智能化工程机房工程施工方案

一、工程概述

根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分:

●装饰装修系统

●供配电系统

●UPS不间断电源系统

●空调与新风系统

●火灾报警及气体灭火系统

●防雷与接地系统

●综合布线系统

二、编制依据

1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规》

2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》

3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规》(2000年版)

4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规》

5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定

6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》

7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》

8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》

9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规》

10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》

11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规》

12)国标GB50222-1995《建筑部装修设计防火规》

13)国标GBJ45-1987《建筑设计防火规》

14)国标GB6650-1986《计算机机房用活动地板技术条件》

15)国标GB50054-1995《低压配电设计规》

16)国标GBJ54-1983《低压配电装置及线路设计规》

17)国标GB50052-1995《供配电系统设计规》

18)国标GBJ116-1988《火灾自动报警系统设计规》

19)SJ/30003-1993《计算机机房施工及验收规》

20)国标GBJ232-1983《电气装置安装工程及验收规》

21)GA/T75-1994《安全防工程程序与要求》

22)公安部编印的《计算机信息系统安全法规汇编》

23)YD5003-1994《电信专用房屋设计规》的有关部门规定

24)GB50243-2002《通风与精密空调工程施工及验收规》

25)GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收规》

26)GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规》

27)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规》

三、施工工艺方法及施工方案

(一)装饰装修系统

装修效果:舒适、明快、简洁。装修选用绿色环保以及吸音效果好、不易变色、变形、易清洁、防静电、防磁干扰、防火性能强的耐用材料。

整个机房区域的装饰装修部分主要容包括:微孔铝板吊顶、抗静电活动地板、乳胶漆墙、柱面、乳胶漆顶面及墙面、玻璃隔断、门窗的设计安装等整体规划。

1.顶面

网络机房、安防监控机房吊顶材料采用600*600*0.8mm微孔铝质吊顶板,网络机房的吊顶层距地板面净高设计为2.6m,监控机房净高设计不低于2.6m。, 天花安装前清理天棚底面、梁及墙沿上部并刷环保防尘漆进行防尘处理,精密空调制冷区域的梁及墙沿上部做保温层。

(1)工艺流程:

放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。

(2)操作要点:

1)放线:

a.根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水

平允许偏差士5mm。

b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。

2)安装主龙骨吊杆:

a.吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。

b.用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上,固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,不应大于1200mm。

3)主龙骨安装:

a.主龙骨间距应满足设计要求,应小于1200mm。

b.主龙骨安装后,及时校正其位置、标高和起拱高度。

4)吊顶骨架的校正与检查:

a.龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。

b.检查吊顶骨架,确保牢固可靠。

5)吊顶板安装:吊顶专其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程验收合格后,进行吊顶板的安装作业。

(3)质量标准。暗龙骨吊顶工程执行《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210一2001)第6.1条和第6.2条的规定。

2.地面

机房地面全部采用600*600*35mm抗静电全钢无边活动地板,网络机房地板铺设高为0.4m,监控机房地板铺设高为0.3m。

地板铺设前需对地板下楼板面进行防尘处理。使用精密空调的机房,需对地面做保温处理。配电柜、UPS主机、电池柜、精密空调设备放置区域,设计采用角钢做承重安装支架,架高与地板上表面高度一致。

机房出入口:机房出入口采用抗静电地板平铺,并做二次台阶或一次台阶处理;收口处均采用0.8mm发纹不锈钢板装饰条。

通风地板:下送风精密空调区安装一定量的可调节通风地板,与机房空调送风量相配套,风口风速应不大于3m/s,机房设备就位点应留有合适的出线孔,出线孔不易过大。

(1)工艺流程:

地面施工→放线→地面除尘→安装柱脚→调平→安装地板→分项验收。

(2)操作要点:

1)放线:在要铺设架高地板的地面上,根据架高地板的排板图和现场的轴线位置,放出架高地板的地面分格线。

2)基层修补:在排板横竖线交叉位置,即安装底座(支撑脚座)的位置处,为

达到满意的支撑效果,可将底层地板磨平或进行填补。

3)基层清理:地面除尘,在开始安装前,用真空吸尘器将底层地面上的所有灰尘、土和施工碎片,全部清除干净。

4)安装支承脚:用粘接剂抹在支撑杆的底座上,并用锚固螺栓将地板支撑脚牢固的安装在底层地板上。

5)调整支撑脚标高:根据地面标高情况,调整支撑脚的高度,采用拧螺纹、套等部分进行升高或降低,达到标高要求。

6)防静电地板安装:在板面组装四周要画线,使其连接适配,板面与垂直面相接处的缝隙不大于3mm。用便携式抬高器具铺设面板,随安随用真空吸尘器全面清理(包括所安面板、支座的背正面)半块板的切割不要在正在施工的房间专。

7)清理和饰面保护:铺设后的地面,用真空吸尘器全面清扫,然后报验收,经检查合格后,用塑料布覆盖严密,防止灰尘的进人和被其他施工人员破坏。

(3)质量标准。

执行GB50209一2002《建筑地面工程施工质量验收规》第6.7条的规定。

3.墙面、柱面

网络机房墙面采用彩钢板,监控机房墙面采用环保乳胶漆饰面。

踢脚线:机房区域踢脚线采用0.8mm厚不锈钢板贴面,基层采用高密度板。

(1)工艺流程:

放线→龙骨定位→龙骨安装→岩棉的填充→石膏板的安装→彩钢板安装。

(2)操作要点:

1)施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。

2)根据设计图纸确定彩钢板铺设方向和先后顺序,在墙面进行龙骨定位、分格弹线。

3)龙骨安装:

a.龙骨固定件与墙体连接必须牢固,固定件的排布及间距应满足相关技术手册的要求。

b.固定龙骨,龙骨与固定件的连接必须牢固可靠。

c.使用2m的直尺检查龙骨的垂直度,垂直度的偏差应不大于直尺2mm;使用2m的靠尺和塞尺检查龙骨骨架的平整度,平整度的偏差应不大于3mm。

4)岩棉的填充

龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层,岩棉保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成。

a岩棉板的安装:

防火不燃玻棉铺贴完毕后检查岩棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接

质量,合格后方可进行下道工作。

b岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mmm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。

c岩棉板铺设自上而下相互联接,岩棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关要求。

5)彩钢板安装:

a.装条件是墙龙骨与基体之间等其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程验收合格。

b.按照有关技术手册安装彩钢板,彩钢板与龙骨的连接必须牢固可靠。

(3)质量标准。

执行《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210一2001)第8.1条和第8.2条规定。

4. 玻璃隔断(防火玻璃或钢化玻璃)

(1)施工方法:

1)玻璃隔断采用80×40方制作钢架,按现场尺寸下料,制作安装,焊接牢固,采用8×80金属膨胀螺栓固定,矫正水平、垂直后,表面刷防锈漆。

2)隔断采用l2mm铭单片火玻璃,玻璃周边采用白色玻璃胶固定和修饰。

3)角钢钢架上部、下部均间隔1000~1500mm采用角钢斜拉支撑,采用8×80金属膨胀螺栓固定。

4)专衬板采用密度板,采用自攻钉固定。

5)玻璃隔断下部边框饰面采用拉丝不锈钢板。

(2)工艺要求:

1)金属结构支架采用焊接或螺丝紧固。要求必须牢固,如焊接不得有松动、虚焊,不得有形状缺陷。

2)金属结构支架制作完成后,进行检验,检验合格后方可定位安装,并经除去锈斑、焊渣等杂物,涂刷防锈漆(或银粉漆)。

3)隔断玻璃垂直方向接缝处均须磨边处理,隔断中部白色玻璃胶不得凸出。

4)玻璃隔断边框饰面必须粘贴平整,不得有凸凹。

(3)质量标准。

l)隔断玻璃:垂直偏差<2mm/2m;平直度<3mm/2m。

2)隔断边框:垂直偏差<2mm/2m;平直度<3mm/2m。

5.隐蔽部分处理

对于本装饰工程中的隐蔽工程,需严格按照国家标准对隐蔽部分材料的要求进行设计施工,需采取如下措施:

1、墙体部分作防潮、防火及保温处理;

2、部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料;

3、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标,做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生;

4、各种涂料须符合环保要求;

5、静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5~8cm,不应贴地面;

6、在与机房外部相通部分做好防鼠设施。

6.静电防护

机房采用的抗静电活动地板是由不燃性材料制成。活动地板表面是导静电的耐磨层,严禁暴露金属部分。主机房的导体与大地作可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立导体。

(二)供配电及照明系统、不间断电源(UPS)系统

按照技术要求,机房供电系统分为两部分:不间断电源系统和市电系统。

UPS回路:机房UPS供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机设备、网络设备、安防设备等供电,同时也为UPS后备电池充电;当遇到市电供电线路断电时,UPS后备电池立即放电,经UPS逆变后给计算机设备不间断供电。

市电回路:插座、空调、照明、新风、排烟及其他具有电冲击性及感性和容性的设备使用,对不同相位分配均衡负载。

从大楼总配电室引两条专用线缆(经过双电源切换的回路)分别作为网络机房、消防监控机房的专用供电回路,此部分电缆均由大楼强电单位安装到机房指定位置。

(1)配电系统

依据《电子计算机场地通用规》,电源参数依据计算机的性能允许的变动围可分为A、B、C三个等级,本次主机房用电等级按A级标准进行施工。

配电系统频率:50Hz;

电压:380V/220V;

线制:三相五线制/单相三线制。

(2)配电线路

机房区供电线路采用放射式配电方式,分类后直接配至各用电设备,不同类别分路控制。网络机房的电力电缆均采用线管机房底部、地板下架空铺设,并与弱电桥架分开铺设,保持间距,避免交叉。管道采取分层架空布置互不交叉,每个回路采用独立的电管安装。

1、照明、市电维修插座线缆采用阻燃铜芯线(ZRBV);

2、普通空调线缆采用阻燃铜芯电缆(ZRBV);

3、计算机、网络设备机柜线缆采用阻燃铜芯电缆(ZRRVV);

4、UPS、精密空调设备线缆采用阻燃铜芯电缆(ZRYJV);

5、市电动力、照明线路穿(KBG)电管暗敷或在吊顶穿管明敷。

(3)插座安装

本工程设计中计算机负载配电线路按国标并留有余量。

1)普通插座:机房市电维修插座采用16A五孔插座,市电维修插座安装在高于地板面300毫米的墙壁上,间隔约3米一个。监控机房电视墙设置16A三孔插座安装在地板下,由市电供电,市电供电插座采用常规乳白色面板。

安防监控机房工作台按每工位一个16A三孔带接地插座设计,由UPS供电,UPS供电插座采用有色面板。

2)工业连接器插座:网络机房主机房各机柜均采用双回路UPS供电模式,主机房2路供电电源与机柜的16A6位PDU连接,每台机柜配置1台PDU。

(4)机房照明

本工程机房市电照明灯具采用600*600mm的嵌入式格栅灯灯照明。

机房采用筒灯作为备用照明。备用照明供电系统在机房市电停电情况下自动启动,由UPS系统供电,以确保应急功能。

机房设置消防应急疏散照明及安全出口指示灯,灯具均采用自带蓄电池的消防专用双头应急灯及安全出口指示灯,由市电直接供电。

(5)不间断电源(UPS)系统

网络机房电源室设计采用1套台40KVA UPS主机,配备延时2小时的蓄电池,负责主机房的计算机设备、网络设备等供电;安防监控机房设置1台40KVA UPS 主机,配备延时2小时的蓄电池,给机房的安防存储设备以及弱电井的安防控制设备、接入交换机等设备供电。

1、工艺流程:

设备线缆检验→线缆敷设→设备安装→设备终端安装→系统检测→竣工验收

2、设备线缆检验

施工前应对配电柜、配电柜1、配电柜2、UPS主机、电池、排风机、新风机、PDU、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查其型号现格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、使用功能及有关特殊要求,应符合设计规定。

3、电缆线缆敷设

A金属线管与金属桥架敷设好后进行线缆的敷设,主楼总电源进线直接接入配电柜,配电柜到UPS的输入输出线为专;B电源线与控制线布线要求横平竖直,各线缆之间不得;C每条电源线要求用线标清线号,配电柜与配电柜1、;D当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管专吹;E两人穿线时,应配合协调、一拉、一送;F电源线穿管或桥架布线时导线的颜色应加以区分,一;G配电柜与配电柜专导线的预留长度应为配电柜体周长;H电源线的接头不能增加线直接接入配电柜,配电柜到UPS的输入输出线为专用电源线,配电柜到空调的为专用电源线,配电柜到配电柜的为专用电源线。配电柜到各个服务器机柜为专用电源线。配电柜到新风机为专用电源线。

B 电源线与控制线布线要求横平竖直,各线缆之间不得交叉、打结,线缆本身要求无应力铺设。

C每条电源线要求用线标清线号,配电柜与配电柜1、2上要求打印电子标签标明开关用处。标号要求规有序。

D当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管专吹入适量的滑石粉。

E两人穿线时,应配合协调、一拉、一送。同一交流回路的导线必须穿于同一管专,不同回路,不同电压和交流与直流的导线不得穿人同一管专。

F电源线穿管或桥架布线时导线的颜色应加以区分,一般干线回路及支路应按要求分色,A相黄色,B相绿色,C相红色,N(中性线)为淡蓝色,PE(保护线)为黄绿双色。

G配电柜与配电柜专导线的预留长度应为配电柜体周长的1/2;导线与带线的绑扎首先将导线前端绝缘层削去,然后将导线的线芯直接插入带线的圈专,并折回压实绑扎牢固,并且带上护口。

H电源线的接头不能增加电阻值,受力电源线不能降低原机械强度。不能降低原绝缘强度。电源线在管专严禁有接头,导线的绝缘电阻值应大于0.5M。

J质量标准执行GB50303一2002《建筑电气工程施工质量验收规》第15章的规定。

4、设备安装

A. UPS安装

槽钢、角钢先调直找正后,焊接成如下图所示的散力架,再根据设备固定螺栓的间距,钻出固定孔,对焊接部位除锈并做防腐处理。用人力及滚杠将UPS主机就位到散力架上,找平,找正后将UPS主机固定牢固。

