矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。

本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。

一、概述

KBZ- /1140?660矿用隔爆型真空馈电开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。

本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。

二、使用环境条件

1、海拔高度不超过1000米;

2、周围环境温度-5~40℃;

3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃);

4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类;

5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中;

6、在没有淋水的地方;

7、无对金属和绝缘体有害的气体;

8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。

三、基本参数

额定电压1140V或660V

额定电流630A、500A、400A

电源频率50Hz

工作制连续工作制

控制操作电压~48V、~127V

外型尺寸508×780×854

重量300kg

极限通断能力12.5KA(630开关)

9KA(400、500开关)

电寿命3000次

机械寿命10000次

四、结构

1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位范围,即可将门打开,使用方便。

2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。

3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。

4、箱体腔内上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔内上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。

5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器内装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。

6、箱体腔内后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧有三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。

7、前门内侧的仪表、按钮等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。

8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。

五、电气原理

馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。

(一)主回路是通过真空断路器接通与分断。

(二)控制回路由隔离开关、电源变压器、断路器的常开常闭触点、欠压线圈和分励线圈及控制按钮等器件组成。当出现过载、短路、欠压、漏电等故障时,控制电路可发出动作信号,使主回路按规定时间动作,同时可通过发光二极管的亮灭,指示出故障的类别。

(三)保护电路。有漏电、过载、短路、欠压、过压等保护及漏电闭锁功能。

1、漏电保护

漏电保护原理详见开关电气原理图和检漏板原理图。漏电保护电路主要有直流电源、取样、比较放大、输出、KΩ表等部分组成。漏电测量回路如下:直流电源正端——三相电抗器——电网——大地——取样电阻R18——电源负端。这个回路的大小主要由被测漏电电阻决定。

取样信号进入集成电路LM324,一路经比较放大带动KΩ表,显示绝缘电阻值;另一路经放大比较控制三极管,从而控制继电器的通断。

当三相绝缘电阻大于120KΩ时(1140V时),比较器输出高电平,三极管导通,继电器吸合,其常开触点闭合,按下复位按扭,继电器1J吸合,其常闭触点断开,闭锁灯灭,分闸和检测灯亮,真空馈电开关允许合闸。

合闸后,当三相绝缘电阻下降至漏电保护动作值时(1140V为60KΩ),继电器J释放,从而迫使1J释放,欠压线圈断电,开关跳闸。

三相绝缘电阻恢复到120KΩ之前,由于检漏板中继电器J释放,切断1J电源、馈电开关不能复位,也不能合闸,从而实现漏电闭锁保护。

2、过载保护

在信号板原理图中,电流电压变换器输出的电压与负载电流成正比,当负载电流大于一定值时,电流电压变换器输出电压经分压和延时,输入四运算放大器进行比较,其输出使锁存器置位,又使电平变换器输出低电压,其结果,一方面使信号板上的过载指示灯LED1亮,也使显示板上的过载指示灯亮(见开关原理图);另一方面电平变换器通过端子16使脱扣板原理图中的T3和T5导通,T3导通使欠压线圈断电,断路器脱扣分闸。T5导通使分励线圈通电,也使断路器分闸,从而实现了过载保护功能。

过载保护动作特性如下:

过电流整定倍数脱扣时间

1.05 2h内不脱扣

1.20 30min内不脱扣

3.00 >8s

3、短路保护

当电流为额定电流的3—10倍时,在信号板原理图中,信号电压经R14瞬时加到四运算放大器上,其结果与过载保护相似,一方面使信号板上的LED3亮、开关原理图中短路指示灯亮;另一方面使欠压线圈断电、分励线圈通电,断路器脱扣分闸。

4、欠压保护

在脱扣板原理图中,电源电压经整流分压后,输入到14位二进制串行计数器,当电源电压为额定值的70%~35%之间时,计数器有一输出,经信号板原理图中端子13送至锁存器,其结果与过载保护相似,一方面使欠压指示灯亮,另一方面使断路器脱扣分闸。

开关原理图中,W3用于调整欠压动作延时。

5、过电压保护

在开关原理图中,RC为阻容吸收器,当电网出现电压时,通过阻容吸收,消除过电压的危害。

六、整定方法

1、过载保护整定

过载保护整定范围为脱扣器额定电流的0.4—1.0倍,是通过保护器面板上的“过载延时整定”拨码开关进行整定的,拨码开关共分为10档,可根据实际负载电流的大小进行整定,例如拨码开关在“4”的位置上,允许长期工作电流为0.4倍脱扣器额定电流(注本开关的额定电流与脱扣器额定电流相同)。

2、短路保护整定

短路保护整定范围为脱扣器额定电流的3—10倍,是通过保护器面板上的“短路瞬时整定”拨码开关进行整定的。拨码开关共分为10档,可根据实际可能发生的短路电流进行整定,例如拨码开关在“4”的位置上,能保护的短路电流为4倍脱扣器额定电流。

拨码开关位置和过载、短路整定值对照表

拨码开关位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

短路整定倍数 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10

过载整定倍数0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

3、欠压延时整定

调整保护器面板上的“欠压延时”电位器,可获得1~5s的延时,出厂时已设定在2~3s,一般情况下,用户不必调整。

4、漏电动作及漏电闭锁整定

漏电动作及漏电闭锁整定在出厂时已整定,一般情况下,用户不可再整定。

七、安装

1、安装前应在地面仔细检查馈电开关各部位及隔爆面是否完好,如有损坏应及时修理或更换。各隔爆面间隙是否合格,若不合格应予以调整。

2、检查所有螺丝连接处和各插接件是否松动,若有松动或接触不良,应插接牢固、拧紧。

3、检查过载和短路整定值是否与使用条件相符;检查电源变压器初级接线是否与主回路电源电压相符(出厂时均在1200V档联接)。

4、连接联锁线。移变高压侧为FB—6负荷开关时,将联锁线高1、高2接到移变的G1、G2端,移变高压侧为我厂生产的KBG- /6YZ

高压真空开关时,则将联锁线高1、高2短接,包好绝缘,卷压在腔内。

另外,温1、温2线是温度报警用,需要接温度报警时,接到移变的Y1、Y2端。

七芯花板上的T12、G2出厂时在接线腔内短接,用户需与瓦斯断电仪闭锁时,将短路接线去掉,接断电仪的控制端子即可(注:正常工作时,T12、G2必须接通)。

5、接动力线。本开关与移变配套时,将开关的三条电源线A、B、C对应接于移变二次侧的a、b、c,并将开关与变压器联结紧固,开关的4个大接线口均可接负载线。若开关独立使用,电源从后排的2个大接线口中的一个引入,其余3个大接线口均可接负荷线。

6、在地面上按操作程序(见八)通电试运行。

7、地面试运行正常后,方可运到井下。安装就位后,按要求接好主接地和辅助接地,检查漏电保护正常后,方可投入运行。

八、操作程序

1、移变高压侧送电(若开关独立使用时,用适当电源送电)。

2、将机械联锁螺杆旋出闭锁位置。

3、将隔离开关手柄转至合闸位置。此时开关分闸信号灯亮,仪表照明灯亮,闭锁信号灯亮,电压表有电压指示。

4、按复位按扭,闭锁信号灯灭,检测灯亮,此时电网线路绝缘正常,允许合闸。

5、按合闸按扭,馈电开关合闸,合闸灯亮,分闸灯灭,KΩ表有绝缘电阻指示,如带负载,电流表有指示,进入正常运行状态。

6、如果需要,可以:

(1)开关合闸后,按漏电按钮,馈电开关应迅速断开,说明漏电保护电路工作正常。为了减少开关动作次数,或需要在不断电情况下检查漏电保护电路是否正常,可按下合闸按钮不放,再按一下漏电按钮,这时漏电指示灯亮,说明该电路正常。(注意:按下漏电按钮的时间一定要短,漏电指示灯一亮即松开)

(2)开关合闸后,按下过流按钮,馈电开关应迅速断开,说明短路保护电路工作正常(注意:自检短路保护时,“短路瞬时整定”拨码开关应在3的位置上)。(3)开关合闸后,按下过流按钮,经一定延时后馈电开关断开,说明过载保护工作正常(注意:自检过载保护时,“短路瞬时整定”拨码开关应在≥4的位置上,而“过载延时整定”拨码开关.应在0.4的位置上)。

九、维护与检修

1、周期性检查馈电开关外壳、各隔爆面、隔爆轴、孔配合处有无划伤损坏,如有损坏应及时修理。各隔爆面的间隙应达到下列要求:

门盖与壳体间隙不大于0.35mm,接线箱盖与接线箱法兰间隙不大于0.35mm,择作杆与孔的间隙不大于0.35mm,各隔爆面应保护清洁并涂防锈油漆。

2、动力电缆、控制电缆、连接安装符合要求,不用的接线孔应用橡胶密封圈、钢质堵板和压紧法兰盘密封。

3、定期检查馈电开关的按钮和旋钮是否灵活,接触可靠,继电器动作是否正常。

4、常见故障及维护方法

故障状态故障原因判断方法处理短路或过载灯亮有短路或过载情况查外接电缆及用电器有无短路故障更换损坏的电缆及电器设备

分闸灯不亮开关送电后,分闸灯不亮是指示灯坏或断路器上的辅助触头(常闭)接触不好检查指示灯是否损坏,辅助触头是否接触到位换指示灯

合闸灯不亮开关合闸后,合闸灯不亮是指示灯坏或断路器上的辅助触头(常开)接触不好同上同上

不能复位交流24V控制电压不够或接线断,复位按扭损坏,检漏板坏,有漏电显示,1J继电器接触不好。漏电灯亮,说明有漏电情况或检漏板损坏,检查是否有断线,继电器插头是否氧化更换捡漏板及排除漏电点檫去氧化层使继电器接触好更换按扭

合不上闸控制电压不够,无电压合闸,按钮坏断路器合闸线圈坏合闸继电器J 环中间继电器损坏,保护板损坏,整流桥坏,断线检查出具体故障更换损坏的电气元件接好线

十、包装及保管

1、馈电开关必须装入牢固的包装箱内

2、随同产品供应的文件:

(1)合格证

(2)装箱单

(3)产品使用说明书(含产品外形尺寸图)

3、产品应放在没有雨雪侵袭,空气流通环境温度不高于40℃,不低于-10℃,相对湿度不大于90%以及不含有破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的仓库中。

十一、订货规范

订货时请写明:

1、馈电开关的型号、电压等级。

2、订货台数。

3、说明是配移变还是独立使用。

4、需要订购的备件。

例:订购KBZ-630/1140?660矿用隔爆型真空馈电开关。1140V,4台,其中3台配移变,1台独立使用。订购下列备件:保护器1台、断路器1台、检漏板2块、脱扣板2块、信号板2块。

