文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内墙技术交底记录

内墙技术交底记录

内墙技术交底记录
内墙技术交底记录

中达建设集团股份有限公司

东方明珠世纪花园S3地块Ⅰ标段工程

内墙粉刷技术交底

交底单位:建设集团股份有限公司东方明珠项目部交底人签字:

被交底人签字:

内墙技术交底记录

一、内墙粉刷设计要求:

99#楼地下室自行车库墙面

1、设备用房及自行车停放区墙面:砼界面处理剂一道→18厚1:2水泥砂浆打底→批嵌腻子后→刷白色防霉涂料。(墙面、柱子的砼基底由油漆工进行腻子批嵌);踢脚线为暗踢脚线,1:2的水泥砂浆粉刷压光(高120)。

2、走道、楼梯间墙面:砼界面处理剂一道→15厚1:2水泥砂浆打底→批嵌腻子后→刷

白色防霉涂料。(墙面、柱子的砼基底由油漆工进行腻子批嵌)踢脚线同车库墙面踢脚线。

3、进扩、排扩、竖井墙面:螺杆孔嵌塞密实后直接用胶水调水泥浆批嵌平整。

4、所有的顶棚均不粉刷,直接批嵌平整后刷防霉防潮涂料(白色)。

二、地上住宅的墙面、顶棚

1.楼梯间墙面、顶棚:砼界面处理剂(砼面)→12厚1:1:6混合砂浆→8厚1:1:4混合砂浆粉面→批嵌内墙腻子→刷白色内墙乳胶漆二道。(顶棚直接批嵌刷内墙乳胶漆)踢脚线材料同踏步面层。

2.客厅、餐厅、卧室(工作间)衣帽间

(1)墙面为墙(5)乳胶漆墙面:12厚1:1:6水泥混合砂浆打底8厚1:1:4水泥混合混合砂浆→批嵌内墙腻子;

(2)顶棚为顶(3)板底喷(刷)平顶:板底腻子刮平、刷(喷)乳胶漆;(注:局部偏差大的地方粉刷:6厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:2.5水泥砂浆罩面);

(3)踢角为踢(1)水泥踢角:15厚1:3水泥砂浆打底、5厚水泥砂浆压实拉毛;(踢角高度为120高)

3.厨房、卫生间墙面

(1)内墙(6):12厚1:3水泥砂浆打底→8厚1:1水泥细砂浆(掺胶水)拉毛;(2)顶棚为顶(4)板底喷(刷)平顶:板底腻子刮平、刷(喷)乳胶漆;

(注:局部偏差大的地方粉刷:6厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:2.5水泥砂浆罩面);

4.阳台

(1)内墙(3):12厚1:3水泥砂浆打底→8厚1:1:4混合砂浆粉面→刷外墙涂料(2)顶棚:板底腻子刮平(注:局部偏差大的地方粉刷:6厚1:3水泥砂浆打底,6厚

1:2.5水泥砂浆罩面)→刷外墙涂料。

(3)踢脚线:砼界面处理剂(用于砼面)→12厚1:3水泥砂浆→10厚1:2.5水泥砂浆压光抹光(120高)

5.屋顶夹层的墙面、天棚做法同墙(3)、天棚(3)

二、施工前的准备工作:

1、对楼层进行清理,将各种材料及建筑垃圾清理干净,材料转运出场,结构完成后并经有关部门验收合格。

2、放好每间房间的规矩线、根据规矩线进行墙面做灰饼,确保200厚墙体总体厚度在230、最厚不得超过240厚,100墙厚度控制在130厚,最厚不得超过140厚;240厚的墙体粉刷总厚度为270mm,最厚不超过280mm,120厚的墙体粉刷后总厚度为150厚,最后不超过160mm。根据施工图纸确保房间的净空尺寸,最大偏差在10㎜内。

3、凡是砼结构与砖墙交接的地方必须铺贴钢丝网,钢丝网的宽度不得少于30㎝宽,水泥保温钉的间距控制在25㎝左右,保证钢丝网绷紧为宜,该道工序必须经过监理部门隐蔽验收。

4、凡是外墙部位的内墙必须进行防水处理~对螺杆洞进行处理;在外墙的外边,用电钻将支援模板自螺杆洞钻掉(至少钻进5-8㎝深),并清理干净螺杆洞内的灰渣(用吹风机吹干净)后,打装窗用防水发泡剂,打时尽量打少一点,待膨胀后平齐外墙面;然后在外墙外边螺杆洞位置的地方做5×50的小灰饼盖住螺杆洞,该道工序必须经过监理部门隐蔽验收。

5、根据设计要求准备好各种技术资料,及水泥,砂送验,按照设计要求分清各个部位的砂浆配合比并作好计量记号等准备工作,安装好搅拌及计量器具。

6、凡是在砼结构面需要粉刷的地方必须喷涂混泥土界面剂,界面剂喷涂后必须养护3~5天后刮底糙。

三、操作工艺:

1、贴灰饼:放好每间房间的规矩线、根据规矩线进行墙面做灰饼,确保墙体总体厚度,根据施工图纸确保房间的净空尺寸,最大偏差控制在10㎜内,墙面凹度较大时要分层衬平做灰饼,灰饼宜用1:3水泥砂浆做成3㎝见方的形状。

2、做护角:室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角,应用1:3水泥砂浆打底与贴灰饼

找平,待水泥砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角,宜用1:2水泥砂浆做明护角,其高度不应低于2米,每侧宽度不得小于50㎜,过梁底部要方正,门窗口护角做完成应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。不安装门的洞口按照图示尺寸每侧扣掉20㎜做护角以确保门洞的尺寸(三侧一样扣减);过梁底的护角必须根据室内水平标高线量高度做护角。

3、嵌门缝、粉梁、门窗侧面;

a)进户口框逢应用1:3水泥砂浆嵌缝,缝宽大于30㎜的缝必须用细石砼嵌灌,且

嵌缝要密实;同时根据护角用1:3水泥砂浆粉梁底及门窗侧面。

b)未安装门窗框的门洞砖部位,并在粉刷好的竖项侧面用小铁钉面好水泥砖的位置

记号。

c)每个门洞尺寸应统一,进户口的高度2.1米,粉好后高度为2.08米,其他内门的

高度2.2米粉好后高度为2.18,2.1米的高度为2.08米,粉刷门洞的宽度为860,其他未列举到的门窗洞口均应按照图纸根据以上要求做好门窗洞口的尺寸控制。

d)在外墙门窗框的内侧面与粉刷面的交接处应做成宽度为5~8㎜的圆凹槽,便于打

防水硅胶。

4、抹水泥窗台板:

a)先将窗台基层清理干净,根据室内水平线确定窗台高度,确保同一高度窗台的统

一性(在喷界面剂时对窗台板一定要喷浆),对窗台板基层一定要浇水湿润,然后

用1:2.5砂浆根据窗台护角刮糙和粉面层,待面层颜色要开始变白时,浇水养护

2~3天。窗台下口要求平直

b)每个窗台高度尺寸应统一,飘窗的窗台高度控制在520㎜高,一般平窗的窗台高

度控制在920㎜高;但必须外低内高,具体数值在10—15mm。

5、墙面浇水:墙面应用细水管自上而下浇水湿透,一般应在抹灰前一天进行(一天内浇

两次)。

6、刮底槽:抹灰底刮头遍糙(粘结层)。粉前再次洒水湿润墙面,头遍要薄,厚度控制在

12㎜以内,且要用铁板压实压紧,表面要带波纹,刮成鱼鳞状,以增加和第二遍的粘接力。(注:底糙和二糙均离楼层现浇板200mm高不粉留下做暗踢脚。

7、修补预留孔、电气箱、槽、盒:当底灰抹平后,应即设专人先把预留孔洞、电气箱、

槽、盒周边5㎝的砂浆清理干净,改用1:1:4水泥混合沙浆洞、电气箱、槽、盒抹成方正、光滑、平整。

8、抹面层:(找平层),厚5㎜(总厚度控制在1.8㎝以内)。要求平整度和垂直度及阴阳

角方正控制在2mm以内(卧室、起居室、书房等墙面表面收毛光,厨房、卫生间等水泥砂浆顺用铁板压光后紧跟着用海绵摺出细纹并确保条纹顺直一致)。墙面面层粉刷好后用铁板将浮砂压掉,压粗光。

