文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超低频耐压试验

超低频耐压试验

超低频耐压试验
超低频耐压试验

https://www.wendangku.net/doc/4918674084.html,

超低频耐压试验

超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,降低了试验电源的容量。

从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准,我国正在推广这一方法,VLF系列超低频高压发生器是根据我国

https://www.wendangku.net/doc/4918674084.html, 这一需要研制而成的,可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流

耐压试验。

0.1Hz超低频电压波形主要有正弦波和余弦波两种。0.1Hz超低频耐压试验

的优点和局限性主要有:

(1)在超低频系统中,所需功率非常低。理论上讲,与50Hz系统相比0.1Hz

系统要小500倍,所以设备体积小、质量轻,成本接近直流测试系统。0.1Hz超

低频试验能有效地检验橡塑电缆、发电机、变压器等设备的生产质量和安装质量,

考核发电机、变压器的主绝缘、电缆终端头和中间接头的绝缘强度,叫灵敏地发

现机械损伤等明显缺陷。

(2)用于局部放电测量时,克抑制50Hz交流的干扰。

(3)由于原理和结构的原因,目前0.1Hz超低频耐压装置的输出电压较低,一

般只应用于35KV及以下橡塑电缆和其他电容性电气设备的试验。在热击穿领域,

在高频范围内,频率变化时,tanθ和电介质的相对介电系数变化很小,所以击

穿电压与施加电压的频率f的平方根成反比,实验结果也证实了这一点。

例如工程实践中,对交联聚乙烯电力电缆进行耐压试验时,如果采用0.1Hz

超低频耐压试验,试验电压就不能与电缆额定运行电压相同或相近,否则即使通

过试验,电缆在运行时也可能击穿。按照《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电

缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》规定,试验电压采用3倍额定电压。但是现

场仍然有通过了试验在运行时爆炸的案例。

https://www.wendangku.net/doc/4918674084.html,

所以,虽然调感式或DAXZ系列变频串联谐振装置费用高、体积大、运输相对困难,但是相对而言,串联谐振试验方法的等效性好,对电力电力的考核更加严格,所以在现场电缆的交流耐压试验中仍然建议有条件的单位开展串联谐振试验。

耐压测试仪说明书模板

一、简介 VG2670型/70A型( 数显) /70B型/72型/72A型( 数显) 系列耐压测试产品, 是按照GB、IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计, 适合各种家用电器、稳压电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电磁炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等, 以及强电系统的安全耐压的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压检测试验设备。 VG2670型与VG2672型具有手动、自动测试功能。 VG2670A型( 数显) 与VG2672A型( 数显) 具有三窗口( LED) 同时显示时间( s) 、漏电流( mA) 和输出电压( kV) ,同时还具有遥控接头端口, 给用户远距离操作带来方便。本系列仪器采用技术标准是: JB/T7082-93 二、主要技术指标

三、工作原理 如图一, 220V交流市电经控制电路进行调压、升压至高压, 接至被试品上, 经过一段时间后, 如果被试品绝缘不好, 漏电流超过设定值, 则控制电路动作, 切断高压输出, 同时发出报警信号。 四、使用注意事项 (1)操作者必须戴绝缘橡皮手套, 脚下垫绝缘橡皮垫, 以防高压电击造成生命危险。 ( 2) 仪器必须可靠接地, 并和被测体的地可靠相接。 ( 3) 在连接被测体时, 必须保证高压输出为”0”及在”复位”状态。( 4) 切勿将输出地线与交流电源线短路, 以免外壳带有高压, 造成危险。 ( 5) 尽可能避免高压输出端与地短路, 以防发生意外。 ( 6) 测试超漏指示灯一旦损坏, 必须立即更换, 以防造成误判。 ( 7) 仪器空载调整高压时, 漏电流监视表头有起始电流, 均属正常, 不影响测试精度。 ( 8) 仪器避免阳光正面直射, 不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。

