一、总论

⒈概况

该医院是一家大型现代化综合医院,开设病床600张,每天排水量约

1200m3。随着医院的发展,外科大楼建成后,医院原有的污水处理设施已

不能满足医院发展大的需要,根据医院总体规划,原来的污水处理设施及

化粪池全部废弃,在原污水站东新建污水处理设施,,因此医院领导决定

重新建立一套污水处理设施。

二、设计依据

⑴中央及地方有关部门下达的治理要求

⑵《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号)

⑶《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大常务委员会第十九次修正)

⑷《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989年7月12日国务院

批准1989年7月国家环保总局令第1号发布)

⑸《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)

⑹《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

⑺《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版)

⑻中国工程建设标准化委员会标准《医院污水处理设计规范》CECSO7:88;

⑼2003年12月国家环保总局《医院污水处理指南》环发(2003)197号

⑽最新《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005

⑾《民用建筑工程污水设计措施》

⑿《中华人民共和国环境保护法》

三、设计原则和思路

⒈采用技术先进,运行稳定可靠,投资小,占地少,操作管理方便的处理工艺,确保污水经治理后达到2006年1月1日即将实行的最新《医疗机构

水污染排放标准》GB18466-2005中相关要求。

⒉尽可能利用医院现有的场地条件,合理布局,使构筑物与环境协调一致。

⒊根据国家有关规定并结合具体情况,合理的确定各种设计参数并对该参数做出合理分析。

⒋严格按照医院对污水处理站的要求进行设计和实施。

⒌兼顾手动和自动控制,以便工人操作、简化管理和减轻工人的劳动强度。

⒍采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,并考虑一次性投资,关键设备考虑备用和应急。

⒎污水处理站要求做到设备维修容易、施工方便、工期短。

四、设计范围

⒈污水处理站工艺设计

⒉处理站土建构筑物设计

⒊设备与材料的选型

⒋配套电器控制设计

⒌非标件设计。

五、六、设计规模、水质及排放标准

⒈污水水质分析

医院污水水质类似于污水,但成份复杂。如消毒剂,来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂,以及可能的放射性同位素等。作为医院,其排放的污水中含有大量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。

它们在环境中具有一定的适应能力,有的甚至在污水中存活时间较长,若

未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉,将会污染环境,影响人们的身

体健康。

⒉污水处理规模

该医院编制床位600张,据院方提供的,参考国家《医院污水处理设计规范》〈设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~

600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。Kd为污水日变化系数〉,及新建医院污水排放量应根据《民用建筑工程污水设计措施》建质(2003)4号进行设计取值,医院污水每天排放约1200m3左右,医院应做到清污分流,节约用水。本方案医院污水处理规模按Q=1200m3设计,时变化系数:K=2.2每小时处理50m3污水。

⒊污水水质

据《建筑给排水设计手册》及2003年12月国家环保总局《医院污水处理技术指南》环发(2003)197号,拟定该医院污水水质如下:

CODcr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L)氨(mg/L)粪大肠杆菌(个 /L)

污水浓度 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0×106~3.0×10 8

平均值 250 100 80 30 1.6×108

⒋排放标准

根据2003年12月国家环保总局《医院污水处理技术指南》环发(2003)197号的精神,参考国家环保部门要求,治理后2006年1月1日即将实行

的新版《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005中相关要求。即:

CODcr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L)粪大肠杆菌(个/L)氨氮余氯

污水浓度 60 20 20 500 15 3-10

七、污水处理工艺设计

⒈处理工艺选择

由于医院污水与城市污水水质类似,比单纯的生活污水水质浓度要低,可生化性强,同时要考虑到去除氨氮,拟采用国家环保总局推荐的生物接触氧化法进行处理,该法可以有效的去除有机污染,已在实际中长期使用,工艺比较成熟。

生物接触氧化法是活性污泥法与生物滤池结合的生物膜法,曝气滤池中填充填料,采用水下曝气机曝气,经曝气的污水流经填料层使填料表面长满生物膜,微生物部分固着、部分悬浮,污水和生物膜接触,在生物膜的生化作用下,污水得到净化,生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。

⒉污水污泥处理工艺说明

⑴污水预处理:本方案采用水解酸化池作为预处理,调和水质水量,为下级处理创造有利条件。

⑵污水强化处理:混合接触氧化曝气池,斜沉淀池作为二级强化处理,彻底去除有机污物、悬浮物。

⑶污水后续处理:采用二氧化氯灭菌法,杀灭病毒细菌。

⑷污泥处理:本方案包括污泥的脱水与灭菌。

⒊处理流程

[MISSING IMAGE: , ]

