UPVC排水塑料管施工及灌水试验工法

1.前言

在室内建筑给排水中,UPVC塑料管得到了迅速推广和使用,但在UPVC塑料管施工中出现了一些问题,譬如:接口不严密、坡度不均等等;以及对于吊顶内敷设的排水支管须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。由于排水立管采用UPVC螺旋管,管道内壁为螺旋状的纹路,如何做排水管道灌水试验?于此针对以上问题加以分析总结,从而形成了本工法。

2.工法特点:

(1)道材质轻,易于安装,且便于维修;施工操作方便、简洁。

(2)节能、美观、物理机械性能可靠。

(3)达到了灌水试验的目的。

(4)减少工费,提高工作效率。

(5)工程造价较低。

3.适用范围

本工法适用于多层及高层建筑排水用UPVC管及UPVC螺旋管的灌水试验。

4.施工工艺

4.1工作原理

从排水管道中的水流状态来讲,立管中水量小时流态为附壁螺旋流;当排水量增加,在空气阻力和管壁摩擦力的共同作用下,水流沿管壁作下落运动,形成有一定厚度的带有横向的附壁环状水膜流。在支管排水时,立管中水量增加,流速增加并夹带空气,当立管为螺旋管时,污水在螺旋线导流突起的导流下,在管内壁形成较为密实而稳定的水膜旋流,旋转下落,使管中心保持气流通畅,减小管道内的压力波动。

通过改变排水管道的安装方式,来改进排水管道灌水试验的方法。如图一和图二所示:将检查口至伸缩节间的管道由UPVC螺旋管(见图一)改用UPVC普通塑料管(见图二),将皮堵放到检查口的下方,那样皮堵与管道内壁将不会存在缝隙。由于立管检查口至三通处为螺旋管,污水在螺旋线导流突起的导流下,在管内壁形成较为密实而稳定的水膜旋流,旋转下落,使管中心保持气流通畅,减小管道内的压力波动。至立管下端时管内的流态较为稳定,采用这种安装方式不会对水流的状态产生太大的影响。4.2施工工艺

4.2.1UPVC排水塑料管施工工艺

(1)工艺流程

预制加工干管安装立管安装支管安装管道试验

(2)施工要点

①预制加工

根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水份、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动(不可超过管周的1/4),使粘接剂分布均匀,约30-60秒即可粘接牢固(以产品说明书的时间为准)。粘牢后应即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘接时,预留口的方向要准确。

管道配管及坡口应符合下列规定:锯管长度应根据实测并结合各连接件的尺寸逐段确定;锯管工具宜选用细齿锯、割管机等机具,端面应平整并垂直于轴线,应清除端面毛刺,管口端面处不得裂痕、凹陷;插口处可用中号板锉锉成15°~30°坡口。坡口度宜为管壁厚度的1/3—1/2。坡口完成后应将残屑

塑料管与铸铁管连接时,当采用水泥捻口连接时,应先将塑料管插入承口部分的外侧,砂纸打毛或涂刷胶粘剂后滚粘干燥的粗黄砂,插入后应用油麻丝填嵌均匀,用水泥捻口。

②干管安装

首先根据设计图纸核对标高、尺寸,画出草图,预制加工并编号。按编号将管道运至安装部位进行安装。各管段粘接时必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装时注意管道的坡度详见表2,横管卡的间距详见表1。

③立管安装

本工程立管均在管道井中,先按图纸核查管道井的大小位置是否准确。立管安装时,先将插入端划好插入长度标记,然后垂直用力插入承口至标记为止。合适后在地面安装地坪卡(固定支承件)固定,在立管中部安装立管卡(非固定支承件),然后找正找直,测量顶板距三通口中心是否符合要求:

立管每层设置伸缩节,伸缩节设置在每层三通或四通下部,伸缩节的承口朝向管道的上流侧;立管每层设置检查口。检查口的位置和朝向应便于检修。管道井内的管道,检查口朝向检修门;立管检查口中心与1m线平齐。由于UPVC塑料管在露天处容易老化,所以出屋面的透气管在离最高层室内顶棚下0.3米处采用铸铁管;立管支承件的间距,管径为50mm的,为1.2m;管径大于等于75mm,为2m;由于UPVC管质量较轻,刚度较弱,稍受外力即发生挠性变形。在立管固定时,除了管卡埋设位置准确以外,穿楼面处也应将管道预先固定,在管外缠好塑料薄膜,并校核立管垂直度,随即配合土建专业进行封洞工作,注意在封洞时不得拆除楼层处立管固定物,不得对立管施加外力,封洞完毕应再次校核立管垂直度,满足安装要求为准。

④支管安装

在顶板下放线,用手电钻打出吊卡的孔眼,然后装上吊卡。清理场地,将预制好的支管按编号运至场地。清除粘接部位的污物及水份。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度,合适后固定吊卡,坡度及管道吊卡间距详见表2和表1。

横管直线管段支承件间距宜符合下表规定(表1):

滑动支架。非固定支承件的内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。

据现行规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-

2002)中对塑料管横管坡度进行下表规定(表2)

(1)工艺流程

穿铁丝扣皮堵及塞皮堵皮堵充气上层地面灌水观察皮堵严密性观察液面检查支管严密性

(2)施工要点

①施工准备

通过充气检查皮堵严密性;施工人员分组到位,分工明确;排水管道是否安装到位,是否具备灌水的条件;穿铁丝及塞皮堵时要小心防止将铁丝或皮堵掉入管道中无法取出,同时在用铁丝扣皮堵皮嘴时,用力要适度,以扣牢为宜。

