文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV箱式变电站技术标准资料

10KV箱式变电站技术标准资料

10KV箱式变电站技术标准资料
10KV箱式变电站技术标准资料

引用标准

下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》

GB1094.1-2-1996 《电力变压器》

GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》

GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》

GB311.1—6—1997 《电力变压器》

ZBK40001—89 《组合式变电站》

GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1984—89 《交流高压断路器》

GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》

GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》

GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》

GB4109—88 《高压套管技术条件》

DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》

GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》

GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

GB/T14598—2002 《电气继电器》

GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》

GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》

GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》

GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码)

GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA)

30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。

2.使用条件

预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。

a.使用位置:户外

b.海拔高度:≤1200m

c.环境温度:

最高气温:40℃

最热月平均温度:30℃

最高年平均温度:20℃

最低气温:-40℃

d.相对湿度

在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。

e.安装环境

安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

f.电源电压的波形近似于正弦波。

g.三相电源电压应大致对称。

除上述正常使用条件外的其它使用条件按GB1094.1、GB/T11022、GB/T14048.1和GB7251.1标准规定。

主要参数及技术要求

1.1产品型号及其含义

预装式变电站产品型号及其含义如下:

Y X B □—□/ □

低压侧额定电压

高压侧额定电压

布置方式

变电站

箱式

预装式

1.2额定电压

高压侧额定电压(KV)10。

高压侧设备最高电压(KV)12。

低压侧额定电压(KV)0.4。

辅助回路额定电压(KV)0.22,0.38。

1.3预装式变电站的变压器的额定容量、电压组合、联结组标号及性能应符合表1的规定。变压器可选用S9或S11型油浸式变压器、S9-M或S11-M型全密封变压器、SC9或SC11型干式变压器。

1.4性能参数的允许偏差

预装式变电站的变压器性能参数的实测值与规定值之差,不得超过表2的规定。

表1:预装式变电站的变压器性能参数

注:空载损耗斜线上方为S11系列变压器空载损耗数值,斜线下方为S9系列变压器空载损耗数值。负载损耗斜线上方为变压器联结组YNyno和Yyno的负载损耗数值,斜线下方为变压器联结组Dyn11的负载损耗数值。

表2:性能参数的允许偏差

2.高压配电装置

2.1高压主回路方案:见“YXB-10型箱式变电站安装使用说明书”。

2.2高压选型

2.2.1高压开关选型:进口SF6负荷开关(选用施耐德,配置SFLAJ-10碰撞式熔断器)2.2.2技术参数:

额定电压: 10KV

最高电压: 12KV

额定频率: 50Hz

额定电流: 400、630、1250(A)

额定短路关合电流: 25、40、50、62.5(KV)

1min工频耐受电压:相间、相对地42KV

隔离断口48KV

雷电冲击耐受电压:相间、相对地95KV,隔离断口110KV。

机械寿命: 5000次

2.2.3 SFLAJ-10碰撞式熔断器技术参数(配置高敏熔丝,留备用熔丝,一用一备)

额定电压: 10KV

最高电压: 12KV

额定电流: 40A

额定频率: 50Hz

熔丝额定电流: 40A

额定开断电流: 20KA

2.2.4接地及带电显示及过电压保护

高压电器在规定部位装设接地开关和带电显示器。

过电压保护:在母线部位安装氧化锌避雷器。

2.2.5变压器采用多功能保护器保护。

2.3进线方式:电缆;出线方式:铜母排。

2.4计量方式:计量柜内装有电子式电度表。

2.5高压电器设备设有完善的电气和机械连锁装置,满足五防要求。

2.6高压室所有连线均有明显的相别标记。柜门标有主回路线路图及操作和注意事项,并安装有便于观察的观察窗。各信号反馈均装有仪表显示。

3.低压配电装置

3.1低压主回路方案:见“YXB-10型箱式变电站安装使用说明书”。

3.2 低压主开关类型和型号:低压框架式断路器RMW1-□

低压分开关类型和型号:低压塑壳断路器RMM1-□

3.3 0.4KV塑壳断路器RMM1-□主要技术参数:

额定电压:400V

额定绝缘电压:800V

额定电流:400、200、630(A)

