文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮施工方案

吊篮施工方案

吊篮施工方案
吊篮施工方案

天朗大兴郡·君城外墙涂料工程

陕西润臻建筑配套工程有限公司

二〇一四年七月二十三日

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、现场准备工作 (2)

三、人员准备 (2)

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2)

五、施工方案 (2)

六、电动吊篮的安装和拆除 (2)

七、安全保证措施 (2)

八、试运转 (2)

九、安全操作规程及注意事项 (2)

十、季节性施工措施 (2)

十一、吊篮的布置 (2)

十二、验算、验收 (2)

十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算 (2)

十四、培训 (2)

十五、维护、保养 (2)

十六、施工过程中的安全管理措施 (2)

十七吊篮施工现场安全生产应急预案 (2)

一、编制依据:

1、《天朗.大兴郡君城项目外墙工程图纸》;

2、《建筑工程施工安全操作规程》;

3、《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB19155-2003;

4、《机械设计手册》(第四版)。

二、工程概况

天朗.大兴郡君城项目位于梨园路与劳动北路东南方向,该工程主楼层高105.6M。工程内容为外墙涂料施工,吊篮施工工期预计85天。

二、现场准备工作:

1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。

2、在建筑物屋顶预备380V电源。

3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运

输设备的,应予以配合。

4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备

木板若干,以加强成品的保护。

5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移

动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。

6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、

拆卸。

7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避

免钢丝绳断丝、弯曲和变形。

三、人员准备

1、操作人员必须系好安全带。

2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮

操作的有关规定。

3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。

4、严禁操作人员违章操作。

5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明

在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

型号:ZLP630

长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度)长度5米以上为40块配重(含5米)。

载重为:ZLP630为630公斤。

ZLP630型吊篮组成部件:

提升机(ZLP6.3)2台;

安全锁(LS20)2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付;

钢丝绳(直径8.3毫米)4根;

极限开关(JLXK1-111)2个;

手控手柄(COBB1)1只;

电缆(3×2.5+2×1.5)1根;

安全绳1根;自锁器1把。

五、施工方案

5.1根据工程外墙涂料施工实际情况,吊篮布置在33层楼面相应位置上,并将吊篮

电源箱布置在18层楼面。

5.2吊篮安装请参见后面电动吊篮的安装和拆除示意图:附(图一)具体使用吊篮数

量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量而加设电箱(要符合一机一闸要求)。具体布置情况,可参考图纸中标示布置。

5.3对于较高的楼层,为防止吊篮上有坠物掉落,发生人员受伤或财产破坏,1层位

置的安全网不能拆除或破坏,吊篮不使用时应放在安全网的上方,以便于施工人员安全上下吊篮,如在楼层其他位置上有交叉作业的部位,也应相应增加安全网或其他设施加以保护。

5.4在安装移位作业区附近,应划出安全区,并设置护栏或警示标志。移位前,必须

做好成品保护,移位人员必须戴好安全带、安全帽,具体细节参见后面安全操作规程及注意事项。

六、电动吊篮的安装和拆除

1、吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼面。

将篮体部分搬运至相应位置的地面;

2、悬挂机构的安装、调试:

2.1安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平。

2.2将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的

高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。

⑶将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场

地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。

⑷安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5 cm,

产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。

⑸检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁

伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。

配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。

安装图示:

3、悬吊平台的安装、调试:

3.1将底板垫高200m以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片放于工作面一侧,

用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。

3.2将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。

3.3装成后均匀紧固全部联接螺栓。

安装图示:

4、提升

机、安全锁、电器箱的安装:

4.1将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。

4.2将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内

侧)。

4.3拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。

4.4将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空档处,将电动机插头、手握开关插头分别

插入电器箱下部相应的插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。

4.5各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有航空插头在接插过程中必须

对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。

5、穿绳检查:

将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全绳的限位轮与档环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)

注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机的安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。

6、重锤的安装:

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升机时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个重锤上的拉环用钢丝卡子捆绑在主付钢丝绳上离开地面15cm,且钢丝绳垂直绷紧。

7、安全绳和绳卡的安装:

在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀

篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。

8、通电、检查:

8.1通电前检查:

8.1.1源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定。

8.1.2顶面悬挂机构安放平稳,固定可靠,连接螺栓无松动,平衡配重块安装可靠。

8.1.3钢丝绳连接处的绳扣装夹正确,螺母拧紧可靠。

8.1.4悬垂钢丝绳应分开,无绞结、缠绕和折弯。

8.1.5提升机、安全锁及悬吊平台安装正确、连接可靠,连接螺栓无松动或虚紧,连

接处构件无变形或开裂现象。

8.1.6电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

8.1.7电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

8.2通电后检查及要求:

8.2.1合电箱内开关,电气系统通电。

8.2.3将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提

升机电机正反运转。

8.3将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升

机电机正反运转。

8.4将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、

右提升机同时正反运转。

8.5将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱内上紧停按纽(红

色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

8.6将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,

电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

8.7然后上下运动吊篮3-5次,每次的升高高度约为3米。最后再次检查各连接点的

安装情况。

8.8注意事项:

8.8.1吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每

根钢丝绳有4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。

8.8.2在施工完毕后必须断开电源总开关。

9、 .验收、、交接:

安装完毕后,组织有关人员进行验收检查,双方确认,签置验收确认单关人员签字方可投入使用。

10、移位:将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、和配重用施工电梯或塔吊运到目的楼面,并相应移动吊篮篮体

11.拆除:

11.1拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。

11.2吊篮的拆除步骤:

11.2.1将平台停放在平整的地面上,拆下绳坠锤;

11.2.2切断电源;

11.2.3将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

11.2.4将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

11.2.5最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作。

七、安全保证措施

1.安全锁

安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立的机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下附及倾斜,并能承受平台总负荷。

当购买吊篮产品,工厂以随机安全锁进行第一次标定。经标定的安全锁必须加贴本公司特制标帖方可生效。

2.安全绳:

为了确保施工人员的安全,在原出厂安全措施上,又增设安全的尼龙大绳。该绳安装在楼面结构上与吊蓝结构相连。施工人员安全带可锁在大绳上。同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全。

八、试运转

1.试验前准备工作

在做载荷试验前,检查安全锁的锁绳状况,具体操作步骤:将电器箱面板上的转换开关拨至中间位置,将悬吊平台上升1-2m后停住,再将转换开关拨至一侧,使悬吊平台产生倾斜,当悬吊平台倾斜到3°-8°时(相当于6.0m长的悬吊平台两端高度相差40~100cm),安全锁即可锁住安全钢丝绳,将悬吊平台低端升起至水平状态时,安全锁自动复位,安全钢丝绳在安全锁内处于自由状态。(左、右安全锁都必须按上述方法检查)

上机操作人员必须按有关规定戴好安全帽,系好安全带,并将安全带索扣在安全绳上。

2.空载运行试验

悬吊平台上下运行3-5次,每次运程3-5m,全过程应升降平衡,提升机无异常声响,电机电磁制动器动作灵活可靠,各连接处无松动现象。按下“急停”按钮,悬吊平台应能停止运行。扳动上限位开关的摆臂,悬吊平台应能停止上升。

3.手动滑降检查

悬吊平台上升3-5m后停止,取出提升机手柄内的拔杆,并将其旋(插)入电机风罩内的拔叉孔内向上抬,悬吊平台应能平稳滑降,滑降速度应不大于下降速度的 1.5倍。

4.额定载重量运行试验

悬吊平台内均布额定载重,吊篮在3-5m的行程中升降,至少三次。在运行过程中无异常声响和停止时无滑降现象,平台倾斜时安全锁应能灵活可靠地锁住安全钢丝绳,各紧固连接处应牢固,无松动现象

九、安全操作规程及注意事项

吊篮是高处载人作业设备,要特别重视其安全操作和使用。使用时,应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、施工安全、安全用电及其他有关的法规、标准。根据吊篮的特点,还应严格遵守以下的安全操作和使用规则。

1.设备检查:

每次使用前的查看,包括:

1.1外观检查:查看工作平台、提升机、提升机与工作平台的连接处应无以下情况:

异常磨损、腐蚀、错位、安装误差、表面裂缝、过载、不正常的松动、断裂、脱焊。

1.2查悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,配重块与工作钢丝绳子应符合安全技术要

1.3钢丝绳连接处牢固,无过度磨损、断裂等异常现象,达到报废的钢丝绳必须更换。

钢丝绳下端悬吊的垂锤安装正常。

1.4电器箱、电缆、控制按钮、插头应完好,限位开关、手握开关等应灵活可靠。查

电缆线有无损坏应包扎好,插头是否拧紧,保护零线是否连接可靠,试验篮内配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠。

1.5提升机工作正常,无过度震动现象。提升机的制动和安全锁的锁绳无任何功能异

常。

1.6配置(拥护自备)的安全带应良好。

以上六项检查内容必须在每日使用吊篮前逐项检查,如有不符不处应马上纠正。否则,不准使用吊篮。

2.电动吊篮安全移动及拆卸:

2.1吊篮拆卸必须在吊篮现场人员的监督下,对要拆除的吊篮,要确认篮体下面没有

工人工作或逗留,方可实施拆卸工作。

2.2工作平台必须落地放实后,启动提升机提出。

2.3调直安全锁钢丝绳,落下垂锤,然后徐徐将钢丝绳从安全锁内提出。

2.4拆卸电缆线,从地面抽置到屋面盘好捆紧。

2.5拆除挑梁,卸下支架,搬开配重铁,整齐码放,待运。

2.6吊篮内铺设跳板时,脚手板材质应符合要求,满铺,棒牢,不得有探头板。

2.7吊篮外侧要用密目式安全网封闭,多层作业要设置防护顶板隔离层,作业时吊篮

要与建筑物连接牢固。

2.8按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定,非工作一侧的篮片设置2道防护栏

杆,高度分别为0.9m,1.2m;必须设置踢脚板,踢脚板高度100mm。采用定型生产的吊篮不能满足此要求时,应按要求增设防护设施。

3.操作规程:

3.1高处作业吊篮必须经过技术培训合格的人员操作、维修、保养。这些人员必须无

不适应高处作业的疾病和生理缺陷。酒后过度疲劳、情绪异常都不得上岗。

3.2进入吊篮人员必须配备并锁扣安全带,戴好安全帽。

3.3操作人员上机前,必须认真学习和掌握正确操作方法。使用前必须按检验项目逐

项检验,检验合格,方可投入使用,使用中严格执行安全操作规程:使用后认真做好维护保养工作。

3.4工作平台严禁超载,载荷在平台全长上应基本均匀。当施工高度较高及前梁伸出

长度超出规定的范围时,平台的载重量必须减少,风力较大时,还必须考虑风压的影响。严禁吊篮平台,提升机、安全锁、钢丝绳等带病作业。

3.5在正常工作中,严禁触动滑降装置及用安全锁刹车,工作平台出现倾斜应及时调

整。

3.6操作人员在工作平台内使用电器设备时,低于500W电器设备可接在备用电源接

线端子上,但高于500W的电器设备严禁接在备用电源接线端子上,应用独立电源供电。

⑺在高压线周围作业时,吊篮应与高压线有足够的安全距离,并应按我市电器规程

实施,报有关部门批准,采取防范监护措施后,方可使用。

⑻工作平台悬挂在空中时,严禁拆卸提升机、安全锁、钢丝绳等。由于故障确定要

进行修理时,应由经培训合格的专职人员在落实安全可靠的措施后,方可进行维修。

⑼吊篮禁止在雷雨天气或五级以上大风的环境下工作。

全撤离工作平台。设备问题由专职维修人员处理。

⑾吊篮下方地面为行为禁止区域,需做好隔离措施和明显的警告标志。其它有关措施工安全技术、现场操作安全措施、劳动保护及安全用电、消防等要求,请严格按国家和地方颁布的有关规定执行。

⑿悬吊平台两侧倾斜超过15m时应及时调平,否则将严重影响安全锁的使用,甚至损坏内部零件。

⒀悬吊平台栏杆四周严禁用布或其他不透风的材料围住,以免增加风阻系数及安全隐患。

⒁每天在工作结束后应将工作平台降至地面,使安全锁摆臂处于松驰。

⒂工作钢丝绳、安全钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全锁钢丝绳作为电焊低压通电回路。

⒃使用过程中,提升机、安全锁内严禁进入砂浆、胶水、废纸油漆等异物。每天使用结束后,关闭电源开关,锁好电器箱,将将工作平台下降到地面停放,放松工作钢丝绳子,使安全锁摆臂处于松驰状态。露天存放应做好防雨措施,避免雨水进入提升机、安全锁、电器箱等设备中。

⒄专职检修人员应定期对整机主要部件进行检修,并做好记录,发现故障应以书面方式呈报有关部门。

⒅吊篮内铺设跳板时,脚手板材质应符合要求,满铺、棒牢,不得有探头板。

⒆吊篮多层作业要设置防护顶板隔离层,作业时吊篮要与建筑物连接牢固。

⒇架体升降时,非操作人同不得在吊篮内停留。

(21)作业前要向操作人员进行安全交底,每次升降后要经施工、技术、安全等人员检查验收合格,方可使用。

(22)按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定,非工作一侧的篮片设置2道防护栏杆,高度分别为0.9m,1.2m;必须设置踢脚板,踢脚板高度100mm。采用定型生产的吊篮不能满足此要求时,应按要求增设防护设施。

4.吊篮安全使用规程:

⑴吊篮操作人员必须身体健康,18岁以上人员。上岗前经过培训,掌握吊篮工作的

有关规定。

⑵有低血压、高血压、心脏病者不得从事高空作业。

⑶现场电源应保持接零并装设漏电保护开关。

⑷钢丝绳不得沾油,不得有扭伤、死弯、松散和磨擦断丝现象。

⑸安全锁如果出现故障,严禁操作人员自行拆卸修理,应马上通知专职技术人员维

修或更换。

⑹超高运行(3米篮500公斤,6米篮360公斤)。

⑺雪天气或风力超过5级,操作人员不准上篮操作。

⑻架体升降时,非操作人员不得在吊篮内停留。

以上各项请严格遵照执行,确保安全!

5.操作人员注意事项:

⑴操作人员每天必须系好安全带。

⑵操作人员必须身体健康,能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。

⑶操作人员严禁酒后操作吊篮。

⑷操作人员严禁穿拖鞋上篮操作。

⑸操作人员必须熟知《吊篮安全使用规程》。

⑺操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证施工安全。

6.常见故障及排除方法

⑴工作平台静止时下滑

原因:电动机电磁制动器失灵,制动器磨擦盘为易损件。

排除方法:

① 整6磨擦盘与衔铁的间距,合理隙为0.5-0.6mm。

② ②更换磨擦盘。

⑵工作平台一侧提升机与电动机不动作或电磁制动器发热冒烟。

原因:制动衔铁不动作,造成制动片与电机盖磨擦。线圈、整流块短路损坏。

排除方法:更换电磁制动器线圈或整流块。

⑶机有异常噪声

原因:零部件受损。

排除方法:调整更换。

⑷工作钢丝绳不能穿入提升机

原因:绳端焊接问题。

排除方法:

① 光焊接部位。

② ②丝绳端头重新制作。

⑸平台倾斜

原因:电动机转速不同步,提升机拽绳差异,制动器灵敏度差异,离心限速器磨损。

排除方法:工作平台载荷均匀,调整制动器间隙,更换离心限速器弹簧。

⑹工作钢丝绳异常磨损

原因:压绳轮与绳槽对钢丝绳的磨擦引起。

排除方法:更换压绳机构的零件,钢丝绳。

⑺安全锁锁不住钢丝绳

原因:绳夹磨损,钢丝绳沾上油污等。安全锁动作迟缓。

排除方法:更换安全锁扭簧,各运运原因:供电电源不正常,电机过热造成热继电器动作。

排除方法:检查三相供电电源是否正常,电机自然冷却后热继电器复位即可工作。

部位注入适量润滑油更换安全锁绳夹、更换钢丝绳。

⑻工作平台不能升级

十、季度性施工措施

1.在雨季,应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住,并在电缆的接口处用防水胶

布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机内。

2.电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须

用防水胶布黏结。

3.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

4.雷雨天及大风天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。

5.五级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点。

6.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结阔步而导致施工人员摔倒出

现事故。

7.在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动

8.冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,并将棉衣和棉裤穿好并系好袖口裤脚。

十一、吊篮的布置

根据本工程的特点,将吊篮分两部进行布置,在北立面东北角和西北角将吊篮直接布在26层屋顶;其他立面将吊篮布置在三十二层屋面上。

吊篮的布置具体情况请参见后面附图的平面布置图:

十二、验算、验收

1.验收:

⑴屋顶吊架的受力说明:该吊架的力学模型为超静定系统,所以我公司在申报科技

成果并在成果鉴定会上,用实验的手段将该系统进行了系统检测。

⑵钢丝绳的受力检验:我公司的吊篮系统采用的是航空用钢丝绳,结构为4×

31SW+NF,直径8.3mm,公称强度为2160MPa,破断拉力不小于55KN。

⑶吊篮系统的最大拉力校核

ZLP630按照最长的吊篮,自重G1=400kgf;

吊篮工作时通过两端提升机的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,考虑到让两个人挤在一端的可能偏载因素,则每个吊点受力:

G=2G2+(G1+G2+G3)/2=2×75+(400+75+400)/2=587.5kg=5.78KN

钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别在机构工作级别有关的安全系数选择钢丝绳直径。所选钢丝绳的破断拉力应满足F0/S

其中n为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;

F0为钢丝绳破断拉力;

S为钢丝绳最大工作静拉力。

则n= F0/S=55/5.76=9.55≧9

所以,钢丝绳满足使用安全要求。

⑷支架吊杆的力矩平衡:

ZLP63吊架外伸数值在1.3米时,最大额定承载物料重量G3=400kgf,参见下图:

作用力简图

吊杆外伸1.3米时

后支架重G4=76kgf;

每个支架配重G5=500kgf;

反倾翻力F2=G4+G5=576kgf;

吊臂的力矩M1=1.3G=1.3×615×9.8=7835.1 N∕m;

反倾翻力矩M2=4.0F2=4.0×576×9.8=22579.2 N∕m;N= M2/M1=22579.2/9040.5=2.50﹥2(抗倾覆安全系数)

吊架的抗倾翻能力符合标准要求。

注意:吊架外伸最大为1.7米,此时最大额定承载重量为480公斤,但当吊架外伸长度需要超出1.7米时,必须另出方案以示说明。

⑸电缆及电箱的选择:

我公司的ZLP系列电动吊篮的电机参数如下:

额定功率:1.5KW,额定电源:3.95A;依据“机电设备设计手册”的推荐值,我司选用3×2.5+2×1.5的5芯电缆,该电缆的额定电流值为10A。

计划使用用(65)台吊篮,需用功率约(195)KW,依据电工手册,(I=P/U=195000/380=513A);选用100A的空开及相应的漏电开关不少于(11)套。实际需要数量应根据现场情况制订,此处仅供参考。

⑴安装负责人进行自检,并填写检查单;

⑵指派检查人员对吊篮安全运行进行检查验收,其内容如下:

① 台及悬挂机构,安装是否符合要求;

② ②配重的重量及块数是否符合要求;

③悬挂机构的抗倾覆系数是否小于2;

④挑梁外伸是否符合要求;

⑤电器系统有无安全保护装置,电缆有无破损;

⑥安全锁及提升机是否正常。

3.使用前必须会同总承包单位安全监督员、机电管理工长,监理单位专业监理单位

专业监理工程师联合检查,验收合格方可投入使用。

4.需办理备案手续时,经上述各方检查合格后,还需到相应主管部门备案并出具备

案证书后方可投入使用。

十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算

本工程适用吊篮约为6米,其它地方用的吊篮较小参照负载减轻。

7米吊篮重约1100KG 载重量为800KG 合计1900KG ,每台吊篮2个悬臂,每个悬臂承载重量950KG 计算1个

(1)ΣM=0 求:NB:

-NA*(A+B)=NB*B

NB=950*5.9/4.2=1334.52 kg

(2)前支架横梁1700mm 长,分为2点支点:

1334.52/2=667.2kg

(3) 悬臂前支架每点对阳台雨搭板m负载每平方668 kg..

详见后图:

1.雨搭板下支三层:

2.三层上下垂直应在同一条轴线上

3.丝杠间距应横向数为1米

4.丝杠之间的联接形式中断(见草l图)

当吊篮交付使用后,对操作人员必须进行现场培训。委派工程师或技术人员进行对操作人员的培训,合格后颁发《吊篮操作证》方可上岗。

设备正常使用后,派2-3名技术人员现场维修、指导、检查安全使用。

十五、维护、保养

为了能够维持吊篮的性能,延长使用寿命,可靠的保障操作人员的安全,更好的为承租方服务,希望操作人员对日常使用的吊篮进行一定的维护、保养:

1.及时清除提升机表面及工作钢丝绳上的污物,避免提升机进、出绳口进入杂物,

损伤机内零件。注意检查有无异响或异味,作业后进行遮盖,避免雨水、杂物等侵入。安装、运输、使用中避免碰撞,以免造成机壳损伤。

2.及时清除安全锁表面和安全钢丝绳上的杂物,注意安全锁的防护措施,避免杂物

进入锁内,造成安全锁失灵和失效。作业中避免碰撞安全锁,作业后做好防护工作,防止雨、雪等杂物进入安全锁内。

3.经常检查钢丝绳表面,及时清理附着的污物,及时发现和排除出现局部缺陷的趋

势。

4.经常检查联接件和紧固件,发现松动要及时柠紧。出现焊缝裂纹或构件变形,应

及时和我方技术员联系进行检修。作业后要及时清理表面污物,注意保护表面漆层,出现漆层脱落,应及时补漆,避免锈蚀。

5.电器箱内要保持清洁无杂物,不得把工具或其它材料放入箱内。避免电器箱、限

位开关和电缆受到外力冲击。经常检查电器接头有无松动,如有松动及时紧固。作业完毕,及时拉闸断电,锁好电器箱门,并妥善遮盖电器箱。

6.如发现异常情况,电器元件损坏、遇到电气故障等技术性问题立即停止使用,通

知我方技术人员进行检修。

十六、施工过程中的安全管理措施

㈠据本工程的特点采取的防护措施

a)由于本工程所采用的石材和玻璃都是大板块,因此在施工过程中安全防护措

施显得尤为重要,为保证施工过程中的安全,我们采取如下措施:

1.在吊篮的防护篮上安装两个钩环。

2.龙骨安装完毕,进行石材板块或下班板块安装时,将吊篮升到安装作业面后,先

用护栏上的两个钩环挂到龙骨的横梁上使吊篮拉与龙骨靠拢。这样可以防止在安装板块时万一板块脱落时,板块将落入吊篮中,不至于造成高空坠物。

3.在板块安装到位后,先将挂在龙骨上的钩环摘下后再运行吊篮。

4.在施工作业面的下方设置一道防护网;由于每天施工完后要将吊篮降到地面停放

且要用吊篮运送一些材料,因此在首层架设的防护靠墙一侧要留有距离墙面为 1.2米的空间,以便吊篮上下运行自如。

5.在施工作业面下方拉出安全警戒线。

㈡施工中的安全管理规定

1.在进行使用吊篮进行施工之前,所有上吊篮进行操作施工的人员必须先进行吊篮

操作规程及安全培训。

2.吊篮在每天起用之前必须经过吊篮专业维修保养人员检查,经检查合格后方可使

用,未经检查的吊篮严禁使用。对检查出问题的吊篮要挂上故障标识牌,挂有故障标识牌的吊篮在故障排除前严禁使用。

个绳索的进行状况进行检查,对存在的问题进行整改和维护并作好记录。对各个安装固定点要不定时的进行检查,发现问题及时进行处理,并作好记录。严禁吊篮带病作业。

4.施工人员在进行入吊篮施工前要先检查自己的安全帽、安全带是否佩戴好;自锁器是否完好,自锁功能是否正常。

5.在吊篮起用时要先将吊篮上升2米,再落后地面,在此过程中要检查各种部件是否运行正常,自锁装置是否正常,自锁器是否安全可靠。

6.在吊篮开始上升之前要先检查安全绳是否安全可靠,将安全带挂在安全绳上的自锁器上,并检查是否挂牢之后方可起升吊篮。

7.施工材料要在篮内摆放整齐,不允许随便堆放。

8.吊篮内存放的材料量要严格控制,严禁超载。

9.在施工中要将工具放在工具袋内,不许随意乱放。

10.严禁在吊篮内嬉闹打骂。

自己做吊篮施工方案

廊坊市周各庄城中村改造项目17#18#楼电动吊篮的施工方案 一、编制依据 1 GB6067-85中华人民共和国《起重机安全规程》 2 JG/T5032-93《高处作业吊蓝》 3 GB5972-86《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 4 GB19155-2003中华人民共和国《高处作业吊篮》 、本工程吊篮的用途: 本工程吊蓝的使用是为了廊坊市周各庄城中村改造项目17#娄外墙施工,本楼为地下层,地上十层,建筑高度30.9米,面积11147.24平方米。吊篮于2011年6月 进场至外墙施工结束撤场。吊篮安装企业为廊坊市安次区金海装饰装修公司,用于中 太建设集团周各庄项目部17#楼外墙作业使用。 三、选用电动吊篮的型号及组成部件说明: 我公司准备在本工程的施工中,根据施工现场的实际需要共组装13个吊篮,分别为1米、1.5米、2米、3米、4米、6米几种尺寸,现将吊篮型号及相关资料做必要介绍:ZLP800型电动吊篮 型号:ZLP800型 配重500kg (20块) ZLP800型电动吊篮组成部件: 提升机(LTD80 2台; 安全锁(LSF30 2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)四根; 极限开关(LXK3-20)2个 电缆(3X 2.5 + 2 X 1.5 ) 1 根。 安全绳1根。 四、吊篮设备整机结构简介: ZLP800型号电动吊篮 1、悬挂机构 2、限位板3 、安全钢丝绳4、工作钢丝绳 5、安全锁 6、提升机 7、单层平台 8、电控箱 9、连接架 ZLP800型吊篮由提升机为单层平台,安全锁(两个),悬挂机构和电控箱等组成。 (一)平台 平台主要由围栏、底板、提升架、挡板等组成。平台用螺栓将基本节边接组成的单层平台。提升机、安装在提升架上,电控箱固定在平台的围栏上。 (二)悬挂机构 吊篮有两套相同的悬挂机构,悬挂机构架设于建筑物或构物上,通过钢丝绳悬挂平台。 悬挂机构伸出量(A)通常为1.1m---1.5m通过前、中、后梁调节确定所要求的伸出量(A)前、后支座间距(B)标准为4.4m时,吊篮的悬挂机构应配置足够质量的配套重,配重力臂应是前倾力臂的两倍以上,按下式计算所需配重: G> N- T

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

悬挂式吊篮专项施工方案.