②施工过程

我们采用了如图二所示的方法,先从上层检查口处将细铁丝放到本层检查口处,栓住皮堵的气嘴,然后将皮堵从检查口处塞入,细铁丝的主要目的是防止皮堵掉入管道当中无法取出。从检查口处给皮堵充气,直至张满管道内壁。试着用手推皮堵,检查其是否充气到位(在灌水过程中检查皮堵与管壁间的严密性,以不漏水为准),注意用力要适中,不可过猛。然后从上层地面处的排水支管处充水,灌水高度为地漏处平面,观察液面(保持不降)的同时从下层检查支管是否有渗漏。

5.主要工具

手电钻、冲击钻、手锯、钢刮板、活板手,手捶、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠、皮堵、细铁丝、打气筒等。

6.劳动组织

6.1 UPVC管劳动组织

(1)对施工人员进行技术交底;对于管道安装过程中可能出现的问题,加以规定。

(2)劳动力组织

①对施工人员进行分组,立管两人一组,其中一人负责下料粘接,另一人放线吊线同时临时固定立管;

每组一个户型一层立管。

②支管一组三人,其中一人放线;一人负责下料;一人进行管道的粘接。每组一个户型一层支管。

6.2 UPVC管灌水试验劳动组织

组织施工人员进行分组,一组三人,其中一人负责塞皮堵、打气并观察支管的严密性,一人负责拉铁丝同时协助从上层地面灌水,一人负责从上层地面灌水并观察灌水液面的变化。每组一个户型一层支管。

7.质量标准

(1)管道材质、规格、尺寸、胶粘剂的技术性能必须符合设计要求。

(2)管道的坡度必须符合施工规范规定。

(3)排水塑料管必须按照施工规范设置伸缩节。

(4)保证管道地漏处水面不下降的前提下,据规范第5.2.1条检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。

8.安全环保及文明施工措施

(1)管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。

(2)管道安装完成后应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板绑扎保护。

(3)严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许用明火烘烤塑料管,以防管道变形。

(4)安装完的塑料立管应用塑料薄膜绑扎防护以免灰浆污染管道。

(5)后浇洞浇注时,应配合土建人员封堵施工洞。浇注完毕后,立即把粘在管壁上的砂浆清理干净。

(6)在施工的过程中,注意成品的保护,不容许有漏水的现象发生,在临水管向地漏充水的地方,皮管与支管连接处必须严密。

(7)在施工的过程中,注意节约用水,不容许有长流水的现象存在。

9.经济效益分析

(1)缩短了工期(较铸铁排水管节约30%工期),提高了工效。

(2)造价降低了20%(对铸铁排水管而言)。

(3)不会影响土建专业的墙面、地面及吊顶的装修,也减小了专业交叉带来的负面影响。

10.工程实例

北京松榆花园工程,建筑面积20万平方米。由1#、2#、3#、4#及会所组成,1#、2#楼及会所已完工,为高档住宅公寓。室内的排水立、支管道均采用UPVC塑料管,采用本工法施工,取得了较好的效果,合格率100%,优良率95%。

执笔:房震

排水管道施工方案及工艺方法

排水管道施工方案及工艺方法 根据先深后浅、先下游后上游的施工原则进行雨水管道的施工。由于本工程范围均为亚粘土,需塘渣回填到管顶标高后,再实施雨水管道 具体施工方法如下: 1、排水管道施工工艺流程 雨、污水管道根据不同埋深进行大开挖施工,下管采用吊机或挖掘机,混凝土采用350型拌和机,运输采用人工翻斗车。 施工准备→测量放样→沟槽开挖→管道垫层混凝土→管道平基混凝土→管道安装→护管混凝土浇筑→窨井砌筑→回填→冲沉井点→管材检查→下管道→砂石料检查→混凝土拌和→交叉管线保护。 2、施工准备 2.1工程交底 对施工图及所有设计文件认真学习研究,了解设计意图和要求,并进行现场踏勘,重点核查环境保护,公用管线,交通配合,地区排水等措施,结合工程实际情况,在图纸会审时提出意见。 认真分析建设单位提供的地质勘探报告中的工作水文地质资料,了解现场可利用的水源、电源、道路、堆场、临时设施搭建场地及施工通道等情况。 2.2测量放样 对建设单位或设计单位提供的道路控制桩进行复核并做好保护桩,根据道路边线桩,测设管道中心控制桩,并妥善保护。根据提供的水准点,每隔100米布设供施工用的临时水准点,要求设在不受工程施工影响处。 与其它标段施工衔接处,应相互调校水准点和中心桩,以防误差。 测量放样前所有测量仪器必须经计量测试所校核,所有测量要做好原始记录,并保存完整。工程完工后,随所有的竣工资料一起存档。 测量放样工作由测量组完成,工程项目总工程师校对,并签证认可。 3、施工方法 3.1管道基础 1)管道基础按《排水管道通用图》进行施工。砂垫层10cm厚基础,视不同的管材或管径按设计图纸采用。

