【摘要】随着高层建筑越来越多的采用地下室结构。地下室设计也越来越受到重视。本文简要介绍地下室设计中常见的问题以及相应的注意要点。

【关键词】抗震要求、荷载取值、外墙计算模型、地下水与抗浮、裂缝及控制

1抗震要求

地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。地下室抗震等级为三级,而上部结构为二级,按GB50011-2001第6.1.3条地下室也应为二级等问题。

2荷载取值与组合

地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第3.2.5条板、覆土的自重的荷载分项系数取1.0。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

如果地下室顶部没有房屋,是空旷场地,其荷载是否要考虑平时消防车荷载或大于消防车的可能荷载,实际中比较取起控制作用的荷载作为设计依据。另如某工程设计在-1.55m 标高处一层平面是地下室顶板,活载只考虑 4.5KN/m2,未计覆土荷载,消防车荷载。地下车库活载取值6.0KN/m2,不满足GB50009-2001第4.1.1条,未考虑消防车荷载,或者施工过程中和使用过程中可能出现的载重车荷载,与消防车荷载比较取大值。

3外墙计算模型

地下室外墙配筋计算:有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。

地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求。地面层开洞位置(如楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均应与实际相符。车道紧靠地下室外墙时,车道底板位于外墙中部,应注意外墙承受车道底板传来的水平集中力作用,该荷载经常遗漏。

4地下水与抗浮

地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。

常见设计问题如:地下水位未按勘察报告确定,或勘察报告未提供计算浮力的地下水位及其变幅,违反了GB50007-2002第3.0.2条;斜坡道未进行抗浮验算,斜坡道与主体分缝处未作处理;抗浮验算不满足要求,GB50009-2001第3.2.5条等。

5 裂缝及控制方法

地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。

工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算(违反

GB50108-2001第4.1.6条),地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带(违反GB50010-2002第9.1.1条),后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基(违反GB50011-2001第3.3.4条),此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。

地下室整体超长,应采取相应措施,防止裂缝开展,采取的主要措施:①补偿收缩混凝土,即在混凝土中渗入UEA、HEA等微膨胀剂。以混凝土的膨胀值减去混凝土的最终收缩值的差值大于或等于混凝土的极限拉伸即可控制裂缝。②膨胀带,由于混凝土中膨胀剂的膨胀变形不会与混凝土的早期收缩变形完全补偿,为了实现混凝土连续浇注无缝施工而设置的补偿收缩混凝土带,根据一些工程实践,一般超过60m设置膨胀加强带。③后浇带,作为混凝土早期短时期释放约束力的一种技术措施,较长久性变形缝已有很大的改进并广泛任用。④提高钢筋混凝土的抗拉能力,混凝土应考虑增加抗变形钢筋,对于侧壁,增加水平温度筋,在混凝土面层起强化作用。侧壁受底板和顶板的约束,混凝土胀缩不一致,可在墙体中部设一道水平暗梁抵抗拉力。

6 保护层和垫层厚度

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。

地下室顶板钢筋应加强,保护层和混凝土垫层及强度等级应按规范加注(GB50108-2001第4.1.6条)。否则就会产生如下类似问题:地下室外墙、底板等迎水面保护层厚40mm,底板与土接触处钢筋保护层厚35mm,不适合GB50108-2001第4.1.6条;柱保护层25mm,违反GB50010-2002第9.2.1条;地下室垫层采用C10混凝土,或底板下未做混凝土垫层,违反GB50108-2001第4.1.5条和第4.1.5条;未见地下混凝土构件环境类别划分与对应的钢筋混凝土构件保护层厚度,不符合GB50010-2002第9.2.1条等。