额定开断电流:50KA

额定热稳定电流:80KA

热稳定时间:1S

机械寿命:10000次

额定短路电流开断次数:3000次

合闸时间:≤0.08S

分闸时间:0.025S

飞弧距离:0mm

极数:3P

绝缘水平:1min工频耐受电压:2.5KV(对地、相间、断口)

安装方式:固定式

储能方式:手动操作

3.4接线方式

进线方式:铜母排;出线方式:电缆。

3.5计量方式:总柜装设电子式电度表

3.6低压电器设备连线均有明显的相别标记。柜门标有主回路线路图及操作和注意事项。各信号反馈均装有仪表显示。电容补偿采用自动投切装置。具有变压器综合监测功能,具有红外抄收功能并可通过RS485向外传输。

10KV箱式变电站设备/材料技术性能描述

1.设备描述

10KV箱式变电站及其配套变压器的生产所用设备共370余台(套),试验设备60余台(套),工装、模具等共230余件(套)。生产设备有先进的数控硅钢片剪切线,变压法真空干燥设备,远红外烘干炉,数控线切割机,CO2气体保护焊机,大型立绕机,空压站,液压剪板机,液压折弯机,液压冲床,大型热压机,大型龙门刨床,大型立式铣床,倍频发电机组,50T双梁桥吊等。试验设备有高压试验站,各种低压试验设备。工装、模具有各种可调绕线模,冲模,胶垫模等。

以上设备性能优越,状况良好,能完全满足各规格箱变的生产、检验及试验,确保为用户提供高质量的箱式变电站。

2.材料性能

2.1箱体

2.1.1箱体材料采用双层覆铝锌板箱体,外覆景观仿木板,厚度不小于2mm,其防护等级为IP40。箱体四周采用双层结构,内层为隔热阻燃的夹层。箱盖为起脊式,斜度大于3°有防雨檐,夹层中为新型材料制成的隔热层。

2.1.2箱体具有足够的强度,设专用起吊挂环。在起吊、运输和安装中无变形或损伤。

2.1.3箱体布置为高压室、低压室、变压器室及维修走廊,整体呈矩形布置。

2.1.4箱体上所有的门向外开,开启角度不小于105°,并设有定位装置。内有缓冲及密封装置,并装有把手、暗栓和能防雨、防堵、防锈的嵌入式挂锁鼻子,铰链采用内铰链。门的尺寸与所装用的设备尺寸相配合。

2.1.5箱体和箱柜的内外表面平整、光洁;无锈蚀、涂层脱落和磕碰现象,涂料层牢固均匀,无明显色差和反光,箱体的基座高出地基300mm,所有外露件均进行过防锈处理,并喷涂过防护层。

2.1.6高、低压室设可控制的照明装置,且方便安全地更换。

2.1.7箱体有足够的自然通风系统,还设有随温度变化而自动投切的强排风装置,保证所有的电器设备的运行温度不超过其最高运行温度。各个开关柜单元均装有防凝露控制器和加热器。

2.1.8外形景观仿木板,喷涂颜色塑带贴模或根据用户要求定颜色。

2.2变压器

变压器的性能及材料技术见《10KV电力变压器设备/材料技术性能描述》。

10KV箱式变电站试验项目

1.变压器试验项目

变压器试验项目见《10KV电力变压器试验项目》

2.箱式变电站试验项目

一、例行试验

低压成套设备项目

1.一般检查

a.外观整洁无划痕,标志明显清晰。

b.接线正确,符合图样要求。

c.箱门开启、关闭灵活。

d.电缆接头连接紧固、可靠、接触良好。

e.熔丝更换方便,接触良好,安全可靠。

f.接地回路连接安全、可靠、并有明显标志。

2.例行检查

2.1电器元件及其安装检查

⑴按产品图纸,核对柜内所装元器件型号及规格;

⑵检查安装位置及安装质量。

2.2母线绝缘导线及其布置和连接检查

⑴检查母线规格、导线型号规格及加工质量;

⑵检查母线、绝缘导线的安装布置质量。

2.3标志检查

⑴相序、N线、PE线;

⑵二次线标号;

⑶元器间标志/标号;

⑷操作运动方向标识;

⑸接地指示标志;