9、抹水泥踢脚线:待楼面施工好后开始粉室内的暗踢脚线,用水浆墙面湿透,污物冲洗

干净,接着抹1:3水泥砂浆底层,表面用大杠刮平,木抹子搓毛,常温下第二天便可以抹面层砂浆,面层用1:2.5水泥砂浆压实拉毛(高度为120)。

四、质量标准:

1.保证项目:1)材料的品种、质量必须符合设计要求和材料标准的规定,各抹灰层之间

及抹灰层与基体之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝

(风裂除外)等缺陷。

2.基本项目:1)表面:表面光滑、洁净、接茬平整,线角顺直清晰;2)孔洞、槽、盒、

管道后面的抹灰表面;尺寸正确、边缘整齐,光滑;管道后面平整;3)

门窗框与墙体间隙填塞密实,护角材料、高度符合施工规范规定,表面

光滑平直顺。

3.允许偏差项目(高级抹灰):

五、成品保护:

1.抹灰前必须事先把门窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实(铝合金门窗框一定要打好发泡剂)。

2.要及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆,特别是铝合金门窗框宜粘贴保护膜,并保持到快要竣工需清擦玻璃时为止。

3.推小车或搬运东西时要注意不要碰坏口角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹把不要靠放在墙面,严禁踩蹬窗台,防止损坏其棱角。

4.拆除脚手架时要轻拆轻放,拆除后材料码放整齐,不要撞坏门窗、墙面和口角。

5.要注意保护好墙上的预埋件、墙上的电线槽盒、水暖设备预留洞等不要随意抹死。

6.在抹灰层凝结硬化前应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压、以保证灰层有足够的强度。

7.要注意保护好楼地面,不得直接在楼地面上抹灰。

六、应注意的质量问题

1.门窗洞口、墙面、踢角板、墙裙上口等抹灰空鼓裂缝:

1)门窗框两边塞灰不严,墙体预埋水泥砖间距过大或连接件松动,经开关振动,在门窗处产生空鼓裂缝。应重视门窗框塞缝工序,设专人负责。

2)基层清理不干净或处理不当,墙面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基层(底灰)吸收,影响粘结力。应人真清理和提前浇水,砖墙可提前一天浇水,一般浇两遍,使水渗入砖墙里面约达8~10㎜即可达到要求。

3)基层偏差较大,一次抹灰层过厚,干缩率较大。应分层赶平,每遍厚度宜为7~9㎜。4)配制砂浆和原材料质量不符合要求。应科技不同基层采取配制所需的砂浆,同时要加强对原材料和使用部位的管理。

2.抹灰面层起泡、有抹纹:

1)抹完罩面灰后,压光跟的太紧,灰浆没有收水,故压光后多余水气化后产生起泡现象。2)底灰过分干燥,因此要浇水透水,抹罩面灰后,水分很快被底灰吸走,故压光时容易出现抹纹或漏压。

3.抹灰面不平,阴阳角不垂直,不方正,抹灰前要认真挂线,做灰饼。

4.踢脚线和水泥墙裙,窗台板等上口出墙面厚度不一致,上口毛刺和口角不方,操作精细,按规范去吊垂直,拉线找直找方,抹完灰后要反尺把上口赶平压光。

5.窗台墙剁抹灰不通顺,应按规范吊直找方。

6.管道后面抹灰不平,不管根空裂缝等,应规范安放过墙套管,管后抹灰准备专用工具(长袜子),管道后面应在安装管道墙根据灰饼粉出管带,工作细致即能克服。

项目部班组

交底人:交底人:

内墙腻子及涂料施工技术交底

内墙腻子及涂料施工技术交底 1 技术交底记录装饰 0 0 3 工程名称施工班组油漆班组交底部位内墙腻子涂料分项工程工序名称刮腻子、涂料做法交底提要:内墙腻子涂料具体做法及质量要求 交底内容: 一、施工准备 1本分项工程所需用的材料、成品、半成品等按照材料的质量标准要求,具备 材料合格证书并进行现场抽样复试检测,合格后方可使用。 2水暖、通风、空调、设备安装等专业的预留洞已封堵安装完毕。 5混凝土顶棚上的支模丝杆铁件割除完毕,结构露筋缺陷已处理,混凝土构件 胀缩模处剔除修补到位。 6墙面抹灰已完成并通过隐蔽验收,墙面抹灰层完成须经过14d后或干燥后方 可进行刮腻子施工。(并必须经交接验收合格后方可施工) 8本分项工程所用工具准备就绪。 二、施工工艺与工艺流程 1工艺流程 ?顶棚刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)?基层清理?结构板底弹线做标点?顶棚四周阴角找平直?顶棚局部找平?满刮腻子一遍?打磨?面层腻子满刮?扫尾修头。

?墙面刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)?基层清理?预留贴脚线上口弹线?满刮腻子一遍?打磨?面层腻子满刮?贴脚线施工?扫尾修头。 ?乳胶漆施工工艺流程:(墙面)基层验收(工序交接检)?基层清理?批4~6厚抗裂砂浆中间压入两层耐碱涂塑玻纤网格布?满批柔性腻子一道?打磨?刷硅橡胶弹性底漆一道?第一遍乳涂刷?复补腻子?第二遍乳胶漆涂刷?清理修头。(顶棚)基层验收(工序交接检)?基层清理?结构板底弹线做标点?顶棚四周阴角找平直?顶棚局部找平?满刮腻子一遍?打磨?面层腻子满刮?打磨?第一遍乳涂刷?复补腻子?第二遍乳胶漆涂刷?清理修头。 2施工工艺 ?基层验收:基层验收时表面要保持平整洁净,无浮砂、油污,表面凹凸太大的部位要先剔平砂浆补齐,脚手架眼要先堵塞严密并抹平,水暖、通风管道通过墙面或顶棚的管道、开关箱、等部位必须用砂浆堵严修平整并清理干净,检查墙面抹灰层是否有空鼓、开裂、墙面的垂直、平整及阴阳角方正等缺陷,如有缺陷及时处理改正。 ?基层清理;首先在批灰前要把顶棚上的钉子、铁丝凿除,混凝土的接槎修凿打磨平整,外露的铁钉、铁件用防锈漆进行封闭处理。墙面批灰前首先要对墙面的浮砂予以清除,对门窗与墙面交接处予以清理到位。对于结构面误差在2CM以上的,要求主体班组凿平。 ?顶棚批灰前必须在顶棚阴角的墙面上弹好平直控制线,保证四周阴角通顺平直,每个房间必须有五个点控制标高。眼观不得有高差和水波浪现状。墙面上弹出贴脚线的控制线并贴好美纹纸。 ?顶棚批灰首先按照弹好的控制线对四周阴角和板面高低处用500mm大抹子找 平直,如遇高差大于8mm以上的地方先用防裂砂浆分多次找平,阴角往顶棚方向找