地下室设计注意事项

1抗震要求 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。 2荷载取值与组合 地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。另如某工程设计在-1.55m标高处一层平面是地下室顶板,活载只考虑4.5KN/m2,未计覆土荷载,消防车荷载。地下车库活载取值6.0KN/m2,不满足GB50009-2001第4.1.1条,未考虑消防车荷载,或者施工过程中和使用过程中可能出现的载重车荷载,与消防车荷载比较取大值。 3外墙计算模型 地下室外墙配筋计算:有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间)外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。污水处理-工程设计方案(总 24页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目 录 第一章 概述-----------------------------------2 第二章 工程概述-------------------------------4 第三章 污水处理工艺设计-----------------------10 第四章 主要处理构筑物及设备-------------------15 第五章 工程投资估算---------------------------21 第六章 技术经济分析---------------------------25 第七章 治理效果分析---------------------------27 第八章 配套工程-------------------------------28 第九章 组织机构及人员编制---------------------29 第十章 工程项目实施计划及管理-----------------30 第十一章 污水处理站内总图设计-------------------32 第十二章 事故应急预案---------------------------34 第一章 概 述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分 污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

地下室设计规范

地下室设计规范整理 目录 一、地下室设计 1、地下室范围控制 2、地下室构造埋置深度 3、地下室各层功能分配 4、地下室层高的确定 5、地下室防火分区、防烟分区划分的原则 6、地下室防水设计 二、地下室汽车库设计 1、汽车库的建筑分类、防火分类、耐火等级 2、地下汽车库的防火分区及防烟分区 3、安全疏散 4、地下汽车库车位的经济排放 5、设计要点 三、地下室设备用房设计 1、一般原则

2、设备用房防火门等级 3、安全出口数量 4、层高控制 5、规范有关条文规定 6、建筑构造 地下室设计 就高层建筑设计而言,地下室设计是其不可分割的一部分,也是较为复杂而重要的一部分。地下室设计是否合理,直接影响工程造价乃至正常使用。 地下室按性质分为:半地下室、地下室及多层地下室; 按其使用功能分为:平战结合地下室,即人防工程和汽车库;商业用房, 如地下商场、歌舞厅等,还有附建设备用房。 我们重点讲三部分内容: 1、地下室设计 2、地下室车库设计 3、附建于地下室的设备用房设计 一、地下室设计 (一)地下室范围控制:(总体设计条件) 0.7H(地下室埋深)≥5.0m。深圳市个别工程最小退占地红线2~3.0m, 地下室范围必须在占地红线内,但可出建筑红线。 (二)地下室构造埋置深度:

地下室构造埋置深度其目的是满足建筑物稳定要求,根据新结构高规规定: a)H/18 桩基础 b)H/15 天然地基筏基 (三)地下室各层功能划分: 多层地下室,当为平战结合的功能时,设计者应根据功能不同合理划分地下室各层功能。 例如:人防工程应放在最底层,这样只有顶板按抗核爆设计;设备用房,除规范4.1.2.2条及4.1.3条规定,锅炉房、变压器室及柴油发电 机室放在地下一层外,其余均应考虑放在地下室最底层。 (四)地下室层高的确定: 确定地下室层高: 地下室层高确定需要考虑众多的因素,设计中应具体分析,今天我们具体讲两种情况的地下室,即人防地下室,无人防地下室。 1、人防地下室 人防地下室除需考虑与普通地下室功能相同的条件外,还应考虑人防的荷载,人防主出入口的位置,以及重力管线的走向等。对于平时是汽车库,战时为人防的地下室空间分配基本尺度见下图。 ①覆土层厚度的控制

