1.1公司简介

1.2公司组织机构代码证书

1.3中国消防行业信用AAA级等级证书

1.4公司营业执照副本

1.5公司税务登记证书

1.6企业投标资信AAA等级证书

1.7上海市场经营诚信先进单位证书

1.8合同信用AA等级证书

1.9质量管理体系认证证书

1.10上海市守合同重信用企业证书1.11′2010中国上海世博会‘世博工程特别贡献奖’

2. 产品质量和服务承诺

2.1产品执行标准及质量控制和检测承诺

2.2产品和主要技术性能参数简介

2.3产品CCCF发证检验报告

2.4产品CCCF认证证书

2.5产品质量保证和服务承诺

3. 关键器材和主要生产检测装备

3.1关键和主要器件及其供应商

3.2制造商主要生产装备

3.3制造商主要检测装备

公司及产品介绍目 录

松江飞繁电子SONGJIANG FEIFAN SONGJIANG FEIFAN

公 司 简 介

上海松江飞繁电子有限公司是国内生产火灾自动报警控制设备的知名企业,具有厚实的研发、生产、营销产品的基础与能力。26年来依靠自身的不断努力,完成了六代火灾自动报警控制系统产品的开发研制,为市场提供了近3000万只优质的传感器,以及12万多套火灾报警控制器和其他配套设备,公司现具备年产500万只火灾探测器和2万套的从生产能力。由于产品在使用中稳定、可靠、得到用户的信任,市场不断扩大,现拥有国内市场25%的份额。

企业先后获得(国家级四大奖之一)国家星火一等奖、中华人民共和国科学技术部颁发的火炬优秀项目奖、国家新产品证书等奖励,被评为上海市质量标兵企业(上海仅八家企业获此殊荣),取得了上海名牌产品十二连冠(云安牌火灾自动报警设备),并连续十六年被评为上海市高新技术企业。

在2011年上海世博会上,总共有107个场馆选用了本公司的火灾报警控制设备,占全部场馆的70%以上,在国内消防报警产品中独占鳌头。世博会组织方对本公司产品性能及现场技术服务给予了高度评价。2010年底,荣获上海市2010优质消防工程(世博场馆)特别贡献奖;2011年4月,被中国消防协会评定为中国消防行业首批AAA级信用企业;2011年11月被上海中誉企业信用咨询有限公司评定为AAA级投标资质和信用企业。

企业拥有国内一流的科技人才,从事于产品的研究开发工作。企业设有研究所以及先进的实验室,不断改造和引进先进的生产工艺及设备,采用自动化和模具化生产,又投入壹仟多万元引进先进的SMT表面贴焊生产流水线,取代了大部分手工劳动。几年来进口了线路板测试仪、静电试验仪、电瞬变试验仪、静电枪测试设备、浪涌测试、电磁场骚扰测试等测试设备,对产品的技术和质量不断提高起到了保证作用。

我们将坚持严谨的质量控制和一流的售前售后服务,为中国的消防事业做出更大的贡献;为振兴和发展民族工业及其优秀品牌,再创更辉煌的业绩。

单位:上海松江飞繁电子有限公司

日期:二○一二年度

组织机构代码证--上海松江飞繁电子有限公司企业信用等级证书--上海松江飞繁电子有限公司

企业法人营业执照--上海松江飞繁电子有限公司

税务登记证--上海松江飞繁电子有限公司

产品执行标准及质量控制和检测承诺

1、制造商承诺:

我公司提供的火灾报警控制系统符合和达到以下国家标准、规范的规定要求:

1.1民用建筑电气设计规范 (JGJ/T16-1992)

1.2火灾自动报警系统设计规范 (GB50116-2008)

1.3工业企业通讯接地设计规范 (GBJ79-1985)

1.4建筑防雷设计规范 (GB50057-2000)

1.5火灾自动报警系统施工验收规范 (GB50166-2007)

1.6火灾报警控制器通用技术条件 (GB4717-2005)

1.7点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法 (GB4715-2005)

1.8点型感温火灾探测器技术要求及试验方法 (GB4716-2005)

1.9消防联动控制设备通用技术条件 (GB16806-2006)

1.10手动火灾报警按钮技术要求及试验方法 (GB19880-2005)

上述标准和规范为现时最新版本。

公司产品质量和管理体系分别通过了中国消防产品质量认证委员会进行的以GB/T19001 idt ISO9001为标准的产品质量认证和上海质量体系审核中心的质量管理体系认证。

