文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (GB 50300-2013)检验批最小抽样数量对照表

(GB 50300-2013)检验批最小抽样数量对照表

(GB 50300-2013)检验批最小抽样数量对照表
(GB 50300-2013)检验批最小抽样数量对照表

1.规范名称

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑工程施工质量验收统一标准解读与资料编制指南》(GB 50300-2013 编制组主编)

2.条文摘录

3.0.9检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量应符合表3.0.9的要求。

明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予以记录并重新验收。

3.条文说明

3.0.9本条规定了检验批的抽样要求。目前对施工质量的检验大多没有具体的抽样方案,样本选取的随意性较大,有时不能代表母体的质量情况。因此本条规定随机抽样应满足样本分部均匀、抽样具有代表性等要求。

对抽样数量的规定依据国家标准《计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》GB/T2828.1-2012,给出了检验批验收时的最小抽样数量,其目的是要保证验收检验具有一定的抽样量,并符合统计学原理,使抽样更具代表性。最小抽样数量有时不是最佳的抽样数量,因此本条规

定抽样数量尚应符合有关专业验收规范的规定。表3.0.9适用于计数抽样的检验批,对计量-计数混合抽样的检验批可参考使用。

检验批中明显不合格的个体主要可通过肉眼观察或简单的测试确定,这些个体的检验指标往往与其他个体存在较大差异,纳入检验批后会增加验收结果的离散性,影响整体质量水平的统计。同时,也为了避免对明显不合格个体的人为忽略情况,本条规定对明显不合格的个体不纳入检验批,但必须进行处理,使其符合规定。

4.条文解读

本条对检验批抽样给出原则性要求。检验批验收时的抽样数量既不能太多,也不能太少,抽样数量太多或造成工程成本增加、验收人员工作量增大;抽样数量太少不能很好的代表检验批整体质量,造成漏判或误判。所以对检验批的抽样方案需要进行专门研究,抽样方案建立的原则首先要有理论依据,其次要使用比较成熟的技术,经过一段时间的工程实践经验。本次标准修订,检验批抽样是增加的内容之一。

验收抽样要事先制定方案、计划,可以抽签确定验收点位,也可以在图纸上根据平面位置随机选取,最好是验收前由各方验收人员在办公室共同完成,尽量不要在现场随走随选,避免样本选取的主观性。

对于检验批中明显不合格的个体,可通过肉眼观察或简单的测试确定,有经验的验收人员在现场可以很容易的发现,例如墙体倾斜量偏大,混凝土强度明显偏低等,通过简单的方法就能判定。这些个体的质量水平往往与其他个体存在较大差异,纳入检验批后会增大验收结果的离散性,影响整体的统计结果。同时,也为了避免对明显不合格个体的人为忽略情况。对这些部位需要定量检测,例如

对个别构件混凝土强度有怀疑,怀疑强度可能偏低,但具体偏低多少,需要通过检测确定。对这些构件、个体可以不纳入检验批统计,但必须进行处理,使之达到合格要求。比如对倾斜的墙体重新砌筑,对混凝土强度偏低的构件重新浇筑,其最终目的是通过处理符合要求,确保工程质量,而且不影响检验批的整体验收。

本标准对计数抽样的检验批提出了最小抽样数量的要求,保证验收检验具有一定的抽样量,并符合统计学原理,使抽样更具代表性。这项规定的理论依据是《计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》GB/T 2828.1-2003,A类适用于一般施工质量的检测;B类适用于质量或性能的检测;C类适用于质量或性能的严格检测或复检,具体抽样数量见表2.7.9.根据不同的检测批容量和抽样类别,可以确定相应的最小抽样数量。

对于建筑工程而言,A类抽样用于正常施工质量水平下检验批的验收,离散性在可控范围内,《统一标准》对计数抽样检验批的最小抽样数量按A类抽样采用。

B类抽样常用于既有建筑的检测,检验批的离散性较大。对新建工程而言,如果对某个检验批的质量状况存在怀疑,需要委托第三方检测机构进行实体检验,确定该检验批的实际性能状态,抽样数量可以按B类确定,此时的抽样数量大于A类抽样。