内墙面抹灰技术交底记录

技术交底记录 工程名称:华翰花园6#.、9#楼 一、材料要求: 1、石灰膏应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间,常温下一般不少于15d,用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质 2、在沉淀池中的石灰膏应加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 3、抹灰用的砂子应过筛,不得含有杂物。 二、施工要求: 1、室内抹灰施工前,应预先做好样板间,并报审监理,建设单位认可后,方可进行。 2、抹灰砂浆的配合比和稠度等应经检查合格后,方可使用。水泥砂浆及掺有水泥或石膏拌制的砂浆,应控制在初凝之前用完。 3、抹灰前,砖、混凝土等基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水湿润。 4、平整光滑的混凝土表面,如设计无要求时,可不抹灰,用刮腻子处理。 5、抹灰前,应先检查基体表面的平整度,并用与抹灰层相同的砂浆设置标志或标筋。 6、抹灰前,应检查门窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固,连接处的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合砂浆(加少量麻刀)分层嵌缝密实。

7、室内墙面、柱面和门洞口的阳角,宜用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m。,每侧宽度不应小于50mm。 8、各种砂浆的抹灰层,在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和振动;凝结后,应采取措施防止玷污和损坏。 9、水泥砂浆的抹灰层,应在湿润条件下养。 10、涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5—7mm。涂抹水泥混合砂浆每遍厚宜为7—9mm。 11、水泥砂浆和水泥混合砂浆的抹灰层,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层,石灰砂浆的抹灰层,应待前一层7—8层干后,方可涂抹后一层。 三、质量要求: 1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清理干净。并应洒水湿润。 2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合要求。 3、抹灰工程应分层进行,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时加强网与各基体搭接宽度不应小于100mm。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。 5、普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,线角顺直。 6、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

内墙涂料工程技术交底

内墙涂料工程技术交底 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

内墙涂料工程技术交底 一、材料及机具准备 涂料、填充料、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、擦布、棉丝、半截大桶等。 二、作业条件 1、面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕。 3、门窗玻璃应提前安装完毕。 4、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。 三、质量要求 水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2001)的规定。

四、工艺流程 基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子,磨平→第二遍刮腻子,磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→磨平(光)→刷第三遍涂料 五、施工工艺 1、刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均匀,不 得有遗漏。 2、满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向刮。注 意按搓和收头时腻子要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将腻子磨平后并 将浮尘擦净。 3、涂刷第一遍涂料,涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用 砂纸磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。 4、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显着的漆 刷涂饰痕迹,影响质量。 5、在第三遍涂料施工时,注意涂料遮盖力情况,以便随时掌握和调整涂饰的松紧, 确保涂料色泽的均匀性。 六、成品保护 1、施涂时首先清理好周围环境,防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。 2、不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。 3、涂饰墙面完工后,要妥善保护,不得磕碰、污染墙面。

内墙抹灰技术交底(终极版)

本表一式两份,班组自存一份,归档一份。 1

施工单位名称单位工程名称江西省南昌市经济适用住房阳光花园三期25#、26#楼 施工部位26#楼内墙抹灰施工内容内墙抹灰 技术交底内容 3、管道穿越墙洞和楼板洞及时安放套管,并用1:3水泥砂浆或豆石混凝土填嵌密 实;电线管、配电箱安装完毕,接线盒用纸堵严。 4、砖墙等基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净,并洒水湿润。 5、根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好操作用的高凳和架子,架子要 离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 6、室内大面积施工前应确定施工方案,先做样板间,经监理、甲方和我单位验收 合格后再正式施工。 7、屋面防水工程完工前进行室内抹灰施工时,必要时采取防水措施。 交底人签名 接受交底 负责人签名 交底 时间 年月日

施工单位名称单位工程名称江西省南昌市经济适用住房阳光花园三期25#、26#楼 施工部位26#楼内墙抹灰施工内容内墙抹灰 技术交底内容 四、操作工艺 工艺流程:墙面清理→浇水润湿→喷浆→吊垂直、抹灰饼冲筋→抹底层砂浆→抹罩面灰→养护 五、施工要点 1、墙面清理:抹灰前检查砌筑墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁,板下的顶 头缝,用水泥砂浆填塞密实。将露于墙面的舌头灰刮净,凸出墙面不平整的部位剔凿平整,坑凹不平,砌块缺楞掉角,设备管线槽、脚手孔洞用1:3水泥砂浆整修密实、平顺。 用吊线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。 墙面清理 2、浇水润湿:将墙面浮土清扫干净,分数遍浇水湿润。墙面应用细管自上而下浇 水湿透,一般应在抹灰前一天进行(一天浇两次),使抹灰层有良好的凝结硬化条件,浇水量以水分渗人砌块深度8~10mm为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行,遇风干天气。 抹灰时墙面仍干燥不湿,应再喷一遍水,但抹灰时墙面不显浮水以利砂浆强度增长,不出现空鼓、裂缝。 交底人签名 接受交底 负责人签名 交底 时间 年月日

内墙涂料工程技术交底

内墙涂料工程技术交底 一、材料及机具准备 涂料、填充料、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、擦布、棉丝、半截大桶等。 二、作业条件 1、面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕。 3、门窗玻璃应提前安装完毕。 4、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。 三、质量要求 水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。

四、工艺流程 基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子,磨平→第二遍刮腻子,磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→磨平(光)→刷第三遍涂料 五、施工工艺 1、刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均匀,不得有遗 漏。

2、满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向刮。注意按搓 和收头时腻子要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将腻子磨平后并将浮尘擦 净。 3、涂刷第一遍涂料,涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸 磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。 4、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显著的漆刷涂 饰痕迹,影响质量。 5、在第三遍涂料施工时,注意涂料遮盖力情况,以便随时掌握和调整涂饰的松紧,确保 涂料色泽的均匀性。 六、成品保护 1、施涂时首先清理好周围环境,防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。 2、不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。 3、涂饰墙面完工后,要妥善保护,不得磕碰、污染墙面。 七、安全措施 1、所有工人应严格执行并避守安全操作规程,加强职业健康安全意识,上架施工时佩藏 个人防护用品。尤其注意要系好安全带。 2、外架使用前应对整个架体进行检查和检修,验收合格后方可使用。 3、在脚手架上施工,面砖及小型工其等应放在不易掉落的地方,以免离空落物伤人。 4、施工时不得出现立体交叉作业。

