文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种工程管线之间水平间距统计表

各种工程管线之间水平间距统计表

各种工程管线之间水平间距统计表

工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距(m)

注:1,由于国家标准之间存在差异,因此归纳了本表。取值原则为基本按照高标准要求取值。

2,与110KV及以上各电压等级电压铁塔基础距离,另按相关标准执行,必要时与电力线路主管部门协商确定。

3,表中未注明来源的数据,均引自《城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)》;其它数据来源为:

①《通信管道与通道工程设计规范(GB50373-2006)》;

②《室外排水设计规范(GB50014-2006)》;要求:与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5米;管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0米。

各管线间距规范

众智软件https://www.wendangku.net/doc/4918901629.html, 详见电气设计规范 7.3 电缆线路 7.3.1 电缆选择 7.3.1.1 电力电缆型号的选择,应根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素来确定,一般按下列原则考虑: (1)在一般环境和场所内宜采用铝芯电缆;在振动剧烈和有特殊要求的场所,应采用铜芯电缆;规模较大的重要公共建筑亦宜采用铜芯电缆。 (2)埋地敷设的电缆,宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用塑料护套电缆或带外护层的铅(铝)包电缆。 (3)在可能发生位移的土壤中(如沼泽地、流砂、大型建筑物附近)埋地敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆,或采取措施(如预留电缆长度,用板桩或排桩加固土壤等)消除因电缆位移作用在电缆上的应力。 (4)在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不宜采用埋地敷设电缆。如果必须埋地时,应采用防腐型电缆或采取防止杂散电流腐蚀电缆的措施。 (5)敷设在管内或排管内的电缆,宜采用塑料护套电缆,也可采用裸铠装电缆。 (6)在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,不应采用有易燃和延燃的外护层。宜采用裸铠装电缆、裸铅(铝)包电缆或阻燃塑料护套电缆。 (7)架空电缆宜采用有外被层的电缆或全塑电缆。 (8)当电缆敷设在较大高差的场所时,宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆或干绝缘电缆。 (9)三相四线制线路中使用的电力电缆,应选用四芯电缆。 7.3.1.2 电缆截面的选择,一般按电缆长期允许载流量和允许电压损失确定,并考虑环境温度的变化、多根电缆的并列以及土壤热阻率等的影响,分别根据敷设的条件进行校正。若选出的截面为非标准截面时,应按上限选择。 7.3.1.3 电缆线路应进行短路条件下的热稳定校验,但用熔断器作为短路保护的电缆线路允许不作校验。 7.3.1.4 在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,当确定其空气计算温度时,除采用规定的昼夜平均温度外,尚要根据电缆发热、散热和通风效果来确定。当缺乏计算资料时,可按规定空气温度加5℃考虑。 7.3.1.5 当按短路热稳定条件确定的电缆截面大于按正常工作电流选择的截面时,应结合其他条件综合考虑,宜选择在短路时允许温度高的电缆。 7.3.1.6 单根电缆穿管(管内无人工通风)并敷设于空气中,其长期允许电流的校正系数参照下列数值:

管道间距规定

设计标准 SEPD 0002-2001 实施日期2001年7月30日中国石化工程建设公司 管道间距规定 第 1 页共 5 页 目次 1 总则 2 管道间距的确定 1 总则 1.1范围 本规定适用于石油化工生产及其附属装置中并排布置的金属管道间距的确定。1.2 引用标准 使用本标准时,应使用下列标准的最新版本。 SH/T 3405《石油化工企业钢管尺寸系列》 SH/T 3406《石油化工钢制管法兰》 2 管道间距的确定 2.1 本规定依据SH/T 3405《石油化工企业钢管尺寸系列》中管子外径和SH/T 3406 《石油化工钢制管法兰》中法兰外径计算管道间距。 2.2 在管架上并排布置的无法兰管道不论有无隔热层,管道外表面净距不应小于50mm。无法兰无隔热层管道间距见图2.2和表2.2-1;在管架上并排布置的有法兰管道不论有无隔热层,法兰外缘与相邻管道的净距不应小于25mm,有法兰无隔热层管道间距见表2.2-2和表2.2-3。

