消防工程竣工验收报告最新版本

消防工程竣工验收报告最新版本
消防工程竣工验收报告最新版本

消防工程竣工验收报告

高新区消防大队:

我单位承建的高新区消防站工程,由中交一航局第二工程有限公司承建,青岛市海洋建筑设计院有限公司负责设计,高新区质量安全监督站负责质量跟踪监督,并委托青岛雍达建设监理有限公司承担现场监理,于2012年12月5日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于2012年12月3日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件。

中交一航局第二工程有限公司

2012. 12 .05

工程竣工验收报告(表)

建设单位高新区消防大队工程地址瑞源路和春阳路交汇处建设工程消防设计审核意见书编号

(消防设计备案号及抽查结论)

工程基本情况建筑物名称结构

耐火

等级

高度层数

建筑面积

(储量)

火灾危险性类别消防站框架二17.8m 四3288.98㎡

竣工验收情况

验收内容验收结论存在问题

设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准

进行消防设计,是否编制符合要求的消防设计文件,

设计是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要

求;

合格

在设计中选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构

件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、

性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者

行业标准;

合格

核对施工工程是否与设计文件相符;

一致核对施工选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构

件、建筑材料、室内装修装饰材料与设计文件是否相

符;

一致

施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审

核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自

改变消防设计进行施工,降低消防施工质量;

合格

消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及

室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报

告;

合格

施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消

防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、

动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规

程。

合格

监理单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审

核合格或者备案的消防设计文件实施工程监理;合格在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、

室内装修装饰材料施工、安装前,是否核查产品质量

证明文件并明确撤换不合格的消防产品和防火性能不

符合要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料;

合格建设工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技

术标准要求。符合

建设单位验收内容

是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收,依

法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查;建

设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者

经检查不符合消防安全要求的是否未投入使用、营业;

合格

是否实行工程监理的建设工程并将消防施工质量一并

委托监理;

合格

是否选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单

位;

合格

是否选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑

构件、建筑材料及室内装修装饰材料

合格

依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程,在

审核合格之前是否未组织施工;未经验收或者验收不

合格的,是否未交付使用。

合格

工程竣工验收名单及分工

组别姓名单位职务职称验收内容

消防工程竣工情况

王希刚青岛雍达建设监理有

限公司

整体工程施工质量总监签认日期竣工验收日期

验收组组长签字副组长签字

建设单位设计单位施工单位监理单位

(公章)

单位(项目)

负责人:(签章)

年月日

(公章)

单位(项目)

负责人:(签章)

年月日

(公章)

单位

负责人:(签章)

年月日

(公章)

总监理

工程师:(签章)

年月日

*1.此表为建筑(土建)工程装修工程竣工验收使用,设计及施

工单位均应为申报设计施工资质单位,验收人员应为本工程的

项目经理或单位的法人代表;

2、如多个施工单位,可在此表上增加栏目;其中土建施工单位

及消防工程施工单位如非总包一家施工,应分别填写。

3、工程竣工验收报告附件:

a、施工许可证。

b、建设工程消防设计审核意见书(消防设计备凭证)。

c、施工单位提出的竣工报告。

d、监理单位提出的质量评估报告。

e、设计单位提出的质量检查报告。

f、竣工图。

G、工程变更单(记录)、工程开工报告(记录)、材料入场记录、

材料进场监理检查记录、工程延期记录、隐蔽工程施工记录、焊接、冲洗、试压记录、重要系统安装、施工调试记录等。

【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

【精品】单位工程竣工验收申请报告范本

【精品】单位工程竣工验收申请报告范本 一、工程完成情况: XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为: ①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙; ②、加固溢洪道及下游河道治理; ③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机; ④、加固改造上坝及进库公路; ⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,目前,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26 m3,沥青93.70 m3,劳动工日5.69个工日。 二、验收条件检查结果: 依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。 三、验收组织准备情况: ***水库除险加固工程项目法人目前已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。 四、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于2004年月日进行,验收地点在,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。 综上所述,***水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

单位工程验收申请报告

工程竣工报验单 工程名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我方已按合同要求完成了洪江市硖州乡扶车村土地开发项目工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 承包单位(章)???????????????? 项目经理:???????????????? 日期:????????????????