110kv75000kva电力变压器的交流耐压试验技术方案

BPXZ-HT-200kVA/50kV/200kV变频串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 1.110kV/75000kV A电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.018μF,试验频率为45-65Hz,试验电压160kV。 2.110kV开关、GIS、绝缘子等的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过200kV。 3. 50000kW以下电动机交流耐压试验,试验电压不超过16kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:200kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:50kV;200kV 4.额定电流:4A;1A 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部 分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 110kV/75000kV A电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.018μF,试验频率为45-65Hz,试验电压160kV。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×0.018×10-6×160×103=0.9A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=560H, 设计四节电抗器,单节电抗器为50kVA/50kV/1A/140H 验证: 110kV开关、GIS、绝缘子等的交流耐压试验,电容量不超过3000pF,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过200kV。 使用电抗器4节串联,此时电感量L=560H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√560×0.003×10-6)=122Hz。

西马力-01Hz超低频(VLF)余弦方波耐压试验技术

0.1Hz超低频(VLF)余弦方波耐压试验技术 1. 引言 保证供电可靠性的重要措施之一就是对(地埋)电力电缆进行耐压试验(预防性试验)即检查电力电缆的绝缘状况。70年代以来,聚乙烯/交联聚乙烯电缆得到广泛应用并逐步取代传统的油纸电缆,特别是中低压电力电缆,传统的耐压试验方法(直流耐压)已不适用于这类电缆,0.1Hz超低频余弦方波耐压实验技术就是根据这一需求由德国公司与大学研究所,供电公司共同通过近二十年研究发展的耐压实验新技术,这一技术不仅在德得到电力部门认可和广泛应用,而且逐步为欧州其它国家接受,德国DIN VDE 0276-620/621和欧州电工技术标准委员会(CENELEC)HD620/621 SI标准中都将 0.1Hz超低频电压作为耐压试验方法写入耐压试验规范。 2. 历史 历史上只有两种型式的电力电缆:几乎全部是铅包外护套的油浸纸绝缘电缆,以及特别用于长距离和高电压上的压力充油或充气电缆。 通常大部分采用的电缆形式几乎全部是油浸纸绝缘电缆,其中有些电缆运行已超过80年。但是大量的制造工序和复杂的安装、接头工艺带来了相对较高的安装费用。 充气或充油电缆的故障定位非常不容易,特别是,充油电缆和外泄漏显然对环境是个危害,而且变得越来越不能被接受。 在60年代初出现一种聚乙烯(PE)的新材料,在以后几年内又发展和改进为交联聚乙烯(XLPE)。这类具有奇异的介电常数的新材料曾经是所有问题的解决办法,无功损耗低,并有惊人的绝缘性能。这类材料的安装费用低,而使电缆本身的敷设更容易。从而为许多薄弱的架空线路走向地下提供了可能。但10至15年后,对这些电缆和这种初始欣慰开始终止了。特别是首先送电的聚乙烯电缆开始坏得比更换和修复还要快。 3. 问题 检测到的问题是水,单纯的纯水,首先是作为聚合过程的残余物而产生的水,有时则通过电缆外伤,不正确的安装或外层绝缘戳穿的机械损伤而进的水。这种水经过长时间过程逐渐形成水树枝。这种水树枝的形成持续时间取决于自由水分的可获量和电场,可能会要几十年,但是其最终结果是在整个绝缘的各处有一个或许多充满水分的只有几个微米宽的狭窄通道。只要不发生极端情况,这种充满着分子状态纯水的通道可以长时间不发生问题。只要负荷变化,发热由直流电压造成的完全变干或电气反应或因外护层故障而从外部使盐分增加等,将使该部位产生闪络。 如果水树枝还未完全形成,其剩余绝缘还有约1mm厚,则剩余的PE/XLPE绝缘仍可足够使电缆“安全”运行。但是,一旦这个“通道”或“空间”变干或处于更高的电压下或因邻近的其他电缆和故障而引起快速瞬变,水树枝通道会变为电树枝。这些电树枝发展得比水树枝快得多,而且一旦开始,就会被称为并可测得的局部放电(PD)将聚乙烯熔解而使电树枝继续发展。在几个星期内,电缆就会击穿,其时间取决于负荷和电场强度。

LK2672C耐压仪说明书

L K2672C耐压仪说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

目录 一.简介 (2) 二.技术规格 (2) 三.工作方框图 (3) 四.使用说明和操作步骤 (3) 五.使用注意事项 (7) 六.校准与维修 (8)

