第八条井控设计是钻井地质和钻井工程设计的重要组成部分,大港油田地质、工程设计部门要严格按照井控设计的有关要求进行井控设计。

第九条进行地质设计前应对井场周围2000米范围内的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、国防设施、高压电线、水资源情况和风向变化等进行勘察和调查,并在地质设计中标注说明;特别需标注清楚诸如煤矿等采掘矿井坑道的分布、走向、长度和距地表深度;江河、干渠周围钻井应标明河道、干渠的位置和走向等。

第十条地质设计书中应明确所提供井位符合以下条件:

油气井井口距离高压线及其它永久性设施不小于75m;距民宅不小于100m;距铁路、高速公路不小于200m;距学校、医院、油库、河流、水库、人口密集及高危场所等不小于500m。若安全距离不能满足上述规定,由油田公司与油田集团公司安全主管部门组织相关单位进行安全和环境评估,按其评估意见处置。含硫油气井的应急撤离措施,执行SY/T 5087《含硫油气井安全钻井推荐作法》有关规定。

第十一条地质设计书应根据物探资料及本构造邻近井和邻构造的钻探情况,提供本井全井段预测的地层孔隙压力和地层破裂压力剖面(裂缝性碳酸盐岩地层可不作地层破

裂压力曲线,但应提供邻近已钻井地层承压检验资料)、浅气层资料、油气水显示和复杂情况。

第十二条在已开发调整区钻井,地质设计书中应明确提供注水、注气(汽)井分布及注水、注气(汽)情况,提供分层动态压力数据。

第十三条在可能含硫化氢等有毒有害气体的地区钻井,地质设计应对其层位、埋藏深度及含量进行预测,并在工程设计书中明确应采取的相应的安全和技术措施。

第十四条工程设计书应根据地质设计提供的资料进行钻井液设计,钻井液密度以各裸眼井段中的最高地层孔隙压力当量钻井液密度值为基准,另加一个安全附加值:

一、油井、水井为0.05g/cm3~0.10g/cm3或增加井底压差1.5MPa~3.5MPa;

二、气井为0.07g/cm3~0.15g/cm3或增加井底压差

3.0MPa~5.0MPa。

具体选择钻井液密度安全附加值时,应考虑地层孔隙压力预测精度、油气水层的埋藏深度及预测油气水层的产能、地层油气中硫化氢含量、地应力和地层破裂压力、井控装置配套情况等因素。含硫化氢等有害气体的油气层钻井液密度设计,其安全附加值或安全附加压力值应取最大值。

第十五条工程设计书应根据地层孔隙压力梯度、地层破裂压力梯度、岩性剖面及保护油气层的需要,设计合理的

井身结构和套管程序,并满足如下要求:

一、探井、超深井、复杂井的井身结构应充分考虑不可预测因素;

二、在井身结构设计中,同一裸眼井段中原则上不应有两个以上压力梯度相差大的油气水层;

三、在地下矿产采掘区钻井,井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不少于100m,套管下深应封住开采层并超过开采段100m;

四、套管下深要考虑下部钻井最高钻井液密度和溢流关井时的井口安全关井余量。?表层套管下深应满足井控安全、封固疏松地层、砾石层的要求,固井水泥应自环空返至地面。技术套管应满足封固复杂井段、固井工艺、井控安全的要求,水泥返高要执行相关标准,“三高”油气井的技术套管水泥应返至上一级套管内或地面。油层套管应满足固井、完井、井下作业及油(气)生产的要求,水泥应返至技术套管内或油、气、水层以上300m。

五、含硫化氢、二氧化碳等有害气体和高压气井的油层套管、有害气体含量较高的复杂井技术套管,其材质和螺纹应符合相应的技术要求,且水泥必须返到地面。

六、在钻机选用上应考虑适当的井架底座高度,任何井口装置、工具的安装应为井控装置和抢险装备的安装留有合理空间,为复杂井的钻井和井喷抢险提供必要条件。

七、用于高含硫油气井的防喷器累计上井使用时间应不超过7年,且使用前应经过严格的试压检验,各项指标必须合格。

第十六条工程设计书应明确每层技术套管固井开钻后,要求测定套管鞋下第一个砂层的破裂压力;如果套管鞋以下未钻遇砂层,则钻进50m后测定套管鞋处地层破裂压力。

第十七条钻井必须装防喷器,并按井控装置配套要求进行设计。

第十八条工程设计书应明确井控装置的配套标准:

一、防喷器压力等级应与裸眼井段中最高地层压力相匹配,并根据不同的井下情况选用各次开钻防喷器的尺寸系列和组合形式:

1.钻井设计中提示有浅气层且需表层套管封固的井,要设计下入导管,并用水泥固牢,同时设计安装井口防喷器或导流器,见附件1中图1;

2.选用压力等级为14MPa时,其防喷器组合有四种形式供选择,见附件1中图2~图5;

3.选用压力等级为21MPa和35MPa时,其防喷器组合有三种形式供选择,见附件1中图6~图8;

4.选用压力等级为70MPa和105MPa时,其防喷器组合有四种形式供选择,见附件1中图9~图12。

二、欠平衡钻井作业

1.压力等级为35MPa时,其防喷器组合有两种形式供选择,见附件1中图6~图8,并在其上面安装旋转防喷器。

2.压力等级为7OMPa和105MPa时,其防喷器组合形式选择,见附件1中图10~图12,并在其上面安装旋转防喷器。

三、节流管汇的压力等级和组合形式应与全井防喷器最高压力等级相匹配:

1. 压力等级为14MPa时,节流管汇见附件1中图13;

2. 压力等级为21MPa时,节流管汇见附件1中图14;

3. 压力等级为35Mpa和70MPa时,节流管汇见附件1中图15;

4. 压力等级为105MPa时,节流管汇见附件1中图16。

四、压井管汇的压力等级和连接形式应与全井防喷器最高压力等级相匹配,其基本形式见附件1中图17、图18;