组合开关使用手册

使用说明 一、开关按钮使用说明(以四组合为例): 组合开关功能按键为两种:1、门盖上合分闸按钮2、副腔上参数设置按钮。 1、门盖上合分闸按钮使用说明 门盖上按钮为两排,即上排合闸按钮,下排分闸按钮。面朝门盖从左往右:合闸按钮依次为1路合闸、2路合闸、3路合闸、4路合闸、备用按钮1、备用按钮2;分闸按钮依次为1路分闸、2路分闸、3路分闸、4路分闸、备用按钮1、备用按钮2。 使用方法(近控条件下):首先,打开门盖观察钮子开关,使其保持近控状态。如果需要启动1路电源,则用手指按下上排1路合闸按钮,短暂按下后松开,当听见腔内接触器发出动作响声,则操作成功。切忌不能长时间按下不松开。如果需要停止1路电源,则用手指按下下排1路分闸按钮,操作方法与合闸状态下一致。 (远控条件下):首先,打开门盖观察钮子开关,使其保持远控状态。根据实际接线来使用,切忌保持远控按钮与下副腔远控接线正常。 如果发现近控按钮接触不良或者存在其他问题,则把其上线路接到备用按钮上,并进行标注说明。 2、副腔上参数设置按钮使用说明: 副腔上按钮为一排。面朝副腔从左往右依次为:菜单、上移、下移、确认、复位、试验、备用1、备用2。长按上移或下移键2-3S进入参数设置界面,按菜单键来移动光标,目标确定后按确

认按钮进入该参数设定的界面,通过上移或下移键来调整参数的数值。数值设定好之后直接按复位键回到主单页,调整后的数据自动保存。(按钮中设有时间延时,需按住按钮1秒之后松开)如果发现近控按钮接触不良或者存在其他问题,则把其上线路接到备用按钮上,并进行标注说明。 注:在调整参数设置时,需保证所有接触器与照明回路状态处于分闸状态,否则无法进行参数调整。 二、显示部分(以六组合为例,其它组合基本使用原理一样) 4.1 状态显示窗口 系统送电后首先显示起始画面,经3秒 延时,或按确认钮进入系统状态显示窗口。 系统状态显示包括:回路合分闸状态、 负荷电流、运行状态、告警提示、绝缘电阻 值。(绝缘电阻>200K时显示999K。) 运行状态包括:绝缘闭锁、过载故障、短 路故障、断相故障、粘连故障、切换故障、 不平衡故障、过压故障、欠压故障、瓦斯闭锁、风电闭锁。 4.2 故障警示窗口 故障发生后在延时过程中“预警提示”闪烁显示,在故障确认后常亮。预警包括:过压、欠压、过载、不平衡。显示窗口上有当前控制方式说明及照明输出状态。照明指示包括:故障/正常、已馈送/无输出。换向开关状态:正传/反转/停止。 5 设置操作与使用 5.1 参数设置 组合起动器门盖上设有:菜单、上移、

QJZ-说明书最新版)

QJZ2-2000/1140系列 矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 执行标准:MT111-1998 Q/320583 ADBD 006-2005 江苏八达真空电气有限公司

QJZ2-2000/1140系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 1、概述 1.1用途及适用范围 QJZ2-2000/1140系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体和煤尘的矿井中,在交流50Hz、额定电压1140V的线路中,对三相鼠笼型异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时改变相序。 1.2 型号及意义 1.2.1组合开关的型号及其代号含义如下: Q J Z2—2000/ 1140 主回路数 额定电压(V) 总电流(A),按用户需要组合各回路电流 真空式 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2.2防爆形式和防爆标志 防爆形式: 矿用隔爆兼本质安全型 防爆标志: Exd(ib)I 1.3 使用环境条件 1.3.1海拔不超过2000m; 1.3.2运行环境温度为-5℃~+40℃; 1.3.3周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); 1.3.4在有煤尘和爆炸性气体混合物的矿井中; 1.3.5与垂直面的安装倾斜度不超过15°;

1.3.6在无显著振动和冲击的地方; 1.3.7在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.3.8无滴水的地方; 1.3.9污染等级:3级; 1.3.10安装类别:Ⅲ类。 1.4 产品特点 1.4.1 组合开关的先导回路为本质安全型电路,能防止控制线路短路或接地时引起自起动事故的发生; 1.4.2 组合开关控制与保护采用PLC对系统进行实时监控,本公司自行研发应用软件,可灵活地对运行方式和短路、断相、过载、过/欠压等实施保护及漏电闭锁,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠,设定方便简捷、保护准确可靠等优点; 1.4.3 专门设计了和PLC配套的数据采集处理器,对组合开关的电压、电流、绝缘状态等大量数据信号的采集进行了扩展,并具有A/D转换、判断和处理等功能。所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、信息量大、控制可靠、准确等特点。同时,研制了新型的漏电功能检测模块,实现了漏电和电流参数的同步采集,提高了检测的精度。 1.4.4 采用中文显示系统,可对组合开关进行参数和单机、顺控、双机双速(含单机双速、双机单速、双机双速和点动)等多种控制方式的设定,并有工作状态和故障类型、时间的显示和记忆功能。具有友好的人机界面,大大提高了故障判断和排除的效率; 1.4.5 8路以上组合开关可设置两组独立的双机双速控制方式,对厚煤层放顶煤开采工艺的前、后两部工作面刮板运输机的机头、机尾电动机分别实施双机双速控制方式; 1.4.6 10、12路可提供两路AC 127V/300VA的照明及信号电源,8路以下只提供一路AC 127V/300VA 电源; 1.4.7 提供标准的RS-485通信接口; 1.4.8 根据需要可提供电机温度保护的控制接点。 2、结构特征与工作原理 2.1箱体结构 组合开关外壳为长方体框架结构,由20㎜厚的Q235A钢板焊接而成,造型美观、坚固耐用。整个箱体分为进线腔、主控腔和出线腔三个独立腔体。隔离换向开关操纵手柄,停止按钮和机械闭锁机构均在箱体的前面板上。 箱体主腔为抽屉式前、后开门的结构形式,每个回路设有滚轮的抽屉式小车装有真空接触器、中间继电器、时间继电器、阻容保护、电流互感器、二次回路熔断器、变送器及操作过电压保护电路等