SEPD 0002-2001第 2 页共 5 页 2.3 管道外表面距管架横梁端部不应小于100mm,管道法兰外缘距管架或构架的支柱、建筑物墙壁的净距不应小于100mm,见图2.3-1和图2.3-2。 图2.3-1管道与管架、构架的支柱净距示意图图图2.3-2管道与墙壁表面净距示意图 2.4 并排管道上安装带手轮的阀门时,管道间距除考虑法兰大小及其净距外,还应考虑两手轮间的净距不应小于100mm。 2.5 管道上装有外形尺寸较大的管件、小型设备、仪表测量元件或有侧向位移的管道,应加大管道间的净距。 2.6 管沟内管道间距应比架空敷设时适当加大,其净距不应小于80mm,法兰外缘与相邻管道的净距不应小于50mm。

管道与建筑物距离规范

给排水管道、燃气管道、电力电缆、化粪池、智能化与建筑物及各管道安全距离规范要求 1、根据《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016) 规定:建筑物与污水管最小水平净距=2.5米。 2、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第3.8.1条: 化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。离建筑物净 距不宜小于5m。 3、GB50013-2006《室外给水设计规范》的符表A.0.1 里, 有给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净 距,阀门井应该是随管线走的。其中: 给水管D≤200mm时,与筑物之间的最小水平净距1米; 给水管D>200mm时,与筑物之间的最小水平净距3米。 4、对给水管与建筑物之间最小水平距离的规定在《室外给 水设计规范》中有明文规定,即DN≤200mm时为1.0米,DN>200mm时为3.0米。只要管井不影响建筑基础就可 以。 5、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》规定: 地下燃气管道与建筑物基础的水平净距为: (1)低压燃管道(P<0.01MPa)为0.7m; (2)中压燃气管道B级(P<0.2MPa)为1.0m;

(3)中压燃气管道A级(P<0.4MPa)为1.5m。 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》规定: 燃气管道与建筑物外墙面(出地面处)的净距为: (1)次高压燃气管道B级(P<0.8MPa)为5.0m; (2)次高压燃气管道A级(P<1.6MPa)为13.5m。6、根据国标GB50293和GB50168,地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7米。 7、强弱电距离规范要求是不能共管共槽,距离要在50CM左右。

管道支架安装规范要求及安装间距

管道支架安装规范要求及安装间距 在工程结构施工完毕以后,系统管道安装得第一步就就是管道支架得安装,管道支架得安装有着严格得规范要求,在搭建管道支架得过程中一定要严格按照规范要求来执行。管道支架又被称为管道支座、管部等,就是管道得制成结构,下面小编就为大家介绍一下管道支架安装规范要求及安装间距。 管道支架简介 管道支架就是用于地上架空敷设管道支承得一种结构件,分为固定支架、滑动支架、导向支架、滚动支架等。 管道支架在任何有管道敷设得地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道得支撑结构,根据管道得运转性能与布置要求,管架分成固定与活动两种。设置固定点得地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后得变形与管道补偿器得变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够得刚度。设置中间支撑得地方采用活动管架,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道得热变形。 管道支架安装规范 1、位置正确,埋设应平整牢固。 2、固定支架与管道接触应紧密,固定影牢固。

3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米得间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4、无热伸长管道得吊架、吊杆应垂直安装。 5、有热伸长管道得吊架、吊杆应向热膨胀得反方向偏移。 6、固定在建筑结构上得支、吊架不得影响结构得安全。 管道支架安装规范:管道支架安装要点 除埋地管道外,管道支架制作与安装就是管道安装中得第一道工序。固定支架必须严格安装在设计规定得位置,并与土建结构牢固结合,当固定支架得混凝土强度没有达到设计要求时,固定支架不得与管道固定,井应防止外力破坏。 支架在预制得混凝土墩上安装时,混凝土得抗压强度必须达到设计要求;滑动支架得滑板面露出混凝土表面得允许偏差为-2mm,支架得位置应正确,埋设平整、牢固,坡度符合设计规定,支架处不得有环焊缝。支架顶面高程允许偏差为-5~Omm,活动支座支承管道滑托得

管道间距规范

不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏! 1、管与管及与建筑构件之间的最小净距 《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)或《水暖工长速查》第119页(杨磊主编化学工业出版社 2010年7月第1版)管井管道: 敷设在管井内的管道,管道表面(有防结露保温时按保温层表面计)与周围墙面的净距不宜小于50mm。 《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1504页 2、水暖管离墙距离 水暖管离墙距离:标准图规定给水、热水、采暖管(DN15~DN32)中心起距墙表面50mm为宜,DN40以上取60mm为宜。因为距离过近,立管阀门安装不便,有时需要破坏墙面才能将阀门装上;距离过远则影响美观,且占用空间(其他管道也一样—清秋怀远)。均采用管外皮距墙表面30mm;而对于排水管,由于打口所需,采用承口距墙表面50mm。 《给水排水及采暖工程现场施工处理方法与技巧》,第39页 3、排水柔性接口铸铁管离墙距离

