调查人:部门:日期:

当事人:部门:地点:

7、路径复测分坑作业指导书

7、路径复测分坑作业指导 书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

路径复测分坑作业指导书报审表 表号: DJS-A7-01 本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、承包单位各一份,项目监理部存一份

图木舒克市东城区(3.5平方公里)电网(电缆及设备采购安装)建设项目工程 路径复测分坑工程作业指导书 批准: 审核: 编制:

图木舒克市新发电力工程安装有限责任公司

1、编制依据 1.1《35-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 1.2《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL50092-2004); 1.3图木舒克市新发电力工程安装有限责任公司《质量保证手册》; 1.4施工图纸; 1.5设计交底; 1.6《分坑手册》。 2施工准备 2.1对测量工具的要求 施工测量前对用于测量的仪器、工具等进行精度校验,本工程只允许使用精度为2”的经纬仪,测量工器具必须有有效的鉴定证书,严禁不合格仪器及测量工具用于施工现场。 2.1.1 经纬仪 施工前应对经纬仪进行以下项目的检查: a)水准管和垂直竖轴的垂直度; b)视准轴和水平轴的垂直度; c)水平轴和竖直轴的垂直度; d)望远镜十字线及水准管竖盘游标水准管等; 对不符合技术要求的仪器应进行校正,即使是新出厂的精密仪器,在使用前也须进行检定校准后方可使用。 3路径复测

3.1路径复测的项目 3.1.1直线杆塔中心桩复测; 3.1.2转角杆塔中心桩复测; 3.1.3档距和高差的复测; 3.1.4基础断面的测量(包括基础各腿基面对中心桩的高差); 3.1.5被跨越物、地形凸起点、风偏危险点高差及水平距离的测量; 3.1.6已丢失的桩位补钉。 3.2直线杆塔中心桩复测 3.2.1直线杆塔中心桩复测,以直线桩为基准,用正倒镜分中法来复测,复测时以设计勘测钉立的两个相领的直线桩为基线,其横线路方向偏差不大于50mm,当采用经纬仪视距法复测距离时,顺线路方向相领杆塔位中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1%;高差偏差不超过正负0.5m。 3.2.2在直线塔复测过程中,如有暂时无法清除的障碍物,可采用矩形法或等腰三角形法,绕过障碍物进行复测; 3.2.3如果一个耐张段的塔位中心桩或方向桩丢失严重,应先进行补钉桩位,补钉桩时采用的方法:直线桩位采用正倒镜分中法或延长法,根据设计规定的档距及高差进行补钉。 3.3转角杆塔中心桩复测; 转角杆塔桩的复测是复查转角塔的角度值是否符合设计角度,用测回法测一个测回,测得的角度值与原设计的角度值之差不大于1分30秒则认为合格,如大于1分30秒应慎重复测,并会同设计究

原材(试件)抽样检验记录表

工程名称:南和通讯厂房A栋 序 号 名称进场数/时间应抽数实抽数试验结论/时间试验报告编号 1 热扎带肋钢筋Φ16 5T 2006-08-16 1组1组 合格 2006-08-16 GC-200601507 2 热扎带肋钢筋Φ18 5T 2005-11-23 1组1组 合格 2005-11-24 GC-200503702B 3 热扎带肋钢筋Φ20 10T 2005-11-23 1组1组 合格 2005-11-24 GC-200503703B 4 热扎带肋钢筋Φ22 25T 2005-11-23 1组1组 合格 2005-11-24 GC-200503703B 5 热扎带肋钢筋Φ12 25T 2005-12-03 1组1组 合格 2005-12-03 GC-200503802B 6 热扎带肋钢筋Φ25 25T 2005-12-03 1组1组 合格 2005-12-03 GC-200503803B 7 商品砼用42.5水泥1组1组快速检测合格 2005-12-06 SK-200500715B 8 商品砼用42.5水泥1组1组常规检测合格 2005-12-06 SC-200500952B 9 商品砼用惠州河砂1组1组 合格 2005-12-07 JS-200500726B 10 商品砼用横岗大地 5~31.5mm碎石 1组1组 合格 2005-12-07 SS-200500432B 11 热扎带肋钢筋Φ10 19T 2005-12-11 1组1组 合格 2005-12-12 GC-200503897B 12 热扎带肋钢筋Φ20 14T 2005-12-11 1组1组 合格 2005-12-12 GC-200503896B 13 热扎带肋钢筋Φ22 30T 2005-12-11 1组1组 合格 2005-12-12 GC-200503896B 14 热扎带肋钢筋Φ25 29T 2005-12-11 1组1组 合格 2005-12-12 GC-200503896B 记录人:监理工程师: 日期:年月日日期:年月日

