第一章.编制依据

1、施工图纸

设计研究院所出的中铁·滨海欣城一期施工图纸

2、现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准:

《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《电气装置安装工程_电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《天津市集中供热住宅计量供热设计规程》 DB29-26-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

第二章.工程概况

第一节.工程概况

中铁滨海欣城项目一期建设面积共计99809.96平方米,其中地上面积为78896.98平方米,地下面积20912.98平方米,最大基坑深度不超过5.5米,结构类型为框剪,包括1~10#楼,23#楼及配套用房。

其中1#楼26层,地上面积10089.11平方米,地下面积357.91平方米;

2#、3#楼为27层,地上面积9743.24平方米,地下面积359.41平方米;

4#楼为27层,地上面积9713.65平方米,地下面积357平方米;

5#楼为27层,地上面积10697.38平方米,地下面积397.8平方米;

6#楼为18层,地上面积5664.5平方米,地下面积306.49平方米;

7#~10#楼为18层,地上面积5393.16平方米,地下面积298.26平方米;

23#楼3层;地上面积998.26平方米,无地下部分;

煤气调压站为1层,地上面积51.3平方米;

热交换站、泵房为1层,地上面积469.41平方米;

变电室为1层,地上面积154.25平方米;

地下车库为地下1层,地下面积17581.92平方米,最大基坑深度不超过5.5米。

电气施工简介

本工程施工范围:

1、电力配电、照明系统;

2、建筑物防雷、接地系统及安全措施;

3、有线电视系统;

4、电话及网络系统;

5、安全防范系统;

6、表具数据远传系统;

7、火灾自动报警及消防控制联动系统。

照明系统

1、照明、插座分别由不同的回路供电;所有插座回路均设剩余电流动作保护器。

2、应急照明:

(1)本工程应急照明为双电源供电,末端设自动切换装置;

(2)配电室、弱电室、消防泵房等正常照明的100%为备用应急照明;、

(3)在走廊、楼梯间及其前室、消防电梯间前室及主要通道设置疏散用应急照明;

(4)应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮应急照明灯;

(5)应急照明灯及疏散指示标志灯采用玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩;

(6)疏散应急照明设集中EPS装置,蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min,切换时间不应大于5s,连续供电时间不少于30min;

(7)备用应急照明设自带蓄电池应急灯,连续供电时间不少于180min。

3、卫生间及厨房采用防水灯头。

4.航空障碍物照明:

在屋顶四角位置设置航空障碍标志灯,并根据室外光照及时间自动控制。具体由专业厂家设计并进行施工配合,由设计单位确认。

防雷与接地

(一)建筑物防雷:

1、本工程为第三类防雷建筑物。建筑物的防雷措施:设防直击雷的外部防雷装置、闪电电涌侵入及设内部防雷装置和防雷击电磁脉冲。

2、接闪器:在屋顶采用φ10热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带组成网格不大于20mx20m或24mx16m。

3.引下线:利用建筑物钢筋混泥土柱子或剪力墙内两根φ16或四根φ10

以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于25m。引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物接地装置可靠焊接。引下线与建筑物基础底梁及底板轴线上的上下两层主筋焊接。

4.接地装置:接地体利用建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋焊接成基础接地网。建筑物四角的外墙引下线,在室外地面上0,5m处设测试卡子。所有外墙接地线在室外地面下1m处引出一根40x4热镀锌扁钢,伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。

5.为防止侧向雷击,在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,每三层采利用结构圈梁两根φ16钢筋焊接成环形,并与防雷引下线连接,作为接闪器。在建筑物该部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应与接闪器相连或布置接闪器。外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。

6.凡突出屋面及外墙的所有金属构件,如:空调室外机、金属通风管、铝合金外窗、金属屋面、金属屋架、屋顶风机及金属装饰物等均与接闪带或引下线可靠连接。

7.为防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击,在低压电源引入的总配电柜、电子系统的引入的终端箱处,安装符合要求的电涌保护器。

8.安装在屋顶的航空障碍标志灯及其它用电设备,应安装在接闪器的保护范围内,且外露金属导体应与防雷装置连成电气通路。

9.利用电梯导轨与防雷装置、接地网可靠连接成封闭回路。室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

(二)接地及安全措施:

1.本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房、弱电系统等的接地共用统一的接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。

2.在配电室设总等电位端子箱,在弱电机房、电梯机房等设置局部等电位联结箱,

3.强、弱电竖井内垂直敷设1条40x4mm热镀锌扁钢,每层设LEB箱,并与本层楼板钢筋做等电位联结。电缆线槽及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。

4.凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

5.本工程采用总等电位联结,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属结构进行联结,总等电位联结线采用40x4镀锌扁钢或BV-25穿PC32管,在墙或地面内暗敷。总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,不允许在金属管道上焊接。在有洗浴设备的卫生间设局部等电位联结箱,局部等电位箱暗装,底边距地0.3m。局部等电位连接线采用BVR-1x4导线穿塑料管在墙或地面内暗敷,将卫生间内所有金属管道、构件联结。具体做法参考图集05D10《防雷接地与等电位联结》。

6.过电压保护:在电源总配电柜装第一级电涌保护器(SPD),屋顶室外风机、室外照明配电箱内装一级电涌保护。弱电机房配电箱内装二级电涌保护器。

7.有线电视系统引入端、电话网络引入端、门禁主机等处设过电压保护

装置。

8.本工程接地型式采用TN—C—S系统,进线处做重复接地。

(三)电气节能措施

1.充分利用采光窗的自然光,根据具体情况,合理分区、分组控制,有效节省电能。

2.设备用房等场所照明采用细管径直管荧光灯。住宅公共照明部分选用紧凑型节能荧光灯等高效光源,高效灯具(包括节能附件)。

3.本工程所选用荧光灯均配用电子镇流器,高次谐波含量不大于20%,以提高功率因数,减少频闪和噪声。

4.安全出口标志灯、疏散指示灯采用薄型发光二极管(LED)灯。

5.在满足眩光限制和配光要求的条件下,应选用高效灯具。荧光灯具采用开敞式,效率不低于75%;采用透明保护罩,效率不低于65%。

6.本工程照明,动力用电分别计量;住宅各户设单独分户计量。

7.本工程电梯采用高效产品并智能型控制,水泵、风机等采用高效节能产品。

8.本工程公共走廊、楼梯间、前室等公共场所的照明采用节能自熄开关,分散控制。节能自熄开关采用红外移动探测加光控开关。应急照明灯在应急时自动点亮。

9.本工程每个照明开关控制1-2个照明灯,方便开启,以利节能。

10.本工程配电室靠近负荷中心。配电系统考虑三相负荷平衡。

11.本工程住宅设计仅设置灯位,照度应符合现行《建筑照明设计标准》要求,具体参数如下:

12.本工程选用的所有配电及控制设备均采用节能产品。

(四)有线电视系统

1有线电视信号由室外引来在弱电间设分配器箱,挂墙明装,底边距地

1.4m。

2.系统采用750MHz邻频传输,用户电平满足64±4dB;图象清晰度不低于4级。

3.有线电视干线电缆选用SYWV—75—9,弱电竖井内沿金属线槽敷设。支线电缆选用SYWV—75—5,由每层电视设备箱至住户内综合配线箱,穿KBG20管;从综合配线箱至电视终端盒,穿PC20管,沿墙及楼板暗敷。

4.有线电视每层设备箱,在竖井内挂墙安装,底边距地1.4m。

5.系统所有器件、设备均由专业承包商负责成套供货、安装、调试。

(五)电话及网络系统

1.电话及网络光缆由室外引入地下一层弱电间的总配线柜,再由总配线柜通过竖井引至各分层集中设置的层配线箱。

2.2.由室外引入楼内的光缆沿金属线槽在竖井内明敷。由竖井层配线箱引至各户综合配线箱,穿KBG20管;从综合配线箱至电话、网络终端盒,穿PC20管,沿墙及楼板暗敷。

3.设备总配线柜在弱电间内落地安装,层配线箱在竖井内挂墙安装,底

边距地1.4m。

4.系统所有器件、设备均由专业承包商负责成套供货、安装、调试。

(六)安全防范系统

1.本系统仅预留相关管路、通道,小区内各住宅楼每门栋设一套可视对讲系统设备。各可视对讲系统全部联网,小区智能化管理中心可监控设备运行情况和各楼座人员进出情况,门口机在各门栋入口处,在地下室设置UPS 不间断电源装置,以保障可视对讲系统的电源供给,各户内机可监视访客,解锁门栋入口门的门锁,与访客实时对讲,也可与小区物业管理中心直接对讲。有关设备选型并选定安防系统的专业承包商后,完成进一步的系统深化设计。

2.安防系统所有器件、设备必须符合现行国家标准要求,并经认证合格的产品。

(七)表具数据远传系统

1.本工程表具计量远传系统包括给水表、中水表、热能表、燃气表及电表的计量远传设计,实现计费系统的智能化。

2.地面辐射采暖设自动控温装置。在供热管道与分、集水器结合处,设置远传式电动控制阀。

(八)火灾自动报警及消防联动系统

1.本工程为一类防火建筑。火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。

2.系统组成:火灾自动报警系统;消防联动系统;火灾警报系统;消防直通对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统等。

3.消防控制室:本工程消防控制室设在小区配套公建,消防信号由消防

控制室引来。

4.火灾自动报警系统:

(1)本工程采用集中警报控制系统。消防自动报警系统按两总线设计;

(2)探测器:本工程地下室及住宅疏散走道、前室和电梯机房等设置感烟探测器;

(3)探测器与灯具的水平净距应大于0.5m;与送风口的水平净距应大于1.5m;与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m。

(4)在地下室及住宅疏散走道、前室等位置设带电话插孔的手动报警按钮,底距地1.4m。

(5)在消防栓箱内设消防栓报警按钮。

5.消防联动控制:

(1)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关的正压送风机、排烟风机,风机应与相关的控制阀联动,风机、控制阀的动作信号要反馈至消防控制室。火灾报警确认后,消火栓按钮联动消防泵房消火栓泵起泵。在消防控制室,对正压送风机、排烟风机、消火栓泵等,既可通过现场模块进行自动控制,也可在联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其反馈信号。

(2)非消防电源控制:本工程在部分非消防低压出线回路设有分励脱扣器,由消防控制室,在火灾确认后断开相关电源。

(3)消防控制室可在报警后根据需要停止相关通风系统。

(4)应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮地下室及住宅部分疏散走廊、楼梯间、梯前室等处应急照明灯。

(5)风机所接风管上的防火阀关闭后,联锁停止风机并报警。

(6)当确认火灾报警后,所有门禁系统联动自动解锁。首层设供消防人员使用的专用操作按纽。

6.火灾应急警报系统:

本工程在每层疏散通道、消防电梯前室设置声光警报装置。当发生火灾时,可根据火灾发生的区域,及时提醒、疏导人员撤离火灾现场。

7.消防直通对讲电话系统:

在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机,除在各层的手动报警钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在配电室、消防电梯轿箱、消防电梯机房等处设置消防直通对讲电话分机,在消防控制室内设置直接报警的外线电话。

8.电梯监视控制系统:

(1)在消防控制室设置电梯监控盘,能显示各部电梯运行状态、正常、故障、开门、关门等及所处楼层位置显示。

(2)火灾发生时,根据火灾情况及区域,由消防控制室发出指令,控制电梯按消防程序运行:对全部或任意一台电梯进行对讲,说明改变运行程序的原因;除消防电梯保持运行外,其余电梯均强制返回一层并开门。

(3)电梯的火灾指令开关采用钥匙型开关,由消防控制室负责火灾时的电梯控制。

9.消防系统线路敷设要求:

(1)消防进户管采用RC管,地下室及竖井内所用线槽均为耐火型,所有导线均采用耐火型铜芯绝缘导线,穿KBG管,暗敷设在楼板或墙内。管线暗敷时,敷设在不燃烧结构内,其保护层厚度不小于30mm。明敷时,在金属线槽及导管上采取防火保护措施。

(2)消防电梯中动力与控制电缆、电线应采取防水措施。

10.消防电源及系统接地:

(1)本工程在地下室弱电间设消防配电装置。消防配电装置采用专用供电回路,配备UPS作为备用电源。

(2)本工程消防系统接地利用建筑物公共接地装置作为其接地极,设专用接地干线,接地干线采用BV-1x25mm2穿PC32管。

10.消防系统的所有各种器件、成套设备等均由专业承包商成套供货,并负责安装、调试。

给排水专业简介:

(一)暖通系统

本工程采暖系统分户计量,主立管及控制阀门、热计量装置等设于管井内。采暖形式为地板辐射采暖。各户设一个温控器,在回水管上装恒温控制阀,控制室温保持恒定。热力入口回水总干管加自力式压差控制阀。

系统最高点及翻起处设自动排气阀E121,低点设泄水;

(二)通风部分

卫生间内设排风机,排至排风井内,每层支风管设防火阀及风量平衡阀,屋顶设屋顶排风机。考虑吸油烟机、卫生间排气扇电量;并采取支管设止回阀、竖井无泄漏的措施。

电梯机房及设备用房设置排风扇。换气次数如下:电梯机房:8~15次/小时

(三)防排烟部分:

1.根据《高层民用建筑设计防火规范》要求,高层建筑地下室防烟楼梯

间及合同前室进行机械加压送风设计。

管道材料及做法:

1)热表后及埋地管道采用纳米结构阻氧地板采暖管PE管,分配器后埋地管管径为DN20管道在工作压力为0.8Mpa工作温度70℃时的使用寿命50年,管道连接应满足相关的规程、规定要求。管道阀门采用铜质阀门。采暖水平干管,暖井内的采暖立管,入户采暖支管(表前)均采用热镀锌钢管,风管采用镀锌铁皮管。

DN≤100为丝扣连接,DN>100为法兰连接。采暖室外管道及入户管道埋地部分采用直埋保温管。

2)室内埋地加热管应用固定卡子固定,豆石混凝土填充层复盖,并加入适量防止龟裂的添加剂.填充层内管道不允许有接头,当供暖面积超过30㎡或长边距离超过6m时,应在填充层间距小于或等于6m ,宽度5m的部位设置伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。

3)热表,分配器,压差控制阀的选择要求:

a.热量表选用超声波热表,公称流量0.6m3/h;

b.分配器安装时应高于地板加热管,并配置排气阀.每一户分集水器前均设远传式电动温控阀,并选择室温控制的典型房间.典型房间设置房间温控器,房间温控器与分集水器之间应预埋电线。同一分配器的各分支路加热管长度宜尽量接近,且不宜超过120m;加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内.加热管与分配器各分路阀门的连接应采用专用卡套式连接或插件式连接。分配器用膨胀栓固定在墙面及地面。

c.热表安装在水暖井内,设锁闭阀、调节阀、过滤器等,过滤器滤网60

目。

4)混凝土填充层施工中,采暖管内的水压不应低于0.6Mpa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4Mpa。

5)管道穿墙、楼板处做尺寸大两号的钢套管,套管与管道之间填充柔性非燃烧密封膏;管道穿越混凝土墙,其套管必须在土建施工时预留。管道穿越防火墙及沉降缝墙时做法详:05N1-197~198;管道穿楼板套管高出地面30mm。

6)消防送排风管道采用1.5mm厚镀锌钢板制作,法兰连接;地下室通风管道采用镀锌钢板制作,法兰连接,钢板厚度及其它要求遵照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002执行。

7)风道穿越防火墙及机房处设置70℃防火阀,距墙面不大于150mm,设独立吊架。

8)送、排风机进出口做软接头,安装时做弹簧减震器(由风机厂商配套供应)。风机安装方法参见《07K103》P10-12页。

给水系统

加压给水泵房集中设置在小区地下车库内,加压给水各分区单独设置一套加压设备,卫生器具均采用节水型器具。

市政提供两路引入管,为场区给水消防合用环网供水,供水压力0.2Mpa。

本工程每户设置水表,安装于公共空间管道井内。

室外中水系统:

市政提供一路引入管,作为小区中水水源,供水压力0.2Mpa。

供水分区:中水分区同给水分区。

加压中水泵房集中设置在小区地下车库内, 坐便器每次用水量小于6L。

1)与给水系统的切换:

在目前中水系统未接通的情况下,中水系统应利用给水系统供水,市政中水切换点在小区中水总进口处。所有中水系统的管道及设备均正常运行。在中水开通后应将连通管彻底切断。

排水系统:

首层以上为重力流排水系统,设置辅助通气立管。生活污水、废水经化粪池处理后排入小区污水管网,最终排入市政污水管道。

消防系统:

市政提供两路引入管,为场区给水消防合用环网供水,供水压力0.2Mpa。在距离本工程40m范围内的消防环网上布置室外消火栓,同时保证距水泵接合器的距离不大于40m。

规划在小区地下车库设置区域消防水池和泵房,消防泵引两路出水管向小区加压消防管网供水。消防水池容积、消防泵流量扬程应满足本工程消防水量及水压要求。

5#楼(28层)机房层设区域屋顶水箱(容积18m3)及消防增压设备,以保证区内住宅部分火灾初期水量水压要求作为区内住宅部分消防水箱及消火栓增压设备。

室内消火栓系统:本工程消火栓系统采用临时高压供水形式,系统分两个区。十八层以下为低区,十九~二十七层为高区,室内消火栓采用环状管网(设两套水泵接合器)。火灾初期由5号楼屋顶水箱及消防增压设备出水管保证十分钟消防水量及水压要求。火灾时由院内加压消防环网两路DN150

的管道供水。

本工程各层均设置消火栓,布置满足同层两股充实水柱到达室内任何部位,10层以下采用减压稳压消火栓以保证栓口压力不大于0.5MPa。消火栓箱内均配置DN65消火栓一个,25m长DN65麻质衬胶水带一条,DN65×19mm 直流水枪一支,并设置启动消防水泵按钮和指示灯。

所有室内场所均配置磷酸铵盐干粉灭火器。

第二节.本工程特点

施工质量要求高,施工工期短,各专业系统繁杂。在工期十分紧张的情况下,为了保证工程质量,应特别加强施工过程中的质量控制,严格控制各工序的施工,以确保在规定的工期内高质量的完成施工任务。

第三章、项目管理策划与施工部署

第一节、项目管理策划

1、工程管理目标

本工程确定以下管理目标:

1、质量目标:本工程质量标准:确保达到国家施工质量验收合格标

准。。

2、工期目标:确保在计划工期2012年11月21日至2014年9月30

日内完成本次招标范围内所有施工内容,达到竣工要求。

2、组织机构策划

1)本工程组建专业项目经理部,选派经验丰富、具有复合知识结构的管理人员组成项目经理部。严格履行职责,实现统一计划、统一现场管理、

统一施工管理。

2)以计划为主线,配合整个工程进度

经理部将严格按照业主、监理认可后的施工进度网络计划进行施工,以确保高质量、高速度的完成施工任务。

3)项目实行程序化、规范化、文件化的管理

项目经理部将认真执行公司的《质量管理手册》管理标准。

第二节、施工部署

1、主要施工机具计划

序号名称数量序号名称数量

1 电焊机10台 6 气焊6套

2 砂轮切割机2台7 打压泵1台

3 台钻1台8 弯管器4把

4 电锤6把9 开孔机1套

5 套丝机2台10 手把钻4把

2、劳动力组织

为高速优质完成本工程施工任务,我公司在保证劳动力数量的同时,选派素质高、具有类似工程施工经验的整建制队伍作为本工程的主攻力量,施工队伍由项目经理统一指挥、协调。

施工队伍各工种分配如下(估算):

劳动力名称主体未完前主体已完后

电工10 15

焊工 2 5

水工 2 15

第四章、施工方案

第一节、电气施工方案

1、施工准备

1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,对图中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸提出的施工要求。

2)准备施工机具材料。

3)技术交底。施工前要对施工队进行技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。

4)必须熟悉有关电力工程的技术规范。

5)准备阶段流程图如下:

看图→编制施工技术方案→施工机具和设备的准备→提出设备、材料、加工件计划。

2、主要施工方法及技术措施

1)采用标准固定支架,吊架及吊杆等大部分采用定型加工产品,事先在后勤部加工好备用,以减少现场加工制作,这样既减少了现场作业人员,也能保证质量和工期。

2)配管阶段采用小流水作业:在预埋配管前,先根据图纸预制出定尺钢管,两端套好丝,其中一些根据图纸煨好来回弯,并与接线盒用锁母牢固,一旦土建条件具备,立即进行配合工作。若预制的定尺钢管配合过程中出现长度不够或稍长时,则用适当的活接头(事先预制)补充。

3)采用先进的安装工具:添置一些专用的手动、电动工具以提高工效。

4)各种电管、风管、工艺管道交叉密集处,合理安排施工程序,一般

先通风管道,后工艺管道,最后是电管,另外能后装的一些配电柜、器具、要尽量后安装,以便避免损坏和失窃。

3、施工工艺

整个施工过程分两个阶段,主体配合和安装阶段。

3.1电气工程主要施工项目包括有:

(1) 钢管敷设及预留洞:

(2) 电缆桥架、金属线槽安装及布线:

(3) 母线安装:

(4) 电缆敷设:

(5) 管内穿线(缆)工程:

(6) 配电柜、箱(盘)安装:

(7) 器具安装:

(8) 防雷接地安装

(9) 电动机及其附属设备的安装:

(10)调试

3.1.1 施工工艺流程

3.1.2 根据设计图纸要求,确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的50线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际的尺寸位置,要了解各室(厅)

配合土建结构预留预埋

动力、照明配电箱安装

电缆敷设

桥架安装 照明器具安装

防雷接地系统安装 高低压通电、单机调试、消防联动调试

配管 接地测试 交工验收

配电柜安装

调试 施工准备

穿线

水暖电设施改造施工方案

学员食堂水暖电设施 改造工程 施 工 方 案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________

吉筑装饰工程有限公司

一、项目概况 二、施工整体规划 三、施工工期 四、质量标准 五、人员配备和主要设备 六、施工方法工序及主要措施 七、质量保证措施(包括原材料及成品) 八、环境保护措施安全保证体系及安全措施 九、安全保证体系及安全措施

一、项目概况 本工程为学员食堂后厨及洗消间区域的给排水管道更换,暖气支管及暖气片更换,铝扣板吊顶维修等改造工程。主要工程内容为:拆除原有室内上下水管道(铸铁)、蹲便、水表、水箱等设施,更换为柔性接口机制排水铸铁管、镀锌管道,将相关设施还原,修复破损地面、吊顶。室内拆除时会涉及破坏地板、瓷砖、水泥地面等,都需要进行施工后恢复。室外管道拆除时会破坏楼外水泥散水路面,都需要一一恢复。安装的管道规格:排水管DN200、DN150、DN100、DN75;给水管DN100、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25O暖气管DN25。 二、施工整体规划 我公司根据项目法施工原则,成立工程项目部,对工程的工期、质量、安全、技术、成本、文明施工等进行统一协调管理,确保工程的顺利、高效的开展。 三、施工工期:计划开工日期为2016年8月1日,竣工日期为2016年8月20 0,工期为20天(日历日) 四、质量标准:该工程质量达到合格标准 五、人员配备和主要设备 本次施工项目精心组织技术力量和管理人员。现场负责人1 名,安全员1名,技术员1名,电焊工1名,电工1名,其他普工10名;主要设备有:小型搅拌机1台,电焊机、水钻、热熔机及其他小型器械。 六、施工方法及主要措施 施工过程中,我们采取以每层为单位进行施工。

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案 1、工程概况:本工程管道系统包括给水系统、排水系统、消防系统及采暖系统。 2、施工准备 1)熟悉施工图纸,认真学习国家施工验收规范和质量评定标准。 2)各分项工程进行详细的技术交底,对上岗操作人员做好技术质量培训,特殊工种人员要求持证上岗。 3)除预埋的管线、预埋件外,影响设备安装的抹灰、地面、饰面砖、木制作及油漆刷浆等土建工程基本完工,后续工作不会影响设备或造成设备污染等。 4)配合土建进行预埋预留时的管材、管件及预埋件己按施工进度计划安排备料齐全。 5)材料、机具设备己按计划进场,工料房整洁卫生,材料堆放有序,不影响交通和人员操作。 3、材料要求 l)工程中的主要材料、设备及制品,应符合国家或部门颁布现行标准的技术质量要求,并具有相应的出厂合格证或技术质量鉴定文件。 2)使用和安装前,应按照设计要求核验规格、型号和质量,符合要求后方可使用。 3)塑料给水管、塑料排水管必须采用配套的管件,不准代用。 4)阀门安装前应做耐压强度试验,应以每批号数量中抽查10 % ,如有漏裂不合格的应再抽查20 % ,仍有不合格的,需逐个试验,对于安装在主

干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。 5)塑料管管壁颜色一致,无色泽不均和分解变色,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷和毛刺。 6)卫器具的外型应标准,矩形周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一致。 7)钢管表面无裂纹、砂眼、重皮等缺陷,管壁不能有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 8)工程中所用胶粘剂、密封填料等必须符合国家标准要求,除具备出厂合格证外,尚须有产品使用说明书。 4、操作工艺 ( l )室内给水管道 1)管道的截断应使用专用的管剪或管子割刀,管道的截断端应垂直于管子的轴线。 2)管道采用专用的管件连接,并按产品说明书提供的连接操作顺序和方法连接。 3)管道安装时,不得向轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4)管道应用管卡或支、吊架固定,当采用金属支吊架时,与管道接触部分应加软垫,管道立管和水平管道固定件间距不得大于规范规 5)隐蔽工程在隐蔽前必须进行水压试验,施工完毕的管道系统必须 进行严格的水压试验和通水能力检验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0 . 6 ,稳压力检漏后,再补压至规定试验力值,10 内压力下降不超过

水暖电施工方案

第一章.编制依据 (1) 第二章.工程概况 (1) 第一节.工程概况 (1) 第二节.本工程特点 (15) 第三章、项目管理策划与施工部署 (15) 第一节、项目管理策划 (15) 第二节、施工部署 (16) 第四章、施工方案 (17) 第一节、电气施工方案 (17) 第二节、管道施工方案 (28) 第三节、冬、雨季施工措施 (35) 第四节、交叉施工的主要技术措施 (38) 第五章、保证质量措施 (39) 第一节、总则 (39) 第二节、施工准备过程质量保证措施 (40) 第三节、施工过程质量保证措施 (41) 第四节.质量检验 (41) 第六章、保证工期措施 (42) 第七章、安全管理 (43) 第一节.安全方针、目标 (43) 第二节.安全管理 (44) 第八章、消防保卫措施 (47) 第九章、文明施工措施 (48)

第一章.编制依据 1、施工图纸 设计研究院所出的中铁·滨海欣城一期施工图纸 2、现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准: 《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《电气装置安装工程_电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《天津市集中供热住宅计量供热设计规程》 DB29-26-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 第二章.工程概况 第一节.工程概况 中铁滨海欣城项目一期建设面积共计99809.96平方米,其中地上面积为78896.98平方米,地下面积20912.98平方米,最大基坑深度不超过5.5米,结构类型为框剪,包括1~10#楼,23#楼及配套用房。 其中1#楼26层,地上面积10089.11平方米,地下面积357.91平方米; 2#、3#楼为27层,地上面积9743.24平方米,地下面积359.41平方米; 4#楼为27层,地上面积9713.65平方米,地下面积357平方米; 5#楼为27层,地上面积10697.38平方米,地下面积397.8平方米;

水暖施工方案

第一章编制依据 计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。(3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC 排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。

三标段水暖电安装工程施工方案

目录 一、安装工程设计概况 (2) 1电气工程设计内容 (2) 2给排水设计内容 (2) 3、通风设计内容 (3) 二、安装工程施工准备 (3) 1、主要施工机具、设备需用计划 (3) 2、主要施工及测量器具: (4) 3、劳动力需用计划一览表: (4) 三、电气工程施工 (5) 1、预留预埋期: (5) 2、安装施工期 (8) 3、调整试验期 (13) 四、给排水工程施工 (14) 1、预留、预埋期: (14) 2、安装施工期: (15)

一、安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、消防给水及通风管道安装。 1电气工程设计内容 本电气工程设计包括低压配电系统、照明(含应急照明)系统、动力设备配电及控制系统、防雷接地系统、电视电话系统、火灾自动报警系统。在地下室设高低压配电室和发电机房,安装包括各种高低压设备安装以及母线安装,低压配电设备包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等。公建部份电气线路主干线在吊顶上金属线槽内敷设,支线采用金属线槽-穿管暗敷混合方式;住宅室内布线均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统拟利用结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于1欧姆。火灾自动报警弱电系统中设有手动报警按纽和广播对讲系统以及感烟、感温探测器等;有线电视主要为线路敷设。 2给排水设计内容 本工程给排水设计包括生活给水系统、消防给水系统以及排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来,在地下室设有消防水池、生活水池及水泵房,屋顶设高位水箱。室内生活给水由屋顶高位水箱供给,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。消防给水系统由地下层消防水泵和屋顶消防水池共同提供,每层设室内消火栓系统,管道布置成环状,且每层设消防喷淋系统,DN>125mm管道为无缝钢管,DN≤125 mm管道采用热浸镀锌钢管,DN≥50mm焊接连接,DN<50mm丝扣连接。污水管道采用高层柔性排水铸铁管,卡箍连接。

暖气安装施工方案

暖气安装施工方案 目录 1. 编制依据 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 2. 工程概况 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 3.安装准备 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 3.1前期准备................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2材料要求................................................................................... 错误!未指定书签。 3.3主要机具................................................................................... 错误!未指定书签。 4. 施工工艺............................................................................................ 错误!未指定书签。 4.1工艺流程................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2安装要求................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3管道安装. (5) 4.4散热器安装............................................................................... 错误!未指定书签。 4.5水压试验................................................................................... 错误!未指定书签。 4.6管道冲洗................................................................................... 错误!未指定书签。 4.7通暖........................................................................................... 错误!未指定书签。 5. 安全施工保证措施............................................................................ 错误!未指定书签。 6. 绿色文明施工措施............................................................................ 错误!未指定书签。 6.1文明施工措施 (8) 6.2成品保护措施........................................................................... 错误!未指定书签。

某工程机电安装施工方案(水暖电)

第一节電氣工程 一、系統概述 1、供配電系統 1.1負荷分級: 1.1.1一級負荷:消防用電負荷,應急照明,弱電機房電源,主要業務及電腦系統電源,安防系統電源,主要通道,樓梯間照明,值班照明,警衛照明等。 1.1.2三級負荷:其他動力負荷及一般照明。 1.2供電電源及電壓等級: 1.2.1本工程採用兩路10KV電源供電進入地下車庫變電站,雙電源供電,同時工作。 1.2.2低壓配電系統採用~220/380V供電。 1.2.3消防負荷採用專用回路雙電源供電,末端自動互投.並設置現場及遠端控制,以配合FA系統的要求。消火栓泵,自動噴水泵等設備的控制櫃須具有自動巡檢功能。 2、照明系統 2.1光源:車庫照明採用LED光源的燈具、設備用房等採用T8型螢光燈,樓梯間等採用節能型燈具。 2.2應急照明:在重要機房,走廊,樓梯間及其前室,消防電梯間及其前室,主要出入口等場所設置疏散照明.應急照明燈和疏散指示燈採用玻璃或其他不燃燒材料製作的保護罩。確認火災後,由消防控制室自動控制點亮相關區域應急照明燈。 3、配電線路佈線系統的選型及敷設 3.1本工程二、三級負荷線纜選用專用耐火型金屬線槽。 3.2幹線電纜在沿金屬線槽敷設時,T接位置需加"T"接端子箱。 3.3消防配電線路敷設用透氣型耐火金屬線槽和金屬明管均塗防火塗料保護,敷設在混凝土樓板內的消防配電線路,保護層厚度不小於30mm,供給同一消防設備的兩路配電線路在不同線槽內敷設。 4、建築物防雷,接地及安全 4.1本工程防雷等級為三類.建築的防雷裝置滿足防直擊雷,側擊雷,防雷電電磁脈衝及雷電波侵入等要求,並設置總等電位聯結。

4.2本工程接地型式採用TN-S系統。 5、弱電部分: 5.1火災自動報警及消防聯動系統 5.1.1本工程火災自動報警系統的保護等級按一級設置。 5.1.2系統組成:火災自動報警系統;消防聯動控制系統;消防專用電話系統;火災應急廣播系統(與正常廣播系統共用);電梯運行監視控制系統;應急照明控制及消防接地系統等.系統均採用高效,可靠,抗干擾性強的消防報警系統。 5.2安全防範系統:本工程為通用型公共建築,建築物內建立集視頻監控,停車庫(場)管理,電子巡更等的綜合安防系統。 5.3廣播系統(兼背景音樂及應急廣播):系統採用多音源的播音櫃,設於地下一層保安監控室.系統具備綜合檢查及自檢功能,不間斷對系統主機設備及揚聲器回路的狀態進行監測;具備可根據設置的優先等級進行廣播,優先等級高的廣播工作時可自動切斷所選區域中優先等級較低的廣播內容,其他廣播音源可通過預先編程或即時手動鍵盤輸入控制,按需送至各個廣播區域. 5.4綜合佈線系統:建築物內採用結構化的綜合佈線系統.採用組合壓接方式,模組化結構,星型佈線方法,具有佈線靈活,易於管理維護,並具有良好的開放性,擴展性,支持電話及各種電腦數據信號傳輸的系統,並能支持視頻會議電話與多媒體等圖像傳輸的六類綜合佈線系統。 二、電氣配管 一)鋼管敷設 1、操作工藝 1.1 工藝流程: 前期工作→電氣器件平面及標高測量與定位→配管的預製加工→電氣配管→檢驗→隱蔽驗收→看護→清理箱盒 2、電氣器件的平面及標高測量定位。 按設計平面施工圖,對燈具位置的座標尺寸進行測量,並復核無誤,成排燈具定位要求彈線,其中心偏差不大於5毫米。在定接線盒位置時,應考慮管線的方向,距離等,需詳細核對有關資料,保證出線口正確。 3、配管預製加工 3.1 電線管統一彎曲及套絲按現場定位實測尺寸加工,最好先做樣板面層或樣管,到現場復核無誤後,可根據具體情況確定批量加工,且應符合設計要求

水暖电工程施工组织设计方案

西岸国际花园西苑10#、11#、12#、13#、15#楼及物业房、地下车库项目水暖电安装工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 西岸国际花园西苑二期项目经理部 2015年5月

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (3) 3.1技术准备、现场准备 (3) 3.2人员、材料、机械准备 (4) 第四章施工部署、施工方法 (5) 4.1施工部署 (5) 4.2电气工程施工方法 (5) 4.3给排水、暖通工程施工方法 (17) 第五章质量保证措施 (25) 5.1质量通病消除措施 (25) 5.2质量控制难点及措施 (39) 5.3质量检验及保证措施 (42) 第六章季节性施工措施 (44) 6.1雨季施工措施 (44) 6.2冬季施工措施 (45) 第七章安全文明施工管理 (45)

第一章编制依据 1、工程施工图纸 2、国家建筑施工规范 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 —2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 —2002 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300 —2001 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254 (50258 、50259 —96) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CECS94 :2002 《建筑电气通用图集》华北标92DQ 9 《给水塑料管安装图集-PP-R 给水管安装》02SS405-2 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U )管道安装图集》96S341 《防雷与接地安装》501-1~4(2003年合订本) 《建筑电气安装工程图集》 《智能建筑弱电工程施工图集》97X700 第二章工程概况 西岸国际花园·西苑10#、11#、12#、13#、15#楼及物业房、地

水暖安装工程施工施工方案

水暖安装工程施工方案 本工程为乳山市山水嘉苑16#楼,东西长26.50米,南北宽11.50米,六层框架结构. 一、给水管道采用PP-R管材及配件,排水管道采用PVC管材及管 件,采暖管道采用PP-R管材及管件. 二. 组织措施 水暖班人数共四人,任务是水暖安装,前期二人随土建同时进场,做好预留预埋,等主体完工后再让二人进场,做好管道及安装卫生洁具安装. 三.主要施工机具需要量计划 熔接器两台,凿眼机759—W一台,切割机一台. 四.材料构件计划 根据施工任务书中材料用量和工程进度情况提前十天提出材料用量计划,以保证材料及时供应. 五.施工顺序 水暖安装工程与土建紧密配合,内部装修前要完成全部预埋工作,在土建施工阶段,水暖安装配合流程如下:土建基础—安装预留—主体施工中预留预埋—装修工程安装就位—试运行—竣工清理. ̄ ̄ 六.主要施工方法和保证质量安全措施 ﹙一﹚.给水系统安装 1.室内给水工程必须采用PP-R管材及管件,必须有出厂合格证.准用证,必须是建委推荐产品.与土建配合好,埋地部分给水管接口应

尽量少,埋前必须作水压实验,合格后要进行隐蔽验收,立管卡子. 吊架.吊环按设计标高, 埋设要牢固.可靠.平整垂直,吊环的大小与管径配套. 给水系统进户管加泄水阀,交付前应进行吹洗,吹洗前卸水表避免表盘污染,阀门安装前应作耐压强度和严密性实验,以免造成渗漏和关闭不严的现象,卫生器具采购前应严格把关,必须使用有合格证的产品. 给水系统的管道全部完成后必须按照规定作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,应在实验压力下稳定一小时,压力降不得超过0.05 Mpa,同时检查各连接点不得渗漏,水试压的过程必须有监理人员参加。 给水管与排水管的水平间距不得小于1米,室内给水与室外排水管道平行铺设时,两管间的最小水平间距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,给水立管应铺在排水管的上面,如果给水必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的三倍. 给水管道应有0.2%~0.5%的坡度坡向泄水装置. 室内给水工程必须采用PP-R管材及管件,材及配件必须有出厂合格证、准用证,必须是建委推荐的产品. 与土建密切配合好基础.墙体.楼板上的孔洞,埋地及埋墙的给水管道,接口应尽量少,埋前必须作水压试验,合格后进行隐蔽验收,立管卡子.吊架.吊环按设计要求标高埋设要牢固,.可靠.平整垂直,吊

某小高层水暖电安装工程施工方案

7.5水、电、通安装工程施工方案 7.5.1安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、消防给水及通风管道安装。 7.5.1.1电气工程设计内容:本电气工程设计包括低压配电系统、照明(含应急照明)系统、动力设备配电及控制系统、防雷接地系统、电视电话系统、火灾自动报警系统。在地下室设高低压配电室和发电机房,安装包括各种高低压设备安装以及母线安装,低压配电设备包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等。公建部份电气线路主干线在吊顶上金属线槽内敷设,支线采用金属线槽-穿管暗敷混合方式;住宅室内布线均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统拟利用结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于1欧姆。火灾自动报警弱电系统中设有手动报警按纽和广播对讲系统以及感烟、感温探测器等;有线电视主要为线路敷设。 7.5.1.2给排水设计内容:本工程给排水设计包括生活给水系统、消防给水系统以及排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来,在地下室设有消防水池、生活水池及水泵房,屋顶设高位水箱。室内生活给水由屋顶高位水箱供给,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。消防给水系统由地下层消防水泵和屋顶消防水池共同提供,每层设室内消火栓系统,管道布置成环状,且每层设消防喷淋系统,DN>125mm管道为无缝钢管,DN≤125 mm管道采用热浸镀锌钢管,DN≥50mm焊接连接,DN<50mm 丝扣连接。污水管道采用高层柔性排水铸铁管,卡箍连接。 7.5.1.3通风设计内容:通风设计包括正压送风系统和消防排烟系统。在一层、负一层设排烟系统,每层设排烟风机房,并设排烟风

暖气管道安装施工方案

第一章工程概况 第二章施工方案 一、施工注意事项 1、场地内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放臵安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 2、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现损坏偏差。 3、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放臵、移动过程中对墙壁造成破坏。 二、施工工序 机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 三、管道安装 (1)安装准备 认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位臵、管径、预留口、坡向、

阀门及支架位臵,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位臵等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位臵套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购臵、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。 ②立管安装 核对各层孔洞位臵是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。 检查立管的每个留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽

暖气安装改造施工方案

目录 1、投标人信誉承诺函 2、企业基本概况介绍 3、投标人法人营业执照复印件 4、投标人资质证书副本及项目经理(注册建造师)资质证书复印件 5、河口区或投标企业所在地人民检察院开具的无行贿犯罪证明复印件 6、法定代表人授权委托书及受委托人身份证复印件 7、工程量清单报价 8、实施所报工程项目的施工方案 9、拟派驻施工现场的主要管理人员名单及劳动力、机械安排计划 10、工程项目工期计划安排以及工期保证措施 11、工程质量、安全、文明施工保证措施 12、工程保修承诺 施工方案 一、本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点:

1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割) (1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。 (2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散

水暖安装施工方案完整版

水暖安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

咸阳彩虹第二中学建设项目 施工B标段 水暖安装施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西建工安装集团有限公司 日期:2017年5月8日 目?? 录 一、工程概况 (4) 二、工程简介 (4) 三、施工编制依据 (5) 四、施工技术措施 (7) 五、给排水工程施工 (9) 六、采暖工程施工 (16) 七、空调通风工程施工 (19) 八、冷媒机组系统工程施工 (24) 九、消防给水工程施工 (26)

十、管道及支架安装施工 (29) 十一、管道灌水、通水通球及压力试验施 工 (30) 十二、卫生洁具安装施工 (32) 十三、保温及防腐工程施工 (35) 十四、施工质量控制措施 (37) 十五、施工工序质量控制措施 (38) 十六、施工质量检查检验措施 (42) 十七、施工安全管理措施 (44) 十八、水暖安装施工机具配备表 (45) 一. 工程概况 工程名称:咸阳彩虹第二中学建设项目施工B标段 建设地点:咸阳市秦都区浴康路 建设单位:咸阳彩虹第二中学建设项目领导小组办公室 设计单位:上海同济华润建筑设计研究院有限公司 监理单位:陕西百威建设监理有限公司 施工单位:陕西建工安装集团有限公司 二.工程简介 1 、工程位于咸阳市秦都区浴康路处,建筑总面积为平方米。水暖安装施工单体项目工程名称:教学楼、后勤服务楼、实验楼及学生公寓楼、东校门、看台。

2、水暖安装施工工程含以下安装内容:给水、排水、消防给水、雨水、空调冷凝水、采暖、空调通风、冷媒系统、卫生洁具安装施工。 3、单体项目工程内部设施完备,主要包括给排水系统、卫生洁具安装、消防给水系统、空调冷凝水、正压送风系统、采暖系统、空调通风系统、冷媒机组系统各专业系统配套齐全,施工质量要求高。在安装施工过程中,应结合本工程的结构特点,配合好土建的结构施工,统筹安排,协调配合,优质高效圆满的完成安装施工任务。 4、施工质量标准:工程质量目标为合格,争创咸阳市“秦阳杯”工程。 5、工期管理目标:本工程总工期为 700日历天。 6、施工工期目标: 严格按照工程总体施工进度计划表施工。 三.施工编制依据 1、水暖安装工程施工图纸见表。

暖气安装施工方案

编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 C-1~C-5号学生宿舍楼、后勤保障楼暖通图纸 1.工程概况 本工程为C-1~C-5号学生宿舍楼、后勤保障楼采暖工程。学生宿舍楼:采暖热负荷为: 393.3kW。热负荷指标为: 36.85W/㎡。后勤保障楼:总热负荷为221.1KW,热负荷指标为43.70W/㎡。 1)采暖形式采用上供下回散热器采暖系统,每组散热器前设三通阀,可分室控制温度。主入口大厅采暖形式采用下供下回式散热器采暖系统,每组散热器供水支管上设置两通温控阀,回水管上设置截止阀。 2)建筑热力入口采用带热量表的入口装置,建筑热力入口的水力平衡阀门采用自力式压差控制阀.入口装置设于室外管道井内。 3)对敷设在地沟内以及其他有冻结危险场所的采暖管道和设备需进行保温;保温材料采用离心玻璃棉管壳,管径<=DN50时,保温厚度为50mm,DN70<=管径<=DN150时,保温厚度为60mm.管径>=DN200时,保温厚度为70mm.保温层外设玻璃丝布保护层。 4)入口大厅散热器采用铸铝双金属散热器UR7002-300型,标准散热量127W/片,设计工况下的散热量为74W/片.其余散热器采用压铸铝双金属散热器

UR7002-600A型,标准散热量168W/片,设计工况下的散热量为99W/片.散热器均落地明装。散热器安装参见晋标12N1散热器工作压力要求为0.6MPa. 5)管道均采用焊接钢管.管径大于DN32者采用焊接 ,管径小于等于DN32者采用丝接。 6)管道穿墙及楼板处应设钢制套管.安装在墙内的套管,其两端应与墙饰面相平,安装在楼板内的套管,其底应与板底相平,其顶端应高出地面20mm .安装在卫生间楼板内的套管 ,其顶端应高出地面50mm。 3.安装准备 3.1前期准备 3.1.1熟悉图纸,深刻理解设计意图。 3.1.2绘制施工平面布置图,并有针对性的做好技术交底。 3.1.3学习规范规程及现行法规,掌握具体的标准要求。 3.1.4根据设计特点,制定出消除质量通病的具体措施。 3.1.5根据设计要求,对照交底平面图,确定立管的准确坐标,搞好预留洞工作。 3.2材料要求 3.2.1管材:采暖所用钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 3.2.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。

水暖电施工方案

十二、给排水、采暖及消防施工 1、给水工程 生活冷热水系统管道采用PP-R 管,热熔连接,给水系统管道阀门小于等于50mm时采用截止阀,管径大于50mm 时采用闸阀,具体措施如下:1)管线施工时,水平管线坡度应按规范规定,要达到0.002~0.005 的坡度且坡向泄水。 2)管道安装穿楼板,不得强行校正:穿墙时,应设置钢套管,套管两端要与饰面相平。穿楼板的套管一般房间应高出装饰地面20mm,厨房或卫生间应高出装饰地面50mm,底面与棚面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应采用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 3)立管底部阀门后面要安装活接。 4)冷热水同时安装应符合下列要求: (1)上下平行安装时,热水管在上距地350mm,冷水管在下距地250mm。 (2)垂直安装时,热水管在冷水管的左侧。 5)给水与排水管平行敷设时,两管水平净距不得小于0.5H,交叉敷设时垂直净距不得小于0.15M 且给水管在上。管道成排敷设时,直线部分相干行、曲线部弯曲半径相同. 6)管道安装完毕后应进行如下工作: (1)水压试验按设计规定,系统压力试验按设计要求1.0Mpa。且要求在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02mpa,然后降至工作压力下进行检查不渗不漏为合格。

(2)系统在交付使用前必须进行通水试验及冲洗,冲洗时,将各配水点全部开启。以系统最大压力和流量,连续进行直到配水点的水色与入口点的水色目测一致为合格。 2、排水工程 排水管道采用PVC 塑料管,专用粘接剂粘接,排水立支管层均设伸缩节、阻火圈。参加施工的主要管理人员,操作人员即要认真熟悉图纸,明确设计意图,对主要工序的施工工艺所需材料心中有数,特别是一些新材料的使用,新型设备的安装,必须首先熟练掌握安装技术才能上岗工作。从土建基础施工开始密切与土建及其它相关专业的配合,在施工中做到平行流水作业,交叉施工。 1)排水管坡度应按设计要求及下列规定施工: 塑料管DN50i=0.015;DN75i=0.01;DNl00i=0.006;DNl50i=0.004 2)排水管道穿墙,穿楼板做钢制套管,具体做法按规范要求,排水塑料管应按照国标图设置防火套管和阻水图。 3)排水管水平敷设的在所有转角及连接处设清扫口,该口要配油毡、垫圈和黄铜螺栓。排水立管检查口中心距地面1.0m,朝向便于检修操作为宜。 4)卫生器具安装: (1)卫生器具应采用膨胀螺栓固定,受托架牢固平整,与卫生器具接触紧密。 (2)卫生器具位置正确,安装平直。 (3)地漏安装在地面最低处,其顶面低于设置处地面5mm,地漏不宜靠近门及墙角安装。 (4)卫生器具安装完毕后,做通水试验。

水暖安装现场施工方法

咸阳彩虹第二中学建设项目施工B 标段 水暖安装施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西建工安装集团有限公司 日期:2017年5月8日 目??录 一、工程概况 (4) I 二、............................... 工程简介 4 三、..................................... 施工编制依据5 四、.................................... 施工技术措施7 五、.................................... 给排水工程施工9 六、............................ 采暖工程施工16 七、........................ 空调通风工程施工19 八、.................... 冷媒机组系统工程施工24 九、........................ 消防给水工程施工26

十、管道及支架安装施工 29 十一、管道灌水、通水通球及压力试验施 工 (30) 十二、卫生洁具安装施工 (32) 十三、保温及防腐工程施工 (35) 十四、施工质量控制措施 (37) 十五、施工工序质量控制措施 (38) 十六、施工质量检查检验措施 (42) 十七、施工安全管理措施 (44) ■' I i | 十八、水暖安装施工机具配备表 (45) 一. 工程概况 工程名称:咸阳彩虹第二中学建设项目施工B标段 建设地点:咸阳市秦都区浴康路 \ I 建设单位:咸阳彩虹第二中学建设项目领导小组办公室 设计单位:上海同济华润建筑设计研究院有限公司 监理单位:陕西百威建设监理有限公司 施工单位:陕西建工安装集团有限公司 二. 工程简介 1、工程位于咸阳市秦都区浴康路处,建筑总面积为47512.5平方米。水暖安装施工单体项目工程名称:教学楼、后勤服务楼、实验楼及学生公寓楼、东校门、看台。

宿舍楼水暖电工程施工方案

宿舍楼水暖电工程施工方案 宿舍楼水暖电工程施工方案 (-)施工顺序和施工流向:本工程遵守“先地下、后地上,先土建后设备、先敷管后器具”的顺序配合土建,穿插进行。 流向划分: 水安:隐蔽管道安装→给排水立管安排→给排水支管安装→楼板管道堵眼试验→卫生器具安装→给排水系统试验→卫生器具试验→给水试运行。 暖安:安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→ 立支管安装 单组水压试验→散热器安装 系统试压→防腐→保温 电安:线管予埋→清理配管→箱盘安装→管内穿线→电阻测试→灯具安装→运转调试(二)施工段划: 本工程每层分为2个施工段○1一○9轴,○9一○17轴线自西向东, 流水施工。 (三)确定施工方法: l、给水管道:本工程设置生活给水系统,选用给水PP-R管,一户一表。施工前,根据图纸坐标、标高,配合土建做好入户管孔的预留和现浇板的孔洞预留工作。PP-R管进场前,必须经顾客方、质检站、监理和乙方共同检查并提供相应的质量证明文件等合格后,方可收货,PP-R管堆放在平整的场上,堆置高度不宜超过lm,施工中严禁抛、拉、摔、滚,并不得污染接头。PP-R管连接,采用厂家配套的专用热熔工具,进行热熔连接。断管必须垂直于轴线,PP-R管的加热时间、插接时间、冷却时间和插入深度必须满足以下规范要求。 公称外径(mm)熔接深度(mm)加热时间(mm)接插时间(mm)冷却时间(mm)PP-R管与金属管件连接,采用带金属嵌件的管件作为过渡管件与PP-R管热熔连接,与五金配件用丝扣连接,接口缠四氟乙烯带,不准采用铅油麻丝。管道安装时,必须按不同管径和要求设置管卡和吊架,位置应正确,埋设要平整,接触应紧密。支架设置要求如下:冷水管:De:202532405063 横管650800950110012501400 立管100012001500170018002000 施工过程中,各间断施工口必须封堵,以防堵塞。冷水管过墙处均设置套管,管道施工完毕,必须进行系统试压,给水管道试验压力应为管道系统工作压力的 1.5倍,但不低于 1.0MPa。试压完毕用洁净水进行冲洗,直至进出口水质目测一致时为止。 2、排水管道: 本工程排水管道为塑料排水PVC管道,施工前根据图示坐标、标高,配合土建做好排水排出管的洞口预留,及主体施工过程中的排水管道洞口的预留。地下管道埋设,挖沟夯实至设计标高后进行敷设,管道周围应分层回填夯实。回填前必须做灌水静压试验,满水十五分钟再灌满延续5min,液面不下降为合格,灌水高度至底层地面标高,经验收合格后方可回填。PVC排水管道施工中应注意以下几点:A、切管断口要平齐,用刮刀除掉断口内、外飞刺,外棱铣出15°角。B、粘接前先试插,一般为断口的3/4深度。C、试插合格后,用棉布将需粘接部位擦试干净,无尘砂与水迹。D、胶粘剂涂抹应迅速均匀适量,不得漏涂,先涂管件承口内侧,后涂插口外侧。E、找正方向,将管子插入承口,施压至预先划出的标记处,将管道旋转90度不得锤击打。F、粘牢后,立即将溢出粘接剂擦试干净。G、当环境温度在15-40℃时,管道粘接完后应静置30min,在5-15℃时应静置至少1小时。H.本宿

水暖施工方案标准版

暖通水施工方案 施工单位(章): 技术负人: 项目经理: 项目技术责人: 编制人: 审核人: 编制时间:2017年7

表A17-8机械设备计划

表A17-9劳动力计划表

施工方案 一、工程概况 工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目 建设单位:北京首钢建设集团 设计单位:北京首钢建设集团有限公司设计研究院 监理单位:北京诚信监理公司 施工单位:首钢园区服务有限公司 本工程水暖工程包括室内采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。 采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。 室内生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。 生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。 二、编制依据 1、施工图设计文件。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002。 三、质量控制的保证措施 1、建立保证工程质量的组织体系 建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责制的质量保证体系。 项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。 2、落实质量目标和岗位责任制 制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。 3、加强自检、专检和联合检查 施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规范要求为止。 4、严格履行工程施工报验制度 在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。 5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量 材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。 6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及