当管道沿墙或墙角敷设时,应保证管道及附件的安装及检修距离,管道与墙体面层净距一般为40~60mm,管道及附件不得入墙,其卡箍与法兰压盖的螺栓位置应调整至墙(角)的外侧,以便于拧紧螺栓。 《排水柔性接口铸铁管技术规程》(DB11/T364-2006,北京地方标准,可在百度文库下载到),第6页 4、立管管外皮距建筑装饰面的间距(mm)(明装给水立管) 管径 32以下 32~50 65~100 125~150 间距 20~25 25~30 30~50 60 《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第42页; (此书为陕西地方标准,可在百度文库下载到) 采暖干管距墙尺寸: 供水干管沿内墙架空敷设,当管径<DB80时,供水干管距墙尺寸为150mm;当管径≥DB80时,供水干管距墙尺寸为180mm。回水干管在室内地坪以上沿内墙敷设时,当管径<DN80时,回水干管距墙尺寸为50mm;当管径≥DN80时,回水干管距墙尺寸为65mm。 《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第189页 采暖立管距墙尺寸:

管道相关安全距离标准

中华人民共和国石油天然气管道保护法中华人民共和国主席令(第三十号) 第三十二条在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内,禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破。但是,在保障管道安全的条件下,为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外。 第三十三条在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内,除本条第二款规定的情形外,禁止采石、采矿、爆破。 在前款规定的地域范围内,因修建铁路、公路、水利工程等公共工程,确需实施采石、爆破作业的,应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准,并采取必要的安全防护措施,方可实施。 第三十五条进行下列施工作业,施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请: (一)穿跨越管道的施工作业; (二)在管道线路中心线两侧各五米至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体; (三)在管道线路中心线两侧各二百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 国家安全生产监督管理总局令第43号 《危险化学品输送管道安全管理规定》 第二十一条在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内,管道单位发现下列危害管道安全运行的行为的,应当及时予以制止,无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告: (一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物; (二)取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工、工程钻探; (三)挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建(构)筑物。 第二十二条在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧 5米外的周边范围内,管道单位发现下列建(构)筑物与管道线路、管道附属设施的距离不符合国家标准、行业标准要求的,应当及时向当地安全生产监督管理部门报告:

各管线间距规范

众智软件 详见电气设计规范 7、3 电缆线路 7、3、1 电缆选择 7、3、1、1 电力电缆型号得选择,应根据环境条件、敷设方式、用电设备得要求与产品技术数据等因素来确定,一般按下列原则考虑: (1)在一般环境与场所内宜采用铝芯电缆;在振动剧烈与有特殊要求得场所,应采用铜芯电缆;规模较大得重要公共建筑亦宜采用铜芯电缆。 (2)埋地敷设得电缆,宜采用有外护层得铠装电缆。在无机械损伤可能得场所,也可采用塑料护套电缆或带外护层得铅(铝)包电缆。 (3)在可能发生位移得土壤中(如沼泽地、流砂、大型建筑物附近)埋地敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆,或采取措施(如预留电缆长度,用板桩或排桩加固土壤等)消除因电缆位移作用在电缆上得应力。 (4)在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀得土壤中,不宜采用埋地敷设电缆。如果必须埋地时,应采用防腐型电缆或采取防止杂散电流腐蚀电缆得措施。 (5)敷设在管内或排管内得电缆,宜采用塑料护套电缆,也可采用裸铠装电缆。 (6)在电缆沟或电缆隧道内敷设得电缆,不应采用有易燃与延燃得外护层。宜采用裸铠装电缆、裸铅(铝)包电缆或阻燃塑料护套电缆。 (7)架空电缆宜采用有外被层得电缆或全塑电缆。 (8)当电缆敷设在较大高差得场所时,宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆或干绝缘电缆。 (9)三相四线制线路中使用得电力电缆,应选用四芯电缆。 7、3、1、2 电缆截面得选择,一般按电缆长期允许载流量与允许电压损失确定,并考虑环境温度得变化、多根电缆得并列以及土壤热阻率等得影响,分别根据敷设得条件进行校正。若选出得截面为非标准截面时,应按上限选择。 7、3、1、3 电缆线路应进行短路条件下得热稳定校验,但用熔断器作为短路保护得电缆线路允许不作校验。 7、3、1、4 在电缆沟或电缆隧道内敷设得电缆,当确定其空气计算温度时,除采用规定得昼夜平均温度外,尚要根据电缆发热、散热与通风效果来确定。当缺乏计算资料时,可按规定空气温度加5℃考虑。 7、3、1、5 当按短路热稳定条件确定得电缆截面大于按正常工作电流选择得截面时,应结合其她条件综合考虑,宜选择在短路时允许温度高得电缆。 7、3、1、6 单根电缆穿管(管内无人工通风)并敷设于空气中,其长期允许电流得校正系数参照下列数值:

各管线间距规范

众智软件详见电气设计规范 电缆线路 电缆选择 电力电缆型号的选择,应根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素来确定,一般按下列原则考虑: (1)在一般环境和场所内宜采用铝芯电缆;在振动剧烈和有特殊要求的场所,应采用铜芯电缆;规模较大的重要公共建筑亦宜采用铜芯电缆。 (2)埋地敷设的电缆,宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用塑料护套电缆或带外护层的铅(铝)包电缆。 (3)在可能发生位移的土壤中(如沼泽地、流砂、大型建筑物附近)埋地敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆,或采取措施(如预留电缆长度,用板桩或排桩加固土壤等)消除因电缆位移作用在电缆上的应力。(4)在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不宜采用埋地敷设电缆。如果必须埋地时,应采用防腐型电缆或采取防止杂散电流腐蚀电缆的措施。 (5)敷设在管内或排管内的电缆,宜采用塑料护套电缆,也可采用裸铠装电缆。 (6)在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,不应采用有易燃和延燃的外护层。宜采用裸铠装电缆、裸铅(铝)包电缆或阻燃塑料护套电缆。 (7)架空电缆宜采用有外被层的电缆或全塑电缆。 (8)当电缆敷设在较大高差的场所时,宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆或干绝缘电缆。 (9)三相四线制线路中使用的电力电缆,应选用四芯电缆。 电缆截面的选择,一般按电缆长期允许载流量和允许电压损失确定,并考虑环境温度的变化、多根电缆的并列以及土壤热阻率等的影响,分别根据敷设的条件进行校正。若选出的截面为非标准截面时,应按上限选择。 电缆线路应进行短路条件下的热稳定校验,但用熔断器作为短路保护的电缆线路允许不作校验。 在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,当确定其空气计算温度时,除采用规定的昼夜平均温度外,尚要根据电缆发热、散热和通风效果来确定。当缺乏计算资料时,可按规定空气温度加5C考虑。 当按短路热稳定条件确定的电缆截面大于按正常工作电流选择的截面时,应结合其他条件综合考虑,宜选择在短路时允许温度高的电缆。 单根电缆穿管(管内无人工通风)并敷设于空气中,其长期允许电流的校正系数参照下列数值: (1)低压电缆截面在95mm2及以下时为。 (2)低压电缆截面在120?185mm2时为。 (3)敷设在地中的单根电缆穿管时,其长期允许电流按敷设在空气中考虑。 电缆不允许长期过负荷,在事故或紧急情况下(如转换负荷等)不超过2h 的过负荷能力可为:3kV为10%,

管道间距问题

1.电力或电信、煤气、热力、给水、雨水、污水他们之间的间距有什么具体要求吗?煤气好象是70CM最小间距? 各种管线在道路下的埋深,合理安排好各管线平面位置后还应合理控制各管线高程。一般来说,从上至下管线顺序依次为电力管(沟)、电讯管(沟)、煤气管、给水管、雨水管、污水管。电力、电讯一般设置管沟。根据各自管线的技术要求及本地区的气候、水文特点,管线埋设一般如下: 雨水管道:不小于1m;污水管道:不小于2m; 给水管道: DN150~DN2000.8m~1.0m DN200~DN300 1.0m~1.5m DN400~DN500 1.5m~2.0m DN600~DN1200 2.0m~2.5m 各种管线的优先原则 ①、压力管(自来水、煤气)避让重力管(雨、污水管),压力管上方覆土不够时,可从下方绕行。 ②、同类小管径避让大管径。 ③、支管避让干管。 ④、软管(电力线、通讯线)避让压力管(自来水、煤气管)。 ⑤、管道相互交叉时,其相互之间的垂直净距离不小于0.15m。个别管线如电力管沟与其他管线最小垂直距离为0.5m。 给水排水管线距离的平面及立面距离 ①、给水管道与建筑物、铁路和其它管道的水平净距,应根据建筑物基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定等条件确定,一般不得小于(左页)下表中的规定:

②、给水管应设在污水管上方,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下方时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于3m,套管两端采用防水材料封闭。给水管道相互交叉时,其净距不应小于0.15m。当给水管与污水管平行设置时,管外壁净距不应小于1.5m。管道穿越河流时,可采用管桥或河底穿越等形式。 生活小区的管线综合 随着居民生活的提高,人们要求住宅的配套设施都要齐全。所以小区管线应遵循以下原则: 1、在小区规划总图中,道路宽度应充分考虑管线位置,主路幅宽不小于12m。 2、要结合小区周围的城市管线分布,尽量从不同方向进入小区,减少小区主路管线数量。 3、小区雨水采用就近排放,减少雨水管管径、埋设和长度。 4、各管线的附属设施如检查井、人孔、阀门井等相互之间要保持一定距离,并避开路口。一般而言平面间距保持在1.5m以上,确保维修时的空间。 5、小区管道埋深一般如下: 雨水管不小于1m;污水管不小于1.2m; 给水管一般设于绿化带,埋深0.7~0.8m。 2.室外给水管道之间的最小水平净距 给水管同给水管间的最小垂直距离为0.15m。给水管同污水、雨水排水管的距离D<=200mm的为1.0,D>=200mm的为1.5m。给水管之间也应有1.0m的距离吧 可参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)附录A有关内容,其中给水管道之间最 小水平净距为0.5--1.0m,净距指管外壁距离。 执行《室外给水设计规范》GB50013-2006.

管道支吊架设计和计算

浅谈管道门字型支吊架的设计及计算 【文 摘】 用来支撑管道的结构叫管道支吊架,管道在敷设时都必须对管子进 行固定或支承,固定或支承管子的构件是支吊架。在机电工程里,管道支架是分布广、数量大、种类繁多的安装工事,同时管道支吊架的设计和安装对管道及其附件施工质量的好坏取决定性作用。如何采用安全适用、经济合理、整齐美观的管道支吊架是机电安装工程的一个重点。 【关键词】 管道布置 管道跨距 管架分析 管架内力计算 一、 管道的布置 对管道进行合理的深化和布置是管道支吊架设计的前提条件。欲设计安全使用、经济合理、整洁美观的管道支吊架,首先需对管道进行合理的布置,其布置不得不考虑以下参数: 1. 管道布置设计应符合各种工艺管道及系统流程的要求; 2. 管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维 修等方面的要求,并力求整齐美观; 3. 在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调; 4. 管道宜集中成排布置,成排管道之间的净距(保温管为保温之间净距) 不应小于50mm 。 5. 输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布 置,应符合设备布置设计的要求,并力求短而直,切勿交叉; 6. 地上的管道宜敷设在管架或管墩上,在管架、管墩上布置管道时,宜使 管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡; 7. 管道布置应使管道系统具有必要的柔性,在保证管道柔性及管道对设备、 机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少; 8. 应在管道规划的同时考虑其支承点设置,并尽量将管道布置在距可靠支 撑点最近处,但管道外表面距建筑物的最小净距不应小于100mm ,同时应尽量考虑利用管道的自然形状达到自行补偿; 9. 管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。不可避免 时应根据操作、检修要求设置放空、放净。 二、 管架跨距 管架的跨距的大小直接决定着管架的数量。跨距太小造成管架过密,管架数量增多,费用增高,故需在保证管道安全和正常运行的前提下,尽可能增大管道的跨距,降低工程费用。但是管架跨距又受管道材质、截面刚度、管道其它作用何载和允许挠度等的影响,不可能无限的扩大。所以设计管道的支吊架应先确定管架的最大跨距,管架的最大允许跨距计算应按强度和刚度两个条件分别计算,取其小值作为推荐的最大允许跨距。 1. 按强度条件计算的管架最大跨距的计算公式: []t W q L δφ124 .2max =

热力管道支架间距与安装方式

1、热力管道固定支架的间距 热力管道固定支架的最大允许跨距可按下表执行<地沟或架空敷设>: 注:上述形式支架中未规定的及其它形式的支架请按国家相关规范执行 详细如下:热力管道支架间距与安装方式 热力管道支架及波纹膨胀器 为了保证工程质量,规范热力管道支架及膨胀器的制作、安装,特对本公司热力管道中常用的管道支架和膨胀器的制作、安装作如下规定: 一、滑动导向支架: 滑动导向支架用于只允许有轴向位移的场合,其对水平摩擦力无严格限制。安装参考图如下:

1、当管道DN: 100 时,钢板A=6mm<>; B=8mm焊>;C:角钢L40X40X5; 2、当管道200A DN= 100 时,钢板A=8?10mm厚>;B=8 ?10mm<>; C:角钢L50X50X6; 3、当管道300A DN>200 时,钢板A=1卜12mm<>; B=10 ?12mm<>; C:角钢L63X63X8 4、当管道400A DN>300 时,钢板A=1卜12mm厚>;B=12?14mm<>;C:角钢L63X63X10 5、H视管道保温厚度定为:50?150mm; 6、E视管道膨胀量定为:200?300mm; 7、热力管道滑动导向支架安装时,管托中心应向管道膨胀方向相反的方向偏移1/2位移量<与管架中心距>;见附图 8、支架采用焊接制作,其中:管托与管道间满焊<注意:管托与管架间不许点焊>级指示 9、支架在管道中安装时应严禁在距离支架50mnmZ内的管道上设置焊口。 10、管架制作安装完后,涂二道防锈底漆,二道面漆; 二、滑动支架: 滑动支架属活动支架中的一种,用于承受管道垂直荷载并允许有水平位 移,其对水平摩擦力无严格限制。 1、各材料规格、要求可按照上述滑动导向支架中的规定。 2、其安装参考图与上述滑动导向支架相同,仅没有其中的导向角钢C

工程量统计表

工程施工质量验收管理办法(试行) 1.0 目的 为有效控制工程项目过程施工质量,所有质量检验停止点切实按照“下一道工序是上一道工序检验员”的原则,保证工程项目安装完成后的顺利交付,保证工程项目的正常开车,特制订工程质量验收管理办法。 2.0 适用范围 本管理办法适用于安装二公司承建的所有工程项目的质量验收。3.0 职责 3.1质检科及项目部负责土建基础交付停止点的验收,该停止点由项目部质检员负责报检; 3.2各施工班组负责材料复验、下料切割停止点的验收,质检员负责材料复验、下料切割质量的监督检查; 3.3项目部质检员负责设备就位找正、组对、焊接停止点的验收,以上停止点由施工班组负责报检; 3.4项目部技术质检员负责探伤结果的传递,收集无损检测报告; 3.5质检科、热处理责任师负责热处理停止点的验收,该停止点由项目部质检员负责报检; 3.6质检科、项目部及压力试验责任人负责压力试验停止点的验收,该停止点由项目部质检员负责报检; 3.7质检科、项目部及最终检验责任人负责施工工程的最终检验,最终检验由项目部质检员负责报检。 4.0验收程序及相关要求 4.1施工班组内检验(一级验收)

4.1.1材料复验应符合下列规定: a.材料投入使用前,使用人员要认真做好复验工作,材料内外表面不允许有目视可见的裂纹、凹坑、压扁、撞伤、结疤等缺陷。 b.对照图纸和现场实际要求对材料材质、规格型号、外形尺寸等进行细致检查,确保材料的符合性和避免物资错用现象的发生,且材料复验记录填写及时、规范。 c.不合格材料不得投入使用。 4.1.2下料切割检验应符合下列规定: a.切口表面应平整,尺寸应正确,并应无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等现象。 b.管子切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得大于3mm。 c.加工坡口型式及尺寸应符合焊接工艺文件规定,坡口表面应平整、光滑,不得有裂纹、夹层、加工损伤、夹渣、毛刺及火焰切割熔渣等缺陷,并应将凹凸不平处打磨平整。 d.下料切割质量不合格,不得转序施工。 4.1.3焊口组对检验应符合下列规定: a.碳钢、合金钢管道对接焊缝组对时,内壁错边量应≤壁厚的10%,且不应大于2mm。 b. 碳钢、合金钢设备和卷管对接焊缝组对时,对单面焊接的纵向和环向焊缝,其内壁错边量不应大于壁厚的25%,且不应超过2mm;复合板组对时,应以复层表面为基准,错边量不应大于钢板复层厚度的50%,且不应大于1mm。

相关文档