1.应急响应机制

1.1.基本处理流程

(1)值班人员平时应做好应急事件的监控工作,对于突发事件应认真分析、准确判定故障发生的数据域,负责跟踪该事件直至其结束。对于不在运维中心的故障,应在第一时间内通知负责人去现场处理,密切关注事件流程及进展情况,并做好登记工作上报领导。

(2)正常情况下,要求值班人员在10分钟内进行事件确认。如果属于一般事件则按照事件流程进行分派处理,否则应迅速启动《应

急预案》,并严格按照《应急预案》所规定的步骤快速实施应急处置,及时汇报上级领导,掌握实时处理情况。

(3)在处理过程中,如需其他部门去现场增援处理,应及时向上级领导部门汇报,协调沟通,尽快联系技术工程师或厂家技术支持赶赴现场援助处理。

2.演练准备工作

2.1.视频监控系统

检查视频监控是否正常工作,图像是是否清晰。检查接受到的视频图像为实时图像。

2.2.湿温监控系统

检查湿度控制器、温度控制器是否正常工作,检测当湿度过高或温度过高时其是否实现实时报警。

2.3.UPS检测系统

检查监控中心所收到的UPS运行状态,与实时UPS运行状况是否一致,具体参数是否正常(如输入电压、电流、蓄电池供电情况等)。

3.演练过程

3.1.机房市电供电异常

3.1.1.准备工作

机房供电系统图、配电系统维修工具、应急灯、UPS操作手册、应急联系电话表。

全面检查机房供电系统状况,重点确保UPS 主机系统和电池组等处于良好运行状态。

与配电室联系好,保证在演练期间配电室无维修或其他操作,电力供应稳定。

通知UPS供应商或维护商做好相应备件及技术支持准备,以防止UPS后备电池因维护保养不善造成其使用寿命缩短或UPS主机在进行逆变切换时发生故障。

演练前对网络系统及应用系统进行一次系统备份和数据备份。3.1.2.应急演练应掌握的数据

由于目前UPS系统在机房的负荷较大,目前UPS有效后备时间约2—2.5小时。

经与相关小组了解业务系统数据应急和设备正常关闭时间约1.5小时。

机房计算机设备允许最高环境温度为33°C。

3.1.3.市电异常应急演练处置流程图

3.1.

4.应急操作过程

首先,接到应急演练小组演练开始的命令,将UPS供电总电源切断。

在供电电源停止后,每四分钟对UPS供电情况进行一次巡检,检查内容主要是UPS的负载情况、输出的电压电流、电池后备时间、电池运行情况,并做好记录(记录表样式附后)。

随时联系配电室人员,了解供电恢复时间,并向领导小组汇报。当停电半小时后未得到准确送电时间,通知维护小组及其他相关部门,做好停机准备,停部分设备以减少用电负荷。当停电一个小时后仍未得到准确送电时间火灾配电室通知短时间内故障无法排除,向领导小组汇报,由领导小组通知维护小组及相关部门关闭机房全部设备。

如果停电范围较大,涉及机房空调市电停止,还需有专人对机房温升情况进行监控并记录(记录样式附后)。当机房温度达到33°C 时,向领导小组汇报,由领导小组通知维护小组及其他相关部门关闭机房相关设备,随着温度的升高直至关闭全部设备。

上述UPS电源中断和机房空调电源终端两种情况同时发生时,只要其中一个条件不能满足机房运行要求,就要向领导小组汇报,由领导小组通知维护小组及其他相关部门关闭机房全部设备。

送电后的恢复工作:市电恢复正常供电后,机房管理员检查UPS 系统运行情况和电池组充电状况、空调系统运转情况,并向领导小组进行报告。

3.1.5.演练中发生异常故障的处理

(1)应急演练过程中,发现任何异常情况要及时向应急演练领导小组报告,由应急演练领导决定是否终止应急演练。

(2)在应急演练过程中预先准备好灭火器材,防止出现大电流放电出现着火。

(3)在UPS电池出现过热时应及时终止演练并恢复市电供电,以防意外发生。

(4)出现电池及电缆接头过热情况要及时处理,恢复市电,更

换接头等。

3.2.机房漏水

3.2.1.演练内容

计算机机房场地漏水,对计算机系统运行造成严重影响。

3.2.2.准备工作

吸水设备、水桶、拖布及地板吸盘等水灾抢救用品。机房供电系统系线路图纸、了解机房漏水的风险点。

3.2.3.机房可能发生大范围漏水的部分

机房空调加湿用的供水水管、除湿的下水和吸顶空调的冷凝水。

3.2.