⒋工艺流程说明

医院污水经过化粪池和格栅后自流入调节池,用污水泵将污水提升进入生物接触氧化池,顺序自流入二沉池和接触消毒池后达标排放。

⒌处理工艺特点

⑴该工艺是国内污水处理较先进、成熟的处理工艺,能保证污水处理稳定达标。

⑵该工艺流程简洁明了,处理效果稳定且操作维修方便。

⑶该工艺采用生化池污水一次提升,节省动力消耗,有效地降低了工程投资和运行费用。

⑷采用生物接触氧化具有较高的容积复负荷,不存在污泥膨胀问题,对冲击负荷和水质变化的耐受性较强,运行稳定,管理方便。

⑸水力条件较好,能很好的向生物供氧,形成稳定的生物系统。

⑹生物接触氧化法容积负荷高,占地面积小,建设费用较低。

八、各种构筑物、设备简介与主要技术参数

⒈化粪池

化粪池主要起着破坏大分子链,提高废水可生化性,腐烂粪便等有机物的作用。化粪池内的污泥应定期清掏,根据污水温度的高低和当地的气候条

件来决定,每年清掏1—2次。清掏间隔时间也不宜过短,否则,化粪池中

的污泥还没有完全消化分解。另外。清掏污泥时应遗留一定的污泥量(约20%),以利于“新”污泥的消化分解。化粪池清掏的污泥应进一步做无害化处理或处置。新建化粪池有效容积为100m3,考虑到医院原来的污水处理

站及化粪池一起废弃,建议再新建化粪池100m3一座,两座化粪池并联使用,西院的污水与东院的污水分别各用一座化粪池,污水经化粪池后,再

一并进入污水处理站。

⒉格栅井

医院污水经化粪池进入污水调节池前要设格栅,是为了拦截污水中较大的杂物和悬浮物,防止这些杂物堵塞水泵和影响下一步的处理工艺过程。格

栅井有效容积为3m3。

⒊水解酸化池

水解酸化工艺是集沉淀、吸附、生物凝聚、生物降解于一体的高效处理单元,能大幅度去除污水内的悬浮物或有机物提高污水可生化性。新建水解

酸化有效容积为150m3。

设计参数为水力停留时间:T=3.0h。有机负荷:F=1KgCOD5/(m3?d)。池型:单级串联式。材料与设备:污泥回流管。

⒋接触氧化曝气池

调节池出水通过潜污提升泵提升至接触氧化池进行生化处理。接触氧化曝气是一种高效快捷的生物处理工艺。它兼有活性污泥法与生物膜法的优点,充氧条件好,有较高的容积负荷,抗冲击力强,结构简单。根据污水的水质,设计停留时间为6h填料选用新型组合填料,此种填料挂膜、脱膜容易,且不会堵塞和结球,耐冲击,完全适应医院污水较大的冲击负荷,新建接

触氧化曝气池有效容积为300m3。

设计参数为水力停留时间:T=6.0h。最大气水比:B=18∶1。有机负荷:

F=1KgBOD5/(m3?d)。池型:混合式曝气池。材料与设备:组合填料、水

下曝气机。

充氧采用水下曝气机,噪音小,充氧效率高。曝气机安装在水下,可以随

时提升上来维修,技术特点如下:

⑴氧溶解率高,微小气泡所占比列大,充氧效率高且充氧面积宽;

⑵池中无死区,夹带气泡的水平水流完全冲刷池底的每个角落;

⑶结构简单、紧凑、机组寿命长,能承受大负荷的轴承、采用油浴的转轴

机械密封和吸入叶轮腔内的空气防止时与密封件接触,这些都保证曝气机

在24小时连续工作,长期无故障运行;

⑷与常规的鼓风曝气方式相比,无需建设鼓风房,无需气泵和输气管道,

安装方便,维修工作量小,占地面积少;

⑸使用灵活,当池内设有多台沉水式曝气机时,可根据需要增减曝气机的

运行数量,容易实现曝气量的调节和节能效果;

⑹曝气机工作时,兼具有搅拌功能,避免污泥在池低沉淀;当进气口关闭时,也可作为搅拌机使用。

⒌斜沉池

污水经生化处理后,流入斜沉池,进行泥水分离。斜沉池采用竖流沉淀池,负荷为2.5m3/m2?h,澄清曝气后的混合液,沉降、浓缩污泥,达到处理效果。

设计参数为水力停留时间:T=2.0h。

⒍接触反应池

二沉池出水自流入接触反应池,该构筑物主要用于消毒,加入二氧化氯消毒剂后排入市政管网。为达到治理目标,应使污水与消毒剂充分混合,消

毒池采用接触消毒法,保证污水与消毒剂充分接触反应,不出现短流和死角,有效杀死病原菌及病毒,池内水面上有足够的净空,便于定期清理池

内的污泥。拟新建反应池有效容积为50m3,反应时间为1小时。

医院污水消毒剂有液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧等多种,液氯是常用

的消毒剂,具有经济、简单等特点,但需要定期更换气瓶,且安全操作水

平要求高。臭氧是一种强氧化剂,消毒效果最好,但消毒持续时间短,成

本高,国产的臭氧发生器也容易产生事故,要求管理人员素质较高。

二氧化氯可用工业盐溶液电解产生,也可采用化学法制造,具有较好的消毒效果,可以现场制取。本工程消毒装置可采用电化法二氧化氯设备,该

设备具有操作简单、运行可靠、消毒高效、原料易购等特点。二氧化氯是

全国医院污水处理协会推荐的消毒方式之一。

二氧化氯是目前国际公认的最佳消毒剂之一,其活性是氯的2.5倍,有效

氯含量为126.3%,作为一种强氧化剂,二氧化氯与微生物接触时,对细胞

壁有较强的吸附和穿透能力,能在几秒钟之内杀死污水中99%以上的细菌,

达到理想的消毒效果,粪大肠菌群去除率在99%以上。

选用CLD—1200型二氧化氯消毒剂发生器一台,该型发生器每小时产气量1200克,基本上能满足污水消毒处理需要。它能产生以CLO2为主的多种强氧化剂,靠它们的协同作用而具有高效灭菌杀毒能力。它具有产气量高,

广谱协同高效杀灭效果,运行安全稳定,使用寿命长,电源保护功能完善,故障少,消毒处理费用低等特点。同时,我公司拥有完善的售后服务体系,保证用户满意。

⒎脱氯池

主要用于脱除余氯。设计氧化时间:40分钟。投加方式采用泵投加,自

动控制投加量,保证出水余氯小于0.5mg/L。

⒏污泥处理池

医院污水经沉淀后,污泥中含有大量细菌,若直接外排,将造成二次污染。污泥定时排入污泥池,污泥池容积为60m3,根据经验可储存1—3个月污

泥量,上清液溢流至酸化池,底泥经过消毒剂处理后由环卫吸粪车吸出运走。

⒐消毒间、值班室二氧化氯发生器必须安装在室内。故需新建一座24m2

房屋(包括设备间和值班室)。

⒑附属设施

消毒房内需安装一条直径32mm的自来水管,水压≥0.2MPa,引入380V

交流电源。另在消毒房安装排气扇一个。

八、电气自控

由于整个污水处理站(除设备间)全部位于地下,为了便于管理,污水处理站所有设备均能实现联动,整个污水处理站能达到无人操作,实现自动

化控制。

九、噪音

因污水处理设施全部位于地下,另外在设计中采用了低噪音的水下曝气机,避免了常规的罗茨风机所带来的噪音。

十、工程投资估算(万元)

⒈土建部分投资估算见下表

序号名称单位数量规格

1 设备间座 1 24m2

2 化粪池座 2 100m3

3 格栅井座 1 3m3

4 酸化池座 1 150m3

5 曝气池座 1 300m3

6 斜沉池座 1 100m3

7 接触池座 1 50m3

8 脱氯池座 1 60m3

9 污泥池座 1 60m3

⒉设备工艺部分

序号名称单位数量

11 CLD-1200 台 2

12 水下曝气机套 3

13 曝气填料套 1

14 滤池滤料套 1

15 脱氯系统套 1

16 潜污泵套 2

17 自控系统套 1

18 污泥泵套 2

19 辅助管道及阀门批 1

十一、运行成本分析

⒈电耗

污水处理站电气总功率为8.75Kw?h,实际每天运行负荷4.14Kw?h,每

1Kw?h电费按0.5元/(Kw?h,)计算,则电耗为

4.14×12×0.5=51.09(元/d)

折合每处理1m3污水电费消耗为0.212元/m3。

⒉药剂消耗

每生产1g有效氯需要消耗工业盐1.0g,折合每处理1m3污水电费消耗为

0.024元/m3。

⒊人工费用

污水处理站运行稳定后,设1人常规管理,每人平均月工资500元,则人工费用为500×1/30=16.7(元/d),,折合每处理1m3污水电费消耗为0.069元/m3。

⒋处理成本

0.212元/m3﹢0.024元/m3﹢0.069元/m3=0.305元/m3

十二、设计评估

⒈工程设计充分考虑到污水处理场地有限的实际情况,处理构筑物和设备全部设计为地下结构,地面制植被草坪。

⒉曝气机采用水下曝气机,消除噪音污染,降低土建投资及落后的风机等庞大设备。

⒊污水处理操作运行在控制室集中控制,设备操作上充分考虑到工作

十三、建设工期及实施进度

该治理方案在主管领导审批通过后,自合同签订起,10日内完成施工图设计,30日内完成土建和设备的建造安装。及操作培训30天,共计70天内完成全部工作。

医院污水处理方案

某某 医院污水处理 ------设计方案 英正环保科技 二零一六年八月

责任表 工程名称:某某医院废水处理方案 工程编号:HN160801 设计单位:英正环保科技 总经理:环保工程师总工程师:注册工程师项目负责人:工程师 设计人员: 工艺:高级工程师 建造工程师 助理工程师土建:工程师 电气: 设备: 地址::

第一章、前序 (5) 第二章、设计原则和设计围 (6) 第三章、设计标准及规 (6) 第四章、设计资料 (7) 4.1设计水量 (8) 4.2设计水质 (8) 4.3废水处理目标 (8) 4.4 污泥处理目标 (8) 4.5工艺去除效率表 (8) 第五章、处理工艺的选择 (10) 5.1污水水量与水质情况分析 (10) 5.2.选择思路 (10) 5.3污水处理技术比选 (10) 5.4推荐方案 (13) 第六章、单元工艺设计 (15) 6.1格栅渠 (15) 6.2调节池 (16) 6.3 A/O生化池 (16) 6.4二沉池 (18) 6.5污泥收集池 (18) 6.6消毒池(出水池) (18) 第七章、工程量清单 (19) 7.1主要构筑物表 (19) 7.2主要设备表 (20) 第八章、电器与控制 (21) 第九章、污水处理设施布置 (22) 第十章、环境影响分析 (23) 10.1污泥处理 (23) 10.2防渗措施 (23) 10.3降噪措施 (23) 10.4除臭系统 (24) 十一章、项目经济分析 (24) 11.1用电负荷 (24) 11.2系统运行费用计算 (25) 十二章、项目效益分析 (25) 12.1环境效益 (26) 12.2社会效益 (26) 十三章、项目时间进度表 (26) 十四章、承诺服务 (27) 14.1设计阶段 (27) 14.2施工阶段 (28) 14.3试运行阶段 (28) 14.4调试验收阶段 (28) 十五章、商务报价 (29)

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

污水处理厂工程PPP项目实施方案

X县乡镇污水处理厂工程PPP项目实施方案 二〇一七年七月

目录 第一章前期工作成果及项目概况 (5) 1.1项目前期工作成果 (5) 1. 1.1项目前期工作情况 (5) 1.1.2项目建设必要性论证 (5) 1.1.3项目建设可行性 (6) 1.2项目基本情况 (7) 1. 2.1项目名称与类型 (7) 1.2.2项目提供的公共产品和服务内容 (7) 1.2.3项目所在地概况 (7) 1.2.4项目实施机构 (8) 1.2.5项目投资机构 (8) 1.2.6方案编制依据 (8) 1.2.7方案研究的范围和内容 (10) 1.3项目经济技术指标 (11) 1.3.1项目区位 (11) 1.3.2建设规模和建设内容 (11) 1.3.3投资规模 (12) 1.3.4资金来源 (13) 1.3.5主要产出说明 (14) 1.4项目实施保障机制 (15) 1.4.1设立项目公司 (15) 1.4.2项目组织领导机制 (15) 1.4.3项目实施保障措施 (16) 1.4.4项目实施进度安排 (17) 第二章项目采用PPP模式的可行性论证 (18) 2.1项目采用PPP模式的必要性 (18) 2.2项目运作的意义 (20) 2.3项目采用PPP模式的可行性 (21) 2.4项目物有所值评价 (22) 2.5项目财政承受能力论证 (23) 第三章项目运作方式 (24) 3.1 PPP常见运作方式比较 (24) 3.2影响项目运作方式选择的因素 (27) 3.3项目运作方式 (28) 3.4项目运作流程 (28) 3.4.1项目融资 (28) 3.4.2项目建设 (29) 3.4.3项目运营 (29) 3.4.4项目移交 (31) 3.5项目合作期及业务范围 (32)

某医院污水处理设计施工方案

某医院污水处理设计施工方案 2008-05-12 15:09:58 来源:互联网浏览次数:392 ?本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂 规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 关键字:医院[25篇] 污水处理[2462篇] 设计[416篇] 1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位 于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院 污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种 相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达 标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

污水处理厂项目PPP实施方案样本

污水处理厂项目PPP实施方案 1 2020年4月19日

污水处理厂和中水回用及配套管网工程PPP项目实施方案为加快推进我县市政公用领域和社会资本合作,助推污水处理厂和中水回用及配套管网工程项目尽快融资落地实施,特制定本实施方案。 一、项目情况 项目基本条件。郓城县污水处理厂和中水回用及配套管网工程项目,属污水处理、垃圾处理领域类型。 郓城县位于山东省西南部,隶属于中国牡丹之乡菏泽市,全县辖21个乡镇,1个省级开发区,1041个村(居),总面积1643平方公里,总人口124万人。,实现地区生产总值292亿元,增长11.2%;完成公共财政预算收入21.4亿元;城镇居民人均可支配收入21315元、农民人均纯收入10620元,分别增长9.9%和12.2%;全社会用电量23.2亿千瓦时;金融机构存款余额276.7亿元、新增43.2亿元,社会融资总量170亿元、新增32亿元。12月被确定为山东省唯一的国家新型城镇化综合试点县,6月被列入全国深化县城基础设施投融资体制改革试点县,明确了要“因地制宜、突出重点,推进管理体制和运行机制改革创新,拓宽市场化融资渠道,使改革取得实效。重点推动采取PPP模式建设的市政基础设施项目”。郓城县专门聘请专家编制了《郓城县深化县城基础设施投融资体制改革试点方案》及相关规划,为深化县城基础设施领域投融资体制改革明确了具体任务和目标, 2 2020年4月19日

提供了发展战略机遇。当前,郓城的基础设施建设框架已全面拉开,投融资体制机制日趋完善。 本项目近期主要服务城区生活污水处理,城区及周边乡镇常住人口大约60万人,近期污水排放量为:6万m/d×0.8×(1+10%)=5.28万m/d,2020年可达10万m/d,郓城城区周边现有的污水处理能力2万吨,远不能满足新型城镇化发展需求。 项目技术路线:针对郓城县城区及工业园区的污水量和污水水质以及经济条件、管理水平,来确定适应力强、调节灵活、低能耗、低投入、少占地和操作管理方便的成熟处理工艺技术路线。根据污水处理厂进出指标的要求及郓城县实际情况,参照近年来国内外专家的论证与实际工程的运行情况,CAST工艺是公认的高效、简化的污水处理工艺,是中小型污水处理厂的首选工艺。经过对比,本工程中采用CAST工艺合理可行。污水经处理达标后经取样池和测流槽全部回用于生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,因此叫做“中水”。将浓缩与脱水两种功能组合在一个系统中进行污泥处理,污泥首先进入浓缩机,在浓缩机入口处形成泥卷,污泥中的水经过重力进入滤液池,转鼓内的螺旋输送机将浓缩后的污泥以一斜槽被送至压滤机进行脱水外运。该工程建成后,可处理污水6万m/d,设计出水水质达到《中华人民共和国地表水环境质量 3 2020年4月19日

医院污水处理方案

医院污水处理 方 案 书 目录 1、概述 2、设计依据 3、设计规范与执行标准 4、设计原则与指导思想 5、污水处理工艺设计 6、污水处理工艺描述

7、污水处理构筑物技术参数 8、自动控制系统 9、工程建设分项投资表 10、经济技术分析 医院污水处理技术方案 1.概述 XXX医院是一家新建的中小型综合性医院。 在污水处理中,医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O 工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。 2.设计依据 2.1医院污水水质参数表 2.2人民医院提供的污水量参数

医院综合污水量Q=168m3/d,q=7m3/h 。 2.3医院污水处理出水水质要求 2.4国家制定的医院污水排放标准 2.5 国家制定的医院污泥排放标准 3.设计规范与执行标准 a)《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); b)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); c)《污水综合排放标准》(GB8978-1996); d)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); e)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 4.设计原则与指导思想

①采用先进、合理工艺,确保污水处理后达到国家排放标准及环境保 护要求。 ②注重医院污水处理与医院环境相协调。处理站为全封闭结构,无噪 音、无异味。 ③采用地埋式,地表覆土后绿化,可作为花园也可作为病人休息 场所。 ④占地少,投资省,上马快,管理方便。 ⑤全自动控制。可自动也可手动,无须专人看管。 5.污水处理工艺设计 ①根据医院污水特点,本方案采用生物接触氧化+污泥好氧消化处理,即A/O工艺。工艺中A为水解酸化,即缺氧工艺,O为接触氧化。它是利用兼性微生物通过释放细胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶进行催化生化反应,把难溶性大分子有机物分解为水溶性小分子有机物,把难以生物降解的有毒、有害物质降解为可生化处理的小分子物质,提高污水的可生化性,以便减轻后续好氧处理的有机负荷。 A段水解酸化在缺氧条件下运行。溶解氧的浓度控制在0.5mg/L以下,形成以水解酸化细菌为主的缺氧活性污泥层。污水从池底的排管进入,向上流经污泥层,截留污水中悬浮物,使污水中大分子有机物水解酸化为易于生物降解的小分子有机物,使污水得到净化。 O段接触氧化在好氧条件下运行。溶解氧的浓度为2.5mg/L。好氧菌生物量大,能有效地去除有机污物。O段容积负荷为0.6kgBOD/m3.d 。 水解酸化的作用一是污水脱氮,二是污泥释磷。

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

污水处理项目建设承包实施方案

XX省汕头市XX区XX镇污水处理项目建设 实 施 方 案 XX省环境工程装备总公司 2013年2月

1.项目管理总体规划 1.1 项目基本情况介绍 XX省XX市XX区XX镇污水处理项目处理能力为每日32000立方米,项目的建设由广东省环境工程装备总公司负责实施设备采购、施工两部分工作内容。 本次工程是根据广东省政府2008年8月6日召开的“XX省加快东西北地区污水处理设施建设工作会议”精神,以及谷饶镇污水处理项目的实际情况实施建设。 1.2 项目建设目标 1.2.1 项目目标 ②设备采购质量目标:根据BOT合同的约定,所选用的设备务必先进可靠,设备性能具有可靠的工程实践验证,在国内特别是南方的污水处理厂选用较多且实际运行稳定,功率配套合理。全厂控制水平先进,仪器仪表配置合理。 ③施工质量目标:本工程的质量标准为达到合格,并符合国家现行质量验收标准。 1.2.2 项目投资目标 投资要求:施工费用控制在经批准的施工预算范围内。 1.2.3 项目进度目标 在完成本项目的规划选址、项目立项、环评、可研、征地拆迁、设计

(含施工图审查、人防消防绿化审批),建设场地正式移交,完成三通一平实施方案后,在380天内建成本项目并进行试运行。 1.2.4 项目安全目标 确保项目实施过程中无重大安全事故发生。 1.3 项目管理组织形式 本项目管理组织形式为组建专门的项目管理部,由项目管理部对工程建设过程实施具体管理。在项目管理部内,实行项目经理负责制,项目管理班子中的每个成员均需对项目经理负责,项目经理对总公司负责。 1.4 项目管理工作内容 本项目的管理工作涉及到设备采购及施工两部分。 基于合同规定的建设内容和服务范围,各阶段项目管理工作主要包括“三控制”、“三管理”和“一协调”,具体内容如下: ?安全管理; ?投资控制; ?进度控制; ?质量控制; ?合同管理; ?信息管理; ?组织和协调工作。

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

某医院污水处理设计方案

某医院污水处理设计方案1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于 年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及 规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全 可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。

3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 4、基础资料 4.1设计水量:处理水量为680m3/d。 4.2进水水质

某污水处理厂运营策划方案

某污水厂项目工程建设、运营、维护方案 6.1项目公司建立 6.1.1项目公司成立 如果本投资方中标,我们将尽快完成《特许经营协议》《污水处理服务协议》的签署工作,并依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规的规定,由我方出资,设立具 有独立法人性质的“XXX第二污水处理有限公司”(暂定名称,以下简称“项目公司”),以进行该项目的运作。我投资方对项目公司管理的指导思想是:“人员本地化、薪酬区域化、管 理总部化”。 项目公司成立并且与政府部门签订《特许经营的补充协议》后,项目公司将全面负责本项目的运作。预计在2009年8月全方位开展某市城区污水厂的投融资、建设及运营工作。 6.1.2项目公司章程 6.1.2.1宗旨宗旨、经营范围 设立宗旨 为改善和提高某市城区的环境质量,保障人民身体健康,提高人民生活水平,保持和促进的可持续发展,本联合体将在当地设立项目公司,以进行某市城区污水处理厂BOT项目的运作。 项目公司是引入现代企业经营机制的独立法人单位,全面接受当地政府的领导和行业指导,公开招聘水务管理和技术人才,执行企业公司制运行。 经营宗旨 项目公司将采用先进适用的技术、设备和科学的经营管理方法,提高产品和服务质量, 提高效益和环保事业的社会效益,促进公司发展,创造满意的投资回报。

经营范围 市政污水处理及相关产品销售,即为实施本BOT项目进行工程的设计、融资、建设、运行、维护、修理、经营和移交。 本项目公司依法开展经营活动,法律、法规禁止的,不经营;需要前置审批的经营项目,报审批机关批准,并经工商行政管理机关核准注册后,方开展经营活动;不属于前置审批项目,法律、法规规定需要专项审批的,经工商行政管理机关登记注册,并经审批机关批准后,方开展经营活动;其他经营项目,本项目公司领取《营业执照》后自主选择经营,开展经营 活动。 6.2项目的管理及实施计划 6.2.1 实施原则与步骤 (1)本项目的实施,首先应符合国内基本建设项目的审批程序。 (2)建立专门机构作为项目的执行单位,负责项目实施的组织协调和管理工作。 (3)由业主委派项目的法人代表,项目实施过程中的决策、指挥、执行以及设备的定货 恰谈与联络等均由项目实施负责人全权负责。 (4)项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续、 违约责任按国家的有关法律法规执行。 (5)项目的执行单位(用户)应与项目履行单位协商制定项目实施计划,并于履行前提前通知有关各方。 (6)项目执行单位应为履行单位开展工作而积极创造有利条件,项目履行单位也应服从 项目执行单位的指挥和调度。 6.2.2 项目建设的管理机构 为加强安徽省XXX第二污水处理厂污水处理工程的管理工作,组建项目的执行单位:

XX医院污水处理检测项目整体运营方案

XX医院污水处理检测整体运营方案

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》;3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。

1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。 3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

1.3.2 计量收费依据 1.3. 2.1药剂价格: 1.3. 2.2 污水处理费:由于该污水处理站有医疗废水,故该废水处理费用比较稳定。

生活污水处理项目实施方案

生活污水处理工程建设 实施方案 为了加快县城区生活污水处理项目建设步伐,减少县城生活污水对黄河水质的污染,促进县城污染防治工作取得实效,按照县委、县政府工作要求,特制定本实施方案。 一、基本要求及原则 按照“统筹兼顾、适度超前、一次规划、分期建设”的原则,以治理城区生活污水为重点,以改善城市居民生活环境,完善城市配套功能,提升城市品位为目标,解决环保问题,实现节能减排,推进生态。。。建设。 二、建设目标及内容 紧紧抓住污水处理厂被列为国家扶持建设项目,加大城市基础设施建设投入的历史机遇,积极争取项目资金,严把工程建设质量关,千方百计加快进度,完成项目投资。。。万元,确保在。。年。。月底前建成污水处理厂,年底前配套建设污水处理厂至县城主管道。。。。KM。 三、保障措施 (一)加强组织领导,健全工作机构 为切实加强对县城生活污水处理项目建设的组织领导,加快建设步伐,成立以县政府分管领导为组长,相关部门负责人为组员的项目建设领导小组,协调、指导和督促项目建设工作,领导小组办公室设在。。。。,具体负责项目协调、组织、实施。 (二)注重资金调度,建立补偿机制

在积极筹措地方配套资金的同时,出台。。。污水处理费征收、使用和管理办法,建立污水处理费调整机制,统筹整合城维费、排污费、水资源费等各种资金,落实配套资金,建立财政补贴机制,保证合理的投资回报,确保县城污水处理设施正常运行。 (三)强化质量管理,加快工程进度 严格实行项目法人制、工程监理制和合同管理制,确保项目建设质量和资金的合理使用,做到高标准设计、高质量施工,健全质量三级管理网络,倒排工期,抢抓进度,确保工程质量达标和进度任务落实。 (四)建立健全工作机制,完善责任追究制度 为保障项目的顺利实施,一是建立项目监管机制,明确工程建设目标、时间节点,加大工程监管力度,监理、质检站与项目业主同时到位,确保工程建设真正落到实处;二是建立项目专项跟踪督查机制,形成定期督办、定期调度、定期通报制度;三是建立责任追究制度,对于因工作失误、推诿扯皮造成项目受损或延误的,按照规定追究相关单位和人员的责任。 附:。。。。。。建设进度计划表 。。。。。。。。。。。

医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

污水处理实施方案

xxxx有限公司,属氮肥中型企业,目前年产氨醇12万吨、尿素15万吨,兼产双氧水和医药中间体。 排污水主要来源是尿素解吸排水、各车间泵、风机冷却水及其它排水。主要污染物为氨氮、化学需氧量。 针对废水水质,经过多方考察,调研方案,比较各种污水处理方法,确定选用投资合理,运行费用低,操作简便效果明显的物化加生化处理工艺。 一、设计水质、水量及出水要求: 1、设计水量:1500m3/h,即62.5m3/h 2、进水水质:CODcr 200mg/l NH3—N 200mg/l 石油类20mg/l SS 200mg/l PH8.8 3、出水要求:达到《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458 —2001)表Ⅰ中型合成氨二级标准要求: CODcr 150mg/l NH3—N 100mg/l 石油类10mg/l SS 100mg/l PH6—9 二、工艺流程及说明: 1、工艺流程框图见附页 2、工艺流程说明: (1)隔油沉淀池:入口设格栅,沉淀来自氨醇,尿素工段废水中的易沉淀物质,减轻后续工序的负荷,分离出比重小于1的油状物质,用撇渣刮泥机将油与沉淀物送入污泥干化场。 (2)集水池:废水隔油沉淀后,在此加NaOH调PH值至10左右,用泵提升至自然吹脱塔。

(3)自然吹脱塔:利用原造气自然冷却塔,将废水中的氨氮吹脱至空气中,吹脱后的废水进入集水池,用泵提升至厌氧池。 (4)厌氧池:利用兼性和厌氧菌群在无溶解氧条件下的生命活动将悬浮细小的有机物水解,使之溶于水,将大分子复杂有机物转化为小分子简单有机物,降低COD为后续好氧生化创造条件,提高污水的可生化性。 (5)缺氧反硝化池:利用反应池中培养驯化的大量反硝化菌群,在低溶解氧和有一定有机碳源情况下,将硝化反应生成的硝酸根和亚硝酸根反硝化生成氮气,从水中逸出,完成生物脱氮。 (6)好氧硝化池:利用硝化菌群,在高溶解氧,低有机碳源的条件下,利用无机碳源,将废水中的氨氮转化为硝酸盐和亚硝酸盐氮,创造合适的PH、碱度,高溶解氧,低COD的条件,保证池内硝化菌群的质和量,投加一定量的Na2CO3,保证合适的无机碳源和碱度,使硝化反应正常进行。 (7)二沉池:去除生化池出水中的脱落的生物膜,二沉污泥重力自流至污泥干化场及回流至好氧池。 (8)污泥干化场:隔油沉淀池及二沉池的污泥自然干化脱水。脱水污泥外运。 三、装置 1.隔油沉淀池:地下钢混结构: 参数:尺寸:16000×5500×3500 底标高:-3.2;顶标高:0.3;水位-0.3 总容积:308m3 有效容积:255m3 表面负荷:0.71m3/m2.h 停留时间:4.08h 附属构筑物:集水池

污水处理厂精细化管理实施方案

2016年再生水厂精细化管理实施方案 为进一步提高再生水厂管理水平,夯实管理基础、着眼长远的战略措施,不断提高再生水厂的管理水平和核心竞争力。结合再生水厂实际,特制定本方案。 一、指导思想和目标 指导思想:以为科学发展观指导,以中心创建“标杆再生水厂”为目标,以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点,围绕再生水厂中心工作,运用科学适当的管理工具和方法,把“精、细、实、严”落实到管理工作的每个环节,不断提高再生水厂整体管理水平和核心竞争力,有效促进再生水厂的可持续发展。 目标要求:以“精”为目标,以“细”为手段,用1-2年时间,把精细化理念贯彻到运营管理的整个过程,以“精细化的规划,精细化的分析,精细化的控制,精细化的操作,精细化的核算”,实现再生水厂管理从机会型到战略型、从经验型到科学型、从定性到量化、从静态到动态、从外延式到内涵式、从粗放型到精细化的转变。实现再生水厂发展思路明晰化、组织体系科学化、绩效考核全面化,使员工执行力、运营质量大幅提高。 二、组织机构 根据中心精细化管理的总体部署和安排,再生水厂成立了由中心主任何长明为组长的“精细化”管理工作领导组,办公室设在厂区办公室。 1. 公用工程中心“精细化”管理领导组组成人员 组长:何长明 副组长:沈哲 成员:贺正泽、李俊、孟佳宁、曲合鹏、王宇、高飞、许小岗、白天江、刘光胜、张东华 2. 工作职责 组长的主要职责:负责精细化管理的整体规划、指导和组织实施工作。 副组长的主要职责:贯彻上级部门关于精细化管理工作的精神,按照相关指导文件,研究制定切合实际的、有本再生水厂特点的管理方案和实施纲要,并组织实施到位。定期召开精细化管理工作形势分析会议,对出现的问题,及时研

相关文档