工商局消费者投诉登记表

消费者投诉登记表 注:1.本表格适用于工商行政管理部门或者其派出机构对消费者通过电话、短信、邮件、传真、信函等方式提起投诉的登记,以及工商行政管理部门或者其派出机构现场受理消费者投诉的登记; 2.消费者通过非现场方式提出投诉的,无须在投诉人一栏签字; 3.投诉事实应当包括:消费者接受商品或服务的名称、消费日期、消费涉及金额等具体情况。

消费者投诉转办通知书 工商﹝﹞第号 工商行政管理局(所): 现转去于年月日关于 的投诉。请你局(所)对投诉反映问题调查核实,依法予以处理。并将处理情况于年月日前及时报告(回复)我局。 附:相关材料份,共页。 年月日(印章) 注:本通知适用于省、自治区、直辖市工商行政管理部门或者市(地、州)工商行政管理部门及其设立的12315消费者投诉举报中心将收到的消费者投诉分送有管辖权的工商行政管理部门或者其派出机构处理。

消费者投诉分送情况告知书 工商﹝﹞第号 : 我局于年月日收到你关于的投诉。根据《工商行政管理部门处理消费者投诉办法》有关规定,我局已将你反映的问题分送至经营者所在地(经营行为发生地)的工商行政管理局(所)调查处理(联系人:,联系电话:)。 特此告知。 年月日(印章) 注:1. 本告知书适用于省、自治区、直辖市工商行政管理部门或者市(地、州)工商行政管理部门及其设立的12315消费者投诉举报中心将收到的消费者投诉分送有管辖权的工商行政管理部门或者其派出机构处理后,告知投诉人分送情况; 2. 本告知书中“联系人”、“联系电话”指有管辖权工商部门或者其派出机构负责处理消费者投诉相关工作人员及其联系电话; 3. 本告知书可以通过电话、短信、邮件、传真或者信函等便捷方式告知投诉人。

线路复测分坑作业指导书

编号:Q\ 线路复测分坑作业指导书 (范本) 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业日期年月日时至年月日时 荆州供电公司输电中心 第 1 页共 11 页

1范围 本指导书适用于××供电公司线路复测作业。 本指导书内容不适用在雷雨、雪、大雾、酷暑、大风等恶劣天气下的作业指导。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本作业指导书,然而,鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本作业指导书。 电力设施保护条例及实施细则 1998年国务院发布 GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL/T5092-1999 110KV-500KV架空送电线路设计技术规程 DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程 国家电网生技[2005]173号 110(66)KV-500KV架空输电线路检修规范 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行) 3 修前准备 3.1准备工作安排 3.2 人员要求 第 2 页共 11 页 2

3.3 工器具 3.4 材料 第 3 页共8页

3.5 危险点分析 3.6 安全措施 3.7 作业分工 第 4 页共 11 页 4

4 作业程序 4.1 开工 4.2 作业内容及标准 第 5 页共8页

4.3 竣工 5记录 见附件。 6 验收总结 7 指导书执行情况评估 第 6 页共 11 页 6

输电线路现行检查记录表格模板

施工单位自备施工表格与记录模式 表A.1 路径复测记录表(线记1) 表A.2 被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3 普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4 地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5 杆塔号对照表(线记5) 表B.1 现浇铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2 现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3 铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4 岩石铁塔基础检查及记录(线基4) 表B.5 混凝土电杆基础检查及记录(线基5) 表B.6 角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基8) 表B.9 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基9) 表B.10 贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11 挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12 自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13 拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2)