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 江油市富临汽车站灾后汽车站房重建项目工程;工程建设地点:江油市太平镇新华村7组;属于框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:15.5m;标准层层高0m ;总建筑面积:1023.14平方米;总工期:300天。 本工程由四川安汉建设有限公司投资建设,四川海辰工程设计研究有限公司设计,地质勘察,四川康立建设项目管理有限公司监理,四川安汉建设有限公司组织施工;xxx担任项目经理,xxx担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2500kg。 第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。 一、参数信息 1、构造参数 本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为: 吊篮尺寸mm:2400×700×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.5m,悬臂梁的锚固长度为b=2.5m,吊篮用2榀挑架支撑。每个支撑下悬挂2根钢丝绳对吊篮进行提吊。 2、荷载参数 包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为600kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为336kg,配重重量为2500kg,吊篮额定载重量为550kg。 3、钢丝绳参数 根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg =180kN。 二、计算书 1、荷载参数

吊篮施工方案(新)

一、编制依据 二、工程概况 三、方案选择 本工程外墙局部涂料施工选择采用外挂施工吊篮,鉴于工程实际情况(外脚手架为型钢悬挑脚手架)考虑,施工吊篮屋顶悬架机构由外脚手架悬挑型钢替代。吊篮外挂形式详见附图,悬挑型钢计算书详见附页计算书。 吊篮外挂示意图 四、施工准备 1施工吊篮选型 2施工吊篮平面布置

3组织机构 五、电动吊篮的安装、移位和拆除 六、安全管理措施 七、悬挑型钢计算书 1、参数信息 1.1水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建筑物内锚固段长度 3 m。 1.2 脚手架立杆荷载 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=9.775kN; 1.3 施工吊篮荷载 ZLD63(ZLP630)按照最长的吊篮,自重G自=480kg; 吊篮3人工作,均重G人=70kg,则其可承载物料为G物料=400kg; 吊篮工作时通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,考虑到让两个人挤在一端的可能偏载因素,则每个吊点受力: G=2G人+(G自+G人+G物料)/2=2×70+(480+70+400)/2=615kg=6.027KN 2、悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。 悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。 本方案中,脚手架排距为1050mm,内排脚手架距离墙体250mm,支拉斜杆的支点距离墙体为1200mm, 水平支撑梁的截面惯性矩I=1130cm4,截面抵抗矩W=141cm3,截面积A=26.1cm2。 受脚手架集中荷载N=9.775kN; 水平钢梁自重荷载q=0.246kN/m; 施工吊篮集中荷载G=6.027KN 悬挑脚手架支撑梁变形图(mm) 各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为: R2=12.218kN; R3=8.424kN; R4=0.384kN。 最大弯矩M max=1.153kN·m; 最大应力σ=M/1.05W+N/A=1.153?06/( 1.05 ?41000)+ 4.443?03/2610=9.49N/mm2; 水平支撑梁的最大应力计算值9.49N/mm2小于水平支撑梁的抗压强度设计值215N/mm2,满足要求! 3、悬挑梁的整体稳定性计算 水平钢梁采用16号工字钢,计算公式如下 σ=M/φb W x≤[f]

手动吊篮专项施工方案3

吊篮脚手架工程 安全专项施工方案 工程名称:诺睿德国际商务广场(A区)工程施工单位:泓泰建筑工程集团有限公司 项目经理: 项目技术负责人: 编制单位:泓泰建工第八项目部 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、工程概况 二、安全生产目标 三、吊篮脚手架构造及装置 四、手动吊篮安装及拆卸 五、使用安全要求 六、安全管理 七、安全操作规程 八、吊篮的安全技术规定 一、工程概况

诺睿德国际商务广场工程位于长春市新城大街于飞虹路交汇西北侧,A区六栋18层建筑、7栋多层商业楼及地下室车库;B区I 期S2 2栋22层、S4 1栋21层及S3 5F(售楼中心)、S5 3F、S1 4F,A区占地面积33804 m2;B区占地面积50839 m2,总建筑面积404346m2。结构形式为框筒结构和框剪结构。工具工程特点,外墙装饰工程准备采用手动升降吊篮脚手架施工,为了保证施工安全和工程顺利进行,按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99和《高处作业吊篮安全规则》(JG5027)的规定编制此方案。 二、安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。 施工准备及作业条件。 三、吊篮脚手架构造及装置 1、吊篮其配套的手搬葫芦为专业厂家定型制作,规格为2m、3m、4m、6m。有产品合格证和使用说明书。 2、手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁)、工作钢丝绳、保险绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 3、手扳葫芦、钢丝绳 手扳葫芦、安全锁(闭锁装置)、钢丝绳必须采用合格产品,严禁使用不合格的手扳葫芦。根据本工程装修要求及特点,升降吊篮的采用合格1.6吨的手扳葫芦,并配套专用的∮12.5工作钢丝绳。手扳葫芦、安全锁及钢丝绳均为配套专用部件,手扳葫芦及保险卡均灵敏、

吊篮专项施工方案41748

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2)

四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 1、本工程建筑施工图;

2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底;

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

吊篮专项施工方案1.2(完整版)

` 保利石佛营幕墙工程 吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 2012年1月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、电动吊篮型号及参数 (2) 五、电动吊篮台数及分布 (3) 六、设计说明 (4) 七、电动吊篮的安装流程 (4) 八、电动吊篮的安装、拆除方案 (5) 九、施工验收标准 (9) 十、吊篮的使用及操作规程 (10) 十一、培训及维护、保养 (15) 十二、安全保证措施及安全要求 (16) 十三、吊篮安全计算书 (18) 十四、吊篮平面布置图 (21)

