文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塑料排水板作业指导书.

塑料排水板作业指导书.

塑料排水板作业指导书.
塑料排水板作业指导书.

新建宁启铁路南通至启东先期开工段

路基工程

编号:

塑料排水板试验段

施工作业指导书

单位:

编制:

审核:

批准:

2015年04月20日发布 2015年04月21日实施

新建宁启铁路南通至启东先期开工段路基工程

塑料排水板试验段施工作业指导书

1.适用范围

适用于新建宁启铁路南通至启东先期开工段路基工程,DK351+400-DK354+500软基处理塑料排水板试验段施工。

2.作业准备

2.1内业技术准备

开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.2外业技术准备

施工作业层中所涉及的各种外部技术数据已收集完毕。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,能满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。

3.技术要求

3.1土工格栅采用高强度经编(涤纶)土工格栅,其主要技术指标:抗拉强度不小于110KN/m,对应延伸率≤10%。

3.2土工格栅铺设前应对每批产品的性能经国家授权的有资质的产品质量监督检验中心进行检测(不少于三组),产品合格方可铺设。

3.3土工格栅的纵向(受力方向)应垂直线路方向铺设,两幅间采用密贴排放,不搭接,受力方向连接时,应采用可靠措施,连接强度不低于设计容许抗拉强度。

3.4路基基底铺设一层土工格栅时,砂垫层厚0.5m。

3.5土工格栅铺设要平整,严禁暴晒,应随铺随盖砂,以免降低土工格栅的强度。

3.6砂垫层采用含泥量不宜大于5%的中粗砂,砂垫层面尺寸如宽度及纵横向坡度符合设计要求,基面平整,不积水,路拱明显,坡面平顺。

3.7塑料排水板按三角形布置,顶部插入砂垫层0.5m。

3.8塑料排水板施工质量检验:填土施工完成6个月后,对地基土进行原位十字板剪切试验,检验数量为每3000㎡抽样检验6点。

4.施工程序与工艺流程

严格按照设计定位,采用CDYT-20插板机作业。塑料排水板的施工程序包括施工准备、定位、穿板、插板、上拔导管和切断排水板等工序。

4.1施工程序

场地清理,清除原地面的杂草树根,整平场地,铺设25cm厚砂垫层;

测量放线,根据设计间距及布置要求(相邻的排水板间距按照1.2m进行控制(布置为正三角形),确定出打插排水板位置;

插板机就位,根据标定的插板位置和安排的先后顺序进行作业;

按要求在塑料排水板端部装入专用锚靴,将排水板装入导管中,将塑料排水板经导管内穿出锚靴与桩尖连接后拉紧,使桩尖与锚靴贴紧;

沉管:将导管沉入桩位,校准导管垂直度后随绳下沉,后再开振动锤沉入设计深度;

拔管:首先将导管内排水板放松,使其在导管内自然下垂,边振动边拔管,当塑料排水板与软粘土粘结锚固形成后,无可能上带时,停止振动静拔至地面;

按照要求长度切断排水板,并移动插板机至下一桩位,进入下一循环作业。

4.2 工艺流程

塑料排水板施工工艺流程图

场地准备 放 样 插板机就位 清除杂草、树根 填筑25cm 砂垫层

穿板、沉管

到设计深度

拔 管

裁 板

移 机

5.1施工要求

1、塑料排水板在插入地基的过程中应保证板不扭曲,透水膜无破损和不被污染。板的底部应有可靠的锚固措施,以免在抽出保护套管时将其带出。

2、塑料排水板插好后应对排水板予以保护,以防因插板机移动,车辆的进出使塑料排水板受到损坏而降低排水效果。

3、排水板施插过程,应注意是否在插入时真正送入土中,或在拔管(心轴)时,排水板回带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量(或用自动记录装置)。施插排水板到达设计入土深度后方能拔管。打设时回带长度不得超过

500mm,且回带的根数不宜超过总打设根数的5%,如回带长度超过500mm时,应在插点附近补插。

4、当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜(超过允许偏差),则应弃置该孔而拔管移位(相距30cm左右),重新施打排水孔。

5、排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法,一直打到设计要求的深度,不允许重锤夯击

6、施打过程保持排水孔的垂直度,其垂直偏差按进入深度控制≤1.5cm/m(1.5%)。

7、保持排水板入土的连续性,发现断裂即重新施插。

8、施插设塑料排水板时,其间距尺寸误差应小于10cm,其露出于砂垫层上的长度按20cm控制;塑料排水板插入深度应控制在±200mm以内。

9、上拔插入杆时带出的淤泥,不得弃于砂垫层上,以免堵塞排水通道。

5.2.1原地面处理

清除原地面上的杂草、树根等杂物,整平原地面。

5.2.2砂垫层施工

原地面处理完成以后,铺设砂垫层,砂垫层总厚度50cm,分两次施工,第一次铺设25cm,机械插板后及土工格栅铺设完成后再铺设25cm的砂垫层。为保证砂垫层铺设过程中准确无误,现用全站仪控制铺设层高度,采用40*10方格网进行控制,采集方格网点高程,计算每个方格中的平均标高,精确控制场地铺设高程第一次铺设厚度为25cm,第二次铺设砂垫层后比原始地坪高50cm。

5.2.3测量放线

插板施工采用单元块法施工,按施工区域划分进行施工,按区域施工便于点位的布置和机械作业,且应避免相互影响。

①采用极坐标法用全站仪施放各单元的控制边线。

根据图纸计算出插板区域外边线坐标,架全站仪施放,打入木桩,并用红油漆标志点位并编号。

②单元内各插板点位则利用钢尺量距通过内外边线施放,用白石灰粉作醒目标志,并编制打设板位编号和板位顺序。

5.2.4插板机移机定位

插板机的桩靴落地定位误差控制在设计范围内,控制桩管下插时的垂直度误差不得大于±1.5% 。

5.2.5安装锚靴、排水板

塑料排水板末端伸出导管底,用锚靴将其别在导管底端,并使其在下沉过程中能阻止泥沙进入套管。如图所示。

排水板锚靴示意图

5.2.6插打排水板

根据设计插板的深度要求,将插管长度定好。并在插管和塔架上做好应插排水板深度记号。排水板从套管的插嘴进入套管内部,固定在套管底部的插销上,同时拉紧排水板,依靠排水板与插销之间的摩擦力连接在一起,上提时插销从套管口与排水板端部抽出,套管提出,排水板靠土压力留在地基中。

5.2.7提升导管及回带量测量

确定排水板已达到设计深度后,可提起套管,此时应观察套管插入孔,如排水板相对套管不动,则说明排水板回带,继续上提套管,直到排水板移动抽入套管,量取此时套管的提升高度,即为排水板回带量。若大面积回带,可考虑改变插销形式,减小提升套管时插销与排水板摩擦力,并增大排水板底端与泥土间接触面积,以减少回带现象的发生。

5.2.8剪断塑料排水板

当提升套管,套管底部离开砂面50cm时,人工从套管底部切断排水板,使排水板外露长度控制在20cm以上。然后将留下排水板头弯曲插进管口。

6.劳动组织

6.1劳动力组织方式:采用架子队组织模式。

6.2施工人员应结合试验段确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。

序号工种及职务姓名备注

1 项目部经理杨远贵

2 项目部总工卢念启

3 安全工程师徐明强

4 架子队责人马建基

5 材料员于佳杰

8 质检工程师吕广学

9 领工员王泽建

10 试验人员金红雷

11 测量人员2名

12 机械操作人员10名

13 普工4名

7.材料要求

7.1土工格栅

1、土工格栅采用高强度经编(涤纶)土工格栅,其主要技术指标:抗拉强度不小于110KN/m,对应延伸率≤10%。

2、土工格栅铺设前应对每批产品的性能经国家授权的有资质的产品质量监督检验中心进行检测(不少于三组),产品合格方可铺设。

7.1塑料排水板

1、供应方应提供塑料排水板出厂合格证及技术性能鉴定书。

2、每批塑料排水板运到工地后应进行外观检查与验收。

3、同批生产的塑料排水板,每10万米应进行一次抽样检验,少于此数时也应抽样检验一次;不同批次的塑料排水板应分批次抽样检验。

塑料排水板性能指标

项目

型号备注

A

宽度,mm 100

厚度,mm 3.5

材质

芯带高密度聚乙烯、聚丙烯等

滤膜涤纶短纤

复合体抗拉强度(干态),kN/10cm

(延伸率为10%的强度)

>1.3 延伸率,% >8

纵向通水量qw,cm3/s(侧压力350kPa)≥20

滤膜的拉伸强度,kN/m 干拉强度 2.0 湿拉强度 1.5

滤膜渗透反滤特性渗透系数,cm/s ≥5×10-4

等效孔径,mm <0.075 以O98计

8.设备机具配置

塑料排水板施工机械设备配置如下表所示。

设备计划表

机械设备名称型号单位数量备注

1 履带液压式插板机CDYT-20 台 1

2 挖掘机大宇420 台 1

3 装载机柳工ZL50D 台 1

4 自卸车台 2

5 生产指挥车台 1

6 推土机山推TY220 台 1

7 发电机组75KW 台 1

8 压路机20t 台 1

9.质量控制及检验

9.1质量控制

9.1.1原材料

1、土工格栅采用高强度经编(涤纶)土工格栅,其主要技术指标:抗拉强度不小于110KN/m,对应延伸率≤10%。

土工格栅铺设前应对每批产品的性能经国家授权的有

资质的产品质量监督检验中心进行检测(不少于三组),产品合格方可铺设。

2、供应方应提供塑料排水板出厂合格证及技术性能鉴定书。同批生产的塑料排水板,每10万米应进行一次抽样检验,少于此数时也应抽样检验一次;不同批次的塑料排水板应分批次抽样检验。

9.1.2砂垫层的铺设厚度

砂垫层采用含泥量不宜大于5%的中粗砂,砂垫层面尺寸如宽度及纵横向坡度符合设计要求,基面平整,不积水,路拱明显,坡面平顺。

9.1.3塑料排水板插打

施插设塑料排水板时,其间距尺寸误差应小于5cm,其露出于砂垫层上的长度不小于20cm控制;塑料排水板插入深度应控制在±20cm以内。

9.1.4塑料排水板回带

打设时回带长度不得超过500mm,且回带的根数不宜超过总打设根数的5%,如回带长度超过500mm时,应在插点附近补插。

9.2 质量检验

9.2.1塑料排水板的品种、规格、质量应符合设计要求,进场时应进行现场验收。

检验数量:同一厂家、同一批号的塑料排水板,每100 000m为一批,当不足100 000 m时也按一批计。施工单位每批抽样检验l组。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证取样检测。

检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单,抽样检验芯板材料单位长度重量、厚度、宽度、抗拉强度、伸长率、纵向通水率和滤膜材料单位面积重、抗拉强度、渗透系数、等效孔径。

9.2.2塑料排水板的插设数量、布设形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点、尺量。

9.2.3塑料排水板插设深度应满足设计要求。

检验数量:施工单位抽样检验排水板总数的5%。监理单位按施工单位抽样数量的10%进行平行检验。

检验方法:测量导管上划出的深度控制线,并检查施工中是否达到此控制标志。

塑料排水板施工允许偏差如表所示塑料排水板打设的允许偏差、检验数量和方法

项目序号检查项目

允许偏差值

检查方法单位数值

主控项目 1 承载力或

其他性能

指标

设计要求按规定方法

一般项目1

沉降速率

(与控制

值比)

% ±10 水准仪2

塑料排水

板位置

mm ±50 用钢尺量3

塑料排水

板插入深

mm ±200

插入时用经

纬仪检查4

插入排水

板时回带

长度

mm ≤500 用钢尺量5

塑料排水

板高出砂

垫层

mm ≥200 用钢尺量6

插入排水

板的回带

根数

% <5 目测

7 垂直度% <1.5

经纬仪、吊

线、钢尺

10.安全及环保要求

10.1安全要求

10.1.1各分项工程施工进行中,由施工负责人组织有关人员,每星期进行一次安全知识教育和一次安全检查,发现问题及时处理;项目部组织有关人员每月进行一次安全检查和评价。

10.1.2建立调度统一指挥制度和车辆管理制度。施工中工程车辆、工程机械进行统一指挥。对司机定期进行交规和纪律教育,杜绝操作责任事故。

10.1.3进入施工现场的人员,按规定配戴劳动保护用品和安全用具,作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋。

10.1.4机械设备操作司机、电工等专业工种,必须经过培训,考试合格,发给操作证后方可单独作业。严禁无证操作。

10.1.5施工现场临时电线路必须符合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规范》(JTJ46-88)的要求,严禁任意拉线接电。

10.1.6配电系统施工组织设计要求设总配电箱、分配电箱、开关箱,实行分级配电。开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器符合GB6829-86的标准要求。

10.1.7其现场应有足够的照明,不得有黑暗死角。

10.1.8严禁酒后上岗。

10.2环保要求

10.2.1与当地政府和周围群众的关系,遵守当地政府的各种规定,尊重当地居民的习俗,与当地政府和居民友好相处,建立良好的社会关系。与其他施工单位保持良好的关系,服从业主和监理工程师的协调。

10.2.2干道,经常保养维护,为文明施工创造必要的条件,施工设备严禁沿道停放,在指定地点有序停放,经常冲洗擦拭,确保设备的车容车貌和完好率。

10.2.3尽量少破坏路线周围原有的地物、地貌、植被。工程完工后,按要求及时拆除所有安全防护设施和其它临时设施,并将工地及周围环境清理整洁,做到工完、料清、场地净。

