文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泛光照明监理细则(塔楼)

泛光照明监理细则(塔楼)

泛光照明监理细则(塔楼)
泛光照明监理细则(塔楼)

编号:世纪大道SN1地块(浦东金融广场)塔楼泛光照明工程

编制人:

批准人:

批准时间:

上海建科工程咨询有限公司

世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部

目录

1、工程概况

2、专业工程特点

3、编制依据

4、监理工作流程

5、监理工作的控制点及目标值

6、监理工作的方法及措施

7、子分部工程验收

一、工程概况

本项目为浦世纪大道SN1地块三栋甲级办公楼,其中T1塔楼为38层,高194米,建筑面积近90000m2;T2、T3塔楼均为20层,高100m,建筑面积共计95000m2。

T1塔楼:

屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。

南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。

西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。

南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1投光灯节日开启,平时关闭。

T2塔楼:

屋面四周FH投光灯节日、平时均开启。

东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

南、西、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

T3塔楼:

屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。

东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

西侧2F标高FA-2、FB-1,16F标高FAP投光灯节日开启,平时关闭。

南侧、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

位置:

南侧商城路西侧浦东南路北侧世纪大道东侧南泉北路

建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

总承包:上海建工一建集团有限公司

项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司

监理单位:上海建科工程咨询有限公司

设计单位:华东建筑设计研究院有限公司

灯光顾问:上海光语照明设计有限公司

工料测量师:利比有限公司

二、专业特点

本工程建筑立面照明工程内容包括:供配电系统、照明控制系统、接地及安全等。

一).供配电系统:

1.负荷等级:建筑立面照明用电负荷为三级负荷。T1塔楼供计用电量未228KW;

T2塔楼总功率为115KW;T3塔楼118W。

2.供电电源:T1塔楼设3各配电箱,AL/1/B1/FG1和AL/1/B1/FG2配电箱放置于负一层,AL/1/39/FG1配电箱放置于39层;T2塔楼设2个配电箱,AL/2/2/FG1配电箱放置于二层强电间,AL/2/21/FG1配电箱放置于21层强电间;T3塔楼设两个配电箱。AL/3/2/FG1放置于2层强电间,AL/3/21/FG1配电箱放置于21层强电间内。

3.配电系统:配电箱内设照明所需的配电及控制器件。配线采用放射式和树干式相结合的方式,每一照明回路的容量分配应尽量做好三相平衡。

二).照明控制系统:

建筑立面照明的控制系统和建筑立面照明效果密切结合,对于不同光源及回路进行分别控制。

三).接地及安全:

1)泛光照明照明低压配电系统的接地形式为TN-S系统。

2)配电系统中凡不带电的配电箱金属外壳、金属套管、金属接线盒、灯具金属支架、灯杆等均应可靠接地。

3)配电箱PE排与建筑内部接地干线可靠连接,接地干线另作等电位连接。

三、编制依据

1.世纪大道SN1地块(浦东金融广场)商业泛光照明分包工程”招标文件。

2.本工程已同意实施的施工组织设计方案。

3.本工程施工设计图纸及深化图。

4.监理规划

5.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

6.电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006

7.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006

8.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006

9.电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012

10.电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-2014

11.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50149-2010

12.建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

13.1KV及一下配线工程施工与验收规范 GB50575-2010

14.建筑物防雷工程施工与验收规范 GB50601-2010

15.建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007

16.建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010

17.本工程行业及地方性技术标准、规范及标准图集等

四、监理工作流程

五、监理工作的控制要点及目标值

1、进度目标

1)审核施工单位编制总体进度控制性计划及详细的进度计划,在总进度计划前提下,要求施工单位做出更为具体的季度、月度和周进度计划和安排;将施工进度控制目标按月、周分解,明确进度要求,有利于监理对进度的控制,周期越短,进度目标越细,进度跟踪就越及时,发生进度偏差时也就越能有效的采取措施予以纠正。这样就形成一个有计划、有步骤协调施工,长期目标对短期目标自上而下逐步控制,短期目标对长期目标自下而上逐级保证,逐步趋近进度总目标的局面,从而实现进度控制目的。

2)监督施工进度计划的实施,每周进行实际进度与计划进度的比较分析,一旦发现进度出现偏差,立即督促施工单位采取有效措施加快进度,或者及时修改计划以保证施工进度计划控制目标的实现。

3)协调安排幕墙、土建等专业与泛光照明的综合施工:要按照它们各专业的特点,合理安排各专业与泛光照明施工的先后顺序及交叉、搭接或平行作业,明确泛光照明工程对幕墙等专业的要求和幕墙等专业为泛光照明提供施工条件的内容与时间。

4)审查施工单位有无做好资金供应能力、施工力量的配备、材料设备的供应能力与施工进度的平衡工作,同时应考虑外部协作的配合情况,包括施工过程中动用的电、通信、道路及其它社会服务项目的满足程序和满足时间,确保施工进度目标的实现

2、质量目标

●施工控制要点:

把强制性条文规定作为电气工程的关键工序进行严格的质量控制。特别注意以下条文规定:

1)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接

2)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

3)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地PE 或接零PEN可靠,且符合:

①金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地或接零干线连接;

②非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯连接线,接地线最小允许截面积不少于4mm2;

③镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈是连接固定螺栓。

4)金属电缆支架、电缆导管必须接地PE或接零PEN。

5)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地PE或接零PEN可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

