1.1原始资料

1)C 城镇位于苏北地区,城镇设计居住人口为 4.8万。

城市地形图见另页,比例为1:3000,设计房屋卫生设备标准为室内有卫生设备但无淋浴设备,城市建筑按六层考虑。

2)该城镇各企业单位最高集中用水量为: 甲企业:3000米3/日; 乙企业:3500米3/日; 丙企业:2300米3/日;

3)该地区最大冻土深度30厘米。 4)该地区地下水位深度450厘米。 5)该城镇最高日用水量变化曲线见图1。

2

4

6

810121416182022241234567时间(h)

占最高日用水量百分数(%)

图1 C 城镇最高日用水量变化曲线

1.2设计任务与内容

1)二泵站输水管及城市管网定线; 2)输水管径的确定;

3)城市供水管网管径的确定; 4)各节点水压的计算;

5)计算清水池容积、水塔容积和水塔高度; 6)消防时管网校核;

7)管网配件及阀门井的确定; 8)绘出成果图。

1.3管网与输水管的定线

1.3.1泵站供水流量设计

对于单水源给水管网系统,可以采用管网中不设水塔(或高位水池)或者设置水塔(或高位水池)两种方案。当给水管网内不设水塔或者高位水池时,供水泵站设计供水流量最高时用水流量;当给水管网中设置水塔或高位水池时,应该先设计泵站供水曲线,具体要求是:

A、管网供水泵站的设计供水量一般分两级或三级,高峰供水时段分一级,低峰供水时段分一级,在高峰和低峰供水量之间为一级。分级太多不便于水泵机组的运行管理;

B、泵站各级供水量尽量接近用水量,以减小水塔或高位水池的调节容积。一般各级供水量可以取相应时段用水量的平均值;

C、分级供水时,应注意每级能否选到适合的水泵,以及水泵机组的合理搭配,并尽可能满足目前和今后一段时间内用水量增长的需要;

D、必须使泵站24小时供水量之和与最高日用水量相等,如果在用水量变化曲线上绘制泵站供水量曲线,各小时供水量也要用其点最高日总用水量(也就是总供水量)的百分数表示,24小时供水量百分数之和应为100%。

1.3.2给水管网布置原则

(1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较;

(2)主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设施;(3)尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用;

(4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;

(5)保证供水具有适当的安全可靠性;

(6)管渠的施工、运行和维护方便;

(7)远近期结合,留有发展余地,考虑分期实施的可能性。

1.3.3城市配水系统定线

因本设计确定的计算管线仅为此配水系统的主干线,所以干线位置应用尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上,并在适当间距要设置连接管成环网。

本工程采用环状管网配水,输水方式为泵站加压输水,设置网后(对峙)水塔。管材采用铸铁管。

1.3.4定线图

管网及输水管的的走向和位置如下图所示

图2管网布置简图

2设计计算

2.1城市用水量计算

2.1.1最高日用水量

综合生活用水定额应根据当地国民经济和社会发展、水资源充沛程度、用水习惯,在现有用水定额基础上,结合城市总体规划和给水专业规划,本着节约用水的原则,综合分析确定。当缺乏实际用水资料情况下,可按表1选用。

设计用水量定额是确定设计用水量得主要依据,它可影响给水系统相应设施的规模、工程投资、工程扩建的期限,今后水量的保证等方面,应结合现状和规划资料并参照类似地区或企业的用水情况,确定用水量定额。

表1 综合生活用水定额[L/(人·d )]

2.1.1.1居民生活用水量

C 城镇位于苏北地区,城镇设计居住人口为 4.8万。应采用上表中一区中、小城市的定额。即220~370L/(人·d ),本工程取为240L/(人·d )。 计算公式如下

=

1000

111i

i N q Q =4.8×104×240÷1000=11520m 3/d

2.1.1.2工业企业用水量Q2+Q3 该城镇各企业单位最高集中用水量为: 甲企业:3000米3/日; 乙企业:3500米3/日; 丙企业:2300米3/日;

则 Q 2+Q 3=3000+3500+2300=8800m 3/d

2.1.1.3浇洒道路和绿化用水量Q4

由于资料不足,浇洒道路和绿化用水量估算为城市最高日综合生活用水量的1.5%,即

Q 4=1.5%Q 1=1.5%×11520=172.8m 3/d

2.1.1.4未预见水量和管网漏失水量Q5

Q 5=0.20(Q 1+Q 2+Q 3+Q 4)=0.20(11520+8800+172.8)=4098.56m 3/d 2.1.1.5消防用水量Q6

该城镇人口为4.8万人,根据规范要求,同一时间内的火灾次数为2,一次灭火用水量为25L/s ,则

Q 6=q 6f 6=25×2=50L/s

综上,C 城镇最高日设计用水量:

Qd=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5=24591.36m3/d

取24600 m3/d 6 供水管网设计流量Qs

Qs=Qh=khQd/86.4(L/s)=410L/s

式中 最高日城市综合用水的时变化系数kh=24×6/100=1.44。

2.2设计用水量变化及调节计算

2.2.1泵站供水流量及调节容积计算

将二泵站供水曲线分为两级,一级为时供水量2.5%,0-6h 和22-24h 采用;另一级为时供水量 5%,6-22h 采用。如下图所示:

2

4

6

810121416182022241234567时间(h)

占最高日用水量百分数(%)

图3 C 城镇最高日用水量变化曲线

供水泵站设计供水流量为:

24600×5.0%×1000÷3600=341.67L/s ; 水塔的设计供水流量为:

24600×(6.0%-5.0%)×1000÷3600=68.33L/s; 水塔的最大进水流量(最大转输时)为: 24600×1%×1000÷3600=68.33L/s 。

表2水塔调节容积计算表

2.2.2清水池和水塔容积设计

清水池中除了贮存调节用水量以外,还存放消防用水量和给水处理系统生产自用水量,因此,清水池设计有效容积为:

W=W

1+ W

2

+ W

3

+ W

4

式中 W

1

——清水池调节容积(m3);

W

2

——消防贮备水量(m3),按2小时室外消防用水量计算;

W

3

——给水处理系统生产自用水量(m3),一般取最高日用水量的5%~10%;

W

4

——安全贮备水量(m3)

在缺乏资料时,一般清水池容积可按最高日用水量的10%~20%设计。工业用水可按生产自用水要求确定清水池容积。清水池应设计成相等容积的两只,如仅有一只,则应分格或者采取适当的措施,以便清洗或检修时不间断供水。

因而:

生产自用取最高日的5%,安全贮备水量取1/10

W=(24600×13.33%+2×3600×50÷1000+24600×5%)×1.1=5356.10 m3

水塔设计有效容积为:

W=W

1+W

2

式中 W1-水塔调节容积;

W2-室内消防贮备水量,取10分钟室内消防用水量计算 W1=2.5%Q

d

=2.5%×24600=615m3,

W2=10×60×50÷1000=30 m3

W=645 m3

2.3管网定线及流量分配

2.3.1管网布线

2.3.2管段配水长度计算

2.3.3集中流量计算

表4最高时集中用水流量

按管段配水长度进行沿线流量分配,先计算比流量 ∑L=5306m

∑∑-=

L

Q Q q h s d

L/s.m

05806.0530668

.26-51.4072.34410=--=

q s ——比流量(L/s.m );

Q h ——最高日最高时用水量; ∑Q ——大用户集中用水量总和;

∑L ——干管计算总长,应考虑干管配水情况确定各管段计算长度。 泵站设计供水流量q s1已在上节计算出:q s1=341.67L/s 水塔设计供水流量 q s6=68.33 L/s

2.3.4节点流量和管段流量分配

2.3.5流量的初分配与管径的确定

在满足各节点连续性条件的基础上进行流量分配,但同时应考虑供水安全性和经济性,所以平行管应尽量分配相近数量的流量。

2.4 管网平差的计算

环状网校正流量计算公式:

∑-?-=?1

n ij

ij i

i q s n h q

摩阻系数Sf 计算公式:Sf=10.67L/(Cw^1.852×D^4.87) Cw 取130(新铸铁管)

表8 哈代-克罗斯平差计算表

采用哈代克罗斯法进行管网平差。当各环闭合差精度小于0.5m,大环闭合差小于1.0m时,停止平差计算,消除闭合差,使各环闭合差等于零,然后分析计算结果。对管网水头损失和流量过大或过小的要适当调整管径重新平差。

续表8 哈代-克罗斯平差计算表

闭合差小于0.5,因此平差结束。

从二泵站到到管网的输水管采用两条平行的输水管,考虑事故时通过70%的用

水量,341.67×70%=239.17L/s,因此管径采用DN600的铸铁管;从水塔到管网的输水管也用两条,事故时通过70%,所以采用DN300。

2.5节点水压与高程计算

2.5.1节点水头计算

由平差结果计算各管段水头损失和各节点地面标高,以管网已知水压点(在此为管网压力控制点)推算各节点水压和自由水压。

此城镇的居民建筑楼层6层,管网需满足六层水压计28m,选择控制点11地面标高为66.2m,则需保证至少94.20m的水压。节点水压计算见表3-6。

节点水头都满足28m要求。

2.5.2泵站扬程与水塔高度

节点(1)为清水池,泵内水头损失2m,其最低设计水位标高61.0m,

则水泵的扬程为:

Hp=31.277+2.00+2.00=35.277m,取36m;

Qp=341.67÷2=170.835(L/s)

水塔高度27.477m。

2.6管网消防校核计算

给水管网的设计流量并未计入消防流量,当火灾发生在最高日最高时的情况,由于消防流量较大,一般用水户的用水量肯定不能满足。但消防工况下,管网保证灭火为主,其他用水户的用水可以不必考虑,但其他用水户的用水会影响消防用水。因而,为了安全起见,要按最不利情况,即最高时用水量加上消防流量的工况进行校核消防用水,但只要节点服务水头只需要满足火灾节点的灭火服务水头,不需要满足正常用水的服务水头。

同时,该城镇的设计人口是4.8万人,会同一时间时发生两次火灾,因此选9节点和11节点。上述11节点(控制点),集中用户较大的节点9节点,选取这两个节点作为消防控制点,灭火处的节点服务水头按最低消防考虑,即10m 的自由水压。从2节点到9节点流量附加消防流量25L/s之后,Hf′=2.89m,压降变为2.89m,此时9节点自由水压为30.882m满足消防要求。从8节点到11节点附加消防流量10L/后,压降变为6.566m,11节点自由水压为21.573m;从10节点到11节点附加消防流量15L/后,压降变为4.586m,11节点自由水压变为25.064m,两者都可以满足灭火处节点服务水塔的最低要求,因此管网设计符合要求。