内墙抹灰技术交底

东都丽苑3#内墙抹灰技术交底 交底内容: 一、施工准备 (一)主要材料:干混抹灰砂浆 (二)主要机具:砂浆搅拌机、平锹、手推车、大桶、灰槽、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰灰板、塑料抺子、阴阳角抺子、钢丝刷、笤帚、钻子(尖、扁头)、锤子、钳子、工具袋等。 二、作业条件: 1、.经主体结构工程验收合格后方可进行抺灰工程。并弹好50cm水平线。 2、将过梁、圈梁及构造柱、混凝土墙板表面凸出部分混凝土剔平。对蜂窝、麻面等应剔到实处,刷素水泥浆一道(内掺水重10%的107胶),紧跟用1:3水泥砂浆分层砂浆分层补平;脚手眼应堵严,外露钢筋头、铅丝头等要剔除,窗台砖应补齐。 4、管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用1:3水泥砂浆填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。 5、砖墙基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。 6、根据室内高度和抺灰现场的具体情况,提前准备好抺灰高凳或脚手架,架子应离开墙面及墙角200-250mm,以利操作。 7、室内大面积施工前先做样板间,经鉴定合格后再大面积施工。 二、施工工艺 (一):工艺流程:基层处理→钉钢丝网→喷水湿润→喷浆→找方→放线→贴饼、冲筋→基层抹灰→面层抹灰。 (二):施工工艺: 1、基层处理:基层表面要保持平整、发现如有缺钉缺网等应及时报补齐,洁净,无浮浆、油污。表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,表面太光的要剔毛,脚手架眼要用砼填堵密实,水暖、电器管道通过的墙洞,剔凿墙后按装的管道必须用1:3水泥沙浆堵严。结构施工中使用脱模剂,脱模剂未脱落的部位(混凝土墙面)需用10%火碱溶液清洗。 2、钉钢丝网(钢板网):基层处理完成后,在加气砼砌体与剪力墙、柱、梁、等交接处订钢丝网,钢丝网用射钉每200mm—300mm加铁片固定,钢丝网的宽度不小于300mm,与不同基体的搭接每边不小于150mm,挂网要做到均匀、牢固。砌体上不得用射钉固定。配电箱、消防栓、水表箱等留通洞处的背面均做钢板网粉刷,钢板网规格为0.8mm(厚)×9mm(网眼宽)×25mm(网眼长),钢板网覆盖洞口四周300mm。 3、喷水湿润:提前一天用水将墙体湿润,喷水要均匀,不得遗漏,墙体表面吸水深度在20mm左右。楼地面上的积水及时清理干净。 4、喷浆:用界面剂:水泥:过筛细砂=1:1:1.5的水泥浆做喷浆液,喷浆要使墙面布点均匀,不应有遗漏,浇水养护24h,待喷浆点达到一定强度后再抹底灰。抹灰前如有强度达不到或界面剂掉皮脱粉或喷不到位要重新处理. 5、找方:先以跨度较大的两面墙体所在的轴线各找出一条200mm控制线,然后以这两条控制线确定其他两条较短的控制线,相邻控制线之间要相互垂直。 6、放线:根据地面200mm控制线将垂直线、控制线引到墙体、楼地面或其他易于识别的物体上,并悬挂水平通线控制水平方向抹灰。 7、贴饼、冲筋:根据所放垂直线和水平线确定抹灰厚度,在每一面墙上抹灰饼,灰饼厚度即底层抹灰厚度,尺寸5cm见方,水平距离控制在1.2~1.5m左右,竖向距离不宜大于1.6m。然后拉通线做冲筋,冲筋的宽度、厚度与灰饼相同应用与抹灰层相同标号的砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的宽度确定,筋宽控制在5cm左右。抹灰饼和冲筋的砂浆材料配合比同基层抹灰的砂浆材料配合比。 8、基层抹灰:基层抹灰要在界面剂水泥砂浆达到一定强度后(喷浆后48小时为宜)开始抹底灰,室内墙面、柱面、门窗洞口的阳角均应抹出水泥护角(采用1:2水泥砂浆做高度2米、每侧宽度不小于50mm的暗护角),底灰应分层涂抹,每层厚度宜在7-9mm,抹灰时应将钢丝网垫起,起到订钢丝网的加强措施.。必须待前一层砂浆凝固后再抹下一层,当抹灰总厚度大于35mm时,要采取用

内墙涂料安全技术交底

内墙涂料安全技术交底 工程名称建设单位 施工单位建设单位 交底人日期 交底内容: 1、对工人做好进场安全教育,让工人掌握本工种的安全操作技术规程, 凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。严禁酒后作业,严格按照操作规程作业,严禁违章操作。 2、进入施工现场必须佩戴安全帽,凡2米以上外墙操作人员必须系挂 安全带,严禁在架子上打闹、嬉戏,使用工具不要乱丢乱扔。施工作业人员严禁穿硬底的鞋、拖鞋、高跟鞋。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。 3、涂刷高度超过1.5米时,要搭设马櫈或操作平台,并在施工前检查 是否牢固,脚手板不得搭设在门窗、栏杆等非承重物体上。脚手架上工具、材料要分散放稳,不得超负荷堆放。 4、上架前先检查架子是否稳定,有无松动、缺挡、开裂、腐朽等,架 板有无裂痕,腐朽,铺设时严禁有翘头板,杜绝一切安全隐患。 5、上下交叉作业时,作业人员不得在同一垂直方向上操作。 6、临时用电线路按规范布设,严禁私拉乱接,使用合格线材,电动工 具必须安装漏电保护装置,使用前先试验合格后方可操作。 7、严禁站或骑在窗褴上操作,刷檐边时应利用外脚手架,作业人员必 须系挂好保险带。 8、在涂刷或喷涂对人体有害的油漆时,需戴上防护口罩,如对眼睛有 害,需戴上密闭式眼镜进行保护。在涂刷作业过程中作业人员如用感到身体不适时应立即停止作业到户外换取新鲜空气。 9、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌等不得擅自拆除, 需要拆动的要经责任工长同意,并同专业人员加固后拆动。 10.涂刷大面积场地时,(室内)照明和电气设备必须按防火等级规定进行安装。 11.操作人员在施工时感觉头痛、心悸或恶心时,应立即离开工作地点,到通风良好处换换空气。如仍不舒服,应去保健站治疗。 12.在配料或提取易燃品时严禁吸烟,浸擦过清油、清漆、油的棉纱、擦手布不能随便乱丢,应投入有盖金属容器内及时处理。 13.使用的人字梯不准有断档,拉绳必须结牢并不得站在最上一层操作,

内墙涂料施工技术交底

内墙涂料施工技术交底 一、材料及机具准备 涂料、填充料、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、擦布、棉丝、半截大桶等。 二、作业条件 1、面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕。 3、门窗玻璃应提前安装完毕。 4、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。 三、质量要求 水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。

四、工艺流程 基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子,磨平→第二遍刮腻子,磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→磨平(光)→刷第三遍涂料 五、施工工艺 1、刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均匀,不得有遗漏。 2、满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向刮。注意按搓和收头时腻子要 刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将腻子磨平后并将浮尘擦净。 3、涂刷第一遍涂料,涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光。隔1天后, 可涂刷第二遍。 4、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显著的漆刷涂饰痕迹,影响质 量。 5、在第三遍涂料施工时,注意涂料遮盖力情况,以便随时掌握和调整涂饰的松紧,确保涂料色泽的均匀 性。 六、成品保护 1、施涂时首先清理好周围环境,防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。 2、不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。 3、涂饰墙面完工后,要妥善保护,不得磕碰、污染墙面。 七、安全措施