6)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

7)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。

8)测试的接地电阻值必须符合设计要求。

9)配线工程中非带电的金属部分的保护接地必须符合设计要求10)配线工程中的电线线芯截面面积不得低于设计值,进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检

11)金属线槽应接地可靠,且不得作为其它设备接地的接续导体,线槽全长不应少于两处与接地干线相连接,全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地不会干线的连接点,线槽的起始端和终点端均应可靠接地。

12)电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒应设置位置应便于维修

13)配线工程施工后,必须进行回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的有关规定,并应做好记录

14)在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气怎么装置

15)I类灯具的不带电的外露的可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识

16)建筑景观照明灯具安装应符合:

①在人行道等人员往来密集场所安装的灯具,无围栏防护时,灯具底部

距地面高度应在2.5m以上

②灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线(PE)应连接可靠,且有标识

③灯具的节能分级应符合设计要求

17)当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源是情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,每种功能区域检测不少于2处

①照度值不得小于设计值

②功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定或设计要求

18)不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层做接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接

●施工过程监理控制方法

1)主要设备、材料、半成品进场验收

①主要设备、材料、半成品进场验收结论应有记录,确认符合规范要求,才能在施工中使用。

②因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合规范和相关技术规定,才能在施工中使用。

(1)照明配电箱应符合:

①查验合格证和随机技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志

②外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。

(2)照明灯具及附件应符合下列规定:

①查验合格证,具有随带技术文件;

②外观检查;:灯具涂层完整,无损伤。附件齐全,普通灯具有安全认证标志。

③对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2M?,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2,

橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm,对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

(3)电线、电缆应符合下列规定:

①按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按<<额定电压450/750v 及以下聚氯乙烯绝缘电缆>>GB5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志。

②外观检查:包装完好,抽检的电线、电缆外层有明显标识和制造厂标。

③按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%,常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于下表的规定;

④对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

(4)导管应符合下列规定:

①按批查验合格证;

②外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整,镀锌钢导管镀层覆盖完整,表面无锈斑,绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标志和制造厂标。

③按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度

(5)电缆桥架、线槽应符合下列规定:

①按批查验合格证,质量文件

②外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀,玻璃钢桥架色泽均匀,无破损碎裂,镀锌桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。

(6)电缆头部件及接线端子应符合下列规定:

①按批查验合格证

②外观检查:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄露。

2)工序交接的确认

(1)照明配电箱安装应按以下程序进行:

①埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜、屏、台;

②室内外落地动力配电箱的检查验收合格;且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体;

③墙上明装的动力、照明配电箱的预埋件,在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等,经检查确认到位,才能安装配电箱;

④接地PE或接零PEN连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规定、型号,且交接试验合格,才能投入运行。

(2)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行

①测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;

②桥架安装检查合格,才能敷设电缆;

③电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

④电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火堵隔措施等检查确认,才能通电。

(3)线导管、电缆导管和线槽敷设按以下程序进行:

①室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

②现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;

③被隐蔽的接线盒和导管经检查合格后,才能隐蔽;

④在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管

(4)线导管、电缆导管和线槽敷线按以下程序进行:

①接地或接零及其他焊接施工完成,经检查确认,才能穿电线、电缆;

②与导管连接的柜、箱安装完成,管内积水及杂物清理干净,经检查确认,才能穿线;

③电缆穿管钱绝缘测试合格,才能穿入导管;

④电线、电缆交接试验合格,且对接线去向、相位和防火堵隔措施等检查确认,才能通电。

(5)电缆头制作和接线按以下程序进行:

①电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头;

②控制电缆绝缘电阻测试和校线合格,才能接线;

③电线、电缆交接试验和相位校对合格,才能接线。

(6)照明灯具安装按以下程序进行:

①安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格,才能安装

②影响灯具安装的模板、脚手架拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;

③导线绝缘测试合格,才能灯具接线;

④高空安装的灯具,地面通断电试验合格,才能安装。

(7)照明系统的测试和通电试运行按以下程序进行:

①电线绝缘电阻测试前电线的连续完成;

②照明箱、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成;

③电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验;

④照明全负荷试验必须在上条完成后进行

3)分项工程的质量控制点与目标值

⑴电线导管、电缆导管和线槽敷设

金属的导管和线槽必须接地或接零可靠,并符合下列要求

①镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2

②当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

③镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

④电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允

许弯曲半径应符合下表的规定。(表1)

注:D为电缆直径

⑤室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、

盘是基础面50~80mm

⑥暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不小于15mm,

明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固,在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡的最大距离应符合下表的规定:(表2)

⑦线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。

⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合:

刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。

可挠金属管和金属柔性导管不能做接地PE或接零PEN的连续导体。

⑵电线、电缆穿管和线槽敷线应符合

①不同回路、不同电压和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,同一交流回路电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

②电线、电缆穿管前,应清除管内杂物与积水,管口有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

③当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线PE应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相-黄色,B 相-绿色,C相-红色。

⑶线槽敷线应符合:

①电线在线槽内有一定余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎,绑扎点应大于2m。

②同一回路的相线与零线,敷设在同一金属线槽内。

③同一电源的不同回路干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

⑷电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷

电缆桥架安装应符合:

①直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置

②电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表1.