2.7注意事项

(1) 在此设计中不可预见水量按比例15%计算,控制点的自由水压按20m计算。水头损失计算海曾.威廉公式计算或查表,按界限流量表确定管径,经济因素f=1。计算时一律采用L/S作为流量单位,流量小数点后取二位,水头损失取三,sq取三位。分析用水量时,除任务书中列出的具体用户按集中流量计算外,其余均按沿线流量计算(包括小型公共建筑和企业)。水厂的自用水量按计划的计算。按一天24小时工作计算。泵站内水头损失按2.0m计算。水厂内清水5%Q

d

池最低水位为61.0m。浇洒道路、绿地用水量取1.5%。

(2) 输配水管道的管材及金属管道内防腐材料和承插管接口处填充料应符合现行国家标准《生活饮用输配水设置及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219 的有关规定。

(3)非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。

(4)输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。

(5)当输配水管道系统需要进行较大的压力和流量调节时,宜设有调压(流)装置。

(6)输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。

(7)输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。泄(排)水阀的直径,可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。

(8) 输水管(渠)需要进入检修处,宜在必要的位置设置人孔。

3结语

首先是对城市管网设计有了更进一步的认识,在自己动手中队设计的各个环节的理解和操作逐渐加深。我深刻意识到实践工作的重要性和必要性,光靠理论知识是远远不够的,要积极参与实践设计,这样才能提高自己各方面的能力。其次,我在设计过程中发现单靠一人之力是很难完成既定任务的,通过和同学之间的商讨和交流意见会大大加快设计的进度和准确性,看来团队精神对搞设计这样的工作的作用非常大。每个表格的数据都得反复计算,每个步骤都不敢有半点马虎,否则会严重影响后面的计算。这样我深深的感觉到在任何条件下都应该保持清醒的头脑和严谨的思路,一贯而终的对待工作。在周末自己已没过多的休息,硬是强迫自己坚持下去,丝毫不能懈怠,对自己最后的成果我还是比较满意的,完成了设计任务,也达到了自己的既定目标。

参考文献

[1] 给水排水管网系统(第二版).北京:中国建筑工业出版社,2010.

[2] 室外给水设计规范(GBJ 50013-2006),中国计划出版社,2006.

[3] 严煦世,刘遂庆. 《给水排水管网系统》(第二版).北京:中国建筑工业出版社,2008.

[4] 严煦世,范瑾初. 《给水工程》(第四版).北京:中国建筑工业出版社,2000.

[5] 中国市政工程东北设计研究院.给水排水设计手册(1)[M].第2版.北京:中国建筑工业出版社,2000.

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

(完整版)室外管网设计说明

1. 设计说明: 1.1 设计依据: 1.1.1 《室外给水设计规范》GB 50013-2006; 1.1.2 《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版); 1.1.3 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 1.1.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.1.6 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)。 1.1.7 甲方提供的院区周围市政道路的给水排水管网现状图、设计委托书; 1.1.8 建筑专业提供的作业图及相关专业提供的设计资料。 1.2 工程概况: 本工程为卓达绿色建筑(新材料)海城产业园,工程位于辽宁省海城太湖路两侧西。建设单位 为卓达辽宁 1.3 设计范围: 1.3.1 卓达绿色建筑(新材料)海城产业园范围内生活给水管网、工艺给水管网(其中工艺给 水管网管径和用水量由甲方提供,本次设计只负责工艺用水管线位置的布置)消防管网、雨水管网、污水管网的设计,不包含生产和工艺排水管网、防洪设计。 1.4 管道系统: 本工程设有给水管网、雨水管网、污水管网。 1.4.1 给水系统: 1.4.1.1 生活和消防用水水源来自市政管网,由北侧太湖路接入一条dn180给水管接入厂区内作为生活和消防用水;管道覆土 1.35m。根据甲方提供的资料,市政管网水量、水质满足 使用要求,太湖路市政绝对水压0.20MPa,只能满足厂房和动力中心补水要求,不能满足厂 前区使用要求,厂前区供水需要在动力中心加压后供给厂前区单体,供水压力为0.35MPa;生产用水水源为市政管网直接供水;绿化用水水源为厂区内的自挖井(水量和水质由甲方负 责满足现行绿化用水水质要求);总入口处的计量装置由市政部门负责。 1.4.3 污水设计: 厂区内污水收集后,经化粪池处理之后分别接入西侧经七路和北侧东湖路的市政污水管网中。 1.4.4 雨水设计: 雨水暴雨强度公式采用辽宁鞍山暴雨强度公式i= ,设计重现期为2年;区域内雨水收集后,排入北侧太湖路雨水管网中。 2 施工说明: 2.1 市政接管经标高确认: 2.1.1 建筑室外雨水管道,在施工前应对本工程允许接入西侧河道水面标高进行实测确认与 设计标高无误 差后,再进行施工。 2.1.2 如河道水面、市政污水管道管底实测标高与设计标高有误差时,应通知设计院,设计 院按实测标高对设计标高进行调整修改,以修改后的管道标高进行施工。 2.2 管材及接口: 2.2.1 埋地给水管采用PE100管(公称压力 1.25MPa),采用热熔连接,过路部分增加钢套管, 延出道路两侧各0.5m。 2.2.2 埋地消防给水管采用PE100管(公称压力 1.60MPa),热熔连接;连接室外消火栓支管,

城市给水管网设计说明

目录 (1) 第一章设计说明 (2) 1.1前言 (2) 1.2设计概况 (2) 第二章给水管网设计计算 (4) 2.1用水量计算 (4) 2.2清水池容积计算 (6) 2.3沿线流量和节点流量计算 (8) 第三章管网平差 (10) 3.1管网平差计算 (10) 3.2水泵扬程及泵机组选定 (10) 3.3等水压线图 (11) 3.4管网造价概算 (11) 附表一 (12) 附表二 (12) 附表三 (13) 附表四 (13) 附表五 (14) 附表六 (14) 附图一 (15)

一、设计说明 1.前言 设计项目性质:本给水管网设计为M市给水管网初步设计,设计水平年为2012年。主要服务对象为该县城镇人口生活用水和工业生产用水及职工生活用水,兼负消防功能,不考虑农业用水。该县城最高日用水量为29000m3,最高日最高时用水量为1982m3,流量550.46L/s,最大用水加消防流量为620.46L/s。 2.设计概况 (1)城市概况:该二区城市人口数为8.6万人,人口密度:239人/公顷,供水普及率100%。城区内建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面下1.2m。城市用水由水厂提供。综合生用水定额为160L/cap·d,主导风向是西北风。 表1.工业企业生产、生活用水资料: 企业名生产用水职工生活用水 日用水量 m3/d 逐时变 化 班制 冷车间 人数 热车间 人数 每班淋浴 人数 污染 程度 企业甲3200 均匀三班(8点起始) 1000 800 1600 一般 企业乙3200 均匀二班(8点起始) 800 700 1500 一般 表2.城市用水量变化曲线及时变化系数 时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%)时间占最高日用水量(%) 0~1 1.04 8~9 6.21 16~17 4.52 1~2 0.95 9~10 6.12 17~18 4.93 2~3 1.2 10~11 5.58 18~19 5.14 3~4 1.65 11~12 5.48 19~20 5.66 4~5 3.41 12~13 4.97 20~21 5.8 5~6 6.84 13~14 4.81 21~22 4.91 6~7 6.84 14~15 4.11 22~23 3.05 7~8 6.84 15~16 4.18 23~24 1.65 (3)给水系统选择

给水管网课程设计书

给 一.设计题目 甘肃省礼县城区室外给水管网设计。 二.设计目的与任务 给水管道设计的目的是巩固所学课程内容并加以系统化,能够将所学知识运用到工程实际中,联系实际培养分析问题和解决问题的能力。 给水管网水力计算的任务是:在各种最不利的工作条件下,满足最不利点(一般指离二级泵站最远、最高的供水点)的供水水压和水量的要求;管网供水要可靠和不间断;管网本身及与此相连的二级泵站和调节构筑物建造费之和应为最低。因此,管网水力计算的任务是在各种最不利条件下,求出管网各供水点的水压,由最不利点水压加上该点至二级泵站的水头损失定出二级泵站的最高扬程和相应的流量,这些数据是设计二级泵站的依据。 管网的管径和水泵扬程,按设计年限内最高日最高时的用水量和水压要求决定。但是用水量是发展的也是经常变化的,为了核算所定的管径和水泵能否满足不同工作情况下的要求,就需进行其它三种用水量条件下的校核计算,以确定经济合理地供水。通过核算,有时需将管网中个别管段的直径适当放大,也有可能需要另选合适的水泵。 给水管道设计的任务是根据给出的各项原始资料计算用水量、确定给水系统类型并进行管网及输水管定线、由管网水力计算确定管径及水塔调节容积,选择合适的水泵。 三.设计内容 1、计算最高日用水量。 2、计算最高日最高时流量。 3、选择给水系统类型进行管网及输水管定线。 4、进行管网水力计算。 5、确定水塔调节容积。

6、确定二级泵站扬程和流量。 四.设计指导思想和原则 ⑴本着百年大计,质量第一,对礼县城供水统一规划,以安全供水,经济合理,技术先进,管理方便为原则。 ⑵根据国家建设方针,结合礼县县城发展情况,按照礼县县城发展规划预测用水量,合理确定供水规模。 ⑶在符合礼县总体规划的前提下,考虑到贫困地区财政负担的可能,给水工程的建设从实际出发,分期逐步实施的方式,逐步满足县城及周边地区生活用水的需要。 ⑷县城给水为地下水,水质较好,经消毒处理后即可达国家饮用水卫生标准。 ⑸水厂布置充分利用原有地形,合理布局,远近结合,适当超前,并宜分期建设。 ⑹充分利用水源地水厂高差、靠重力向礼县县城供水,节约运行成本。 ⑺认真贯彻国家关于城镇供水有关的方针和政策,符合国家有关的法规,规范和标准。 五.设计原始资料 1.县城平面图 该县城为我国黄河以东甘肃地区二区中小城市,城内有工厂数家及部分公共建筑。居民区居住人口在规划期内近期按150~300人/公顷设计,远期按250~400人/公顷考虑。 最高建筑为六层楼,室内有给排水设备,无淋浴设备,给水普及率为近期80~90%,远期90~95%。居住区时变化系数为1.4~1.8。 2.规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、

给水管网课程设计说明书.