墙面刮腻子技术交底记录

墙面刮腻子技术交底记录

技术交底记录 鲁JJ 工程名称招远市体育馆 施工单 位 中铁十四局集团有 限公司 交底部位内墙 工序名 称 刮腻子涂料墙面 交底内容: 一、材料及机具准备 白色乳胶漆涂料、石膏腻子、耐水腻子、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、檫布、半截大桶等。 1、耐水腻子应注意防水处理,应存在在阴凉干燥处,并且保证包封完好。 2、耐水腻子应在保质期内使用,如果超过保质期,必须进行试刮,经检验合格后,再行施工。 3、在腻子调和时,各种材料的计量必须严格按照配比进行,并落实专人管理。 二、作业条件 1、墙面应基本干燥,基层含水率不得大于8%。 2、墙面的设备管洞、线盒四周、阴阳角等要提前处理完毕,砖墙与砼墙(轻质隔墙板块间拼缝,轻质隔墙与砖墙交接处拼缝,轻质隔墙与砼墙交接拼缝,轻质隔墙与楼板接缝)等交接拼缝处应提前用绑带处理好,为确保刮腻子前墙面干燥。 3、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完备。 4、应将墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,把外露钢筋头和绑丝头等事先清除掉,混凝土泛锈的部位已做处理。 5、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。 三、工艺流程及做法 流程:基层处理→修补腻子→砂纸磨平→第一遍满刮腻子→砂纸磨平→第二遍满刮腻子→砂纸磨平→第三遍满刮耐水腻子→涂封底涂料→涂饰面层涂料→刷第二遍涂料→→刷第三遍涂料→检查验收 项目(专交底人接受交底

业) 技术负 责人 人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制 技术交底记录 鲁JJ 工程名称招远市体育馆 施工单 位 中铁十四局集团有 限公司 交底部位内墙 工序名 称 刮腻子涂料墙面 交底内容: 做法:1、面浆(或涂料)饰面。2、2厚面层耐水腻子刮平。3、10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平。4、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)。 四、施工工艺 1、基层处理 (1)墙面上起皮、松动及鼓包等清理凿平,将残留在基层表面的浮灰、污垢、溅沫等杂物清除扫净。 (2)砼墙面的螺栓眼应用1:3干硬性水泥砂浆掺10%的膨胀剂修补嵌填密实。 (3)突出砼面的模板肋、胀模的阴角及门窗洞侧边先剔凿平整,用电动砂轮机磨平磨光。 (4)对于天棚的平整度较差的部位,先用水泥胶泥腻子(水泥:细砂:界面剂=1:1:0.5)进行基层修补,基本达到平整后再进行批刮腻子。 (5)在基体上缺棱掉角的部位,不平整部位用水泥胶泥腻子修补嵌填平整。 (6)刷乳胶:在基层表面满刮一层乳胶腻子,主要是为防止原砼面露现的铁丝头和钢筋由于保护层太小而引起的泛锈(即封底),及基层表面因不平整、麻面、起砂等作为找平修补。

内外墙粉刷技术交底

工程名称施工单位 交底提要:墙面清理、墙面湿润、护角、打饼、分层粉刷、清理、养护等 交底内容: 一、内墙抹灰: (1)、公共楼梯间、住宅房间、水井、电井、(电梯厅、前室、走道) 1、基层处理,刷水泥浆(加适量建筑胶)一道 2、10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3、5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光(电梯厅、前室、走道墙面配合精装修图施工,遇面砖时做搓毛处理) (2)、厨房、卫生间、入户花园、空中花园、阳台 1、基层墙面刷界面剂 2、15厚1:3水泥砂浆拉毛,两遍成活 二、外墙抹灰: 1、基层墙面刷界面剂 2、20厚1:3水泥砂浆粉刷,两遍成活 3、保温(另见详细说明) 三、施工工艺及技术要求: 基层处理喷水湿润甩浆找方、放线打饼、做护角钉挂钢丝网喷水湿润基层抹灰面层抹灰清理养护 1、基层处理:首先将砼和砌体墙面灰尘、浮浆、油污等清扫干净,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,墙体未堵洞眼要先堵塞严密,水暖、通风管道通过的墙洞、凿剔墙后安装的管道必须用1:3的水泥砂浆堵严。 2、喷浆:喷浆前应将墙面分数遍浇水湿润,喷浆宜凸出墙面2~5mm,喷点应均匀不对漏涂,喷浆后应至少养护48小时。用手压能感觉喷浆面有毛刺感,墙面喷浆硬度、强度、密度以样板层为标准。 3、找方、放线: 先以跨度较大的两面墙体所在的轴线各找出一条控制线,然后以这两条控制线确定其它两条较短的控制线,相邻控制线间要互相垂直。根据控制线将线引到墙体、楼地面或其它易于识别的物体上,外墙从楼顶的四角及凸出外墙的阳台或楼梯间等向下悬垂线进行放线,同时在窗口上下悬挂水平通线用于控制水平方向抹灰。

内外墙涂料技术交底交底内容

内外墙涂料技术交底交底内 容(总3页) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

一、施工准备 (一)作业条件 1.墙面已基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2.门窗已安装完毕。 3.进行外墙作业的外脚手架已搭设完成。 4.大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。 (二)材料准备 涂料、填充料、颜料等。 (三)施工机具 小漆桶、高凳,橡皮刮板、腻子托板、开刀、腻子槽、砂纸、滚筒、刷子、排笔、脚手板、擦布、棉丝、半截大桶等。 二、质量要求 溶剂型涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规 三、工艺流程

内墙涂料工艺流程:基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子,磨平→第二遍刮腻子,磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→磨平(光)→刷第三遍涂料→检查验收 外墙涂料工艺流程:基层处理→打底找平→打磨→封底漆→第一遍涂料施工→修补第二遍涂料→第三遍涂料施工→检查验收 四、施工工艺 内墙施工工艺: 1、刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均 匀,不得有遗漏。 2、满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向 刮。注意按搓和收头时腻子要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将 腻子磨平后并将浮尘擦净。 3、涂刷第一遍涂料,涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子,待复补腻子干 燥后用砂纸磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。 4、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显 著的漆刷涂饰痕迹,影响质量。 5、在第三遍涂料施工时,注意涂料遮盖力情况,以便随时掌握和调整涂饰 的松紧,确保涂料色泽的均匀性。 外墙施工工艺: 1、基层清理对基层表面进行作业前的验收,表面须洁净坚固,对混凝土 表面地浮浆等进行清理,对砂浆基层,要仔细检查是否存在空鼓及裂 缝现象;基层要求含水率在10%以下,如无条件测试可用手感进行估 测。潮气太大不能施工,必须待干后方可施工;对墙面的阴阳角、窗 洞口的收口部位特别是阴阳角检查完成后要进行交接验收;将进行作 业的所有门窗等采用塑料布以及其他方式进行防护,避免污染。 2、嵌缝对混凝土墙面出现裂缝,应先在裂缝部位刷一遍掺胶水泥浆,然 后使用粘按石膏刮抹。 3、刮防水腻子找平。对混凝土墙面刮防水腻子找平,要求与基层粘结牢 固,无分层空鼓现象,待干燥后用砂纸打磨,手感无杂质进行下一道 工序。 4、封底漆。在干净的基层上,先喷涂(或滚涂)一遍封底漆,增加与基层 的结合力,防止浮碱。 5、涂刷第一遍涂料。将桶内涂料用筛网进行过滤后喷涂第一遍,从上至 下均匀地进行。 6、防水腻子修补打磨。第一遍涂料完成后,再对墙面进行一次细致的防 水腻子修补工作,主要是针对阴阳角和局部的坑凹部位。然后再用 300~400目砂纸上下左右均匀打磨,手感效果良好即可。 7、第二遍涂抹。喷涂同第一遍。 8、第三遍涂抹。检查第二遍喷涂对墙面所出现的缺陷及时修改和处理, 进行第三遍喷涂。 9、检查验收。对完成后的墙面涂料进行彻底的检查,重点检查阴阳角及 门窗洞口无误后报验收。