一.简介 耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物件的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作爲高压源用来测试元器件和整机性能。LK耐压测试仪産品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等国际国内的安全标准要求设计的,耐压输出1kV-50kV,漏电流0-200mA。适合各种家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机、医疗、化工、仪器仪表等,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压试验设备。 LK耐压测试仪産品是在吸收、消化国内外先进耐压测试仪的基础上,结合衆多用户的实际使用情况加以提高、完善设计而成的。测试电压、漏电流同时显示,功能丰富实用,可通过漏电流显示反映被测体漏电流的实际值和比较同类産品不同批次或不同厂家産品中的耐压好坏程度,确保你的産品安全性能万无一失,同时可利用漏电流显示功能,扩展测量高压矽堆的反向电压、反向漏电流、三极管的高反压管的反向电压、反向漏电流等,在技术性能和质量可靠性上处於国内领先水平。 二.技术规格(LK2672C) (1) 电压测试范围:AC/DC:0-5kV±5%(满度值) (2) 漏电流测试范围: AC:0-2mA/0-20mA/100 mA DC: 0-10mA ±5%(满度值) (3) 漏电流报警值预置范围: AC:-2mA/2-20mA/100 mA DC: -10mA(连续设定)±5%(满度值) (4) 时间测试范围:1-99S,连续设定和手动 (5) 变压器容量:750VA (6) 输出波形:50Hz正弦波 AC ; DC (7) 电源:220V±10% 50Hz±2Hz (8) 工作条件:环境温度0-40oC (9) 相对湿度:不大於75% (10) 体积:390×400×200mm

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤 串联谐振交流耐压操作说明: 用于10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;用于10KV 和35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端;用于10KV 、35KV 和110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,电力110KV 电缆耐压励磁变压器接高端;1.1.3 电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 励磁变压器接线注意事项:1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 GIS、开关及变压器试验操作: 励磁变压器接线注意事项:1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高; 用于开关、GIS 的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。电抗器接线注意事项:1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。通用操作步骤:正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。

自动试验:进入图2 界面,点击“自动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。界面依次如下:调谐升压:计时:降压:试验完成:在试验过程中出现保护动作时,均有相关界面显示。 手动/半自动试验:进入图2 界面,点击“手动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,中试控股则可以进行手动/自动调频、手动升降压。半自动试验:点击“调谐”,则自动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。手动试验:点击频率“加、减”,则手动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。 交流高压串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振试验装置不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

工频交流耐压试验

工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。 交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tg δ测量均合格后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。 交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。 绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。 第一节试验方法 一、原理接线 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。 图1

调频串联谐振交流耐压试验装置

调频串联谐振交流耐压试验装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。 应用性: 便携式调频串联谐振试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等

原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)*在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目,唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求,比武成绩再次名列前茅; *体积小,重量轻,特别适合现场使用; *产品稳定可靠,质保三年(主机保用十年),终身维护; *过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; *符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形; *所有主要元器件均由世界知名企业原装进口,包括美国德州仪器,英特尔,德国西门子,施耐德,日本东芝,富士等,确保性能稳定可靠; *按军用标准抗振和防尘设计,耐长途运输和严酷使用环境; *一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示; *独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度 *德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用; *信守承诺,服务专业及时,尽最大努力为客户需求服务; *设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;

GIS交流耐压试验作业指导书

. 中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第4部分:电气试验 第4 部分:电气试验 GIS 交流耐压试验作业指导书 编码:TSSY-ZW-01

. 目次 1 适用范围 3 2 编写依据 3 3 作业流程 3 4 安全风险辨析与预控 4 5 作业准备 5 6 作业方法 5 7 质量控制措施及检验标准7

. 1 适用范围 交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,南方电网公司组织编制施工作业指导书。作业指导书的编写参照国家标准、行业标准、企业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定。 本作业指导书适用于 110~500kV 电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的 GIS 设备的交接试验,本作业指导书不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。本作业指 导书对 GIS 交流耐压交接试验的操作步骤、技术要点、安全注意事项、安全风险辨析等内容进行了详 细的规范,用于指导 110~500kV GIS 的交流耐压交接试验工作。 2 编写依据 表2-1 编写依据 以及其他相关标准。以上标准如有新版本,按最新版本执 行。 3 作业流程 作业(工序)流程见图3-1。 图3-1 作业(工序)流程图