审查意见: 经初步验收,该工程 1.符合/不符合我国现行法律、法规要求; 2.符合/不符合我国现行工程建设标准; 3.符合/不符合设计文件要求; 4.符合/不符合施工合同要求。 综上所述,该工程初步验收合格/不合格,可以/不可以组织正式验收 项目监理机构(章)???????????????? 总监理工程师:???????????????? 日期:???????????????? 土地平整报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目

致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了土地平整单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:土地平整单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理: 日期: (审查意见)

总\专业监理工程师: 日期: 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各一份。 灌溉与排水报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了灌溉与排水单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:灌溉与排水单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理:

(审查意见)

水利工程单位工程验收申请报告

CB33 验收申请报告 (远洋[ 2013 ]验报 001号) 合同名称:渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽Ⅳ标段 合同编号:SXLHZB2012-290-4 致:陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司渭河全线整治周武新桥至永流末端堤防加宽工程项目监理部 我项目部承接的Ⅳ标段堤防工程已按合同要求全部完工,工程质量合格,验收文件也已准备就绪,具备验收条件,现申请验收。 □合同项目完工验收□阶段验收 □单位工程验收 □分部工程验收验收工程名称、编码申请验收时间 Ⅳ标段堤防加宽工程年月日 附件: 1. 单位工程施工质量评定表 2. 单位工程验收鉴定书 3. 单位工程施工自检统计表 承包人:榆林市远洋建筑工程有限公司渭河全线整治 周至县周武大桥至永流段堤防加宽Ⅳ标段项 目部 项目经理: 日期:年月日 监理机构审核意见。 监理机构:陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司渭河 全线整治周至县周武新桥至永流堤防 工程项目监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端 堤防加宽Ⅳ标段 Ⅳ标段单位工程验收 鉴定书 Ⅳ标段单位工程验收工作组 时间:年月日

验收主持单位:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 法人验收监督管理单位: 项目法人:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室代建机构: 无 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:陕西鑫联建设监理咨询有限公司 施工单位:榆林市远洋建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:无 质量和安全监督机构:西安市水利工程质量与安全监督站运行管理单位:周至县渭河管理站 验收时间:年月日 验收地点:

消防工程竣工验收汇报资料

For personal use only in study and research; not for c o mme r c i a l u s e 袂玉环绿地财富大厦1#~3#及地下室 蕿消防工程 蒃峻 蚇收

膃报 薆浙江赋安安全设备责任有限公司羃2016 年 蒈

膈消防支队各位领导、各位专家: 羅市场消防工程自年月日开工以来,在各级领导、工程 建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。 蚃一、工程概况 薀本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度49.9 米,建筑面积42 万平方米。本工程由xxxx集团股份有限公司建设,xx市建筑设计总院有限公司设计,XXXX监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由x X建设集团有限公司施工,二标段xxxx建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由A区、B区、C 区、D区组成。其中A区、B 区由xxxx消防安全工程有限公司施工,C区、D 区由xxxx设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我 代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 芆1、消火栓系统 蒅本工程按50 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按3 小时计,室内消火栓用水量为40L/S ,室外消防用水量为40L/S 。本工程地下室设置620M 3消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。8

消防工程竣工验收报告模板(完整版)

报告编号:YT-FS-2806-25 消防工程竣工验收报告模 板(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

消防工程竣工验收报告模板(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 广州市公安消防局: 我单位集资建设的*********************工程,由**************工程公司承建,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于20xx 年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、 ************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,

水利工程单位工程验收申请报告完整版

水利工程单位工程验收 申请报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

CB33 验收申请报告 (远洋[ 2013 ]验报 001号) 合同名称:渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽Ⅳ标段 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端 堤防加宽Ⅳ标段 Ⅳ标段单位工程验收 鉴定书 Ⅳ标段单位工程验收工作组 时间:年月日 验收主持单位:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 法人验收监督管理单位: 项目法人:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 代建机构: 无 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:陕西鑫联建设监理咨询有限公司 施工单位:榆林市远洋建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:无 质量和安全监督机构:西安市水利工程质量与安全监督站 运行管理单位:周至县渭河管理站 验收时间:年月日 验收地点: 前言 依据《水利水电建设工程验收规范》、《堤防工程质量评定与验收规程》,周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室组织陕西鑫联建设监理咨询有限公司、西安市水利规划勘测设计院、西安市水利工程