内墙抹灰技术交底:

内墙抹灰技术交底: 填充墙按中级抹灰,高级标准做。 一、施工工艺: 1、准备工作 1)墙面垃圾、水泥浆等应清理干净,然后用清水冲净。 2)检查基层表面的平整度,凸出大的部分要凿掉,凹入太多的部分要用1:3 水泥砂浆补平,砼表面要用界面剂或掺有10%107胶的1:1水泥砂浆满批作为粘结层。 3)保管处钉钢丝网片,宜抹松散材料(珍珠岩水泥砂浆),因保利管膨胀系数 较大,易使粉刷层产生裂缝。 4)墙面干燥时,宜隔天浇适量的水,抹灰工的工具配备齐全。 2、找基准: 1)做灰饼:首先用托线板全面检查墙面的平整度,然后根据中级抹灰的要求, 确定抹灰层厚度为20MM,做灰饼。做灰饼时从上而下做,灰饼间距应小于刮尺长度,墙体上角先做灰饼,再以它为基准拉线做出上部、中间的灰饼,根据墙体上部的灰饼以托线板做出墙体下部灰饼,使其与上部灰饼在同一垂直面上,然后拉水平统线,加做若干灰饼,凡遇门窗口,墙垛、墙角加做灰饼。 2)然后上下两块灰饼间做50宽与灰饼同厚的冲筋。 3)阴角找方:先在阳角一侧墙上做基准,用方尺先将阳角规方,然后在墙板角 弹抹灰基准线,在准线上下两端拉通线,做灰饼。 4)门窗口做护角,护角要求用1:2水泥砂浆,以保证其强度足够,高度不低 于2M,每侧宽度不应小于50MM。 3、抹底层灰: 灰饼达到一定强度后,开始抹底层灰。采用116混合砂浆,抹灰前要洒水湿润墙面,自上而下在灰饼中间抹底层灰,随抹随用刮尺刮平,再用木抹子分遍压实槎平,每遍厚度约7MM。 4、抹面层灰: 1)用114混合砂浆罩面,厚度约7MM,先用铁抹子罩面,再用刮尺刮、找直, 至六七成干后,再用抹子槎平,砂浆过干时可以边边洒水边槎平,直至表面平整密实为止。 2)220(120)MM踢脚线和面层抹灰一次到位,抹1:2水泥砂浆,压光。 3)罩面应两人同时操作,从一个墙角开始,一个人前面抹面一个人后面洒水压

内墙腻子及涂料施工技术交底-secret

交底部位内墙腻子涂料分项工程工序名称刮腻子、涂料做法 交底提要:内墙腻子涂料具体做法及质量要求 交底内容: 一、材料要求: 本分项工程所需用的材料、成品、半成品等按照材料的质量标准 要求,具备材料合格证书及相关检测报告。 二、主要机具: 主要机具包括:手提式电动搅拌器、搅拌桶(高65-80cm)、找平工具、水平尺、刮杠、大小号抹子和灰板、辊子、小桶等。 三、作业条件: 1.基层已经清理完毕,并通过隐蔽工程验收。 2.本分项工程所用工具准备就绪。 四、操作工艺: 1工艺流程 ①顶棚刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)7基层清理7结构 板底弹线做标点T顶棚四周阴角找平直T顶棚局部找平T满刮腻子一遍 7打磨7面层腻子满刮7扫尾修头。 ②墙面刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)7基层清理7预留 贴脚线上口弹线7粉刷石膏找平补正7接缝处批4-6厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱涂塑玻纤网格布7满刮粉刷石膏(粗)一遍7打磨7面层粉刷石膏(细)满刮7贴脚线施工7扫尾修头。 ③乳胶漆施工工艺流程:(公区墙面)基层验收(工序交接检)7基层清理7接缝处批4~6厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱涂塑玻纤网格布7 满批柔性腻子一道T打磨T第一遍乳涂刷T复补腻子T第二遍乳胶漆涂刷7清理修头。(顶棚)基层验收(工序交接检)7基层清理7结构板底弹线做标点T顶棚四周阴角找

交底部位内墙腻子涂料分项工程工序名称刮腻子、涂料做法 交底提要:内墙腻子涂料具体做法及质量要求 平直T顶棚局部找平T满刮腻子一遍T打磨7面层腻子满刮7打磨7第一遍乳涂刷7复补腻子7第二遍乳胶漆涂刷7清理修头。 2施工工艺 ①基层清理: 清除顶棚、墙面原有的装饰层,露出基底; 检查墙面基底,对于空鼓、开裂的基底抹灰层应剔除; 剔除后的基底若平整度较差,应采用DS砂浆找平; ②基层验收:基层验收时表面要保持平整洁净,无浮砂、油污,表面凹凸太大的部位要先剔平砂浆补齐,脚手架眼要先堵塞严密并抹平,水暖、通风管道通过墙面或顶棚的管道、开关箱、等部位必须用砂浆堵严修平整并清理干净,检查墙面抹灰层是否有空鼓、开裂、墙面的垂直、平整及阴阳角方正等缺陷,平整度大于15mm的需要抹灰修补后移交给腻子班组, 如有缺陷及时处理改正。 ③顶棚批灰前必须在顶棚阴角的墙面上弹好平直控制线,保证四周阴角通顺平直,每个房间必须有五个点控制标高。眼观不得有高差和水波浪现状。墙面上弹出贴脚线的控制线并贴好美纹纸。 ④顶棚批灰首先按照弹好的控制线对四周阴角和板面高低处用 500mm大抹子找平直,如遇高差大于8mm以上的地方先用防裂砂浆分多 次找平,阴角往顶棚方向找平宽度不小于500m m,所有梁柱阴阳角都用塑料边角条整角、地下室批灰掺30%~40%白水泥、楼层批灰掺20%~30% 白水泥 ⑤顶棚、墙面批灰必须用50mm以上的大板施工,顶棚第一遍批灰厚度控制在 2~3mm,平行于房间的长边方向依次进行施工。第二遍面层腻子施工必须等底层腻子完全干燥并打磨平整后进行施工,面层厚度控制在 1~2mm,平行于房间的短边方向用大板进行满批,同时待腻子6~7层干时必须用橡胶刮板进行压光修面,来保证面层平整光洁,纹路顺直、颜色均匀一致。 ⑥墙面批灰与顶棚批灰施工工艺相同,即施工方向不同,墙面批灰二遍厚度控制在2~2.5mm内,第一遍水平方向进行施工,第二遍垂直方向进行施工。

