体工程每层划分为1~28轴和29~55轴两个检验批。

②、资料检查,包括原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等)及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。

检验批验收的内容包括按规定的抽样方案进行实物检查和资料检查。本条列出了实物检查的方式和资料检查的内容。

检验批合格质量应符合下列规定:

1)、主控项目的质量经抽样检验合格;

2)、一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率达到80%及以上,且不得有严重缺陷;

3)、具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

4)、对验收合格的检验批,作出合格标志。

③、实物检查,按下列方式进行:

1)、对原材料、构配件和器具等产品的进场复验,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行;

2)、对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有前标准和本规范规定的抽样方案执行;

3)、对本规范中采用计数检验的项目,应按抽查总点数的合格点率进行检查。

④、模板安装方面预控措施:

模板及其支架具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑混凝土时模板及支架在混凝土重力、侧压力及施工荷载等作用下胀模(变形)、跑模(位移)甚至坍塌的情况时有发生。为避免事故,保证工程质量和施工安全,在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。

⑤、钢筋方面预控措施:

1、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

1)、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

2)、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

3)、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

4)、预埋件的规格、数量、位置等;

5)、楼板上层钢筋撑脚设置方式、数量、规格;

6)、板、梁、柱、墙钢筋保护层垫块的数量、规格、间距等。

⑥、混凝土方面预控措施:工程采用商品砼,由义乌成建商品砼有限公司提供。混凝土运输、浇筑、养护、试件进行控制。

浇筑注意事项:混凝土施工缝不随意留置,其位置事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位便于施工。后浇带的留置位置按设计要求确定。后浇带混凝土的浇筑时间、处理方法符合设计要求。

五、结构实体检验

1、结构实体检验的内容包括柱、墙、梁等结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度、层高偏差等。

2、结构实体检验由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。对混凝土结构实体检验请具有检验资质的东阳市建设工程质量安全监督站检验。

3、对结构实体进行检验,并不是在子分部工程验收前的重新检验,而是在相应分项工程验收合格、过程控制使质量得到保证的基础上,对重要项目进行验证性检查,其目的是为了加强混凝土结构的施工质量验收,真实地反映混凝土强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全。

4、结构实体混凝土强度检验

1)对混凝土强度试件的检验,以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的

留置、养护和强度代表值应符合规定。

2)、对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等检测混凝土强度,可优先选择非破损检测方法,以减少检测工作量,必要时可辅以局部破损检测方法。当采用局部破损检测方法时,检测完成后应及时修补,以免影响结构性能及使用功能。采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定进行。

3)、当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定时,混凝土强度判为合格。

5、结构实体钢筋保护层厚度检验

1)、钢筋保护层厚度检验的结构部位,由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;

2)、对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

3)、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向钢筋的保护层厚度进行检验。对每要钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

4)、钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法度用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。保护层厚度的检测,可根据具体情况,采用保护层厚度没定仪器量测,或局部开槽钻孔测定,但应及时修补。钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。

5)、当全部钢筋保护层厚度检验的全格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两

次抽样总数和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍。

六、结构实体检验不合格处理

当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:

1、经返工、返修或更换构件、部件的检验批,应重新进行验收;

2、经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批应予以验收;

3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;

4、经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工期,可

根据技术处理方案和协商文件进行验收。

七、结构实体检验完整资料整理

1)、原材料出厂合格证和进场复验报告;

2)、钢筋接头的试验报告;

3)、混凝土工程施工记录;

4)、混凝土试件的性能试验报告;

5)、隐蔽工程验收记录;

6)、分项工程验收记录;

7)、混凝土结构实体检验记录;

混凝土结构工程子分部工程施工质量验收合格后,应将所有的验收文件存档备案。

主体结构实体检测方案

主体结构实体检测方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁达盛世A座住宅楼 主体结构实体 检 测 方 案 编制: 审核: 批准: 山西宏图清明建设工程有限公司 2013年3月24日 目录 1、检测方案 1.1工程概况 1.2检测依据 1.3检测内容

1.4检测方法 1.5其它事宜 主体结构实体检测方案 1.1、工程概况 宁达盛世A座商业楼、A座住宅楼工程位于太原市唐明路以东,龙城街以南,唐槐路以西。建筑面积26331m2(地下室面积875.0m2)合同工期为600天。该工程总高度49.2m,室内外高差0.45m,地下二层,地上12/15层。地下室不采暖。建筑节能设计标准65%。,为二类高层建筑,地上耐火等级二级,部分地下耐火等级一级,抗震设防烈度为8度。本工程设计使用年限均为50年。 (二)参建单位名称 建设单位:山西鑫升泰房地产开发有限公司 设计单位:山西双昱建筑工程设计有限责任公司 勘察单位:山西宏实工程技术发展有限公司 试验单位:山西国峰建筑科研检测有限公司 山西科建工程检测研究院 监理单位:山西春润达工程项目管理有限公司 施工单位:山西宏图清明建设工程有限公司 1.2、检测依据

1、根据委托方要求,该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 2、委托方委托事项要约; 3、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 4、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 7、《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 8、设计图纸及相关施工资料 1.3检测内容 宁达盛世A座住宅楼的检测工作内容为: 钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 1、混凝土强度等级 a、筏基底板、地下室防水板及:C35设计抗渗等级为P6。 b、地下室外墙C35设计抗渗等级为P6.