污水处理厂设计中的要点分析

污水处理厂设计中的要点分析摘要:为了更好的保护环境和生态平衡,同时也是为了更好的解决水污染问题,我国在很多的地区都兴建了污水处理项目。在污水处理项目不断建设的过程中,污水处理设计水平也在不断的提高,而且,在工艺和技术方面也得到了很大的发展。在进行污水处理项目建设的时候,由于设计周期是比较短的,同时,在进行实践操作的时候也存在着经验不足的情况,这样就使得设计中出现了很多的问题,使得污水处理厂在运行管理过程中出现了很多的问题。为了避免污水处理厂在运行过程中出现问题,要对以前的设计经验进行总结,同时对污水处理厂的回馈资料进行总结,这样才能更好的发现问题,解决出现的问题。 关键词:污水处理厂;设计;水污染 水资源是人们生活中不可缺少的资源,同时也是经济发展过程中重要的能源,近年来,出现了很多的水污染问题,这样不仅仅对人们的生命安全带来了影响,同时,对生态环境的破坏性也是非常大的。为了更好的解决水污染问题,很多的地方都建设了污水处理项目,但是运行的时候出现了很多的问题,导致污水处理厂在使用过程中受到一定影响。对污水处理厂设计中出现的问题要进行分析,这样能够更好的找到解决的措施。 1 起吊装置的设计

污水处理厂在进行设计的时候,要充分考虑到起吊装置的设计,在其中进水泵房和泥污泵站在体形上都比较庞大,而且,在重量上也非常大,这样在进行安装的时候需要使用到起吊装置,在起吊的过程中,要考虑的问题也非常多。对起吊的高度要进行确定,避免在起吊过程中出现钢丝绳过短导致水泵出现无法吊装的情况。对吊车的安装高度也要进行合理确定,通常情况下,水泵的体积非常大,因此,要保证起吊过程中有足够的空间。在对起重机进行选择的时候,最好选择电动装置,这样在水泵出现问题的时候能够及时进行处理,同时,在对水泵进行大修或者是返厂维修的时候也可以非常方便的来进行 起吊。 2 搅拌装置的设计 很多的运行污水处理厂中都存在着池内积泥的情况,主要是出现在生物池的转弯处和贮泥处。这些污泥的堆积导致了池内出现容积变小的情况,同时对处理效率也有很大的影响。因此,在处理工艺和出水水质进行处理的时候要对其产生的影响进行重视。导致池内出现污泥堆积的情况原因非常多,主要是由于池内搅拌器在进行设置和选择型号的时候出现了不合理的情况,这样就会导致出现没有完全混合的情况,导致池内出现死角产生污泥的情况。在污水处理设计中,对各个构筑物的池型以及深度都要对性能了解,这样才能更好的保证其选型的正确性。为了更好的实现污水处理构筑物中的污水完全混合,可以在进行设计的时候对池型进行优化,可以将厌氧池和缺氧池设计成为循环流动的池型,在中间设置隔墙,这样搅拌器在进行搅拌

地下室设计中常见的问题与对策措施(doc 5页)

地下室设计中常见的问题与对策措施(doc 5页)

地下室设计中常见问题及对策措施 摘要:目前城市建设中建造了大量的地下室及地下车库,由于涉及到工期和投入的建设费用,设计中与地下室相关的不少问题也逐渐变得突出起来。地下室按其使用功能可分为普通、人防和平战三类,这里仅对普通地下室设计中遇到的常见问题进行分析,并给出对策措施,以供工程设计参考。 关键词:地下室结构设计 1抗震要求 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。 存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层汛?SPAN lang=EN-US>8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。 地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方

