第一章课后习题参考答案

2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性

之间应满足怎样的配合关系?

答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。

电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。

3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什

么现象?为什么?

答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。

原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。

由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。

5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触

器?

答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。

交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。

直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。

8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保

护的三相式热继电器各用在什么场合?

答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。

三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。

9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。

答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。

11、中间继电器与接触器有何异同?

答:相同点:输入信号都是电压;都是利用电磁机构的工作原理。

不同点:中间继电器用于小电流控制电路中,起信号传递、放大、翻转和分路等作用,主要用于扩展触点数量,实现逻辑控制;

接触器用于频繁远距离接通或分断电动机主电路或其他负载电路,是执行电器,分主、辅助触点,大多有灭弧装置

第二章作业参考答案

1、三相笼型异步电动机在什么条件下可直接启动?试设计带有短路、过载、失压保护的三相笼型异步电动机直接启动的主电路和控制电路,对所设计的电路进行简要说明,并指出哪些元器件在电路中完成了哪些保护功能?

答:小容量的三相笼型异步电动机(<10kW)

可以采用直接启动。

在该电路中,闭合自动开关QA0,按下启动

按钮SF2,接触器接触器KM线圈通电,其常开主

触点闭合,电动机接通电源开始全压启动,同时

接触器KM的辅助常开触点闭合,使接触器KM

线圈有两条通电路径。这样当松开启动按钮SB2后,

接触器KM线圈仍能通过其辅助触点通电并保持

吸合状态。按停止按钮SB1,接触器KM线圈失电,

则其主触点断开。切断电动机三相电源,电动机M

自动停车,同时接触器KM自锁触点也断开,控制

回路解除自锁。松开停止按钮SB1,控制电路又

回到启动前的状态。

其中,起短路保护作用的是熔断器FA;起过载

保护作用的是热继电器BB;起失压和欠压保护作用

的是接触器 KM。

3、某三相笼型异步电动机单向运转,要求启动电流不能过大,制动时要快速停车。试设计主电路和控制电路,并要求有必要的保护。

答:

5、星形-三角形降压启动方法有什么特点并说明其适合场合?答:特点:星形启动电流降为原来三角形接法直接启动时的1/3,启动电流约为电动机额定电流的2倍左右,启动电流特性好、结构简单、价格低,但是启动转矩也相应降为原来三角形直接启动时的1/3,转矩特性差。

适合场合:电动机空载或轻载启动的场合。

7、三相笼型异步电动机有哪几种电气制动方式?各有什么特点和适合场合?

答:1)反接制动,特点是制动迅速、效果好,但冲击大,通常仅适用于10kW以下的小容量电动机。

2)能耗制动,特点是能耗制动比反接制动消耗的能量少,其制动电流也比反接制动电流小得多,但能耗制动不及反接制动明显,且需要一个直流电源,控制线路相对比较复杂。适用于电动机容量较大和启动、制动频繁的场合。

8、三相笼型异步电动机的调速方法有哪几种?

答:改变极对数p的变极调速、改变转差率s的降压调速和改变电动机供电电源频率f1的变频调速。

12、某机床主轴由一台三相笼型异步电动机拖动,润滑油泵由另一台三相笼型异步电动机拖动,均采用直接启动,工艺要求有; (1)主轴必须在润滑油泵启动后,才能启动;

(2)主轴为正向运转,为调试方便,要求能正、反向点动;(3)主轴停止后,才允许润滑油泵停止;;

(4)具有必要的电气保护。

按动SF1使QA2得电自锁,则润滑油泵MA2启动,再按动SF2,可使QA1得电自锁,主轴电动机MA1正向启动。按SF3可使QA1得电,即主轴电动机MA1正向点动;按SF4可使QA3得电,即主轴电动机MA1反向点动。当润滑油泵要停转时,必须先使主轴电动机先停止,即QA1常开断开,再按动SF6。

14、设计一个控制线路,要求第一台电动机启动10S后,第二台电动机自行启动;运行5S后,第一台电动机停止并同时使第三台电动机自行启动;再运行10S,电动机全部停止。

15、设计一小车运行控制线路,小车由异步电动机拖动,其动作程序如下:

(1)小车由原位开始前进,到终端后自动停止;

(2)在终端停留2 min后自动返回原位停止;

(3)要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或启动。

第三章作业参考答案

5、PLC有什么特点?

答:PLC的主要特点有:

(1)抗干扰能力强,可靠性高;

(2)控制系统结构简单,通用性强;

(3)编程方便,易于使用;

(4)功能强大,成本低;

(5)设计、施工、调试的周期短;

(6)维护方便。

6、PLC与继电器控制系统相比有哪些异同?