10.2.4表土及淤泥施工时注意保管,主体工程完工后作为边坡绿化及借土场改造耕植用。

10.2.5材料和土石方工程的弃方处理,按图纸规定或工程师的指示在适当地点设置弃土场。

塑料排水板+堆载预压施工作业指导书

中铁十二局集团市政工程有限公司庆盛枢纽区块综合开发项目经理部 塑料排水板+堆载预压 编制 审核 接受人 日期

塑料排水板+堆载预压施工作业指导书 1 目的 明确塑料排水板+堆载预压作业工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范塑料排水板+堆载预压作业施工,减少和杜绝不利地质对路基实体质量的影响,满足地基处理设计和规范要求。 2 编制依据 ⑴《城镇道路工程施工质量验收标准》(CJJ1-2008) ⑵《庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程设计方案》 ⑶《南沙新区市政基础设施技术指引》 ⑷《塑料排水板质量检验标准》(JTJ/T257-96) ⑸《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019) 3 适用范围 适用于中国铁建庆盛枢纽综合开发区块(市政道路)工程软基处理塑料排水板+堆载预压段落施工。 4 工艺流程及技术要求 4.1 设计标准 ①机动车道:塑料排水板+堆载预压,排水板采用正三角形布置,间距 1.2m,平均桩长20m。 ②非机动车道:塑料排水板+堆载预压,排水板采用正三角形布置,间距 1.3m,平均桩长 20m。 塑料排水板平面布置图 图4.1.1 塑料排水板+堆载预压剖面及平面布置示意图

表4.1.1 塑料排水板+堆载预压处理部位及段落 板-摊铺上层砂垫层 20cm--摊铺双向土工格栅--全断面路基填细砂至车行道路面结构底

标高以下 50cm 处--全断面填筑 50cm 封层黏土至车行道路面结构底面--填筑等载预压土方--预压期间补填沉降土方,保持等载高度--满足卸载条件后卸载至路面结构底面标高,塑料排水板+堆载预压施工工艺流程见图 4.1.2。 4.2 水塘处理 ⑴挡土围堰施作 根据边坡底部清淤后距离围岩净宽2m布设挡水围堰,围堰靠近道 路侧坡比按1:1控制,另一侧坡比按1:1.5控制,填筑最终高度超出鱼塘水位顶面 0.5m。 ⑵水塘抽水及清淤、换填

排水板施工方案(详细)

排水板施工方案 一、施工方法 1.工艺流程 基层验收→规划弹线→空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)→钉挂侧墙防水排水板→橡胶锤轻扣扣合搭接带→自检验收→检查验收。 2.基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3.操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。 (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4.回填方法 在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要由周边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。 (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm厚。

(4)最后留有300~500mm厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。 二、施工注意事项 1.请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2.请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、避免重物堆压 3.铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 铺设前的准备工作 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向上,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

塑料排水板施工技术交底

施工技术交底记录 建设单位上海湘鼎置业有限公司监理单位上海建通工程建设有限公司 施工单位项目经理 单位(子单位)工 陈家镇滨江休闲运动居住社区8号地块 程名称 分部(子分部)工 分项工程名称塑料排水板程名称 在以下部位使用塑料排水板:车库、会所顶板,地下车库底板以及地下车库地下室外墙内侧。 一、排水系统施工工艺 车库排水保护板直接在已经完工的防水层或混凝土保护层上铺设,板材的长短边拼接采取搭接方式;土工布亦采用搭接方式, 长短边搭接长度各为50~100mm。 1、施工条件 (1)基层表面应平整; (2)防水层施工完毕并经过验收。 (3)地下车库底板找坡完成(地下车库底板) 2、工艺流程 车库顶板:基层验收→规划弹线→空铺排水板→焊接搭接缝→铺设土工布→自检验收→检查验收→回填土方。 车库底板:基层砂浆找坡→弹线→空铺排水板→接缝处理→浇筑保护层(高度略高于排水板)→钢筋混凝土地坪 3、操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按纵向或横向统一的方向铺设。 二、车库顶板排水板回填方法 为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要由周边向内回填,工序如下: (1)排水板铺设完毕焊机后依次铺设塑料网格、土工布,随后回填土。 (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于400mm厚,蛙夯夯实后才可以在回填土上行走车辆。 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为300mm厚。 (4)最后根据需要回填人工配制种植土,自然回填,不夯实。 三、排水板应注意的质量问题 1、搭接缝:拼接缝搭接牢固,无翘边现象。

2、卷材的收口:注意卷材收口处的固定,必须保证上层的无纺布整体覆盖住排水保护板,以免土体进入排水板的空间内,阻塞排水。 四、成品保护 1、已铺设的高密度聚乙烯(HDPE)排水保护板排水层,应采取措施进行保护,严禁在铺设的排水层上进行施工和运输,并应及时进行下道工序的施工。 2、排水层施工时要注意已经施工完成的其他成品保护。 五、安全保证措施 1、作业人员应经过安全技术培训、考核。 2、材料存放于专人负责的库房,严禁烟火并挂有醒目警告标识和防火措施。 3、施工人员应佩戴安全帽、穿软底鞋、工作服,严禁在没有任何防护措施的情况下违章作业。 4、施工用电源必须配置漏电保护装置; 5、严禁在酒后作业,严禁乱摸、乱动非本工种的任何机械、电气设备。 6、其他未尽事项按相应安全技术作业要求执行。 六、塑料排水板朝向 1、车库顶板:支点朝上,在支点上覆盖土工布,如下图: 2、车库底板:支点向下,在支点内填充混凝土,参考下图: 3、地下车库外墙内侧:支点粘在墙上,钢丝网加钢钉后内墙粉刷,如下图:

塑料排水板施工方案

塑料排水板专项施工方案 一、工程概况 1、地理位置:洪湖至监利高速公路是湖北省“十二五”规划的“七纵五横三环”高速公路网的重要组成部分。该项目的建设对于促进两湖平原经济交流、推动区域经济一体化发展,建设鄂中地区纵向新通道,促进沿线城市群交通发展,加快荆州地区经济发展,推进湖北“壮腰工程”,促进影响区内港口建设,发展区域综合运输体系,提高长江中下游防洪减灾能力等方面有着重要意义。 洪湖至监利高速公路划分三个施工合同段。本施工合同段起于洪湖市新滩白斧池村,设新滩互通、大同互通与汉洪公路相连。路线全长26.000 Km。沿线经过的主要行政村有:洪湖新滩镇白斧池村、胡家湾村、蔬菜村、东湖村、经过磁器湖养殖场到坪北村,进入大同湖管理区境,途经永福村、姚湾村,进入瓦子湾办事处、,经过大沙湖管理区境到老湾乡鑫隆村。本合同段分三个工区,本部属三工区,起于K18+717止于本合同段末K26+000。 2、地质条件:本项目位于扬子准地台两湖断坳,东西分别为江汉断陷和华容断隆两个三级构造单元,其中又以洪湖市为界分别为陈沱口地堑和沔阳凹陷两个四级构造单元。洪湖断裂为区内一条规模较大的隐伏断裂,北向沙湖延伸,向南与湘阴--岳阳断裂相连,控制两湖断坳的东部边界,西部为白垩--第三纪强沉降区;洪湖南,沿断裂有玄武岩分布,第四纪时期继承性明显,地貌反映东部丘陵、西部平原分界;西侧为全新统分布区,东部为上更新统分布区。该断裂力学性质以压剪性为主,局部出现张裂性特征。地表水主要有沟渠和鱼塘水,地下水稳定,水位埋深较浅,因地形环境不同,钻探时实测水位埋深一般约0.91-3.1m。地下水类型主要为第四系松散层孔隙水,含水岩组为粉砂、细砂、粗砂层,含水层具承压性,地下水连通性和透水性强,水量较丰富,富水程中等,不良地质主要表现为软土地基。主要为流塑状淤泥和软塑一流塑状淤泥质土,具有含水量高、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等不良特点,对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。项目软土地基设计在考虑软土的实际情况,比如软土的分布范围、厚度,路堤高度,所处位置(桥头、涵洞、通道、一般路堤)及工程工期等各方面因素的基础上,不同的地段采取不同的加固措施。根据各路段路基及桥涵构造物允许工后剩余沉降的设计原则,主要推荐采用排水固结方案对软基予以处理。 我工区共有塑料排水板数量为623983m,间距为1.3m,桩长为22m-22.5m。采用正三角形布置,自路中线向路两边排列。 二、施工工艺及方法 (一)、施工准备 1、场地布置 根据实际情况,实地测量放样,提前进行场地平整和现场布置,抽除地表明水,清除桩位处地面、地下的一切障碍物,如石块、树根等,并进行清表处理。场地低洼时,应用土填平。 (二)、施工前的准备 2.1技术准备 ①对现场施工条件进行全面了解,掌握施工现场全面情况; ②熟悉试验段设计文件、地质资料; ③接受建设单位移交的测量控制基准点; ④标出分界线,安排打设设备及顺序; ⑤制定具体的施工方案、措施,并对作业人员进行技术交底。 ⑥布设施工测量基线,办理水准基点及施工测量基线验收手续; ⑦平整场地,并根据建设单位提供的测量控制基准点进行场地高程测量与复

塑料排水板作业指导书

编制说明: 本作业指导书自签发之日起生效。 1、操作人员必须持证上岗。 2、检验人员必须有质检证或助工以上的技术职称。 3、对特殊工序的施工机械设备,施工前应进行验证。 4、操作过程中的施工记录必须满足施工及顾客要求。 5、情况发生变化时,对以上内容进行再确认。 6、本作业指导书解释权项目工程技术部,公司所属各单位、各部门必须遵照执行。 批准人: 2005年月日

塑料排水板作业指导书 1、目的/适用范围 为确保软土地基加固的施工质量,达到设计和规范要求,提高产品质量,特制定本作业指导书。 本作业指导书适用于本项目在建工程项目的塑料排水板软土地基处理。 2、依据 2.1《公路工程质量检验评定标准》—JTG F80/1-2004 2.2《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》—JTJ017-96 2.3随岳南高速公路土建工程监理实施细则 3、作业前的施工准备 3.1人员 3.1.1 根据工程性质及工程量大小,确定或组建该项目的施工队伍,以及所需的技术人员和技术工人。 3.1.2 要明确该项目现场管理人员与操作者对这一工序的责任人。 3.2 施工前:施工场地必须搞好“三通一平”工作。 3.2.1 电通:按塑料排水板机每台用电量30千瓦进行配电搭火。 3.2.2 路通:修建施工便道包括进场道路和场内道路,道路标准确保大型机械设备及重型车辆能顺利进入工地。 3.2.3 水通:施工场地备有水源、水井、水塔,确保生产、生活用水供应。

3.2.4 场地平整:要求施工场地平整,将施工范围内的沟坎、河溪和水塘平整,夯实回填,地表面平顺。 3.2.5 施工范围内所有建筑物清除以及埋入地下的建筑物,管线等采取相应的拆迁措施,确保施工顺利进行。 3.2.6 绘制施工平面布置图,包括桩位、编号、施工顺序、库房、电源设置等临时设施的位置。 3.3 材料 3.3.1芯板应具有足够的抗拉强度和垂直排水能力。其抗拉强度不应小于250N/cm,排水能力不应低于60cm3/m。芯板应具有耐腐性和足够的柔性,保证塑料板在地下的耐久性,并在土体固结时不会被折断或破裂。 3.3.2滤膜由无纺织物制成,应具有一定的隔离土颗粒和渗透功能渗透系数不应小于1.0X10-3cm/s。 3.3.3材料的材质应符合设计及规范要求,进场前应按规定进行试验检验,堆料场地要有规划。塑料排水板不能露天堆放,严禁受潮、雨淋和暴晒。 3.3.4 对不合格材料要及时移出施工场地,以免误用或混用。 3.4 机械设备 3.4.1塑料排水板法的施工机具主要是插板机,也可与袋装砂井打设机具共用,但应将圆形套管换成矩形套管。对于振动打设工艺、锤击振力大小,可根据每次打设根数、导管断面大小、入土长度和地基均匀程度确定。一般对均匀的软基振动锤击力可参照表3.4.1选用。

塑料排水板施工技术交底

. 台州湾大桥及接线工程第TS11标段 塑料排水板施工技术交底 (一级) 中交第四公路工程局有限公司 台州湾大桥及接线工程第TS11标段项目经理部 二O一五年九月

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、塑料排水板的材料要求 (2) 四、塑料排水板施工工艺 (2) 五、塑排的施工步骤 (3) 六、塑料排水板施工要求及注意事项 (4) 1、塑料排水板的施工要求 (4) 2、塑料排水板的施工注意事项 (5) 3、塑料排水板的检测 (5) 七、土工格栅及碎石垫层施工 (6) 1、加筋材料要求 (6) 2、碎石垫层施工 (7) 八、安全保证措施 (7) 九、环保、文明施工 (8)

塑料排水板施工技术交底 一、工程概况 本标段软基处理为塑料排水板处理方式的段落有12处,主要用于一般路段的地基处理,塑料排水板采用正三角形布设,采用可测深式塑料排水板。本标段塑料排水板总根数为22223根,合计长度为533100m,平均深度为24m。具体工程量见下表1。 表1 塑料排水板工程数量表 1、场地平整:塑料排水板施工前先清除地表土,铺设碎石垫层;场地周围挖排水沟引水,保证作业区域场地无积水。合理规划作业区,材料堆放场地要求平整坚实,不得产生不均匀沉陷。 2、材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,完成临水、临电设施架设、便道铺设等工作。

