文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气常用数据

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据
建筑电气常用数据

建筑电气常用数据国家建筑标准设计图集《04DX101-1》

2006版目录

1.供配电系统

负荷分级及供电措施

常用用电负荷分级

常用用电负荷分级(续)

电网谐波电压、电流限值

电力线路合理输送功率和距离

三相380V的电压损失(一)~(四)

单项220V及直流线路的电压损失

不同电压损失下36V及直流线路负荷矩

不同电压损失下24V及直流线路负荷矩

单位建筑面积负荷指标、用电指标

照明负荷密度

需要系数及自然功率因数表

住宅用电负荷需要系数选择表

一般常用电器用电负荷、功率因数表

家用炊事电器用电负荷、功率因数表

无功功率补偿率速查表

无功功率补偿率速查表(续)

2.配变电所

高低压开关柜通道最小宽度

室内外配电装置的最小电气安全净距

变压器低压侧出线选择

变压器的最小间距

柴油发电机组布置间距

防护等级

柴油发电机功率的校正系数

柴油发电机机房对相关专业的要求

变配电所对相关专业的要求

3.低压配电

配电电器用途分类

干式变压器与断路器配合表

JR20系列热继电器的规格、整定电流范围

T系列热过载继电器的整定电流

断路器技术数据(一)~(三)

4.电缆、电线选择及线路敷设

各种载流量表

矩形母线持续载流量

母线槽持续载流量

电线电缆载流量修正系数(一)~(三)

电线电缆允许温度

保护管、线槽及桥架横断面积填充率说明

电线穿管最小管径(一)~(四)

电线电缆外径与面积关系表

电缆敷设要求

电缆与其它物体间最小距离

通信人孔、手孔尺寸

管材规格(一)~(五)

电缆桥架规格

阻燃或耐火电线电缆种类及阻燃级别选择

5.常用电气设备

电动机起动、保护电器及导线选择

交流客货电梯保护设备及导线选择

直流客货电梯保护设备及导线选择

自动扶梯保护设备及导线选择

不同调速形式的电梯主要技术指标

不同环境下电气设备选型

6.电气照明

7.建筑物防雷与接地安全

8.火灾自动报警及联动控制系统

9.安全防范系统

10.综合布线系统

11.通信网络系统、信息网络系统

12.建筑设备监控系统

13.有线电视系统

14.有线广播系统

15.智能家居系统

16.机房工程

弱电间、机房设置原则及设备布置要求

弱电间对相关专业的要求

电气竖井最小净深示意图

17.附录

短路电流选择表使用说明

20.相关资料

柴油发电机组技术指标

浪涌保护器数据表

双电源自动转换开关表

软启动选用配合表

电动机保护1类配合速查表

软体电磁屏蔽、防辐射材料:1.铜镍布2.导电海绵3.导电网纱4.纯铜布5.纯镍布

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

某工业建筑降压变电所电气设计书

某工业建筑降压变电所电气设计书1 引言 1.1 设计任务与要求 1设计题目 某工业建筑降压变电所电气设计。 2设计要求 根据本厂所能取得的电源及用电负荷的实际情况,并适当考虑到生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主结线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择并整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 3 设计依据 (1)工厂总平面图:

附图B-1XX机械厂总平面图 (2)工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为3000h,日最大负荷持续时间为7h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 (3)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线品牌号为LJ-120,导线为等边三角形排列,线距为1.5m。干线首端(即电力系统的馈电变电所)距离本厂约9km,该干线首端所装设的高压断路器断流容量为300MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达69km,电缆线路总长度达19km。 表1 工厂负荷统计资料

(4)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为16℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为30℃,年最热月平均气温为25℃.,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。.年主导风向为南风,覆冰厚度为3cm,年雷暴日数为35天。 (5)地质水文资料: 本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主,地下水位为5m。 (6)电费制度: 供电贴费800元/KVA。每月电费按两部电费制:基本电费为按主变压器容量计为18元/KVA,动力电费为0.2元/KW.H,照明电费为0.5元/KW.H。工厂最大负荷时功率因数不得小于 0.925。 4设计任务 要求在规定时间独立完成下列工作量: 设计说明书 目录。 前言及确定了赋值参数的设计任务书。 负荷计算和无功功率补偿。 变电所位置和型式的选择。 变电所主变压器台数、容量、类型及主结线方案的选择。 短路电流的计算。 变电所一次设备的选择与校验。 变电所高、低压进出线的选择与校验。 变电所二次回路方案选择及继电保护的整定。 防雷和接地装置的确定。 附录及参考文献。 收获和体会。 设计图样