给水管网课程设计 说明书 姓名:李悦 学号:20070130211 专业班级:给排水工程二班

目录 Ⅰ. 给水管网课程设计任务书 (3) 一、设计项目 (3) 二、设计任务 (3) 三、设计资料 (3) Ⅱ. 给水管网设计计算说明书 (5) 一、输配水系统布置 (5) 二、设计用水量及调节构筑物相关计算 (5) 1 设计用水量计算 (5) 2 设计用水量变化规律的确定 (7) 3 清水池、水塔调节容积的计算 (7) 三、经济管径确定 (11) 1 沿线流量及节点流量 (11) 2 初始分配流量 (13) 3 管径的确定 (13) 四、管网水力计算 (15) 1 初步分配流量 (15) 2 管网平差 (15)

3 控制点与各节点水压的确定 (15) 4 泵扬程与水塔高度的计算 (17) 五、泵的选择 (19) 1 最高时工况初选泵 (19) 2 最大转输工况校核 (19) 3 消防工况校核 (21) 4 泵的调度 (24) 六、成果图绘制··················································- 参考文献 (25)

Ⅰ. 给水管网课程设计任务书 一、 设计项目 某市给水管网课程设计 二、 设计任务 根据所给资料,应完成下列任务: 1、进行输配水系统布置,包括确定输水管、干管网、调节水池(如果设置的话)的位置和管网主要附件布置; 2 、求管网、输水管、二级泵站的设计用水量与调节水池的容积; 3、计算确定输水管和管网各管段管径; 4、进行管网水力计算; 5、确定二级泵站的设计扬程,如果有水塔,确定水塔的设计高度; 6、确定二级泵站内水泵的型号与台数(包括备用泵),并说明泵站在各种用水情况下的调度情况; 7、画出管网内4~6个节点详图。 三、 设计资料 1、某市规划平面图一张。 2、某市规划资料。 某市位于湖南的东部,濒临湘江。近期规划年限为6年,人口数为12万,城区大部分房屋建筑控制在6层。全市内只有两家用水量较大的工业企业,其用水量及其他情况详见表1。 表1 工业企业近期规划资料

给水管网设计.

目录 一、给水系统的布置 1、给水系统的给水布置 2、给水管网布置形式 3、二级泵房供水方式 二、给水管网定线 三、设计用水量 1、最高日设计用水量 2、最高日用水量变化情况 3、最高日最高时设计用水量 4、计算二泵房、水塔、管网设计流量 5、计算清水池设计容积和水塔设计容积 四、管材的选择 五、管网水力计算 六、校核水力计算

给水管网课程设计 一、给水系统的布置 (1)给水系统的给水布置 给水系统有统一给水系统,分系统给水系统(包括分质给水系统、分区给水系统及分压给水系统),多水源给水系统和分地区给水系统。本设计城市规模较小,地形较为平坦,其工业用水在总供水量所占比例较小,且城市内工厂位置分散,用水量少,故可采用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,即使其供水有统一的水质和水压。鉴于城市规模小,且管道铺设所需距离较长,本设计选择单水源给水系统。从设计施工费用等方面考虑,单水源统一给水系统的投资也相对较小,较为经济。综上所诉,本设计采用单水源统一给水系统。 (2)给水管网布置形式 城市给水官网的基本布置形式主要有环状与树枝状两种。树状网的供水安全性较差,当管中某一段管线损坏时,在该管段以后的所有管线就会断水。而且,由于枝状网的末端,因用水量已经很小,管中的水流缓慢,因此水质容易变坏,环状网是管线连接成环状,某一管段损坏时,可以关闭附近的阀门是和其余管线隔开,以进行检修,其余管线仍能够正常工作,断水的地区可以缩小,从而保证供水的安全可靠性。另外,还可以大大减小因水锤作用产生的危害,在树状网中,则往往一次而是管线损坏。但是其造价明显比树状网为高。一般大中城市采用环状管网,而供水安全性要求较低的小城镇则可以猜用树状管网。但是,为了提高城镇供水的安全可靠性以及保证远期经济的发展,本实例仍然采用环状网,并且是有水塔的环状网给水管网。 (3)二级泵房供水方式 综合考虑居民用水情况以及具体地形情况,拟在管网末端设置对置水塔,由于水塔可调节水泵供水和用水之间的流量差,二泵站的供水量可以与用水量不相等,即水泵可以采用分级供水的办法,分级供水的原则是:(1)泵站各级供水线尽量接近用水线,以减小水塔的调节容积,分级输一般不多于三级:(2)分级供水时,应注意每级能否选到合适的水泵,以及水泵机组的合理搭配,尽可能满足今后和一段时间内用水量增长的需要。依据以上原则,本设计采用二泵房分二级供水。