⑹产品铭牌数据;

⑺柜体眉头。

2.4防护等级

用适宜的工具塞测柜体缝隙,按GB4208标准。

2.5电气间隙及爬电距离

目测和用卡尺抽测相结合的方式:检查各导电回路带电部件之间及其与接地金属构件之间的电气间隙和爬电距离。

2.6机械操作元件、连锁、锁扣等有效性检查

不通电,手动操作试验:

⑴对所有手动操作元件,连锁、锁扣等运动部件作手动分合操作试验(可能涉及的运动部件有断路器、隔离开关、转换开关、接触器、脱扣器等各种带操作手柄的器件);

⑵进行不小于5次手动操作试验;

⑶确认机械动作元件、连锁、锁扣的部件的动作效果。

2.7通电操作检查

通电,进行电器操作试验,检查电气动作、控制、测量、指示、保护等的正确性,对于带控制回路或二次回路的产品必须进行该项试验:

⑴在断路器空载情况下,接通电源进行操作,检查断路器触头接触情况,机械运动情况及指示情况;

⑵按产品的电气原理图要求,进行模拟动作检查;

⑶操作动作不小于5次。

2.8介电强度试验

a.施压部位:成套设备的所有带电部件与裸露导电部件之间;每极和为此试验被连接到成套设备相应连接的裸露导电部件上的所有其它极之间。具体说明如下:

⑴对主电路与地之间,主电路各项之间,主电路与辅助电路之间施加试验电压;

⑵辅助电路与地之间,相互绝缘的辅助电路之间施加试验电压;

⑶施加电压应从30-50%的试验电压开始逐步升到规定值,施压结束后应将电压逐步降至零。

b.持续施压时间为1S。

c.施加电压值:

⑴介电强度试验施加电压值:见《3C认证项目工厂审查指定试验项目及方法》;

⑵如被试设备是包括在已预先经受过介电试验的主电路或辅助电路之中,试验电压可以减至上面规定的85%。

2.9保护措施和保护电路的连续性检查

⑴检查保护接地符号是否明显;

⑵检查保护(接地)电路的连续性。用旋转工具手动检查保护连接是否紧固、正常;

⑶用直流低电阻测试仪测试主接地点与保护电路任一点之间的电阻值。

3.0绝缘电阻的验证

测量以下部位的绝缘电阻:

⑴主开关电器在断开位置时,同极断口之间;

⑵主开关电器在闭合位置时,不同极的带电部位之间;

⑶主电路与控制电路之间;

⑷各带电部件与金属柜体之间。

高压成套设备项目

1.1一般检查

a.外观整洁无划痕,标志明显清晰。

b.接线正确,符合图样要求。

c.箱门开启、关闭灵活。

d.电缆接头连接紧固、可靠、接触良好。

e.熔丝更换方便,接触良好,安全可靠。

f.接地回路连接安全、可靠、并有明显标志。

1.2机械操作试验:

a.高压负荷开关在不带电状态下连续正反操作各5个循环,应转动灵活。

b.插入式熔断器在不带电状态下插入、拔出各两次,应正常。

1.3感应试验和工频耐压试验

感应试验和工频耐压试验按GB/T16927.1、GB/T16927.2和GB1094.3、GB/T16935.1规定。

二、型式试验

1.温升试验

低压主回路温升试验按GB7251.1标准8.2.1条,其判断值按GB/T11022标准 4.4.2条和GB7251.1标准7.3条。

2.机械寿命试验

若选用的设备和元件已属定型产品,而且没有改变原来的安装和使用条件时,可不作该试验,以原单位出具的试验报告为考核依据。

3.雷电冲击耐压试验

雷电冲击耐压试验见GB1094.3条标准。

4.高压负荷开关额定短路关合和开断能力试验

若选用的设备和元件已属定型产品,而且没有改变原来的安装和使用条件时,可不作该试验,以原单位出具的试验报告为考核依据。

5.额定短时和峰值耐受电流能力试验

应在规定的安装和使用条件下,对高、低压主回路进行规定的短时和峰值耐受电力能力试验,

试验方法按GB3804和GB7251.1规定。当试验电流小于定型产品的高、低压电器元件及连接头的额定电流时可免试,以原单位出具的试验报告为考核依据。

三、特殊试验

1.声级水平测定

声级水平测定按GB/T7328标准规定。

2.短路承受能力试验

在完整的预装式变电站上进行短路承受能力试验,试验方法见GB1094.5标准。试验前,对插入式熔断器进行短接。

3.防雨试验

在装配完整的户外型预装式变电站上进行防雨试验,试验方法按GB/T11022标准附录C规定。

4.评估内部故障电弧效应的试验

评估内部故障电弧效应的试验按GB/T17467标准的第5.4.4条和附录A的内容由制造厂和用户协商进行试验。

1.产品质量合格证明书,包括变压器合格证书、高压开关柜合格证书、低压开关柜合格证书及其它组件合格证书等;

2.产品试验报告,包括变压器出厂试验报告,高、低压开关柜出厂试验报告等;

3.安装图;

4.安装使用说明书;

5.技术图纸及资料;

6.备品及附件清单;

7.装箱单;

8.变压器附件资料等。

1.向用户提供产品的外形图、基础图、二次接线图、安装及使用说明书等技术资料;

2.培训用户技术人员和操作人员,做到应知应会;

3.供货及时,服务周到,解决用户在使用中的一切疑难问题;

4.为用户提供配件及相关的信息;

5.终身技术服务。

变电站技术标准和要求

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站 技术协议 月2014年1 0/10

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的 功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是 最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。

1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最 新工业规范的高质量产品。要求设 备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招 标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与

卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证 买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包

33-《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》

《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》 为规范公司供电系统的安全生产管理,营造和建立科学、规范、清晰、安全的工作氛围与环境,树立广西电网公司安健环管理新形象,保障人身和设备安全,确保电网安全稳定运行,依据中国南方电网公司2004年6月1日颁布实施的《变电站安健环设施标准》要求,结合公司实际,特制定《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》。 一、安全标志牌的要求 (一)按照统一标准,制作规范,标志清晰,美观实用,安装统一,确保安全的原则,变电站中220kV、110kV、35kV高压设备区以及电容器、电抗器等户外电气设备标志牌可采用亚光不锈钢、铝反光、铝合金、铝烂光、不锈钢、喷漆或反光纸材等材料制作。 (二)设备和设施标志的分类及标准 1、高压设备的相序标志牌 相序标志牌的基本形式为方形边框及相应字母,标准色:A相为黄色—M100M20,B相为绿色—C100Y100,C相为红色—M100Y100;35~110kV 母线相序尺寸为160×200毫米,220~500kV母线相序尺寸为300×340毫米,户外高压设备相序尺寸为120×180毫米。 2、变压器类标志牌 变压器标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为红色——M100Y100,其尺寸有甲、乙、丙三种规格,甲类规格为300×220毫米;乙类规格为400×300毫米;丙类规格为500×400毫米。为了统一,公司推荐采用乙类规格。 3、户外断路器类及隔离开关类标志牌 (1)户外断路器、隔离开关户外电流互感器、电压互感器、避雷器、耦合电容器、控制箱、端子箱标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为红色—M100Y100,尺寸为220×320毫米。 (2)户外接地刀闸标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为黑色,尺寸为220×320毫米。 4、GIS设备的隔离开关和接地刀闸的标志牌的基本形式为方形边框及

箱变使用说明书

湖北瑞力 YBM、YBP预装式变电站产品使用手册 湖北瑞力电气有限公司 HUBEIRULIELECTRICC o.,L t d

一、产品概述 YBM、YBP系列可移动型预装式变电站,是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,该型箱式变电站即有普通箱式变电站的功能,又有可移动性的功能,广泛适用于煤矿、铜矿等矿山以及道路施工等用电设备需频繁移动的场所,以满足用电设备要求,作配电系统中接受和分配电能之用。 YBM、YBP 系列可移动型预装式变电站,具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。 本产品符合GB17467-2010《高低压预装式变电站》的标准。 二、型号含义