2)基础的底层土应无淤泥和碎土,如有超挖应用碎石填实,不得用土回填,槽底也应无积水。基础施工前必须复核高程样板的标高,在沟槽底部每隔l5M左右钉一只样板,以控制挖土面、垫层面。 3)管道基础的砂垫层厚度为l0CM垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、拍实。 4)在砂垫层上,根据管道中心位置在高程样板上拉出中心线,用垂球和搭马(宽度与基础一致)控制侧向模板的位置。 5)施工基础的材料运输和施工等应符合施工规范的所有要求。用拍板并用振动器振实。 3.2管道铺设 1)砂垫层施工后方可开始排管。 2)管材运至现场放置在所排井位段的一侧,根据现场的实际情况,卸管以及排管用的吊车地撑点落在沟槽2.00m以外的实地上。起吊时轻起轻落,防止碰撞损坏管端。 3)成品管道运至施工现场,应按照产品标准进行逐节检验,不符合标准的不得使用并做好标志及时处理。运至沟槽边待用的管节应垂直槽边放置并垫稳。吊车卸管时应有专人指挥,操作人员集中思想,听从指挥,并应遵循下列要求: a、根据起吊设备的机械性能合理选用,严禁超载; b、在吊臂回转半径的影响范围内不得有障碍物和站人; c、操作人员上下沟槽时,应采用扶梯,扶梯应高出地面1m,并应密切配合; d、如发现设备有故障,严禁带病作业; e、起重作业完成后,驾驶人员必须对停放在施工现场的起重设备做好安全防范措施后,方可离开现场。 4)排管时应清除基础表面污泥、杂物、积水,复核好高程样板(龙门板)的中心位置和标高。管节在沟槽内移动时,操作人员应密切配合,防止碰撞。 5)UPVC波纹排水管排管方法: a、管道两端外表均应将油污、杂物清除干净。 b、四周应均匀平顺、无扭曲。 C、根据高程样板定出管道中心位置,垂直引出铁撑柱上,拉好中心线,吊上垂线。 D、管节合拢时,采用起吊设备或人工吊排,手拉葫芦进行管节就位。 E、排管时,用水平尺校正管道坡度,每排两节管道用高程样板复核一次管底标高。每节管道应垫实稳固,排好后不得摇动。排管顺序从下游向上游。

室外排水管道安装工程施工工艺标准

室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。

2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:

砖砌排水沟工程施工工艺

砖砌排水沟工程施工工艺 工艺流程:定位放线测量→沟槽开挖→基底处理、砌筑→防水→灌水、通水试验→回填土 1、定位放线测量 1.1定位原则:根据地下原有构筑物:管线和设计图纸实际情况,充分研究分析,合理布局,充分考虑现行国家规范规定的各种管线的间距要求,现有建筑物、构筑物进出口管线的坐标、标高和确定堆土、堆料、运料的区间和位置。 1.2定基堆点:按照交接的永久性水准点,将施工水准点设在稳固和通视之处,距离沟边10m左右,沿沟槽方向定出沟槽中心线和检查井的中心点,并与固定的建筑物相连。新建排水沟及构筑物与地下原有管道和构筑物交叉处要设置明显标记,核对新旧排水沟的底标高是否合适。 1.3测量放线:根据导线桩测定沟槽的中心线,在沟槽的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩,用两个控制点控制此桩,将检查井位置相继用短木桩钉出。根据设计坡度计算挖槽深度,放出上开口挖槽线,测定检查井等附属构筑物的位置。 2、沟槽开挖 2.1槽底开挖宽度等于排水沟结构基础宽度加两侧工作面宽度,每侧工作面宽度应不小于300mm。 2.2用机械开槽或开挖沟槽后,当天不能进行下一道工序作业时,沟底应留出200mm左右的一层土不挖,待下道工序前用人工清底。 2.3沟槽土方应堆在沟槽的一侧,便于下道工序作业。 2.4堆土底边与沟槽边应保持一定的距离,不得小于1.0m,堆土高度应小于1.5m。 2.5堆土时严禁掩埋消火栓、地面井盖及雨水口,不得掩埋测量标志及道路附属的构筑物等。 2.6沟槽边坡的大小与土质和沟槽深度有关,当无设计要求时,应符合表2.6的规定。 表2.6沟槽边坡坡度 土壤类别 坡度(高:宽) 槽深0~ 1.0m 槽深1.0~ 3.0m 槽深3.0~ 5.0m

屋面排水管工程施工工艺

屋面排水管工程施工工艺 1、工艺流程:施工准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡架固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→ 通球试验 2、施工工艺 (1)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min 即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。 (2)干管安装: 1)根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2)管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3)塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连接做法均按铺设管道做法施工。 4)支导管安装中,地平管穿越楼板洞时,均应安装防水翼环,并确

保其位置正确、粘接牢固。 5)排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节。 6)在连接2 个及以上大便器或3 个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,当污水管在顶板下吊装时,可将清扫口设在一层地面上。污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面,距离不得小于200mm。如污水管起点位置设置堵头代替清扫口时与墙面不得小于400mm。 7)在转角135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8)在转角、排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接处应采用45°三通或45°四通和斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的90°弯头。 9)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段的顶部设置清扫口。 10)塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高、坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧,采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 11)管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。 (3)立管安装:

排水管道施工方法技术措施

排水管道施工方法技术措施 排水管道施工方法及技术措施 室内架空重力流排水管采用柔性机制排水管,卡箍式连接。埋地排水管PVC排水管。 排水管道施工工艺流程 排水管道施工方法与技术措施: 按设计规定的管道系统和卫生设备位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,在墙、柱、和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口坐标,作出标记。排水支立管安装尺寸测量示意如下图: 检查各预留孔洞的位置和尺寸,并加以顺通。 按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,详细说明尺寸,管道距墙、柱尺寸应符合规范有关规定。 按实测小样图选定合格的管材,进行配管和断管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点尺寸及管件接口朝向,要注意三通的顺水方向,避免反向安装。 选定的支承件和固定支架的形式符合设计要求,安装应平整牢固、金属支承件应作防腐处理。管道支承件的安装间距应符合规范的有关规定。 将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口,管道安装一般应自下而上分层进行。先安装立管,后安装横管。 立管的安装,可按下列操作工艺进行: 安装立管伸缩节,须先擦净伸缩节的承口,将橡胶圈的软边向下,塞进承口的凹槽内,根据不同的施工季节按规范规定留足空隙,摆放平整。 检查立管管端插入深度的标记是否符合规定,然后在管端涂抹对橡胶无腐蚀作用的润滑剂,将插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不可摇摆,以免将橡胶圈顶歪。 立管的安装,应按设计要求设置固定支架或支承件,再进行立管的安装。 全部立管安装完毕后,应由土建支模浇注不低于原楼地坪面标号的细石混凝土堵洞。 伸缩节必须按设计要求的位置和数量进行安装。并应符合规范的有关规定。 立管安装及土建堵洞完毕后,仍由土建在洞口做高于原楼地坪面1~2cm的防水圈以免厕所厨房地坪积水后,水顺着立管管壁渗漏至下一层。 管道试压、冲洗 管道试压一般分单项试压和系统试压两种。本工程管道安装完毕后均按照验收规范进行水压试验,生活水管试验压力为工作压力的1.5倍,消防喷淋管试验压力为1.4Mpa。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。试压时压力表应设置两个,管道试压操作方式参见如下示意图。 连接试压泵一般设在首层,或室外管道入口处。 试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各分路及主管阀门和系统最高处的放气阀门。 打开水源阀门,往系统内充水,满水后放净空气并将阀门关闭。 检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满水进行加压,而后复查,如管道不渗、漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应请有关单位验收并办理验收记录。 拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。 冬季施工期间室外温度低于5度时竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,必须采取可靠措施把水泄净,以防止冻坏管道和设备。

建筑排水管安装施工工艺

建筑排水管安装施工工艺 一、建筑排水系统: 1、重力流排水管、通气管、空调凝结水排水管采用柔性机制排水铸铁管。 2、室内压力排水管(不含虹吸雨水)采用内防腐镀锌钢管,沟槽卡箍连接。 3、除虹吸雨水管采用专用HDPE热熔连接外,采用采用柔性机制排水铸铁管。 4、室外排水管采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管GB/T19472.2-2004 ,承插电热熔连接,热收缩带连接,环刚度SN为12.5KN/M2。 二、施工依据 ?专业设计施工图纸; ?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; ?《建筑设计防火规范》GB50016-2006; ?国标、院标的标准图集、手册。 ?《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; ?《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001; 1.排水系统的安装: (1)工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验 (2)操作要点: 1.一般构造要求 1.1.管道布置 ①排水立管布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角或立柱处。

②管道不得布置在食堂,饭食业的主副食贮藏、烹调、配餐操作部上方。 ③管道不得穿越卧室,贮藏柜、且不宜布置和敷设在与卧室相邻的内墙面。 ④管道不得布置在遇水会燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上方。 ⑤管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家用灶具边净距不得小于0.4m。 ⑥管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。 ⑦最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注:如最低横支管不能单独接出时,则立管底部和排出管应放大一号管径 2.伸顶通气管 ①立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 ②伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在上人屋面,通气管应高出屋面2.0m。 ③通气管穿越屋面处套管应设止水环和套管防腐措施及采取有效的防水封堵。 3.伸缩节 3.1.伸缩节的设置应符合下列要求:

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况: 本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204); 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96); 其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖 基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础 槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工 钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

排水工程施工方案

排水工程施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

建筑物给水、排水工程作业指导书 编码:XJDL-22 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期: 湖南湘江电力建设集团有限公司 郴州油麻风电项目部(章) 年月日

第一章编制说明 编制依据 1.湖南华电福新油麻46MW风电项目升压站建筑、安装工程工程施工图设计。 2.技术规范 (1)《室外排水设计规范》(GB 50014-2006 2014年版); (2)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009); (4)《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》(CJ/T225-2006); (5)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 第二章工程概况 工程规模及结构特点 工程设计内容包括:路基工程、路面工程、交通工程、给排水工程和照明工程。 本工程管径在DN400mm~DN1400mm的排水管道采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管材,K0+520-K0+960段雨水收水支管采用钢筋混凝土承插口管, K0+980-K3+960段雨水收水支管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管材。 第三章技术特点 工程技术特点 本排水工程施工主要采用反开槽施工方法,采用支撑槽形式施工,支撑槽实际挖深小于4米,采用木支撑开槽,实际挖深大于4米,则采用钢桩卡板支撑开槽。开挖时必须注意放坡以及做好沟内排水设施,同时加强对管道接口密封的检查等施工要点,确保回填材料质量和密实度达标。 第四章施工方案及施工工艺 施工技术措施及要点: 1)排水(雨污管道)施工:

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

建筑排水管安装施工工艺模板

建筑排水管安装施 工工艺

建筑排水管安装施工工艺 一、建筑排水系统: 1、重力流排水管、通气管、空调凝结水排水管采用柔性机制排水铸铁管。 2、室内压力排水管(不含虹吸雨水)采用内防腐镀锌钢管,沟槽卡箍连接。 3、除虹吸雨水管采用专用HDPE热熔连接外,采用采用柔性机制排水铸铁管。 4、室外排水管采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管GB/T19472.2- ,承插电热熔连接,热收缩带连接,环刚度SN为12.5KN/M2。 二、施工依据 ?专业设计施工图纸; ?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- ; ?《建筑设计防火规范》GB50016- ; ?国标、院标的标准图集、手册。 ?《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; ?《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328- ; 1.排水系统的安装: (1)工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验 (2)操作要点: 1.一般构造要求