质量安全监督站、周至县渭河管理站、榆林市远洋建筑工程有限公司等单位代表参加,并组成Ⅳ标段堤防加宽工程单位工程验收小组,通过现场勘踏、测量、审阅资料,经过充分讨论一致通过该单位工程验收鉴定书。 一、单位工程概况 渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽加固工程,位于周武大桥至永流末端段,全长15147米,设计桩号范围为18+143~33+290。本标段工程承建主要建设内容为:18+143—21+992段,长度3800m。 渭河中游地处广阔的关中平原中西部,暴雨洪水灾害频繁,主流多变。现工程存在的主要问题为:(1)已成堤防标准低、质量差;(2)堤防工程整体性差,堤身腹背临水;(3)护基坝偏小,标准低;(4)防汛抢险道路少、标准低;(5)管理设施陈旧、标准低等。加之大堤多处缺口末封闭,己成河堤稍遇洪水,堤身腹背临水,溃堤事件时有发生,给沿河人民生命财产安全构成较大威胁,防洪形势异常严峻。倘若发生一定规模洪水,其人口密集、工农业高度发达的关中经济带将被洪魔撕裂,其损失将无法预计,社会安定不能保证,经济发展受到限制。而本项目部承建周至县渭河堤防加固Ⅳ标段处在其中的重要位置,因此,建设好本标段的防洪工程,其意义十分巨大。 (一)单位工程名称及位置 本单位工程为渭河全线整治周至县周武大桥至永流段堤防加宽工程Ⅳ标段,位于周至县周武大桥至清水河小桥。 (二)单位工程主要建设内容

工程验收申请报告范文

工程验收申请报告范文 工程接近验收了,那么你知道要怎么写一份验收申请报告吗?下面是学识网为大家带来的工程验收申请报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收申请报告范文1: 设计单位工程验收报告 设计单位:内蒙古建筑科学研究所有限责任公司 (乙级)A215003966 2011年11月23日 山水新村三期3#楼位于呼和浩特市新城区北二环,该工程的设计任于2010年10月完成,在该工程设计过程中,我院技术人员根据其地理位置特点、周边社会环境及场地条件提供了多个方案,本建筑为地下一层,地上十八层,住宅楼总建筑面积㎡,地上住宅建筑面积㎡,地下室建筑面积㎡,建筑北侧为地上二层商业部分,商业服务网点建筑面积㎡,建筑立面符合国家规范要求,全套施工图如期按约履行了设计合同。 该工程为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,设计依据为现行建筑设计规范 1《民用建筑设计通则》GB503522005 2《高层民用建筑设计防火规范》GB5004595 3《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)JGJ2695 4《地下工程防水技术规范》DB15/T2591997

5《住宅建筑规范》GB503682005 6《建筑结构荷载规范》GB500092001 7《砌体结构设计规范》GB500032001 8《混凝土结构设计规范》GB500102002 9《建筑地基基础设计规范》GB500072002 10《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ 32002 J 1862002 11《建筑抗震设计规范》GB500112001(2008版) 12《建筑给排水设计规范》GBZ1588 13《建筑采暖通风与空气调节设计规范》GBZ1987 呼和浩特市区抗震设防烈度为8度;基础设计根据内蒙古地 华岩土工程有限公司提供的岩土工程勘察报告(2006058).采用第2 层砾砂层,地基承载力标准值为280KPa;基础为米厚钢筋混凝土筏板基础,地基基础设计等级为丙级;钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级为二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类;建筑檐口高度米,属高层建筑,平屋顶,有组织排水;本建筑是一个节能建筑,已按照国家标准进行保温节能设计,外墙均做70mm厚挤塑板保温层,屋顶保温层100mm挤塑板,外装为弹涂,加彩色腰带,丰富立面。内装为普通装修,厨厕均为毛墙面,其余房间均为水泥砂浆打底上刮腻子两遍,单框中空玻璃塑钢窗,建筑耐火等级为二级,该楼设有两部电梯,其中一部为消防电梯;楼梯一部,设楼宇对讲系统,户门为乙级防火防盗门,采暖为地板辐射供暖并采用单户独立供暖系统;每户均设照明、电视、电话系统。

消防工程竣工验收报告及表格(式样)

消防工程竣工验收报告(文本) (由建设单位负责并盖章,具体内容可由设计、施工单位协助编写) 亳州市公安消防支队经济技术开发区大队: 设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督, 并委 托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由 成本工程消防工程消防设施检测,确认检测结果为合格。 工程于****年****月****日通过了五方主体预验收工作, 并 完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件, 工程具体情况汇报如下: 一、 工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置) : 1、 该工程位于XX 路与XX 路交叉口,南邻广场路,北邻 飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为 消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八 ?二十二层,独立裙房二层组成。 总建筑面积为40192m2, 地下部分 5252.34m2。总建筑高度分别为: 64.3m 、 70.30m 、80.90m 、9.30m 。一层层高为 高为4.80m ,三层层高为4.50m ;地下室一层高度分别为: 机动车库 5.60m ;设备房 4.80m 非机动车库 3.80m 。地 下事室主要有两个消防通道口,设计容量为 400m3的消 防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风 机房、自备 我单位集资建设的 ********************* 工程,由 ************** 工程公司承建, ********************* 设计院负责 ********************* 消防设施检测单位于 **** /年 **** **** 口宀 4.50m 、一层层

建设工程消防竣工验收汇报材料

嘉兴数码市场迁建工程 消防工程 验 收 汇 报 材 料 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 二0一三年九月

嘉兴数码市场迁建工程消防工程 竣工验收汇报材料 各位领导、专家: 大家好! 嘉兴数码市场迁建工程消防工程在建设单位等有关单位的关心、支持下,在浙江嘉兴福达建设股份有限公司精心组织施工下,于今天在此召开消防工程竣工验收。首先,我代表本公司对参加会议的领导、专家表示诚挚的谢意,同时衷心希望各位领导、专家给予指教、批评。谢谢! 下面我就对本工程作以下几点简要汇报: 一、工程概况 本工程位于嘉兴市区,为地下一层、地上五~十五层,总面积为29594.31m2。于2011年6月8日开工至2013年8月15日完工。为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级,建筑结构形式为框剪结构,主体结构正常合理使用年限为50年,建筑抗震按6度设防。 本工程各参建单位如下: 建设单位:嘉兴中轻房地产有限责任公司 监理单位:浙江经建工程管理有限公司 设计单位:浙江省城乡综合设计院有限公司 施工单位:浙江嘉兴福达建设股份有限公司 消防工程安装单位:华升建设集团浙江消防工程有限公司 本消防工程主要有火灾自动报警及联动系统、消防应急广播系统、火灾事故照明和疏散系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟控制系统、疏散能道、消防电梯等系统。以上消防系统已经过检测单位检测。

1、防火分区: 地下一层划分为3个防火分区,设自动喷淋系统;3个复式机动车库防火分区面积均小于2600平方米。每个防火分区设两个安全出口,地上一--五每层为2个防火分区, 其中高层和裙房完全独立的两个防火分区,设自动喷淋系统,高层的层面积下于2000平方米,裙房的每层面积小于3000平方米,每个防火分区设最少两个安全出口;五层以上高层每层为一个防火分区,每层建筑面积小于2000平方米。每个防火分区设最少两个安全出口,防火分区之间用防火墙、甲级防火门及防火卷帘分隔。每个防火分区面积和疏散口满足规范要求。 2、安全疏散: 地下1层至地上15层高层主楼部分设2部防烟疏散楼梯。建筑物内疏散均匀,疏散宽度满足要求。安全疏散 3、疏散楼梯: 1、2#楼梯间全为防烟楼梯间,设有防烟前室。独立防烟前室面积大于6平方米,与消防电梯合用前室面积大于10平方米。疏散楼梯在首层采取分隔措施,防止疏散时人员误入地下室。防烟楼梯间及前室采用机械加压送风(或自然排烟)。所有疏散楼梯及前室均采用甲级防火门。 4、消防电梯: 本高层标准层面积为857.39平方米,设1部消防电梯。消防电梯载重量1000KG(13人),速度1.75m/s,直通地下一层和顶层。前室(与防烟楼梯合用前室)面积不小于10平方米。前室设机械加压送风。 5、玻璃幕墙防火:玻璃幕墙的玻璃选用安全玻璃,窗间墙、窗槛墙的填充材料采用不燃烧材料;无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,在每层楼板外沿设置高800mm的不燃烧实体裙墙;玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,采用不燃烧材料严密填实。 6、防火门窗:楼梯间、前室门采用甲级防火门,管道井门采用丙级防火门,开向扩大前室的房间门采用甲级防火门,设备房间采用甲级防火门,走道相连处采用甲级防火门。 7、设备用房防火设计:1)、消防控制中心:消控监控室布置

竣工验收申请报告范文2019精选

竣工验收申请报告范文2019精选 验收报告是一项具有严肃性的一份工作内容,工程质量监督报告 与工程竣工验收报告是决定工程能否备案的关键材料,关于竣工验收 申请报告怎么写?下面是小编为大家整理的竣工验收申请报告相关模板,接下来我们一起来看看吧! 竣工验收申请报告范文一 工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、xx施工、xx监理的xx单位(子单位)工程,现已 按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月 日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告; 你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出 的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织 以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于年月日在 (地址) 进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资 料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、 所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时 间安排等要点)。 甩项的分部分项工程及其原因: 建设单位负责签字: 建设单位(章) 年月日 竣工验收申请报告范文二 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设, XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准

的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器 设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工 任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通 过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程 质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参 加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请 上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 竣工验收申请报告范文三 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设, XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器 设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工 任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通 过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程 质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参 加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请 上级主管部门安排正式验收。

消防工程验收自评报告

动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告 编制: 审核: 审批: 陕西建工第八建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程质量评定依据 (2) 三、消防工程施工内容 (3) 四、施工组织实施情况 (4) 五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4) 六、施工单位对各分部工程评定结果 (4) 七、消防检测单位的检测结论 (5) 八、工程验收自评结论 (5)

动力中心、污水处理站消防工程 竣工验收自评报告 各位领导、专家及验收组成员: 首先,感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议,以便我们在以后的工作中进行改进。 一、工程概况 1.1、各参建单位 建设单位:陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂 监理单位:郑州中兴工程监理有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 勘察单位:中冶地集团西北岩土工程有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2、工程概况 工程技术标准:建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,屋面防水等级Ⅰ级,地下防水等级一级;结构类型:钢筋砼框架结构。 ⑴动力中心 动力中心丁类综合工业厂房,耐火等级一级,地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区,一层办公用房与设备用房分别一个防火分区,二层办公辅房为一个防火分区。由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成,建筑高度10.35m,为地下一层、地上一层(局部二层)建筑,建筑面积7416.7m2(其中地下2618.9m2)。 ⑵污水处理站 污水处理站地下一层、地上一层戊类库房,耐火等级为二级,共分为一个防火分区。由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成,建筑高度6.45m,一层层高6.0m,室内外

消防工程竣工验收报告范本

消防工程竣工验收报告范本 快来看下别人是怎样写消防工程竣工验收报告的吧!小编为大家精心推荐了消防工程竣工验收报告范本。 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分。总建筑高度分别为:、、、。一层层高为、二层层高为,三层层高为;地下室一层高度分别为:机动车库;设备房非机动车库。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、

自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、工程使用功能: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。 3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动

消防工程竣工验收汇报资料

玉环绿地财富大厦 及地下室 消防工程 峻 工 验 收 汇 报 资 料 浙江赋安安全设备责任有限公司 年 月 日 消防支队各位领导、各位专家: 市场消防工程自 年 月 日开工以来,在各级领导、工程建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。