C类抽样一般对于检验批的离散性更大的情况,抽样量还需进一步增大,检

验更严格,有些极端情况还需要逐个检测。

可以看出,检验批的抽样量与所属个体质量水平的离散程度有关,施工质量好,检验批施工偏差小,抽样量就可以小一些,反之抽样量就要加大,极端情况是逐一检测。《统一标准》表3.0.9是根据正常施工水平确定的检验批最小抽样数量。最小抽样数量往往不是最佳的抽样数量,因此本条规定抽样数量应符合有关专业验收规范的要求。

表3.0.9的检验批最小抽样数量经过长时间的实践检验,2004年实施的《建筑结构检测技术标准》采用该表指导检测抽样,应用效果良好。《统一标准》修订时引入检验批最小抽样数量的概念。

对表3.0.9的应用方法十分简单,例如计划,某批100个构件的截面尺寸,查表得知100属于91~150区间内,因此检验批最小抽样数量为8,表示要抽取不少于8个构件测量截面尺寸。

2001版验收规范对检验批验收的抽样率一般采用5%,为了更好地了解新老板规范对抽样率的要求,图2.7.9将抽样率进行对比,其中实线表示验收抽样率5%。《统一标准》表3.0.9规定的最小抽样数量为一个区间,用点画线、虚线表示,当检验批容量小于170时,验收抽样率大于5%;当检验批容量超过700时,验收抽样率小于5%。表示检验批较小时抽样率大一些,检验批较大时抽样率小一些,体现统计学原理。

最新版本市政工程技术资料检验批全套填写范例表

1、施工管理表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为

例示范见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以

(完整版)园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目负责人 施工执行标准 名称及编号 分包单位分包项目负责人施工班组长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目 1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工员) 分包单位分包项目负责人施工班组长质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3的 要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、瓦 砾等杂 物含量 (5.1.8) 乔灌木种植土<10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小粒 径符合5.1.8要求 4 种 植 土 块 径 大、中乔木(5.1.10) ≤8cm 小乔木、大中灌 木、大藤本(5.1.10) ≤6cm 竹类、小灌木、宿根 花卉、小藤本(5.1.10) ≤4cm 草坪、草花、地被 (5.1.10) ≤2cm 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

(GB50300)检验批最小抽样数量对照表

1.规范名称 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准解读与资料编制指南》(GB 50300-2013 编制组主编) 2.条文摘录 3.0.9检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量应符合表3.0.9的要求。 明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予以记录并重新验收。 3.条文说明 3.0.9本条规定了检验批的抽样要求。目前对施工质量的检验大多没有具体的抽样方案,样本选取的随意性较大,有时不能代表母体的质量情况。因此本条规定随机抽样应满足样本分部均匀、抽样具有代表性等要求。 对抽样数量的规定依据国家标准《计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》GB/T2828.1-2012,给出了检验批验收时的最小抽样数量,其目的是要保证验收检验具有一定的抽样量,并符合统计学

原理,使抽样更具代表性。最小抽样数量有时不是最佳的抽样数量,因此本条规定抽样数量尚应符合有关专业验收规范的规定。 4.条文解读 本条对检验批抽样给出原则性要求。检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

建筑工程施工质量验收规范检验批填写全套表格示范填写及说明

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

检验批质量验收记录 编号: 工程名称分项工程名称验收 部位 施工单位 专业 工长 项目负 责人 施工执行标准名称及 编号 分包单位 分包项目负 责人 施工 班组长 主控 项 目 质量验收标准的 规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记 录 1 2 3 4 一般 项 目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程 名称 项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编 号 专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负 责人 施工班组长 质量验收标准的规定施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记 录 主控 项 目 1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2种植土下基层不能有不透水层或积水现象(5.1.4) 3地下水位深度符合植物生长要求(5.1.4) 一般 项 目 1表面基本平整(5.1.6) 2地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录