五、绘制各次开钻井口装置及井控管汇安装示意图,并提出相应的安装、试压要求;

六、含硫井的井控装置、套管头、四通、防喷管线、放喷管线、回收管线等连接管线、内防喷工具、液气分离器等设施,其材质符合SY/T 5087《含硫油气井安全钻井推荐作法》规定。

七、含硫化氢井、居民区域井、人员聚集场所附近井等,J1阀和4号闸阀应为液动闸阀。

八、区域探井、气井、气油比高的井、含硫化氢等有毒

有害气体的井,地层压力大于等于70MPa的井,从压井管汇至远程泵房接一条压井管线。

第十九条根据地层流体中硫化氢和二氧化碳等有毒有害气体含量及完井后最大关井压力值,并考虑能满足进一步采取增产措施和后期注水、修井作业的需要,工程设计书应按照SY/T 5127《井口装置和采油树规范》标准明确选择完井井口装置的型号、压力等级和尺寸系列。

第二十条工程设计书应明确钻具内防喷工具、井控监测仪器、仪表、钻具旁通阀及钻井液处理装置和灌注装置的配备,以满足井控技术的要求;“三高”油气井的井控设计应综合考虑地层流体的性质和压力,套管鞋以下裸眼地层的破裂压力和防喷器、套管头、技术套管的额定压力以及随后进行的钻井、井下作业可能对它们的承压能力造成的降低,井控装置和工具的选择应留有余地。

第二十一条钻井工程设计书中,应明确钻开油气层前储备一定量的重钻井液和加重材料,以及油气井压力控制的主要技术措施。

一、设计井深≤2000m的井,设计储备加重剂不少于30t;设计井深>2000m的井,不少于60t。

二、设计书中要设计储备比设计最高密度高0.2g/cm3的压井液40-80m3。

三、探井从二开开始储备压井液,气井和气油比高的开

(固井)常规注水泥塞作业规程

常规注水泥塞作业规程 1 主题内容与适用范围 本规程规定了注水泥塞的作业设计、作业准备、作业程序、质量控制与安全要求,资料录取及质量检验。 本规程适用于油井裸眼段、套管内注水泥塞作业,主要用于以下几种用途: 处理钻井过程中的井漏; 定向钻井的侧钻和造斜; 堵塞报废井及回填枯竭层位; 其他类型的注水泥塞作业亦可参照使用。 2 引用标准 无 3 作业设计 3.1 资料收集 3.1.1 收集作业井的井身结构、封固井段、井径数据、井下情况、设备情况、钻具情况、钻井液性能、钻井参数。 3.1.2 收集水泥浆性能。 3.2 设计原则 水泥塞厚度应严格按工程技术要求执行。 3.3 注水泥塞设计编写要求 编写内容、格式应符合附录A的要求。 4 作业准备

4.1 材料准备 4.1.1 按设计要求备足合格的油井水泥和添加剂,并妥善保存,防止受潮。 4.1.2 作业前取水泥样和水样做水泥浆初凝、终凝、流动度试验和添加剂配方试验。水泥养护温度应按作业井段的温度。 4.1.3 备足配浆液,其总量不应小于使用量的1.5倍 4.2 井眼及管柱准备 4.2.1 准确计算、丈量、配好注水泥塞管柱,并作好记录。 4.2.2 循环并处理好泥浆性能,提高泥浆对井壁的冲洗效果,钻井液性能应能维持井壁稳定、井眼干净、无油气侵。 4.2.3 保证按下入钻具紧扣顺序、整立柱起钻,不得错扣。 4.3 地面设施、设备准备 4.3.1 对地面设备进行严格细致检查,保证固定部位安全可靠,转动部分运转正常,仪表准确灵活。主要检查下列部位: a)井架及底座; b)提升系统:绞车、天车、游动滑车、大钩吊环、钢丝绳及固定绳卡等; c)动力设备:柴油机、钻井泵、空压机、发电机及传动系统; d)仪表:指重表、泵冲数表、泵压表、及扭矩表等; 4.3.2 B型钳使用灵活、安全可靠性的质量检查 4.3.3 地面管线连接可靠、不刺不漏。 4.3.4 顶替泥浆的计量准备。

井控工作分级责任制(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井控工作分级责任制(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4952-41 井控工作分级责任制(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、井控工作是钻井安全工作的重要组成部分,勘探局和油田分公司主管生产和技术工作的局领导分别是井控工作的第一责任人。 2、勘探局和油田分公司分别成立井控领导小组,组长分别由井控工作第一责任人担任,成员由有关部门人员组成。领导小组负责贯彻执行井控规定和井控领导工作。 3、各钻井公司、钻(侧钻)井分公司、钻井队、井控车间应成立相应的井控领导小组,并负责本单位的井控工作。 4、各级负责人按谁主管谁负责的原则,格尽职守,做到尽职、尽责。 5、勘探局和油田分公司每半年联合组织一次井控工作大检查,督促井控岗位责任制的落实。钻井公司

每季度进行一次井控工作检查,及时发现和解决井控工作存在的问题,杜绝井喷事故的发生。钻(侧钻)井分公司要,随时对新上的探井、气井、调整井和其它新上区块的井进行井控检查,及时发现、整改和解决井控工作存在的问题。 一、钻探工程技术部职责: 1、根据集团公司井控技术规定、结合本油田实际,负责修改和制定井控工作细则,并抓好井控培训中心工作。 2、制定井控技术发展规划,负责引进及推广井控新工艺、装置和工具。 3、定期组织全局井控工作大检查。 4、井喷失控后,参与处理措施的制定、协调有关各方关系,负责向勘探局和集团公司汇报。 二、钻井管理中心职责: 1、根据集团公司关于钻井井控工作的有关规定、要求,结合辽河油田分公司实际,制定油田分公司实施细则。