三、环境条件: 3.1 海拨高度:≤2000m。 3.2 环境温度:-30℃~+40℃。 3.3 风速:不超过35m/s。 3.4 空气相对湿度:不超过90%(+25℃)。 3.5地震水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.2m/s2。 3.6 使用地点:不应有腐蚀性、易燃、易爆的危险物品。 3.7 安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度。 四、功能特点 4.1 本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成,分成三个功能隔室,即高压室、变压器室和低压室,高、低压室功能齐全。高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。变压器室可选择S9、S11 以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器;变压器(如变压器容量大于1600KVA,变压器敞开布置)设有自起动强迫风冷系统

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

欧式箱变安装使用说明书

YB-系列箱式变电站 安 装 使 用 说 明 书

安全第一! 开关设备只能安装于适合电气设备工作的场所。 确保由专业人员来进行安装,操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件及工作规程的适用性与安全性。 有关开关设备的一切操作,都应遵守本说明书的相应规定。 “危险”请特别注意说明书中标有此危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数中规定的负载。 说明书应放在所有与安装,操作及维护有关的人员便于拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责并正确使用开关设备。 警告: 请自始至终遵守安装运行说明书规定和安全操作规程! 危险电压可能引起电击和火灾在设备上进行任何作业前必须可靠切断电源若对本说明书尚有任何疑问,我们会及时详尽的为您提供资讯 1

1 概述 1.1 名称和型号 本系列产品全称为YB系列组合式变电站。 KVA KV :户外 组合式变电站 2 使用条件 2.1 海拔不超过1500m; 2.2 环境温度: 最高气温+50℃,最低气温-40℃(户外), 最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃; 2.3 户外风速不超过35m/s; 2.4 空气相地湿度不超过90%(+25℃); 2.5 地面倾斜度不大于30; 2.6 地震加速度: 水平不大于0.4m/s2,垂直不大于0.2m/s2。 2.7 安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀、剧烈振动,并且不应是低洼积水处,同时应留足组变开门所需空间。 2.8 本产品应安装在合适的基础上使用(请参阅5.1.1条); 2.9 当环境条件超出上述规定围,请与我公司联系,我们将根据具体要求,提供特殊设计的产品。 3 吊装及运输 3.1 吊装 3.1.1 本系列组变一般不应采用叉车搬运,户产品可采用钢管垫底滚推的方法将产品就位,户外产品应使用吊机吊装就位。 2

变电站安健环设施施工方案.

变电站安健环设施完善工程施工组织方案 批准: 审核: 编写: XXXXXXX公司 年月

目录 1、工程概述 (2) 2、施工组织 (2) 3、计划施工时间 (2) 4、施工特点 (2) 5、施工准备工作 (2) 6、施工主要内容 (3) 7、总体施工计划 (7) 8、施工作业流程 (7) 9、工程质量目标 (8) 10、施工管理及安全措施 (9) 11、危险点及其控制措施 (9) 12、环保与文明施工 (10) 1

一、工程概述 1.本方案根据南方电网企业标准《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001~2004)进行编制。 2.本次施工根据《变电站安健环设施标准》(以下简称《标准》)要求,对变电部属下500kV汕头变电站、各220kV变电站、各110kV变电站的安健环设施进行整治完善。主要任务是对变电站的安全标志、设备及设施标志、安全警示标志及防护设施、健康设施、环境设施进行检查、有针对性的完善。 二、施工组织 1、现场施工工作负责人: 2、现场施工安全负责人: 3、现场施工技术负责人: 三、计划施工时间 四、施工特点 安健环设施施工涉及的范围,包括变电站室内及室外有必要提醒人们注意安全的场所;涉及的设备,包括电气设备、消防设施、安全工器具、健康设施、环境设施等;涉及的内容,包含安全、健康、环境(外观)等层面。 五、施工准备工作 (一)技术准备 (二)物资准备 相关的施工器具、材料应在开工前妥善准备。 六、施工主要内容 2

