继电保护自动化处现场工作规范

(一日工作标准化细则)

一、现场工作要求

继电保护自动化处的现场工作人员上岗前,必须经过现场安全规程的教育并经测试合格后方能上岗。继电保护自动化工作是以班为单位,专责站管理为主、协作管理为辅的管理模式。各班长是所辖各专责站的总负责人,要求熟悉各专责站的一次方式,二次设备的要求和特点,能熟练组织变电站相关二次设备的各种检验工作。

各班要根据继电保护自动化处计划、任务书和施工方案(调试方案)制定本班周工作计划,并负责变电站二次设备维护工作的日常管理。

二、现场工作前的准备工作

根据各班实际情况,此项工作宜于工作前一日完成。

1、严格执行保安规定,做好出勤前的准备工作。准备工作是班组每个成员的职责,工作人员要各司其职,按照岗位责任和任务的分工,分类做好准备工作。工作负责人在做工作前的准备时,应针对二次设备存在的问题,做好检验工作的准备。

2、按照《北京市电力公司安全工作规程规定》和其它规程规定,工作票于工作前预先送达运行人员进行核对。

3、工作票签发人要根据职权范围认真审核和签发工作票和二次安全措施票;对于所有在继电保护装置(含自动装置)及相关二次回路上的工作,都应具备标准措施票,特别是对母差、失灵、220kV线路、变压器等保护和带有联跳回路的低频减载、自投等自动装置,必须具备标准措施票。标准措施票应在验收工作后整理完成并录入计算机。

4、如需和网控中心进行传动,工作负责人应提前将信息点表发给网控。

5、对于定性为一级、二级风险的工作,需提前准备好风险提示单并携带至工作现场。

6、工作负责人在现场工作前必须做好充分准备工作,在出勤前要检查如下项目,内容包括:

6.1工作票和措施票是否符合现场工作的要求,是否具备标准措施票。

6.2报告、图纸、定值单、相关资料是否齐全,空白报告(作业指导书)、自动化传动记录是否准备。

6.3有缺陷设备的备品备件是否带齐。

6.4仪器仪表、安全工具、劳动防护用品是否符合当日现场工作的要求。

6.5工作人员的着装是否符合现场工作的要求。

三、现场检验工作的工作程序

1、现场工作准备完毕之后,工作负责人向工作许可人履

行工作票或措施票的开工手续。由工作许可人向工作负责人交待清楚工作范围、带电范围,工作内容、所做的安全措施及注意事项。工作许可票签发后,工作负责人要向全体工作人员交待清楚安全措施和工作范围,工作内容,以及相邻的带电设备和二次设备。

2、向工作成员宣读现场工作危险点控制内容,并进行必要的询问,在危险点控制内容不符合现场工作情况时,必须进行补充,待全体工作成员明确以上(第1、2项)内容后,进行签字确认。最后明确工作的分工。注意此步骤必须进行录音。

3、安全措施方面,首先检查运行人员所做的安全措施是否完善,根据工作内容做相应的补充措施,做措施要做好记录,坚持一人工作一人监护,严禁一人独自工作。

4、做完二次安全措施后,根据工作分工进行工作,工作时要严格按照检验标准进行(作业指导书所规定的内容)。严禁漏项,现场遇有不能进行的工作项目,必须经生技安全组专工或工区领导同意,并将不能进行的工作项目原因记录在试验报告上。

5、工作中遇到设备异常情况(例如直流接地或跳闸)应立即停止工作、撤离工作现场,待查明原因或确认和本工作无关后方可继续进行。

四、二次安全措施要求

1、继电保护和安全自动装置检验时,对于联跳运行设备的跳闸线(特别是不经压板的)必须在端子排做好措施;对于可断端子打开该端子滑块即可,对于非可断端子,拆线时应拆除端子排内侧,并用绝缘胶布包好,不露出金属部分。端子外侧至电缆的接线不拆除,但要用绝缘胶布封好,使端子的金属部分不外露。已做的安全措施要在二次安全措施票记录栏的左侧打“?”,已恢复的安全措施要在记录栏的右侧打“?”。

2、拆线前应使用高内阻万用表直流电压档对准备拆除的接线验电,应测量拆线前后相应压板电位变化是否正确。确认拆线正确后,应将压板取下并在压板至跳闸回路的一端用绝缘胶布封好,不露出金属部分。记录拆线的格式应为:“端子排编号”+“端子号”+“/”+“回路号”+“(功能)”,例如:5D35/31(跳2245)。