③当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m;

④桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

⑤电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小间距符合下表(3):

⑥敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施;

⑦支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

⑧电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

桥架内电缆敷设应符合

①大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;

②电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜台以及管子管口处等做密封处理;

③电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点,敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表(4):

⑸照明配电箱安装应符合

柜、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地PE或接零PEN可靠,装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

①位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖应紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;

②箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;

③箱(盘)不采用可燃材料制作;

④箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为 1.5‰;底边距地面不小于

1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。

⑹建筑物景观照明灯、庭院灯安装

①建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧;

②彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能;管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地或接零可靠;

③垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢,端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;建筑物顶部彩灯灯罩完整,无碎裂;彩灯电线导管防腐完好,敷设平整顺直

④霓虹灯安装

霓虹灯管完好,无破裂;

霓虹灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠,灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm;

霓虹灯专用变压用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施;

霓虹灯专用变压二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15KV 的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。

⑤建筑物景观照明灯具应符合:

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无栏杆防护,安装高度地面2.5m以上;

金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。

建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐全,灯具的螺栓紧固、无遗漏,灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。

⑥庭院灯安装应符合:

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整;

金属立柱及灯具可接近裸露导体接地或接零可靠,接地线单设干线,

干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接,由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。

⑺接地装置安装

①测试的接地电阻值必须符合设计要求。

②接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合:

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴?钢管表面,上下两侧施焊;

③除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

④当设计无要求时,接地装置的材料采用钢材,热镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合下表最小允许规格、尺寸

⑤接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接接点的材质相同,钢制的采用热镀锌扁钢,引出线不少于2处。

⑻建筑物照明通电试运行

①照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应

②公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态一次,连续试运行时间内无故障

⑼灯光效果调试

节日模式(18:00-22:00):商场外立面所有灯具全部点亮

平常日模式(18:00-22:00):商场外立面屋顶层投光灯、雨棚灯具点亮

深夜模式(22:00-6:00):商场雨棚灯具点亮

3、安全施工目标

死亡、重伤事故为零;

管线、设备、火灾事故为零

六、监理工作方法与措施

1、技术措施

1)审查施工单位申报的《施工方案》,确保施工技术方案在实施前得到完善。施工过程中监督施工单位按照经审批的《施工方案》组织施工,确保各道工序安排合理、衔接紧凑、连续均衡。

2)做好图纸会审和技术交底的工作。

3)事前分析施工过程中对可能出现的不利因素,做好预防措施。

4)审核各类质量检测工具及仪器设备的性能和精度,确保质量检测数据的真实性。

5)督促施工单位提前做好技术准备工作,逐级组织技术交底,并审查施工技术交底书,同时做好监理内部技术交底工作。

6)施工过程中对涉及施工作业技术活动基准和依据的工作进行复核,在确认符合设计及规范的技术要求后,才批准施工单位组织后续工作的施工。

7)现场制作阶段:巡视、平行检验、旁站和见证取样,对原材料实现见证取样检、制作过程的半成品进行抽查。

现场安装阶段:巡视、平行检验、旁站和见证取样,检查施工阶段前期准备,施工工艺是否按规范和经审查的专项方案进行。

8)隐蔽工程质量控制:安装工程隐蔽前,先由施工单位自检、专职检查合格后,填报隐蔽工程验收报审表,报专业监理工程师进行隐蔽验收。

现场验收时专业监理工程师要对特殊部位、重点部位进行重点检查,对于一般部位实行抽检,发现问题及时开具监理工程师通知单限期整改。

9)成品验收阶段:通过检测和验评,该分项或分部已完成,工程是否达到规范要求的质量控制和误差在允许范围内。

10)对需取样复试的原材料及时按要求进行见证取样送检,审查复验报告。

11)巡视检查工作内容

施工质量方面:

①天气情况是否适合施工作业,如不适合,是否已采取相应措施;

②施工人员作业情况,是否按照工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计施工;

③使用的工程原材料、设备和构配件是否已检测合格;

④施工单位主要管理人员到岗履职情况,特别是施工质量管理人员是否到位;

⑤施工机具、设备的工作状态,周边环境是否有异常情况等。

安全生产方面:

①施工单位安全生产管理人员到岗履职情况、特种作业人员持证情况;

②施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况;

③安全生产、文明施工制度、措施落实情况;

④危险性较大分部分项工程施工情况,重点关注是否按方案施工;

⑤大型起重机械和自升式架设设施运行情况;

⑥施工临时用电情况

⑦其他安全防护措施是否到位,工人违章情况;

⑧施工现场存在的事故隐患,以及按照项目监理机构的指令整改实施情况;

⑨项目监理机构签发的工程暂停令执行情况等。

12)平行检验工作内容

对工程实体、原材料等进行平行检验,主要包括量测、检测、试验等。

13)旁站工作内容

①检查施工单位现场质量管理人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、材料准备情况;

②在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;

③核查进场安装材料、构配件、设备质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

④做好旁站记录和监理日记,保存旁站原始资料。

14)见证取样工作内容

①在现场进行见证,监督施工单位取样人员按随机取样方法和试件制作方法进行取样;

②对试样进行监护、封样加锁;在检验委托单签字,并出示“见证员证书”;

③协助建立包括见证取样送检计划、台账等在内的见证取样档案。

2、组织措施

1)明确项目监理机构中质量管理组织机构和人员分工、职责,

2)项目监理机构人员素质和数量满足现场监理工作的需要。制定项目监理机构岗位职责考核标准。定期组织考核,对于不能胜任本职工作的监理人员,由总监理工程师负责更换调整。

3)督促承包单位建立、健全施工现场质量保证体系,履行自身的质量责任。对于承包单位内部不能胜任本职工作的人员,建议承包单位更换调整。

4)会同设计单位组织施工图纸会审,减少设计图纸差错、解决技术难题。

5)施工过程中定期组织召开工地例会,检查分析上期工程质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施,促进施工单位不断提高施工质量水平。