答:PLC的梯形图与传统的电气原理图非常相似,信号的输入/输出形式及控制功能基本上也是相同的;

它们的不同之处主要表现在:

(1)控制逻辑——继电器控制逻辑采用硬接线逻辑,利用继电器机械触点的串联或并联,及时间继电器等组合成控制逻辑,其接线多而复杂、体积大、功耗大、故障率高,灵活性和扩展性很差。而PLC采用存储器逻辑,其控制逻辑以程序方式存储在内存中,灵活性和扩展性都很好。

(2)工作方式——继电器控制线路中各继电器同时都处于受控状态,属于并行工作方式。而PLC的控制逻辑中,各内部器件都处于周期性循环扫描过程中,各种逻辑、数值输出的结果都是按照在程序中的前后顺序计算得出的,所以属于串行工作方式。(3)可靠性和可维护性——继电器控制逻辑使用了大量的机械触点,连线也多,可靠性和可维护性差。而PLC采用微电子技术,大量的开关动作由无触点的半导体电路来完成,PLC还配有自检和监督功能,可靠性和可维护性好。

(4)控制速度——继电器控制逻辑依靠触点的机械动作实现控制,工作频率低,且机械触点还会出现抖动问题。而PLC是由程序指令控制半导体电路来实现控制,属于无触点控制,速度极快,且不会出现抖动。

(5)定时控制——继电器控制逻辑利用时间继电器进行时间控制。时间继电器存在定时精度不高,定时范围窄,且易受环境湿度和温度变化的影响,调整时间困难等问题。PLC使用半导体集成电路做定时器时基脉冲由晶振产生,精度相当高,且定时时间不受环境的影响,定时范围广,调整时间方便。

(6)设计和施工——使用继电器控制逻辑完成一项工程,其设计、施工、调试必须依次进行,周期长、而且修改困难。而用PLC完成一项控制工程,在系统设计完成后,现场施工和控制逻辑的设计可以同时进行,周期短,且调试和修改都很方便。

11、PLC是按什么样的工作方式进行工作的?它的中心工作过

程分哪几个阶段?在每个阶段主要完成哪些控制任务?

答:PLC是按集中输入、集中输出,周期性循环扫描的方式进行工作的。它的中心工作过程分输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。

在输入采样阶段,首先扫描所以输入端子,并将各输入状态存入相对应的输入映像寄存器中,此时输入映像寄存器被刷新,它与外界隔离,其内容保持不变,直到下一个扫描周期的输入采样阶段。

在程序执行阶段,PLC按从左到右、从上到下的步骤顺序执行程序。

在输出刷新阶段中,元件映像寄存器中所有输出继电器的状态一起转存到输出锁存器中,通过一定方式集中输出,最后经过输出端子驱动外部负责,在下一个输出刷新阶段开始之前,输出锁存器的状态不会改变。

12、一般来说,PLC对输入信号有什么要求?

答:要求:输入信号的宽度奥大于一个扫描周期,或者说输入信号的频率不能太高,否则很可能造成信号的丢失。

第四章作业参考答案

4、PLC中的内部编程资源(即软元件)为什么被称作软继电器?某主要特点是什么?

答:软元件是PLC内部的具有一定功能的器件,实际上是由电子电路和寄存器及存储器单元等组成。它们都具有继电器特性,但没有机械性的触点。为了把这种元器件与传统电气控制电路中的继电器区别开来,把它们称做软继电器。

其主要特点是:

(1)软元件是看不见、摸不着的,也存在物理性的触点;(2)每个软元件可提供无限多个常开触点和常闭触点,即它们的触点可以无限次使用;

(3)体积小、功耗低、寿命长。

5、S7-200系列PLC中有哪些软元件?

答:输入继电器I、输出继电器Q、通用辅助继电器M、特殊继电器SM、变量存储器V、局部变量存储器L、顺序控制继电器

S、定时器T、计数器C、模拟输入映像寄存器AI、模拟输出映像寄存器AQ、高速计数器HC、累加器AC。

第五章作业

10、试设计一个照明灯的控制程序。当接在I0.0上的声控开关感应到声音信号后,接在Q0.0上的照明灯可发光30S。如果在这段时间内声控开关又感应到声音信号,则时间间隔从头开始。这样可确保最后一次感应到声音信号后,灯光可维持30S的照明。

11、试设计有一个抢答器电路程序。出题人提出问题,3个答题人按动按钮,仅仅是最早按的人面前的信号的亮。然后出题人按动复位按钮后,引出下一个问题。

12、用简单设计法设计一个对锅炉鼓风机和引风机控制的梯形图程序。控制要求:

(1)开机前首先启动引风机,10S后自动启动鼓风机;

(2)停止时,立即关断鼓风机,经20S后自动关断引风机。

第六章作业参考答案

5、用功能图方法完成第5章5.5.2节应用举例中【例5-2】的编程。要求画出功能图、梯形图。设计完成后,试分析两种编程方法在设计顺序控制逻辑程序时不同之处。

(2)梯形图

两种编程方法在设计顺序控制逻辑程序时不同之处:

运用简单设计法时,主要凭设计者的经验来完成,通过理清控制的逻辑关系,写出

逻辑函数,然后用梯形图的形式直接画出控制程序。其控制程序看起来比较简单,但

可读性不高,不适合初学者使用。

而运用功能图的方法来设

计顺序控制逻辑程序时,只要分

析清楚控制要求,按照

一个步骤一个状态,很容易就可以画出功能图,然后再转换成相应的顺序控制梯形图。

其功能图比较容易设计,且可读性强,不过转换成梯形图的过程比较繁琐。

6、图6-19(a)为人行道和马路的信号灯系统。当人过马路时,可按下分别安装在马路两侧的按钮I0.0或I0.1,则交通灯(红灯、黄灯、绿灯三种类型)系统按图6-19(b)中形式工作。在工作期间,任何按钮按下都不起作用。