施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结 论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程 名称 项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编 号 专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负 责人 施工班组长 质量验收标准的规定施工单位自检记录 监理(建设)单位验收 记录 主 控项目 1 种植土壤主要理 化性质(PH值,有机 质含量) 符合 5.1.3的要 求

最新检验批容量验收数量划分

依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的规范要求,所用使用的新的验收表格中,检验批的填写都要填写上检验批容量。 相对于检验批来说,检验批容量体观的是在检验批中主要验收项目中的工程量。对具体验收项目来说,检验批容量是按质量验收规范规定的计量单位计算的验收实体的数量。一个检验批的验收项目有多项,验收实体对象可能有多种,那检验批容量要分别计算。 例如:模板安装验收的检验批,如把梁、板模板安装划为一个检验批,验收部位“二层梁板”,这个检验批就包括梁模、板模2种验收实体对象。 在质量验收规范要求里面的划分,对梁模板来说,“梁模板应抽查构件数量的10%,且不少于3件”,梁模板的计量单位也是件,检验批容量就是本检验批含多少件梁(多少道梁)。对板模板来说,“板模板应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间”,板模板的计量单位就是自然间,检验批容量就是本检验批含多少间板(多少块板)。先划分检验批→确定检验批容量(检验批表中样本总数也为检验批容量)→根据验收规范条文说明确定抽样数量(一般检验批表打开有相关条文说明) 最小/实际抽样数量有三类。 (1)不用填写:非抽样项目、验收不涉及的项目 (2) (3)全/实际数量:需要全部检查,确定最小抽样数量。最小填写全/实际填写根据情况而定(比如样本数为9,最小/实际=全/9;在比如样本数为92,最小/实际=全/10或9、随意填写) 精品文档

(4)最小/实际抽查数量:按工程量抽样,5/5,最小为5,实际为5.实际不能小于最小。 (有抽查构件的10%,最小不能小于3件的说明时,比如容量92,样本数92,最小为92*10%=9.2=10.最小是10,实际=10,如果构件数*10%,不足小于3件的说明时,按3件抽查) 检验批容量验收数量划分表 精品文档

工程资料检验批填写范本

20mm 单位工程定位放线工程检验批质量验收记录 表3.1.1 编号: 01-001-01-01-00-01-01-001

建筑工程表格填写要求和原则 1、质量表格填写应遵循:真实、整洁、清楚、及时、完整; 2、由工程公司项目部及监理单位统一指定并下发验评表格,各单位按此表格样式统一填写, 不得随意更改其原有内容;当内容较多填写不开时,可适当调整单元格大小或缩小字号,但只限改动施工单位填写内容,其它内容不得更改。 3、主控项目填写内容要有可追溯性,不得笼统填写“符合设计和规范要求”等内容,要详 细填写支持其可信性的试验报告号、隐蔽记录编号、施工记录编号等。如:在填写模板拆除记录时,对有混凝土强度要求的梁、板等结构,要填写其对应的同条件试块强度报告号。主控项目“质量标准”一栏中,仅有“应符合设计要求”、“应符合现行标准的规定”等内容时,要查找相关规范或标准的名称,填写在“施工单位自检记录”栏中。 4、所有表格页边距一律按:上20mm;下20mm;左25mm;右15mm,页边距需必须严格 保持,不得任意调整。 5、由于施工图纸的影响,提前编写《项目划分表》不准确,难以起到其应有的作用。因此, 要求各施工单位在图纸到位后,按单位工程(根据图纸情况,可几个单位工程)报验《项目划分表》,《项目划分表》未批准之前不得开工。《项目划分表》要严格按工程公司体系要求进行编写,要力求准确、及时。 6、隐蔽工程记录应进行编号,以便进行登记和查询。编号与《隐蔽工程质量报验单》一致, 如: HC——JXSD——A-23——GJ——TJ——××× 合川单位名称缩写表格编号类别缩写专业缩写顺序号 《隐蔽工程质量报验单》编号办法详见:附件2 7、日期填写必须为标准填写:如:2011年09月10日,不得减少位数,字迹应清晰明确, 容易辩认。 8、表尾“施工单位检查评定结果”项应填写:“经检查,所检项目符合验评规程的合格标准”; “监理单位验收记录”栏,在文字描述的检查项目后应填写:“经核查,符合要求”;在数据检查的项目后,应填写监理复查的相应数据并填写“经平行检验,满足要求”;表尾监理验收结论应填写:“合格”。