3、做二次安全措施时,应在端子排处断开PT、CT回路,断开PT回路前应先验电,将端子排带电部分用绝缘胶布封好,不露出金属部分。

4、由现场工作人员取下或解除的压板(运行人员未操作的)应记录在二次安全措施票上。如压板已由运行人员操作,也应进行记录,在二次安全措施票上记录为运行人员已操作。

5、恢复临时拆除的二次接线时,应测量相应的压板电位

变化应正确。取下的压板应恢复至原始位置。

6、对于改造工程需要整屏拆除的工作,应记录拆除的联跳回路,其它接线校核正确后两端拆除即可。

7、对于变压器保护等需要记录较多安全措施的工作,应准备足够的二次安全措施票。

五、现场工作终结前的要求

全部检验工作完毕后,现场工作负责人要组织全体工作成员汇总工作完成情况,确认做好以下工作:

1、整定值是否和最新定值通知单相符合。

2、调试、试验结论、数据是否完整正确,检查所做工作项目是否齐全,要求是否合格,未完成项目是否经生技安全组专工或工区领导同意。

3、检查在设备中是否遗留和设备无关的物品。临时接线是否拆除、拆下的二次回路是否恢复。图纸和实际接线是否相符等。

待以上工作检查完毕并将遗留问题解决之后,工作负责人应和主要工作成员一同恢复所做的安全措施,要求严格按照工作前所做的安全措施票的记录进行恢复;措施恢复后,清理现场,严禁进行任何和此设备有关的工作。

如需进行工作,必须重新履行工作许可票手续,并重新做好安全措施。

六、工作终结

现场工作结束后,工作负责人向工作许可人详细交待工作内容、所动二次设备和二次回路变更情况(如有变更),并填写本次工作记录,然后完成工作票。

七、现场工作结束后回到班组的工作

1、报告的整理。

2、图纸的整理。

3、第二日现场工作的准备(含仪器仪表、工具和工作票等准备工作)。

变电站继电保护调试分析 古海江

变电站继电保护调试分析古海江 发表时间:2019-05-20T15:00:12.313Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:古海江 [导读] 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德 067000) 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。通过调试,发现和解决变电站二次回路在设计和安装中存在的问题,检验保护和测控装置动作是否正确,与电力系统的通信是否可靠,确保各设备以及保护和测控系统安全稳定运行。 关键词:继电保护;调试;试运行 1 变电站继电保护调试前期准备工作 1.1 组建项目调试小组 新建变电站综合调试内容多,工作量大,包括完成全站保护、测控、站用电、直流电、二次控制和测量回路等内容。因此,新站的调试组一般需有6~ 7人组成,其中调总1人,负责施工安全、全面工作安排、协调和指导,可以根据现场情况设调试组2-3组,每组负责所管辖该电压等级内继电保护装置调试、测控装置调试及二次回路检查调试,后台监控系统及五防系统调试1人。 1.2 技术及资料准备 接到调试委托书后立即组织具有继保调试经验的技术人员参加调试任务,并对其进行纪律教育和技术交底、业务培训工作,同时应要求委托方提供与调试工作有关的所有资料,包括设计资料、厂家资料以及工作计划等,指定工作负责人对上述资料进行分析审查,制定调试方案。如对资料存在疑问,应立即以书面方式通知委托单位,要求其给予确认,技术资料准备工作应在调试工作开始前完成,如因客观原因无法按委托单位制定的时间表进场调试,应尽早书面通知委托单位。 1.3 准备调试用的仪器设备和工具 (1)微机继电保护测试仪;(2)互感器综合测试仪;(3)多功能交流采样测试仪;(4)数字万用表、绝缘电阻表(1000V)、数字钳形电流表、相序表、双钳数字相位表;(5)手提电脑、对讲机、打印机、铰钳、剥线钳、电烙铁、板手、螺丝批、电工胶布等。 1.4 熟悉和核对全站二次回路设计图纸,制定工作计划 进场调试作业前,安排2~3天时间集中调试小组阅读和核对全站二次回路图纸,包括装置的原理接线图(设计单位及厂家的图纸)及与之对应的二次回路安装接线图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器和隔离开关操作回路图,电流电压互感器端子箱图等全部图纸,以及成套保护、自动装置的技术说明书和开关操作机构说明书,电流、电压互感器的试验报告等,全面了解和掌握全站的设计思路,主要设备的布置及其性能和参数,弄清各回路的作用、原理和连接方式。 根据厂家相关技术资料和二次回路设计要求,编制各装置和设备的调试报告范本。同时,结合工程进度要求,由调试小组讨论制定具体调试工作计划。 2 继电保护调试的手段 变电站继电保护综合调试的本质就是全方位的调试并检查变电站二次回路,其中有二次保护、计量、信号、控制等多种安装正确检验与设计回路,保护装置动作校验与保护控制逻辑核对,特性检查与互感器机型判别,动作实验与测控装置采样及别的回路等等。 2.1检查二次回路的安装接线 依照端子图可以安装二次回路,安装人员对二次回路不算熟悉,多数都是按图进行,因此安装二次回路时无法避免的会出现接线错误。所以,现场调试的时候将二次回路的接线检查放在第一步,在连接控制回路、交流电流电压回路、电源回路等主要回路时候必须仔细对线,排除掉接触不好的接线、错误的接线与虚接线。 2.2各个测控装置与各线路、电容器和主变机电保护装置的调试 调试保护装置一般依照厂家给的装置说明书上提到的保护逻辑、设计图纸、保护功能与参数设计方法,在端子处使用继电保护测试仪对其加入对应的开关量、电流电压,并测试保护装置采样的精确与否,动作的准确程度。调试保护装置时主要的步骤有:①绝缘及耐压检验;②初步通电检验;③外观及接线检查;④逆变电源检验;⑤开关量输入回路检验;⑥保护功能检验⑦定值整定、固化和切换检验⑧输出信号及接点检验;⑨模数变换系统检验;⑩整组传动试验。测控装置的主要功能是实现控制与完成采样。采样检验测试仪加电量时通常使用多功能交流采样,多个点观察装置采样是否有错误;调试控制功能重点在于检测每种控制功能能不能实现,有没有可靠的闭锁。 2.3调试故障录波装置 在电量或保护动作异变时,故障录波装置将启动并把突变前后对应的电压电流记录下来并对数据主动进行分析,找出原因或者故障地点,对事物进行追掉与分析。 调试故障录波装置时,首先通过设计图纸确定装置录波的范畴,确定对应装置配线(配置对象需要的电流与电压值),接着像继电保护装置试验的手段那般,加上模拟时的电压与电流值在端子处,还要加入保护动作启动故障录波的值(如果可以,在保护装置试验时对录波装置进行观察,将调试效率提高),检测装置到底可不可以正确录波并找出故障原因。 2.4调试站用变保护与备自投装置 跟主变与线路保护相比,站用变保护比较简单,保护装置的调试手段与内容和线路保护装置一样,结束了对站用变保护装置的调试后,主要对站用电备自投装置进行功能检验。步骤如下:假使两段母线分开正常使用,其中一段失去电压与电流,必须断开电路并确定折断母线的开关会主动跳转到分段开关,只能做一次;假设两段母线经过分段开关并排运行,都有电压,却只能进线一次,一旦其中一个失去电压电流,需要断开并确定它断开后会主动跳转到另一个开关,只能做一次;人工操纵断开一个开关后,备自投装置会主动退出。 2.5校验并检查计量回路 只有相关的电力试验部门才能校验并调试高于110Kv的电压计量回路,这些校验调试包含了电能表的校验、绕组极性判别、互感器特性试验等等,别的是继电保护调试组负责的。后期的调试要麻烦调试小组对全部的回路进行审查,保障连接了正确的电流电压,在倒闸后每个线路都可以获得对的计量电压信号。 2.6检查并调试站用直流电系统 站用直流电系统的模型有双馈线与双电源结构,每个电源都有一台微机绝缘监测仪、一台集中监控机、智能充电模块。调式直流系统