表B.14 铁塔拉线压接管检查及评级记录(线塔3) 表B.15 混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4) 表B.16 自立式铁管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17 导、地线展放施工检查及评级记录(线线1) 表B.18 导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2)表B.19 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3)表B.20 导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21 导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6)表B.23 交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24 复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1)表B.25 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2)表B.26 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光3)表B.27 复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28 复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29 复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30 接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31 线路防护设施一览表(线防1) 表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2)

路径复测记录表

路径复测记录表(线记1) 桩号 杆塔形式档距(mm)线路转角 塔位 高程 (m) 桩位移(m)被跨越物(或地形凸起点) 备注 塔号设计 值 实测 值 偏差 值 设计值实测值方向位移值名称 高程 (m) 与相邻杆塔最近距离 杆塔号距离(m) N001110DSN-12 右5°32′ 27" 右5°32′ 29" 右0.001 130130.10.1 N002110SZ1-15左0.001 123122.8-0.2 N003110SJ4-18右58°20′ 25" 右58°20′ 23" 右0.002 207207.20.210kV 35kV N003 N004 15 59 N004110SZ1-18左0.001 185185.30.3 N005110SZ1-15左0.002 215214.8-0.2 N006110SZ1-18左0.002 165165.10.1 N007110SJ2-21右15°55′ 35" 右15°55′ 36" 右0.001 216215.8-0.2 10Kv 大包铁路 N007 N008 39 99 N008110SJ4-18 右23°00′ 10" 右23°00′ 12" 右0.001 9594.8-0.2 N009J60 左44°18′ 25" 左44°18′ 27" 右0.894 7473.8-0.2220kV N00925 N010J60+3 左48°17′ 22" 左48°17′ 21" 右0.908 6766.9-0.135kV N01031 业主代表:专职质检员:施工负责人:检查人:

路径复测记录表(线记1) 桩号 杆塔形式档距(m)线路转角 塔位 高程 (m) 桩位移(m)被跨越物(或地形凸起点) 备注 塔号设计 值 实测 值 偏差 值 设计值实测值方向位移值名称 高程 (m) 与相邻杆塔最近距离 杆塔号距离(m) N011110SJ4-156766.9-0.1右33°13′ 19" 右33°13′ 21" 左0.001 35kV N01031 154154.20.2 N012110SJ2-15 右20°52′ 34" 右20°52′ 32" 右0.002 208208.30.310kV N01345 N013110SZ1-15左0.001 232232.20.2 N014110SZ1-15左0.002 207206.8-0.2 N015110SZ1-15左0.002 220220.30.3 N016110SZ1-18左0.001 225225.10.1 N017110SJ2-15左24°31′ 36" 左24°31′ 38" 右0.001 240240.10.1 N018110JG1-15左9°26′ 00" 左9°26′ 02" 右0.001 261261.20.2 N019110ZM10-15右0.002 265265.30.3 N020110ZM10-18左0.001 265265.20.2 业主代表:专职质检员:施工负责人:检查人:

线路(1)汇总记录表格

Q/CSG表1-A.1路径复测记录表(线记1) 工程编号: Q/CSG表1-A.1 设计桩号杆塔型式 档距 m 线路转角 塔位高程 m 直线桩横线路偏移 mm 备注设计值实测值偏差值设计值实测值方向偏移值 备注 1.请注明直线转角。 2.仪器名称:仪器编号:检验证书号: 监理:质检员:施工负责人:检查人:

Q/CSG表1-A.2被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 工程编号:Q/CSG表 1-A.2 跨越档档距 m 被跨越物 (或地形凸起点) 名称 高程 m 与邻近桩位 最近距离 备注 设计 桩位 距离 m 监理:质检员:施工负责人:检查人:

Q/CSG表1- A.4 地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 工程编号:Q/CSG表1- A.4 设计桩号杆塔型基础型施工日期年月日呼称高 施工 基面 检查日期年月日 序号检查(检验)项目性质质量标准(允许偏差) 检查结果评定 1 基坑(槽)底土质 类别 关键符合设计要求 A B C D 2 地质基坑草图: 施工单位代表:年月日 3 监理鉴定意见: 监理代表: 年月日设计核查意见: 设计代表: 年月日 备注 设计有验槽要求的基础填写本表。

Q/CSG表1- A.5杆塔号对照表(线记5) 工程编号:Q/CSG表1- A.5 运行线路名称线路设计名称(标段) 起止杆塔设计桩号起止杆塔 运行塔号 杆塔数量 运行塔号所在塔情况回路情况运行塔号所在塔情况回路情况监理负责人:技术负责人:填写日期年月日 备注1. 所在塔情况:按实际情况,新建塔的填写设计桩号;利用旧塔的填写原线路名称及塔号。 2. 回路情况:按实际情况,填写在多回路塔上运行线路所用的实际回路。

线路质量验评及评定记录表填写说明

线路工程施工记录表格 填写说明 一、总的说明 1根据《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录),线路工程检查记录共2种表格形式,检查及评级记录共22种表格形式。原则上,检查记录不进行质量评定,检查及评级记录须进行质量评定,检查记录、检查及评级记录均须归档移交。 2根据江苏省内线路工程的实际情况,线路工程常用施工记录共18种表格形式,其中:路径复测记录1种,普通基础分坑及开挖检查记录1种,基础记录4种,杆塔记录1种,架线记录6种,接地安装记录1种,OPGW光缆记录4种。具体详见附件1。为便于填写和使用,公司在保证《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录)表格内容不变的情况下,对部分表格作了适当的修改和补充。本填写说明对该18种施工记录表格的填写作出了具体的规定。3记录表中填写的桩号为线路杆塔明细表中给定的杆塔桩号。施工时,若运行塔号尚未排定,可先不填,待运行塔号正式排定后再统一填写。记录表中填写的桩号应与杆塔明细表中的杆塔桩号一致。例如:T1、N12等。 4记录表中填写的塔型(杆塔型式)应与线路杆塔明细表中一致。 例如:SDJ14(24)、SZT24(42)等。 5施工、检查日期应分别填写单元工程最后完成施工日期和自检日期,施工、检查日期应填写完整。例如:2004年2月18日 6“施工基面”栏主要填写基础基面处理情况,如基础降低基面500mm,则填写“-500”,如基础基面不需处理,则填写“0”。 7“基础型式”栏分别填写基础配置表中规定的4只基础腿的基础型式。“基础型式” 栏内的A、B、C、D仅说明A、B、C、D4只基础腿的基础型式的具体填写位置,表格填写时,应将A、B、C、D字样去除。 8线路前进方向应以设计文件中明确的线路前进方向为准,并以此分“前、后、左、右”及“送电侧、受电侧”。 例如: A 江北变双泗变 B 江北变双泗变 送电线路前进方向 备注:⑴A为T3铁塔送电侧、受电侧的规定。

坐标检查记录

工 程 项 目 测 量 台 帐 工程名称:吴江开平路以南、秋枫街以东地块项目二期测量负责人:李明达 项目经理:桂加升

目录 一、工程测量依据及控制点复核记录、控制点成果文件 二、总平面图复印件及检查记录、设计说明、与测量有关的设计变更 三、捕捉坐标检查记录、施工班组坐标复核记录 四、对施工班组的现场测量及图纸交底记录、标高专项检查记录 五、质量部检查记录 六、测量日志 注:1、项目部在项目开工前未建立测量台帐的,对项目部处以500元及以上,月考核时扣4分的处罚。

