文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水施工规范

给排水施工规范

给排水施工规范
给排水施工规范

给排水施工规范

1 总则

1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于江西铭威实业有限公司开发建设的建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收。

1.0.3 建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标淮》GB 50300配套使用。

1.0.5 建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2 基本规定

2.1 质量管理

2.1.1 建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。

2.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。

2.1.3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。

2.1.4 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层等划分。

2.1.5 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。

2.2材料设备管理

2.2.1 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

2.2.2 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。

2.2.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

2.2.4 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查l0%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

2.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于施工规范的规定。2.2.6 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

2.3 施工过程质量控制

2.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。

2.3.2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。

2.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;

2.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。

2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

2.3.5 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。

2.3.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。

2.3.7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

1 位置正确,埋设应平整牢固。

2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。

3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。

4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。

5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

2.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于施工规范的规定。

2.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合施工规范的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

2.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合施工规范的规定。

2.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:

1 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。

2 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。

3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

2.3.12 管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

2.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的

套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

2.3.14 弯制钢管,弯曲半径应符合下列规定:

1 热弯:应不小于管道外径的3.5倍。

2 冷弯:应不小于管道外经的1.5倍。

3 焊接弯头:应不小于管道外经的1.5倍。

4 冲压弯头:应不小于管道外经。

2.3.15 管道接口应符合下列规定:

1 管道采用粘接接口,管端插入承口的深度不得小于施工规范的规定。

2 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。

3 采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2。。

4 法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。

5 连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。

7 承插口采用水泥捻口时,油麻必须清洁、填塞密实,水泥应捻人并密实饱满,其接

口面凹人承口边缘的深度不得大于2mm.

8 卡箍(套)式连接两管口端应平整、无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致。

2.3.16各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做罐水试验。

3 室内给水系统安装

3.1 一般规定

3.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。

3.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

3.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100nm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。

3.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。

3.1.5 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。

3.1.6 铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。

3.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。

3.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定:

1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。

2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

3.2 给水管道及配件安装

主控项目

3.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

3.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

3.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

3.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。

一般项目

3.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5mm;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。

3.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:

1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。

2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

3.2.7 给水水平管道应有2‰一5‰的坡度坡向泄水装置。

3.2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合施工规范的规定。

3.2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合施工规范的规定。

3.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前

与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。

3.3 室内消火栓系统安装

主控项目

3.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

一般项目

3.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

3.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:

1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm

3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。

4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

3.4给水设备安装

主控项目

3.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。

3.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

3.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。一般项目

3.4.4 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。

3.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。

3.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。

3.4.7 室内给水设备安装的允许偏差应符合施工规范的规定。

3.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合施工规范的规定。

4室内排水系统安装

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。

4.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。

雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。

悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。

4.2 排水管道及配件安装

主控项目

4.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

4.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或施工规范的规定。

4.2.3 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或施工规范的规定。

4.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。

高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

4.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

一般项目

4.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:

1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字

弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。

2 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点

的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200nm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。

3 在转角小于135。的污水横管上,应设置检查口或清扫口。

4 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。

4.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。

4.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m:立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

4.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合施工规范的规定。

4.2.10 排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:

1 气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

2 在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。

3 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。

4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

4.2.11 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。

4.2.12 通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45。三通和45。弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。

4.2.13 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90。的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

4.2.14 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45。三通或45。四通和90。斜三通或90。斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45。弯头或曲率半径不小于4倍管径的90。弯头。

4.2.15 室内排水管道安装的允许偏差应符合施工规范的相关规定。

4.3 雨水管道及配件安装

主控项目

4.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

4.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。

4.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合施工规范的规定。

一般项目

4.3.4 雨水管道不得与生活污水管道相连接。

4.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。

4.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于施工规范的规定。4.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合施工规范的规定。

4.3.8 雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合施工规范的规定。

5 室外给水管网安装

5.1一般规定

5.1.1 本章适用于室外给水管网安装工程的质量检验与验收。

5.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。

5.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。

5.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。

5.2 给水管道安装

主控项目

5.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。

5.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。

5.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。

5.2.4 给水系统各种井室内的管道安装。如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。

5.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

5.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。

5.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

一般项目

5.2.8 管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏差应符合施工规范的规定。

5.2.9 管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

5.2.10 管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的钮矩不得作用于管道上,当管径>50mm时必须设独立的支承装置。

5.2.11 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m.