试设计该控制系统的功能图,并画出梯形图,写出语句表。

I/O分配表

I0.0、I0.1 按钮

Q0.0 马路绿灯

Q0.1 马路黄灯

Q0.2 马路红灯

Q0.3 人行道红灯

Q0.4 人行道绿灯

(2)梯形图

第七章作业参考答案7、试设计一个计数器,要求如下:

(1)计数范围是0~255;

(2)计数脉冲为SM0.5;

(3)输入I0.0的状态改变时,则立即激活输入/输出中断程序。中断程序0和1分别将M0.0置成1或0;

(4)M0.0为1时,计数器加计数;M0.0为0时,计数器减计数;

(5)计数器的计数值通过连接在QB0上的7段数码管显示。

11、某一过程控制系统,其中一个单极性模拟量输入参数为AIW0采集到PLC中,通过PID指令计算出的控制结果从AQW0输出到控制对象。PID参数表起始地址为VB100。试设计一段程序完成下列任务:

(1)每200ms中断一次,执行中断程序;

(2)在中断程序中完成对AIW0的采集转换及归一化处理,完成回路控制输出值的工程量标定及输出。

电气控制与plc考试题库

01、电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压(1200V)、直流电压以下(1500V)电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为(高压电器)。 02、接触器主要由(电磁系统)、(触头系统)和(灭弧装置)组成。 03、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为(交流接触器)和(直流接触器)两种。 04、交流接触器线圈通以交流电,铁心用(硅钢片)冲压而成。为便于散热,线圈做成(短而粗)的圆筒状绕在骨架上。 05、直流接触器的线圈通以直流电,铁心用(整块钢块)制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成 (长而薄)的圆筒状。 06、接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头和辅助触头。主触头用于接通或断开(主电路),允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开(控制电路),只能通过较小的电流。 07、线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为(常开触点),而处于闭合状态的触点称为(常闭触点)。 08、常见的灭弧装置有(电动力)灭弧、(灭弧栅)灭弧和(磁吹)灭弧装置。 09、继电器主要用于(控制与保护)电路或用于(信号转换)。当输入量变化到某一(定值)时,继电器动作,其触头接通或断开交、直流小容量的控制回路。 10、继电器的主要特性是(输入-输出)特性,又称继电特性。 11、电压继电器反映的是(电压)信号。使用时,电压继电器的线圈与负载(并联),其线圈匝数多而线径细。 12、电路正常工作时,欠电压继电器(吸合),当电路电压减小到某一(整定值)以下时(为30%~50%UN),欠电压继电器(释放),对电路实现(欠电压)保护。

13、电路正常工作时,过电压继电器(不动作),当电路电压超过某一(整定值)时(一般为105%~120%UN),过电压继电器(吸合)对电路实现(过电压)保护。 14、零电压继电器是当电路电压降低到5%~25%UN时(释放),对电路实现(零电压)保护。 15、电流继电器反映的是(电流)信号。在使用时,电流继电器的线圈和负载(串联),其线圈匝数少而线径粗。 16、电路正常工作时,欠电流继电器(吸合)动作,当电路电流减小到某一(整定值)以下时,欠电流继电器(释放),对电路起(欠电流)保护作用。 17、电路正常工作时,过电流继电器(不动作),当电路中电流超过某一(整定值)时,过电流继电器(吸合)动作,对电路起(过电流)保护作用。 18、热继电器是利用电流流过(热元件)时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种(保护)电器。 19、由于热惯性的原因,热继电器不能用作(短路)保护,主要用于电动机的长期(过载)保护。 20、时间继电器按延时方式可分为(通电延时)型和(断电延时)型。 21、速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接制动)控制,通常有(两组)触头。 22、速度继电器主要由(定子)、(转子)和触头3个部分组成,动作转速在(120r/min)左右,复位转速在 (100r/min)以下。 23、熔断器是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起(短路)保护作用。 24、熔断器在电路(正常)工作时,熔体允许通过一定大小的电流而长期不熔断:当电路(严重过载)时,熔体能在较短时间内熔断;而当电路发生(短路故障)时,熔体能在瞬间

电气控制与PLC试题与答案

电气控制与PLC试题及答案 一.填空题 1.电气设备图纸有电气原理图图、电气接线图图、电气元件布置图图。 2.长动与点动的主要区别是控制电器能否保持。 3.电气控制线路中最基本的控制环节为保护、辅助、连锁环节。 4.常用的短路保护元件是熔断器和短路保护器,常用的过载保护元件是自动保护开关。 5.交流接触器线圈不能串联联使用。 6.CPM1A中有127 条指令,用户地址容量为2k ,存储器形式有数据存储器、用户程序存储器和系统程序存储器,普通计时器的计时围为0~999.9s ,计数器的计数围为0~9999 。 7.CPM1A开机后,必须先输入系统设置,键入操作顺序为机型、通讯协议、数据盘 8.在绘制电气控制线路图纸时必须使用国家统一规定的文字符号和图像符号。 9.电气控制线路分为主电路、辅助电路和保护电路。 10.电气控制线路的全部触点都按初始状态绘出。 11.交流接触器结构上主要有线圈、触头和灭弧装置三部分。 12.一台4KW的三相交流异步电动机其额定电流为12 安培,选择交流接触器的额定电流为20 安培,选择熔断器的额定电流为20 安培。 13.C20P中有256 个中间辅助继电器、128 个断电保持继电器、64 个计时/计数器,主机单元有12 个输入点和8 输出点。 14.可编程序控制器输出电路有三种形式,即半导体、可控硅、晶体管。 二.逻辑化简题 写出下面电路的逻辑表达式,然后化简,画出化简后的电路。 解:Km=A+CB+C=AB+BC+AC+C=AB+C…….(5分)