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

建筑电气设计通用说明

建筑电气设计通用说明一、电气负荷: 用电部位用电负荷种类住宅部分 工业部分 合计 A厂B厂 设备安装容量(KW)540 电气计算负荷(KW)355 二、电源设置: 1.高压电源由当地10KV电网引至本工程变电所。 2.低压电源由本工程变电所供给。 3.低压电源由本小区变电所供给。 4.住宅电源由公用变压器供给。 5.设自备柴油发电机组,以确保本工程内一、二级电气负荷用电。 三、变配电设备 1.按照配电室的设备布置平面图,参照国标“D263”图集中第108页及111页配合土建工 程的施工,预埋底座的型钢,高压开关柜与低压电屏,在安装前,应检察设备是否完好无损,并按产品所附的安装要求,固定设备,在通电前,应检查操作机构是否灵活,通断是否可靠准确,母线连接是否良好,空气开关等保护电气的整定值是否符合设计要求,并按国家电气安装工程验收规定,测试绝缘电阻。 2.电力变压器基础按电气设计的设备平面图的要求,由建筑施工单位负责施工,由电气安 装单位配合施工。 3.本工程采用干式电力变压器的安装大样,采用国标“D263”图集的有关内容。 四、线路的敷设 1.220/380V低压配电回路中,使用的绝缘导线,其额定电压不低于500V,电力电缆的额 定电压,应不低于1000V。 a)采用普通塑料绝缘铜芯导线、电缆。 b)采用阻燃ZR(难燃NR)塑料绝缘铜芯导线、电缆。 c)消防水泵、消防电梯、排烟及正压风机的确保供电干线,采用耐火(NH)电力电缆。 2.电力电缆线路,按国标“D164”图集中的有关内容进行施工。 a)电缆在室外直接埋地沟敷设时,详图集中的第4-13,15-20页。 b)电缆在室内沿电缆沟敷设时,详图集中的第21-23页。 c)电缆在室内沿墙壁或在电缆井内竖向敷设时,详图集中的第41,42,47页。 d)电缆入户及穿过楼板,伸缩缝的做法,详图集中的34,38页。

浅谈工业建筑的电气设计doc 14页

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259—96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96 建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256—96 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255—96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254—96 浅议工业建筑的电气设计 浅议工业建筑的电气设计 摘要:根据对工业建筑电气设计中遇到的一系列问题的思考,结合现行相关规范和标准图集,简要谈一下作者在工业建筑电气设计方面的一些看法。 关键词:照度负荷等级设备安装设备选择应急照明动力负荷防雷接地 1 前言 工业建筑的电气设计与民用建筑不同,工业建筑一般单层层高较高,单间面积大,动力负荷多,会接触到高压气体放电灯照明、明敷设线路、动力设备配电、电动机控制原理等等方面的设计。设计前首先要对设计对象有深入的了解,比如对该工业建筑的建筑分类、建筑规模、室外消防水量、工艺流程等等一系列问题要有个清楚的认识,这些问题清楚后才会知道怎么设计才能满足规范和工艺方面的要求。 2 相关的部分重要规范 电气设计以安全为主,而消防安全又是重中之重。一般工业建筑的消防电气设计应该严格遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006的各项要求。在《建筑设计防火规范》第1.0.2条和第1.0.3条的适用范围里有明确,一般工业建筑的电气消防设计要做什么、做多少,大部分依据的就是这本规范。当然当我们遇到一些无法明确的问题时还得征询当地消防部门的意见,各地区的消防部门对规范的理解、看法不太相同,因此要求也可能不相同。这里还得提到一本规范《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92,这本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸和火灾危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设计,但也有不适用的范围,大家可以细看一下规范的第1.0.2 条的规定。 上述两本规范只是工业建筑消防电气设计中比较常用的两本规范。并不是说只要依据这两本规范就可以进行工业建筑的消防电气设计了,比如还有《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98等等。工业建筑电气设计包含方方面面,涉

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。

⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

新手如何学习建筑电气设计

新手如何学习建筑电气设计 从事建筑电气设计工作,到如今已经将近两年。虽然是电气工程及其自动化专业毕业,但是电气这个专业实在太大,在学校里没有接触过建筑电气的内容,几乎所有的知识都是在工作之后一点一点重新学习的。正好总结一下这一年多来自己的学习之路,不敢说是指南,只能说是经验,一家之见,浅薄得很。 什么是建筑电气设计,这可是一篇大文章,我们先说「建筑」,后说「电气」,最后说「设计」。 建筑按功能分,可以分为民用建筑和工业建筑,民用建筑又分为公共建筑和居住建筑,往下还可以细分。按照高度可以分成低层、多层、中层(小高层)、高层、超高层。不同的分类对应不同的设计要求,确定了建筑的类别,是设计的第一步。 对于建筑设计来说,主要分为五大专业:建筑、结构、给排水、暖通、电气,每次建筑设计都是所有专业合作的结果,其他专业的设计会影响电气的设计,而电气的设计也会影响其他专业,所以要想做好建筑电气设计,至少要对其他各个专业都有基本的了解。 这方面的内容,推荐马志溪主编的《建筑电气工程》,在第一部分《基础篇》对各个专业均有介绍,而且特别强调出电气专业需要特别关注的内容。 说过了其他专业,接下来再来说回本专业「电气」,电气的一大特点就是涉及的内容多而杂,每个工程最后的图纸里,电气差不多总是最厚的那一摞。单单一个工程内,电气设计就可能包括照明、配电、防雷、接地、电视、电话、网络、消防、安防、广播等等十余个小系统,要想成为一名优秀的建筑电气设计师,要学的东西还是挺多的。还记得我一开始接触建筑电气的时候,真是觉得千头万绪,无处下手,很是苦恼了一段时间,才算渐渐摸对门路。 首先,我建议你先对建筑电气的知识体系有个总体的认知,不求都明白,至少要知道都有啥,哪些是基本的,哪些是附加的,就像车一样,哪些算是「低配」,哪些算是「高配」。知识体系建立了,再去学习就不会盲目了。所以这个阶段就需要一本能有总论性质的教材,如果你的专业有相关的课程那自然是极好的,如果没有,那么依然推荐上边那本马志溪主编的《建筑电气工程》。 学校的课程还是建议好好学的。理论扎实对于一名建筑电气设计师,是相当有好处的,所以本专业的课程,类似电路、模电、数电、电力电子、电力拖动、电磁场,对今后的工作都是有帮助的。甚至于高度数学、大学物理、大学化学这样的课程也别小看,建筑电气设计师最有价值的一个证书是注册电气工程师证,以上这些都是考试的范围之内。我的考试复习过程,就被高数折磨得痛苦不堪。 有一门课叫「供配电设计」,对于建筑电气设计相当重要,不过反正我本科的时候没有接触过,还是后来工作以后自学的,看的是翁双安主编的《供配电工程设计指导》。 行了,以上都是准备内容,下边正式介绍电气设计师的几大法宝:规范、图集、手册、图纸。 规范,是建筑设计最重要的依据之一,它规定了什么是对的,什么是错的,什么是好的,什么是差的。对于建筑电气设计来说,「符合规范」是基本的要求。但是真正实施起来,却未必那么容易,因为相关的规范实在是太多了。 规范分四种:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。注册电气工程师考试考到的常用国家标准就有六七十种,摞起来应该比我还高。不同的地区因为发展程度不同,还会各自出台各自的地方标准,有些企业(比如大型房地产公司、高级酒店、大型工业企业)也有自己成熟的企业标准。

建筑电气大学生职业生涯规划书word版本

———我的职业生涯规划书 学院:电气信息工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级: 姓名: 学号: 2012年6月1

序言 作为一个大二的学生,没有刚上大学的好奇与懵懂,也还没有接触什么专业上的知识,还算是比较轻松的,很多人就像站在一条漫漫长路的中间,不知道自己走的那么远到底算是多远,也不知道自己的前面到底还有多远的路要走,那样便会暂时在一个误区里,彷徨而已。但是,作为已经过了十八岁自立之年的我们,是不是应该对自己的做一些规划?从小处说是为了自己毕业后的就业,往大处说为了自己以后的人生。 随着高校年年“扩招”后大学生就业数量的剧每年高校毕业生的就业工作遇到了巨大的挑战,解决大学业生就业问题,成了社会舆论的热点和高校及相关部门工作的焦点。许多高校在学生毕业前夕,纷纷组织各种途径,意图提高学生就业率。同样,各级政府和社会各界也对高校毕业生的就业问题,给予了高度的重视,并不断在政策扶持、信息服务、观念引导、市场拓展等方面做了大量的工作。同时,大学生的就业观念也逐步发生着深刻的变化,各种在以往观念中被认为是“非正式”的就业岗位,也已经进入大学生求职的视野。尽管有政府的高度重视和一系列措施,大学毕业生的就业困难,依然是客观存在的现实,各方的努力可以部分缓解矛盾,却难以在短时间内予以根本解决。 “一年之计在于春”、“凡事预则立,不预则废”、“运筹帷幄之中,决胜千里之外”......只有做好自己的规划,足够了解自己的优势和

短处,足够认识自己所学专业,方能在社会上找到自己的立足之地,并做一番成就。

一、客观认识自我,把握优势劣势 我的性格: 具有独特的人生观,不喜欢随波逐流、人云亦云,但若脱离团体优惠感到不安和害怕。虽偶有惊人之举,内心像个孩子,总是害怕被边缘化,但总体上还算乐观开朗的。对你来说,最难的事情是被迫接受和自己不一样的看法。学习平衡、理性、不感情用事或是与现实脱节,一直是你致力的目标。不过做是有点虎头蛇尾的你,经常是说得多做得少。 虽然你聪明伶俐、反应敏捷,却经常在状况外,很难融入群体的现实,摇摆不定且难以安定下来,工作、爱情和人际关系都很难稳定发展。学者为自己的决定负责,调适生活脚步,是将生活导向正轨的一个方式。 以上是一个比较权威的性格测试,而且我也觉得很符合自己平时的自己,虽然是有一些缺点不适合团体合作。 但是,首先我很乐意接受别人的批评以及建议。 再者,我的专业是建筑电气与智能化,而恰好我是一个喜欢摆弄东西的人,我也喜欢用电脑做一些学习工作有关的东西。 次之,我多次进行社会实践活动,不仅挣足了自己的生活费,也在不同的环境以及人群之间认识了自己性格不太好的方面。 最后,虽说三岁定乾坤,一个人的性格在很小的时候便注定了,但是,我觉得在不断的成长中,不同的环境也会逐步完善我们自己。

电气常用规范大全

1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001 2、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 3、电梯工程施工质量验收规范化 GB 50310-2002 4、智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2003 5、火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166-2007 6、火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-98 7、电子计算机机房设计规范 GB 50174-93 8、智能建筑设计标准 GB/T 50314-2006 9、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2004 10、10kV及以下变电所设计规范 GB 50053-94 11、水喷雾灭火系统设计规范 GB 50219-95 12、洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 13、建筑工程安全生产管理条例 14、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92 15、通用用电设备配电设计规范 GB 50055-93 16、安全生产工作规定(国家电网公司2003年十月八日发布) 17、低压配电设计规范 GB 50054-95 18、综合布线系统工程施工及验收技术规程(云南省工程建设地方标准)DBJ 53-15-2004 19、供配电系统设计规范 GB 50052-2009 20、建筑物防雷设计规范(2000年版) GB 50057-94 21、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 22、建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-93

23、建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 24、民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 25、电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2003 26、建筑物消防设施安装质量检验规程(云南省地方标准) DB53/067-1998 27、自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2001 28、自动喷水灭火系统施工验收规范 GB 50116-2005 29、交流电气装置的接地 DL/T621-1997 30、带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T664-1999 31、建筑设计防火规范 GB 50016-2006 32、高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB 50045-95 33、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范化 GB 50169-2006 34、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150-2006 35、视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007 36、全国民用建筑工程设计技术措施—电气(2009)<建设部发布> 37、建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007 38、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2007 39、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007 40、安全防范系统验收规则 GA 308—2001 41、体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2007 42、民用建筑能耗数据采集标准 JGJ/T 154-2007 43、城市电力规划规范 GB 50293-1999

关于建筑电气设计问题与措施探究

关于建筑电气设计问题与措施探究 发表时间:2018-10-22T15:31:33.387Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第15期作者:张颖 [导读] 在进行建筑电气设计时,需要对电气的安全性、经济性和舒适性进行充分的考虑。 武汉市东西湖区规划建筑设计院湖北省武汉市 430040 摘要:电气设计是建筑工程重要的内容之一。传统的住宅建筑电气结构已经不能满足现代社会住宅建筑使用的需求,在现代建筑设计建设过程中应加快电气设计工作的有效开展,不断的进行手段方法创新和完善,以满足和应对各种环境下的需求和挑战。基于此,本文对建筑电气设计的问题进行了分析,并提出相应的解决措施。 关键词:建筑;电气;设计;问题;措施 在进行建筑电气设计时,需要对电气的安全性、经济性和舒适性进行充分的考虑,确保其能够满足建筑功能要求的基础上,为建筑使用者提供更为舒适和方便的空间,使建筑功能能够更有效的发挥其作用,确保所设计出来的电气产品能够更好的满足实用的需求。 1建筑电气设计概述 建筑电气设计从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。电气设计作为建筑工程的重要环节,不但需要做好传统的配电、照明和防雷接地工作,同时好需要对相关的电气、给排水系统和采暖工程需要进行深入了解,并针对其各种隐患和容易出错的地方进行深入了解,进而确保建筑电气设计标准和施工质量。建筑电气设计要达到的目标,一是具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。二是住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。三是根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4-10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。 2建筑电气设计存在的问题 2.1相关专业设计文件衔接不清 设计中不仅要考虑本专业规范要求,也要综合考虑其他专业要求,各专业做好充分结合。例如防雷接地设计中,按规定应在电气施工图中标出联接点、预埋件,说明敷设方式及技术措施等,并在土建施工图中有相关的预埋件详图及相关的标注与说明。而实际上多数施工图仅在电气图中有防雷接地图,且标注与说明相当简略,土建施工图中则常无任何相关的说明与标注。若施工单位经验不足则极易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。施工图中常发现给排水管道及通、排风管道与照明灯具及电气管路多处相碰等。 2.2设计深度不够 在设计的时候不按国家规定的各项要求进行设计,工作严重违背了安全性、可信性等方面的设计规范要求,而且所设计的图纸根本达不到《建设工程设计文件编制深度规定》,在图纸设计好之后对于其可行性有很大的不足,甚至不能够实施,造成整个工程进度的严重超期,甚至对整栋建筑的可使用性造成严重后果,给开发商带来了严重的经济损失和信誉损失。 2.3配电回路问题 配电回路是每个住宅室内配电线路中不可缺少的一部分,但是在过去的配电线路设计中,设计工作人员往往忽视了回路的重要性,少设、错误设计甚至是不设置相应回路线,这就造成电力输送中各种隐患现象较多,严重影响着工程项目的施工要求。 2.4电气线路导线问题 室内配线要用铜芯塑料线。而在日常工作中有的为了节省投资,导线选用铝芯塑料线,这样一来就为日后用电安全埋下隐患。由于铝线熔点低,表面极易氧化,一旦线路过负荷,铝导线较铜导线易于起火,发生火灾事故。 2.5防雷装置设置问题 新建工程应尽可能利用建筑物金属导体作为防雷装置。但在实际设计中,仍有一些设计人员采用传统设计方法,在建筑物上专设防雷装置。显而易见,与传统设计方法相比,利用建筑物内钢筋作为防雷装置更安全、可靠、美观。据调查资料,雷电波沿低压架空线路侵入高电位而造成的事故占总雷害事故的70%以上,它引起人身伤亡和设备损坏的损失也是最大的,因此防止雷电波侵入是防雷措施的重要一环。在实际设计中,设计人员对于防止击雷普遍重视,但对防雷电波侵人的措施又常常重视不够。 3建筑电气设计的解决措施 3.1遵守建筑电气设计的根本原则,从而确保电气设计的质量 在现代建筑电气设计中,遵守设计原则是设计质量的可靠保障,同时也是设计质量的基础。只有根据电气设计的需要和原则进行管理工作,才能使得电气设计工作人员在基本原则的指导之下完成电气设计,进而达到建筑电气的使用要求和安全标准。设计人员应提前调查研究建筑电气系统的需要和相关要求,然后才能明确设计目标。在满足建筑电气设计的前提下,进一步分析建筑电气的发展前景和在供电系统上的需要。 3.2高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。(2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000kVA。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。(4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接等等。 3.3电气设计中导线选择 导线的选择既要考虑到当前的使用情况,也要考虑到导线的未来使用情况。型号和规格是住宅电气设计中导线选择的两个主要方面,导线所选择的型号应该视其具体电压和环境决定,导线选择的规格应注意,首先导线要有一定的机械强度,例如照明回路的导线选择,当电流小的时候,选择的导线应该按照其机械强度大小来进行相应的选择。另外,导线的选择必须是能够承担起最大使用负荷,以确保其安

工业厂房电气设计说明模板

工业厂房电气设计 说明

混凝土地面, 承重50kN/㎡, 设50t、10t龙门吊各一个, 设水龙头2个, 面积约 0㎡; ( 5) 物流中心 混凝土地面, 承重20kN/㎡, 设水龙头2个, 面积约30000㎡。 5.2总图 5.2.1设计依据 1) 项目建议书及批复 2) 工艺和各专业提出的技术条件 3) 建设单位提出的技术要求 4) 国家主要规范和行业标准 《工业企业总平面设计规范》GB 50187—93; 《建筑设计防火规范》GB50016— 5.2.2场地概述 本项目位于贵州省遵义县西部鸭溪镇境内, 地处黔北腹地。厂区距遵义市中心仅20公里。遵义市绕城高速公路、326国道、在建的杭瑞高速均从厂区北侧经过, 即将建设的威吉铁路也经过于此。而遵义市地处大西南腹地, 是北上重庆, 西到四川、云南, 东达湖南, 南下广西、广东的必经之地。同时, 遵义北临发达的重要工业城市重庆, 南靠省会城市贵阳。 整个厂区三面环山, 北侧由厂区主干道通至326国道, 厂区北侧有3条35kV高压线经过。原厂区位于该盆地中部, 用地面积406.45亩; 一期新征地位于原厂区的南北两侧, 用地面积533.04亩; 二期新征地位于原厂区东侧, 用地面积616.96亩, 其中西北侧二期用地271.57亩为生活区, 西南侧

345.39亩为生产区。本次可研设计范围为原有厂区面积及一期征地面积62.6325ha, 合939.49亩。 5.2.3总平面布置 根据项目所处的地理位置和厂区产能要求, 并结合区域地质特点, 总平面布置原则为: 统筹考虑各生产线的用地协调, 保证运输方便通畅, 减少二次搬运; 厂区功能划分和场地的确定符合生产工艺流程, 减少生产中的相互干扰; 各种设施的布局和设置满足整个厂区的管理和生产的需要, 同时满足安全、环境、消防等方面的管理要求。 各生产车间遵循”紧凑布置、减少二次搬运”的原则, 按照国家现行标准、规范规划布置。厂区分为生产区及生活配套服务区。为满足各生产车间的工艺布局, 根据各车间生产特点, 将新建厂房集中布置在保留客车生产厂房周围, 形成相对集中的生产区; 半成品停放场地及底盘停放场地布置在生产厂房附近, 料场紧邻下料厂房布置, 物流场地与物资库一起布置; 生活配套服务区规划布置在厂区西北角, 同时保留原有厂区的职工住宿区; 配套站房临近负荷中心, 位于厂区东北部。在各功能区附近预留相应发展用地( 预留厂房、预留停放场及预留配套用地) 。 厂区道路采用沥青混凝土道路, 路面宽度为18m、 12m、 8m、 5m, 共四级。其中18米宽道路为厂区连接厂外道路的主干道, 12米宽道路为厂区内主干道, 8米宽道路为次干道, 5米宽道路为支路及消防车道。8米宽及以上的道路两侧均设置3米宽人行道, 人行道上每隔6米种植行道树。沿厂区围墙修建排水沟, 避免局部山体雨水汇集冲刷厂区用地。厂区平整场地需填方240000?, 大部分用土取自二期征地范围内的开山土石。

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求86779

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求 发布日期:2015-04-29 来源:《电气&智能建筑》作者:张晓萍张渊张哲 核心提示:文章梳理了住宅建筑电气设计中电线电缆的选型,简述除住宅外其它民用建筑电气设计中电线电缆的选型;并探讨配电线路的敷设要求。 1 前言 电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。 2 常用电力电缆类型 在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。 (1)普通线缆 主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV. (2)阻燃线缆 难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。该线缆通常指能通过GB/T183 80.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRB V线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV. (3)耐火线缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线N HBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV. (4)无卤低烟线缆

建筑电气智能化专业毕业设计研究论文【最新版】

建筑电气智能化专业毕业设计研究论文 摘要:文章以西安思源学院工学院2018届建筑电气与智能化专业学生的毕业设计为例,首先阐述了该专业毕业设计的目标,然后进一步提出了该专业毕业设计的具体过程,包括选题的多样性和专业特色、毕业设计的过程监控、毕业设计的成绩评价及优化指导教师队伍,最后对该专业毕业设计结果进行了调查。 关键词:建筑电气与智能化专业;毕业设计;过程管理 毕业设计是教学任务中最后一个实践性教学环节,也是一个很重要的环节。它既是对学生科研创新能力的重要训练,也是对学生所学知识的理解和综合应用能力的重要考察,更是为学生顺利就业提供了重要保障[1]。建筑电气与智能化专业具有多学科交叉融合的特点,该专业培养的学生应能够适应国家建设和区域经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,掌握电工电子、计算机和网络通信、建筑电气控制、建筑供配电和照明、建筑智能化工程等知识和技术,并且能够成为基础扎实、知识面宽、综合素质高、能从事与建筑电气与智能化有关的工程设计、工程建设与管理工作的一线高层次专门人才。因此,建筑电气与智能化专业的毕业设

计应给学生提供一个接触工程技术的实践机会。 一、建筑电气与智能化专业毕业设计的目标 建筑电气与智能化专业毕业设计是培养专业技术人才的重要阶段。通过毕业设计,培养学生所学知识的综合运用能力、独立分析及解决本专业相关的工程技术问题的能力[2];培养学生学会正确的建筑电气与智能化系统的设计方法,掌握其工程应用中的规范和步骤,从而提高学生的实际工作能力;让学生学会正确的文献检索方法,并具备一定的查阅和使用技术资料、标准手册等工具书的能力;提高学生绘制图纸、工程计算的能力;促进学生养成严谨的工作态度、团结互助的协作精神,从多方面提升学生的综合素质。 二、建筑电气与智能化专业毕业设计的过程 (一)选题的多样性和专业特色建筑电气与智能化专业由于具有很强的学科交叉性,因此其毕业设计的选题要体现多样性的同时更要注重体现与建筑有关的专业特色,尽量避免沿用与其他相关电类专业的相似选题。建筑电气与智能化专业的毕业设计选题一方面要侧重于强电的建筑电气技术,另一方面还应适应于当前智能化方向的弱电技术在建筑领域

工业厂房建筑电气设计及其节能措施研究

工业厂房建筑电气设计及其节能措施研究 发表时间:2018-11-13T11:52:48.070Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第20期作者:景兵[导读] 如果厂区能做好节约用电工作就会就能让我国的用电紧张问题得到很大的缓解,所以在厂房设计中做好电力的节约措施,不仅能让自身减少生产成本,提高经济效益,也能为我国电力事业做出一定的贡献。 景兵 中机工程(西安)启源咨询设计有限公司陕西西安 710054 摘要:电力资源不足是我国现在面临的一个重要能源问题,对于厂区而言作为我国的用电大户,如果厂区能做好节约用电工作就会就能让我国的用电紧张问题得到很大的缓解,所以在厂房设计中做好电力的节约措施,不仅能让自身减少生产成本,提高经济效益,也能为我国电力事业做出一定的贡献。 关键词:节能;工业厂房;电气设计 1工业厂房概况 本次工程案例以A工业厂房为例。A工业厂房总的建筑面积达40.5万m2,属于大型厂房类建筑。A工业厂房室内外涉及到的供配电规划设计环节,应用了非常多现代化设备与技术,无论是从安全性、技术性方面考虑,还是从可靠性、先进性方面考虑,均是当前最优选择。A 工业厂房内设置有1座10 kV的开关站和6座箱式变电站。其中,10 kV开关站选用的是双电源供电形式,电缆为YJV-8.7/15-3X240MM2型号,无论是高压,还是低压均采用的是“电缆经沟槽直埋敷设法”,并以环形供电为主。根据相关计算公式在具体设计环节需把变压器容量负荷放大一级,同时,变压器室中的变压器在预留安装时,需将预留尺寸放大到2~3级。A工业厂房所有的高低压环网电缆均是一次性建设完成,其中高压环网为YJV-8.7/15-3X150MM2型号,低压环网则为YJV22-0.6/1-4X185MM2型号,这样做有助于为日后维护提供方便,即不需要单独更换线号。次干线的导线截面采取一级放大设计,目的是为了预留足够余量。A工业厂房内均安装与敷设有有线电视和电子通讯等线路设备,其能够为经营生产正常用电提供足够的电力保障。 2工业厂房节能设计意义 我国的电力属于一个阶梯式电价,用电量越大,收费越高。所以对于厂区自身来说,减少用电量就能节约工作的成本,提高更大的经济效益,但是从理论上分析,厂区对主要用电设备是生产设备,生产设备是的经济价值是远远大于节电的意义,厂区的节电等的设计中一般都是在一些附属设备上,主要在照明、通风、空调以及其他设备上。这些设备有时候加起来还没有一台设备的用电量高,但是因为很多厂区的用电设备是24小时运转的,所以加起来也是一个非常巨大的数字,同时在设备上,有些用电设备的改进空间很大,如国能降低能源消耗的20%,那么厂区的经济效益可以提升10%左右,其意义非常重要。 3厂区节能的主要设计内容 3.1照明系统的设计 在厂区节能改造中,照明节能改造是速度最快的改造之一,同时效果也最好。现在的照明技术发展迅速,节能灯、LED灯等技术能够实现电能转换光能的高转换率,一盏LED灯的光源很好,而用电量是仅为普通灯泡的20%左右,同时光源为白光,照明效果好。 3.2配电结构的设计 配电结构是用于电力配置工作的,配电共组的合理性直接影响到厂房用电的电量,在配电设计中,首先应该保证的就是设备的稳定,第二点是为施工人员的服务和保护的一些装置,比如除尘装置,通风装置,照明装置。第三则是设备的一些附属设备,不如降温设备、电子控制设备,厂房的监控等。配电是要由主次的顺序的,人员的安全保障装置是应该受到最重要的保护,尤其的厂区的除尘通风装置需要保障正常运行的,同时对于照明设备也是配电的重点之一。 3.3电气设备节能设计 在厂房节能设备中,并不是所有的设备都是需要长时间的运转的,比如空调系统,排水系统等都是需要可以暂停工作一段时间的,所以在设计这些系统的时候可以做到自动化技术的应用,通过传感器的信号检测,实现自动化的的设备管理,让其自动的开启功能和关闭能够能够实现电力使用的合理化要求。 3.4能源利用设计 有的时候与节约能源更好的方式不如创造能源,在厂房的中,设备中有很多其他形式的能量是可以被利用的,而厂区外的一些自然环境的能量也是可以被使用的,比如使用风能发电,水能发电,同时也可以把一些能源回收再利用,比如可以在排风的口出增加涡轮机然后实现能量的部分回收,虽然永动机是不可能实现的但是能源的回收是可以做到的。在设计中要发散思维,让能源得到重复的利用,提高能源的使用率。 4工业厂房的建筑电气设计及其节能措施 4.1合理设计供配电系统 首先,在建筑电气系统设计环节,应当按照当地政府与供电部门所要求的供电条件来开展供配电系统设计活动,即将最基本的供电电压等级确定出来;其次,于工业厂房内的配变电所来讲,应尽量挨近大功率用电设备和负荷中心等区域;最后,具体的变压器设计环节,要想保障设计出的变压器在运行过程中满足经济性运行参数要求,那么在选择变压器型号时,应结合A工业厂房实际,选择低损耗型的变压器,并确保其能效值始终满足国家规定的《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052标准范围内,因为只有满足国家最新规定标准的变压器,才具备有效的节能价值。需注意的是,选择变压器容量时,不应控制在最佳负荷率范围内,而是要在最佳负荷率之上,即设为75%~85%最合理。 结合A工业厂房工程概况,倾向于选择干式变压器如图1所示,这主要是因为先前应用较广泛的油浸式变压器内部存在着矿物油,便意味着其有着易燃易爆特性,因而不适宜应用在工业厂房中。而针对当前应用相对广泛的干式变压器而言,其无论是在节能性方面,还是在防火性方面均有着良好表现,也因此成为了当前应用广泛的变压器。