文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全工器具预防性试验实施方案

电力安全工器具预防性试验实施方案

电力安全工器具预防性试验工程

施工组织方案

工程名称:电力安全工器具预防性试验工程编制:

审核:

日期:年0 月日

专业审核:

签批:

日期:年月日

编制单位:

电力安全工器具预防性试验方案

一、工程概况

1.工程名称:电力安全工器具预防性试验工程。

2.工程地点:供电公司场地或集明代维部高压试验场地。

3.主要实物工程量及施工内容:

二、试验目的:

电力安全工器具是我们电业工作人员的日常操作及工作中必须使用的用具,如果这些工器具具有质量问题或在使用中产生缺陷,轻则影响工作开展,重则危及工作人员生命,因此,电力安全工器具必须按要求定期进行检测,及时发现存在的缺陷,以便及时更换。确保安全

工器具安全可靠。

三、定义

电力安全工器具:

防止触电、灼伤、坠落、摔伤等事故,保障工作人员人身各种专用工具和器具。安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两类。绝缘安全工器具又分为基本绝缘工器具和辅助绝缘安全工器具。基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对员的伤害,不能用绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。如:绝缘手套、绝缘靴等。

预防性试验:

为防止使用中的电力安全工器具性能存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的手段。

四、试验标准:

国家电力公司2002-11-07“电力安全工器具预防性试验规程”。

五、试验项目、周期和要求:

试验项目、周期和要求

携带型短路接地线

绝缘杆

绝缘靴

导电鞋

安全带

六、现场组织机构

1.为了明确现场管理体制,设立本工程项目部,项目部组织构架见图

2.1

图2.1工程项目组织构架

2.项目部成员、主要职责和联络电话

七、主要施工仪表机械设备(见表3.1)

表3.1 主要施工仪表机械设备

八、施工计划时间

年月日至年月日

九、工程目标及保证措施

(一)工程目标

1、质量目标:(1)试验数据准确率100%;(2)试验报告和设备缺陷报告真实、齐全、整洁、按时移交。

2、安全目标:(1)消灭恶性事故;(2)杜绝工伤事故;(3)杜绝设备机械事故。

3、进度目标:按计划如期完成预防性试验工作,力争提前完成。

(二)保证措施

1、质量目标保证措施:

(1)、建立健全的工程质量保证体系。项目经理为工程质量第一负责人,对工程质量全面负责。

(2)、结合本工程实际情况,制定质量管理的奖惩制度并严格执行,将责、权、利相结合,将个人利益与工程质量挂钩,做到重奖、重罚,奖惩分明。

(3)、加强员工的培训教育工作,组织学习现行国家标准、施工规范、规定及电力行业其它标准。在施工前组织有关工程师、技术员、试验班长讨论学习。

(4)、做好施工技术交底工作,所有施工人员必须参加技术交底,未参加交底人员不得参加施工。

(5)、准确记录试验原始数据,并在单体设备试验项目完成后在现场作出分析判断。

2、安全目标保证措施:

(1)、加强员工思想教育,确实做到“坚持安全第一、预防为主”。认真执行国家有关安全生产的政策及项目法人、监理工程师的指令。

(2)、进场施工的所有试验仪表、设备都必须经过试验、检修和维护保养且必须合格。

(3)、结合本工程特点,分析安全薄弱环节及其相应控制措施(具体见第十三条)

3、进度目标保证措施:

(1)、结合本工程工作量,配置足够人力和机械设备资源,保证现场试验工作顺利进行。

十、施工成本管理措施

1.严格执行工程技术规范和以预防为主的方针,确保工程质量,消灭质量事故,不断降低质量成本。

2.严格执行安全操作规程,减少一般性安全事故,消灭重大人身伤亡事故和设备事故,确保安全生产,将事故损失减少到最低限度。

十一、施工信息管理

1.制定工程施工方案,技术规范和安全交底。

2.试验工作完成后,一周之内提交试验报告和缺陷记录。

十二、保证安全生产的施工措施

1.开工前,施工负责人应根据本工程的特点和现场施工作环境,组织施工人员学习《电业安全工作规程》和有关安全规定,进行针对性的安全知识教育及安全技术交底。

2.进入施工现场必须正确佩戴安全帽,穿着工作服,严禁违反劳动保护及不文明的穿戴进入施工现场。严禁酒后进入施工现场。

3.严禁使用未成年工和不适应现场施工要求的人员上岗作业。

4.施工现场的危险区或危险部位,必须设置安全设施和警告标志。

5.在施工现场禁止吸烟,设立抽烟处,抽烟者应严于自律,禁止乱扔烟蒂

6.施工临时用电必须遵守有关规定。符合“三级配电二级保护”、“一机一闸”、“一漏一箱”的安全要求。

7.施工机械、工具用具、个人保护用品在使用前必须先认真检查,检查不合格者不得使用。不准使用未经检验或已超过使用有效期的安全工器具。

8.试验装置的金属外壳应可靠接地。

十三、危险点分析及其控制措施

十三、竣工验收

1.工程质量验收依据

(1). 国家电力公司2002-11-07“电力安全工器具预防性试验规程”。

(2).供电公司有关规定。

2.工程质量验收方式

(1).以供电公司现场检验无异议,试验报告正确齐全,即为通过验收。

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

电力安全工器具的应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电力安全工器具的应用 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6290-18 电力安全工器具的应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 人身安全更是安全生产的核心部分。安全工器具的正确选择,使用与维护,是确保人身安全的最重要手段之一。常用安全工器具包括:安全帽、安全带和安全绳、接地线,高压验电器、绝缘杆、绝缘板、绝缘手套、绝缘靴、SF6专用防毒防毒面具、消防过滤式自救呼吸器,还有带电显示装置,误入带电间隔报警装置和安全标志等等。 安全工器具分为基本绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两大类。 基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型高压验电器、绝缘手套、绝缘靴(鞋)、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板、接地线等。 一般防护用具是指防护工作人员发生事故的工器

具,如安全带、安全帽、护目镜、防毒面具、标识牌和临时遮拦等。 绝缘靴和绝缘手套的使用 绝缘靴、绝缘手套是采用特种橡胶制成的。绝缘靴是作为防止跨步电压的基本安全用具,使用中绝缘靴不可以用普通防雨胶靴代替。绝缘手套一般作为辅助安全用具,在1千伏以下电气设备上使用时可以作为基本安全用具看待,使用中,绝缘手套不能用医疗手套或化工手套代替使用。 1 使用前应检查是否有试验合格标签,并不超过试验有效期。 2 表面无裂纹、破损和污渍。 3. 使用后应擦去污物、灰尘,外观检查合格后定点存放,且和其他工器具分开存放。 4. 使用操作绝缘杆装、拆接地线,装、拆高压熔断器,高压验电等工作时,必须戴绝缘手套 5 .绝缘手套在使用前应检查(卷曲试验)有无漏气和裂口等。

电力设备预防性试验周期暂行规定

设备预防性试验周期暂行规定 1 总则 1.1本规定对电力设备预防性试验周期进行重新调整。 1.2 试验周期调整的依据及原则 1.2.1严格执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),预试周期的调整在规程允许的范围内进行。 1.2.2严格执行辽电生[2004]293号《220千伏输变电设备检修予试实施意见》。 1.2.3试验周期及项目的调整力求慎重、依据充分,科学合理,符合设备状况及检测能力。 1.2.4每年春检前进行一次全部应试设备的清理工作,将需跟踪监视或缩短周期的设备单独列出,以便于公司调度进行总体安排。 2 适用范围 2.1本规定适用于沈阳供电公司各电压等级运行的电力设备,交接后待投运的新设备及备品。 2.2 本规定未涉及的内容均应执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、其它相关标准及上级有关规定。 3 电力设备预试周期 3.1 电力设备预试周期见附录一。

3.2 电力设备试验项目、周期、标准的有关要求见附录二。 4 其它 4.1 运行中的电力设备经市内平坦道路整体运输可不再进行试验。 4.2 66kV及以上充油设备停运一年以上在投运前应按大修后试验项目和标准进行试验。 4.3 66kV及以上变压器补充油必须经过色谱分析试验合格后方可补充,备用油击穿电压及水分试验成绩有效期在每年6月15日至8月31日内为10天,其余时间为20天。4.4 新设备投运一年后原则上应进行跟踪试验,有特殊规定的设备除外。 4.5组合电器内所属设备不做预试。 4.6 220kV主变中性点用10kV电流互感器的预试周期为2年,只测绝缘电阻。 4.7遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对220kV的主要设备(如:变压器)等应报上级主管部门批准,对其它设备可经本公司总工程师审查批准后执行。 附录一电气设备绝缘预防性试验周期

电力安全工器具预防性试验规程(国电版)

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 国家电力公司 2002-11-07 发布并实施

关于颁发《电力安全工器具预 防性试验规程》(试行)的通知 (国电发[2002]777号) 各分公司,集团公司,省(区、市)电力公司: 为规范电力安全工器具预防性试验,确保安全工器具在使用当中的安全可靠,国家电力公司在相关规程和标准的基础上,结合当前安全工作的实际,组织编制了《电力安全工器具预防性试验规程》(试行),现予颁发,自颁发之日起执行。执行过程中发现的问题,请及时告知国家电力公司发输电运营部。 附件:电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国家电力公司(印) 二OO二年十一月七日

目录 1 范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 定义 (4) 4 电容型验电器 (6) 5 携带型短路接地线 (7) 6 个人保护接地线 (8) 7 绝缘杆 (8) 8 核相器 (9) 9 绝缘罩 (10) 10 绝缘隔板 (11) 11 绝缘胶垫 (12) 12 绝缘靴 (12) 13 绝缘手套 (13) 14 导电鞋 (14) 15 安全带 (14) 16 安全帽 (15) 17 脚扣 (16) 18 升降板 (17) 19 竹(木)梯 (18) 20 试验报告 (18) 21 参考文献 (18)

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 1 范围 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812—1989 安全帽及其试验方法 GB4385—1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096—1985 安全带及其检验方法 GB 7059.1~7059.3—1986 移动式梯安全标准 GBl2011—2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所 电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL740—2000 电容型验电器 SD 332—1989 携带型短路接地线技术标准

电力安全工器具预防性试验规程(试行版)

电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国家电力公司 2002-11-7实施 1 范围 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带 GB 7059.1~7059.3-86 移动式梯安全标准 GB 12011-2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电 气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分)

DL 740-2000 电容型验电器 SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 3 定义 3.1 电力安全工器具 防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两大类。 绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具。 基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。在本规程中,将携带型短路接地线也归入这个范畴。 辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。属于这一类的安全工器具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。 一般防护用具是指防护工作人员发生事故的工器具,如安全带、安全帽等,在本规程中,将登高用的脚扣、升降板、梯子等也归入这个范畴。导电鞋也归入这个范畴。 3.2 预防性试验 为防止使用中的电力安全工器具性能改变或存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的方法和手段。 3.3 高压

电力安全工器具检测报告.doc

电力安全工器具实验报告 委托单位检测日期温度 一、验电器 出品厂名型号编号 序号项目要求说明 1 额定试验 工频耐压 电压长度kV 工频耐压试验kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程 10 0.7 45.5 / 3 实验结果合格合格合格 / 二、携带型短路接地线 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 1 年 额定电压工频耐压 操作棒的kV 工频耐压 kV 1min 5min 试验 10 45 / 2 检验过程/ 10 46 / 3 实验结果/ 合格合格/ 三、绝缘杆 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明1 工频耐压 1 年额定试验工频耐压 试验电压长度kV kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程/ 10 0.7 46 / 3 实验结果/ 合格合格合格/

四、绝缘胶垫 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压 1 年 额定电压 kV 工频耐压 kV 持续时间 试验min 6~10 30 1 2 检验过程/ 10 30 1 3 实验结果/ 合格合格合格 五、绝缘靴 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年 工频耐压 kV 持续时间泄漏电流 试验min mA 25 1 ≤ 10 2 检验过程/ 25 2 6 3 实验结果/ 合格合格合格 六、绝缘手套 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年电压等工频耐压持续时间泄漏电流 试验级kV min mA 高压8 1 ≤9 2 检验过程/ 高压8 2 5 3 实验结果/ 合格合格合格合格 检测单位: 检验人: 填写说明:委托单位:河南省索克实业有限公司(经营楼盘填写) 河南索克物业发展有限公司(管理楼盘填写)

DLT596-电力设备预防性试验规程

DLT596-电力设备预防性试验规程 1

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在中国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为<电力设备预防性试验规程>。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 2

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王焜明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3

DLT电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、

电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 261—83 石油产品闪点测定法 GB 264—83 石油产品酸值测定法 GB 311—83 高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术 GB/T 507—86 绝缘油介电强度测定法 GB/T 511—88 石油产品和添加剂机械杂质测定法 GB 1094.1~5—85 电力变压器

电力安全工器具预防性试验规程

编号:SM-ZD-27715 电力安全工器具预防性试 验规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力安全工器具预防性试验规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带

安全工器具试验管理办法

电力安全工器具试验管理办法 一、目的:为了使公司内部各单位使用的电力安全工器具严格按照《电力安全工 器具预防性试验规程》进行定期试验。制定此管理办法。 二、适用范围:公司内部使用电力安全工器具的单位。 三、职责: 各单位安检员:负责检查本单位电力安全工器具送检前是否符合规定及要求。 高压段试验人员:负责检查电力安全工器具数量和标识,并执行高压段试品收发制度。 四、规定及要求 一)、安全帽 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定,安全帽(塑料帽)从产品制 造之日起计算,在2.5年内不做试验,超过2.5年要进行抽检试验。 2、安全帽抽样试验周期为1年,每批次安全帽抽取两顶,从最严酷使用场合中 抽取,但必须是完好的送供电高压段试验。 3、各单位送检的安全帽必须按生产日期分清批次,每顶安全帽必须有标识:标 明单位、生产日期及编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电GD001 4、有一顶安全帽试验不合格,则该批次安全帽报废。试验过的安全帽无论合格 与否必须报废销毁。 二)、安全带、腰绳 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定安全带、腰绳试验周期为1年。 2、安全带、腰绳送检前首先检查腰绳是否有腐烂、断股现象,安全带穿铁环处 的布带是否有损坏或开线现象,若有上述情况,安全带、腰绳不能送检。 安全带、腰绳必须有标识,标明单位、编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电外线一段GDWY002 三)、脚扣 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定脚扣试验周期为1年。 2、脚扣送检前首先检查伸缩杆在滑道内滑动是否灵活,脚踏板各焊接处是否有

DLT596-1996电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Preventivetest code forelectric power equipment DL/T596—1996 中华人民共和国电力工业部1996-09-25批准1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。 1范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB261—83石油产品闪点测定法 GB264—83石油产品酸值测定法 GB311—83高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术 GB/T507—86绝缘油介电强度测定法 GB/T511—88石油产品和添加剂机械杂质测定法 GB1094.1~5—85电力变压器 GB2536—90变压器油 GB5583—85互感器局部放电测量 GB5654—85液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的

电力安全工器具预防性试验实施方案

电力安全工器具预防性试验工程 施工组织方案 工程名称:电力安全工器具预防性试验工程编制: 审核: 日期:年0 月日 专业审核: 签批: 日期:年月日 编制单位:

电力安全工器具预防性试验方案 一、工程概况 1.工程名称:电力安全工器具预防性试验工程。 2.工程地点:供电公司场地或集明代维部高压试验场地。 3.主要实物工程量及施工内容: 二、试验目的: 电力安全工器具是我们电业工作人员的日常操作及工作中必须使用的用具,如果这些工器具具有质量问题或在使用中产生缺陷,轻则影响工作开展,重则危及工作人员生命,因此,电力安全工器具必须按要求定期进行检测,及时发现存在的缺陷,以便及时更换。确保安全

工器具安全可靠。 三、定义 电力安全工器具: 防止触电、灼伤、坠落、摔伤等事故,保障工作人员人身各种专用工具和器具。 预防性试验: 为防止使用中的电力安全工器具性能存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的手段。 四、试验标准: 国家电力公司2002-11-07“电力安全工器具预防性试验规程”。 五、试验项目、周期和要求: 试验项目、周期和要求

电力安全工器具预防性试验规程完整

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 国家电力公司发布

目录 1 围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义 (1) 4 电容型验电器 (4) 5 携带型短路接地线 (5) 6 个人保护接地线 (7) 7 绝缘杆 (7) 8 核相器 (8) 9 绝缘罩 (10) 10 绝缘隔板 (10) 11 绝缘胶垫 (11) 12 绝缘靴 (12) 13 绝缘手套 (13) 14 导电鞋 (14) 15 安全带 (14) 16 安全帽 (15) 17 脚扣 (17) 18 升降板 (18) 19 竹(木)梯 (19) 20 试验报告 (19) 21 参考文献 (20) 1 围

 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带 GB 7059.1~7059.3-86 移动式梯安全标准 GB 12011-2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电 气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 740-2000 电容型验电器 SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 3 定义 3.1 电力安全工器具 防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两大类。 绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具。

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Last revision date: 13 December 2020.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

目次

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。 本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。 本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准主要起草单位:广东电网公司电力科学研究院、广东电网公司广州供电局、广东电网公司佛山供电局。 本标准主要起草人:何宏明,王红斌,吴琼,李谦,卢启付,刘平原,王勇,喇元,付强,庄贤盛,梁文进,姚森敬,欧阳旭东,李端姣,陆国俊,黄松波,黄慧红,赵卫民,金向朝等。 本标准主要审查人:皇甫学真陈建福黄志伟谢植飚姜虹云刘辉黄星赵现平等 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2011年10月26日起实施。 本标准自实施之日起,原Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》废止。凡公司执行的其它标准涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本标准有不相符的,以本标准为准。 执行中如有问题和意见,请及时反馈中国南方电网有限责任公司生产技术部。

中国南方电网有限责任公司企业标准电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

电气安全工器具的检查和试验(新版)

电气安全工器具的检查和试验 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0112

电气安全工器具的检查和试验(新版) 1.安全工器具上应标有试验合格标志。新购置的安全工器具应经检查、试验合格,否则不准使用。 2.试验部门要出具试验报告。在报告上标明试验结果、试验日期、下次试验日期、试验人等,一式三份,一份交使用部门,一份报设备管理部,一份留检验部门。安全工器具、试验合格证、台帐的编号应一致。 3.经过检修的、更换过零件的安全工器具必须经检查、试验。 4.电气安全工器具的试验工作,一般由高压试验人员负责试验。 5.移动式或手持式电动工具的试验由所在部门的电气班组负责试验,不设电气专业班组的部门应由高压试验人员负责试验或由设备管理部统一安排。

6.登高作业工器具的检查和试验,除电气回路的绝缘检测,由电气专业班组实施外,日常一般的外观及机械机构检查、功能检查、机械强度检查由所在部门和班组负责实施。定期试验工作由安全监察部指定有关部门负责实施。 7.无试验设备的部门应提出计划,逐级报告。 8.经试验认定不合格的安全工器具,试验部门应通知送检部门,可以修理的则另外存放,作出标志,停止使用。不能修理的(如绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒)应经批准销毁。如需购置,按更新安全工器具的程序办理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电力安全工器具检验报告

NO:检验报告 产品名称: 委托单位: 检验单位: 2014年6月20日

注意事项 1、本报告无“检验报告专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效。 3、报告无检验人员、审核人、批准人签章无效。 4、报告涂改无效。 5、对检验报告若有异议,请于收到检验报告十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。 邮政编码: 联系电话: 地址: 网址:

电力安全工器具检验报告 报告编号: 产品名称送检人 检验标准样品状况 委托单位生产单位 生产日期抽样基数 检验单位检验日期 检验项目样品数量 样品编号试验记录编号 试验结论 检验报告章 签发日期:2014年6月20日备注

审核:批准: XXXXX 电力安全工器具检验报告 报告编号: 主要检测仪器设备: 检验人员: 报告编写人: 复核人:

XXXXX 电力安全工器具检验报告 报告编号:样品名称: 序号检验项目标准要求实测结果结论 1 外观尺寸主带宽度≥40mm 辅带宽度≥20mm 护腰带 宽度≥80mm 长度≥600mm 安全绳 一根安全绳时≤2m 两根安全绳时≤1.2m (每根) 2 静负荷试 验 围杆带 试 验 静 拉 力 2205 N 载 荷 时 间 5min 围杆绳 2205 N 5min 护腰带 1470 N 5min 安全绳 2205 N 5min 实验人员:审核人:

XXXXX 电力安全工器具检验报告 报告编号:样品名称: 序号试验项目标准技术要求检验结果结论 1 外 观 及 尺 寸 系带 带:宽度≥10mm 绳:直径≥5mm 帽壳内部尺 寸 长: 195mm~250mm 宽: 170mm~220mm 高: 120mm~150mm 帽沿≤70mm 水平间距5mm~20mm 2 冲击吸收性能(N)冲击力≤4900 3 耐穿刺性能 钢锥不接触头模 表面 4 侧向刚性(mm) 最大变形≤40 残留变形≤15

江苏省电力设备预防性试验规程

江苏省电力设备 交接和预防性试验规程 江苏省电力公司 2002年2月 1 / 75

前言 交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原江苏省电力工业局在此基础上制订了《电力设备预防性试验补充规定》,二者作为江苏省电力公司(原电力工业局)所属各发、供电单位的预防性试验规定。1991年颁布执行的国家标准《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)作为交接验收的依据一直沿用至今,但随着新设备的使用和试验技术的发展,该标准的部分内容已不能满足当前安全生产的要求,且部分条款与《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)存在较大差异。为了更好地执行部颁规程和国家标准,并将交接和预试标准统一起来,江苏省电力公司组织有关单位在广泛征求意见的基础上,制订了《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》。 本规程适用于江苏省电力公司所属各发电厂(公司)、供电公司、基建和设计单位。江苏省电力系统外施工单位在省内承担的基建工程也应执行本规程的规定。省内其他发电厂(公司)、电力用户可参照执行。 本规程从2002年1月1日起实施。 本规程解释权属江苏省电力公司。

目录 前言 1范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义、符号 (2) 4总则 (2) 5旋转电机 (4) 6电力变压器及电抗器 (14) 7互感器 (22) 8开关设备 (27) 9套管 (40) 10支柱绝缘子和悬式绝缘子 (41) 11电力电缆线路 (42) 12电容器 (47) 13 绝缘油和六氟化硫气体 (51) 14 避雷器 (55) 15母线 (57) 16二次回路 (58) 171kV及以下的配电装置和电力布线 (58) 181kV以上的架空电力线 (59) 19接地装置 (60) 20电除尘器 (63) 附录A 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、 老化鉴定和硅钢片单位损耗 (65) 附录B 绝缘子、开关设备的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (70) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 普阀避雷器的电导电流值、工频放电电压值和 金属氧化物避雷器直流1mA电压 (71) 附录G 参考资料 (74) 3 / 75

安全工器具试验管理办法.

电力安全工器具试验管理办法一、目的:为了使公司内部各单位使用的电力安全工器具严格按照《电力安全工 器具预防性试验规程》进行定期试验。制定此管理办法。 二、适用范围:公司内部使用电力安全工器具的单位。 三、职责: 各单位安检员:负责检查本单位电力安全工器具送检前是否符合规定及要求。高压段试验人员:负责检查电力安全工器具数量和标识,并执行高压段试品收发 制度。 四、规定及要求 一)、安全帽 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定,安全帽(塑料帽)从产品制造之日起计算,在2.5年内不做试验,超过2.5年要进行抽检试验。 2、安全帽抽样试验周期为1年,每批次安全帽抽取两顶,从最严酷使用场合中抽取,但必须是完好的送供电高压段试验。 3、各单位送检的安全帽必须按生产日期分清批次,每顶安全帽必须有标识:标明单位、生产日期及编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电GD001 4、有一顶安全帽试验不合格,则该批次安全帽报废。试验过的安全帽无论合格与否必须报废销毁。 二)、安全带、腰绳 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定安全带、腰绳试验周期为1年。 2、安全带、腰绳送检前首先检查腰绳是否有腐烂、断股现象,安全带穿铁环处的布带是否有损坏或开线现象,若有上述情况,安全带、腰绳不能送检。安全带、腰绳必须有标识,标明单位、编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电外线一段GDWY002 三)、脚扣 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定脚扣试验周期为1年。 2、脚扣送检前首先检查伸缩杆在滑道内滑动是否灵活,脚踏板各焊接处是否有开焊,穿脚扣带的孔是否有开裂现象。若有上述现象脚扣不能送检。

电力安全工器具管理办法 - 制度大全

电力安全工器具管理办法-制度大全 电力安全工器具管理办法之相关制度和职责,第一章?总则第一条为进一步加强公司安全工器具的管理,规范各班组电力安全工器具的配置、检查、试验、使用和保管,确保电力安全工器具在施工作业中真正发挥保障人身、设备安全的作用,特制订... 第一章?总则 第一条为进一步加强公司安全工器具的管理,规范各班组电力安全工器具的配置、检查、试验、使用和保管,确保电力安全工器具在施工作业中真正发挥保障人身、设备安全的作用,特制订本办法。 第二条本办法所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具(详见附录一)。 第三条各单位有关部门及专业人员均应熟悉本办法,并在购置、验收、试验、使用、保管等工作中贯彻执行。 第四条本办法适用于吉林省电力有限公司(以下简称省公司)所属发、供电企业、施工企业和系统内的多经企业(以下简称各单位)。修造企业,农电系统可参照执行。 第二章?管理职责 第五条省公司安全监察部是电力安全工器具的归口管理部门,负责省公司系统电力安全工器具的监督管理工作。 第六条各单位安全监察部门是本单位电力安全工器具的归口管理部门,对电力安全工器具的购置、配置、使用及日常管理,实施全过程管理监督。 第七条各单位每年要列专项资金,用于购置和配足电力安全工器具,由安全监察部门负责,专款专用。 第八条各单位安监部门应设电力安全工器具专(兼)职管理人员,负责电力安全工器具的监督管理工作。 第九条各单位的管理职责 (一)负责制定本企业的电力安全工器具管理制度。 (二)结合本单位具体情况,参照附表四、附表五制订安全工器具配置标准。 (三)负责编制电力安全工器具购置计划,并付诸实施。 (四)负责本单位电力安全工器具的选型、选厂(在省公司公布的名单内选择)。 (五)负责监督检查电力安全工器具的购置、验收、试验、使用、保管和报废工作。 (六)每半年对各二级单位电力安全工器具进行抽查,所有检查均要做好记录。 (七)通过电力安全工器具管理系统定期对二级单位安全工器具的试验、检查和管理进行检查,按规定进行考核。 第十条各单位所属二级单位的管理职责: (一)二级单位安全员是管理电力安全工器具的兼职负责人,负责制定、申报安全工器具的订购、配置、报废计划;组织、监督检查安全工器具的定期试验、保管、使用等工作;督促指导班组开展安全工器具使用的培训工作。 (二)二级单位应制定电力安全工器具管理职责、分工和工作标准。 (三)二级单位必须建立电力安全工器具台帐,并抄报安监部门。 (四)二级单位每季对所辖班组电力安全工器具检查一次,所有检查均要做好记录。,

相关文档
相关文档 最新文档