文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电设备在线监测站端CAC系统

变电设备在线监测站端CAC系统

变电设备在线监测站端CAC系统
变电设备在线监测站端CAC系统

变电设备在线监测站端展示系统

1.概述

CAC实现的变电设备在线监测数据展示功能以WEB方式提供,电网用户只需通过客户端浏览器(无需安装任何插件)即可远程对其访问。WEB展示功能主要提供在线监测实时数据与历史的展示功能,方便运行用户的实时查看,也方便维护、工程人员的调试。

2.运行环境

1.变电站端在线监测WEB系统运行在CAC上,操作系统内核为

2.6以上版本的

Linux。

2.变电站端在线监测WEB系统数据库位于CAC,数据库使用MySQL 5.1或以上

版本。

3.变电站端在线监测WEB系统采用J2EE技术平台,采用JDK 1.6或以上版本,

WEB服务平台采用TOMCAT 5.5或以上版本。

3.系统要求

3.1. 总体要求

变电站端在线监测WEB系统能够对包含变压器(油色谱、局放、铁芯、风机、油泵)、容性设备(主变套管、电流互感器CT、电压互感器CVT、耦合电容器OY)、氧化锌避雷器MOA、高压断路器、高压组合电器GIS、蓄电池等主要变电设备类型的在线监测数据进行展示,各设备类型及其监测参数主要包括: 变压器油色谱与微水:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、微水

?变压器铁芯:接地电流

?变压器局放:放电幅度、放电相位、放电频次

?容性设备(套管、CT、CVT、OY):泄漏电流、介损、相对介损、电容量、电容量变化率、泄漏电流之和、二次侧电压、电压之和、同相电压之差

?氧化锌避雷器(MOA):泄漏电流、阻性电流、容性电流、动作次数、动作时间、阻容比

?断路器:运行电流(有效值)、开断电流(有效值)、累积开断电流、合闸操作次数、分闸操作次数、分闸电流幅值、合闸电流幅值、分闸电流峰值、合闸电流峰值、分闸时间、合闸时间、累计触头磨损量、储能电机启动次数、储能电机电流、储能电机单次储能时间

?GIS局放:放电幅度、放电相位、放电频次

?SF6微水密度:气体密度、微水(露点)、气体温度、气体压力、湿度?蓄电池:蓄电池浮充电压、蓄电池均冲电压、蓄电池单体电压、蓄电池内阻、等值盐密、平均泄漏电流、最大泄漏电流、泄漏电流?直流系统:正负母线绝缘电阻、正负母线电压、支路正负绝缘电阻

?隔离开关:触点温度

3.2. 功能要求

3.2.1.监测装置查询功能

监测装置查询功能提供监测装置的树形菜单和查询功能,树形菜单按照量测类归类,每个量测类节点菜单下包含该类型的所有监测装置,通过鼠标点击选定的监测类节点菜单即可打开该类设备的实时与历史数据监测页面。

通过在查询页面给定的查询条件,可实现对监测装置的组合查询。查询结果以数据列表方式提供,列表提供设备类型、电压等级、安装位置和监测时间等结果,用户通过鼠标选中点击某一结果记录也可打开该设备的实时与历史数据监测页面。

3.2.2.量测量数据查看功能

3.2.2.1. 变压器油色谱在线监测

变压器油色谱在线监测功能能够显示变压器的7种组分气体(H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6)的监测量参数数据。该模块提供实时数据查看、历史数据分析、变压器三比值分析这几个功能。

1.实时数据:以数据表格方式显示油色谱各监测参数的监测值。

2.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对油色谱各监测参数历史数据进行展示。支持小时与5分钟两种历史数据类型的显示,历史时间范围可调。如果选择小时历史数据类型,系统将显示该监测设备每小时时间点(整点)的监测数据,时间选择范围不超过1年;如果选择5分钟历史数据类型,系统将显示该监测设备每5分钟测量点的监测数据,时间选择范围不超过1周。油色谱历史数据功能模块将默认显示小时历史数据类型。

3.三比值分析:能够显示C2H2/C2H4、CH4/H2和C2H4/C2H6的计算结果,并以大卫三角形图形方式表示。

3.2.2.2. 变压器铁芯在线监测

变压器铁芯在线监测功能能够显示主变铁芯电流监测值。提供实时数据查看和历史数据分析功能。

1.实时数据:以数据表格方式显示主变铁芯电流的监测值。

2.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对主变铁芯历史数据进行展示。其具体功能同变压器油色谱的历史数据分析功能。

3.2.2.3. 变压器局放在线监测

变压器局放设备在线监测功能提供监测参数有:放电幅度、放电相位、放电频次。并提供以下监测数据查看与分析功能:

1.局放历史数据查看:可根据选择传感器、时间日期筛选条件,显示其某个月每天的最大值与某天中每个小时的最大值。

2.24小时趋势:根据选择传感器、时间日期筛选条件,显示当天每个小时

时间点的局放量最大值、以及当天每个小时时间点的局放量平均值。

3.局放事件查看:根据选择传感器、时间日期筛选条件,显示局放报警事件信息、每天事件数、每小时事件数,并以三维图形方式显示局放的幅值、频次与相位。

4.PDPR图:根据在事件功能中选定的传感器、时间条件,显示PRPD事件图。

5.N-Q-Angle:根据在事件功能中选定的传感器、时间条件,显示N-Q-Angle 事件图。

3.2.2.

4. 变压器风机、油泵在线监测

变压器风机、油泵在线监测功能能够显示变压器油泵工作电流、风机工作电流和风机工作电压的监测参数值。提供实时数据查看和历史数据分析功能。

1.实时数据:以数据表格方式显示变压器风机、油泵的监测值。

2.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对变压器风机、油泵的历史数据进行展示。其具体功能同变压器油色谱的历史数据分析功能。

3.2.2.5. 容性设备(套管、CT、CVT、OY)在线监测

容性设备在线监测功能提供监测参数有:泄漏电流、介损、相对介损、电容量、电容量变化率、泄漏电流之和、二次侧电压(CVT)、电压之和(CVT)、同相电压之差(CVT)。并提供实时数据查看和历史数据分析功能。

1.实时数据:以数据表格方式显示容性设备的监测值。

2.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对容性设备各监测参数的历史数据进行展示。其具体功能同变压器油色谱的历史数据分析功能。

3.2.2.6. 避雷器在线监测

避雷器设备在线监测功能提供监测参数有:泄漏电流、阻性电流、容性电流、动作次数、动作时间、阻容比。并提供实时数据查看和历史数据分析功能。

1.实时数据:以数据表格方式显示避雷器设备的监测值。

2.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对避雷器设备各监测参数的

历史数据进行展示。其具体功能同变压器油色谱的历史数据分析功能。

3.2.2.7. 高压断路器在线监测

断路器设备在线监测功能提供监测参数有:运行电流(有效值)、开断电流(有效值)、累积开断电流、合闸操作次数、分闸操作次数、分闸电流幅值、合闸电流幅值、分闸电流峰值、合闸电流峰值、分闸时间、合闸时间、累计触头磨损量、储能电机启动次数、储能电机电流、储能电机单次储能时间。并提供以下监测数据查看与分析功能:

1.实时数据:以数据表格方式显示断路器设备的各类监测值。

2.特征分析:特征分析能够根据断路器发生动作的时刻,显示断路器的合闸电流波形图、分闸电流波形图、行程波形图、开断电流波形图和振动分析波形图。

3.电寿命分析:根据提供的开始时间与结束时间条件,查看断路器在选定时间范围内的寿命曲线。

4.储能电机:可对选择的时间,显示出储能电机的电流波形、电流有效值、持续时间等特征值。

3.2.2.8. GIS局放在线监测

同变压器局放在线监测功能。

3.2.2.9. 六氟化硫微水在线监测

六氟化硫设备在线监测功能提供监测参数有:气体密度、微水(露点)、气体温度、气体压力、湿度。并提供实时数据查看和历史数据分析功能。

1.实时数据:以数据表格方式显示六氟化硫微水的监测值。

2.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对六氟化硫微水的各监测参数的历史数据进行展示。其具体功能同变压器油色谱的历史数据分析功能。

3.2.2.10. 蓄电池在线监测

蓄电池设备在线监测功能提供监测参数有:蓄电池浮充电压、蓄电池均冲电

压、蓄电池单体电压、蓄电池内阻、等值盐密、平均泄漏电流、最大泄漏电流、泄漏电流。并提供实时数据查看和历史数据分析功能。

1.实时数据:以数据表格方式显示蓄电池的监测值。

2.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对蓄电池的各监测参数的历史数据进行展示。其具体功能同变压器油色谱的历史数据分析功能。

3.2.2.11. 直流系统在线监测

直流系统设备在线监测功能提供监测参数有:正负母线绝缘电阻、正负母线电压、支路正负绝缘电阻。并提供实时数据查看和历史数据分析功能。

1.实时数据:以数据表格方式显示直流系统的监测值。

2.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对直流系统的各监测参数的历史数据进行展示。其具体功能同变压器油色谱的历史数据分析功能。

3.2.2.12. 隔离开关在线监测

隔离开关在线监测功能提供监测参数有:触点温度。并提供实时数据查看和历史数据分析功能。

3.实时数据:以数据表格方式显示隔离开关的监测值。

4.历史数据:以数据表格与历史曲线两种方式对隔离开关的各监测参数的历史数据进行展示。其具体功能同变压器油色谱的历史数据分析功能。

变电站标准化巡检管理系统方案

变电站标准化巡检管理系统方案 建设方案 目录 一、变电站人工巡检现状分析 二、开展智能巡检具备的条件 三、变电站智能化巡视建设方案 四、设备清单及预算 珠海华伟电气科技股份有限公司 2017年6月26日

变电站智能化巡检系统建设方案 珠海华伟电气科技股份有限公司 一、变电站人工巡检现状分析 (一)、人工巡检的内容、方式、周期和要求 根据《国家电网公司变电站管理规范》、《无人值守变电站管理规范(试行)》、《安徽省电力公司变电设备管理维护标准》的意见和要求,目前,某供电公司集控站巡视管理规定如下: 1、变电站设备巡视,分为正常巡视(含交接班巡视)、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡视,各类巡视应做好记录。 正常巡视(含交接班巡视):除按照有关要求执行外,有人值守变电站还应严格执行交接班设备巡视,必须在规定的周期和时间内完成。无人值班变电站:集控站所辖站每日1次;其它集控站所辖站每2日1次。 熄灯检查:应检查设备有无电晕、放电、接头有无过热发红现象。有人值班变电站,无人值班变电站每周均应进行1次。 全面巡视(标准化作业巡视):应对设备全面的外部检查,对缺陷有无发展作出鉴定,检查设备的薄弱环节,检查防误闭锁装置,检查接地网及引线是否好。无人值班变电站每月进行2次,上半月和下半月各进行1次。 特殊巡视:应视具体情况而定。下列情况时应进行特殊巡视:大风前、后;雷雨后;冰雪、冰雹、雾天;设备变动后;设备新投入运行后;设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后;设备异常情况;设备缺陷有发展时;法定节假日、重要保电任务时段等。在法定节假日、重要保电任务时段,各无人值班变电站每日至少巡视一次。 2、迎峰度夏期间除正常巡视外,增加设备特巡和红外测温。无人值班变电站每日巡视1次。红外测温分为正常红外测温、发热点跟踪测温、特殊保电时期红外测温三种。 正常红外测温周期为各变电站每周不少于一次,晚高峰时段进行。主要针对

江苏省环境空气质量自动监测站管理办法(试行)

江苏省环境空气质量自动监测站管理办法(试行) 第一条为加强我省环境空气质量自动监测站(以下简称空气自动站)运行管理工作,确保监测数据客观、准确,根据《中华人民共和国环境保护法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发〔2015〕175号)和《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则(试行)》(环办监测函〔2017〕290号)等法律法规和有关文件,结合我省实际,制定本办法。 第二条本办法所指的空气自动站包括国家环境空气质量监测网城市站(以下简称国控空气自动站)、省本级和市县人民政府投资建设或委托第三方建设并购买服务的空气自动站、国家交由地方托管的空气自动站以及各级各类专项用途的空气自动站。 第三条按事权分级管理原则,国控空气自动站由省生态环境主管部门配合生态环境部管理,省本级建设的空气自动站和省控环境空气质量自动监测站(以下简称省控空气自动站)由省生态环境主管部门负责管理,其他各级生态环境主管部门建设的空气自动站由本级生态环境主管部门负责管理(见附录一)。 第四条空气自动站正常运行是指站点布设、站房建设、仪器安装、数据传输、仪器采样、分析和质控等方面工作情况均符合国家相关标准和技术规范要求(见附录二)。 第五条存在下列行为之一的,认定为空气自动站受到干扰干预,属于不正常运行状态: (一)未经相应管理权限生态环境主管部门批准同意,擅自停运、变更、增减环境空气监测点位或者故意改变环境空气监测点位属性的; (二)破坏损毁监测设备、站房、通讯线路、信息采集传输设备、视频设备、电力设备、空调、风机、采样泵、采样管线、监控仪器仪表或其他监测监控辅助设施的; (三)人为操纵、干预或者破坏空气自动站运行维护管理的正常参数设置的; (四)采取人工遮挡、堵塞和喷淋等方式,干扰采样口或周围局部环境的; (五)未经中国环境监测总站批准,擅自进入国控空气自动站站房、房顶、站点栅栏及采样器20米范围内的;未经江苏省环境监测中心批准,擅自进入省控空气自动站站房、房顶、站点栅栏及采样器20米范围内的;未经市或县(市、