. 4 安全风险辨析与预控 4. 1 GIS 耐压试验施工前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基 准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4. 2 按《指南》中与GIS 耐压试验施工相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:TSSY-ZW-01-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4. 3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4. 4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用 10 天,超过 10 天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4-1 作业任务安全基准风险指南

电性能测试仪操作规程-绝缘耐压测试仪

浙江普林艾尔电器工业有限公司 HANGZHOU HONGTAI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. 作业指导书名称 SPECIFICATION NAME 电性能测试仪操作规程 编号 NO. 型号Prod. 通用 日期Date 2011-4-6 版本Revision B/0 页号Page 3-2 编制: Compiler: 校对: Corrected by: 审核: Examined by: 批准: Proved by: 目的Why: 正确使用设备、验证及确保电器安装满足安全要求 步骤How : 电器强度及绝缘电阻检测: 1.前面板示意图 2.测试前设置 a )打开“电源开关”,按“设置”健进入第一项:耐压测试设置,调节“设置加减键”直到“交流指示灯”及“Ma 指示灯”同时亮,显示以下界面时停止调节: 电源开关 启动键 停止键 设置键 设置加减键 退出键 交流直流显示值 交流指示灯 直流指示灯 Ma M Ω显示 M Ω指示灯 Ma 指示灯 测试结束指示灯 时间显示值

按“设置”健,然后调节“设置加减键”。①测试产品额定电压为220-250V的,将电压调至1800V,如图㈠。②测试产品电压为115V的,将电压调至1600V,如图㈡ 图㈠图㈡按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将电流设置为10mA,如图㈢),按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将时间调至2s,如图㈣; 图㈢图㈣ b)按“设置”健进入第二项:绝缘电阻检测设置,调节“设置加减键”直到“直流指示灯”及“MΩ指示灯”同时亮,显示以下界面时停止调节: 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将直流电压调至500v,如图㈤ 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将绝缘电阻设置为2MΩ。如图㈥ 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将时间调至2s。如图㈦ 图㈤图㈥图㈦按“退出”健。设置完成。 c)将绝缘、耐压测试仪输出地线(黑色)夹在产品的金属外露部位上或电源线接地插片上,将高压输出线(红色)夹在样品的电源输出线火线端。 d)按“启动”健进入测量状态,第一项耐压检测电流应低于设定值,“测试结束显示合格1秒”接着直接进入第二项绝缘电阻检测,绝缘电阻不得低于2MΩ,“测试结束显示合格”结果在《工序及检验记 录卡》上记录;①耐压检测时“测试结束显示不合格并伴有报警声”为耐压不良,不良发生时应在其 返修栏故障项中填写“耐压不良”作为不合格品的标识。②绝缘电阻检测时“测试结束显示不合格并伴 有报警声”为绝缘电阻不良,不良发生时应在其返修栏故障项中填写“绝缘电阻不良”标识不合格品。 3.日常运行检验: 每天检验前将耐压测试仪的两个测试端分别夹在运行检查器的4和5接线柱上(如图㈧),按“设置” 健进入第一项:耐压测试设置,调整测试电压至1440V,电流设置至10mA,时间为60 s耐 压仪应报警(若不报警则仪器需重新调整电流,直到耐压仪报警。),并在《运行检查记录》中记录调整后合格的电流值。不良发生时必须暂停使用并告知质检部经理。

电站KVGIS交流耐压试验方案

电站K V G I S交流耐压试 验方案 RUSER redacted on the night of December 17,2020

XXX电站 220kVGIS交流耐压试验方案 批准 审核 编写

XXXX有限责任公司 X X年X X月X X月 (一)技术措施 1、试验依据: ○1、中华人民共和国国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; ○2、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 555-2004《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》; ○3、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 618-1997《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》; ○4、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 617-2010《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》; ○5、中华人民共和国国家标准GB/T -1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》; ○6、中华人民共和国电力行业标准DL/ 《高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置》。 2、试验目的: ①、检查总体安装后的绝缘性能,以评估可能在将来导致内部故障的偶然原因(错误的紧固、处理、运输、储存和安装期间的损坏、存在外物等)。 ②、该试验为出厂绝缘试验的补充,目的在于检查完整设备的绝缘水平是否符合有关标准的规定和厂家技术条件的要求以及上述提到的非常规问题。在不危害GIS完好部件的前提下,提供设备投运前的最终检查。 3、被试设备的主要技术参数:数量:(4个间隔,不含母线PT及避雷器)

