(一)美国安素烟烙尽气体灭火系统的系统性能:

1.主要成分:烟烙尽(INERGEN)是一种由52%的氮气、40%的氩气和8%的CO2三种自然存在于大气中的纯天然的惰性气体组成的灭火剂。

2.保护生命:烟烙尽释放后,保护区空气中的氧气含量由支持燃烧的21%降为不支持燃烧的12.5%,此时火灾被完全扑灭了,而CO2含量由不到1%变为2 - 4%,此CO2浓度能自动刺激人在低氧环境下正常地呼吸,并可提高人呼吸时吸收空气中氧气的能力。因此,烟烙尽气体可用于需要气体灭火保护且又经常有人停留的工作场所。其次,烟烙尽在喷放时不产生烟雾,人们可以看清逃生路线。此外,烟烙尽气体完全无毒,不会引起心脏过敏反应或被窒息,作为隋性气体也不会在与火焰接触时产生有毒或有腐蚀性的分解物。

3.保护环境:烟烙尽释放时,其气体成份还原为它在大气中自然存在的状态,对环境不会造成任何影响。它既没有臭氧耗损,也不会对地球的温室效应产生影响,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质。因为烟烙尽药剂由大气中的气体所组成,所以它不会造成诸如卤代烃替代药剂伴生的毒性问题。

4.保护财产:由于烟烙尽气体对人是安全的,可立刻扑灭火灾,使火灾损失最小,烟烙尽以气态储存,喷放时不会产生对精密设备有害的冷凝作用,同时也不会导致腐蚀或静电积累。

5.以气态储存的烟烙尽气体灭火系统送气管长度可达150m,较其他气体灭火系统能输送更长的距离。

6.烟烙尽气体灭火系统设计浓度允许的范围:37.5%~42.8%。灭火时通常要求

系统在一分钟内达到90%的喷发量。

7.气体钢瓶贮存压力为15Mpa。

8.所用药剂是来自于空气中的惰性气体,为系统提供了永久的气源。其指定的国内充气地点在上海BOC化工厂。

9.烟烙尽气体灭火系统是美国安素公司经过几十年的医学研究后证明对人体无任何伤害的绿色产品,是在世界上已安装了几万套系统的成熟产品。

(二)、基本要求

由美国安素(ANSUL)公司生产的烟烙尽(INERGEN)灭火系统是一个利用固定喷嘴、分配管网的全淹没式自动气体灭火系统。以组合分配的方式向保护区喷射烟烙尽气体药剂,以达到灭火的效果。

烟烙尽(INERGEN)灭火系统是根据美国消防协会(NFPA)标准2001“洁洁药剂灭火系统”来设计和安装。在合理设计的情况下,系统把氧浓度降低到不能支持燃烧的程度而使A、B、C类表面燃烧火灾扑灭。

(三)、设备技术性能

烟烙尽药剂──烟烙尽药剂是三种惰性气体的混合物:52%氮气、40%氩气和8%二氧化碳。烟烙尽气体是把氧气浓度降低到它不能支持燃烧的程度来扑灭火灾。当烟烙尽药剂喷放到房间中,它掺入合适的气体混合物使得人们在低氧的气氛中能正常呼吸。通常房间内的空气含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳。如果氧气浓度降到15%以下,大部分普通可燃物将停止燃烧。美国安素公司经过50年的医学研究表明,在灭火时,烟烙尽药剂会把保护区氧气浓度降到大约为12.5%而同时把二氧化碳浓度上升到大约2-4%,二氧化碳浓度的增加,自动加

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (2) 6.2. 前提条件 (3) 6.3. 系统方案设计 (3) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (4) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (10) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度 2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高 2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方

式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: ?灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; ?灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; ?低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; ?毒性低,能够应用于有人值守场所; ?系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 ?消防报警控制器安装在本层过道 ?大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 当前气体消防主流产品有:CO2自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO2一般只能适用于那些无人值守或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于当前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防灭火系统 一概述 (3) 二气体灭火系统的特性: (3) 三、气体灭火应用场所有: (4) 四气体消防系统 (4) 五消防气体灭火系统说明 (5)

一概述 机房气体灭火目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。 二气体灭火系统的特性: 1.对环境无污染,是安全有效的灭火系统。

2.灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 3.对敏感设备无损害。 4.优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 5.经全面的测试,无毒性。 6.灭火时候不用屏住呼吸,气体灭火对人体更安全。 7.节省时间,快速无比,当贵重的财产面临危险,每一秒钟都至关重要。 8.解除隐忧,解决后顾之忧。 9.价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。 三、气体灭火应用场所有: 配电房、配电室、无人配电房、无人配电室、无人值守配电房、无人值守配电 四气体消防系统 气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑

面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。气体自动灭火系统采用有管网组合分配系统,即系统可以在气瓶间按最大保护设置灭火药剂瓶组,通过组合分配原理最大可以设置8个防护区域,某个发生火警的区域系统能自动选择启动释放药剂灭火,可以节省投资。根据七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(DBJ15-23-1999)要求:当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。 数据中心全部气体灭火防区为4个,每组按最大防区的容积设置气量。 主数据中心区间,七氟丙烷的灭火设计浓度按8%进行设计。 灭火钢瓶集中放置在气瓶室,以钢管道连到各保护区间,气体容积需考虑天花层、工作层及地板层。火灾自动报警系统在每个防护区内设置烟感回路和温感回路。该系统的控制同时具有自动控制、手动控制(电气)、紧急手动操作和紧急停止放气操作等控制与操作方式。 五消防气体灭火系统说明 每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 大唐南京发电厂IG541惰性气体 灭火系统操作规程及管理规定

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 我厂三套IG541惰性气体灭火系统是主厂房区域和继保楼内各开关室和电气设备间、网络设备间的重要灭火设备,为保护好该系统设备,特制定本操作规程及管理规定。 一、操作规程 IG541惰性气体灭火系统具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。 (一)当系统接收到来自火灾报警器的火警信号时,会自动启动系统喷射气体灭火。 (二)当自动启动功能失灵时,可以用手压破各防护区旁控制箱上的“启动”按钮保护层,按启动按钮进行手动操作灭火。 (三)当自动控制和手动控制失灵或不能实施时,采用机械应急操作。机械应急操作有二种方法: 1、人工开启对应防护区的启动瓶组上的手动启动装置,即可对该

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (1) 6.2. 前提条件 (1) 6.3. 系统方案设计 (2) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (2) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (7) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: 灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; 灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; 低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; 毒性低,可以应用于有人值守场所; 系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 消防报警控制器安装在本层过道

大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 目前气体消防主流产品有:CO 2 自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO 2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO 2 一般只能适用于那些无人值守 或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。 七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。 根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷气体灭火系统。 6.3.1 消防系统保护区的设置 因本次工程设计的灭火工作区域被操作间隔开,我们设置 2个相互独立的气体保护区。 七氟丙烷柜式气体灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在多个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷无管网单元独立式柜式气体灭火系统。 6.3.2 消防系统组成 本工程消防系统以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本层机房区的气体消防系统是由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成,构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 本方案中单元独立式系统中共有两个保护区,火灾气体喷嘴布置形式: 机房保护区的火灾喷嘴安装在天花板向室内的一侧。当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀,继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶,并向该区释放七氟丙烷进行灭火,而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。 本层保护区的设计灭火浓度为8%,通过智能灭火控制器的逻辑编程,来实

气体灭火系统操作系统

七号线车站气体灭火系统操作指导书上海地铁第三运营有限公司

目录 第一章系统概述 第二章气体灭火系统的组成及功能第三章气体灭火系统的操作

烟烙尽气体灭火系统 第一章系统概述 系统气体自动灭火系统是固定灭火系统的一种灭火形式。轨道交通的FAS系统式由自动报警系统和自动消防系统两部分组成。前者是对火灾初期的探知和报警,后者是对火灾的及时扑灭和有效的防护。两者紧密配合,组成一个功能完备的消防报警系统。这种与报警系统配合的自动消防系统。 气体灭火系统一般安装在车站的重要设备用房,如车站的通信机械室、信号机械室、降压站、牵引变电所、电气设备室等场所。轨道交通常用的气体灭火系统由:卤代烷1301气体灭火系统;烟络尽442R 气体灭火系统;FM200气体灭火系统和1211灭火系统构成,由于这些气体具有灭火快、用量省、久储不变质、洁净、低毒或无毒、不导电、无水迹、易汽化、空间分布与淹没性能良好等的化学特性。无论任何种灭火气体,他们的灭火原理基本相同,七号线车站采用的是烟络尽气体灭火系统。下图为气体灭火系统工作程序图。

气体灭火系统工作程序图

第二章气体灭火系统的组成及功能 一、系统组成 由报警主机、气体控制盘、智能光电感烟探测器、智能感温探测器、输入输出模块、声光报警器、警铃、紧急启停按钮、气体释放指示灯、辅助设备、气体钢瓶、电源系统、管网系统等组成。 1、报警控制盘RP-1002 PLUS 它由控制盘及外围辅助设备组成。控制盘是带有CPU的小型微处理器,与外围设备一起实现系统的探测报警、自动喷气、手动喷放、手/自动转换等功能。 2、探测器 保护区内装有温感、烟感探头若干、检测保护区内烟的浓度和温度的变化,当烟的浓度和温度超过规定值将报警。 3、系统面板组成 在每个保护区域外侧有一个系统控制盘RP-1002 PLUS,内有蓄电池,其面板共有三部分组成:系统状态指示灯,控制开关,区域状态指示灯。 1)系统状态指示灯:AC POWER。绿色AC电源指示灯,当系统接入

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2943-69 大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (三)当自动控制和手动控制失灵或不能实施时,

采用机械应急操作。机械应急操作有二种方法: 1、人工开启对应防护区的启动瓶组上的手动启动装置,即可对该防护区实施灭火。 2、如果该防护区启动瓶组内气压不足时,人工开启对应防护区所属的灭火剂瓶组的手动启动装置(先导阀上的手动启动手柄)。 二、管理规定 (一)消防专职和专业消防员负责全厂IG541惰性气体灭火系统的日常管理工作。 (二)各钢瓶间应保持清洁、干燥、通风,照明良好,无关人员非经过允许不得进入。 (三)消防专职对该设备应做到每月定期检查、保养,确保设备功能正常安全,并做好检查记录。 1、保证各钢瓶间设备所对应的防护区挂牌准确; 2、保证各启动瓶和钢瓶气体压力正常,发现压力不够应及时补充,并做好应急防护措施。 3、各防护区控制盘具备自身故障报警功能,专职消防人员须每周检查,发现问题及时解决。

烟烙尽气体灭火系统技术

烟烙尽气体灭火系统 技术问答 编者:缪维华

编者按 自世界各国共同签署了“蒙特利尔公约议定书”后,卤代烷灭火系统在全球范围内遭到了全面禁止。与此同时,世界各国开发出一系列卤代烷灭火系统的替代产品。由美国安素(ANSUL)公司研究开发的烟烙尽气体灭火系统,是其中一种最有特点的新型气体灭火系统。 烟烙尽气体灭火系统已经在全球范围内得到了广泛地应用,而且在中国迄今也已经有了数百个成功的工程实例。同时,类似的国产化装置也开始投入具体应用。 为使广大的用户能够更加熟悉和了解烟烙尽气体灭火系统,并使更多的用户最终能够选择使用烟烙尽气体灭火系统,编者特此编写了这本《烟烙尽气体灭火系统技术问答》。 《烟烙尽气体灭火系统技术问答》共分为两个篇章,即第一篇基础知识、第二篇系统设计,力图以简单的问答形式,对广大用户所一致关心的一系列问题作出解答。 在编写《烟烙尽气体灭火系统技术问答》的过程中,编者除参考美国国家防火学会标准NFPA2001《洁净气体灭火系统设计规范》外,主要参考了美国安素公司编写的烟烙尽气体灭火系统技术手册的有关内容,但本篇并不因此而代表美国安素公司的观点,而仅仅是代表了编者本人的观点。 在《烟烙尽气体灭火系统技术问答》的内容中,有关标准术语和名词解释是直接引用了国内的相关规范和标准中的内容,准确的解释也应以这些规范和标准为准。 《烟烙尽气体灭火系统技术问答》作为一篇简要介绍烟烙尽气体灭火系统的技术资料,肯定无法完全解答广大用户所有的问题,也不可能完全解释烟烙尽气体灭火系统的一切技术问题。有关进一步的技术问题,欢迎与编者取得联系。 欢迎广大用户能不断提出新的问题和新的见解,使《烟烙尽气体灭火系统技术问答》能够不断的充实和完善。有关意见和建议请发至以下邮箱:rogermwh@https://www.wendangku.net/doc/4a14936642.html, 编者:缪维华 2001年7月

烟烙尽气体灭火统操作规程

烟烙尽气体灭火系统操作规程 (一)美国安素烟烙尽气体灭火系统的系统性能: 1.主要成分:烟烙尽(INERGEN)是一种由52%的氮气、40%的氩气和8%的CO2三种自然存在于大气中的纯天然的惰性气体组成的灭火剂。 (二)、基本要求 由美国安素(ANSUL)公司生产的烟烙尽(INERGEN)灭火系统是一个利用固定喷嘴、分配管网的全淹没式自动气体灭火系统。以组合分配的方式向保护区喷射烟烙尽气体药剂,以达到灭火的效果。 烟烙尽(INERGEN)灭火系统是根据美国消防协会(NFPA)标准2001“洁洁药剂灭火系统”来设计和安装。在合理设计的情况下,系统把氧浓度降低到不能支持燃烧的程度而使A、B、C类表面燃烧火灾扑灭。 (三)、设备技术性能 烟烙尽药剂──烟烙尽药剂是三种惰性气体的混合物:52%氮气、40%氩气和8%二氧化碳。室内气体消防灭火系统安装规范

室内气体消防灭火系统安装规范 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6一1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→管网安装→设备及配件安装→系统调试及功能验收 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。 当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 公称直径(mm):1520253240506580100150 最大间距(m):1.51.82.12.42.73.43.53.74.35.2 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。 3.3.5卤代烷1301和二氧化碳系统管道的三通接头的分流出口应水平安装。 3.3.6吊顶型喷头支管安装前,应按照图纸在现场确定出喷头位置,有条件的可以配合吊顶装修进行,但封吊顶板前应完成系统压力、严密性试验。喷头支管应加固定支架,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。 3.3.7管网安装完应进行强度试验,如采用水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。如采用气压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。在试验压力下稳压5min,无明显渗漏,目测管道无变形为合格。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为15MPa。 3.3.8强度试验后,管网应进行吹扫。吹扫时管道末端应保证20m/s的流速,采用白布进行检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其它赃物出现为合格。

机房气体灭火系统解决设计方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一、机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一; 其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的性能。 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故; (3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; (4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾;

气体灭火系统应急操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气体灭火系统应急操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

气体灭火系统应急操作规程(最新版) 一、报警时气体灭火设备操作程序 发现报警后,根据消防中心火灾联动柜显示的楼层及报警的房间号,值班人员应直接到达现场了解情况,确认火灾后,根据火灾的严重性采取相应的灭火措施,若火灾初起时应立即使用灭火器等进行灭火,若为严重火灾时应启动气体灭火设备进行灭火并通知现场人员撤离。在启动气体灭火设备时,首先拔出氮气启动气瓶的安全插销,然后进入灭火状态。若为误报警(即系统误动作或人为因素引起的报警),应到值班室火灾报警控制屏处进行复位(在控制屏按下“RESET(复位)”按钮),如果无法恢复正常状态,应先进行消音,然后立即通知专业保养单位进行处理。 二、严重火灾时气体灭火设备操作程序 1、自动启动:将报警灭火控制盘上控制方式选择键转到“自动”

状态下,灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过报警灭火控制盘的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过30秒延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过管道打开相应的选择阀和容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将气体灭火控制盘上控制方式选择键转到“手动”状态下,灭火系统处于手动控制状态,当防护区发生火情,可按下现场的“紧急释放手钮”或按下控制盘上的“电容器室释放按钮”,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。 3、机械应急手动控制:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全插销,用力按下按钮即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。 4、当发生火灾警报,在延时时间内发现有异常情况,不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下报警灭火控制器中的“气体停止”

美国安素烟烙尽气体灭火系统简介

美国安素烟烙尽气体灭火系统简介 烟烙尽的灭火原理 将防护区空气中的氧气量降低至不支持燃烧的浓度( 15%)二氧化碳刺激肺部呼吸,以加快呼吸频率来保证人体正常所需的氧气量在灭火的同时,人体能够低氧状态下生 存 烟烙尽是什么? 组成 氮气 .....................52% 氩气 .....................40% 二氧化碳 .....................8% 自然环境中的空气 组成 氮气 ......................78.0% 氧气 ......................21.0% 氩气 ......................1.0% 二氧化碳.......................0.03% 烟烙尽气体来自空气 ?惰性气体, 混合而成; ?52% 氮气; ?40% 氩气; ?8% CO2; ?熟悉吗都是纯自然气体; ?释放后又回归自然; ?1992 年开始投入商业使用。 烟烙尽药剂的灭火原理图

烟烙尽的灭火运用 烟烙尽作为灭火药剂的优越性 1): 一种有效的灭火药剂 ?烟烙尽无色无味;干净清洁;无导电性;适宜扑灭 A, B & C类火灾。 ?美国安素公司烟烙尽最小的设计灭火浓度为34.2%,在中国最小设计浓度是37.5%。 烟烙尽喷放至气体保护区后,当氧气浓度低于15%时,火灾即被扑灭。药剂成分中的氩气能促进烟烙尽气体防护区内的流动,由于烟烙尽气体与空气的比重为 1.06:1.00 ,可保证烟烙尽气体在防护区中的浸渍时间 20 - 30 分钟。 2): 保护财产和生命安全 A 烟烙尽喷放后使防护区中 CO2的浓度增加至 3-4%,刺激人体呼吸使人体的呼吸频率 加快,从而保证吸入的氧量满足人体要求;安素曾多次做过这样的真人试验: ?人在CO2 浓度3% - 3.5% 环境里生活时间超过一个月; ?人在CO2 浓度4% 环境里生活时间超过一个星期; ?人在CO2 浓度4.5%环境里生活时间超过8小时; 实验表明:CO2的浓度稳定增加的条件下,在一定的浓度范围内, 人是能进行呼吸的。 B 烟烙尽是惰性混合气体,无毒, 安全无腐蚀性;无分解物如氢氟酸(HF);在高温和

005室内气体消防灭火系统安装工艺_secret

室内气体消防灭火系统安装 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301灭火系统的管道及设备安装。 2 施工准备 2.1 接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2 设备材料: 2.2.1 消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6一1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2 主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3 主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4 作业条件: 2.4.1 预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2 管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3 设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→ 3.2 安装准备: 3.2.1 熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2 进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3 管网安装: 3.3.1 气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。

煤磨系统CO2灭火气体安全操作规程

编号:SM-ZD-12117 煤磨系统CO2灭火气体 安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤磨系统CO2灭火气体安全操作规 程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 设置于煤磨厂房西南角的CO2灭火系统是扑灭煤粉制备系统明火和潜在火源的有效设备,设备保养维护工应按本规程对该系统进行点检保养,巡检工在接到值班主任或操作员释放CO2灭火的指令以后,应按本规程的规定迅速进行。 一、CO2灭火系统的维护保养: 1、CO2灭火气瓶在释放完毕后,设备保养维护工应迅速将空瓶斜下,将备用瓶按上,并将瓶口固定铁丝环拆除,使新更换上的气瓶处于随时可以释放的状态。 2、释放完毕的空瓶卸下后,生产科应立即联系业务部关系人员灌装CO2气体,力争在最短的时间内更换完毕。 3、生产科应对CO2气体的填充和释放的时间以及数量等进行记录,存放时间超过半年的气瓶应进行检验(检验可以使用称重法),当气体净重量减少量超过50%时应重新更

气体灭火系统原理

气体灭火系统原理 气体灭火系统是和自动报警系统相连的。当自动报警系统收到二级报警(同时收到感烟探测器和感温探测器就叫二级报警)的时候,就会发一个信号给气体灭火系统的控制盘。气体盘收到信号后,就会发指令启动气体钢瓶顶部的启动电磁阀,电磁阀动作来开启钢瓶顶部的阀门,使钢瓶内的气体释放出来。简单的说就是这样了。其实一般的气体保护区都由几个钢瓶来保护(因为一个钢瓶里面的气体,往往不能达到将火扑灭的浓度),也就是说,当气体盘发指令来启动某一个钢瓶的时候,这个钢瓶里的气体喷放出来,把其他钢瓶的阀门顶开,来启动其他的钢瓶。这样用来保护这个区域的所有钢瓶里的气体就都喷放出来了。这样来实现灭火。它的作用是通过向着火区域释放大量的卤代烷或“SDE”或二氧化碳灭火剂来抑制燃烧的化学反应或降低可燃区域空气中的含氧量和温度,使可燃物的燃烧终止或逐渐窒息。该系统主要用于忌水的重要场所,如变电所、印刷车间,电子计算机房和重要文库等场合。二氧化碳与“SDE”和卤代烷灭火系统作用基本相同。但成本低廉,是卤代烷的三十分之一。二氧化碳与水类灭火剂比较具有不沾污物品,无水渍损失和不导电等优点。所以,在现代电器防火的固定灭火设施中,其应用比较广泛,目前该灭火系统的使用量仅次于水喷淋系统而高于卤代烷灭火系统

气体自动灭火系统有 一.卤代烷(七氟丙烷) 二.二氧化碳:成本低廉,是卤代烷的三十分之一。二氧化碳与水类灭火剂比较具有不沾污物品,无水渍损失和不导电等优点。所以,在现代电器防火的固定灭火设施中,其应用比较广泛,目前该灭火系统的使用量仅次于水喷淋系统而高于卤代烷灭火系统 三.IG-541:IG541是一种混合气体氮气、氩气和二氧化碳(灭火特点: 1) 保护环境。IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由大气层中的氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。 2) 保护生命安全。IG-541混合气体是一种无色透明的气体,喷放时不会形成浓雾而影响视野,利于逃生,且防护区内的工作人员仍能正常地呼吸,便于火灾发生后能及时扑救,减少损失。 3) 保护财产安全。IG-541混合气体以压缩气体的形式储存,喷放时温度变化很小,不会对保护设备构成伤害。 ●灭火机理

《安全操作规程》之气体灭火系统应急操作规程

气体灭火系统应急操作规程 一、报警时气体灭火设备操作程序 发现报警后,根据消防中心火灾联动柜显示的楼层及报警的房间号,值班人员应直接到达现场了解情况,确认火灾后,根据火灾的严重性采取相应的灭火措施,若火灾初起时应立即使用灭火器等进行灭火,若为严重火灾时应启动气体灭火设备进行灭火并通知现场人员撤离。在启动气体灭火设备时,首先拔出氮气启动气瓶的安全插销,然后进入灭火状态。若为误报警(即系统误动作或人为因素引起的报警),应到值班室火灾报警控制屏处进行复位(在控制屏按下“RESET(复位)”按钮),如果无法恢复正常状态,应先进行消音,然后立即通知专业保养单位进行处理。 二、严重火灾时气体灭火设备操作程序 1、自动启动:将报警灭火控制盘上控制方式选择键转到“自动”状态下,灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过报警灭火控制盘的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过30秒延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过管道打开相应的选择阀和容器阀,释放灭火剂,实施灭火。烟烙尽气体灭火系统 每个人都希望拥有更清洁更健康的环境,但不幸的是,当人们设计产 品--例如保护人类免于火灾的消防系统--的时候,环境因素并不总是被首先考虑到的问题。现在的洁净药剂消防系统虽然有效,但是药剂中的化学成分被证明对人体对大气环境都有危害。现在出现了一种新产品--烟烙尽INERGEN气体,这是美国安素公司生产的一种新的灭火气体,它可以有效地灭火,但是丝毫不污染环境。它完全革新了以往的消防灭火方式。 哈龙的问题 从六十年代起,哈龙作为一种灭火剂被用来保护大量的电子设备--例如,数据处理和其它以计算机为主的设备。哈龙灭火迅速,并且对暴露在火灾区域中的人员设备等损害较小。 但是哈龙严重破坏了大气的环境,象其它氟氯氧化产物一样,哈龙破坏大气层中的臭氧层。世界各国都关注这一问题,并最终决定禁止使用哈龙作为消防系统的灭火剂。 生态学角度的替代品 烟烙尽气体灭火系统的开发,满足了现代消防系统要求实现的三项目标。 1)保护环境 2)保护生命 3)保护财产 最好的消防系统应该满足这三项要求,烟烙尽气体正是如此。 保护环境 烟烙尽气体不破坏臭氧层,它完全由大气中自然存在的气体组成--氮气、氩气和二氧化碳气体。 实际上,烟烙尽混合气体丝毫不损坏大气环境: *破坏臭氧层潜能(ODP值)是零 *温室效应(GWP值)是零 *大气中的寿命是零 当烟烙尽气体释放时,其中的气体成分还原为它在大气中自然存在的状态。 保护人的生命 美国安素公司的烟烙尽气体最突出的一个特性是:在被保护区内发生火灾的情况下,空气中足够支持燃烧的氧气被排除出去,以实现灭火,但是保护区内的人员仍然可以自由呼吸,这是由于烟烙尽气体对人体产生的作用。以一定浓度混和于烟烙尽气体中的二氧化碳可以剌激人体呼吸的速度,提高人体对氧气的有效利用率。与此同时,在低氧环境中火灾被扑灭了。 这样,甚至在氧气浓度降到10%的情况下,在烟烙尽环境中,人的大脑得到的血液含氧量于人在正常空气中得到的血液含氧量是一样的。因此,烟烙尽气体可以用于自动喷放的全淹没灭火系统中,保护经常有人停留的工作场所。

炸药产品介绍资料

1号岩石乳化炸药 本产品由氧化剂、可燃剂、乳化剂、敏化剂等组成。。执行标准:1.GB18095-2000 2. 用途:本产品适用于无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。 规格和包装:3. ;±10g10g、200g药卷质量:a)药卷外径:32mm±1mm 150g±;0.5 Kg±8个中包,每箱净重24Kgb)包装:每个中包20根药卷,每箱等;用户可协商定制。90mm/2000gφ 90mm/2500g φc)其他规格:φ70mm/1500g 号岩石乳化炸药1的运输,必须按国家有关危险货物运输的规定进行。4. 运输:号岩石乳化炸药1必须在通风良好的干燥仓库内贮存,不得与雷管共存放。贮存:5. 使用方法:6. 。GB6722-2003)使用过程中应严格遵守《爆破安全规程》1)装药前要仔细检查炮孔,清除炮孔内杂物、积水。2号雷管插入药卷,应将雷管全部插入,不得露出药卷。)将8 3)将炸药推进炮孔。4)按要求填塞炮孔泥后即可起爆。5 2号岩石乳化炸药 本产品由氧化剂、可燃剂、乳化剂、敏化剂等组成。。执行标准:1.GB18095-2000 2. 用途:本产品适用于无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。 规格和包装:3. ;±10g10g、200g药卷质量:a)药卷外径:32mm±1mm 150g±;0.5 Kg±8个中包,每箱净重24Kgb)包装:每个中包20根药卷,每箱等;用户可协商定制。90mm/2000gφ 90mm/2500g φc)其他规格φ70mm/1500g 号岩石乳化炸药2的运输,必须按国家有关危险货物运输的规定进行。4. 运输:号岩石乳化炸药2必须在通风良好的干燥仓库内贮存,不得与雷管共存放。贮存:5. 使用方法:6. 。《爆破安全规程》)使用过程中应严格遵守GB6722-2003 1)装药前要仔细检查炮孔,清除炮孔内杂物、积水。2号雷管插入药卷,应将雷管全部插入,不得露出药卷。)将8 3)将炸药推进炮孔。4)按要求填塞炮孔泥后即可起爆。5

气体灭火系统应急操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K4582 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 气体灭火系统应急操作规程标准版本

气体灭火系统应急操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、报警时气体灭火设备操作程序 发现报警后,根据消防中心火灾联动柜显示的楼层及报警的房间号,值班人员应直接到达现场了解情况,确认火灾后,根据火灾的严重性采取相应的灭火措施,若火灾初起时应立即使用灭火器等进行灭火,若为严重火灾时应启动气体灭火设备进行灭火并通知现场人员撤离。在启动气体灭火设备时,首先拔出氮气启动气瓶的安全插销,然后进入灭火状态。若为误报警(即系统误动作或人为因素引起的报警),应到值班室火灾报警控制屏处进行复位(在控制屏按下

“RESET(复位)”按钮),如果无法恢复正常状态,应先进行消音,然后立即通知专业保养单位进行处理。 二、严重火灾时气体灭火设备操作程序 1、自动启动:将报警灭火控制盘上控制方式选择键转到“自动”状态下,灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过报警灭火控制盘的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过30秒延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过管道打开相应的选择阀和容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将气体灭火控制盘上控制方式选择键转到“手动”状态下,灭火系统处于手动控制状态,当防护区发生火情,可按下现场的“紧急释