幕墙淋水试验
幕墙淋水试验

■范围

本附录适用于各类建筑幕墙的现场淋水试验,通过现场检验,对有渗漏的部位进行修补.最后达到完全阻止水渗透的目的。

■测试范围

幕墙的待测部位应具有典型性和代表性,应包括垂直的和水平的接缝,或其它有可能出现渗漏的部位。幕墙的室内部分应便于观察渗漏状况,

●试验步骤

1 应采用喷嘴(如B一25,型号为#。此喷嘴与3/4时的水管连在一起,且配有一控制阀和一个压力计。喷嘴处的水压应为200kPa至235kRa。

2 在幕墙的室外侧,选定长度为米的接缝,在距幕坡表面约米处。沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水,连续往复喷水5分钟。同时在室内侧检查任何可能的渗水。如果在5分钟内未发现有任何漏水,则转入下一个待测的部位。

3 依次对选定的测试部位进行喷水,喷水顺序宜从下方横料的接缝开始,后是相邻的横料与竖料间的接缝,再后是竖料的接缝,直至试完待测区域内的所有部位。

4 对有渗水现象出现的部位,应记录其位置。如果无法确定漏水的确切位置,则可采取下述步骤进行确定:

1)待幕墙自然变干之后,自上而下地进行检查,并用防水胶带将非检查部位的接缝从室外侧进行密封。

2)重复试验。

3)如果无任何漏水,则可认为此接缝合格,不必再用胶带密封。如果漏水,则此接缝应重新用胶带进行密封,防止在以后的试验中千扰其它部位的试验。

4)按照先下后上的检验原则,对待测范围内的所有接缝重复进行上述检验,直到找到漏水部位的确切位置。

●修补和再测试

1 对有漏水现象的部位,应进行修补。待充分干燥后,进行再次测试,直到无任何漏水为止.

2 在完成所有修补工作,且充分干燥后,应重新检测所有接缝。如果仍有漏水,则须进行进一步的修补和再侧试,直到所有接缝都能满足要求.

玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。

1.设计的安全要求

幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。现玻璃幕墙工程多由施工企业自行设计,图纸未经原结构设计单位审核,有的虽经审核,也只是从总体方案、立面效果上粗审一下,未起到技术审核把关作用。因此,设计图纸极不规范,普遍存在设计图纸深度不够、设计图纸不全的现象。无施工图说明和施工要求,缺少节点大样图,缺少预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算。避雷、防火、防排水措施不当,没有通过设计确定幕墙自身避雷接地系统的设置分布、引出线的材料和截面尺寸与主体结构防雷系统可靠连接,并在设计图、大样图上标注清楚,而直接利用幕

墙与主体结构连接作避雷接地的连接体。设计图中没有标出预埋件位置,忽视三维调节处理。另外,有些工程的玻璃幕墙设计滞后于主体工程进度,结构上未设预埋件,使玻璃幕墙与主体结构的连接措施不当,影响可靠的连接。还有些工程楼面外缘没有实体窗下墙,但没按要求设置防撞栏杆,所有这些都给玻璃幕墙留下了不同程度的质量和安全隐患。

2.建筑构造要求

玻璃幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,安装时不得使内排水通道和泄水孔受阻,保持内排水系统通畅。尤其是一些设计有百页窗及采光大棚的幕墙工程,应特别重视其与周边联结、压顶等构造复杂部位的施工,发现密封不良、材料性能达不到要求时及时整改或更换,必要时应分层进行抗雨水渗漏性能的淋水试验,杜绝渗漏现象发生。

3.材料选用

幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013中规定的AA15级,结构件型材壁厚不小于3mm。结构胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量,它同时也起到避震的作用。结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和粘结性试验报告,且应注意同一批次的结构胶质量是否稳定,不得使用超过有效期的结构硅酮胶,耐候胶与结构胶不得相互代用,尤其不得将结构胶作为耐候胶使用;五金件应符合设计要求,不得使用易生锈的不锈钢材料,电焊时应对不锈钢采取遮挡措施,防止电焊火花溅到不锈钢上引起生锈;严格按规范要求采用防火等级为A或B1的材料,当材料的防火等级不明确时,应取样进行测试。

4.物理性能检测

建筑幕墙物理性能检测是指幕墙风压变形性能、幕墙雨水渗漏性能、幕墙空气渗透性能、幕墙层面变位性能等多项物理性能指标的测试,单元式幕墙、多跨连续梁幕墙应取有代表性部位2层以上试件进行检测。幕墙所用结构胶、耐候胶等其它材料按规定同步进行使用前检测,在幕墙构件安装之前进行。通过检测可以发现设计和生产制作中的缺陷和安装过程中应注意的问题、确认设计及材料选择的正确性和幕墙设计功能是否符合实际情况。

5.构件、结构的连接节点

有些工程结构施工时没有预埋连接件、一些涉及旧建筑改造采用幕墙装饰的工程要在结构上设置后置件与幕墙铁角码相连。由于部分铁件出现位移和倾斜,其纠偏连接方案没经设计确定,而是用钢筋、钢板、角铁等材料随意同铁件进行焊接,甚至采用对接平焊、点焊,焊缝不饱满且有漏焊,焊缝长度、宽度、强度远远达不到要求。对幕墙与结构的连接设计应提出具体要求,膨胀螺栓不得直接受拉,一般应采用化学胀锚螺栓,并应进行拉拔试验后采用。

连接体与立柱安装节点应有三维调节余量,玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触面积,以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触,立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。

立柱接头应有一定的空隙,一般为10?/FONT>20mm,并采用套筒连接法。当一根立柱有两个以上连接点时,其上连接节点应采用刚接构造,下连接点采用铰接构造,使立柱始终处于受拉状态,不能成为受压构件,以免造成立柱弯曲变形。

活动接头通过芯柱连接上、下立柱,芯柱与上柱密接、滑动配合,与下柱用螺栓固定,芯柱套入上、下柱的长度为200mm。当立柱接连续梁计算时,要求活动接头能承受弯矩,因此芯柱应伸入上、下柱不小于2倍立柱截面高度,且芯柱应通过加大壁厚提高其刚

度,使其截面的惯性矩不小于立柱的惯性矩,以保证该处能连续传递弯矩,以免影响幕墙的平面度。

6.隐框幕墙板材的制作

结构硅酮胶注胶应严格按规定要求进行,确保胶缝的粘结强度。结构硅酮胶应在清洁干净的车间内、在温度23±2℃、相对湿度45%~55%条件下打胶。打胶前必须对玻璃及支撑物表面进行清洁处理,为防止二次污染,每一次擦抹要求更换一块干净布。为控制双组份胶的混合情况,混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样,并做好当班记录,注胶后的板材应在温度为18℃~28℃,相对湿度为65%?/FONT>75%的静置场静置养护,以保证结构胶的固化效果,双组分结构胶静置3天,单组分结构胶静置7大后才能运输,这时切开试验样品切口胶体表面平整、颜色发暗,说明已完全固化。完全固化后,板材运至现场仓库内继续放置14?/FONT>21天,用剥离试验检验其粘结力,确认达到粘结强度后方可安装施工。

有些工程在未进行清洁处理的现场打胶,注胶温、湿度条件得不到控制,隐藏着胶内部不固化隐患,玻璃表面有尘埃、油渍,严重影响粘结强度,若同一批次结构胶的质量不稳定,甚至会发生已打过胶的部分结构胶面可以从玻璃、铝合金框条上被轻易剥离、粘结面光滑的严重质量隐患。

7.隐框幕墙表面平整

安装立柱和横梁,应严格控制垂直度和平整度,玻璃板块加工时应注意注胶厚度、附框的平整度,在结构胶固化时间内避免受力。为防止墙面各玻璃拼在一起时不在一个平面而使映在墙面上的景象畸变,安装时,应注意玻璃板块的垂直和平整,竖缝相邻两侧玻璃表面的平面度,用3m靠尺检查,允许偏差控制在2mm以内,并保证整幅隐框幕墙各玻璃拼缝的整齐、美观。

8.隐蔽工程验收

为确保玻璃幕墙的质量与安全,结合玻璃幕墙施工的特点,应加强施工过程中的隐蔽工程验收。应特别注意幕墙构件与结构主体之间节点的连接、幕墙四周与结构连接的接头处理、幕墙伸缩变形缝包括上、下封口及墙面转角节点、防雷接地节点、立柱活动接头节点、梁柱连接节点、附框连接节点、防火保温设施、内排水节点、玻璃板材与立柱固定节点等都应随工程进展及时进行隐蔽工程验收。

9.结语

幕墙工程的质量控制应从选择具有资质及较强施工能力的专业施工队伍开始,严格玻璃幕墙工程的设计审核,对材料、构件的加工制作、安装等设置相应的质量控制点,施工过程中严格按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96等技术标准进行控制,消除质量和安全隐患,确保玻璃幕墙工程的结构安全和重要使用功能

外墙淋水试验方法

目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、淋水检查人员。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、外墙淋水试验的技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 四、外墙淋水试验布管密度与淋水持续时间。。。。。。。。。。。。。3 五、外墙淋水试验记录和资料留档。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 六、渗漏水处理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 附件1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 附件2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 一、工程概况 本工程位于……,总建筑面积平方米。外墙均采用多孔页岩砖进行砌筑,外墙面层为饰面砖。 为切实解决外墙渗漏通病,提高工程施工质量。在外墙施工完成后外脚手架拆除前和工程竣工初验前分两阶段采用人工淋水试验方式对外墙淋水试验,检查是否有渗漏水现象发生,以便及时 整改和修复。 二、淋水检查人员 1、为了保证外墙淋水正常进行,成立淋水试验检查小组机构,明确小组成员分工和 职责。组长(邓宁):全面负责淋水试验进度安排; 副组长(谭开初):负责淋水方案编制、方案交底和过程检查、渗漏原因分析; 副组长(林信红):负责淋水方案组织与实施、渗漏原因分析; 成员(左胜友、陈波)负责各栋的淋水部位具体进度安排、协调现场工序安排和人员落实、负责淋水供水管、淋水管布设和走向。负责淋水过程检查,发现渗漏点及时做好标识和资料汇总。门窗安装单位必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对

外墙淋水方案说明

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法和施工要点 (5) 六、外墙防水控制要点 (6) 七、淋水试验质量要求 (11) 八、外墙渗漏原因分析及处理方法 (12) 九、成品保护 (14) 十、安全文明施工保证措施 (15) 十一、环保管理措施 (16)

一、编制依据 为了保证外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;根据建设单位要求结合本工程工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 二、工程概况 2.1工程总体概况

本工程由19#楼-24#楼6栋高层和单体地下车库组成,其中19#楼地下1层地上22层,20#、23#楼地下1层地上24层,21#、22#、24#楼地上18层,建筑高度52.51-69.91米,其中地下含地库约17259平方米;19#楼建筑面积10466.38平方米;20#楼建筑面积10452.63平方米;21#楼建筑面积7706.2平方米;22#楼建筑面积7190.92平方米;23#楼建筑面积10672.9平方米;24#楼建筑面积13874.3平方米;A段商业建筑面积1065.68平方米;总建筑面积约78688.01平方米。 2.2、建筑外立面设计概况 涂料外墙1 做法 1)墙体(双面勾缝)表面清理干净; 2)墙体满拉毛(不同材质墙体交界处挂φ0.7X15X15镀锌钢丝网300宽,每边搭接150mm,顶层外墙、外侧墙体满挂网) 3)15厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层 4)界面剂、保温层(厚度暂定) 5)5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(注:首层为7厚,网格布二层,玻纤布160g/m2)

幕墙淋水试验专项方案

幕墙淋水试验专项方案 一、工程简介 1、项目名称: 2、地理位置: 3、建设单位: 4、工程监理: 5、建筑主体设计单位: 6、幕墙设计单位: 7、施工单位: 8、工程范围: 9、质量标准: 10、工程概况: 二、幕墙基本构造 1、单元式玻璃幕墙:本工程单元式玻璃幕墙采用竖明横隐玻璃幕墙,单元组件在工厂完成组装,工地现场整体吊装。根据设计,单元式幕墙按每层层高、明框中心距划分标准单元, 2、构件式幕墙:除上述单元式玻璃幕墙外,其余如外露铝单板装饰条、竖向和横向百叶窗、女儿墙檐口封板等部位采用构件式幕墙,现场安装。铝单板采用2.5mm,牌号3003,状态H24,用氟碳树脂涂层,厚度40um, 氟碳树脂含量不

应低于75%。竖向和横向铝单板装饰框与玻璃之间由硅酮耐候密封胶密封。 三、编制依据 幕墙施工图纸。 2、幕墙施工组织设计。 3、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 四、现场淋水试验 1、试验目的 在幕墙安装期间定期进行现场淋水试验,为了检查幕墙工程在使用过程中的抗雨水渗漏情况。 2、试验部位 根据本工程实际情况及冬季的气候条件,玻璃幕墙系统做3次淋水试验,在幕墙标高每间隔50m的部位进行。位置由建设单位指定。 3、试验条件 (1)淋水过程中,对环境因素要求室内温度达到零摄氏度以上,由于临近冬季,近期气候不稳定,经常处于负温,实验之前首先调查气温,选择零摄氏度以上的天气进行试验。 (2)淋水工序之前的工作必须全部完成,且经检查验收合格。 (3)根据本工程的实际情况,我司建议采用现场的临时消防栓或采用外部水源作为现场淋水试验水源。 4、幕墙淋水试验现场人员配置计划

幕墙淋水试验

■ 范围 本附录适用于各类建筑幕墙的现场淋水试验,通过现场检验,对有渗漏的部位进行修补.最后达到完全阻止水渗透的目的。 ■ 测试范围幕墙的待测部位应具有典型性和代表性,应包括垂直的和水平的接缝,或其它有可能出现渗漏的部位。幕墙的室内部分应便于观察渗漏状况, ? 试验步骤 1应采用喷嘴(如B 一25,型号为#6.030)。此喷嘴与3/4 时的水管连在一起,且配有一控制阀和一个压力计。喷嘴处的水压应为200kPa 至235kRa。 2在幕墙的室外侧,选定长度为1.5 米的接缝,在距幕坡表面约0.7 米处。沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水,连续往复喷水5 分钟。同时在室内侧检查任何可能的渗水。如果在5 分钟内未发现有任何漏水,则转入下一个待测的部位。 3依次对选定的测试部位进行喷水,喷水顺序宜从下方横料的接缝开始,后是相邻的横料与竖料间的接缝,再后是竖料的接缝,直至试完待测区域内的所有部位。 4对有渗水现象出现的部位,应记录其位置。如果无法确定漏水的确切位置,则可采取下述步骤进行确定: 1)待幕墙自然变干之后,自上而下地进行检查,并用防水胶带将非检查部位的接缝从室外侧进行密封。 2)重复试验。 3)如果无任何漏水,则可认为此接缝合格,不必再用胶带密封。如果漏水,则此接缝应重新用胶带进行密封,防止在以后的试验中千扰其它部位的试验。 4)按照先下后上的检验原则,对待测范围内的所有接缝重复进行上述检验,直到找到漏水部位的确切位置。 ? 修补和再测试 1 对有漏水现象的部位,应进行修补。待充分干燥后,进行再次测试,直到无任何漏水为止. 2 在完成所有修补工作,且充分干燥后,应重新检测所有接缝。如果仍有漏水,则须进行进一步的修补和再侧试,直到所有接缝都能满足要求.

外墙淋水试验检测方案完整版

外墙淋水试验检测方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

外墙淋水试验方案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: 工程地点: 本工程分为1~11号楼,4号为垃圾房,7号楼为会所,其它为高层住宅楼,首层为6米架空层,塔楼标准层层高为米。其中1号楼共35层,屋面高度米,外围最高为米;2号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;3号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;5号楼共38层,屋面高度米,外围最高为米;6号楼共36层,屋面高度米,外围最高为米;8号楼共32层,屋面高度米,外围最高为米;9号楼共34层,屋面高度米,外围最高为米;10号楼共33层,屋面高度米,外围最高为米;11号楼共31层,屋面高度米,外围最高为米。 二、综合阐述 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅屋面、外墙和窗边渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。屋面、外墙和窗边的渗漏是仅次于结构安全的使用功能性质量问题,由于屋面外墙和窗边位于建筑产品的最外部,处于阳光曝晒、风吹雨打、冰雪冻融、四季变化的热胀冷缩之中,时时都在经受雨水侵蚀的考验之中。 考虑到施工过程中存在的质量通病集中体现在屋面、外墙和窗边渗漏等方面,加强事先控制及事中控制显得尤为必要,加强施工过程的质量控制和竣工验收措施是防止建筑屋面、外墙和窗边渗漏的重要手段,必须引起足够的重视。检验屋面、外墙和窗边是否存在渗漏水的方法有自然降雨和人工蓄、淋水两种方法,由于自然降雨雨量、时间不定和风向不稳,难以及时、全面地检验屋面、外墙面和窗边的渗漏情况,所以,目前对于具有防水功能要求的构件进行渗漏水检验时,采用人工蓄、淋水检验是一种有效的方法;为了能使外墙淋水试验真正反映工程质量,我项目部做出以下淋水试验方案。 三、淋水设备准备、淋水管安装、拆除要求 1、淋水设备加压水泵型号可根据本工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、淋水管安装