6)安排监理人员对关键工序旁站监督,确保结构安装工程的安全和使用功能。

3、经济措施

严格审查施工单位申报的已完成合格工程量,针对已完成但质量不合格的工程量不予计量。

4、合同措施

1)在委托人委托授权的监理工作范围内开展监理工作,行使监理对工程质量的监督权和履行监理义务。

泛光照明设计方案

张家堡地铁控制中心泛光照明工程 设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁一局电务工程有限公司张家堡 地铁控制中心安装工程项目部

工程概况:张家堡地铁控制中心位于张家堡广场西南角,平面布置呈长方形,框架剪力墙结构,屋面采用钢架体系,地下两层,地上十三层,建筑高度约为56.15m。整个区域建筑面积共54980m2。建筑风格独特,结构和谐流畅,立面现代又富于变化,是西安的代表性建筑之一。 设计原则: 1、系统性原则:改变将照明设计局限于单个建筑或景观节点的做法,将设计项目与街道空间整体考虑,并以整个西安市夜景建筑的要求为指导,打造有主有次, 2、尊重载体原则:夜景照明的目的不是表现单独的光,更不是展示灯具,而是通过光表现被照物。我们反对为了照明而照明,而是通过灯光的取舍凸显建筑景观的亮点,进而展现照明载体的特点。 3、不破坏日景效果原则:照明设备尽量隐蔽;暴露在外的设备要选择尺度小的产品,并通过表面处理与建筑或景观融为一体;对于外露的壁灯,景观灯

等,灯具造型和尺度应与空间性格和谐统一。 4、节能性原则:在保证照明效果的前提下,提倡低碳照明;通过控光尽量减少溢散光;合理设置平日、周末和节庆照明的不同模式,以实现节能、环保。 5、安全性原则:在人们可接触位置安装的照明设备应使用低压、低温产品;在木结构上安装的照明设备应避免火灾隐患。具体如下: 1) 设计灯具内增加针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元器件,突波电流可最高达到800A(8/20μs),在恶劣天气情况下,避免灯具给行人造成不安全因素。 2) 建筑外立面上灯具设计使用易装卸灯具,方便日后维修的快速拆装,确保施工人员的安全。 3) 配电箱内均设计配置漏电保护模块,高灵敏度的选择有效的人员及建筑本身的安全。 6、防眩光原则:根据多角度的视线分析推敲照明方式和投光方向,尽量减少直接眩光。 7、易维护原则:应选择使用寿命长的高质量产品;通过合理设置灯位和巧妙应用多种照明方式以避免设备被盗和被破坏。 8、新技术、新材料、新设备、新工艺优先选用原则: 1) 设计施工中广泛采用LED 新光源,LED新光源具有电压低,寿命长,稳定性好,适用性广,响应时间短等特点。 2) 灯具结构一体化的热通路设计,比一般结构设计增加散热面积80%,保证LED发光效率和使用寿命。 3) 灯具特殊腔体结构设计,将LED光源和驱动电器分成两个腔体,避免互相影响,可有效降低驱动电器的环境温度,进而延长使用寿命。 4) 平衡灯体内外压差的透气螺塞,避免因环境温差热胀冷缩而吸入水汽,从而产生凝结水珠的现象。 5) 设计灯具内增加针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元器件,突波电流可最高达到800A(8/20μs)。6) 全电压设计,100-240VAC±10%,电压起伏较大均能保证灯具的亮度和寿命。 7) 采用多色混光矫正技术,灯具呈现出来的光色更加真实。 8) LED全彩控制系统,该控制系统整合了计算机软件技术和单片机控制/

最新版大厦室外泛光照明工程施工组织设计方案

大厦室外泛光照明工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 第三章施工方法及技术措施 (4) 第四章主要物资和施工机械设备 (5) 第五章施工总进度计划 (6) 第六章劳动力安排计划 (8) 第七章工程质量的技术组织措施 (11) 第八章安全生产及文明施工的技术组织措施 (13) 第九章工期的技术组织措施 (16) 第十章电气工程施工组织设计 (19) 第十一章内装饰成品保护技术、组织措施 (29)

编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 2、招标文件 3、设计、施工、验收规范及质量验评标准 1)建筑电气通用图集92DQ1,92DQ3,92DQ4,92DQ6; 2)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002; 3)《电气安置安装工程施工及验收规范》 4)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01—26—96;5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 6)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 7)《住宅设计规范》GB50096—1999 8)《住宅设计标准》DGJ08—20—2001,J10090—2001 9)《低压配电设计规范》GB50054—95 10)《供配电系统设计规范》GB50052—95 11)《华北地区建筑电气通用图集》92DQ3、92DQ4、92DQ6 工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称:**大厦室外泛光照明设计、供应及安装分包工程二、工程施工特点

工程地点:北京**区** 工程范围:楼体LED 灯具、管线和控制系统的安装;室外景观照明灯具、管线和控制系统的安装。 承包方式:包工包料。 施工工期:开工日期为雇主通过总承包商发出的开工通知上注明的日期。 施工方法及技术措施 一、光源及灯具的选择: 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能。灯具应符合《灯具通用安全要求及试验》(GB7000-86)的有关要求,灯具的光学性能应满足设计要求。 (1) LED灯具:采用铝合金材料,依据幕墙外里面的结构制作“井”字灯具外壳,光源采用美国CREE的5WLED冷白光源,进行防水处理后安装在全铝灯架上,连同变压器组成一体灯具。 (2) 地埋灯:灯具防护等级达到IP67,安装时排气孔要按照生产厂家的说明要求进行处理,接线盒应安装防水密封圈,光源应尽量放在灯具的底部,灯具表面玻璃温度应控制在65度以下。灯具安装前应按照设计要求侧线、定位,安装好预埋件。 (3) 泛光照树灯:灯具支架表面防腐处理,采用户外安装防雨接线盒。 (4) LED线条灯:灯带安装应横平竖直,进入灯带的电源应采用软

