文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能技术监督细则

电能技术监督细则

电能技术监督细则
电能技术监督细则

附件5

火力发电企业

电能质量技术监督实施细则

2016年8月发布 2016年8月实施中国华电集团公司发布

目次

0前言 (2)

1 范围..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

2 规范性引用文件................................................................................................. 错误!未定义书签。

3 总则..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

4 监督对象............................................................................................................. 错误!未定义书签。

5 监督内容............................................................................................................. 错误!未定义书签。

6 监督管理 (7)

附录A(资料性附录)电压、频率质量报表 (9)

附录B(资料性附录)注入电网的谐波电流允许值 (10)

附录C(资料性附录)电能质量监督季度报表 (11)

前言

本细则是依据DL/T 1051-2007《电力技术监督导则》等国家、行业有关标准及《中国华电集团公司火电技术监督管理办法》的有关要求,结合中国华电集团公司实际情况编制。

本细则由中国华电集团公司火电产业部提出。

本细则由中国华电集团公司火电产业部归口并解释。

本细则编制单位:华电电力科学研究院

本细则审核人:吴立增王兴合韩国强卜繁薇王诗中田春乐。

本细则编写人:贺军邢瑞江王迪

电能质量技术监督实施细则

1范围

本细则规定了中国华电集团公司(以下简称集团公司)火力发电企业电能质量技术监督的对象、内容和管理要求等。

本细则适用于集团公司火电企业的电能质量技术监督工作。

2规范性引用文件

本细则的部分条款引用下列文件,但不限于此。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适

用于本细则。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本细则。

GB/T 12325 电能质量供电电压偏差

GB/T 12326 电能质量电压波动和闪变

GB/T 15543 电能质量三相电压不平衡

GB/T 15945 电能质量电力系统频率偏差

GBT 18481 电能质量暂时过电压和瞬态过电压

GB/T 24337 电能质量公用电网间谐波

GB/T 17626.7 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量

和测量仪器导则

DL/T 1053 电能质量技术监督规程

DL/T 1194 电能质量术语

DL/T 1198 电力系统电能质量技术管理规定

GB/T 19862 电能质量监测设备通用要求

DLT 1028 电能质量测试分析仪检定规程

DLT 1227 电能质量监测装置技术规范

DL/T 824 汽轮机电液调节系统性能验收导则

SD 325 电力系统电压和无功电力技术导则

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的通知(国能安全[2014]161号)

3总则

3.1 电能质量技术监督(以下简称“电能监督”)是火电企业生产技术管理的重要组成部分。为规范开展集团公司电能监督工作,依据国家和行业的有关标准、要求,结合集团公司实际情况制定本细则。

3.2 电能监督工作应贯彻“安全第一、预防为主”的方针,实行技术负责人责任制。按照依法监督、分级管理的原则,对电能设备从设计审查、招标采购、设备选型及制造、安装调试及验收、运行、检修维护、技术改造和停备用的所有环节实施全过程的闭环电能监督管理。

3.3电能监督工作以安全和质量为中心、以标准为依据、以有效的测试和计量为手段,建立电能监督体系。

3.4 各火电企业应按照国家和行业有关标准及本细则的要求开展电能监督工作,并结合本单位具体情况制定本单位的电能监督实施细则,健全监督体系,统一技术标准,规范开展电能监督工作。4监督对象

监督对象主要包括:

1)发电机;

2)变压器分接头;

3)低频减载装置;

4)电能测量记录仪器仪表;

5)谐波源(整流、变频);

6)无功补偿设备。

5监督内容

5.1 设计阶段的监督

5.1.1 火电企业的规划、设计必须按照国家关于电压、无功电力等有关条例、导则的要求和电网公司有关规定,合理确定无功补偿设备和调压装置的容量、选型及配置地点,同时落实相应的无功补偿配置方案。

5.1.2 在规划设计中,对于发电机、母线、变压器各侧均应配备无功、电压表计,以便于无功电压

的监测和管理;没有取得有鉴定资质单位鉴定合格的无功补偿设备和调压装置及电压测量记录仪表,不得列入工程选型范围。

5.1.3 并入电网的发电机组应具备满负荷时功率因数在0.9(滞相)-0.95(进相)的运行能力,新建机组应满足进相0.95运行的能力。在电网薄弱地区或对动态无功有特殊需求的地区,发电机组应具备满负荷滞相0.85的运行能力。发电机自带厂用电时,进相能力应不低于0.97。其他并网要求以国家、行业有关标准和电网公司并网规定为准。

5.1.4 200MW及以上容量的火电机组或接入220kV电压等级以上的同步发电机组应配置电力系统稳定器PSS。自动调整励磁装置应具有强励限制、低励限制等环节。

5.1.5 火电企业应根据有关调度部门电网稳定计算分析要求,开展励磁系统(包括电力系统稳定器)、调速系统、原动机的建模及参数实测工作,实测建模报告需通过有资质试验单位的审核,并将试验报告报有关调度部门。

5.1.6 各级变压器的额定变压比、调压方式、调压范围及每档调压值,应满足发电企业电压质量的要求,并考虑电力系统10~15年发展的需要及电力系统发展的阶段性要求。

5.1.7 对有谐波源的母线,应加装消谐装置;设计、选用变频器或整流设备时,特别是空冷岛变频器组的设计,使用前必须进行谐波核算,采取相应治理措施,降低谐波。

5.2 运行阶段的监督

5.2.1 电压及无功调整监督

5.2.1.1 火电企业应严格按照调度部门下达的电压(无功)曲线和调压要求开展调压工作。

5.2.1.2 火电企业应保持发电机组的自动调节励磁装置具有过励限制、低励限制等功能,并投入运行。失磁保护应投入运行,强励定值倍数应符合国家规定。

5.2.1.3 对于火电企业,发电机额定功率因数(迟相)值,按照SD325标准要求,同时根据电力系统的要求决定:

a)直接接入330~550kV电网处于送端的发电机功率因数,一般选择不低于0.9;处于受端的发电机功率因数,可在0.85~0.9中选择;

b)直流输电系统的送端发电机功率因数,可选择为0.85;

c)其他发电机的功率因数可按0.8~0.85选择。

5.2.1.4 对于火电企业,发电机吸收无功电力的能力应符合以下要求:

a)新装机组均应具备在有功功率为额定值时,功率因数进相0.95运行的能力;

b)已投入运行的发电机,应有计划的进行进相运行试验,根据试验结果予以应用。

5.2.1.5 发电企业在监视和调整电压监测点电压在合格范围之内的同时,还需加强厂用电压的监视和调整,必要时调整厂(场)用变分接头或联系电网调度调整主变压器分接头。