三.证明题 证明下面两程序逻辑关系相等。 解: ___ _________ _______________________ 1221 J A B C J A B C J A B C A B C J =++===++= 四.判断题 试问下列电路能否实现点动控制:

《2020年电气控制与PLC》考试复习试题附答案

《2020年电气控制与PLC》考试复习试题附答案 1、按工作电压等级电器分为和。 2、熔断器在电路中主要的起作用。 3、S7-200PLC的编程语言有、和 。 4、PLC的工作过程分为、、。 5、采用星三角启动控制线路,在启动时定子接,启动完后则由改成。 6、PLC主要由6部分组成:、、 、、及。 7、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为 和。 ()1、所谓低压在我国是指50Hz、380V或50Hz、220V。 ()2、按钮通常用来短时间接通或断开大电流控制的电路。()3、电气技术中的文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 ()4、热继电器主要对电动机起过载保护和断相保护。 ()5、按照国标规定:“停止”和“急停”必须用绿色。()6、PLC的电源一般采用AC~220V。 ()7、I/O点数是PLC的重要指标,I/O点数越多,控制规模越大。 ()8、PLC中的一步占2个地址。

()9、SM0.5为秒脉冲。 ()10、PLC的扫描顺序为从左到右,从上到下。 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型

电气控制与plc考试试卷答案

电气控制与PLC试卷 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、工作在交流电压 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2、电磁机构由、铁心、衔铁等几部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期保护. 5、熔断器主要由熔体、(座)、填料及导电部件等组成。 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、和操作机构等部分组成。 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:、布尔助记符和高级语言

二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通主电路的是交流接触器的() A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是:() A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别 4、熔断器作为短路保护的电器,它是()于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的中间继电器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、中间继电器正常工作 B、中间继电器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、交流接触器的电气文字符号是:() A、KA B、KT C、SB D、KM 7、熔断器的电气文字符号是:() A、FU B、KM C、KA D、FR

【电气控制与PLC】习题、测试题及答案

习题 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型 5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。

4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。 SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止 5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下: ①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①② SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。 SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停

9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动,主轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。 3 3 KM3 KM1 KM2 KM3 KM3 KM2 KM1KM1 KM2 KM3 KM2 KM1 FU1 FU2 FR1 FR1SB3 SB1 SB2 SB4 SB5 1 23 456 7 FR2 FR2 主轴电动机 短路保护润滑油泵 主轴电动机控制 油泵电机控制 电源保护 电源开关Q M1 M2 5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S 后,第二台电动机自行起动,运行10s 后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s 后,电动机全部停止运行。 33KM3KM1FR1FU23KM2FR2FR3FR1FR2KM1SB1KT2KM1KT1KM2KT2KT1FR3KT2KM3 KT3 KM2 SB3 KT3M2M1M3 FU1

电气控制与PLC期末考试复习题

电气控制与PLC期末考试复习题 一、填空题 1、工作在交流电压1200V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、 控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2、电磁机构由吸引线圈、铁心、衔铁等几部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通 和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从 而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期过载保护. 5、熔断器主要由熔体、熔断管(座)、填料及导电部件等组成。 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、脱扣器和 操作机构等部分组成。 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:星形-三角形(Y-△) 减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。 8、PLC的基本结构由中央处理器、存储器、输入输出接口、电源、 扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和用户程序两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:梯形图、布尔助记符和高级语言 11、触点系统的结构形式有桥式触点、指形触点。 12、工作在交流电压1200 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 13、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 14、热继电器有多种结构形式,最常用的是双金属片结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 15、熔断器主要作为电路的短路保护元件。 16 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中

电气控制与PLC试题与答案

测试题 1. 下列低压电器中可以实现过载保护的有①④ ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 2. 在三相笼式电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是② ①自锁②互锁③接触器④热继电器 3. 在三相笼式异步电动机的Y-△起动控制电路中,电动机定子绕组接为Y型是为了实现电动机的①起动。 ①降压②升压③增大电流④减小阻抗 4. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是①的应用。 ①自锁触点②互锁触点③复合按钮④机械联锁 5.以下哪些设备可以作为PLC的输入设 备?①③ ①限位开关②接触器的线圈③按钮 ④指示灯 6.右图为三相笼式异步电动机的正反转控 制电路,用文字说明指出图中的错误。 主电路没有短路保护——Q与KM1之间需增 设熔断器FU; 电动机不能反转——KM2与FR之间的连线 任意调换两相。 没有电气互锁,会引起电源短路——KM1线 圈前串联KM2常闭辅助触点,KM2线圈前串 联KM1常闭辅助触点。 不能实现过载保护——KM1、KM2线圈后应 串联FR的常闭触点 练习题 以下为一些机床基本控制电路原理图,若将其改为PLC控制,试画出相应的控制电路输入输出接线图、梯形图及对应的指令程序。 1、两台电动机顺序起动联锁控制电路