1.1.管道布置 ①排水立管布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角或立柱处。 ②管道不得布置在食堂,饭食业的主副食贮藏、烹调、配餐操作部上方。 ③管道不得穿越卧室,贮藏柜、且不宜布置和敷设在与卧室相邻的内墙面。 ④管道不得布置在遇水会燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上方。 ⑤管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家用灶具边净距不得小于0.4m。 ⑥管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。 ⑦最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注:如最低横支管不能单独接出时,则立管底部和排出管应放大一号管径 2.伸顶通气管 ①立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 ②伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在上

排水沟工程施工工艺

排水沟施工方案 1、混凝土边沟施工方案 (1)施工放线 首先,根据路基有关参数,用仪器放出路基边沟和排水沟的位置中轴线,并测出相应标高,在地面上标出里程桩号以及标高,并根据所交底结果,用白灰或线绳拉出沟的相应轮廓线,示出相应的开控深度。 (2)基槽开挖 根据相应的轮廓线,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm 时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 (3)清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目部报请现场监理工程师进行检验,在全部检验合格后,方准进行水沟的混凝土浇筑工作。 (4)模板安装 模板安装时,要求模板表面光滑平顺、尺寸准确、接缝严密、无错台,具有足够的强度、稳定性。内模应仔细涂刷脱模剂。模板安装完毕后,对其平面位置、顶部高程、模板接缝、支撑加固、模板线型等进行全面检查。

(5)混凝土拌和运输、浇注及养护 材料进场经检测合格后方可使用,混凝土严格按施工配合比配制,保证足够的搅拌时间,混凝土的坍落度和易性等各项指标均须达到规范要求。 混凝土运输采用自卸三轮车,用人工将混凝土注入模板内。振捣采用插入式振捣器,振捣过程中要求振点均匀,振捣时间以砼表面泛浆不再下沉,模板侧边无气泡冒出为宜。在砼浇筑后7~10天内,要始终保持砼表面的湿润。养生采用塑料薄膜覆盖包裹,每天保证浇水二次以上,天热时适当增加洒水次数,以砼表面保持润湿状态为宜。 2、盲沟施工方案 (1)沟槽开挖:根据测量工程师定点开挖,开挖过程中由现场施工员兼安全员指挥开挖至设计标高和施工现场的安全工作。开挖时断面、深度尽量做到一次成型,坡度平顺均匀,局部欠挖由人工修复。开挖土方由自卸汽车运至指定弃土场(距洞口5.7KM)有序堆放。 (2)铺反滤土工布及三向土工格栅:铺设前对反滤土工布进行检查有无破损情况,发现破损及时修补处理,铺设时对周围尖锐物进行处理避免尖锐物划破。 (3)回填片石:回填前由自卸汽车从石材场运回现场指定的料场有序堆放并对片石棱角进行处理,回填片石时由人工有序堆码,严禁远距离投、抛,避免对土工布和三向土工格栅的破坏。如有发现工人违规操作给予经济处罚。

市政道路排水工程主要工序施工工艺

市政道路排水工程主要工序施工工艺市政道排工程施工遵循的基本顺序是:先地下,后地上;先深后浅。按照这个顺序,正常的施工顺序为基础处理、排水管道(涵)施工(雨、污水)、道路基层(常见的为水泥稳定碎石基层)、道路面层(水泥混凝土、沥青混凝土)、站卧石施工、配套设施施工(电力、电信、公安、交管、园林、路灯。配套设施施工由相关单位负责施工)、人行道施工。 一、基础处理: 基础处理主要是因为道路土基承载力不满足设计承载力要求,而采取一系列工艺进行处理。处理方法常见的有开挖换填法、堆载预压法、深层搅拌桩固结法、强夯法等。开挖换填法根据换填方式的不同可分为:换填土、抛石挤淤法。 1、换填土施工就是讲承载力不够的软土挖弃然后换填承载力好的黄土进行分层回填碾压的工艺。换填法是常用的软基处理方法之一,在市政道路工程中应用最多,但换填处理只能在软土层厚度较薄的情况下使用,软土层较厚时,换填处理的工程量大,施工比较困难,造价也很高,且开挖出来的软土还要找地方堆放,对环境也会造成不良影响。 2、抛石挤淤法就是用块石通过挤压的办法将淤泥置换出来从而提高基础承载力的办法。 二、市政排水管道(涵)施工: 市政排水市政排水管道(涵)施工流程包括测量放线、开挖沟槽、施工管基管座、铺设管道、管道接口处理、砌井、闭水试验、回填土方。 1、测量放线:

(1)中线测量 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 (2)坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30㎝。坡度板的截面尺寸为8×20㎝。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 2、沟槽开挖: (1)沟槽断面形式 沟槽开挖形式根据开挖深度和土质不同,分为垂直开挖和放坡开挖两种。 垂直开挖管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B=D+2(b1+b2+b3) 式中B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D—管道结构的外缘宽度(mm),查《全国通用给水排水标准图集》S222; b1—管道一站的工作面宽度(mm),可按下表采用; b2—管道一站的支撑厚度,可取150~200mm; b3—现场浇筑混凝土或钢盘混凝土管渠一站模板的厚度(mm)。