20kV及以下变电所设计规范(全)

《20kV 及以下变电所设计规范》 1 总则 1.0.1 为使变电所设计做到保障人身和财产的安全、供电可靠、技术先进、经济合理、安装和维护方便,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计。 1.0.3 20kV及以下变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案,并应考虑发展的可能性。 1.0.4 20kV及以下变电所设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 所址选择 2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定: 1 宜接近负荷中心; 2 宜接近电源侧; 3 应方便进出线; 4 应方便设备运输; 5 不应设在有剧烈振动或高温的场所; 6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施; 7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理; 8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定; 9 不应设在地势低洼和可能积水的场所; 10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。

2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。 2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定: 1 当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。 2 应设置设备运输通道。 3 应根据工作环境要求加设机械通风、去温设备或空气调节设备。 2.0.5 高层或超高层建筑物根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所,但应设置设备的垂直搬运及电缆敷设的措施。 2.0.6 露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 1 有腐蚀性气体的场所; 2 挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 3 附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 4 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导屯尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。 3 电气部分 3.1 一般规定 3.1.1 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。 3.1.2 配电装置各回路的相序排列宜一致。 3.1.3 在海拔超过l000m的地区,配电装置的电器和绝缘产品应符合现行国标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635 的有关规定。当高压电器用于海拔超过l000m的地区时,导体载流量可不计海拔高度的影响。 3.1.4 电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 和《低压电气装置》(或《建筑物电气装置》)GB/T 16895 系列标准

钻井录井井控工作要求

钻井录井井控工作要求 录井井控工作要求 为切实履行好录井队及时发现溢流的井控职责,现对录井队日常井控工作做出如下要求: 一、收集存档(至少存一份书面材料)与本专业直接相关的井控文件、标准和案例,并及时传达到每一名作业人员,做好相应的学习记录。岗位员工应了解、掌握与本岗位相关的内容。 二、严格按照《塔里木油田井控培训管理办法》持有效的井控培训合格证后方可上岗。 三、录井作业期间,开展以下工作。 1.提供实时准确的池体积量变化数据。录井联机员(溢流监测责任人)从录井之日起开始坐岗,并根据工况,实时对钻井液循环罐(或可能参与循环的罐)、胶液罐、起下钻专用计量罐等罐内液面变化和钻井液出口返出量进行监测、记录并设置报警(参与循环钻井液罐的总池体积增减量报警门限值设置不超过±0.5方)。 (1)钻进工况每班与井队共同实测一次常用排量下的开停泵对液面的影响和停泵后钻井液的回流时间和回流量,并记录在坐岗记录本上,作为监测溢流、井漏的参考。 (2)钻进中每25~35分钟填写一次坐岗记录(含胶液罐),进入目的层或发现池体积、气测值异常时应加强监测。当钻井

液气泡较多或其它影响池体积准确计量的情况,提醒井队停钻处理钻井液并做好记录。 (3)起下钻中每3~5 柱钻杆或1 柱钻铤核对一次钻井液灌入或返出量;在目的层非连续灌浆起钻时,每起3~5柱钻杆、1柱钻铤或加重钻杆核对一次钻井液灌入或返出量;起钻非连续灌浆时和带浮阀、箭形等单流性质工具下钻时,监测钻具内灌浆情况,发现异常及时提醒井队。坐岗记录间隔25~35分钟。 (4)下套管、电缆作业、事故或复杂处理等特殊作业期间,监测技术措施(可在作业前现场相关方联合制定)要求的灌浆情况。 (5)以下情况,应立即报告或发出报警信号,并及时完成相应的工程异常预报单(应签字确认): ①井下漏失;钻速突然加快、放空;泵压下降,泵速增加;钻具悬重发生变化;钻井液出口密度、温度、电导率等发生变化;气测烃类含量升高;岩屑掉块增加等情况应立即报告当班司钻。 ②钻进、循环期间,在排量不变的情况下,池体积上涨或出口返出量增加;停泵后井口钻井液外溢;无人为原因,钻井液罐面上升;起钻过程中,灌入的钻井液量小于起出钻具体积;下钻过程中,返出的钻井液量大于下入钻具体积等情况应立即发出溢流报警信号。 ③监测到硫化氢气体时,如浓度<30mg/m3(20ppm),应立

固井对钻井要求

需要钻井单位配合内容 1)井底发生漏失的井,固井前进行堵漏作业,堵漏后要求做地层承压试验,满足水泥浆上返要求; 2)井队提供真实地破试验数据,钻进过程中发生漏失和堵漏情况,下套管前按照工程设计要求做地层承压试验; 3)严格按照规范进行通井、下套管、循环洗井等工作,为固井提供一个良好的井眼; 4)为保证固井套管居中度,177.8mm技术套管要求目的层每3根安放一个弹性扶正器,非目的层每10根安放一个弹性扶正器;139.7mm套管目的层每3根安放一个树脂扶正器,非目的层段每10根安放一个弹性扶正器。由于2019年测井新添SBT测井项目,对套管居中度要求较高,因此井队严格按照要求加放扶正器; 5)下套管过程及中途循环过程发生漏失、遇阻等复杂情况,井队记录好套管下入位置,漏失情况,及时汇报; 6)固井前循环期间,若发生漏失,钻井队及时请示甲方下一步施工方案;若无法建立循环的井,经甲方批准后采取正注反挤技术措施,井队提供不少于30m3的泥浆,用于大排量冲刷目的层井段; 7)固井前循环要求:套管到位后,小排量低泵压顶通,0.3-0.5m3/min小排量循环出环空泥浆量,泵压和排量稳定的情况下逐步提升排量,达到循环泥浆上返速度不低于1.2m/s,原则上循环时间不低于2个循环周,循环过程中调整钻井液性能,在保证钻井液密度波动在±0.02g/cm3基础上,降低粘度至45-50s,钻井液循环均匀,循环压力稳定,振动筛无泥饼、岩屑后进行固井施工; 8)固井前,井队保证备水充足,满足固井施工要求,备好多余泥浆罐收集固井返出的泥浆和水泥浆; 9)按设计要求生产套管固井,替浆采取清水替浆,井队提前清洗泥浆罐,做好备水准备,按设计排量替浆,若井队因泥浆罐无法单独隔离储备清水,导致无法实现大泵替清水,需提前告知固井队,经固井队更改固井方案,经甲方审批后采用双车替浆; 10)固井期间,井队电工现场值班,保证供电连续;

辽河油田井控细则模板

辽河油田井下作业井控 实施细则 辽河油田公司 二OO九年一月 目录

第一章总则 第二章井控风险管理 第三章井控设计管理 第四章井控装备管理 第五章作业过程中的井控管理 第六章井控安全措施和井喷失控紧急处理管理第七章井控培训管理 第八章井控管理制度 第九章附则 辽河油田井下作业井控实施细则

第一章总则 第一条为推进辽河油田井控工作管理科学化、规范化, 提高井控管理水平, 做好井下作业井控工作, 有效地防止井喷失控事故的发生, 保证人身和财产安全, 保护环境和油气资源, 依据国家有关法律法规、行业标准和《中国石油天然气集团公司石油与天然气井下作业井控规定》, 结合辽河油田地区生产特点, 制定本细则。 第二条坚持”以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的原则, 全面实施”积极井控”, 严格按操作规程施工, 立足一次井控、快速准确实施二次井控、杜绝井喷失控事故的发生。 第三条井下作业井控工作的主要内容包括:井控风险管理、设计管理、井控装备管理、施工过程管理、井控安全措施和井控失控紧急处理管理、井控培训管理及井控管理制度等七个方面。 第四条本细则适用于在辽河油区从事井下作业、试油及捞油等施工的作业队伍。 第五条利用井下作业设备在辽河油田进行钻井( 含侧钻和加深钻井) 、原钻机试油或原钻机投产作业的, 执行辽河油田公司下发的钻井井控实施细则。 第六条井控应急办公室是辽河油田井控管理归口管理部门, 各油气生产单位作业管理部门、工程技术服务单位的井控管理部门为本单位的井控归口管理部门。 第二章井控风险管理 第七条井控风险分级与评估 辽河油田作业井控风险分级按地层压力、油田地面环境、油井类型、

10kV及以下变电所场所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗〃窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时〃此门应能双向开启。 第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗〃不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口〃并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时〃宜增加一个出口。当变电所采用双层布

置时〃位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 第6.2.7条配电所〃变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室〃应采取防水、排水措施。 4.10 对有关专业的要求 4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2 有下列情况之一时〃变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。 (4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3 变压器室的通风窗〃应采用非燃烧材料。 4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m〃高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。

各岗位井控工作职责

岗位井控职责 钻井公司*****队 2010年

各岗位井控工作职责 岗位名称:钻井队队长岗位 1、全面负责井队的井控管理工作,是本队井控安全第一责任人,认 真落实井控要求,负责井控装置安装、试压、调试的审核工作,严格按照《新疆油田石油与天然气钻井井控实施细则》的要求进行作业。 2、认真落实职工的井控培训制度、岗位练兵制度、岗位考核制度。 3、按照单井设计,参与制定各项井控技术措施,组织钻井生产,保 证井控安全。 4、负责本井队所有的井控设备的管理,建立健全相关管理制度及考 核制度。 5、督促岗位人员落实好井控设备的检查工作,并做好监督工作。 6、组织开展各种应急活动,参与制定各种切实可行的应急活动的措 施方案。 7、参与建立组织应急领导小组并制定相关措施。 岗位名称:钻井队书记岗位 1、负责井队的井控管理工作,认真落实井控要求,负责审核井控装 置安装、试压、调试工作,严格按照《新疆油田石油与天然气钻井井控实施细则》的要求进行作业。 2、认真落实职工的井控培训制度、岗位练兵制度、岗位考核制度 3、组织生产,保证施工质量安全和井控安全。 4、负责本井队所有的井控设备的管理,建立健全相关管理制度及考 核制度。 5、督促岗位人员落实好井控设备的检查工作,并做好监督工作。

6、组织开展各种应急活动,参与制定各种切实可行的应急活动的措 施方案。 7、参与建立组织应急领导小组并制定相关措施。 岗位名称:钻井队副队长岗位 1、协助队长完成本队的各项井控管理工作,队长不在时顶其岗位。 2、负责跟班作业,在生产过程中落实当班的井控安全工作,在生产 过程中严格执行《新疆油田石油与天然气钻井井控实施细则》的要求管理作业。 3、督促岗位人员落实好井控设备的检查工作,并做好监督工作。 4、负责现场应急领导小组的日常应急演习工作,参与制定各种切实 可行的应急活动的措施方案。 5、负责现场岗位练兵、员工培训工作。 岗位名称:钻井队技术员岗位 1、全面负责井队的井控设备管理,负责本井队所有的井控设备的管 理,建立健全相关管理制度及考核制度,负责井控装置验收、安装、调试、试压、维修等工作,严格按照《新疆油田石油与天然气钻井井控实施细则》的要求管理作业。 2、负责井控资料的管理。 3、认真执行钻井井控设计,制订切实可行的井控措施和技术方案, 组织好日常的井控工作,保证施工井控安全。 4、督促岗位人员落实井控工作,并做好监督工作。 5、负责对岗位人员进行井控知识、井控技术的培训工作。 6、组织开展各种应急活动,制定各种切实可行的应急活动的措施方 案。定期组织开展井控例会,总结前一阶段的井控工作,并对下一阶段提出具体要求。 7、参与建立组织应急领导小组并制定相关措施。

井控安全操作规程

井控安全技术操作规程 文件编码:HNZJ/HSE 6.1.5.1—2002 版本号:B 编写人:姜红波 审核人:陈博安 批准人:田平 批准日期:二○○八年?月??日 -------------各类专业好文档,值得你下 载,教育,管理,论文,制度,方案手

1 总则 1.1 为了规范钻井生产过程中对涉及井控装备的安装;井控装置、设备、工具、元(器)件的试压;钻井施工过程中的各层套管的承压试验;地层承压试验;井控装置的现场检查、保养、使用;溢流、井喷和井控防喷演习过程中的开关井的操作;井控装备拆卸等过程的安全管理,预防各类事故的发生,特制定本规程。 1.2本规程适用于本公司所属各钻井队井控作业的安全管理。 1.3 职责 1.3.1生产技术科负本作业的技术指导和执行过程的监督检查; 1.3.2安全环保监察科负责本规程的安全监督管理; 1.3.3各钻井队负责本单位有关井控作业措施的落实和安全监护工作。 2 规范性引用文件 SY/T5964—2006 钻井井控装置配套安装调试与维护 SY/T6426—2005 钻井井控技术规程 SY/T5430—1992 地层破裂压力测定套管鞋试漏法(2005年3月更改)SY/T5467—1992 套管柱试压规范 Q/SH1030 098—2006 河南油田钻井井控技术规程实施细则 钻井工程公司井控实施细则(补充) 3 井控装备安装操作规程 3.1基本要求: 3.1.1作业人员必须经过相关知识培训,掌握相关知识和技能,并取得相应操作证件,按规定穿戴好劳动保护用品方可作业; 3.1.2 作业前召开班前会,明确作业任务,分析作业现场情况,对可能存在的安全风险进行辨识,制定防范措施;确定现场负责人、指挥人、安全监护人和操作 -------------各类专业好文档,值得你下 载,教育,管理,论文,制度,方案手

2011作业修井资料管理规定

关于下发《沈阳采油厂作业修井资料管理规定》 的通知 各作业大队: 为进一步规范作业现场资料的录取和完井资料的编写,提高作业修井资料的规范化、标准化水平,加大对修井资料的检查和考核力度,特制定《沈阳采油厂作业修井资料管理规定》(原沈工处《作业公司地质工作管理办法》和《作业地质资料录取要求和考核办法的补充规定》废止),各作业大队要认真组织学习、严格执行本规定。 特此通知。 网址: http://www.sycyc.lhyt.petrochina/cmsroot/sycyc/scmh/In form/关于下发《沈阳采油厂作业修井资料管理规定》的通知.htm 沈阳采油厂作业管理科 二零一一年七月十三日

沈阳采油厂作业修井资料管理规定 本规定适用于沈阳采油厂修井作业队伍及在本油区从事修井作业的外部施工队伍。本规定自下发之日起生效。 各修井作业施工队技术员全面负责修井资料管理工作,严格对上交资料和现场资料进行审查,保持录取的数据准确、齐全。每个班组应设立一名专职资料员,负责第一手资料的收集、填报。作业管理科随时上井抽检,对发现的问题及时纠正,问题严重的将进行一定处罚。具体要求如下: 1、现场“三项设计” 1.1 作业现场必须具备完整的地质设计、工程设计和施工设计,审核审批手续齐全方可进行施工。 1.2 小修作业施工设计由作业小队技术员按照地质设计和工程设计要求编写,大修设计由大队工程组负责编写,施工设计的内容要符合施工设计标准和《辽河油田井下作业井控实施细则》(2009)要求。 1.3 施工设计内容: 1.3.1 要求基础数据齐全,施工目的明确,检泵井应注明上修原因,如油管、抽油杆断脱、砂卡、管漏等。 1.3.2 技术员要详查井史,对井底丢手、桥塞、落鱼、砂面及套管完好情况要落实清楚。 1.3.3 原井管柱示意图及完井管柱示意图与地质、工程设计保持一致。 1.3.4 施工步骤严格按照工程设计要求编制,并对每道工序的施工参数及要求详细说明。如射孔要注明压井液的比重名称、防喷器型号、有毒有害气体检测;通井要注明所选用的通井规型号及通井深度、中途遇阻应采取什么措施;下丢手或封隔器有下管、打压座封及试压要求等。

35kV~110kV无人值班变电所设计规范

35kV~110kV无人值班变电所设计规范35kV,110kV无人值班 变电所设计规程 条文说明 主编部门:江苏省电力设计院 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国经贸电力[2000]164号 前言 本规程编制以国家标准GB50059—1992《35,110kV变电所设计规范》为基础。 规程条文增删、改变的重点是在变电所设计中“无人值班”和“有人值班”的差异部分,当无差异时一般仍应用原条文。 引用标准基本采用国家标准,个别无国家标准或行业性较强的引用电力行业标准。引用标准中的内容本规程一般不再复述。 规程内容深度参照国家标准GB50059。 目次 前言 1 范围 4 总则 5 所址选择和所区布置 6 电气部分 7 土建部分 1 范围

适用范围为变压器单台容量为500OkVA及以上的新建无人值班变电所,与国家标准GB50059一致。 220kV终端变电所的接线、设备、控制方式选择的原则等与本规程有关部分相似的可参照使用,但所址选择及220kV配电装置等部分仍应执行相应的设计标准。 变电所的设汁只涉及变电所内的装置,变电所外的远方控制端设备和系统不在变电所的设计范围,也不属本标准规定之内。 4 总则 4.O.1 无人值班变电所的设计必须有确定的调度和远方监控关系,涉及到电气一次网络、调度自动化、通信及厂所自动化等发展规划,需与电网调度、远方控制端、通信网络、信息 传输等协调。因此有些设计条件应在设计任务书中明确。 4.0.2 选择较好的交通条件、消防条件、所址区域社会和地理环境将缩减维修操作人员往返变电所的时间,有利于防火及安全防范措施。 4.O.4 节约用地是基本国策,土地是非再生资源。在城区多层建筑比单层建筑费用相当或增加不多时,宜采用节省用地的方案。 半户内式变电所大部分电气设备设在户内,仅主变压器或有部分高压电器设在户外,该变电所占地较少又有利于主变压器的散热和消防。与城市规划协调时也可在城市综合建筑物内建设变电所。 地下或半地下变电所费用增加较多,一般不采用,只在市区中心繁华地带无从选择所址或有其他特殊需要时采用。 4.O.6 新建变电所应按一次实现无人值班设计,不得采取设计有人值班的过渡措施。调查中发现有些变电所系按同时具备无人值班的设备条件和近期有人值班的建筑条件设计,设置了供值班人员使用的所内微机监控设备和建筑,监控室装修讲究,生活设施齐全,浪费了设备和建设资金。

各岗位井控工作职责说明

更多资料请访问.(.....) 岗位井控职责

钻井公司*****队 2010年 各岗位井控工作职责 岗位名称:钻井队队长岗位 1、全面负责井队的井控管理工作,是本队井控安全第一责任人,认 真落实井控要求,负责井控装置安装、试压、调试的审核工作,严格按照《新疆油田石油与天然气钻井井控实施细则》的要求进行作业。 2、认真落实职工的井控培训制度、岗位练兵制度、岗位考核制度。 3、按照单井设计,参与制定各项井控技术措施,组织钻井生产,保 证井控安全。 4、负责本井队所有的井控设备的管理,建立健全相关管理制度及考 核制度。 5、督促岗位人员落实好井控设备的检查工作,并做好监督工作。 6、组织开展各种应急活动,参与制定各种切实可行的应急活动的措 施方案。

7、参与建立组织应急领导小组并制定相关措施。 岗位名称:钻井队书记岗位 1、负责井队的井控管理工作,认真落实井控要求,负责审核井控装 置安装、试压、调试工作,严格按照《新疆油田石油与天然气钻井井控实施细则》的要求进行作业。 2、认真落实职工的井控培训制度、岗位练兵制度、岗位考核制度 3、组织生产,保证施工质量安全和井控安全。 4、负责本井队所有的井控设备的管理,建立健全相关管理制度及考 核制度。 5、督促岗位人员落实好井控设备的检查工作,并做好监督工作。 6、组织开展各种应急活动,参与制定各种切实可行的应急活动的措 施方案。 7、参与建立组织应急领导小组并制定相关措施。 岗位名称:钻井队副队长岗位 1、协助队长完成本队的各项井控管理工作,队长不在时顶其岗位。 2、负责跟班作业,在生产过程中落实当班的井控安全工作,在生产 过程中严格执行《新疆油田石油与天然气钻井井控实施细则》的要求管理作业。 3、督促岗位人员落实好井控设备的检查工作,并做好监督工作。 4、负责现场应急领导小组的日常应急演习工作,参与制定各种切实 可行的应急活动的措施方案。 5、负责现场岗位练兵、员工培训工作。 岗位名称:钻井队技术员岗位 1、全面负责井队的井控设备管理,负责本井队所有的井控设备的管 理,建立健全相关管理制度及考核制度,负责井控装置验收、安

采油采气井井控安全技术管理规定范本

工作行为规范系列 采油采气井井控安全技术 管理规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-35659采油采气井井控安全技术管理规定Regulations for Well Control Safety Technology Management of Oil and Gas Recovery Wells 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一章总则 第一条为加强油气生产过程中的井控技术管理,防止井喷失控、硫化氢等有毒有害气体泄漏的发生,保障公众生命财产安全,保护环境,根据《中国石油化工集团公司石油与天然气井井控管理规定(试行)》,特制定本规定。 第二条本规定适用于在中国石化依法登记区域内,采油采气井(注入井)日常生产、维护过程中的安全控制及长停井、废弃井的井控技术管理。 第三条油田企业应成立相应的采油采气井井控技术管理领导小组,明确井控技术管理部门和职责,完善各级管理制度。 第四条采油采气井井控技术管理涉及方案设计、井控设

备、生产组织、现场施工等工作,各级技术和管理部门要分头把关,相互配合,共同做好井控工作。 第二章井控装置要求 第五条采油采气井井控装置主要包括井口装置及采油(气)树、封井器、防喷盒、内防喷装置、防喷管、放喷管线、相匹配的闸门,以及海上、高压气井用安全阀、井下管串、井口监控装置、地面控制盘等。 第六条选用的井控装置应选择中国石化一级网络供应商或油田二级网络供应商采购,并由油田企业验收合格。 第七条井控装置的选择 (一)井口装置、采油(气)树、防喷器压力等级的选择,应依地层压力或注入压力为主,同时考虑流体性质、环境温度及作业措施最高井口压力。 (二)注蒸汽井井口装置的设计选择,应符合SY/T5328-1996的技术要求;其它生产井的井口装置及采油(气)树的安装、操作,应符合SY/T5127-2002中第4、10章的规定。 第八条井控装置应定期进行腐蚀状况、配件完整性及灵活性、密封性等方面的专项检查和维修保养,并做好记录。

固井技术规定

固井技术规定 第一章总则 第一条固井是钻井工程的关键环节,其质量好坏不仅关系到钻井工程的成败和油气井的寿命,而且影响到油气田勘探开发的整体效果。为保证固井工程质量,特制定本规定。 第二条固井工程必须从设计、准备、施工、检验四个环节严格把关,采用适合地质特点及各种井型的先进固井工艺技术,确保质量,达到安全、可靠、经济。 第三条固井作业必须按固井设计执行,否则不得施工。 第二章固井设计 第一节设计格式与审批 第四条固井设计格式按勘探与生产分公司发布的《xx井xx套(尾)管固井设计》要求执行。 第五条固井审批程序按勘探与生产分公司发布的《中油股份公司勘探与生产工程技术管理办法》执行。 第二节套管柱强度要求 第六条套管柱强度设计方法SY/5322-2000执行。其中,在高压气井和超深井的强度设计时,必须考虑密封因素。 对安全系数的要求见下表数据。 系数名称安全系数 抗挤安全系数≥1.125 抗内压安全系数≥1.10

抗拉安全系数管体屈服强度≥1.25 螺纹连接强度直径244.5mm及以上套管≥1.6 直径244.5mm以下套管≥1.8 第七章套管柱抗挤载荷计算在正常情况下按已知产层压力梯度、钻井液压力梯度或预测地层孔隙压力值计算。遇到盐岩层等特殊地层时,该井段套管抗挤载荷计算取上覆地层压力梯度值,且该段高强度套管柱长度在盐岩层段上下至少附加50m 第八条套管柱强度设计应考虑热采高温注蒸汽过程中套管受循环热应力的影响。 第九条对含有硫化氢等酸性气体井的套管柱强度设计,在材质选择上应明确提出抗酸性气体腐蚀的要求。有关压裂酸化、注水、开采方面对套管柱的技术要求,应由采油和地质部门在区块开发方案中提出,作为设计依据。 第三节冲洗液、隔离液和水泥浆要求 第十条冲洗液及隔离液 1、使用量:在不造成油气侵及垮塌的原则下,一般占环空高度的300~500m。 2、性能要求:冲洗液和隔离液能有效冲洗、稀释、隔离、缓冲钻井液,与钻井液及水泥浆具有良好的相容性,并能控制失水量,不腐蚀套管,不影响水泥环的胶结强度。 第十一条水泥浆试验按SY/T5546-92执行,试验内容主要包括:密度、稠化时间、滤失水、流变性能、抗压强度等。

井控工作分级责任制简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 井控工作分级责任制简易 版

井控工作分级责任制简易版 温馨提示:本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1、井控工作是钻井安全工作的重要组成部 分,勘探局和油田分公司主管生产和技术工作 的局领导分别是井控工作的第一责任人。 2、勘探局和油田分公司分别成立井控领导 小组,组长分别由井控工作第一责任人担任, 成员由有关部门人员组成。领导小组负责贯彻 执行井控规定和井控领导工作。 3、各钻井公司、钻(侧钻)井分公司、钻 井队、井控车间应成立相应的井控领导小组, 并负责本单位的井控工作。 4、各级负责人按谁主管谁负责的原则,格 尽职守,做到尽职、尽责。

5、勘探局和油田分公司每半年联合组织一次井控工作大检查,督促井控岗位责任制的落实。钻井公司每季度进行一次井控工作检查,及时发现和解决井控工作存在的问题,杜绝井喷事故的发生。钻(侧钻)井分公司要,随时对新上的探井、气井、调整井和其它新上区块的井进行井控检查,及时发现、整改和解决井控工作存在的问题。 一、钻探工程技术部职责: 1、根据集团公司井控技术规定、结合本油田实际,负责修改和制定井控工作细则,并抓好井控培训中心工作。 2、制定井控技术发展规划,负责引进及推广井控新工艺、装置和工具。 3、定期组织全局井控工作大检查。

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准《10kV及以下变电所设计规范》的通知 建标[1994]201号 根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由机械工业部中电设计研究院负责主编,会同有关单位共同修订的国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,已经有关部门会审。现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1991年11月1日起施行。 原国家标准《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》GBJ53-83同时废止。 本规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1994年3月23日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。

第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;

2018年钻井、试油(气)井控工作要点

钻井、试油(气)井控工作要点 一、指导思想 2018年,钻井、试油(气)井控工作要深入贯彻XX公司“井控工作要点”,认真落实油田公司工作会议精神,坚持“立足一次井控、强化二次井控、做好三次井控预案”原则,持续深化“有装备、能发现、会操作、可控制”井控管理措施的落实,按照“提高技能、预防为主、安装到位、及早发现、正确处置、绝无一失”的总体要求,以作业现场为重点,加大对承包商井控安全监管,实现井控工作“零事故”目标,井控管理工作做到高水平高质量运行。 二、工作目标 实现四个“杜绝”。即杜绝井喷失控、井喷着火爆炸事故,杜绝有毒有害气体中毒事故,杜绝井场环境污染事故,杜绝井架超负荷施工。实现安全生产、清洁生产。 完成四个“100%”。即井控设备检修率100%,井控持证率100%,HSE做到全员持证,重点工序监管到位率100%。 确保四个“到位”。即思想认识到位、防范措施到位、应急演练到位、责任落实到位。 三、主要工作 (一)进一步强化井控监管责任的落实。 坚持“积极井控”理念,认真汲取井喷事故教训,严格井控实施细则、工程设计、九项管理制度和“钻井、试油(气)八条禁令”的执行,注重施工过程监管,落实各级井控责任,强力推进施工队伍井控管理水平再上新台阶。 (二)不断加强井控管理基础工作。 1、持续完善井控管理相关制度,修订“钻井、试油(气)、录井、

测井、固井、射孔、压裂井控职责”、适时修订“钻井井控实施细则”。 2、完善井控基础资料建设,强化井控基础资料管理,做到有据可查;统一现场井控资料格式,督促用好“井控综合记录本”,使现场井控管理资料正规化。 3、各有关单位(项目组)要完善井控预案,建立健全井控组织机构,强化属地管理,落实直线责任。 4、坚持井控例会制度,对施工现场井控管理现状进行认真分析总结,查找不足,并根据各阶段性井控安全问题,提出可行性措施。 5、严格井控险情汇报、井控证、HSE证、设备检测网上查询、井控应急物资储备、现场发现问题跟踪整改等井控管理制度的落实,强化井控管理基础工作。 (三)持续抓好井控设备管理。 1、严把井控设备准入关,杜绝无集团公司资质防喷器进入现场。防喷器及内防喷工具的配备必须符合集团公司中油资质委办(2010)34号和中油资质委办(2011)47号文件要求。 2、钻井队、试油(气)队伍必须严格按要求配备井控设备,重点抓好设备的定期检测、维护保养、使用管理等环节,确保使用安全可靠。 3、井控设备及内防喷工具检修应按照井控细则要求的检修周期进行。新购置的井控设备必须经井控车间试压后才能投入现场使用。 4、井控设备到期必须送油田公司认可的井控车间进行检修,否则勒令停工整改,直到检修合格后方可恢复施工。同时,井控设备及内防喷工具检测合格与否做为施工队伍资质办理的必要条件。 5、严格执行井控设备报废规定,防喷器使用年限不超过13年,远控台使用年限不超过15年,到期必须停止使用并淘汰。 6、生产启动后,项目组要及时组织监督人员摸清所属区域内钻

“井控安全警示月”井控考试题

“井控安全警示月”井控考试题 姓名:录井队号:岗位:得分: 一、单选题:(30分) 1、落实坐岗制度,有专人定点观察溢流显示和循环池液面变化,定时将观察情况记录于()中,发现异常,立即报告值班干部。 A.坐岗记录表 B.工程班报表 C.消防演习记录表 2、对井控操作证持证者,每()年培训考核一次,考核不及格者,应吊销井控操作证。 A.一 B.两 C.三 3、实施人工点火时,点火人员要穿戴防护用品,在确保人员安全的前提下,在上风方向,离火口距离不少于()米处,对放喷管线出口实施点火,先点火后放喷。 A.5 B.8 C.10 4、下钻时,进入油气层前()米要控制下钻速度,避免因压力激动造成井漏。 A.50 B.100 C.300 5、液压防喷器利用()能够实现迅速关井。 A.手动 B.井压 C.液压 D.气压 6、钻井监督要确保()的施行都要有利于保护环境。 A.防喷措施 B.固井措施 C.完井措施 D.安全措施 7、检测地层压力和地层破裂压力是()。 A.喷射技术 B.固井技术 C.完井技术 D.井控技术 8、在Dc指数录井图上,Dc指数表现为向左偏离正常趋势,则预示着()。 A.钻遇到异常低压地层 B.钻遇到异常高压地层 C.钻遇到正常压力地层 D.钻遇到断层 9、钻井监督有权在任何时候要求检验、试验或更换()。 A.固控设备 B.防喷设备 C.钻井设备 D.动力设备 10、根据《含硫油气田安全钻井法》的规定:硫化氢安全临界浓度是()。A)10mg/m3 B)15mg/m3 C)20mg/m3 D)25mg/m3 11、硫化氢少量侵入井筒后,为了减少其危害性和维护泥浆性能,井内钻井液PH>9.5时,应在钻井液中加入()效果最佳。 A.烧碱 B.纯碱 C.海绵铁 D.碳酸锌 12、井内返出的钻井液被气侵得相当严重,气侵后的钻井液液柱压力()。 A.不降低 B.大幅度降低 C.降低不多 13、天然气溢流关井后,它在带压滑脱上升()处时,关井立、套压最高。

某油田井下作业井控实施细则考试题B卷

某油田井下作业井控实施细则考试题B卷 一、填空 1、高压井:压力系数≥(1.0)。常压井:(0.7)<压力系数<(1.0)。低压井:压力系数≤(0.7)。 2、高危地区:城区;井口周围(300)m范围内有居民区、学校、医院、工厂等人员集聚场所或油库、炸药库等设施;井口(100)米边缘临近海洋、河流、水库等易受污染的水资源区。 3、按油气井井口有毒有害气体含量划分为(高危害井)、(危害井)和(低危害井)。 4、按施工井生产状况划分为(高危井)、(危险井)、(普通井)。 5、井控风险级别划分为四个级别。 (一)级井控风险井:在高危地区实施的高压井、高危害井、危害井和高危井。 (二)级井控风险井:在高危地区实施的常压井、危险井;危险地区和一般地区实施的高压井、高危害井、高危井。 (三)级井控风险井:在高危地区实施的低压井、低危害井、普通井;危险地区实施的常压井、危害井、危险井;一般地区实施的危害井。 (四)级井控风险井:在危险地区实施的低压井、低危害井、普通井;一般地区实施的常压井、低压井、低危害井、危险井、普通井。 6、油气生产单位的(地质部门)是井控风险识别基础数据的责

任单位;(工程设计部门)要核实井控风险识别基础数据,是井控风险初识别的责任单位;(作业管理部门)是井控风险判别、分级的责任单位。 (施工单位)依据工程设计核实井控风险级别。 一级风险井、二级风险井中的试油井、大修井、气井、特殊工艺措施井施工时,原则上由(建设方)派驻井监督,其它井可派巡井监督。 7、井下作业的“三项设计”为地质设计、工程设计和施工设计,“三项设计”中必须有相应的(井控)要求或明确的井控设计。 8、地质设计单位必须对作业井井场周围环境进行现场描述,井型分类,对该地区(井喷)史进行提示,建立井控风险基础资料档案,并及时更新。 9、压井液密度的确定应以钻井资料显示最高地层压力系数或实测地层压力为基准,再加一个附加值:油水井为(0.05~0.10)g/cm3 ;气井为(0.07~0.15)g/cm3,含硫化氢等有毒有害气体井、浅层气井或气井取最高值。 10、计完成后,按《辽河油田作业设计审核审批程序》进行审核、审批,否则不准施工。设计修改后,由原审核、审批人重新(审核)、(审批)。 11、含(硫化氢)井控装备选用材质应符合行业标准(SY/T6610-2005《含硫化氢油气井井下作业推荐作法》)的规定。

相关文档