5.2.12 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大于施工规范的规定。

5.2.13 铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的环型间隙应符合施工规范的规定;沿曲线敷设,每个接口允许有2。转角。

5.2.14 捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后应捻实,其深度应占整个环型间隙深度的1/3。

5.2.15 捻口用水泥强度应不低于32.5MPa,接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。

5.2.16 采用水泥捻口的给水铸铁管,在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处涂抹

沥清防腐层。

5.2.17 采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过施工规范的规定。

主控项目

5.3.1 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1;5倍,但不得小于0.6MPa。

5.3.2 消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。

5.3.3 消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。

一般项目

5.3.4室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。

5.3.5 地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面时距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

5.3.6 消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。

6 室外排水管网安装

6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于室外排水管网安装工程的质量检验与验收。

6.1.2 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或塑料管。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。

6.1.3 排水管沟及井池的土方工程、沟底的处理、管道穿井壁处的处理、管沟及井池周围的回填要求等,均参照给水管沟及并室的规定执行。

6.1.4 各种排水井、池应按设计给定的标准图施工,各种排水井和化粪池均应用混凝土做底板(雨水井除外),厚度不小于100mm。

6.2排水管道安装

主控项目

6.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严整无坡或倒坡。

6.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。一般项目

6.2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合施工规范的规定。

6.2.4排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。

6.2.5排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆。

6.2.6 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。

6.2.7 混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时,应符合下列规定:

1 抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管径小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应分二次抹成,抹带不得有裂纹。

2 钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。

3 抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度宜为80~100mm。

室外给排水施工方法

室外给排水施工法 一、一般规定 1本章适用于民用住宅小区和厂区,室外给水(消防)管网、室外排水管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程 二、施工准备 (一)、—技术准备 1施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关或行业验收规和标准图等。 2已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料要求 1工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合技术标准和设计要求。 3所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 5管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 (三)、主要机具

1施工机具见《施工机具表》 2测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1管道施工区域的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上的障碍物要清除。 2在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑和棺木等应在开工前迁至业主指定的地。并将脏物清除干净后进行消毒处理,可将坑填实。 3在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (五)施工组织及人员准备 1施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 2施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 3施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、电焊工、气焊工、起重工、油漆工、泥瓦工、普工。 三、给水管道安装 (一)材料质量要求 1主材的技术标准 2材料的验收 1)给水铸铁管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的外径及

给水工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 给水工程施工合同

编号:FS-DY-20530 给水工程施工合同 甲方:房地产开发有限公司 乙方:市政工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就*****西区室外给水管网工程事宜达成如下协议: 一、工程名称:西区。 二、施工范围:西区室外给水管网施工图纸内全部内容。 三、合同价款: 合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币:5234506.04元(大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零肆分)。包工包料,一次性包死。

四、付款和结算方式:工程开工前,甲方按照施工进度分期给付工程款。 (一)付款方式 1.乙方在每月18日向甲方提报当月完成施工产值,甲方按当月审定后施工产值的70%支付工程进度款。 2.工程完工后,支付合同价款的90%。 (二)结算方式 1.结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及甲乙双方现场签证、竣工图纸按ⅱ类工程取费;人工工日单价34元/工日。 2.20xx年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方签认的预算书等。 3.乙方应遵守甲方的《工程签证管理办法》,并按照该办法及时办理相关签证。 4.本工程的总造价为:合同价款+设计变更+工程签证。 五、责任和义务: 1.甲方责任 (1)提供以下材料:建筑区域规划平面图、建筑单体给

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

室外给排水施工方法72029

室外给排水施工方法 1、施工准备 技术准备 施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。2、材料要求 工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 3、主要机具 机具见《施工机具表》 测量仪器见《施工测量仪器表》

4、作业条件 道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上的障碍物要清除。 在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑和棺木等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 5、施工组织及人员准备 施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、电焊工、气焊工、起重工、油漆工、泥瓦工、普工。 1、给水管道安装 1)材料质量要求 主材的技术标准 材料的验收 给水铸铁管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。