外墙淋水试验

外墙淋水试验 1.目的 1.1.确保各项目房屋入伙交付时,户均外墙渗漏率降低到接近零。 1.2.统一大连区域各项目外墙淋水试验的方法和流程。 2.适用范围 2.1.适用于一方大连区域各公司开发的所有项目。 2.2.大连区域各项目部应按此技术标准,根据项目的具体情况,编制详细具体 的外墙淋水试验方案。 3.外墙淋水试验实施的时间 3.1.一般情况下,外墙淋水试验应在外墙第一遍涂料完成7-10天、外架拆除 后尽快进行(对于质感涂料,宜在质感料完成而面油涂料未开始前进行)。 3.2.淋水试验应尽量安排在第一轮模拟验收前完成。 3.3.若为精装修交楼,淋水试验及问题整改应在精装修进场前完成。 3.4.对于工期非常紧迫的高层建筑,若脚手架拉结点、门窗封闭不影响淋水效 果,可在落架之前进行第一次全面淋水试验,落架后必须再至少进行一次全面淋水。 4.外墙淋水试验范围 4.1.建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等。 4.2.玻璃与墙体未脱开的玻璃天窗、雨棚应对与墙体接缝位置进行24小时闭水 或淋水试验检查。 5.外墙淋水试验次数和实施单位 5.1.各标段外墙全面淋水试验不得少于2次,全面淋水试验由总包单位负责。 5.2.各次全面淋水后发现发生的问题由责任单位负责整改,整改完成后由责任 单位负责淋水检查,总包应配合各分包单位进行淋水检查。 6.各单位职责 6.1.项目部的职责: 6.1.1.确定各标段、各楼栋进行外墙淋水试验的时间节点要求。

6.1.2.审核总包淋水试验方案和进度计划,对总包、铝合金门窗施工单位、监理 进行淋水技术交底,确保淋水试验符合本技术标准要求。 6.1.3.掌握淋水试验的进展情况,督促淋水试验按计划进行。 6.1.4.协助监理协调处理总包、分包、物业之间的关系,确保淋水试验正常进行。 6.1.5.掌握发生渗漏的情况,并进行原因分析和判断,区分渗漏的严重程度,确 定整改方案。 6.1.6.协助监理督促总包和相关单位及时进行整改、复查工作。 6.1. 7.淋水试验中发生的重大、系统性渗漏问题,项目部应及时向区域、公司领 导和相关部门汇报。 6.1.8.对各期、各标段发生的渗漏问题进行系统性分析和总结,形成总结文件。 6.2.监理单位职责: 6.2.1.审核总包淋水试验方案和进度计划,确定其符合工程进度和本技术标准要 求。 6.2.2.督促总包按计划进行各标段、各楼栋、各立面的淋水试验,确保淋水试验 按计划执行。 6.2.3.协调处理总包、分包、物业之间的关系,协调处理供水、布管等问题,保 证淋水试验的正常进行。 6.2.4.各标段监理工程师负责记录各楼栋、各立面淋水开始时间,记录渗漏点位 置和发生时间,拍摄照片,协助总包做好相应标识。 6.2.5.及时向甲方项目部提交淋水试验检查记录表、雨后渗漏检查记录表。 6.2.6.分析各渗漏点发生的原因,落实整改责任,督促责任单位及时进行整改。 6.2. 7.检查责任单位对渗漏点的整改施工,记录整改完成情况,并及时报送甲方 项目部。 6.2.8.督促检查责任单位对整改完成的渗漏点进行淋水复查。 6.3.总包单位职责: 6.3.1.根据技术标准和项目实际情况,编制并向监理报送淋水试验方案和进度计 划,经监理、甲方项目部批准后严格执行。 6.3.2.负责本标段范围内各楼栋、各立面的全面淋水布管工作,具体进行全面淋 水试验。 6.3.3.主动推进各楼栋、各立面淋水试验的进行,保证正常供水和淋水试验的正

外墙淋水、蓄水试验方案

目录 1 试验目的及范围 (1) 2 外窗外墙淋水试验操作 (1) 2.1 试验时点 (1) 2.2 试验准备工作 (1) 2.3 试验部位及取样数量 (1) 2.4 试验方法 (1) 2.5 试验结果记录 (3) 3 卫生间蓄水试验操作指引 (4) 3.1 试验时点 (4) 3.2 试验部位及取样数量 (4) 3.3 试验方法 (4) 3.4 试验结果记录 (4) 4 屋面蓄水试验操作指引 (4) 4.1 试验时点 (4) 4.2 试验部位及取样数量 (4) 4.3 试验方法 (4) 4.4 试验结果记录 (5)

1试验目的及范围 为保证35地块8栋住宅楼(14#-19#栋、25#-26#栋)在交房前确保外墙无渗漏,卫生间、屋面无渗漏,保证使用功能,顺利交付小业主,避免小业主收楼后的渗漏问题的投诉,特编制本方案。 本方案适用于某某工程二期二标段14#-19#栋、25#-26#栋。 本方案实施由总包单位某某工程实施,各相关分包:某某某应积极配合。2外窗外墙淋水试验操作 2.1 试验时点 室外园林、室外管网大面积已完工,所检测楼栋外窗全部封闭、外墙装饰全部完成。 各栋室内已通水。 2.2 试验准备工作 淋水管:应准备好淋水管。淋水管材料为PPR管,管径25mm。淋水管按照建筑轮廓布置,每道淋水管长度根据建筑轮廓线确定。 17栋2个单元之间南北向外轮廓总长度超过20米,近23米,需在屋面上设置淋水管,淋水管设置3个给水口(见图2.3),管道间采用热熔连接法。淋水管使用手枪钻等工具开设喷水孔;喷水孔沿管道成直线均匀分布,孔径3mm,孔间距100mm。 流量表和水压表:应准备好流量表和水压表各2只,安装于淋水管总管上。 增压泵:若现场水压不足,应预先准备增压泵。 2.3 试验部位及取样数量 总包单位对所有栋号所有部位进行检查,同时做好记录和签字确认。业主、监理进行抽查。 2.4 试验方法 (1)淋水管设置方法 外墙、外窗淋水合并进行。第一道淋水管设置在顶层,以下每4层