4.演练操作步骤

演练开始。执行小组接到计算机机房管理人员报告场地漏水或计算机机房场地监控系统(漏水报警器报警)发现场地漏水,执行小组立即检查进水部位,查明进水原因,掌握危害程度,并与大楼后勤服务部门联系,请求寻找进水原因。

执行小组向协调小组、领导小组报告计算机场地漏水原因、危害程度,同时为了减少损失,通知维护小组做好进行数据备份、业务系统和电子设备关闭的操作准备工作。

大楼后勤服务部门负责疏通排水通道、清楚计算机机房周边积水、切断计算机机房漏水水源。协调小组在确保无触电危险的前提下,组

织人员用吸水工具抽吸场地内积水,控制进水影响范围。

领导小组根据进水危害程度,命令维护小组部分关闭或全部关闭业务系统和电子设备后,由机房管理员切断部分或全部场地电源,防止危害进一步扩大。

进水危险解除后,机房管理员检查计算机场地受灾情况和电力线路、网络线路健康情况,进行计算机机房去湿等环境恢复,并向领导小组报告。领导小组根据计算机机房环境恢复情况,命令维护小组部分恢复或全部恢复业务系统和电子设备进行

3.3.机房火灾

3.3.1.演练内容

计算机机房发生火灾,对人的生命和计算机系统运行造成危害。

3.3.2.准备工作

(1)手持计算机机房灭火器、手持应急照明灯具等火灾抢救用品。

(2)确保气体灭火系统运行稳定,并将启动方式设置为手动。

3.3.3.演练步骤

火情发现。执行小组接到机房管理人员的火情报告,或计算机机房场地监控系统发现火情,或大楼消防监控中心发现火情。

执行小组在排除误报和在确保生命安全的前提下,准确掌握火情部位、灾情程度,并向协调小组报告。

协调小组向领导小组报告计算机机房发生的火情和危害程度。

经领导小组同意,执行小组按动火灾报警按钮,发出声、光报警信号,组织人员撤离计算机机房。

分一下两种情况进行处置:

(1)在火情未蔓延时,领导小组命令执行小组切断火灾部位电源、利用手持机房灭火器具进行灭火。

(2)在火情蔓延时,领导小组命令执行小组切断计算机机房全部电源,在确保人员全部撤离机房后,关闭机房所有通道门、启动气体灭火系统进行灭火。

火情解除后,执行小组检查计算机机房空气质量,掌握受灾情况和电力线路、网络线路等健康情况,并向协调小组、领导小组报告。

领导小组根据计算机机房环境情况,命令执行小组恢复部分或全部电源供应、维护小组部分恢复或全部恢复业务系统和电子设备运行。

3.3.

4.演练中发生故障及相关问题处理

(1)误按了放气按钮怎么办?

在误按了放气按钮时,可在30s内按住旁边的止喷按钮,并等待专业人员拿钥匙进行复位。(详见气体灭火器使用说明)

(2)机房发生火情,拉了气体释放开关不释放气体怎么办?

这种情况的原因是气体灭火的控制屏或释放阀发生故障,可立即到气瓶间拉下上手动释放开关。

UPS异常运行记录表

每十分钟记录一次

确认签字:

机房温湿度记录表

每十分钟记录一次

确认签字:

市电中断后主机组、网络组、应用组系统运行确认表

每十分钟进行一次确认

机房应急演练方案方案

1.应急响应机制 1.1.基本处理流程 (1)值班人员平时应做好应急事件的监控工作,对于突发事件应认真分析、准确判定故障发生的数据域,负责跟踪该事件直至其结束。对于不在运维中心的故障,应在第一时间内通知负责人去现场处理,密切关注事件流程及进展情况,并做好登记工作上报领导。 (2)正常情况下,要求值班人员在10分钟内进行事件确认。如果属于一般事件则按照事件流程进行分派处理,否则应迅速启动《应急预案》,并严格按照《应急预案》所规定的步骤快速实施应急处置,及时汇报上级领导,掌握实时处理情况。 (3)在处理过程中,如需其他部门去现场增援处理,应及时向上级领导部门汇报,协调沟通,尽快联系技术工程师或厂家技术支持赶赴现场援助处理。 2.演练准备工作 2.1.视频监控系统 检查视频监控是否正常工作,图像是是否清晰。检查接受到的视频图像为实时图像。

2.2.湿温监控系统 检查湿度控制器、温度控制器是否正常工作,检测当湿度过高或温度过高时其是否实现实时报警。 2.3.UPS检测系统 检查监控中心所收到的UPS运行状态,与实时UPS运行状况是否一致,具体参数是否正常(如输入电压、电流、蓄电池供电情况等)。 3.演练过程 3.1.机房市电供电异常 3.1.1.准备工作 机房供电系统图、配电系统维修工具、应急灯、UPS操作手册、应急联系电话表。医院停电应急预案演练方案