2、产品生产和出厂检测说明

2.1产品在生产过程中,公司按国家产品标准制定了相应的公司“产品工艺文件”,规定了产品工艺要求、方法,提供了相应的生产手段并进行相关工序过程的严格控制。

2.2产品在出公司前,按公司制定的“火灾报警设备检验规则”(Q/IRTK-05.0

3.05)和“产品检验要求及试验方法”(Q/IRTK-03.03.07)进行测试和检验,并按规定执行产品出厂管理。

2.3公司承诺:投标方向业主提供产品质量、技术性能均与国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品检验报告所示保持一致。

单位:上海松江飞繁电子有限公司

日期:二○一二年度

消防公司弱电培训

消防报警、联动系统 一、消防报警主要功能: 1、音响报警:当探测器部件有火灾信号输出时,控制器在确认后即发 出标准火灾变调音响。当探测器部件发生故障或探测部件与控制器 之间连接断开、或总线短路时,控制器即发出断续单调音响。音响 可以手动解除,并有消防指示。当再有火灾或故障时,音响能再启 动。 2、警铃报警:预警或火灾发生时,控制器上的红色预警或火警灯闪亮, 直至值班人员按“复位”按钮为止,否则将始终保持。当探测部件 发生故障部件与控制器之间连接的总线发生故障(开路或短路)时, 控制器上的黄色故障灯闪亮。待故障排除后,按下“复位”健,故 障灯即可熄灭。 3、火灾优化:当有火灾信号发生时,无论故障信号先于火灾信号或与 火灾信号同时发生,故障音响报警都将让位于火灾报警(灯光报警 不受影响)。 4、控制器可报出以下故障: (1)探头(包括手动报警按钮、中继器、楼层显示等)故障和传输断线、短路的故障以及它们所在的部分。 (2)主电源欠压。 (3)稳压电源故障。 (4)备电电池没接上或电压不足。 (5)与区域报警控制器信息传递不正常。

5、报警地址显示:当火灾或故障发生时,六位地址数码管循环显示发生火灾或故障的探测部件回路及部位号数或楼层或房间号数,(如显示“1027”报警,“1”表示1回路,“27”表示27号探测器)位置连续显示的时间和次数比产生火警位置多,并且在数码管显示的同时,首警与火警总数分别有指示灯与其对应指示。 6、报警时间显示:本机有时间装置,日计时误差小于30秒,当确认有火灾发生时,电子钟显示的时间数将停止变化,显示出确认发生火灾的时间数(时、分)直至火警消除,自动恢复实时显示。 7、报警记录:当有火灾或故障发生时,打印机打印出发生火警或故障的标识,发生的时间(月、日、时、分)和回路,部分号数,以备查考。 8、火警信号输出:当火警发生时,控制器有一副动合按点及动断按点供外接报警选用,作出报警信号输出。但不得直接与灭火设备相连接。 9、开机系统打印:一开机能自动统计并显示,打印出系统中每个回路实际使用的部位总数、空位等。 10、巡检(自检)报警控制器不间断的依次对每个探测器部件进行故障和火灾检查。 11、按国际规定,本控制器外用钥匙和操作码把操作功能分为三级: 第一级是消声,可直接在机箱外进行操作; 第二级是电源开关(开、关火灾报警控制器),联动输出控制供电开关须用钥匙开启门及有关的开关后方可动作。在本系统操作中还包括用操作码进行的各类操作(火警与故障的消除(复位)、调整计时位置、操作键功能)。 第三级是输入或更改数据和编程。只有输入特定的编程码方可进行。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

火灾自动报警系统维护管理规定流程

火灾自动报警系统维护管理规定流程 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

火灾自动报警系统维护管理制度 (1)消防控制室管理要求 1、消防控制室应制定消防控制室日常管理制度、值班员职责、接处警操作规等工作制度。 2、消防控制室必须24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位、严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 3、消防控制室工作人员应严格遵守各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 4、消防控制室值班人员应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能等,处理报警信号并在需要时启动有关消防设备,并认真填写各项纪录。 5、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 6、值班人员应严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况应及时报告。 7、消防控制室应在显要位置悬挂操作规程和值班员职责,配备统一的值班记录表和使用图表。 8、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等。 9、消防控制室应保持清洁,严禁设置办公室,严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 10.消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 11.未经保卫科消防队同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。 (2)消防控制室值班人员职责