两台电动机顺序起动联锁控制线路 2.自动限位控制电路 自动限位控制电路 自动限位控制电路 3.电动机Y-Δ减压起动控制电路 电动机Y -Δ降压起动自动控制电路 电动机Y -Δ降压起动自动控制电路 4 .自动循环控制 自动循环控制电路 自动循环控制电路 用按钮、继电器、灯泡等设计一个三位抢答器控制电路。 5.能耗制动控制 带变压器的桥式整流能耗制动自动控制电路

电气控制与PLC理论考试三套试卷

电气控制与PLC理论考试试卷(1) 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、触点系统的结构形式有、指形触点。 2、工作在交流电压V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器有多种结构形式,最常用的是结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 5、熔断器主要作为电路的保护元件。 6 、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中电气制动方法有:、能耗制动、再生制动等。 7、电气控制系统中常用的保护环节有保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、按PLC物理结构形式的不同,可分为和模块式两类。 10、PLC常用的编程语言有:、指令表、高级语言。 二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通控制电路的是交流接触器的() A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是:() A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别

4、下列对PLC输入继电器的描述正确的是:() A、输入继电器的线圈只能由外部信号来驱动 B、输入继电器的线圈只能由程序来驱动 C、输入继电器的线圈既可以由外部信号来驱动又可以由程序来驱动 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、中间继电器的电气符号是:() A、SB B、KT C、KA D、KM 7、自动空气开关的电气符号是:() A、SB B、QF C、FR D、FU 8、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 9、OR指令的作用是:() A、用于单个常开触点与前面的触点串联连接 B、用于单个常闭触点与上面的触点并联连接 C、用于单个常闭触点与前面的触点串联连接 D、用于单个常开触点与上面的触点并联连接 10、用于驱动线圈的指令是:() A、LD B、AND C、OR D、OUT 三、判断题(下面各题正确的在括号内划√,错误的在括号内划×,每题2分,共20分) 1、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。() 2、产生电弧的条件是:A、在大气中断开电路B、被断开电路的电流超过某一数值C、断开后加在触点间隙两端电压超过某一数值(在12—20V之间)() 3、交流接触器在灭弧装置损坏的情况下也可以使用。() 4、安装刀开关时,刀开关在合闸状态下手柄应该向上,不能倒装和平装,以防止闸刀松动落下时误合闸。() 5、一般情况下,速度继电器有两对常开触点和两对常闭触点,当电动机带动其转子向某方向运行达到某一转速时,有一对常开触点接通,常闭触点断开,所以速度继电器可以用于电机的制动控制。() 6、PLC的输出继电器的线圈不能由程序驱动,只能由外部信号驱动() 7、PLC的输出线圈可以放在梯形图逻辑行的中间任意位置。() 8、PLC的软继电器编号可以根据需要任意编写。() 9、在绘制电气元件布置图时,重量大的元件应放在下方,发热量大的元件应放在上方。() 10、在设计PLC的梯形图时,在每一逻辑行中,并联触点多的支路应放在左边。()

电气控制与PLC应用期末试题A卷

电气控制与PLC考试试题A卷 一、填空题(每空1.5分,总分30分) 1、美国数字设备公司(DEC)于1969 年率先研制出第一台可编程序控 制器,在通用汽车公司的自动装配线上使用获得成功。 2、工作在交流电压1200 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 3、试举出两种主令电器:按钮、行程开关。接近开关、万能转换开关 4、时间继电器分通电延时型和断电延时型继电器两种,其中断电延 时型时间继电器是当线圈通电时,延时触点瞬时动作。 5、电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 6、笼型异步电动机减压起动控制方式有定子绕组串电阻减压启动,自耦变压器减压启动和延边三角形减压起动。Y-减 7、PLC采用循环扫描的工作方式,一个完整的工作过程可分为三个阶段,分别是输入采样、程序执行、输出刷新。 8、PLC的基本结构由CPU 、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC常用的编程语言有:梯形图、指令表、高级语言。 10、说明下列指令意义。 DF 上升沿微分指令SET NOP 空操作指令。 11、S7-200PLC的程序有、子程序和三种。 12、热继电器是利用___ 热胀冷缩原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作三相异步电动机的__ 长期过载保护_。 13\机床上常用的电气制动控制线路有两种即___ __和__ 。 15、说明下列指令意义。 RST 指令,CT是指令,SR是指令。 二、选择题(每题2分,总分20分) 1、判断交流或直流接触器的依据是:(B ) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 C、主触点的额定电流 D、辅助触点的额定电流 2、现有两个交流接触器,它们的型号相同,额定电压相同,则在电气控 制线路中其线圈应该( B ) A、串联连接 B、并联连接 C、既可串联又可并联 D、混连 3、下列电器中不能实现短路保护的是( B ) A、熔断器 B、热继电器 C、过电流继电器 D、空气开关 4、甲乙两个接触器,欲使现互锁控制,则应( C ) A、在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的常闭触点

电气控制与PLC习题、测试题及答案

电气与PLC控制习题、测试题及答案 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型 5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。 4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。 SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止 SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止

5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下: ①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①②

SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。 SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停 5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S后,第二台电动机自行起动,运行10s后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s后,电动机全部停止运行。 7.画出笼型异步电动机的能耗制动控制电路,要求如下。 ①用按钮SB2和SB1控制电动机M的起停 ②按下停止按钮SB1时,应使接触器KM1断电释放,接触器KM2通电运行,进行能耗制动。

电气控制与PLC应用期末考试卷子

试卷一 一、填空题。(30分,每空1.5分) 1、说明下列指令意义: ON 并联的常闭触点 ALD电路块的串联指令 OLD 电路块的并联指令LD 装载指令 LPS 入栈指令 TON 通电延时定时器指令 AN串联的常闭触点 CTU加计数器指令 2、继电器的线圈断电时,其常开触点断开,常闭触点闭合。 3外部的输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为 1 状态, 梯形图中对应的常开触点接通,常闭触点断开。 4、点动控制要变为长动控制,需在启动按钮上加上自锁环节。 5、星形—三角形换接的采用是三相笼型异步电动机中常用的起动方法。 6、电气控制图一般分为论主电路和控制电路两部分。 7、热继电器是对电动机进行过载保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的短路保护的电器。 8、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP) 二、指出下列电路有何错误?应如何改进?(画图说明)(15分) 评分标准:能正确画出电气互锁的给5分。两个机械互锁画出的给10分,少画一个扣5分 三、写出下图语句表。(10分)

四、简答题(15分) 试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处,并说明如果采用PLC控制,还需要中间继电器吗?(5分) 相同:电磁机构相同;(5分) 不相同:用途不同。接触器用于自动接通和断开大电流负荷电路。中间继电器用于增加控制点数或信号放大。 不需要。(5分) 五、设计控制一台电动机长动和点动的电气控制电路。 (主电路6分,控制电路9分,共15 分) 要求:1.有启动和停止及点动按钮; 2.有短路和过载保护。请画出主电 路和控制电路。 评分标准:画出主电路的给6分,没 有画保险的扣2分,没有画过载保护 的扣2分接接触器没有正确换向的扣 4分。 控制电路:没有启动按钮的扣分,没 有停止按钮的扣分。没有画自锁的扣 分 没有画电气互锁的扣分 六、试用PLC来实现第五题的控制。 要求1。画出I/O分配图;2。画出梯 形 图或写出语句表。(I/O分配图5分, 画出梯形图或写出语句表 10分) 评分标准:没有画出扣I/O分配图5 分,其中少一输入和输出扣1分。画出梯形图或写出语句表 10分)两个网络少一个扣5分,其中每网络少一环节扣1分

电气控制及PLC应用试题以及参考答案

电气控制与PLC应用考试试卷(1) 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而(A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量(A),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 1.在电气控制系统图指的是三种类型的图,分别为:1.电气原理图;2、电器布置图;电气安装接线图。 2.笼型三相异步电动机全压起动控制线路中,短路保护利用熔断器;过载保护利用热继电器;欠压、失压保护利用接触器 1.电器有几种分类方式?都是按什么分类的?(5分) 答:有三种分类方式。分别为:1、按工作电压等级分类;2、按用途分类;3、按工作原理分类。

2. 断路器(也叫自动开关)它同时具有那些保护作用?(6分) 答:具有欠压 ; 过载 ; 短路等保护作用。 3.FX系列有几条基本指令?几条辑运算指令?(3分) 答:基本指令LD(取)、 LDI(取反)、 OUT (输出) 4.FX系列有几条逻辑运算指令?(6分) 答:辑运算指令AND (与)、ANI (与非)、OR (“或”)、 ORI (“或非”)、ANB (块“与”)、ORB (块“或”) 电气控制与PLC应用考试试卷(2) 一、填空题: 1、三相异步电动机机主要由定子和转子组成。 2、执行指令“SUB K50 K10 D1”后,D1数据寄存器的操作数是40 。 3、在PLC的面板上,POWER指示灯亮表示电源正常状态、RUN指示灯亮表示运行状态。 BATTY指示灯亮表示:内部电源耗尽 PROGE亮表示:程序运行错误。 4、K2M0组成8 位字元件,最低位是M0,最高位是M7。 5、在变址寄存器中,当V0=14,Z0=10时,D6V0是D20 ,D10Z0是 D20。 6、FX2N - 16MR表示为FX2N 系列的基本单元,I/O总接口数为16 。 7、PLC硬件结构主要由CPU 、存储器、I/O接口、通信接口和电源组成。