医院停电应急预案演练方案篇一医院停电应急预案演练方案一、演习目的提高应对突发停电的能力,保障医疗工作正常开展。二、演习内容将常1变压器故障导致停电的部门迅速切换,由常2变压器供电。三、演习时间20XX年5月31日下午13点30分四、演习地点门诊楼、住院楼、高配间。五、应急指挥小组总指挥XXX副总指挥XXX六、工作小组组长XXX副组长XX组员工程部、保安部七、演习前准备将演练方案通知各停电部门,准备应急灯等。八、演习描述20XX年5月30日,高配间常1变压器突发故障,导致门诊楼、医技楼、住院楼多部门停电,物业工程部迅速按照预案抢修,15分钟后,将供电切换至常2变压器,恢复供电。(此次演习,不影响手术室,血透室,ICU等重点部门,因为这些部门装有末端自动切换装臵,应急时可自动瞬间切换至常2变压器,保证正常供电)九、演习程序1、总指挥XXX宣布演习开始。2、高配间常1变压器故障灯亮启,工作人员迅速报后勤保障部、物业主管,同时实施抢修。3、后勤保障部接报后即刻指挥安保中心,利用公共广播系统发出突发停电通知,通知门急诊、病区医护人员维护秩序。进行安慰性宣传,稳定门急诊及关于电梯内病人或家属的心情(电梯困人预案实施)。4、物业接到通知后,工程部6名工作人员分成3组,分别进入门楼、住院楼的高配间和总高配间,将供电变压器从常1切换至常2,恢复供电,并对常1进行排故。5、电梯班负责各电梯巡视。 6、保安负责门急诊巡视。 7、事后填写突发事件上报院办。十、注意事项1、演习前准备工作要充分,宣传工作要到位。2、电工切换电源要严格按照操作规程实施。篇二医院停电应急预案演练方案一、制定目的为应对医院突发性大面积停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保病人生命安全和减少财产损失,保证医院用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我院实际情况,制定本预案。二、适用范围本预案所称“突发性大面积通电事故”(下称“大面积停电事故”)是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效,电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。三、应急原则大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断”的原则。四、组织机构医院成立大面积停电事故应急领导小组,下设应急抢修队。1、医院大面积停电事故应急领导小组组长总经理副组长院长成员人事行政部经理后勤主管电维修工职责(1)做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范大面积停电事故发生。(2)发生大面积停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。(3)根据大面积停电事故严重程度,决定启动和终止应急预案。(4)及时向上级报告事故情况并向社会公布。(5)必要时请求外力支援。(6)领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员单位应在领导小组的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好大面积停电事故时的社会综合应急工作。2、应急抢修队队长后勤主管成员电维修工职责发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要时向供电部门发出求援请求,事后总结应急救援工作经验教训。五、应急程序(一)后勤部门电工班应急程序1、计划性停电应急程序(1)电工在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚。(2)通知应急领导小组组长(夜半通知总值班人员),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好备用第二电源的准备工作。(3)如在正常工作时间内,在时间允许的情况下,应由人事行政部以书面形式向各部门发出通知。(4)如时间紧急,应在接到供电公司的通知后,立即通知应急领导小组组长(夜间通知总值班人员),说明情况,由人事行政部向各部门发出通知,重要科室要跟科主任护士长讲清停送电的时间,并制定好停送电计划。(5)在停电前30分钟到配电室,做好切换备用第二电源的前期检查。停电时要在15分钟中保证备用第二电源的正常启动和输送。(6)在停电前10分钟,将全部客用电梯停置1楼位置。(7)当外网停电后,启动发电机电源,保证手术室急

数据中心机房应急预案培训讲学

数据中心机房应急预案

目录 一、基本原则 (3) 二、应急事件级别定义 (3) 三、组织机构及职责 (4) 3.1应急领导小组组织机构 (4) 3.2 应急领导小组职责 (4) 3.3应急小组成员职责 (5) 四、应急响应机制 (6) 4.1基本处理流程 (6) 4.2机房应急开关机具体措施 (7) 4.3服务器及存储设备故障处理 (7) 五、应急方案 (8) 5.1网络故障事件应急预案 (8) 5.2服务器故障应急预案 (8) 5.3灾害性事件应急预案 (10) 5.4其他突发事件应急预案 (10) 六、后期处置 (10) 七、应急保障 (11)

一、基本原则 (1)居安思危,预防为主。实行突发事件统一管理、统一指挥、各级负责的原则; (2)统一领导,分级负责,全面规划、及时发现、快速反应、措施果断的原则,并按照事件级别迅速上报相关领导和责任人。 (3)制度规范,加强管理。严格按照事件处理流程规范操作,使突发应急的工作规范事件化、制度化。 (4)快速反应,协同应对。当突发事件发生时,各级要立即按应急预案,投入应急工作;加强各个部门配合协作。形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。 (5)主动报告原则:当突发事件发生后,要及时报告应急预案实施情况。 二、应急事件级别定义 根据网络与信息安全突发公共事件的可控性、严重程度和影响范围,一般分为四级:I级(特别重大)、II级(重大)、III级(较大)、IV级(一般)。国家有关法律法规有明确规定的,按国家有关规定执行。 (1)I级(特别重大):重要网络与信息安全系统发生全市性大规模瘫痪,事态发展超出相关主管部门的控制能力,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成特别严重损害的突发公共事件。 (2)II级(重大):重要网络与信息安全系统造成全市性瘫痪,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成严重损害,需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。 (3)III级(较大):某一区域的重要网络与信息安全系统瘫痪,对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害,但不需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。