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

给水管网设计课程设计要点

给水管网课程设计 青阳镇给水管网课程设计 学生姓名陈兰 学院名称环境工程学院 专业名称给水排水工程 指导教师程斌 2012年10月31日

给水工程的任务是向城镇居民、工矿企业、机关、学校、公共服务部门及各类保障城市发展和安全的用水个人和单位供应充足的水量和安全的水质,包括居民家庭生活和卫生用水、工矿企业生产和生活用水、冷却用水、机关和学校生活用水、城市道路喷洒用水、绿化浇灌用水、消防以及水体环境景观用水等等。 此次设计为苏北地区青阳镇给水管网系统设计,主要设计以下内容。 (1)用水量计算 (2)供水方案选择 (3)管网定线 (4)清水池、水塔相关计算 (5)流量、管径的计算 (6)泵站扬程与水塔高度的设计 (7)管网设计校核 给水工程必须满足各类用户或单位部门对水量、水质和水压对的需求。要求能用确定管网的布置形式,管线的选择,管径的选择,流量的分配及校核,确保管线的合理布置及使用。

1设计资料及任务 (1) 1.1设计原始资料 (1) 1.1.1地形地貌 (1) 1.1.2气象资料 (1) 1.1.3工程水文地质情况 (1) 1.1.4图纸资料 (1) 1.1.5用水资料 (1) 1.2设计任务 (2) 2设计说明书 (2) 2.1设计方案的流程及考虑细则 (2) 2.1.1管网及输水管的定线 (2) 2.1.2输水管径的确定 (2) 2.1.3管网管径平差计算 (2) 2.1.4节点水压计算 (3) 2.1.5管网消防校核计算 (3) 3设计计算书 (3) 3.1设计用水量计算 (3) 3.1.1最高日设计用水量 (3) 3.2供水方案选择 (4) 3.2.1选定水源及位置和净水厂位置 (4) 3.2.2选定供水系统方案 (4) 3.3.管网定线 (4) 3.4设计用水量变化规律的确定 (4) 3.5泵站供水流量设计 (5) 3.5.1供水设计原则 (5) 3.5.2具体要求 (5) 3.5.3二级供水 (5) 3.5.4根据用水量变化曲线确定清水池和水塔的容积 (6) 4 管网布置及水力计算 (7) 4.1管段布线,并确定节点和管道编号 (7) 4.1.1 节点设计流量分配计算 (7) 4.1.2节点设计相关计算 (8) 4.1.3节点设计流量计算 (9) 4.1.4给水管网设计数据计算 (9) 4.1.5平差计算 (10) 4.1.6设计工况水力分析计算结果 (11) 4.1.7 二级泵站流量、扬程及水塔高度设计 (11) 4.2 消防工况校核 (12) 4.2.1设计工况水力分析计算结果 (12) 4.2.2设计工况水力分析计算结果 (13) 5 结语 (14) 参考文献 (15) 附图 (16)

城市给水管网课程设计

城市给水管网课程 设计

[键入文档标题] [键入文档副标题] 给排水0902班 U200916331 [键入作者姓名] 2011/12/17 指导老师:任拥政、王宗平

目录 1 总论 ................................ 错误!未定义书签。 1.1 项目名称、地点及主管单位....... 错误!未定义书签。 1.2 编制依据....................... 错误!未定义书签。 1.3 编制范围及编制目的............. 错误!未定义书签。 1.3.1 编制范围.................. 错误!未定义书签。 1.3.2 编制目的.................. 错误!未定义书签。 1.4编制原则 (5) 1.5 采用的主要规范和标准 (6) 1.6城市概况及自然条件 (7) 1.6.1 城市概况 (7) 1.6.2 自然条件 (8) 1.7给水工程现状 (10) 2.工程总体方案 (11) 2.1城市总体规划概要 (11) 2.2工程服务范围 (11) 2.3给水管道布置和水力计算 (12) 2.3.1需水量计算 (12) 2.3.2给水管道布置和水力计算 (14) 2.3.3管网校核 (21) 2.3.4水泵选取 (27)

2.3.5水头计算及平面图绘制 (29) 2.3.6管材选取及工程施工 (32) 3设计感想心得 (34) 4参考文献 (34)

1 总论 1.1 项目名称、地点及主管单位 项目名称:宜都市城市给水工程 项目地点:宜都市陆城镇 主管单位:宜都市建设局 业主单位:宜都市供水总公司 项目法人代表:廖晓路 1.2 编制依据 (1)湖北省发展计划委员会文件,鄂计投资[]231号《省计委关于宜都市城市污水处理工程项目建议书的批复》 (2)宜都市规划建筑设计院,《宜都市城市污水处理工程项目建议书》 (3)宜都市建设局与宜昌市工程咨询公司《关于宜都市城市污水处理工程可行性研究的编制协议书》 (4)中共宜都市委、宜都市人民政府《关于加快小城镇建设的决定》 (5)宜都市城建设局《宜都市陆城镇城市建设发展规划》 (6)湖北省城市规划设计研究院《宜都市城市总体规划(修编)