浅谈电力一次设备在线监测系统

浅谈电力一次设备在线监测系统 发表时间:2017-04-27T09:49:18.513Z 来源:《电力设备》2017年第3期作者:茹梁阁[导读] 本文分析了一次设备运行信息的分类和收集方法。根据一次设备在线监测的原则和方法,提出智能变电站中在线监测的配置原则。 (国网江苏省电力公司泰州供电公司江苏泰州 225300)摘要:智能变电站的在线监测系统可以对变电站进行综合监测和故障诊断,并提供整体解决方案。安装在高压设备上的在线监测系统可以分析、诊断、预测正在或即将发生的故障,也可以区分故障性质、故障类型、故障程度及其原因,并根据该分析结果给出故障控制和解除措施,从而保障设备安全稳定运行。本文分析了一次设备运行信息的分类和收集方法。根据一次设备在线监测的原则和方法,提出智能变电站中 在线监测的配置原则。 关键词:智能变电站一次设备在线监测配置原则 1在线监测系统结构按照国家电网公司所发布的智能化和在线监测规范要求,目前智能变电站在线监测系统层次结构示意图如图1所示。如图1所示,系统按照装置(IED)分为4层,包括站端监测单元、主IED、子IED和传感器(或监测装置)。站端监测单元是全站的后台,负责变电站的监视和管理;主IED按监测设备类型配置,子IED负责部分监测数据的采集及转发;传感器,或与传感器一体的监测装置,直接与被监测一次设备连接。 2设备信息收集和分类 2.1设备信息的分类 智能电网中,与电气设备相关的所有信息包括波形、声音,图像应该是以数据的形式提供。为了便于收集和处理,一次设备的数据被分为五种:基础数据、操作数据、测试数据、在线监测数据、缺陷数据和事故数据。基本数据是静态的,这是一次设备的基本参数,其他数据是动态的。反映设备的操作条件的数据包括:电压、电流、断路器动作次数等。测试的数据包括:充电测试数据、常规测试数据和诊断试验数据,这些事由专业仪器获得的数据。 2.2设备信息的收集 一次设备的信息是由通过监控设备的手动输入和自动采集收集的。基本数据和测试数据由人工输入收集。目前,基本数据由制造商的说明书提供,并输入由操作者提供到操作和管理系统。测试数据是由维修人员,通过测试部门提供的测试报告输入。设备的运行数据由通过监控设备的手动输入和自动采集收集。目前,大部分的操作数据是通过人工输入,以及部分数据由监控系统中的变电站收集诸如电压、电压、电流、开关设备的位置的信号,和变压器油的温度等。 在线监测数据来自在线监测设备。总体上,一次设备的监视数据被存储并限于在变电站或电厂应用。缺陷数据通常包含在测试、操作和在线监测数据中,被输入到操作和管理系统或数据中心。事故数据由故障记录装置和保护装置自动收集并保存在监视系统,是电力系统中的最重要的记录,例如,根据电流断路器动作次数和故障电流,操作者能够估计当前断路器的寿命并提出维修计划,故障电流波形是选择断路器的重要依据。 3一次设备在线监测的原则和方法 3.1在线监测系统原则 在线监测的目的是在一次设备故障发生前发现存在的安全隐患,属于预防性监测范畴,并不具有实时性和可控性,因此,可重点从与一次设备整合,简化系统结构,提高实施维护效率等方面进行新一代智能变电站中的在线监测系统的分析。将在线监测装置或传感器与一次设备进行合理整合,为系统实施、测试、试验和维护等工作提供了便利条件。根据各种在线监测技术发展应用的实际情况,可考虑如下方式: (1)传感器之间的整合。指能类似或相同或监测同一对象的传感器可以整合到一起或一起整合到同一个装置之中,从而减少传感传感器物理数量,增加一致性和稳定性。(2)传感器与在线监测装置整合。即传感器部分融入监测装置部分,取消传感器与采集器之间的接线,实现二者紧密耦合。(3)在线监测装置间的整合。考虑将统一类型的多个监测装置进行整合,将不同类型的监测装置在可能的前提下进行整合,将在线监测装置与传统表计整合等。(4)传感器与一次设备整合。传感器与一次设备的整合可以说是新一代智能变电站在线监测技术深度发展的最为关键一环。在线监测传感器在机械结构上甚至电路上、磁路上难免要与一次设备本体有着较为紧密的耦合。因此,将传感器或装置作为一次设备的一部分进行统筹考虑、整体设计,确保一次设备和在线监测的稳定性和可靠性。 3.2在线监测系统方法 目前,智能变电站的在线监测系统包括变压器油在线监测、变压器局部放电、色谱在线监测,变压器套管的绝缘、GIS局部放电和SF6气体。这些在线监测系统的目标是在变电站的主要设备,监测结果被广泛用于电气设备状态的维护、防止设备和人事故。变压器在线监测包括绕组测温在线监测,油中气体在线监测,铁芯接地电流在线监测,局部放电在线监测,高压套管绝缘,其他非电量参数监测包括主油箱气体压力、顶层油温、底层油温)。GIS(断路器)状态监测包括监测位置信息、分合闸线圈电流波形、分合闸时间、储能电机工作状态,局部放电监测,气体密度和微水在线监测。 避雷器在线监测系统利用避雷器运行时的接地电流作取样装置的电源,将泄漏电流的大小转换成光脉冲频率的变化,采用光纤取样、微机数据处理和数据通讯等一系列高科技手段,解决了避雷器泄漏电流测量、传输中的无源取样,高电压隔离和数据远传等关键问题和泄漏电流超标即时报警,实现了无人值班变电所对避雷器绝缘状况在线监测的自动化。 4在线监测配置原则

变电站设备巡检系统介绍概要

变电站设备巡检系统介绍 一、设备巡检的目的 设备巡检和设备的缺陷管理工作一直以来都是设备管理工作的难点和重点,而设备巡检到位情况、设备缺陷统计分析、设备运行参数的趋势分析则是设备巡检及缺陷管理工作中存在的主要难题;设备巡检的目的就是为了监视设备的运行情况,以便及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,确保设备安全运行。设备巡检是一种先进的设备维护管理制度,它的指导思想是推行全员和全面质量管理,以“预防维修”来取代“计划维修”。其作用和意义体现在以下几个方面。 ⑴、实行设备巡检制度能使设备隐患和异常及时得到发现和解决,保证设备经常处于良好的技术状态,提高了设备的完好率和利用率。 ⑵、由于每项检查作业都有明确内容和量化的检测评定标准,既保证了每次检查和维护的质量,可使突发性事故的可能性降到最低限度,又减少了事后抢修工作量,有利下提高设备的生产能力,同时也降低设备维修成本。 ⑶、设备巡检工作目标明确、考核具体、管理规范,有利于推行各种经济责任制,提高工作效率,减少专职检修人员。 ⑷、有利于建立完整的设备技术资料档案,便于信息反馈和实现计算机辅助管理,提高设备管理现代化的水平。 二、“UTXS-3D设备巡检系统”解决方案 设备的技术状态和设备运行状态如何,必须通过对设备进行巡回检查后才可以得出相应的结果。为了提高设备的利用率,设备运行的可靠性、降低维修成本。加强对设备巡检及缺陷管理,是提高设备的运行管理水平的一项重要措施,它能有效地为评估设备状态、确定合理的运行方式、及时安排检修提供可靠、详细的数据并有助于做出科学分析。 1、设备巡检的核心思想 2、“UTXS-3D设备巡检系统”解决方案