安全生产会议纪要

安全生产会议纪要 20XX年4月15日上午,镇政府镇长xxx在镇政府三楼会议室主持召开一季度安全生产工作会议,镇安委会成员参加了会议,会议传达了县近期召开的安全生产工作会议精神,分别听取了公安派出所、供电所及地质灾害防治、防汛、等工作安全生产责任人的安全生产工作情况汇报,会议通报了20XX年全镇安全生产工作情况,并对20XX年安全生产工作进行了研究部署。现将会议纪要如下: 一、会议指出: 20XX年,在全镇安委会成员单位共同努力下,我镇安全生产总体保持平稳态势。20XX年1—3月,我镇安全生产形势总体平稳。但安全生产基础还比较薄弱,特别是相关业主的安全生产主体责任意识淡薄、个别业主安全生产意识不强、道路交通安全隐患较为严重等,会议通报了4月10日晚,宝发综合加工厂发生死亡一人的安全生产事故,要求各相关责任单位、责任人务必重视,加强督促,狠抓整改措施落实到位,有效防范重特大事故。 二、会议强调: 各责任单位、责任人务必提高认识,增强责任;要经常全面检查,及时发现问题;要狠抓督促整改,消除隐患;要加强协作,齐抓共管,确实扎实抓好当前安全生产各项工作,创建安全稳定和谐大洛。 三、会议要求: 各相关责任单位、责任人要严格按照上级关于安全生产工作的部署和要求,结合工作实际和责任范围的实际情况,认真、扎实地抓好当前的安全生产工作。 1、强化宣传培训。