组合开关说明书

一、概述 1. 产品特点:本系列组合开关作为综采及双高工作面各种设备的启动开关,当设备出现过载,短路,断相,过欠压等故障时能自动切断电源并显示及记忆故障信号,组合开关在合闸前还具有漏电闭锁及自检功能,可视化界面能实时显示电网电压以及各支路状态。 2. 主要用途及适用范围:本系列组合开关适用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷与煤尘混合物的爆炸性气体环境中。 3. 使用的环境条件:使用在交流50Hz,电压至3300V,总电流至1800A(该批开关配置为1400A)及以下线路中。 4. 工作条件: 4.1 海拔高度不超过2000米; 4.2 环境温度为-5℃~+40℃; 4.3 空气相对湿度不大于95%(25℃); 4.4 无强烈颠簸振动,与垂直面倾角不超过15°; 4.5 含有爆炸性危险的甲烷,煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气; 4.6 有防雨雪(滴水)设备。 5. 型号及意义: 6. 防爆型式及标志: 防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型“d” 防爆标志:Exd[ia]I 二、技术特性 1. 额定频率:50Hz 2. 额定电压:3300V 3. 额定电流:2 x 700A=1400A(安装两个隔离换向开关,每一容量为700A) 4. 主回路引入、引出装置: 三路输入 四路输出 全部采用3.3KV高压电缆连接器,可穿入不大于Φ78mm的橡套电缆。

本安鼠标 及控制腔 闭锁轴 连动轴 腔内壁此区域安装有控制保险(如 三、外型结构 输出、输入所配置的高压电缆连接器说明 名称 参数 用途 芯数 产地 连接电缆最大外径(mm 高压电缆连 3.6KV/400A 用于引入主回路动力电缆 6 国产 Φ78 注意:更换3.3KV 控制保险时,应确保组合开关的前级供电设备分闸,没有输入电源。 四、闭锁机构 连 动 板

1140十组合开关说明书

8SKC9215-3300、1140/660V(PLC)矿用隔爆型组合开关 使 用 说 明 书 山西长治贝克电气有限公司

目录 一、用途及概述 (1) 二、使用条件 (1) 三、主要技术参数和技术性能 (1) 四、开关型号含义 (3) 五、开关结构 (3) 六、电气工作基本原理 (4) 七、操作方法 (5) 八、故障信息显示 (9) 九、安装接线 (10) 十、使用与维护 (11) 十一、产品包装与保管 (12) 十二、定货须知 (12) 附录 (13)

开关在使用前请认真阅读“使用说明书” 一、用途及概述 8SKC9215系列矿用隔爆型组合开关适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50HZ,电压1140(660V)、3300V线路中,对三相鼠笼式电动机或双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时方便地进行换向。当设备出现过载,短路等故障时能自动切断电源并显示及记忆故障信号,开关还具有模拟漏电闭锁保护试验及短路保护试验功能,运行中能显示各支路状态参数。本组合开关采用德国西门子公司S7-200可编程控制。开关具有友好的人机界面,采用全中文液晶触摸屏显示及中文提示,更为直观,性能稳定,可靠性高,特别适合现场操作。 二、使用条件 a、海拔不超过2000m; b、运行环境温度-25oC-+40oC; c、周围空气相对湿度不大于95%(+25oC); d、在有沼气爆炸性混合物矿井中; e、在无显著摇动和冲击的地方; f、与垂直在的安装倾斜度不超过15o; g、在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h、在无滴水的地方; I、污染等级:3级; J、安装类别:Ⅱ类(负载水平级); 三、主要技术参数和技术性能 3.1 主要技术参数: 3.1.1 额定电压:660V、1140V或3300V 3.1.2 额定频率:50HZ 3.1.3 额定工作电流:

1140组合开关使用手册

组合开关 使 用 手 册 电光防爆科技(上海)有限公司

概 述 QJZ-□/3300(1140、660)-2(4.6.8.矿用隔爆兼本质安全型组合开关(以下简称“多回路组合开关”)适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘等爆炸危险的环境中,为综采工作面多电机、大功率机电设备设计的组合式起动控制设备。 多回路组合开关适用交流50Hz 、电压3300(1140、660)V 的供电系统中,可对采区的多台电机、单机双速电机、双机双速电机等电气设备的顺序起动、正转、反转、停止及双速切换进行控制,并能对电动机及供电线路进行保护。根据组合开关的回路数,总电流为800-1800A,同时还提供两路(127V 或220V )共5kVA 的辅助电源,组合开关工作面系统如见下图所示: 工作环境 a .海拔不超过2000m ,周围环境压力为(~)×105Pa ; b .运行环境温度一般为-5~+40℃; c .周围空气相对湿度不大于95%(+25℃); d .在有沼气爆炸性混合物的矿井中; e .与水平面的安装倾斜度不超过15°; f .在无显著摇动和冲击振动的地方; g .在无明显破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h .能防止滴水的地方; i .污染等级:3级; j .安装类别:Ⅲ类。 组合开关控制系统图采煤机 刮板运输机 转载机 破碎机 泵站 组合开关移动变电站