电气控制与plc考试题库

01、电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压(1200V)、直流电压以下(1500V)电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为(高压电器)。 02、接触器主要由(电磁系统)、(触头系统)与(灭弧装置)组成。 03、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为(交流接触器)与(直流接触器)两种。 04、交流接触器线圈通以交流电,铁心用(硅钢片)冲压而成。为便于散热,线圈做成(短而粗)的圆筒状绕在骨架上。 05、直流接触器的线圈通以直流电,铁心用(整块钢块)制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成 (长而薄)的圆筒状。 06、接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头与辅助触头。主触头用于接通或断开(主电路),允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开(控制电路),只能通过较小的电流。07、线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为(常开触点),而处于闭合状态的触点称为(常闭触点)。 08、常见的灭弧装置有(电动力)灭弧、(灭弧栅)灭弧与(磁吹)灭弧装置。 09、继电器主要用于(控制与保护)电路或用于(信号转换)。当输入量变化到某一(定值)时,继电器动作,其触头接通或断开交、直流小容量的控制回路。 10、继电器的主要特性就是(输入-输出)特性,又称继电特性。 11、电压继电器反映的就是(电压)信号。使用时,电压继电器的线圈与负载(并联),其线圈匝数多而线径细。 12、电路正常工作时,欠电压继电器(吸合),当电路电压减小到某一(整定值)以下时(为30%~50%UN),欠电压继电器(释放),对电路实现(欠电压)保护。 13、电路正常工作时,过电压继电器(不动作),当电路电压超过某一(整定值)时(一般为105%~120%UN),过电压继电器(吸合)对电路实现(过电压)保护。 14、零电压继电器就是当电路电压降低到5%~25%UN时(释放),对电路实现(零电压)保护。 15、电流继电器反映的就是(电流)信号。在使用时,电流继电器的线圈与负载(串联),其线圈匝数少而线径粗。 16、电路正常工作时,欠电流继电器(吸合)动作,当电路电流减小到某一(整定值)以下时,欠电流继电器(释放),对电路起(欠电流)保护作用。 17、电路正常工作时,过电流继电器(不动作),当电路中电流超过某一(整定值)时,过电流继电器(吸合)动作,对电路起(过电流)保护作用。 18、热继电器就是利用电流流过(热元件)时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种(保护)电器。 19、由于热惯性的原因,热继电器不能用作(短路)保护,主要用于电动机的长期(过载)保护。 20、时间继电器按延时方式可分为(通电延时)型与(断电延时)型。 21、速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接制动)控制,通常有(两组)触头。 22、速度继电器主要由(定子)、(转子)与触头3个部分组成,动作转速在(120r/min)左右,复位转速在 (100r/min)以下。 23、熔断器就是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起(短路)保护作用。 24、熔断器在电路(正常)工作时,熔体允许通过一定大小的电流而长期不熔断:当电路(严重过载)时,熔体能在较短时间内熔断;而当电路发生(短路故障)时,熔体能在瞬间熔断。 25、低压断路器又称(自动空气开关)或(自动开关),就是低压配电网络中非常重要的保护电器。 26、低压断路器相当于刀开关、熔断器、热继电器、(过电流继电器)与(欠电压继电器)的组

《电气控制与PLC应用技术》期末试卷D卷

江苏信息职业技术学院 《电气控制与PLC应用技术》期末试卷D卷

分,共30分) 1、FX2N的主要编程元件有哪些? 2、请将下面梯形图按FX2N系列PLC的指令系统转换为语句指令程序。

江苏信息职业技术学院 《电气控制与PLC应用技术》期末试卷D卷答案

1、FX2N的主要编程元件有哪些? 答:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S、定时器T、计数器C、数据寄存器D、指针PI、I、N。 2、请将下面梯形图按FX2N系列PLC的指令系统转换为语句指令程序。 答:LD X0 MC N0 M100 LD X1 OUT Y0 LD X2 OUT Y1 MCR N0 LD X5 OUT Y5 3、继电器控制与PLC控制有什么差异? 答:继电器控制线路属于并行控制方式,即一旦上电,继电器各支路同时通电。

而PLC控制属于串行控制方式,即各支路可简述为由上至下、由左至右、循环往复、顺序执行。 4、请按以下的FX2N系列PLC的语句指令程序,绘出相应梯形图。 LD X0 AND X1 INV LD X2 INV ORB INV OUT Y0 答: 5、PLC的硬件有哪几部分组成? 答:CPU、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通讯接口、编程工具等。 6、在正反转控制电路中,正反转接触器为什么要进行互锁控制?互锁控制方法有哪几种? 答:主要为了防止电动机主电路电源短接。有电气互锁、机械互锁等方法。

分,共30分) 1、试设计用一只按钮控制设备的起停(画梯形图)。 答: 2、M1与M2电动机可直接起动,要求①M1起动,经一定时间后M2自行起动,②M2起动后,M1立即停车,③M2能单独停车,④M1与M2均能点动。试设计主电路及其控制线路。 答: 3、控制一只信号灯HL ,要求当开关SQ1通后,该灯以灭1s 、亮2s 的频率不断

电气控制与PLC试题一及答案

电气控制与PLC试题一及答案 一、填空题 1、低压电器通常是指工作在交流电压小于________V。 2、低压电器按电器元件所在的系统可以分为________和________。 3、空气阻尼式时间继电器也称气囊式时间继电器,利用空气阻尼作用来达到延时的目的,由 ________、________和________系统三部分组成。 4、接触器的额定操作频率 是指每小时允许的操作次 数,一般为________、 ________和________。 5、低压断路器工作原理图 所示。图中1________、 2________、3________、 4________、5________、 6________、7________。 6、接近开关按其工作原理可分为:________、________、________、________和________等。 7、常用于机电设备的电气工程图有三种:________、________和________。 8、可编程序控制器的编程语言有________、________、________、________和________。 9、数据处理指令包括________、________、________和________。 10、SIEMENS公司规定的中断优先级从高到低依次是: ________、________和________。 型PLC的数据存储器分为以下几种类型:通用数据存储器________个,11、FX 2N 地址编号为:________;___________ 7800个,地址编号为:___________; ___________存储器256个,地址编号为:___________,这些数据存储器供监视PLC中器件运行方式用,其内容在电源接通时,写入初始值。

