文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 碗扣式脚手架计算

碗扣式脚手架计算

碗扣式脚手架计算
碗扣式脚手架计算

32+48+32m悬灌梁支架计算

碗扣式脚手架直径为48mm,壁厚3.5mm。这种支架的优点是:轴心受力好,拆装工艺简单,且有各种长度规格(包括上下托螺杆),便于调整高度,但它的缺点是杆件均以碗扣连接,平面相对转动自由度较大,不利于支架的整体稳定,不过可以通过增加斜撑来克服这个薄弱环节。

碗扣式支架横杆采用0.6m横杆步距。支架标准碗扣步高为0.6m,步高采用0.6m,底托及顶托螺杆调节高度一般控制在30cm以内(螺杆与杆件装配间隙较大、螺杆调节太长,会使轴心偏位增加而导致不稳定)。纵向剪力撑只加在最外侧两排节点处,横向则以3m为间距加设,斜撑与碗扣杆件用钢管卡固定在一起。

1、0号块支架验算:

根据箱梁设计结构形式,在腹板和翼板相交区域(图3阴影部分)自重最大,所以将此区域作为支架验算对象。

2080,61

图3—箱梁断面示意图

经计算:S阴= 3.32 m2

C50钢筋混凝土每立方米重2880㎏

不可预计荷载取恒载的0.2倍

所以,计算区域的荷载(立杆轴心压力)P=3.32×2880×1.2×0.6=6884.35㎏

立杆稳定性验算:

N/ψA≤f

式中:N为轴力值;ψ为轴心受压杆件稳定系数;

f为钢材抗压强度值(取205×106N/m2)

L0=kuh

式中:k——计算长度附加系数,取1.155

u----脚手架整体稳定性因素的单杆计算长度系数,取1.5

h----立杆步距,取0.6米

L0=1.155×1.5×0.6=1.040米 (L0为立杆计算长度)

λ=L0/I=65.8(λ为立杆长细比,I为立杆回转半径I=1.58

×10-2 m)

查表,ψ取 0.793

A有效面积值4.89×10-4m2

所以:N/ψA=6884.35/(0.793×4.89×10-4)=177N/mm2≤205N/mm2

满足要求。

纵向、横向水平杆的抗弯强度计算

M=1.4×213.45×104N=2.99×104N

σ= M/W=2.99×104N/5.08cm2=58.8N/mm2<205 N/mm2

满足要求。

地基承载力计算:

每根方木下地基荷载为:6884.35×5/(0.15×4)= 57370Kg/m2=0.57MPa 地面硬化按20cm C25砼施工(抗压值取7.0MPa),计算得C25砼抗压强度为

7.0×0.15×4=4.2 MPa>0.57 MPa。满足地基承载力要求。

(见图4、图5)。

p p p p p

图4——方木受力图图5—方木下地基受力区域砼下伏土层承载力计算:

土层地基荷载: 2684×5/(0.55×4)=156.50KPa

地基经处理后,土层基本承载力均大于160KPa。满足地基承载力要求。

支架布置:

0号块与1号块按5.2 m底宽,13.4 m顶宽布置,其中梁底8.4 m 范围内步距为60cm,两侧翼板宽度为3.6 m范围内为步距为0.9m。共23排,立杆步距为60cm,共12列,8号块横向布置与0号块相同,横桥向23排,纵桥向15列。

支架横桥向布置范围总宽为15.6m。两边各超出梁顶宽度1m。碗

扣架横桥向布置见下图:

纵桥向布置见下图:

640

114002080,61

600×1490×4

90×4

15600

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

11×600

34503450345034503450300060003000345034503450345034503450

1500

相关文档