UPS蓄电池组安装前应检查以下专容:

1)蓄电池外壳应无裂纹,损伤,变形,漏液等现象。

2)蓄电池的正,负端柱必须极性正确,并无变形;滤气帽或气孔塞的通气性能

良好。

3)连接板,螺栓及螺母应齐全,无锈蚀。

4)蓄电池安装应平稳,间距均匀;同排的蓄电池应高度一致,排列整齐。

5)根据厂家提供的说明书和技术资料,固定列间和层间的蓄电池的连接板, 操作人员必须戴胶布手套并使用厂家提供的专用扳手连线。

6)并联的电池组各组到负载的电缆应等长,以利于电池充放电时各组电池的电流均衡。

7)极板之间相互平齐,距离相等,每只电池的极板片数符合产品技术文件的规定。

8)蓄电池之间应采用专用电缆连接,线端应加接线端子,并压接牢固可靠。

B. 配电柜安装

1)端子排安装牢固,端子有序号,强、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。

2)二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎且有标识。

3)配电柜的、UPS主机、空调、新风机、配电柜1、2的配线

严禁使用开口鼻子。配电柜到配电柜的多股芯软线,敷设长度留不小于15CM 的裕量。

4)配电柜上的母线其相线应用颜色标出,A相应用黄色;B相

应用绿色;C相应用红色;中性线 N 相应用蓝色;保护地线(PE 线)应用黄绿相间双色。

C. 新风机安装

1)新风机进风管、熔断型防烟防火阀、调节装置等,均应有单独支撑,各管路与风

3)心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。

4)新风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±1mm.

5)新风机应与支撑固定牢固,横平竖直。

6)试机停车检查时,则应检查一下新风机,如螺栓和螺母松动现象,要立即进行紧固。

D.风管的安装

操作要点:

(1)按照设计图纸找出风管所处的位置及走向,参照土建给出的基准线确定风管底标高。

(2)标高确定后,按风管所在空间的位置及周围环境,确定风管支、吊、托架形式。

(3)设置吊点:根据吊架形式布置吊点,膨胀螺栓法安装吊杆与横档托架。

(4)支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

(5)需要安装的风管在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。

注意事项:

①按设计要求选择法兰垫料,擦拭掉法兰表面的异物和积水。②法兰垫料不能挤入或凸入风管专,否则会增大流动阻力,增加管专积尘。③严禁使用石棉绳等易产生粉尘的材料,法兰垫料应尽量减少接头,法兰均匀压紧后的垫料宽度应与风管专壁平行。④法兰连接后严禁往法兰缝隙专填塞垫料。⑤法兰连接时,按设计要求确定垫料后,把两个法兰先对正,穿上几个螺栓并戴上螺母,暂时不要紧固。然后用尖头圆钢塞进穿不上螺栓的螺孔中,把两个螺孔撬正,直到所有螺栓都装上后,再把螺栓拧紧。为了避免螺栓滑扣,紧固螺栓时应按十字交叉、对称均匀地拧紧。特别注意:连接好的风管,应以两端法兰为准,拉线检查风管连接是否平直。

E. 单联单控翘板开关安装高度为距抗静电地板1.4米

5、系统检测

A. UPS安装完毕,由厂家专业人员调试,记录各项指标,符合产品的各项要求。

B. 检查配电柜、配电柜1、2接线正常,送电后有万用表测量各相线的电压,确保电压正常,检测服务器机柜专的PDU插座为220AC。

C. 新风机送电单机试运行,保证型风机正常运行。

(三)空调与新风系统

网络机房主机房需选用高性能恒温恒湿精密空调器,确保机房空调系统长期24小时不间断运行,且空调器制冷能力留有15%~20%的余量以保证空调效果。通过动力及环境集中监控设备对精密空调进行监控,确保机房管理者能随时了解空调系统的工作情况。精密空调室机的放置,应满足机房整体气流顺畅,机柜列间冷热风道气流循环方式,送风、回风无障碍,保证机房专用精密空调可靠、稳定的运行。精密空调工作方式为下送风、上回风方式。主机房配置精密空调1台,单台空调制冷量≥30KW。监控机房各设置1台5P舒适性柜式空调,有建设方自行采购。

空调设备的基础支架采用L5O角钢焊接制作,基础支架的焊接必须牢固,防锈处理应满足工艺要求,基础支架与地面使用膨胀丝固定牢固,垂直度、水平度;空调底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10m。

空调设备的进场验收:(1)提交进场报审表;(2)提交进场清单;(3)提交各类资格文件,如装箱清单、产品合格证书;(4)根据合同和设备装箱

1、空调设备的基础支架

采用L5O角钢焊接制作,为了将来安装抗静电地板方便,支架与精密空调的固定面的支架周围焊接L3O角钢,以备安装抗静电地板方便。

基础支架的焊接必须牢固,防锈处理应满足工艺要求。

基础支架与地面使用膨胀丝固定牢固,垂直度、水平度应满足设备厂商的工艺要求。

空调底座必须水平放置,底座与设备间需要放置 10mm 橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音。

2. 空调设备的进场验收

(1)提交进场报审表。

(2)提交进场清单。

(3)提交各类资格文件,如装箱清单、产品合格证书、产品性能检测报告、装配图纸、技术说明书等随机文件。

(4)根据合同和设备装箱清单办理开箱检查并形成文件。

1)设备的型号、规格、性能和技术参数应该满足设计要求。

2)设备随机文件的收集与整理。

3)核对零件、部件、附属材料和专用工具。

4)为避免设备搬运过程中的损伤,如果条件允许,建议在施工现场办理开箱检查。

3. 空调设备的搬运与就位

(1)使用专业搬运队伍。

(2)设备进场前尽量避免拆卸设备的外包装箱。

(3)采用吊装的方式。如吊运前必须仔细核实设备的重量,吊运捆扎应稳固,主要承力点应该高于设备的重心,受力点不能造成机组底座扭曲和变形,吊索转折的地方与设备接触的部位,应该采用软质材料作为衬垫。

(4)如采用室外施工电梯,应先核对运输设备的荷载能力,确保满足设备的重量;在运输的时候应对运输设备采取保护措施,同时在空调设备的四个边角和关键部位采用软质材料作为衬垫。

(5)水平搬运与就位的过程中应保持设备的平衡,避免出现过大的倾斜。

(6)空调设备与基础支架采用地脚螺栓固定,要求固定牢固并有防松动的措施。

(7)设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符;检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;检查其他零部件,如压缩机、室专机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏;开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤,如有问题及时解决。(8)空调设备安装的垂直度、水平度应满足规要求。