(一)完善安全标志 安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志和其他标志五大类型,按《标准》要求的配置原则,设置在变电站相应的位置。 1、禁止标志 A 设置在主控室、监控室、通信室等的合适位置。 B设置在主控室、监控室、资料室等的合适位置;在蓄电池室门上或门侧;在站内储存易燃、易爆物品仓库门口;在站内油漆场所、油处理室;在电缆夹层、 隧道、竖井的合适位置。 C 设置在变电站户外高压配电装置构架的爬梯上;在主变压器、高压站用变压器和电抗器的爬梯上。 D 设置在检修现场围栏旁;在禁止通行的检修现场入口处。 E设置在深坑、管道等危险场所,面向行人。 F设置在变电站主控室、继保室、通信室的入口处;在变压器室、GIS 室、10kV 高压室、电容器室、电抗器室等的入口处。 G设置在变电站的主控室、微机保护室和装有就地保护装置的高压室等,需要禁止使用无线电的地方的合适位置(门上或门侧)。 H、《标准》要求的其他禁止标志 2、警告标志 A设置在变电站室外带电设备工作地点的安全围栏上;在因高压危险禁止 通行的过道上;在室外带电设备构架上;在室外带电设备固定围栏上。 B设置在变电站临时电源配电箱、检修电源箱的门上;在生产现场可能发生触电危险的电器设备和线路上,如配电室、断路器上等。 C设置在变电站生产现场和通道临时开启或挖掘孔洞四周围栏上。 D设置在变电站食堂、厨房、洗手间等有滑跌危险的地方。 3

箱变 说明书

新建10kV供电工程 箱变部分 施工图设计 设计说明书及材料表 设计单位: 设计证号: 地址: 日期: 2016年03月

批准:审核:校核:编写:

目录 1、工程概述 (4) 2、设计依据 (4) 3、卷册划分 (4) 4、设计范围、管理模式 (4) 5、设备布置及运输 (4) 6、电气一次部分 (4) 7、电气二次部分 (5) 8、土建部分 (6) 9、接地装置 (6) 10、箱体 (6) 11、消防 (7) 12、其他要求 (7) 13、主要设备材料清册 (8)

1、工程概述 本工程位于交叉口之间,距赣水路140m处绿化带内新建1台箱变供用电。新建箱变的变压器容量为630kVA。 2、设计依据 2.1 提供的相关技术资料。 2.2 依据该项目《供电方案答复单》。 2.3 根据国家颁布现行的相关法律、法规及规程、规范。 3、卷册划分 本工程图纸共分三个卷册,第一卷为10kV线路部分,图纸编号为D0101;第二卷为箱变电气接线部分,图纸编号为D0201;第三卷为土建部分,图纸编号为T0301。 4、设计范围、管理模式 4.1 设计范围为1台10kV箱式变电站内的电气设备及箱变的基础结构。 4.2 运行管理模式按无人值班设计。 5、设备布置及运输 箱式变设置在户外地坪上,箱式变与其他建筑物的距离满足防火规范要求。高压配电室、低压配电室和变压器室平面为“品”字形布置方式。该厂区有车辆进出口,可以满足检修人员及所需原材料的运输使用,便于车辆进出、检修及满足消防要求。

6、电气一次部分 6.1 变压器容量 箱变主变压器容量采用630kVA。 6.2 电气主接线 箱变采用单母线接线方式。 6.3 进出线规模 10kV侧采用2回进线1回出线; 0.4kV低压侧采用1回进线2 回出线。 6.4 主要设备选择 6.4.1 10kV设备短路电流按25kA设计。 6.4.2 每台箱变内设S11-M-630/10.5±2×2.5%/0.4kV 接线组别Dyn11油浸变压器一台。变压器接线端子上设绝缘保护罩。 6.4.3 每台箱变内设一组(三面)SF6-12kV全绝缘、全密封共箱式环网开关柜,其中进线柜两面,出线柜一面。开关柜防护等级为IP32,开关柜具备五防闭锁功能。开关柜采用三工位负荷开关,每个充气单元均设置气压指示表,进线开关柜应满足接双缆的条件,各间隔柜均加装带电显示器。 6.4.4 所有低压开关具备电动操作功能,取消低压开关上的失压脱扣功能。630A以上设框架式智能型开关,630A及以下开关设塑壳式开关,开关额定分断能力不小于25kA。低压侧采用面板式开关排列布置。低压零线截面与主母线型号相同。 6.4.5 按主变压器容量30%设一组电容补偿装置,电容补偿采用共补和分补混合补偿方式,共补与分补的比例为6:4,按无功需量自动投切。 6.5 本工程计量方式为高供低计。 7、电气二次部分 7.1 高压进线不设保护。 7.2 高压出线柜内装设熔断器,用于变压器保护。 7.3 低压侧短路和过载保护利用低压断路器自身保护。