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

天目湖泛光照明设计任务书样本

天目湖贵宾会馆重建项目 泛光照明设计任务书 1 工程概况 1.1 工程名称: 天目湖贵宾会馆重建项目 1.2 工程地址: 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路8号 1.3 建设单位: 西本新干线溧阳有限公司 1.4 地理位置 本工程位于溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路南侧, 报恩禅寺东南角, 东南西三个方向邻天目湖区。 1.5 现场条件 本工程基地三面临湖, 北临环湖西路。本工程是西本新干线溧阳有限公司的重建项目, 原有天目湖贵宾会馆将拆除重建。 1.6 本工程泛光照明概算金额为963626元, 本次设计为限价设计, 限价金额为概算金额。 2 建设条件 2.1 规划设计条件 建设用地面积: 约7385.2平方米 规划用地性质: 综合 规划工程性质: 商业( 度假、培训) 建筑容积率: 0.7 建筑密度: 40% 建筑高度: 16米 绿地率: 23%

绿化面积: 红线内3065平方米,红线外3400平方米 建筑退让: 满足规划设计条件要求 建筑面积: 地上4818.13平方米, 地下4180平方米,湖心亭约120平方米 建筑层数: 地上2层, 地下1层 地震基本烈度: 7度 3 项目定位 ·低调、奢华、五星级酒店标准的高端度假会所 ·提供西本企业内部高层领导及VIP客户一个社交场所 ·西本乡村型交易中心 ·养生型度假酒店 ·接待中心 ·休养中心 ·西本中心 4 项目开发思路和价值设计 ·客户的体验性: 悠享心灵之旅回归本质, 过简单的生活, 全面的身心健康。从城市的重压中解脱出来, 重新回到自然的怀抱。 ·规则要点: 外融于自然湖岸, 内化于禅意空间。 5 设计依据 5.1 经甲方确认的设计院提供的项目相关资料及图纸; 5.2 本设计任务书; 5.3 工作过程中业主阶段性书面意见、传真件; 5.4 经业主确认的各类书面报告、会议纪要等;

最新版营销中心泛光照明工程施工组织设计方案

营销中心泛光照明工程施工组织设计方案

一、工程概况 **大厦位于**区延安东路500号,隶属于**集团,总建筑面积为3.11万平方米,是一座以办公为主,餐饮、商务、休闲为一体的大型综合性建筑。大厦分为地下一层,地上三十层,建筑物总高度120米,地下层主要用于变电所、设备机房及物业,地上部分主要用于办公、商务及餐饮。本次技改工程是保留原有建筑的结构框架,对其内外部的布局进行全面的技术改造,技改工期为2年,改造后将呈现出一个焕然一新的现代建筑。 二、编制依据 1、招标文件(含答疑部分)、深化设计图纸及主要设备、材料厂家技术资料 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 3、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 6、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-2010 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 10、《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

12、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 15、《安全标志及其使用原则》GB2894-2008 16、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-2003 17、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号 三、编制说明 1、**(集团)营销中心技术改造项目泛光照明工程组织设计在编制过程中,充分考虑了工程的特点、地理、环境,本着优化施工方案, 强化质量管理,合理降低工程成本,缩短施工工期的原则,对整个工程进行了总体施工布置和安排,使之具有科学性、可行性和施工指导性。 2、施工方案是按照先进合理、科学可行的原则编制,施工程序的安排、技术措施的选用、施工机械的投入、劳动力的投入均应满足阶段控制工期及总工期的需要。 3、施工组织设计在编制过程中,充分考虑了本项目特点和难度,本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短施工工期、确保施工安全的原则,为工程做出施工程序规划。 4、在文明施工、环境保护、消防安全等具体措施中,贯彻国家及施

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

泛光照明施工方案(上传)

泛光照明施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 00

目录 一、工程概况........................................................................................... 二、编制依据........................................................................................... 三、编制说明........................................................................................... 四、施工总体部署和目标....................................................................... 1、施工阶段划分............................................................................. 2、施工组织步骤............................................................................. 3、施工安排..................................................................................... 4、施工前期准备............................................................................. 五、主要资源计划.................................................................................. 1、劳动力计划................................................................................ 2、施工机械及机具配备计划...................................................... 3、主要工程设备及材料.............................................................. 六、主要安装施工方案及技术措施...................................................... 1、配电箱、盘安装........................................................................ 2、二次回路接线............................................................................. 3、低压电器的安装.......................................................................... 4、钢管敷设...................................................................................... 5、管内穿绝缘导线.......................................................................... 6、电缆敷设..................................................................................... 7、灯具安装..................................................................................... 10、接地装置..................................................................................... 七、质量管理体系及质量管理措施...................................................... 1、质量管理体系............................................................................ 11