1.负责对各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。2.熟悉本系统所采用消防设施的基本原理、功能,熟练掌握操作技术,协助技术人员进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用消防控制室设备和消防设施,保证设备正常运行。 向消防队报警。消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因。 4.对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好各系统功能试验,以确保消防设施各系统运行状况良好。 5、做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表。 6.宣传贯彻消防法规,遵守防火安全管理制度,以高度的责任感完成各项技术工作和日常管理工作。 7.积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。 (3)火警处置程序 1、当消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出的?火灾报警信号后,应按下“消音”键,确认火灾信号部位,并通过无线对讲或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看。 2、确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层电话或无线对讲向消防控制室反馈信息。 3、消防控制室接到查看人员确认的火情报告后要同时做到:立即启动事故广播,发出火警处置指令;设有防烟、排烟系统以及消防水泵和消防泡沫站等设施的,要立即启动,确保人员安全疏散和有效地扑救初起火灾。 4、火情确认后,应立即向主管领导通报,并拨打“119”报警电话向消防部门报警。 5、接通相关部位的消防应急广播系统,通知火灾及相关区域人员疏散。 6.做好火警记录。

海湾消防控制器MODBUS RTU通讯规约

海湾火灾报警控制系统MODBUS RTU通讯规约 1规约制定的依据: 1.1火灾报警控制系统的特点: 1.1.1火灾本身是小概率事件,很少发生; 1.1.2所带探测类设备和控制类设备众多; 1.1.3火灾报警控制系统的设备种类非常多; 1.1.4每个探测类设备均有正常、故障、报警三种状态,可能发生隔离、释放信息; 1.1.5每个控制类设备均有正常、故障、动作、恢复四种状态,可能发生隔离、释 放、启动、停动信息。 1.2由于以上特点,火灾报警控制系统的通讯设计成事件出发的形式;默认每个设备 处于正常状态,如发生故障、隔离、报警事件,形成包含事件类型、设备编码、 设备类型的事件信息;通过MODBUS传送给主机,主机进行事件的文本或图形 显示。 2通讯说明: 1、通讯协议:MODBUS RTU; 2、波特率:4800; 3、奇偶校验:无; 4、停止位:1位,每字节数据共10位; 5、Modbus从站地址设定: 针对GST200控制器,该网卡需进行注册,并在开机注册时显示联网系统正常,并且正常运行时,红灯闪烁;设定控制器联网地址,该地址即为Modbus从站地址; 3 火灾报警控制系统MODBUS规约 2、寄存器模式通讯协议 2.1、主机使用MODBUS功能码3对火灾报警控制器设备状态寄存器进行查询,寄 存器点数由控制器设备点数决定,因此,该方案适合小点数的火灾报警控制器;主 机通过功能码16对三个控制寄存器赋值来控制火灾报警控制器的设备(启动、停 动); 2.2、寄存器状态说明: 寄存器与设备对应说明: MODBUF的查询寄存器40001对应控制器的0回路的1号设备; GST200控制器: GST200控制器共可接242个设备,设备二次码编码应按照***001~***242设置,001号设备对应寄存器0x40001;243、244、245号设备对应主电状态、备电 状态、总线状态;2501、2502、2503号三个寄存器用作控制寄存器。 GST5000控制器: GST5000控制器每个回路可接240个设备,设备二次码编码应按照***001~***240设置,其中第三位为设备区号,后三位为设备一次码,与寄存器对应关系 为:设备区号*240+设备一次码,对应相应的寄存器,001号设备对应寄存器 0x40001。 因此,配接GST5000系统时,设备二次码的后四位不能相同,否则不同的设备将对应一个寄存器;同时,因为设备二次码的第三位最大为9,因此,最大寄存 器号为240*9+240 = 2400,最多支持2400个点。2501、2502、2503号三个寄存器 用作控制寄存器。

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示 并处理各种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报 警控制器传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图 并动态显示报警点的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为 灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手 动控制功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广 播、防火卷帘、电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可 按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、 缆式感温探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模 块采集报警信号)等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继 电器输出模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备 独立地址的信号输入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防 设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。

火灾自动报警系统培训

火灾自动报警系统实操培训 技能鉴定站 一、主机介绍 火灾自动报警主机主要由:报警装置、键盘、联动控制单元、联动电源盘、消防电话主机、消防应急广播等部分组成。 (一)、报警装置 1、液晶屏:显示报警类型、报警时间、报警地址码、报警设备名称、报警具体位置。 2、打印机:打印报警设备、报警类型、报警时间、报警地址码。 3、指示灯区:当有不同的信息进入主机时,对应的指示灯点亮。(二)、键盘 1、消音:按“消音”键消音指示灯点亮,消音的作用是:让扬声器终止发出警报,如有新的警报发生时将再次发出警报声。 2、复位:当火警或者故障处理完毕后,对控制器进行复位操作,操作方法为按下“复位”键,输入用户密码并确认。复位的主要作用是在火警或者故障处理完毕后清除当前的所有火警、故障和反馈显示,让系统进入正常得监视状态。 3、屏蔽:屏蔽的作用是当外部设备发生故障时,如果不能及时处理,可将它屏蔽掉,让故障不在报警。屏蔽期间加强巡查,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。