室外排水管道合同

劳务承包协议书 甲方: 乙方:班组承包人: 现甲方委托乙方进行分项工程施工,为了强化施工管理,确保高质量、高速度安全完成施工项目,经双方平等、友好协商,达成以下条款:一、乙方承包施工项目内容是以包人工、包质量、包安全、包工期及文明施 工的方式进行承包。 二、承包范围: 1、承包广州大学城二期(七标)一至五区的室外地下排污、排水主干线管 道的安装工作,包括清挖土方、清污泥、水平放坡、砂石垫层、管道安 装、固定管道,不包沙井。 三、甲方责任: 1、合理安排现场施工,监督工程质量、进度、安全文明生产等。做好工人 三级安全教育、安全技术质量交底工作,强化施工管理,确保工程质量、负责工程隐蔽验收。 2、负责提供机械,安排材料进场。 3、组织有关人员参加图纸会审及工程验收。 4、免费提供临时宿舍给乙方人员住宿。乙方人员由甲方统一安排食堂用餐, 费用按月从乙方人工费中扣回。 四、乙方责任: 1、根据施工进度按甲方要求进场人数进场施工,合同签订之日立即进 场.人。工期按甲方要求的节点工期完成,若未能按此节点工期完 成,则按 1 .元/米扣罚乙方。 2、负责自带工具(如沙铲等小工具)。 3、负责工程的质量、进度、安全生产及文明施工。 4、施工项目工程承包者(专业工长两人)一定要带班进驻现场,协助甲方 安排施工及管理班组。 5、无身份证、劳务证、计生证(三无人员),以及未经甲方安全教育和认可 批准的人员不得进入现场工地。 6、必须组织有技术有素质的工人进场,按国家有关规范进行施工,能够按

质按量依时完成本合同工程。 五、质量、进度要求: 1、工程质量一定要严格按设计图纸要求及国家的施工规范规定要求施工。 2、工程质量一定要达到优良以上工程要求。 3、线管安装既要按设计图纸要求施工,又要以节约材料为原则,做到长料 长用、短料短用。因违反施工或不听从管理人员指挥所造成的质量事故,由乙方负责一切经济损失。 4、工程验收一定按规范进行验收,班组必须自行检查,合格后通知现场施 工员进行验收,每一分项工程经验合格,经现场工长、建设方、监理认 可才能结算,否则后果自负。 5、每段工作完成后要清扫场地,材料集中收回分类堆放好,不能随地丢弃, 更不能堆放在外墙脚手架平桥上,做到工完场清、文明施工。 6、工程进度要求紧密配合各工种施工,每周按进度计划施工。要保持作业 人员不少于人。如果发现施工进度未按甲方要求的节点工期完成或 质量达不到要求的,甲方有权立即终止协议调换施工队伍,结算只付乙 方已完成工程进度的60%给乙方,余下40%作误工损失费赔偿给甲方, 甲方不作任何补偿给乙方,乙方不能追究。 7、本合同签订一天内乙方即时安排人员进场施工。若乙方接到甲方通知后 三天内未按合同要求安排作业人员人时,甲方有权终止合同,结算 按已完工程进度的50%计算工作量给乙方,余下50%作误工损失费赔偿 给甲方,乙方不能追究。 8、根据工程进度要求,乙方必须服从甲方晚上加班的安排,否则甲方有权 终止合同,造成的损失由乙方负责。 六、安全要求: 1、严格执行建筑规范规定的安全措施及甲方现场规定的安全规章细则施 工,严禁机械带病工作,发现安全隐患及时上报项目部,任何人都有权 利拒绝在不安全区作业。 2、乙方承担施工过程中自身原因造成的所发生安全事故的经济责任和法律 责任。 3、乙方承担支付工人的工伤保险金,一切劳保福利包单价内。 4、每天所做的工作完工场清,搞好自己班组宿舍卫生、注意安全用电,做 到文明施工。 七、工程造价结算方式:

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

室外给水管道施工工艺

1、给水管道施工工序 2.1.1 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 2.1.3 开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 2.1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。 2.1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2.2 管道施工 2.2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2.2 管材及配件的性能要求: 2.2.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。

2.2.3 管材及配件的运输和存放 2.2. 3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。 2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.2.4 管材吊运与下管: 2.2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 2.3 PE管接口施工热熔对接连接2. 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 2.3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 2.3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 2.3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 2.3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: A、将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; B、清洁管材待连接端并铣削连接面; C、校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;

给排水工程施工合同(样板)

给排水工程 施工合同 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为加快XXXXXXXXXXX建设,甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称:。 1.2 工程地点:。 1.3 工程规模:用地红线范围内给排水管网工程。 1.4 工程造价:按实际完成的工程量办理结算,具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。 第二条工程范围及承包方式 2.1 工程范围:本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程(与主体工程雨、废水立管接驳,污水管网及化粪池,与粪立管接驳),具体工程内容以通过审核的施工图为准。 2.2 承包方式:本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方

式进行施工承包。 第三条履约保证金 3.1 为确保本合同顺利履行,乙方在本合同签订前按拟承包的工程,向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 3.2 合同签订后,乙方按规定进场施工,在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。 第四条工程价款及结算方式。 4.1 本工程计价办法采用工程量清单计价。 4.2 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方(甲方、乙方、监理方)签字认可的工程(经济)签证单为依据,按实际完成的工程量,执行湖南省2014年《消耗量标准》,并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算,税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为: 4.2.1 土建、装饰装修工程:按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算; 4.2.2 水、电安装工程:按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算; 4.2.3 人工工资:按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算,定额外计时点工按180元/工日(不含税)计算; 4.2.4 主要材料和设备:由甲方以书面形式确定的市场材料和设备的品牌、规格、型号、数量及单价,并作为材料和设备结算的价格依据。辅材按工程施工同期XX市造价发布的材料预算价格执行,

室外给排水管道施工方案

室外给排水管道施工方案(总 10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

碑林区政府院内排水管道维修改造工程 施工方案 编制单位:西安宝塔山防腐装饰工程有限公司 编制日期:2016年8月23日

室外排水管道施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市城区内,为室外排污管道、雨水管道局部改造维修工程,管沟土方开挖为人工开挖,污水雨水管道为S2-PE双壁波纹管直埋敷设。 二、施工措施 1、因院内生活排水正常运转,需对维修的楼内系统室外做1.5m ×1.5m×1.5m集水坑,将生活废水临时排进集水坑,进行临时排污(采用污水泵直接抽至化肥池),达到生产与施工同时进行,待整体工程完毕后做回填处理。 2、由于该工程地处城内,土方工程工程量小而且点位多,初步考虑采用人工开挖。开挖时留设临时施工道路,沟槽处在夜间设照明设施和安全标志。开挖边线外放1m用1.5m高钢管、彩钢板防护围栏。 三、施工方案 考虑到排污、雨水管道深度大约在2m以内,院内电力供电系统、给水系统、弱电系统以及其他管线一般埋深都在此范围内,加之初期施工年代久远,地下设施难以摸清,为避免不必要的安全隐患,所以本工程则采用人工开挖方式,不宜采用顶管方式。

1、施工工艺:测量放线→人工开挖→槽底平整夯实→灰土垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯。 2、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 3、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 4、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 5、进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 6、由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 7、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,开挖后,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准复核测量。

室外给排水工程及附属工程施工方案

年公租房附属建设工程 室外给排水工程及附属工程 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 一、工程概况及编制说明 1、工程概述 2、编制说明 二、具体施工方案 1、给排水系统工程简介 2、室外附属工程简介 3、相关技术标准 4、施工步骤 三、环境保护 四、安全措施 五、机械设备配置

一、工程概况及编制说明 1、工程概述 工程名称:年公租房附属建设工程 工程地点:墨竹工卡县嘎则新区 建设单位: 监理单位: 施工单位: 2、编制说明 为了尽早完整的完成本工程的施工,尽早将公租房交付使用。我单位拟在近期开始进行室外附属工程(绿化、室外给排水、室外强电、室外彩砖等工程,以下均称附属工程)的施工。但是,由于此部分工程没有正式的施工图纸,我单位便无法进行施工计划及部署。鉴于此,经过建设单位、设计单位、监理单位及施工单位的现场考察及商议后,决定结合现场实际情况,在不违反相关强标及规范的前提下,灵活、合理的对附属工程进行统筹规划,并形成有效文件指导施工单位进行施工。因此,本方案即是对各单位施工现场决议的真实记录及整理,并作为我部进行施工的依据及实施方案。 二、具体施工方案 本方案包含室外给排水工程及室外附属工程两个部分。室外给排水工程平面布置图详见施工图

1、室外给排水系统工程简介 ①室外排水系统:主要由连接各栋楼排水口并通向化粪池的管道组成。管道检查井的井底标高及排水管道埋设的深度在满足相关规范的前提下,可根据化粪池与市政管网的接口高程做灵活调整。最终使各栋楼的污水通过排水管道顺利导入化粪池即可。其中,管道的平面位置及长度可根据每栋房屋的排污口位置及现场实际情况做灵活调整。检查井的设置原则上直线段每20米设置一个,遇转角、交接处即设置一个。 ②室外给水系统:主要由连接市政给水主干管道接口并通向每栋楼的给水口的管道组成。其管道埋设深度应满足相关规范的要求,施工过程中其平面位置可根据现场的实际情况进行合理的调整。 ③化粪池共设置一座,其型号为G4-9SQF ;具体做法详见02S701。 目前,室外给排水的施工存在以下难点: 由于3号公租房前方正在新建墨竹工卡县职工健康活动中心,以及该施工队伍占用我单位的施工用地作钢筋制作房,导致3号公租房室外给排水无法施工。 2、室外附属工程简介 室外附属工程包含绿化、混凝土彩砖铺地、室外电力系统等工程。 ①绿化工程总面积827平方米,全部是草坪。 ②混凝土彩砖铺地面积1573平方米。彩砖规格300X300,采用

室外给排水管道施工方案67548

室外给排水管道施工方案 一、概述 雅保化工(南京)有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。 主要工程量如下表: 序号名称规格单位数量 1 不锈钢管DN25 米190 2 碳钢焊管DN100~150 米700 3 碳钢螺旋焊管DN200~800 米920 4 HDPE管DN100 米430 5 HDPE双壁波纹管DN200 米350 6 钢筋砼管DN300~600 米880 7 管件DN25~400 个80 8 阀门DN100~800 个18 9 消防栓(炮)个11 10 阀门井个20 11 检查井个43 12 雨水口个42 二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号:2006088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995,

4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材料; 3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,

室外给排水施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 室外给排水施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

室外给排水施工合同 4#、6#、7#室外给排水及采暖、电力、消防、 热力管网及换热机组安装工程及东半区地下车库建筑结构施工合同 甲方(发包单位):宝鸡盛元工贸有限责任公司 乙方(承包单位):宝鸡市秦峰建筑工程有限责任公司第九工程处依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程实际情况,甲方将石坝河街区整体改造项目中室外给排水工程、室外电力工程、室外消防、热力管网及换热机组设备安装工程承包给乙方,经双方友好协商达成共识,特订立以下条款,以资共同遵守。 一、工程概况:室外主电缆敷设、主给水、排水、消防管道安装并与楼内管道接口、热力管网及换热机组安装工程及东半区地下车库建筑结构施工,以施工蓝图和招标清单为准。 1、工程名称:石坝河街区两侧整体改造建设项目 2、工程地点:石坝河工地施工现场 二、承包范围: 1、〈〈石坝河街区整体改造项目室外工程招标文()件》及图纸内全部工作内容及压力排水、电力测试(4#、6#、7邮3栋)。 2、图纸虽未显示尺寸,但施工必须同时完成的相关管道安装(如各 单体楼排水引出管、消防主管碰口、给排水水主管道接口、换热机组 设备安装等) 三、承包方式: 包工、包料:一次包死,以后再不做任何调整。

本工程质保期:室外电力、给排水、消防、等管网和热力管网及换热 机组设备安装为交工第二天起二年内;地下车库建筑质保期为5年, 结构为终身责任制。 四结算及付款办法: 1、室外电力含税包干价为人民币:贰佰陆拾万元(¥260万元)室 外给排水安装工程含税包干价为人民币:贰佰参拾万元(¥ 230万元)室外消防管道安装含税包干价为人民币:贰佰参拾万元(¥ 230万元)热力管网及换热机组设备安装含税包干价为人民币:贰佰伍拾万元 (¥ 250万元) 以上工程不含施工配合费。 地下车库工程含税包干价:参佰玖拾万元整(¥390万元)。如甲方变更工程量,按现场实际发生工作量经监理单位,甲方确认以后按预算标准核算后,作为调整总费用。 2、工程总造价:壹仟参佰陆拾万元整(¥1360万元) 3、付款方式: (1)室外电力、给排水、消防、热力管网及换热机组主材进场、工程施工15天,根据各分项工程总价金额不同,分别支付相应总价款的20%。东半区地下车库地基基础完成,经五方验收合格后支付总价 的30%。 (2)室外电力、给排水、消防、热力管网及换热机组等满足使用需 求,工期未拖延,支付至各分项工程款的95%。东半区地下车库主体结构完成支付总价的40%,地下车库竣工验收合格后支付至总价的95%。

浅谈建筑安装工程室外给排水管道施工技术

浅谈建筑安装工程室外给排水管道施工技术 摘要:当前为了满足给排水工程施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员 不断学习,提高自身的技术素质,才能确保施工的安全、质量、稳定、灵活性, 满足民用建筑给排水的发展需要。只有这样,才能保证安装工程的质量,立足于 建筑安装工程的基本建设。为此,本文结合某建筑给排水系统的多个方面进行了 简要的探讨。 关键词:给排水;施工工艺;安装 当代人民对建筑给排水工程的要求日趋向于大系统、高参数的方向发展,对 给排水工程的施工、维修和运行管理的要求也越来越高。而要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装质量的优 劣亦会对日后的使用产生极大的影响。下面就给排水管道的施工工艺作浅述。 1 概况 某工程总建筑面积2750m2,构筑物抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震构造措施采用设防烈度7度,框架抗震构造措施按一级,场地 类别为Ⅱ类,使用年限50年。室外给水管道采用球墨铸铁管及UPVC管,室外排 水管采用钢筋混凝土管。 2 给排水管道施工技术 2.1 管道施工工艺流程 管沟的放线与开挖→地基处理或安装支架→管道铺设与安装→管道附属设备 安装→管沟回填。 2.2 管沟的放线与开挖、铺设安装回填 根据施工图纸测出管道的中心线,在其起点、终点、分支点、转弯点的中心 钉上木桩。在各中心桩处测出其标高并设置龙门板,龙门板以水平尺找平,且标 出开挖深度。管道的基坑开挖,采用机械开挖和人工配合方式,机械设备人工配 合安装,基坑回填后采用小型振动夯压实。施工时遵循先室外后室内,先暗后明,先主后支,先深后浅,分别进行。 施工前应将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。管沟开挖断面 形式和安全措施,根据当地的土壤物理性质、埋深和铺设方法,采用直立断面和 梯形断面。挖好的沟底应平整,沟边不坍塌,保证铺管、接口的操作安全,并且 保证管道铺设后的中心线、标高和坡度均能符合设计要求,并能保证铺管操作、 运送管件工具的方便和安全。管沟开挖拟采用挖掘机人工配合开挖、个别地段采 用人工开挖,开挖时应注意下列事项。 (1)管沟宜分段开挖,按坡度由低处向高处进行。 (2)弃土堆坡脚距管沟上沿不得小于0.8m,弃土堆高不得超过1.5m。 (3)开挖的管沟,如不能立即铺管,应在沟底留0.15m~0.2m的一层暂不挖除,在铺管时再挖至设计标高。 (4)管沟底不得超挖,如有局部超挖,应用相同的土壤填补,并夯至接近天然 密实度,或用砂、砂砾石填补。 (5)为防止水浸管沟,每隔100m~200m,应留约1m长的管沟不挖,于铺管 时掏通。 (6)开挖有地下水位的管沟时,应根据工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m。 2.3 管道铺设与安装

室外给排水管道冬季施工方案

室外给排水管道冬季施工方案 一、冬期施工要点 1.管沟开挖; 2.边坡防护; 3.沙砾石管道基础; 4.管线安装; 5.砖砌检查井; 6.回填土质量。 二、冬期施工方案及措施 1、管沟开挖采用机械开挖但应加大放坡系数以保证沟壁的边坡土在经过冻融后不发生塌方事故。管沟开挖完成,在管线安装过程中,设专人应随时注意观察管沟边坡土在冻融后并经地下水浸泡是否出现异常,有无裂缝等情况,一经发现异常情况,应立即停止施工,人员撤离,经处理排除险情后,方能继续施工。 2、地下水排放应按原单体施工方案执行,但应加强防冻管理工作,在不排水时应随时将水泵提出集水坑并排干水泵内和排水管内的积水,以保证排水管不结冰和冻坏水泵。 3、砂砾石管道基础施工时应保证在无水状态下(排除地下水)干作业,砂砾石原材料不得有冻结,不得含有冰块和雪,震捣应到位密实,不得有漏震现象,密实度应达到90%以上。砂砾石管道基础施工完成后应覆盖草袋子或塑料布进行防护,管线安装及回填前砂石基础注意不得受冻,以免影响工程质量。 4、管线安装前应首先清除管段上和承、插口内外的积雪、冰块及附着物,对管段仔细进行检查,检查合格后方可进行吊(下)管并进行安装施工,管线安装施工中应注意胶圈安装前要用热水浸泡加温,以增加其弹性。承插口涂刷润滑剂(食用油或液腊)要均匀,润滑剂(液腊)应加温≈30℃。管线安装完成后应立即做好砂砾石基础的C2部分,并马上回填以保证基础不被冻结。 5、本工程混凝土检查井的模板制作及安装施工在冬期施工中均采用木模板、木支撑,人工施工的施工方法进行模板制作、安装与拆除。模板安装前应先清除垫层上的积雪、冰块及杂物,安装要牢固,并应考虑不影响覆盖保护棚罩为好。 6、在冬期施工中钢筋的制作与安装施工除应遵照施工规范的有关规定施工