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

变电站安健环设施施工方案解析

变电站安健环设施施工方案解析 变电站安健环设施完善工程 批准: 审核: 编写: XXXXXXX公司 年月 目录 ,、工程概述.....................................................................2 ,、施工组织.....................................................................2 ,、计划施工时间......... ................................................... 2 ,、施工特点.....................................................................2 ,、施工准备工作...............................................................2 ,、施工主要内容...............................................................3 ,、总体施工计划...............................................................7 ,、施工作业流程...............................................................7 9、工程质量目标..................................................................8 10、施工管理及安全措施 (9) 11、危险点及其控制措施......................................................9 12、环保与文明施工 (10) 1 一、工程概述 1. 本方案根据南方电网企业标准《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001~2004)进行编制。 2. 本次施工根据《变电站安健环设施标准》(以下简称《标准》)要求,对变电部属下500kV汕头变电站、各220kV变电站、各110kV变电站的安健环设施进行

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护 随着城市经济的发展,对于电力的供应质量和需求量都有所增加,这就对电力系统提出了更高的要求。在电力系统运行中,箱式变电站发挥了重要的作用。文章对于10kv箱式变电站的运行与维护管理进行了阐述,为电力系统的稳定运行提供了基础保障。 标签:箱式变电站;结构特性;维护 1 10kv箱式变电站及其结构特性 箱式变电站是一种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制型户内、户外紧凑式配电设备。这种设备成套性强、体积小、占地少,特别适合城市负荷中心选用,并具有提高供电质量、减少损耗、停送电方便灵活,周期短,对环境适应性强,安装简单快捷,使用方便,运行安全可靠及工程投资少、见效快等一系列优点,可用于绿化区、道路交叉口、生活小区、生产厂区、房屋建筑内外等,故成为当前电网改造中的重要电器设备。 箱式站的结构主要是指作为箱式站的三个主要部分,即高压开关设备、变压器及低压配电装置的布置方式。一般来说,箱式站的总体布置主要有三种形式:拼装式、组合式和一体式。拼装式箱式站由于整体性差、组装工作量大,而且高度高、占地面积多,现在已经很少使用;组合式箱式站是将高、低压控制、保护电器设备直接装人箱内,使之成为一个整体,由于总体设计是按照免维护型考虑的,箱内不需要操作走廊,这样就减小了箱式站的体积;一体式箱式站则是变压器为主体,把熔断器及负荷开关等设备装在变压器箱体内,构成一体式布置。这种型式的箱式变体积更小,其体积近似于同容量的普通型油浸变压器,仅为同容量组合式箱式站体积的左右。 2 10kv箱式变电站运行中存在的问题及其维护 2.1 散热及增容问题 由于箱式变压器的自身结构特点决定了其体积较小,箱内结构紧凑,在有效的体积内需要容放很多的构件。在夏季高温季节,本身室外的温度就较高,加之箱内的变压器运行产生的热量,致使箱内温度过高,严重的影响到变压器的运行,缩短了变压器的使用寿命和工作效率。同时为了缓解箱内的温度,有时会在箱上开孔或者是安装风扇来降低温度,但是这种做法又不利于保护变压器,因为在风尘较多的地区,会增加灰尘的进入量,影响到变压器运行的稳定性,增加了故障的发生几率。此外,由于箱式变电站的箱的体积都比较小,而变压器会根据箱的体积来选择,此时在运行的过程中,如果要增加变压器的容量或者更换变压器,在有限的空间内就会增加难度,不利于变压器的养护与维修。 通过长期生产运行中的不断摸索,笔者认为可对箱式变电站整体结构进行改

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

箱变安装使用说明书(中英文)