4、启动:总线制被控设备的手动启动和停动有利用主机键盘和利用联动控制装置按钮两种方式。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要现场输入被启动的设备地址码和类型;而利用联动控制装置按钮进行操作则是一种快捷专用的方法,联动控制装置上的按钮在安装调试时已经与需要对应控制的设备进行了编程定义。 无论上面的哪一种方式,都只有控制器处于“手动允许”的状态下,才能发出手动启动命令。 5、启动方式:手动方式就是用“启动”键来启动外围设备;自动方式就是控制器只有在处于“自动允许”的状态下,才能发出自动联动启动命令。 在有人值班的情况下,应尽量采用手动方式启动总线制设备。 6、记录检查:按下“记录检查”键,系统将显示记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位地址码、类型及内容提要。 在查看记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认键”就可以讲记录的信息打印出来。消防监督检查时主要进入火警记录里面查看,检查火警记录在消防值班记录本上是否有记录,记录的内容是否完整,记录内容包括(报警类型、报警时间、报警地址码、报警设备、报警具体位置、报警原因、处理结果和巡查人员)。 (三)、消防电话系统 对于监督检查人员在检查电话系统主要就是检查消防电话主机

30303479 GST-5000火灾报警控制系统软件用户手册Ver1.01,2006.04 F2.480.028YC用户手册

GST-5000火灾报警控制系统软件 用户手册 (Ver 1.01,2006.04) 海湾安全技术有限公司

目录 第1章系统简介 (1) 1.1系统特点 (1) 1.2系统配置 (1) 1.2.1 软件环境 (1) 1.2.2 硬件环境 (1) 第2章系统的安装及卸载 (2) 2.1安装程序 (2) 2.2执行程序 (4) 2.3卸载程序 (4) 第3章用户使用说明 (6) 3.1概述 (6) 3.2用户操作步骤及说明 (7) 3.2.1 标准工具条 (7) 3.2.2 系统导航操作列表 (10) 3.2.3 控制器操作 (11) 3.2.4 分区定义 (12) 3.2.5 回路设备配置 (13) 3.2.6 联动公式配置 (15) 3.2.7 回路计算 (18) 3.2.8 实时操作 (20) 3.2.9 报表系统 (21) 第4章操作流程图 (23)

第1章系统简介 1.1 系统特点 GST-5000火灾报警控制系统是新一代海湾消防控制系统,它的主要功能是用于调试和配置及控制海湾消防设备。系统在整体上界面美观、大方、人机界面友好, 功能完备,操作灵活,可与海湾集团公司所生产的GST5000火灾报警控制器(联动型)通讯,可将回路设备、手动盘设备、联动公式等进行定义,并将这些定义信息下载到控制器或从控制器上传至本系统中,从而大大简化了消防系统的工程调试工作,方便现场调试人员进行工程定义及诊断。它主要具有以下主要功能: ●定义系统中的控制器 ●定义控制器的回路 ●定义控制器的联动公式 ●定义手动盘 ●定义回路设备 ●定义防火分区 ●对定义信息的上传下载 ●软件与控制器的通讯测试 ●设备实时操作 ●回路计算 ●报表系统 1.2 系统配置 1.2.1软件环境 操作系统:Win98,Win2000,WinXP 1.2.2硬件环境 ●内存:256M以上 ●CPU:PIII 1G以上 ●硬盘:2G以上

火灾自动报警系统维护保养方案

火灾自动报警系统维护保养方案 一、系统维护方案 1、系统故障分析及对策 根据火灾自动报警系统的构成情况,通过对本项目的详细分析,我方将火灾自动报警系统的故障分为四类; 2、故障处理流程

案整 4-.*ieh 针对本项目,我方将专门委派3名具有丰富工作经验的人员负责, 以便 能对系统运行过程中出现的故障进行及时处理, 当遇到专职人员不能排 除的故障时,我方技术服务部将尽快由总工到过现场处理。 3、维护服务计划 定期派员到现场进行系统检查并进行如下维护工作: 1) 每月对贵方的消防控制室值班记录及建筑消防设施巡视检查记录作 详细分析并提出合理化建议,发现问题及时处理。 2) 每月分期分批试验探测器的报警及确认灯显示。 3) 每月分期分批试验火灾报警装置的声光显示功能。 4) 每月分期分批对喷头进行一次外观检查,发现有不正常的喷头及时 更换;当喷头上有异物时及时清除。 5)每月分期分批用自动或手动检查大楼消防联动的控制设备和消防通 讯设备的控制和显示功能。 ML I h ip ■ fl* JI 灿 鹰弊林肚“? 丄他;ni* EiM-? ASF 卫.I HJlJfc 沖好加