变电站在线监测配置方案

变电站状态监测系统解决方案 许继昌南通信设备有限公司 2011.11

目录 1、配置表 (1) 2、系统整体方案 (1) 3、产品介绍 (2) 3.1GIS监测相关装置 (3) 3.2变压器监测相关装置 (6) 3.3开关柜监测装置 (10) 3.4避雷器在线监测系统 (14) 3.5站内状态监测主站系统 (14)

1、配置表 根据110kV及以上变电站设备配置监测设备如下: 2、系统整体方案 设备状态监测和诊断的关键是在线监测技术,在线监测技术是实现智能设备状态可视化的必要手段,是状态维修的实现基础,为其提供了实时连续的监测数据和分析依据。有效的在线监测系统可以随时掌握设备的技术状况和劣化程度,避免突发性事故和控制渐发故障的发生,从而提高高压电气设备的利用率,有助于从周期性、预防性维修向状态检修的转变,改善资产管理和设备寿命评估,加强故障原因分析。 在线监测、故障诊断、实施维修整个一系列过程构成了电气设备状态检修工作的内涵。因此,积极发展和应用变电站设备在线监测系统的最终目的就是为了以状态检修取代目前的定期维修,为其提供了分析诊断的依据,是状态维修策略不可或缺的组成部分。智能变电站监测总体方案如下图:

IEC61850-8-1 IEC61850-8-1 智能组件 柜 变电站状态监测典型方案架构 状态监测系统系统结构 1)状态监测系统结构应为网络拓扑的结构形式,变电站内状态监测系统向上作为远方主站的网络终端,同时又相对独立,站内自成系统,层与层之间应相对独立,采用分层、分布、开放式网络系统实现各设备间连接。 2)站控层由状态监测系统综合平台组成,提供站内运行的人机界面,实现监视查看间隔层和过程层设备等功能,形成全站状态监测中心,并与远方主站状态监测系统进行通信。 3)间隔层由计算机网络连接的若干个综合数据集成单元组成(针对专业性较强,数据分析较为复杂的监测项目)。过程层由若干个监测功能组IED及状态监测传感器组成。 站控层综合数据单元均与过程层监测功能组主IED整合为状态监测IED,以减少装置数量,节约场地布置空间。过程层传感器由一次厂家成套。 4)状态监测IED采用IEC61850协议与站控层综合平台通信,各监测IED的评价结果通过站控层网络传输至综合平台,综合平台汇总并综合分析,监测数据文件仅在召唤时传送。 5)站控层综合平台设备与状态监测IED连接采用以太网,通信速率满足技术要求。 6)状态监测IED与过程层传感器的连接采用现场总线,通信速率满足技术要求。

电气设备绝缘在线监测装置

电气设备绝缘在线监测 装置 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电气设备绝缘在线监测装置 摘要:在线监测系统的原理、结构及在实际中的应用。 关键词:在线监测绝缘色谱分析单元 前言 在40 年代,因电网电压等级低、容量小,电气设备发生故障所带来的损失和影响不大因此人们采用事故后维修制,即设备损坏后,停电进行维修。此后,电网容量逐渐增大,电压等级也随之提高,设备故障所产生的影响也相应增大,因此,从事故后维修制逐渐发展到预测性维修制。从50年代起,由于110KV~220KV电压等级的电网已有相当规模,设备故障所产生的影响也更大,用户对供电的可靠性要求也相应提高,于是从预测性维修制逐渐演变为维修预防制。在预测性维修制逐渐演变为维修预防制的过渡中,人们逐渐探索定期对某些设备的绝缘停电作非破坏性和破坏性试验研究,逐渐总结出了对某些设备的预防性试验试行标准,并逐渐形成了局部预防性维修体系;从60年代起,各国相继制定出了比较规范的停电预防性试验标准,从而进入了预防性维修制时代,并将这种观念一直延续至今。 进入预防性维修制时代后,人们逐渐认识和发现定期停电进行预防性试验的缺陷和不足。当一台大型电气设备的某一元件的绝缘有缺陷时,往往反映不灵敏,即使整体预防性试验合格,仍然时有故障发生。例如我局1998年站街变206开关CT在高压试验中合格,但却发生了爆炸的事故。由于现行的预防性试验电压太低,无法真实反映运行电压下的绝缘性能和整个工作情况,因此必需对现行的预防性维修制进行根本的变革,其发展方向必然是采用在线监测及诊断技术,并探索以在线监测为基础的状态检修制。

变电站智能化巡检系统方案

变电站智能化巡检系统 建设方案 一、变电站人工巡检现状分析 二、开展智能巡检具备的条件 三、变电站智能化巡视建设方案 四、设备清单及预算 精鼎电力科技 二O一O年八月十五日

变电站智能化巡检系统建设方案 精鼎电力科技 一、变电站人工巡检现状分析 (一)、人工巡检的容、方式、周期和要求 根据《国家电网公司变电站管理规》、《无人值守变电站管理规(试行)》、《省电力公司变电设备管理维护标准》的意见和要求,口前,某供电公司集控站巡视管理规定如下: 1、变电站设备巡视,分为正常巡视(含交接班巡视)、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡 视,各类巡视应做好记录。 >正常巡视(含交接班巡视):除按照有关要求执行外,有人值守变电站还应严格执行交接班设备巡视,必须在规定的周期和时间完成。无人值班变电站:集控站所辖站每日1次;其它集控站所辖站每2日1次。 >熄灯检査:应检查设备有无电晕、放电、接头有无过热发红现象。有人值班变电站,无人值班变电站每周均应进行1次。 >全面巡视(标准化作业巡视):应对设备全面的外部检查,对缺陷有无发展作出鉴定,检查设备的薄弱环节,检查防误闭锁装置,检查接地网及引线是否好。无人值班变电站每月进行2次,上半月和下半月各进行1次。 >特殊巡视:应视具体情况而定。下列情况时应进行特殊巡视:大风前、后;雷雨后;冰雪、冰雹、雾天;设备变动后;设备新投入运行后;设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后;设备异常情况;设备缺陷有发展时;法定节假日、重要保电任务时段等。在法定节假日、重要保电任务时段,各无人值班变电站每日至少巡视一次。 2、迎峰度夏期间除正常巡视外,增加设备特巡和红外测温。无人值班变电站每日巡视 1次。红外测温分为正常红外测温、发热点跟踪测温、特殊保电时期红外测温三种。 ,正常红外测温周期为各变电站每周不少于一次,晚高峰时段进行。主要针对长期大负荷的设备;设备负荷有明显增大时;设备存在异常、发热悄况,需要进一步分析鉴定;上级有明确要求时,如:特殊时段保电等。 ?发热点跟踪测温应根据检测温度、负荷电流、环境温度、气候变化等进行发热值的比对,分析设备发热点变化,确定发热性质。其周期为有人值守变电站每日1次,晚高峰时段进行。无人值班变电站每个巡视日1次或值班长视发热情况每日1次。 ?特殊保电时期、迎峰度夏期间应进行全面测温、重点测温及发热点跟踪测温。

