高速增长的氟塑绝缘电线电缆
1944年杜邦公司实现在聚四氟乙烯商业化后的14年,也就是1972年,实现可熔性聚四氟乙烯PFA的商业化.(从这句话中, 我们可以看出: PFA或称MFA的出现, 是为了替代PTFE, 只不过PFA和MFA材料的成本目前还比较高.)
氟塑料具有综合的性能,如宽广的耐温,优良的介电,突出的阻燃,耐化学熔剂,出色的耐气候性,合适的机械强度.它几乎能满足几种电线电缆的苛刻要求,氟塑料不会对环境
产生污染。国内发展氟塑电线电缆产品种发展迅速.(这句话应该是一个结论, 更可能是一种预测或趋势.)
PTFE, 在行业中板,棒,管,膜,在电缆中都有应用。铁氟龙套管,同轴电缆连接器绝缘子,耐热垫片,薄膜绕包高温安装线,多层电缆绕包层,防潮层,航空安装线,射频电缆和低噪音电缆,低电容电缆,船用电缆,石油矿井电缆。
FEP电线电缆工艺简单,生产效率高,损耗少。FEP最大的应用是安装线。这种安装线被广泛的用于火箭,导弹等尖端武器。也应用于大型计算机,精密电子,天花板夹层电缆,高温电缆护套,恒功率电缆,自控温电缆,测井电缆,油井加热电缆,潜油汞电缆;热电偶被偿电缆。
PFA保留FEP所有特性,同时将耐温提高到260度,PFA耐应力开裂性能比FEP要好得多,(这句话我们明白了为什么最近客户投诉UL1332,UL1333,UL1330电线有时候会开裂). 所以在关键的产品上优先选择PFA(但是使用PFA替代FEP成本上升很多,
可能有些价格敏感的客户不愿意这样做). 因为PFA的性能跟PTFE几乎一样, 所以, PFA也是替代PTFE的选择(目前使用PFA或MFA替代PTFE, 虽然绝缘材料的成本增加了, 但由于废品率低, 效率提高, 使用导体的要求条件下降,生产周期短,连续长度长. 所以最终产品的价格不一定会比PTFE电线贵, 尤其是薄壁结构的电线.).
ETFE具有柔软和耐电压特性的组合,其绝缘厚度可以减薄40%,可以做到又细又软。通过交联的ETFE是一种新型的航空导线,长期工作温度在200C,能短时间适应对如流313度的高温处理。(XLETFE电线, 中国每月就需要绝缘材料10吨, 想想看, 做了多少电线, 这些电线主要都用于军用设备飞机, 导弹, 雷达, 监视和夜视, 和车辆方面. 该材料目前RMB1300/KG, 不包括色母. 就ETFE电线来说, 由于柔软, 抗折弯能力强, 抗疲劳, 医疗
仪器, 机器人设备方面也大量用到, 这部分市场我公司客户部门也没有发现.)
PVDF是汽车电线的理想材料,用作高温护套代替流行的橡胶材料,它的机械强度,耐磨性能均能大大提高。而且厚度可以减薄。
国内氟塑料电线电缆的现状
(军用)主要满足军工和高科技领域,航空和航天发展。
(民用)火力发电厂控制电线电缆,钢铁厂控制电缆,石油测井电缆,潜油汞电缆。
(建筑)高层建筑,计算机网络电缆,报警电缆。
(通讯)程控交换机,移动通讯站,直放机。
复合绝缘
电线电缆中采用复合绝缘可以获得非常好的效果。聚乙烯绝缘电线在焊接中容易引起绝缘收缩,如果在导体内挤出一层PVDF,在再其外层挤出PE,这就解决(该思路可以为我们设计XLPE电线做些参考)。这种电缆使用很方便,经极一时。又如果在生产阻燃电缆时,有采用阻烯的聚烯烃做主绝缘,在外面包一层很薄的氟塑料,它的阻燃效果和绝缘氟塑料的阻燃效果差不多(该思路我们已经有尝试, 并且还申请了专利)。
DENGKAI
3F Electronics Industry Co.
