美的R22系统(含V3、D3、D4机型)的主管、主配管、支配管规格尺寸

室外机容量

R22机型 主管尺寸下游内机容量

A(×100w)

R22机型 主配管尺寸R22系统室外机并联组件选择

液管mm气管mm室内第一分歧管液管mm气管mm适用分歧管室外机台数D3、D4V3

A<100 Ф9.5Ф19.1FQZHN-02C2台FQZHW-02FQZHW-02T

100≤A<160Ф12.7Ф22.2FQZHN-02C3台FQZHW-03FQZHW-03T

8~10HPФ12.7Ф28.6FQZHN-03C160≤A<330Ф12.7Ф28.6FQZHN-03C4台FQZHW-04FQZHW-04T 12~16HPФ15.9Ф34.9FQZHN-04C330≤A<480Ф15.9Ф34.9FQZHN-04C美的R22内机连管尺寸(支配管)

18~22HPФ19.1Ф38.1FQZHN-04C480≤A<640Ф19.1Ф34.9FQZHN-04C内机大小(×100W)液侧支配管气侧支配管

24HPФ19.1Ф41.3FQZHN-05C

640≤A<900 Ф19.1Ф41.3FQZHN-05C 22、28、36Ф6.4Ф12.7

26~32HPФ22.2Ф44.5FQZHN-05C45、56、71、80、90φ9.5φ15.9

34~48HPФ25.4Ф54.0FQZHN-06C900≤A<1350Ф22.2Ф54.0FQZHN-06C100以上(含)φ9.5φ19.1

50~64HPФ25.4Ф63.5FQZHN-06C1350≤AФ25.4Ф63.5FQZHN-06C注:支配管长度不得超过10米,如果超过10米需要把支

配管加粗一号,但不得超过主配管尺寸。

注:如果超配,出现主配管大于主管的情况,则主管按照就大原则选配管。 例如:外机为32HP,配的内机达到900×100W以上,则主管应该选Ф22.2/Ф54.0 。

美的R410A系统(含D3+、V4、V4+机型)的主管、主配管规格尺寸

室外机容量

所有配管等效长度<90m的主管尺寸所有配管等效长度≥90m的主管尺寸下游内机容量

A(×100W)

R410A机型 主配管尺寸

气管mm液管mm室内第一分歧管气管mm液管mm室内第一分歧管气管mm液管mm适用分歧管

A<166Ф19.1Ф9.5FQZHN-01C

166≤A<230Ф22.2Ф9.5FQZHN-02C

8HPФ22.2Ф12.7FQZHN-02CФ25.4Φ12.7FQZHN-02C

230≤A<330Ф22.2Ф12.7FQZHN-02C 10HPФ25.4Ф12.7FQZHN-02CФ25.4Φ12.7FQZHN-02C

12HPΦ28.6Ф12.7FQZHN-03CΦ28.6Φ15.9FQZHN-03C

330≤A<460Ф28.6Ф12.7FQZHN-03C 14~16HPΦ28.6Φ15.9FQZHN-03CΦ31.8Φ15.9FQZHN-03C

18~22HPΦ31.8Φ15.9FQZHN-03CΦ31.8Φ19.1FQZHN-03C460≤A<660Ф28.6Ф15.9FQZHN-03C

24HPΦ34.9Φ15.9FQZHN-04CΦ34.9Φ19.1FQZHN-04C

660≤A<920Ф34.9Ф19.1FQZHN-04C 26~32HPΦ34.9Φ19.1FQZHN-04CΦ38.1Φ22.2FQZHN-04C

34~48HPΦ41.3Φ19.1FQZHN-05CΦ41.3Φ22.2FQZHN-05C920≤A<1350Ф41.3Φ19.1FQZHN-05C 50~64HPΦ44.5Φ22.2FQZHN-05CΦ44.5Φ25.4FQZHN-05C1350≤AΦ44.5Φ22.2FQZHN-05C 注:如果超配,出现主配管大于主管的情况,则主管按照就大原则选配管。 例如:外机为32HP,配的内机达到920×100W以上,则主管应该选Ф19.1/Ф41.3 。

美的R410A内机连管尺寸室外机台数D3+、V4、V4+室外机并联组件选择内机大小(×100W)液侧 支配管mm气侧支配管mm2台FQZHW-02N1 56~140(含)φ9.5φ15.93台FQZHW-03N1

45(含)以下φ6.4φ12.74台FQZHW-04N1

注:支配管长度不得超过10米,如果超过10米需要把支配管加粗一号,但不得超过

主配管尺寸。