PVC建筑排水管安装施工工艺

PVC 建筑排水管安装施工工艺 PVC 建筑排水管指建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件。主要用于建筑物室内生活污水排放系统。该材料的品种、规格、技术要求以及运输,贮存必须符合GB5836-86《建筑排水用硬聚氯乙烯塑料管材和管件》的规定。 1. 操作内容 2. 操作要点: 2.1 一般构造要求 A .管道布置 (1) 排水立管应布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角 或立柱处。 (2) 管道不得布置在食堂,饮食业的主副食贮藏、烹调、 配餐操作部位上方。 (3) 管道不得穿越卧室,贮藏柜,且不宜布置和敷设在与 卧室相邻的内墙面。 (4) 管道不得布置在遇水会引起燃烧,爆炸或损坏的原料, 产品和设备的上方。 (5) 管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表 面受热温度大于60 ℃时,应采取隔热措施。主管与家

用灶具边净距不得小于0.4m。 (6)管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。 (7)管道应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施。 (8)最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注: 一号管径。 B.伸顶通气管 (1)立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 (2)伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在经常有人活动的屋面,通气管应高出屋面 2.0m。 (3)伸顶通气管的顶端应设通气帽。 (4)伸顶通气管管径不得小于排水立管管径。 (5)通气管穿越屋面处,应采取有效的防水措施。 C.伸缩节 (1)伸缩节的设置应符合下列要求: ①当层高小于或等于4m时,立管应每层设一伸缩节;

排水沟施工方案

排水沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

四、施工方案 (一)、工程概况及编制依据 、工程综述 我公司经过认真的阅读本工程设计施工图纸、招标文件,经过研究分析,对整个工程的施工进行了策划部署,在综合考虑了各方面因素的基础上,选择优化施工方案,编制了本工程的施工组织设计,以使本工程的施工组织设计具有科学的针对性、实施的指导性和可操作性,以保证按期、优质、高效、安全地完成本工程的建设任务。 本工程为曲阜市2014年度农村环境综合整治项目(南息陬社区)采购,DN600混凝土管(含检查井),埋设钢筋混凝土排污管道1200M。 、编制依据 1.2.1、招标文件、施工设计说明及答疑文件、我公司类似工程施工经验; 1.2.2、工程总平面图及现场考察情况; 1.2.3、现行国家及省市现行的各种施工验收规范、规程和建筑工程施工质量验收统一标准; 1.2.4、现行国家和省、市关于建筑工程安全文明施工法规和安全技术标准; 1.2.5、有关工艺标准和工法。 、编制原则 本施工组织设计编制参照我公司以往类似工程的施工经验,针对工程特点,重点从科学的施工管理、最佳的施工程序、严格的质量控制、先进的施工方法、有效的技术组织、合理的总平面布置等方面做出规划,在确保工程质量的前提下缩短工期、节约材料、降低成本。 确保质量:实行全面质量管理,实行项目法施工管理,采取技术、质量承包责任制,确保工程质量达到合格标准。

保证工期:施工总工期30日历天。 确保安全:推行安全目标责任制,制定安全保证措施,杜绝安全事故的发生。 (二)、施工方案及技术措施 、总体施工方案 1.我公司项目部将力求人尽其力、物尽其用、优质低耗、高速度、安全文明地完成本工程,并在建设单位要求的工期基础上同心协力,争取提前完成工程任务。 2.加强施工管理,科学组织、精心施工、以质量为中心,以工期为目标,以安全为重点、成本控制为基础,实行全过程管理,组建强有力的施工队伍,配备先进的机具设备,采用新技术、新工艺、以科学的手段、先进的技术、优良的过程质量、高速的工程进度完成本工程。 分部分项工程施工方法 根据实际情况划分施工段,对各班组进行明确分工,确保质量、工期、安全对整个工程从开工到竣工,全盘考虑,重点安排,专人负责各项技术交底,并采取有利策划,严格按照国家质量检验批记录,以备档案,在施工的同时,每分项必须经监理工程师和建设单位的验收,达到质量验收规范后方可进行下道工序施工。 2.2.1施工顺序 场地清理―→施工放线―→管沟、检查井基坑开挖―→验基―→基底处理―→基础―→管道安装―→检查井砌筑―→抹灰―→安装井圈井盖―→管沟回填―→检查验收。 其中穿插进行脚手架的搭设、拆除,水电等工程的施工。 2.2.2施工测量 平面测量控制:在施工前应首先根据业主、监理提供的全厂控制网建立好本工程的控制网,并交付业主及监理验收,施工时从控制网引测。高

排水工程施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况及工程特点难点 三、施工布署 四、主要施工方法及技术措施 五、工程质量技术保证措施 六、安全文明施工措施

太原市红沟南街道路改造工程 排水工程施工方案 一、编制依据 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ 3-90) 2、《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》 3、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268) 5、《排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-85) 6、《04S531 湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物》 7、《02S404防水套管》 8、红沟南街道路改造工程施工图 9、红沟南街道路改造工程施工组织设计 二、工程概况及工程特点难点 1、工程概况 红沟南街道路改造工程,西起红沟路道路中心线,东止山西电力高等专科学校以东,全长820m。道路工程施工前需新敷设雨、污水管道各一趟,雨水管道设计起点为山西电力高等专科学校以东,终点为红沟南街与红沟路交叉口,排入红沟路现状雨水方涵。雨水管线位于红沟路中心线以南3m处,管径为D600~D1000mm。污水管道起点红沟南街与红沟路交叉口,终点为红沟南街东端施工终止线(K0+820)处,污水由东向西排入红沟路现状污水管。污水管线位于路中心线以南1.5m处,管径为D300~D400mm。本方案分为管沟开挖、管道敷设、检查井砌筑、管沟回填等。 2、工程特点与难点

2.1道路沿线有多家驻地单位及居民区,人流量较大,且红沟南街只有路西端接红沟路一处出口,交通疏导工作难度大。为此我方特派专人在路口、施工段实施交通疏导。 2.2根据现场测量成果图显示,桩号K0+020~K0+240段沟槽开挖后,临边建筑物离沟槽边仅为50mm,直接开挖难以保证临边居民、单位及施工人员的生命财产安全。故在开挖前需沿开挖沟槽边打支护钢板桩(密打),沟槽开挖后,还需对钢板桩进行二次支护。沿线通信线杆在沟槽开挖后悬在沟槽边,也需特殊保护以保证施工安全。 2.3根据现场测量成果图显示,沿线有不少建筑物占用道路宽度,在项目部进场时并未进行拆迁,尚需施工单位抽调专职人员负责拆迁工作,并请公司相关部门协助,积极配合业主的工作,力争尽早打开工作面。 2.4因沿线有大量居民区,进场后加强对施工区沿线居民及单位的调查、走访,主动与当地政府及政府周边相关单位及居民取得联系,介绍主要施工方案、工程进度计划、文明施工,防扰民措施及保证各单位正常运营的措施,求得周边单位和居民的理解和支持,确保工程顺利进行。在距离居民区较近处通过大吨位压路机静压压实,以避免对周围建筑物造成影响。在项目部设置居民接待室,派专人负责与单位和居民联系,切实解决民扰及扰民问题。 三、施工布署 1、管沟开挖采用反铲挖掘机退挖法,开挖方向为由西向东,根据施工图纸及现场实际情况,管沟开挖时按综合性管沟一次性开挖。 2、因现场施工场地狭小,又要保证行人通行,须在附近另外租用场地用来堆放挖出的土方及施工所用材料,所以挖出的土方先装车运至临时堆土点,再集中外运。管道基础所需灰土、砂、石等材料由场外材料堆放地用小型运

排水管道安装施工工艺标准

排水管道安装施工工艺标准 目次 前言 I 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 施工准备 1 4 施工工艺 2 5 质量标准 4 6 成品保护措施 5 7 职业安全健康和环境措施 5 8 质量记录 6 前言 为满足建筑施工质量验收新版规范的要求,规范室外排水管道的施工,健全公司管理体系,提升管理水平,特编制本工艺标准。本标准对室外排水管道安装的施工工艺要求进行了规定。 排水管道安装施工工艺标准 1.范围 本工艺适用于工业与民用建筑室外排水管道安装工程。包括塑料管、铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管的安装施工。 2.规范性引用文件 中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.施工准备 3.1人员准备: 全考试,合格后方可上岗。 3.2技术准备: 作业指导书编制出台,施工图纸专业会审、系统会审、综合会审基本完。P3施工网络计划编制出台。对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 3.3材料准备: 钢筋、水泥、黄砂、石子及各类管件等原材料按要求到位,且有出厂证明书和复试报告,并要求标识清楚。周转性材料(钢模板、扣件、脚手架、木跳板等)准备齐全,且按照施工布置要求的位置堆放整齐。 3.4主要机具:

3.5作业条件 施工用水、用电和施工排水按照临建设计图布置完毕,并保持排水畅通。 4.施工工艺 4.1施工工艺流程 施工工艺流程图 4.2施工工艺(操作细则) 4.2.1基槽开挖 ①沟槽开挖时间尽量选在晴天进行,开挖应连续进行,尽快完成。 ②施工过程中应防止地面水流入,以免引起塌方或地基土遭到破坏。 ③开挖土方时,若土方量不大,应有计划地堆置在现场,满足基槽回填需要,若有余土,则应 考虑好弃土地点,并及时将土运走。 ④开挖土方位置应距离坑边在0.8m以外,堆置高度不宜超过1.5m,以免影响施工或造成土壁 的崩塌。 ⑤基坑开挖时,应防止搅动地基土层,要加强测量,以免超挖,如发生超挖现象,可用砂、砾 石或与挖方相同的土填补,并夯实至要求的密实度。 ⑥为了防止基坑的基土遭受雨水浸蚀,开挖好后,尽量减少暴露时间,及时进行垫层的施工和 管道安装。 ⑦用机械开挖时,保留300mm土人工清槽,不得超挖;挖土过程中或雨后复土,应随时检查土 壁的稳定性和支撑情况,发现问题要及时采取措施。 ⑧沟槽开挖前应及时将管道进货到位,以便能在开挖后及时埋设,每次挖槽不易过长,防止雨 季到来导致槽内积水产生浮管现象。沟槽开挖后,尽快埋管、回填土。基槽开挖采用机械开挖,路边的排水明沟必须提前疏通,以便排水。深度大于1.5米的沟槽四周围上红白栏杆。 ⑩沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: a.不得影响建筑物,各种管线和其他设施的安全; b.不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其 正常使用。 c.回填土区基础挖方放坡系数为1:0.75,原土区挖方放坡系数为1:0.5,基础内每边留施 工面500mm。土方开挖后,应会同设计、建设单位一起进行现场检查并验槽,在验槽过程

建筑工程给排水施工工艺

给排水工程施工工艺 给水施工工艺流程图 排水施工工艺流程图 一管道安装 1)支架选型 单根角钢支架,倒小圆角或切小斜角 角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角

说明: (1)整个工地风格需统一 (2)落地门型支架需煨弯,门字型吊架可煨弯或焊接连接 2)垂直管道安装 单管安装 1.槽钢 2.管码 3.管道 多管安装 1.角钢 2.连接板 3.管码 4.管道 说明:支架的槽钢或角钢规格根据荷载计算确定,支架形式也会根据承重有所变化 3)水平管道安装 单管安装(DN50~DN200)

1.角钢 2.连接板(8mm) 3.管码 4.管道 单管安装(DN100?DN300) 1.角钢 2.连接板(10mm,做为承重支架,当使用80以上的角钢时采用) 3.管码 4.管道 单管安装(DN25~DN80) 1.角钢 2.连接板(6mm) 3.管码 4.管道喷淋系统防晃支架

多管安装 1.支架横担 2.镀锌螺杆 3.管码 4.管道 5.顶爆螺栓 6.紧固螺栓 4)管道安装实例 垂直安装:管道安装前支架上下采用铁丝作垂直吊线,保证立管垂直度 水平安装:在施工前须在砼结构下弹控制线,保证支架在一直线上,管道平行敷设,安装牢固,间距合理,标识清晰,穿板封堵美观 5)管道部件安装 检查口安装:排水立管检查口中心高度距操作地面为1m,朝向应便于检修,铸铁排水立管检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管每六层设置一个检查口 连接:用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,封堵止水环 6)水井安装 装表前应排净管内杂物,以防堵塞,水表应水平安装,箭头方向与水流方向一致 二管道封堵 1)管道封堵选型

排水沟施工工艺流程

1、排水沟施工工艺流程 1.1施工工艺 测量、放线→土方开挖→垫层→浇筑砼墙→抹灰→砼压顶→盖板安装。 1.2施工准备 按照体育场场地工艺图纸要求准备水泥、钢筋、砂子、模板等材料工具,并按工作量及工期要求调配施工人员按时进场。 1.3施工要点 为保证钢筋混凝土盖板的强度,在钢筋绑扎、混凝土配比、振捣等工序配专职质检员检查并记录。排水沟沟盖板的标高要严格控制,每块沟盖板的进水孔要调齐,沟盖板要用模板预制。 2、施工流程及方案 2.1预制水沟盖板: 在施工现场预制沟盖板,达到设计强度的70%后再运至施工部位进行安装。 2.1.1按照图纸设计的盖板规格制作模板,一定保证模板稳定,不许出现变形。 2.1.2按照图纸要求布置钢筋。 2.1.3注意箍筋弯头位置要错开绑扎。 2.1.4在砼浇捣前要校准模具的角度和尺寸,并作临时固定。 2.2浇筑排水沟: 2.2.1应准备:洋镐、铁锹、风钻、小推车.组织人员进行图纸熟悉、了解每段高程,测量给出标桩,应注明下挖深度。土方开挖应在给定施工段进行,该工程排水沟槽开挖无须放坡及支撑,主要是每个施工人员了解自己在该段的下挖深度,以免造成返工,排水沟底视土质情况可留出10~15m土层不挖,留作垫层之用。 2.2.2 土方开挖后,质检人员要认真对土方开挖后基槽进行测量,对不合格之处要进行修理,对超挖、欠挖处要进行挖方后或填方处理,确认达到要求后方可进行下道工序。土方开挖过程中,要注意轴线、深度,两人同时在同一段施工时不能面对进行,以避免撞伤,应背向施工并保持一定距离,在每段相接处尤其重要。 2.2.3砼工程施工前应做出配合比试验,对现场要进行称量工作,以保证砼配合比的准确性。砼施工对该道工序来讲,一定要保证其密实度,因为以坡度进行排水的无任何管道,该沟内沉沙井将长期积水,所以要求砼垫层在施工一定要保证其质量,采用平板振动器至少振3~5遍方可。砼工程在施工时要注意使用的机械电源要有可靠的保证,不得产生跑电、漏电现象,施工人员要佩戴安全所须的工作服装,必须穿绝缘胶鞋进行施工,以免造成意外事故。 2.3排水沟沟壁施工 2.3.1 采用钢筋混凝土浇筑,本道工序以水泥工为主,该工序对全工程起到决定性的作用,它进度的快慢决定了整个工程的工期,为了确保工程进度,本公司将投入足够的人力物力。 2.3.2 浇筑前应对砼垫层进行抄平工作,在确认垫层达到要求后,方可进行浇筑工作,浇筑时应进行拉线操作,对凹凸不平之处用细石砼填补,使得沟面达到一致坡度,防止在同一坡度线上产生错位等现象。 2.3.3 浇筑沟壁时,应按照浇筑规范进行,对所用砼要保证质量,所用水泥必须有出厂合格证书,现场对水泥要进行安定性试验,对水泥砂浆的配合比要严格控制,并随机做出水泥砂浆试块,按期做出强度试验报告。 2.3.4 地沟抹灰采用1:2水泥砂浆进行,对沟底抹灰时标高应严格控制。该工程采用地沟排水,故坡高要按设计图纸严格控制,不得产生出现积水现象。要随抹随压光,因地沟带一定的坡度,在抹灰过程对抹灰砂浆的配合一定应按照比例进行拌合。沟壁的抹灰一定光滑平整,均保持颜色一致。