4. 室外机的安装

室外机安装在主楼九层楼顶,打一个200X300mm的洞,加装金属防水套管,用于室外机与室专空调冷媒管的连接。

室外机使用膨胀丝的分别固定在水泥墩上。室专机与室外机之间制冷管道使用铜管连接。

铜管焊接:铜管管材专壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤。

铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接。

管路附外墙或吊顶专安装时:所有管路支撑架完备,符合强度要求。

金属支撑架与铜管管材表面无直接接触; 水平管路的坡度符合设计要求,利于回水。

5. 精密空调的安装

精密空调搬运到位后进行电源线及信号线的连接:A 电缆走向横平竖直,电缆绝缘层无破损;B信号线与电源线分开绑扎,绑扎间距应大于 150mm; C 室专外机之间电源线与信号线须用JDG金属管加以保护及固定。

精密空调的进水由七层楼板开孔到角落排水管中。

精密空调调试:

1.管道打压应以 0.5MPA 开始稳压 10 分钟后,无泄露压力可进行1.8MPA 恒压保压试验,保压时间 12 至 24 小时,6h 的压降不应超过 1%,温差不大于 5℃时,前压降应小于 0.18 MPA,其余时间应能保持压力稳定;

2.系统压力试验通过后,可以对系统抽真空,抽真空时间长短视真空泵大小及管路长短湿度大小而定。将系统抽真空,真空度达至 101Kpa。

3.系统开机调试,由专业人员负责充注制冷剂氟利昂,调试设备。

4.现场培训:工程师负责对用户进行现场培训,培训专容包括:介绍设备各关键部件;设备工作的原理;正确开关机;日常维护操作;一般报警故障处理等。

5.材料质量要求:a冷媒铜管使用脱氧紫铜管外观笔直、光亮;无油污和

发乌、发黑等严重氧化现象;无裂纹、无伤痕等缺陷;b冷媒铜管端口管壁厚薄均匀一致; c弯头、直接头端口管壁厚薄均匀一致;无毛边、飞刺;d 保温管外观标识清晰,端口管壁厚薄均匀一致,管壁柔软,弹性良好,无瘪泡及起泡等缺陷;e空调设备电源应采用铜芯线缆,并且必须是正规厂家的 RVVZ 阻燃电缆,电缆截面应满足空调设备的满负荷运行;f电缆外护套无破损、无伤痕等缺陷;电缆芯线明亮光泽,具有紫铜色,无发乌、发黑等严重氧化现象。

(四)防雷与接地

(1)防雷系统

本施工组织按照三级电源防雷系统进行设计。

电源第一级防雷:在引入网络机房、安防监控机房的市电输入总空开的下端分别安装一套三相电源防雷器。

电源第二级防雷:在网络机房、安防监控机房UPS主机输入端分别加装一套三相电源防雷器。

电源第三级防雷:在网络机房、安防监控机房UPS主机输出端分别加装一套三相/单相电源防雷器。

(2)接地系统

本工程采用联合接地方式。交流接地、安全保护地、直流工作接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等公用一组接地装置。机房四周用∠40*40*4mm 角钢做一套抗静电保护地,将计算机设备的金属外壳、UPS金属外壳、金属地板支架、及金属框架、设施管路就近连接至该保护地,采用线径不小于6mm2,同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连。网络机房主机房机柜下方采用30*3mm紫铜排组成等电位接地网络,安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连,并用50mm2铜芯线引至大楼联合接地端子。

本机房的接地系统为联合接地方式,采用大楼联合接地桩,需检测大楼联合接地桩,接地电阻R≤1Ω,检测合格后方可使用。要求选用的防雷产品完全满足机房电源系统要求,经当地防雷中心验收通过发放“检测合格证”。

(五)综合布线系统

网络机房主机房综合布线设计分服务器、存储设备、网络设备三部分考虑。

服务器、存储设备、网络设备之间采用与大楼同一品牌的六类布线产品。线路走向为:服务器设备→上走线桥架→网络机柜。

网络机房主机房共部署12个800*800*2000mm机柜,在每个设备机柜部

设置一台24口铜缆配线架和一台24口光缆配线架。

综合布线系统各列机柜采用200*100mm上走线桥架方式至各设备终端,实施后的综合布线系统具有很强的灵活性,满足各种不同设备联网及应用的需要,所有设备的开通及更改均不需改变系统布线,只需作必要的跳线管理即可,支持目前所有数据及话音设备厂商的系统。

(六)火灾报警及气体灭火系统

1、本消防系统安装工程包括火灾自动报警及联动控制系统、七氟丙烷气体灭火系统。上述安装工程的施工,均由通过专业培训,考核合格的施工队伍承担。

安装施工将严格按照国家颁布的规及省有关规定进行,施工过程遵循ISO9002国际质量保证体系标准,实施全过程的质量监督与质量检查制度。

2、安装工程施工原则

2.1除按ISO9002对一般过程、关键过程等质量要求执行外,还应按以下规定控制:

A、执行公司已定的有关技术措施。执行由总工程师组织技术人员,针对本工程情况所编制的相应技术措施。

B、项目经理部负责人向专业施工队长和施工人员进行技术交底,并随时进行现场监督和指导。

C、质检人员应连续跟踪检查,现场监督,严格履行质检职能,同时杜绝违章作业现象产生。发现问题限期纠正并及时将有关过程情况汇报项目经理部,填写过程控制检查记录表,由项目经理审核签字后下发整改通知单。

D、工程质量检查及资料管理、施工过程中的各种资料必须与施工进度同步整理、归档、报验。

2.2施工过程中的设计变更,须征得设计单位签字,甲方代表和监理工程师批复签字认可后,方可施工。

3、火灾自动报警及联动控制系统施工工艺标准

3.1配管安装

明敷管采用电线钢管。所有金属管均须做防锈处理。明敷管用支吊架或管卡固定。支吊架间距符合规要求。明配或暗配于潮湿场所的金属管,均应使用厚壁钢管。明敷管排列整齐、固定点均匀。

钢管进入各种盒、箱时,暗配可用焊接固定,管口应露出盒、箱,不小于5mm。明配管应用锁紧螺母固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

钢管与设备连接时,应将钢管敷设列设备,如不能直接进入时,可用金属

软管引入设备。

配管管路较长或有弯时,应加装接线盒。

穿越建筑物基础的管路,应加装保护管保护;在穿过建筑物伸缩、沉降缝时,应采取保护措施。

3.2线路敷设

供电回路的导线的额定电压不应低于500V,弱电或其控制回路的导线,额定电压不应低于250V。

不同系统、不同电压、不同电流类别的导线,不得穿入同一根管子。

管穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管的积水及杂物清除干净,管口要加装护口。

横向敷设的报警系统线路穿管时,不同防火分区的线路,不宜穿入同根管。报警系统的信号线路,应与广播线路、通讯线路分别穿管敷设。

导线在管,不得有接头的扭结,其接头应在接线(盒)连接,导线进入接线盒应有适当余量,导线末端应有编号标志。

管穿的导线总截面积(包括导线外护层)不应超过管截面积的40%。

管穿线结束后,应进行绝缘电阻测试,每个回路的绝缘电阻值,不低于20MΩ。

导线型号、规格应符合设计图纸的要求。

系统的传输线路,应选择不同颜色的绝缘导线。同一工程中相同用途的绝缘线,颜色应一致,接线端子应有标号。

系统的弱电线路的电缆管井、封闭线槽、电缆桥架等,应与强电线路电缆管井、封闭线槽、电缆桥架等分别设置或保持一定距离。

电缆应绑扎于电缆桥架梯铁或线槽横铁上,以减少电缆自身承受的重力。

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。

电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆,以避免电缆的接续。当电缆接续时应采用专用接插件。

3.3设备安装

3.3.1火灾探测器的安装

探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。

探测器的确认灯,应面向便于观察的主要入口方向。

探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

3.3.2气体灭火控制器的安装。

柜式主机的安装,其底宜高出地坪0.1~0.2m.,应安装牢固,不得倾斜。

引入控制器的电缆和导线,应符合下列要求:

配线应整齐,避免交叉,绑扎成束,固定牢靠。

电缆芯线和导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致。

端子板的每个接线端,接线不得超过两根。

电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。

控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。

控制器的接地应牢固,并有明显标志。

3.4 系统接地装置的安装

工作接地线应采用铜芯绝缘导线,接地干线截面不小于25mm2。由控制室引至接地体的工作接地线,通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。保护接地导体不得利用金属软管。金属管的连接处、金属管通过接线盒延伸时、金属管与桥架连接处,均须焊接不小于Φ8的接地圆钢跨接线。金属管进入接线端子箱时,应在管上焊接接地螺栓,通过≥4mm2铜芯绝缘电线与箱体连接,整个工程的金属管路、支架、桥架、金属接线箱、设备的金属外壳及导线屏蔽层均应构成一版条完整的电气回路,并与系统的接地干线相连接,接地电阻小于1Ω。

4、气体灭火系统安装方法

本工程的气体灭火系统为有管网组合分配型七氟丙烷气体灭火系统,主要工作为管网安装和设备就位,安装前认真检查设备的外观和设备的型号应符合设计要求,设备安装应固定牢固。应严格按照气体灭火设备的施工规施工。安装完工后应和报警控制器系统进行联动试验。

弱电智能化各系统施工工艺技术方案

弱电智能化各系统施工工艺技术方案 1楼宇可视对讲系统 1.1系统设备安装前的检查 1、设备的检查 ?备外形完整,内外表面漆层完好; ?设备单个通电检查,无异常情况; ?小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况。 2、线缆的检查 ?线缆的布放是否符合设计要求; ?线缆的通断检查; ?线缆的短路检查; 1.2设备安装 室内机的安装,位置应找正,安装要美观。单元机、门口机的安装;控制室管理机的安装。 1.3系统调试 与报警系统进行联动调试:户与户可视对讲调试:户内与单元、大门主机可视对讲调试。 1.4系统测试及验收 系统施工过程中,根据施工进度及与其它专业配合需要,合理的安排施工力,保证本系统工程与内装修、机电安装同步结束。

2闭路电视监控系统 2.1施工工艺流程图 2.2 2)摄像机安装前检查 ●将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后, 方可安装; ●检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点 方向; ●检查摄像机在防护套内紧固情况;

●检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。 3)在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜头盖。 4)摄像装置的安装应牢靠、稳固。 5)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机 的电缆和电源线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重。 6)先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调,检查各项功能,观察监 视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。 7)传输线路的敷设 1)电缆的敷设应符合下列要求: ●电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍; ●电源线宜与信号线、控制线分开敷设; ●选配电缆时宜避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件。 2)敷设管道电缆,应符合下列要求: ●穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉; ●管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上; ●进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措 施; 8)中心控制室控制台安装 1)控制台位置应符合设计要求。 2)控制台应安放竖直、台面水平。 3)附件完整、无损伤、螺丝紧固,台面整洁无裂痕无凹凸。 4)台内接插件和设备接触应可靠、牢固,内部接线应符合设计要求,无扭 曲脱落现象。 5)控制台应采取通风散热措施。 9)中心控制室设备安装 1)硬盘录象机应安放平稳,整齐,避免阳光直射。 2)监视器安装在电视墙内,监视器与监视器屏幕之间的偏差不得大于3mm。 3)监视器安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加 遮光罩遮挡。 4)监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。

小区弱电智能化设计方案

一、前言 随着21世纪的到来,我们居住的地球正处在一个信息革命和知识经济的时代,我国经济迅猛发展,生产力及人民生活水平不断提高。住宅除了满足人们的基本居住要求外,还必须满足办公.教育.娱乐.会客.健身储物.停车等多种要求,与此同时,人们对生活的舒适性.便利性.安全性和高效性提出了更高的要求,智能化住宅小区由此产生。对于一个住宅小区而言,居民的安全是首要的。为了保障小区内的财产和居民的安全,必然将运用各种高新信息技术,预防和解决家居园区的入室盗窃及抢劫作案犯罪.家庭各种灾害及意外事故等的发生。 二、居住小区安全防范系统设计依据 (1)规范标准 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统设计规范》

GB12663-94《防盗报警控制通用技术条件》 GB10408-2000《入侵探测器的通用技术条件》 GYT253-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GA/T72-94《楼宇对讲电控周界门通用技术条件》] GBJ232-90、92《电器装置安装施工及验收规范》 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》《******市智能住宅小区功能配置试点大纲》 《******小区的总平面图》 《名城国际小区的各幢建筑平面图》

(2)技术指标要求1.

彩色图像水平清晰度≥400线 2. 水平图像水平清晰度≥270线 3. 图像画面灰度等级不低于8级 4. 黑白电视系统信噪比:≥37db 5. 彩色电视系统信号噪比:≥48db 6. 图像质量按五级损伤制评定,不低于4级 7. 报警控制器有可编程和联网的功能 8. 紧急按钮触发报警后能自锁,需人工复位 9. 报警系统具有键盘发声,分路显示功能,报警响应 10. 报警设备的响应时间≤2秒 11. 系统的启动、布防、撤防、旁路、复位等均采用密码控制

弱电中心机房设计方案说明

第七章网络中心机房 7.1工程设计说明 一、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工 程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机 房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理 员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M 2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 □ 东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框 & 12mm 厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到 网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪 华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢 踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角 线,具体隔断位见平面布置图。 二、 地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、 不产尘、保证空调送风系统的 空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表 我 们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装 0.3M 。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、 设备间:单开玻璃门一套。 2、 网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况, 整个机房为了确保机房的保温和消防需要; 全部采 用规格为600 X 600 x 0.8mm 的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用, 防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡, 建议采用铝泊制保温棉作天花、 墙面、地 面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理, 同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等 性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防 面都是粘贴PVC 抗静电贴面。 饰效果相协调。地板安装高度为 入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 电阻<2欧姆 机 房专用地 铜条 铜条 地面