试品名称:气体绝缘金属封闭开关设备型号规格: 额定电压:252kV 相数:3相 额定电流:A 额定频率:50Hz 制造单位: 4、试验应具备的条件: 气体,气体压力保持在额定值; ○1、GIS设备已经全部安装完毕,并充以合格的SF 6 ○2、试品常规试验已经完成,且全部合格,微水合格,气体检漏合格; ○3、GIS的隔离开关、断路器及接地开关等能可靠动作; ○4、与GIS连接的电力变压器、电压互感器、避雷器、架空线应隔离,并采取措施,避免施加试验电压; ○5、GIS上所有电流互感器二次绕组应短路并且接地; ○6、与GIS连接的主变终端导体需断开,且充满合格气体; ○7、试验电压从220kV GIS的出线空气导管上施加; ○8、现场应提供大于50A/380V的三相专用试验电源; ○9、试验可分成三次完成,每次试验一相,其余两相接地。 5、试验参数计算、程序、步骤 : 试验参数计算 FC——变频控制器 Tr——励磁变压器 L——高压电感 Cx——试品电容 C1, C2——电容分压器 图1 串联谐振原理接线图 设220kV GIS电容量为Cx,分压器电容量为Cy,总电容量约为 C=Cx+Cy=12nF (根据试品长度及间隔数量估算,GIS间隔按分为三次加压,即每次带一相 ) 根据电容量选取相应的电感L=720H,谐振频率f=1/(2××√LC)=54Hz,试验频

0.1HZ超低频耐压试验设备

0.1HZ超低频耐压试验设备 一、产品简介 华胜公司研制的新一代“VFL系列0.1Hz超低频高压发生器”采用最新电力电子元器件和微电脑技术,进一步降低了设备的体积和重量,傻瓜式操作,性能更稳定,克服了第一代机械式升压器使用寿命短、故障率高、体积大的缺点。通过年多的实践,大量家用户的反馈表明:华胜0.1Hz超低频高压技术在全国领先,性价比最高! 二、VLF系列产品技术参数 1、产品命名说明 其中,VLF为超低频的英文缩写。

2、技术参数 ★ 使用电源:220V ±10%,50±5%Hz 注意:若使用便携式发电机供电,要求发电机输出电压、频率稳定(一般要求功率大于3kW ,频率50Hz ,电压220V ±5%),否则要使用一些辅助措施稳定发电机输出。 ★ 输出电压精度: 输出高压峰值不稳定度:≤1% 输出电压频率不稳定度:≤3% 输出电压波形畸变率:<5% ★ 使用环境: 温度-100 C ~+400 C ,湿度≤85%RH ★ 测试范围说明: 1. 被试品电容量不得超过仪器额定电容量最大值,数值大小见表1; 2.被试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05μF,仪器将不能正常输出,此时可采用本公司提供的辅助装置(选配)即可。 3.常用电气设备电容量的估算见表2和表3

表2 不同类型发电机的单相对地电容量 表3 交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(μF/km) 三、仪器结构功能说明 本仪器由两个部分组成:即控制器和升压器,两部分结构和功能如下:1.控制器面板示意图 控制器面板各部件布置如图1所示,各部件功能说明如下: 图1 控制器面板示意图 “地”-接地端子:使用时与大地相连。 “输出”-输出多芯插座:使用时与升压器的输入多芯插座相连。

耐压测试仪使用说明书.