创建优质结构工程施工方案_2

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、工程创优策划与措施 (4) 一、质量目标与创优目标 (4) 二、创优策划 (4) 三、各分项工程的创优策划 (7) (一)施工测量 (8) (二)钢筋工程 (9) (三)模板工程 (22) (四)混凝土工程 (31) (五)砌体工程 (35) (六)屋面工程 (40) (七)装饰工程 (40) (八)安装工程 (41) (九)成品保护 (43) 四、创优配合措施 (44) 五、各工序质量保证及过程控制 (47) 第三章、施工全过程质量控制 (53) 一、原材料、半成品供应阶段的质量检验制度: (53) 二、施工阶段的质量控制 (54) 第四章、创优计划的宣传与学习 (56) 一、宣传教育阶段 (56) 二、学习讨论阶段 (57) 三、措施落实阶段 (57) 四、创优实施阶段 (57) 第五章、“新技术、新材料、新工艺”应用 (57) 第六章、机械管理及配置 (57) 第七章、安全文明施工管理措施 (59)

前言 为贯彻我公司“以人为本保护环境真诚服务塑造精品守约诚信进取创新”的质量、环境、职业健康安全管理方针,以安全、优质、高效、文明的施工状态完成和记黄埔照母山住宅G18a总承包工程的施工任务,使我公司的工程质量管理水平再上一个新台阶。拟将和记黄埔照母山住宅G18a 工程中的12#楼、13#楼作为重庆市优质样板工程的目标来实施,为了确保12#、13#楼工程达到优质等级标准(重庆市巴渝杯优质结构工程),特制订优质结构工程施工创优规划措施。

第一章、工程概况 一、参与单位 工程名称:北部新区大竹林组团G标准分区G18-1/02号a区地块总 承包工程 建设单位:和记黄埔地产(重庆两江新区)有限公司 监理单位:重庆环境保护工程监理有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 勘察单位:重庆川东南地质工程勘察设计院 施工单位:四川省第十五建筑有限公司 二、工程介绍 G18a总承包工程由地下车库、4栋18+1高层住宅、8组联排别墅和室外工程等相关工程组成。建筑总面积81166.44m2。 11#、12#楼为框架剪力墙结构,剪力墙抗震等级为四级,建筑结构安全等级为二级,结构耐火等级二级(地下室一级)。建筑抗震设防类别为丙类。地基基础甲级,建筑桩基设计等级为甲级。本建筑结构设计合理使用年限为50年。 外墙填充墙:125mm厚C30砼墙,内配¢6.5@200双层双向钢筋网;内墙墙体:采用M5混合砂浆砌筑强度等级不低于MU3.5的烧结页岩空心砖,厕所防水采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料,地下工程和屋面采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,外墙保温才用膨胀聚苯板EPS板保温,屋面保温采用挤塑聚苯板XPS保温板。

地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案 闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 湖北痳一建设有限公司 闽达?公园壹号四期工程项目部 2017年3月20日

一、概况 闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。 二、检测依据 1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件 2、《建设工程质量检测管理办法》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。 3、检测数量: 根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

建筑工程结构实体质量监督抽检方案

****工程 结构实体质量监督抽检方案 根据相关规范规定,建筑工程主体结构完成后在验收前必须进行结构实体检测,现受**********有限公司的委托,由************建设有限公司制定具体检测方案,佛山市南海区建筑工程质量检测站具体进行结构实体检测,检测方案须经相关单位审核后实施。 一、工程概况 **大厦总建筑面积为22645.74m2,地下面积3647.32m2,地上面积为18998.42m2,结构为框架剪力墙结构,其中地上16层,地下2层。按相关规范要求,主体结构验收前,须做结构实体质量检测。 二、检测依据 1、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 3、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:88) 4、“设计图纸及相关资料” 三、检测内容 根据结构实体检测要求及工程实际情况,该工程需检测的内容包括: 1、结构混凝土实体抗压强度现场检测(以钻芯法为主); 2、梁板主要受力钢筋分布及保护层厚度检测; 3、楼板(梯板)厚度检测; 四、检测项目、方法及数量 1、结构混凝土实体抗压强度现场检测; 采用钻芯法对梁板、墙柱混凝土强度进行随机取样工作。根据工程实际情况,本工程共有混凝土强度等级有5种,分别是: C50、C45、C40、C35、C30。其中墙柱有5个混凝土强度等级(C50、C45、C40、C35、C30),梁板有1个混凝土强度等级(C30)。

按不同混凝土强度等级的墙柱与梁、板分开,各取1组芯样进行检测,共需抽取芯样21组。根据现场情况,施工单位、监理及甲方共同选取如下构件进行抽芯检测,详见表1: 混凝土强度检测(抽芯)数量一览表表1 2、梁板主要受力钢筋分布及保护层厚度检测: 采用钢筋测定仪对梁、板的钢筋排布及保护层厚度进行检测。对该工程负二层至十六层随机进行抽样检测,梁类:负一层、四层、八层、十二层、十四层,每个构件检测8点,共检测5个构件,共检测40个点;板类:负一层、四层、八层、十二层、十四层,每个构件检测6点,共检测5个构件,共检测30个点。

主体结构实体检验方案

主体结构实体检验方案 检验方案的具体检测内容为:砖砌体分项的砌体砂浆饱满度,砖砌体垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、坡灰缝水平厚度、楼(顶)面标高、洞口(后塞口)尺寸,轴线开间;混凝土分项中的混凝土强度、混凝土构件回弹、碳化深度、柱表面垂直度、柱表面平整度、柱截面尺寸、轴线开间、层高、楼梯踏步平整度、现浇板面平整度、现浇板厚度、混凝土保护层厚度,钢筋间距。 本次主体结构实体检验部位:1—5层。 一、具体检验频率 砖砌体分项(GB50203-2002) 1、砌体砂浆饱满度: 每层1处(窗下墙第3、4皮砖块) 2、砌体垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、坡灰缝厚度: 一单元每层4处(东单元起居室),二单元每层8处(卧室、卫生间),三单元每层10处(起居室、厨房); 3、顶楼面标高: 每层客厅、主卧室各查1处; 4、洞口(后塞口)尺寸: 每层10处, 混凝土分项(GB50204-2002) 1、混凝土强度: 核查同条件养护的混凝土试块汇总表及统计评定结果;

2、混凝土构件回弹: 回弹构件为:每套检验1支悬挑梁、3支构造柱; 3、碳化深度: 每层测构造柱3支; 4、柱垂直度、表面平整度: 每套测柱3支; 5、柱截面尺寸: 每套测柱3支; 6、轴线开间: 每套测5处(自然间) 7、现浇板表面平整度: 每套测5处(自然间) 8、楼梯板平整度: 每跑楼梯测2处; 9、现浇板厚度: 抽查层数:一单元(东单元起居室),二单元(卧室、卫生间),三单元(起居室、厨房、卫生间)。 数量:起居室、卧室检验1处1套(其余不测);具体位置:墙角离开1米,每栋楼对角线方向需一致且不得随意变更,详参考下图: 10、钢筋间距、混凝土保护层厚度:

主体结构分部结构实体检测方案

武汉东西湖保税区国际商品展示交易中心A地块2#冷库 主体结构分部工程结构实体检测方案 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:湖北百顺工程监理咨询有限公司 建设单位:鑫磊博览城有限公司

一、工程概况 1、工程概况 武汉东西湖保税区国际商品展示交易中心A地块2#楼冷库,建筑层数地下1层、地上4层。工程用途为商业库存,钢筋混凝土框架结构。二层平面梁板梯至屋面梁板梯砼强度等级C30,一层柱至三层柱砼强度等级C35,四层柱砼强度等级C30。梁柱保护层厚度为35mm,板保护层厚度为25mm。二层平面至屋面空心楼盖部位板厚430mm,二层平面至四层平面穿堂部位板厚120mm,屋面穿堂部位板厚130mm。 2、参建单位 建设单位:鑫磊博览城有限公司 设计单位:杭州市建筑设计研究院有限公司 监理单位:湖北百顺工程监理咨询有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 3、施工形象进度 主体结构分部砼结构完工。 4、检测范围 本次砼结构实体检测范围:地基与基础(地下室部位板厚及锚拉筋抗拉拔检测)、主体结构五项检测。 5、砼结构概况 为级 为级 为级

二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 4、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013 5、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 6、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 7、《武汉东西湖保税区国际商品展示交易中心A地块2#冷库》设计图纸 三、结构实体检测要求 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验部位应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据结构构件的重要性共同选定。 本工程由湖北兴新建筑工程质量检测有限公司检测,本次结构实体检测的内容包括:混凝土强度、钢筋保护层厚度、受力钢筋间距、楼板厚度的检测,以及锚墙筋拉拔试验。 1、混凝土强度实体检测 主体结构混凝土采用回弹法检测,梁和柱(或侧墙)构件均按不同混凝土强度等级进行检测,每种混凝土强度等级构件抽检数量均不应少于5个。回弹前要先用砂轮或砂纸打磨光滑,清除砼表面的杂物及浮浆,然后再进行回弹。回弹完成后,用随身携带的小锤子敲破该结构的表面,用事先准备好的1%酚酞溶液试液滴在砼表面,用碳化深度检测仪检测出该结构或构件的碳化深度值。 2、钢筋保护层厚度检测 采用电磁感应法检测。梁类、板类构件应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检测;对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检测。 对选定的梁类构件,取两根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,取6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检测。梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,并符合下列规定: (1)当全部钢筋保护层厚度检验合格率为90%及以上时,可判为合格

主体结构实体检测方案

一、工程概况 1、各部位砼设计标号及构件数量 3#楼、5#楼

3#、5#楼构件数量 3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块。 二、编制说明及依据 1.编制说明 对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查。 2.编制依据 1.本工程施工总承包合同; 2.建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 5.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011); 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011第 10.1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应

具有相应的资质。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。 混凝土结构现场检测工作程序框图

创优质结构工程施工方案

合阳金水小区二期 创建结构优质工程 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 总监理工程师: 年月日

合阳金水小区二期工程创建结构优质工程 施工方案 根据陕西省结构优质工程的有关要求,按照《建筑工程施工质量评价统一验收标准》和结构优质工程质量评价方法和标准,并结合我公司创优经验,将结构工程进行质量目标分解,根据质量目标进行重点监控,以分项保分部,以分部保结构,实行目标控制,推行全面质量管理,实现结构工程质量一次成优,为确保在施工中实现质量目标,特制定本方案。 一、工程概况 本工程由澄合矿务局投资建设;北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司、 西北综合勘察设计研究院公司设计;陕西知含项目管理有限责任公司负责监理;陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司第十一项目部负责承建。工程位于合阳县,金水小区二期北面,东面邻水车头村;南侧为金水小区一期;西面为秦晋大酒店。工程名称为金水小区二期:(其中包括:三栋18层住宅楼,2栋26层住宅楼,一栋23层住宅楼;一个地下车库),其中住宅楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构。总建筑面积为14674.1829㎡。 二、工程开竣工日期 本工程从2013年2月28日起各幢号相继开工,计划2015年3月10日全部竣工,计划工期为720天。 三、组织管理网络

四、 创优目标 本工程拟创建省级结构优质工程。 五、 创优措施 为确保本工程质量总目标的实现,我单位从公司到项目部在施工组织措施和技术措施上狠下工夫,组织精干施工技术管理人员和施工队伍。加强监督管理和提高施工技术措施。 为了保证施工质量,在施工现场建立创优管理小组,设立以项目经理为核心的质量管理网络,以优质结构工程为目标,实行工程质量目标管理、明确质量管理工作岗位职责。 5.1组织保证措施 ①推行全面质量管理,建立质量保证和检验体系,组织操作人员到优秀项目部学习,抓优质结构工程这根主线,制定各项规章制度,实行质量一票否决制。 ②严格执行建设工程监理制。 我单位在施工中将严格执行和完成监理单位的各项具体要求:如及时填 公司 生产技术部 组长: 杨学祥 副组长: 李治中 王辉 成员: 冯文革 成员: 王一帆 成员: 杜巧红 成员: 弥明明 成员: 张秀军 成员: 沈建平 成员: 齐保全 成员: 张浩军 成员: 路龙 成员: 宋宝生

主体结构实体检测方案

机场开发区西区三期房地产项目Ⅰ标段施工总包工程 主体结构、砌体结构检测方案 编制人:唐四方 审核人:孙学之 批准人:蒋少明 深圳市正非检测科技有限公司 2015年2月3日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、检测方法及设备 (4) 1、钢筋保护层厚度检测 (4)

2、楼板厚度检测 (6) 3、砼强度检测 (6) 4、墙体拉结筋承载力检测 (5) 四、检测频率及要求: (5) 1、钢筋保护层厚度 (5) 2、楼板厚度 (6) 3、砼强度 (10) 4、墙体拉结筋承载力检测 (7) 五、检测数量: (7) 六、质量保证体系及措施 (9) 1、检测工作质量控制流程图 (10) 2、现场检测工作程序 (10)

七、现场作业安全措施 (11) 附表1:结构实体检测人员安排表 (12) 一、工程概况:

受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002

7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、深圳机场开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图 三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 1.2检测设备:钢筋位置探测仪 1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。

主体结构实体检测方案

主体结构、砌体结构检测方案 编制人: *** 审核人: *** 批准人: *** 深圳市正非检测科技有限公司2015年2月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、检测方法及设备 (4) 1、钢筋保护层厚度检测 (4) 2、楼板厚度检测 (5) 3、砼强度检测 (5) 4、墙体拉结筋承载力检测 (5) 四、检测频率及要求: (5) 1、钢筋保护层厚度 (5) 2、楼板厚度 (6) 3、砼强度 (8) 4、墙体拉结筋承载力检测 (7) 五、检测数量: (7) 六、质量保证体系及措施 (9) 1、检测工作质量控制流程图 (10) 2、现场检测工作程序 (10) 七、现场作业安全措施 (11) 附表1:结构实体检测人员安排表 (12)

一、工程概况: 受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范:

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002 7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图 三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 1.2检测设备:钢筋位置探测仪 1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号 源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应 电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生 电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据 这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正 上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。

创优质结构工程实施方案

即墨中和居住宅楼工程 创建优质结构工程实施方案 工程名称:即墨中和居住宅楼工程2#楼 建设单位:青岛丞才房地产开发有限公司监理单位:青岛雍达建设监理有限公司 施工单位:通广建工集团有限公司 编制人:杨圣贤 时间:2010年8月28日