箱式变电站产品Series Compacted Package Sub-station 安装使用说明书 O peration Manual

1.概述General XBJ1系列紧凑型箱式变电站是由天津电气传动设计研究所组织全国百余家企业联合开发的新产品,它吸收了美式箱变、欧式箱变和国产箱变三大派别的优点,采用了新材料新工艺及先进的元器件和高低压自动化技术;其中高压侧能满足电力部门对于配电网自动化的要求,低压侧能满足小区物业管理智能化的要求。该系列箱式变电站是由高压单元、电力变压器、低压单元、计量单元及智能系统等,优化组合成的完整的智能化供配电成套装置,它功能多,用途广,运行安全可靠,外型美观,并具有安装方便,少占地,少维护,少投资,见效快,寿命长等特点。可作为城市建筑、居民小区、市政设施、工厂、矿山、公路、码头、油田及施工临时用电等部门、场所的变配电设备。XBJ1 series intelligent package sub-station is new products developed by Tianjin Electric Transmission Project Institution and other hundreds of companies. The new products combine the advantages of package sub-station from US, European, and China to fit in the situation in our country. New materials, new process and advanced components and automatic technology for high and low voltage are used in the products; the high voltage siding satisfies the requirement of the automation of power supply network from power supply departments and the low voltage siding satisfies the requirement of community intellectualization. XBJ1 series intelligent cabinet transformer station is composed of optimizing the configuration of high voltage components, power transformer, low voltage components, measurement components and intelligent system. It is multifunction and has wide applications. It is able to run reliable and environment friendly. It has beautiful outlooks and id easy to be installed. It has the advantage of taking up less land, les maintenance, less investment, long lifetime. It can be used as power transform and distribution equipment in city construction, communities, city facilities, factories, mines, road construction, harbor, oilfields and can be also used as temporary construction power supply equipment.

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站技术协议 2014 年1 月

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。 1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业规范的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包 (或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.10 质量保证期:见合同文件。

STN300箱变保护测控装置说明书

STN300数字式箱变保护测控装置 一、概述 为降低线路损耗,一般在风机终端或光伏逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站,他们间距达数百米,离集控室较远,且均处于空旷的野外,自然环境比较恶劣,不方便人工巡视,使得风电箱变和光伏箱变成为监控难点。 STN300数字式箱变保护测控装置能够对风电和光伏箱变进行保护和远程监控,全面实现对风电和光伏箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能;实现风电工程的“少人值班”的运行管理模式。 1.1 装置系列主要特点 2装置采用最新一代高性能DSP内核的ARM,使产品的稳定性和运算速度得到充分保证;2标准6U 1/3 铝合金筒形机箱,深度适中,就地安装于风电箱内; 2采集模块采用16位的A/D转换器,各项测量计算指标轻松达到要求; 2配置大容量的存储模块,可记录10个录波报告,记录的事件数不少于500条,具有掉电保持功能; 2高精度的时钟芯片,并配置有B码及GPS对时电路(二选一),便于全系统时钟同步;2配备高速以太网络通信接口(两光两电),并向下兼容485通讯接口; 2采用大屏幕液晶,各项数据更加直观明了; 2精心的电气设计,整机无可调节器件,实现了免调试概念设计; 2高等级、高品质保证的元器件选用; 2完善的自诊断功能; 2防潮、防尘、抗振动的机箱设计; 248路开关量输入(含非电量输入); 28路继电器输出; 2可选配6路直流量测量,3路热电阻输入,3路4-20mA输入; 2可选配规约转换模块(8路串口),支持现场多种设备接入和规约转换,方便各种就地设备以光纤方式上传各种信息; 2可用工作于超低温工作环境(如-40℃);

2高抗干扰性,通过10项电磁兼容认证(快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰等)。 1.2 主要功能配置如下: ?过电流保护 ?零序电流保护 ?非电量保护 ?反时限保护 ?低电压保护 ?过电压保护 ?PT 断线 ?I、U、P、Q、cosφ、Hz、48 路开关量采集 二、技术参数 2.1 额定参数 2.1.1额定直流电压:AC/DC 86~275V 2.1.2 额定交流数据: a) 相电压 3 / 100 V b) 交流电流 5A或1A(订货注明) c) 额定频率 50Hz 2.1.3 功率消耗: a) 直流回路正常工作时:不大于10W 动作时:不大于15W b) 交流电压回路每相不大于0.5VA c) 交流电流回路额定电流为5A时:每相不大于1VA 额定电流为1A时:每相不大于0.5VA 2.1.4 状态量电平: 220V或110V(订货注明)

相关文档