1.对某高层宾馆建筑的室内装修工程进行现场检查。下列检查结果中。不符合现行国家消防技术标准的是()

A.客房吊顶采用轻钢龙骨石膏板

B.窗帘采用普通布艺材料制作

C.疏散走道两侧的墙面采用大理石

D.防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小

正确答案:B

2.某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外保温材料按设计采用了燃烧性能为B3级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是()

A.外保温系统表面防护层使用不燃材料

B.在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带

C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为15mm

D.外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为200mm

正确答案:D

3.某消防设施检测机构的人员在对一上场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统末端试水装置在达到规定流量时指示器不动作。下列故障原因中可以排除的是()

A.桨片被管腔内杂物卡阻

B.调整螺母与触头未调试到位

C.报警阀前端的水源控制阀完全打开

D.链接水流指示器的电路线脱落

正确答案:C

4.某消防工程施工单位的人员在细水雾灭火系统调试过程中,对系统的泵组进行调试。根据

现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB50898,下列泵组调试结果,不符合要求的是()A.以自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行

B.以备用电源切换方式切换启动泵组时,泵组10s投入运行

C.采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间为5s

正确答案:B

5.某消防工程施工单位在消火栓系统安装结束后对系统进行调试,根据现行国家标准《消防

给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓调试和测试的说法中,正确的是()

A.只需测试一层消火栓的出流量、压力

B.应根据试验消火栓的流量,检测减压阀的减压能力

C.应在消防水泵启动后,检测消防水泵自动停泵的时间

D.应检查旋转型消火栓的性能

正确答案:D

6.下列设施中,不属于消防车取水用的设施是()

A.水泵接合器

B.市政消火栓

C.消防水池取水池

D.消防水鹤

正确答案:A

7.在对某办公楼进行检查时,跳跃图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土结构,柱、梁、楼板的

设计耐火极限分别为3.00h、2.00h、1.50h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门

B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范

要求

C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗

D.排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭正确答案:B

8.某硫酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.通风设施设置导致静电的接地装置

B.排风系统采用防爆型通风设备

D.厂房内选用不发生火花的除尘器

正确答案:C【解析】选项A,参《建规》9.3.9:“排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1排风系统应设置导除静电的接地装置”,故A正确;选项B,参《建规》9.3.4:“空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用

防爆型的通风设备”,故B正确;选项C,参《建规》9.1.2:甲、乙类厂房内的空气不应循环使用”,氯酸钾厂房为甲类,故C错误;选项D,参《建规》9.3.5:“含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理”。故D正确;

9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

GB50261,关于雨淋阀调试的说法中,正确的是()

A.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动

B.公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在80s内启动

C.公称直径大于100mm的雨淋阀调试时,应在30s内启动

D.控制当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声

正确答案:B【解析】参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.5第3款,雨淋阀调

试宜利用检测,试验管道进行,自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表、流量计、秒表、声强计和现察检查

10.某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h;钢结构屋顶承重构件采

用防火涂料保护,耐火极限为0.90h;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h;外墙采

用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是()

A.预应力混凝土楼板

B.钢结构屋顶承重构件

C.轻钢龙骨石膏板吊顶

D.难燃性外墙

正确答案:B【解析】选项A,,《建规》3.2.14:“二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用預应力钢筋混凝土的楼板,其对火极限不应低于0.75h”,故A正确;选项B,参《防火知识详解》P59;耐火极限应为l.00h,故B错误;选项C,参《建规》3.2.1小注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限,故C正确;选项D,《建规》3.2.12:除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其对火极限不应低于

0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h.故D正确。

12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口

B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地

C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m

D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口

正确答案:A【解析】选项A和D,参《防火知识详解》P190;每层均应设消防救援窗口,故A错误,D正确;选项B和C,参《防火知识详解》P189;由上表可知B、C均正确;

12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是()

A.消防工程设计文件经建设单位批准

B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书

C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求

D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求

正确答案:A【解析】参《综合能力》教材P91,消防设计文件应经法定机构批准或者备案。故A 错误。选项B、C、D参《综合能力》教材P90,均正确。

13.某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m2,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.临时室外消防给水干管的管径采用DN100

B.设置了两根室内临时消防竖管

C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪

D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定

正确答案:D【解析】参《综合能力》教材P436,在建工程体积大于30000m3,火灾延续时间应为2.00h,故D错误。选项A、B、C均正确。

14.下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成必需的设备设施是()