3、准确放样出各个塑料排水板的位置,并做好标记。 4、根据施工图绘制排水板布置图并编号,根据布置图及现场实际情况,确定施工顺序。 5、塑料排水板施工前,完成对塑料排水板的技术指标检测,合格后,方可施工。 6、做好现场标识、标牌。注明塑料排水板施工段落、开工日期、现场负责人等。 三、塑料排水板的材料要求 按设计,本工程采用SPB—C型原生塑料排水板。排水板由芯板和滤膜组成,板芯材质采用全新聚乙烯或聚丙烯新料,滤膜采用粘合性涤纶无纺土工布。塑料排水板技术指标要求见下表: 1、一般路段:测量放样→整平工作面→挖纵、横向排水沟→摊铺下层碎石垫层(30cm)→铺设复合土工布→布板位→打设塑料排水板→割断塑料排水板(露出地面50cm)→机具移位至下一位置→塑料排水板打设完成→摊铺上层碎石垫(20cm)→铺设土工格栅→填筑路基。 2、河沟或养殖塘段:测量放样→临时围堰→抽干围堰内的水→清除沟底或塘底浮淤→分层填筑、碾压素土或石屑至要求的标高→摊铺下层碎石垫层(30cm)→铺设复合土

塑料排水板作业指导书最终版

天津新港北铁路集装箱中心站工程 塑料排水板施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于天津新港北铁路集装箱中心站路基工程塑料排水板的施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性组织设计,阅读、审核施工图纸,充分理解有关技术要求,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底和安全交底,并就施工过程中质量控制、试验检测工作进行针对性的学习和培训,确定技术现场的分工合作,对参加施工人员进行上岗前技术培训,进行考核,考核合格后方可上岗。 2.2外业技术准备 熟悉施工组织设计,总结以往塑料排水板施工的相关技术参数和经验,确定合理的机械设备、劳动力。 3.技术要求 3.1线路复测、放样 现场交桩以后,必须完成中线、水准的施工复测,并与相邻地段贯通闭合,之后才进行测量放样,测量误差必须符合铁路施工测量的有关规定。 3.2试验

施工前按照设计及验标要求,由试验室同监理见证取样,进行试验,各项技术性能指标应符合设计要求。 3.3技术标准 塑料排水板的各项指标见下表,每10万米作为一个批次进行检验,检查产品合格证,对芯板的单位长度重量、抗拉强度、伸长率、纵向通水率、以及滤膜的单位面积重、抗拉强度、渗透系数、等效孔径等性能进行试验。

4.施工工艺流程 施工工艺流程图如下: 5.施工要求 5.1测量放样 在塑料板施工区内根据地质资料,结合淤泥底标高情况事先对插板施工区域进行划分,淤泥底标高差异大的,采用20×20 m的方格网进行划分,每个区域试插9根插板;淤泥底标高均匀差距不大的,

塑料排水板施工技术交底

塑料排水板施工技术交底 交底内容: 1、施工准备 (1)审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 (2)利用已批复的水准点、导线点定出路线边线、中线及标高控制点。 (3)用全站仪在现场恢复和固定线路测量桩点,并设立标记,在施工过程中严格保护主要控制点。 (4)根据实际编制实施性施工组织设计(施工技术方案、质量计划),编制中力求考虑周到,措施得力,便于操作。并上报监理工程师批复。在掌握现场情况的基础上,合理划分施工段、并制定详细的施工计划。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (5)施工便道贯通,通电、通水、拆除障碍物,平整场地。 (6)准备符合质量塑料排水板等材料,并已进场。 2、材质要求

材料要求:目前国内生产的塑料排水板,仅有企业标准,其测试项目不尽相同,试验方法也不完全一致。应参照施工设计要求进行。 3、塑料排水板施工工艺流程: 塑料排水板施工工艺流程见图3。 4、施工要点 (1)选择合适的打设机械和管靴。 (2)管靴要与塑料板连接好,与套管扣紧,防止套管进泥。 (3)打设机上设有进尺标志,控制塑料排水板打设深度。 (4)地面上每个井位应有明显标志。 (5)塑料大施工完毕验收后,按要求埋入砂垫层。 (6)塑料排水板技术、质量指标应符合设计要求。露天堆放应有遮盖,不得长时间曝晒。 (7)现场堆放的塑料排水板,应采取措施防止损坏滤膜。 (8)塑料排水板超过孔口的长度应能伸入砂垫层不小于500mm,

预留段应及时弯折埋设于砂垫层中,与砂垫层贯通,并采取保护措施。 (9)塑料排水板不得搭接。 (10)施工中防止泥土等杂物进入套管内,一旦发现应及时清除。 (11)打设形成的孔洞应用砂回填,不得用土块堵塞。 6、注意事项 1.必须先铺砂垫层后再进行排水板施打。且砂垫层横断面厚度一般为40-50cm,无硬壳层的软基段落,视软土含水量,软土厚度和填土高度不同,砂垫层厚度酌情加厚,砂垫层的砂应是中粗砂,含泥量不大于3%。 2.塑料排水板应具有足够的抗拉强度和垂直排水能力。其抗拉强度不小于 1.5KN/10cm,纵向排水能力应不低于20cm3/S,(侧压为350Kpa时)或符合设计特殊要求,滤套应具有等效于0.025mm孔隙,并且其最小自由透水表面积为1500cm2/m,渗透系数应不小于10-2cm/s. 3.对进场的板质量必须经过有检测资质的单位进行抽捡,送检样品应有足够代表性,认定合格后方可投入使用。如有不同规格应附以标志,分别堆放,并注意保护,不得日晒雨淋。

排水板施工方案

排水板施工方案

(2)主要机具:清理基工具:铁锹、扫帚、墩布、钢丝刷、手锤、钢凿、高压水泵等。土方推平、开挖工具:推土机、手推车、铁锹等。排水板施工工具:剪刀、裁纸刀。 四、施工流程示意图:(如下) 五、塑料排水板适用范围及工艺原理 1. 适用于一般工业与民用建筑工程中采用种植物的隔热屋面工程,以及地下车库顶板、裙楼屋面、架空层和屋顶等有种植要求的园林建筑工程。 2. 该排水保护板系采用高密度聚乙烯(HDPE)土工膜,经特殊工艺压型,在土工膜上压出封闭突起的圆台状、柱状、球冠状壳体,形成的一种膜、壳连续,具有立体空间和一定支撑刚度,结合表面铺贴的无纺土工布滤水层,构架出架空层,利用架空层形成排水、排气通道;同样利用架空层达到隔音、隔振的功能;在排水板上铺贴的土工布滤水层阻止泥土微粒通过,避免通道阻塞,使孔道排水顺畅,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。 3. 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点;而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资以及降低建筑物的荷载。 六、施工工艺流程及操作要点

1. 种植顶板面施工工艺流程 顶板(屋面)结构层清理→聚氨酯防水→找坡层施工→自粘卷材防水施工→干铺油毡→细石混凝土保护层→排水盲沟→排水层施工→隔离过滤层施工→回填土施工→种植介质层施工→植物层种植。 2. 施工操作要点 (1)施工前须完成的其他工作 1)种植顶板(屋面)上的反梁、电缆井、排水沟、主楼侧壁墙等构件,在排水板施工前均 应进行防水处理。 2) 种植顶板(屋面)上的预留孔洞、埋件、电器和给排水管道等,涉及到安装施工的工作都应在排水板施工前完成,不应在排水板施工后进行;给排水系统的管道还应在安装完毕后试压检验合格,各种管道节点的密封处理应符合防水施工要求。 3)细石混凝土保护层应达到相应的强度,表面清理干净,无其他杂物。 4)防水卷材在墙面收头必须仔细打胶(压条)处理,防止埋土时脱落。 (2)排水层施工 1)植物的根系具有很强的穿刺能力,顶板绿化必须保护建筑填土和防水层,本种植顶板(屋面)中采用在细石混凝土保护层上空铺一道具有足够耐根系穿刺功能的高密度聚乙烯(HDPE)排水板作为防水保护层和排水层。 2)排水板安装工艺流程:基层验收→规划弹线→空铺高密度聚乙烯排水板→排水板扣接→检查验收。 3)排水板铺设时自然展开、疏松、顺畅地铺设于规划好的位置;排水板沿车库顶板的一侧向另一侧铺设,排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设,形状根据现场情况任意裁剪。排水板横向纵向共搭接损耗约7%;搭接必须按照排水坡度的方向搭接,两块排水板之间应按照大小支点互相搭接,不允许逆向搭接,搭接部位可用小钢钉或胶粘固定,间距1米左右。 4)个别部位需要临时固定的,采用沥青马蹄脂点式黏结固定。排水板的终止收口需要结合建筑设计部位现场确定。 5)排水板应铺设至地下室外墙边线处或盲沟处透水管部位。

塑料排水板技术交底书

塑料排水板技术交 底书

技术交底书表格编号 1310 项目名称深茂铁路JMZQ-3标第页 共页交底编号 工程名称DK138+864.07~DK140+500路基工程 设计文件图号 施工部位DK139+610~DK139+960塑料排水板 交底日期 技术交底内容: 一、技术交底范围:本交底适用于深茂铁路江茂段JMZQ-3标二分部 DK139+610~DK139+960段塑料排水板工艺性施工。 二、设计概况:DK138+864.07~DK140+500,长1650m,为双水车站,前接潭江特大桥,后接《路-4》段路基,针对该段软土路基工程地质条件及工程具体要求,对DK139+610~DK139+960段场坪地基采用插塑料排水板联合真空预压加固,塑料排水板数量:共18853根,总长207494m,桩径0.1m,排水板厚度>4mm,宽度100mm,板间距1.0m,正三角形布置,加固至硬层中0.5m,板长7.22~12.01m,地基加固顶面设置0.6m砂垫层,并于期间铺设一层双向高强土工格栅(钢塑格栅和玻纤格栅除外),土工格栅极限抗拉强度不小于200kn/m。密封系统采用二布二膜,加固区四周挖密封沟,并在沟内覆水,以确保周边的密封。本次试桩数量为9根,位置选取在DK139+625~DK139+650处。 三、施工准备 1、施工场地布置及原地面清表已完成,能够进行施工。 2、人员、机械设备已进场,并已报验,施工人员已经过岗前培训,特殊工种人员持证上岗;机械设备相关证书齐全,计量设备均有相关检测单位出具的检测证书,且未过期。 3、塑料排水板均由指定厂家生产,投入使用的排水板具备质量合格证明,并经试验室、技术员经过现场验收,质量均符合相关设计要求,能够投入使用。

公路工程路基塑料排水板施工技术交底

塑料排水板施工技术交底 一、工程概况 合同段软基处理共设塑料排水板处治20处,处理长度2625m ,总面积106123m 2。主要工程数量有:砂砾垫层45153m 3,塑料排水板317269m ,干砌片石护脚3096m 3。 塑料排水板处治部位及主要工程量 序号 起讫桩号 处理长度(m) 处治措施 处理面积(m2) 备注 1 K224+352~K224+442 90 间距1.2m 3072 2 K224+811~K224+840 29 间距1.5m 1518 3 K225+385~K225+450 65 间距1.8m 2090 4 K225+480~K225+850 370 换填+塑料排水板,间距1.5m 18192 5 K226+170~K226+248 78 换填1.5m+塑料排水板,间距1.5m 4788 6 K226+555~K226+648 93 间距1.5m 3386 7 K226+680~K226+860 180 间距1.5m 8530 8 K227+080~K227+160 80 间距1.5m 2918 9 K227+720~K227+860 140 换填2.0m+塑料排水板,间距1.5m 5900 10 K228+080~K228+190 110 间距1.5m 5960 11 K228+260~K228+310 50 间距2.0m 2068 12 K228+460~K228+700 240 间距1.2m 3876 13 K228+760~K229+015 255 换填+塑料排水板,间距1.2m 8734 14 K229+445~K229+500 55 换填2.0m+塑料排水板,间距1.2m 1575 15 K230+115~K230+155 40 间距1.2m 1848 16 K231+250~K231+340 90 间距1.5m 5524 17 K235+880~K236+080 200 间距1.2m 9044 18 BK0+030~BK0+320 290 间距1.5m 10202 仁美互通 区 19 CK0+000~CK0+080 80 间距1.5m 2314 20 EK0+130~EK0+220 90 间距1.2m 4584 合计 2625 106123 二、施工前准备工作 1.依据设计图纸要求,对施工现场进行实地调查,调查现场情况与设计图纸位置、处治范围和处治深度是否相符,如不相符,应及时将现场情况反馈给监理工程师和设计代表,并提出合理的处理建议。 2.根据设计图纸和以往施工经验,及时安排机具设备和材料进场,进场的材

排水板施工方案及施工注意事项

排水板施工方案及施工注意事项 一、施工方法 1. 工艺流程 基层验收T规划弹线T空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)T 钉挂侧墙防水排水板T橡胶锤轻扣扣合搭接带T自检验收T检查验收。 2. 基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3. 操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。 (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4. 回填方法在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要 由周 边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后

回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土) (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm 后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm 厚。 (4)最后留有300~500mm 厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。二、施工注意事项 1. 请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2. 请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3 层、避免重物堆压 3. 铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 施工准备 1. 主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16 型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板机。 2. 作业条件 (1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插排水板的顺序。 (2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水电、通讯等)的安排等。

塑料排水板设计说明 完整版

(3)塑料排水板+超载预压 1)处理范围 除强夯置换和抛石挤淤外的剩余路段。 2)加固机理 塑料排水板用插板机插入软土地基,在上部预压荷载作用下,软土地基中空隙水由塑料排水板排到上部铺垫的砂层或水平塑料排水管中,由其他地方排出,加速软基固结。 3)沉降计算 选取最不利工况:路基填土1.92m,软基深度13.5m,排水板采用等边三角形布置,间距1m,长度16.5m,采用B型排水板,超载材料为海砂,填筑高度为1m,超载时间为6个月。 路面竣工时,地基沉降= 0.861(m) 路面竣工后,基准期内的残余沉降= 0.233(m)<0.3m(一般路基沉降要求) 基准期结束时,地基沉降= 1.095(m) 最终地基总沉降= 1.200*0.929 = 1.115(m) 路面施工前总的沉降土方约7万方。 4)技术参数 ①排水垫层 插打排水板前应先施工排水垫层,层厚0.5m,采用洁净的中砂或粗砂,有机质含量不大于1%,不得含有粘土快和其他杂物,含泥量不得超过5%,渗透系数不小于5×10-5m/s。垫层间应铺设一层土工格栅。 ②排水板 排水板采用等边三角形布置,间距1m,当处理深度小于15米时采用A型排水板,大于15米时用B型排水板。A型排水板断面尺寸100x3.5mm,抗拉强度不小于1.0KN/10cm (延伸率为10%),纵向通水量不小于15立方厘米/秒;B型排水板断面尺寸100x4mm,抗拉强度不小于1.3KN/10cm(延伸率为10%),纵向通水量不小于25立方厘米/秒。 填石路段应先挖除块石层,再进行排水板施工。 ③超载预压 根据工期和使用功能要求,竖向排水体和水平向排水体施工完毕后,在设计标高的基础上超载预压(挖方路段在原地面处直接超载),超载为1m的海砂堆填,同时开挖排水沟降水,提高施工期的预压荷载。 逐级加载,第一级堆土厚1.5米,由监测控制加载速率分层加载,每层加载厚度按0.5m 控制,最后一级堆土厚按路基填土高度调整,每级加载间歇期为15天,维持均荷时间为30天。 ④沉降观测 观测点布置:路段沿纵向每隔约200m设置一个观测断面;每个断面设三个观测点;路基中点(测竖向变形)路基两侧边0.3m处各一点(边桩,测水平位移)。 当中心沉降小于0.5mm/天,可进行构造物的反开挖施工。当路基土的沉降基本稳定,连续观测三个月,每个月的沉降均小于5mm时,视为预压期结束。在路面各层的施工中,基(垫)层沉降量小于3mm/月时,方能开始下一层铺筑。

塑料排水板作业指导书

新建宁启铁路南通至启东先期开工段 路基工程 编号: 塑料排水板试验段 施工作业指导书 单位:__________________ 编制:__________________ 审核:__________________ 批准:__________________ 2015年04月20日发布2015年04月21日实施

新建宁启铁路南通至启东先期开工段路基工程 塑料排水板试验段施工作业指导书 1.适用范围适用于新建宁启铁路南通至启东先期开工段路基工程,DK351+400-DK354+500 软基处理塑料排水板试验段施工。 2.作业准备 2.1 内业技术准备 开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据已收集完毕。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,能满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 3.1土工格栅采用高强度经编(涤纶)土工格栅,其主要技术指标:抗拉强度不小于110KN/m ,对应延伸率w 10% 。 3.2土工格栅铺设前应对每批产品的性能经国家授权的有资质的产品质量监督检验中心进行检测(不少于三组),产品合格方可铺设。 3.3土工格栅的纵向(受力方向)应垂直线路方向铺设,两幅间采用密贴排放,不搭接,受力方向连接时,应采用可靠措施,连接强

度不低于设计容许抗拉强度。 3.4路基基底铺设一层土工格栅时,砂垫层厚0.5m 。 3.5土工格栅铺设要平整,严禁暴晒,应随铺随盖砂,以免降低土工格栅的强度。 3.6砂垫层采用含泥量不宜大于5% 的中粗砂,砂垫层面尺寸如宽度及纵横向坡度符合设计要求,基面平整,不积水,路拱明显,坡面平顺。 3.7塑料排水板按三角形布置,顶部插入砂垫层0.5m 。 3.8塑料排水板施工质量检验:填土施工完成 6 个月后,对地基土进行原位十字板剪切试验,检验数量为每3000 m2 抽样检验 6 点。 4.施工程序与工艺流程 严格按照设计定位,采用CDYT-20 插板机作业。塑料排水板的施工程序包括施工准备、定位、穿板、插板、上拔导管和切断排水板等工序。 4.1 施工程序 场地清理,清除原地面的杂草树根,整平场地,铺设 25cm 厚砂垫层; 测量放线,根据设计间距及布置要求(相邻的排水板间距按照1.2m 进行控制(布置为正三角形),确定出打插排水板位置; 插板机就位,根据标定的插板位置和安排的先后顺序进行作业;

塑料排水板施工方案方案完整版

塑料排水板施工方案方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

台州湾大桥及接线工程TS14标段 塑料排水板施工专项方案 1.编制说明 编制依据 本方案按照以下文件和标准进行编制: (1)《浙江省高速公路施工标准化管理实施细则》; (2)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTG/T D32-2012); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); (5)《浙江省台州湾大桥及接线工程第TS14合同两阶段施工图设计》; (6)《台州湾大桥及接线工程TS14标实施性施工组织设计》; (7)《施工调查报告》; (8)类似工程的施工经验。 编制原则 (1)响应和遵守招标文件及设计文件中对于塑料排水板施工的安全、质量、工期、环保、文明施工等相关规定; (2)根据现有资源集中施工力量,合理规划施工工期的原则; (3)合理安排施工顺序,统筹考虑的原则; (4)以人为本,安全第一的原则; (5)高度重视文明施工和环境保护工作,合理利用土地的原则。 编制范围 本方案适用于台州湾大桥及接线工程TS14标项目首件塑料排水板的施工。 2.工程概况 工程简介

台州湾大桥及接线工程第TS14标段桩号K181+900~K189+050,路线长度。主要工程内容为:路基、桥涵工程等施工,主要结构物包括箬横2号高架桥、箬横3号高架桥1626m、S324分离立交,及温岭互通。温岭互通区内共设桥梁7座,其中主线桥1座(总长),匝道桥6座(总长)。标段路线如图2-1所示。全线主线及匝道共有路基,均为软基,软基处理一般路段采用塑料排水板、双向水泥搅拌桩、堆载预压处理。桥头等结构物路段,采用预应力管桩进行处理。 图2-1 台州湾大桥及接线工程TS14标段线路示意图 本项目塑料排水板处理区域为AK0+020~AK0+180,AK0+~AK0+936。总处理长度297m。 自然条件 TS14合同段地貌类型为海积平原,地势平坦开阔,地形标高多在左右,地表水网密布,沿线村镇密集,本标段沿线经过15个村庄,红线范围内有房屋400余处。 气象、水文 (1)气象

插设塑料排水板-安全技术交底 - 制度大全

插设塑料排水板:安全技术交底-制度大全 插设塑料排水板:安全技术交底之相关制度和职责,记录号:序列号:工程名称连云港荣泰化工仓储有限公司厂区二期工程一标段分部分项工程插设塑料排水板接受交底班组塑料排水板施工作业班组交底记录:1.插设塑料排水板安全施工的技术要求(1)桩... 记录号: 序列号:工程名称连云港荣泰化工仓储有限公司厂区二期工程一标段分部分项工程插设塑料排水板接受交底班组塑料排水板施工作业班组交底记录:1. 插设塑料排水板安全施工的技术要求(1)桩架在焊接时必须严格控制质量,以前残留的接点要用气焊机吹掉,焊接板厚度必须大于8mm,焊缝长度必须大于10cm,焊接处要切坡脚,焊缝要饱满,高强钢的焊接必须用直流焊机和相应的焊条;桩架连接螺栓必须用高强螺栓,不准采用普通螺栓冒充;(2)所有机械的运动部分、设备或电动工具必须安装防护罩,防止人体接触。排水板桩机进场时必须小心,要有相应的设备帮助上岸;(3)机械在离地面2米高度处要安装挡板,防止落物伤害人;(4)作业人员必须清楚了解场地内软弱部位,防止机械倒塌;(5)桩机在安装好以后,要经过项目部安全主管检查并同意,才允许竖立桩架;2. 插设塑料排水板安全操作规程(1)配备松木条、钢板等安全辅助物,遇到软弱场地时履带下必须垫放安全辅助物;(2)进入施工现场要戴好安全帽;机械操作手必须持证上岗;(3)排水板桩机在场地内行走时,必须注意道路情况,对于场地软弱部位,需做好标记,插板机行走时避免出现沉陷或倾角过大的情况;要密切注意桩机的倾斜度,必要时用人工进行整平;(4)上机架等高空作业不得穿硬底鞋,必须系安全带;(5)机械必须经过电缆线时必须将电缆线埋地后再通过,必须采取有效措施,避免损坏电缆线;(6)施工现场机与机之间保持安全距离至少20米,防止机械伤人;禁止无关人员进入插扳机25米范围内;(7)机手和辅助工要密切配合,机手要听从辅助工的调度;机手要注意辅助工的操作,并密切配合,移位后要等辅助工离开才插板;(8)电气焊工必须持证上岗,电焊作业时穿戴绝缘手套,乙炔瓶与氧气瓶保持安全距离(5米以上)。(9)密切注意天气情况,风力六级以上要停止施工,风力八级以上要将桩架放倒;3. 危险源及作业风险交底(1)车辆行驶注意安全;(2)电焊作业触电;气焊作业乙炔瓶发生爆炸;(3)插板机高空落物;(4)机架作业高处坠落;(5)软弱场地机械倒塌;(6)落入密封沟;(7)电缆线、配电箱、开关箱触电;(8)高压电缆线、变压器触电;(9)台风对机械和作业人员造成的损坏;4. 应急预案要求触电:(1)如果发现人员在水中触电应首先去分配电箱拉下总闸(隔离开关),而不是直接去场地内救人。(2)如果在去营救的途中脚下有触电的感觉(2)应沿进入方向沿路返回,可采用双脚并拢,跳跃式返回。(1)如果发现触电人员口中有污泥(1)应先清除口中污泥,再按触电急救措施进行救援。(2)触电人员如何抢救(2)应让其平躺在干燥的硬木板上;(2)如果心跳呼吸停止应由兼职急救员进行心肺复苏法。(3)现场其他注意事项A.发现事故第一时间应通知急救运送车;B.事故在场人员应立即报告现场应急救援联络员;C.现场应急救援联络员在赶往事故现场同时应报告项目各有关负责人;D.注意保证现场急救通道通畅。高处坠落:(1)迅速将伤者移至安全地方,让伤者安静、保暖、平卧、少动。(2)立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。(3)在急救中心专业人员未到达之前,应根据事故现场的整体情况、位置和伤者的伤情、部位,在排除人为加重伤者伤情的情况下,立即组织人员进行抢救。 (4)伤者发生休克,应进行人工呼吸,或者根据部位的受伤情况做胸外心脏挤压法(但必须注意骨折的部位).(5)若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。(6)遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒

塑料排水板施工作业指导书(正式指导书)

塑料排水板施工作业指导书 一、适用范围 新建广州和谐型大功率检修基地工程西南角软土地基处理。 图1 西南水塘插塑板施工区域图 二、作业准备 (1)施工前,由技术、质检部门及现场的施工负责人员组织施工班组人员熟悉图纸,学可习规范标准及施工方法及了解方案,并且要学习施工安全规范。 (2)根据施工作业区域结合设计图纸完成排水板点位的现场布置,并绘制点位平面图。 (3)根据设计要求组织塑料排水板与土工格栅等材料进场及取样复试工作,经检验合格后方可用于本工程。

(4)组织对用于本工程的主要施工机械进行进场验收,经检查满足技术与安全使用要求后,进行试打施工,确认地质是否与地质勘查报告相符,从而确定施打深度。 (5) 技术、安质部门完成对工人进场教育及安全技术交底工作。 (1)严格按照设计要求布置点位,按顺序逐个施打,以防漏打。 (2)首先根据设计要求进行试打,确定施打深度。 (3)上拔插入杆时带出的淤泥,不得弃于砂垫层上,以免堵塞排水通道。 (3)排水板不允许接长。 (4)施工时应加强检查,保证板距、垂直度、板长、跟带长度等符合规范要求,否则应予重打,重打的桩位与原桩位置不大于板距的15% 。

(5)对于施工段地表的硬壳(一般约在0.5~1.0m) 当插入杆起后所留杆孔,不能用粘土块或其他材料堵塞,必须用砂灌满,以防堵塞排水通道使处理失败。 (6)施工时逐桩做好施工记录。 四、施工程序和工艺流程 1、施工程序 (1) 明确塑料排水板施工区域,完成点位放线工作。 (2) 将排水板装入卷筒,并通过液压传动将排水板引入插杆中; (3) 将排水板从插入杆端头引出、折回,用订板机订好; (4) 拉紧排水板,将插入杆对准桩位; (5)将插入杆压入地基; (6)到达设计深度(预先在插入杆用红漆划上标志)后将插入杆拔出; (7)在砂垫层以上50cm处将排水板剪断埋入砂中; (8)移至下一个桩位。 图1 插塑板平面布置图 2、工艺流程 整平工作面(5%找坡)→摊铺下层砂垫层(30cm)→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水管→机具移位至下一位置→塑料排水板打设完成→摊铺上层砂垫层。 五、施工要求 (1)打设塑料排水板宜顺路线方向分段逐排进行,严禁随意跳打,影响打设长度检测,分段长度不宜大于100米。 (2)应严格按照设计位置、深度和孔数施工,板位允许偏差为±15cm,深

相关文档
相关文档 最新文档