5.2.1.6 发电企业自动发电控制(AGC )和自动电压控制(AVC )功能应满足电网调度要求。 5.2.1.7 并网运行的发电机组应具有一次调频的功能,一次调频功能应投入运行。机组的一次调频功能参数应按照电网运行的要求进行整定并投入运行,并应根据调度部门要求安装保证电网安全稳定运行的自动装置。

5.2.1.8 按照GB/T 14549标准要求监测和分析相关设备的谐波。 5.2.2 电压偏差监督

5.2.2.1 火电企业电压监测点包括发电机出口、升压站母线、厂用电母线、直流母线等。 5.2.2.2 监测内容为月、季、年度电压合格率及电压超允许偏差上、下限值的累积总时间。电压统计时间单位为“分”。电压质量合格率计算公式为:

电压质量合格率(%)=(1-电压监测总时间(分)

电压超下限时间(分)电压超上限时间 )×100%

5.2.2.3 火电企业应按调度部门下达的电压曲线对母线电压进行监测、调整。调度部门未下达电压曲线,母线电压允许偏差值如下:

a) 500(330)kV 母线:正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调整;

b) 220kV 母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的0~+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5~+10%;

c) 110~35kV 母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的-3~+7%;事故后为系统额定电压的±10%;

d) 10(6)kV 母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的-7~+7%; e) 0.38kV 母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的-10~+10%; 5.2.3 频率偏差监督

5.2.3.1 所监督的设备一般为发电机、电网低频减载装置、频率测量记录仪表等。正常运行下标称频率为50Hz ,电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz ,当系统容量较小时,偏差值可以放宽到±0.5Hz 。

频率范围(Hz)

奇 次

偶 次

0.38 4.0

2.0

6

3.2

1.6

10 35 2.4 1.2 63 110

1.6

0.8

5.2.3.2 监测内容为月、季、年度频率合格率及频率超允许偏差上、下限值的累积总时间。频率统计时间单位为“分”。频率质量合格率计算公式为:

频率质量合格率(%)=(1-频率监测总时间(分)频率超下限时间(分)频率超上限时间 )×100%

5.2.4 谐波监督

5.2.4.1 电力设备如发电机、变压器等调试投运时可进行谐波测量,了解和掌握投运前、后的谐波水平及其变化,检验谐波对有关设备的影响,确保投运后系统和设备的安全、经济运行。 5.2.4.2 发电企业的谐波监测点可选取发电机出口、升压站母线、厂用电母线,测量谐波电压和谐波电流。

5.2.4.3 谐波电压限值

a) 发电机在空载额定电压和额定转速下,其空载线电压波形正弦性畸变率不超过3%; b)

公用电网谐波电压(相电压)限值见表1。

表1 电网电压正弦波形畸变率极限值

电网标称电压(kV)

电压总谐波畸变率(%)

各次谐波电压含有率(%)

奇 次 偶 次

0.38 5.0 4.0 2.0

6 4.0 3.2 1.6 10 35 3.0 2.4 1.2 63 110

2.0

1.6

0.8

注:标称电压为220kV 的公用电网可参照110kV 执行。

5.2.4.4 谐波电流允许值

公共连接点的全部用户向该点注入的谐波分量(方均根值)均不应超过附录A 规定的允许值。 5.2.4.5 三相电压不平衡度监督

按照GB/T 15543标准要求监测和分析三相电压不平衡度,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不超过4%。 5.2.5 监测设备监督

5.2.5.1 电压监测应使用具有连续监测和统计功能的仪器、仪表或自动监控系统,其性能和功能应

符合相关国家、电力行业标准,其中A级性能电压监测仪的测量误差不应超过±0.2%;B级的测量误差不应超过±0.5%。

5.2.5.2 用于频率偏差指标评定的测量,宜使用具有连续监测和统计功能的仪器、仪表或自动监控系统,测量误差不应超过±0.01Hz。

5.2.5.3 对相关设备(电能质量测试仪、监测仪、显示仪表、电压及频率变送器等)按规定周期进行检验。

6监督管理

发电企业应建立健全技术资料、运行和检修技术档案和管理档案,并达到科学化、标准化、规范化的水平。电能质量监督应具备以下资料:

a)监督事故记录、分析报告和处理措施;

b)与电网调度部门签订的《并网调度协议》;

c)无功补偿装置、电能质量参数监测仪器仪表、电能质量测试用仪器仪表等设备台帐;

d)电能质量监测设备技术台帐;

e)并网测试报告(含电能质量测试报告);

f)励磁系统PSS、AGC、AVC装置、一次调频等涉网试验报告;

g)当地电网下达的季度电压曲线;

h)当地电网调度部门制定的电压合格率、AGC、AVC投入率、一次调频性能;

i)励磁系统AVR设定参数;

j)AVC装置参数表。

附录A电压、频率质量报表

母线名称

谷段电压峰段电压波动值自动控制装置投入情况平均值(kV)最高值(kV)平均值(kV)最低值(kV)电压(kV)频率(±Hz)AGC AVC

8

附录B(规范性附录)注入电网的谐波电流允许值

注入电网的谐波电流允许值

标准电压kV 基准短

路容量

MV A

谐波次数及谐波电流允许值(有效值、A)

23456789101112 13141516171819 20 21 22 23 24 25

0.38 10 78 62 39 62 26 44 19 21 16 28 13 24 11 12 9.7 18 8.6 16 7.8 8.9 7.1 14 6.5 12 6 100 43 34 21 34 14 24 11 11 8.5 16 7.1 13 6.1 6.8 5.3 10 4.7 9.0 4.3 4.9 3.9 7.4 3.6 6.8 10 100 26 20 13 20 8.5 15 6.4 6.8 5.1 9.3 4.3 7.9 3.7 4.1 3.2 6.0 2.8 5.4 2.6 2.9 2.3 4.5 2.1 4.1 35 250 15 12 7.7 12 5.1 8.8 3.8 4.1 3.1 5.6 2.6 4.7 2.2 2.5 1.9 3.6 1.7 3.2 1.5 1.8 1.4 2.7 1.3 2.5 66 500 16 13 8.1 13 5.4 9.3 4.1 4.3 3.3 5.9 2.7 5.0 2.3 2.6 2.0 3.8 1.8 3.4 1.6 1.9 1.5 2.8 1.4 2.6 110 750 12 9.6 6.0 9.6 4.0 6.8 3.0 3.2 2.4 4.3 2.0 3.7 1.7 1.9 1.5 2.8 1.3 2.5 1.2 1.4 1.1 2.1 1.0 1.9

注:220kV基准短路容量取2000MVA,标称电压为220kV的公用电网可参照110kV执行。

9

附录C(资料性附录)电能质量监督季度报表

电能质量监督季度报表

报表单位:填报日期:年月日项目情况简述

监督工作计划和监督

指标完成情况

设备设施检修及反措、

技改项目实施情况

发现重要设备设施缺

陷及处理情况

设备设施故障、障碍、

异常情况

监督工作取得成绩和

存在的主要问题

下阶段重点工作

姓名办公电话手机QQ号

负责人联系方式

填表:审核:批准:

特种设备技术监督实施细则(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 特种设备技术监督实施细则(标 准版)

特种设备技术监督实施细则(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条确保特种设备的产品质量和安全使用,是发电企业安全的重要保障。为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)风电特种设备技术管理,制定本细则。 第二条风电特种设备(以下简称特种设备)的技术管理工作应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实行技术责任制,按照依法管理、分级管理、闭环控制、专业归口的原则,实施对特种设备工程设计审查、设备选型与监造、安装、使用、检验、维修保养和改造的技术性能检测和设备退役鉴定的全过程、全方位技术管理。 第三条特种设备的技术管理工作要依靠科技进步,采用和推广先进的有成熟运行经验的特种设备,不断提高特种设备的安全、可靠运行水平。 第四条特种设备的安全对企业极其重要,因此,风电公司应严格按照行业归口的原则,在加强内部管理的同时,接受当地质量监督机

火力发电厂电能质量技术监督标准

Q/CRP 华润电力控股有限公司企业标准 Q/CRP 1108.01.01-2017 _____________________________________________________________________________________________ 火力发电厂电能质量技术监督标准 2017-02-09发布2017-02-09实施华润电力控股有限公司发布

Q/CRP 1108.01.01—2017 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 符号、代号和缩略语 (1) 5 监督技术标准 (1) 5.1 规划设计阶段监督 (1) 5.2 运行阶段监督 (3) 5.3 监测设备检定、检验 (5) 6 监督管理要求 (5) 6.1 监督基础管理工作 (6) 6.2 日常管理内容和要求 (6) 6.3 各阶段监督重点工作 (9) 7 监督评价 (10) 附录A(规范性附录)技术监督不符合项通知单 (11) 附录B(规范性附录)电能质量技术监督资料档案格式 (12) 附录C(规范性附录)技术监督信息速报 (18) 附录D(规范性附录)电能质量技术监督月报编写格式 (19) 附录E(规范性附录)电能质量技术监督预警项目 (22) 附录F(规范性附录)技术监督预警通知单 (23) 附录G(规范性附录)技术监督预警验收单 (24) 附录H(规范性附录)技术监督动态检查问题整改计划书 (25) 附录I(规范性附录)电能质量技术监督工作评价表 (26) I

绝缘技术监督细则

附件11 火力发电企业 绝缘技术监督实施细则 2016年8月发布 2016年8月实施中国华电集团公司发布

目次 0 前言 (2) 1 范围 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 3 总则 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 监督对象 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 监督内容 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 6 监督管理 (40) 附录A(资料性附录)绝缘技术监督报表 (43) 附录B(资料性附录)绝缘技术监督工作总结 (45) 附录C(资料性附录)绝缘技术监督通知单 (46) 附录D(资料性附录)电气设备分析评估报表 (47)

(管理制度)华能威海电厂环境保护技

华能威海电厂环境保护技术监督管理制度第一章总则 第壹条环境保护是我国的壹项基本国策,电厂的环境保护工作是电力生产和管理的重要内容,也是保证电力设备安全、稳定运行的壹项重要措施,电厂环境保护技术监督工作是做好电厂环境保护的重要保证。 第二条环境保护技术监督必须坚持“预防为主,防治结合”的工作方针,坚持执行环境保护设施“三同时”政策,不断推广环境保护新技术,提高监督水平。环境保护技术监督是壹项生产监督活动,必须纳入生产管理的全过程。 第三条本制度规定了华能威海电厂环境保护的管理职能、管理内容和方法,标准的检查和考核。 第四条本制度适用于华能威海电厂的环境保护管理工作。 第二章管理机构和职责 第五条环境保护技术监督工作于厂部的领导下,成立以厂长为组长,由各部门主要负责人组成的环境保护技术监督领导小组,其主要职责是: (壹)贯彻国家有关环境保护的法律、法规和政策,执行电力工业环境保护的方针、政策、规章、制度、标准。 (二)制定和实施本厂环境保护规划和目标。 (三)审查、批准电力建设项目环境影响评价、监督“三同时”的实施和管理。 (四)负责粉煤灰综合利用和废水资源化的管理。 (五)负责和上级和地方环境保护部门协调重大环保问题。 第六条、生产部是环境保护技术监督的归口管理职能部门。负责指导监督、检查做好环境保护技术监督的各项工作。

第七条要建立环境保护技术监督网,配备环境保护专职(责)人员,于厂长的领导下,进行电厂的环境保护技术监督工作。 (壹)厂长的职责 1、贯彻执行国家的各项环境保护法令、法规及有关环境保护管理制度和规定。严格贯彻环保“三同时”。 2、负责全厂的环境保护工作,对国家承担法律责任。分管环境保护的副厂长应于厂长的委托下做好环境保护工作。 3、定期召开环境保护领导小组(或环境保护技术监督网成员)会议,研究制定全厂的环境保护工作规划,积极听取对环境保护工作的意见。 (二)环境保护专职(责)的职责: 1、于分管厂长(总工程师)的领导下,贯彻执行国家、部和省有关环境保护的方针、政策、法令、法规和监督工作的各项规章制度。 2、负责组织编制本单位环境保护长远规划和年度计划,且监督检查执行情况。 3、负责组织本单位环境监测、污染的调查、环境治理工作及监督环保“三同时”的执行。 4、参和各项环保工程方案的制定、审查和竣工验收等工作,监督环保“三同时”的执行。 5、环保设施的停运、检修和投运须经环保专职的签字认可。 6、负责污染事故的调查、分析、处理,编写事故方案。 7、按照《火电行业环境监测管理制度》要求,监督、指导、参和环境监测站的日常监测工作,做好按时上报各项报表的工作。 8、监督本单位环境保护专项费用及粉煤灰综合利用的专项资金的使用。

电测计量技术监督实施细则

电测计量技术实施细则 一、目的 加强电站电测计量技术监督管理,保证标准指示仪表、标准直流仪器、标准数字仪表、关口电能表、互感器、重要配电盘表、RTU等各类电测仪表计量准确,不发生计量故障及差错电量。 二、适用范围 本实施细则适用于。 三、职责 生产营销部归口电测监督管理,依据国家、行业、上级单位有关技术监督政策、法规、标准、制度进行监督。 电测监督专责人具体组织实施,其职责如下: 1.依据国家、行业、上级单位有关电测计量技术监督政策、法规、标准、制度,制定电站电测计量技术监督实施规则、计划、技术措施。 2.编制年、季、月度工作计划,统筹安排,保质保量完成年度生产电测计量技术监督计划。 3.建立健全设备台帐和档案,对设备的维护、检修进行质量监督。 4.保证量值传递的准确可靠,确保检定工作的公平、公证。 5.加强对关口计量的管理工作,确保关口表的准确计量。 6.按规定对设备进行监测和试验,对数据进行综合分析,掌握电测仪表的实际运行情况。对于发现的缺陷及时消除,重大设备隐患和故障及时向厂部报告。组织或参加电测仪表事故调查及事故处理。 7.引进和推广新技术和新经验。 8.审核电测仪表校验报告,并按时上报上级监督部门督核范围内的报告。 9.编制或审查重大电测仪表更新改造方案,解决有关技术问题。 10.负责填报上级规定上报的季报表、年报表,经电站审查后按时上报上级监督部门。 11.组织协调与技术监督服务单位的工作,接受技术监督服务单位在监督工作中的

专业管理。 12.指导、监督和考核热工专业的工作。 四、监督范围与内容 1.标准仪器仪表送检:1次/年,包括标准指示仪表、标准数字仪表、标准直流仪器的校验率和合格率分别达到100%和98%,标准检验装置的校验率和合格率都达到100%,计量装置考核(复查)率要求达到100%。 2.作标准用的电流互感器,其检定周期一般定为2年。只作测量用的电流互感器,可根据技术性能、使用的环境条件和频繁程度等因素,确定其检定周期,一般为2至4年。 3.关于延长检定周期的规定:凡0.2级以上(包括0.2级)作标准用的电流互感器,在连续2个周期3次检定中,最后1次检定结果与前2次检定结果中的任何1次比较,其误差变化不超过误差限值的1/3时,检定周期可延长原定的50%,即检定周期为3年。如果第4次检定仍满足上述要求,检定周期仍可继续延长1年,即检定周期为4年。 4.关于缩短检定周期的规定:作标准用的电流互感器,如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的1/3时,检定周期应缩短为1年。 5.经检定合格的电流互感器,应发给检定证书或标注检定合格标志。检定证书上应给出检定时所用各种负荷下的误差数值,作标准用的还应该给出最大变差值。只有对全部电流比均符合本规程技术条件要求的电流互感器,方可在检定证书封面上填写准于作某等级使用;对于只检定部分电流比及专用电流互感器的检定结果,应只在封面背面的结论及说明栏中具体注明检定情况和结论。 6.经检定不合格的电流互感器,应发给检定结果通知书。检定结果超差,经用户要求并能降级使用的,可以按所能达到的等级发给检定证书。0.2级及以上等级的电流互感器,检定后应加封印。检定不合格的电流互感器不准出厂和使用。 7.作标准用或与其它仪器仪表配合作量值传递用以及用户有特殊要求的电压互感器,检定周期为2年。其余用途的电压互感器根据使用情况确定其检定周期为2年至4年。 8.关于延长检定周期的规定:0.2级及以上作标准用的电压互感器连续2个周期3次检定中,最后一次检定结果与前2次检定结果中的任何一次比较,误差变化不大于其误差限值的1/3,检定周期可以延长原定的50%,即检定周期为3年。如果第4次检定

电能质量技术监督实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电能质量技术监督实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4628-47 电能质量技术监督实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 电能质量技术监督工作是保证电力系统和电力用户安全稳定生产的主要措施之一,为加强我公司电能质量技术监督管理工作,提高电能质量,保证发电机组及电网安全、稳定运行,,特制定本制度。 1.2电网是一个统一的整体,所有并网的与电能质量有关的发电设备都应接受当地电网公司的电能质量技术监督归口管理。并网运行的风电企业与主管电力公司签订并网协议时,应包括电能质量技术监督方面的内容。 1.3 定期组织电能质量监督工作执行情况分析研究会,及时发现问题,并制定针对性措施,加以落实执行。 2 各级专责人职责:

2.1 监督组组长职责 2.1.1 贯彻执行上级有关电能质量监督指标和规定,审批电能质量监督制度,掌握电能质量工作基本情况,定期组织分析研究会,布置、检查本公司电能监督工作。 2.1.2 建立健全有关部门各岗位职责,督促各级监督人员搞好监督工作。 2.1.3 对电能质量监督工作存在问题及影响电能质量的因素分析原因制定对策上报公司领导。 2.1.4组织开展有关电能质量技术监督的技术交流与培训、新技术开发与推广应用,提高电能质量技术监督工作水平。 2.2 公司监督专责人职责: 2.2.1 接受监督组组长领导,协助组长搞好监督工作; 2.2.2 掌握本公司电能监督工作基本情况,经常对下一级工作进行检查,并将具体情况及时汇报监督组组长。

风电场架空输电线路技术监督实施细则

风电场架空输电线路技术监督实施细则 【制度摘要】 业务类别生产管理 适用范围XXX公司 内容概要《XXX公司风电场架空输电线路技术监督实施细则》是为保证风电场架空输电线路设备的安全、可靠、经济运行,根据《XXX公司技术监控管理办法》以及国家、行业有关规程标准,制定本细则。本细则明确了线路技术监督机构与职责、监督范围与内容、线路技术监督管理细则。 第一章总则 第一条为保证XXX公司(以下简称“XXX”)风电场架空输电线路设备的安全、可靠、经济运行,根据《XXX公司技术监控管理办法》以及国家、行业有关规程标准,制定本细则。 第二条架空输电线路(以下简称“线路”)技术监督是风电场建设、生产过程中的重要组成部分,是保障风电场安全生产的重要措施,线路设备要从设计选型、现场安装、验收、运行和检修等各个环节进行的全过程技术监督。 第三条线路技术监督的任务是通过对设备评估分析以及生产运行情况分析,防止由于设备选型不当、材质不当、运行工况不良等因素而引发的各类事故,提高设备安全运行的可靠性,延长设备的使用寿命。 第四条线路技术监督必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“关口前移、闭环管理”的原则,不断提高设备的健康水平,确保设备的安全运行。

第五条线路技术监督要依靠科学进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高金属技术监督的专业水平。 第六条本细则适用于XXX公司各风电场和技术监控管理服务单位。 第二章线路技术监督机构与职责 第七条XXX公司技术监督工作实行三级管理,第一级为XXX公司本部,第二级为生产技术部;第三级为各风电场。 第八条XXX公司成立以主管生产领导为首的技术监控领导小组,是公司技术监控工作的领导机构,其主要职责(一)贯彻执行国家和集团公司有关线路技术监督的方针政策、法规、标准、规程、细则等。 (二)制定XXX公司线路技术监督工作年度计划。 (三)制定XXX公司线路技术监督规程、标准、细则、规定、技术措施等。 (四)组织并参加因线路技术监督不力造成的重大事故的分析调查和处理工作,制定反事故措施,对线路技术监督的重大问题做出决策。 (五)指导XXX公司系统线路技术监督工作,协调解决线路技术监督工作各方面的关系,对各风电场的线路技术监督工作进行检查和考核。 (六)建立XXX公司线路技术监督网络,定期召开线路技术工作会议,总结、交流和推广技术监控管理的工作经验和先进技术。

技术监督告警管理制度

1 目的为了规范国华定电公司技术监督告警管理的目标、程序和要求。 2 适用范围本标准适用于国华定电公司的技术监督管理工作。 3 引用标准 《电力工业技术监督工作规定》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则与检查要点》 《火力发电厂安全性评价》(第二版)《火力发电厂并网安全性评价》(2004 年) 《电力建设施工、验收及质量验评标准》(96 年版)《火力发电厂金属技术监督规程》(DL438— 2000)《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869 —2004)《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制 度》 《河北南网技术监督检查标准》国华发电管理系统“环境保护管理子系统”(GHFD-07) 国华电力公司技术监督检查细则 4 定电公司生产内部预警、告警制度 4.1 在技术监督管理工作中,技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标或接近超标值,但未达到《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度》有关规定时,实行定电公司内部技术监督异常超标、预警通知单制度,向责任部门发出技术监督异常超标、预警通知单。 4.1.1 参照发电管理系统技术监督告警制度内容,在定电公司内执行技术监督异常超标、预警通知单。异常超标通知单,由技术监督专责人依据试验报告和监督条例提出,由总工程师签发后,连同试验报告送至相关责任部门经理。 4.1.2 技术监督异常超标、预警通知单的整改:责任部门接到通知单后立即采取措施进行整改,在72 小时内将处理情况反馈给技术监督专责人,生技部和相关设备责任部门对其进行验收登记并对异常情况继续进行跟踪。对于无法立即实施的应制定临时控制措施,应做好实施准备,并将情况进行反馈备案。 4.1.3 当发生下列情况时,即形成公司内部技术监督告警一次。 4.1.3.1 技术监督范围内的设备存在安全隐患,已接到技术监督异常超标、预警通知单,没有在规定时间内积极解决、制定防范措施。. 4.1.3.2 设备运行数据、试验数据弄虚作假;技术监督季度报表、技术报告、记录档案、工作总结内容失实。 4.1.3.3 在大修、小修和临修中安排的技术监督项目漏项,未按照技术要求实施并隐瞒不报。 4.1.3.4 违反技术监督制度工作制度,造成监督工作失效。 4.1.3.5 监督异常事件漏报、瞒报或越级上报,造成不良影响的。 4.1.3.6 因管理不善造成标准计量器具仪表丢失或损坏的。 4.1.3.7 由于工作失误导致监督工作和项目无法正常开展。 4.1.3.8 违反技术监督制度导致公司上级职能部门对公司依据发电管理系统告警条例发出告警的。 4.1.3.9 在技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标,且没有在一个月内解决、制定 防范措施,由运行部门专业主管提出,总工程师签字,向技术监督专业一级网负责人(生技部专业主 管)发出技术监督指标异常通知单,实现相互监督的目的。 5 河北省电力研究院预警制度 出现以下异常情况,但没有达到《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度》有关规定时,根据与河北省电力研究院的《技术监督、技术服务合同》的规定,由河北省电力研究院向定电公司发技术监督预警单 5.1 技术监督范围内的设备已处在事故边缘,但仍强制运行。 5.2 技术监督范围内的设备不安全运行已延续一段时间,经技术监督指导后,仍没有改进,而且有关单位不积极解决。 5.3 设备的运行数据、技术数据、试验数据有弄虚作假的情况。

技术监控管理实施细则

技术监控管理实施细则 【制度摘要】 业务类别:公司技术监督与管控类 适用范围:公司各部门 内容概要:《技术监控管理实施细则细则》是依据国家、电力行业及《中国大唐集团公司技术监控管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司技术监控管理细则》有关规定,结合热电公司实际情况制定的。《细则》共五章,三十条。主要说明了编制的必要性;明确了技术监控三级管理体系和各级管理的职责分工及日常主要工作;明确了十项监督、五项管理的工作范围和内容;提出了技术监督日常工作要求和考核。此细则的实施,将进一步强化我公司技术监控的管理工作,将为机组的安全、稳定、经济、环保、长周期运行奠定坚实的基础。 第一章总则 第一条为了贯彻执行国家及电力行业有关技术法规,落实中国大唐集团公司(以下简称集团公司)的《中国大唐集团公司技术监控管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司技术监控管理细则》,使(以下简称热电公司)技术监控工作有条不紊地开展,特制定本实施细则。 第二条技术监控管理的目的:建立、健全技术监控管理网络,确保国家及行业有关技术法规得到贯彻落实,确保集团公司和大唐国际有关技术监控管理精神得到传达执行。通过技术监控管理,及时发现问题,及时采取相应措施,尽快解决问题,提高设备的可靠性,最终保证机组安全、稳定、经济、环保长周期运行。 第三条技术监控管理工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“关口前移、闭环控制”的原则,实

行技术管理责任制。按照依法监督、分级管理、闭环控制、专业归口的原则,对电力工程初步设计审查、设备选型与监造、安装、调试、试运行以及机组投产后运行、检修、停备用、技术改造中设备技术性能的检测和设备退役的鉴定全过程、全方位技术监控管理。 第四条技术监控管理工作以质量为中心,依据国家和行业有关的方针政策、法律法规、标准、规程、制度,利用计量、检验、试验等手段开展工作。 第五条技术监控管理理念是:不断创新,以适应技术监控管理的需要。依靠科技进步,采用和推广成熟的、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监控管理的专业水平。 第六条本细则适用于热电公司。 第二章技术监控管理机构与职责分工 第七条热电公司技术监控管理工作为三级管理体系:第一级为厂级,由总工负责,日常工作归口设备部管理;第二级为各生产部门的负责人和绝缘、金属、化学、环保、热工、继电保护及安全自动装置、电测、节能、电压质量、脱硫、压力容器及承压部件、计量、励磁、振动、特种设备等专业的技术监控专责工程师;第三级为各生产班组(包括各项目部维护班组)具体工作人员。形成覆盖全厂的技术监控网络。 第八条各级技术监控管理机构 (一)公司成立以总工程师为组长的技术监控管理领导小

电能质量技术监督细则20121201课案

Q/LY 龙源电力集团股份有限公司企业标准 Q/LY -2012 电能质量技术监督细则 2013-02-28发布2013-03-01实施龙源电力集团股份有限公司发布

前言 本规范的编写格式符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的规定。 本规范贯彻了国家标准GB/T156-2007《标准电压》,GB/T 1980-2005《标准频率》, GB_T_12325-2008《电能质量供电电压偏差》,GB/T15945-2008《电能质量电力系统频率允许偏差》,GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》,GB/T 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》,GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》,本规范的检验方法采用了相应国家标准的规定。 本规范由龙源电力集团股份有限公司提出。 本规范起草单位:龙源(北京)风电工程技术有限公司。 本规范主要起草人:赵小明。 本规范于××××年×月×日由××××负责人×××批准。 本规范于××××年×月×日首次发布。

电能质量技术监督细则 1 概述 为加强龙源电力集团股份有限公司风电场电能质量技术监督管理水平,提高发、供电设备可靠性,保证电网安全、经济运行和电能质量,维护电气设备的安全使用环境,依据《电力法》和国家有关规定,结合龙源电力集团风电场电能质量技术监督工作实际,特制定本细则。 根据龙源《技术监督管理办法》,本细则主要规定了电能质量监督的两个主要方面:频率和电压。频率质量指标为频率允许偏差;电压质量指标包括电压偏差、电压波动和闪变、三相电压不平衡度和正弦波形畸变率。 本细则明确了参考标准、电能质量技术监督指标、主要工作内容(项目、周期、方法),季度报表。 2 适用范围 本标准规定了风电场电能质量监督工作的内容和标准。 本规范适用于龙源电力集团股份有限公司风电场电能质量技术监督工作。 3 定义与术语 3.1 标称频率 nominal frequency 系统设计选定的标准频率。 3.2 频率偏差 frequency deviation 系统频率的实际值和标称值之差。 3.3 频率合格率 frequency qualification rate 实际运行频率偏差在限值范围内的累计运行时间与对应总运行统计时间的百分比。 3.4 系统标称电压 nominal system voltage 用以标志或识别系统电压的给定值。 3.5 电压偏差 voltage deviation 实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,以百分比标识。 3.6 电压合格率 voltage qualification rate 实际运行电压偏差在限值范围内累计运行时间与对应总运行统计时间的百分比。 3.7 电压波动 voltage fluctuation 电压方均根值(有效值)一系列的变动或改变。

绝缘技术监督实施细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K9131 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 绝缘技术监督实施细则 标准版本

绝缘技术监督实施细则标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为了加强大唐新能源有限责任公司绝缘技术监督的管理工作,确保高压电气设备安全、优质、经济稳定的运行,参照《大唐集团技术监督全过程管理办法》、《电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996》的规定,并结合本公司实际情况制定本细则。 第二条绝缘技术监督工作应贯穿电力生产和建设的全过程,从工程设计、设备制造、安装、调试,到运行、检修及技术改造进行全过程绝缘技术监督。要贯彻“安全第一,预防为主”的方针,要按照分级

管理,行业归口的原则进行工作。 第三条绝缘技术监督工作应以质量为中心,以标准为依据,以测试为手段。应做为一项重要的工作来管理。 第四条绝缘技术监督工作应由总工程师统一领导,应作为经常性工作来抓,并组织试验、检修、运行和基建部门的绝缘技术监督工作,分工负责,密切合作,共同完成各项任务。 第五条绝缘技术监督实行分级管理的方式,公司生产副总经理是绝缘技术监督工作的领导,负责组织协调和督促检查。公司绝缘技术监督机构设在新能源安生部,负责绝缘技术监督工作的指导和归口管理,技术监控服务单位受技术监控管理办公室的委托指导风电公司技术监控工作,风电公司管辖所属范围内设备的绝缘技术监督工作,由此组成的三级绝缘技

热电厂安全管理制度汇编

热电厂安全管理制度汇编 1、公司安全生产责任制度(含:各岗位职责、签订安全生产责任书) 2、公司安全生产责任制实施考核制度 3、公司安全生产工作管理规定 4、公司安全生产奖惩管理规定 5、公司安全检查管理制度(含:消防安全检查) 6、公司事故调查处理管理规定 7、公司各生产设备运行规程 8、公司各生产设备运行管理制度 9、公司各生产设备检修规程 10、公司各生产设备检修管理制度 11、公司消防安全管理制度 12、公司动火作业管理制度 13、公司动火作业票管理制度 14、公司消防水系统图 15、公司易燃易爆物品的管理存放制度 16、公司消防设施配备标准 17、公司消防设施管理规定(含:使用、保管、检验、切换试验) 18、公司消防设施台账及试验、检验记录 19、公司消防安全操作规程 20、公司消防安全责任制 21、公司防火重点部位清册 22、公司安全教育培训制度 23、公司年度安全教育培训计划 24、公司新职工(临时工、实习人员、代培人员等)上岗前三级安全教育 25、公司在岗职工安全教育培训计划 26、公司职工安全教育培训档案 27、公司危化品安全管理制度(含:使用) 28、公司危化品仓库安全管理规定 29、公司特种设备安全管理制度(含:使用审批手续规定) 30、公司特种设备安全操作规程(包括:电焊机安全操作规程、起重机安全操作规程等) 31、公司特种设备定期检验制度(含:检验报告及检验记录、隐患缺陷管理规定)

32、公司两票管理制度 33、公司两票评价制度(含:标准) 34、公司两票检查考核制度 35、公司检修工作危险点管理制度(含:危险点分析及其相应防范措施) 36、公司招标安全管理制度(含:外协施工单位资质审查规定、签订安全协议规定) 37、公司临时用工安全管理规定 38、公司油库(箱)区安全管理规定 39、公司起重机械安全管理制度 40、公司防汛管理制度 41、公司防汛器材、维护责任制 42、公司设备系统异动管理制度 43、公司设备评级管理制度 44、公司技术监督管理制度(含:公司技术监督网、档案) 45、公司技术监督网各级岗位责任制 46、公司厂区交通安全管理制度 47、公司事故应急救援管理制度 48、公司事故应急救援预案制定、修订、审批、签发程序规定 49、公司应急预案演练制度 50、公司应急预案培训制度 51、公司事故报告、调查、处理制度 52、公司事故调查表 53、公司事故处理表 54、公司防汛事故应急救援预案 55、公司地震事故应急救援预案 56、公司人身伤亡事故应急救援预案 57、公司职工中毒事故应急救援预案 58、公司设备事故应急救援预案 59、公司火灾事故应急救援预案 60、触电人身伤亡事故应急预案 61、高空坠落人身伤亡事故应急预案 62、高温中暑人身伤亡事故应急预案 63、火灾事故应急总预案

火力发电厂电能质量技术监督

目录 第一篇电能质量监督管理工作要点与要求 第一章发电企业电能质量监督的组织管理和监督内容第二章电能质量监督工作计划的内容及编制注意事项第三章电能质量监督的技术管理 第四章技术监督动态检查管理办法及动态检查考核项目 第二篇监督技术标准 火力发电厂电能质量监督技术标准 第三篇附录 附件A 发电企业电能质量技术监督季报格式 附录B 火力发电厂电能质量技术监督动态检查考核表

第 一电能质量监督管理工作要点与要求篇 第一章发电企业电能质量监督的组织管理和监督内容 各发电企业是设备的直接管理者,也是实施技术监督的执行者,对技术监督工作负直接责任。为了保证技术监督管理的系统性、专业性和统一性,各基层企业应成立以生产副厂长(副总经理)或总工程师为组长的技术监督管理领导小组,具体全面负责管理本企业的技术监督管理工作。 第一节管理要求 各发电企业应设电能质量监督专责工程师,明确电能质量监督归口管理部门,建立由厂(公司)、相关部门人员组成的电能质量监督网,在主管生产的副总经理(或总工程师)领导下统筹安排,协调运行、检修、试验等部门的电能质量监督工作。 1、主管生产的副总经理(总工程师)的职责 1)领导电能质量监督工作,建立健全电能质量监督网,落实电能质量系统技术监督责任制; 2)认真贯彻有关电能质量监督的各项技术标准、规章制度;审批本单位制定的规定、制度、工作计划和反事故措施。根据《中国华能集团公司技术监督管理办法》,组织制定符合本单位情况的电能质量专业监督管理实施细则; 3)组织并督促运行、检修部门做好电能质量监督工作,定期召开电能质量监督分析会,分析本单位电能质量运行情况,提出电能质量技术监督工作的重点,确保电能质量技术监督指标满足要求; 4)组织调查分析本单位电能质量事故和缺陷产生的原因,研究制定对策并督促实施; 5)督促、检查和审批有关的上报材料(年度电能质量技术监督工作计划、总结,电能质量事故分析等),确保上报材料及时、准确、完整; 6)审批电能质量重大改进项目,审核上报的电能质量监督工作总结、有关的统计报

绝缘技术监督管理制度

绝缘技术监督管理制度(试行) 1 主题内容与适用范围 1.1 电气绝缘全过程技术监督(以下简称绝缘监督)工作是高电压技术监督的重要组成部分,是防止电气设备绝缘的非正常老化和损坏,保证电力系统安全、经济发供电的重要工作。根据行业有关绝缘监督的规程、制度的规定,制定本制度。 1.2 绝缘监督工作的任务是:认真贯彻电业安全生产以“预防为主”的方针,根据行业有关规程制度的规定,严格进行试验工作,掌握电气设备的绝缘变化规律,及时发现和消除绝缘缺陷,认真分析各类电气设备绝缘事故,制订反事故措施,不断提高电气设备运行可靠性。 1.3本制度明确了绝缘技术监督的组织体系、职责分工及考核等管理内容。 1.4本制度适用于****公司绝缘技术监督管理。 1.5下列人员应贯彻执行本制度: 1.5.1 各级绝缘专责人及过电压、防污闪、电机、变压器、互感器、开关、电容器、电缆等设备专责人。 1.5.2维护护单位全体试验人员。 1.6下列人员应熟悉本制度: 1.6.1 生产副总经理; 1.6.2 技术部经理、电气专业工程师; 1.6.3 维护单位经理、电气工程师; 1.6.4 发电市场部经理及电气工程师; 1.6.5 公司及维护单位的相关安监人员: 1.6.6 化学试验有关人员应熟悉和执行本制度的有关部分。 2 管理内容与要求 2.1 根据分级管理的原则,成立绝缘技术监督领导小组。建立健全公司、部门、班组三级技术监督网,并明确各级专责人。技术部是绝缘技术监督的职能管理部门,设绝缘监督专责人具体负责日常管理工作。 2.2 职责与分工

2.2.1 绝缘监督网的职责 2.2.1.1 贯彻执行行业关于绝缘监督工作的指示和有关规程制度。 2.2.1.2 督促和做好绝缘监督各项技术管理、电气设备的绝缘维护、绝缘缺陷消除等工作。 2.2.1.3 掌握电气设备的运行情况。 2.2.1.4 认真按照行业有关规程、导则及有关的反事故措施和技术文件,针对设备绝缘缺陷或薄弱环节,研究改进措施。 2.2.1.5 组织绝缘事故的调查分析,写出专题事故分析报告,提出反事故措施,并结合运行、检修情况,历年预防性试验结果以及绝缘配合等进行定期的分析研究。 2.2.1.6 监督基建投产的电气设备的绝缘交接试验方法、项目和数据。 2.2.1.7 建立健全岗位责任制。 2.2.1.8 组织制定年度和季度预防性试验计划,并结合大小修和更改项目,制定消缺计划以及绝缘反事故措施计划,并贯彻执行。 2.2.1.9 加强电气设备全过程管理,实施主要电气设备的出厂监造制度,防止伪劣产品流入。 2.2.2 技术部绝缘监督专责人 2.2.2.1 负责做好和督促绝缘监督工作,经常掌握主要电气设备的绝缘基本状况,代表公司与有关绝缘监督机构联系工作。 2.2.2.2 按照专业规程制度和行业有关要求,审查年度绝缘工作计划,督促电气设备预防性试验计划的完成,检查检修及更改项目中消除设备绝缘缺陷或更换绝缘不良、绝缘老化设备的执行情况,并提出监督意见。 2.2.2.3 督促和参加绝缘事故的调查分析,审查主机、主变和其它重大绝缘事故的专题报告,负责填报“绝缘监督季报表”。 2.2.2.4 审核主机、主变、主系统及其它重要电气设备的高压试验报告、绝缘鉴定分析报告和特殊试验方案。 2.2.2.5 对电气设备绝缘反事故措施的执行情况进行监督、检查,提出防止绝缘老化和提高运行维护管理水平的意见。 2.2.2.6 建立、健全主要电气设备的台帐和设备运行检修、试验鉴定等专业技术资 --------------------------------------------------------- 精品文档

电厂锅炉技术监督管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电厂锅炉技术监督管理办法(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电厂锅炉技术监督管理办法(标准版) 1目的 1.1为加强锅炉技术监督工作,确保锅炉技术监督的严肃性和有效性,提高锅炉设备运行的可靠性,锅炉技术监督必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,坚持实事求是的科学态度,不断研究推广新技术,提高锅炉专业技术监督水平,特制定本办法。 2适用范围 2.1适用于电厂/电热公司的所有电站蒸汽锅炉。 3技术监督网络成员组成 组长: 成员: 4汽机技术监督网络各级成员的职责 4.1汽机技术监督小组组长: 4.1.1贯彻国家和电力行业有关方针、政策、法律、法规等,并

监督制执行; 4.1.2负责锅炉技术监督管理和组织协调工作,对新建、扩建和改建项目进行全过程技术监督; 4.1.3制订电厂及宏晟锅炉重要工作规划以及技术监督年度工作计划,确定电厂及电厂锅炉的有关安全、经济运行的重点项目; 4.1.4健全技术监督的组织机构。成立锅炉技术监督网,全面掌握全厂锅炉的设备特性、运行、检修状况及竣工后的验收工作,研究解决锅炉技术监督工作中重大技术关键问题,组织对重大锅炉运行故障及时进行分析解决; 4.1.5主持和组织重大锅炉运行事故的调查、分析,并制订反事故措施; 4.1.6及时了解锅炉的运行状况,进行超前监督和预防性监督,提高锅炉技术监督水平; 4.1.7组织召开全厂锅炉技术监督工作会议,协调、落实和总结锅炉技术监督工作; 4.1.8负责每月15日前汇总监督月报,对上月全厂锅炉技术监

电测技术监督实施细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD647 电测技术监督实施细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电测技术监督实施细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 电测技术监督工作是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段,本细则依据20xx年国家电网公司《国家电网公司电测技术监督规定(试行)》,结合山西省电力行业技术监督办公室的相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督的机构与职责 2.1 电测技术监督工作接受山西省电力行业技术监督办公室的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1 贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例。 2.2.2及时完善公司电测监督网,规范监督网各级人员工作行为,负责与上级管理部门的工作联系。 2.2.3 参加电气设备事故的分析与调查,提出反事故措

风电电能质量技术监督制度

附件1: 中国大唐集团公司 风电电能质量技术监督制度 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)风电电能质量技术监督(以下简称电能质量技术监督)工作,提高电能质量,保证发电机组及电网安全、稳定运行,根据《中国大唐集团公司技术监控管理办法》和国家、行业有关标准,制定本制度。 第二条电能质量技术监督工作贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,实行技术负责制,对规划、设计、基建、运行等环节实行全过程监督管理。其原则是:依法监督、分级管理、专业归口。 第三条电网是一个统一的整体,所有并网的与电能质量有关的发电设备都应接受当地电网公司的电能质量技术监督归口管理。并网运行的风电企业与主管电力公司签订并网协议时,应包括电能质量技术监督方面的内容。 第四条电能质量技术监督以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第五条电压能量技术监督要依靠科技进步,采用和推广 ― 1 ―

成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高电能质量技术监督的专业水平。 第六条本制度适用于集团公司及各上市公司、分公司、省发电公司(以下简称各分、子公司)、各基层风电企业和技术监控管理服务单位 第二章监督机构与职责 第七条集团公司风电电能质量技术监督工作实行四级管理,第一级为集团公司,第二级为各分、子公司;第三级为各技术监控管理服务单位,第四级为各基层风电企业。 第八条集团公司电能质量技术监督实行主管生产领导负责制。各级技术监督机构均应在副总经理或总工程师领导下工作。各风电企业要建立电能质量技术监督管理网络,明确职责和分工,保证电能质量技术监督工作的人员组织落实,保证按照相关的标准、规程、制度开展工作。 第九条电能质量技术监督领导机构职责 (一)负责贯彻落实国家电力主管部门各项有关电网电能质量技术监督的政策、法规、标准、规程、制度等,行使对各级电能质量技术监督机构的领导职能。 (二)负责制定集团公司的电能质量技术监督的方针、政策,制定、修订集团公司电能质量技术监督有关规定和技术措施。 ― 2 ―

大唐国际运城电厂发电部管理制度汇编

发电部管理标准汇编 部门主任:冯海军审核: 编辑人员:___________ 二O一一年八月

目录 1. 节能管理标准 2. 文明卫生管理标准 3. 接地线(接地刀闸)管理标准 4. 运行管理标准 5. 运行交接班管理标准 6. 运行巡回检查管理标准 7. 调度管理标准 8. 生产指挥信息传递管理标准 9. 运行岗位替班管理标准 10.运行操作票管理标准 运行台帐管理标准 11. 运行分析管理标准 12. 电能质量技术监督管理标准 13. 运行培训管理标准 14. 运行规程、系统图管理标准 15. 有毒药品管理标准 16. 17.设备定期试验及切换管理标准

山西大唐国际运城发电有限责任公司 节能管理标准 1范围 1.1 本标准规定了节能管理的内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程、记录、检查与评价。 1.2 本标准适用于山西大唐国际运城发电有限责任公司节能管理工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各 方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 “中华人民共和国节约能源法” “电力工业节能技术监督规定” “中国大唐节能技术监督制度” “中国大唐集团节能管理办法” “大唐国际发电有限公司节能管理办法” “中国大唐集团公司以热效率为核心能耗管理指导意见” 3 管理内容 节能,是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费,

相关文档