要结合安全生产月活动,组织各生产企业开展一次特岗人员必须持证上岗、生产过程必须严格执行和遵守安全生产法律法规政策的宣传教育和技能培训,树立“生产必须安全,安全才能生产”、“安全是最大的效益”意识;各村要配合公安派出所开展一次全面的道路交通安全教育、整治活动。 2、强化责任,明确工作目标,狠抓安全生产责任制落实。 牢固树立发展是第一要务安全是第一责任的理念,在思想上 重视安全生产,在行动上自觉抓好安全生产。参照县政府下达的控制指标,年初我镇制订了切实可行的安全生产责任目标,与各村委会、相关部门、企业签订了安全生产目标责任书,层层落实安全生产责任制,真正做了明确责任、责任到人、严格管理,真正使责任落到实处。 3、要持续深入排查治理隐患,抓好重点行业领域安全生产监管。 ⑴要从政府、企业两个层面建立隐患排患分级管理和重大危险源分级监控制度,做到隐患排查治理制度化、经常化,坚决杜绝新的隐患产生,企业要全面排查隐患,对可能发生事故的各种隐患,要落实整改责任、资金和监控措施,限期整改到位,保障安全生产,政府强化隐患排查工作的指导、督促建立隐患排查治理数据库,定期督查隐患排查治理情况。健全和完善季度例会制度、安全生产履职报告制度、安全教育培训制度、完善相关部门企业事故应急救援预案体系。落实三个要求:一是隐患排查认真仔细,不留盲区和死角;二是隐患整治工作责任、措施、资金、时限和预案五落实;三是建立健全重大隐患的分级管理机制,巩固隐患治理成果。 ⑵加大安全事故的查处力度,严肃事故查处,严格责任追究,切实落实安全责任制。按照发生事故“四不放过”(原因查不清不放过,责任者得不到处理不放过,职工群众受不到教育不放过,没有防范措施不放过的原则)。 ⑶突出重点,深化安全生产专项整治工作,镇安委会成员单位要根据本部门的职能定期开展安全生产专项整治工作,要开展好道路交通安全、危险化学品安全、非煤矿山安全、民爆器材和烟花爆竹安全、锅炉压力容器等设备安全、建

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

35KV变电站继电保护课程设计

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》福建省继电保护实施

《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》福建省继电保护实施

福建电力调度通信中心文件 调继〔2005〕82号 关于下发《〈继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定〉 福建省电网继电保护实施细则》的通知 各电业局(含二级局),石狮电力联营公司,省超高压局,各直调电厂,省电力建设一、二公司,省电力试研院: 为杜绝人员三误事故,根据原水利电力部电力生产司颁发的《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》并结合福建电网实际,制定了《〈继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定〉福建省电网继电保护实施细则》。本实施细则自2005年5月10日起执行。 在执行本实施细则中如有新的意见和问题,请及时告省电力调度通信中心继电保护处。 附件:《<继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定>福建省电网继电保护实施细则》 二○○五年四月十三日 主题词:继电保护安全工作细则规定通知 抄送:中国华电集团公司福建公司,省公司安监、工程、生产 部,新生、林韩、家松同志。

本中心:继保处,建平、文英、晓辉同志。

附件 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》 福建省电网继电保护实施细则 1 总则 1.1 为防止三误事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表等)人员,除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须遵守本规定。 1.1.1不论电压等级,除继电保护设备外,现场工作还应包括以下设备或工作: 1.1.1.1安全稳定控制系统、备自投装置、远方切机、切负荷、低频低压减载装置、故障录波系统、相关接口设备。 1.1.1.2上述系统及设备改造工作,均必须遵守本规定。 1.2 上述有关人员必须熟悉掌握本规定的有关规定,应结合《电业安全工作规程》一并进行定期学习和考试。 各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。 1.3 现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。 1.3.1对于外委工程外单位承担的工作人员,必须向业主单位提供《电业安全工作规程》考试合格证明并经过业主批准,方可担任工作负责人。 1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。 2 现场工作前的准备 2.1 现场工作前必须做好充分准备,其内容包括: 2.1.1 了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投、联切等),与其他班组有无需要相互配合的工作。 2.1.2 拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 2.1.3 工作人员明确分工并熟悉图纸与检验规程等有关资料。 2.1.4 应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、

变电站继电保护及自动装置

变电站继电保护及自动装置 一、对继电保护的基本要求 1、继电保护及自动装置的定义:当电力系统中的电力元 件(如线路、变压器、母线等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,能够向值班员及时发出警告信号、或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终结这些事件发展的设备。 2、继电保护的作用: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 3、继电保护的基本要求: (1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统中无故障部分继续运行。即:保护装置不该动作时就不动作(如发生在下一段线路的故障,本段的保护就不应该动作跳闸)。 (2)快速性:保护装置应尽快将故障设备从系统中切除,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围。 (3)灵敏性:指保护装置在其保护范围内发生故障或不正常

