文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水管道工程隐蔽验收记录

给水管道工程隐蔽验收记录

给水管道工程隐蔽验收记录

本文记录了两个给水管道工程的隐蔽验收记录。第一个工程是在省特种设备安全监督检验与操作培训实验基地进行的给水管道及配件安装分项工程,采用了薄壁不锈钢管,管径小于DN100时采用环压式连接,大于DN100时采用沟槽连接。给

水立管穿楼板处设有套管。管道安装后进行水压试验,并在运行前进行冲洗、消毒。隐蔽部位为三层吊顶内,包含了多条不同管径的给水管道,安装平整牢固,间距符合规范要求。经检查,符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

第二个工程是在XXX进行的给水管道及配件安装分项工程。同样采用了薄壁不锈钢管,管径小于DN100时采用环压

式连接,大于DN100时采用沟槽连接。给水立管穿楼板处也

设有套管。管道安装后进行水压试验,并在运行前进行冲洗、消毒。隐蔽部位为十七层吊顶内,包含了一条DN40管径的给水管道,安装平整牢固,间距符合规范要求。经检查,符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

本文记录了给水管道工程的隐蔽验收情况。根据规范要求,冷水管道采用薄壁不锈钢管,并进行水压试验和冲洗、消毒。管道的支、吊架安装平整牢固,其间距符合规范GB中第

3.3.8条的规定。

隐蔽部位为二十一层吊顶内薄壁不锈钢管给水主管管道安装。给水管道采用环压式连接,DN40-30米,水平给水管道泄水坡度为2‰-5‰。经检查,管道的材质、规格、连接方式、

安装位置、坡向坡度、阀门安装、支、吊架的设置、管道的水压试验等均符合设计及规范要求。

验收人认为,本次隐蔽验收符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

经检查,本次给水管道工程的材质、规格、连接方式、安装位置、坡向坡度、阀门安装、支、吊架设置及水压试验等均符合设计及规范要求。隐蔽部位为二十三层吊顶内薄壁不锈钢管给水主管管道安装,管道采用环压式连接,DN50-10米,

DN40-25米,DN25-26米,水平给水管道泄水坡度为2‰-5‰。按设计要求进行强度及严密性水压试验和冲洗、消毒,管道的支、吊架安装平整牢固,其间距符合规范GB中第3.3.8条的

规定。经验收人员检查,该工程符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

本文描述了薄壁不锈钢管给水管道的安装和验收记录。管道采用环压式或沟槽式连接,管径小于DN100时使用环压式

连接,大于DN100时使用沟槽式连接。给水立管穿楼板处需

要设套管,管道安装后进行水压试验和水冲洗、消毒。管道的支、吊架应平整牢固,间距符合规范要求。本次验收记录针对楼层来客服务区和空调风机房的薄壁不锈钢管给水管道安装进行了检查,经检查符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

内容:1、给水管道JL-0-2,采用环压式连接,DN50-15米。

2、水平给水管道泄水坡度:2‰-5‰。

3、按设计要求进行强度及严密性水压试验和冲洗、消毒。

4、管道的支、吊架安装平整牢固,其间距符合规范GB

中第3.3.8条的规定。

检查结果:

经检查,管道的材质、规格、连接方式,安装位置,坡向坡度,阀门安装,支、吊架的设置,管道的水压试验等均符合设计及规范要求。

验收意见:

经检查,符合设计要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

验收人:专业监理工程师

施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)

年月日

给水管道工程隐蔽验收记录SN2.3

工程名称:省特种设备安全监督检验与操作培训实验基地

分项工程名称:给水管道及配件安装分项工程

建设单位:XXX

系统名称/编号:给水系统/SSX-04

设计或规范要求:

冷水管道采用薄壁不锈钢管。管径小于DN100时环压式

连接,管径大于DN100时沟槽连接。给水立管穿楼板处需设

套管。管道安装后进行水压试验,给水管道在运行前进行水冲洗、消毒。规范要求:给水管道必须采用与管材相适应的管件,

管道的支、吊架应安装平整牢固,其间距符合规范GB中第

3.3.8条的规定。

隐蔽内容及部位:

隐蔽部位:裙楼二层厨房吊顶内薄壁不锈钢管给水管道安装。

内容:1、给水管道JL-0-2,采用环压式连接,DN50-15米。

2、水平给水管道泄水坡度:2‰-5‰。

3、按设计要求进行强度及严密性水压试验和冲洗、消毒。

4、管道的支、吊架安装平整牢固,其间距符合规范GB

中第3.3.8条的规定。

检查结果:

经检查,管道的材质、规格、连接方式,安装位置,坡向坡度,阀门安装,支、吊架的设置,管道的水压试验等均符合设计及规范要求。

验收意见:

经检查,符合设计要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

验收人:专业监理工程师

施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)

年月日

室外给水管道工程隐蔽验收记录

工程名称:省特种设备安全监督检验与操作培训实验基地室外给水管沟及井池安装

建设单位:XXX

系统名称/编号:给水系统/SZS-01

设计或规范要求:室外埋地生活给水管管材<DN100时

采用PE钢丝网塑料管,工作压力为1.0Mpa,热熔连接。

≥DN100时采用球墨铸铁管,公称压力为1.0Mpa,承插连接,橡胶圈密封;室外埋地消火栓给水管采用球墨铸铁管,公称压力为 1.0Mpa,承插连接,橡胶圈密封;区域内室外埋地给水、消防管道管顶覆土不小于0.7m。

隐蔽内容及部位:主楼南立面。内容:图纸详见SZS-01,室外给水管沟、管道及井池砌筑安装。

经检查,管道的材质、规格、连接方式、安装位置、坡向坡度、阀门安装、管道的水压试验等均符合设计及规范要求。

检查人:

验收意见:经检查,符合设计要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

验收人:

专业施工负责人:专业监理工程师:

施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)

年月日

室外给水管沟及井池的安装需要遵循XXX的给水系统

/SZS-01设计或规范要求。对于<DN100的室外埋地生活给水

管管材,应采用PE钢丝网塑料管,工作压力为1.0Mpa,热熔连接。而对于≥DN100的管材,则应采用球墨铸铁管,公称压

力为1.0Mpa,承插连接,橡胶圈密封。室外埋地消火栓给水

管也应采用球墨铸铁管,承插连接,橡胶圈密封。此外,区域内室外埋地给水、消防管道管顶覆土不得小于0.7m。

隐蔽部位为主楼东立面,具体内容详见SZS-01图纸,包

括室外给水管沟、管道及井池的砌筑安装。经过检查,管道的材质、规格、连接方式、安装位置、坡向坡度、阀门安装以及管道的水压试验等均符合设计及规范要求。验收人认为符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

室外给水管沟及井池安装

建设单位:XXX

系统名称/编号:给水系统/SZS-01

设计或规范要求:

室外埋地生活给水管管材<DN100时采用PE钢丝网塑料管,工作压力为1.0Mpa,热熔连接。≥DN100时采用球墨铸铁管,公称压力为1.0Mpa,承插连接,橡胶圈密封。室外埋地消火栓给水管采用球墨铸铁管,公称压力为1.0Mpa,承插连接,橡胶圈密封。区域内室外埋地给水、消防管道管顶覆土不小于0.7m。

隐蔽内容及部位:

隐蔽部位:裙楼东立面。

内容:详见SZS-01图纸,包括室外给水管沟、管道及井池的砌筑安装。

检查结果:

经检查,管道的材质、规格、连接方式、安装位置、坡向坡度、阀门安装、管道的水压试验等均符合设计及规范要求。

检查人:

验收意见:

经检查,符合设计要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

验收人:符合设计及规范要求

专业施工负责人:

专业监理工程师:

施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)

给水管道工程隐蔽验收记录

给水管道工程隐蔽验收记录 本文记录了两个给水管道工程的隐蔽验收记录。第一个工程是在省特种设备安全监督检验与操作培训实验基地进行的给水管道及配件安装分项工程,采用了薄壁不锈钢管,管径小于DN100时采用环压式连接,大于DN100时采用沟槽连接。给 水立管穿楼板处设有套管。管道安装后进行水压试验,并在运行前进行冲洗、消毒。隐蔽部位为三层吊顶内,包含了多条不同管径的给水管道,安装平整牢固,间距符合规范要求。经检查,符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 第二个工程是在XXX进行的给水管道及配件安装分项工程。同样采用了薄壁不锈钢管,管径小于DN100时采用环压 式连接,大于DN100时采用沟槽连接。给水立管穿楼板处也 设有套管。管道安装后进行水压试验,并在运行前进行冲洗、消毒。隐蔽部位为十七层吊顶内,包含了一条DN40管径的给水管道,安装平整牢固,间距符合规范要求。经检查,符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

本文记录了给水管道工程的隐蔽验收情况。根据规范要求,冷水管道采用薄壁不锈钢管,并进行水压试验和冲洗、消毒。管道的支、吊架安装平整牢固,其间距符合规范GB中第 3.3.8条的规定。 隐蔽部位为二十一层吊顶内薄壁不锈钢管给水主管管道安装。给水管道采用环压式连接,DN40-30米,水平给水管道泄水坡度为2‰-5‰。经检查,管道的材质、规格、连接方式、 安装位置、坡向坡度、阀门安装、支、吊架的设置、管道的水压试验等均符合设计及规范要求。 验收人认为,本次隐蔽验收符合设计及规范要求,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 经检查,本次给水管道工程的材质、规格、连接方式、安装位置、坡向坡度、阀门安装、支、吊架设置及水压试验等均符合设计及规范要求。隐蔽部位为二十三层吊顶内薄壁不锈钢管给水主管管道安装,管道采用环压式连接,DN50-10米, DN40-25米,DN25-26米,水平给水管道泄水坡度为2‰-5‰。按设计要求进行强度及严密性水压试验和冲洗、消毒,管道的支、吊架安装平整牢固,其间距符合规范GB中第3.3.8条的

给水隐蔽工程验收记录(大全)(两篇)

给水隐蔽工程验收记录(大全)(二)引言概述: 隐蔽工程是建设项目中的一项重要工程,其中给水隐蔽工程是保障建筑物供水系统正常运行的关键环节。为了确保给水隐蔽工程的质量,验收工作是必不可少的环节。本文将从基础设施、材料设备、工程结构、安装质量和工程安全等五个大点展开,详细阐述给水隐蔽工程验收的相关内容。 正文内容: 一、基础设施 1.测量验收点位的准确性:确保测量点位准确可靠,能够满足给水设备的安装要求。 2.基坑土方工程的合理开挖与夯实:核实基坑开挖是否符合设计要求,土方夯实是否达到规定的标准。 二、材料设备 1.验收给水管道:检查给水管道的材质、直径、芯层和外观等是否符合设计和规范要求。 2.确认阀门的安装位置和数量:核实阀门的种类、规格、安装位置和数量与设计图纸相符。

3.检查水泵设备:验证水泵设备的型号、容量、电机功率等是否符合设计要求。 4.验证给水设备的配件:检验给水设备的配件是否完备,配件的材质和质量是否符合规定。 三、工程结构 1.检查给水间隔砖墙施工:确保砌筑砖墙的垂直度、水平度、强度和槽洞的规范。 2.确认水箱隔墙施工:核实水箱隔墙的材料、尺寸和施工工艺是否符合规定。 3.验收楼板、墙面和地面施工:检查楼板、墙面和地面的水平度、垂直度、平整度和防水措施等是否满足要求。 四、安装质量 1.水管连接和焊接质量验收:检查给水管道的连接方法和焊接质量,确保连接牢固、无渗漏。 2.检测管道压力:进行给水管道压力试验,验证管道的耐压性能和密封性能是否符合要求。 3.水泵安装质量验收:核实水泵设备的安装位置、固定方式和管道连接质量等是否符合要求。 五、工程安全

室内给水管道隐蔽工程验收记录

室内给水管道隐蔽工程验收记录室内给水管道隐蔽工程验收记录 为了确保室内给水供应系统的质量和安全性,我们对该工程进行 了全面的隐蔽工程验收。下面是相关记录,旨在提供一份生动、全面 且有指导意义的文章。 1. 工程概述 本次隐蔽工程为室内给水管道系统,包括主管道、支管道、连接 管件等。工程覆盖楼层为整栋建筑物的各个层,以满足正常的居住和 使用需求。 2. 验收人员 本次隐蔽工程验收的参与人员包括建筑工程师、给水系统设计师、施工队领导和监理工程师。通过集思广益、互相配合,我们致力于确 保验收结果准确、可靠。 3. 验收内容 验收的主要内容包括对管道铺设情况、连接方式、材料质量、管 道保护措施等方面的检查。 4. 验收过程 4.1 现场勘查:验收人员首先对管道系统的布局和设计进行了详 细勘查,确保管道的定位和铺设符合设计要求。

4.2 材料检查:我们对所使用的管材、管件、密封胶、焊接材料 等检查。确保使用的材料符合相关国家标准和质量要求。 4.3 管道铺设:我们检查了管道的铺设情况、弯头、连接件等的 焊接情况和牢固程度。同时,我们也对悬挂装置和管道支撑进行了检查。 4.4 管道保护:针对管道系统的保护,我们检查了防腐保温层、 防水层和防火措施等。特别是与电气系统、强弱电线路的穿越问题进 行了细致检查。 5. 验收结果 在对室内给水管道隐蔽工程进行细致检查后,我们得出了以下的 验收结果: - 管道铺设符合设计要求,布局合理、管道位置准确。 - 管材、管件、密封胶、焊接材料等均符合相关国家标准和质量 要求。 - 管道焊接强度良好,连接处无渗漏现象。 - 管道保护措施完善,防腐保温层、防水层和防火措施完好无损。 - 管道系统与电气系统、强弱电线路的穿越合理,保证了安全性。 6. 验收结论

室外给排水管道隐蔽验收记录

室外给排水管道隐蔽验收记录 概述 本文档是用于记录室外给排水管道的隐蔽验收情况。室外给排水管道工程是在 建筑物建成之后进行的,而且管道被埋在地下,不易进行日常检查和维护,因此隐蔽验收至关重要。隐蔽验收是指在管道内尚未完全关闭之前,对管道进行安装、穿线、固定、波形管直管段是否垂直、水平位置是否准确、防水和防潮等工作的检查。在本文档中,我们将记录室外给排水管道隐蔽验收的相关信息。 前置工作 在进行室外给排水管道隐蔽验收之前,需要完成以下工作: •安装管道前,做好管道铺设的相应准备工作。例如,进行好土方开挖、回填和压实。 •对所有的管道材料和配件的检测,确保它们满足所需要的质量标准。 •在进行管道铺设前,进行周边环境的检查。例如,查看周边地面是否平整,确保周围区域没有其他因素影响到管道安装。 隐蔽验收内容 在进行室外给排水管道的隐蔽验收时,应当对以下内容进行检查: ① 管道铺设 应检查管道线路是否符合设计的要求。对于排水管道的斜度,应根据设计图纸,确保不低于1%,以便确保排水畅通。同时,应检查管道在实际铺设过程中,是否 按照设计图纸严格控制,保证管道斜度的准确。 ② 管道接口 应对管道接口进行检查。每个接口上都应该安装垫片,以便确保密封性。在接 口处,管道应保证无凹凸不平等问题,同时应确保管道的套接长度不小于0.1m, 并且每个管道接口都应该用于管道接口密封材料融合,确保接头连接密封可靠。 ③ 管道支架 应检查管道支架的设计和施工是否符合要求。每个支架应该紧密贴合管道,并 能够承受管道本身以及其中流经的水重量。如果支架较长,应适当加强支架接头的强度,保证支架的连续稳定性。

给水管道隐蔽工程验收记录

给水管道隐蔽工程验收记录 项目名称:XXX工程 工程地点:XXX地区 建设单位:XXX公司 施工单位:XXX公司 勘察单位:XXX公司 监理单位:XXX公司 一、工程概况 本项目旨在进行水管道的隐蔽工程验收。工程地点位于XXX地区,建 设单位为XXX公司,施工单位为XXX公司,勘察单位为XXX公司,监理单 位为XXX公司。本工程主要包括水管道的敷设、连接及相关设备安装等工作。 二、工程验收内容 1.验收的工程范围: 本次验收的工程范围主要包括水管道的敷设、接头连接及相关设备的 安装工程。 2.验收的主要内容: (1)水管道的敷设:验收水管道的敷设情况,包括管道的材料质量、敷设位置、间距、坡度等是否符合设计要求;

(2)接头连接的情况:验收水管道的接头连接情况,包括连接点的 质量、连接方式的合理性等; (3)相关设备的安装:验收相关设备的安装情况,包括设备的安装 位置、固定方式、连接管道等是否符合设计要求。 三、工程验收过程 1.验收前的准备工作: (1)组织验收人员:建设单位、施工单位、勘察单位、监理单位及 相关技术人员等共同参与验收工作; (2)查阅相关文件资料:包括工程设计图纸、施工图纸、勘察报告、材料验收记录等,确保验收标准的准确性; (3)准备验收工具:包括测量工具、验收记录表等。 2.实际验收情况: (1)水管道的敷设:在实际验收中,针对敷设情况进行检查。发现 敷设工作符合设计要求,管道材料质量良好,敷设位置及间距符合要求, 管道坡度符合设计要求。 (2)接头连接的情况:对水管道的接头连接质量进行检查。发现接 头连接质量良好,接头装配紧密,连接方式符合设计要求。 (3)相关设备的安装:对相关设备的安装情况进行检查。发现设备 的安装位置合理,固定方式可靠,与管道连接紧密。 3.验收结果:

室外给水管道隐蔽工程验收记录

室外给水管道隐蔽工程验收记录 一、前言 室外给水管道隐蔽工程是建筑工程中非常重要的一项工作,验收记录是对该工程的质量进行评估和确认的重要依据。本文将详细描述室外给水管道隐蔽工程的验收过程和结果,以确保工程质量符合相关标准和要求。 二、工程概述 本次室外给水管道隐蔽工程是针对某小区的水供应系统进行改造,包括主管道、支线管道和户外水龙头等设施的安装和连接。工程施工遵循相关设计要求和施工规范,确保工程质量和安全。 三、验收内容 1. 管道材料验收 根据设计要求,对主管道和支线管道的材料进行验收。确认材料的规格、型号、质量符合设计要求,并进行相应记录。 2. 管道铺设验收 对管道的铺设进行验收,包括铺设的深度、坡度、连接方式等。确保管道的铺设符合设计要求,无明显的破损或变形现象。 3. 管道连接验收 对管道的连接进行验收,包括连接的紧密性、稳固性和密封性等。确保连接处无漏水、渗水等问题,并进行相应记录。

4. 管道固定验收 对管道的固定方式进行验收,确保固定牢固、稳定,并符合设计要求。 5. 管道保护验收 对管道的保护措施进行验收,包括管道的防腐、防锈、防腐蚀等措施。确保管道在使用过程中能够有效地防止外界环境的损害。 6. 管道标识验收 对管道进行标识验收,确保每根管道都有明确的标识,方便后期的维护和管理。 四、验收结果 经过对室外给水管道隐蔽工程的全面验收,结论如下: 1. 管道材料符合设计要求,质量可靠。 2. 管道铺设按照设计要求进行,深度、坡度等参数符合标准。 3. 管道连接紧密、稳固,无漏水、渗水等现象。 4. 管道固定牢固、稳定,符合设计要求。 5. 管道保护措施到位,能够有效防止外界环境的损害。 6. 管道标识清晰,方便后期维护和管理。

给水管道隐蔽工程验收记录范文

精心整理给水管道隐蔽工程查收记录 鲁SN—012 工程名称 优秀·湛蓝群岛三期M组团 施工单位青岛建工企业有限企业4#楼 分项工程 室内给水管道及配件安装监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公名称 环境温度℃查收日期年代日 图号和管 水施01管径De20De25线号 数目800m材质PP-R塑料管接头形式同材质熔接工作介质自来水防腐/绝热/ 隐蔽方简图及说明: 法: 1.管道隐蔽详见水施01 隐蔽地面 2.管道隐蔽做法见下列图: 下 切合要求,赞同隐蔽 查收结论 施工单位监理(建设)单位

精心整理 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术 负责人) (公章)(公章) 山东省建设工程质量监察总站监制 给水管道隐蔽工程查收记录 鲁SN—012 工程名称 优秀·湛蓝群岛三期M组团 施工单位青岛建工企业有限企业4#楼 分项工程 室内给水管道及配件安装监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公名称 环境温度℃查收日期年代日 图号和管 水施02管径De20De25线号 数目1200m材质PP-R塑料管接头形式同材质熔接工作介质自来水防腐/绝热/ 隐蔽方简图及说明: 法: 1.管道隐蔽详见水施02 隐蔽地面 2.管道隐蔽做法见下列图: 下 切合要求,赞同隐蔽 查收结论

施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术 负责人) (公章)(公章) 山东省建设工程质量监察总站监制 给水管道隐蔽工程查收记录 鲁SN—012 工程名称 优秀·湛蓝群岛三期M组团 施工单位青岛建工企业有限企业4#楼 分项工程 室内给水管道及配件安装监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公名称 环境温度℃查收日期年代日 图号和管 水施03管径De20De25线号 数目1100m材质PP-R塑料管接头形式同材质熔接工作介质自来水防腐/绝热/ 隐蔽方简图及说明: 法: 1.管道隐蔽详见水施03 隐蔽地面 2.管道隐蔽做法见下列图: 下

给水管道工程隐蔽验收记录

给水管道工程隐蔽验收记录 工程概况 本次给水管道工程位于某市区,设计施工单位为某建筑设计施工公司。工程主 要内容为建造一条长度为500m、管径为DN300的给水管道。管道起点在市区水厂,终点为一所中学。 施工流程 1.基础开挖。按设计要求在路面、人行道上开挖管沟,检测管沟是否符 合设计要求,确保管沟的夯实度和密实度。 2.管道敷设。根据设计要求,按照地形和管道坡度进行管道敷设。同时 要保证管道的勾线、固定和连接等工作顺利进行。 3.管道吊装。使用吊车或人力将管道吊装到管道沟槽中,确保管道与管 道支架之间的间隙符合要求,保证管道的平直度。 4.管道连接。管道连接采用法兰连接或套管连接,管道连接后须打压试 验,测试其是否密封性好。 5.管道防腐。管道防腐处理采用环氧树脂涂层,确保管道不会被外界物 质污染或腐蚀。 6.管道隐蔽。管道隐蔽前,应进行内部清洗和压力测试等工作,确保管 道完好无损,管道隐蔽后,须进行验收。 隐蔽验收记录 本次给水管道工程材料采购、管道敷设、管道连接、管道防腐处理较为理想, 下面是管道隐蔽验收的详细记录。 1. 管道敷设隐蔽验收 根据设计要求,在整个敷设过程中要保证管道与管道支架之间的间隙符合要求,并且要保证管道的勾线、固定和连接等工作顺利进行。这里的隐蔽验收主要包括以下内容: 1.1 管道勾线 在管道敷设的过程中要保证管道的勾线符合设计要求。包括管道的横坡、纵坡、弯头、直管的接口等。在验收中使用了水平仪和测量尺进行检测,检测结果符合设计要求。

1.2 管道固定 管道固定是确保管道在水流过程中不晃动、不塌陷的关键环节。管道敷设过程中,使用了支架、钢筋和水泥砂浆对管道进行固定。在验收中使用了手推车、螺丝刀等工具进行检测,检测结果符合设计要求。 1.3 管道连接 管道连接是关键的密封部分。连接部分需要确保连接隔水、隔气、隔杂质的要求,不能出现渗漏现象。在管道接头上用传统“糊口”工艺进行连接后,进行了水压试验,测试结果符合要求。 2. 管道防腐隐蔽验收 管道防腐是确保管道能够长期正常运行的重要环节。本次工程采用了环氧树脂涂层进行防腐处理。隐蔽验收主要包括以下内容: 2.1 表面处理 在对管道表面进行喷涂前,需要先对管道表面进行处理。处理前,管道表面必须要干燥,清洁,无油污、锈渍等杂物。处理后,使用钢丝刷进行擦拭,确保表面清洁无杂质。 2.2 涂料选型 选用合适的涂层材料,严格按照制造厂家提供的说明书进行使用。本次工程选用环氧树脂涂层,涂料涂厚度符合设计规定。 2.3 涂料养护 涂料施工后,应采取合适的养护措施,保证涂层能够完全固化。采用光照、通风的方法进行养护,并在涂层固化后进行初验收。 3. 管道连接隐蔽验收 管道连接是工程中一个比较重要的方面,连接不牢固会导致管道出现漏水或破裂现象。隐蔽验收主要包括以下内容: 3.1 管道连接质量 将二个管道连接后,进行了水压试验和承压试验,检验其质量是否符合要求。结果发现连接处严密无漏水现象。 3.2 加强管道连接安全 为了确保管道连接处的安全性,我们在连接处进行加固。加固内容包括在连接处植入钢筋,涂抹新式特制胶。