文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 夹套管预制安装施工工艺标准

夹套管预制安装施工工艺标准

夹套管预制安装施工工艺标准
夹套管预制安装施工工艺标准

工业管道夹套管预制安装工艺标准

1 适用范围

1.1本工艺标准适用于工业管道安装工程的夹套管的预制、安装施工。

1.2夹套管内管的预制、安装应执行《工业管道安装施工工艺标准》的相应规定。

2 施工准备

2.1 材料

2.1.1 夹套管预制安装用管材、管件和其它材料,均应严格按照设计文件要求进行选用,各种材料必须具有质量证明书。

2.1.2 各种材料必须按照相应标准验收合格,入库材料应分类摆放,并进行材料标识和状态标识。

2.2 施工机具

2.2.1 主要施工机具

切割机、坡口机、氩弧焊机、电焊机、砂轮机、氧乙炔割炬、铣床和吊车。

2.2.2 主要工器具

水平尺、角尺、卷尺、线锤等。

2.3 施工技术准备

2.3.1 夹套管预制安装施工前,应对施工图纸进行审查,并编制施工技术方案或施工技术措施。

2.3.2 夹套管预制安装施工前,应对施工人员进行施工技术交底,使施工人员熟悉掌握工程施工方法、施工程序、工艺技术措施和质量控制要求。

2.4 作业条件

2.4.1 管道预制安装前,作业区的土建工程应基本施工完毕,满足安装施工要求。

2.4.2 管道预制安装前,与管道连接的设备应安装找正完毕,二次灌浆达到要求。

3.夹套管预制安装

3.1夹套管预制安装的基本原则

3.1.1 夹套管的施工应符合设计文件规定要求。

3.1.2 夹套管道应先于其它普通工艺管道安排施工。

3.2 施工工艺程序

3.2.1 内管焊缝外露型夹套管的预制安装工艺流程见图3.2.1。

图3.2.1 内管焊缝外露型夹套管预制安装施工工艺流程图

3.2.2 3.2.2。

管道支架安装壳程联络管安装

壳程联络管安装外管吹洗和压力试验

外管吹洗和压力试验

图3.2.2 内管焊缝隐蔽型夹套管预制安装施工工艺流程图

3.3 夹套管预制

3.3.1下料

3.3.1.1夹套管预制下料前,应对图纸进行认真审查,合理地确定内外管分段切割计划和安排组对程序。夹套管预制分段以方便运输和安装尺寸的确定为原则,预留调整段长度以50100mm为宜。

3.3.1.2夹套管预制宜用机械方法进行切割,当采用氧乙炔焰或等离子切割时应用砂轮机将断面打磨平整。切割管口平面与管轴线垂直度偏差应符合表3.3.1.2的规定。

管口平面与管轴线垂直度偏差表3.3.1.2

管子公称直径(mm)

25

70

80

100

1251

50

150

偏差值(mm)0.50.70.9 1.2

3.3.1.3定位板宜用机械方法切割,当采用氧乙炔焰或等离子切割时,应用砂轮机将断面打磨平整。定位板尺寸应符合设计要求,当设计无规定时,定位板可按图3.3.1.3所示尺寸制作。

图3.3.1.3 定位板尺寸示意图

图中:高度h =(D内管―d外管)/2―t外管―1.5(mm)。

厚度t =3mm(不锈钢材质);t = 4mm(碳钢材质,D外管≤2″);

t =6mm(碳钢材质,D外管2″)。

当定位板的高度h≤8mm时,可用定位桩(即圆钢)代替定位板。

3.3.1.4封口板和间隔挡板应采用车床加工,尺寸应符合设

计要求。当设计无要求时,应按3.3.1.4所示尺寸制作。

图3.3.1.4 封口板和间隔挡板示意图

图中:外径D= D 外管―t 外管―3(mm ) 内径d= D 内管+3(mm )

3.3.2 定位板、封口板和间隔挡板在内管上的焊接

3.3.2.1定位板在内管横截面上的布置,应以不影响介质的流动和管子的热位移为宜,可按图3.3.2.1进行装配。

甲 水平管段定位板的安装 乙 垂直管段定位板的安装 图 3.3.2.1 定位板横截面上布置示意图

3.3.2.2定位板在内管上沿轴线的布置应按设计要求,设计无要求时,应按图3.3..2.2要求进行布置。直管段定位板间距应符合表3.3.2.2的规定。 注:D ≤150mm 时,L=200mm ;D ≥200mm 时,L=250mm 。

内管热位移

方向

直管段定位板间

距 定

位板

图3.3.2.2 定位板内管沿轴向布置示意图

3.3.2.3定位板、封口板和间隔挡板的焊接,应符合《工业管道焊接工艺标准》的规定。

3.3.3 外管套在内管上的套装

3.3.3.1外管套于内管前,应先清除内管外表面铁锈、尘土

和污物,同时用压缩空气吹扫或破布拖拉的办法清理外管内腔。

3.3.3.2 外管接管的开孔必须在外管装配前施工完毕,以免使切割氧化物进入壳程。支 管的加强管接头、管座等宜事先在主管上焊接完毕。

3.3.3.3将外管套装于内管,套装后的位置应与事先确定的位置基本相符,并保证所有外露型夹套管的内管焊缝(定位板与内管焊缝除外)外露。

3.3.3.4套装后的夹套管需进行弯制时,一般应采用整体冷弯法。弯制时应在一端装入定心环,与内外管点焊后再用盖板封闭,再从另一端装砂并振实后用同法封堵,然后用弯管机或顶管机进行弯制。

3.3.4 内管系统管子与管件、法兰组焊

3.3.4.1内管系统的管件,应采用无缝或压制对接管件,不得使用斜接弯头。

3.3.4.2内管与管件、法兰预组对点焊后,其角度偏差应不大于1.5mm/m ,且沿全长不超过5mm ;各方向的结构长度应符合表3.3.4.2a 的规定;法兰面垂直度偏差应符合表3.3.4.2b 的规定。

