文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超高层建筑消火栓系统设计探讨

超高层建筑消火栓系统设计探讨

超高层建筑消火栓系统设计探讨
超高层建筑消火栓系统设计探讨

消火栓系统的基本组成

消火栓系统的基本组成: 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。 主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 室内消火栓包括:水带、水枪、水喉等, 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、“火灾监控系统“实际上是”火灾探测报警和消防设备联运控制系统“的简称。它是依据主动防火对策,以被动监测的种类建筑物、油库等警戒对旬,通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾自动报警和消防设备联锁联运控制。 四、火灾监控系统基础结构:火灾监控系统主要包括火灾探测及自动报警系统,自动灭火系统和消防疏导指示系统等, 五、火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报和电源四部分组成;复杂系统还包括消防控制设备。 六、火灾报警装置:在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报信号、并能发出控制信号,并能发出控制信号弹具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器具备为火灾探测器供电、接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号的完整功能,是火灾自动报警系统中的核心组成部分。 七、火灾报警装置:它以声、光、音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾。措施。 八、消防控制设备:在火灾自动报警系统中,当收到来自触发器件的火灾报警信号,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。其主要包括火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置、室内消火栓的控制装置、防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置、常开防火门和防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急明明与疏散指示标志的控制装置等十类控制装置中的部分或全部。 九、电源:火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。 十、火灾探测器的原理及应用 1、所谓火灾探测器,是指用来响应其附近区域由火灾产生的物理或化学的探测器件。火灾探测器根据其传感器的结构形式,有下列两种常见的形式: ⑴点型火灾探测器:是指响应一个小型传感器附近的火灾产生的物理和(或)化学现象的火灾探测器件。 ⑵线型火灾探测器:是指响应在某一连续线路附近的火灾产生的物理和(或)化学现象的火灾探测器件。 国际lso7240——1(火灾探测和报警系统) 简而言之,火灾探测器是及时地探测和传输与火灾有关的物理和(或—)化学现象的探测装置。 十一、火灾探测器的分类: 1、待测的参数不同分为:感烟式、感温式、感光式和可燃气体 2、复合式分为:烟温、烟光、烟温光和多信号输出式火灾探测器

室内消火栓系统施工方案

室内消火栓系统、自动喷洒灭火系统施工方案 一、主要制作的工艺流程 ?自动喷水灭火系统施工工艺流程 ?消火栓系统施工工艺流程

二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要 求,选定设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及 供货时间,运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依 据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》 执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查: 1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测 量或度量产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,

如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、 折迭和重皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷 头的商标、型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,

建筑消火栓系统

消火栓系统 7.1 系统选择 7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 7.1.2 室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。 7.1.3 室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。 7.1.4 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。 7.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。 7.1.6 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定: 1 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s; 2 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮; 3 在系统管道的最高处应设置快速排气阀。

7.3 室外消火栓 7.3.1 建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。 7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。 7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。 7.3.4 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。 7.3.5 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。 7.3.6 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。 7.3.7 工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度

室内消火栓给水系统讲解

室内消火栓给水系统 凡担负室内消火栓灭火设备给水任务的一系列工程设施,称室内消火栓给水系统。 一、概述 (一)设置原则 1、应设室内消火栓给水系统的建筑物 (1)高层工业建筑与低层建筑 a、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有水接触能引起燃烧爆炸的物品除外); b、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆; c、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、教学楼、图书馆等; d、超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; e、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑; f、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。 (2)高层民用建筑 (3)人防工程 a、使用面积超过300m2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等; b、使用面积超过450m2的餐厅、丙类和丁类生产车间、丙类和丁类物品库房; c、电影院、礼堂; d、消防电梯间前室。 (4)停车库、修车库 2、可以不设室内消火栓给水系统的建筑物 (1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房; (2)室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过

5000m3的建筑物。 3、视情况确定是否设置室内消火栓给水系统的建筑物 在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。 4、宜增设消防水喉设备的建筑物 (1)设有空气调节系统的旅馆、办公楼; (2)超过1500个座位剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位马道处。 (二)分类 1、低层建筑室内消火栓给水系统 建筑高度不超过10层的住宅以及小于24m的建筑的内设置的室内消火栓给水系统,称为低层建筑室内消火栓给水系统。 低层建筑发生火灾,利用消防车从室外消防水源抽水,接出水带和水枪,就能直接有效地扑救建筑物内的任何火灾。因而低层建筑室内消火栓给水系统是供扑救建筑物内的初期火灾使用的。这种系统的特点是消防用水量少,水压低,常与生活或生产给水系统合用一个管网系统,只有在合并不经济或技术上不可能时,才分开独立设置。 2、高层建筑室内消火栓给水系统 建筑高度10层及10层以上的住宅以及超过24m的其他高层建筑物内,设置的室内消火栓给水系统,称为高层建筑室内消火栓给水系统。 高层建筑发生火灾,由于受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等的限制,一般不能直接利用消防车从室外消防水源抽水送到高层部分进行扑救,而主要依靠室内设置的消火栓给水系统来扑救。就是说,高层建筑灭火系统必须立足于自救。因此,这种系统要求的消防用水量大,水压高,一般情况下与其他灭火系统分开独立设置。 (三)组成 室内消火栓给水系统通常由以下几个部分组成, 1、消防供水设备。包括:自动供水设备——消防水箱;主要供水设备——消防水泵;临时供水设备——水泵接合器。 2、室内消防给水管网。包括:进水管、水平干管、消防竖管等。 3、室内消火栓灭火设备。包括:消火栓、水带、水枪以及消防水喉。

高低区消防系统

减压阀在高层建筑消火栓系统分区设计中的应用文章来源:海西给排水发布时间:2012-02-27 08:16:51 阅读次数:2389 次 [关闭] 随着城市建设的发展,高层建筑越来越多,而高层建筑的防火问题是一个与人民生命财产息息相关的重要问题。对于高层建筑而言,其自身的消防系统的可靠性直接影响灭火的效果,所以对于高层建筑其消防系统要求比较严格。目前高层建筑消防系统还是以消火栓系统为主,消火栓系统设计对高层建筑较为重要。 《高层建筑防火设计规范》(GB 50045-95 2001版)中第7.4.6.5条规定:“消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统……”。本条规定主要是因为当消火栓栓口压力过大时,难以握紧使用,同时水枪的流量远远大于5L/s,屋顶消防水箱内消防用水可能在短时间内用完,对扑救初期火灾极为不利,所以规定消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa(日本规定不超过0.70MPa,原苏联规定不超过0.90Mpa)。根据上述规定,当高层建筑最不利点消火栓栓口静水压力大于1.00MPa时,就要对消火栓系统进行分区设计。 一般对于消火栓系统进行分区设计时,根据高层建筑设备层的位置将消火栓系统分为高低两个区(建筑高度小于10 m时),每个分区的消火栓系统设计为环状管道以保证供水的可靠性;同时各分区分别设置高位消防水箱或共用一个消防水箱(低区消火栓系统需减压供水);并且在消防泵房内对每个分区分别设置加压供水水泵。 实际工程设计中,有的高层建筑因为场地狭小,建筑平面布置时受到各种条件约束,且各种设备用房较多,为保证消防蓄水量消防水池占地面积大,消防泵房布置多台消防水泵困难(大多高层建筑需要设自动喷淋加压水泵,每台加压水泵必须设备用水泵,一般仅消防系统就有6台水泵),在设计消防泵房时反复协调其他各专业,有时问题还是难以解决,同时投资较大,也不够经济。 对于高层建筑消防系统由于采用临时高压供水系统,所以规范规定必须设置高位消防水箱以提供火灾初期灭火用水。规范中明确指出各消防系统(消火栓系统、自动喷淋系统等)可以共用一个高位消防水箱。各消防系统分区时也可以共用,但低区要减压供水。同样,消火栓系统分区后由消防泵房加压水泵供水也可以采取这种原理解决。 根据规范要求对消火栓系统进行分区,各区分别设置环状管网。在设计由消防泵房向消火栓系统供水管路时仅设计由消防泵房至高区消火栓系统供水管路,供水管路到达分区设备层时仅与高区消火栓系统环状管网连接,相应的消防泵房也仅设置满足高区消火栓系统要求的加压供水水泵。低区消火栓系统供水由高区消火栓系统环状管网解决,也就是在分区设备层将两个区环状管网连接在一起,并在连接管线上设置减压阀以减小低区消火栓系统消火栓栓口压力,为保证供水安全性设置二根连接管及二组减压阀。而高位消防水箱在顶层与高区消火栓系统环状管网连接,实际上在竖向布置上通过二组减压阀将两个区有机地结合在一起。 消火栓系统分区这样设计有如下优点: ①减少了消火栓系统加压供水水泵数量,减少了消防泵房的占地面积。 ②减少了消火栓系统室外消防水泵接合器数量(若两个区不连接须分别设置消防水泵接合器)。 ③减少了消防控制系统的控制回路。从以上几点可以看出不但减少了设备投资、土建投资,而且简化了消防控制系统。

消火栓系统设计及验收规范

消火栓系统设计及验收规范 (总11页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

管道设计及选用 消防给水系统供水管道所采用的消防设施、管材和管件的工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。 消防给水系统管网的工作压力应符合下列规定: 1.当水灭火系统直接由市政给水系统供水时,应根据市政给水管网的工作压力确定水灭火系统的工作压力,但当小于时,工作压力按计; 2.高位消防水池供水的常高压消防给水系统其工作压力为高位消防水池的供水压力;市政给水系统供水的常高压消防给水系统其工作压力为市政给水管网的供水压力; 3.屋顶消防水箱稳压的临时高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压;稳压泵稳压的稳高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压+。 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网PE塑料管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,有特殊美观和腐蚀性要求时可采用铜管、不锈钢管等。 消防给水系统工作压力不大于管道可采用球墨铸铁或钢丝网PE塑料管给水管道,但当系统工作压力大于,须采用镀锌钢管。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于,公称直径DN ≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于。

消防给水系统埋地管道的埋深应符合下列规定。 1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响; 2.管道最小埋深不应小于; 3.在机动车道下时最小埋深不应小于; 4.在寒冷地区管道的埋深最小应在冰冻线以下; 5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻措施。 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定:1.消防给水管道用钢丝网PE聚乙烯管道的PE原材料应是不低于PE80; 2.钢丝网PE塑料管道的最小强度不应低于8MPa; 3.连接管件与管材生产厂家应配套,连接方式可靠; 4.钢丝网PE塑料管不宜穿越建筑物、构筑物基础; 7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于m,在轻型车行道下不应小于m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网PE塑料管的净距不应小于 100mm; 8.钢丝网PE塑料管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定,但最小净距不得小于m; 9.管道的合拢时间应选择在温度合适的时间,一般宜经过1个夜晚后的第二天早上10点以前;

消火栓系统施工方案

一、工程概况及施工规范和规程标准 二、工艺流程 三、安装准备 四、主管安装 五、箱体及支管安装 六、箱体配件安装 七、通水调试 八、施工进度计划及进度保证措施 九、保证质量措施 十、保证安全措施 主要施工机具设备和仪器

十二、劳动力安排及保证措施 消火栓系统施工方案 一、工程概况及施工规范和规程标准: 1、工程名称: 1.1质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2工程概况: 1.2.1:本工程建筑面积32192.27平方米,地下3层,地上29层,主楼建筑 高度78.6 米。主要为住宅用房。 1.3编制依据: 1.3.1设计院设计的东城区旧城保护定向安置房项目(4#地块)消防水、电专业图纸和招标文件的要求。 1.3.2严格按照国家现行的给排水、电气、消防系统等安装工程设计、施工规程、规范和验收标准。 1) .《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2) .《工程建设标准强制性条文》。 3) .《建筑给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4) .《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5) .《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

6) .《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 二、工艺流程: 安装准备一干管安装一箱体及支管安装一箱体配件安装一通水调试 三、安装准备: 3.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.4安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 四、主管安装: 依据图纸进行现场放线,并进行地下管线以及地表障碍物的调查,防止盲目施工造成对原有设施的损坏。核对综合管线图,如有问题应及时协调,避免碰撞。 4.1检查施工机具、现场条件、土建进度是否具备连续施工的条件。4.2向业主、当地消防行政主管部门申请报批消防工程开工报告。对到达施工现场的管材、系统组件、管件进行现场检查,不符合要求的严禁使用。 4.3疏通、清理和修正原预留预埋的孔洞: 4.4根据图纸,吊线校正孔洞的位置,做到孔洞大小适度,位置准确无误。 4.5管道运输: 4.5.1由一楼至各层的垂直运输可利用施工电梯完成。 4.5.2 楼面各层水平运输,采用轻型手推式叉车运输。注意管道在各楼层上应分散摆放,不得集中堆放在一处。 4.5.3 屋面层的设备和各层消防器材利用施工电梯进行垂直运输。地下室设备用人工运入地下层。 4.6沟槽式管件连接施工要点:

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm 时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则

消火栓系统设计及验收规范[1]

管道设计及选用 8.2.1 消防给水系统供水管道所采用的消防设施、管材和管件的工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。 8.2.2 消防给水系统管网的工作压力应符合下列规定: 1.当水灭火系统直接由市政给水系统供水时,应根据市政给水管网的工作压力确定水灭火系统的工作压力,但当小于0.60MPa时,工作压力按0.60MPa计; 2.高位消防水池供水的常高压消防给水系统其工作压力为高位消防水池的供水压力;市政给水系统供水的常高压消防给水系统其工作压力为市政给水管网的供水压力; 3.屋顶消防水箱稳压的临时高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压;稳压泵稳压的稳高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压+0.07MPa。 8.2.3 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网PE塑料管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,有特殊美观和腐蚀性要求时可采用铜管、不锈钢管等。 8.2.4消防给水系统工作压力不大于0.8MPa管道可采用球墨铸铁或钢丝网PE塑料管给水管道,但当系统工作压力大于0.8MPa,须采用镀锌钢管。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于1.6MPa。 8.2.5 消防给水系统埋地管道的埋深应符合下列规定。 1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响; 2.管道最小埋深不应小于0.8m; 3.在机动车道下时最小埋深不应小于0.9m; 4.在寒冷地区管道的埋深最小应在冰冻线以下0.3m; 5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻措施。 8.2.6 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定: 1.消防给水管道用钢丝网PE聚乙烯管道的PE原材料应是不低于PE80; 2.钢丝网PE塑料管道的最小强度不应低于8MPa; 3.连接管件与管材生产厂家应配套,连接方式可靠; 4.钢丝网PE塑料管不宜穿越建筑物、构筑物基础; 7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行

消火栓给水系统计算

消火栓给水系统计算 (1)消火栓的布置 该建筑总长32.5m ,宽度19.6m ,高度48.45m 。按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.4.6.1条要求,消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取 用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。第7.4.6.8 条要求,消防电梯间前室应设消火栓。 水带长度取20m ,展开时的弯曲折减系数C 取0.8,消火栓的保护半径应为: m h L C R d 19320*8.0*=+=+= 消火栓采用单排布置时,其间距为: m b R S 29.18)8.135.3(192222=+-=-≤,取19m 。 据此应在走上布置1个消火栓,消防电梯间前室设置1个消火栓。系统图如图XXX 所示。 S ——消火栓间距(2股水柱达到同层任何部位),m ; R ——消火栓保护半径,m ; C ——水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8~0.9; Ld ——水带长度,每条水带的长度不应大于25m ,m ; h ——水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影长度,m ,h=0.7Hm ,对一般建筑(层 高为3~3.5m )由于两楼板间的限制,一般取h=3.0m ; Hm ——水枪充实水柱长度,m ; b ——消火栓的最大保护宽度,应为一个房间的长度加走廊的宽度,m 。

(2)水枪喷嘴处所需水压 据7.4.6.6条要求,消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm ,水带长度不应超过25m ,水枪喷嘴口径不应小于19mm 。水枪喷口直径选19mm ,查表3-6(p82),水枪系数φ值为0.0097;据7.4.6.2 条要求,消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m 的高层建筑不应小于10m ;建筑高度超过100m 的高层建筑不应小于13m 。 充实水柱Hm 要求不小于10m ,选Hm=12m ,查表3-7(p82),水枪实验系数f α值为1.21。 水枪喷嘴处所需水压 kPa O mH H H H f f q 1699.16)12*21.1*0097.01/(12*21.1) **1/(*2m m ==-=-=αφα (3)水枪喷嘴的出流量 查表3-8(p83),喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为1.577。 s L s L BH q q xh /0.5/2.59.16*577.1>=== (4)水带阻力 19mm 水枪配65mm 水带,衬胶水带阻力较小,室内消火栓水带多为衬胶水带。本工程亦选衬胶水带。查表3-10(p84),知65mm 水带阻力系数Az 值为0.00172.水带阻力损失: 93.02.5*20*00172.0**22 ===xh d z d q L A h (5)消火栓口所需的水压 kPa O mH H h H H k d q xh 3.19883.19293.09.162==++=++= (6)校核 设置的消防贮水高位水箱最低水位高程52.10m ,最不利点消火栓栓口高程49.10m ,则最不利点消火栓口静水压力为a k 30m 0.310.4910.522P O H ==-。 按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.4.7.2 条要求,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa ;当建筑高度超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa 。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。需设增压设施。 (7)水力计算

消火栓施工工艺

7.2.1室内消防给水系统 1)管材选用: 室内消火栓系统:均采用国产优质镀锌钢管。 2)检验管材管件: 管道系统(包括各种配件、阀门等附件)必须能承受各系统内的最大工作压力,不小于。管道的管材及附件应是全新,无裂纹,无缺陷符合国家产品标准规定的优质产品,施工前按设计要求核对管道、管件及阀门的产品合格证、检测报告、规格、材质、型号。材料进场报送监理及招标人。 3)管道清理: 管道安装前,采用压缩空气吹洗管道内壁,以清除其内表面附着的污垢。管道外壁的污垢、氧化皮及锈斑使用管道外壁除锈机,清除完毕后涂一层冷底漆。每次管道切割后,应使切割部位端正、平整;套丝加工完毕后,端口应倒毛刺,保持清洁、干净。 4)管道连接方式:当管径DN<100mm时,采用丝扣连接,当管径DN≥100mm时,采用沟槽式连接。 5)管道支吊架安装: a管道支、吊架要求材质、构造、加工尺寸及焊接质量符合设计要求和国家现行的有关规定,安装平稳牢固。 b支、吊架防腐后才能安装,管道支、吊架的安装间距符合规范规定。根据设计 要求,支吊架除锈后刷防锈漆一道,调和漆两道。 管道支架设置间距 c管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固定 支架要牢固地固定在可靠的结构上。 d在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 e配水干管与配水支管中DN≥50mm的管段,至少要设一个防晃支吊架,并且 在中间改变方向的管段应增设防晃支吊架。 沿墙安装单管托架图 沿墙安装双管托架图 6)管道支架形式及材料明细表

a墙柱三角支撑 b地上水平管支架 c地上水平管排支架 d卡箍式吊架 e立管垂直管卡

超高层建筑消防系统设计

超高层建筑消防系统设计 刘可 1.高位消防水箱:按GB50974-2014 5. 2.1条选择,住宅类居住建筑根据第2 条选择,公共建筑当第1条与第6条不一致时,取大值.临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m 时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;6总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。当有些特殊建筑水箱设置高度高于其所服务的水灭火设施时,应采用有效措施并报当地消防部门认可。 2.消防水泵接合器:5.4.6消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范 围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。本条规定了消防车通过消防水泵接合器供水的接力供水措施是采用手抬泵或移动泵。并要求在设计消防给水系统时应考虑手抬泵或移动泵的吸水口和加压水接口。对于高层建筑消防水车的接力供水应根据当地消防军的型号确定,应根据当地消防队提供的资料确定消防水泵接合器接力供水的方案。消防车能长期正常运转且能发挥消防车较大效能时的流量一般为l0L/s~15L/s。因此,每个水泵接合器的流量亦应按l0L/s~15L/s计算确定。 当计算消防水泵接合器的数量大于3个时,消防车的停放场地可能存在困难,故可根据具体情况适当减少。接力供水设施由接力水箱和手抬泵组成,中间转输水箱可作为接力水箱,当利用转输泵输水环网作为水泵接合器接力输水

消火栓系统设计计算

3消火栓系统设计计算 3.1室内消火栓系统的布置 学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定, 其室内消火栓用水量为10L/S,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/S, 最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/S。消火栓的栓口直径为65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,消火栓的充实水柱为 13mH2O。 3.1.1室内消火栓管网布置 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第741条规定,酒店建筑室内消防给水系统设置成与生活给水系统分开的独立给水系统。 室内消火栓管道布置成环状,横向竖向均成环。环状管网的横干管分别布置在1层和11层的吊顶中,低区环状管网的横干管分别布置在4层和地下1层的吊顶中。 消防水箱的出水管与11层横干管相连接。消防泵的压水管设两条管路与消防环状管网连接,其管径的设计考虑到当其中一根发生故障时,另一根管路应能保证消防用水量和水压的要求。 学生宿舍建筑室内消火栓给水管网设地上式消防水泵结合器。水泵结合器的设置数量按室内消防用水量确定,该建筑室内消火栓用水量为10L/S,每个水泵结合器的流量按10L/S计,故设置1个消火栓水泵结合器,型号为SQ10O 3.1.2室内消火栓的布置 室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。 消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按式(3-1)确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 S R2 b2(3-1) 式中S---消火栓间距,m; R--7肖火栓保护半 m, R=L+b; 径,

高层建筑室内消火栓给水系统水力计算

高层建筑室内消火栓给水系统计算例子:某宾馆建筑有地上10层和地下室一层,该建筑地上第一层层高为3.3 m,其余层高均为3.0 m,其设计系统图如图1,计算消防水箱的储水量。 解:(1)最不利点的确定 通过系统图断最远点、最高点的消火栓1′为最不利点。

(2)水枪喷嘴处所需水压 查表,水枪喷嘴直径选择19mm ,水枪系数φ值为0.0097;充实水柱m H 要求不小于10m ,选m H =10m ,水枪实验系数f ?值为1.20。 水枪喷嘴处所需水压 kPa O mH H f H f H m m q 1366.13)102.10097.01/(102.1) -1/(2==??-?=????= (3)水枪喷嘴的出流 喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为1.577。 )/(5)/(63.46.13577.1s L s L BH q q xh <=?== 取q xh =5L/s 则:2211 515.85()1.577 xh q q H m B ' '=== (4)水带阻力 19mm 的水枪配65mm 水带,衬胶水带阻力较小,室内消火栓水带多为衬胶水带。查表知65mm 水带阻力系数Z A 值为0.00172.水带阻力损失: m q L A h xh d z d 86.052000172.022 =??=??= (5)消防栓口所需的水压: 最不利点1ˊ消火栓口的水压 O mH H h H H k d q xh 271.18286.085.151=++=++= (6)水力计算本 设计按不考虑自喷系统进行,则规范规定,室内消防流量不得小于20L/s ,消防竖管的最小流量为10 L/s 。同时,消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。因此需要计算两根竖管的消防流量。 按规范规定每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm 。初步设计选择DN100。 管道局部水头损失,消火栓系统按管道沿程水头损失的10%采用。 (6---1)消防水箱 有消防水箱时,应以水箱的最低水位作为起点选择计算管路,计算管径和水头损失,确定水箱的设置高度和容积。管网的水力计算采用枝状管网进行。

消火栓系统施工方法

施工方法 1、消防系统安装 1.1、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装T箱体安装T消火栓安装T管道试压、冲洗T管道防腐 T手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW 钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达 到要求。 2、管道支、吊架的安装

(1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。 (2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表 面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2?明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.1m。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置, 并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65m m。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。

浅析高层建筑室内消火栓系统设计及压力计算.

中国新技术新产品 2012NO .01 and Products 建筑技术 浅析高层建筑室内消火栓系统设计及压力计算 何秀军 (淮安市建筑设计研究院有限公司,江苏淮安223001) 摘 要:文章根据作者近年来工作经验及心得,浅析了我国高层建筑室内消火栓的设置,重点论述了消火栓的压力设计及计算。供大 家参考。 关键词:高层建筑;消火栓;室内设计;压力计算中图分类号:Tu972文献标识码:A1. 我国高层建筑室内消火栓的等级 DN50我国高层建筑室内消火栓有DN65、 和DN25三种规格,其中DN25的水喉不能单独使用,只可与DN65和DN50配合使用。NEPA14消火栓分为3个等级:Ⅰ级为DN65的 Ⅱ级为DN40的消火栓箱,消火栓,仅设栓口; 配有水龙带和水枪的消火栓,对于轻危险等级的场所可选用DN25的水喉;Ⅲ级为DN65的栓口和DN40的消火栓箱,对于轻危险等级的场所,DN40的消火栓箱可改为DN25的水喉;设有自动喷水系统的场所,可不设DN40的消火栓箱。目

前我国DN50的消火栓基本不用,DN40的消火栓没有,DN25的水喉不能单独使用。DN65的消火栓职业消防队员和非职业消防队员都可用。 2. 高层建筑室内消火栓系统设计的相关案例分析 2.1高层建筑的火灾隐患是现今建筑业发展中仍然存在的一个极其显著的问题,进行高层建筑室内消火栓系统的设计刻不容缓,我们下面一起来探讨这么一个例子: 某工程系一多功能的综合性大厦,其相关建筑指标如下: 2.1.1建筑高度为59.20m ,地上共19层,1~2层作为办公用房,而3~18作为住宅用房,设计等级:一级。 2.2.2一层高度为4.6m ,2层高度为7.2m ,三层以上每层高3m ,夹层标高-1.2m ,地下室-4.8m 。 2.2.3给水管与及进水管从建筑以南与及 城以西两侧接入,给水管道规格为Dg400mm , 市给水管网提供的可靠水压值为0.35Mpa ,最冷月水温为4℃,消火栓现采用临时的高压消防给水系统,该系统首先由水箱进行供水,再由地下室加压供水,底部另设消火栓减压孔板。 2.2我国高层建筑室内消火栓压力设计《高层建筑设计防火规范》中严格规定高层建筑室 《建筑设内消火栓的设计流量为20L/S—40L/S, 计防火规范》中规定民用建筑室内消火栓的设计流量为5L/S—30L/S。现举例来加以说明压力的设计。我们假设甲、乙、丙三个仓库为3h ,一类 其它为2h 。同时,NFPA14规定高层建筑为3h ,

超高层建筑消火栓系统竖向受压分析

超高层建筑消火栓系统竖向受压分析 “双水柱”理论在超高层建筑无转输消火栓系统中的校核应用 一、研究范围: 1.超高层建筑的定义:建筑高度超过100m的高层建筑为超高层建筑。 2.系统形式的限定: 设计对于超高层建筑消火栓系统采用的竖向分区是多种多样的。我们讨论的系统形式仅限于“建筑内‘消火栓系统最高分区直接从地下室消防泵房供水’(即无转输的系统)的系统形式。 3.研究方法: 只对超高层建筑消火栓系统竖向受压进行分析,不进行整个系统阻力计算。为了简化研究过程和减少研究过程的不确定性,把分析范围缩小到“从试验消火栓栓口到消火栓水泵出口”(即不包括稳压系统)的立管管段内。 二、消火栓水泵运转或启动时的受压分析与引用: 不论是高层建筑,还是超高层建筑,其消火栓系统在不同的工况下,系统所受内压是不同的。 1.消火栓水泵运转时的受压分析: (1)受压最大点:消火栓水泵运转时的受压最大点在水泵出口; (2)水泵正常运转时,水泵出口同时承受立管总高度内的静水柱压力和水泵(水泵扬程减去水泵动压)产生的提升压力; 2.消火栓水泵启动时的受压分析: (1)受压最大点:消火栓水泵启动时的受压最大点同样在水泵出口;

(2)水泵启动时,水泵出口同时承受立管总高度内的静水柱压力和水泵 扬程产生的提升压力; 3.自动喷水灭火系统水泵出口在运转与启动时的受压状况与消火栓系统 水泵出口受压状况相同。 三、双水柱理论的建立: 在系统满水状况下,消火栓水泵启动与运转,实际上,在水泵出口形成 最大压力的是两股水柱:一股水柱是系统立管计算总高度的静水柱,另一股水柱是以水泵扬程为主形成的“提升水柱”;在系统的同一竖向分区内,随着立管高度的变化,“双水柱”的高度也会发生变化:随着立管高度升高,静水柱的压力就会降低;不但静水柱压力降低,水泵的“提升水柱”由于能量消耗,也将同时降低;而且(立管高度)上升到同一高度时,两股水柱降低的高度(缩短的长度)是相同的。这样就形成了“双水柱”理论。 四、超高层建筑与高层建筑的重要区别: 1.超高层建筑的建筑高度高于高层建筑的建筑高度; 2.超高层建筑无转输消火栓系统最高竖向分区与高层建筑无转输消火栓系统最高竖向分区的工况比较: 由于建筑高度的不同,超高层建筑无转输消火栓系统最高竖向分区的 立管总高度比高层建筑的无转输消火栓系统最高竖向分区的立管总高度要 高;因此,系统最高区分区的静水柱高度要比高层建筑高,需要的水泵扬程也要比高层建筑高得多;其水泵出口承受的压力也将比高层建筑高得多; 3.由于静水柱和水泵杨程同步升高,超高层建筑内的消火栓系统最高分区内 的受压情况是与高层建筑内的消火栓系统最高分区内的受压情况是不一样 的,其水泵出口的压力变化是与两种(即超高层与高层)建筑的高差成正比的,是与建筑高度等比增加的。 五、超压界限的限定: 由于工业建筑与民用(含公用)建筑的管材、管件、管道附件(含各 类阀门)的使用条件不一样,所以其选用标准自然也不一样;民用建筑选

消火栓给水系统设计技术规范

消火栓给水系统设计技术规范 7.1.1消火栓的设置场所。 1室外消火栓的设置场所: 1)城镇、居住区及企事业单位; 2)厂房、库房及民用建筑; 3)汽车库、修车库和停车场; 4)易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体储罐或 储罐区等室外场所; 5)耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居 住小区,可不设消防给水。 2室内消火栓的设置场所。存有与水接触能引起剧烈燃 烧爆炸的物品除外的下列场所应设置消火栓。 1)多层民用和工业建筑: ①厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;②超过800个座位 的剧院、电影院、俱乐部和超过1200 个座位的礼堂、体育馆; ③体积超过5000m’的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等; ④超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式 住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,底层为商场或车库

且共用疏散楼梯的住宅; ⑤超过5层或体积超过10000m’的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等); ⑥国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑; ⑦在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防 给水; ⑧下列建筑物可不设室内消防给水: a.耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和 库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积 不超过3000m2的丁类厂房和建筑体积不超过5000m2的戊类厂房; b.室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储 水池且建筑体积不超过5000m2的建筑物。 2)高层民用建筑及其裙房;高层工业建筑。 3)建筑面积大于300m2的人防工程或地下建筑。 4)汽车库、修车库和停车场。 耐火等级为一、二级且停车数超过5辆的汽车库;停车数超过5辆的停车场;超过2个车位的Ⅳ类修车库应设消防给 水系统。当汽车库设在其他建筑物内,其停车数小于上述规 定时,但建筑内有消防给水系统时,亦应设置消火栓。 5)建筑面积不小于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所。

相关文档