泛光照明施工组织方案

第一章工程概况 第一节工程介绍 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、工程内容:主要工程内容包括照明系统所涉及的电气设备及其安装、调试。电气设备具体包括:照明灯具、线管、电线电线敷设等(详见施工图纸和工程量清单)。 第二节工程性质和要求 1、工程开工时间:2010年08月25日 2、计划竣工时间:2010年09月30日 3、工程要求:37日历天 4、质量等级:优良 5、工程总投资:见商务标 6、主要工程量:见商务标 7、工程特点 、本工程为光亮工程,具体工程质量要求高、工期紧的特点。 、本工程施工配合外立面整饰进度,具有整体协调的特点。. 第二章施工组织部署 第一节施工总体部署

根据本工程特点,为确保在自合同签定之日起37日历天内完成施工任务。 第二节施工组织机构和人员配置 1、施工组织机构 表一、工程项目部 项目经理 技术负责人 造专材施质安资价业工工程程检工全料料师师 、机构人员配备:2管理表二、工程项目部人员 项目经理:技术负责人: 检:质 施工: 安全员: 料材员:员:料资 专业工程师: 造价工程师: 3、人员配置及职责

项目经理职责: (1)、贯彻执行国家、省、市和工程所在地政府有关工程建设和建筑业管理的法律、法规、规章和政策,遵守企业的各项规章制度。(2)、严格遵守国家的工程建设标准、规范、规程、积极推广应用新技术。 (3)、严格管理,严格责任,确保工程质量。 (4)、健全施工项目的安全保证体系,执行安全生产责任制度,防止伤亡和其他生产事故的发生,实现安全生产和文明施工。 (5)、严格落实内部承包责任目标,加强施工合同管理,承诺兑现。严格财务制度,加强成本管理,提高经济效益。 (6)、严格落实各种岗位责任制,贯彻按劳分配的原则,正确处理国家、企业、项目部、个人之间的利益关系。 技术负责人职责: (1)、负责项目的技术管理工作。 (2)、贯彻执行上级技术部门下达的各项技术措施,推行标准工艺。 (3)、参加图纸会审,及时做好技术交底、技术复核、技术核定单的制定及其手续完善工作。 (4)、参加编制施工方案,并负责实施。 (5)、负责开列规格表,填写配比标牌追踪台帐。 (6)、参与定位、放线观测、调试工作。 、负责施工现场所使用检验设备的保管、维修、校准和保养工作。 (7).

楼体亮化泛光照明工程施工方案

长乐东路(浐河桥-香王收费站段)市政改造提升项目楼宇亮化工程施工 I 标段 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:

目录 一、施工方案; (3) 1.1工程现状分析 (3) 1.2编制依据和技术标准 (3) 1.3施工流程 (3) 1.4对项目需求的理解 (5) 1.5施工重点 (5) 1.6具体施工方法 (6) 1.6.1管内穿线 (6) 二、施工部署及总平面布置图; (10) 1.1时间部署 (10) 1.2空间部署 (10) 1.3人员、资源、机械部署 (10) 1.4施工组织协调 (10) 三、确保工程质量的技术组织措施; (12) 1.1质量目标要求 (12) 1.2质量保证机构 (12) 1.3质量检查和监督 (12) 1.4工程监察管理 (13) 1.5风险管理 (13) 1.6变更管理 (13) (一)确保文明施工的技术组织措施 (14) 1.1文明施工管理机构 (14) 1.2文明施工检查措施 (14) 1.3文明施工的实施 (14) (二)环境保护措施 (16) 1.1防止扰民的措施 (16) 1.2降低环境污染的措施 (17) (三)落实六个百分百,七个到位治污减霾措施 (17) 四、确保工期的技术组织措施; (18) 1.1工程进度报告 (18) 1.2确保充足有效的劳动力 (18) 1.3合理调配施工所用资金 (18) 1.4进度保证体系 (18) 1.5进度安排 (19) 1.1安全管理目标 (19) 1.2安全保证技术组织措施 (20) 1.3安全技术交底 (22) 1.4拟投入吊篮施工和高空吊装的施工组织方案 (23)

泛光照明施工组织设计样本

亮化工程 施工组织设计 编制: 校核: 审核: 0有限公司

二〇一六年二月

目录 第一章概况 (2) 第二章施工安排 (3) 第三章施工工艺及技术措施 (5) 第四章泛光照明施工质量保证措施 (10) 第五章工期保证措施 (11) 第六章安全保证措施 (12) 第七章环境保护措施 (14)

第一章概况 1.1编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、GB50303- 《建筑电气工程施工质量验收规范》 4、《天台县溪头公寓泛光照明工程施工图》 1.2工程概况 该工程范围为天台县溪头公寓1#~9#楼建筑外立面泛光照明配电及其控制系统、接地保护系统。本工程为三级负荷, 为380V/220V供电; 三相负荷平均分配, 配电箱安装采用壁挂式安装, 共计13台配电箱, 配电箱AL1-1~AL11安装于机房层或十二层强电间内。低压LED灯具均需配备开关电源24V, 功率大小视现场情况配备350W, 开关电源安装位置根据现场实际情况确定。主线电缆采用交联聚乙烯WDZ-YJY型电缆, 根据设计要求,所有电缆采用SC管套接, 由电缆井道引出。LED灯具支线照明回路过防水开关电源箱采用WDZ-RVV2*4软电缆连接, 室外穿SC管或金属线槽保护。所有灯具防护等级均为IP65, 安装均可靠, 达到建筑体美观的效果。

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作, 包括控制测量工作; 原材料检验, 砂浆、砼配合比设计; 钢筋加工场地建设; 施工用水; 电力供应; 道路交通疏导; 管线调查; 施工材料等统筹安排; 进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据总体施工计划投入2个施工队。总共技工15人、普工15人。现场作业人员: 施工队长、现场指挥、现场技术质量员、现场安全员、机械操作工、高空操作人员、压接工、材料员、地面作业人员。