外墙门窗淋水试验记录表格模板

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 外墙门窗淋水试验记录表格模板 试水(水池游泳池、污水池、沉砂池)淋水试验(幕墙、外墙门窗)蓄水试验(卫生间、厨房、阳台)闭水试验(管道排水管道、污水管道)外墙门窗淋水试验记录表单位(子单位)工程名称总承包施工单位分包项目施工单位门窗形式工程地点总包项目经理分包施工负责人淋水方式精心整理GD2301SZ060□□淋持水续部时位间施工员施工班组长施工单位自检结论项目专业质量员:年月日验收单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日幕墙抗渗漏淋水试验记录 1/ 21

精心整理单位(子单位)工程名称总承包施工单位分包项目施工单位试验日期序号试验方法淋水部位GD2301SZ064□□工程地点总承包项目经理分包施工负责人水压检测部位检测结果施工单位自检结论施工员施工班组长项目专业质量员:年月日验收单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 精心整理工程名称签证单编号图号施工现场签证单工程部位签证原因GD2201SZ006□□签证内容经办人:项目经理:施工单位(单位公章)年月日监理单位意见:建设单位意见:年月日(单位公章)年月日(单位公章) 3/ 21

外墙淋水试验方案√

南京崇文金城A区四标段工程外墙淋水试验方案 南通华荣建设集团有限公司

目录 第一章:编制目的 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:淋水时间节点 (2) 第四章:选用材料 (2) 第五章:检查方法 (2) 第六章:淋水系统管道施工方法 (2) 第七章:淋水试验注意事项 (2) 第八章:外墙渗漏原因分析判定 (2) 第九章:外墙渗漏常用处理方法 (2) 附件1:外墙(窗)淋水试验检查记录表 (2)

外墙淋水试验方案 第一章:编制目的 为确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 第二章:工程概况 本工程为崇文金城A地块项目土建及安装工程,位于南京市建邺区新梗街以北,临近南京外国语学校。本工程包括8、7、1、28号楼(其中8、7、1号楼33F,28号楼局部2F)和地下车库项目的土建及安装。施工总建筑面积为73567.06 m2,属于住宅小区工程。 外墙设计特征:1-4层主要采用岩棉板+石材;5层以上主要采用水泥发泡板保温+涂料;外窗主要为铝合金窗+中空玻璃。 第三章:淋水时间节点 外墙淋水检验分两次进行。 第一次开始时间在主体验收前,主要针对山墙外墙螺杆洞施工质量进行淋水检验; 第二次开始时间应在外墙腻子、外窗安装完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施淋水检验。若因安装原因无法关闭的门窗由门窗施工单位负责封闭。

第四章:选用材料 主要材料、设备: 1、淋水管:内径20mmPPR管、PPR管件; 2、固定或悬垂用具:铁钉、铁线、绳子等。 第五章:检查方法 1、外墙淋水时间为24小时,每5层为一个检验单位; 2、淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; 3、淋水管取水点为每层预留的自来水给水点,出水压力为 0.2~0.3Mpa。为保证淋水水量均匀,每层的取水点均应连接在淋水环网上; 4、淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出(第一道布管直接安装于屋面挑檐下口或女儿墙外面下口),确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理; 5、管线布置沿外墙四个面依次进行安装和淋水试验。

幕墙淋水试验方案

盛荟居工程 幕墙淋水试验方案 审批: 审核: 编制: 2016年10月14日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章试水条件 (3) 第三章施工准备 (3) 第四章施工工艺 (4) 第五章安全环保措施 (4)

第一章工程概况 1.1.编制依据 1、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准中关于幕墙淋水验收要求。现行建筑行业技术标准和建筑施工的有关规程及文件。 2、中华人民共和国、深圳市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 1.2.幕墙工程概况 工程名称:盛荟居工程 建设地点:深圳市龙华新区民治街道民塘路与简上路交汇 设计单位:筑博设计股份有限公司 监理单位:上海建设工程监理咨询有限公司 总包单位:上海建工五建集团有限公司 建筑层数A、B座楼29层、裙房3层、A、B座楼地下2层 建筑高度A、B座楼93.5m、裙房15.m 结构类型框架-剪力墙结构 基础类型桩基筏板基础 单体组成塔楼A、塔楼B、裙房及地下车库、设备房 周围环境本工程位于项目地点位于深圳市龙华新区民治街道片区,北面为城市次干道简上路,南面为上塘新村,东面为民塘路,西面为现状住宅及空地。 本工程基础形式为桩400mm厚整体筏板基础,筏板混凝土强度等级均为C35,地下室剪力墙、柱混凝土强度等级为C35,,抗渗等级为P6,抗震等级三级。 1.3.淋水试水概述: 众所周知,幕墙工程暴露于室外,将不同程度地受到各种水的影响,

其中受淋雨影响最为常见。虽然幕墙具备防雨水渗漏功能,但是其受施工工艺、材料性能制约,当降雨时,由于雨水的渗透、流动、冲击和积聚,会对一定程度造成幕墙施工不完善部位出现渗漏情况。 幕墙进行淋雨试验的目的是确定幕墙在淋雨条件下,其防止雨水渗透的能力。 第二章试水条件 2.1.淋水过程中,对环境因素要求室内温度达到零摄氏度以上。 2.2.淋水工序之前的工作必须全部完成,且经检查验收合格。 2.3.淋水所使用的水源已确定且水源可靠、无污染。 第三章施工准备 3.1.淋水位置及技术准备 1、淋水高度在裙房四层标高15米处,按东立面EL-06图号,从C-14 轴往C-3轴方向顺序往外立面石材淋水、北立面EL-05图号,C-J轴至C-C轴、,西立面EL-07图号,从C-3轴至C-12轴至。 2、技术人员对现场管理人员及实验人员进行技术交底。 3、试验人员及验收人员熟悉工程各部位构造做法及相关防水措施。 4、淋水前应根据喷淋设备的准备情况,安排专人负责跟踪,配备好维 修人员。 5、必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点共同分析 原因,进行妥善处理。 6、建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。 7、监理工程师必须对淋水试验的全过程进行旁站监理。 3.2. 主要机具设备准备 用机具设备有:¢20柔性软管(PPR)、水泵、喷嘴、水桶、龙门架等。