运行时的反应能力。 (4)可靠性:在规定的保护范围内发生应该动作的故障,保护装置应可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保护装置不应误动。 二、变电站继电保护装置的分类: 1、根据保护装置的作用,保护可分为:主保护、后备保护、 辅助保护。 (1)主保护:为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除故障的保护。 (2)后备保护:当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护又分为: 远后备保护:当主保护拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 近后备保护:当主保护或断路器拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。 (3)辅助保护:为补充主保护与后备保护的性能或当主保护与后备保护退出运行时而起作用的保护。例如:断路器三相不一致保护、充电保护等。 2、根据保护的动作原理不同,保护可分为: (1)反映电流变化的电流保护:如过流保护; (2)反映电压变化的电压保护:如低电压、过电压等; (3)同时反映电流和电压变化的保护: 1)复合电压(低电压、负序电压、零序电压)闭锁的过流保

安全生产工作会

2016年05月安全生产工作专题会议纪要 会议主题:1.结合当前项目情况,分析进场员工及施工人员的培训工作将如何进行; 2.传达上海电力下发防台防汛文件; 3.深入开展班组安全生产“五个一”行动; 一、培训工作 项目还没有正式移交,部分还处于施工阶段,新进场员工较多,操作不熟练,发生事故的概率会加大,组织做好新进场员工的培训工作,对建立的培训工作、培训计划严格执行。要求各班组负责人做好本班组安全教育工作,严格执行三级安全教育制度,切实提高员工的安全意识和操作水平,保证工作的稳定性和连续性。 项目施工复杂、任务急、培训时间有限,要求全体运维人员提高效率在有限的时间内高效完成。新进场的员工及施工人员必须进行岗前安全教育,并经考试合格后方可上岗。施工过程中根据不同工种、不同任务的具体情况,定期或不定期对有关人员进行培训。对于特种作业人员要进行专门的安全教育培训,必须持有《特种作业操作证》才能上岗。以上培训应形成培训记录,并列入培训档案。对施工中违反安全规定、违反安全操作规程、违反安全纪律的人员,按照相应制度的要求,予以相应的安全教育培训及考核。 二、传达上海电力防台防汛文件 1.强化红线意识和风险意识,狠抓安全防范措施落实; 现在是台风、洪水汛情的高发期,安全工作更不能放松,各班组结合本地区、本电站的实际,有针对性的强化管控、治理措施,消除监管盲区、堵塞管理漏洞。全体人员要加强现场安全管理和隐患排查治理,强化在岗职工安全教育,严防各类事故特别是重大事故发生。 2.加强节日期间安全监管,确保人员出行安全; 各地区、各有关部门和单位要针对节日期间人员出行密集的特点,把做好出行放

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目 变电站电气主系统毕业设计题目1 一、题目 XZ市郊110kV变电站设计 二、原始资料 (一) 变电站性质及规模 本变电站位于XZ市郊区,向市区工业、生活及近郊区乡镇工业与农业用户供电,为新建变电站。 电压等级:110/10kV 线路回数:110kV近期2回,远景发展1回; 10kV近期12回,远景发展2回。 (二) 电力系统接线简图 电力系统接线简图如图1-1所示。 图1-1 电力系统接线简图 注:①图中系统容量、系统阻抗均为最大运行方式的数据。 ②系统最小运行方式时,S1=1300MVA,XS1=0.65;SⅡ=150MVA,XSⅡ=0.8。 (三) 负荷资料负荷资料如表1-1所示。 (四) 所址地理位置及环境条件 1.所址地理位置图(如图1-2所示)。 2.地形、地质、水文、气象等条件 站址地区海拔高度500m,地势平坦,地震烈度6度。年最高气温+40℃,年最低气温-20℃,最热月平均最高温度+32℃,最大复冰厚度10mm,最大风速为25m/s,土壤热阻率ρt=100℃·cm/W,土壤温度20℃,地下水位较低,水质良好,无腐蚀性。

电压等级负荷名称 最大负荷MW穿越功率MW负荷组成%自然 力率 Tmax (h) 线长 (km)近期远期近期远期一级二级三级 110kV 市系1线152060市系2线152025备用20 10kV 棉纺厂12 2.50.7555002棉纺厂22 2.50.7555002印染厂1 1.520.785000 2.5印染厂2 1.520.785000 2.5毛纺厂220.755000 1.5针织厂1 1.50.7545001柴油机厂1 1.520.840002柴油机厂2 1.520.840002橡胶厂1 1.50.7245002市区1 1.520.825001市区2 1.520.825001食品厂 1.2 1.50.840000.5备用1 1.50.78 备用2 1.5 .所址地理位置图(如图1-2所示)。 图1-2 所址地理位置图 - 1 - / 7

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

继电保护工种安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD706 继电保护工种安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