电气控制与PLC试题库和答案

电气控制及PLC技术试题库及答案 一、名词解释: 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 3、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 4、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 5、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 6、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 7、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 8、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 9、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 10、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 11、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 12、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空: 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流(1500)V以下的电器。 2、熔断器是由(熔体和熔管)两部分组成的。 4、时间继电器是一种触头(延时接通或断开)的控制电器。 5、一般速度继电器的动作转速为( 120 )r/min,复位转速为( 100 )r/min。 6、双速电动机的定子绕组在低速时是( 三角型 )联结,高速时是( 双星型 )联结。 7、通常电压继电器( 并)联在电路中,电流继电器( 串 )联在电路中。 9、电气原理图设计的基本方法有(经验设计法)、(逻辑设计法)两种。

电气控制及PLC试卷A及答案

《电气控制及PLC》试卷(A卷) 考试时间:90分钟闭卷任课老师: 班级: 学号: 姓名: 成绩: 一、填空题(每空1分、共30分) 1、电气控制技术得拖动方式可以分为: 、、。 2、通常低压就是指交流,直流。 3、低压控制电器常用得具体灭弧方法有、、、 。 4、热继电器主要参数有、、、 及。 5、笼型异步电动机得电气制动方法有: 、。 6、可编程控制器主要由、、、组成。 7、PLC得输入电路大都相同,通常有三种类型。分别为、、 。 8、PLC工作时采用得工作方式。全过程扫描一次所需得时间称 为。 9、PLC工作过程分为、、、、 。 二、选择题(每题2分、共20分) 1、速度继电器得动作转速一般不低于( )。 A、0r/m B、120r/m C、1000r/m D、3600r/m 2、( )得作用就是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大得继电器。 A、中间继电器 B、交流继电器 C、热继电器 D、时间继电 器

3、绕线转子异步电动机一般采用( )。 A、电阻分级起动 B、星形-三角形减压起动 C、串电阻减压起动 D、自耦变压器减压起动。 4、PLC得输出有三种形式:继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出。请问只能带直流负载 就是哪种输出形式。( ) A、继电器输出 B、晶体管输出 C、晶闸管输出 D、其它 5、在电气控制回路中,启动按键在多地控制中就是( )联结。 A、串联 B、并联 C、既可串联又可并联 D、其它 6、在电气控制回路中,停止按键在多地控制中就是( )联结。 A、串联 B、并联 C、既可串联又可并联 D、其它 7、熔断器具有( )保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 8、热继电器具有( )保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 9、交流继电器具有( )保护。 A、短路 B、过载 C、失压 D、过电流 10、低压断路器具有( )保护。 A、短路 B、过载 C、欠压 D、过电流 三、问答题(每题5分、共20分) 1、熄灭电弧得主要措施有哪些?(5分) 2、熔断器得选择得原则就是什么?(5分) 3、可编程明显特点就是什么?(5分) 4、梯形图有哪些设计规则?(5分) 四、画图题(每题5分、共10分) 1、如图1所示根据X0、X1开关断开或合上状态,请画出Y0得状态。(5分)

《电气控制与PLC》试卷和答案

二0一一年上学期期末考试 《电气控制与PLC》试卷(A) 参考班级: 大09电气化考试时间:90分钟 一、填空题(每空1分,共20分) 1、电磁机构由、、等几部分组成。 2、交流接触器的触点系统分为和,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 3、熔断器主要作为电路的保护元件。 4、PLC的基本结构由、、、、、、 智能I/O接口、智能单元等组成。 5、PLC的软件由和两大部分组成。 6、PLC常用的编程语言有:、和。 7、触头的接触形式有:、、。 二、选择题(每小题2分,共10分) 1、判断交流或直流接触器的依据是:() A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 C、主触点的额定电流 D、辅助触点的额定电流2、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 3、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 4、分析电气原理图的基本原则是:() A、先分析交流通路 B、先分析直流通路 C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 5、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 三、判断题(每小题2分,共10分) 1、为了避免误操作,通常将控制按钮的按钮帽做成不同颜色,且常用红色表示停止按钮,绿色表示启动按钮。() 2、交流接触器在灭弧装置损坏的情况下禁止使用。() 3、只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变 的。()

电气控制与PLC理论考试试卷(汇编)

电气控制与PLC考试试卷及答案 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、电磁机构由吸引线圈、铁芯、衔铁等几部分组成。 2、各种低压断路器在结构上都有主触头、灭弧装置、自由脱扣器和操作机构等部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为主触头和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,进而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期保护。 5、熔断器主要作为电路的短路保护元件。 6 、触头的接触形式有:点接触、线接触、面接触。 7、电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 8、PLC的基本结构由CPU、储存器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和用户程序两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:梯形图、指令表、高级语言。 二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、判断交流或直流接触器的依据是:( B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 C、主触点的额定电流 D、辅助触点的额定电流 2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C) A、过电流脱扣器 B、欠电压脱扣器 C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:(C A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:(C) A、先分析交流通路 B、先分析直流通路 C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路

相关文档
相关文档 最新文档