外墙淋水试验方案

XX项目 外墙淋水施工方案编制: 审核: 审批: XX项目项目部 2018年09月

目录 1. 编制依据 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2建筑外立面概况 (1) 2.1.1无外保温外墙 (1) 2.1.2 外保温外墙 (2) 2.1.3 铝合金门窗边做法 (2) 3. 施工部署 (3) 3.1外墙淋水部位 (3) 3.2外墙淋水试验时间 (3) 3.3淋水检查人员 (3) 4. 施工准备 (4) 4.1材料及设备 (4) 4.2施工机具计划 (4) 4.3劳动力计划 (4) 5. 主要施工方法及要点 (5) 5.1布管和淋水要求 (5) 5.2外墙淋水试验记录和问题处理 (6) 5.2.1第一次全面淋水 (6) 5.2.2整改后淋水 (6) 5.2.3第二次全面淋水 (6) 6. 渗漏原因分析及处理方法 (7) 6.1渗漏原因分析 (7) 6.1.1渗透的原因 (7) 6.1.2渗透的隐患 (7) 6.2渗漏处理方案 (8) 6.2.1外墙渗漏的常用处理方法 (8) 6.2.2渗漏维修常用方案 (8) 7. 成品保护措施 (9) 8. 安全保证措施 (9) 9. 环境保护措施 (10)

1.编制依据 1.1编制目的 为满足建筑住宅的使用功能的要求,需要在外墙施工完成后拟用人工淋水试验的方法对外墙、铝合金门窗等部位进行喷淋水试验,检查是否有渗漏现象发生,以便及时整改和修复,最终交给业主合格的产品。 1.2编制依据 1.《建筑防水工程技术规范》(DBJ15-19-2006) 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3. 业主提供的本工程施工图纸、设计变更、等设计文件。 2.工程概况 2.1工程概况 2.2建筑外立面概况 2.2.1无外保温外墙 (1)、涂料封底漆两道,面漆两道;

幕墙淋水试验

■范围 本附录适用于各类建筑幕墙的现场淋水试验,通过现场检验,对有渗漏的部位进行修补.最后达到完全阻止水渗透的目的。 ■测试范围 幕墙的待测部位应具有典型性和代表性,应包括垂直的和水平的接缝,或其它有可能出现渗漏的部位。幕墙的室内部分应便于观察渗漏状况, ●试验步骤 1 应采用喷嘴(如B一25,型号为#。 ●修补和再测试 1 对有漏水现象的部位,应进行修补。待充分干燥后,进行再次测试,直到无任何漏水为止. 2 在完成所有修补工作,且充分干燥后,应重新检测所有接缝。如果仍有漏水,则须进行进一步的修补和再侧试,直到所有接缝都能满足要求. 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。 1.设计的安全要求 幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。外墙淋水试验专项现场施工方法

目录 1 编制依据 编制依据 (1) 重庆市及永川区质量验收要求及文件; (2) 总承包合同及金科实测实量要求; (3) 本工程施工图纸及施工组织设计;

(4) 重庆住宅工程分户质量验收管理办法 2 工程概况 工程概况一览表 ******************* 建筑设计概况一览表 *************************** 本工程外墙淋水试验的栋号1\2\3号楼。 3 外墙淋水试验的目的 通过对建筑物的外墙,门窗等部位进行淋水试验,全面检查是否存在渗漏现象,以便于及时发现问题,有针对性的开展整改工作,最终向业主交付合格的建筑产品。 外墙淋水试验方法 各项准备工作做好且满足试验条件后,建设、监理等相关单位,对淋水过程进 行监督和记录。 淋水试验自上而下进行,试验前应将门窗全部关闭。全面淋水试验分为两次进行。第一次全面淋水试验的目的是全面检查,发现漏点并进行整改,第二次全面淋水试验的目的是最后全面检查,确保交楼时外墙渗漏率接近零。 4 材料及设备 材料

设备 水源 根据现场实际情况,现场施工用水源为市政管网。现场在29#楼负一层位置安装了2台功率为11KW、扬程100米的加压泵,顶层压力满足要求。 5布管和淋水孔的布置 供水支管及淋水管布管 1. 供水支管自顶层开始每隔3层(9m左右)设一道,一端接于施工临时供水管 上,一端相连淋水管。各供水支管均配置一个水量水压调整控制阀门,以控制淋水管的水量及水压;当淋水管较长时应沿外墙均匀设置多个供水支管与淋水管连接,以保证最远端淋水点水压力。 2. 供水支管尽量布置在阳台附近,绑缚在栏杆等位置上。 3. 淋水管采用DN25 PPR管,沿建筑外墙(阳台边、飘窗边)环四周设置。 4. 淋水管离墙面约100mm,离墙距离可通过尼龙绳水平固定。竖向用尼龙绳悬 挂于顶层墙面顶部(尼龙绳上端固定于女儿墙顶),尼龙绳长度应大于建筑高

外墙门窗淋水试验记录表(可编辑)

外墙门窗淋水试验记录表 试水(水池游泳池、污水池、沉砂池)淋水试验(幕墙、外墙门窗) 蓄水试验(卫生间、厨房、阳台) 闭水试验(管道排水管道、污水管道) 外墙门窗淋水试验记录表GD2301SZ060□□单位(子单位)工程名称工程地点总承包施工单位总包项目经理分包项目施工单位分包施工负责人门窗形式淋水方式淋 水 部 位持 续 时 间 施工单位自检结论施工员施工班组长验收 单位 验收 结论 专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日幕墙抗渗漏淋水试验记录GD2301SZ064□□单位(子单位)工程名称工程地点总承包施工单位总承包项目经理分包项目施工单位分包施工负责人试验日期水压序号试验方法淋水部位检测部位检测结果 施工单位自检结论施工员施工班组长验收 单位 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日