大底盘多塔结构地下室设计要点

大底盘多塔楼高层建筑、地下商场、地下车库建筑以及大跨空间、多层地下结构的出现,在目前住宅小区建设以及大型公建项目中都占有非常重要的地位,其面积可达总竣工建筑面积的10%。大底盘高层建筑由于上部结构塔楼相对大底盘地下结构刚度大,荷载不均匀,基底反力不均匀,基础底板的均匀变形,设计不当会引起基础开裂。除此,之外,大底盘高层建筑地下室结构还有一些关键设计需要重点关注。 一、大底盘高层建筑地下室结构类型及设计要点说明 根据地下室层数及地下室与主楼连接方式通常可分为5种结构类型,我们以地下车库结构为例说明,即与主楼断开单层地下车库、与主楼断开双层地下车库、与主楼相连单层地下车库、与主楼相连双层地下车库、地上一层、地下一层大平台式车库五种。 (1)与主楼断开单层车库 一种是车库与主楼完全脱开,仅以通道相连。另一种是车库和主楼各为单体,结构计算相对简单。设计时应注意车库埋深大于主楼基础埋深时,应尽量使主楼外墙与车库外墙净距增加。如无条件时,车库与主楼间应设有效支护,并交代先施工车库后施工主楼,车库基坑开挖时不应使主楼基底土受到扰动。【7度设防】车库一般为丙类建筑,抗震等级为四级[1]。 7度Ⅰ、Ⅱ类场地丙类建筑不需进行地震作用计算。中柱最小总配筋率应增加 0.2%。 (2)与主楼断开双层车库 一种是车库与主楼完全脱开,仅以通道相连。另一种车库和主楼各位单体,结构计算相对简单。车库自重远不足以抗浮,车库底板配筋基本由水浮力控制。设计时应注意在设计前摸清主楼边界与车库边界关系。确定主楼基础埋深时,应考虑主楼与车库边界距离,保证施工的可行性。注明基础施工顺序: 先车库后主楼。

(3)与主楼相连单层车库 车库与多栋主楼相连形成大底盘。设计时应注意嵌固部位设在主楼地下室顶板时,应注意主楼顶板与车库顶板高差不能太大(最好≤ 0.8m)。嵌固部位设在基底时,上部结构应按多塔模型复核构件配筋。车库柱配筋应考虑 0.2Q0剪力调整。主楼顶板与车库顶板间应设加腋,便于传递地震力。主楼相关范围内抗震等级应同主楼抗震等级。 (4)与主楼相连双层车库 双层车库与多栋主楼相连形成大底盘。 (5)地上一层、地下一层大平台式车库 主要特点: 车库分地下一层,地上一层。地上车库周边一般设置沿街商铺。小区景观设在地上车库顶板上。主楼范围在地下、地上一层、大平台均有入口大堂。主楼范围在大平台处底部架空。设计时为避免地面二层以上形成多塔结构,大平台层应合理分缝,避开景观水池、避开小区变用户变、防止塔楼偏置。主楼剪力墙布置应充分考虑架空层及大堂的效果。±0.0处楼板无覆土且不设缝形成超长结构,应采取防裂措施。 二、大底盘多塔结构地下室设计要点 1、嵌固部位的位置与地下室抗震等级的关联 主楼± 0.0结构板作为嵌固部位时,主楼地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;地下室中超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。具体条文参见《高层建筑混凝土结构技术规程》第

去了传染病医院好后悔新建传染病医院污水处理工程设计要点

去了传染病医院好后悔新建传染病医院污水处理工程设计 要点 摘要:医院污水排放直接影响周边环境,在设计新建传染病医院污水处理方案时应抓住一些要点进行。为此,本文做了一些设计方面的探讨。 Abstract: The hospital sewage directly influences the surrounding environment, and we should pay attention to the key points when designing the new infectious disease hospital sewage disposal scheme. Therefore, this paper did some discussion in design. 关键词:医院;污水;环境;设计 Key words: hospital;sewage;environment;design :R197.38 :A :1006-4311(xx)25-0303-03 0 引言 医院污水中除含有大量病菌、病毒、寄生虫和传染病原体外,还含有许多有机的和无机的污染物,成份较为复杂,尤其是传染病医院,这些污水直接排放对周边环境和水体会造成较大的危害。因此对于新建传染病医院的污水处理系统如何进行设计显得尤为重要。

1 设计依据 ①《建设项目环境保护设计规范》(1996);②《城市区域环境噪声标准》(GB3093-xx);③《医院污水处理设计规范》(CECS07-xx); ④《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-xx)。 2 设计原则 ①医院污水处理站应独立设置,与病房、居民区建筑物应采取有效安全隔离措施,不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室。②采用先进、成熟的生化接触氧化处理工艺,实用可靠,布置紧凑,工程投资省,建设周期短。能有效去除污水中的各类污染物,确保合格排放。③餐厅、厨房废水排入污水处理站需先经隔油池隔油处理后才能进入污水管道。洗涤用品应禁止使用含磷类洗涤剂。④污水处理站内应有必要的报警、捕消(中和)、抢救、计量、监测等装置,并预备防毒面具等。操作间应设机械排风系统,换气次数宜为8—12次/h。并应有直接通向室外和向外开的门。应充分考虑污水处理系统配套的减震、降噪、除臭等措施,以防止对环境的二次污染。 ⑤设备应便于安装、检修和维护。⑥污水处理设施上部能够承受行人和一般小车的荷载,可种植花草,绿化环境。

地下室设计规范

目录 一、地下室设计 1、地下室范围控制 2、地下室构造埋置深度 3、地下室各层功能分配 4、地下室层高的确定 5、地下室防火分区、防烟分区划分的原则 6、地下室防水设计 二、地下室汽车库设计 1、汽车库的建筑分类、防火分类、耐火等级 2、地下汽车库的防火分区及防烟分区 3、安全疏散 4、地下汽车库车位的经济排放 5、设计要点 三、地下室设备用房设计 1、一般原则 2、设备用房防火门等级 3、安全出口数量 4、层高控制 5、规范有关条文规定 6、建筑构造

地下室设计 就高层建筑设计而言,地下室设计是其不可分割的一部分,也是较为复杂而重要的一部分。地下室设计是否合理,直接影响工程造价乃至正常使用。 地下室按性质分为:半地下室、地下室及多层地下室; 按其使用功能分为:平战结合地下室,即人防工程和汽车库;商业用房,如地下商场、 歌舞厅等,还有附建设备用房。 我们重点讲三部分内容: 1、地下室设计 2、地下室车库设计 3、附建于地下室的设备用房设计 一、地下室设计 (一)地下室范围控制:(总体设计条件) 0.7H(地下室埋深)≥5.0m。深圳市个别工程最小退占地红线2~3.0m,地下室 范围必须在占地红线内,但可出建筑红线。 (二)地下室构造埋置深度: 地下室构造埋置深度其目的是满足建筑物稳定要求,根据新结构高规规定: a)H/18 桩基础 b)H/15 天然地基筏基 (三)地下室各层功能划分: 多层地下室,当为平战结合的功能时,设计者应根据功能不同合理划分地下室各层功能。 例如:人防工程应放在最底层,这样只有顶板按抗核爆设计;设备用房,除规范4.1.2.2条及4.1.3条规定,锅炉房、变压器室及柴油发电机室放在地下一层外,其余 均应考虑放在地下室最底层。地下车库设计主要有以下几部分内容组成:a.明确建设单位对地下车库的各项指标要求,如层高、覆土厚度(是否包括建筑面层做法)、窗井、通风口、设备机房的位置个数b.明确政府规定性指标的要求如,车位数、各种地下的设备用房(换热站、变配电室、消防水池、泵房、消防控制室、中水处理等)、人防面积c.车库方案细部设计如下: 1.是否设人防:地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有 2.确定规模:通常我们设计的车库属于“中型”【51~300辆】,有时也会有大型【301~500辆】的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。若车库结构顶板比室外地坪高出1米则需计算建筑面积并计入容积率 3.确定坡道:进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。(若要满足2个出入口的规范要求也可以做一个双车道一个单车道、或2个单车道单进单出)大型汽车库汽车库出入口不应少于3个。(若车库为结构2层总停车数辆超过500辆但负二层不超500辆时,负一层至室外设3个口,负二层至负一层设2个口即可。)汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近【各汽车出入口之间的净距应大于10m】。规范又规定:

污水处理厂设计中的要点分析.doc

污水处理厂设计中的要点分析 摘要:为了更好的保护环境和生态平衡,同时也是为了更好的 解决水污染问题,我国在很多的地区都兴建了污水处理项目。在污水处理项目不断建设的过程中,污水处理设计水平也在不断的提高,而且,在工艺和技术方面也得到了很大的发展。在进行污水处理项目建设的时候,由于设计周期是比较短的,同时,在进行实践操作的时候 也存在着经验不足的情况,这样就使得设计中出现了很多的问题,使得污水处理厂在运行管理过程中出现了很多的问题。为了避免污水处理厂在运行过程中出现问题,要对以前的设计经验进行总结,同时对污水处理厂的回馈资料进行总结,这样才能更好的发现问题,解决出现的问题。 关键词:污水处理厂;设计;水污染 水资源是人们生活中不可缺少的资源,同时也是经济发展过 程中重要的能源,近年来,出现了很多的水污染问题,这样不仅仅对人们的生命安全带来了影响,同时,对生态环境的破坏性也是非常大的。为了更好的解决水污染问题,很多的地方都建设了污水处理项目,但是运行的时候出现了很多的问题,导致污水处理厂在使用过程中受到一定影响。对污水处理厂设计中出现的问题要进行分析,这样能够更好的找到解决的措施。 1 起吊装置的设计

污水处理厂在进行设计的时候,要充分考虑到起吊装置的设 计,在其中进水泵房和泥污泵站在体形上都比较庞大,而且,在重量 上也非常大,这样在进行安装的时候需要使用到起吊装置,在起吊的 过程中,要考虑的问题也非常多。对起吊的高度要进行确定,避免在 起吊过程中出现钢丝绳过短导致水泵出现无法吊装的情况。对吊车的 安装高度也要进行合理确定,通常情况下,水泵的体积非常大,因此,要保证起吊过程中有足够的空间。在对起重机进行选择的时候,最好 选择电动装置,这样在水泵出现问题的时候能够及时进行处理,同时,在对水泵进行大修或者是返厂维修的时候也可以非常方便的来进行 起吊。 2 搅拌装置的设计 很多的运行污水处理厂中都存在着池内积泥的情况,主要是 出现在生物池的转弯处和贮泥处。这些污泥的堆积导致了池内出现容 积变小的情况,同时对处理效率也有很大的影响。因此,在处理工艺 和出水水质进行处理的时候要对其产生的影响进行重视。导致池内出 现污泥堆积的情况原因非常多,主要是由于池内搅拌器在进行设置和 选择型号的时候出现了不合理的情况,这样就会导致出现没有完全混 合的情况,导致池内出现死角产生污泥的情况。在污水处理设计中, 对各个构筑物的池型以及深度都要对性能了解,这样才能更好的保证 其选型的正确性。为了更好的实现污水处理构筑物中的污水完全混 合,可以在进行设计的时候对池型进行优化,可以将厌氧池和缺氧池 设计成为循环流动的池型,在中间设置隔墙,这样搅拌器在进行搅拌

地下室设计常见问题

地下室设计中常见问题及对策措施 1抗震要求 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。 2荷载取值与组合 地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取 1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取 1.35。地面层开洞位置(如楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均

煤矿污水处理工程设计方案

煤矿污水处理工程 设计方案 建设单位:卜岛煤有限公司 项目名称:卜岛煤煤矿污水处理工程 设计单位:包换环保科技有限公司 设计日期:二O一〇年十三月

目录 第一章设计单位基本情况 (3) 一、设计单位概况 3 第二章岛煤煤矿矿井废水处理设计 (4) 一、概述 (4) 二、设计依据 (5) 1、设计水量 (5) 2、进水水质 (5) 3、排放标准 (5) 4、回用水质 (5) 5、设计原则 (6) 6、设计依据 (7) 三、工艺流程的确定 (7) 四、处理工艺说明 (7) 五、各单体原理 (9) 1、格栅井 (9) 2、曝气池 (9) 3、调节池 (9) 4、石灰乳池 (9) 5、沉淀池 (9) 6、除铁除锰净水器 (10) 7、清水池 (10) 9、污泥池 (10) 六、主要构筑物 (10) 七、主要设备 (10) 八、电器控制设计说明 (12) 九、投资概算 (13) 1、土建部分 (13) 2、设备部分 (13) 3、工程投资 (14) 十、成本核算 (14)

1、成本核算 (14) 第三章生活污水处理 (15) 一、概述 (15) 二、设计原则、依据和设计范围 (15) 1、设计原则 (15) 2、设计依据 (16) 3、设计范围 (16) 三、设计处理能力 (16) 四、设计水质 (16) 1、进水水质 (16) 2、生活污水设计出水水质 (17) 五、处理工艺和处理工艺流程说明 (17) 1、生活污水处理 (17) 2、工艺流程 (17) 3、工艺流程说明 (18) 六、处理工艺构筑物及设备配置 (20) 1、主要构筑物 (20) 2、主要设备配置 (20) 七、投资概算 (21) 八、运行成本核算 (21) 1、人员工资 (21) 2、电费 (21) 3、药剂费用: (21) 第四章总体设计 (21) 一、概况 (21) 二、总体布置 (22) 三、污水处理总平面布置 (22) 四、竖向设计及道路布置 (22) 五、绿化布置 (22) 六、消防 (22) 七、运输设备 (23) 八、维修 (23) 九、建筑、结构设计 (23) 十、电控设计 (28)

人民防空地下室设计规范

人民防空地下室设计规范 1 总则 1.0.1 为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设计。 1.0.3 防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布臵、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效益、社会效益和经济效益的相应措施。 1.0.4 防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 平时peacetime 和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威协的时期。 2.1. 2 战时wartime 战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。 2.1.3 临战时imminenceofwar 临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。 2.1.4 冲击波shockwave 空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。 2.1.5 冲击波超压positivepressureofshockwave 冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。 2.1.6 地面超压surfacepositivepressure 防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。

2.1.7 土中压缩波compressivewaveinsoil 核爆炸作用下,在土中传播并使其受到压缩的波。 2.1.8 核爆动荷载dynamicloadofnuclearblast 核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对防空地下室结构形成的动荷载。 2.1.9 主体mainpart 防空地下室中,能满足战时防护及其主要功能要求的部分。如有防毒要求的防空地下室中的最后一道密闭门以内部分。 2.1.10 清洁区(密闭区)airtightspace 防空地下室中能满足防毒要求的区域。 2.1.11 染毒区(非密闭区)airtightless space 防空地下室中能抵御预定的核爆动荷载作用,但允许染毒的区域。 2.1.12 防护单元protective unit 在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。 2.1.13 抗爆单元anti-bomb unit 在防空地下室中,用抗爆隔墙分隔的使用空间。 2.1.14 人防围护结构surrounding structure for civil air defence 防空地下室中承受冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底板的总称。 2.1.15 临空墙blastproof partition wall 防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩、土的墙体。 2.1.16 口部gateway 指防空地下室主体与地表面的连接部分。包括出入口防护密闭门以外的通道、竖井、扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间(简易洗消间)、除尘室、滤毒室等。 2.1.17 主要出入口main entrance

别墅地下室设计要点及注意点

别墅装修地下室的设计要点及注意点 一般来说,在进行别墅地下室装修的时候,光线和气流是考虑的一个重点。别墅装修地下室设计,采光是很重要的,对于采光一般可以通过合理的设计而得到相应的满足;气流还是主要取决于地下室是半地下室还是全地下室。 在别墅装修设计的时候,别墅的地下室很多人容易忽视。在进行别墅装修设计时,无论是任何角落,我们都要提前考虑好,这样才能不留下装修的遗憾。对于别墅地下室,有半地下室和全地下室。如果是全地下室,那么空气的流通本身就是难题,因此,别墅如果是全地下室的话,一般不建议装成常住空间。对于别墅地下室空气流通方面,最好就加设换气的设备,并且可以养植一些绿色的植物,这样可以有效的改善空气的质量。

别墅地下室在装修的时候,采光很重要,一般来说都是需要一个常亮灯的,如果您要求设计感强一点,也可以通过加设磨砂玻璃等方式让光投过变得柔和,可以很好的营造浪漫的气息。