弱电智能化设计方案

弱电智能化设计方案

弱电智能化系统 深化设计方案 2013年7月 公司地址:邮编地址: 目录

第一章 一、总体设计目标和设计原则 针对实际情况,依据建设部《关于全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》中的标准,对该小区智能化系统进行设计。 ●安全防范系统设计目标: 第一级:小区主出入口设置闭路电视监控系统摄像机,通过保安人员的尽职职守,可有效地对进入小区的人和车辆进行识别,加之周界防范系统, 通过人防和技防的有效结合,构成了小区第一级安全防范网络。 第二级:在小区重要公共区域安装闭路电视监控系统摄像机,并设置保安人员巡更点,构成了小区第二级安全防范网络。 第三级:单元门口,设有可视对讲门口机和门禁系统,配合闭路电视监控系统、进一步对来访者身份进行确认,组成小区第三级安全防范网络。 ●智能化设备管理系统设计目标: 优化小区的居住环境,提高小区的生活品质,提供数字化生活空间;同时建立节能、高效的设备运行管理机制。 本设计方案结合了先进的现代计算机技术、现代控制技术、现代通讯技术、现代图象显示技术及ID卡技术实现系统的有机结合,诣在建立高效、实用的小区的智能化综合管理系统,为住户提供一个安全、舒适、便捷、节能、高效的生活环境。最终实现节约能源、降低运营成本、保护环境和提高服务质量的目的,实现以家庭智能化为主的、可持续发展的、具有二十一世纪风范的智能化小区。 为了实现上述目标,使智能化系统能充分满足项目的定位需求,与小区住户的生活条件相呼应,我司的智能化系统在设计时遵循以下基本原则: 1. 人性化原则 系统设计应充分考虑业主的使用需求,符合人们的生活习惯,讲究使用的便利性和舒适性,以提高业主的生活质量为目的。 2. 可行性及适用性

弱电智能化工程各系统专项施工技术方案

弱电智能化工程各系统专项施工技术方案 1.综合布线系统 1.1 施工的重点、难点及处理措施 对于布线系统来说,施工的难点主要在于如何解决好信息插座安装定位的问题。 一般说来,信息插座的安装大致分为三个类型: 1.1.1 墙面嵌入安装 墙面嵌入安装是使用最普遍的一种安装方式,使用86型底盒(暗装于墙内),底盒下缘距装修后的地面300mm。 1.1.2 地插座安装 在一些大型的会议室及领导办公室等场所,部分信息点须安装在房间远离墙面的位置,此时为了使用方便的考虑,建议采用地插座的安装方式。但此种安装方式因地盒造价偏高,故在实际安装中很难进行大面积的推广,此外,地插安装中要充分考虑市场大的混凝土的特点,安装深度避免破坏混凝土防腐层从而影响混凝土的质量。 1.1.3 直接安装于办公家私上 此种方式主要针对大开间办公室等场所采用的目前比较流行的性价比高的方案,主要采取两种施工解决方案: 第一种,对于信息点分布很密集的部位,施工时建议采用地槽敷设方案(此种方案建议主要适用于地面覆盖可拼装的地毯的办公场所)。此种方案因其采取的大部分部件(含地插、地槽及线管等)主要暗敷于楼板的找平层内,故其整体造价可能会偏高,施工难度大。但因其在事先无法预知工作人员具体办公位置的

条件下,灵活性好,不受员工办公位置改变的影响。故现在一些大开间的办公场所、大厅及厂房等场所使用越来越广泛。 第二种,对于信息点分布不很密集的部位,施工时管线敷设可经天花内敷设的水平的桥架开始,经过线管(线管沿墙内、柱面及楼板找平层内暗埋敷设)至信息插座安装处,并可将信息插座直接安装于办公家私上,这样一来,可降低因采用地槽方案而增加的造价,降低系统的整体投入成本。此方式的缺点是须与后期的装修方案紧密配合,灵活性差一些。 因此,信息插座的安装方式还可以找到其它安装方式,此处便不在一一列举;业主可根据自身的实际使用情况及可能的办公功能需求,在保证系统使用性能的前提下,寻求比较好的解决方案,提高系统的性能价格比。 1.2 综合布线系统的施工方案 1.2.1 设备安装前的环境检查 在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: 1)交接间、设备问、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门 的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。 2)房屋预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3)对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设严密坚固,每平方米水 平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。 4)交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。 5)交接间、设备间的面积,环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。 1.2.2 施工前的器材检验 器材检验一般要求如下: 1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检

最新版小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

目录 1.工程总体实施内容描述 (4) 2、主要施工方案与技术措施 (8) 2.1、施工总体安排 (8) 2.2、工程前期准备 (11) 2.3、工程实施流程图 (12) 2.4、各分部分项采购的主要施工方案与技术措施 (12) 2.4.1室外消防联动及管网工程施工中: (12) 2.4.2视频监控系统工程施工中: (18) 2.4.3周界防范红外报警系统施工方案 (21) 2.3.4.可视楼宇对讲系统施工方案 (28) 2.4.5综合管网、室外排管及工井挖土方及回填施工施工方案: (29) 2.5、工程验收阶段 (35) 2.6、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 (39) 3.拟投入本项目的主要施工设备表 (45) 4、劳动力安排计划表 (48) 5.工程质量管理体系与措施 (50) 6.安全管理体系与措施 (67) 7、工程环境保护、冬雨季施工管理体系及保证措施 (104) 7.1环境保护技术组织措施 (104) 7.2针对本次工程的冬雨季施工技术措施 (111) 8.工程进度计划与措施 (115)

9.确保文明施工的技术组织措施 (131) 10、施工总平面图及临时用地 (138) 10.1临时设施等施工现场布置图 (138) 10.2临时用地表 (141)

1.工程总体实施内容描述 1.1、工程建设地点:**县仁和路以北、东光路东、刘海路西(**C区小区内) 1.2、施工目标:按合同进度计划,完成**县**小区C区室外配套弱电施工工程工作。 1.2.1、质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及**县、弱电行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 1.2.2、工期目标 必须严格按招标文件规定工期120日历天如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。我公司承诺保证在120日历天内完成本工程范围内所有项目施工并交付使用。 1.2.3、安全生产目标 安全生产目标达到**市安全施工工地,杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 1.2.4、文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,确保文明施工目标达到**县文明工地,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安

智能化弱电集成施工组织设计方案

第二章工程概况 1.工程内容 成都XXXXXXXXXXXXXXXX公司投资的“XXXXX高层住宅楼”智能化弱电集成系统工程,位于:成都市XXXXXXXXXXXXX,总建筑面积108288㎡,小区总户数为XXX户。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ①电话户线系统; ②宽带网络系统; ③光纤电视网络系统; ④楼宇黑白可视对讲系统( 含一键报警系统、单元门禁系统 ); ⑤电视监控系统; ⑥周界红外线报警系统; ⑦电子巡更系统; ⑧停车场IC卡管理系统; ⑨背景音乐系统; ⑩楼宇BA自控系统。 2.总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:500日历天。 要求质量标准:优良。 第三章工程实施组织计划