Lead Engineer
Phone: 86 755 33843385
Fax: 86 755 33843991
Email: szdengkai@https://www.wendangku.net/doc/4a12027243.html,
常用的几种电线电缆绝 缘材料 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
常用的几种电线电缆绝缘材料 绝缘层与保护层、屏蔽层、护套层、导体线芯一样,是构成电线电缆必须的基本构件。它确保导体线芯传输的电流或电磁波、光波只沿着导线行进而不流向外面,同时也确保外界物体和人身的安全。今天的电线电缆绝缘材料中,塑料和橡胶两大类有面高分子材料已占主导材料,衍生出类型繁多的适用于不同用途和环境要求的电线电缆产品。 下面介绍生产生活中最常用的几类电线电缆绝缘材料 第一类聚氯乙烯(PVC)料 聚氯乙烯塑料价格便宜,特理机械性能较好,挤出工艺简单,比重轻,耐油和耐腐蚀好。同时,氯乙烯(PVC)性能参数一般,多用来制造1KV及以下的低压电线电缆。采用添加了电压稳定剂的聚氯乙烯(PVC)绝缘料,允许生产6KV级电缆。 聚氯乙烯(PVC)有一定阻燃料,但燃烧时会释放一毒烟气,不宜用于着火燃烧时需要满足低烟、低毒要求的场合。同时聚氯乙烯(PVC)线缆也不适用在含有苯及苯胺类、酮类、吡啶、甲醇、乙醇、乙醛化学剂土质中,不宜用在含有三氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、冰醋酸环境中。 第二类:交联聚乙烯(XLPE) 交联聚乙烯(XLPE)电绝缘性能优越,经过高分子交联后成为热固性材料,机械性能和耐热性好。已成为中、高压电力电缆的主导品种。交联聚乙烯(XLPE)也具有结构简单,制造方便,比重轻,敷设方便、耐腐蚀、做终端和中间接头简单。 交联聚乙烯(XLPE)不含卤素,不阻燃,燃烧时不会产生大量毒气及烟雾,若添加阻燃剂,会使机械性能及电气性能下降。交联聚乙烯(XLPE)对紫外线照射敏感。 第三类氟塑料 氟塑料突出特点是电绝缘性能优异,适合高频信号传输,耐高温,可提高载流量,阻燃性好,氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少,还具有优良的耐气候老化性能和机械强度,不受各种酸、碱和有机溶剂影响。但其比重大,价格昂贵,氟塑料主要用于耐高温场合。 第四类橡皮料
GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》 国家标准第1号修改单 本修改单经国家标准化管理委员会于XXXX年X月X日批准,自XXXX 年X月X日起实施。 一、第5.3.1条中的“当五芯以下电缆的绝缘线芯采用着色标识时,” 修改为:“当绝缘线芯采用着色标识时,” 二、第6.4.1条“采用0.05~0.10mm的软铜带重叠绕包。” 修改为:“采用0.05~0.10mm的软铜带重叠绕包,重叠率应不小于15%。” 三、第6.5.3条: 挤包或绕包内衬层厚度的最小厚度应不小于表4规定标称值的80%。 表4 内衬层厚度 挤包或绕包前假定直径d mm 内衬层厚度 mm d≤20 1.0 20>d 1.2 挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯。 绕包内衬层可采用双层或多层重迭绕包。 修改为: 挤包内衬层厚度的最小厚度或绕包内衬层厚度的平均厚度应不小于表4规定标称值的80%。 表4 内衬层厚度 挤包或绕包前假定直径d mm 内衬层厚度 mm d≤20 1.0 d>20 1.2 挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯。 绕包内衬层可采用双层或多层重迭绕包。 当铠装下是金属屏蔽层时,应采用挤包内衬层。
四、第6.6.2条中的: 金属带为涂漆钢带或镀锌钢带。 圆金属丝为镀锌钢丝。 金属带的层数、厚度和宽度应符合表5的规定。 表5 铠装金属带标称厚度和宽度 铠装前假定直径d mm 金属带层数×标称厚度 mm 宽度(不大于) mm ≤15.0 2×0.220 15<d≤25 2×0.225 25<d≤30 2×0.2 30 30<d≤35 2×0.530 35<d≤50 2×0.535 50<d 2×0.545 修改为: 金属带为涂漆钢带或镀锌钢带,金属带的最小厚度应不小于标称厚度的90%。 圆金属丝为镀锌钢丝,金属丝的最小直径应不小于标称直径的95%。 金属带的层数、厚度和宽度应符合表5的规定。 表5 铠装金属带标称厚度和宽度 铠装前假定直径d mm 金属带层数×标称厚度 mm 宽度(不大于) mm ≤15 2×0.220 15<d≤25 2×0.225 25<d≤30 2×0.2 30 30<d≤35 2×0.530 35<d≤50 2×0.535 50<d 2×0.545 ______________________________
20kV架空绝缘电缆技术规范 1 范围 本技术规范规定了20kV铝芯交联聚乙烯(XLPE)绝缘架空电缆的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于江苏省电力公司20kV系统所需的交流额定电压U(Um)为20(24)kV 架空电力线路用铜芯、铝芯、铝合金芯和钢线加强芯交联聚乙烯(XLPE)架空绝缘电缆。 本技术规范所使用的标准如遇与执行的标准不一致时,按较高标准执行。20kV架空绝缘电缆使用色带区分10kV架空绝缘电缆,色带宽2至3mm,厚1.5至2.mm,推荐橙色色带。 20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。 2 规范性引用文件 本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。 GB 14049 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB/T 1179 圆线同心绞架空导线 GB/T 12706 额定电压1kV(U m=12kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T 2951 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB 3953 电工圆铜线 GB 3955 电工圆铝线 GB/T 3956 电缆的导体 GB/T 4909 裸电线试验方法 JB/T 8137 电线电缆交货盘 GB 6995 电线电缆识别标志 3 使用条件 3.1 海拔高度: 1000m 3.1 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.2 3.3 最低环境温度-25 ℃ 3.4电缆导体的最高长期允许工作温度:交联聚乙烯绝缘90℃; 3.5 短路时(最长持续时间不超过5s):交联聚乙烯绝缘250℃; 3.6 电缆的允许弯曲半径:电缆外径D,小于20(D+d)。 D—电缆实际外径,mm;d—电缆导体的实际外径,mm。 4 技术要求 4.1绝缘
电线电缆绝缘电阻试验GB/T 3048.6-94 1.本标准适用于测量电线电缆绝缘电阻,其测量范围为104~1016Ω,测量电压为100,250,500,1000V。(产品标准应规定测试电压,如不规定,产品标准规定的耐压试验的电压值低于500V的产品测试电压执行耐压试验的电压值,产品标准规定的耐压试验的电压值不低于500V的产品一般选取500V。) 除电线电缆产品标准中另有规定者外,抽样试验时,测量应在环境温度为15~25℃和空气湿度不大于80%的室内或水中进行。 2.试样准备 1.除产品标准中另有规定者外,试样有效长度应不小于10m,试样两端绝缘外的覆盖物应小心地剥除,注意不得损伤绝缘表面。 2.试样应在试验环境中放置足够的时间,使试样温度与试验温度平衡,并保持稳定。 3.浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不下于250 mm,绝缘部分露出的长度应不下于150 mm。 4.在空气中试验时,试样端部绝缘部分露出护套的长度应不下于100 mm。露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。 3.试验步骤 1.金属护套电缆、屏蔽型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯者,应分别就每个导体对其余线芯与金属或屏蔽 层或铠装层连接进行测量。 非金属护套电缆,非屏蔽电缆或无铠装的电缆试样,应浸入水中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应分别就每个导体对其余线芯与水连接进行测量。也可将试样紧密地绕在金属棒上,单芯电缆测量导体对试棒之间的绝缘电阻;多芯电缆测量每个导体对其余线芯与试棒连接的绝缘电阻。试棒外径按产品标准规定。 2.测量时充电时间应充分,以达到测量基本稳定。除在产品标准中另有规定者外,充电时间为1min。 3.重复试验时,在加电压前,使试样短路放电,放电时间应不小于试样充电时间的4倍。 4.试验结果及计算 每公里长度的绝缘电阻按下式计算: R L=R X L (1) 式中:R L=每公里长度绝缘电阻,MΩ.km L=试样有效测量长度, km R X=试样绝缘电阻,MΩ。 20℃时每公里长度的绝缘电阻,按下式计算: R20=KR L (2) 式中:R20-20℃时每公里长度绝缘电阻,MΩ.km K=绝缘电阻温度校正系数,由专门的文件规定。 (注:温度大于20℃时,测量的绝缘电阻值小于R20,温度小于20℃时,测量的绝缘电阻值大于R20) 5.电缆绝缘电阻测试仪器的使用 (1)在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设
电线电缆规格型号
电线电缆型号规格目录 塑料绝缘电力电缆 (3) 控制屏蔽电缆 (7) 电子计算机用控制屏蔽电缆 (12) 本质安全电路用控制电缆 (16) 矿用通信电缆 (18) 矿用信号电缆 (19) 信号电缆 (20) 射频电缆 (21) 补偿导线、电缆 (21) 塑料绝缘安装屏蔽电线、电缆 (22) 航空用氟塑料-46绝缘电线 (22) 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电缆 (23) 交联聚乙烯绝缘电缆 (24)
塑料绝缘电力电缆 本产品用于额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用(阻燃电缆适用于高层建筑、地铁、发电站、大型工矿企业等电缆敷设密度大,防火要求严格的地方)。 交联聚乙烯绝缘电力电缆 执行标准:交联聚乙烯绝缘电力电缆性能符合GB12706.3-1991等效采用IEC60502-1997,阻燃性能符合GB12666.5-1990等效采用IEC332-1992。(阻燃性能要求不适用于非阻燃型电缆) 使用特性:电缆的额定工作电压U0/U 0.6/1KV;试验电压(持续时间≤5min)3.5KV;电缆导体长期工作温度≤90℃;短路时(持续时间≤5s)电缆导体温度≤250℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的20倍,多芯电缆应≥电缆外径的15倍;电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 性能参数: 不同土壤热阻系数下的载流量修正系数(土壤热阻系数:PT=1.0k.m/w) 不同环境温度下的载流量修正系数(空气为40℃,土壤为25℃)
氟塑料电缆简介 氟塑料电缆,英文名:Fluoroplastics Cable,用来专指以氟塑料为外套的电线电缆。氟塑料电缆具有优良的耐候性、耐热性,摩擦系数较小,化学性能稳定,具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天等环境恶劣的行业有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯和乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐辐照电线,电磁线,射频同轴电缆,煤矿用阻燃电缆的A型电缆等。氟塑料电缆的特性 氟塑料拥有高度的化学稳定性和耐化学腐蚀性能,耐火、耐高温、阻燃等特性,因此在电线电缆行业有着广泛的应用,特种电缆如:耐高温电缆、阻燃电缆、耐腐蚀电缆等大都采用氟塑料做为护套外层。氟塑料电线电缆拥有的特性如下: 1、阻燃:氟塑料的氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少。用其制作的电缆适合对阻燃性要求严格的地方,例如计算机网络、地铁、车辆、高层建筑等公共场合,一旦发生火灾,人们可以有一定的时间疏离,而不被浓烟熏倒,争取到宝贵的救援时间。 2、电气性能优异:相对于聚乙烯而言,氟塑料的介电常数更低,因此,与同结构的同轴电缆相比较,氟塑料电缆的衰减更小,更适合于高频信号传输,当今电缆的使用频率越来越高已经成为潮流,同时又由于氟塑料能耐高温,所以常用作传输通信设备的内部接线、无线发射馈线与发射机之间的跳线和视频音频线。此外,氟塑料电缆的介电强度、绝缘电阻好,适合作重要仪表仪器的控制电缆。 3、耐高温:氟塑料有着超乎寻常的热稳定性,使得氟塑料电缆能适应 150~200度的高温环境,而常见的聚乙烯、聚氯乙烯电缆只适用于70~90度的工作环境。另外,在同等截面导体的条件下,氟塑料电缆可以传输更大的许用电流,这就大大提高了电缆的使用范围,由于这种独特的性能,氟塑料电缆常用于飞机、舰艇、高温炉以及电子设备的内部布线、引接线等。 4、机械化学性能完美:氟塑料的化学键能高,具有高度的稳定性,几乎不受温度变化的影响,有着优良的耐气候老化性能和机械强度;而且不受各种酸、碱和有机溶剂物影响,因此适用于环境气候变化大、有腐蚀性场合,如石化、炼油、油井仪器控制等。 氟塑料电缆应用的行业:
电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数 (总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除
电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数 电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数 电线电缆主要用于电能传输、分配以及信号的传递,其主要组成部分包括线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、和护层,下面对各组成部分的性能技术指标及工艺技术参数进行逐一介绍: 电缆的导体 导体的作用是传送电流,当导体通过电流时,便产生电能损耗而使导体温度升高,导体温升又使导体电阻增大,同时使绝缘的性能下降,当导体温度超过绝缘材料的允许工作温度,就会加速绝缘材料的老化甚至在电缆弯曲处使绝缘首先软化变形,导致电缆寿命缩短或在电缆弯曲处短期内发生击穿,不能满足电缆长期使用的要求;线芯的损耗主要由导体的截面及材料的体积电阻率决定,因此,生产过程必须对导体截面及材料的性能指标进行严格检验和控制。 一、导体用材料: 导体材料必须具备良好的导电性能和机械性能、易于加工成型、资源丰富等特点,银的导电性能虽最好,但因其价格昂贵而不被采用,为减小线芯损耗和电压降,当前广泛采用的是铜材和铝材,下面就铜、铝的主要性能技术指标进行学习: 1、材料的电性能及物理特性: 软铜硬铝(A2-A8) 型号 T1R TU1R T2R TU2R T3R A2 A4 A6 A8 纯度≥% 99.90 99.6 20℃体积电阻率 不大于Ω·mm2/m 0.017241 0.02801 电阻温度系数1/℃ 0.00393 0.00403 线膨胀系数1/℃ 16.6*10-6 23*10-6 热容系数J/kg·℃ 414 924 比重 8.89 2.703 熔解点℃ 1084.5 658
如何测量电缆的绝缘电阻 关键词:绝缘电阻绝缘电阻仪 绝缘电阻的目的和重要性 电缆的绝缘电阻试验是电力预防性试验项目中不可缺少试验项目,其试验目的可以有效的发现设备绝缘材料遗留或运行中产生的局部缺陷,便于掌握电气设备的运行状况及绝缘的完好性,提高运行设备可靠性,判断电气设备能否继续投入运行,使设备始终保持较高的绝缘水平,绝缘电阻的测量是保证电气设备绝缘可靠工作和安全运行的重要工作之一。 绝缘电阻选型 目前,对于绝缘预防性试验一般使用DC2010智能双显绝缘电阻测试仪,能测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘电阻,根据DL/T911-2004绝缘试验标准研发,输出电压等级500V、1000V、2500V、5000V,并自动计算吸收比和极化指数。 绝缘电阻的电压选择 1、测量电缆的主绝缘电阻(0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表); 2、测量电缆外护套绝缘电阻(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三芯电缆的外护套) 3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ)
绝缘电阻测量方法 准备过程 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。电量不足可能影响您的使用。(1)试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 (2)校验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝,(数字显示不需要调节) (3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用洗净套管的表面积垢,(可用汽油代替)以消除表面漏电电流影响测试结果。 (4)将带高压测试线(红色)插入绝缘电阻仪LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入GUARD端,另一端接于被试 设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响,将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)端,另一头接于被试设备的外壳或地上。 注意:使用时,严禁将LINE与GUARD短路,以免发生过载现象! 开始测试 (1)转动波段开关选择需要的测试电压,这时如果电源正常,则电源指示灯应发绿光,如欠压则发红光,此时,应将仪器充电后再使用。 (2)仪器开始自检,液晶屏幕上出现操作提示。 (3)按动上键或下键可选择测试编号。(编号反黑)如不选择编号可进入下一步操作,编号在该次测试完成后自动累加。 (4)按下或锁定测试键,开始测试,注意,此时高压状态指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。 警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险! (5)测试完成通过指针或者数字读取绝缘电阻值即可。
KVV控制电缆规格型号表
二、使用说明 标准: 聚氯乙烯绝缘控制电缆标准:产品标准:GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》,IEC60227(60502,60332); SABS。 本产品供交流额定电压450V/750V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。 应用: 控制电缆适合布线的电气控制设备和仪器,监测和控制回路,电气保护和测量电源分配单元服务条件的情况下,额定电压为450/750V AC。 铺设: 聚氯乙烯绝缘电缆长期工作温度为70℃; 交联聚乙烯绝缘电缆长期工作温度为90℃ 敷设电缆的温度不能低于0℃。 允许弯曲半径: 非铠装电缆(R):R≥6D(D:电缆外径); 铠装或铜胶带屏蔽电缆:R≥12D; 屏蔽软电缆:R≥10D。 注释: 具体电缆芯数系列为,2,3,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37;
R--连接用软电缆(电线),软结构; V--绝缘聚氯乙烯 V--聚氯乙烯绝缘 V--聚氯乙烯护套; B--平型(扁形) S--双绞型; A--镀锡或镀银; F--耐高温; P--编织屏蔽 P2--铜带屏蔽 P22--钢带铠装; Y--预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD--产品类别代号,指分支电缆,将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同;YJ--交联聚乙烯绝缘; V--聚氯乙烯绝缘或护套; ZR--阻燃型; NH--耐火型; WDZ--无卤低烟阻燃型; WDN--无卤低烟耐火型; 例: RV --铜芯、氯乙烯绝缘,连接电缆(电线); AVR-- 镀锡、铜芯、聚乙烯绝缘、平型、连接软,电缆(电线); RVB-- 铜芯、聚氯乙烯平型连接电线; RVS --铜芯、聚氯乙烯绞型连接电线; RVV --铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、圆形连接软电缆 ARVV-- 镀锡、铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、平形连接软电缆 RVVB --铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、平形连接软电缆 RV-105 --铜芯耐热105℃、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘、连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 --镀银、聚氯乙氟塑料绝缘、耐高温-60℃~250℃、连接软电线 三、常用电(线)缆类型线缆规格型号含义: BV--表示单铜芯、聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。 适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。
电缆的绝缘电阻值与电缆 的种类 Final revision on November 26, 2020
电缆的绝缘电阻值与电缆的种类 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。 一、新电缆绝缘电阻的最低值(非测量相接地) 新电缆绝缘电阻的最低值可比照制造厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻的最低值(按电缆的实际长度、电缆绝缘的实际温度,折算到对应的数值)。如果没有制造厂的数据,下列数值可供参考: 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为: 额定电压1kV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ;额定电压6kV,一般不小于60MΩ。 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为: 额定电压6kV,导体截面16~35mm2,一般不小于1000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于750MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于500MΩ。 额定电压10kV,导体截面16~35mm2,一般不小于2000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于1500MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于 1000MΩ。 橡皮电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为: 额定电压6kV,一般不小于50MΩ; 额定电压1kV,一般不小于2MΩ。 二、运行中电缆的绝缘电阻 运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数
值的1/3。此外,一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~。否则,需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。 从现场电缆试验情况看,许多单位看重电缆的耐压试验以及耐压试验前后绝缘电阻的变化。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》也没有对电缆绝缘电阻的数值做出明确的要求。DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》电缆绝缘电阻一栏,简单到只有“自行规定”4个字。 到目前为止“综合比较”,即与历史数据比较,与同类型电缆比较,与本条电缆的不同相比较,还是现场电气试验人员常用的一个行之有效的方法。 为什么要让各使用电缆的单位“自行规定”我的理解是我国幅员广阔,气候条件差别很大,加上电缆头的影响,电缆的绝缘电阻数值分散性较大,不便于硬性规定。 因此,有的电厂规定: 低压动力电缆≥0.5 MΩ(使用500V兆欧表测量) 6kV电缆电缆≥50 MΩ(使用2500V兆欧表测量) 三、不同长度电缆、温度下测得的绝缘电阻的换算 1. 温度换算 为了便于比较,通常都把电缆绝缘电阻值换算到同一温度(一般为20℃)。 20℃时的电缆绝缘电阻=t℃时的电缆绝缘电阻×温度换算系数温度换算系数如下: 0℃时系数为;5℃时系数为;10℃时系数为;15℃时系数为; 20℃时系数为;25℃时系数为;30℃时系数为;35℃时系数为; 40℃时系数为。 长度换算
1、产品名称:聚氯乙烯绝缘控制电缆 型号:KVVR、KVVRP 2、使用条件: 2.1导体的最高额定工作温度:70℃ 2.2短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过:160℃。 3、主要采用标准: GB9330-88塑料绝缘控制电缆 4、技术参数 5、技术要求 5.2.1导体 导体材料采用TU1或T1型铜杆,其组成、性能和外观符合GB9330-88的规定。 5.2.2 绝缘 绝缘采用PVC绝缘材料,其性能符合GB9330.2-88标准规定。绝缘厚度标称值为GB9330.2-88的规定,最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 5.2.3填充 缆芯采用非吸湿性材料填充,紧密无空隙。 5.2.4 包带层 电缆包带层采用非吸湿性带材。 5.2.5 屏蔽层 屏蔽电缆屏蔽层采用铜丝编,其编织密度不小于80%。 5.2.6 护套 电缆外护套采用PVC护套料,标称厚度满足GB9330.2的规定。外护套的最
薄点厚度不小于标称值的85%-0.1mm。 5.2.7 外观标记 成品电缆的护套表面有生产厂家、电缆型号、规格、额定电压和米标的连续标志,标志字迹清楚、容易辨认,耐擦。 6、电缆的包装 6.1 供货商对所有电缆进行有效包装,电缆断点应采用热缩套可靠密封,以防潮气侵入,成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m。 6.2 每盘电缆均附有合格证。 6.3电缆应避免露天存放,电缆盘不允许平放。 6.4运输电缆时,严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。 6.5吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。 6.6电缆盘外有下列文字和符号标志: a 制造厂名或商标等字样 b 电缆型号及规格 c 长度,m;毛重,kg d 制造日期:年月 e 表示电缆盘正确旋转方向的符号 f 标准编号 7、电缆运输及保管: 7.1电缆应避免露天存放,电缆盘不应平放; 7.2运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆; 7.3吊装包装件时,严禁几盘同时吊装,在车辆,船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。 8、试验 产品试验按照GB5023标准执行。 一、产品名称:聚氯乙烯绝缘控制电缆
电缆线规格型号一览表(一) 一、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等;
电力电缆测量绝缘电阻 规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表使用前应作哪些检查 测量10KV电力电缆接线? 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV 及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票;2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人;4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等);
电线电缆绝缘材料的选择 10.0 PVC胶粒
10.1 基本配方
VC粉:主体一般常用S60、S65、S70﹔