继电保护工种安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的 为规范公司继电保护工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司机电保护工的操作 3、操作规程 3.1、继电保护工在继电保护装置上工作时,在以下列情况应填用第一种工作票:。 1)在高压室遮栏内或与导电部分小于表l规定的安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电的。 2)检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的。 在以下列情况应填用第二种工作票: 1)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的。 2)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护

智能变电站继电保护的运行和维护 季锦龙

智能变电站继电保护的运行和维护季锦龙 发表时间:2019-07-16T13:34:01.077Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:季锦龙[导读] 摘要:当今智能变电站发展迅速,智能变电站是电网发展的一项创新。 (大唐新能源试验研究院内蒙古赤峰市 024000)摘要:当今智能变电站发展迅速,智能变电站是电网发展的一项创新。继电保护技术也迎来了许多发展机遇和挑战。继电保护装置的安全和快速动作直接影响智能变电站的运行水平。为此,本文首先介绍了智能变电站继电保护的基本配置,然后研究了智能变电站继电保护的运行维护技术,并结合实例详细探讨了智能变电站继电保护的运行维护。 关键词:智能变电站;继电保护;维护技术 1.智能变电站继电保护的概念 智能变电站是电力运行中电网系统的核心,当前在智能变电站的继电保护工作中,主要的框架结构为三层两网结构,其中三层主要有:一是站控层,该层是智能变电站的控制中枢,并具有最高级别的管理能力,不仅具备了同步对时功能,也具有控制电力通信的功能,保护了智能变电站的设备,使其能够更好的完成信息采集工作。二是间隔层,间隔层就是站控层与过程层之间的过渡层,这其中主要包括各种二次设备,在一定程度上保证了一次设备功能的有效实现,为智能变电站的良好运行提供动力。三是过程层,在该层架构中主要包括了各类电子式电流互感器、智能终端、开关设备、智能断路器、电压互感器以及合并电源,该层的主要工作是用来,保护智能变电站设备并进行相关测控信息采集工作。而两网主要是指在网络上将继电保护架构体系分成过程层网络和站控层网络。 2.智能变电站继电保护的概念 智能变电站是电力运行中电网系统的核心,当前在智能变电站的继电保护工作中,主要的框架结构为三层两网结构,其中三层主要有:一是站控层,该层是智能变电站的控制中枢,并具有最高级别的管理能力,不仅具备了同步对时功能,也具有控制电力通信的功能,保护了智能变电站的设备,使其能够更好的完成信息采集工作。二是间隔层,间隔层就是站控层与过程层之间的过渡层,这其中主要包括各种二次设备,在一定程度上保证了一次设备功能的有效实现,为智能变电站的良好运行提供动力。三是过程层,在该层架构中主要包括了各类电子式电流互感器、智能终端、开关设备、智能断路器、电压互感器以及合并电源,该层的主要工作是用来,保护智能变电站设备并进行相关测控信息采集工作。而两网主要是指在网络上将继电保护架构体系分成过程层网络和站控层网络。 3.智能变电站继电保护运行问题 3.1光纤联系不稳定 智能变电站继电保护装置的光纤联系,如果发生中断或是运行不稳定,就会使继电保护装置出现问题。例如,继电保护装置在运行过程中被硬物挤压后,其与智能终端之间的光线联系就会遭到破坏;保护装置的SV插件或是GOOSE插件故障,光线联系也会遭到破坏。这是因为智能变电站继电保护装置中的SV采样值和GOOSE开关量,是处于不间断工作的,这就使得其对发送插件的要求较高。如果插件质量存在问题,智能变电站继电保护系统运行就能发挥出其自动化、智能化的作用目标。 3.2智能终端故障处理技术缺陷 相关研究表明,智能终端或合并单元终端发生故障后,系统中的许多继电保护装置都会受到影响。然而,相应的故障处理技术并没有起到有效的作用,因为线路合并单元损坏,相应的线路保护装置将退出系统运行,与之紧密相连的母线保护装置也将退出运行。在这种情况下,给智能终端故障处理技术的应用带来了困难。 3.3装置老化更新过程复杂 当智能变电站继电保护装置的运行环境在室外,这就使其不得不面对老化、设备更换问题。由于智能变电站继电保护装置,需将合并单元、智能终端以及一次设备放置在室外,这就使其容易出现锈蚀、积尘问题。在更换CPU设备、SV设备以及GOOSE插件时,不仅需要人员具备丰富的操作经验,还需厂商的配合。例如,更换智能变电站继电保护装置CPU、SV以及GOOSE插件时,需要重新下载CID配置。但由于各个插件生产厂商的研发平台不同,这就要求维修更换人员需要采用不同的工具、下载方式,来进行操作。在此情况下,就加大了老化设备更新使用的难度。 4.智能变电站继电保护维护技术要点 4.1微机装置防干扰防护安装方法 在智能变电站微机装置的实际运行过程中,设备外部磁场电场会在一定程度上对内部运行电路产生干扰影响。为了尽量避免微机装置受到干扰影响,对于微机装置,应该进行科学合理的接地设置,确保微机装置的外壳部分能够充分接触到地面,这样有利于改善微机装置的实际运行效果;在微机装置电路实际运行过程中,很容易受到外部因素的影响,甚至会产生干扰作用,对此,应该及时查明干扰源,然后采取有效措施抑制干扰作用,充分发挥微机装置的检测功能,确保微机装置能够实现自我保护。另外,还应该合理组织生产微机装置组成元件,提升微机保护装置的抗干扰性能。 4.2变压器的继电维护技术 智能变电站继电维护工作中,最重要的内容就是变压器的继电维护工作,该内容属于保护工作中过程层保护范围。在智能变电站使用维护技术实际中,主要分为以下两方面工作要点:一是变压器内部维护,通常情况下该阶段使用了分布式维护方法,此处特别重视非电量的保护模块,并结合使用了电缆连接的方式,使变电器在运行过程中能够发挥更大的作用;二是变压器继电保护后备部分的维护,在该过程中重点使用了集中式的维护方式,在一定程度上保证了智能变电站中变压器更加安全。 4.3对继电保护设备智能终端故障的维护 在智能变电站建设过程中,采用的智能终端为一种嵌入式计算机设备,该设备本身具有良好的性能与集成度,在使用过程中能够在最大程度上降低能耗。智能终端的主要作用就是对设备跳合闸的状态进行有效控制,当智能终端发生故障时,变电站当中所有设备的跳合闸都将失去控制,对变电站运行十分不利。对此,及时退出终端的出口板,是保障故障发生时跳合闸正常工作的主要手段;在此基础上,能够有效分析智能终端故障的形成原因,便于运维人员及时找到故障位置,消除故障,让智能终端及整个变电站的继电保护设备恢复正常运行。对继电保护设备的智能终端进行维护,是继电保护设备维护当中的重要环节。一旦智能终端发生意外或故障,就会直接导致跳合闸控制发生状况,引起出口板退出,达到继电保护效果。

在安全生产现场会讲话-领导讲话模板

在安全生产现场会讲话 一、居安思危。始终绷紧安全生产这根弦 煤矿“透水矿难事故造成38名矿工遇难,煤矿“爆炸事故造成重大人员伤亡。省窑街煤电集团公司金河煤矿“瓦斯事故,造成9人死亡6人受伤。今年以来,市也连续发生了几起较为严重的安全生产事故,3月23日,县化工有限公司电石炉塌料喷火事故,先后造成6人死亡1人受伤;4月4日,县境内发生一起道路交通事故,造成4人死亡5人受伤;4月7日,区强湾乡张家岔沟发生溃路事故,形成泥石流,造成经济损失1200多万元。这几起事故,生命财产损失严重,社会影响恶劣,充分暴露出我市安全生产领域的突出问题,也导致了全市安全生产的被动局面,表明当前全市安全生产形势还比较严峻。前车之辙,后车之鉴。面对接连发生的事故,如果不从根本上查找原因,吸取教训,杜塞漏洞,安全生产的严峻形势就不可能改变,安全生产就只是一句空话。总结我市安全生产形势,深入分析事故原因,觉得主要有以下几个方面: 一是安全生产警钟长鸣意识不强。这两年。有的县区、部门,特别是有些主观上产生麻痹思想,放松了警惕,放松了工作;有些同志特别是领导同志盲目乐观,责任松懈,疏于管理,安全制度落实不好,这是导致事故频发的根本原因,说到底是对群众生命财产安全的态度问题。 二是安全生产基础不够牢固。对安全生产工作嘴上重要。缺少真抓实干的狠劲,片面强调经济增长,忽视安全生产投入,导致许多特别是一些小对安全生产设备设施、技术装备投入的压力不足,安全生产物质保障、技术保障能力低。 三是执法监督不及时不严格。有的地方和部门对存在安全隐患、依法关闭或限期整改的。防范措施落实不力,对死灰复燃、非法违法生产经营行为整治不坚决,处罚不到位。从某种意义来说,这是渎职失职、放纵不法行为,导致来之不易的治理整顿成果、安全生产好形势难以巩固和保持。 四是安全生产措施落实不到位。一些部门和监管人员责任意识淡薄。漠视群众生命,违规操作、违章作业等问题长期得不到解决,非法违法生产经营行为仍然存在安全生产的主体责任不落实,安全生产长效机制建设滞后,给安全生产埋下了久治不绝的隐患。问题的总根子是责任尤其是一把手责任落实不够。 维护人民群众生命财产安全,安全生产工作是一项有始无终、常抓常新的工作。加强安全生产工作。坚持以人为本、落实科学发展观的必然要求,立党为公、执政为民的根本体现,履行社会管理、公共服务职能的重要内容。各县区、

变电站继电保护

景新公司变电站继电保护知识手册 编写人:唐俊 编写日期:2009年2月5号

目录 1.主变差动保护-----------------------------------(4) 2.主变气体保护-----------------------------------(5) 3.主变过流保护-----------------------------------(6) 4.中性点间隙接地保护------------------------------(6) 5.零序保护--------------------------------------(7) 6.母线差动保护-----------------------------------(9) 7.距离保护-------------------------------------(10) 8.备用电源自投----------------------------------(11) 9.重合闸---------------------------------------(13) 10.母线充电保护-------------------------------(15) 11.故障录波----------------------------------(15) 12.电流闭锁失压保护---------------------------(17) 13.低周减载----------------------------------(17) 14.过电流保护---------------------------------(17) 15.阶段式过电流保护---------------------------(18) 16.复合电压闭锁过电流保护----------------------(18) 17.过电压保护---------------------------------(19) 18.速断过流保护-------------------------------(19) 19.过负荷保护--------------------------------(19) 20.速断保护----------------------------------(19) 21.电流速断保护-------------------------------(20)

安全生产现场会领导发言稿(2篇)

安全生产现场会领导发言稿(2篇) 安全生产现场会讲话稿(范文一) 同志们: 今天召开这个会议,主要是与大家一起探讨一下目前我们公司在安全工作中存在的问题及下一步如何抓好公司安全工作,确保公司安全形势保持良好发展。 这两天,国内发生了两起重大安全事故,一起是,××施工现场坍塌埋人事故,另一起是××煤矿井下透水事故,这两起事故导致多人被困,由于还在抢险救援过程中,被困人员目前生死不明。尤其是关于××施工现场坍塌埋人事故的评论值得我们深思,这句话是“××很需要,但人身安全更重要”。这让我想到,最近供暖工作刚刚开始,很多问题需要处理,大量工作需要做,我们是不是也存在因为工作量大就忽视安全,是不是存在“重进度、轻安全”的侥幸心理。如果有的话,说明对安全的认识还不到位,对“安全第一”的意义还没有深刻理解。自从四季度决战以来,我们可以感受到矿领导在安全办公会议上的讲话中,对安全的要求越来越高,对事故的处理力度逐渐加大,这说明矿领导对安全工作的重视,已经是摆在各项工作的首位。所以,实现安全生产既是工作需要,也是政治任务,我们一定要认清这一点,要增强自己的责任感,增强抓好安全的决心和信心。 大家都知道安全工作不好抓,是因为它具有特殊性,它不像其它工作一样有一个量的标准。比如,今天修了几个阀门,按了几个插座,敷设了多少米电线等等,可以用工作量去衡量,量越大成绩越突出,如果超出既定指标还会给人带来很大的成就感。而检验安全的唯一指标就是“安全零事故”,我们一切努力的结果就是保持“零事故”并将它的周期不断延长。这样,由于目前安全工作监察督

促手段单一,时间一长人就会产生麻痹松懈思想,安全警惕性降低,各单位的安全检查就会墨守陈规,千篇一律,最后流于形式。现在,为了解决这个问题只有增加检查的频率、加大处罚的力度来刺激、强化职工的安全意识,长此以往职工习以为常,又会安全意识懈怠形成恶性循环。今后如何利用更好的手段来克服职工安全意识中的懈怠思想,始终保持高度的安全警惕性,让职工牢固树立“安全第一”的思想是我们面对的最大难题。 如果说,上面提到的是安全认识的问题,那么再一个问题就是我们应当通过做哪些具体工作来保障安全生产。安全事故的发生都不是偶然现象,是安全工作不到位造成的必然结果。通过分析可以看出,事故可以分为两大类,一类是机械设备事故;另一类是人身伤害事故。这两类事故大致涉及措施制度、现场管理、隐患排查、正规操作四方面的安全问题。我们要实现安全生产,首先要把这四方面的问题处理好。 1、安全措施和安全操作规程的建立,是随着新的安全法和新的安全标准的出台,由专业人员结合工作实际个不断完善的过程。我们在制定完善的同时,尽可能的考虑周全,不要存在纰漏,既要符合法规又要立足实际,切实可行。 2、对于现场管理者,要责任明确,一切按照责任分工科学管理。设备管理要做到精细化,责任落实到人,严格按照设备管理制度进行管理;人员施工管理难度相对较大,职工存在个体差异,要根据施工难度合理安排人员,做好安全防护措施,这就要求管理人员具备相当高的管理素质。争取建立一套科学有效的管理方法。 3、深入细致做好隐患排查工作,堵塞安全漏洞,是确保安全施工的有效手段。隐患排查一定要深入细致,既要看到存在的安全隐患,又要有预见性的发现

相关文档
相关文档 最新文档