施工现场签证单 GD2201SZ006□□ 工程名称签证单编号工程部位图号签证原因签 证 内 容 经办人: 项目经理: 施工单位(单位公章) 年月日监理单位意见: 年月日 (单位公章)建设单位意见: 年月日 (单位公章) 沉井(箱)施工记录GD2301SZ008□□工程名称施工单位班次出土量m3 出勤人数工日含水量 % 气候温度oC 刃脚编号 1 2 3 4 刃脚标高 m 平均标高 m 下沉量 mm 平均值 mm 土的类别该土层开始标高 m 机械设备管路等情况 刃脚掏空情况井内各孔土面标高及锅底情况倾斜和水平位移的情况备注 施工单位自检结论施工员施工 班组长

验收 单位 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日 记录员签名:年月日地基钎探记录GD2301SZ021□□单位(子单位)工程名称工程地点施工总承包单位总承包项目经理桩基分包单位分包项目经理钎探方式直径钎探日期探 点 编 号锤击数合计0 ~.30 cm 30 ~ 60 cm 60~ 90 cm 90~120 cm 120~150 cm 150~180 cm 180 ~ 210 cm

外幕墙淋水试验施工方案 (2)

******项目 外幕墙淋水试验施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:*******项目经理部 编制日期:2016年11月01日

目录

一、工程概况 工程基本信息 略 二、编制依据 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)三、施工部署随着精装等室内单位进场开展施工。业主发函要求要求在外架手架拆除后,对幕墙进行百分之百的淋水测试。为了配合业主相关要求,及时发现并排除外墙是否有渗漏隐患,现结合本工程特点特编制本方案。 、外幕墙淋水的部位及淋水范围 1、淋水部位:1~9#楼。 2、淋水范围:淋水部位的所有外墙,主要包括建筑石材幕墙、铝合金门窗、雨棚、采光井均应进行检测。 、外幕墙淋水试验检测的要求 淋水必须接喷嘴,喷嘴后接20mm直径的水管,水压应达到200~250KPa;离外墙30公分做15分钟喷淋,喷淋涵盖接缝部位。幕墙淋水试验装置安装在被检测区域的外表面。 四、施工准备 技术准备 ①技术人员对现场管理人员及试验人员进行技术交底。 ②试验人员及验收人员熟悉工程各部位构造做法及相关防水措施。

③淋水前应根据喷淋设备的准备情况,安排专人负责跟踪,配备好维修人员。 ④必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点分析原因,进行妥善处理。 主要机具设备准备 用机具设备有:吊车、吊篮、门子架、¢20柔性软管(PPR)、水泵、喷嘴、水桶等。 布置机具 本工程1~9#楼幕墙高度将近60米,因此只能吊篮及35吨吊车作为操作平台,同时按照每3栋楼布置一台压力达到650KP的水泵,分别流水施工,水泵要连接控制阀及压力表。 劳动力组织与职责分工 为了施工管理,我项目经理部成立了以项目经理为组长,生产经理、总工程师、质量总监为副组长的外墙淋水试验领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 劳动力计划 各分项工程施工人数配置情况见表式:

外墙淋水试验专项施工方案63187

目录 1 编制依据 0 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 外墙淋水试验的目的 (1) 外墙淋水试验方法 (1) 4 材料及设备 (1) 材料 (1) 设备 (2) 水源 (2) 5布管和淋水孔的布置 (2) 供水支管及淋水管布管 (2) 淋水孔的布置 (3) 供水支管及淋水管布管平面图 (3) 6 淋水试验检查人员组成和职责 (4) 人员组成和职责 (4) 7 淋水试验 (5) 淋水试验 (5) 8淋水试验的检查及记录 (6) 淋水试验的检查及记录 (6) 9 外墙、门窗渗漏原因分析及处理方法 (6) 渗漏原因分析 (6) 渗漏隐患分析 (7) 渗漏处理方案 (7) 外墙渗漏的常用处理方法 (7) 渗漏维修常用方案 (8) 10 安全文明施工及成品保护 (8) 成品保护 (8) 、安全文明施工 (8) 11 附图(淋水管平面布置图、金科公园王府外墙淋水试验检查记录表) (9) 1 编制依据

编制依据 (1)重庆市及永川区质量验收要求及文件; (2)总承包合同及金科实测实量要求; (3)本工程施工图纸及施工组织设计; (4)重庆住宅工程分户质量验收管理办法 2 工程概况 工程概况一览表 ******************* 建筑设计概况一览表 *************************** 本工程外墙淋水试验的栋号1\2\3号楼。 3 外墙淋水试验的目的 通过对建筑物的外墙,门窗等部位进行淋水试验,全面检查是否存在渗漏现象,以便于及时发现问题,有针对性的开展整改工作,最终向业主交付合格的建筑产品。外墙淋水试验方法 各项准备工作做好且满足试验条件后,建设、监理等相关单位,对淋水过程进行监督和记录。 淋水试验自上而下进行,试验前应将门窗全部关闭。全面淋水试验分为两次进行。第一次全面淋水试验的目的是全面检查,发现漏点并进行整改,第二次全面淋水试验的目的是最后全面检查,确保交楼时外墙渗漏率接近零。 4 材料及设备 材料

建筑外墙淋水试验施工方案

建筑外墙淋水试验施工方案

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (5) 2.1、工程总体概况 (5) 2.2、建筑设计概况 (7) 2.3、建筑外墙及屋面设计概况 (8) 三、施工部署(安排) (9) 3.1、淋水的部位及淋水范围 (9) 3.2、淋水试验实施的时间 (9) 3.3、劳动力组织与职责分工 (9) 四、施工准备 (10) 4.1、技术准备 (10) 4.2、材料计划 (10) 4.3、施工机具计划 (10) 4.4、劳动力计划 (10) 五、主要施工方法和施工要点 (11) 5.1、布管和淋水一般要求 (11) 5.3外墙淋水试验记录和问题处理 (11) 六、淋水试验质量要求 (12) 七、成品保护 (12) 7.1、淋水用水 (12) 7.2外墙饰面砖及铝合金窗 (12)