DF2671耐压测试仪使用说明书 本系列耐压测试仪是交流安全测试通用仪器。它能产生0~10KV 50Hz正弦测试电压,逼真地反映市电交流情况下的绝缘安全性能,因此可广泛用于电工测量、胶木电器流水线检测、电视机、VCD、电风扇、收录机、电冰箱、洗衣机等低压电器和各类家用电器的安全测试,其中DF2676AD还能产生0~5KV直流电压,用于测量各种电器的直流耐压;DF2672还带有兆欧表,适用于各类家用电器,仪表、电气、设备的绝缘电阻测试。 本系列仪器技术先进、布局合理、外形美观,符合IEC电子测量委员会电器测量标准,具有高精度、高可靠性、维修方便等特点。 1.技术参数 1.2测试电压误差:不大于5%FS 1.3输出容量:a.DF2671A DF2672 DF2678A DF2676AD :不小于750VA b.DF2673A DF2673B :不小于300VA 1.5漏电流测试误差: (1).DF2671A DF2672 DF2673A DF2673B DF2678A :不大于±5% (2).DF2676AD :不大于±5% ±0.1mA 1.6定时时间: (1).DF2671A DF2672 DF2673A DF2676AD DF2678A :5 185 30 45 60秒及手控 (2).DF2673B :2 5 15 30 60秒及受控 1.7定时误差:不大于±10% 1.8测试结果判别 当检测的漏电流大于漏电流设置值事,测试电压自动切断,并发出声光告警。 1.9 DF2673绝缘电阻测试部分 (1)额定电压:DC250V±10% DC500V±10% (2)测量范围:0~200M 0~500M (3)测量误差:±3%(满弧度长) 1.10外型尺寸:L×B×H(mm)

断路器交流耐压试验方案

±500kV肇庆换流站HPL550B2型583开关交流耐压试验方案 四川省送变电建设有限责任公司 2012年05月15日

目录 1试验目的 (3) 2编制依据、文件和标准 (3) 3试验作业准备和条件要求 (3) 4试验项目及程序 (3) 5试验的方法和接线 (5) 6安全措施 (3) 7环保要求 (4)

1 试验目的 断路器设备交接试验是检验断路器设备在制造、运输和安装后,设备的主绝缘、断口间绝缘是否具有规定的电气强度、符合厂家技术要求,确保断路器能承受各种电压作用、能安全、可靠地投入系统运行。 2 编制依据、文件和标准 2.1 GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2 GB/T 16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分一般试验要求》 2.3 相应的施工设计要求和厂家技术资料; 3 试验作业准备和条件要求 3.1 试验作业要求:断路器设备和就地控制盘柜已安装完成,并已检查调整完毕;3.2 试验所需的主要试验仪器(表) 4 安全措施 4.1 为保证人身和设备安全,应严格遵守DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定。 4.2 进行交流耐压试验时,为保证人身安全和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏,并有专人监护,防止无关人员误入。试验时试验人员与看守人员通讯要畅通,没有试验人员的命令看守人员不得离开岗位。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指示摆动很大,电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立即降低电压,断开电源停止试验,对被试相设备进行放电后再对该相设备进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。 4.3 断路器外壳的接地及接地连线铜牌已完成。 4.4 现场试老化试验电压值为U m/√3(U m/√3=318kV),停留15分钟。 4.5 现场试验电压值为出厂试验施加电压值的80%,加压时间为1min。

超低频耐压试验装置

超低频耐压试验装置 一、产品简介 超低频耐压装置主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。超低频耐压试验装置采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。超低频耐压试验装置在对大型发电机,电缆等试品进行工频交流耐压试验时,由于它们的绝缘层呈较大的电容量,所以需要很大的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了电流,以及试验电源的容量。 二、仪器结构功能说明 本仪器由两个部分组成:即控制器和升压器,两部分结构和功能如下: 1.控制器面板示意图 控制器面板各部件布置如图1所示,各部件功能说明如下:

图1 控制器面板示意图 “地”-接地端子:使用时与大地相连。 “输出”-输出多芯插座:使用时与升压器的输入多芯插座相连。“开关”-电源开关:内置指示灯,开时亮,关时熄。 “对比度”-对比度调节旋扭:用于调节液晶显示器的对比度。“功能键”-其功能由显示器提示栏对应位置提示。 “AC220V”-电源输入插座,内置保险管。 “打印机”-打印测试报告。 “液晶显示器”-显示测试数据以及输出波形。 2.升压器结构示意图 图2升压器结构示意图 3.显示屏示意图

图3显示屏示意图 三、操作说明 1. 接线方法 图4 接线示意图 接线说明:用本产品随机配备的两根专用线和接地线按图4的方法连接。电源插座用电源线连至220V/50Hz的交流电上。 2. 操作程序 (1) 开机、关机、复位 按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电复位下,自动进入如图5所示的设置参数界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。电源插座上装有保险管。若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断,保险管大小应按表1提供的数据更换。 (2) 设置限定参数