A.消防稳压泵

B.消防水泵

C.消防水池

正确答案:B【解析】参《技术实务》教材P177,临时高压消防给水系统中设有消防泵。

15.关于高层办公楼疏散楼梯设置的说法中,错误的是()

A.疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道

B.疏散楼梯间不得设置影响疏散的凸出物或其他障碍物

C.疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗

D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道

正确答案:C【解析】参《防火知识详解》P169原文可知A、B、D正确;参《防火知识详解》P168可知,该疏散楼梯为防烟楼梯间或封闭楼梯间,若为封闭楼梯间,参《防火知识详解》P172可知,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。也即若设置机械加压送风系统则可以不靠外墙;若为防烟搂梯间,则设置满足要求的防烟设施也可不靠外墙。

16.某七氟丙烷气体灭火系统防护区的灭火剂储存容器,在20℃时容量内压力为2.5MPa,

50℃是的容器内压力为4.2MPa。对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强度试验时,最小试验压力应为()MPa

A.4.83

B.3.75

C.4.62

D.6.3

正确答案:C【解析】参《气体灭火系统施工及验收规范》附录E.l.3,当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取值;二氧化碳灭火系统取80%水压强度试验压力,IG541混合气体灭火系统取10.5MPa,卤代烷1301灭火系统和七氟丙烷灭火系统取1.15倍最大工作压力。故4.2X1.15=4.83MPa。

17.关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,错误的是()

A.每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态

B.每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行情况

C.每年应对选定的防护区进行1次模拟启动试验

D.每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位

正确答案:C【解析】参《综合能力》教材P194,每年应对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。对模拟启动试验无要求,故C错误。

18.干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统的配水管道上应设()

A.压力开关

B.报警阀组

C.快速排气阀

D.过滤器

正确答案:C【解析】根据干式报警阀组和预作用报警阀组作用原理可判断,快速排气阀

为二者都需要且设置在配水管道一侧。

19.进行区域火灾风险评估时,在明确火灾风险评估目的和内容的基础上,应进行信息采集,重点收集与区域安全相关的信息。下列信息中,不属于区域火灾风险评估时应重点采集的信息是()

A.区域内人口概况

B.区域的环保概况

C.消防安全规章制度

D.区域内经济概括

正确答案:D【解析】参《综合能力》教材P302,应收集的信息包括:评估区域内人口、

经济、交通等概况;区域内消防重点单位情况:周边环境情况;市政消防设施相关资料;火突事故应急救援預案:消防安全规章制度等。

20.在防排烟系统中,系统组件在正常工作状态下的启闭状态是不同的,关于防排烟系统组件启闭状态的说法中,正确的是()

A.加压送风口既有常开式,也有常闭式

B.防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态

C.防排烟火阀及排烟阀平时均呈关闭状态

D.自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态

正确答案:A【解析】参见《能力》P240-P241,选项A正确,自垂百叶式加压送风口是常开式风口但平时是靠重力作用处于关闭状态;排烟防火阀平时呈开启状态,排烟平时呈关闭状态

21.下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每月检查项目的是()

A.风机流量压力性能测试

B.排烟风机手动启停

C.挡烟垂壁启动复位

D.排烟风机自动启动

正确答案:A【解析】参见《能力》P249,日积月累。

22.下列避难走道的防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔

B.最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为39m

C.使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的2个门净宽度均为1.6m,避乱走道

的净宽度为3.50m

D.防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门

正确答案:D【解析】参《防火知识详解》P179;选项D,防火分区开向避难走道前室的门采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级防火门,故D错误。

23.某三层内廊式办公楼,建筑高度12.5m,三级耐火等级,设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为1400m%有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。该办公楼每层一个防火分区

的最大建筑面积为()m2

A.1200

B.2400

C.2800

D.1400

正确答案:D【解析】参《防火知识详解》P69;②设自动灭大系统时,防火分区最大

允许建筑面积可按上表规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。1200X2=2400>1400m2,按每层设罝为一个防火分区。

24.根据国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,对室内消火栓应()进行

一次外观和漏水检查,发现存在问题的消火栓应及时修复或更换

A.每季度

B.每月

C.每半年

D.每年

正确答案:C【解析】参《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.7,每季度应对消火拴进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火拴应及时更换。

25.在建工程施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的

A.防火巡查是否记录

B.动火作业的防火措施是否落实

C.临时消防设施是否有效

D.临时消防车道是否畅通

正确答案:A【解析】参《综合能力》教材P441,消防安全检查包括选项B、C、D相关内容,不包括防火巡查相关内容,故选A。

26.对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,关于火灾风险识别的说法中,错误的是()

A.查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别

B.火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节

C.消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力

D.衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小

正确答案:D【解析】衡量火灾风险的高低不仅要考虑起火概率大小,还要考虑火灾损失大小。

27.某化工企业的立式甲醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统,某消防设施检测机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.泡沫泵启动后3.lmin泡沫产生器喷出泡沫

B.自动喷泡沫试验,喷射泡沫时间为lmin

C.泡沬混合液的发泡倍数为10倍

D.泡沬液选用水成膜泡沫液

正确答案:D【解析】选项A,参《泡沫灭火系统》4.1.10,固定式泡沬灭火系统的设计

应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沬混合液或泡沫输送到保护对像的

间不大于5min。故A正确。选项B,参《综合能力》教材P210,低倍数泡沬系统的喷泡沫

试验,喷射泡沫的时间不小于1min。故B正确。选项C,低倍数泡沫为发泡倍数小于

的泡沫。选项D,甲醇属于水溶性液体,应选择抗溶性泡沫液进行灭火。故D错误。

28.某省政府机关办公大楼建筑髙度为31.8m,大楼地下一层设置柴油发电机作为备用电源,市政供电中断时柴油发电机自动启动。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》

市政供电中断时,自备发电机最迟应在()s内正常供电。

A.30

C.20

D.60

正确答案: B【解析】参《技木实务》教材P368,当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,

29.下列甲醇生产车间内电缆、导线的选型及敷设的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.低压电力线路绝缘导线的额定电压等于工作电压

B.在1区内的供电线路采用铅芯电缆

C.接线箱内的供配电线路采用无护套的电线

D.电气线路在较高处敷设

正确答案:B【解析】参《技术实务》P105:“工业及市政工程等场所不应选用铝芯线缆”,本題题干建筑背景为甲醇生产车间,故不应选用铝芯线缆,故B错误。

30.根据《社会消防安全教育培训规定》公安部令109号,关于单位消防安全培训的主要内容和形式的说法,错误的是()

A.各单位应对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训

B.各单位应对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训

C.各单位至少每年组织一次灭火、应急疏散演练

D.各单位职工应具备消除火灾隐患的能力、扑救初起火灾的能力、组织人员疏散逃生的能力

正确答案:C【解析】参《综合能力》教材P407,对职工的消防教育培训包括:对新上

岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训。对在岗的职工每年至少进行一次消防教

育培训。消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急

疏散演练。定期开展全员消防教育培训,确保人人具备检查和消除火灾隐患能力、扑救初

期火灾能力、组织人员疏散逃生能力。

31.某消防安全评估机构(二级资质)受某单位委托,对该单位的重大火灾隐患整改进行咨

询指导,并出具了书面结论报告。根据《社会消防技术服务管理规定》

其资质许可范围从事社会消防技术服务活动,公安机关消防机构可对其处以()的处罚。

B.—万元以上二万元以下罚款

C.二万元以上三万元以下罚款

D.三万元以上五万元以下罚款

正确答案:B【解析】根据《社会消防技术服务管理规定》第四十七条,消防技术服务机

构违反本规定,有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上二万元以下罚款:

越资质许可范围从事社会消防技术服务活动的;(二)不再符合资质条件,经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技术服务活动的;

出借或者以其他形式非法转让资质证书的;(四)所属注册消防工程师用时在两个以上社会组织执业的;(五)指派无相应资格从业人员社会消防技术服务活动的;

分包消防技术服务项目的。对有前款第四项行为的注册消防工程师,处五千元以上一万元

以下罚款。

32.对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下来避难间的做法中,错误的是()

A.在二层及以上的病房楼层设置避难间

B.避难间靠近楼梯设置,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开

C.每个避难间为2个护理单元服务

D.每个避难间的建筑面积为25m2

正确答案:D【解析】参《防火知识详解》P178-179可知A、B、D正确;选项D,净面

积按每个护理单元不小于25.0m2确定,若建筑面积为25.0m2,则净面积达不到25.0m2,故D错误。

33.对某公共建筑防排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.地下一层长度为20m的疏散走道未设置排烟设施