6) 每月检查消防水泵接合器的接口及附件,保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。 7) 每月对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、管网与喷嘴等全部系统进行外观检查。确保系统组件无碰撞变形及其它机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完好,铭牌清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完整等。 8) 每月分期分批试验水流指示器、压力开关等设备的报警功能、信号显示。 9) 每月对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切 换试验。 10) 每月对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供水能力。 11) 每季度分析各个探测器的自诊断及历史记录,对需要清洗的探测器 (污染 度>70%)进行处理。 12) 每月对应急照明及疏散指示装置进行检查及维护。 13) 每月对防排烟系统装置进行检查及维护。 14) 每月对气体灭火系统进行全面检查,包括:灭火剂贮瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的稳固情况。 4、主要检查试验内容 4.1 具体检查试验内容

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介概要

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示并处理各 种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报警控制器 传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图并动态显示报警点 的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手动控制 功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广播、防火卷帘、 电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、缆式感温 探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模块采集报警信号) 等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继电器输出 模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备独立地址的信号输 入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。 ●回路线:采用普通双绞线作回路线,每个总线回路距离可达2000米。 ●系统两节点间的距离可达2000米或以上。 ●系统网络响应时间≤3秒;回路响应时间≤1.5秒。

火灾自动报警系统维护保养与方案

、系统维护方案 1、系统故障分析及对策 根据火灾自动报警系统的构成情况,通过对本项目的详细分析, 我方将火灾自动报警系统的故障分为四类;

2、故障处理流程 针对本项目,我方将专门委派3名具有丰富工作经验的人员负 责,以便能对系统运行过程中出现的故障进行及时处理,当遇到专职人员不能排除的故障时,我方技术服务部将尽快由总工到过现场处理。

3、维护服务计划 定期派员到现场进行系统检查并进行如下维护工作: 1)每月对贵方的消防控制室值班记录及建筑消防设施巡视检查记录作 详细分析并提出合理化建议,发现问题及时处理。 2)每月分期分批试验探测器的报警及确认灯显示。 3)每月分期分批试验火灾报警装置的声光显示功能。 4)每月分期分批对喷头进行一次外观检查,发现有不正常的喷头及 时更换;当喷头上有异物时及时清除。 5)每月分期分批用自动或手动检查大楼消防联动的控制设备和消防通 讯设备的控制和显示功能。 6)每月检查消防水泵接合器的接口及附件,保证接口完好、无渗漏、 闷盖齐全。 7)每月对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流 管、管网与喷嘴等全部系统进行外观检查。确保系统组件无碰撞变 形及其它机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完好,铭牌清晰,手 动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完整等。 8)每月分期分批试验水流指示器、压力开关等设备的报警功能、信号 显示。 9)每月对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试 验。 10)每月对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供 水能力。 11)每季度分析各个探测器的自诊断及历史记录,对需要清洗的探测

海湾火灾报警系统主要设备的技术特点及参数

海湾火灾报警系统主要设备的技术特点及参数

目录 (一)火灾报警控制器 (1) ●JB-QT-GST9000型火灾报警控制器(联动型) (1) ●JB-QG-GST9000型火灾报警控制器(联动型) (3) ●JB-QT-GST5000型火灾报警控制器(联动型) (5) ●JB-QG-GST5000型火灾报警控制器(联动型) (7) ●JB-QB-GST500型火灾报警控制器(联动型) (9) ●JB-QG-GST200型火灾报警控制器(联动型) (11) ●JB-QB-GST200型火灾报警控制器(联动型) (13) (二)火灾探测器 (15) ●JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器 (15) ●JTW-ZCD-G3N型点型差定温火灾探测器 (17) ●JTY-GF-GST104型点型光电感烟火灾探测器 (18) ●JTWB-ZCD-G1(A)型点型差定温火灾探测器 (19) ●JTY-HM-GST102型线型光束感烟火灾探测器 (19) ●JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器 (21) ●JTF-GOM-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器 (22) (三)报警按钮 (23) ●J-SAP-8401型手动火灾报警按钮 (23) ●J-SAP-8402型手动火灾报警按钮 (24) ●LD-8403型消火栓按钮 (25) ●GST-LD-8404型智能编码消火栓报警按钮 (26) (四)防爆系统产品 (27) ●JTY-GF-GST104(Ex)本安型光电感烟探测器 (27) ●JTWB-ZCD-G1(A)(Ex)本安型电子差定温感温探测器 (28) ●JTFB-GOF-GST601(Ex)本安型烟温复合探测器 (29) ●J-SAB-G1(Ex)型手动火灾报警按钮 (30) ●LDB-8403(Ex)本安型消火栓报警按钮 (31)

