安全防范采取的三项主要措施是保护接地或保护接零、漏电保护器和加强绝缘电气隔离。

1、保护接地或保护接零

当电气设备某处的绝缘损坏时,外壳带电,如果人体触及此绝缘损坏的电气设备的外壳,则电流就流经人体而形成通路,位人身遭受触电危害。为了防止这种意外的情况发生,应对电气设备外壳实行保护接地或保护接零。

(1)保护接地

保护接地,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险的金属部分用导线通过接地装置与大地连接。人一旦触电,这时接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过。由于通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎等于零,这样就避免了在短路故障电流下人体触电的危险。

新建住宅一般每栋楼房设一根保护接地线,引入每栋楼房的配电盘,再接到每户。在安装过程中,应注意不要将保护接地线与工作零线接错,如果接错,使用电器时,由于相线通过电器对地产生泄漏电流,使漏电保护开关跳闸。

(2)保护接零

保护接零,就是将电气设备在故障情况下可能出现危险的金属部分(如外壳等),用导线与低压配电网的保护零线连接。人一旦触电,

短路电流就由火线流经外壳到零线,由于故障回路的电阻、电抗都很小,所以故障电流很大,它足以使线路上的保护装置(熔断器或自动开关)迅速动作,从而将漏电的设备断开电源,消除危险,起到保护作用。

虽然保护接零和保护接地都可以保证人身安全,但保护接零较保护接地更具有优越性,因为零线的阻抗小、短路电流大,从而克服了保护接地要求其电阻值很小的局限性。由于,保护接零需要从变压器中性点或住宅进户总配电箱处另外引出一根保护零线,所以,目前尚处于推广阶段。

保护接地与保护接零,必须设置三眼插座,位于中。心对称上方且边上有接地符号的一孔是专为电器外壳保护接地或保护接零而设置,将导线连接到插座上端的粗孔的接线柱上。

三极插头它是与三眼插座配套使用的。一般家用电器出厂时都配有三极插头,插头内部有三根导线,一根火线、一根零线、一根是连接在家用电器外壳上的地线。所以,?应该选用带有三极插头的家用电器。

2.漏电保护器

漏电保护器,又称为触电保安器。装设漏电保护器是为了保证在电气故障情况下人身和设备的安全,因为它可以在设备及线路漏电时,通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。现在

凡住宅都需安装漏电保护器。为了使漏电保护器真正起到保护作用,还应正确整定动作值(灵敏度)。

3.加强绝缘电气隔离

对于没有专用保护接地或保护零线的家庭,除可安装漏电保护器保护外,还可采用加强绝缘电气隔离的办法。就是在经常使用或接触的带有金属外壳的家用电器,安放位置的旁边,放置橡皮垫、绝缘毯等绝缘材料,人只有先踏上这些绝缘材料后才能使用或接触家用电器。由于绝缘材料绝缘与大地隔离,通过人体的电流很小。可避免触电的危害。

采用电气隔离的办法,可用试电笔经常注意检查用电器具外壳是否有带电现象。同时还要经常留意敷在地上的绝缘材料是否受潮、破损、老化、污脏严重,以免失去保护作用。

[防止触电的技术措施 ]2009-08-11 15:09:51

A. 绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施

1、绝缘

它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。

应当注意:很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场作用下会遭到破坏,丧失绝缘性能。

2、屏护

即采用遮拦、护照、护盖箱闸等把带电体同外界隔绝开来。

电器开关的可动部分一般不能使用绝缘,而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。

3、间距

就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。

B. 接地和接零

接地

指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。

保护接地

为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。

由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中,保护接电电阻值应小于4欧姆。

保护接零

就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是,在三相四线制的电力系统中,通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零,这就是所谓的重复接地保护措施,但还应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。

C. 装设漏电保护装置

为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。它可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。

D. 采用安全电压

这是用于小型电气设备或小容量电气线路的安全措施。根据欧姆定律,电压越大,电流也就越大。因此,可以把可能加在人身上的电压限制在某一范围内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许范围,这一电压就叫做

安全电压。安全电压的工频有效值不超过50伏,直流不超过120伏。我国规定工频有效值的等级为42伏,36伏,24伏,12伏和6伏。

凡手提照明灯、高度不足2.5米的一般照明灯,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用42伏或36伏安全电压。