污水管网的设计说明及设计计算

污水管网的设计说明及设计计算 1.设计城市概况 假设城市设计为某中小城市的排水管网设计,有明显的排水界限,分为区与区,坡度变化较大。河流为其城市的地面标高的最低点,由河流开始向南、向北地面标高均有不同程度的增加,且城市人口主要集中区,城区基本出去扩建状态中,发展空间巨大,需要结合城市的近远期规划进行管网布置。城市的布局还算合理,区域划分明显,交通发达,对于布管具有相当的简便性。 2.污水管道布管 (2).管道系统的布置形式 对比各种排水管道系统的布置形势,本设计的污水管铺设采用截留式,在地势向水体适当倾斜的地区,各排水区域的干管可以最短距离沿与水体垂直相较的方向布置,沿河堤低边在再敷设主干管,将各个干管的污水截留送至污水厂,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。截流式管道系统布置示意图如下. (2).污水管道布管原则 a.按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管道,并对多种方案进行技术经济比较; b.首先确定排水区界、排水流域和排水体制,然后布置排水管道,应按主干管、干管、支管 c.的顺序进行布置; 1—城镇边界 2—排水流域分界线 3—干管 4—主干管 5—污水厂 6—泵站 7—出水口

d.充分利用地形,尽量采用重力流排除污水,并力求使管线最短和埋深最小; e.协调好与其他地下管线和道路工程的关系,考虑好与企业部管网的衔接; f.规划时要考虑使管渠的施工、运行和维护方便; g.规划布置时应该近远期结合,考虑分期建设的可能性,并留有充分的发展余地。 (3).污水管道布管容 ①.确定排水区界、划分排水流域 本设计中有很明显的排水区界,一条河流自东向西流动,将整个城镇划分为区与区;同时降排水区域分为四个部分,分别有四条干管收集污水,同一进入位于河堤的主干管,送至污水处理厂。 ②.污水厂和出水口位置的选择 本设计中河流流向为自东向西,同时该城镇的夏季主导风向为南风,所以污水处理厂应该设置在城市的西北处河流下游,由于该城镇是中小型城市,所以一个污水处理厂足以实现污水的净化。 ③.污水管道的布置与定线 污水管道的平面布置,一般按照主干管、干管、支管的顺序进行。在总体规划中,只决定污水主干管、干管的走向和平面布置。 定线时,应该充分利用地形,使污水走向按照地面标高由高到低来进行,主干管敷设在地面标高较低的河堤处,管道敷设不宜设在交通繁忙的快车道和狭窄的道路下,一般设在两侧的人行道、绿化带或慢车带下。 支管的平面布置形式采用穿坊式,组成的一个污水排放系统可将该系统穿过其他街区并与所穿过的街区的污水管道相连接。管道的材料采用混凝土管。 ④.确定污水管道系统的控制点和泵站的设置地点 管道系统的控制点为两个工厂和每条管道的起点,这些点决定着管道的最小埋深,由于整个管道的敷设过程中,埋深一直满足最实用条件,且对于将来的发展留有空间,所以不需要提升泵站,全部依靠重力流排水。 ⑤.确定污水管道在街道下的具体位置 充分协调好与其他管段的关系,污水和雨水管道应该敷设在给水管道的下面,处理管道的原则为:未建让已建的,临时性管让永久性管,小管让大管,有压管让无压管,可弯管让不可弯管。 根据以上分析,对整个区域进行布管,干管尽量与等高线垂直,主干管沿河堤进行布置,基本上与等高线平行,整个城镇的管道系统呈现截流式布置,布管方式见附图。(污水管道系统的总体平面布置图)。 3. 管段设计计算:

城市给水管网设计计算说明书要点

华侨大学化工学院 课程论文 某城市给水管网的设计 课程名称给水排水 姓名 学号 专业2007级环境工程 成绩 指导教师 华侨大学化工学院印制 2010 年06 月25 日

目录 第一章设计用水量 (3) 1.1用水量的计算 (3) 1.2管网布置图 (4) 1.3 节点流量计算 (4) 第二章管网水力计算 (5) 1.1 初始流量分配 (6) 1.3事故流量校正 (9) 1.2消防流量校正 (12) 第三章水泵的选取 (15) 第四章设计总结 (15) 4.1 设计补充 (16) 4.2 设计总结 (16)

第一章设计用水量 一、用水量的计算 : 1、最高日居民生活用水量Q 1 城区规划人口近期为9.7万,按居民生活用水定额属于中小城二区来计算,最高日用水量定额在100~160L/cap.d,选用Q=130L/cap.d,自来水普及率为1。 故一天的用水量为Q1=qNf=130×9.7×104×1=12610m3/d 。 : 2、企业用水量Q 2 企业内人员生活用水量和淋浴用水量可按:生活用水,冷车间采用每人每班25L,热车间采用每人每班35L;淋浴用水,冷车间采用每人每班40L,热车间采用每人每班60L。 企业甲: 冷车间生活用水量为:3000×25=75000L=75m3/d 冷车间淋浴用水量为:700×40×3=84000L=84m3/d 热车间生活用水量为:2700×35=94500L=94.5m3/d 热车间生活用水量为:900×60×3=162000L=162m3/d 则企业甲用水量为75+84+94.5+162=415.5m3/d 企业乙: 冷车间生活用水量为:1800×25=45000L=45m3/d 冷车间淋浴用水量为:800×40×2=64000L=64m3/d 热车间生活用水量为:1400×35=49000L=49m3/d 热车间生活用水量为:700×60×2=84000L=84m3/d 则乙车间用水量为:45+64+49+84=242m3/d 则企业用水量Q =415.5+242=657.5m3/d 2 : 3、道路浇洒和绿化用水量Q 3 ⑴、道路浇洒用水量: 道路面积为678050m2 道路浇洒用水量定额为1~1.5L/(m2·次),取1.2L/(m2·次)。每天浇洒2~3次,取3次 则道路浇洒用水量为687075×1.2×3=2473470L=2473.47m3/d ⑵绿化用数量 绿化面积为城市规划总面积的1.3%,城市规划区域总面积为3598300m2,