室外给排水施工方法

室外给排水施工方法 一、一般规定 1本章适用于民用住宅小区和厂区内,室外给水(消防)管网、室外排水管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程 二、施工准备 (一)、—技术准备 1施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料要求 1工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 5管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。

(三)、主要机具 1施工机具见《施工机具表》 2测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上的障碍物要清除。 2在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑和棺木等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 3在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (五)施工组织及人员准备 1施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 2施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 3施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、电焊工、气焊工、起重工、油漆工、泥瓦工、普工。 三、给水管道安装 (一)材料质量要求 1主材的技术标准 2材料的验收

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

室外给排水管道施工方案

室外给排水管道施 工方案

室外给排水管道施工方案 一、概述 雅保化工(南京)有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。 主要工程量如下表: 序号名称规格单位数量 1 不锈钢管DN25 米190 2 碳钢焊管DN100~150 米700 3 碳钢螺旋焊管DN200~800 米920 4 HDPE管DN100 米430 5 HDPE双壁波纹管DN200 米350 6 钢筋砼管DN300~600 米880 7 管件DN25~400 个80 8 阀门DN100~800 个18 9 消防栓(炮)个11 10 阀门井个20 11 检查井个43 12 雨水口个42

二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号: 088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995, 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- , 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308- , 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101- , 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015- 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求;

室外排水施工合同协议书范本完整版

室外排水施工合同 甲方:________________________________ 乙方:________________________________

签订日期:________ 年 ______ 月 _____ 日

甲方(发包人): 地址: 联系电话: 乙方(承包人): 法定代表人: 委托代理人: 地址: 联系电话: 开户行: 银行帐号: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 _______________________________________________ 项目室外排水工程承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称:____________________________________ 项目 2、工程项目:____________________________________ 项目室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围: 1、承包方式:包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围:建筑外墙皮 1.5 米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并承担所有费用;交工前的成品保护; 交工后的保修、维护等全 过程。 三、合同价款、履约保证金及付款方式:

1、___________________________________________ 合同价款为:人民币:圆整(¥); 2、本合同价款为固定包死价格(包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装卸车、 检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用),本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外,甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金:合同签订前 2 日内,乙方向甲方交纳合同履约保证金_______________ 圆整(¥ _________ ),待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息 退还。 4、付款方式:工程全部竣工经甲方、监理验收合格,竣工资料交付甲方且工程结算后7 日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%,余5%为质保金,质保金在质保期(两年)满经物业确认无任何质量责任后7 日内甲方向乙方一次性支付。 5、所有付款均以转帐方式支付,付款前乙方应提供相应合法发票给甲方。 四、竣工结算及签证: 1、结算方式:结算价=合同价款+有效变更签证+。 2、有效变更签证部分按下列所述执行: 2.1、经甲方认可的图纸增减工程量(不包含投标漏项部分),计取方法如下: 2.1.1、执行《河南省建筑和装饰工程综合基价( ____________ 版)》和《河南省安装工程单位综合基价(__________ 版)》计算; 2.2.2 、材料价格按《郑州市建设工程材料基准价格信息(___________ 年二季度)》执行。 2.3.3 、土建部分按照四类工程取费:利润取4%,税金3.413%; 安装部分按照三类工程取费:利 润38%,税金3.413%。其它费率不计算。 2.2 、其它经甲方认可的有效签证价款

相关文档
相关文档 最新文档