空气自动监测站房方案

空气自动监测标准站房建设方案 一、外型尺寸 1.1外型尺寸:5400mm(长)*3000mm(宽)*2650mm(高) 1.2面积:至少15m2。 二、站房结构 2.1 整体采用无骨架拼装结构,安装方便、快速、美观。 2.2基础平面尺寸为5700X3300,先用砂浆找平,墙基处用钢筋混凝土现浇并收光(含基础外围),其余用普通砖(240x120x60)平放2层,层与层之间及砖缝之间均用砂浆填满,墙体立好后在室内铺强化木质地板,成形后的室内地面应高出室外地面(或楼房顶)至少200mm,高出墙基至少50mm,以防雨水倒灌;墙基伸出站房墙体至少100mm。 2.3工作平台面积以满足仪器放置和方便人员操作为宜。与墙面应有一定间隙(至少100mm距离),以避免墙体震动对仪器的影响。 2.4、外墙材料为建筑用金属面聚苯乙烯夹芯板,金属面厚度0.5mm,夹芯厚度75mm,夹心密度20kg/m3,均布荷载不小于0.5KN/m2,其它参数应满足GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》要求; 2.5、屋面材料为建筑用金属面聚苯乙烯夹芯板,金属面厚度0.5mm,夹心密度20kg/m3,夹芯厚度100mm,均布荷载不小于0.5KN/m2,其它参数应满足GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》和《建筑用压型钢板》GB/T 12755-2008要求; 2.6、装饰围墙材料为建筑用金属面聚苯乙烯夹芯板,金属面厚度0.5mm,夹芯厚度75mm; 2.7、站房门选用净化铝型材双密封结构进行安装,安全、美观、密封、保温性能优良,不锈钢防锈安全锁,整体下压式门把手。门宽不小于800mm,门高不小于2000mm,门把手要有防雨措施。 2.8、屋顶采用倾斜结构防水,前高后低,高度差为70至100mm。彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病,并设有排水屋檐,防止雨水蓄积,保护墙体。 2.9、站房屋顶围栏(防护栏)材料分别用?50X1和?38X1的抛光铝合金钢管及其装饰座,围栏高度为800mm。栅格间距500mm。与原站房的防护栏焊成一体。

变电设备在线监测系统安装验收规范(精)

Q/GDW212—2008 ICS 29.240国家电网公司企业标准 Q/GDW539—2010变电设备在线监测系统 安装验收规范 Installation and acceptance specification for on-line monitoring system of transformation equipment 2011-01-28发布2011-01-28实施 国家电网公司发布 Q/GDW Q/GDW539—2010 I 目次 前言···································································································································································II 1范围·····························································································································································12引用标准······················································································································································13总则·····························································································································································25安装·········································································································

空气自动监测点位设置原则

(二)环境空气质量监测点位设置原则 地级以上城市(包括部分州、盟所在地的县级市)依据城市建成区面积和人口数量、按《环境空气质量监测规范》(试行)第三章第九条、第十条、第十二条、第十三条要求设置环境空气质量监测点,各城市核实本城市点位数是否满足《环境空气质量监测规范》(试行)附件二中点位设置最少数量的要求,对最少点位数量超过20个的超大城市,可依本城市监测情况,在充分论证点位代表性的前提下,其点位数量可适当低于《环境空气质量监测规范》(试行)中要求点位数量,但最少点位数量不得少于20个。当现有监测点位出现《环境空气质量监测规范》(试行)中第三章第十五条所列情况时,可申请增加或变更监测点位;点位调整执行《环境空气质量监测规范》(试行)中第三章第十五条、第十六条、附件四和“关于增设和调整城市环境空气质量监测点位的通知”环办[2007]48号文件中有关规定。 (三)环境空气质量监测点位调整技术指标 监测点位原则上应采取措施保证监测点位附近100米内土地使用状况相对稳定,不得随意调整、取消和移动位置。 监测点位应严格按照《环境空气监测规范》(试行)的要求设置,点位周围50米内不得有污染源,点位主导风向与城市主导风向最大偏离小于45度。

1、环境空气质量监测点位增设技术指标 1)监测点位应设置在各城市的建成区内,并相对均匀分布,若新建或扩展城市建成区与原城区不相连,且建成区面积大于10平方公里时,或与原城区相连面积大于20平方公里的可增设监测点位; 2)按现有城市监测布设时的建成区面积计算,平均每个点覆盖面积大于25平方公里的,可在原建成区及新、扩建成区增设监测点位; 3)各城市区域的全部点位(含新增点位)所实测或模拟计算出的污染物浓度的算术平均值与同一时期城市建成区原监测点位测得的污染物浓度的区域总体平均值相对误差应在10%以内; 4)新增点位数超过原监测点位数量50%的,必须在本区域实行加密网格监测,用实测或模拟计算的算术平均值作为本区域总体平均值计算出30、50、80和90百分位数的估计值;用全部环境空气质量监测点位在同一时期的污染物浓度平均值计算出的30、50、80和90百分位数与估计值比较时,各百分位数的相对误差应在15%以内。 2、环境空气质量监测点位变更技术指标 1)因采样高度变化、城市拆迁、后勤保障等条件变化造成无法进行正常运行的个别监测点位,可在小范围内调整,其移动

变电设备在线监测站端CAC系统

变电设备在线监测站端展示系统 1.概述 CAC实现的变电设备在线监测数据展示功能以WEB方式提供,电网用户只需通过客户端浏览器(无需安装任何插件)即可远程对其访问。WEB展示功能主要提供在线监测实时数据与历史的展示功能,方便运行用户的实时查看,也方便维护、工程人员的调试。 2.运行环境 1.变电站端在线监测WEB系统运行在CAC上,操作系统内核为 2.6以上版本的 Linux。 2.变电站端在线监测WEB系统数据库位于CAC,数据库使用MySQL 5.1或以上 版本。 3.变电站端在线监测WEB系统采用J2EE技术平台,采用JDK 1.6或以上版本, WEB服务平台采用TOMCAT 5.5或以上版本。 3.系统要求 3.1. 总体要求 变电站端在线监测WEB系统能够对包含变压器(油色谱、局放、铁芯、风机、油泵)、容性设备(主变套管、电流互感器CT、电压互感器CVT、耦合电容器OY)、氧化锌避雷器MOA、高压断路器、高压组合电器GIS、蓄电池等主要变电设备类型的在线监测数据进行展示,各设备类型及其监测参数主要包括: 变压器油色谱与微水:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、微水