[银行应急预案演练方案]应急预案演练方案

[银行应急预案演练方案]应急预案演练方案各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 【应急预案】 应急预案,是指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。现在,就来看看以下两篇应急预案演练方案吧! 应急预案演练方案 一、指导思想 落实区文教局有关安全教育的精神,坚持“预防为主,安全第一”的原则,建设平安和谐校园。通过地震应急预案现场演练,让低年级学生在在发生地震时能够采取正确的方法自救,能够迅速、有序、安全地撤离疏散,最大限度地减少财产损失和人员伤亡。 二、组织机构

组长:年段组长 组员:一、二年级各班班主任和任课教师 三、演练程序 班级演练: 采取多种有效形式向学生讲解地震自救知识,进行班级模拟演练。 参考资料:从你意识到这是一次地震,到地震结束,一般只有十几秒钟的时间,很少会持续一分钟以上。要把握好最早的几秒钟,赶紧躲到最近的安全地方。躲避到地面停止摇动,再也没有东西落下来为止。 当听到地震发生的信号后,应该做到: 1.要保持镇定,切莫惊慌失措。学生就地躲避尽快躲避到安全地点,千万不要匆忙逃离房屋。 2.在室内的学生,应立即就近躲避,身体采用卧倒或蹲下的方式,使身体尽量小,躲到桌旁、墙角或桌下,以保护身体不被砸,尽量不要靠近窗口。

3.躲避的姿势:将一个胳膊弯起来保护眼睛不让碎玻璃击中,另一只手用力抓紧桌腿。在墙角躲避时,把双手交叉放在脖子后面保护自己,可以拿枕头或其他保护物品遮住头部和颈部。 4.卧倒或蹲下时,也可以采用以下姿势:脸朝下,头近墙,两只胳膊在额前相交,右手正握左臂,左手反握右臂,前额枕在臂上,闭上眼睛和嘴,用鼻子呼吸。 5.在走廊的同学,也应立即选择有利的安全的地点,就近躲避,卧倒或蹲下,用双手保护头部,不要站在窗边。 6.在厕所内的同学,也要采取应变措施,就近躲避。 7.在室外的同学,应跑到空旷的地方,要用双手放在头上,防止被砸,要避开建筑物和电线。 8、老师要正确指导学生,发现有采取不正当措施的,及时纠正。 四、演练时间:各班班队课时间。 五、注意事项

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

最新银行营业网点防抢劫演练预案

XX银行股份有限公司 营业网点防抢劫演练方案 为提高我行从业人员的应急处置能力,防止各类安全事故的发生,以及发生紧急情况时能够果断正确地处置,维护我行正常经营秩序,最大限度地减少突发事件带来的危害,确保储户、员工和资金的安全,结合我行实际,特制定本预案,并进行演习。 一、时间:2 二、地点:营业室。 三、演练内容: 营业网点防抢劫。两犯罪嫌疑人企图利用尖刀劫持营业网点大堂经理抢劫现金,网点柜员、大堂经理、保安员进行应急处置。 四、情景设置: 营业室内几名顾客正在有序的办理业务,大堂经理正在指导客户填写单据,这时突然从营业室外进来两名蒙面劫匪,还未等大堂经理反应过来,其中一人(蒙面劫匪A)便拿出一把水果刀架到了一名大堂经理的脖子上,并喊道:“快拿钱来,不然我就杀了她!”这时另一蒙面劫匪一手拿刀,一手把事先准备好的包扔到3号柜台处,对柜员

说:“赶快拿钱,50万,不然杀了她”。 五、演练步骤: 1、面对此突发事件,营业网点工作人员应根据应急预案内容进行处置: (1)、位于1号窗口的现金柜员XX迅速将装有大额现金的款箱上锁,把柜员尾箱迅速闭合,并隐藏到柜台下。 (2)、除3号柜台柜员XX外的其他柜员迅速闭合现金尾箱,躲到柜台下,快速按下柜台下面的110报警按钮,并随手摘取自卫器械。 (3)、位于5号柜台的XX在躲到柜台下的同时,利用5号柜台下的外线电话迅速拨打报警电话。 (4)、3号柜台的柜员XX与及时过来的会计主管沉着冷静的对蒙面劫匪进行交谈劝说,并拖延说现金在保险柜内,需要两个人才能打开,并蹲身作打开保险柜的姿势。 (5)、值班保安继续与蒙面劫匪进行交谈,稳定劫匪情绪并展开心理攻势,另一名大堂经理迅速有序的疏散营业室的其他无关人员,防止劫匪再次劫持人质 (6)、柜员XX假装紧张,拨不对保险柜密码,借机拖延时间,打开保险柜后,将面额较小的现金取出,装入袋中时故意将现金洒落在地上,拖延时间,等待救援。

银行应急预案

银行应急预案

****银行股份有限公司应急预案 第一章总则 第一条为有效处理重大突发事件,最大限度避免和减轻重大突发事件对**银行(以下简称"本行")资产安全、正常营运和信誉带来的损害,根据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国家金融突发事件应急预案》等法律法规,结合本行实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于本行重大突发事件的应急处理工作。根据事件的发生过程、性质和机理,本办法所称重大突发事件是指: (一)突然发生,造成或可能造成本行资产重大意外损失; (二)对本行的正常经营活动产生严重干扰; (三)对本行信誉产生重大不利影响; (四)造成人员伤亡; (五)地方政府及监管部门认定的其它事件。 第三条重大突发事件处理原则。

(一)预防为主原则。坚持预防为主、常备不懈,经常性地做好防范和教育工作,加强对重大突发事件的预测、预警工作,尽量减少重大突发事件发生; (二)统一指挥原则。总行重大突发事件应急领导小组统一指挥、组织、协调各项应对工作。涉及的各级行须服从领导小组指挥; (三)最小损失原则。应对重大突发事件的各项措施应讲求经济效益,最大程度地减少重大突发事件及其造成的危害,确保将事件造成的损失控制在最小范围内; (四)保密原则。参与重大突发事件处理工作的人员应严守保密规定,未经授权不得向外界提供与处 (三)审议成员部门提交的重大突发事件报告和预警报告,指导、督促成员部门及相关支行履行突发事件处理职责; (四)根据领导小组要求,参与重大突发事件的处理工作。置有关的工作信息,不得利用工作中获得的信息牟取私利; (五)依法处理原则。坚持依法处理,注意工作方法、手段和策略,综合运用法律、经济、行政等多种手段和宣传、协商、调解等多种方法处理重大突发事件。

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。 演练步骤:

1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,作为电力部门的员工必须要始终保持高度的警觉性。对演练过程中发现的问题和存在不足要认真分析,要通过认真分析提出整改措施,逐步完善应

水厂停电应急预案演练实施方案

铁西水厂全厂停电应急预案演练 实施方案 一、演练安排 演练时间:2014年8月20日上午8:40开始。 演练地点:铁西水厂高压配电室 二、演练人员安排 (一)科目一演练人员: 第一组:王文玲、李秀敏、张镭、靳晓芳 第二组:朱晓华、杨磊、杨丽杰、陈晓广 第三组:王华、谢锟、赵广军、李坤 第四组:杨丽芳、贾振强、陈英英、李海彬 (二)科目二演练人员: 全体泵电工、调度员、巡检工、药剂工。 解说词:欢迎莅临铁西水厂2014年全厂停电演练现场。铁西水厂担负着邯郸市二分之一的生活供水任务。为了确保城市供水安全、畅通,提高水厂在发生突发停电后的应急处置和协调能力,特组织本次演练。 参加现场演练观摩的有:公司副经理及相关科室,马头水厂、

三堤水厂等相关人员。 参加演练的人员为:4个供水班班长及全体泵电工、当班(滤站)检测工、当班药剂工、水厂调度室调度员、维修班组等。 本次演练分为: (一)备用电源的验电、将进线柜叉车推进就位。 (二)在用高压进线突然断电,备用电源正常,按规程完成停电及送电程序两个科目。 目的是:检验泵电工和其他配合演练人员熟练掌握突发全厂停电后的应对措施、以及检验泵电工送电恢复流程,培养全体员工针对突发停电事件的处置、分析、总结及应变能力。 演练即将开始请各位领导、各位嘉宾耐心等候。 首先演练的是科目一:备用电源的验电、将进线柜叉车推进就位。 三、演练实施步骤 厂长(刘荣松):演练现在开始。 解说词:演练时,供水班泵电工以班组为单位分成4个演练小组,由班长带队分别进行实际操作演练,要求安全操作、动作

迅速、准确到位。维修电工派两人监护、配合。 具体演练实施由副厂长赵建组织 副厂长(赵建):第一组开始 第一组:王文玲、李秀敏、张镭、靳晓芳 (验电,三相分别验电,正常后,将进线叉车推进就位) 验电完毕后 王文玲:报告赵副厂长,备用电源正常,已将进线柜叉车推进就位。 (报告完毕后随即将进线叉车拉出) 副厂长(赵建):第二组开始 第二组:朱晓华、杨磊、杨丽杰、陈晓广 (验电,三相分别验电,正常后,将进线叉车推进就位) 朱晓华:报告赵副厂长,备用电源正常,已将进线柜叉车推进就位。 (报告完毕后随即将进线叉车拉出) 副厂长(赵建):第三组开始

机房应急演练方案

机房应急演练方案

如果属于一般事件则按照事件流程进行分派处理,否则应迅速启动《应急预案》,并严格按照《应急预案》所规定的步骤快速实施应急处理,及时汇报上级领导,掌握实时处理情况。 (3)在处理过程中,如需其它部门去现场增援处理,应及时向上级领导部门汇报,协调沟通,尽快联系技术工程师或厂家技术支持赶赴现场援助处理。 与配电室联系好,保证在演练期间配电室无维修或其它操作,电力供应稳定。 通知UPS供应商或维护商做好相应备件及技术支持准备,以防止UPS后备电池因维护保养不善造成其使用寿命缩短或UPS主机在进行逆变切换时发生故障。 演练前对网络系统及应用系统进行一次系统备份和数据备份。 3.1.2.应急演练应掌握的数据 由于当前UPS系统在机房的负荷较大,当前UPS有效后备时间约2—2.5小时。 经与相关小组了解业务系统数据应急和设备正常关闭时间约

突然停电应急预案演习

突然停电应急预案演习 演习时间:2016年4月1日 13:30分 演习目的:掌握《突然停电应急预案》,加强员工在突发事件发生时的应急处理 能力。进一步掌握停电时倒闸操作的步骤。 演习地点:高压配电房演习过程记录: 13:29分,工程部值班室突然变暗,应急照明全部自动开启。值班电工徐伟虹和主管黄启宇第一时间意识到停电了。并迅速进入高压值班室。维修中心方雄军至电供电局询问停电原因和来电时间,并向所有来电询问者解释停电原因。向大堂副理、值班经理和工程经理汇报停电情况。大堂副理迅速到1层电梯口做好对客的解释工作,并安慰此时正在电梯内的客人。 13:30分,备用发电机自动启动,电压等数据已经正常。黄启宇开始监护徐伟虹进行倒闸操作。 1. 迅速断开山庄C5194线路的高压开关,拉开隔离开关,取下安全联锁装置的三锁二钥匙。 2. 打开双头闸刀中的三锁二钥匙装置,迅速把双头闸刀有系统位拉至发电位置 3. 合上1#变的断路器开关,酒店1#变的供电系统正常供电 4. 断开2#变压器低压侧总开关,取下三锁二钥匙装置。 5. 打开1#.2#变的联络柜上的三锁二钥匙装置,合上联络开关,2#变压器供电部位正常供电。

13:33分,酒店正常供电。 保安部工作:保安部发现停电以后,迅速指令酒店所有内保到总台、一楼收银点等重要部位执勤,以防不测。监控室密切关注电梯内有否关人,并与工程部保持联系。 客房部工作,客房部经理立即派员到各电梯口,对电梯平层以后的客人做好 解释工作,并制止客人在电源还未正常之前使用电梯。 总结:此次演习工程部员工之间配合密切,倒闸熟练,达到预期效果。2012年4月1日

机房应急演练方案

精品文档 1.应急响应机制 1.1.基本处理流程 一般事已解按事件流程处记故障恢复 (1)值班人员平时应做好应急事件的监控工作,对于突发事件应认真分析、准确判定故障发生的数据域,负责跟踪该事件直至其结束。对于不在运维中心的故障,应在第一时间内通知负责人去现场处理,

密切关注事件流程及进展情况,并做好登记工作上报领导。 (2)正常情况下,要求值班人员在10分钟内进行事件确认。如果属于一般事件则按照事件流程进行分派处理,否则应迅速启动《应. 精品文档 急预案》,并严格按照《应急预案》所规定的步骤快速实施应急处置,及时汇报上级领导,掌握实时处理情况。 全面检查机房供电系统状况,重点确保UPS 主机系统和电池组等处 于良好运行状态。 与配电室联系好,保证在演练期间配电室无维修或其他操作,电力供应稳定。 通知UPS供应商或维护商做好相应备件及技术支持准备,以防止UPS 后备电池因维护保养不善造成其使用寿命缩短或UPS主机在进行逆 变切换时发生故障。 演练前对网络系统及应用系统进行一次系统备份和数据备份。 3.1.2.应急演练应掌握的数据 由于目前UPS系统在机房的负荷较大,目前UPS有效后备时间约2—2.5小时。 经与相关小组了解业务系统数据应急和设备正常关闭时间约1.5小时。机房计算机设备允许最高环境温度为33°C。 . 精品文档 3.1.3.市电异常应急演练处置流程图 突发市电停电检查UPS运行状每十分钟UP每十分钟记录一行一次记录,机房温度、湿机房系统进行次正常

医院停电应急预案演练方案

医院停电应急预案演练方案 ——WORD文档,下载后可编辑修改—— 方案,即在案前得出的方法;将方法呈于案前,即为方案。审案子,就是在案子面前审理这件事。泛指进行工作的具体计划或对某一问题制定的规划。医院停电应急预案演练方案,我们来看看。 篇一:医院停电应急预案演练方案一、演习目的: 提高应对突发停电的能力,保障医疗工作正常开展。 二、演习内容: 将常1变压器故障导致停电的部门迅速切换,由常2变压器供电。 三、演习时间:20XX年5月31日下午13点30分 四、演习地点:门诊楼、住院楼、高配间。 五、应急指挥小组: 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 六、工作小组 组长:XXX 副组长:XX 组员:工程部、保安部 七、演习前准备: 将演练方案通知各停电部门,准备应急灯等。 八、演习描述: 20XX年5月30日,高配间常1变压器突发故障,导致门诊楼、

医技楼、住院楼多部门停电,物业工程部迅速按照预案抢修,15分钟后,将供电切换至常2变压器,恢复供电。(此次演习,不影响手术室,血透室,ICU等重点部门,因为这些部门装有末端自动切换装臵,应急时可自动瞬间切换至常2变压器,保证正常供电) 九、演习程序: 1、总指挥XXX宣布演习开始。 十、注意事项: 1、演习前准备工作要充分,宣传工作要到位。 2、电工切换电源要严格按照操作规程实施。 篇二:医院停电应急预案演练方案一、制定目的

机房应急演练方案方案

机房应急演练方案 方案

目录 1. 演练基本信息.......................................................... - 4 - . 概述............................................................... - 4 -. 演练时间........................................................... - 4 -. 演练地点........................................................... - 4 -. 演练类型........................................................... - 4 -2. 演练总体策略.......................................................... - 5 - . 演练过程简述....................................................... - 5 -. 演练目标........................................................... - 5 -. 演练原则........................................................... - 6 -. 演练时间策略....................................................... - 6 -3. 演练方案.............................................................. - 7 - . 灾难恢复演练场景................................................... - 7 -. 演练方式说明....................................................... - 7 -. 参演单位及工作分工................................................. - 7 -总行部门........................................................ - 7 -. 灾难演练工作安排................................................... - 9 -应急响应及灾难恢复预案培训及辅导................................ - 9 - 技术测试........................................................ - 9 - 对外通报........................................................ - 9 - 演练培训....................................................... - 10 - 桌面推演....................................................... - 10 - 演练场地准备................................................... - 11 - 演练案例确认................................................... - 12 - 供电系统灾难恢复演练........................................... - 12 - 演练后撰写《供电系统灾难恢复演练报告》......................... - 12 -4. UPS供电系统演练..................................................... - 13 - . 演练阶段.......................................................... - 13 -5. 演练组织............................................................. - 16 - . 演练组织架构...................................................... - 16 -. 演练组织成员...................................................... - 16 -. 演练现场指挥...................................................... - 17 -. 演练具体角色分配.................................................. - 17 -. 值班人员要求...................................................... - 18 -

大面积停电应急救援预案演练总结

临县华烨煤业有限公司 大面积停电、停风事故应急救援预案 演练总结 为了增强我公司大面积停电应急救援能力,做到科学、迅速、有效、安全地处理大面积停电事故,我科根据我公司实际及时编制了《2014年大面积停电应急预案》和《2014年大面积停电应急预案演练方案》,为使停电应急预案得到充分实施,通过公司领导的筹划安排,5月18日如期进行了2014年大面积停电应急预案演练。为了巩固演练工作成果,表扬先进,发扬成绩,改进不足,促进工作,进一步提升我公司安全生产应急管理能力,我公司全面总结了演练工作。 一、演习组织 1、总指挥:矿长 2、副总指挥:总工程师、各分管副矿长 成员:各副总工程师、调度室主任、办公室主任、安监部长、技术部长、机电部长、井上机电队长、通风部长、监控中心主任、通风队队长、井下机电队队长。 2、队伍组成 井上、下变电站值班人员,主扇风机房值班人员,井上下机电队所有管理人员。 二、演练方式方法 1、演练方式:现场加桌面模拟演练 2、演练方法:2014年4月18日8:30时,我公司上级林家坪110kV变电站出线故障,造成进线回路电源断开,全站失电。

2、演练时间:原计划1小时30分(5月18日9:00-10:30),实际时间30分钟(4月15日8:30-9:00)。 二、演练方案及过程 (一)演练方案 本次演练确定为桌面加现场演练。主要针对矿井突然停电,矿井启动紧急预案,各部门应急响应功能,检验、评价应急组织、应急运 行能力的演练活动,这次演练持续1小时,采取交叉方式进行。 (二)演练过程 2014年5月18日8:29时,我公司上级变电站出线故障,造成双回路电源断开,全站失电。 1、35KV变电站值班人员迅速报告灾情。 1)上午8:29变电站值班人员发现变电站停电。 2)变电站值班人员室立即向公司调度室汇报,公司调度室立即 向值班矿长、矿长、总工程师、机电副矿长报告。 3)调度室命令机电部、井上机电队迅速查找故障原因。 2、8:30矿长接到事故报告后,在8:31迅速赶到调度室,向值班人员了解灾情。在了解情况后,矿长命令立即启动《大面积停电应急 预案》,按照《大面积应急预案》召集所有成员到达指挥部,成立救 援指挥部。 1)8:34指挥部总指挥统一指挥,指挥井下工作面人员撤离。 2)8:32命令应急工作办公室启动保安电恢复供电。