一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备 2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下: 三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备

吊篮专项施工方案

达州市西成豪庭小区项目 吊 篮 施 工 方 案 施工单位:四川朝晖建筑有限责任公司编制人: 审核人: 审批人:

编制日期: 目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、准备工作: (2) 四、吊篮参数及组成部件: (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案: (3) 六、吊篮设备的调试: (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程: (4) 八、吊篮设备使用说明: (5) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养: (5) 十、吊篮设备的易损件: (7) 十一、安全保证措施: (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施: (9) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理: (9)

一、编制依据: 1、本工程建筑施工图; 2、G B3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、G B6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、J G5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、G B19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况: 工程名称:达州市西成豪庭小区项目,项目地址位于达州市通川区复兴镇,建设用地面积5518.0m2,总建筑面积21880.07 m2(含地下层建筑面积6435.50 m2)。本项目建筑高度为42m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框支—剪力墙结构。 三、准备工作: ①、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; ②、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; ③、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; ④、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; ⑤、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; ⑥、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交

吊篮专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (6) 六、安装竣工验收 (8) 七、吊篮拆卸 (8) 八、安全措施 (9) 九、环保措施 (10) 十、吊篮稳定性验算 (10) 十一、吊篮使用安全规程 (11)

一、工程概况 工程名称:淮北市人社局装饰改造工程;建设地点:淮北市相山区孟山北路45号;建设单位:淮北市人社局; 施工单位:安徽凯源建设集团有限公司 监理单位:淮北市安居监理公司 建筑概述:室内装修、改造、室外幕墙。建筑面积:2500㎡ 二、高处作业吊篮简介 1、主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法

吊篮施工方案(5篇)

吊篮施工方案(5篇) 吊篮施工方案第1篇: 一、施工方案 专项施工方案必须要经过审核、审批。 吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算; 设置要求: 1、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核经过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。 2、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。 二、安全装置 防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内; 吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁。 设置要求: 1、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。 2、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。 3、吊篮的防坠落转置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中,使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。 4、当悬吊平台运行速度到达安全锁锁绳速度时,即能

自动锁住安全绳,并在不超过200mm的距离内停住。 吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣,安全绳应固定在建筑物的可靠位置 设置要求: 1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣,安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。 2、安全绳应使用锦纶安全绳,并且整绳挂设,不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股,绳头不得留有散丝,在接近焊接、切割、热源等场所时,应对安全绳进行保护,所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。 3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内,且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。 吊篮上应设上限位装置,且限位装置灵敏可靠 设置要求:吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。 三、悬挂机构 前支架与支撑面垂直,上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处 建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量,悬挂机构前支架不应支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘前梁外伸长度贴合产品说明书规定 设置要求: 1、悬挂机构施加于建筑物顶面或构筑物上的作用力均应贴合建筑结构的承重要求。

吊篮安全专项施工方案学习资料

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体设计与部署 (2) 3.1 总体设计 (2) 3.2吊篮施工部署 (3) 四、吊篮的安装、移位和拆除 (3) 4.1 吊篮安装 (3) 4.2 吊篮移位 (7) 4.3 吊篮拆除 (7) 五、主要性能技术参数与验算 (8) 5.1技术参数 (8) 5.2电动吊篮验算 (9) 六、吊篮质量及使用要求 (13) 七、吊篮施工安全操作规程 (15) 八、季节性施工措施 (16) 九、施工过程中应急措施 (17) 十、吊篮的常规检查和保养维护 (18) 10.1安全检查 (18) 10.2日常检查 (18) 10.3定期检查 (18) 10.4保养维护 (19) 十一、吊篮施工平面布置图 (19)

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:铁路总公司铁一区南院(一期)、铁一区北院、铁三区(一期)综合整治项目 本工程铁一区北院包含西城区真武庙头条4号院1~11号楼、西城区真武庙头条胡同2号楼等22栋单体。铁一区南院包含新6号楼、新7号楼等16栋单体。铁三区包含月坛北街14、16号楼、甲7号楼等8栋单体。总建筑面积104474㎡。 建设单位:中国铁路总公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 施工总包:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:北京市曙晨工程监理有限责任公司 三、施工总体设计与部署 3.1 总体设计 根据本工程结构特点及外装饰要求,本着经济、合理、安全的原则。外装饰采用ZLP630型电动吊篮,悬挂方式为无轨式。主要由提升机、工作平台、安全锁、悬挂机构和电气系统组成。 (1)提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构钢丝绳输送机构组成 (2)工作平台:基本节长度为1m、1.5m、2m、3m,根据需要采用螺栓自由组装,最大长度不超过6m,提升器和安全锁安装在工作平台两侧的安装架上。 (3)安全锁:本工程使用倾斜安全锁,工作绳通过安全滚绳绷紧则打开安全锁,安全绳自由通过安全锁,当吊篮平台发生倾斜或工作绳子发生断绳时,倾斜或断裂处工作绳对安

吊篮专项施工方案

电动吊篮专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建元超宇装饰集团有限公司海口分公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.施工准备 (3) 四.选用电动吊篮的型号与组成部件说明 (4) 五.吊篮设备主要技术性能参数 (4) 六.吊篮设备整机结构简介 (5) 七.电动吊篮设备的安装、移位和拆除方案 (8) 八.吊篮设备的调试 (16) 九.吊篮设备的电气安装调试规程 (16) 十.吊篮设备使用说明 (17) 十一. 吊篮设备的安全检查与维护保养 (18) 十二. 吊篮设备施工中的应急处理 (21) 十三. 吊篮设备的易损件 (23) 十四. 安全保证措施 (23) 十五. 吊篮设备季节性施工措施 (25) 十六. 常见吊篮设备故障分析与处理 (25) 十七. 机械吊篮设备相关的计算书 (27) 十八. 吊篮设备自检表 (29)

一.编制依据 1、3811-83 中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》 3、5032-93 《高处作业吊篮》 4、5027-92 《高处作业吊篮安全规则》 5、5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 8、5025-1992 《高处作业吊篮性能试验方法》 9、19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》 二.工程概况 本工程位于海南省海南省海口市滨海大道256号。楼层总高43.8米。建筑总面积:14165.50 ㎡(地上);建筑高度:43.2 m;幕墙起始标高:-0.450 m,最高标高:43.8 m;建筑主体结构形式:钢筋混凝土框架结构;预计使用吊篮25台。 三.施工准备 (1)、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 (2)、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 (3)、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (4)、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由

幕墙吊篮专项施工方案.doc

鏉窞浜烘皯鍖婚櫌鈥綇闄㈤儴缁煎悎澶ф ゼ 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划 (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图 (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作 业吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》 GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》 JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质 2009 第【 87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《 ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团 ( 昆山 ) 建设工程有限公司

吊篮安装施工方案

目录 目录 ..................................................................................................... - 0 - 一、工程概况: ......................................................................................... - 0 - 二、编制依据: ......................................................................................... - 1 - 三、施工部署: ......................................................................................... - 1 - 四、手扳葫芦吊篮设计 ............................................................................. - 1 - 五、操作使用: ......................................................................................... - 4 - 六、吊篮的拆除: ..................................................................................... - 4 - 七、安全操作规程: ................................................................................. - 4 - 八、吊篮的日常维护 ................................................................................. - 6 - 一、工程概况: 本工程为中国石油西南油气田公司采气工程研究院 拟建的压裂酸化实验中心改扩建项目工程,位于该院广东 路出入口东侧临街面,由扩建(简称新楼)和保留改造(简 称旧楼)两部分组成。其中待建的新楼面积2308㎡,位 于改扩建项目的南立面,南立面中部外凸部分为单层门 厅,其余为五层框架结构楼房,一字形平面,镶嵌在拟建 新楼的L形平面内角中,与新楼共同组成矩形平面。

吊篮安装方案

龙锦郦城4、5号楼 吊 篮 安 拆 方 案 单位:重庆市乾力建筑工程有限公司编制: 审核: 日期: 2010年06月02日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、吊篮简介 (1) 4、吊篮布置方法 (2) 5、施工准备 (2) 6、安装过程和方法 (3) 7、安全验算 (5) 8、吊篮试车检查 (6) 9、拆卸程序 (6) 10、安全措施 (7)

吊篮安拆方案 一、工程概况 龙锦郦城4、5号楼位于黔江区官坝。该工程建筑高度均为75m,建筑面积均为13950m2,标准层建筑面积均为575m2,标准层层高均为3米。本工程吊篮主要用于外墙保温、外墙砖及外墙漆施工,计划工期为100天。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 7、DT600——600型电动吊篮使用说明书。 8、施工组织设计。 9、施工图纸。 三、吊篮简介 本工程使用的吊篮型号为DT600——600型。 (一)结构 吊篮由以下主要部件构成 篮架:包括底板、护栏、支架,由几个标准长度单元组成,标准节数为3节。根据现场需要组合成2——6米的长度。 提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构、钢丝绳输送机构等组成。 保险器:由偏心连杆夹紧机构组成。工作时,夹紧机构处于常开状态,当吊篮遇一端意外下滑,倾斜到一定的角度时,保险器能自动锁紧钢丝绳,确保吊篮安全。 电控箱:满足吊篮的两台提升器同步运行,单台启动、限位制动报警、紧急制动等功能。 钢丝绳:分主钢丝绳、保险钢丝绳,不得随意代用。 悬挂机构:由支柱,前、后座,前、中、后臂,吊架,加强钢丝绳,拉绳架,配重等组成。

幕墙工程吊篮专项施工方案

2019吊篮专项施工方案 一、工程概况 本工程主楼三十一层、(其中裙房四层)、地下室两层。建筑面积:总建筑面积51664平方米,其中地上约42325平方米(为商业办公用房),地下面积约8400平方米(为地下停车场及人防工程),建筑物总高度为137米。 主楼立面与裙楼部分幕墙我司将采用吊篮施工;由于外立面幕墙不在同一垂直面,进出位距离不一,吊篮将分别以18F、25F、30F、做为平台错开架设,分段进行施工;施工将按自下而上安装龙骨及自上而下安装面板的顺序进行,先大面后收口安装及零星构件的安装顺序进行。在材料的垂直运输方面,我司将利用总包现有的机械、设备装置进行运输; 本工程主楼、裙楼均采用ZLD800型电动吊篮施工,数量20台采用江苏申锡建筑机械有限公司生产的吊篮,其最大载重量为800KG,本工程中玻璃的最大重量:1.14m*3.0m*0.012m*2500kg/m3=102.6kg,一个吊篮最多三个人进行安装,每人按75kg,因此: 75*3+102.6=327kg<800kg,则此型号吊篮可满足施工要求。因吊篮施工贯穿整个幕墙施工过程,分散于每个外立面,因此时间长,范围大,危险性比较大。为此特编制如下方案:在施工中作为吊篮作业的全程指导性文件,以保证施工安全。 二、编制依据: 1、XXXX工程图纸; 2、XXXX建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

相关文档