文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进入受限空间作业危险告知牌

进入受限空间作业危险告知牌

进入受限空间作业危险告知牌

进入受限空间作业危险告知牌

有限空间作业安全系统告知牌及警示标志

名称化粪池编号 责任单位责任人员 作业频次风险等级长宽高或容积 危险种类及特性警 示 标 志 危 险 说 明 当心跌落:化粪池进行清污作业过程 中,人员有可能不慎跌入或由于化粪池井口 过大、井盖破损引起人员跌落,导致人员受 伤或引起人员淹溺、中毒死亡。 当心爆炸:化粪池存在的甲烷或沼气等易 燃气体,当空气中易燃气体浓度高于5%时,如遇 烟头、静电或明火作业时,可能导致火灾甚至爆 炸。 警 示 标 志 危 险 说 明 当心窒息:空气不流通的化粪池,被 比重大的气体(如二氧化碳)挤占,当空气 中氧气含量低于19.5%时,人员进入后,可 能因为缺氧而导致窒息死亡。 当心中毒:化粪池相对较为封闭,聚集了 大量有毒气体,包括甲烷、硫化氢、一氧化碳、 二氧化硫等,人员进入时吸入有毒有害气体可以 引起中毒。 现场管控措施 化粪池(有限空间)作业安全告知牌 作业前 作业中 作业后 作业现 安全绳 身式安 1、一

化粪池 (有限空间) 未经审批,不得进入、作业!否则可能导致死亡!

名称污水处理池编号 责任单位责任人员 作业频次风险等级长宽高或容积 危险种类及特性警 示 标 志 危 险 说 明 当心中毒:污水处理池残留各种有毒 物质,由于长期存在挥发的有毒有害气体未 能排出,人员进入后可能引起中毒。 当心窒息:污水处理池空气不流通,被比 重大的气体(如二氧化碳)挤占,空气中氧气含 量低于19.5%时,人员进入后,可由于缺氧而窒 息死亡。 警 示 标 志 危 险 说 明 当心坠落:当污水处理池进行清洗或 维修作业时,人员有可能不慎发生坠落或由 于无防护栏、防坠网引起人员跌落,导致人 员受伤或引起人员淹溺、中毒、窒息死亡。 当心淹溺:当污水处理池进行清洗或维修 作业时,人员有可能不慎跌入,发生淹溺。 现场管控措施 污水处理池(有限空间)作业安全告知牌

受限空间作业危险性分析

受限空间作业危险性分析 一、受限空间危险分析及目的 受限空间指是有一定的空间,工作人员可以进入守成指定的工作,但基出入口较为狭窄或空间处于相对封闭、半封闭状态;作业人员进入该场所,存在缺氧或易遭受硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氯化氢有毒有害气体中毒;或发生气体(粉尘)火灾和爆炸危险的场所。主要有人工挖孔桩作业、深基坑及管、罐、沟、槽、巷、井、漏斗、漏仓内作业等。 为了加强进入受限空间作业的安全管理,防止缺氧窒息,中毒和火灾、爆炸等事故的发生,保证员工生命和国家财产安全,并制定相应的安全措施和消减措施。 二、受限空间辨识 1、应对丁二烯装置或作业区域进行辨识,确定受限空间的数量、位置,建立受限空间清单并根据作业环境、工艺设备变更等情况不断更新。 2、应针对辨识出的每个受限空间,预先制定安全工作方案(HSE作业计划书)。每年应对所有的安全工作方案进行评审。 3、对于用钥匙、工具打开的或有实物障碍的受限空间,打开时应在进入点附近设置警示标识。无需工具、钥匙就可进入或无实物障碍阻挡进入的受限空间,应设置固定的警示标识。所有警示标识应包括提醒有危险存在和须经授权才允许进入的词语。 4、经辨识为特殊受限空间的作业,必须经公司主管领导和有关部门、属地及作业单位共同进行风险评价,制定可靠的安全工作方案、安全措施和应急预案,采取特殊防护措施并有组效落实,在作业前织模拟演练后方可实施作业。

5、一未明确定义为“受限”的空间,如把头伸入30厘米直径的管道洞口、氮气吹扫过的罐内。 6、受限空间进入前,应进行清理、清洗。清理、清洗受限空间的方式包括但不限于: (1)清空。(2)清扫(如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗)。 (3)中和危害物。(4)置换。 三、进入受限空间采样分析 1、取样和检测 (一)凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等,事前应进行气体检测,注明检测时间和结果。受限空间内气体检测的结果报出30分钟后,仍未开始作业,应重新进行检测。如作业中断,再进入之前应重新进行气体检测。 (二)取样和检测应由培训合格的人员进行;必须使用国家现行有效的分析方法及检测仪器;检测仪器应在校验有效期内,每次使用前后应检查。 (三)由工艺技术人员安排当班人员带领采样分析人员到现场按确定的采样点进行取样。取样应有代表性,应特别注意作业人员可能工作的区域。取样点应包括空间顶端、中部和底部。取样时应停止任何气体吹扫。测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体。 (四)取样长杆插入深度原则上应符合在一般容器取样插入深度为1米以上;在较大容器中取样插入深度3米以上;在各种气柜、储油罐、球罐中取样插入深度4米以上。 (五)色谱分析必须用球胆取样,并多次置换干净后送化验室做分析。样

进入受限空间作业危险告知牌

进入受限空间作业危险告知 牌 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

进入受限空间作业危险告知牌 受限空间的定义及作业内容 一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫 受限空间(作业受到限制的空间) ,在受限空间的作业都称为受限空间作业。受 限空间作业容易发生安全事故,造成严重后果;作业人员遇险时施救难度大,盲目施救或救援方法不当,容易造成伤亡扩大。 常见的受限空间:锅炉、管道、槽罐、窑炉、地池、反应塔、反应釜、下水道、井 受限空间特点:1. 有足够的空间,可以让人进入并进行制定的工作;2. 进入和撤离受到限制,不能自如进出;3. 并非设计用来给员工长时间在内工作的;4.自然通风不足,含有潜在的危险 进入受限空间作业的安全要求 2.无作用许可证和监护人,禁止进入作业、 3.在作业中如发现情况异常或感到呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现场,严禁在有毒窒息环境中摘下防护面罩。 4.在进入受限空间作业时,作业人员要确认盲板和想通管线、阀门断开。决不能以关闭阀门来代替盲板。 5.进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯,照明电压不大于12伏,当需要使用电动工具或照明电压大于12伏时,应按照规定安装漏电保护器,接线箱(板)严禁带入容器内使用。 6.进入受限空间作业,不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员,作业人员所带的工具、材料须进行登记。 7.出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具方可进入设备,并至少有一人在外部做联络工作。 8.当进入受限空间作业中断4小时以上的,应对环境条件和安全安全措施予以确认,当作业内容、环境条件变更时,应重新办理《进入受限空间作业许可证》 进入受限空间作业:“十不准” 1. 未办理受限空间作业审批手续不准作业 2. 未指定合格的监护人不准作业 3. 未对受限空间内危险、有害物质进行分析不准作业 4. 受限空间未经过置换、蒸煮、吹扫的不准作业 5. 受限空间内通风不畅不准作业 6. 未佩戴相应的安全防护用品不准作业 7. 受限空间进出口通道周围障碍物没有清楚不准作业 8. 不挂警示标牌不准作业 9. 与受限空间有联系的阀门、管线没有隔离措施不准作业 10. 工作内容或工作环境发生改变且没有重新进行危险分析的不准作业 防护措施

受限空间作业危险性分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 受限空间作业危险性分析 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1045-95 受限空间作业危险性分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、受限空间危险分析及目的 受限空间指是有一定的空间,工作人员可以进入守成指定的工作,但基出入口较为狭窄或空间处于相对封闭、半封闭状态;作业人员进入该场所,存在缺氧或易遭受硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氰化氢有毒有害气体中毒;或发生气体(粉尘)火灾和爆炸危险的场所。主要有人工挖孔桩作业、深基坑及管、罐、沟、槽、巷、井、漏斗、漏仓内作业等。 为了加强进入受限空间作业的安全管理,防止缺氧窒息,中毒和火灾、爆炸等事故的发生,保证员工生命和国家财产安全,并制定相应的安全措施和消减措施。 二、受限空间辨识 1、应对丁二烯装置或作业区域进行辨识,确定

受限空间的数量、位置,建立受限空间清单并根据作业环境、工艺设备变更等情况不断更新。受限空间作业危险告知牌-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

受限空间作业安全告知牌 受限空间的定义及作业内容进入受限空间作业:“十不准” 一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫受限空间(作业受到限制的空间),在受限空间的作业都称为受限空间作业。 受限空间的特点:a)有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作; b) 进入和撤离受到限制,不能自如进出;c) 并非设计用来给员工长时间在内工作的;d)自然通风不足,含有潜在的危险。 常见的受限空间:反应塔、反应釜、油罐、炉膛、锅筒、管道、容器、地坑(池)、窨井、下水道等。 1、未办理受限空间作业审批手续不准作业 2、未制定合格的监护人不准作业 3、未对受限空间内危险、有害物质进行分析不准作业 4、受限空间未经过置换、蒸煮、吹扫的不准作业 5、受限空间内通风不畅不准作业 6、未佩戴相应的安全防护用品不准作业 7、受限空间进出口通道周围障碍物没有清除不准作业 8、不挂警示标牌不准作业 9、与受限空间有联系的阀门、管线没有隔离措施不准作业 10、工作内容或工作环境发生改变且没有重新进行危险分析的不准作业 进入受限空间作业的安全要求 1、安全负责人、监护人、作业人要了解作业内容、地点、时间、要求和作业环境中的危害因 素,了解该空间内盛装介质的特性以及紧急情况下的处理和救护方法等。 2、无作业许可证和监护人,禁止进入作业。 3、在作业中如发现情况异常或感到呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现 场,严禁在有毒窒息环境中摘下防护面罩。 4、在进入受限空间作业时,作业人员要确认盲板已和相通管线、阀门断开,决不能以关闭阀门 来代替盲板。 5、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。照明电压不大于12V。当需要使用电动工具 或照明电压大于12V 时,应按规定安装漏电保护器,接线箱(板)严禁带入容器内使用。 6、进入受限空间作业,不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员,作业人员所带的工具、材料须 进行登记。 7、出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具方可进入设备,并至少 有一人在外部做联络工作。 8、当进入受限空间作业中断4小时以上的,应对环境条件和安全措施重新予以确认,当作业内 容、环境条件变更时,应重新办理《进入受限空间作业许可证》。 防护措施 2

有限空间作业安全风险分析

有限空间作业安全风险分析 一、有限空间作业及其安全风险 有限空间作业又称为受限空间作业、密闭空间作业。关于密闭空间,国家标准有明确的定义,是指与外界相对隔离,进出口受限,自然通风不良,足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间,如炉、塔、釜、罐、槽车、管道、烟道、下水道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞、船舱、地下仓库、储藏室、地窖、谷仓等。 有限空间或受限空间往往存在着多种危险有害因素,除共性的危险有害因素外,有限空间作业所特有的危险有害因素主要有三面:1、有限空间内可能存在有毒有害介质,2、有限空间内可能存在可燃性气体,3、有限空间可能属于缺氧环境。显然,如果对其中的任何一类危险有害因素不加以控制和防范,都有可能引发严重的伤亡事故。 面对与有限空间作业相关的安全事故,人们常常感到茫然,是那么的出乎意料,因为灾难就发生在瞬间,受害者无法自救、在场者难以施救。其实,这类瞬间灾难与有限空间通风不良、进出受限密切相关。有限空间很可能属于缺氧环境,而缺氧则会对作业人员造成致命的伤害:当含氧量低于12%时,人会在毫无预兆的情况下失去知觉,其速度之快,以至于受害者根本无法自救;当含氧量处于12%至14%时,就会出现呼吸急促、抽搐症状,同时动作协调性、感知能力和判断力明显变差;当含氧量处于15%至19%时,除影响动作协调性外,还会诱发早期的冠状动脉、循环系统及肺部问题。如果有限空间作业环境存在可燃性气体,则会有火灾爆炸危险,如存在有毒有害气体,

则会有中毒危险,其现实危险性不言自明。 二、有限空间作业安全防范措施 采取切实可行的预防措施是减少有限空间作业生产安全事故最 直接、最有效的方法。与有限空间作业安全相关的国家标准、行业标准主要有:《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T 205)、《缺氧危险作业安全规程》(GB8958)、《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ/T2.1)、《化学生产单位受限空间作业安全规程》(AQ3028)、《金属焊割用燃气入舱作业安全规定》(CB/T 3969)等,这些标准明确规定了有限空间作业安全管理的职责和具体措施。一个企业,要确保有限空间作业安全,一方面,必须有一套完善的安全管理制度,具备必要的检测检验手段和应急器材;另一方面,必须对相关人员进行系统的安全教育,使安全管理人员和生产作业人员都掌握足够的安全生产知识和技能,具有极强的责任心。 在日常管理中,有限空间作业安全防范措施集中体现在“安全作业证”上。《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T 205)、《化学生产单位受限空间作业安全规程》(AQ3028)分别给出了“准入证”和“受限空间安全作业证”的格式,企业可以根据有限空间作业环境实际情况,对其中的栏目加以细化、量化和充实。作为有限空间作业现场安全管理的基本措施,应当做到8个到位:1、隔离措施到位,即切断所有与有限空间作业点关联的接口;2、通风置换到位,即将可燃物、有毒有害物浓度降低至国家标准、行业标准规定值以内;3、取样分析到位,即取样点、时间间隔要符合规范要求,分析结果必须