外墙涂料技术交底记录

外墙涂料施工技术交底 一、施工准备 1、主要施工机具准备: 脚手架及挑板; 主要涂装用工具:搅拌器、振动式砂纸打磨机、切割机、腻刀、批刀、弹涂喷枪、空压机、塑料平辊、外墙涂装用长毛滚筒; 辅助涂装用工具:靠尺、手提式搅拌器、工作桶、盛料桶、量杯、搅拌棒、羊毛刷、滚筒、描笔、弹线盒、砂纸、砂轮、铲刀、凿刀、抹布、测湿仪、漆膜测厚仪、湿度温度计、2m靠尺、吊线锤、胶带(美纹纸)、乳胶手套、保护遮挡用品等。 2、技术准备 现场保护:脚手架与墙面的距离适宜,架板要有足够的长度,不少于三个支点。遮挡外窗、地面,避免施工时被涂料沾污。 人员准备:施工班组应有技术负责人,主要操作人员须经本工艺施工技术培训,合格者方可上岗,辅助工应有专人指导,且已建立三级安全教育卡。 3、基层质量要求: 由于真石漆的施工是建筑物外装饰的重要组成部分,会直接影响建筑物的完工效果,而真石漆的施工在很大程度上会受到基面的影响,所以为保证最终效果在抹灰时要求严格按照国家验收标准进行施工和验㎜收。 基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、不剥离、无石灰爆裂点且无附着力不良的旧层涂料。 基层应表面平整,立面垂直、阴阳角、方正和无缺棱掉角,分格缝深浅一致且横平竖直。允许偏差应符合表1的要求且表面应平而不光。 基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物且无青苔等杂物。 基层应干燥,涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,基层含水率不得大于10%。 基层PH值不得大于10。 混凝土养护21-28天,抹灰基层养护14-20天以上。

涂饰前应对基层进行验收,合格后方可进行涂饰施工。 4、施工环境条件要求 墙体温度在5℃以上,空气相对湿度不大于80%,阴雨天气严禁施工。 施工现场环境温度和墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低于5℃,施工时风力不大于5级。若低于+5℃则应停止施工。 夏季温度36℃以上不应施工。若必须施工,则应采取遮阳措施,避免阳光直射。 雨天不宜施工,若必须施工则应用防雨布覆盖保护。 二、施工工艺方法 外墙真石漆施工工艺流程图 墙面基底条件检查清洁墙面基底处理墙面裂缝、孔洞等缺陷批刮一道外墙腻子打磨处理、自然干燥检测施工环境条件 做无涂装部位临时保护涂刷底漆一遍,养护半天,自然干燥 弹线、贴胶带、喷涂真石漆、撕去胶带、养护、自然干燥打磨、修复、刷罩面漆施工质量检测完工验收 1、基层检查及处理 1)基层存在孔洞、凹陷,应进行填充修补并找平; 2)基层存在突起以及突出部位,应进行铲除并找平; 3)基层存在表层浮灰及粘浮污染物,应进行清扫、打磨,保证表面清洁; 4)基层存在油污,应采取清洗剂进行清洗,保证去除后表面清洁和干燥; 5)基层存在空鼓,应叩开铲除,并进行密实修补; 6)基层存在裂纹和裂缝,应对其裂纹进行修补和抑裂增强处理; 7)基层存在泛碱和严重盐析现象,应采用草酸或冰醋酸进行中和处理; 8)基层平整度不够,应继续砂浆修补并找平; 9)基层强度不足或不坚固起砂,严重时应打磨除掉起砂层重新抹灰,轻微状况可涂刷界面剂增强; 2、找平层腻子施工基层检查并处理合格后,对基层进行找平施工。 1)材料配置:柔性耐水型外墙腻子; 2)体系特征:干粉状、密闭袋装、灰白色; 3)腻子配制:腻子骨料(干粉)按包装物上规定比例兑水易和,充分易和呈均匀腻子膏状后使用; 4)施工方式:批刮,整体连续均匀批刮;

内墙乳胶漆技术交底

工程名称济南市******裕辛苑小区 #楼施工单位山东****公司 交底部位装饰装修工程工序名称内墙腻子、乳胶漆 交底提要:相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 交底内容: 一、施工准备 1、材料要求: 1)、成品腻子:腻子的粘接强度应符合国家现行标准的有关规定。 2)、乳胶漆、防水乳胶漆、防水涂料、水泥漆等,产品应有产品合格证、出厂日期及使用说明 2、主要机具 一般应备有高凳、脚手板、半载大桶、小油桶、、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、 开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、滚筒、排笔、棕刷、擦布、刮杠、美纹纸等。 二、作业条件 1)、本分项工程所需用的材料、成品、半成品等按照材料的质量标准进场验收,具备材料合格证 书并进行现场抽样复试检测,合格后方可使用。 2)、水暖、通风、空调、设备安装等专业的穿层或穿墙预留洞已封堵或安装完毕。 3)、混凝土结构上的支模丝杆、铁件等割除完毕并且用防锈漆涂刷防止返绣,结构露筋缺陷已处理,混凝土构件胀缩模处剔除、修补到位。 4)、墙面抹灰已完成并通过隐蔽验收,墙面抹灰层完成须经过14d后或干燥(基层含水率不得大于10%)方可进行刮腻子施工。(并必须经交接验收合格后方可施工) 5)、大面积施工前应事先做好样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。 三、施工范围:内墙面(除镶贴外的)、顶棚、踢脚线涂刷 1、有水房间顶棚为防水乳胶漆,其他所有房间顶棚为一般乳胶漆; 2、有水房间墙面,除瓷砖墙面外均为防水涂料,其他所有房间墙面为乳胶漆。 3、所有踢脚线均涂刷120mm高水泥漆二道。 四、施工工艺 1、工艺流程 1)、墙面刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)→基层清理→预留踢脚线上口弹线→满刮腻子一遍→打磨→面层腻子满刮(第二遍)→踢脚线施工→扫尾修头。 2)、顶棚刮腻子工艺流程:基层验收(工序交接检)→基层清理→结构板底弹线做标点→顶棚四周阴角找平直→顶棚局部找平→满刮腻子一遍→打磨→面层腻子满刮(第二遍)→扫尾修头。 3)、乳胶漆施工工艺流程: (墙面)基层验收(工序交接检)→基层清理→满批柔性腻子一道→打磨→第一遍乳涂刷→复补 腻子→第二遍乳胶漆涂刷→第三遍乳胶漆涂刷→清理修头。 (顶棚)基层验收(工序交接检)→基层清理→结构板底弹线做标点→顶棚四周阴角找平直→顶 棚局部找平→满刮腻子一遍→打磨→面层腻子满刮→打磨→第一遍乳涂刷→复补腻子→第二遍乳胶 漆涂刷→第三遍乳胶漆涂刷→清理修头。 2、施工工艺

内墙抹灰工程施工技术交底 2

技术交底记录 表B2 编号:

4、贴灰饼、冲筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8米为宜。先用1:2:6混合砂浆或1:2水泥砂浆做成100MM见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到的垂直度要求为宜。上下灰饼用托线找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。 冲筋:依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。 5、抹门窗口水泥砂浆护角:室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角,均应抹水泥砂浆护角,其高度不小于1.8米,护角每侧包边的宽度不小于50MM,阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。操作方法是先刷好掺用水量10%的801胶素水泥浆, 1:3水泥砂浆打底。第二遍用1:3水泥砂浆与标筋找平。做护角要两面贴好靠尺,待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角,护角厚度超出墙面底灰一个罩面灰厚度,成活后与墙面灰层平齐。 6、抹底子灰:墙面加气混凝土块刷好掺用水量10%的801胶素水泥浆以后及时抹灰,不得在素水泥浆风干后再抹灰,否则形成隔离层,不利于基层粘结。抹灰时不能将标筋碰坏,第一遍抹1:3水泥砂浆,厚度7-8MM,划出纹线,养护,稍干后,再抹第二遍,厚度与所冲筋平齐,用大杠将墙面刮平,木抹子搓平。用托线板检查,要求垂直、平整、阴、阳角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直、平整、洁净。 7、修补墙面上的箱、槽、孔洞:当底灰找平后,立即把暖气、电气设备的箱槽洞口周边50MM的底灰砂浆清理干净,把周边修补平齐、方正、光滑,抹时比墙面底灰高出一个面层灰高度,确保槽、洞口周边修整完好。 8、抹面层砂浆:在底子灰五、六成干时开始抹面层砂浆,在底灰上先刷掺用水量10%的801胶素水泥浆,紧接着抹1:3水泥砂浆,厚度5MM,分两遍成活,抹平、压实、赶光。 四、成品保护: 1、门窗护角做完以后,及时将门窗框上的水泥砂浆用水洗刷干净,铝合金门窗必须妥善保护,防止污染。 2、搬运材料及拆除脚手架要轻抬、轻放,及时清除杂物、工具。 3、抹灰层在凝结、硬化前防止快干、水冲、撞击、剔凿。保证灰层增长到足够强度。 其它事项: 1、对于不同材料的墙体结合处,包括墙体与混凝土墙、板、梁、柱结合处、门窗洞口斜上方,在抹灰前在铺钉200宽密目钢板网一道(墙体两侧),以防止产生裂缝。 2、砂浆采用机械搅拌,强度等级必须达到MU5.0,要随拌随用,禁止隔夜使用。 3、抹灰的施工程序是从上至下打底,底层砂浆抹完后将架子升上去,再从上往下抹面层砂浆。在抹面层砂浆之前,先检查底层砂浆有无空鼓、开裂现象,如有空鼓、开裂,应剔凿返修后再抹面层砂浆,另外底层砂浆上的尘土、污垢等要先清洗干净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。 五、质量控制要点: 基层处理检查、灰饼冲筋检查、平整度、垂直度检查。 一般抹灰工程主控项目

内外墙粉刷技术交底记录

工程名称汇金豪庭《一期》工程施工单位大立建设集团有限公司 交底部位主体装饰工序名称内墙粉刷 交底提要:主体装饰工程内墙粉刷按此交底,不全之处按设计及规范要求为准。 交底内容: 一、内墙抹灰: (1)、公共楼梯间、住宅房间、水井、电井、(电梯厅、前室、走道) 1、基层处理,刷水泥浆(加适量建筑胶)一道 2、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 (2)、厨房、卫生间 1、基层处理,刷水泥浆(加适量建筑胶)一道 2、12厚1:3水泥砂浆打底 3、8厚1:3聚合物水泥砂浆粉面(内掺聚合物数量见产品说明) 三、施工工艺及技术要求: 基层处理喷水湿润甩浆找方、放线打饼、做护角钉挂钢丝网喷水湿润基层抹灰面层抹灰、满铺碱玻仟网格布清理养护 1、基层处理:首先将砼和砌体墙面灰尘、浮浆、油污等清扫干净,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,墙体未堵洞眼(螺杆洞、外架钢管预留洞、槽钢预留洞)要先堵塞严密。 2、喷浆:喷浆前应将墙面分数遍浇水湿润,喷浆宜凸出墙面2~5mm,喷点应均匀不对漏涂,喷浆后应至少养护48小时。用手压能感觉喷浆面有毛刺感,墙面喷浆硬度、强度、密度以样板层为标准。 3、找方、放线: 先以跨度较大的两面墙体所在的轴线各找出一条控制线,然后以这两条控制线确定其它两条较短的控制线,相邻控制线间要互相垂直。根据控制线将线引到墙体、楼地面或其它易于识别的物体上,外墙从楼顶的四角及凸出外墙的阳台或楼梯间等向下悬垂线进行放线,同时在窗口上下悬挂水平通线用于控制水平方向抹灰。 4、打饼做护角: 根据所放垂线和水平线,确定抹灰厚度,在每一面墙上抹灰饼,抹灰饼的砂浆材料配合比同基层抹灰的砂浆材料配合比。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼;贴灰饼时要根据室内抹灰要求选择灰饼的正确位置,一般灰饼间距不大于1500mm,离地30mm。用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂做成5cm见

外墙涂料工程施工技术交底

外墙涂料工程施工技术交底 一、编制依据: 1.该工程现场的具体情况 2.现行国家有关规范,规程标准 3.安徽省有关文件及规定 4.建筑外墙涂料标准GB50210----2001 国际10J121 二、工程概况: 华府春天7#、8#工程,地上为31层剪力墙结构,一层层高4.5m,标准层层高均为2.9m。建筑总高97.7 m,建筑面积约54904㎡。砌体结构为煤矸石砌块砌筑。1 三、施工准备: 1、材料准备 涂料:黄色涂料;封闭底漆;外墙专用弹性防水腻子 2、主要机具 排笔、棕刷、料桶、空气压缩机、喷枪、高压胶管、滚筒刷、抹灰板、刮板、钢丝刷、手提式电动搅拌机等。 3、作业条件

3.1、外墙面基层处理、找平刮腻子根据各工序要求一般要满刮防水腻子二到三遍并用砂纸打磨等全部施工到位,且经验收合格。墙面基层表面洁净、坚固、平整,无酥松、起砂、起皮、裂纹等质量缺陷,墙面基层干燥,含水率不大于8% 。 3.2、保温作业全部完成,穿墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕,各种穿墙孔洞、外立面线角、钢筋头、空调洞等全部施工到位。 3.3、水、电及设备顶墙上预留洞、预埋件已完成。 3.4、外墙门窗已安装完成,外墙装修用施工吊篮安装调整好,每次使用前经检查合格。 3.5、基层表面泛碱部位已用氧化铁处理干净。 3.6、墙面细微风干裂纹处用云石机切“V”形槽附加耐碱玻纤网格布表面抹聚合物抗裂砂浆并达到一定强度后再用附加一层20cm宽的抗裂布带处理到位,并报项目部验收。 3.7、熟悉图纸,分清涂料的品种及颜色,做到心中有数。 3.8、所有装饰材料应质地优良,色泽一致。耐老化,耐污染,大面积使用前均需做出样板,由建设单位和设计单位共同商定后,方可施工。 四、操作工艺 施工工艺流程:基层处理→腻子打底找平→打磨→底漆施工→第一遍面涂→第二遍面涂→检查验收→涂料清理 1、基层处理:基层修补、清扫处理 1.1施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3抗裂砂浆修补。 1.2缝隙:细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批面不宜厚刷),干后用砂纸打平,对于大的裂缝,可将裂缝部位用云石机切“V”形槽附加耐碱玻纤网格布表面抹聚合物抗裂砂浆并达到一定强度后再用附加一层20cm宽的抗裂布带处理到位。 1.3孔洞:基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,

相关文档