泛光照明各分项工程主要施工方法方案

泛光照明各分项工程主要施工方法方案 1、总体施工方案 本工程施工工期为60日历天竣工,并达到验收使用条件。按照目前现场情况和工作情况来看,60天的工作日比较紧张,如果没有科学的统筹和必要的条件,实现预定的工期目标,就会存在一定的难度。因此,我们必须克服估计到的困难,在公司的统一指挥下,做到有组织、有步骤、有安排、有检查的将各项工作落到实处,遵循灯光工程施工的规范和程序,采用全面平行施工、立体交叉施工等科学有效的施工方法,紧张有序的将各项工作贯彻始终。 1.1首先作好进场前准备工作,对工人进行施工技术交底和施工安全交 底;取得开工命令;同时针对每分部灯光工程的特征作必要的测量、试灯工作。 1.2管、线敷设; 1.3灯具基础制作安装; 1.4灯具安装; 1.5配电控制箱安装; 1.6试亮灯及效果调试。 2、各分项工程的主要施工方法及施工管理措施 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵以下守规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 《电缆敷设施工工艺标准》 《低压电缆头制作安装施工工艺标准》 《电气装置安装工程施工规范》 《城市环境(装饰)照明规范》 《接地装置施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 《建筑照明标准》 (GB50034-2004) 《综合布线系统安装施工工艺标准》 《钢结构工程施工及验收规范》 《地面与楼面工程施工及验收规范》

本工程首先作好进场前准备工作,取得开工命令,并根据几个分项工程各自的特征制定合适的具体施工方法如下: 2.1 电缆、照明线路敷设的施工方法 2.1.1 电缆、照明线路施工准备 1)施工前期准备 ①挑选施工经验丰富、头脑清楚,有责任感的施工班长,施工班长 并根据现场情况列出用人计划。 ②进度:根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间 要求,列出电缆敷设进度计划。 ③质量保证方法:根据具体工程情况,列出保证质量的方法。 2)检查管槽 穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题: 管槽规格小、接口处有毛刺、埋地安装管槽阻塞、有水等;埋地管槽穿线前必须全面试穿。 3)文档准备 布线系统系统图、布线系统平面图、穿线技术要求、空白穿线报告、穿线交底。穿线交底的对象是施工队队长,交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求,过程如下: ①理解布线系统总体结构和平面图,不要穿错路线。 ②能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。 ③熟悉电缆要经过的管路。 ④有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。 ⑤理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。 ⑥思路清晰,把电气器具点分组,一条一条地敷设,不多穿,不漏穿。穿 放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。 ⑦忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。 ⑧严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并忠实地记录 电缆末端刻度。

路灯照明工程监理实施细则

目录 一、工程概况---------------------------------------4 二、编制依据-------------------------------------- 4 三、监理程序---------------------------------------4 四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6 五、施工质量验收基本要-----------------------------7 六、施工监理控制要点-------------------------------10 七、施工管理及验收表格-----------------------------14

一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》(GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点: 1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。

无锡x项目泛光照明设计任务书201806

xxxxxx研发中心室外泛光照明设计任务书 一、概述 1.xxxxx研发中心位于无锡市xxxxx内,北至xx,南至xx,西至xx,东至xxx。用地面积xxxx平米,建筑高度A楼xxxx米,C\B\D楼小于24米,总建筑面积约xx 万平方米,计入容积率的总建筑面积约xxxx万平方米,地下一层约xxxx万平米。幕墙面积约xxxxx平米。 2.项目定位 打造自用研发中心办公建筑。建立企业形象和企业文化的宣传平台,打造研发中心建筑类的精品,扩大公司品牌影响力,为企业创造长期的增值效益。 融入xxxx的企业使命和xxxxxx的企业愿景,凸显企业文化形象,体现企业稳健向上的发展趋势。 二、自然条件及技术特征(详见建筑施工图) 三、设计依据 1、设计文件 1)建设方提供的施工图及电子文件、及本设计任务书。 2)经地方政府批准的本工程效果图及电子文件。 2、现行的国家有关建筑设计规范、标准、规程: 《建筑物安装分项工程施工工艺规程》电气DBJ01-26-2003; 《建筑设计防火规范》(GB50016);

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)2005年版; 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《低压配电设计规范》(GB50054-95)2009年版; 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版; 《建筑物照明设计标准》(GB50034-2013); 建筑电气工程通用图籍92DG1、92DQ3、92DQ4、92DQ6; 《无锡市夜景照明管理办法》 《无锡市城市照明条例》 《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T63-2008) 《城市照明管理规定》 《绿色照明检测及评价标准》 国家颁发的其它有关电气、管道施工规范规程。 本表所列之规范、标准、规程,包括其它未列明之规范、标准、规程者,如现行规范、标准、规程有最新版本,均应以最新版本为设计依据。 四、设计目标 1、项目基本定位:以研发、办公、实验等业态形式组合而形成的高档次智能化建筑,设计应融入xxx企业使命,充分展示xxxxxx这一基本思路,通过光的强弱变化和色彩组合,使建筑物在夜幕降临后淋漓尽致的表现出特有的风格。