耐压测试仪使用方法

耐压测试仪使用方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

耐压测试仪使用方法 一、操作步骤 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫。电源线必须用有可靠接地的三芯线,只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测品连接或拆卸操作。 1在确定电压表指示为“0”,测试灯熄灭状态下接被测物体,并把地线连接好。 2设定漏电流报警(击穿)所需值。 2.1按下预置开关。 2.2选择所需报警电流量程档。 2.3调节漏电流预置电位器到所需报警值(看漏电流表)。再弹起预置开关。 3手动测试: 3.1将定时开关设到“关”的位置,按下启动钮。测试灯亮,缓慢调节电压调节旋钮,将电压调到需要的值。 3.2测试完毕后,将电压调节到测试值的1/2左右位置后按复位钮,切断高压输出,测试灯灭,此时被测物为合格。 3.3如果被测物体漏电流超过预置值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测物为不合格。按下复位键,即可消除报警声。 4定时测试: 4.1在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节! 4.2定时开关设到“开”,拨预置时间拨码盘,设定所需测试时间。 4.3按下启动钮,进入测试状态。这时有高压输出。

4.4当定时到,测试电压被切断,则被测物为合格。若漏电流过大,不到定时时间,仪器自动切断输出电压,超漏灯亮,声音报警,被测物为不合格。 5遥控测试: 5.1设定好漏电流预置值。 5.2在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节。 5.3遥控测附件与仪器连接好。 5.4将遥控测试棒与被测物可靠接触情况下,按下高压棒上的启动开关进行测试,如果听到报警声就马上松开。则被测物不合格,若不报警,测试所需时间,结束时松开开关。 二、注意事项 1操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。 2仪器必须可靠接地。 3连接可拆卸被测件时,必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。 4测试时,仪器接地端与被测体要可靠连接,严禁开路。 5切勿将输出地线与交流电源线短路,造成仪器外壳带电。 6请勿将高压输出端子与地线短路,以免发生意外。 7测试灯、超漏灯如果损坏,必须马上更换,以免误判。 8检查故障时,必须关掉电源。 9仪器空载时漏电流表头有微小起始电流,属正常。 10本仪器应避免阳光正面直射。 11本仪器应每年送到有关部门检定。

2#主变交流耐压试验方案(精选、)

110KVXX扩输变工程2#主变 交流耐压 试 验 方 案 二零一二年二月

110KVXX扩输变工程2#主变交流耐压试验方案编制: 审核: 批准: 编制日期

目录 1.试验目的 2.变压器主要参数 3.试验设备 4.试验程序 5.试验标准 6.试验条件及方法 7.危险点分析和预控措施

摘要:本方案提出了110KV XX扩输变工程2#主变交流耐压试验的试验准备、试验程序、试验接线以及安全措施等内容。 关于词:变压器交流耐压试验方案 一、试验目的 检验新投运一次设备的绝缘是否完好。电力变压器投运前的试验,以检查设备的制造及安装质量,保证其安全投入运行。 二、变压器主要参数 XXXXXXXX 三、试验设备 试验仪器用VFSR变频串联谐振试验装置及其他辅助测量仪器工具等。配置为: 1.变频电源(VFSR-220/220 1台) 输入电压380V,三相,50Hz 输出电压:0~440V 输出容量:20kW 输出电流:50A 频率调节范围:20~300Hz 2.励磁变(YD-20/20 1台并联) 输入:400V ,50A 输出:11.2KV/12.3KV/13.8KV额定容量:20kW 3. 试验电抗器(YDTK-55/55 6只并联) 额定电压:55kV 20Hz ~ 300Hz 额定电流:1A 额定容量:55kVA 4.分压器(TRF-200/0.01 1只)

电容量:10000pF 额定电压:200kV 5.其他辅助测量仪器工具等 四、试验程序 1、绝缘电阻试验 2、交流耐压试验 3、绝缘电阻试验 五、试验标准 1、GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 2、试验项目: 六、试验条件 1、被试变压器组装完毕,真空注油后应静止48小时以上。变压器本体已放气。 2、变压器高压侧、中压侧、低压侧及中性点所有一次线与外部连接线拆除,拆除的外部架空线及连接母排三相短路并接地,与变压器高压、中压、低压侧的距离满足耐压试验要求。套管CT二次侧应短路接地。 3、变压器的现场常规试验项目,如绝缘电阻、吸收比(极化指数)、