检验批容量填写范例

检验批容量 填写方法问答汇总:

我们看到检验批容量这一栏书里面给出了——梁:25件、柱35件、板:42间。 下面的主控项目里面的第一项为什么实际抽样书里面给的是13处呢? 是这样计算的—— 梁:25件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定16-25,最小抽样数量取3处; 柱:35件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处; 板:42间,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处; 由此得出:梁检查3处,柱检查5处,板检查5处,所以按照13处来实际抽查。

我们看下面书里面的给出的填写说明也写得很清楚: 因为“模板安装检验批质量验收记录”这张检验批里面的验收项目同时涉及到了,梁、板、柱。所以相对比较复杂,希望我的分享能够帮助大家。 对于提问者提出的:对于钢筋、模板不同结构部位又怎么计算检验批容量? 培训的建筑行业专家老师是这样回答的:钢筋可以按照批次或者型号来计算。

来源:百度文库 地址:https://www.wendangku.net/doc/4f11162349.html,/view/69e4425d0b4c2e3f56276362.html?re=view 贡献者:天朝的刺猬贡献于2014-12-05 二次编辑:qq群北京资料员交流群216812606 检验批表格如何填写检验批容量、最小/实际抽样数量? 在我们填写检验批表格时,很多人都会发愁检验批容量和最小/实 际抽样数量该如何填写,也会有人不理解检验批的含义,现在通过这篇 说明给大家解释清楚,并教会大家如何填写。 首先给大家解释一下检验批的含义:检验批容量是指当前检验批包 含的工程量,施工单位依据专业验收规范相关条款,自己划分的。 下面给大家选出使用频率很高的几张检验批表格作 为范例解释: 增加表格后,双击检验批容量填写的单元格,填写好一个数字后, 把鼠标点到别的单元格上,之后软件会匹配出一个默认单位。 填好容量之后(单位不合适可以手动调整),会自动算出最小抽样 数量(依据专业验收规范的要求计算,如果不合适,可以手动调整)。 此张检验批容量的默认单位为“件”,这个单位是根据《混凝土结 构工程施工质量验收规范》(2010版)GB50204-2002规定的,最好使用 默认单位,如果您认为单位为“㎡”合适,您也可以手动改过来。 此张表格的最小/实际抽样数量是根据上述规范的第 4.2.5和

接触网检验批质量验收表格

基础检验批质量验收记录表

说明 主控项目 1.运达现场的水泥、砂、石料、钢筋,应按批次进行检验,质量应符合国家标准并应与所配制混凝土的等级相适应。 检验方法和检验数量应符合现行铁道行业标准《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424)的规定。 2.在同条件养护下,基础(含拉线基础)的混凝土试块的抗压极限强度不得监理工程师论坛小于设计值。 检验数量:施工单位每50 m3混凝土或每个小站一组混凝土试块(每组三块),大于500 m3的车站每100 m3混凝土一组试块。拉线基础每一车站、区间一组混凝土试块。监理单位见证取样检测数量不少于一组。检验方法:施工单位做混凝土抗压强度试验;监理单位见证取样检测,混凝土试块的抗压极限强度试验报告。 3.基础、拉线基础位置、杯型基础内杯底距基础面的距离应符合设计要求。同一组软、硬横跨两基础中心连线应垂直于车站正线,软横跨施工偏差不应大于3°,硬横跨施工偏差不应大于2°。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:测量检查。 4.同一组软、硬横跨的杯型基础底面及硬横跨实心基础底面高程应相等,相对误差不超过50 mm。同组硬横跨两杯型基础杯底中心间距允许偏差为±50 mm。硬横跨两实心基础间距应符合横梁跨长的要求,施工偏差±20 mm且每个杯型基础、实心基础的位置符合侧面限界要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:施工单位观察、水准仪、钢卷尺测量检查;监理单位平行检验。一般项目 1.线路两侧和线路中间的基础顶面应高出路肩面100~200 mm,低于相邻轨面200~600 mm;站台及硬化路肩上的基础顶面应高于站台面100 mm,允许偏差±30 mm。拉线基础高出路肩面100 mm,施工偏差±20 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。 2.基础表面平整、棱角完整、无漏浆、露筋等现象。 检验数量:施工单位抽查30%。检验方法:观察检查。 3.基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距允许偏差应符合下表的规定。拉线基础排水面的尺寸应符合设计要求,并保证排水面顶点距锚杆环内沿的距离不小于100 mm。 基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距允许偏差 检验数量:施工单位全部检查部。检验方法:观察、测量检查。 4.腕臂柱杯型基础的中心线应与线路中心线垂直,偏差不大于3°。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。 5.腕臂柱杯型基础杯底中心至线路中心的距离应符合设计要求,允许偏差为+100~0 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、钢卷尺测量检查。 6.腕臂柱杯型基础杯底高程应符合设计要求,允许偏差为±100 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、水准仪、钢卷尺测量检查。 7.杯型基础外形尺寸允许偏差应符合下表的规定。 杯型基础外形尺寸允许偏差 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。

检验批最小抽样数量 的规定和验收记录的填写

《统一标准》GB50300-2013检验批最小抽样数量 的规定和验收记录的填写 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013自2014年6月1日起实施,新标准增加了检验批最小抽样数量的规定:3.0.9 检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量不应低于有关专业验收规范及表的规定。明显不合格的个体可不纳入检验批,但必须进行处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予以记录并重新验收。 一、根据上述条文要求,最小抽样数量的确定及填写要求大致分为以下七种情况,以《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 举例说明。 1 .全数检查,如下:4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。检查数量:全数检查。检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2 .需要用试验报告和材质证明、隐蔽验收记录,施工记录和试验记录等来描述的项目,如下:4.2.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。国外进口钢材;钢材混批;板厚等于或大于40mm,且设计有Z 向性能要求的厚板;建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;设计有复验要求的钢材;对质量有疑义的钢材。检查数量:全数检查。检验方法检查复验报告。

3 .定数或百分比抽样,如下:4.2.3 钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。检查数量:每一品种、规格的钢板抽查 5 处。检验方法:用游标卡尺量测。 4 .资料全查,定数抽样,如下:5.2. 5 T 形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不应小 于t/4;设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为t/2 ,且不应大于10mm。焊脚尺寸的允许偏差为0mm~4mm 。检查数量:资料全数检查;同类焊缝抽查10%,且不应少于3条。检验方法:观察检查,用焊缝量规抽查测量。 5 .有两种限定方法的定数抽样,如下:4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。检查数量:按桶数抽查5%,且不应少于 3 桶。检验方法:观察检查。 6 .多种限定方法抽查,同检测项目内多种构件,如下:5.2.8 二级、三级焊缝外观质量标准应符合本规范附录 A 中表的规定。三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于 3 件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少于 1 条;每条检查 1 处,总抽查数不应少于10 处。检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。 7 . 在附录 B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,由相关单位及专家制定验收方案,采用计数抽查时应按照《建筑工

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

建筑工程施工质量验收规范检验批填写全套表格参考模板

建筑工程施工质量验收规范 检 验 批 填 写 全 套 表 格 示范填写与说明 打印日期:2011年1月15日

全套配套表格全套检验批质量验收记录

全套配套表格全套检验批质量验收记录 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1. 2.单位工程质量竣工验收记录 3.单位工程观感质量检查记录 4.素土、灰土地基检验批质量验收记录 5.砂和砂石地基检验批质量验收记录 6.土工合成材料地基检验批质量验收记录 7.粉煤灰地基检验批质量验收记录 8.强夯地基检验批质量验收记录 9.土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 10.水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收 记录 11.混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记 录 12.石砌体检验批质量验收记录 13.配筋砌体检验批质量验收记录 14.模板安装检验批质量验收记录 15.模板拆除检验批质量验收记录 16.钢筋原材料检验批质量验收记录 17.钢筋加工检验批质量验收记录 18.钢筋连接检验批质量验收记录 19.钢筋安装检验批质量验收记录 20.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量 验收记录 21.模板安装检验批质量验收记录 22.模板拆除检验批质量验收记录 23.钢筋原材料检验批质量验收记录 24.钢筋加工检验批质量验收记录 25.钢筋连接检验批质量验收记录 26.钢筋安装检验批质量验收记录 27.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量 验收记录 28.钢结构焊接检验批质量验收记录 29.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 30.紧固件连接检验批质量验收记录 31.高强度螺栓连接检验批质量验收记录 32.钢零部件加工检验批质量验收记录 33.钢构件组装检验批质量验收记录 34.钢管构件进场验收检验批质量验收记录 35.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记 录 36.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记 录 37.钢管混凝土柱柱脚锚固检验批质量验收记录 38.混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记 录 39.混凝土灌注桩检验批质量验收记录 40.土方开挖工程检验批质量验收记录 41.土方回填工程检验批质量验收记录 42.场地平整检验批质量验收记录 43.喷锚支护检验批质量验收记录44.挡土墙检验批质量验收记录 45.边坡开挖检验批质量验收记录 46.模板安装检验批质量验收记录 47.模板拆除检验批质量验收记录 48.钢筋原材料检验批质量验收记录 49.钢筋加工检验批质量验收记录 50.钢筋连接检验批质量验收记录 51.钢筋安装检验批质量验收记录 52.混凝土原材料检验批质量验收记录 53.钢结构焊接检验批质量验收记录 54.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 55.型钢混凝土结构焊接检验批质量验收记录 56.型钢混凝土结构紧固件连接检验批质量验收记录 57.一般抹灰检验批质量验收记录 58.保温层薄抹灰检验批质量验收记录 59.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 60.给水设备安装检验批质量验收记录 61.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 62.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 63.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 64.排水管道及配件安装检验批质量验收记录 65.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录 66.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 67.成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 及控制柜安装检验批质量验收记录 68.导管敷设检验批质量验收记录 69.电缆敷设检验批质量验收记录 70.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 71.普通灯具安装检验批质量验收记录 72.电气照明专用灯具安装检验批质量验收记录 73.设备安装检验批质量验收记录 74.智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录 75.安装场地检查检验批质量验收记录 76.梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录 77.机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录 78.墙体节能检验批质量验收记录 79.门窗节能检验批质量验收记录 80.分项工程检测记录 81.智能化集成系统子分部工程检测记录 82.防雷与接地子分部工程检测记录 83.分部(子分部)工程质量验收记录 84.工程验收资料审查记录

全套竣工资料表格填写及编制范例

全套竣工资料表格填写及编制范例(土建楼) 分享 目录 一、单位(子单位)工程质量验收记录 1、汇总表 (001) 2、工程质量主要控制资料核查记录 (002) 3、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (003) 4、观感质量检查记录 (004) 二、地基与基础分部工程质量验收记录 (005) 1、无支护土方子分部工程质量验收记录 (006) a、土方开挖施工分项工程质量验收记录 (007) 土方开挖施工检验批质量验收记录 (008) b、土方回填施工分项工程质量验收记录 (010) 土方回填施工检验批质量验收记录 (011) 2、混凝土基础子分部工程质量验收记录 (013) a、现浇结构模板安装分项工程质量验收记录 (014) 现浇结构模板安装检验批质量验收记录 (015) b、钢筋分项工程质量验收记录 (023) 钢筋检验批质量验收记录 (024) c、混凝土分项工程质量验收记录 (030) 混凝土检验批质量验收记录 (031) d、现浇基础外观尺寸偏差分项工程质量验收记录 (039) 现浇基础外观尺寸偏差检验批质量验收记录 (040) 3、砌体基础子分部工程质量验收记录 (046) a、砖砌体分项工程质量验收记录 (047) 砖砌体检验批质量验收记录 (048) 三、主体结构分部工程质量验收记录 (049) 1、混凝土结构子分部工程质量验收记录 (050) a、现浇结构模板安装分项工程质量验收记录 (051) 现浇结构模板安装检验批质量验收记录 (052) b、现浇结构模板拆模分项工程质量验收记录 (070) 模板拆模检验批质量验收记录 (071) c、钢筋工程分项工程质量验收记录 (079) 钢筋工程检验批质量验收记录 (080) d、混凝土分项工程质量验收记录 (107) 混凝土检验批质量验收记录 (108) e、现浇结构尺寸偏差分项工程质量验收记录 (126) 现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录 (127) 2、砌体结构子分部工程质量验收记录 (143) a、砖砌体分项工程质量验收记录 (144) 砖砌体检验批质量验收记录 (145) 四、建筑装饰装修分部工程质量验收记录 (153) 1、地面子分部工程质量验收记录 (154) a、地面基土分项工程质量验收记录 (155)

新版检验批表格最小实际抽样数量栏的填写方法

新版检验批表格“最小/实际抽样数量“栏的填写方法! 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)要求,新版的检验批表格填写发生重大变化,今天我们就来分享表格中“最小/实际抽样数量“栏的填写方法! 1、对于材料、设备及工程试验类规范条文,非抽样项目,直接写入“/”; 2、对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如“全/10”,或“10/10”“10”指本检验批实际包括的样本总量; 例:钢筋连接检验批:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.4.1 钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量:全数检查 按照规范中规定最小抽样数量为全检,实际抽样数量根据现场实际确定,满足实际抽样数=最小抽样数。 3、对于抽样项目是按工程量抽样时,写入“最小/实际抽样数量”,例如“5/5”或“10/15”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5;满足实际抽样数≥最小抽样数。 《建筑工程施工质量验收统一标准“》(GB50300-2013)第3.0.9检验批抽样样本应随机抽取,满足分部均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。当(检验批容量)采用计数抽样时,最小抽样数量尚应符合表3.0.9的要求。明显不合格的个体不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予记录并重新验收。 表3.0.9检验批最小抽样数量(标准的要求) (表3.0.9检验批最小抽样数量的检验批容量是采用计数方式确定的,检验批容量采用计量方式的最小抽样数量依据规范要求确定即可,表3.0.9检验批的容量没有给定具体的单位,可以依据实际情况选定件、根、件、批次等等) 例:现浇结构模板安装检验批 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第4.2.10 现浇结构模板安装的偏差4.2.10的规定。检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽取构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 1、梁:15件,按照统一标准表3.0.9检验批最小抽样数量的规定2-15,最小抽样数量取2处;规范中给定的最小抽样数量也是3处,两者取大值3处,实际抽样数量3处,最终取3/3。 2、柱:35件,按照统一标准表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处,规范中给定的最小抽样数量也是3处。两者取大值5处;实际抽样数量4处,但要满足实际抽样数=最小抽样数,最终取5/5。 3、板:42间,按照统一标准表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处;规范中给定的最小抽样数量是3处,两者取大值5处;实际抽样数量5处,最终取5/5。 4、柱:80件,按照统一标准表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处;规范中给定的最小抽样数量是3处,两者取大值5处;实际抽样数量8处,最终取5/8。 总结:最小抽样数量:不仅要满足专业规范的要求,而且还应满足GB50300-2013标准的要求,两者比较取大值; 实际抽样数量:不仅要满足专业规范的要求,还应满足实际抽样数≥最小抽样数。两者比较取大值。 4、本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏写入“/”。 End

建筑工程施工质量验收规范检验批填写全套表格(全国通用版)

建筑工程施工质量验收规范检验批填写全套表格 (全国通用版) 第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。 某某省工程建设质量安全监督总站二OO二年十二月

相关文档
相关文档 最新文档