第一章工程概况

一、项目概况

本工程位于黄埔区荔联街开发区东区宏明路,本工程基坑东边长157.7m,西边长147.7m,南、北长各59.5m。建筑面积为43843.5㎡,地下室一层(面积为8789㎡),地上四层、局部五层(建筑面积为35054.5㎡),建筑总高度(屋顶层26m,女儿27m)。整个建筑平面呈矩形,基础结构为高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95),上部结构为钢筋砼框架结构,中堂为钢结构屋面约867㎡,外立面局部为玻璃幕墙。

地下室底板底标高-3.900m,按穗开规提供的高程±0.000=11.400m,即开挖深度为

2.6m(原自然地坪面高为-1.3m)详见基坊支护大样图。

二、地质地貌概况

1、根据广州市地质勘察基础工程公司《岩土工程勘察报告》所揭示,本工程地质条件较好,地层自上而下为:

(1)、填土层

①、素填土(少量杂填土):埋深0.50m,层底埋深厚0.5~5.40m.。

(2)、冲积层

①、粉质粘土层:厚度0.30~9.75m,平均2.44m,层底埋深3.16~12.15m,层底标高

-2.24~6.78m。

②、砂层:厚度0.80~8.8m,平均3.88m,层底埋深1.90~10.80m,层底标高-0.89~

7.91m。

③、粉质粘土层:厚度0.80~9.75m,平均4.78m,层底埋深8.20~14.5m,层底标高

-4.60~7.91m。

④、淤泥土:厚度2.5~11.9m,平均7.88m,层底埋深11.60~24.2m,层底标高-14.30~

1.67m。

⑤、粉质粘土、粘性土:厚度1.25~2.6m,平均1.64m,层底埋深15.15~20.60m,层

底标高-10.74~-5.34m。

⑥、砂层:厚度0.8~7.2m,平均2.67m,层底埋深16.4~22.70m,层底标高-12.94~

-6.55m。

(3)、残积层

①、砂质粘性土:厚度3.5~20.1m,平均8.77m,层底埋深26.2~44m,层底标高-34.07~

-16.47m。

(4)、花岗岩

①、全风化岩:厚度22.9~44.2m,平均7.02m,层底埋深2.30~14.40m,层底标高

-34.29~-13.05m。

②、强风化岩:厚度1~18.45m,平均7.17m,层底埋深38.00~55.10m,层底标高

-45.15~--28.19m。

三、桩基础

本工程采用高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95)。

四、桩承台

桩承台用C30砼;承台面标高一般为-3.600m,承台底标高-4.7,电梯井底面标高为-7.2m。承台厚度由1.0m——1.3m,属大体积砼施工。

五、地下室底板(外墙和水池)

砼强度标号C30、抗渗等级S10;地下室底板厚度300mm,外墙及消防水池剪力墙厚250mm。

第三章施工平面布置图及平面管理

第二节、施工临设

办公室设在施工场地的北面;卫生间设在施工场地的东北面;五金库、工具库设在施工场地的西北面。所有临设采用原有的市场店铺,均应满足消防要求,宿舍区及办公区配备MFZL3型的火器10个及消防栓接口2个。工人宿舍统一采用PVC难燃管穿线,室内电线严禁乱拉乱接,禁止使用大功率的电器具和煤气炉等明火器具。

第三节、生产设施

一、钢筋在现场加工制作,现场设置两台钢筋切断机,两台钢筋弯曲机,4台电焊机,1台对

焊机。

二、现场设一台350L砼搅拌机兼砂浆搅拌。

三、现场设30辆手动斗车,作为出土及护壁砼的垂直运输。

四、本工程的施工及消防用水,选用不小于Φ65mm的PVC给水管,按消防规定的要求,安

装Φ50mm的消防水掣。施工用水沿建筑物周边布置,每25米设水嘴,茶水房及卫生间用水,选用Φ25mm的PVC给水管引入临设。

五、现场排水

现场的临时卫生间排出的污水,经一个6m×1.2m×1.2m沉渣池沉淀,再经三级化粪池处理后,排至市政污水管道。一般生活用水、施工排水、洗车槽排水等经砖砌排水沟排至沉淀

池沉淀后,排入市政管道。

六、总平面管理

1、为减少运距,材料用具、设备应靠近钢井架的位置整齐堆放,以节省场地,便于施工。

2、场入口处,设置工程简介、出入制度、场容管理制度、安全管理制度等。

3、进入现场的设备、材料必须按平面布置图的要求,堆放整齐,严禁随意堆放。

4、施工现场的水准点、轴线控制点、埋地的电缆、水管、架空电线应有醒目的标志,并加

以保护,任何人不得损坏、移动。

5、现场设置警卫,严禁赌博、打架斗殴等不法行为。

6、.随施工进度和现场实际情况的变化,及时调整施工总平面布置图。

第四节、施工临水、临电

施工用水由甲方在场内提供接驳点,供水管径Φ100mm及二个Φ60mm,可以满足施工需要。地面水管沿建筑物四周布置,每隔25米设水嘴供施工使用。

施工场内提供400KWA的施工用电接驳点及一个20KWA的办公生活用电接驳点,施工现场沿建筑物四周布置20个分配电箱,可满足施工用电要求。

第四章施工总控制进度计划表

第五章基坑支护工程施工方法

一、施工准备工作:

1、基坑支护范围的确定:自然放坡的施工范围,四周距离设计的地下室的外边线,基坑放

坡底部为550mm,上部距为1850mm(最深处为2150mm)。

2、设置地面排水沟:随水泥搅拌桩的进度,在水泥搅拌桩坝体的外缘四周设置明排水沟,

排水沟的尺寸为500mm×500mm;并每隔50m设一个1000mm×1000mm×1000mm 的沉砂井,排水沟和沉砂井均用砖砌成。

3、做好各种施工机械的调试工作。

4、供水供电:施工期间晚间照明采用3-6盏3.0KW的太阳灯和多盏1.0KW的碘钨灯,现

场供水主要为生活用水及施工用水。

二、基坑支护的施工方法:

(一) 基坑支护设计参数:

1、地下室底板底标高为-3.900m,原自然地面至基坑开挖底面标高为-2.600m。

3、基坑支护节点剖面图。

4、本工程属于浅基坑,支护方式采用1:0.75自然放坡,基坑周边3m范围内不得堆放重物,

堆放范围内应按设计图纸《材料堆放处基坑支护剖面图》进行特殊加固。

5、考虑到基坑开挖时可能在雨季期间,为了防止基坑坡壁土方滑坡,坡面采用人工批1:2.5

水泥砂浆15~30mm厚。

(二) 基坑支护施工要求:

1.护坡批荡施工(非材料堆放处):

○1、施工放线:以规划控制点为依据,按设计方案的开挖边线位置放线,并分段引出固定点,以减少施工累计误差。

○2、清障:清理基坑边坡松动泥土,用手铲或其它工具压平压实,

○3、护坡批荡:基坑护壁按设计要求比例放坡后,采用1:2.5的水泥砂浆人工批15~30mm 厚。每隔4~5m处留设一个排水孔口,孔口采用DN50塑料管,塑料管口与泥土

交接处采用稻草进行过虑,阻止泥砂从管口流出。

2、土钉施工(材料堆放处):

○1、基坑土方开挖后,坡壁面人工平整压实后,放线定点。

○2、按放好点的位置,用φ63×2.5的钢花管,按基坑坡面成15~22°范围进行人工打入泥土中3~5m,与φ6@200×200的钢筋网焊接,开挖时根据现场岩土情况,φ

6@200×200内另回一道φ4钢网。

○3、土钉安装完毕,注意保护,三天内不敲击,不悬挂重物。

○4、基坑土方开挖后,护壁用1:2.5水泥砂浆护坡后,为了考虑基坑的安全,基坑外露时间不得超过6个月。

第六章土方工程施工方法

一、挖土机械和运土汽车的确定:

1、由于开挖土方时受到工程桩头的约束,本工程土方开挖计划投入二台PC-280反铲挖掘

机和一台小型的反铲挖掘机。

2、自卸汽车数量,根据弃土地点远近的施工经验,考虑每台汽车一天运土45m3,土的松散

系数按1.3考虑,选用20吨自御汽车20台。

三、基坑土方开挖方法:

1、根据图纸设计及开挖规定要求:

开挖前应定出基坑开挖边线,根据现场情况放置测量标记,开挖时,要最大限度地减少对土层的扰动,任何松动坡面支护前必须进行清除。

应做好技术交底工作,施工过程中(特别是夜间施工)要配备专职人员检查控制开挖标高,防止超挖,剩余±50~100mm厚的泥土由人工整平修理。

土方开挖要配合护坡面水泥砂浆人工批荡施工,应分层分段进行开挖,开挖段长应根据开挖天气情况而定,一般保持在15m为宜。

在工程桩桩头周边挖土时,防止挖土机械碰撞桩头,挖土时必须采用小型挖土机和人工配合开挖,开挖时必须应由专人旁边指挥,严禁挖土机碰撞基桩桩头。

基坑底四周设置排水沟及集水井,避免基底土层受水浸泡。

2、施工准备:

○1、办理好余泥渣土排放证;

○2、土方挖掘机已进场。

○3、测量基坑放坡位置边线(详见基坑土方挖剖面图)。

○4、本工程基地原为东区简易市场,原有所有排水、排污管网,在开挖前先摸清管网走向,再用砂包袋进行堵塞或回填红土。

3、开挖方法:

○1、开挖方法:采用挖机一次开挖到底,从第Ⅰ施工段的东面8~14轴×A轴~H轴,在两条后浇带中间H轴向A轴挖至。挖完第Ⅰ施工段后,再挖第Ⅱ、Ⅲ施工段。工程桩间土方采用小型挖土机械开挖人工配合清理。

○2、土方开挖顺序:由第Ⅰ施工段第Ⅱ施工段第Ⅲ施工段。

○3、机械开挖基坑,在基底土标高上预留100mm土层用人清理,确保基底土层被扰动。

○4、土方挖至设计标高,随即作硬地化垫层处理,严禁基坑底泥土外露时间过长:垫层采用C10素砼80~100mm厚。

○5、承台、地梁、电梯井、暗梁等外地模板采用120~180mm砖模,内模板采用18mm厚夹板体系,详见如下大样图。

4.基坑排水措施:

根据地质资料分析,理论上基坑外的地下水不会大量渗入坑内,而且基坑施工期间非广州市的雨季期,无须专门设置降水井进行降水,防止地表水流入基坑,在地面沿边坡外设截水沟,将截留水排到市政排水系统,截水沟截面宽350mm,深为400mm。

基坑底设排水沟和集水井。排水沟设在垫层底,采用C20砼,厚100,截面为350×400mm,按i=0.5%进行找坡,每隔30~50米设置一个砖砌集水井,截面为800×800×x1000mm。每个集水井配置一台高扬程潜水泵,将水抽排至地面截水沟,抽出的废水经三重沙井过滤后排入市政管道。

5.基坑安全围护沿基坑四周设钢管做栏杆挂网围护。

6.外运弃土,本工程运距在3km内。考虑到白天车流量较大,外运时间较长,采用白天及晚上装车外运至业主指定弃土场。作业时间为晚上7.00—22.00时,用20台20吨自卸翻斗车运土,每台每天可运6趟,每日出土量为:120×20=2400m3,35000 m3土需20天出完(考虑到其它影响因素)。

四、监控测量

根据本工程的特点,在边坡开挖过程中,在边坡周围每隔15-20m布置观测点,以观测边坡的位移及地面下降情况,在施工初期可隔天观测一次,开挖到基坑底后必须每天观测1次,当发现异常时,应加密观测次数,并采取相应措施,直至边坡稳定后,才可减少监测次数。

观测数据应及时进行归纳整理,编制成表,作为工程竣工资料的使用。

五、基坑四周基础设施分布状况及保护措施:

本工程基坑原为黄埔荔联街东区简易农贸市场,原有所有管线已清除,基坑范围内已无市政基础设施。(详见场地范围内已不存在市政地下管线的社区《证明》)

在本基坑支护方案设计前和基坑支护施工方案设计前,对周边相邻建筑物结构底层承载情况调查过程中,因周边建筑物全部是村民5~6层自建房,没有建设原始资料存档。根据现场实际访问到,基坑周边房屋基础属于钻孔灌注桩。并且我项目基坑开挖边线与周边建筑物相距较远,最近处为基坑东北角,基坑与村民建筑物边线还有18m相距。所以基坑开挖对周边建筑的影响不大。

第七章主要机械设备计划

本工程为工程桩施工,工期短。因此,为了在优质、安全基础上实现工期目标,必须计划进场足够的施工机械设备、机具。

主要机械设备计划一览表

主要劳动力计划

第八章文明施工管理

一、建立管理机构

成立现场文明施工管理组织,定期组织检查评比,制定奖罚制度,切实落实执行文明施工细则及奖罚制度。

二、实行分层包干管理

由各施工段责任人负责本段的文明施工管理。

三、建立健全施工计划管理体制制度

1、认真编制施工月、周作业计划。

2、做好总平面管理工作,经常检查执行情况。

3、认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。

4、合理安排施工程序,做好安全生产。

5、加强成品、半成品保护,制定保护措施。

四、建立健全质量安全管理制度

1、严格执行岗位责任制度,建立完善的质量安全管理制度。

2、严格执行“三检”(自检、互检、交接检)和挂牌制度。

3、进场必须戴好安全帽,高空作业要配备安全带,安全网要按规定设置。

4、各种机电设备要按规定接地,设置保险装置。

5、脚手架搭设完毕后经检查后方可使用。

6、现场电源必须按施工平面图设置,严禁乱拉乱接电源。

7、加强现场消防工作,现场的消防设备要按规定设置。严禁在现场生火,电气焊时应有专人看火。

8、特殊工种人员应进行培训,经考试合格后方可使用。

9、塔吊、电梯及其它施工设备必须按有关规章操作。

10.现场临时用电必须严格遵守《建筑工地现场供用电安全检查规范(B50194-93)》。

五、建立健全现场技术管理制度

1、施工必须按照设计图纸、施工组织设计和方案进行施工。

2、施工前必须进行技术交底工作。我公司技术部门对项目交底,项目对作业班组的交底都必须得到认真执行。

3、分项工程严格按照标准工艺施工,每道工序要认真做好过程控制工作。

六、建立健全现场机械管理制度

1、现场机械必须按施工平面布置图进行设置与停放。

2、机械设备的设置和使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)》。

3、塔吊、电梯等垂直运输机械应做好避雷接地措施。塔吊、电梯的基础应定期作沉降观测。

4、认真做好机械设备的保养及维修,并认真作好记录。

5、应设置专职机械管理人员,负责现场机械管理工作。

七、施工现场场地容貌要求

相关文档