结构长度的允许偏差值 表

1600~250

100~250 2500~400

0 250~650 4000~650

0 650~1000 6500~100

00 1000~

1600 10000 法兰面垂直度允许偏差值 表

100Dg≤200

Dg200

3.3.5 夹套管支架的安装

3.3.5.1 在夹套管内管安装过程中,管道系统应由临时支架进行支撑固定,待内管试压合格后,方可安装正式支架。

3.3.5.2 临时支架的支撑点位置应合适,临时支架的安装不得损伤内管和影响外管的安装组对。

3.3.5.3 当内管为不锈钢材料时,焊接于内管上的临时支架垫板应与内管材质相同;在安装外管正式支架后进行临时支架去除时,可将临时垫板保留在内管上。

3.3.6外管在内管上组焊

3.3.6.1内管焊缝隐蔽型夹套管外管系统组焊前,必须保证内管上所有隐蔽焊缝的检验、热处理工作已经完毕,管段经压力试验合格,并进行隐蔽前的检查确认。

3.3.6.2装配时应仔细核对图纸,保证所有的接管开孔方位正确无误,然后方可进行与外夹套法兰、封口板和间隔挡板的组焊。

3.3.6.3外管与夹套法兰、封口板和间隔挡板的装配组焊型

b. 外管与封口板的装配组焊型式

c. 外管与间隔挡板的装配组焊型式

3.3.6.4夹套管管段预制完毕,应在其明显部位作出编号标记,并将管段上所有敞口用塑料布和铁丝封闭、绑扎好,以备安装使用。

3.4 夹套管安装 3.4.1夹套管的安装施工应执行《工业管道安装施工工艺标准》规定的施工工艺要求。

3.4.2 夹套管安装的允许偏差应符合表3.4.2的规定要求。

夹套管安装的允许偏差

3.4.3 外管剖切半管安装时,纵向焊缝应置于易检查和检修的部位。

3.5 连通管安装

3.5.1夹套管的连通管安装原则:壳程输送汽态介质时,应高进低出;输送液态介质时,应低进高出。

3.5.2 夹套管的连通管应依据现场的实际情况进行布置,并严格控制连通管的煨制质量。连通管安装时,必须预留充足的保温

空间和管道上阀门的操作空间。连通管安装应紧凑美观,便于检查和操作。

4.成品保护

预制管段管口和管线安装后的敞口,应采取措施进行封堵,避免杂物进入管道内部。

5.施工注意事项

5.1 夹套管道安装必须严格执行工序交接制度,上道工序未经检验合格,严禁转入下道工序施工。

5.2 内管安装时,不得与连接设备进行强力组对。

5.3 夹套管道安装施工作业人员必须按规定佩戴劳动保护用品,并按安全操作规程进行操作,高处作业必须系好安全带。

6.竣工技术文件

工业管道夹套管预制安装竣工技术文件应按QG/4441.53.00《压力管道安装竣工技术文件规定》进行编制。

1.本标准由技术管理处提出,曹美生审核,吴忠宪批准。本标准由公司标准化委员会发布。

2.

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为0.5~0.55的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为0.5~1.5MPa;二次注浆材料选用水灰比为0.50~0.55的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的1.1倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。 § 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图 § 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度

夹套管施工方案

聚甲醛夹套管安装 随着我国产业结构的改变,已由高能耗、低效益的行业向低成本、高附加值的行业转变,石油化工行业也不例外,目前我国的许多化肥生产企业向精细化工、制药、化纤及纺织等方面拓展。而这些行业中有大量的夹套管,随着精细化工及先进生产工艺的进一步发展,夹套管在化工装置管线中所占比重越来越大。夹套管在化工装置管道系统中是很重要的管线,所输送的介质对加热温度要求较为严格。其质量将直接影响整个装置的运行。国内到目前为止只颁布了纺织行业的《夹套管施工及验收规范》 (FJJ211--86),很多施工企业还未接触过夹套管,我公司连续施工了两套含有大量夹套管的工程:无锡JADE工程、云天化10000t/a 聚甲醛工程。下面以云天化10000t/a聚甲醛工程为实例进行说明: 第一部分:安装工艺 一:特点 1:我公司承建的云天化10000t/a聚甲醛工程由甲醛浓缩单元、三聚合成单元、聚合单元、中间罐区、管廊等组成。 整个聚甲醛装置结构紧凑,设备多;管道回路较多,仪表的监控点也多。管道布置相当密集、拥挤。 聚甲醛装置夹套管按工艺流程回路划分成58个回路系统。其中放空、放净系统较为复杂,庞大,施工难度大。 套管内介质:0.45Mpa蒸汽,75℃热水。 操作温度:内管30℃--225℃,套管:75℃--155℃。 操作压力:内管-0.09Mpa----0.4Mpa, 套管:0.4Mpa----0.9Mpa 聚甲醛装置夹套管分成热水夹套和蒸汽夹套两种。 内管:0Cr18Ni9Ti,套管:20# 主要工作量如下: 管道总长:内管2497米。 套管2708米。

焊接量:内管7488个DIN。 套管11546个DIN。 本工法是根据夹套管现场的制作、预制、安装的实际情况,合理安排工艺环节,对关键工序进行程序化施工,从而提高了制作、安装精度和施工速度,施工质量也易于控制。同时对管工及焊工的素质要求较高。 二:工艺程序 全夹套管以先主管后分支管为基本顺序施工。制作安装程序见附图一(施工流程图):三:操作要点: 1:夹套管配件的检验、核对 1-1:内管管材、管件的材质为:TP321,外管为:20#。夹套管内、外管管材均为无缝管。不同管材、管件均有相应的色标,详见附件一(管材、管件的标注方法及措施)。 1-2:内管的弯头、大小头均采用成品对焊管件,其制造标准为GB12459-90,弯头的弯曲半径为:R=1.5D。 1-3:外管的弯头采用对剖弯头,R=1.0D。 1-4:内管有支管处不采用成品三通,而采用现场开孔后焊接的方式。 1-5:在制作、安装前,根据施工图对夹套管的配件:管材、管件、阀门、法兰、特殊件、导向块、隔板等进行检验、核对。应与施工图一致。 2:管道的校直及内外表面的处理 2-1:到场的管道若有弯曲现象,要进行校直处理。校直工作应在专用的校直工作平台上校直处理。不能用榔头等铁器工具敲击,不锈钢管不能用火烤。 2-2:管道若有明显油迹,必须进行脱脂处理,可用溶剂四氯化碳或碱液进行脱脂处理。 3:仔细核对空视图尺寸 3-1:核对设备管口方位、坐标、标高、中心线坐标、管口法兰标准形式,材质是否和施工图一致。 3-2:仔细核对空视图尺寸,并现场实测,根据实际测量长度及空视图尺寸下料,并确定出特殊件、仪表件及支管的具体位置。 4:特殊件、仪表件的开孔

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范

埋地式电力电缆保护管施工及验收规范 第一章总则 1、埋地式电力电缆保护管是我公司新开发的用于电力系统埋设电力电缆的配套严品.为 了便于施工单位的选用和施工,制定本规范。 2、本规范适用于埋地式高压电力电缆保护管、塑合金电力电缆保护管的施工和维护。 3、管道的安装工程.施工前应具备下列条件: 一、设计图纸及其它技术文件齐全,荠经会审通过。 二、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 三、材料、施工工具、机具等已准备就绪,能保证正常施工。 四、旋工现场有材料堆放的场地,能满足施工需要。 4、施工人员应按设计要求进行施工修改设计时需有设计单位的同意文件。 5、电力电缆保护管施工规程除执行本规范外,如有本规程禾涉及的问题或有特殊要求时应按特殊设计要求或设计单位其它有关规定执行。 第二章材料 第一节一般规定 1、埋地式电力电缆保护管应符合现行严品标准,具有严品检验合证证书、并应标明生产厂家、规格型号等标识。 2、如需要使用橡胶密封圈必须与管材规格型号相配套。 第二节管材的运输与搬运 1、电力电缆保护管在运输、装卸时要小心轻放、排列整齐.要防止管材散捆掉落。 2、管材不得受到剧烈撞击、与尖锐物品接触,不得抛、摔、滚和烈日爆晒.防止管材端头损伤。缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。 第三节管材的储存 1、管材的堆放场地应平整。 2、管材应根据其长度分采用两支点或三支点堆放。4m长度的管子采用两支点支承,6m长度的管子采用三支点支承。 3、管材应按其规格堆放,堆放高度不得超过1 5m,并远离热源.不得烈日曝晒。 4、管材扩口部位应交叉放置.避免挤压变形, 5、橡胶密封圈必须存放室内,阴凉、干燥、严禁明火. 第三章沟槽 第一节挖掘沟槽 1、埋地式电力电缆保护管开槽施工工艺应根据现场环境、槽深、地质情况、施工设备、季节影响等因素综合考虑。 2、开挖沟槽尺寸应符合工程设计要求 3、沟槽挖掘应严格按设计控制,基底高低不得扰动或超适基面:挖掘的深度应符合下列 规定: 管道壁厚(MM) 位于车型道时位于人行道时备注 >6MM H>0.6M H>0.4M 可不采用水泥包装 ≤5MM H>0.8M H>0.5M

套管的安装要求

一、所有要穿越有防止要求的地下室外墙是必须要加设套管的,但一般加的是刚性防水套管。穿越水池等地方的套管最好使用柔性防水套管,其余部位用普通套管即可。 二、塑料排水管一般是不加套管的,原因如下:1、立管,尽管塑料排水与混凝土的膨胀系统不同,但塑料排水立管上逐层均要设置伸缩节,就将此部分膨胀量补偿了,同时止水圈也是必须要加的;2、水平管,一般水平管的长度比较短(4m以内),其与混凝土的膨胀量由弯头部分补偿了,再加上也不存在穿墙或楼板,所以也不用做了。 三、其余系统的管道系统应该加套管,此部分均为有压管。1、是防止震动,造成楼板内与管面空隙,若加装有套管用石棉绳柔性填塞,起到防止震动作用;2、是管道根部处,长时期的与地面接触点处易产生锈蚀,使用年限缩短。3、套管与管道之间必须要用柔性填塞,还有一个隔声的作用。 四、在管井里的管道一般建议和土建协商后浇混凝土,这样可以避免预留套管坐标不正,减少了工时。 五、阻火圈我的理解是超过6层的高层必须要逐层设置。 六、卫生间都应该放刚性的防水套管,但水电工施工过程中必须要认真,质量意识要强.因PVC 管有冷热膨胀性.但的膨胀性与水泥的膨胀系数不同.时间长了还是要渗水(潮),但要处理这种膨胀问题,必须要用柔性材料才能解决。套管与管道之间的填塞很重要,如果用膨胀水泥,那么套管的作用不是很明显,即不能补偿伸缩量,也不便于维 关于套管的作用 论坛中有一些关于套管如何加,哪些管道要加套管的讨论.我认为首先得弄明白为什么要加套管,即套管的作用是什么. 根据自己的理解,如下: 1、所有给水管道加,是因为给不管道为有压流,会因为泵体或水流动而使管道产生震动,而加套管,因为套管与管道之间的填充物的作用,不会在长时间后使墙面产生裂纹从而影响美观。 2、便于施工。如果不预留套管,一般来讲是要求土建做方盒子来打砼的。这样等管道安装完毕后,土建人员还要对方洞进行处理,远没有当初留套管来得方便快捷。 3、便于维修。管道若因某种原因而要拆换,套管的要方便得多。 4、对于那些地面可能经常有水的房间,如厨房、卫生间等,套管高出装饰面20mm,会阻止水顺着管子流下去。特别是预留的套管,其与做过防水的地面有很好的接触,防水性能要远高于那些预留方洞再事后补洞的作法。 所以我认为所有管道穿墙与楼板时都要预留套管。 排水立管当然不加套管,只需在管道周围用水泥砂浆作出高于地面1-2cm的阻水圈即可,其他的管道在穿楼板和墙体时必须加套管.主体预留时是用钢套管进行预留,但在混凝土刚上强度就将钢管取下,并不将钢套管打在混凝土里,在安装时才加上套管.

套管工程施工方案

套管施工方案 1、施工方案 1.1工程关键点 1、基坑开挖时防止基坑坍塌。 2、地下水丰富的地段采用管井降水开挖基坑 3、线路加固。 5、恢复线路。 6、防止线路发生胀轨跑道。 2、施工顺序:加固线路--放线→标高控制桩→机械开槽→转土→运土→人工刷坡→人工清理基底→铺设套管—回填夯实-拆除加固线路设备—恢复线路 2、1施工方法: (1)确定套管中心位置,将中心线引至路肩,架设仪器测设中线控制桩由设计标高引至固定的桩体上; (2)按设计图纸计算最大的放坡线,并将套管坑的标高由中线桩或轨面设计标高引至工作坑标高控制桩上; (3)按基坑控制桩的标高和基坑坑基底标高确定开挖深度,挖至接近基底标高时,预留10-20cm厚的土层,由人工清理,防止超挖; (4)机械开挖从中心线位置开挖,挖至一定深度后由人工清理边坡,在开挖基坑过程中,坡顶严禁堆放荷载,防止溜坍发生危险,如有动载,坑口边缘与动载间的安全距离应不小于1.0m。 (5)开挖基坑土方应自上而下开挖,不得任意放陡坡度,严禁

掏底挖土; (6)遇有滑土、裂纹、浸水等情况时,基坑壁必须采取加固措施或改缓边坡; (7)在同一坡面的垂直线上不得上下同时开挖,不得在上层挖土时下层运土; (8)开挖达到设计要求的工作坑,应在雨前用遮盖物将坡面的雨水引至工作坑拐角,拐角处挖深约1m 左右的小型集水井,用泥浆泵及时排出,同时,用遮盖物覆盖坡面可防止泥石等物下滑淹没主体结构,以免造成工作量加大及坍塌的危险; (9)如遇硬土或岩层时,可适当放陡坡度,减少开挖量,缩短工期,如须爆破时,需办理相关手续,尽量采用化学品无声爆破,挖抗震沟,减小震动,同时不得污染环境; (10)若遇土质松散开挖深度大且不宜一次性放坡的情况时,应分不同坡度分层留台开挖,台宽宜为1~2m ,视土质和当地环境情况而定; (11)基坑开挖底边线应在主体外形尺寸的基础上,视土质情况应增1-2m 及以上,保证套管铺设施工作业的足够空间; (12)如基坑土质属软弱层时,应进行换填夯实,以确保套管连接连续性、稳定性。 3线路加固及养护 3.1线路加固 采用挖孔桩工字钢加固线路,孔桩采用C20混凝土, 孔桩采用人

套管的安装和封堵方法

套管的安装和封堵方法 我们在检查中发现很多施工单位对套管制作安装和封堵的做法大部分的是错误的,而很多监理对此也不是很了解,特别是封堵做得不好会引起渗漏,造成质量问题。因此我们做了些总结,以便各单位在结合规范和图集的基础上可以参考,也希望能对你们有所帮助。 一、套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。 在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。 二、管道的安装: 1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。 4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。 5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充: 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。 2、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。 3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。 4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。 5、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。 四、楼板套管的封堵: 1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环) 2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。 3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。 4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。

管道穿楼板、穿墙施工标准做法

1 管道穿楼板、穿墙施工标准做法 管道穿楼板 1.1.1工艺原理 管道穿越楼板时利用阻燃密实材料和防水油膏封堵套管与管道之间的空隙,以保护管道并增强管道穿楼板处的密封防水性能。 1.1.2工艺流程 1套管预留洞做法(适用于无水部位) 2套管预埋做法(适用于有水或无水部位) 1.1.3施工要点 1 套管制作:按管道规格及所穿楼板的厚度切割套管,套管比立管大1~2 个管号, 套管与管道之间的间隙20~30mm为宜,套管高出无水楼面装饰面层20mm,高出有水楼面装饰面层应为50mm,有水楼面的钢套管应采用防水套管。 2 洞口预留、套管预埋:预留洞口时,洞口宜为圆形,洞口直径比套管大 50mm~100mm;采用吊通线的方式确定预埋套管位置。 3 管道安装:调整管道与套管的同心度,立管垂直度偏差控制在2mm/m且 5米以上垂直度偏差≤8mm。 4 套管封堵:套管外封堵采用与楼板同强度等级微膨胀细石混凝土分两次 封堵并试水检验;套管与管道之间的缝隙用石棉水泥封堵严密,并在上下口各留20mm深的凹槽,在上下口凹槽内嵌填密封胶密封,密封胶要求与套管端面平齐,胶缝要求均匀。 5 套管与管道之间的空隙应均匀,高出楼地面的高度应一致,板面上外露 套管刷黑色或灰色油漆。 6 创优工程的楼板下套管底部安装装饰圈。 7 当管道为PVC管,并且设计有阻火圈时,底部应加阻火圈。 1.1.4做法详图:

密封 胶套管 石棉水泥 穿楼板管道 2 装饰面层 楼 板 厚 度 h 无水楼板 装饰圈 密封胶 钢套管 石棉水泥 穿楼板管道 5 楼 板 厚 度 h 有水楼板 装饰圈 装饰面层 图管道穿无水楼板示意图图管道穿有水楼板示意图 1.1.5 效果图: 图管道穿楼板根部处理效果图 管道穿屋面 1.2.1工艺原理 管道穿越屋面时利用阻燃密实材料和防水油膏封堵预留的防水套管与管道之间的空隙,以保护管道并增强管道穿屋面处的密封防水性能。 1.2.2工艺流程 套管制作→套管预埋→套管清理→管道安装→套管封堵→保护墩 1.2.3施工要点 1 刚性防水套管制作参见02S404-JS10-1防水套管。 2 采用吊通线的方式确定预埋套管位置,套管两端用胶布等密封,避免堵

夹套管施工工艺

夹套管施工工艺 1、目的 为了规范夹套管的施工安装,提高工程质量,确保安全使用,编制本工艺。 2、适用范围 适用于石油化工、化纤装置工艺夹套管的施工安装,工作压力≤25MPa,工作温度-20~350℃,材质为碳钢、不锈钢。 3、工作程序 3.1技术准备 3.1.1 开工前,施工人员应认真识读设计图纸和技术说明文件,以管道工艺流程图为依据,认真核对管道平面图、管段图、管架图,全面了解设计意图,明确设计要求,及时发现并解决可能存在的问题。 3.1.2根据《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98的要求做好内、外管道的焊接工艺试验,确定焊接工艺参数。根据工艺试验结果编制焊接作业指导书和焊接工艺卡。 3.1.3参与施焊的焊工按GB50236-98要求参加焊工考试,经考试合格上岗施焊。 3.1.4制作安装管道用定位、充氩、阀门试验工装。 3.1.5 认真检查各就位设备的安装情况,按设计和工艺要求对设备进行清洗,经检查合格后封闭,并与建设单位一起办理设备验收手续。 3.2 工艺流程

各项技术准备工作完成;计划安排的材料、劳动力、施工机具齐全;临时用水、电、气具备;施工场地经封闭后,安装工作可以开始实施。施工顺序如下: 3.3 材料检验: 3.3.1 管道施工前应对所用材料进行严格的检验,按材料清单核对材料的规格、型号、材质标准。所领用的材料应取得相应的材料质量证明书、合格证。并应认真核对管子、管件、阀门的材质标记,没有材料质量证明资料和材质标记的材料不准使用。 3.3.2 材料领用后应对管子、管件、阀门的外观进行检查,各类管子、管件、阀门的外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷。检查合格后作出明显标记并妥善保管和维护,不得与其他材料混淆或损环。3.3.3夹套管用钢管应是同规格、同炉罐号、同热处理条件。必须具有制造厂出具的有关化学成份、水压试验、射线检查的合格证书。 3.3.4弯头、异径管、三通应逐一测量外径、椭圆度、壁厚、尺寸偏差应符合《夹套管施工及验收规范》FJJ211-86的要求,重点应核查管件与管子的内外壁错边量,错边量不应超过壁厚的10%。不合格品不能使用。 3.3.5 法兰的螺栓连接孔间距误差为0.5mm。法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺啃刀及径向沟槽,使用前密封面应涂牛油保护。

套管安装施工工艺

套管安装施工工艺 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,位置找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格. 套管安装施工工艺 (1)穿墙刚性套管安装: 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,位置找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格,牢固的绑扎在钢筋网中固定,如果需气割钢筋安装的,必须得到设计允许,安装后套管处必须由结构施工方用加强筋加固。套管在安装前套管内应刷防锈漆两道,套管外壁不刷漆,套管安装好,在结构模板未封闭前,应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止浇灌混凝土时混凝土进入套管,将套管堵死。后砌墙穿墙套管安装:对于需安装在后砌墙上的刚性套管,在土建专业在砌筑隔墙时,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,准确找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,由专业工长对建筑做法进行全面了解,不仅知道墙体砌筑的厚度,同时还需了解墙体抹灰的厚度,根据后砌墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后对班组进行详细的交底,交底中必须明确每个套管安装的大小、长度及与墙面对齐的情况。并交由质检员在施工过程中进行检查,施工中,班组将选择好的套管置于墙体中,校对坐标、标高、平正合格,用砌块找平找正后用水泥砂浆固定,在水泥砂浆凝固的过程中,必须派专人进行看护,防止套管被移动,造成返工的现象的出现。套管在安装前应在套管外壁刷底漆一道,套管内应刷防锈漆两道,套管安装前,还应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止其他杂物或混凝土等进入套管。

电缆套管安装工艺标准

电缆电线钢套管安装工艺标准 一、施工准备 1.1 材料要求 1.1.1 热镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺凹扁现象。有产品材质单和合格证。 1.1.2 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 1.1.3 螺栓、螺丝、膨胀螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 二、主要机具 1.2.1 弯管机、套丝机、磨光机、切割机、液压开孔机。 1.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活动扳手。 1.2.3 电锤、电焊机、手电钻、台钻、开孔器、工具袋、梯子。 三、技术准备 1.1.1 施工图纸及技术资料齐全。 1.1.2 预埋套管需根据设备位置情况,在土建灌浆或二次磨面前确定套管安装位置并敷设。 1.1.3 电动机的基础、沟道、预埋孔洞、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 1.1.4提前熟悉、查阅机务图纸,确定设备位置,套管敷设时同一考虑布置,做到整齐美观。 1.1.5提前进购合金接头、U型管卡等附件,统一其尺寸规格,并统一各种规格套管并排敷设时其管间中心距。 四、施工工序及施工方法 4.1施工流程图 现场测量尺寸→弯头制作→下料→支架配制焊接→套管安装(包括开孔)→接地

4.2施工步骤和操作方法 4.2.1 弯头制作 4.2.1.1 根据施工图纸计算出规格电缆电线钢套管的弯头数量。 4.2.1.2 用电动液压弯管机弯制各种规格电缆电线钢套管的弯头。 4.2.1.3 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆。 4.2.2 下料 4.2.2.1 技术人员根据现场实际情况进行针对性的技术交底,施工人员进行测量、下料。 4.2.3 配制安装 4.2.1.1 电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。 4.2.1.2 电缆管的埋设深度不应小于0.7m,在人行道下面敷设时不应小于0.5 m。 4.2.1.3 电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。 4.2.1.4 电缆管固定应采用打卡固定。首先将花边角钢用膨胀螺栓固定在墙壁上,钢结构可焊接。使用U型卡将电缆管固定在支架上。 4.2.1.5 成排电缆管之间应留有相同的间隙,便于电缆敷设完后管接头和金属软管的安装。 4.2.4 接地 4.2.4.1 电缆管安装完毕后,须用镀锌扁钢将电缆管与接地网可靠连接。 4.2.4.2 电缆管可作为接地网的一部分。 五、质量标准 5.1 质量标准 5.1.1 主控项目 5.1.1.1 电缆管有穿孔,裂缝和凹凸不平,内壁粗糙。 检验方法:观察检查和检查安装记录。

套管跟进施工方案

龙湖·新壹城 土石方平场及边坡支护工程 锚索钻孔 套管跟进施工方案 编制人: 审核: 编制时间: 2015年月日 编制单位:重庆海博建设有限公司 龙湖·新壹城土石方平场及边坡支护工程

南地块预应力锚索钻孔套管跟进施工方案 一、工程概况 龙湖新壹城位于九龙坡区科园四路与科园三街交叉路口以北,南地块占地面积约10000m2,原始地貌标高约为336.8,平场标高为322.24,开挖深度14.56m,根据详勘报告显示,该地块上部为杂填土层,填土中地下水的补给源主要为大气降水和附近管线破损漏水,南地块西偏南侧原始地形为槽谷,后期回填素填土最大厚度约16.8m,具有强透水性,勘察期间揭示地下水水量较大,主要分布于南地块等原始地形相对低洼地段的基岩面以上。勘察期间属枯水季节,南地块地下水水位标高一般在331.5~332.3m左右。在集中强降水等地下水补给充沛的情况下,地下水较之勘察期间水位会有明显升高,最大升高约1m。 本地块支护体系采用抗滑桩+预应力锚索(二排或三排)的支护形式,锚索孔径 200~300mm不等,锚固段长度8000mm~9500mm不等,锚索采用8~19束15.2钢绞线组成,注浆材料选用M40水泥砂浆。 由于杂填土层较厚,地下水位线较高,加之锚索孔径较大(南侧孔径300mm)、自由段长度长,在前期东侧钻孔过程中,在距孔口4~12m范围内塌孔严重,无法成孔,严重制约现场施工工期。 二、施工工艺的选择 1、目前杂填土段锚索钻孔跟进套管施工常用工法分为UPVC套管跟进与钢套管跟进 两种,前者主要适用于边坡无地下水系存在以及干法成孔施工。后者主要后者适用于边坡地下水丰富及湿法成孔作业。 2、由于现场杂填土层较为松散,且地层孔隙水较为丰富,在成孔过程中表现为边钻 边塌孔现场,若采用干法成孔,会发生泥浆不易吹出和串孔现场,结合现场实际情况,选定湿法作业钢套管跟进施工工艺。

电缆线路安装工艺标准

2-7 电缆线路安装工艺标准 本工艺标准适用于10及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工。 1 施工准备 1.1 施工材料及机具 1.1.1材料砂子,红砖:240×115×53,混凝土保护板:300×150×30—300×250×30,混凝土标桩:100×100×1200,镀锌精制带帽螺栓:M8×100—M10×100,裸铜线:162内,铜接地端子带螺栓,镀锌扁钢,镀锌电缆卡子:2×35,标志牌,封铅,硬脂酸:一级,

电缆吊挂:3×50—3×100,铜铝过渡接线端子,铜接线端子,铝接线端子,铜压接管,铝压接管,自粘性橡胶带,塑料手套:型,塑料带20×40m,电力复合酯:一级,石英粉,环氧树脂,苯二甲酸二丁酯,乙二胺,聚酰胺树脂:651#,硬脂酸:一级,丙酮,丁腈橡胶管,相色带20×20m,双面半导体布带20×5m,铸铁终端盒,铸铁中间头盒,环氧树脂终端头盒,环氧树脂中间头盒,铅皮中间头盒,镀锌铁终端头盒(自制),热型终端头手套,硝胺炸药,雷管,导火索,乙炔气,氧气,普通硅酸盐水泥,电焊条:结422 φ3.2,汽油,镀锌铁丝:8#—12#,钢板:δ4-10,石棉绒,镀锌管卡子100

—150,钢套管,沥青枕木,沥青清漆,砂轮片:φ100—400,防锈漆,棉纱,膨胀螺栓:M8—M16,冲击钻头:φ8—16,塑料胀塞:φ6—8,尼龙扎带300,木螺钉M4.5—6×15—100,油毛毡,石棉扭绳,石油沥青10#,沥青绝缘漆,橡胶垫,焊锡丝,焊锡膏,锯条:300。 1.1.2机具载重汽车:5T,汽车吊:5T,交流电焊机:21,液压千斤顶,直流弧焊机,台式砂轮机,潜水泵,电动空气压缩机103,电缆盘托架,转向导轮,电缆滑托,三角架,倒链钢丝绳,手持扩音器,无线对讲机,绝缘摇表,耐压试验设备,手持放电器。 1.2作业条件

电缆套管安装工艺标准_电缆套管安装规范要求

电缆套管安装工艺标准_电缆套管安装规范 要求 电缆电线钢套管安装工艺标准一、施工准备 1.1 材料要求1.1.1 热镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺凹扁现象。有产品材质单和合格证。 1.1.2 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 1.1.3 螺栓、螺丝、膨胀螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 二、主要机具 1.2.1 弯管机、套丝机、磨光机、切割机、液压开孔机。 1.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活动扳手。 1.2.3 电锤、电焊机、手电钻、台钻、开孔器、工具袋、梯子。 三、技术准备 1.1.1 施工图纸及技术资料齐全。 1.1.2 预埋套管需根据设备位置情况,在土建灌浆或二次磨面前确定套管安装位置并敷设。 1.1.3 电动机的基础、沟道、预埋孔洞、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 1.1.4提前熟悉、查阅机务图纸,确定设备位置,套管敷设时同一考虑布置,做到整齐美观。

1.1.5提前进购合金接头、U型管卡等附件,统一其尺寸规格,并统一各种规格套管并排敷设时其管间中心距。 四、施工工序及施工方法 4.1施工流程图现场测量尺寸→弯头制作→下料→支架配制焊接→套管安装(包括开孔)→接地 4.2施工步骤和操作方法 4.2.1 弯头制作 4.2.1.1 根据施工图纸计算出规格电缆电线钢套管的弯头数量。 4.2.1.2 用电动液压弯管机弯制各种规格电缆电线钢套管的弯头。 4.2.1.3 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆。 4.2.2 下料 4.2.2.1 技术人员根据现场实际情况进行针对性的技术交底,施工人员进行测量、下料。 4.2.3 配制安装 4.2.1.1 电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。 4.2.1.2 电缆管的埋设深度不应小于0.7m,在人行道下面敷设时不应小于0.5 m。 4.2.1.3 电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。 4.2.1.4 电缆管固定应采用打卡固定。首先将花边角钢用膨胀螺栓固定在墙壁上,钢结构可焊接。使用U型卡将电缆管固定在支架上。 4.2.1.5 成排电缆管之间应留有相同的间隙,便于电缆敷设完后管接头和金属软管的安装。 4.2.4 接地 4.2.4.1 电缆管安装完毕后,须用镀锌扁钢将电缆管与接地网可靠连接。

夹套管施工规划方案.docx

WORD格式 山东益通安装有限公司京博项目部夹套管施工技术方案 1工程概况: 山东京博石油化工有限公司36 万吨 / 年改性及乳化沥青项目由山东益通安装有限公司总承包。施工地点位于滨州市博兴县京博工业园;施工内容包含该装置内非标 设备的现场制作安装、整体设备的安装及所属的工业管道、电气仪表安装,该项目的 重点为夹套管的制作安装。 2编制依据 2.1 山东海成石化工程有限公司设计的工艺图纸及相关资料 2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.3 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.4 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 2.5 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-2003 2.6 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 2.7 《石油化工管道伴热和夹套管设计规范》SH/T3040-2002 3材料检查、验收 3.1 装置内夹套管的明细: 管段号规格尺寸材质备注 200-AC-0101-JDN20020# 200-AC-0102-JDN20020# 150-AC-0103-JDN15020# 150-AC-0103-JDN12520# 150-AC-0103-JDN2020# 150-AC-0104-JDN15020#

150-AC-0104-JDN12520# 100-AC-0105-JDN15020# 100-AC-0105-JDN12520# 100-AC-0105-JDN10020# 100-AC-0105-JDN4020# 100-AC-0105-JDN5020# 100-AC-0105-JDN2020# 第 1 页共 1 页 Z专业资料整理

电缆保护管施工作业指导书

一、工程概述 新疆阜康电厂一期2×150MW机组电缆保护管的安装设计有预埋、明敷两种安装形式,电缆保护钢管均为热镀锌钢管。电缆保护管由电缆隧道、电缆沟道及电缆架引出,敷设至就地接线设备附近,再通过电缆金属包塑软管与就地接线设备相连,钢管与软管,软管与设备间的连接均使用金属管接头,本工程电缆保护管设计规格如下:DN100、DN80、DN50、DN40、DN32及DN25等。 二、施工依据 1、新疆电力设计院施工图纸 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50169-2006 3、《电气装置安装工程质量检验及评定标准》 DL/T 5161.1-5161.1-2002 4、《电力建设安全施工管理规定》 5、《电力建设安全工作规程》 三、人员配置及主要施工工器具 (一)人员配置:技术员2人、安装工10人、电焊工3人 (二)主要工器具 1、无齿锯1台 2、弯管机1套 3、电焊工具2套 4、铁锨2把、铁镐1把、大锤1把 5、半圆锉两把,油漆桶、毛刷若干 6、3m钢卷尺1把,5m钢卷尺1把 7、皮尺、水平尺、拐尺各两把,线坠两个 8、拉孔器1套 四、主要施工方案 1、跟据现场量取的尺寸,用无齿锯对钢管进行切割。 2、用弯管机对切割好的钢管进行弯制。 3、保护管的弯曲半径为十倍管径,并满足所穿电缆的弯曲要求。 4、预埋保护管必须用套管连接,套管两端焊接牢固、密封良好。

5、电缆隧道及电缆沟引出的保护管,可以根据建筑的施工进度分段埋敷。 6、保护管敷设完,应将端口封死,以防进入杂物。 7、施工中节约用电,焊口涂刷油漆时做好与土壤的隔离措施,减少浪费,防止污染环境。 五、工艺流程、技术要求与标准

1 管道穿楼板、穿墙施工标准做法

1 管道穿楼板、穿墙施工标准做法 1.1 管道穿楼板 1.1.1工艺原理 管道穿越楼板时利用阻燃密实材料和防水油膏封堵套管与管道之间的空隙,以保护管道并增强管道穿楼板处的密封防水性能。 1.1.2工艺流程 1套管预留洞做法(适用于无水部位) 2套管预埋做法(适用于有水或无水部位) 1.1.3施工要点 1 套管制作:按管道规格及所穿楼板的厚度切割套管,套管比立管大1~2 个管号, 套管与管道之间的间隙20~30mm为宜,套管高出无水楼面装饰面层20mm,高出有水楼面装饰面层应为50mm,有水楼面的钢套管应采用防水套管。 2 洞口预留、套管预埋:预留洞口时,洞口宜为圆形,洞口直径比套管大 50mm~100mm;采用吊通线的方式确定预埋套管位置。 3 管道安装:调整管道与套管的同心度,立管垂直度偏差控制在2mm/m且 5米以上垂直度偏差≤8mm。 4 套管封堵:套管外封堵采用与楼板同强度等级微膨胀细石混凝土分两次封 堵并试水检验;套管与管道之间的缝隙用石棉水泥封堵严密,并在上下口各留20mm深的凹槽,在上下口凹槽内嵌填密封胶密封,密封胶要求与套管端面平齐,胶缝要求均匀。 5 套管与管道之间的空隙应均匀,高出楼地面的高度应一致,板面上外露套 管刷黑色或灰色油漆。 6 创优工程的楼板下套管底部安装装饰圈。 7 当管道为PVC管,并且设计有阻火圈时,底部应加阻火圈。 1.1.4做法详图:

图 1.1-1管道穿无水楼板示意图 图 1.1-2管道穿有水楼板示意图 1.1.5 效果图: 图1.1-3 管道穿楼板根部处理效果图 1.2管道穿屋面 1.2.1工艺原理 管道穿越屋面时利用阻燃密实材料和防水油膏封堵预留的防水套管与管道之间的空隙,以保护管道并增强管道穿屋面处的密封防水性能。 1.2.2工艺流程 1.2.3施工要点 1 刚性防水套管制作参见02S404-JS10-1防水套管。 2 采用吊通线的方式确定预埋套管位置,套管两端用胶布等密封,避免堵塞,

钢套管预埋施工方案

钢套管预埋施工方案 The latest revision on November 22, 2020

品格小区工程 “钢性防水套管预埋”施工方案 (ZJWJ/QEO-ZY-PG 安02) TO 至:湖南国盈置业有限公司 CC 抄送:湖南长顺工程建设监理有限公司 中国建筑第五工程局总承包公司 “钢性防水套管预埋”施工方案 本工程设计卫生间安装防水套管,由于套管预埋的难度大,垂直度很难控制,为了保质保量的完成本项工程内容,特制定以下施工方案: 一. 前期准备工作 在施工前,应仔细核对结构图与排水平面图,确认预埋套管的位置、大小、数量。若发现遗漏或偏差应及时提请设计和有关单位、人员修正。同时应与土建的有关人员碰头商议相关的施工配合问题和工艺,在协商的基础上,再确认施工时间和具体的操作步骤等。 二. 施工准备工作 在预埋前,应与土建结构进行沟通、协调现场的施工配合方式。根据土建有关结构预埋的要求,定出预埋套管的下料长度的要求。 三. 套管的制作安装

1.套管的落料长度:套管下料应按设计图纸要求(降板厚度)准 确下料,套管制作参照国家标准图集02S404第15页型刚性 防水套管。 2.套管安装时必须用铁丝固定在模板上,确保套管的位置固定, 牢靠不移位。 四.精度控制要求 1.为了减少垂直位置的积累误差,每上一层模板安装就位后,安排两名工作细致的工人,使用吊砣以下层套管中心为基准往上层模板钉钉子确定楼上套管中心点(如下图)。不能以梁边为基准线确定套管中心点,这样会造成垂直偏差随土建而偏移。 2.砼浇灌时留守人员跟踪,检查是否被移动。 五.关于质量保证的要求 1.把好材料验收关,确保材料质量合格。 2.切割后的套管其光滑度和长度均应符合要求。 3.穿管处混凝土楼板上方加厚60mm,加厚部分的直径为防水翼环直径加200mm。 4.技术人员应做到事前交底,中间检查,事后复验。 5.确保施工进度。

顶管内套管施工方案

一、工程概况: 长沙引水及水质环境工程第30标输水管线工程,位于长沙市开福区四方坪境内,东起二环线、西止陡岭路,全长2.88km,整个工程分为明挖敷设和顶管顶进两种工况,明挖采用Ф1800球墨铸铁管安装,顶管顶进根据设计施工图纸,在过主要道路口、不能明挖动土的地段采用,工作井尺寸为7500×4500,接收井尺寸为5000×4500,采用Ф2200钢筋混凝土管进行顶进连通,顶管内采用Ф1800玻璃钢夹砂管作为内套管,套管外壁与顶管内壁之间采用水泥砂浆压密注浆。 二、工程特点: 1、两管壁间距离太小,技术工人无法进行外连接操作。 2、内穿管段较长,内套管在顶管内运输困难。 3、两管壁间间隙太大,进行压密注浆时很难稳固(造成浮管)。 4、内套管偏转角太小:不超过0.5。。 三、施工准备: 1、对工作井周围进行清理、整平、硬化,做好堆管场地和运输道路的畅通工作。 2、对工作井内壁障碍进行清除,保证井内安装尺寸。 3、工作井底采用混凝土进行精平,控制与顶管口间的标高和顺平,准备操作面(此条应根据顶管进口与井底板

的高度确定,小于500mm以下采用混凝土找平,超过500mm 以上采用平台架搭设)。 4、采用钢筋混凝土对管底进行精平或顺平(钢筋网与膨胀螺栓焊接,钢筋网采用ф6@120单层双向),宽度确定不小于700mm宽(水平长度700mm在管底的矢高为60mm即厚度),以此作为顶管内运输道。 5、接收井内安装卷扬机并固定好,配备能满足单段顶管长度的钢丝绳(以本标段最长顶管段长度配备,免得再次更换造成浪费)。 6、准备装管、运管的各种工具和器具。 7、预制好单节管道安装后的固定架,每节管8个。(控制注浆时浮管的卡具):如下图 8、制作好在顶管内运输管道的小车,每节内套管在插口端底部设置一个(该小车不能重复利用,为一次性耗材),

电缆敷设施工工艺标准

电缆敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-008-2004) l、范围 本工艺标准适用于10K V及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。

套管制作安装工艺标准

工艺标准图名称 管道套管制作安装工艺 编号 JWA-JDGG-004 标准参考图 标准要求 ①套管切割整齐,毛刺清理干净,套管切割应采用切割机切割,不应采用气割。 镀锌套管焊接、切割面应作防腐处理。 ②穿外墙与屋面套管应采用镀锌套管。非镀锌金属套管内壁及露出混凝土外部分应防腐处理。 ③电缆套管应作扩口处理,避免挂坏电缆皮。喇叭口制作应热处理敲制15°,扩口长度为20mm 。 ④刚性及柔性防水套管的翼环厚度与宽度符合图集标准要求。 ① ② ③

(图集号02S404) ⑤防水套管翼环与套管焊接应该平滑严密,无烧穿现象。 ⑥各类套管应该保证居中,居中应该采用公司短钢筋点焊的“套管居中定位装置专利”。 ⑦穿墙套管两端应与墙体的完成面平齐,图示套管留出了抹灰层高度。 ⑧穿内墙套管内部采用玻璃棉等不燃材料封堵,套管居中。 ⑧-1穿钢筋混凝土外墙外墙套管,在土建浇混凝土前应采取固定措施,为保证定位准确可采取单独设置支架固定的方式。 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑧-1

⑨防水套管内部采用油麻油膏填塞,非防水套管内部采用玻璃棉防火泥等柔性不燃材料封堵。 ⑩套管外部应该用防火泥或者膨胀水泥抹面作为保护层。 ?套管大小应该比管道外壁大两号。有保温层及保护壳的管道应该考虑保温层及保护壳的厚度。 ?保温管道套管大小应考虑保温层厚度。保温管道套管内部的保温层应该采用整段保温层,不能采用碎料填塞,防治产生空隙结露。保温层与套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 ?穿楼板套管底部与楼板平齐,上部有防水要求部位高出楼板完成面50mm ,无防水要求高出楼板完成面20mm 。多根管道并排套管间距均匀,高度一致。 ⑨ ⑩ ? ? ?

相关文档
相关文档 最新文档