即墨中和居住宅楼工程2#楼创优质结构实施方案 一、工程概况 本工程为即墨中和居住宅楼工程1#楼,位于即墨市鹤山路805号,建筑面积2979.6㎡;开工日期:2010年8月28日,计划竣工日期:2012年7月28日。工程开工前,成立了由公司总经理挂帅的创优质结构工程领导小组,制定了详细的质量保证措施,建立健全了各级质量责任制,实行质量目标管理,落实质量目标措施,制定了严格的奖惩制度,确保创优方案的贯彻实施。 在施工过程中,针对工程特点,项目部将按照集团公司质量、环境、职业健康安全“三体系”的要求,编制施工质量控制计划,设置质量控制点,各级质检人员对质量控制点实行动态管理,层层加以分解,以加强对本工程的质量的有效控制。 针对混凝土强度不足、现浇板厚度偏差、负弯矩筋位置下移、填充墙砌筑质量差等质量通病,制定了质量通病防治方案,通过控制进场砼配合比、坍落度、进场验收等手段,保证砼强度的稳定,保证结构抽检全部合格;通过控制底模高度及采用板厚控制器,保证现浇板厚度;通过在上下层钢筋间架设 14@1000马凳及在浇筑砼过程中用专用马凳架设通道等措施,杜绝负弯矩筋下移现象,保证钢筋保护层厚度检测全部合格;通过对进场蒸压砼砌块龄期及砌筑质量的控制,保证填充墙砌体的质量。 由于本工程质量保证体系完整、管理方案切实可行,从而在质量控制方面取得了良好的效果,促进了整个工程质量水平的提高。二、实施方案 (一)建立健全质量控制机构,落实质量责任制 为保证优质结构工程的创建,公司组织强有力的项目领导班子,成立了由公司总经理挂帅的创优工程领导小组。领导小组按照ISO9001-2000、ISO14001-1996、OHSAS18001-2001三体系的要求,

主体结构检测方案

. . . . . 恒生科技园一期二标段项目 主 体 结 构 实 体 检 测 方 案 江苏五星建设集团有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主体验收应具备条件 (4) 四、主体分布工程验收的组织 (4) 五、主题结构验收操作程序和要求 (5) 六、检测内容及合格标准 (5) 七、结构实体抽测方法、部位及数量 (6)

一、编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2001) 混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T152-2008) 无锡市建设工程质量监督站文件(锡质监字〖2010〗07号) 二、工程概况 工程名称:恒生科技园一期二标段项目 建设单位:无锡恒生科技园有限公司 施工单位:江苏五星建设集团有限公司 设计单位:无锡轻大建筑设计研究院有限公司 监理单位:无锡华诚建设监理有限公司 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 建设地点:无锡惠山区东临中兴路、南临中惠路、西临站东二路、北临环站北路(城际铁路惠山站边) 总建筑面积为:43847㎡ B1#房,建筑面积为1999.83㎡ B2#房,建筑面积为1692.15㎡ B3#房,建筑面积为6016.65㎡ B4#房,建筑面积为7061.72㎡ B5#房,建筑面积为7061.72㎡ B6#房,建筑面积为7061.72㎡ B7#房,建筑面积为1119.2㎡

B8#房,建筑面积为1119.2㎡ B9#房,建筑面积为1999.83㎡ B10#房,建筑面积为1999.83㎡ B11#房,建筑面积为1999.83㎡ B12#房,建筑面积为2400.99㎡ B13#房,建筑面积为1119.2㎡ B14#房,建筑面积为1119.2㎡ B15#房,建筑面积为1308.22㎡ B16#房,建筑面积为1999.83㎡ B17#房,建筑面积为1119.2㎡ B18#房,建筑面积为1119.2㎡ B19#房,建筑面积为1119.2㎡ B20#房,建筑面积为1119.2㎡ B21#房,建筑面积为1308.22㎡ B22#房,建筑面积为1308.22㎡ B23#房,建筑面积为1413.2㎡ B24#房,建筑面积为1308.22㎡ 建筑类型:框架4-6层 工程造价:6260万元 三、主体验收应具备条件 1、分部工程的各分项工程应验收合格。 各分项工程指模板工程、钢筋工程、砼工程等均符合验收条件。 2、相应的质量控制资料文件应完整。 3、有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

主体结构实体抽测方案

施工单位:江阴东方建筑集团有限公司 一、编制依据 1 、《建设工程质量管理条例》 2 、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4 、无锡市建设工程质量监督站锡质监字2010 年地7 号条文 5 、本工程设计图纸 工程概况 1、该工程是易地新建江阴公路养护中心项目(生产用房),位于江阴市青阳镇锡澄运河东、暨南大道南侧。本工程总建筑约面积1313.1M2 3。 2、本工程C15素砼垫层,基础及主体为C30钢筋混凝土框架结构。 二、主要砼构件结构实体抽测部位: 1 、楼板厚度(120): 二层板:1-2轴交B-C轴h=120 3-4 轴交B-C 轴h=120 2-3 轴交A-B 轴h=100 4-5 轴交A-B 轴h=100 二层板:6-7轴交B-C轴h=120 7-8轴交B-C轴h=120 9-10轴交B-C轴h=120 2砼构件强度: C30: —层柱:2轴交B轴 4 轴交C轴 1 轴交D轴 C30:二层梁:1轴交A-B轴3 轴交A-B轴A-B 轴交4轴 3钢筋保护层厚度: 二层梁A 轴交1-2轴2 ①18 4①18