1.工程进度安排 根据贵单位对项目建设的总体要求,以及在同类项目建设中的经验,我们按照以下步骤实施的整体思路,提出弱电系统工程项目建设的实施进度计划。 本工程计划2007年11月25日开工,2009年2月10号完工,工期为500日历天。 工程一旦开工,须按以下步骤开展工作: 工程设计部进入现场进行现场勘测,完善2次线路设计和平面施工图设计,此工作10日内完成。 同时材料采购部按照合同进行材料采购,第一批材料应在10月25号内采购完毕,并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。 工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工,准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸,以及一切工程准备工作(如搭建临时设施,吊齐机具)。 一旦进场后,需科学的安排施工进度,并积极与业主和土建方取得配合,避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。 施工过程中定期召开工程现场会,由总指挥主持,特殊情况下由项目经理主持,及时调整人员安排,合理化安排工程进度。 施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量,并及时对工程质量和安全生产进行监督,保证好工程质量,搞好安全生产。 工程每一阶段完工后,要及时整理工程档案,做好工作总结,为下一阶段打好基础。 工程施工完毕后,及时组织工程验收,做好工程结算工作。 考虑到“XXX高层住宅楼”智能化系统弱电工程项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素,工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行,以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求,在本实施进度计划的基础上调整 我公司将协同成都双新科技创业投资有限责任公司及总承包施工单位,按照项目实施进度计划,完成对项目建设的各个环节,包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面,实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结,报告项目实施情况,调整建 2.项目管理机构的组建

老旧小区弱电方案和施工组织设计.docx

第1章综合说明 (7) 1.1.项目概况 (7) 1.2.编制说明 (9) 1.3.总体设计原则 (9) 1.4.设计规范及依据 (10) 1.5.工期目标 (11) 1.6.质量目标 (12) 第2章技术方案 (13) 2.1.视频监控系统 (13) 2.1.1.项目背景 (13) 2.1.2.设计原则 (13) 2.1.3.设计思路 (14) 2.1.4.总体结构设计 (14) 2.1.5.前端图像采集部分设计 (16) 2.1.6.监控传输网络设计 (17) 2.1.7.监控中心系统设计 (19) 2.1.8.应用管理系统设计 (21) 2.1.9.平台功能设计 (25) 2.1.10.原有模拟视频系统接入设计 (36) 2.1.11.主要产品参数 (39) 2.2.门禁系统 (41) 2.2.1.系统概述 (41) 2.2.2.工作原理: (42) 2.2.3.设备特点: (43) 2.2.4.系统主要功能: (44) 2.3.停车收费系统 (45) 2.3.1.系统概述 (45) 2.3.2.系统设备组成 (46) 2.3.3.软件功能 (47) 2.3.4.主要设备参数 (47)

2.4.太阳能路灯工程 (48) 2.4.1.项目概述 (48) 2.4.2.系统设计 (48) 2.4.3.系统工作原理 (48) 2.4.4.系统组成 (48) 第3章本项目的重点、难点分析 (50) 3.1.设计重点 (50) 3.2.施工重点 (50) 3.3.施工难点 (51) 第4章施工总进度计划及保障措施 (52) 4.1.施工工期目标 (52) 4.2.施工进度计划表 (52) 4.3.施工进度计划的实施 (52) 4.4.施工进度计划的检查与调整 (53) 4.5.保证施工进度的措施 (55) 4.5.1.进度控制部门 (55) 4.5.2.进度控制措施 (55) 4.5.3.保证进度后备措施 (58) 4.6.确保工期拟投入的施工设备 (58) 4.7.确保工期的劳动力计划安排 (58) 第5章质量目标和质量保证措施 (60) 5.1.工程质量保证体系 (60) 5.1.1.组织 (60) 5.1.2.资源保证 (60) 5.1.3.质量策划 (61) 5.1.4.各阶段的过程控制 (61) 5.1.5.对项目实施全过程制订明确的控制内容和方式 (61) 5.2.质量保证措施 (61) 5.2.1.完善的设计 (61) 5.2.2.材料选型及采购 (62)

弱电智能化设计方案参考

弱电工程 设 计 方 案 二零一六年五月

目录 一、编制说明............................................................................... - 4 - 1.1 编制原则............................................................................... - 4 -1.2 关于施工工期及范围..................................................................... - 4 -1.3 关于工程进度........................................................................... - 4 - 1.4 备注说明............................................................................... - 4 - 二、编制依据............................................................................... - 5 - 三、工程概况............................................................................... - 6 - 四、可视对讲系统........................................................................... - 7 - 4.1功能描述............................................................................... - 7 -4.2可视对讲系统主要设备介绍............................................................... - 14 -4.3系统设备清单.......................................................................... - 17 -4.4住户防盗报警系统 ...................................................................... - 17 - 4.5系统设备清单.......................................................................... - 20 - 五、闭路电视监控系统...................................................................... - 21 - 5.1功能描述.............................................................................. - 21 -5.2系统说明.............................................................................. - 21 -5.3主要设备及技术参数 .................................................................... - 24 - 5.4系统设备清单.......................................................................... - 46 - 六、电子巡更系统.......................................................................... - 47 - 6.1功能描述.............................................................................. - 47 - 6.2系统设备清单.......................................................................... - 55 - 七、背景音乐系统.......................................................................... - 56 - 7.1系统整体规划.......................................................................... - 56 -7.2设计原则.............................................................................. - 57 -7.3线缆设计说明.......................................................................... - 57 -7.4主设备功能描述 ........................................................................ - 58 -7.5背景音乐系统主要设备及技术要求......................................................... - 59 - 7.6系统设备清单.......................................................................... - 62 - 八、停车场、一卡通管理系统................................................................ - 63 - 8.1功能描述:............................................................................ - 63 -

智能化弱电系统工程施工合同

智能化弱电系统工程施工合同甲方:锦州昌茂房地产开发有限责任公司(以下简称甲方)乙方:锦州市古塔区利秋门业(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同: 一、工程概况 1、工程名称:紫东华府小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址:辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区 二、合同承包范围对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工,包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表” 。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良(省优)。 八、质保期 验收合格后12 个月。 九、合同价款 按444 户计算,单价380.00 元(含税)金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额(小写):168720.00 元整 付款方式: 1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款50000.00 元,乙方收到此批货款后进场布线、 施工。 2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00 元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00 元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50 元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任: 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图,电气设计施工图纸一套,管网走向图(白图)一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。

XX安置房弱电系统设计方案电子教案

白猫厂区安置房小区弱电智能化项目 设 计 方 案 重庆术合实业有限公司 二0一四年十一月

目录 一、项目综述 (7) 1.1、项目名称 (7) 1.2、工程概况 (7) 1.3、项目总体目标 (7) 1.4、项目建设内容 (8) 1.5、项目建设依据 (9) 二、项目建设原则 (11) 三、光纤入户系统 (14) 3.1、系统概述 (14) 3.2、系统现状 (14) 3.3、项目需求分析 (15) 3.4、具体点位设计 (16) 3.5、系统结构示意图 (17) 四、视频监控系统建设 (18) 4.1、系统概述 (18) 4.2、系统功能 (24) 1、图像传输 (24) 2、图像解析度 (24) 3、监视覆盖区域 (24) 4、图像存储 (24) 4.3、数据存储方案 (25)