突然停电的护理应急预案演练脚本

For personal use only in study and research; not for commercial use 突然停电护理应急预案演练脚本 场景描述:一个雷雨交加的晚上,闪电!雷鸣!突然,病房一片漆黑! 值班护士长:哦,停电了!不要慌张。 小王:马上用简易呼吸器更换3床I护病人张阿姨的呼吸机。 小李:注意监测8床病人的心率、血压情况。 拨电话———嘟、嘟,喂,修理部吗?胃肠外科突然停电,请求马上抢修。 嘟、嘟,喂,喂,是总值班吗?胃肠外科突然停电,请求保安加强巡视,谨防病区出现偷盗情况。 病人小朋友:奶奶!我怕! 护士小李:小朋友,别怕,奶奶一会儿就回来。 李奶奶:怎么搞的呀!停电啦! 值班护士长:李奶奶,您去哪了? 李奶奶:我上厕所去了,快,快扶我到我孙女身边去。 值班护士长:李奶奶,您慢点,别着急。 小邓,快,我俩分头检查各病房病人的情况。 李大爷:突然停电,给您带来不便,请您不要随便下床,谨防跌倒。 张阿姨:突然停电,对不起啦!请你不要走出病房。 王师傅:突然停电,给您带来不便,来,我扶到病房去。

灯亮,来电———— 小朋友:来电了,太好啦,奶奶! 护士小李:报告护士长,8床病人心率、血压正常,心电监护仪正常运转。护士小王:报告护士长,3床I护病人的呼吸机又开始正常工作了,病人一切正常。 值班护士长:嗯,很好.! 音乐起——— 护理突发事件应以预防为主,防御与应急补救措施相结合。平时,要做 好突发事件的防备,尽量减少突发事件的发生。一旦发生不可避免的突发事 件后,启动应急预案,高效、有序的运转,最大限度的保护患者安全,将突 发事件的负面影响降到最低程度。体现“以患者为中心”的服务理念,维护 患者的安全利益。

停水停电应急预案演练.docx

由于目前我校只有单线路供电,在供电紧张或出现突发事件时,有可能造成学校停电现象,那么怎么写一篇方案呢下面请看吧! 停水停电应急预案演练 一、演练目的: 根据计划,学生宿舍和教学楼安全疏散演练是其中一项重要内容,开展演练的目的是为了让学生了解和熟悉校园宿舍区的环境、各宿舍楼的走廊通道、安全出口走向等情况。通过开展安全疏散演练,使全体学生树立自我保护意识,强化学生安全防范意识,掌握紧急逃生知识,防止发生突发事件时,学生因恐慌而导致出现拥挤、踩踏等安全事故,提高学生自我应对突发事件的能力。 二、时间、地点: 1、时间:3月28、29日两天下午(听广播指挥) 2、地点:学生宿舍区 三、演练内容: 1、班主任利用3月27日晚修时间进行布置动员,讲解疏散演练须知、注意事项; 2、宿舍疏散演练; 3、疏散情况小结。 四、演练重点: 1、训练学生从宿舍楼迅速、有序撤离到安全地点; 2、训练各楼层的安全疏散协管学生怎样配合宿舍管理员迅速组织和引导学生安全、快速地疏散。 五、领导小组: 组长: 副组长: 成员:年级组长、班主任、内宿管理员 救护组:卫生室3名医生,准备好各种救护用品,负责整个演练过程的救护工作,随时待命。 六、演练步骤: 1、下发演练实施方案,由班主任向学生讲解疏散演练须知及注意事

项; 2、全体学生集中在宿舍楼各寝室里,保持常态,不得在阳台观望、等候; 3、听到广播后,全体学生立即停止一切活动,立即由室长催促同室同学一起离开寝室; 4、疏散协管学生立即到位(各层楼梯口)等候并指挥本层同学疏散; 5、学生按预先规定的`上下楼梯路线下楼梯,并要求全体学生到指定的地点(校内规划路)集中。 6、各班及时清点人数,将人数统计情况报告给领导小组负责人,同时及时寻找失散人员。 7、集合队伍,领导作小结。 七、相关提示: 1、管理员要提前打开宿舍楼两边梯口大门,保证路道畅通、门口无障碍物; 2、各楼层的安全疏散协管学生由各层两边靠近楼梯的第一间1、2号下铺两位学生负责; 3、各楼层的安全疏散协管学生要确保本楼层的同学疏散完毕才可撤离; 4、疏散时,要求全体学生严格按照学校的规定执行:A幢各层1-6室出寝室后往左走、7-11室出寝室后往右走、DG幢各层1-6室出寝室后往右走、7-12室出寝室后往左走、上楼让下楼先撤、各层中间寝室让两头寝室先撤、各寝室同学要同时离开、遇到前面拥挤,必先停步、保持随机有序往下走离宿舍楼。 5、教育学生注意做到: ⑴严肃、认真参加演练,一切听从指挥; ⑵疏散撤离演练重在了解撤离步骤、方法,却不要求快; ⑶听到疏散警号后,立即快速、有序疏散,而且要确保都能安全地进行疏散。 ⑷要求学生记住以下六点要诀: ①遇事不要慌,头脑要冷静;