标准化监理细则

嘉悦江庭住宅 小区(二期)工程 标准化监理实施细则

重庆兴隆建设工程监理有限公司 编制: 审核: 日16月4年2014 第一章编制依据 一、国家法律、法规: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《工程建设监理规定》 5、《建筑工程安全施工管理条例》 二、重要依据: 1、嘉悦江庭住宅小区(一期)施工图纸工程。 2、建设监理合同施工合同; 3、国家、行业及重庆市颁布相关的设计规范、施工及验收规范和质量检验评定标准。 三、本工程使用的技术标准及规范: (1)工程建设标准强制性条文 (2)建设工程监理规范(GB50319-2000) (3)工程测量规范(GB50026-2007) (4)建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)建筑基坑支护技术规程(JGJ120/99) (6)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) (7)混凝土工程强度检验评定标准(GBJ50107-2010) (8)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) (9)钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) (10)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499) (11)地下防水工程质量验收规范(GB/T50208-2002) (12)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) (13)屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) (14)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) (15)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) (16)建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)

泛光照明专项施工组织方案内容

目录 第一章工程概况 ............................................................. 1工程名称: .................................................................. 2工程地点: .................................................................. 3工程承包范围 ................................................................ 4工程技术规范 ................................................................ 5施工条件 .................................................................... 6总体应对构想 ................................................................ 7总体要求及对策 .............................................................. 第二章施工部署 ............................................................. 1项目管理总体安排 2项目组织构架 ................................................................ 3施工技术交底工作 ............................................................ ............................................................ 4施工前工作安排 .............................................................. 第三章各分部工程的施工方法.................................................... 1 主体工程施工段的划分 ........................................................ 2 工程总体施工流程 ............................................................ 3 主要分项工程施工工艺流程.................................................... 3.1电管暗敷设工艺流程. ..................................................... 3.2管内穿线施工工艺流程. ................................................... 3.3金属桥架施工工艺流程. ................................................... 3.4电缆敷设施工工艺流程. ................................................... 3.5配电箱(盘)安装工艺流程. ............................................... 3.6防雷、接地施工工艺流程. ................................................. 3.7灯具安装工艺流程. ....................................................... 第四章劳动力投入计划......................................................... 1 劳动力的投入 ................................................................ 2 劳动力保证措施 .............................................................. 3 材料投入计划 ................................................................ 4 材料投入保证措施 ............................................................ 第五章进度工期保证措施....................................................... 1 施工进度计划的编制依据...................................................... 2 总进度计划表 ................................................................ 3 根据编制的施工总进度计划,确定主要分部工程工期目标:........................ 4 施工进度计划遵循的原则...................................................... 5 确保进度计划实现的保证措施.................................................. 第六章工程质量保证措施.....................................................

隧道电力照明工程监理实施细则

隧道电力照明工程监理实施细则

一编制依据 二、专业工程特点及其技术、质量标准 (一)界面划分 1、本工程为隧道内的照明及与之相关的监控工程。 2、本工程与四电集成的界面:以箱变的低压出线箱为分界点。 (二)电源及供电方式 电源及供电方式:隧道内照明电源由设置在进口处、出口处的2座10/0.4KV箱式变电站引220/380V主干回路对各设备洞室的配电箱供电,应急照明设备由设备洞室的配电箱的应急照明回路供电。 (三)照明方式:在隧道内两侧沿隧道壁设疏散照明灯具和疏散指示标志灯具,隧道内正常的固定照明由隧道两侧的疏散(检修)照明组成。两侧的灯具交错布置,每侧疏散照明灯具采用无极荧光灯和高压钠灯间隔布置,灯具均匀分配在各项。 (四)照明控制方式:正常照明采用分段两端控制,由隧道两端洞口的按钮箱和设于洞室配电箱上的按钮箱控制每段灯具的启停。在应急的情况下可通过设于隧道内、隧道口的紧急按钮箱启动全隧道的应急灯,并通过设于洞室配电箱上的紧急按钮关闭全隧道的应急灯。 (五)设备安装:隧道内插座箱的间距为50米,下缘距地面1.8米;疏散照明灯具水平间距25米,距轨面3.5米;疏散指示灯间距100米,距地面0.5米;应急按钮箱的间距不超过250米,盒底距地面1.3米。

长隧道内需设设备洞室,相邻洞室的间距一般为500米,洞室洞口疏散灯位于洞室上缘0.3米,洞室内的照明灯具为壁装,距地2.3米,其开关距地1.3米。所有灯具、开关箱、按钮箱、EPS等的防护等级为IP65。(六)配线方式:隧道外主干回路电缆,采用VV22-0.6/1KV型,一般采用直埋方式。隧道内照明主干回路、应急照明回路、控制回路的电缆沿隧道壁水平安装时采用电缆挂钩敷设,挂钩的安装间距为0.8米,挂钩下端距轨面4.0米。所有明敷电缆也应采用可靠的保护措施。 (七)接地方式:隧道系统采用TN-S系统。各插座箱中的插座应采用有接地插孔的插座,接地孔应有标示,插座的接地孔好各箱体的金属外壳、变压器室和设备洞室各设备的基础槽钢(或角钢)、应急回路的PE 线与综合接线相连。灯具应采用有接地端子的灯具,灯具的接地端子应与应急照明回路的PE线做可靠的连接。 (八)隧道内各箱体及电缆安装应满足250KM/h时速的要求。 三、监理工作范围及重点 四、监理工作流程 (一)监理工作流程 为使本专业监理工作科学、有序地进行,依据监理站编制的“监理规划”和东南铁路公司的“管理办法”,按监理工作的客观规律,特编制

相关文档
相关文档 最新文档