?变压器铁芯:接地电流 ?变压器局放:放电幅度、放电相位、放电频次 ?容性设备(套管、CT、CVT、OY):泄漏电流、介损、相对介损、电容量、电容量变化率、泄漏电流之和、二次侧电压、电压之和、同相电压之差 ?氧化锌避雷器(MOA):泄漏电流、阻性电流、容性电流、动作次数、动作时间、阻容比 ?断路器:运行电流(有效值)、开断电流(有效值)、累积开断电流、合闸操作次数、分闸操作次数、分闸电流幅值、合闸电流幅值、分闸电流峰值、合闸电流峰值、分闸时间、合闸时间、累计触头磨损量、储能电机启动次数、储能电机电流、储能电机单次储能时间 ?GIS局放:放电幅度、放电相位、放电频次 ?SF6微水密度:气体密度、微水(露点)、气体温度、气体压力、湿度?蓄电池:蓄电池浮充电压、蓄电池均冲电压、蓄电池单体电压、蓄电池内阻、等值盐密、平均泄漏电流、最大泄漏电流、泄漏电流?直流系统:正负母线绝缘电阻、正负母线电压、支路正负绝缘电阻 ?隔离开关:触点温度 3.2. 功能要求 3.2.1.监测装置查询功能 监测装置查询功能提供监测装置的树形菜单和查询功能,树形菜单按照量测类归类,每个量测类节点菜单下包含该类型的所有监测装置,通过鼠标点击选定的监测类节点菜单即可打开该类设备的实时与历史数据监测页面。 通过在查询页面给定的查询条件,可实现对监测装置的组合查询。查询结果以数据列表方式提供,列表提供设备类型、电压等级、安装位置和监测时间等结果,用户通过鼠标选中点击某一结果记录也可打开该设备的实时与历史数据监测页面。

电力设备在线监测系统概述

电力设备在线监测系统概述 宁波智电电力科技有限公司邓立林 电力设备在线监测系统由容性设备绝缘在线监测系统、避雷器绝缘在线监测系统、断路器在线监测系统组成,系统涵盖了变电站主要电气设备绝缘状态参数的监测,监测参量多、功能齐全。系统也可以灵活配置,由其中的一套或两套装置组成,必要时也可选配变压器油色谱监测系统。 1、系统集成: 通过工控机及系统集成软件,对各监控装置的动态参数进行 集成,建立变电站设备状态综合数据库,自动生成设备状态参数报表和变化趋势曲线,对设备状态的历史参数进行“横比”缺, 趋势分析和相对比较相结合,实现设备状态的初步诊断,为专家诊断系统提供开放性平台,通过网络,现设备的远程/现场状态 监测、诊断和评估。 2、系统特点 ◆配置灵活,扩展性好,功能齐全,性能优异 ◆测量准确,数据可靠,安装简便,维护简单 3、真空断路器在线监测系统 ZD-1000型断路器综合在线监测装置包括一套或多套断路器 安装单元、一个共同的服务器,通过现场总线与后台连接。断路器单元部分包括若干个传感器,一个或多个监测器,一个通信总

线转换器,支持多种标准通信协议。 系统能实时采集断路器运行数据,及时获得断路器的运行状态。 通过对断路器运行状态的分析,及时发现设备所存在的问题,有效排除故障,保证设备的正常运行,从而提高设备运行的可靠稳定性。 3.1、监测参数 1、分合闸波形、速度、时间、超程、开距、弹跳、同期; 2、线圈电流、电压、铁芯动作时间、功率; 3、电机电流、电压、功率; 4、触头温度; 5、参数的报警、警报功能; 6、监测参数统计、趋势分析。 4、容性设备绝缘在线监测系统 容性设备绝缘在线监测装置适用于110kV~500kV电压等级的 主变套管、电流互感器、电压互感器、耦合电容器的在线监测及故障诊断。 4.1、监测参数 介质损耗、泄漏电流、等值电容、母线电压、环境温度和湿度 4.2、系统功能

变电设备大数据采集巡检系统

变电设备大数据采集巡检系统 发表时间:2019-05-06T09:16:16.680Z 来源:《电力设备》2018年第31期作者:布海力切木•亚森帕提古丽•牙森[导读] 摘要:变电设备在运行过程中会产生大量的状态数据,为了防止设备缺陷、故障的发生,对变电状态数据的监测和分析非常重要。 (国网新疆昌吉供电公司新疆昌吉 831100)摘要:变电设备在运行过程中会产生大量的状态数据,为了防止设备缺陷、故障的发生,对变电状态数据的监测和分析非常重要。在了解设备状态、分析设备故障的过程中,人的认知和判断能力始终处于主导地位,一个能帮助人们更好地分析状态数据的实用办法就是将数据以图形图像的方式表现出来,并提供友好的交互手段,建立人与数据之间的图像通信,借助人的视觉处理能力观察数据中隐含的信 息,以进一步提高分析人员的感知、分析和理解变电设备状态的能力。 关键词:变电设备;大数据;采集巡视;系统;分析 1导言 近年来,电网建设进入了高速发展阶段,电网海量数据急剧增加,仅仅依靠传统的数据库查询检索机制和统计学方法很难获得有效信息,迫切需要能自动地、智能地将待处理的数据转化为有价值信息的技术,即对变电设备安全、可靠、稳定运行的智能水平提出了更高的要求,而大数据分析为此提供了相应的实现手段。 2大数据可视化数据可视化简言之是将抽象数据映射为可视化形式的过程,并通过人机交互来提高人的感知能力。数据可视化将数据的特征进行抽取、转换、映射、高度抽象与整合,用图形、图像、动画等方式表现数据的内容特征和语义。该模型描述了原始数据、数据表、可视化结构和视图之间的转换关系,以及用户根据不同要求,通过人机界面进行数据交换、可视化映射、视图变换等操作。Shneiderman根据数据的特征把数据可视化技术分为一维数据(1-dimensional)、二维数据(2-dimensional)、三维数据(3-dimensional)、多维数据(multidimensional)、层次数据(tree)、网络数据(network)、时序数据(temporal)可视化。近年来,学者们围绕这些数据提出了众多可视化的方法和技术。随着信息时代的兴起,数据爆发式增长,数据从数量规模,到种类结构都日益增长,大数据的概念也随之到来。数据可视化的一个重要挑战就是高效合理地处理大规模数据,特征鲜明的几种数据类型:文本、层次、网络、时空及多维数据成为数据可视化的主要研究领域。 3大数据理论大数据的定义不是一成不变的,而是呈现多样化发展的状态。广泛通用的定义是2011年国际数据中心IDC定义的大数据:“大数据技术描述了一个技术和体系的新时代,被设计于从大规模多样化的数据中通过高速捕获、发现和分析技术提取数据的价值”。这个定义刻画了大数据的4个显著特征,即体量(V olume)、多样性(Variety)、价值(Value)和速度(Velocity)。一是V olume:数据体量大,一般在TB级及以上;二是Variety:数据多源异构多样,包括传统的关系数据库存储类型的结构化数据和以文本、图像、视频、音频、e-mail、网页等形式存在的未加工、半结构化或非结构化数据;三是Value:数据价值低,隐藏在海量数据中的有用信息所占比例较小。通过各种分析手段提取有用信息,提高数据质量及其价值;四是Velocity:处理速度快,对海量数据实现近乎实时的分析处理。大数据价值链可分为数据生成、数据获取、数据存储、数据分析等四个阶段。大数据应用流程可以分为数据采集、数据仓库、数据应用服务和数据可视化四个步骤。 4配置管理Web客户端配置管理Web客户端卞要是为APP提供基础数据配置,配置管理Web客户端分成四大模块:用户管理、区域管理、问隔管理、设备管理。一是用户管理。用户管理卞要的作用是新建用户供APP登录,以进行各种操作、登记;新增、修改及设置用户权限的操作必须由系统内置管理员账户执行。二是区域管理。区域的卞要作用是提供一种层级关系以方便查找问隔和设备,司以对应现实中的行政组织如电力公司、运维班组等,也司以对应现实中的实际区域如控制室、卞变室、电抗器室等。三是问隔管理。问隔对应于现实中的设备问隔,在其菜单下也司进行设备的查找,它与区域逻辑上的区别在于问隔下司以添加串故处理卡文档。问隔管理模块包括:更名记录、待消缺陷及串故处理卡。更名记录是设备问隔从创建命名到各次修改的记录;待消缺陷是该问隔下所有设备当前的未消缺陷;串故处理卡为设备问隔的各类串故的串故处理卡,并支持移动端无线打印。四是设备管理。设备管理卞要管理设备档案及抄表类日。在配置管理Web客户端建立新的设备档案,并对档案进行编辑、整理。设备档案包括设备铭牌信息、投产时问,历史检修记录等。设备的抄表类日在配置管理Web客户端进行管理,卞要包括卞变油温、各类开关压力值、避雷器动作次数、蓄电池电压值等。 5变电设备大数据采集巡检系统终端APP 系统APP通过扫码安装。主要提供设备档案查询、抄表、检修管理、缺陷管理、事故处理卡无线打印及其它辅助功能,帮助巡视人员随时随地了解设备信息及缺陷情况,加强巡视针对性,对现存缺陷进行跟踪,对隐患设备进行观察。 5.1设备信息、档案查询 运维人员进行设备巡视时,通过APP扫描设备二维码获得巡视重点及设备缺陷图文信息,根据信息对设备进行重点巡视,对设备缺陷进行跟踪并对设备缺陷发展情况进行记录,通过APP上传图文信息至WEB客户端,并更新。变电站事故处理时,要求电力人员到达变电站后应尽快全面掌握现场信息,事故突发情况,尤其是火灾时,现场纸质资料易被损坏,此时,利用APP则能通过扫描设备二维码,迅速掌握现场信息(通过现场任一二维码,即可利用树状链接,进入任一小室或间隔查看信息),帮助运维及检修人员尤其是不熟悉现场的人员,快速掌握传递共享信息,提升应急处置效率,实现尽快隔离故障设备,尽力缩小事故范围,保障正常设备安全稳定运行。 5.2现场巡视表计抄录 变电设备巡视时,需对设备表计及蓄电池电压等进行数据抄录统计,巡视结束回到运维集控站后再誊录至各类系统或电子表格进行保存,费时费力,工作效率低。系统APP除手动输入数据外还可提供图片识别数据输入、语音输入,在设备巡视时通过APP即可完成数据采集整理工作并可导出数据上传至各类生产管理系统。 5.3缺陷管理 《国家电网公司变电五项通用管理规定及细则》中要求“对未消缺的缺陷,应注意加强巡视。对缺陷进行跟踪管理,掌握设备缺陷的发展情况。”对设备缺陷及时跟踪巡视到位,能够有效降低缺陷的影响,避免重大事故的发生。变电设备大数据采集巡检系统APP对设备现存缺陷和历史缺陷进行记录,并提供缺陷情况跟踪功能。缺陷信息可以使用文字、图片、视频等形式存储。 6结论

监控日常巡检

监控室及机房日常管理及维护制度(试行) 为了确保支行监控室和机房设备的正常运行,根据监管部门要求并结合支行实际情况制定本制度。 第一条 监控室、机房钥匙管理规定 防盗门钥匙和机房钥匙采取双人管理的方式。一把由保卫干事保管,另一把交由支行行长保管。门禁卡三张,分别交由支行行长、保卫干事以及安保人员进行管理。以上涉及相关人员必须保管好自己的钥匙和门禁卡,禁止借给他人使用。 第二条监控室出入登记管理规定 1.支行安保人员工作时间负责监控室的值守。 2.其他任何人未经批准,禁止擅自入内。 3.人员进出监控室必须在《进出入监控室登记簿》进行登记。 第三条 机房出入登记管理规定 支行系统管理员负责根据总行和分行的机房管理制度,结合实际情况实施机房管理,负责支行机房的日常管理和维护工作。 1.一般只允许系统管理员进出机房,其他任何人未经批准,禁止擅自入内。 2.其它人员若要进入机房应该遵循正式的流程,必须填写《进出入机房权限申请表》,经支行行长审批通过。 3.人员进出机房必须在《进出入机房登记簿》进行登记。

4.禁止在机房抽烟,禁止携带水、食品,易燃、易爆、强磁性、腐蚀性、放射性等物品进入机房,禁止在机房使用明火。 5.各种设备包装纸箱、打印纸箱和其它与机房运行无关的物品必须及时清理出机房;含有银行业务或技术信息的废纸必须经过粉碎处理,数量较多时,应该留待统一销毁。应该定期打扫机房卫生,保证机房环境整洁、卫生。 6.进入机房应该换穿机房专用拖鞋或专用鞋套。 7.应该每年进行一次机房应急演练。 第四条监控室日常管理规定 1.监控设备的机柜钥匙一式两把,分别由保卫干事和支行行长双人管理。监控设备未经行长许可任何人不得使用。支行安全员负责监控设备的日常巡检及维护工作。 2.安保人员只负责对监控图像的监控工作,发现突发事件及时向保卫干事和支行行长汇报。 3.监控室值班人员上班后,对监控室环境卫生和有关操作设备进行一次打扫。 4.保卫干事每天不定时检查系统常用功能。包括系统登录功能、密码管理功能、本机信息回放、以及各路通道录像是否清晰、音频是否正常、录像数据资料保存是否完整。如有问题及时在《日常安全日志》上记录并上报支行行长。 5.系统故障和设备故障,监控室值班人员不得擅自排除,要立即通知维保公司的技术人员现场解决。 6.值班人员必须严格按照系统使用说明书的要求进行操作,并严密关注监控设备运行情况,包括系统运行异常情况和系统故障维护情况,若因故障原因停机或较长时间停电造成系统停机,由监控值班人员详细记载故障时间、故障情况、及时上报保卫干事和支行行长。