可塑剂:主要目的在调整软硬度,提高耐寒绝缘等作用﹔
填充剂:目的在增强加热,光之安全性,及绝缘性﹔
改质剂:依特性要求添加﹔
安定剂:抑制PVC内之少量游离Cl-分解﹔
防火剂:增强耐烧性﹔
染颜料:颜色调配。
10.2 硬度
国际上常以shore A表示之,而国内软硬度常以P%表示,例如:50kg之PVC料,可塑剂40kg时是以80P,50gPVC料,可塑剂55kg时是以110P表示即可塑剂愈多P数愈大,PVC 胶粒愈软而萧氏硬度(shore A)度数愈大,PVC胶粒愈硬。
10.3 移行说明
电气用品之外壳……等常用的塑料材质大部份为PS,ABS,HIPS,电线为PVC塑材料时,由于含有可塑剂(软化剂),而有此可塑剂会移行者,会将PS,ABS,HIPS塑料壳侵蚀,因此有非移行的要求,也就是PVC材料不能移。
10.3.1 移行的试验方法
将试片(ABS,或PS或HIPS)两片(长50x宽50x厚20mm),中间夹PVC电线,再上下两层用玻璃盖住并用500±5g砝码压住,施以不同时间(24,48,72小时)不同温度(50℃,60℃,70±2℃)之条件下,测试(条件由客户设定),测试后取出试片,用肉眼观察,试片上不能很轻易的看出痕迹,亦即需极费眼力才能看出来。
ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer
苯乙烯,丁二烯,丙烯,参聚合体
S = POL YSTRRENE 聚苯乙烯
HIPS = High Impact Polystyrene 高冲击聚苯乙烯
10.3.2 PVC胶粒应具下列性质
耐热性( Thermal Stability ) ﹔
硬度( Hardness )﹔
安全性( Safety )﹔
老化性( Aging Properties ) ﹔
机械性质( Mechanical Properties )﹔
耐燃性( non-flammability )﹔
电气特性( Electrical Properties )﹔
耐候性( Weather ability )﹔
光安定性( Light Stability )﹔
低温特性( Low Temperature Properties )。
11.0 塑料常用特性名词解释
11.1 抗张强度:(Tensile Strength)
将试样(如哑铃片……等)拉断时所需要之应力,用之单位为PSI或kg/mm2。
11.2 热变形(Heat Distortion)
将材料适当的取样后,将其加热至一定之温度后,试验该材料之外形改变情况。其计算公式如下:
11.3 热冲击(Heat Shock)——试验材料稳定性方法之一,将材料在特定的时间内卷绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。
11.4 冷弯(Cold Bend)——将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,则可试验出材料之破坏程度或有无缺点。
11.5 延伸(Elongation)——试样拉断时的伸长情形
11.6 焊接性(日文:半田性)——PVC芯线等在焊接或热镀时其塑料部份后缩收,所以其材质要经X—RAY处理成架桥,或改其塑料本身性质,如:SR—PVC。
11.7 老化(Aging)——仿真电缆经长时间的使用后,其物理性(抗张延伸)改变的情形。
11.8 额定温度(Temperature Rating)——绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不会发生变化或损失时,所能容许之最高温度。如交连PE 为90℃,PVC有60℃,75℃,90℃,105℃,PE为75℃等。
11.9 额定电压(V oltage Rating)——依照规定或标准可连续实施于各种电缆电缆之最高允许电压。
11.10 绝缘阻抗(Insulation Resistance)——加于绝缘体两极间之电压与电流之比,以公式表示为R=E/I,其单位一般用MΩ(百万欧姆表示之)。
11.11 耐电压(介质强度)(DielectricStrength)——绝缘材质在破坏之前所能承受之电压,介质强度在材料中是一个非常重要特性,在同一种耐电压情况下,介质强度好的材质,其绝缘厚度可以较薄。
12.0 塑料之耐燃测试
依UL规定UL Standard 94 分为水平燃烧(94—HB)及垂直燃烧
94V-0,94V-1,94V-2。
13.0 发泡
目的:在改变或降低成品的电容(介电常数)并使成品轻量化,小型化,进而节省材料,达到提高品质与降低成本的最终目的,一般常用方法
(a) 物理发泡
(b) 化学发泡,化学发泡在加热过程中,发泡剂分解
BLX电缆和架空绝缘电缆的区别 目前国内架空电缆用量越来越大,各企业均在生产开发市场所需要的各种架空电缆,在日常的销售生产中,仍有客户提出,要订购BLX电缆,替代架空绝缘使用。根据对市场的调查,国内主流电线电缆生产企业均已不再生产BLX 电缆,故笔者对这两种电缆的差异性提出一点愚见: 1、目前国内生产低压架空电缆的企业,均以国家标准GB∕T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》为依据。此标准为2008年修订更新的最新版国家标准。沈兴线缆集团所生产的该类产品均符合此标准。架空绝缘电缆主要用于架空固定敷设、引户线等场所,其绝缘材料采用耐候性专用架空绝缘电缆料,所以架空绝缘电缆有结构简单、安全可靠、机械物理性能和电气性能优异、耐环境耐紫外线等优点,由于其绝缘采用耐候性专用架空绝缘电缆料,电缆的长期允许工作温度高达70℃或90℃,且电绝缘性能优异,体积电阻率达1.0×1012Ω·m以上;在敷设中,采用架空绝缘电缆可减小敷设间隙,节约线路走廊、减小电压降;在使用中,可减少供电事故发生,确保人身安全。 2、目前国内企业生产BLX型电缆,主要依据JB/T1601-1993 《额定电压300/500V橡皮绝缘固定敷设电
线》,此标准为1993制定发布的,至今近20年尚未更新,该产品在市场上已逐渐被架空电缆所取代。BLX型橡皮绝缘固定敷设电线适用于交流额定电压Uo/U为300/500V及以下的电气设备及照明装置系统,其电线的长期允许工作温度为65℃。其结构为铝导体、挤制橡皮绝缘、外面编织丝然后涂脂沥青材料,涂脂沥青材料作用是抗紫外线。此电缆在使用两年前后,往往出现因风刮日晒而导致编织玻璃丝发生脱落、破损,致使自身使用寿命短、抗老化性能差,同时污染环境。 随着电缆产品国家标准的不断更新,根据国家用电安全可靠的要求,BLX型布电线在性能不如架空电缆,所以市场上架空绝缘电缆已逐渐开始替代BLX型电缆。
浅谈电线电缆绝缘电阻的测试 绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特征的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注意绝缘电阻的测量问题。 一、试验现象 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-2008中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,侵水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响?下面举例说明。 本试验共进行了四次:
第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω 第3次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω 第4次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为: 3.40×106Ω 二、原因分析 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别?现分析如下:绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I是之间的比值 R=U/I 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如汽车高压点火线)。 绝缘层加上电压后,流经绝缘内部的电流有下面四种: 1、电容电流 因介质极化而产生,实际上以导体和外级(绝缘层)作
450/750V塑料绝缘控制电缆 通用技术规范
本规范对应的专用技术规范目录 序号名称编号 1 450-750V塑料绝缘控制电缆1404003-0000-01 控制电缆采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表“,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。
目次 1 总则 (3) 1.1 一般规定 (3) 1.2 投标人应提供的资格文件 (3) 1.3 工作范围和进度要求 (3) 1.4 对说明书和试验报告的要求 (3) 1.5 标准和规范 (4) 1.6 投标人应提交的技术参数和信息 (4) 1.7 备品备件 (5) 1.8 专用工具和仪器仪表 (5) 2 通用技术要求 (5) 2.1电缆结构 (5) 2.2 密封 (6) 2.3 技术参数 (6) 3 试验 (6) 3.1 试验条件 (6) 3.2 例行试验 (6) 3.3 抽样试验 (6) 3.4 型式试验 (7) 3.5 安装后的电气试验 (7) 3.6现场试验 (7) 4 技术服务、工厂检验和监造 (7) 4.1 技术服务 (7) 4.2 工厂检验及监造 (7) 4.3 验收 (7) 5 产品标志、包装、运输和保管 (8) 6 投标时应提供的其它资料 (8) 附录A 供货业绩 (8) 附录B 工艺控制一览表 (9) 附录C 主要生产设备清单 (9) 附录D 主要试验设备清单 (9) 附录E 本工程人力资源配置表 (9)
电缆种类及选型计算 一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构: 1.导体 ? 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 ? 外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ)? P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。 在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW 功率的电流在2A左右。 也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。 但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。 电缆允许的安全工作电流口诀: 十下五(十以下乘以五)? 百上二(百以上乘以二)? 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)? 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五) 穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九) 铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算) 裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半) 首先说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。 "十下5" 是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A; “百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为