HP PC服务器维护手册
(v 2011073Q
目录
第1章硬件状态指示灯.........................................
1.1 HP P ROLIANT DL580 G7指示灯状态: (3)
1.2 HP P ROLIANT DL380 G7指示灯状态: (13)
1.3 HP P ROLIANT DL980 G7指示灯状态 (23)
第2章常见硬件部件故障处理 (34)
2.1 硬盘故障的处理方法 (34)
2.2 RAID卡故障的处理方法 (35)
第1章硬件状态指示灯
1.1 HP ProLia nt DL580 G7 指示灯状态:
态
不亮=没有网络联接
5NIC 3链路/活动指示灯(针对主板集成)绿色=联接到网络
绿色闪烁=联接到网络并处于活动状态
不亮=没有网络联接
6NIC 4链路/活动指示灯(针对主板集成)绿色=联接到网络
绿色闪烁=联接到网络并处于活动状态
不亮=没有网络联接
7加电/待机按钮以及指示灯橙色=有交流电并且服务器处于待机状态
绿色=有交流电并处于开机状态
不亮=没有交流电源
Item Descripti on Status
1iLO 3活动指示灯绿色亮或闪烁=网络活动状态
灭=没有网络访问
2iLO 3连路指示灯绿色=联接到网络
灭=没有联接到网络
3NIC 2活动指示灯亮或绿色闪烁=网络活动状态
不亮=没有网络访问
4NIC 2链路指示灯亮或绿色闪烁=联接到网络
不亮=没有联接到网络
5NIC 4活动指示灯亮或绿色闪烁=网络活动状态
不亮=没有网络访问
6NIC 4链路指示灯亮或绿色闪烁=联接到网络
不亮=没有联接到网络
7NIC 3链路指示灯亮或绿色闪烁=联接到网络
不亮=没有联接到网络
8NIC 3活动指示灯亮或绿色闪烁=网络活动状态
不亮=没有网络访问
9NIC 1链路指示灯亮或绿色闪烁=联接到网络
不亮=没有联接到网络
10NIC 1活动指示灯亮或绿色闪烁=网络活动状态
不亮=没有网络访问
Code
Comp onent Status
01 电源线 系统板到电源线:线有故障或者线没有安装 04 风扇板电源线 风扇板电源或者信号线没有安装
05
内存板
基本内存错误(内存板1没有安装或者存在不正确的内存配 置)
06 SAS 背板电源线 SAS 背板或者线没有安装
08 系统锁 指岀了一个没有在代码 01到07所包含的故障 t1
Processor 1 不 支持
Processor 1 不支持,更换一个系统支持的处理器
t2
Processor 2 不 支持
Processor 2 不支持,更换一个系统支持的处理器
t3
Processor 3 不 支持
Processor 3 不支持,更换一个系统支持的处理器 ..
t4 Processor 4 不
支持
Processor 4 不支持,更换一个系统支持的处理器
P1
Processor 1 没 有安装
Processor 1 没有安装,需要重新启动系统,安装处理器1. 如果处理器 4安装了并且系统正在启动 ,P1代码和 Port 84/85 将显示1秒钟以表示系统正在启动
U1 PPM 1没有安装 处理器1没有安装PPM1,需要安装 U2 PPM 2没有安装 处理器2没有安装PPM2,需要安装 U3 PPM 3没有安装 处理器.3没有安装PPM3,需要安装 U4 PPM 4没有安装
处理器4没有安装PPM4,需要安装
AO Pre POST 代码Sta ndby 模式
P5电源电源没有输出信号
_5电源背板电源背板没有5V电压输岀
33电源背板电源背板没有3.3V电压输岀
15 1.5-V调压器主板的电压调整器没有 1.5-V 电压输出Ut Vtt调整器Vtt没有电源输岀
5U PPM故障PPM没有电源输岀
nb没有启动系统处于未启动状态