产品使用 储存环境 组合开关为高价值产品,在使用前或是备用存储时,整机、模块和配件部分必须存放于库房干燥位置,尽量避免灰尘堆积,切勿露天存放,防止高温(50℃)或超低温(-20℃)的恶劣气温条件。如果存储环境湿度较大,在设备或配件空隙部位放置干燥剂进行吸潮。 建议存储时间不超过24个月。 存储环境相关温度:-20℃~50℃。 保护措施 组合开关在长时间存储时,需做相应的防锈措施,如:在隔爆面及时补涂防锈漆、在快开门内部密封部位涂黄油、每月至少对机械活动部位活动一次(包括开门手柄、隔离手柄、闭锁(解锁)手柄、闭锁(解锁)按钮、门轴等)、及时对机械活动部位及螺丝紧固处点滴润滑油。 安全措施 设备运输时必须由专业物流或机运装卸人员进行装卸。 运输前,须确认设备的固定情况,防止设备在运输过程中可能的晃动或滑动。 必须以功率足够的吊车或其他起吊设备进行装卸。 *注:设备重量已标示于产品外包装及产品铭牌。 吊装及运输 组合开关顶部设有四个运输吊环,吊装设备时必须以此吊环为起吊连接点。 产品运输采用木箱包装,可使用叉车搬运或钢丝绳从箱体底部吊装搬运。 在转运设备过程中切勿碰撞开关两侧的插座、插头部件。 回路模块运输时必须有合适的减震包装,严禁剧烈震动。 ※在运输过程中设备腔室中不应放置模块,模块与壳体应分别运输。 在运输时避免对腔室和模块碰撞和冲击。

十五组合开关说明书

目录 1 概述 (1) 1.1用图及适用范围 (1) 1.2型号的组成及代表意义 (1) 1.3使用环境及条件 (1) 1.4工作条件 (1) 1.5产品特点 (2) 2主要技术参数 (2) 2.1基本技术参数 (2) 2.2综合保护装置技术参数 (3) 3结构特征 (3) 3.1进线腔 (4) 3.2主腔 (4) 3.3接线腔 (4) 4基本工作原理 (4) 4.1 保护系统 (4) 4.2 控制原理 (5) 4.3显示 (6) 5 使用、维护 (6) 5.1使用前的准备和检查 (6) 5.2整定值的调整 (7) 5.3接线 (7) 5.4 维护与检查 (7) 6 标志、包装、运输、贮存 (8) 6.1标志 (8) 6.2 包装、运输注意事项 (9) 6.3 贮存条件及注意事项 (9) 7执行标准 (9) 8定货须知 (9)

1 概述 1.1用途及适用范围 QJZ5-1800/1140(660)-15矿用隔爆兼本质安全型多回路组合开关(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在额定电压为1140V供电线路中,对三相鼠笼式异步电动机或三相双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时进行换向。该组合开关主要用于皮带传送系统设备的控制与保护。 1.2 型号的组成及其代表意义 组合开关的型号及其代码含义如下: Q J Z 5-1800 / 1140(660)-15 十五回路(补充代号) 额定电压(主参数) 总电流(主参数) 设计序号(顺序号) 真空、组合(第二特征代号) 隔爆兼本安型(第一特征代号) 起动器(产品类型代号) 1.3 使用环境及条件 1.3.1 海拔高度不超过2000m。 1.3.2 运行环境温度-5℃~+40℃。 1.3.3 周围空气相对湿度不大于95%(相当于+25℃时)。 1.3.4 在无明显破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中。 1.3.5 在有沼气、爆炸性混合物的矿井中。 1.4工作条件 1.4.1 在无显著摇动和冲击振动的地方。 1.4.2 与垂直面的安装倾斜度不超过150。 1.4.3 能防止滴水的地方。

八达电气组合开关使用说明书

QJZ-2000/1140系列 矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 执行标准:MT111-1998 Q/320583 ADBD 006-2005 江苏八达真空电气有限公司 二00六年四月

QJZ-2000/1140系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 1、概述 1.1用途及适用范围 QJZ-2000/1140系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体和煤尘的矿井中,在交流50Hz、额定电压1140V的线路中,对三相鼠笼型异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时改变相序。 1.2 型号及意义 1.2.1组合开关的型号及其代号含义如下: Q J Z—2000/ 1140 额定电压(V) 总电流(A),按用户需要组合各回路电流 真空式 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2.2防爆形式和防爆标志 防爆形式: 矿用隔爆兼本质安全型 防爆标志: Exd(ib)I 1.3 使用环境条件 1.3.1海拔不超过2000m; 1.3.2运行环境温度为-5℃~+40℃; 1.3.3周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); 1.3.4在有煤尘和爆炸性气体混合物的矿井中; 1.3.5与垂直面的安装倾斜度不超过15°; 1.3.6在无显著振动和冲击的地方; 1

1.3.7在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.3.8无滴水的地方; 1.3.9污染等级:3级; 1.3.10安装类别:Ⅲ类。 1.4 产品特点 1.4.1 组合开关的先导回路为本质安全型电路,能防止控制线路短路或接地时引起自起动事故的发生; 1.4.2 组合开关控制与保护采用PLC对系统进行实时监控,本公司自行研发应用软件,可灵活地对运行方式和短路、断相、过载、过/欠压等实施保护及漏电闭锁,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠,设定方便简捷、保护准确可靠等优点; 1.4.3 专门设计了和PLC配套的外部数据采集器,对组合开关的电压、电流、绝缘状态等大量数据信号的采集进行了扩展,并具有A/D转换、判断和处理等功能。所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、信息量大、控制可靠、准确等特点。同时,研制了新型的漏电功能检测模块,实现了漏电和电流参数的同步采集,提高了检测的精度。 1.4.4 采用中文显示系统,可对组合开关进行参数和单机、顺控、双机双速(含单机双速、双机单速、双机双速)等多种控制方式的设定,并有工作状态和故障类型的显示和记忆功能。具有友好的人机界面,大大提高了故障判断和排除的效率; 1.4.5 8路以上组合开关可设置两组双机双速控制方式,对厚煤层放顶煤开采工艺的前、后两部工作面刮板运输机的机头、机尾电动机分别实施双机双速控制方式。 2、结构特征与工作原理 2.1箱体结构 组合开关外壳为长方体框架结构,由20㎜厚的Q235A钢板焊接而成,造型美观、坚固耐用。整个箱体分为进线腔、主控腔和出线腔三个独立腔体。隔离换向开关操纵手柄,停止按钮和机械闭锁机构均在箱体的前面板上。 箱体主腔为抽屉式前、后开门的结构形式,每个回路的抽屉式小车装有真空接触器、中间继电器、时间继电器、阻容保护、电流互感器、变送器等元器件,组成各回路的控制单元。控制单元的容量可根据用户要求,灵活的进行组合。 主腔正面为两扇长方形快开门,为止口型隔爆机构,灵活的铰链与操作机构,使门的开启、关闭操作都非常简单、轻便。后面也设有隔爆的三开门结构,可方便的对隔离换向开关、各回路的电源和负荷进行接线及检修,同时,对发生故障的控制单元可快速整体更换,减少故障处理的工作量和时间。 控制单元的动静触头座为多片状的扁形结构,克服了园形结构接触面积小、阻值大、可调性差、2

八组合开关说明书通用版2009年教材

QJZ系列(3.3kV) 矿安用隔爆兼本质全型组合开关使用说明书

前言 欢迎使用QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关。本说明书介绍了该起动器的特点和性能,以及应用范围等内容。本起动器的操作务必在获得了用户主管部门的授权和仔细阅读了本说明书及使用手册后方可进行。本起动器所用的保护装置的一些重要操作,如定值修改等,均设有授权密码,请用户注意,如不按本说明书及使用手册的要求进行操作,则有可能造成不良后果。 对本说明书如有疑问或有本说明书未涵盖的技术问题,请向厂家咨询。 警告:用户在使用时必须按说明书及使用手册的要求操作严禁带电开盖,严禁损伤防爆面!

注意事项 ★★★★ 安装使用前,完整阅读使用手册。 ★★★★ 禁止随意改动模块拨码,模块拨码必须全部为一;如有更换模块,请注意更换模块的拨码位置。 ★★★★ 禁止随意停止所设定的逻辑功能,如需停止只有在所设定的逻辑功能完全启动后才能停止。 ★★★★ 如无特殊情况,请勿带载操作隔离手柄。 ★★★★ 工作在同一模式下的换相模块,只有正反相序相同并且全部换相到位后才能起动工作模式! ★★★★ 与负载连接时注意相序,避免由于相序错误造成事故!

基本说明 用途 此设备只能根据“工作环境”章节的应用说明才能使用。任何不遵从以上说明的使用都被看作非正确的。我们声明对非正确使用设备而造成的任何损害不承担任何责任。特别指出,正确的使用是指遵从所有的操作指导。在一定期限内要做所有规定的测试和维护工作。保证和责任 对于由以下原因而造成的人身和财产损失,我们不承诺任何保证和承担任何责任: ※没被授权使用 ※不正确的安装、使用、操作、维护 ※未经允许擅自改变设备结构 ※非厂商进行的结构改变 ※不遵从技术信息 ※没有经过厂家授权非正确使用及维修备件或附件 ※不可抗拒力影响 ※没有完全遵照“安全操作”说明使用 ※在对设备进行各种操作时必须遵从使用手册册。而且在设备安装地必须遵从所有的安装规程和条例。 人员 ※只有合格的人员才能对此设备操作 合格包含以下含义: ※此人员至少有电工资质 ※必须懂得基本的安全常识 ※在操作前必须完全读懂和理解操作手册与此操作相关的章节

组合开关总说明书

1概述 1.1 用途及适用范围 HT6L 1-400Z/1140和 HT4L 2 -400Z/1140矿用隔爆兼本质安全型组合 式智能真空磁力起动器(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50Hz,额定电压1140V或660V的线路中,对三相鼠笼式异步电动机或三相双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时进行换向。 1.2 使用条件 1.2.1 海拔高度不超过2000m。 1.2.2 运行环境温度-5℃~+40℃。 1.2.3 周围空气相对湿度不大于95%(相当于+25℃时)。 1.2.4 在无明显破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中。 1.2.5 在无滴水、无显著摇动和冲击振动的地方。 1.2.6 与垂直面的安装倾斜度不超过15°。 1.2.7 污染等级:3级。 1.2.8 安装类别:Ⅱ类(负载水平级)。 1.3 功能特点 1.3.1 组合开关先导回路为本质安全型电路,并能防止操作控制线路短路或接地时,引起自起动事故的发生。 1.3.2 组合开关保护与控制系统采用德国西门子S7-200工业控制用计算机(PLC),对系统进行监测监控,并完成漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压等保护功能。具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠等优点。 1.3.3 采用西门子触摸式全中文液晶显示屏,可对开关的工作状态、参数和故障类型显示和记忆,友好的用户界面,具有良好的人机对话功能,

可大大提高判断故障和排除故障的效率。 3.3.4 所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、接线简捷、信息量大、控制可靠准确等特点。 3.3.4 具有完备的自检、自诊断和故障模拟试验功能,可方便地检查保护和控制系统正常与否。 1.4 型号及意义 组合开关的型号及其代号含义如下: HT 6L 1—400 Z / 1140 额定工作电压 智能组合式 单回路额定工作电流 设计代号 六回路 制造厂代号 HT 4L 2—400 Z / 1140 额定工作电压 智能组合式 单回路额定工作电流 设计代号 四回路 制造厂代号 1.5 形式 1.5.1 按开关组合形式可分为以下两种类型:

4组合开关说明书

在开关使用安装前,应仔细阅读本使用说明书 QJZ-800/1140(660)V-4 矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 哈尔滨煤研电器制造有限责任公司 2009年12月

在开关使用安装前,应仔细阅读本使用说明书 一、概述 1、主要用途及使用条件 QJZ-800/1140(660)V-4矿用隔爆兼本质安全型组合开关适用于煤矿井下及其它周围介质中含有甲烷混合气体,具有煤尘爆炸危险的矿井中,使用在频率50HZ、电压1140(660)V,单台接触器最大工作电流400A的线路中。 当设备出现过载、短路等故障时,能自动切断电源并显示及记忆故障信号,合闸前还具有漏电闭锁及试验功能。 2 、正常工作条件 a) 海拔不超过2000M; b) 周围空气温度为-5~40℃; c) 在有沼气与煤尘爆炸性混合物的矿井中; d) 周围空气相对湿度不大于95%(25%时); e) 无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; f) 无显著摇动和冲击振动的地方; g) 能防止滴水的地方; h) 与水平面安装倾斜度不超过15°; i)安装类别Ⅲ类,污染等级3级。 3、产品规格 每组开关有二个工作回路,每一回路分为二个工作支路,共四个工作支路,每一工作支路单独有一组微电脑控制组件,具有过载、短路、欠压、断相、漏电闭锁保护功能,每一工作支路能单独启动机电设备同时多个工作支路可以实现联控。每一工作回路(由一台400A的隔离换向开关控制),共有二台400A的隔离换向开关和四个工作支路,每一回路的二个工作支路也可以分别设置为低速、高速后可以控制双速电动机,由低速自动切换至高速,具有时间、电流两种切换方式,可以控制两台双速电动机或四台单速电动机。 可以控制的主要设备有采煤机、刮板运输机、转载机、破碎机、乳化液泵、皮带运输机、喷雾泵、等。 4 、型号及意义 Q J Z - 1 × 800 / 1140–4 -支路数 额定电压 总电流 组数 真空 隔爆兼本安型 起动器 5、执行标准 GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求; GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”;

组合开关使用说明 3300

组合开关 使用说明书

组合开关采用嵌入式一体化工控机,预装操作系统https://www.wendangku.net/doc/4919017366.html,。 工作环境: 供电电源:24V DC 额定功率:≤25W 工作温度:0℃--50℃ 硬件特性: CPU:ARM S3C2440A 400MHz 系统内存:64M SDRAM 存储空间:64M NAND Flash 液晶屏:6.4寸TFT真彩 分辨率:640(H)×480(W) 亮度:300cd/m2 触摸屏:4线电阻式 分辨率:1024×1024 网卡:DM9000 10/100M自适应网卡 COM1:RS232 COM2:RS232/485 USB:2个,USB1.1兼容 软件特性: 一、主界面

主界面上显示十二个功能按钮,“数据查询”、“事件查询”、“模式查询”、“运行状态”、“遥控分合”、“通讯状态”、“模式设定”、“定值修改”、“地址修改”、“用户登录”、“系统设置”、“退出登录”。初始状态时,“遥控分合”、“通讯状态”、“模式设定”、“定值修改”、“地址修改”、“系统设置”显示为灰色,点击无效,用户登录后,方可使用。组合开关下接12台设备,地址1--12,使用COM1口进行通讯,波特率9600。在主界面上按<←><→><↑><→>键,光标将选中的按钮高亮显示,点击<确定>,进入此项功能。 二、数据查询

查询某台设备全部参数,“Uab”、“Ia”、“Ib”、“Ic”、“绝缘电阻”、“额定电流”、“速断定值”、“过压定值”、“过压延时”、“PT变比”、“CT变比”、“启动后机延时”、“熄弧延时”、“高速绕组延时”、“低速从机延时”、“密码”、“运行方式”、“事件”、“出口”、“状态”。点击<确定> <取消>键,可关闭窗口,按<←><↑>键,显示上一页,<→><→>键,显示下一页。 三、事件查询

1140组合开关说明书

QJZ9215-3300、1140/660V(PLC)矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使 用 说 明 书 山西长治贝克电气有限公司

目录 一、用途及概述 (1) 二、使用条件 (1) 三、主要技术参数和技术性能 (2) 四、开关型号含义 (3) 五、开关结构 (4) 六、电气工作基本原理 (5) 七、操作方法 (6) 八、故障信息显示 (11) 九、安装接线 (12) 十、使用与维护 (13) 十一、产品包装与保管 (14) 十二、定货须知 (15) 附录 (16)