火灾报警培训

火灾报警培训

火灾报警培训 培训内容 目的: 1、使员工熟悉消防知识及实用技能 2、在紧急情况下能判断消防报警及操作 内容: 一、消防工作概述 1、消防工作任务:预防火灾和减少火灾危害,保护商场内顾客人身、公共财产和顾客财产安全,保障商场内正常营业秩序! 2、消防工作的方针:“预防为主,防消结合” 3、消防工作的原则:坚持专门机关与群众相结合 的原则,实行防火安全责任制 二、消防基本知识培训内容

1、消防名词解释 火灾:时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害事件。 闪点:液体发生闪燃的最低温度。 物质燃点:将物质在空气中加热时,开始并继续燃烧的最低温度叫做燃点。 着火:可燃物在空气中受着火源的作用而发生持续 燃烧的现象。 自燃:可燃物在空气中没有受火的作用,靠自热或 外热而发生的燃烧现象。 火灾探测器:火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等. 2、火灾报警控制器的功能 火灾报警控制器是火灾报警系统心脏,具有以下功能: ①用来接受火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。 ②能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制

火灾报警控制系统保养工作标准(新版)

火灾报警控制系统保养工作标 准(新版) Investigate environmental equipment, eliminate major safety hazards, and implement handover responsibilities, organization, systems, and preventive measures. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0646

火灾报警控制系统保养工作标准(新版) 一、公司信息室负责监控火灾报警控制主机,工程技术部维修人员负责对该系统实施维修保养。 二、火灾报警系统应由经过专门训练的人员负责使用、管理和维护,无关人员不得随意触动。消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。属保修内容,立即通知保修单位修理、保养,并记录在案。 三、消防设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间上报公司,限期解决。 四、凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的消防设备故障,可以由早班维修工进行维修。 五、值班员应熟悉火灾报警系统的报警信号与各火灾监测点之间的对应和编排。

六、设备投入正常使用后,为确保运行正常,工程技术部维修人员必须严格按《火灾报警控制系统保养项目计划表》进行检查: 1.每日检查:火灾报警控制主机各项功能(如火警功能、故障功能)是否正常,有无指示灯损坏或异常,进行主、备用电源自动转换试验,消防火灾报警控制器进行自检功能检查,将检查结果填写在《消防设施每日保养记录表》中,自检功能检查步骤如下: (1)按自检键,让报警控制器进行自检。 (2)然后按消声键,消去控制器的声音。 2.每月检查: (1)完成每日检查保养全部内容。 (2)控制器主要工作电压测试。 (3)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45度,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好。 (4)随机抽取不低于5%的烟感器,喷烟后查视报警是否正确。 (5)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失。 (6)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾报警及联动控制系统常见故障及系统维护——龚明

火灾报警及联动控制系统常见故障及系统维护 学生姓名:龚明 学生学号: 10 号 班级: 1222231 班 指导老师:孙伟 完成日期:2013年12月26日

目?录 一、消防报警设备、联动控制设备、疏散诱导设备安装注意事项 (2) 二、消防控制中心(消防控制室)的设置要求 (6) 三、报警系统接地装置的安装注 意事项 (7) 四、火灾报警及消防联动控制系统调试报告中调试步骤 (11) 五、火灾报警及消防联动控制系统常见故障与对应排除方法 (15)

消防报警与联动系统维护说明书 一、消防报警设备、联动控制设备、疏散诱导设备安装注意事项 消防报警设备安装注意事项: 一、装修材料选型问题 自上世纪八十年代以来,我国建筑内部装修开始普及,最初社会上流行采用木夹板或人造胶合板等易燃可燃材料装修,存在较大的火灾危险性。如1994年辽宁省阜新市艺苑歌舞厅特大火灾,歌舞厅大量采用的可燃装饰材料使火灾蔓延迅速,并产生了大量有毒气体和烟粒子。由于火势发展迅猛,以致人员来不及逃生就被烟气熏倒,造成惨剧。 建筑内不同部位的可燃装修材料的火灾危险性不同。装修材料的安装部位对火灾危险性的影响由高到低的排列顺序为:天花板-墙壁全部-墙壁上半部-墙壁下半部。发生轰燃的剧烈程度与室内可燃物的数量和位置密切相关,可燃物的数量越多火灾越剧烈,可燃物的受热表面积越大火灾越剧烈。房间的可燃材料所处的位置不同,火灾发生轰燃的剧烈程度也不同,在顶棚和墙面上部比在墙面下部要剧烈。火灾发生轰燃时越剧烈,火灾破坏程度越大,火灾传播到相邻的房间和建筑物的可能性越大、速度越快。 建筑物内应尽可能地减少可燃物质,内部装修应积极采用不燃性材料或难燃性材料,特别是顶棚及墙面应采用不燃装修材料。尽量避免采用燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料。 二、室内装修平面设计问题 现在,有许多装修工程建设单位在进行内部装修前,不及时向公安消防部门申报,擅自进行改造装修,不按国家规范进行防火分区、防烟分区、疏散通道、安全出口的设置,以致留下许多先天性的火灾隐患,一旦发生火灾,可能造成重大人员伤亡和财产损失。如1994年2月26日湖南湘潭海天娱乐城发生特大火灾,损失72万元,死亡6人。该娱乐城是一栋集办公、营业、住宿、娱乐为一体的综合楼,由于装修时在防火墙上开门,为火灾蔓延留下了“方便之门”,以致造成严重后果。1994年11月27日,辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生特大火灾,造成233人死亡,20人受伤。当时发生火灾后,可供人们逃生的北门只有0.8米

火灾自动报警系统设计说明书

1.引言 1.1建筑情况 办公楼内来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。建筑面积为347平方米。依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 1.2火灾自动报警系统的作用 火灾自动报警及消防联动系统,作为智能建筑中的一个重要子系统,其重要性是众所周知的。要在智能建筑中创造一个安全舒适的环境,消防安全是其中一个重要的方面。火灾自动报警及消防联动系统,作为火灾的先期预报、火灾的即使扑灭、保障人身和财产安全、起到了不可替代的作用。火灾自动报警系统是人们为了早起发现火灾,而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施,是人类同火灾作斗争的有力工具。 2火灾自动报警系统简介 2.1火灾自动报警系统概述 火灾自动报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录发生火灾的时间。 火灾自动报警系统的组成形式多种多样,它的发展目前可分为三个阶段: 1多线制开关量时火灾探测报警系统。 2总线制可寻址开关量式火灾报警系统。 3模拟量传输式只能火灾报警系统。 目前我国已经开始从传统的开关量式火灾报警技术,跨入具有先进水平的模拟量式只能火灾报警技术新阶段,它的系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。 目前火灾自动报警系统有智能型。总线型以及综合型等,这些系统部分区域系统或集中系统,可达到对整个火灾自动报警系统进行监视。但是在目前的实际工程当中传统型的区域报警系统、集中报警系统和控制中心系统仍得到广泛的应用。 2.2火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成的火灾报警系统,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的期间称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。 3.火灾自动报警系统设计 3.1系统选型 依据《火灾自动报警系统设计规范》将此办公楼定为二级保护对象,根据建筑的实际情况,在楼梯口设置一台楼层显示器,作为区域报警器使用,集中报警控制器及联动控制装置。 我们在本工程的火灾报警系统中采用能美日本原装产品R-22Z智能型系统。根据标书

火灾自动报警系统维护保养

火灾自动报警系统维护保养手册 一、管理人员配备 为保障火灾自动报警系统的正常运行,使用单位应配备1至2名专人管理,上岗前要求认真阅读相关资料及产品使用说明书,对系统有初步的了解,实行24小时值班制度,做好每天例行检查。 二、日常维护 1、每天检查、复位消防报警、故障、及显示功能是否正常 2、每月抽检1至2只手动报警按钮,并做手动试验,抽查中发现不能正常报警的要即时通知维护单位进行维护。 三、季度检查 1、每季度至少对消防联动设备进行一次模拟试验并检查其报警功能、信号显示是否正常。 2、采用专用检测器分区、分批试验探测器的动作及信号确认灯显示(或人为加烟)。 3、对备用电源进行1至2次充放电试验,1至3次主电源和备用电源进行制动切换试验。 4、用自动或手动检查消防控制设备的控制和显示功能。 5、对风机、消防水泵等消防联动设备进行启动试验,检查其水系统压力是否满足规范规定要求。

自动灭火系统值班制度与操作规程 1、自动喷水灭火系统的水泵房,应设经技术培训的专人负责,消防中心控制室应每天二十四小时专人值班。 2、维护管理人员应熟悉自动喷水系统的原理、性能和操作维护规程。 3、自动喷水灭火系统水泵房,应保持清洁,不得堆放任何杂物。 4、当自动灭火系统处于全自动状态,探测器预报警后,值班人员应立即赶赴火灾报警现场,观察火情的真、假,若是假火情应及时按下火灾自动报警主机中的“复位”按钮或水泵控制柜上的“停止按钮”以免误启动喷淋水泵。 5、当自动灭火系统处于手动状态时,探测器报警后,值班人员应立即赶赴火灾报警现场,观察火情的真、假,若是真火情应及时按下火灾自动报警主机上的“启动”按钮或水泵控制柜面板上的“启动”按钮,启动自动喷水灭火系统进行灭火。 6、当火灾发生后,供电线路中断时,值班人员应立即赶赴配电室启动备用电源,使用另外的电源启动自动喷水灭火系统的水泵,使水源能及时喷向火灾区,达到灭火目的。 7、火灾与报警后,值班人员应及时组织火灾区的工作人员立即撤离火灾现场,同时做好灭火的准备工作。 8、值班人员每日要认真检查火灾自动报警主机上的控制面板上的各种指示灯是否显示正常,时间、日期是否正确,查看有无异常情况。