给水管网课程设计报告书

交通大学河海学院 给水排水工程专业 给水排水管网系统课程设计(Ⅰ) 说明书 专业:给水排水工程 班级: 11 级一班 姓名: 学号: 指导老师:

一.计划任务及原始资料 Ⅰ、计划任务 对某城市给水管道工程进行综合设计,包括城市用水量的确定,管网定线,确定水厂及水塔的位置,泵站的供水方案设计,清水池及水塔容积计算,管网的水力计算。 设计成果有:绘制给水管道总平面布置图、节点详图,并编制设计说明书和计算书。 Ⅱ、原始资料 一)城市总平面图一,比例1∶4000。 (二)城市基础资料 1. 城市位于中国西南地区,给水水源位置见城市总平面图。 2. 城区地质情况良好,土壤为砂质粘土,冰冻深度不加考虑,地下水位距地表8m;该市的地貌属丘陵地区,海拔标高一般为310~390m。 3. 城市居住区面积119公顷,老城区占人口A万,新城区占人口B万。给水人口普及率为95%,污水收集率90%。 一班数据:A=1.1;B=2.4 4. 居住区建筑为六层及六层以下的混合建筑;城市卫生设备情况,室有给排水设备和淋浴设备。 5. 本市附近某江穿城而过,在支流与干流交汇处,河流历史最高洪水位318.8m,二十年一遇洪水位317.0m,95%保证率的枯水位31 6.5m,常水位314.0m,河床标高312.0m,平均水面坡降3‰。 6. 由城市管网供水的工厂为造纸厂,生产能力为2吨/日(每吨纸耗水量为500m3),该厂按三班制工作,每班人数为300人,每班淋浴人数25%;该厂建筑物耐火等级为三级,厂房火灾危险性为丙级,建筑物体积约为2500m3;对水压无特殊要求,个别生产车间压力不足,自行加压解决。 7. 城市管网供水的车站用水量480米3/日;浇洒道路及绿地用水量100米3/日。 8. 未预见水及管漏系数取K=1.2。 9. 主要大型公共建筑主要有车站、公园、医院、中学等,具体集中流量见表1。 表1 公共建筑设计流量 二.课程设计的主要容 对某一给水管道工程进行综合设计,主要设计容包括: 1.用水量计算; 2.二泵站供水方案设计及清水池,水塔容量计算; 3.管网定线; 4.管网水力计算; 5.确定水塔高度,二泵站扬程及管网各节点的水压;

给水管网设计说明书解析

给水管网设计说明书 目录 1总论 ......................................................................................................................... - 3 - 1.1设计任务及要求................................................................................................................................................ - 3 - 1.1.1设计任务 .................................................................................................................................................. - 3 - 1.1.2设计要求 .................................................................................................................................................. - 3 - 1.1.3设计依据 .................................................................................................................................................. - 3 - (1)标准规范 ................................................................................................................................................... - 3 -(2)甲方提供资料 ........................................................................................................................................... - 3 - 1.2设计原始资料.................................................................................................................................................... - 4 - 1.2.1县城概况 .................................................................................................................................................. - 4 - (1)自然概况 ................................................................................................................................................... - 4 -(2)水文地质 ................................................................................................................................................... - 4 -(3)气候现象 ................................................................................................................................................... - 4 -(4)水系及水资源 ........................................................................................................................................... - 5 -(5)地震 ........................................................................................................................................................... - 5 - 1.2.2工程概况 .................................................................................................................................................. - 5 -2工程规模 .................................................................................................................. - 6 -2.1用水量预测........................................................................................................................................................ - 6 - 2.2工程规模 ........................................................................................................................................................... - 7 - 2.2.1总水量 ...................................................................................................................................................... - 7 - 2.2.2工程范围 .................................................................................................................................................. - 7 -3管网设计 .................................................................................................................. - 7 - 3.1管线布置原则.................................................................................................................................................... - 7 -3.2设计公式及参数原则........................................................................................................................................ - 8 - 3.3平差计算 ........................................................................................................................................................... - 9 - 3.3.1平差计算的必要性................................................................................................................................... - 9 - 3.3.2流量分类 .................................................................................................................................................. - 9 - 3.3.3 流量分配原则 ....................................................................................................................................... - 10 - 3.3.4 消防校核 ................................................................................................................................................ - 11 - 3.3.5 事故校核 ................................................................................................................................................ - 11 - 3.3.6反算水源压力管网平差计算书平差基本数据.................................................................................... - 11 - 3.3.7消防校核 ................................................................................................................................................ - 14 - 3.3.8 事故校核 ............................................................................................................................................... - 18 - 4 某市排水管道设计................................................................................................. - 21 -

相关文档