八、安全文明施工保证措施 (13) 7.1、组织措施 (13) 7.2、安全技术措施 (13) 7.3、文明施工措施 (14) 九、环保及职业健康安全管理措施 (14)

外墙及屋面淋水试验施工方案 一、编制依据 为了保证怡置招商渝北两路组团F标准分区F69-1、F70-1地块项目外墙及斜屋面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病。本工程特按照工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 编制本方案依据的施工图纸、施工组织设计、规范及标准详见表式1.1: 表式1.1 编制依据表

外墙淋水试验施工方案

施工组织设计(工程方案)报审表

外墙淋水试验施工方案 GD-C1-325/1 单位(子单位)工程名称:潮州恒大城80-80#? 100-107#楼及周边地下室工程地点:潮州市湘桥区桥东东山美人城 总承包单位:(公章)开平住宅建筑工程有限公司 专业承包施工单位:(公章) 编制单位:开平住宅建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人) 审批日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 一、工程总体概况 (3) 二、建筑概况 (4) 三、外墙面做法 (4) 四、各参建单位 (4) 五、安全目标 (5) 六、质量目标 (5) 第三章、外墙淋水的部位及淋水范围 (5) 第四章、实施小组 (5) 第五章、施工准备 (6) 一、技术准备 (6) 二、材料准备 (6) 三、试验机具准备 (6) 第六章试验方法和试验要点 (6) 一、布管和淋水一般要求 (6) 二、压力喷水的试验标准 (7) 三、门窗喷水试验 (8) 四、外墙淋水试验 (8)

第1页共13页 五、外墙淋水试验的时间、渗漏记录 (9) 六、资料收集、整理 (10) 七、成品保护 (10) 第七章安全文明施工保证措施 (11) 一、组织措施 (11) 二、安全技术措施 (11) 三、文明施工措施 (12) 第八章、环保管理措施 (13)

外墙淋水试验方案 第一章编制依据 为了保证我司承建工程外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病:执行湖州市恒大置业有限公司(关于开展住宅工程装饰装修分部验收前外墙淋水试验的通知》。按照工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段检查外墙防水效果,特编制本外墙淋水试验方案。 编制本方案依据本工程施工图纸(包括设计交更、圈纸会审记录、设计交底等)、施工组织设计、规范及标准。 《潮州恒大城764-79、85#-94#楼及周边地下室工程施工组织设计》 《潮州恒大城76# 794、85# 94#楼装饰装修工程施工方案》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《广州市住宅工程质量通病防治手册》 《住宅室内防水工程技术规程》JCJ298-2013 《铝合金门窗工程技术规程》JGJ214-2010 《墙体材料应用统一技术规程》CB50574-2010 《广州市住宅工程外墙淋水技术指引》(橞建志[2015]579号)

万科技术标准外墙淋水试验

1.目的 1.1.确保各项目房屋入伙交付时,户均外墙渗漏率降低到接近零。 1.2.统一深圳区域各项目外墙淋水试验的方法和流程。 2.适用范围 2.1.适用于万科深圳区域各公司开发的所有项目。 2.2.深圳区域各项目部应按此技术标准,根据项目的具体情况,编制详细具体 的外墙淋水试验方案。 6.1.2.审核总包淋水试验方案和进度计划,对总包、铝合金门窗施工单位、监 理进行淋水技术交底,确保淋水试验符合本技术标准要求。 6.1.3.掌握淋水试验的进展情况,督促淋水试验按计划进行。 6.1.4.协助监理协调处理总包、分包、物业之间的关系,确保淋水试验正常进 行。 6.1.5.掌握发生渗漏的情况,并进行原因分析和判断,区分渗漏的严重程度, 确定整改方案。 6.1.6.协助监理督促总包和相关单位及时进行整改、复查工作。

外墙淋水试验施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 2.1、工程总体概况 (3) 2.2、建筑设计概况 (3) 2.3、建筑外立面设计概况 (4) 三、施工部署(安排) (5) 3.1、外墙淋水的部位及淋水范围 (5) 3.2、各栋号外墙淋水部位 (5) 3.2、外墙淋水试验实施的时间 (6) 3.3、劳动力组织与职责分工 (6) 四、施工准备 (6) 4.1、技术准备 (6) 4.2、材料计划 (7) 4.3、施工机具计划 (7) 4.4、劳动力计划 (7) 五、主要施工方法和施工要点 (7) 5.1、布管和淋水一般要求 (8) 5.3外墙淋水试验记录和问题处理 (8) 六、淋水试验质量要求 (9) 七、成品保护 (9) 7.1、淋水用水 (9) 7.2外墙饰面砖及铝合金窗 (9) 八、安全文明施工保证措施 (9) 8.1、组织措施 (10) 8.2、安全技术措施 (10) 8.3、文明施工措施 (11) 九、环保及职业健康安全管理措施 (11)

外墙淋水试验施工方案 一、编制依据 为了保证中信富春山居工程外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;贯彻东莞市住房和城乡建设局2013年1月17日下发《关于在我市开展住宅工程装饰装修分部验收前外墙淋水试验的通知》(编号:东建质安[2013]7号)文件精神。结合中信富春山居项目工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合中信集团工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 编制本方案依据的施工图纸、施工组织设计、规范及标准详见表式1.1: 表式1.1 编制依据表 序号类别名称编号 1 图纸中信富春山居工程设计施工图纸及相关设计文件(包括 设计变更、图纸会审记录、设计交底等) / 2 施组《中信富春山居工程施工组织设计》/ 3 方案《中信富春山居工程外墙工程施工方案》 《中信富春山居工程防水工程施工方案》 《中信富春山居铝合金门窗工程专项施工方案》 / 4 国标《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5 地方要求《东莞市住宅工程质量通病防治手册》东建质安[2010]82号 6 地方文件关于在我市开展住宅工程装饰装修分部验收前外墙淋 水试验的通知 东建质安[2013]7号 7 中信集团《施工方案编制审核管理办法》/ 8 合同中信富春山居总承包施工合同/

相关文档