八大作业风险告知牌

动火作业风险告知牌 动火作业的定义和分类动火作业六大禁令 动火作业是指:直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 特殊危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所的动火作业,及带压不置换动火作业。 一级动火作业:在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业,及厂区管道廊上的动火作业。 二级动火作业:除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据起火灾、爆炸危险性大小,经安全环保部批准,动火作业可按二级动火作业管理。 注:遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。 1、“动火安全作业证”未经批准,禁止动火。 2、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 3、清洗、置换不合格,禁止动火。 4、不消除周围易燃物禁止动火。 5、不按时做动火分析,禁止动火。 6、没有消防措施,无人监护,禁止动火。 动火作业的安全作业要求 1、动火作业必须办理动火作业工作票,焊割工必须具有特种作业人员操作证。 2、动火作业前,操作者必须对现场安全确认,明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域,该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品,确保动火区域保持整洁,无易燃可燃品。 3、动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝,焊接和切 割作业现场必须配备至少两具灭火器,必要时可不定期将现场洒水浸湿。 4、使用气焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米,二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离。 5、动火作业前应检查电焊机、气瓶、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具,确保其在完好状态下。电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素。电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。 6、高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品。按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故,室外进行高处动火作业时,5级以上大风应停止作业。 7、特殊情况下必须动火时,要保证容器、设备、管道处于常温、常压状态 通过切断、加装符合要求的盲板等措施保证动火设备或管道与生产系统的物料彻底隔离,动火前必须检查分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境。 8、动火作业结束后,操作人员必须对周围现场进行安全确认,整理整顿现场,在确认无任何火源隐患的情况下,方可离开现场。 防护措施 (说明:此栏请按版面合理调整布局,醒目、美观为佳)

有限空间作业危险特性及风险辨识

有限空间作业危险特性及风险辨识 附件1 市(区、县)企业有限空间管理台帐填表单位(盖章):填表人:联系电话: 注:标准化情况分别填写一级、二级、三级、小微。

附件2 : 有限空间作业新五条规定 一、必须对有限空间作业场所进行辨识,并设置明显安全警示标志,严禁无方案和防控措施作业。 二、必须严格落实作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业。 三、必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业。 四、必须对作业人员进行安全培训,严禁培训不合格上岗作业。 五、必须制定应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。

附件三: 有限空间作业安全手册

目录 一、有限空间作业概念及分类.................... - 6 -

(一)概念................................. - 6 - (二)分类................................. - 6 - (三)常见的有限空间....................... - 7 - 二、有限空间作业危险特性及风险辨识............ - 7 - (一)有限空间作业的危险特性............... - 7 - (二)有限空间作业风险辨识................. - 7 - 三、有害物质危险性分析........................ - 9 - (一)硫化氢(H2S)........................ - 9 - (二)一氧化碳(CO)....................... - 9 - (三)常见易燃易爆气体..................... - 9 - (四)缺氧窒息............................ - 10 - 四、有限空间作业流程及常见不安全行为......... - 10 - (一)作业流程............................ - 10 - (二)六种不安全行为...................... - 11 - 五、相关文件及依据........................... - 11 - 六、有限空间作业安全管理..................... - 11 - (一)对有限空间进行辨识,建立管理台账.... - 11 - (二)执行有限空间作业审批制度............ - 14 - (三)对有限空间作业场所设置安全警示标志.. - 14 - (四)对有限空间作业人员进行安全培训...... - 16 - (五)为作业人员提供劳动防护用品.......... - 16 - (六)制定应急预案并定期进行演练.......... - 17 - (七)对承包方进行安全管理................. - 18 - 七、2018年施救不当亡人事故 .................. - 18 -

受限空间作业危险“有害因素分析及3E对策

论文摘要:受限空间作业危险有害因素多,容易发生事故,一旦发生事故施救难度大,盲目施救或救援方法不当,又容易造成伤亡扩大。分析受限空间作业危险有害因素,按照3E原则,制定了相应的技术、教育、管理对策。 论文关键词:受限空间;3E对策;有害因素 1 引言 受限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 受限空间分为三类: (1)密闭设备:如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等; (2)地下受限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等; (3)地上受限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。 据有关部门统计,2001年至2009年,我国在受限空间中作业因中毒、窒息导致的一次死亡3人及以上的事故总数为668起,死亡人数共2699人,每年平均300多人。因此,有针对性的分析受限空间作业危险有害因素,制定相应的技术、教育、管理对策是十分必要的。

2 受限空间作业危险、有害因素分析 本文按照国标GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》,将受限空间作业过程中存在的危险、有害因素分为四大类:人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。 2.1 人的因素 2.1.1 作业人员因素 作业人员应该不了解在进入期间可能面临的危害;不了解隔离危害和查证已隔离的程序;不了解危害暴露的形式、征兆和后果;不了解防护装备的使用和限制,如测试、监督、通风、通讯、照明、预防坠落、障碍物、以及进入方法和救援装备;不清楚监护人用来提醒撤离时的沟通方法;不清楚当发现有暴露危险的征兆或症状时,提醒监护人的方法;不清楚何时撤离受限空间,可能导致事故发生。 2.1.2 监护人员因素 监护人不了解在作业人员在进入期间可能面临的危害;不了解人员受到危害影响时的行为表现;不清楚召唤救援和急救部门帮助进入者撤离的方法,就不能起到监督空间内外活动和保护进入者安全的作用。 2.2 物的因素 2.2.1 有毒气体 受限空间内可能会存在很多的有毒气体,既可以是在受限空间内已经存在的,也可能是在工作过程中产生的。聚积于受限空

有限空间作业危险有害因素辨识与防范措施

有限空间作业危险有害因素辨识与防范措施 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 (一)有限空间作业主要存在以下危害: 1.中毒危害:有限空间容易积聚高浓度的有毒有害物质。有毒有害物质可以是原来就存在于有限空间内的,也可以是作业过程中逐渐积聚的。 2.缺氧危害:空气中氧浓度过低会引起缺氧。 3.燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质,浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧。 4.其他危害:其他任何威胁生命或健康的环境条件。如坠落、溺水、物体打击、电击等。 (二)有限空间作业危害有什么特点? 1.可导致死亡,属高风险作业。 2.有限空间存在的危害,大多数情况下是完全可以预防的。如加强培训教育,完善各项管理制度,严格执行操作规程,配备必要的个人防护用品和应急抢险设备等。 3.发生的地点形式多样化。如船舱、贮罐、管道、地下室、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道、发酵池等。 4.一些危害具有隐蔽性并难以探测。 5.可能多种危害共同存在。如有限空间存在硫化氢危害的同时,还存在缺氧危害。

6.某些环境下具有突发性。如开始进入有限空间检测时没有危害,但是在作业过程中突然涌出大量的有毒气体,造成急性中毒。 (三)有限空间作业应采取哪些措施? 1.进入作业现场前,要详细了解现场情况和以往事故情况,并有针对性地准备检测与防护器材; 2.进入作业现场后,首先对有限空间进行氧气、可燃气、硫化氢、一氧化碳等气体检测,确认安全后方可进入; 3.对作业面可能存在的电、高/低温及危害物质进行有效隔离; 4.通风换气; 5.进入有限空间时应佩戴隔离式空气呼吸器或佩带氧气报警器; 6.进入有限空间时应佩带有效的通讯工具,系安全绳; 7.配备监护员和应急救援人员; 8.严格安全管理,落实作业许可。

最新受限空间作业危险告知牌

 4、在进入受限空间作业时,作业人员要确认盲板已和相通管线、阀门断开,决不能以关闭阀 门来代替盲板。 5、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。照明电压不大于12V。当需要使用电动工具 或照明电压大于12V 时,应按规定安装漏电保护器,接线箱(板)严禁带入容器内使用。 6、进入受限空间作业,不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员,作业人员所带的工具、材料 须进行登记。 7、出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具方可进入设备,并至 少有一人在外部做联络工作。 8、当进入受限空间作业中断4小时以上的,应对环境条件和安全措施重新予以确认,当作业 内容、环境条件变更时,应重新办理《进入受限空间作业许可证》。 防护措施

受限空间作业的危险分析及预防

受限空间作业的危险分析及预防 进入受限空间内进行作业,由于其作业条件复杂、有毒有害物质清理和置换困难等特点,在作业过程中极易发生人身伤害事故。作业风险很大。所谓受限空间作业是指进入生产或生活区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、井、地坑、下水道或其他封闭半封闭场所内进行的作业。 一、易发生的事故类型 1、物体打击许多受限空间入口处往往设有作业平台,作业人员在作业过程中,由于其安全意识不强,监护人监护不到位,在传递工具或打开窨井盖、釜盖等过程中发生物体打击伤害。 2、中毒或窒息大多受限空间需要定期进入进行维护、清理和定检。与这些设备连接的有许多管道、阀门,倘若安全措施不落实,未打盲板,阀门内漏,置换、通风不彻底,氧浓度不合格,往往给有毒有害物质和窒息性气体以可乘之机,滞留在受限空间内致使作业人员中毒或窒息。也有一些窨井、地窖、化粪池等在发酵菌的长期作用下,有毒气体产生、聚集,致使作业人员中毒。 3、高空坠落、机械伤害受限空间内作业条件比较复杂,如凉水塔、聚合釜内设有喷头、支架、搅拌器以及一些其它电气传动设备,在作业过程中由于作业人员的误操作、安全附件不齐全以及风力、高温等环境因素的影响,极易造成高空坠落、机械伤害等事故。 4、触电作业人员进入受限空间作业,往往需要进行焊接补漏等工作,在使用电气工器具作业过程中,由于空间内空气湿度大电源线漏电、

未使用漏电保护器或漏电保护器选型不当以及焊把线绝缘损坏等,造成作业人员触电伤害。 5、爆炸由于通风不良,受限空间内有害物质挥发的可燃气体在空间内不断聚集,当其达到爆炸极限后,遇明火即会发生爆炸,造成人员、设施的损害。 6、坍塌受限空间作业使用脚手架、作业平台或作业空间临时支护应下部支撑沉降、支撑倾覆、受力过载平台脚手架发生整体垮塌,造成人员设备被掩埋、砸伤设备损坏,人员受伤后救护不力造成事故扩大。 7、高温低温伤害受限空间作业所涉及区域存在高低温辐射源,作业人员未采取相应的的个体保护措施,或防护措施不力造成人员伤害;进入受限空间作业,通常是由二人或二人以上同时进行作业,当事故发生后,由于人的心理原因以及其他因素,同作业人员或监护人,不佩戴任何防护用具,急于将受害者救出,从而造成事故的进一步扩大。 二、事故原因分析 1、教育的问题培训工作不到位,一些生产经营单位未对从业人员进行应急知识培训,职工缺乏安全意识以及基本的自救互救知识和能力,对所从事工种中存在的危险性因素不了解。部分工程项目通过层层转包等方式由不具备相应资质的单位或人员实施作业。一些从事清污作业的企业,对长期封闭空间或废弃物、液堆积空间可能造成缺氧或产生有毒有害气体的认识不足,从业人员缺乏相关常识,作业程序不规范,作业前和作业过程中未对作业场所有毒有害气体和氧气浓度

受限空间作业的危险性分析及预防对策

受限空间作业的危险性分析及预防对策 受限空间作业是指进入生产或生活区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业。 一、易发生的事故类型 1、物体打击 许多受限空间入口处往往设有作业平台,作业人员在作业过程中,由于其安全意识不强,监护人监护不到位,在传递工具或打开窨井盖、釜盖等过程中发生物体打击伤害。 2、中毒或窒息 大多受限空间需要定期进入进行维护、清理和定检。 与这些设备连接的有许多管道、阀门,倘若安全措施不落实, 未打盲板,阀门内漏,置换、通风不彻底,氧浓度不合格, 往往给有毒有害物质和窒息性气体以可乘之机,滞留在受限空间 内致使作业人员中毒或窒息。 也有一些窨井、地窖、化粪池等在发酵菌的长期作用下,有毒气体产生、聚集,致使作业人员中毒。 3、高空坠落、机械伤害 受限空间内作业条件比较复杂,如凉水塔、聚合釜内设有喷头、支架、搅拌 器以及一些其它电气传动设备,在作业过程中由于作业人员的误操作、安全附件不齐全以及风力、高温等环境因素的影响,极易造成高空坠落、机械伤害等事故。 4、触电 作业人员进入受限空间作业,往往需要进行焊接补漏等工作,在使用电气工器具作业过程中,由于空间内空气湿度大电源线漏电、 未使用漏电保护器或漏电保护器选型不当以及焊把线绝缘损坏等,造成作业人员触电伤害。 5、爆炸 由于通风不良,受限空间内有害物质挥发的可燃气体在空间内不断聚集,当其达到爆炸极限后,遇明火即会发生爆炸,造成人员、设施的损害。 进入受限空间作业,通常是由二人或二人以上同时进行作业, 当事故发生后,由于人的心理原因以及其他因素,同作业人员或监护人,不佩戴任何防护用具,急于将受害者救出,从而造成事故的进一步扩大。据不完全统计,仅2008年上半年,全国有7起生产安全事故由于施救不当或盲目施救造成伤亡扩大,由最初涉险7 人,最终导致29人死亡、14人受伤,教训极其深刻。 二、作业过程中安全控制措施 1、检修前 检修前必须进行设备交出,对所有参与作业的人员进行教育,

有限空间作业安全告知牌及警示标志

名称 化粪池 编号 责任单位 责任人员 作业频次 风险等级 长宽高或容积 危险种类及特性 警示标志 危险说明 当心跌落:化粪池进行清污作业过程中,人员有可能不慎跌入或由于化粪池井口过大、井盖破损引起人员跌落,导致人员受伤或引起人员淹溺、中毒死亡。 当心爆炸:化粪池存在的甲烷或沼气等易燃气体,当空气中易燃气体浓度高于5%时,如遇烟头、静电或明火作业时,可能导致火灾甚至爆炸。 警示标志 危险说明 当心窒息:空气不流通的化粪池,被比重大的气体(如二氧化碳)挤占,当空气中氧气含量低于%时,人员进入后,可能因为缺氧而导致窒息死亡。 当心中毒:化粪池相对较为封闭,聚集了大量有毒气体,包括甲烷、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫等,人员进入时吸入有毒有害气体可以 引起中毒。 现场管控措施 防护栏 防坠网 划线标识 上锁管理 24小时视频监控 就近配备应急设备器材 应急电话 应急联系人及电话: 安全管理员及电话: 报警及急救电话:110 应急值班及安全隐患24小时举报电话: 化粪池 (有限空间)作业安全告知牌 作业原则 先通风、再检测、后作业 作业安全注意事项 作业前 作业前必须经审批同意后,方可作业。作业现场必须采取通风措施,检测空气中氧含量、有毒有害气体、易燃易爆气体浓度,确保符合安全标准。否则,作业人员不得进入有限空间作业。 作业中 作业人员必须佩戴空气呼吸器,系救生绳,监护人员必须全过程持续监护、与作业人员进行有效的信息 沟通,不得擅离职守。宜设二名及以上监护人员。作业时,应用围栏封闭作业区域,在醒目位置设置相关安全警示标志、安全说明,张贴作业审批表。作业中,应至少每间隔三十分钟进行通风和检测。 作业后 作业现场负责人、监护人员应对作业现场进行清理,将全部作业人员、作业设备和工具撤离有限空间,确认无误后,关闭出入口,解除作业区域封闭措施,并撤离现场。 安全防护措施 作业现场,禁止明火作业、吸烟、乱扔烟头,并注意通风;作业时,正确佩戴防毒口罩、全身式安全带、 安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器材等;救援时,必须佩戴正压式空气呼吸器或长管式隔离呼吸器及全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器材等。 应急救援措施 1、一旦发生事故,监护人员应当立即报警。 2、化粪池内发生中毒、窒息等事故时,救护人员必须佩戴正压式空气呼吸器或长管隔离式呼吸器及救护器材进入有限空间内抢救,同时至少有一人在外面监护、联络。

(订正)龙华区常见10种有限空间作业安全告知牌及警示标志0227

当心跌落:伤或引起人员淹溺、中毒死亡。 当心爆炸:化粪池存在的甲烷(火灾甚至爆炸。 当心窒息:当心中毒:人员进入时吸入有毒有害气体可以引起中毒。 作业现场,禁止明火作业、吸烟、乱扔烟头,并注意通风;作业时,正确佩戴防毒口罩、全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器材等;救援时,必须佩戴正压式空气呼吸器或长管式隔离呼吸器及全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器材等。

化粪池 (有限空间) 未经审批,不得进入、作业!否则可能导致死亡!

当心中毒:当心窒息: 当心坠落:当污水处理池进行清洗或维修作业时,人员有可能不慎发生坠落或由于无防护栏、防坠网引起人员跌落,导致人员受伤或引起人员淹溺、中毒、窒息死亡。当心淹溺:当污水处理池进行清洗或维修 作业时,人员有可能不慎跌入,发生淹溺。 作业现场,注意通风;作业时,正确佩戴防毒口罩、全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器 材等;救援时,必须佩戴正压式空气呼吸器或长管式隔离呼吸器及全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、 防爆照明器材等。

污水处理池 (有限空间) 未经审批,不得进入、作业!否则可能导致死亡!

当心中毒:当心窒息: 当心跌落:污水井进行清污作业过程中,人员有可能不慎跌入或由于井口过大、井盖破损引起人员跌落,导致人员受伤或引起人员淹溺、中毒、窒息死亡。 当心爆炸:污水井内残留各种易燃易爆气体,当易燃易爆气体达到一定浓度时如遇明火或静电可能引发火灾、爆炸。 作业现场,禁止明火作业、吸烟、乱扔烟头,并注意通风;作业时,正确佩戴防毒口罩、全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器材等;救援时,必须佩戴正压式空气呼吸器或长管式隔离呼吸器及全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器材等。

最新受限空间作业安全规定资料

进入受限空间作业安全管理规定 第一条进入受限空间,应办理进入受限空间作业许可证作业。 第二条进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。 第三条进入受限空间涉及用火、高处、临时用电等作业时,必须办理相应的作业许可证。 第四条进入受限空间作业许可证办理程序如下: (一)进入受限空间作业单位负责人,应持有施工任务单,到现场办理“进入受限空间作业许可证”。 (二)作业单位主管安全领导,应对作业程序和安全措施进行确认后,签发“进入受限空间作业许可证”。 (三)办理《进入受限空间作业许可证》前,生产及施工单位应针对作业内容对受限空间进行危害识别,分析受限空间是否存在缺氧、富氧、易燃易爆、有毒有害、高温、负压等危害因素,制定相应的作业程序、安全防范和应急措施。 (四)进入受限空间作业前,生产单位必须与施工单位进行现场检查交底,生产单位领导组织有关专业技术人员会同进入受限空间作业单位的现场负责人及有关专业技术人员、监护人,对需进入作业的设备、设施进行现场检查,对进入受限空间作业内容、可能存在的风险以及施工作业环境进行交底,结合施工作业环境对许可证列出的有关安全措施逐条确认,并将补充措施确认后填入相应栏内。 (五)施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底,并指派作业监护人;负责作业部位与施工单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实施现场监督。 (六)进入受限空间涉及用火、临时用电、高处等作业时,必须遵守有关安全规定,办理相应的许可证,《进入受限空间作业许可证》不能代替上述作业许可证。 (七)进入受限空间作业完工后,在“进入受限空间作业许可证”

受限空间作业危险有害因素分析及对策

关于受限空间作业危险\有害因素分析及3E对策 20 1 1 -1 2-13 I 5: 4 2 【人中小】【打11;】【我娶纠砒 摘要:受限空间作业危险有害因素多,容易发生事故,一旦发生事故施救难度大,盲目施救或救援方法不当,又容易造成伤亡扩大。分析受限空间作业危险有害因素,按照3E原则,制定了相应得技术、教育、管理对策。 关键词:受限空间;3E对策;有害因素 1引言 受限空间就就是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄,未被设il为固主工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足得空间。 受限空间分为三类: (1)密闭设备:如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管逍、烟道、锅炉等; (2 )地下受限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等: (3)地上受限空间:如储藏室、洒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。 据有关部门统计,2 00 1年至2 0 0 9年,我国在受限空间中作业因中毒、窒息导致得一次死亡3人及以上得事故总数为668起,死亡人数共2699人,毎年平均300多人。因此,有针对性得 分析受限空间作业危险有害因素,制立相应得技术、教育、管理对策就就是十分必要得。 2受限空间作业危险、有害因素分析 本文按照国标GB/T 1 3 8 6 1 —20 09《生产过程危险与有害因素分类与代码》,将受限空间作业过程中存在得危险、有害因素分为四大类:人得因素、物得因素、环境因素、管理因素。 2、1人得因素 2.1.1作业人员因素 作业人员应该不了解在进入期间可能面临得危害;不了解隔离危害与查证已隔离得程序; 不了解危害眾露得形式、征兆与后果;不了解防护装备得使用打限制,如测试、监督、通风、通讯、照明、预防坠落、障碍物、以及进入方法打救援装备;不淸楚监护人用来提醒撤离时得沟通方法;不淸楚当发现有無露危险得征兆或症状时,提醒监护人得方法;不淸楚何时撤离受限空间,可能导致事故发生。 2.1.2监护人员因素 监护人不了解在作业人员在进入期间可能而临得危害;不了解人员受到危害影响时得行为表现;不清楚召唤救援与急救部门帮助进入者撤离得方法,就不能起到监督空间内外活动与保护进入者■安全得作用。 2、2物得因素 2.2.1有毒气体 受限空间内可能会存在很多得有毒气体,既可以就就是在受限空间内已经存在得,也可能就就是在

有限空间作业危险特性及风险辨识

附件1 市(区、县)企业有限空间管理台帐填表单位(盖章):填表人:联系电话: 注:标准化情况分别填写一级、二级、三级、小微。

一、有限空间作业概念及分类.................... - 6 -

(一)概念................................. - 6 - (二)分类................................. - 6 - (三)常见的有限空间....................... - 7 - 二、有限空间作业危险特性及风险辨识............ - 7 - (一)有限空间作业的危险特性............... - 7 - (二)有限空间作业风险辨识................. - 7 - 三、有害物质危险性分析........................ - 9 - (一)硫化氢(H2S)........................ - 9 - (二)一氧化碳(CO)....................... - 9 - (三)常见易燃易爆气体..................... - 9 - (四)缺氧窒息............................ - 10 - 四、有限空间作业流程及常见不安全行为......... - 10 - (一)作业流程............................ - 10 - (二)六种不安全行为...................... - 11 - 五、相关文件及依据........................... - 11 - 六、有限空间作业安全管理..................... - 11 - (一)对有限空间进行辨识,建立管理台账.... - 11 - (二)执行有限空间作业审批制度............ - 14 - (三)对有限空间作业场所设置安全警示标志.. - 14 - (四)对有限空间作业人员进行安全培训...... - 16 - (五)为作业人员提供劳动防护用品.......... - 16 - (六)制定应急预案并定期进行演练.......... - 17 - (七)对承包方进行安全管理................. - 18 - 七、2018年施救不当亡人事故 .................. - 18 -

相关文档
相关文档 最新文档