超低频耐压试验

https://www.wendangku.net/doc/4918674084.html, 超低频耐压试验 超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,降低了试验电源的容量。 从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准,我国正在推广这一方法,VLF系列超低频高压发生器是根据我国

https://www.wendangku.net/doc/4918674084.html, 这一需要研制而成的,可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流 耐压试验。 0.1Hz超低频电压波形主要有正弦波和余弦波两种。0.1Hz超低频耐压试验 的优点和局限性主要有: (1)在超低频系统中,所需功率非常低。理论上讲,与50Hz系统相比0.1Hz 系统要小500倍,所以设备体积小、质量轻,成本接近直流测试系统。0.1Hz超 低频试验能有效地检验橡塑电缆、发电机、变压器等设备的生产质量和安装质量, 考核发电机、变压器的主绝缘、电缆终端头和中间接头的绝缘强度,叫灵敏地发 现机械损伤等明显缺陷。 (2)用于局部放电测量时,克抑制50Hz交流的干扰。 (3)由于原理和结构的原因,目前0.1Hz超低频耐压装置的输出电压较低,一 般只应用于35KV及以下橡塑电缆和其他电容性电气设备的试验。在热击穿领域, 在高频范围内,频率变化时,tanθ和电介质的相对介电系数变化很小,所以击 穿电压与施加电压的频率f的平方根成反比,实验结果也证实了这一点。 例如工程实践中,对交联聚乙烯电力电缆进行耐压试验时,如果采用0.1Hz 超低频耐压试验,试验电压就不能与电缆额定运行电压相同或相近,否则即使通 过试验,电缆在运行时也可能击穿。按照《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电 缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》规定,试验电压采用3倍额定电压。但是现 场仍然有通过了试验在运行时爆炸的案例。

耐压测试仪使用方法

耐压测试仪使用方法 一、操作步骤 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫。电源线必须用有可靠接地的三芯线,只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测品连接或拆卸操作。 1 在确定电压表指示为“0”,测试灯熄灭状态下接被测物体,并把地线连接好。2设定漏电流报警(击穿)所需值。 2.1按下预置开关。 2.2选择所需报警电流量程档。 2.3 调节漏电流预置电位器到所需报警值(看漏电流表)。再弹起预置开关。 3 手动测试: 3.1将定时开关设到“关”的位置,按下启动钮。测试灯亮,缓慢调节电压调节旋钮,将电压调到需要的值。 3.2测试完毕后,将电压调节到测试值的1/2左右位置后按复位钮,切断高压输出,测试灯灭,此时被测物为合格。 3.3如果被测物体漏电流超过预置值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测物为不合格。按下复位键,即可消除报警声。 4 定时测试: 4.1在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节! 4.2定时开关设到“开”,拨预置时间拨码盘,设定所需测试时间。 4.3按下启动钮,进入测试状态。这时有高压输出。 4.4 当定时到,测试电压被切断,则被测物为合格。若漏电流过大,不到定时时间,仪器自动切断输出电压,超漏灯亮,声音报警,被测物为不合格。 5遥控测试: 5.1 设定好漏电流预置值。 5.2 在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节。

5.3遥控测附件与仪器连接好。 5.4将遥控测试棒与被测物可靠接触情况下,按下高压棒上的启动开关进行测试,如果听到报警声就马上松开。则被测物不合格,若不报警,测试所需时间,结束时松开开关。 二、注意事项 1操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。2仪器必须可靠接地。 3连接可拆卸被测件时,必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。 4 测试时,仪器接地端与被测体要可靠连接,严禁开路。 5 切勿将输出地线与交流电源线短路,造成仪器外壳带电。 6请勿将高压输出端子与地线短路,以免发生意外。 7 测试灯、超漏灯如果损坏,必须马上更换,以免误判。 8检查故障时,必须关掉电源。 9仪器空载时漏电流表头有微小起始电流,属正常。 10 本仪器应避免阳光正面直射。 11本仪器应每年送到有关部门检定。