一、工程测量依据及控制点复核记录、控制点成果

工程测量依据及控制点复核记录工程名称吴江开平路以南、秋枫街以东地块项目二期 工程概况 (桩型、几个单体、几台施工设备、环境等与测量有关的内容) 测量依据 项目核对情况核对人是否有总平面图 总图单体定位是否明确 单体轴线距离与总图轴线坐标是否相同 总平面图版本是否有变更及最新出图时间 电子版本总图与蓝图坐标及轴线是否相同 电子版本轴线距离标注及量测值是否与蓝图相同 电子版本桩位置是否与桩位图蓝图相同 图纸中各承台桩位标高标注是否明确(相对值或绝对值) 仪器检查项目部全站仪常规检查(各方向整平、对中、测距准确) 棱镜杆检查(各方向是否垂直) 项目部水准仪常规检查(往返或闭合测量误差、塔尺完好)施工班组测量仪器检查(外观及测量结果) 各班组卷尺检查(是否完好,起点读数是否为零) 平面控制点坐标复核测站点坐标 后视点坐标 后视点读数 控制点距离理论值实测值控制点坐标复核人 标高控制点复核提供标高值 复核相对误差 引测点标高引测人标高引测点复核误差复核人 测量程序 项目情况说明是否通过规划验线 是否有验线成果 控制点若有误差是否向业主书面通知 总图及单体定位不明是否有书面确认 控制点复核是否通知监理单位参与 桩位是否通知监理检查 是否通知公司质量部门检查 是否对班组进行测量书面交底 其它情况 项目经理 检查 (项目经理核对以上事项各负责人的完成情况并签字) 注:1、本表格未填写的罚200元、月考核时扣0.3分,填写不完整的对项目处罚100元,扣0.2分,填写错误的对此项负责人及项目部各处罚100元,对项目部扣0.2分。

线路复测记录表

路径复测记录表 工程名称:35千伏三塘湖输变电工程线记1 桩号 杆塔型式档距/m线路转角 塔位高程/m 桩位移/m被跨越物(或地形凸起点) 备注/复测人 塔号设计值实测值偏差值设计值实测值方向位移值名称高程/m 与邻近杆塔最近距离杆塔号距离/m 构架MX25 25.01 0.017.30 N1 06B5-SJ4 90 90 015.00 N2 06B2-J4 285 285.01 0.0115.00 N3 06B2-Z2 301 301 021.00 N4 06B2-J2 291 291 0 右34° 45′51″ 右34° 45′51″ 18.00 N5 06B2-Z2 278 278 018.00 N6 06B2-Z2 315 315 018.00 N7 06B2-Z2 302 302 018.00 N8 06B2-Z2 307 307 018.00 N9 06B2-Z2 291 291 021.00 N10 06B2-Z2 290 290 0 18.00 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人:

路径复测记录表 工程名称:35千伏三塘湖输变电工程线记1 桩号 杆塔型式档距/m线路转角 塔位高程/m 桩位移/m被跨越物(或地形凸起点) 备注/复测人 塔号设计值实测值偏差值设计值实测值方向位移值名称高程/m 与邻近杆塔最近距离杆塔号距离/m N1106B2-Z2 290 290.01 0.0118.00 N12 06B2-Z2 330 330.01 0.0118.00 N13 06B2-Z2 338 338.01 0.0118.00 N14 06B2-Z2 284 284 015.00 N15 06B2-Z2 295 295 018.00 N16 06B2-J1 201 201 0 右14° 33′24″ 右14° 33′24″ 15.00 N17 06B2-Z2 273 273 015.00 N18 06B2-Z2 311 311 021.00 N19 06B2-Z2 322 322 021.00 N20 06B2-Z2 316 316 021.00 N21 06B2-J3 264 264 0 左58° 07′43″ 左58° 07′43″ 15.00 监理工程师:专职质检员:施工负责人:检查人: