构造柱:在多层砌体房屋墙体的规定部位按照构造配筋并按先砌墙后浇柱的施工工序制成的钢筋混凝土柱。作用:增加建筑物整体刚度和稳定性,与各层圈梁连接,形成空间骨架,加强墙体抗弯、抗剪能力,使墙体在破坏过程中具有一定的延伸性,减缓墙体的酥碎现象。

圈梁:沿外墙四周及部分内墙的水平方向设置连续闭合的梁,处于同一水平高度,上表面与楼板面平。

作用:像箍一样把墙箍住,增加房屋的整体刚度和稳定性,减轻地基不均匀沉降对房屋的破坏,抵抗地震力的影响。

勒脚:室内地面以下基础以上的这段墙体,叫做墙脚,内外墙都有墙体,外墙墙脚叫做勒脚作用:防止机械性损伤;美化建筑物立面;防止地表水对墙脚的侵蚀

散水构造要点:散水做法通常是在夯实素土上铺三合土、混凝土等材料,厚60~70m。散水应设不小于3%的排水坡。散水宽度一般0.6~1.0m。散水与外墙交接处应设分格缝,分格缝用弹性材料嵌缝,防止外墙下沉时将散水拉裂。

明沟:设置在外墙四周的排水沟。

作用:将水有组织的导入集水井。

构造要点:沟底应做纵坡,坡度为0.5%~1%。沟中心应正对屋檐滴水位置,外墙与明沟之间应做散水。

泛水:指屋面与垂直墙面相交处的防水处理。

构造要点:1将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材泛水,泛水高度不小于250mm;2在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形,圆弧半径为20~150mm,上刷卷材胶结剂,使卷材铺贴密室,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材;3做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。

提高墙体保温性能措施:1.通过对材料的选择,提高外墙保温能力减少热损失。(1.增加外墙厚度,使传热过程减缓,达到保温目的2.选用孔隙率高、密度小的材料做外墙3.采用多种材料组合墙)2.防止外墙中出现凝结水(靠近室内高温一侧设置隔蒸汽层)3.防止外墙出现空气渗透(选择密实度高墙体材料、墙体内外加抹灰层加强构件间缝隙处理)4.采用具有复合空腔构造的外墙形式5.冷热桥部位的保温,可在外部添加保温材料

浮筑式楼板:隔绝固体传声的方法是设置片状、条状或块状的弹性垫层,其上做面层形成浮筑式楼板。这种楼板通过弹性垫层的设置来减弱由面层传来的固体声能达到隔声目的。分类:强化木地面;单层木地面;双层实木地面;可升降式浮筑式楼板。

钢筋砼楼板:装配式(平板,槽形板,空心板);现浇式(井式楼板,无梁楼板);装配整体式(密肋填充楼板)

楼梯种类:直行单跑、直行多跑、平行双分、平行双合、折行多跑、交叉跑、螺旋形、弧形踏面防滑:防滑条(金属,金刚砂)、防滑凹槽、包口(铸铁,缸砖)

干挂法:用一组金属连接件,将板材与基层可靠地连接,其间形成的空气间层不作灌浆处理。

栓挂法:常用的连接方式可在墙柱表面栓挂钢筋网,将板材用铜丝绑扎,拴结在钢筋网上,并在板材与墙体的夹缝内灌以水泥砂浆,称之为栓挂法。

屋面防水:卷材防水(较能适应温度、震动、不均匀沉陷因素的变化作用,能承受一定的水压,整体性好,不易渗漏,但施工较为复杂,技术要求较高)刚性防水(构造简单,施工方便,造价低;缺点是易开裂,对气温变化和屋面基层变形的适应性较差)涂膜防水(防水、抗渗、粘接力强、耐腐蚀、耐老化、延伸率大、弹性好、不延伸、无毒、施工方便、整体性好、冷作业)

保温做法:正铺法:(保温层放在结构层之上)优点:造价低,防水层易换缺点:保温材料不防水,因而造成保温效果不理想防水层易老化,施工复杂)

倒铺法:(保温层放在防水层之上)优点:保温层效果好,构造简单,防水层受保护缺点:保温材料一定要防水,保护层要有一定的重量,防止下雨使保温层被漂起,防水层不易更换)

屋面的隔热措施及原理(减少直接作用于屋盖表面的阳光辐射量):通风隔热(屋盖设置架空通风层,使其上层表面遮挡阳光辐射,同时利用风压和热压作用将间层热空气不断带走)蓄水隔热(利用水吸收大量的热而由液体蒸发为气体,从而将热量散发到空中)种植隔热(在平屋盖上种植植物,借助栽培介质隔热及植物吸收阳光进行光合作用和遮挡阳光的双重功效来达到降温隔热的作用)反射降温隔热(利用反射阳光来达到降低温度的作用)

地基:承受由基础传下来的荷载的土层

基础:建筑地面以下的承重构件,它承受建筑物上部结构传下来的全部荷载,并把这些荷载连同本身的重量一起传到地基上

基础类型及适用范围:带型(地基条件好,浅基础,墙承重);独立式(框架结构或单层排架结构的柱下,多层墙承重建筑);筏式(低级特别弱,上部结构荷载大);箱式(高层、超高层、重型建筑);桩基

基础埋深的定义:由室外设计地面到基础底面的距离,叫基础的埋置深度。因素:建筑自身特点;地基的构造;地下水位的影响;冻结深度;相邻建筑基础深度;拟建建筑是否有地下室、设备基础

变形缝:为了防止建筑物由于温度变化,地基不均匀沉降及地震等外界因素的影响而发生裂缝或破坏,在设计时事先将房屋划分成若干个独立的部分,使各部分能自由的变化,这种将建筑物垂直分开的预留缝称为变形缝。缝的分类:平缝,错缝,企口缝

塞缝材料:浸沥青麻丝,泡沫塑料,

盖缝材料:内墙:铝塑板,铝板,钢板,木盖缝板

外墙:油膏,镀锌钢板,铝板;

伸缩缝:在长度或宽度较大的建筑物中,为了避免由于温度变化引起材料的热胀冷缩导致建筑物发生裂缝或破坏,而沿垂直方向将建筑物基础以上部分全部断开的的预留缝。适用情况:材料伸缩变形中易收缩变形为主;在屋面设置保温隔热层。

伸缩缝构造:缝宽20—30mm。保证结构在水平方向自由伸缩而不破坏。

防震缝:在抗震设防烈度7—9度的地区,应在建筑物变形敏感部位设置防震缝,将建筑物分成若干个体型简单,结构刚度均匀的独立单位。(基础可断可不断,兼起沉降缝或相邻部

分刚度差别很大时需断)

适用于:1当建筑物高度相差6米以上时。2建筑物有错层,且楼板高度较大时。3构造形式不同。4承重结构的材料不同时

沉降缝:为了预防建筑物各部分由于不均匀沉降引起的破坏而设置的从基础到屋盖全部断开的垂直变形缝。适用范围:1当建筑位于不同种类的地基土壤上。2新建、扩建建筑物与原有建筑物相连接时。3建筑物体型较复杂。4同建筑物结构形式变化较大时。5同一建筑物高差较大时。

沉降缝构造:应满足水平伸缩和垂直变形的要求。

屋盖构造:结构层;找坡层;找平层;结合层(冷底子油一道);隔汽层(一层油毡);保温层(聚苯乙烯泡沫);找平层;结合层;防水层(SBS改性沥青油毡);隔离层(干铺油毡一层);保护层。