凡金属容器内、隧道内、矿井内等工作地点狭窄、行动不便、以及周围有大面积接地导体的环境,使用手提照明灯时应采用12伏安全电压。

E. 加强绝缘

加强绝缘就是采用双重绝缘或另加总体绝缘,即保护绝缘体以防止通常绝缘损坏后的触电。

注意事项

1、不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。

2、经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露。

3、不得用铜丝等代替保险丝,并保持闸刀开关、磁力开关等盖面完整,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。

4、经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。

5、在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。

6、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行防护性接地或接零,并要防止移动工具时,导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。

7、在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20

米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。

8、对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

防止触电的技术措施

收藏此信息打印该信息添加:站长来源:未知

因此,可以把可能加在人身上的电压限制在某一范围内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许范围,这一电压就叫做安全电压。安全电压的工频有效值不超过5 0伏,直流不超过120伏。7、在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。

8、对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

直接接触触电防护

一、直接接触触电的概念及特点

人体触及带电的导体,称为直接接触触电,即通常所说的直接触及相线的触电事故。

直接接触触电有以下特点:

(1)人体的接触电压就是全部工作电压。

(2)电路中的故障电流就是人体的触电电流。

直接接触时,通过人体的电流较大,危险性也较大,往往导致触电伤亡事故。因此,想方设法防止直接接触触电。

二、造成直接接触触电的原因及防护措施

除了误触电气设备的带电部分外,已停电的设备突然来电,也是造成直接触电的主要原因。尤其在停电检修时,由于作业人员心理准备不足,一旦停电设备突然来电,就可能造成群伤事故。因此,即使在停电检修时,作业人员也必须清楚地认识到,已停电的设备有突然来电的危险。应认真采取预防措施,并做好个人的防护工作。

直接接触触电的防护措施主要有以下几种:

(1)采取远离(间距)防护。

(2)采取屏护(障碍)防护。

(3)绝缘防护。

(4)采用安全特低电压。

(5)装漏电保护装置(如剩余电流动作保护器或漏电开关等)。

(6)电气联锁防护。

(7)限制能耗防护。

三、电气安全距离

为了防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电气安全距离。电气安全距离的大小,应符合有关电气安全规程的规定。

根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全间距大致可分为以下四种:

(1)各种线路的安全间距。

(2)变、配电设备的安全间距。

(3)各种用电设备的安全间距。

(4)检修、维护时的安全间距。

四、人体远离(间距)防护

所谓人体远离(间距)防护,就是采取必要措施,使人体与带电体之间保持一定的距离(即安全距离),以防止人体偶然触及或过分接近带电体而触电。

在具体条件下,确定防护间距的大小,应考虑日常工作或生活的安全需要。如在有人经常工作或经常停留的场所,应将带电体装在伸臂范围以外,而且伸臂时手臂的最外点(伸直的手指)与带电体之间应有一定距离。如果作业中使用长而大的工具,间距应适当加大。

五、10千伏及以下架空线路导线的线间距离的规定

10千伏及以下架空线路导线的线间距离应符合表7—4所列值。

档距,米

电压,千伏40及以下50 60 70 80 90 100 110 120

10

低压0.6

0.3 0.65

0.4 0.7

0.45 0.75

0.5 0.85 0.9 1.0 1.05 1.15

表7—4 架空线路导线最小线间距离,米

注:1.表中所列数值适用于导线的各种排列方式。

2.靠近电杆的两导线间的水平距离,不应小于0.5米。

六、架空线路导线与地面(或水面)的距离的规定

架空线路导线与地面的距离大小,随线路经过的地区状况不同而异。在人口稠密区(通称居民区,如城市、工业区、港口、火车站等),距离应适当加大一些,而在人烟稀少的地区(通称非居民区,指居民区以外的地区)以及交通工具难以到达的地区,则可适当减小一些。不同电压等级的架空线路,导线与地面最小垂直距离,在导线最大弛度(弧垂)时不应小于表7—5所列值。

