一.工程概况:
本工程为__________办公楼的舒适性空调系统设计,总建筑面积为________m.
二.设计依据:
1.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003
2.《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
3.《建筑防排烟技术规程》 DGJ08-88-2006
4.《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
5.《机动车停车库(场)环境保护设计规程》 J10212-2002
6.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97
7.各专业提供资料及业主的使用要求
三.设计说明:
空调设计
四.设计参数:
(1)室外气象条件:(____市)
1.纬度:______ 经度:______ 海拔高度(m):______ 7.夏季空调室外设计干球温度(℃):__________
2.冬季大气压力(Pa):__________ 8.冬季通风室外设计干球温度(℃):__________
3.夏季大气压力(Pa):__________ 9.夏季通风室外设计干球温度(℃):__________
4.冬季平均室外风速(m/s):__________ 10.冬季采暖室外计算干球温度(℃):__________
5.夏季平均室外风速(m/s):__________ 11.夏季空调室外设计湿球温度(℃):__________
6.冬季空调室外设计干球温度(℃):__________ 12.冬季空调室外设计相对湿度(%):__________
(2)室内设计参数:
房间名称 夏季 冬季 新风量(m/h.人) 允许噪声dB(A)
干球温度(℃) 相对湿度(%) 干球温度(℃) 相对湿度(%)
办公 24~26 ≤65 18~20 / 30 ≤40
等待室 24~26 ≤65 18~20 / 30 ≤40
走道、电梯厅 24~28 ≤65 16~28 / 20 ≤45
五.空调设计:
空调计算冷热负荷与冷热源:
空调总冷负荷__________KW,热负荷__________KW.
空调方式:
空调冷热源采用直流全变频多联机.
空调风系统:空调设计以分层设计空调系统为原则,同时根据建筑使用功能,本项目全部采用全变频多联机系统方式.
空调控制:
(1)每台室内机可单独线控,整个空调系统可采用集中控制系统的方式;
(2)可采用独立的计费方式,通过集中控制系统计取每台空调的耗电量;
(3)空调设备具有BA接口,可连入大楼BA系统进行集中化管理.
六.暖通空调节能设计:
根据《公共建筑节能设计标准》

,本设计所选的空调设备和所采取的设计措施均符合或超过这个标准要求:
1.设计选用全变频多联式空调机组的制冷综合性能系数[IPLV(C)]大于3.6;
2.通风机单位风量耗功率均小于0.32;
3.空调保冷与保温达到或超过《标准》中指定的经济绝热层厚度,绝热层的最小热阻大于0.74mk/w;
4.每台多联机的室内机配制单独线控器,可实现单独控制,合理用能;并可配制置室内/外集控器(液晶显示,
可以方便查询室内/外机的所有运行参数同时具有模式锁定功能),便于管理,避免能源浪费,节约运行费用.
七.系统安装:
1.风管安装
(1)通风及防排烟风管材料采用镀锌钢板制作,厚度及加工办法按《通风与空调工程施工质量验收规范》
(GB50243-2002)的规定确定.
(2)空调风管材料采用承插式连接的玻纤复合消声风管(密度不小于75kg/m)制作,厚度为25mm,
导热系数不大于0.033w/m.K(平均温度24℃),降噪系数大于等于0.75,防火等级A级不燃.
内层敷抗菌防霉涂层,外贴进口防火防潮铝箔贴面.
(3)空调风管及支吊架安装可参见国标图集《03K132》.
(4)当设计图中未标出测量孔位置时,安装单位应根据测试要求在适当部位配置测量孔,测量孔做法见国标.
(5)与通风机进出口相连处,应设置长度为200~300mm的不燃性材料制作的软接头,软接头的接口应牢固、严密.
(6)所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架.所有吊装的空调机组、新风机组、风机均应采用减震吊架.
(7)风管支、吊或托架应避免设置在法兰、测量孔、调节阀等零件处.
(8)安装调节阀、蝶阀等调节件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位.
(9)安装防火阀或排烟阀时应先对其外观质量和动作灵活性与可靠性进行检验,确定合格后再进行安装.
(10)防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头方向一致.
(11)大于630mm的防火阀必须单独配置支吊架.
(12)穿越防火墙处的弯头,三通等材料必须采用1.6mm厚的镀锌钢板制作.
(13)空调、通风系统送、回风管上设置的消声器均为阻抗复合式消声器,有效长度1米.
(14)送、回风消声静压箱应符合以下要求:
穿孔镀锌钢板:0.8mm厚,孔径?5-?6,穿孔率大于等于20%.
离心玻璃棉板密度24kg/m,厚度100mm.离心玻璃棉板应采用玻璃丝布包覆.
(15)所有设于外墙上的送回风口均设置单层固定挡雨百叶.外墙上的送回风口均设置不锈钢防虫网.
2.冷

媒管安装:
(1)采用合格的R410a专用紫铜管.
(2)吹氮焊接(氮气压力小于0.05m /h)及阶段别压力测试.
(3)铜管和分支管规格及尺寸必须符合三星公司要求,外机液管、气管分支器必须使用Y型.
(4)室外机模块之间必须水平安装.
(5)当室外机接头之间管路的长度超过2米时,需要安装一个垂直的存油弯,安装要求请查阅三星安装手册.
(6)制冷剂管路应与室外机管路的连接位置保持相同或较低的高度.
(7)室内外机的垂直立管必须进行U型卡箍固定,防止立管和水平受重力影响发生变形.
(8)铜管必须用割刀进行切割,切割完毕后的毛刺必须加以清除.
(9)铜管保压前,管路系统进行氮气(15公斤)吹扫.管路或者分支器焊接完毕后不能浸入水中冷却.
(10)分支管主管500mm以内禁止折弯,分支管和分支管之间距离1000mm以上.
(11)每间隔1.2m以内安装固定卡.
(12)分支管前后必须吊杆固定.
(13)材料:冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管,并应符合国标 GB/T1527-1997,具体规格见附表:
配管规格(外径mm) 6.35 9.52 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75
配管厚度(mm) 0.7 0.7 0.8 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1
材料 C1220T-O C1220T-1/2H或者C1220T-H
(14)冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料保温,气侧管路和液侧管路的保温,根据管路的规格选择保温材料的厚度:
保温材料的厚度是按照室内温度为27℃,湿度80%并根据管路规格计算。如果超出上述条件时,应适当加厚一级。
配管尺寸 保温材料最小厚度(mm) 备注
(mm) PE发泡 EPDM发泡
Φ6.35~19.05 13 10 如需在海边、温泉边或湖边地下埋设
Φ22.23~31.75 19 13 如需在海边、温泉边或湖边地下埋设
Φ38.1 25 19 一级使用.
- 32 25
3.通讯系统安装:
(1)采用屏蔽双芯通讯线,每根屏蔽线的屏蔽网只能一端接地,即单端接地.
(2)长度在500m以内时线径为0.75平方毫米,长度在500m到1000m时线径为1.0平方毫米以上.
4.水管安装:
(1)空调冷凝水管采用PVC-U聚乙烯塑料管制作.
(2)空调机组及新风空调器冷凝水管出口处设置水封,水封高度为100mm,并将凝结水排至设计指定处.
(3)凝结水主管坡度应不小于1%,并坡向排水方向,主管通气孔1个/10m,确保最高处通气孔.通气孔需做成T型或者L型,以防灰

尘或者杂物掉入.
(4)冷凝水管必须进行漏水实验.
(5)冷凝水管采用保温材料难燃B1级像塑管材保温,保温厚度20mm.
(6)管道穿越墙壁和楼板,应设置钢制套管,套管内径应大于保温层管道外径30mm,安装在楼板内的套管,其顶不应高出地面20mm,
底部应与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管,其两端与饰面相平,套管与套管之间用非燃柔性保温材料填实.
(7)管道穿越防火墙时,在穿墙处应采取固定和防火封堵措施,管道与隔墙之间空隙用不燃柔性材料严密填实.
(8)管道穿越沉降缝时,应在沉降缝处设置不锈钢波纹管.
(9)每间隔1.2m以内安装固定卡.
八.其他安装事项:
1.空调机组、风机等设备应设置减震装置(3.5HP~7.5HP采用10T以上,8HP以上采用20T以上),安装所有设备基座减震器时,
必须认真找平与校正,务必保证机组四角的静态下沉度基本一致,减震器由设备厂家配套提供.所有设备基础均待设备到货,及核对其尺寸无误后,方可制作.
2.变频多联机空调系统由专业队伍进行安装,空调系统冷媒管的尺寸、接头及定位尺寸由安装单位进行细化设计.
3.在施工过程中,请与土建专业密切配合,做好风管、水管穿墙及楼板孔洞的预留工作.
4.管道金属支、吊、托架可以采取镀锌防腐的方法,也可在表面除锈后,刷红丹漆二度,调和漆一度,颜色另定.
5.所有空调机房内表面均需由建筑采取消声处理,设置吸声板及隔音门,以确保室内的静音环境.
6.本说明及图纸未明确之处,请参见《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的相关规定执行.
九.图例: