文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面塔楼外脚手架施工方案

屋面塔楼外脚手架施工方案

屋面塔楼外脚手架施工方案
屋面塔楼外脚手架施工方案

目录

目录 0

屋面塔楼外脚手架施工方案 (1)

一、编制说明及编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工准备 (1)

四、搭设施工工艺 (3)

五、质量标准 (7)

六、安全文明及环保措施 (8)

七、脚手架搭设安全技术措施 (8)

八、脚手架拆除 (9)

屋面塔楼外脚手架施工方案

一、编制说明及编制依据

(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

(2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

(3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》;

(4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。

二、工程概况

本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度

4.2米,外架设计高度

5.4米。

三、施工准备

1 、材料要求:

(1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。

(2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。

(3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。

(4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

屋面三角形悬挑脚手架工程施工设计方案

目录 第一章工程概况 --------------------------------------------------------- 2 一、工程概况------------------------------------------------------ 3 二、施工平面布置-------------------------------------------------- 4 三、施工要求------------------------------------------------------ 4 四、技术保证条件-------------------------------------------------- 5 第二章编制依据 --------------------------------------------------------- 5 第三章施工计划 --------------------------------------------------------- 6 一、施工进度计划-------------------------------------------------- 6 二、材料与设备计戈U ---------------------------------------------- 6 第四章施工工艺技术 ---------------------------------------------------- 8 一、技术参数------------------------------------------------------ 8 二、工艺流程------------------------------------------------------ 8 三、施工方法------------------------------------------------------ 9 四、检查验收----------------------------------------------------- 14 第五章施工安全保障措施 ------------------------------------------------ 16 一、组织保障----------------------------------------------------- 16 二、技术措施----------------------------------------------------- 19 三、监测监控----------------------------------------------------- 25 四、应急预案----------------------------------------------------- 26 第六章劳动力计戈U ---------------------------------------------------- 28 一、专职安全生产管理人员----------------------------------------- 28 二、特种作业人员------------------------------------------------- 28 第七章计算书及相关图纸 ------------------------------------------------ 29 一、计算书------------------------------------------------------- 29 二、节点图------------------------------------------------------- 41

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

屋面塔楼外脚手架施工方案

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、搭设施工工艺 (3) 五、质量标准 (8) 六、安全文明及环保措施 (9) 七、脚手架搭设安全技术措施 (9) 八、脚手架拆除 (10)

屋面塔楼外脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》; (4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。 二、工程概况 本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度 4.2米,外架设计高度 5.4米。 三、施工准备 1 、材料要求: (1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。 (2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。 (3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。 (4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

2、主要材料用量: 3、工期要求: 4、劳动力组织和职责分工: 项目部成立以项目经理为组长的领导小组,负责屋面塔楼外脚手架的搭设施工质量和进度。人员分工如下:

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

屋面脚手架施工方案

屋面脚手架施工方案

房县财政局‘金财工程’建设项目工程 屋 面 结 构 支 撑 悬 挑 专 项 施 工 方 案 编制时间:2012 年 04 月 20 日

第一节、工程概况 一、工程概况 工程基本情况 各责任主体名称 二、施工平面布置 1、详见附图 三、施工要求 1、确保脚手架、悬挑主梁在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、技术保证条件 1、脚手架、悬挑主梁的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

第二节、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文) 相关施工设计图纸等。 第三节、施工计划 一、施工进度计划 以实际工期进度,从32.07M结构开始预埋主梁 二、材料与设备计划 1、水平悬挑梁,其钢材强度等级为Q235-A,型号见材料表,水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩,在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。 2、U型螺栓应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB50017)的有关规定。固定钢梁的钢筋拉环应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)规定。 3、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符合 GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并 进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应 有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防 锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应 大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 4、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标 准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、 旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣 件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

屋面钢管悬挑脚手架施工方案设计

目录 一、工程概况 (2) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (2) 三、脚手架工程施工安排 (2) 1、工程进度安排 (2) 2、人员组织 (2) 3、劳动力选择 (3) 四、脚手架工程施工准备 (3) 1、现场准备 (3) 2、劳动力准备 (3) 3、物资准备 (3) 4、.技术准备 (4) 五、悬挑脚手架搭设要求 (4) 1、搭设形式、施工活荷载 (4) 2、脚手架构造要求 (4) 3、其它部位安全防护措施 (9) 4、质量标准及验收 (10) 六、脚手架使用要求及措施 (11) 七、脚手架拆除要求与措施 (11) 1、拆除的准备工作 (11) 2、拆除要求 (12) 八、脚手架工程的检查验收 (13) 1、脚手架的验收标准 (13) 2、脚手架监控措施 (13) 九、脚手架的安全施工保证措施 (14) 十、文明施工要求 (15) 十一、悬挑脚手架计算 (16)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

屋顶脚手架施工方案设计

标准 村组团居住区定向安置房项目 屋顶脚手架施工方案 编制: 审核:

中国新兴保信建设总公司四公司 村项目部 2010年11月30日 目录 1 编制依据.................................................................................................... 2 2 工程概况.................................................................................................... 2 3 钢管脚手架................................................................................................ 2 4 材料要求................................................................................................ 12 5 安全要求................................................................................................ 13 6 脚手架设计计算 ................................................................................... 13

高层建筑外脚手架施工方案

高层建筑外脚手架施工方案 一、编制依据 1、****工程烟****施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3、高层建筑施工手册; 二、工程概况 ****工程(A、B区)由****房地产有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由****三栋塔楼组成。其中,****由A、B栋塔楼组成,共32层,包括屋面女儿墙总高度为96.5m,其中地下室为1层,塔楼为31层。****由A、B、C 三栋塔楼组成,地下室都为1层,塔楼层数分别为30、28、27层。****也由A、B、C三栋塔楼组成,地下室为一层,塔楼层数分别为28、28、30层****层数最多,层高最高。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程****地下室层高为5.5m,首层层高为5m,其上每层层高都为3m。 考虑到房屋外脚手架荷载、工期等的影响,本工程外脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至檐口,搭设方案如下: 搭设总高度约为98m(至檐口高度96.5.0m再加上1.5m)。本工程根据建设方制定的相关外墙装修方案,我司从第六层楼面开始悬挑,共悬挑两次,在十九层楼面再悬挑一次。六层楼面标高为:17.00m,十九层楼面标高为:56.00m。采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷,十三层(标高为38.0m)、二十六层(标高为77.0m)卸荷两次,采用钢丝绳卸荷。首层至五层采用落地式钢管脚手架搭设。

三、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥134kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。工字钢选用16号工字钢。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

屋面塔楼外脚手架施工方案..

目录 目录 0 屋面塔楼外脚手架施工方案 (1) 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、搭设施工工艺 (3) 五、质量标准 (7) 六、安全文明及环保措施 (8) 七、脚手架搭设安全技术措施 (8) 八、脚手架拆除 (9)

屋面塔楼外脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《东莞百悦尚城三期工程施工组织设计》; (4)《东莞百悦尚城三期工程脚手架施工方案》。 二、工程概况 本工程屋面主塔楼共18个(29-32栋每栋一个,32-36栋、42-44栋每栋2个),主塔楼屋面至塔尖结构高度13.25米,外架设计高度约14.45米。副塔楼屋面至塔尖结构高度10.2米,外架设计高度11.4米;副塔楼无塔尖结构高度 4.2米,外架设计高度 5.4米。 三、施工准备 1 、材料要求: (1)钢管:为外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,有裂缝、弯曲、变形、锈蚀钢管或已被打过孔眼的钢管不得使用,钢管截在面面积4.89cm2,截面承载能力[σ]=30.3KN,截面抗压抗弯强度设计值[f]=205N/mm2。 (2)扣件:所有使用的扣件抗滑移能力:对接扣件为[τ]=3.20KN(设计值),直角、旋转扣件为[τ]=8.0KN(设计值)。 (3)脚手板:采用Φ10钢筋条材料制作,规格800×1000为宜,每块质量不宜大于10kg。 (4)防护网:外围采用绿色密目安全网,平网和外挑安全网网眼不大于5cm。

相关文档
相关文档 最新文档