火灾自动报警系统设计说明

火灾自动报警系统设计说明 一、设计依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 二、系统形式 1、本项目采用集中报警系统。 三、消防控制室 1、消防控制室设置在地下车库。 2、系统总结上应设置总线短路隔离器,每只总结短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总结短路隔离器。 3、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 3、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 4、消防控制室的显示与控制应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506的有关规定。 5、消防控制室的信息记录、信息传输应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506的有关规定。 四、消防联动控制 1、消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。 2、各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。 3、消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 4、需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的触发装置报警信号的“与”逻辑组合。 5、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、电梯、火灾警报和消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统的消防联动控制应满足《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4节的有关规定。 6、在确认火灾后应启动建筑内的所有火灾声光警报器;火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有 强制切入消防应急广播的功能。 7、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防 电源的功能,当切断正常照明时,应在自动喷淋系统、消火栓 系统动作前切断;还应具有自动打开疏散通道上的由门禁系统 控制的门等的功能;并开启相关区域安全技术防范系统的摄像 机监视火灾现场。 五、火灾警报器与消防应急广播 1、火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音 同步器。 2、同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统 应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。 3、每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小 于60dB,在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景 噪声15dB。 4、扬声器的额定功率不小于3W,在环境噪声大于60dB的场所 设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背 景躁声15dB。 六、消防专用电话 1、消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。 2、消防控制室应设置消防专用电话总机;消防水泵房、配电 间、防排烟机房、消防电梯机房等场所应设置消防专用电话分 机;设有手动火灾报警按钮处应设置消防电话塞孔;消防专用 电话分机应有区别于普通电话的标识。 3、消防控制室应设置可直接报警的外线电话。 七、模块设置 1、模块应设置在金属模块箱中。 2、模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。 3、本报警区域的模块不应控制其他报警区域的设备。 4、未集中设置的模块附近应有不小于100mm*100mm的标识。 八、供电及接地 1、火灾自动报警系统应设有交流电源和蓄电池备用电源,主 电源采用消防电源,备用电源采用火灾报警控制器和消防联动 控制器自带的蓄电池电源。 2、消防控制室图形显示装置、消防通讯设备等电源由UPS电 源装置供电。蓄电池组的容量应保证火灾报警及联动控制系统 在火灾时满负荷连续工作3h以上。 3、采用公用接地装置,接地电阻值不应大于1欧姆。消防控 制室接地板与建筑接地体之间采用BV-1*25导线连接,并采用 BV-1*4引至各消防电子设备;电子设备的金属外壳、机柜、机 架和金属管、槽等应采用等电位连接。 九、系统布线 1、供电线路、消防联动控制线路应采用450V/750V的耐火铜 芯绝缘线缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输 线路应采用300V/500V阻燃或阻燃耐火铜芯绝缘线缆。 2、线路暗敷时,应采用金属管、可绕(金属)电气导管或B1 级以上的刚性熟料管保护,应并敷设在于保护层厚度不小于 30mm的不燃烧体的结构层内;线路明敷时,应采用金属管、可 绕(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。并应采取防火保护 措施;从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、 扬声器箱的线路均应加金属保护管保护。 3、不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同 一线槽时,线槽内应有隔板分隔。采用穿管水平敷设时,除报 警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。沿线槽 敷设应采用阻燃耐火型导线,阻燃级别为D级。传输线路应选 择不同颜色的线缆,正极为红色,负极为蓝色或黑色,相同用 途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。 十、电气火灾监控系统: 1、剩余电流式电气火灾监控探测器设置在低压配电系统第一 级配电柜(箱)的出线端,在现场取~220V作主电源。探测器 报警值为500mA。电气火灾监控器设置在消防控制室内。 2、功能要求:探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号 报警,报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存故障和操 作试验信号且时间不小于十二个月。 十一、其他 1、火灾报警系统应与城市119火灾报警系统联网。 2、设备选择:应采用经国家有关产品质量监督检测单位检验 合格的产品。

相关文档