别墅装修中地下室防潮防水处理同样很重要,一般来说可以在墙面或是地面架设一些防潮层,并且有很多的防水漆也是不可或缺的,对于地面可以采用玻化砖进行防潮,效果还是很好的。 别墅地下室装修注意事项一:层高 目前市场上相当多的别墅项目都会赠送地下室,但是哪怕是不花钱的,对于这部分赠送的面积也不能忽视,要不然获赠的地下室除了起到储物间的作用外,别无他用。曾见过层高只有1.8米的地下室,简单装修后,活脱脱一个地道的感觉,连走路都要弯腰曲背,身在其中,除了迅速逃离以外别无他法。而独立别墅地下室的层高,基本上同其他楼层的高度相仿,在3米—3.5米之间,空间上的压抑感荡然无存。

别墅地下室装修注意事项二:房型 有人会认为,地下室位于地底下,房型的好坏无关紧要。事实并非如此,将整个地下室划分成零碎的许多块,不仅视觉上缺乏美感,而且在使用过程中,你会发现,很难找出大片的区域供你做整体规划。因此,购房者在选购时要到地下室去看一下是否有太多的柱子。 别墅地下室装修注意事项三:通风和采光 前期别墅项目的地下室设计,总给人留下阴暗的感觉,有的甚至于还带有少许的霉味。其实,这是通风不良和采光不佳的表现。因此,购房者去选购别墅时,千万不要被样板房的艳丽灯光所迷惑,可以要求售楼人员关闭所有灯光,看看地下室的采光情况和窗户的通风对流情况。

污水处理工程设计要点

污水处理工程设计要点

工程方案编写1概述 1.1项目背景 ?项目建设单位概况 ?所在地区地理气候等情况 ?废水的产生及水质概述 ?现有处理情况及预期处理工程概况 1.2编制依据、标准、原则和范围 1.2.1编制依据和主要资料 ?现有工程情况与资料 ?类似工程的相关资料 ?现场调研情况 ?试验研究情况 1.2.2采用的规范和标准 ?排放标准 《污水综合排放标准》,GB8978-1996; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》,GB18918-2002 《污水排入城市下水道水质标准》,CJ3082-99 《大气污染物综合排放标准》,GB16297-1996 ?回用标准 《城市污水回用设计规范》,CECS 61:94 ?其他环境标准 《地表水环境质量标准》,GB3838-2002

《环境空气质量标准》,GB3095-1996 ?设计规范 《室外排水设计规范》,GB50014-2006 《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002 《工业企业设计卫生标准》,GB21-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》,GBJ19-87(2001年版) 《泵站设计规范》,GB/T50265-97 ?建筑标准 《建筑结构荷载规范》,GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》,GB50010-2002 《建筑地基基础设计规范》,GB50007-2002 《建筑抗震设计规范》,GB50011-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB50068-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,GB50242-2002 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》,CECS 138:2002 《建筑给水排水设计规范》,GB 50015-2003 《建筑设计防火规范》,GB50016-2006 ?电气标准 《电测量仪表装置设计技术规程》,SDJ9-87 《10kV及以下变电所设计规范》,GB50053-94 《低压配电设计规范》,GB50054-95 《工业与民用电力装置的接地设计规范》,GBJ65-83 《3-110kV高压配电装置设计规范》,GB50060-92 《继电保护和安全自动装置技术规范》,GB14285-93 《仪表系统接地设计规定》,HG 20513-2000 《供配电系统设计规范》,GB50052-95 《电子设备雷击保护导则》,GB 7450-87

地下室设计要点及常见问题处理

地下室设计要点及常见问题处理 【摘要】随着高层建筑越来越多的采用地下室结构。地下室设计也越来越受到重视。本文简要介绍地下室设计中常见的问题以及相应的注意要点。 【关键词】抗震要求、荷载取值、外墙计算模型、地下水与抗浮、裂缝及控制 1抗震要求 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

相关文档
相关文档 最新文档