开关在使用前请认真阅读“使用说明书” 一、用途及概述 QJZ9215系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50HZ,电压1140(660V)线路中,对三相鼠笼式电动机或双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时方便地进行换向。当设备出现过载,短路等故障时能自动切断电源并显示及记忆故障信号,开关还具有模拟漏电闭锁保护试验及短路保护试验功能,运行中能显示各支路状态参数。本组合开关采用德国西门子公司S7-200可编程控制。开关具有友好的人机界面,采用全中文液晶触摸屏显示及中文提示,更为直观,性能稳定,可靠性高,特别适合现场操作。 二、使用条件 a、海拔不超过2000m; b、运行环境温度-25oC-+40oC; c、周围空气相对湿度不大于95%(+25oC); d、在有沼气爆炸性混合物矿井中; e、在无显著摇动和冲击的地方; f、与垂直在的安装倾斜度不超过15o; g、在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h、在无滴水的地方; I、污染等级:3级; J、安装类别:Ⅱ类(负载水平级);

最新3300组合开关说明书汇总

3300组合开关说明书

QJZ9215-3300、1140/660V(PLC)矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使 用 说 明 书 山西长治贝克电气有限公司

目录 一、用途及概述 (1) 二、使用条件 (1) 三、主要技术参数和技术性能 (1) 四、开关型号含义 (3) 五、开关结构 (3) 六、电气工作基本原理 (4) 七、操作方法 (5) 八、故障信息显示 (9) 九、安装接线 (10) 十、使用与维护 (11) 十一、产品包装与保管 (12) 十二、定货须知 (12) 附录 (13)

开关在使用前请认真阅读“使用说明书” 一、用途及概述 QJZ9215系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50HZ,电压1140(660V)、3300V线路中,对三相鼠笼式电动机或双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时方便地进行换向。当设备出现过载,短路等故障时能自动切断电源并显示及记忆故障信号,开关还具有模拟漏电闭锁保护试验及短路保护试验功能,运行中能显示各支路状态参数。本组合开关采用德国西门子公司S7-200可编程控制。开关具有友好的人机界面,采用全中文液晶触摸屏显示及中文提示,更为直观,性能稳定,可靠性高,特别适合现场操作。 二、使用条件 a、海拔不超过2000m; b、运行环境温度-25oC-+40oC; c、周围空气相对湿度不大于95%(+25oC); d、在有沼气爆炸性混合物矿井中; e、在无显著摇动和冲击的地方; f、与垂直在的安装倾斜度不超过15o; g、在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h、在无滴水的地方; I、污染等级:3级; J、安装类别:Ⅱ类(负载水平级); 三、主要技术参数和技术性能 3.1 主要技术参数: 3.1.1 额定电压:660V、1140V或3300V 3.1.2 额定频率:50HZ

1140组合开关使用手册

组合开关 电光防爆科技(上海)有限公司

概述 QJZ-口/3300 (1140、660) -2(468.矿用隔爆兼本质安全型组合开关(以下 简称 “多回路组合开关”)适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘等爆炸危险的环境中, 为综采工作面多电机、大功率机电设备设计的组合式起动控制设备。 多回路组合开关适用交流50Hz 、电压3300 ( 1140、660) V 勺供电系统中,可 对采区的多台电机、单机双速电机、双机双速电机等电气设备的顺序起动、 正转、 反转、停止及双速切换进行控制,并能对电动机及供电线路进行保护。 根据组合 开关的回路数,总电流为800-1800A,同时还提供两路 助电源,组合开关工作面系统如见下图所示: 工作环境 a .海拔不超过2000m 周围环境压力为(~)x 105Pa ; b .运行环境温度一般为-5?+40 °C; C .周围空气相对湿度不大于95% (+25C ); d 在有沼气爆炸性混合物的矿井中; e .与水平面的安装倾斜度不超过15°; f .在无显著摇动和冲击振动的地方; g .在无明显破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h 能防止滴水的地方; i .污染等级:3级; j .安装类别:m 类。 (127V 或220V 共5kVA 的辅 组合开关控制系统图

产品使用 储存环境 组合开关为高价值产品,在使用前或是备用存储时,整机、模块和配件部分必须存放于库房干燥位置,尽量避免灰尘堆积,切勿露天存放,防止高温(50 C) 或超低温(-20C )的恶劣气温条件。如果存储环境湿度较大,在设备或配件空隙部位放置干燥剂进行吸潮。 建议存储时间不超过24个月。 存储环境相关温度:—20C?50C。 保护措施 组合开关在长时间存储时,需做相应的防锈措施,女口:在隔爆面及时补涂防锈漆、在快开门内部密封部位涂黄油、每月至少对机械活动部位活动一次(包括开门手柄、隔离手柄、闭锁(解锁)手柄、闭锁(解锁)按钮、门轴等)、及时对机械活动部位及螺丝紧固处点滴润滑油。 安全措施 设备运输时必须由专业物流或机运装卸人员进行装卸。 运输前,须确认设备的固定情况,防止设备在运输过程中可能的晃动或滑动。 必须以功率足够的吊车或其他起吊设备进行装卸。 *注:设备重量已标示于产品外包装及产品铭牌。 吊装及运输 组合开关顶部设有四个运输吊环,吊装设备时必须以此吊环为起吊连接点。 产品运输采用木箱包装,可使用叉车搬运或钢丝绳从箱体底部吊装搬运。 在转运设备过程中切勿碰撞开关两侧的插座、插头部件。 回路模块运输时必须有合适的减震包装,严禁剧烈震动。 ※在运输过程中设备腔室中不应放置模块,模块与壳体应分别运输。 在运输时避免对腔室和模块碰撞和冲击。