8-9 轴交A-B 轴h=100 二层梁C 轴交2-3轴 2 ①20 2①18 3①18 二层梁B 轴交4-5轴 2 ①22 3①16 三、有相应资质的检测机构对实体抽测的规定 1、结构工程完工后,由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行结构实体抽测。结构实体抽测的基本内容为现浇楼板厚度、混凝土构件强度、钢筋保护层厚度等指标。如有不符合规范标准和设计要求的按相关规 定作相应处理。 2、抽测比例:楼板厚度:住宅工程不低于总户数的10%,非住宅工程不低于楼板总数的10%;有地下室的单位工程顶层、底层必测,中间层次应兼顾每个单元不同的楼层及公共部位。 混凝土构件强度:每1 0层中不同强度等级的混凝土,梁、柱(墙板)分别抽测不少于3个构件;建筑单体面积小于1000m2的工程每栋抽测梁、 柱(墙板)分别不少于3 个构件。 钢筋保护层厚度:每10层抽测一层,不少于3个构件;当有悬挑构 件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。 3、结构实体抽测方案一般应由施工单位项目质量(技术)负责人制定,项目总监理工程师审核(设计单位项目负责人参与审核),经建设单位项目负责人批准。在实施前将审批通过的结构实体抽测方案报质量监督站备案。 江阴东方建筑集团有限公司

优质结构工程创优计划

优质结构工程创优计划 一、工程概况 本工程位于威远县城老城东北部,紧临城市交通要道,北面临花城路,东临人民路。建筑面积:7#房面积为29236.48㎡.建筑高度:99m.建筑层数:地上33F,地下:1F。建筑层高:负一层为4。2m;本工程抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,建筑结构安全等级为二级,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级,抗震设防为丙类。本建筑结构设计合理使用年限为50年。 二、质量目标 确保“市优质结构工程” 分部分项工程优良率90%以上 三.主要材料的检验与控制 3.1根据我公司的质量保证程序文件,对进场的物资材料要进行全面的检验、试验和控制,对不合格品严格按不合格品的控制程序进行控制。 3.2建立好物资,材料的验证台账,对进场的各种物资、材料等手续要齐全,定期检查各种质量证明和复试报告,一定要真实有效,并切实做好台账。始终保持受控状态。 3.3检查的主要材料及项目: 3.3.1钢筋: a.钢筋进场必须有质保书,并按试验的有关规定抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用。 b.在加工过程中,如发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常时要加试化学成分检验。 3.3.2焊剂: 电渣压力焊使用的焊剂必须有质量证明书。 四.工程的质量等级控制 要创造精品,在施工过程中就要高标准严要求,每个分部,分项工程都要精心施工,一定严格按《建筑工程质量验评标准》及有关施工验收规范施工和评定。 4.1单位工程质量等级评定预控标准:(结构部分) 4.1.1所含分部工程的质量必须全部合格,其中60%及其以上的分部为优良,为结构创优打好基础,本工程所含的基础和结构分部必须优良。

混凝土结构实体检测方案.doc

v1.0可编辑可修改中广核全椒石沛风电场升压站工程 结构实体检测方案 编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 滁州东源电力工程有限公司 2016年4月 目录

v1.0可编辑可修改 1.工程概况 0 4、涉及的主要单位:建设单位:中广核全椒风力发电有限公司、设计单位:吉林省电力勘察设 计院、监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位:滁州东源电力工程有限公司. 0 1.1.各部位混凝土设计标号 0 1.2.楼板设计厚度 0 1.3.钢筋保护层厚度 (1) 2.编制说明及依据 (1) 2.1.编制说明 (1) 2.2.编制依据 (1) 3.结构实体检测 (1) 3.1.混凝土同条件试块: (2) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (3) 3.3.板厚 (3) 3.4.回弹 (4) 3.5.外观实测实量 (7) 4.其他 (10)

v1.0可编辑可修改 1.工程概况 1、本工程为中广核全椒石沛风电场升压站工程,位于滁州市区西南约30km处。 2、建设地点:全椒县石沛镇。 3、占地面积约为1608 平方米。 4、涉及的主要单位: 建设单位:中广核全椒风力发电有限公司、设计单位:吉林 省电力勘察设计院、监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位:滁州 东源电力工程有限公司 1.1.各部位混凝土设计标号 基础地基础垫构造柱 部位框架柱现浇过楼梯梁板梁层 梁 混凝土 C30C15C30C25C30C30 标号 1.2.楼板设计厚度 部位楼板厚度 设计厚度 (mm) 120

1.3.钢筋保护层厚度 部位底板面筋梁柱板、墙 保护层厚度 2520、25、35 20、25、35 15、20、25 (mm) 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一” ,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实 体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 中广核全椒石沛风电场升压站工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) 【混凝土质量控制标准】(GB50164) 【东莞市虎门富民服装展示中心施工组织设计】; 【建筑施工手册】第四版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应 在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目经理技术 总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。

主体结构实体检测专项方案

路站主体结构 实体检测专项方案 一、工程概况:(1)环境与地质描述: 无锡地铁5号线工程总体呈南北走向,线路起于无锡惠山区堰桥站,经北塘区、崇安区、南长区,终于滨湖区雪浪站。全线共设24座车站,其中高架站5座,地下站19站,全线总长30.411 Km。(2)项目概况: (5)参建单位: 二、设计概况: 三、施工方案 1)主体结构工艺流程图: 结构段划分:在符合设计要求的前提下并结合诱导缝的位置对本工程划分为10个施工段平均每段20m左右进行施工。 (2)立柱、侧墙及中顶板施工 地下连续墙或钻孔灌注桩与侧墙的接触面用防水砂浆凿平,铺设

防水卷材,才浇筑混凝土。 地下二层侧墙先浇筑到换撑处,待侧墙强度达到设计要求后换撑。换撑后侧墙与中板同时浇筑,地下一层侧墙与顶板同时浇筑。 混凝土浇灌时分层(每层高度不超过30cm),浇筑连续不间断完成。 顶板面收光抹平,为顶板的防水层施工作好基础。顶板混凝土采取覆盖土工布洒水养护。 混凝土浇筑完毕进行覆盖洒水养护,侧墙养护不少于14天,侧墙的外模板的拆除时间不少于7天。 三、自检安排、组织和检测结果 2012年4月至2012年5月期间,监理、施工单位配备相应设备(回弹仪、钢筋位置测定仪器(钢筋保护层检测)),监理单位根据施工单位报送的检查记录表

和检查结果进行了现场检测,经测定符合验收要求后予以签认,检测结果符合设计及验收规范要求。 四、方案编制说明 根据无锡轨道办(业主)的要求,要对需要验收的工程实体进行检测,并委托专业检测机构进行,还要编制专项施工方案并上报业主。 对结构实体检测是在相应分部分项工程验收合格,过程控制质量得到保证的基础,对重要项目进行的验证检查,根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)中规定,并结合新光路站工 程特点,特制定本检测方案。 五、检验内容 具体检测内容为: 楼板厚度、主要构件断面尺寸、钢筋保护层厚度、楼面标高、主要构件强度值。 六、具体检查频率 1.自检情况: 1)楼板厚度:结构板总数的100%。 2)主要砼构件断面尺寸实测要求:按结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3 件; 3)钢筋保护层厚度实测要求:检验的部位,由监 理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,每层结构缝或施工段抽取不少于3 个构件。 4、楼面标高实测要求:每层结构缝或施工段检查3 处。 5、主要砼构件按要求进行回弹测强,实测要求:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,抽查1 个构件。 2.委外检测内容及频率 说明:根据无锡市建设工程质量监督站要求特制定委外内容及频率。 结构实体抽测的基本内容为现浇楼板厚度、混凝土构件强度、钢筋保护层厚度等指标。 抽测比例为每3个连续结构段抽取1段,随机抽取板、墙、柱分 别进行混凝土强度(不同强度等级)、构件尺寸、结构板厚度、钢筋保护层厚度检测,且不少于3 个构件。 注:本工程分为为10个结构施工段。 湖滨路主体车站检查数据汇总 1、楼板厚度检查记录表;抽测7组数据,共检测点数35个。 2、构件尺寸检查记录表;抽测125组数据,共检测点数500个。 3、钢筋保护层厚度检查记录表;抽测125组数据,共检测点数625个。 4、楼面标高检查记录表;抽测32组数据,共检测点数96个。

主体结构实体检测方案81338

一、 二、 三、工程概况

1、各部位砼设计标号及构件数量 3#楼、5#楼 3#、5#楼构件数量 3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块。 四、编制说明及依据 1.编制说明 对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查。

2.编制依据 1.本工程施工总承包合同; 2.建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 5.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011); 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011第10.1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。

创优质结构工程施工方案

xxxx住宅小区续建工程 结构优质工程施工方案 根据市结构优质工程的有关要求,按照《xxxx市优质建筑工程质量评定细则》和xxxx市住宅工程质量常见问题防治措施,并结合我公司创优经验,将结构工程进行质量目标分解,根据质量目标进行重点监控,以分项保分部, 以分部保结构,实行目标控制,推行全面质量管理,实现结构工程质量一次成优, 为确保在施工中实现质量目标,特制定本方案。 一、工程概况 本工程由xxxx房地产开发有限公司投资建设;xxxx设计有限公司设计;xxxx建设工程项目管理有限公司监理;xxxx建筑工程有限公司承建。工程位于xxxx县县城南大街以南,建设路以东,xxxx一期东侧。本工程1#楼地下一层,地上为十八层,建筑面积13345.15m2,2#楼地下一层,地上为十八层,建筑面积14008.96m2,3#楼地下一层,地上为十五层,建筑面积11272.56m2。基础为筏板基础,主体为剪力墙结构,基础、主体砼强度等级为 C35;填充墙为蒸汽加压砼砌块;住宅内墙装饰为腻子刮涂;外墙保温采用聚苯板保温;外窗为双层中空玻璃断桥铝窗;屋面为SBS卷材防水。 二、工程开竣工日期 本工程从2017年3月22日起各幢号相继开工,计划2018年9月30日 竣工验收。 三、组织管理网络

四、 五、 四、 创优目标 本工程拟创建市级结构优质工程。 五、 创优措施 为确保本工程质量总目标的实现,我单位从公司到项目部在施工组织措施和技术措施上狠下工夫,组织精干施工技术管理人员和施工队伍。加强监督管理和提高施工技术措施。 为了保证施工质量,在施工现场建立创优管理小组,设立以项目经理为核心的质量管理网络,以优质结构工程为目标,实行工程质量目标管理、明确质量管理工作岗位职责。 5.1组织保证措施 ①推行全面质量管理,建立质量保证和检验体系,组织操作人员到优秀项目部学习,抓优质结构工程这根主线,制定各项规章制度,实行质量一票否决制。 ②严格执行建设工程监理制。 我单位在施工中将严格执行和完成监理单位的各项具体要求:如及时填报各 组长: xxxx 副组长: xxxx 成员:xxxx 成员:xxxx 成员: xxxx 成员:xxxx 成员:xxxx 成员:xxxx 公司质检科 成员:xxxx 成员: xxxx

主体结构工程施工方案教案资料

主体结构工程施工方 案

主体结构工程施工方案 主体结构阶段的施工以砌体工程、模板工程、钢筋工程及混凝土工程为主要施工分项。 主体混凝土结构工程施工执行《混凝土结构工程验收规范》GB50204-2002的相关规定及03G101图集的相关规定进行。 钢筋工程 (一)钢筋工程材料要求: 1、所有进场钢材必须有产品出厂合格证明,每批钢筋进场后必须进行外观、钢筋力学性能复试。 2、每批钢材进场必须抽取5%的钢材进行外观检查,钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠;钢筋表面应许有凸块,但不得超过横肋的高度;钢筋每米弯曲度不应大于4MM。 3、钢材现场取样复试,必须由监理见证取样,复试合格后方能用于工程中。 4、冷拉钢筋表面不得有裂纹和局部缩颈,冷弯后不得有裂纹、断裂或起皮等现象,机械性能应符合设计和有关规范要求。 5、钢筋绑扎用铁丝采用20-22#镀锌铁丝,铁丝不应有锈蚀或过硬情况。 6、钢筋垫块采用高标号水泥砂浆垫块,50MM见方,厚度等同于钢筋保护层厚度。 (二)施工准备 1、施工机械设备:本工程钢筋采用现场集中加工制作成形,现场绑扎。现场配备钢筋切断机1台,钢筋弯曲机1台,砂轮切割机1台,闪光对焊机1台。钢筋调直机1台,电焊机械多台。 2、主要工具:钢丝刷、工作台、手摇板、卡盘、钢筋板子、钢筋钩等。

3、熟悉施工图纸,按照施工图纸及有关规范要求进行翻样和配筋;由专业人员进行配筋,配料单要经过技术人员审核、经现场技术经理审批后才能应许加工。 4、钢筋的领用,应按配料单清点整理,同时按料单进行复核,如有遗漏与规格不符,应及时与工长联系和解决。当需要代换时,应征得技术部门和设计单位的同意。 5、每次砼施工完毕,待砼表面结硬后,即弹出层轴线和柱头、墙体尺寸线,钢筋工应及时对所在部位的钢筋逐一检查和校正。对发生少量位移的钢筋应按小于1~6度角度缓慢校正到位。 6、根据总施工进度计划,编制详细的钢筋加工制作计划,各加工计划除和总进度计划吻合外,同时要满足现场实际进度需要。钢筋加工要和施工现场密切配合,以书面形式向现场经理反馈信息,发现加工计划与现场进度有脱节或供不应求时,应立即调整或加快进度,确保现场钢筋绑扎能有条不紊。 7、钢筋加工机械已安装检修完毕,并试车运转可以使用。 8、在模板上已标明或弹好墙、柱、梁等尺寸线和水平标高线。根据弹好的线检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,对不符合要求的预留筋应进行处理。对伸出的预留筋进行整理,将钢筋上的锈皮、水泥浆等污垢清扫干净。对基层砼表面松散不实之处进行凿除,清理干净并湿润。 9、配合钢筋绑扎安装的脚手架已搭设。水平运输车辆和垂直运输机械已准备好,并进行检查和试车。 10、按施工平面布置图确定的位置,平整清理好钢筋堆放场地,挖好排水沟,铺好垫木,按施工安装顺序分类堆放钢筋。核对运到现场的成品钢筋的钢号、规格尺寸、形状、数量与施工图纸、配料单是否一致,如有问题应及时解决。