B.地下一层1个50m2的仓库内未设置排烟设施

C.四层1个50m2的会议室内未设置排烟设施

D.四层1个50m2游戏室内未设置排烟设施

正确答案:D【解析】参见《建规》第8.5.3条,选项A、B、C对应的分别是大于

大于50m2、大于100m2的情况需要设置。

A.严密性试验

B.表面保护涂层

C.机械性损伤

D.产品性能参数

正确答案:A

35.某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的经常检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中,正确的是()

A.试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个

B.当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个

C.应缓慢而均匀地升压至 1.6MPa,并应保压lmin

D.当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增

正确答案:B【解析】参《消防给水及消火拴系统技术规范》12.2.3第14款,消火拴固

定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,

但不应少于5个,应缓慢而均匀地升压1.6MPa,应保压2min。当两个及两个以上不合格时,

不应使用该批消火拴。当仅有1个不合格时,应再柚查2%,但不应少于10个,并应重新

进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不应使用该批消火栓。

36.下列疏散出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.容纳200人的观众厅,其2个外开疏散门的净宽度均为 1.20m

B.教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55m%使用人数

1.00m的外开门

C.单层的棉花储备仓库在外

墙上设置净宽 4.00m的金属卷帘门作为疏散门

D.建筑面积为200㎡的房

间,其邻2 个疏散门洞净宽为 1.5m,疏散门中心线之间的距离

为6.5m

正确答案:A【解析】参《防火知识详解》P160;选项A,由上表可以该教室可以设一个疏散门,疏散门最小净宽度为0.9tn,但参《防火知识详解》

所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于 1.40m”,故A错误;选项B,其

火知识详解》P161:“仓库的巯散门应采用向疏散方向开启的

首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门”,棉花仓库为丙类仓库,故

《防火知识详解》P160:“每个房间应设2个疏散门,疏散门应分

个疏散门最近边緣之间的水平距离不应小5m”,中心线距离为

边緣之间的水平距离为5m,故D正确。

37.下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.容纳4500人的单层体育馆,其实外疏散通道的净宽度为3.50m

B.—座2层老年人公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为

18m

C.单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m

D.采用敞开式外廊的多层办公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离

为27m

正确答案:C【解析】选项A,参《建规》5.5.19,人员密集的公共场所的室外疏散通道

的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带,故A正确:选项B,参《建规》5.5.17,

该距离不应大于20m,故B正确;选项C,参《建规》5.5.30,住宅建筑的疏散走道、疏散

楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m,故C错误;选项D,采用敞开式外廊,可

在规范规定基础上增加5m,为27m,D正确。

38.根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,在建筑消防设施维护管理时,

应对自动喷水灭火系统进行巡查并填写《建筑消防设施巡查记录表》,下列内容中,不属于自动喷水灭火系统巡查记录内容的是()

A.报警阀组外观,试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值

B.水流指示器外观及现场环境

C.充气设备、排烟设备及控制装置等的外观及运行状况

D.系统末端试验装置外观及现场环境

正确答案:B【解析】参《综合能力》教材P146,自动喷水灭火系统巡查记录内容包括:

喷头外观及其周边障碍物、保护面积等。报警阀组外现、报警阀组检测装置状态、排水设

置、现场控制装置等外现、运行状况。系统末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态,

压力监测情况等。系统用电设备的电源及其供电情况

39.根据现行国家行业标准《灭火器维修》GA95,下列零部件和灭火剂中,无需在每次维修

灭火器时都更换的是()

A.密封垫

B.二氧化碳灭火器的超压安全膜片

C.水基灭火器的滤网

D.水基型灭火剂

正确答案:C

40.注册消防工程师享有诸多权利,但享有的权利不包括()

A.接受继续教育

B.在规定范围内从事消防安全技术职业活动

C.对侵犯本人权利的行为进行申诉

D.不得允许他人以本人名义执业

正确答案:D

41.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB50974,下列说法中,正确的是()

A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检验合格

B.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

C.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

D.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

正确答案:B

42.在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。

该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层

C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00h的防火墙

D.丙类中间仓库无独立的安全出口

正确答案:B【解析】电解食盐车间为甲类火灾危险性,参《建规》3.3.4,甲、乙类生

产场所(仓库)不应设置在地下半地下,故B错误。选项A、C、D,参《建规》3.3.6,均正确。

43.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()A.对该舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款B.对该舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款C.对该舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款D.对该舞厅经理处五百元罚款

正确答案:D

44.某气体灭火系统储罐瓶内设有6只150L七氟丙烷灭火剂储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,各储存容器的高度差最大不宜超过()mm

A.10

B.30

C.50

D.20

正确答案:D【解析】参《气体灭火系统施工及验收规范》4.3.1,同一规格的灭火剂储

存容器,其高度差不宜超过20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过l0mm。

45.泡沫灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检查,下列检查项目中,不属于泡沬产生器现场检查项目的是()

A.表面保护涂层

B.机械系损伤

C.产品性能参数

D.严密性试验

正确答案:D

46.单位在确定消防重点部位以后,应加强对消防重点部位的管理。下列管理措施中,不属于消防重点部位管理措施的是()

B.制度管理

C.立牌管理

D.教育管理

正确答案:A【解析】参《综合能力》教材P396,消防安全重点部位的管理包括制度管理、立牌管理、教育管理、档案管理、日常管理、应急备战管理。

47.在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,

十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规

范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.消防水泵房设为地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10m

B.主层六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口

C.常压燃气锅炉房布置在主楼层面上,使用管道天然气做燃料,距离通向屋面的安全出口

10m

D.裙楼五层在歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200m2,与其他区域公用安全出口

正确答案:A

48.某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》

GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是()

A.系统管道清洗

B.对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣

C.泡沫喷头外观检查

D.水源及水位指示装置检查

正确答案:A【解析】参《综合能力》教材P214,选项B、C、D均属于系统月度检查内容,选项A 的系统管道清洗属于每半年检查要求的内容。

49.根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是()

A.人员密集场所安全出口标志设置的在疏散门的正上方

B.疏散走到内灯光疏散指示标志的间距为19.5m

C.灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上

D.袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m

正确答案:C【解析】参《建规》10.3.5,公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规

定:1应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。2应设置在疏散走道及其

转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对

于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

50.某大型食品冷藏库独立建造一个氨制冷机房,该氨制冷机房应确定为()

A.乙类厂房

B.乙类仓库

C.甲类厂房

D.甲类仓库

正确答案:A【解析】参《建规》3.1.1,氦制冷机房属于乙类厂房。

51.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为

合格的《建设消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列惩罚处罚中,正确的是()

A.五千元以上一万元以下罚款

B.—万元以上五千元以下罚款

C.五万元以上十万元以下罚款

D.十万元以上二十万元以下罚款

正确答案:B

52.某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是()。

A.发现火灾时,起火部位现场员工应当于3min内形成灭火第一战斗力量

B.发现起火时,应立即打119电话报警

C.发现起火时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散

D.发现火灾时,消火栓附近的员工应立即利用消火栓灭火

正确答案:A【解析】参《综合能力》P394,起火部位现场员工应于lmin内形成灭火第一战斗力量,故A错误。选项B、C、D均正确。

53.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查,根据现行国家标注《自

动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于喷头现场检验的说法中,错误的是()

A.喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象

B.喷头商标、型号等标志应齐全

C.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤

D.每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格

正确答案:D【解析】参《综合能力》教材P133,1喷头的商标、型号、公称动作温度、

响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全:2喷头的型号、规格等应符合设计

要求;3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或

断丝现象;5闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每

批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min。当两只

及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再柚查2%,但不得少

于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头

54.对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中,属于每月检查一次的项目是()。

A.驱动气瓶充装量

B.启动气体储瓶压力

C.灭火控制器运行情况

D.管网、支架及喷放组件

正确答案:A【解析】参《综合能力》P227,每月检查一次的项目包括:干粉储存装置部件、驱动气体储瓶充装量。

55.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()

A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致

的火灾事故

B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故

C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故

正确答案:B

56.某单层屋面多功能厅,建筑面积600m2,屋面板底距室内地面

出0.6m,吊顶采用镂空轻钢格栅,吊顶下表面距离内地面 5.5m,该多功能厅设有自动喷水

灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统。下列关于该多功能厅防烟分区划分的说法中,正确的是()。

A.该多功能厅应采用屋面板底下垂高度不小于0.5m的挡烟垂壁划分为

B.该多功能厅应利用室内结构梁划分为2个防烟分区

C.该多功能厅应采用自吊顶底下垂高度不小于0.5m的活动挡烟垂壁划分为

D.该多功能厅可不划分防烟分区

正确答案:D【解析】参见2006 版建规第9.4.2条,大于6m

57.某5层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭,在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他

部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分为若干防火分区,

合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.中庭区域火灾报警信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面

B.二层C、D两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和

帘作为防火分隔物

C.一层A、B两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和

帘作为防火分隔物

D.各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升

正确答案:B【解析】参《建规》6.5.3,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于

时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于

不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。2防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。3除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐

火极限要求。选项B设置15m宽的防火卷帘超出40m的1/3,故B错误。

58.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全转业培训机构,面向社会从事消防

安全转业培训,他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级人民政府申

请非民办企业单位登记。

A.省级教育行政部门

C.地市级教育行政部门

D.地市级公安机关消防机构

正确答案:A

59.某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按日进行检查。根据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是()

A.上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为 1.5m

B.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm

C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为 1.7m

D.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于100mm

正确答案:B【解析】选项A、C,参《火灾自动报警系统设计规范》

警按钮的底边距离楼面高度应为 1.3m?1.5m,故A、C错误;选项B、D,参《综合能力》

P276,手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm,故B正确、D错误。

60.消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,该单位的下列走法中,错误的是()

A.消防电梯进行2次报警联动控制功能检验

B.对自喷水系统给水泵在消防控制室内进行3次远程启泵操作实验

C.对防排烟风机进行4次报警联动启动试验

D.对各类消防用电设备主、备电源的自行转换装置进行1次转换试验

正确答案:C

61.消防控制室应保存建筑竣工图纸和与消防有关的纸质台账及电子资料,下列资料中,消防控制室可不予保存的是()。

A.消防设施施工调试记录

B.消防组织机构图

C.消防重点部位位置图

D.消防安全培训记录

正确答案:A

62.各地在智慧消防建设过程中,积极推广应用城市消防远程监控系统,根据现行国家标准

《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440,下列系统和装置中,属于城市消防远程监控系统构成部分是()。

A.用户信息传输装置

B.火灾警报装置

C.火灾探测报警系统

D.消防联动控制系统

正确答案:D

63.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,干式消火栓系统允许的

最大充水时间是()min。

A.5

B.10

C.2

D.3

正确答案:A

64.某金属原件抛光车间的下列做法中,不符合规范要求的是()

A.采用铜芯绝缘导线做配线

B.导线的链接采用压接方式

C.带电部件的接地干线有两处与接地体相连

D.电气设备按潮湿环境选用

正确答案:D【解析】参《综合能力》教材P80,选项A、B、C均正确,选项D,爆炸性粉尘环境防爆电器设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备,故D错误。

65.消防安全重点单位“三项”报告备案制度中,不包括()

A.消防安全管理人员报告备案

B.消防设施维护保养报告备案

C.消防规章制度报告备案

D.消防安全自我评估报告备案

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2017年消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题答案 8.某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消 防技术标准的是() A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓 度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、 流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根 据现行国家标准《自动彭水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0 . 85h ;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h ;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0 . 15h ;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的

下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.较钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼 地上共6层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技木 标准要求的是() A.由干该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分 区分别设置 2 个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号

的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C 解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 5.消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A 解析:技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A 解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2017一级消防工程师(案例)真题

2017一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案 案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高﹣5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25Mpa。小区所在地区冰冻深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h,小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间,系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分) 1.【题干】两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 【答案】DE 2.【题干】下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( )水规8.26。 【选项】 A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】DE 3.【题干】下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜少于2个

2020年一级消防工程师综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B. 对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌 舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经 理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B. —万元以上五万元以下罚款 C.五 万元以上十万元以下罚款 D.十万 元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2017年注册消防工程师考试技术实务真题(空白)

2017年注册消防工程师技术实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2. 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C?控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D?控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 3 ?关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D. 火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 4. 下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 5. 某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C. 火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6. 下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 D. 设置湿式自动喷水灭火系统 7. 下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A. 礼堂 B. 电影馆观众厅 C. 歌舞厅 D. 会议厅 8. 下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。

2017年消防工程师《案例分析》真题及答案

案例分析一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统。其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3 /h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分): 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()。 A. 有效容积为4m3的消防水池

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析

真题是指导我们备考的方向 2017年一级注册消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:参见教材276-277页。A火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。B火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。D剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:参见教材303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系 统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:参见教材279页。A在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。C火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警

注册一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及与解析

2017年一级消防案例分析与解析(下载考试必过) 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m 的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高一 5.0m)。小区南北侧市政道路上 各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MP&小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/S,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设 计流量分别为20L/S、10L/S,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/S o 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后, 消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位 消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有() A. 有效容积为4m3的消防水池 B. 有效容积为24m3的消防水池 C. 有效容积为44m3的消防水池

2017一级消防工程师真题及答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

2017年一级消防工程师消防技术实务真题及答案

2017年消防工程师技术实务的真题以及答案一单选题 1、关于火灾探测器的说法,正确的是(C)。 A、点型感温探测器是不可复位探测器 B、感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C、既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D、剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是(D)。 A、控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B、控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C、控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D、控制中心报警系统各分消防控制室之间看以相互传送信息并控制重要设备 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是(B) A、手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 B、火灾报警控制器可以接收,显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C、剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D、火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电器 4、下列场所中,不宜选择感烟探测器的是(C) A、汽车库 B、计算机房 C、发电机房 D、电梯机房 5、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是(A) A、厨房内定安装的是感烟火灾探测器 B、厨房内的火灾探测器编码地址错误 C、火灾报警控制器供电电压不足 D、厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是(A) A、采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B、燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C、火灾自动报警系统采用感温探测器 D、设置湿式自动喷水灭火系统 7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(C) A、礼堂 B、电影院观众厅 C、歌舞厅 D、会议厅 8、下列建筑或场所中,可不设置室外消防栓的是(D) A、用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B、高层民用建筑 C、3 层居住区,居住人数≤500 人 D、耐火登记不低于二级,且建筑物体积≤3000 ㎡的戊类厂房

2017二级注册消防工程师试题

2017二级注册消防工程师试题 一、单项选择题。请在所给的选项中选出一个最符合题意的答案。 (1)《建筑设计防火规》中建筑物的耐火等级分为( C )级。 A.二 B.三 C.四 D.五 (2)排烟防火阀应当烟气温度超过( D )0C时能自动关闭。 A. 68 B.70 C.180 D.280 (3)一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在( C )秒供电。 A.5 B.15 C.30 D.60 (4)泡沫灭火系统在泡沫消防泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间不宜大于( D )。 A.30s B.1min C.3min D.5min (5)防火水幕带的有效宽度不应小于( C )米。 A.8 B.6 C.3 D.2 (6)《人防》规要求火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于( B )。 A.20min B.30min C.45min D.60min (7)建筑面积不大于5000平方米的人防工程,其火灾备用照明的照度值不宜低于正常照度值的( B )。 A.40% B.50% C.60% D.80% (8)《高规》要求走道疏散指示标志灯的间距不应大于( A )。 A.20米 B.25米 C.30米

D.15米 (9)当采用穿管敷设绝缘导线时,按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的最小截面积不小于( C )mm A.0.5 B.0.75 C.1.00 D.0.25 (10)高层建筑中的自备发电机房的应急照明的照度应为( C ) A.0.5 lx B.1 lx C.正常照明照度 D.不要求 (11)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房和场所,应设置( C )。 A.感烟探测器 B.感光探测器 C.可燃气体浓度检漏报警装置 D.防爆探测器 (12)在走道设置火灾应急广播时,走道最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于( C )。 A.15米 B.10米 C.12.5米 D.30米 (13)火灾应急广播的备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的围火灾应急广播扬声器最大容量总和的( B )。 A.1.2倍 B.1.5倍 C.1倍 D.0.5倍 (14)红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过( D ) A.60米 B.80米 C.90米 D.100米 (15)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择( A )探测器。 A.火焰 B.感光 C.感烟 D.紫外 (16)火灾自动报警系统中的CRT显示器和( D )等设备的电源,宜由UPS装置供电。 A.消防广播 B.声光报警 C.报警控制器 D.消防通讯

2019年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案)

2019年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》 真题 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。 2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。

2017注册一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题与答案

2017年注册一级消防工程师消防安全技术实务 考试真题及答案(下载考试必过) 一、单项选择题。(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】:C 2、关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】:D 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾自动报警控制器可以接受、显示、相传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源【答案】:B 4、下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】:C 5、某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 【答案】C 8、下列建筑或场所中,可设置室外消火栓的是() A.用于消防救援和消防车停靠的屋面

相关文档
相关文档 最新文档