一、工程概况 本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度 米,建筑面积 万平方米。本工程由××××集团股份有限公司建设,××市建筑设计总院有限公司设计,××××监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由××建设集团有限公司施工,二标段××××建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由 区、 区、 区、 区组成。其中 区、 区由××××消防安全工程有限公司施工, 区、 区由××××设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。 、消火栓系统 本工程按 米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按 小时计,室内消火栓用水量为 ,室外消防用水量为 。本工程地下室设置 消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。 楼屋顶设置消防水箱一只及自喷系统稳压设备、消火栓系统稳压设备各一套,消火栓系统竖向不分区。为保证消火栓栓口出水压力不超过 ,地下室 地面三层采用减压稳压消火栓,阀后压力 ,,消火栓箱体为铝合金面铁箱或铝合金框玻璃面铁箱,消火栓箱内设 消火栓一只, 衬胶水带 米一根,, × 铝合金喷嘴一只, 米的消防软管卷盘一副,金属带支座一付。消火栓箱内设有手动启泵按钮,可直接启动消防水泵。 、自动喷水灭火系统 本楼内除小于 平方的卫生间、设备用房外均设置自动喷水灭火系统,系统中按

竣工验收申请报告范文1

编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 竣工验收申请报告范文1 甲 方:____________________ 乙 方:____________________ 签订日期:____年____月____日

一、工程完成情况:_______________ ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资20192019万元,其中:_______________国债资金投资700万元,地方配套资金32019万元。该水库除险加固的主要内容为: _______________①、大坝前坝坡201963高程以上改为浆砌块石,加 固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设 一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门 及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、 增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于2001年5月31日开工建设,2019年6月底全面竣工,历时 2019个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:_______________完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道 治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2 公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪 洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安 装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完 成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额92019.24万元(不包括待验费20万元),完成主 要工程量为:_______________土石方开挖8.39万m3,土石方回填 2.02万m3,浆砌石1.2019万m3,砼0.2019万m3,耗用水泥201982T,钢筋(钢材)40.54T,木材2019.26 m3,沥青9 3.70 m3,劳动工日5.69个工日。

消防工程竣工验收报告(文本)

消防工程竣工验收报告(文本) (由建设单位负责并盖章) 宁国市公安消防大队: 我单位集资建设的宁国市仙霞初级中学教师宿舍工程,由宁国市东南兴业建设有限责任公司承建,浙江华越设计股份有限公司负责设计,宁国市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托安徽汇鼎项目管理有限公司消防工程监理有限公司承担现场监督。 工程于2018年06月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下: 一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、该工程位于宁国市仙霞镇仙霞初中校园内。属学生集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为 地上四层。总建筑面积为1055.12m2。总建筑高度分别为:12.85m。一层层高为3.00m、二层层高为3.00m,三层层高为3.00m,四层层高为3.85m; 2、建筑类别及耐火等级:二类多层建筑,耐火等级为二级, 设有两个安全出口。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架结构,。一-四层为教师宿舍住宅。 二、建筑内部装修情况:无 三、安全疏散与消防电梯情况:设有两个安全出口 四、消防水源、消防电源情况: 五、消防工程设施情况:本工程消防报警系统由楼层疏散指示系统、消火栓系统等系统组成。 六、工程施工过程: 我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。 七、工程存在问题 建设单位名称(盖章)

消防工程竣工验收报告

消防工程工程竣工验收报告 编制人; 审核人: 审批人: 北京市工程有限公司

二零一三年一月十六日

目录 一、工程概况: (3) 二、工程技术标准执行情况: (3) 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (3) 四、调试运行情况和重要使用功能情况: (6) 五、工程质量的控制情况: (6) 六、单位工程质量控制资料核查情况: (8) 七、工程材料情况: (7) 八、质量事故报告及处理情况: (9) 九、工程分部、子分部、分项、检验批评定情况: (9) 十、观感质量情况: (8) 十一、单位工程评定: (10)

一、工程概况: 1、工程名称:综合楼消防工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位:北京市工程有限公司 6、结构形式:框剪、框架结构 7、建筑面积:建筑面积47960平方米,檐高44.9米 8、工程合同质量目标:合格 9、本工程与2011年2月10日开工,与2012年12月28日竣工 (除附楼二层学术报告厅、主楼11层)。 二、工程技术标准执行情况: 在施工过程中,我司严格按照施工规范标准、强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收,主要执行标准如下: 1、施工依据: 施工合同及《综合楼消防工程施工图纸》、 2、主要执行规范: 1.《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001年版;