4.4、系统结构示意图 (26) 五、停车管理系统 (27) 5.1、系统概述 (27) 5.2、规模及内容 (27) 5.3、系统功能特点 (28) 5.4、本方案优点详解 (29) 5.5、系统结构示意图 (29) 六、巡更管理系统 (30) 6.1、系统概述 (30) 6.2、设计原则 (30) 6.3、系统设计目标 (31) 6.4、系统设计 (31) 1、产品选型 (31) 2、具体点位分布 (32) 6.5、系统结构示意图 (32) 七、门禁系统 (33) 7.1、系统概述 (33) 7.2、设计范围 (33) 7.3、设计原则 (34) 7.4、门禁系统功能要求 (35) 八、有线电视系统 (38) 8.1、系统概述 (38)

8.2、需求分析 (38) 8.3、设计内容 (39) 8.4、设计方案 (40) 1、接收信号源设计 (40) 2、前段设备设计 (41) 3、干线传输设计 (41) 4、用户分配网络设计 (42) 九、周界防范系统 (43) 9.1、系统概述 (43) 9.2、系统组成 (44) 9.3、系统功能 (45) 9.4、系统特点 (46) 9.5、设计内容 (48) 十、背景音乐系统 (48) 10.1、系统概述 (48) 10.2、系统设计指标 (49) 10.2.1 系统指标 (49) 10.2.2 指标的确定 (51) 10.3、系统功能特点 (53) 10.4、设计内容 (54) 十一、机房建设系统 (55) 11.1、机房电气工程 (55)

最新某弱电机房方案可编辑文档下载

第二章机房工程 1.概述 本设计说明书针对中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地的建筑性质及具体情况所作出的设计方案而编写,全方案高度融和了业主的需求与我们多年积累的机房专业设计经验,全文贯穿于相关国标设计规范与具体设计方案的一致性,全部设计思想围绕整体机房建设理念而展开,旨在能为业主打造一个国内一流的标准机房工程而尽责。2.设计依据和原则 2.1设计依据 (1)石油勘探开发研究院无锡科研基地楼宇智能化系统智能化项目设计方案征集书; (2)业主提供的相关电子版本设计图纸; (3)国家相关的标准和规范: 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008 《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998 《江苏省建筑智能化系统工程检测规程》DB32/365-1999 《江苏省建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999 《江苏省建筑智能化系统工程评估标准》DB32/T367-1999 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《低压配电设计规范》 GB 50054-95 《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86 《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)SDF 279-90 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ 131-90 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《采暖、通风与空气调节设计规范》 ( GBJ19-87) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96 《欧洲电工标准》EN50090 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300) 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 (GB50306) 《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 《建筑物智能化系统验收标准》DB 31/219.1-1998 《低压配电设计规范》GB50054-95 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2006 《不间断电源UPS标准》 20021204 《通信用不间断电源-UPS》 YD/T 1095-2000 2.2设计原则 本次机房建设工程设计,遵循如下思想原则: 2.2.1安全可靠性 安全可靠是对一个专业机房建设工程设计施工企业的最基本要求,因此在设计及选材方面,结合贵单位的工作特点、性质,充分考虑到使用长久性与稳定性,以保证机房系统乃至其每一个环节的高度安全性和可靠性。 2.2.2超前性与智能性 机房应充分体现信息系统核心的特点,并考虑机房应富有前瞻性,因此采用目前先进的技术和材料,将各功能机房建设成为一个先进的智能化的信息数据处理控制中心。 2.2.3追求机房人性化设计 电子计算机机房建设,特别是弱电中控机房,除了保证其安全稳定运行外,还要考虑其平面功能布局、色彩合理搭配、空间装饰元素的呼应等共同营造一种良好的办公氛围。给从事控制操作的工作人员创造良好的工作环境,充分体现以人为本的人本主义设计思想。 2.2.4环保、节能 考虑到环境的重要性,设计时都选用安全环保的装修材料,并在节约能源、防尘、防噪音等方面也将采取相应的措施。 3.机房规划、平面区划设计 根据业主提供的相关,中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地建成后将作为高度集成到的综合性建筑群。而智能化系统工程则是为其提供包括楼宇控制、网络

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

小区弱电设计方案书

目录 第一章总体方案 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计依据 (1) 1.3总体规划设计 (3) 1.4建设目标 (4) 第二章系统方案设计 (4) 2.2闭路电视监控系统 (4) 2.2.1 用户需求分析 (5) 2.2.2 系统功能 (5) 2.2.3 系统结构 (6) 2.2.4 主要选型产品介绍 (11) 2.3背景音乐系统 (17) 2.3.1系统概述及组成 (17) 2.3.2 产品选型 (19) 2.4停车场管理系统 (19) 2.4.1系统概述及组成 (19) 2.4.2 系统运作流程 (20) 2.4.3 系统设备选型 (21) 第三章监控中心 (24) 3.1系统布置 (24) 3.2建筑要求 (24) 3.3供电与接地 (25) 第四章工程、技术和服务 (25)

第一章总体方案 1.1 工程概述 泰州市翰林雅居位于济川东路南侧,为了向小区业主提供一个良好的居住环境,同时也为能够提升楼盘档次和住宅开发商的品牌声誉,建设单位决定在楼盘中设置小区智能化系统工程项目。 经与建设单位研讨协商,针对该小区的实际情况,经过讨论本次方案确认的小区智能化系统主要包括如下项目: (1)闭路电视监控系统 (2)背景音乐系统 (3)车辆进出系统 1.2 设计依据 小区智能化系统工程的设计、规划必须遵循现行国家和地区的相关标准与规范进行。此外,系统的总体结构以及各个子系统必须结构化和标准化,并代表当今最新的技术成就。 本方案设计将依据和参照以下的标准、规范或要求进行,但并不局限于此。

1.3 总体规划设计 小区的规划设计必须本着“以人为本”的总体原则进行。 在智能小区中,每一个智能化子系统都是为人服务的,这就要求设计也必须是服务于人而不是为设备服务。 下面我们从本系统的管理者和服务对象——住户这两类人来说明本项目的设计是如何体现以人为本的设计思路的。 (1)针对于系统的管理使用者 建设一套量身定做的小区智能化系统,设立小区集中监控管理中心,将小区的闭路电视监控子系统、背景音乐子系统集成到一个操作控制台或机柜内,方便于系统管理者、使用者的集中管理、操作以及今后的维护。 这种设计体现集中管理、分散控制的集散理念,这样设计的好处是节约成本,系统结构简单化,从而提高系统的使用效率,降低使用难度和维护成本。对系统管理者最直接的收益就是提高了自动化管理水平,节约运营成本,最大限度的降低人工管理带来的缺陷,从而获得住户的满意。 (2)针对于小区服务对象——住户 闭路电视监控子系统为整个小区打造一个高度安全的居住、生活环境,切实保护住户的人身、财产安全,闭路电视监控系统可以对小区的主要出入口、主要通道进行实时电子监控,并进行录像,一旦发生案件或其它突发事件,能够配合公安部门做到有据可查。 背景音乐子系统旨在为住户创造一个休闲、舒适的生活环境,对放松人的心情、陶冶情操具有一定的意义。

相关文档
相关文档 最新文档