关于变电站设备状态检修技术探讨 莫火坤

关于变电站设备状态检修技术探讨莫火坤 摘要:对于电力系统变电站设备实施状态检修,是保证电力系统运行稳定的重 要措施。电力系统运行设备状态检修是早期检修概念的重要体现形式,根据电力 系统运行监测系统,对于电力运行系统中的设备运行状态以及运行情况进行检修的。现代条件下的电力系统变电站设备状态检修,多是运用现代信息技术完成的,在电力系统设备运行过程中进行电力系统设备运行状态的检修,可以及时的对电 力系统运行中存在的故障及设备问题进行检修恢复,提高电力系统设备运行的稳 定性,增加电力系统设备的使用寿命。 关键词:变电站设备;状态检修技术;实例 1变电站设备状态检修技术 (1)变电设备的状态监测 变电设备的状态监测主要有在线监测、离线监测以及定期解体点检三个方面。在线监测就是通过变电企业的数据采集系统、信息管理系统、分散控制系统等, 通过监测设备在线显示各变电设备的使用情况和状态参数,以达到对设备的时时 监控,随时了解设备的运行状态;离线监测是对变电设备定期不定期的通过振动 监测仪、油液分析仪、超声波检漏仪等监测设备对变电设备运行参数进行提取; 定期解体点检是指在变电设备大修、小修、运行低谷、停运等情况下,按照一定 的标准和工艺,对设备解体,检测设备的使用情况,了解设备的变化。 (2)变电设备的故障诊断 在变电设备的状态故障诊断时,常见的诊断技术有两种:一种是比较法,另 一种是综合法。比较法是通过一些诊断技术,如振动诊断、噪音诊断、射线诊断、污染诊断等,将所得出的数据或结果与设备历年或者次年的结果进行比较,如果 没有显著差异,则说明设备不存在缺陷;将测试结果与同一类型设备进行比较, 在相同运行和环境条件下,结果如果存在差异,则说明设备存在问题。比较法对 设备的诊断较为基本,结果具有模糊性。综合法诊断是一项系统诊断方法,诊断 前需要做大量的数据收集工作,包括在线监测系统提供的大量数据,如变压器的 绝缘情况、变压器油色谱情况、变压器运行的温度、负荷情况,开关类设备检测 结果,对设备的离线采集数据,并归纳总结设备运行信息。将这些收集整理的数 据与基于知识的专家系统知识库进行匹配,从而得出诊断结果。除了基于知识的 智能诊断系统外,还有基于人工神经网络的智能诊断,人工神经网络智能诊断又 分为多种,但这些诊断技术多用于发电、继电设备当中,对于变电设备的故障诊断,较多的是基于知识的职能诊断系统。 (3)变电设备的状态预测 变电设备的状态预测是对变电设备状态特征向量的一种预报,可以根据设备 运行情况和实际需要来设定设备的报警阀值,从而对设备运行情况实施即时监测,并预测一段时间内设备运行状态的趋势走向。变电设备的状态预测模型较多,有 基于灰色系统理论的状态预测、基于BP神经网络的状态预测等。基于灰色系统 理论的状态预测因其仅用于短期预测、机械磨损较理想,因而对断路器等设备更 为重要。相对于灰色系统理论的状态预测,基于BP神经网络的状态预测具有良 好的拟合精度,泛化能力和适用性强等优点,能很好的处理和挖掘信息数据,有 效跟踪环境的变化,且具有很强的容错能力,在变电设备的状态预测中有很好的 使用价值。 2实例分析

电力巡检的现状与改善目标

一、产品简介 如何有效提高巡检工作质量?如何有效地将巡检数据信息化?如何消除巡检工作过程中的安全隐患?这些问题困扰了巡检部门很多年。 当前巡检工作面临问题 1、缺陷巡视管理工作一直以来都是巡检部门的难点。而到位情况以及缺陷统计则是缺陷巡视管理工作中主要存在的难题 2、电网发展、无人值守变电站增加带来的巡检到位率和巡检质量监控的问题日益突出 3、变电站定期巡视缺乏重点,特别是对易遭受破坏的重要线路区段及变电站 4、巡线人员知识水平参差不齐,在现场仅仅凭经验判断,没有方便的标准可以在现场参照 “巡线人员是否到位?缺陷定级是否准确? 5、巡视设备面广量大,巡线人员责任心有好有差。 缺陷描述如何量化?”等问题无法进行核实 6、巡视报告内容五花八门,对同一种缺陷的描述不统一,使更高一层管理人员无法判断缺陷的类别,更无法安排处理 7、每日四次的巡视周期内缺陷报告数量很大,伴有重复报告缺陷,靠人力根本无法分类整理,也就不能为消除缺陷提供科学的依据 8、人工誊写缺陷记录使工作量巨大,缺陷巡视的效率降低,而且缺陷报告书不易保存 9、手工纸记录的方式,在繁杂的数据统计上,也因为效率低、繁琐也不利于实际工作 10、已有的生产管理系统门类众多,五花八门,但是缺乏有效的手段整合所有的数据 变电站设备移动巡检系统的推出,彻底改变了巡检工作中的诸多问题,主要体现在以下方面: 1、规范化巡检工作流程及缺陷描述的整合另巡检工作更加准确高效; 2、有效地保证了巡检人员巡检到位,提高了设备和线路的安全可靠性,消除安全隐患; 3、采用无线网络和移动数据库技术,实现线路巡检工作的信息化管理。减少了整体工作环节,避免了不必要的错误的发生 我们根据《变电站设备巡视作业指导书》、《巡视规程》,结合多年的移动设备程序开发经验,将巡视规程和巡视作业指导书集成在变电站设备巡检系统中, 规范化了缺陷记录的描述,设计出的变电站设备巡检系统在遵循巡检部门的工作流程的同时,提高了效率,加强了人员到位管理,提高整个巡检工作的信息化,无纸化。 电力设备信息资源的设计考虑了:(1)电力设备管理系统数据库规划时期,即明确电力设备系统开发请求,进行初步调查,通过可行性研究确定下一阶段的实施。 系统规划方法有战略目标集转化法(ssT)、关键成功因素法(csF)和企业规划法(BsP)。(2)电力设备管理系统设计时期。通过对数据库组织结构与功能进行分析, 理清将要涉及的电力资源数据库的运行流程和 数据建立流程,并抽象化,通过对功能数据的分析,提出数据库的设

相关文档
相关文档 最新文档