线路经过地区线路额定电压,千伏

1以下1~10 35

居民区

非居民区

交通困难地区6.0

5.0

4.0 6.5

5.5

4.5 7

6

5

表7—5 导线与地面(或水面)的最小垂直距离,米

七、10千伏及以下架空线路导线与街道、行道树间的最小距离的规定

确定水平距离时,应考虑当地气候的影响,在风力最大的季节,导线摆动或树冠摆动时,不致树木碰线或距离过近;在垂直距离方面,应考虑树木修剪周期内的生长高度。

架空线路导线与街道、行道树间的距离应符合表7—6所列值。

最大弛度时的垂直距离最大风偏时的水平距离

1千伏以下1~10千伏1千伏以下1~10千伏

1.0 1.5 1.0

2.0

表7—6 导线与街道、行道树间的最小距离,米

八、对10千伏及以下架空线路导线与建筑物之间的最小距离的规定

高压架空线路一般不应跨越以易燃材料作屋顶的建筑物。对耐火屋顶建筑物,也应尽量不跨越。必须跨越,应取得有关单位的同意。并且,导线与建筑物之间的距离应不小于表7—7所列值。

最大弛度时的垂直距离最大风偏时与最近部位的水平距离

1千伏以下1~10千伏1千伏以下1~10千伏

2.5

3.0 1.0 1.5

表7—7 导线与建筑物的最小距离,米

九、10千伏及以下架空线路与铁路、公路、河流、管道、索道交叉时,导线与跨越物间的最小距离的规定

架空线路与铁路、公路、河流、管道、索道等交叉时,导线与跨越物的最小允许距离,在导线最小弛度时应符合表7—8的规定。

跨越物

线路电压铁路轨顶公路电车道河流①特殊管道索道

1~10千伏7.5 7.0 9.0 1.5 3.0 2.0

1千伏以下7.5 6.0 9.0 1.0 1.5 1.5

表7—8 架空线路导线与跨越物间的最小垂直距离,米

①指至通航河流最高航行水位时的最高桅顶和洪水位时的浮运物顶的距离。

十、10千伏及以下架空线路与各种电压的架空线路交叉跨越时,导线间垂直距离的规定

10千伏及以下架空线路与各种电压的架空线路交叉跨越时,对导线间的最小垂直距离应符合表7—9所列值。

data_zonghe/biao/20011217_118302.htm

表7—9 架空线路跨越其他线路的最小垂直距离,米

十一、对同杆架设线路横担间的最小垂直距离的规定

同杆架设线路横担间的最小垂直距离,不得小于表7—10所列值。

跨越线路的电压,千伏

架空线路电压1以下1~10 35~110 220 330

1千伏以下1 2 3 4 5

1~10千伏2 2 3 4 5

表7—10 同杆线路横担间的最小垂直距离,米

十二、接户线与地面距离的规定

接户线是指从配电线路到用户进线处第一个支持物间的一段导线。在低压线路中,接户线通常采用绝缘导线。

接户线的对地距离应符合以下规定:

(1)接户线进线管口与地面的距离,高压不应小于4.5米;低压不应小于2.7米。

(2)接户线导线的对地距离,高压不应小于4.0米;低压不应小于2.5米。

(3)当低压接户线跨越街道时,在导线最大弛度情况下,与路面中心的垂直距离不应小于下列值;通车街道-6.0米;通车困难的街道、人行道、胡同(里、弄、巷)-3.5米。

(4)低压接户线在院内架设时,与地面垂直距离不应小于3.0米。

十三、低压接户线与建筑物距离的规定

低压接户线与建筑物各部分距离应符合表7—11的规定。

项目最小允许距离,毫米

与上方窗户或阳台的垂直距离

与下方窗户的垂直距离

与下方阳台的垂直距离

与窗户或阳台的水平距离

与墙壁、构架的距离800

300

2500

750

50

表7—11 低压接户线与建筑物各部分的距离

十四、低压接户线的档距和线间距离的规定

低压接户线的档距一般不应超过25米,否则,应设接户杆。

低压接户线的允许最小线间距离,因架设方式和档距不同而略有差异。自电杆上引下时,档距为25米及以下者-0.15米;档距在25米以上者-0.2米。

当沿墙敷设时,档距为6米及以下者-0.1米;档距在6米以上者-0.15米。

十五、室内外采用低压绝缘线明配线时对绝缘导线与地面距离的规定

低压线路明配线时,绝缘导线与地面的最小允许距离为:

水平敷设时室内-2.5米;室外-2.7米。

垂直敷设时室内-1.8米;室外-2.7米。

十六、在电缆沟和电缆隧道内敷设电缆时,对支架间和电缆线路间相互距离的规定

在电缆沟和电缆隧道内敷设电缆时,对支架间和电缆间的相互距离有以下规定;

(1)在电缆沟中敷设时,如果电缆沟两边都有支架,中间通道的宽度不应小于300毫米(沟深600毫米以下时)或500毫米(沟深600毫米以上时)。

如果一边有支架,则支架与墙的距离(通道)不应小于300毫米(沟深600毫米以下时)或450毫米(沟深600毫米以上时)。

支架层间最小净距为:电力电缆-150毫米;控制电器-100毫米。电缆间的水平净距一般为

35毫米(不应小于电缆外径)。

(2)在电缆隧道内敷设时,通道宽度不应小于900毫米(一边有支架时)或1000毫米(两边有支架时)。

支架层间最小净距为:电力电缆-200毫米;控制电缆-120毫米。电缆间的水平净距一般为35毫米(不应小于电缆外径)。

十七、室内外低压配线与各种管道平行和交叉,对配线与管道间的距离的规定

当低压配线与蒸汽管、压缩空气管和各种水管平行或交叉时,配线管路应尽可能敷设在热力管道下方和水管上方。如果用裸导线配线,则应敷设在所有各种管道的上方。

低压配线与各种管道间的距离,一般应符合表7—12所列值。

配线方式

管道类型及排列方式穿管配线绝缘导线明配线裸导线配线

与蒸汽管道平行,敷设在上方1000 1000 1500

与蒸汽管道平行,敷设在下方500 500

与热水管道平行,敷设在上方300 300 1500

与热水管道平行,敷设在下方200 200

与通风、上下水、压缩空气管道平行100 200 1500

与蒸汽管道交叉300 300 1500

与热水管道交叉100 100 1500

与通风、上下水、压缩空气管道交叉50 100 1500

表7—12 低压配线与管道间的最小距离

如果无法满足表中要求,应采取以下措施:

(1)对蒸汽管道,可在其外部包以绝热层,使管道周围的温度经常在35℃以下。在这种

情况下,可将平行净距减至200毫米,但不允许更小。

(2)对热水管道,应在其外部包以绝热层,同时适当减小平行间距。

(3)裸母线与管道交叉敷设时,应在交叉处的裸母线处安装保护网或保护罩。

十八、对企业的低压配电装置、插座和开关等间距的要求

对工业企业中应用较多的低压配电装置、插座和开关等,应采取必要的间距防护措施。具体规定如下:

(1)车间低压配电盘底边距地面高度,明装时可取1.2米,暗装时可取1.4米;明装电度表板底边距地面高度不应小于1.8米;照明配电板底边距地面高度不应小于1.8米;照明配电箱距地面一般取1.5米。

(2)常用低压电器操作柄中心距地面一般为1.2~1.5米;侧面操作的手柄与建筑物或其他电气设备的距离不应小于200毫米。

(3)拉线开关距地面一般为2~3米,其他开关1.3米,插座至地面一般为1.3米,特殊场所的暗装插座不应低于0.15米。

(4)照明灯具至地面一般不应低于2米,特殊场所应不低地2.4米。室外灯具一般不应低于3米,在墙上安装时不应低于2.5米。

十九、高低压电缆架空明设时,电缆间以及电缆与管道之间的最小距离的规定

高低压电缆架空明设时,电缆间以及电缆与管道之间最小距离,不应小于下列值;

低压电缆之间35毫米

低压电缆与高压电缆之间150毫米

低压电缆与热力管道之间1000毫米

低压电缆与非热力管道之间500毫米

二十、室内配电装置的最小安全净距的规定

室内配电装置的最小安全净距应符合表7—13所列值。

额定电压,千伏

项目3 6 10 35

带电部分至接地部分(A1)、不

同相的带电部分之间(A2)75 100 125 300

带电部分至栅栏(B1)825 850 875 1050

带电部分至网状遮栏(B2)175 200 225 400

带电部分至板状遮栏(B2)105 130 155 330

无遮栏裸导体至地(楼)面(C)2375 2400 2425 2600

不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的水平净距(D)1875 1900 1925 2100

出线套管至室外通道的路面(E)4000 4000 4000 4000

表7—13 室内配电装置的最小安全净距,毫米

注:1.海拔超过1000米时,本表所列A值应按海拔每升高100米增大1%进行修正,B、C、D值应分别增加A<sub>1</sub>值的修正差值。

2.本表所列各值不适用于制造厂生产的产品。

二十一、对室外配电装置的最小安全净距的规定

室外配电装置的最小安全净距应符合表7—14所列值。

额定电压,千伏

目3~10 35 60 110

中性点直

接接地中性点

不接地

带电部分至接地分部(A1)200 400 650 900 1000

不同相的带电部分之间(A2)200 400 650 1000 1100

带电部分至栅栏(B1)950 1150 1350 1650 1750

带电部分至网状遮栏(B1)300 500 700 1000 1100

无遮栏的裸导体至地面(C)2700 2900 3100 3400 3500

不同时停电检修的无遮栏

裸导体之间的水平净距(D)2200 2400 2600 2900 3000

表7—14 室外本电装置的最小安全净距,毫米

注:1.海拔超过1000米时,A值应按每升高100米增大1%进行修正,B、C、D值应分别

增加A<sub>1</sub>的修正差值,但对35千伏及以下的A值,可在海拔超过2000米时修正。

2.本表所列各值不适用于制造厂生产的产品。

二十二、对室内外变压器四周的最小安全距离的规定

对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:

(1)室内变压器,其外廓与四周的最小距离不应小于:

变压器与后壁和侧壁之间

100~1000千伏安0.6米

1250千伏安及以上0.8米

变压器与门之间

100~1000千伏安0.8米

1250千伏安以上1.0米

(2)室外变压器,其外廓与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廓之间的距离不应小于1.5米。

二十三、对配电装置的安全通道的规定

配电装置的布置,除应考虑设备的搬运、安装、检修、操作和试验的方便之外,还要考虑作业人员的安全,防止他们在操作或检修过程中直接接触导体。因此,配电装置的安全通道应符合以下规定:

(1)配电装置单列布置时,屏前通道宽度不小于1.5米。

(2)配电装置双列布置时,屏前通道宽度不小于2.0米。

(3)屏后通道宽度不小于1米,难以满足这一要求时,可减至0.8米。

除上述规定外,配电装置的室内裸导电部分的净距,应符合下列要求:

(1)在屏后通道内,当裸导电部分的高度小于2.3米时,应加遮护,遮护后面的通道高度不应小于1.9米,通道宽度应符合上面(1)~(3)的要求。

(2)跨越屏前通道的裸导电部分,其高度不应小于2.5米。

此外,高、低压配电装置最好分室安装。在特殊情况下(高压开关柜数量较少),需要同室安装时,二者净距不应小于2米,当配电(屏)柜,布置长度超过6米时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口。如果两个出口间的距离超过15米,则应增加出口。

二十四、配电盘(屏)和保护盘(屏)前要标警戒线

通常,配电盘(屏)和保护盘(屏)上都装有控制按钮、操作手柄、仪表和继电器等,且均敞露于盘(屏)面上。为了防止值班人员和作业人员触及这些电器而引起断路或继电保护装置误动作,一般都在盘(屏)前标有警戒线。

警戒线至盘(屏)面距离不得小于0.6米,有关工作人员见到此警戒线就会立即引起警惕,不致逾越,从而可以防止发生各种事故。

二十五、检修人员接近带电体,应保持的检修安全间距

检修时为防止作业人中接近带电体,必须保持足够的检修间距,具体规定如下:

(1)检修低压设备时,人体或使用的工具与带电体之间的最小距离,不应小于0.1米。

(2)在高压设备无遮护的检修作业中,人体或使用的工具与带电体之间的最小距离,不应小于下列值:

10千伏以及下0.7米(0.4米)

20~35千伏1.0米(0.6米)

当不足上述距离时,应装设临时防护物或采取其他防护措施,并且在任何情况下都不得小于括弧中的数值。

(3)在线路上进行检修作业时,人体或携带的工具与临近带电导线的最小距离,不应小于下列值:

10千伏及以下1.0米

35千伏2.5米

当不足上述距离时,临近带电线路应停电。

(4)检修作业中使用喷灯或进行气焊时,火焰不得喷向带电体,火焰与带电体的最小距离,不得小于下列值:

1千伏以下1.0米