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 3.《汽车库、修车库、停车场设计设计防火规范》GB50067—97; 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005; 5.《人民防空地下室设计防火规范》GB50098-98; 6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007; 8.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50198-94; 9.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007; 10.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 11.《办公建筑设计规范》GBJ67-89; 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (一)、工程简要内容: 本工程由火灾自动报警及消防联动系统、火灾应急广播系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、洁净气体灭火系统、消防防排烟及送风系统组成。 1、火灾自动报警及消防联动系统 消防中控室设置在附楼一层,中控室内设置消防报警主机,报警主机为集中报警系统,自动报警系统采用二总线制传输方式。报警主机由自动报警主机、消防电话主机、应急消防电源装置、多线控制盘等组成。消防报警系统在楼内每个房间内设置了感烟探测器。在楼层公共

消防工程竣工验收汇报资料全

玉环绿地财富大厦1#~3#及地下室 消防工程 峻 工 验 收 汇 报 资 料

浙江赋安安全设备责任有限公司 2016年月日 消防支队各位领导、各位专家: 市场消防工程自年月日开工以来,在各级领导、工程 建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。 一、工程概况 本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度49.9米,建筑面积42万平方米。本工程由XXXX集团股份有限公司建设,xx市建筑设计总院有限公司设计,XXXX监理有限公司监理,土建工程分为两个标段,其中一标段由XX建设集团有限公司施工,二标段XXXX 建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由A区、B区、C区、D区组成。其中A区、B区由XXXX消防安全工程有限公司施工,C区、D区由X XXX设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防 工程概况。 1、消火栓系统 本工程按50米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按3小时计,室内消火栓用水量为40L/S,室外消防用水量为40L/S。本工程

地下室设置620M3消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。8楼屋顶设置消防水箱一只及自喷系统稳压设备、消火栓系统稳压设备各一套,消火栓系统竖向不分区。为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5Mpa,地下室~地面三层米用减压稳压消火栓,阀后压力0.4 Mpa ,,消火栓箱体为铝合金面铁箱或铝合金框玻璃面铁箱,消火栓箱内设DN65消火栓一只,DN65衬胶水带25米一根,,DN65 X 19铝合金喷嘴一只,25米的消防软管卷盘一副,金属带支座一付。消火栓箱内设有手动启泵按钮,可直接启动消防水泵。 2、自动喷水灭火系统 本楼内除小于5平方的卫生间、设备用房外均设置自动喷水灭火系统,系统中按中危险级H级设计,因地下室设置立体停车位,灭火用水量40L/S火灾延续时间按1小时计。泵房设二台自动喷水泵,一用一备,互为备用。该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。,自动喷水系统为一个供水区,平时管网压力由屋顶消防水箱和稳压泵维持;火灾时喷头动作、水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警,在自动喷水灭火系统覆盖的范围内每个防火分区及每个楼层均应分别设置控制阀和水流指示器,水流指示器前阀门采用FD150-1.6型信号蝶阀(监控阀),报警阀后阀门除信号蝶阀外均带锁止装置。有吊顶的场所采用装饰型68 C玻璃球喷头,除汽车库 及设备用房外,所有喷头均采用快速响应型,立体车库下层车位处采用 K=112.5的威景大覆盖侧墙喷头,其余场所均采用K=80的喷头,立体车位处侧向喷头的安装待车位安装时同步进行 3、移动式灭火器:带灭火器组合式消火栓箱均设5KG装的手

竣工工程申请验收报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 竣工工程申请验收报告

编号:FS-DY-61912 竣工工程申请验收报告 一、工程概况及完成情况: ****场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318.8万元,总建筑面积3009.552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17.15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。 二、验收条件检查结果: 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及

使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。 三、验收组织准备情况: 我司已编制完成****场归难侨职工集资楼工程《施工单位工程质量评价报告》(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。 四、建议验收时间和地点: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,****场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建议拟定于20xx年3月20日下午三点进行,验收地点:****场总厂区。 综上所述,****场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。 ***市建工建筑安装有限公司建安分公司 ****年**月**日 Foonshion创意设计有限公司

相关文档
相关文档 最新文档