文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SMW工法桩施工工法

SMW工法桩施工工法

SMW工法桩施工工法
SMW工法桩施工工法

扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑围护施工工法

1 前言

苏虞张公路快速化改造工程主线下穿基坑开挖施工中,采用了SMW工法桩围护,本次SMW工法桩取消了常规的横向内支撑,采用了扩大头锚杆反拉支撑,本文结合工该程实际情况,介绍一下扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑支护施工工法。

2 工法特点

2.1 对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物的沉降。

2.2 抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,使水泥与土得到充分搅拌,而且连续作业的墙体无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。

2.3 刚度大,支护效果好。

2.4 构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。

2.5 无环境污染。

2.6 由于型钢可回收重复使用,成本较低。

3 适用范围

广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。

4 工艺原理

SMW工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H型钢所形成的一种加劲复合围护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构,加之用扩大头锚杆反拉支撑,提高整体抗倾覆能力。

5 工艺流程及操作要点

5.1 SMW工法桩施工

SMW工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→喷浆、喷气搅拌下沉至桩底标高→喷浆、喷气搅拌提升至桩顶标高→H 型钢垂直起吊、定位(H型钢涂减摩剂)→校核H型钢垂直度→插入H型钢→固定H 型钢。

为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止

水作用,SMW工法施工采用跳槽式双孔全套复搅式连接型式,施工顺序如(图一)所示(图中阴影部分为重复套钻部分):

图一:SMW工法桩施工顺序

5.1.1 测量放线

根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。确认无误后进行搅拌施工放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收。

5.1.2 开挖导槽

沟槽开挖很重要,既起到初步导向作用,又是存储拱浆的需要。根据放样出的围护中心线开挖工作沟槽,沟槽宽度根据围护结构厚度确定,深度为1 米。遇有地下障碍时,利用空压机将地下障碍破除干净,如破除后产生过大的空洞,则需回填压实,重新开挖导槽,确保SMW施工顺利进行。

5.1.3 定位

在开挖的工作沟槽两侧铺设导向定位型钢,按设计要求在导向定位型钢上做出钻孔位置和H型钢的插入位置。定位型钢必须放置固定好,必要时用点焊进行相互连接固定。(图二)

图二:定位型钢示意图

5.1.4 桩机就位

根据确定的位置移动桩机就位,就位误差不大于3cm。用水平尺将平台调平,并调直机架,确保机架垂直度偏差不大于1%。为控制钻管下钻深度达标,利用钻管和桩架相对错位原理,在钻管上划出钻孔深度的标尺线。

5.1.5 浆液拌制及喷浆搅拌

浆液严格按照配比制备,需搅拌均匀充分。浆液制备好后,便可开始喷浆、喷气下钻,下钻过程中要严格控制下钻速度,下钻速度一般不大于1m/min,下钻过程注浆压力一般1.5MPa~2.5Mpa。到设计桩底标高后提升复搅,提升速度一般不大于2m/min.

5.1.6 H型钢加工及插入H型钢

1、为方便吊装,H型钢使用前,在距型钢顶端中心处开一个圆孔,孔径约8cm,并在此处型钢两面加焊厚≥12mm的加强板。型钢长度不够需进行拚焊的,焊缝应均为坡口(坡口度小于450)满焊,焊好后检查焊缝是否有气泡、夹渣以及平整度是否合格,如不合格应进行补焊。最后用砂轮打磨焊缝至与型钢面一样平。同时,为了利于型钢的拔出,H型钢在使用前必须涂刷减摩剂,涂层宜为1-3mm,减摩剂必须用电热棒加热至完全融化,用搅棒搅时感觉厚薄均匀,才能涂敷于H型钢上,否则涂层不均匀,易剥落。涂刷减摩剂应清除H型钢表面的污垢及铁锈。

2、三轴水泥搅拌桩施工完毕后,吊机应立即就位,准备吊放H型钢,用50吨吊机起吊H型钢。放置H型钢定位卡,型钢定位卡必须牢固、水平,位置准确,将H 型钢底部中心对正桩位中心并沿定位卡靠型钢自重徐徐插入水泥土搅拌桩体内,若H 型钢插放达不到设计标高时,则采用提升H型钢,重复下插使其插到设计标高,下插过程中始终用经纬仪跟踪控制H型钢垂直度,偏差小于0.5%。待型钢插入至设计标高后,将其固定在定位型钢上,直到孔内的水泥土桩体凝固。

5.1.7 清理沟槽内泥浆

由于水泥浆液的定量注入搅拌孔内和H型钢的插入,将有一部分水泥土被置换出沟槽内,采用挖机将沟槽内的水泥土清理出沟槽,保持沟槽沿边的整洁,确保下道工序的施工,被清理的水泥土在其硬化后运出场地,避免产生泥浆污染。

5.1.8 整理施工记录

施工过程中由专人负责记录,详细记录每根桩的下沉时间、提升时间、喷浆情况和H型钢的下插情况等,并报送监理审核。

SMW工法桩施工及成型后效果可见图三、图四。

5.2 扩大头锚杆施工

本工程扩大头锚杆有两种长度为20米和30米,锚杆采用4Φ15.2钢绞线,水平倾角45°,锚固段分别为10米和12米,直径15cm ,其中扩大头段长4米,扩大头直径80cm ,锚杆张拉应力为600KN ,锁定值为300KN 。扩大头锚杆跟进SMW 工法桩施工,施工方法如下:

5.2.1 锚杆机就位,按设计要求调准好角度,本工程角度为45°,对准孔位,偏差≤5cm ;

5.2.2 套管钻进,本工程采用套管直径为140mm ,单节管长1.5m ,套管钻进深度为锚杆设计长度减去扩大头段长度。

图四:SMW 工法桩成型开挖后图片

图三 SMW 工法桩施工图片

5.2.3 水力扩孔。在套管钻进到位后,即可下钻杆进行扩孔,钻杆单节长1.5m,下钻杆深度要不小于套管深度,一般保持下钻杆数量和套管数量相等即可。在验算确保钻杆深度和套管深度一致(或稍大于)后,便可进行扩孔。扩孔是通过钻头处的喷

25—28MPa,流

90-100L/min,

→1

钻,

下钻速度

→1

度20cm/min

入第二节扩孔工

序。见(图五)所示。

5.2.4 扩孔注浆。待水力扩孔完毕后,将高压水龙头接通配置好的水泥浆,从孔底开始向上扩孔注浆,提升至套管深度即终止,即保证扩大头部分注满水泥浆。浆液水灰比0.45,压力25—28MPa。

5.2.5 下锚。扩孔注浆完毕后立即取出钻杆,下锚,并立即拔出套管。

5.2.5 注浆。下锚后立即通过注浆管进行注浆,直至孔口返浆为止。注完浆要进行观测,发现水泥浆漏失,应补浆处理。

5.3 冠梁施工

待扩大头锚杆施工结束后进行冠梁施工,冠梁为钢筋砼结构,截面有1000mm×800mm和1200mm×800mm两种尺寸。为了便于H型钢的拔出,必须对冠梁部分的H型钢进行隔离处理,一般采取先用厚10mm的泡沫塑料片在H型钢腹板两侧和翼板两侧各贴一块,泡沫片高度从冠梁底至超过冠梁顶10cm,用油毛毡在H型钢外包裹一到二层,油毛毡片高度同泡沫片。再用U型粗铁丝(>8#)固定油毛毡片,保证油毛毡片不松开。冠梁施工工艺同一般钢筋砼结构施工工艺,需注意冠梁的钢筋要贯通连接,保持冠梁整体受力。

5.4 锚杆张拉

待冠梁达到设计强度的90%以上,即可对扩大头锚杆进行张拉,锚杆张拉应力为600KN,锁定值为300KN。张拉过程中,时刻观察冠梁梁体情况。

5.5 拔出H型钢

待主体工程施工结束,挡墙后回填土完成方可进行型钢拔出。拔出H型钢采用专用夹具及千斤顶,以冠梁为支点,起拔回收H型钢。型钢拔出后,立即用≥6%水泥浆液进行回填拔除后留下的缝隙。具体做法:浆液拌制后,用泥浆泵泵送到拔出H型钢留下的缝隙处,自然流入整个缝隙为止。

6 材料与设备

6.1 材料:水泥采用32.5级普通硅酸盐水泥,早强减水剂采用GS-3型,H型钢

焊缝进行探伤检测,水采用未污染的水均可使用。

6.2 机械:三轴搅拌机,吊车,发电机,挖掘机,泥浆泵。

6.3 水泥:水泥采用32.5MPa强度等级普通硅酸盐水泥;

6.4 水:应符合国家标准的饮用水及未污染的河水均可使用。

7 质量控制

7.1 原材料控制:所有准备进场的原材料必须提供合格证或证明书,严格按照标准进行质量检测,合格后方可使用。

7.2 配合比控制:严格控制SMW工法桩浆液配比,通过泥浆比重和单桩水泥用量来控制,搅拌均匀,保证浆液质量,做到有专职人员负责管理浆液配置。

7.3 桩身质量控制:桩身应保持垂直(用线垂校正桩架的垂直度,垂直度不大于1%);桩身搅拌均匀,控制钻进速度一般不大于1m/min,提升速度一般不大于2m/min;施工前严格按照设计提出的搅拌桩两边尺寸外放100mm要求进行定位放样,孔位放样误差小与4cm,钻孔深度误差小与±5cm,桩身垂直度口1/150mm,平面定位差口50mm。

7.4 施工冷缝的控制:施工组织安排要合理,尽量保证施工的连续性,避免出现大于24小时的施工冷缝,若出现施工冷缝,则需在冷缝外侧打设两套水泥搅拌桩进行处理,避免开挖后出现漏水现象。

7.5 型钢垂直度控制:型钢插入一定要通过导向架定位,确保插在桩中心位置,定位差<50mm,垂直度口1/150mm。

7.6 扩大头锚杆施工质量控制:控制好施工角度,一般为45度;注意扩孔压力的控制,一般压力为25—28Mpa,确保扩大头孔径不小于设计值;保证注浆质量,严格控制水泥浆水灰比。

7.7 冠梁施工质量控制:冠梁起到将单根的工法桩连成整体的作用,整体受力,所以施工中要确保钢筋的焊接质量,所有的水平筋必须按要求连接,形成一个整体,同时控制好砼的浇筑质量。

7.8

7.6 强度控制

施工中严格控制配合比、水灰比、振捣程度,注意引排水,每日、每班次或每50m3留置1组70.7×70.7×70.7立方体试块,按砂浆试块成型和养护,养护7d后,检测其强度,要求大于0.3MPa。

7.8 质量与检测

固化粉煤灰路基主要检测指标就是强度,通过做试块检测出的强度7d不小于0.3MPa,28d不小于1MPa;施工至96d时待28d强度到对其进行弯沉验收,标准同灰

土96d一样,检测结果均需满足设计要求。

8 安全措施

8.1 由于施工时需要发电以及采用泥浆泵等设备,严格按照用电规程重点控制安全生产用电;

8.2 型钢起吊时吊车旋转半径范围不得有人,起吊前检查各连接处的牢固性,注意起吊安全;

8.3 做好地下管线等障碍物调查工作,避免造成破坏事故;

8.4 施工过程中做好基坑监测工作,对基坑支护结构的位移高程、地下水位、墙体渗漏情况等时刻进行观测,并制定详细的应急措施,发现情况立即处理;

8.5 禁止临边机械作业和堆载。

9 环保措施

9.1 对施工中拱出的水泥浆集中排放,待水泥浆凝结成块时装运至指定弃土点;

9.2 现场水泥堆放使用要有序,避免扬灰造成环境污染,采用袋装水泥时需搭设水泥棚。

10 效益分析

工程实践证明,扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑围护施工简便,工期短,抗渗支护效果好,成本低,具体分析如下:

通过以上分析可以看出,该施工工法不仅安全经济,保证质量,还可以提高施工进度,减少环境污染,创造较好的社会效益。

11 应用

如今城市发展日趋地下,各种下穿隧道工程越来越多,这种扩大头锚杆反拉SMW 工法桩基坑围护施工工法既方便施工,又能有效地起到防水支护作用,经济安全,有其推广应用的价值。该工法在苏虞张公路快速化改造工程SYZ-1标得到了成功应用,

同时在常熟市海虞北路延伸段拓宽工程A标得到很好的应用。

SMW工法桩及内支撑体系基坑围护施工组织设计

SMW工法桩及内支撑体系基坑围护施工组织设计 目录 第一章编制说明 第二章控制目标 第三章工程概况 1 工程一般概况 2 工程地质条件 3 环境概况 4 基坑设计概况 第四章施工部署 1 项目部组织机构 1.1 项目组织管理结构图 1.2 主要管理岗位名单及岗位职责 2 主要施工机械设备一览表 3 施工进度 3.1 主要施工日期假定 3.2 施工进度主要节点 3.3 施工进度计划 4 主要生产资源配置 4.1 劳动力需用量 第五章施工流向 1 测量工程 1.1 施测程序 1.2 组织工作 1.3 施测原则 1.4 准备工作 1.5 基本要求 1.6 工程定位与控制网的测设 1.7 施工测量放线、桩位放样 2 三轴搅拌桩施工方案 2.1 施工准备 2.2 三轴搅拌桩施工技术参数 2.3 三轴搅拌桩施工工艺 2.4 三轴搅拌桩施工质量控制及应急处理 2.5 质量保证措施

2.6 应急处理措施 3 双轴搅拌桩施工 3.1 双轴搅拌桩施工工艺流程 3.2 双轴搅拌桩施工工艺形象图 3.3 双轴搅拌桩施工方法 3.4 SMW工法桩型钢插拔 3.5 双轴搅拌桩施工质量保证措施 4 钻孔灌注桩施工方案 4.1 钻孔灌注桩施工工艺流程 4.2 施工方法 4.3 钻孔灌注桩质量保证措施 5 钢立柱施工方案 5.1 钢立柱施工流程 5.2 钢立柱施工流程 5.3 钢立柱质量保证措施 6 钢砼围檩及钢砼支撑施工 6.1 施工工艺流程 6.2 施工方法 7 井点降水施工方案 7.1 降水目的: 7.2 技术要求 7.3 施工工艺 7.4 施工方法 7.5 井点施工的要点 7.6 降水运行管理 7.7 降水注意事项 8 土方开挖施工 8.1 施工准备 8.2 主要施工方法 8.3 确保工程质量的技术组织措施 8.4 确保安全生产的技术组织措施 8.5 确保文明施工的技术组织措施 8.6 确保工期的技术组织措施及施工网络图8.7 减少噪音、降低环境污染技术措施 8.8 地上、地下管线及道路的保护措施 8.9 与其他施工队伍友好配合措施 8.10 质量保证措施 8.11 安全生产及文明施工 第六章基坑监测施工方案 9 监测内容 10 监测要求 11 基坑工程安全监测方案

SMW工法桩施工工法(精校版本)

扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑围护施工工法 1 前言 苏虞张公路快速化改造工程主线下穿基坑开挖施工中,采用了SMW工法桩围护,本次SMW工法桩取消了常规的横向内支撑,采用了扩大头锚杆反拉支撑,本文结合工该程实际情况,介绍一下扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑支护施工工法。 2 工法特点 2.1 对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物的沉降。 2.2 抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,使水泥与土得到充分搅拌,而且连续作业的墙体无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 2.3 刚度大,支护效果好。 2.4 构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 2.5 无环境污染。 2.6 由于型钢可回收重复使用,成本较低。 3 适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 4 工艺原理 SMW工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H型钢所形成的一种加劲复合围护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构,加之用扩大头锚杆反拉支撑,提高整体抗倾覆能力。 5 工艺流程及操作要点 5.1 SMW工法桩施工 SMW工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→喷浆、喷气搅拌下沉至桩底标高→喷浆、喷气搅拌提升至桩顶标高→H 型钢垂直起吊、定位(H型钢涂减摩剂)→校核H型钢垂直度→插入H型钢→固定H 型钢。

SMW工法桩施工实用工艺

SMW工法桩施工工艺及质量控制措施 1 概述 1.1 编制依据 1.1.1 工程施工设计图。 1.1.2 工程《岩土工程勘察报告》。 1.1.3 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 1.1.4 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002。 1.1.5 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 1.1.6 《型钢水泥土搅拌墙技术规程》DGJ08-116-2005。 1.1.7 我国现行SMW工法桩施工的有关规定。 1.2 适用范围 2 SMW工法桩施工组织与准备 2.1 施工前的准备 2.1.1 施工现场应先进行场地平整,清除施工区域的表层硬物和地下障碍物,遇明洪<塘)及低挂地时应抽水和清淤,回填粘性土并分层夯实。路基承载能力应满足重型桩机和吊车平稳行走移动的要求。 2.1.2 按照搅拌桩桩位平面布置图,确定合理的施工顺序及配套机械、水泥等材料的放置位置。 2.1.3 技术人员根据设计图纸和测量控制点放出桩位,桩心距用红色油漆做好标记,保证搅拌桩定位准确,并经监理复核验收签证。桩位平面偏差不大于5mm。 2.1.4 根据基坑围护内边控制线开挖导向沟,并在沟槽边设置搅拌桩定位型钢,标出搅拌桩位置和型钢插人位置。 2.1.5 三轴搅拌机与桩架进场组装并试运转正常后方可就位。 2.1.6 采用现浇的钢筋混凝土施工导墙时,导墙宜筑于密实的粘性土层上,并高出地面100mm,导墙净距应比水泥土搅拌墙设计厚度增加40~60mm。 2.2 机械配备 搅拌桩施工应根据项目地质条件与成桩深度选用不同形式或不同功率的三轴搅拌机,在粘性土中宜选用以叶片式为主的搅拌形式;在砂性土中宜选用螺旋

SMW工法桩施工工艺及质量控制

SMW工法桩施工工艺及质量控制 1.工法特点 (1).对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物沉降。 (2).抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 (3).刚度大,支护效果好。 (4).构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 (5).环境污染小 (6).由于型钢可回收重复使用,成本较低。 2.适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 3.工艺原理 SMW工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H型钢所形成的一种加劲复合维护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构。 4.工艺流程及操作要点 SMW工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→搅拌下沉→搅拌提升→H型钢垂直起吊、定位(H型钢涂减摩剂)→校核H型钢垂直度→插入H型钢→固定H型钢。

为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止水作用,SMW工法桩施工采用跳槽双孔全套复搅式连接形式或单侧挤压式连接形式,施工顺序如下图所示(图中阴影部分为重复套钻部分): 图1跳槽双孔全套复搅式连接形式 图2 单侧挤压式连接形式 (1)、测量放线 根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。确认无误后进行搅拌施工放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收。 (2)、开挖导槽 沟槽开挖很重要,既起到初步导向作用,又是存储拱浆的需要。根据放样出的围护中心线开挖工作沟槽,沟槽宽度根据围护结构厚度确定,深度为1米。遇有地下障碍时,利用空压机将地下障碍破除干净,如破除后产生过大的空洞,则需回填压实,重新开挖导槽,确保SMW施工顺利进行。

SMW工法桩施工

SMW工法桩作业指导书 [日期:2012-09-30] 来源:建筑工程质量安全网作者:建筑工程质量安全网阅读:428 5次[字体:大中小] 内容提要:SMW工法桩作业指导书 SMW工法桩作业指导书 1、适用范围 适用于粘性土、砂性土以及砂砾石等地层施工。 2、作业准备 2.1施工现场应先进行场地平整,清除施工区域的表层硬物和地下障碍物,遇明洪(塘)及低挂地时应抽水和清淤,回填粘性土并分层夯实。路基承载能力应满足重型桩机和吊车平稳行走移动的要求。 2.2按照搅拌桩桩位平面布置图,确定合理的施工顺序及配套机械、水泥等材料的放置位置。 2.3技术人员根据设计图纸和测量控制点放出桩位,桩心距用红色油漆做好标记,保证搅拌桩定位准确,并经监理复核验收签证。桩位平面偏差不大于5mm。 2.4根据基坑围护内边控制线开挖导向沟,并在沟槽边设置搅拌桩定位型钢,标出搅拌桩位置和型钢插人位置。 2.5三轴搅拌机与桩架进场组装并试运转正常后方可就位。

2.6釆用现浇的钢筋混凝土施工导墙时,导墙宜筑于密实的粘性土层上,并高出地面100m m,导墙净距应比水泥土搅拌墙设计厚度增加40 ~ 60mm。 3、技术要求 3.1编制依据 略 3.2水泥土搅拌桩成桩允许偏差 3.3型钢插入允许偏差

4、工艺流程及施工步骤 4.1 施工工艺流程 4.2 施工步骤 SMW工法桩施工步骤见下图 5、工法桩施工 5.1 开挖导沟、设置定位型钢 在沿SMW墙体使用挖掘机在搅拌桩桩位上预先开挖沟槽(作用是:①施工导向; ②临时堆放置换出来的残土和泥浆),并设置定位型钢。 如果做导墙:施工方法和地连墙导墙施工方法一样;如果釆用型钢:垂直沟槽方向放置两根H型定位型钢,再在平行沟槽方向放置两根H型定位型钢;并在导墙或型钢上面做好桩心位置。 5.2桩机就位 5.2.1桩机平面位置控制 用卷扬机和人力移动搅拌机到达作业位置,使钻杆中心对准桩位中心。桩机移位由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,保证移位平稳、安全。桩位偏差不得大于30mm。

SMW工法桩施工方案

SMW工法桩施工方案 本项目SMW工法桩为Φ850三轴搅拌桩止水帷幕内插H700×300×13×24型钢。 (一)施工步骤 1、场地平整 SMW工法桩施工前,须预先进行必要的场地平整,修筑临时施工便道,清除施工区域范围地上地下障碍物,场地地面及施工便道荷载以能行走工法桩机为准。 2、测量放线 根据业主(或总包单位)提供的坐标基准(控制)点,按照设计图进行放样定位及工程引测工作,并做好永久点及临时点标志。放样定线后作好测量技术复核单,交由总包、监理单位复核合格后进行下一道工序。 3、开挖沟槽 根据基坑支护内边控制线,采用0.4m3挖掘机开挖1.0m×1.2m沟槽,并清除地下3米以上的障碍物,开挖沟槽余土及时处理保证正常施工,并达到文明工地要求。(见下图) 4、定位型钢放置 平行沟槽方向,放置定位型钢,规格为400mm×400mm的工字钢,长约12m,再在垂直沟槽方向,放置定位型钢,规格为200mm×80mm的槽钢,长约2.50m。

5、三轴Φ850mm搅拌桩孔位定位 三轴Φ850mm搅拌桩的三轴中心间距为600mm+600mm,根据这个尺寸在平行H型钢表面用红漆划线定位。 (二)SMW工法工艺流程(详见下图) (三)SMW工法支护桩施工程序

(四)定位型钢放置 垂直沟槽方向,放置两根定位型钢,规格为200mm×80mm的槽钢、长约2.50m,再在平行沟槽方向放置两根定位型钢,规格为400mm×400mm的工字 钢,长约12m,转角处H型钢采取与支护中心线成直角插入,H型钢定位采用型

钢定位卡。参见下图(视实际情况而定)。 (五)SMW工法支护桩施工顺序 SMW工法支护桩施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥土搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正是依靠重复套钻来保证,以达到止水的作用。SMW搅拌桩施工顺序采用单侧挤压式连接方式。Ф850三轴搅拌桩间距为1200,具体如图三所示: (六)水泥土配合比 特别说明:水泥浆液配比须根据现场试验进行修正,参考配比范围为:水泥∶水=1∶1.7 根据支护施工的特点, 水泥土配比的技术要求如下:

SMW工法桩施工工法

扩大头锚杆反拉SMW 工法桩基坑围护施工工法 1 前言 苏虞张公路快速化改造工程主线下穿基坑开挖施工中,采用了SMW 工法桩围护,本次SMW 工法桩取消了常规的横向内支撑,采用了扩大头锚杆反拉支撑,本文结合工该程实际情况,介绍一下扩大头锚杆反拉SMW 工法桩基坑支护施工工法。 2 工法特点 2.1 对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物的沉降。 2.2 抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,使水泥与土得到充分搅拌,而且连续作业的墙体无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K 可达10-7cm/s 。 2.3 刚度大,支护效果好。 2.4 构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 2.5 无环境污染。 2.6 由于型钢可回收重复使用,成本较低。 3 适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 4 工艺原理 SMW 工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H 型钢所形成的一种加劲复合围护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构,加之用扩大头锚杆反拉支撑,提高整体抗倾覆能力。 5 工艺流程及操作要点 5.1 SMW 工法桩施工 SMW 工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→喷浆、喷气搅拌下沉至桩底标高→喷浆、喷气搅拌提升至桩顶标高→H 型钢垂直起吊、定位(H 型钢涂减摩剂)→校核H 型钢垂直度→插入H 型钢→固定H 型钢。 为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止水作用,SMW 工法施工采用跳槽式双孔全套复搅式连接型式,施工顺序如(图一)所示(图中阴影部分为重复套钻部分): - 5.1.1 测量放线

SMW工法桩施工

精心整理 SMW 工法桩作业指导书 [日期:2012-09-30]来源:建筑工程质量安全网作者:建筑工程质量安全网阅读:4285次[字体:大中小] 内容提要:SMW 工法桩作业指导书 SMW 工法桩作业指导书 1、适用范围 适用于粘性土、砂性土以及砂砾石等地层施工。 22.1 2.2 2.32.42.52.6,导33.1略 3.2 3.3型钢插入允许偏差

4、工艺流程及施工步骤 4.1 4.2 SMW 5 5.1 在沿 H型 5.2 5.2.1 5.2.2 线正好通过铁圏中心。每次施工前适当调节钻杆,使铅锤位于铁圏内,即把钻杆垂直度误差控制在3%。以内。 5.2.3桩长控制标记 施工前在钻杆上做好标记,控制搅拌桩桩长不小于设计桩长,当桩长变化时擦去旧标记,做好新标记。 5.3搅拌施工顺序

SMW工法施工按连接方式分间隔式双孔全套复搅式连接和单侧挤压式连接方式两种(如下图),其中阴影部分为重复套钻,以保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正依靠重复套钻来保证,以达到止水的作用。 5.3.1间隔式双孔全套复搅式连接,一般情况下均釆用下图施工顺序方式进行施工。 5.3.2单侧挤压式连接方式:对于围护桩转角处或有施工间断情况下釆用下图施工顺序进行施工。 5.4预搅下沉 待搅拌桩机钻杆下沉到SMW桩的设计桩顶标高时,开动灰浆泵,待纯水泥浆到达搅拌头后,按1 5.8桩机移位 将深层搅拌机移位,重复(5.1~5.6)步骤,进行下一根桩的施工。 5.9减摩剂的调制、涂抹及保护 H型钢的减摩,是H型钢插入、顶拔顺利进行的关键工序。减摩剂要严格按试验配合比及操作方法并结合环境温度制备,将减摩剂均匀涂抹到型钢表面2遍以上,厚度控制在3mm左右,型钢表

SMW工法桩施工方案

大理市中心城区综合管廊PPP项目漾濞路SMW工法桩施工方案 中国建筑第五工程局有限公司 二〇一七年二月五日

目录 第一章编制说明及依据 (1) 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、总体情况 (2) 二、地质情况 (2) 三、水文地质条件 (4) 四、 SMW工法桩施工范围 (4) 第三章施工部署 (4) 一、工期目标 (4) 二、安全生产目标 (4) 三、质量控制目标 (5) 四、使用的主要机具设备 (5) 五、劳动力组织 (5) 第四章施工方法 (6) 一、施工原理 (6)

二、工艺流程 (6) 三、施工技术参数 (7) 四、施工步骤及施工方法 (7) 五、施工影响区域内管线、建筑物保护措施 (13) (一 ) 施工影响区域内管线的保护措施 (13) (二 ) 施工影响区域建筑物保护措施 (14) 第五章质量保证措施 (14) 一、深层搅拌桩施工质量措施 (14) 二、施工冷缝处理 (15) 三、插入H型钢质量保证措施 (16) 四、质量检验方法 (16) 第六章安全保证措施 (16) 一、安全管理目标 (17) 二、安全管理方针 (17) 三、安全保证体系 (17) 四、安全管理制度 (17) 五、安全保证措施 (18)

第七章环境保证措施 (20) 一、施工废水 (20) 二、施工粉尘 (21) 三、施工噪声 (21)

第一章编制说明及依据 一、编制说明 根据对设计图纸、地质勘察说明及对周边环境的调查,并对工程特点进行深入分析,在总结以往同类工程施工经验的基础上,编写了本专项施工方案。 严格贯彻“安全第一、质量为本”的原则。确保工程质量、确保施工总工期及关键性节点工期、确保施工安全。 施工方案和工艺合理、先进,与施工规范、设计要求相符,并达到完善。 科学规划施工场地,保证施工全过程对环境破坏最小、占用场地最少,并有较周密的环境保护措施。 施工过程中严格按照中国建筑第五工程局有限公司《标准化管理手册》的要求进行,加强施工管理,确保施工质量,保证现场施工安全、文明施工,保护环境,保证职工身体健康。 二、编制依据 1、漾濞路综合管廊围护结构工艺图; 2、《型钢水泥土搅拌墙技术规范》(DGJ08-116-2005); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、其他有关国家、省市有关的现行技术标准、规范、规程等。 第二章工程概况

SMW工法桩施工方案

苏州潮流广场S M W 工法桩 施 工 及 计 划 方 案 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 编制日期:2016年1月

目录 一、编制说明---------------------------------------------3 二、配置场地的选择与协调---------------------------------3 1、配置场地说明----------------------------------------3 2、北侧场地协商措施-------------------------------------3 3、场地解决过程----------------------------------------3 4、物质配置--------------------------------------------4 三、施工现场难点-----------------------------------------5 1、工期难点--------------------------------------------5 2、场地难点--------------------------------------------5 四、工法桩所需机械物资统计表-----------------------------5 1、三轴搅拌桩机与履带式吊车------------------------------6 五、人员配置情况-----------------------------------------6 六、进度安排---------------------------------------------7 七、施工准备---------------------------------------------7 八、施工工艺流程-----------------------------------------7 九、施工操作要点及措施-----------------------------------8 十、施工技术措施-----------------------------------------9十一、三轴搅拌桩施工时场地布置分析图--------------------13

SMW工法桩施工质量通病防治

SMW工法桩施工质量通病防治

目录 车站篇 第一节围护结构 (1) 2.SMW工法桩质量通病及防治措施 (1) 2.1搅拌体不均匀 (1) 2.2喷浆不正常 (2) 2.3抱钻、冒浆 (3) 2.4桩顶强度低 (4) 2.5喷浆搅拌成桩后余浆过多 (5) 2.6搅拌下沉困难,电流值高,电机跳闸 (5) 2.7型钢接头在同一断面、插入时偏位、入土深度不够 (6)

车站篇 第一节围护结构 2.SMW工法桩质量通病及防治措施 2.1搅拌体不均匀 三轴搅拌桩机下钻搅拌插入型钢(1)现象 搅拌体质量不均匀。 (2)原因分析 ①工艺不合理。 ②搅拌机械、注浆机械中途发生故障,造成注浆不连续,供水不均匀,使软粘土被扰动,无水泥浆拌和。 ③搅拌机械提升速度不均匀。 (3)防治措施

①施工前对搅拌机械、注浆设备、制浆设备等进行检查维修,使处于正常状态。 ②选择合理的工艺。 ③灰浆拌和机搅拌时间一般不少于 2min,增加拌和次数,保证拌和均匀,不使浆液沉淀。 ④提高搅拌转数,降低钻进速度,边搅拌,边提升,提高拌和均匀性。 ⑤注浆设备要完好,单位时间内注浆量要相等,不能忽多忽少,更不能中断。 ⑥重复搅拌下沉及提升各一次,以重复搅拌法解决钻进速度快与搅拌速度慢的矛盾,即采用一次喷浆二次补浆或重复搅拌的施工工艺。 ⑦拌制固化剂时不任意加水,以防改变水灰比(水泥浆),降低拌和强度。 2.2喷浆不正常 (1)现象 注浆作业时喷浆突然中断。 (2)原因分析 ①注浆泵损坏。 ②喷浆口被堵塞。 ③管路中有硬结块及杂物,造成堵塞。 ④水泥浆水灰比稠度不合适。

(3)防治措施 ①注浆泵、搅拌机等设备施工前试运转,保证完好。 ②喷浆口采用逆止阀(单向球阀),不倒灌泥土。 ③注浆连续进行,不中断。高压胶管搅拌机输浆管与灰浆泵连接可靠。 ④泵与输浆管路用完后要清洗干净,并在集浆池上部设细筛过滤,防止杂物及硬块进入各种管路,造成堵塞。 ⑤选用合适的水灰比。 ⑥在钻头喷浆口上方设置越浆板,解决喷浆孔堵塞问题,使喷浆正常。 2.3抱钻、冒浆 (1)现象 搅拌施工中有抱钻或冒浆出现。 (2)原因分析 ①工艺选择不适当。 ②加固土层中的粘土层(特别是硬粘土层)或夹层,是设计拌和工艺的关键,因这类粘土颗粒之间粘结力强,不易拌和均匀,搅拌过程中易产生抱钻现象。 ③有些土层虽不是粘土,也容易搅拌均匀,但由于其上覆盖压力较大,持浆能力差,易出现冒浆现象。 (3)防治措施 ①选择适合不同土层的不同工艺,如遇较硬土层及较密实的

SMW工法桩施工流程

工法特点 (1)施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。 (2)钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10^-7cm/s。 (3)它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、直径100mm以上卵石及单轴抗压强度60MPa以下的岩层应用。 (4)可成墙厚度550~1300mm,常用厚度600mm;成墙最大深度目前为65m,视地质条件尚可施工至更深。 (5)所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70~80m2。(6)废土外运量远比其他工法为少。 施工要点 ?桩机就位 根据确定的位置移动桩机就位,其误差不大于3cm。用水平尺调平平台,并调直机架,确保机架垂直度偏差不大于1%。为控制钻管下钻深度达标,利用钻管和桩架相对错位原理,在钻管上划出钻孔深度的标尺线。 ?浆液拌制及喷浆搅拌 浆液严格按照配合比制备,需搅拌均匀充分。浆液制备好后,便可开始喷浆、喷气下钻,下钻过程中要严格控制下钻速度,下钻速度一般不大于1m/min,下钻过程注浆压力一般1.5~2.5MPa。到设计桩底标高后提升复搅,提升速度不大于2m/min。 ? H型钢加工及插入H型钢 (1)为方便吊装,H型钢使用前,在距型钢顶端中心处开一个圆孔,孔径约8cm,并在此处型钢两面加焊厚不小于12mm的加强板。型钢长度不够需进行拚焊的,焊缝应均为坡口(坡口度小于45°)满焊,焊好后检查焊缝是否有气泡、夹渣以及平整度是否合格,如不合格应进行补焊。最后用砂轮打磨焊缝至与型钢面一样平。同时,为了利于型钢的拔出,H型钢在使用前必须涂刷减摩剂,涂层宜为1~3mm,减摩剂必须用电热棒加热至完全融化,用搅棒搅时感觉厚薄均匀,才能涂敷于H型钢上,否则涂层不均匀,易剥落。涂刷减摩剂应清除H型钢表面的污垢及铁锈。 (2)三轴水泥搅拌桩施工完毕后,吊机应立即就位,准备吊放H型钢,用50t 吊机起吊H型钢。放置H型钢定位卡,型钢定位卡必须牢固、水平,位置准确,将H型钢底部中心对正桩位中心并沿定位卡靠型钢自重徐徐插入水泥土搅拌桩体内,若H型钢插放达不到设计标高时,则采用提升H型钢,重复下插使其插到设计标高,下插过程中始终用经纬仪跟踪控制H型钢垂直度,偏差小于0.5%。待型钢插入至设计标高后,将其固定在定位型钢上,直到孔内的水泥土桩体凝固。?清理沟槽内泥浆 由于水泥浆液的定量注入搅拌孔内和H型钢的插入,将有一部分水泥土被置换出沟槽内,采用挖机将沟槽内的水泥土清理出沟槽,保持沟槽沿边的整洁,确保下道工序的施工,被清理的水泥土在其硬化后运出场地,避免产生泥浆污染。

SMW工法桩

SMV工法桩(Soil Mixing Wall 泥土搅拌墙)SMW工法连续墙于1976年在日本问世SMW法 是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘, 同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入 H 型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。 SMW:法最常用的是三轴型钻掘搅拌机,其中钻杆有用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分,此外还研制了其他一些机型,用于城市高架桥下等施工,空间受限制的场合,或海底筑墙,或软弱地基加固。 SMW工法施工顺序如下: 1 、导沟开挖:确定是否有障碍物及做泥水沟。2、置放导轨。3、设定施工 标志。4、SMW钻拌:钻掘及搅拌,重复搅拌,提升时搅拌。5、置放应力补强 材(H型钢)&固定应力补强材。7、施工完成SM W 编辑本段SMV工法的主要特点: 1 、施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。2、钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复 进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。3、它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、①100以上卵石及单轴抗压强度 60MPa以下的岩层应用。4、可成墙 厚度550?1300mm常用厚度600mm成墙最大深度目前为65m视地质条件尚可施工至更深。 5、所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70?80卅。 6、

SMW工法桩施工方案

SMW工法桩施工工艺与施工方案 1、施工工艺及施工顺序 1.1 施工工艺 SMW工法桩采用三轴深层搅拌机施工,起重设备采用50t履带式吊车和300t 起拔设备,采用套打施工工艺,施工工艺流程见图1。 图1 SMW工法桩施工流程图 1.2 施工顺序 SMW工法施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥搅拌桩的搭接以及施工桩体的垂直度补正是依靠重复套钻来保

(2)跳槽式全套复搅式连接:对于围护墙转角处或有施工间断情况下采用此连接。 当遇停电等情况使相邻桩施工间隔超过12h时,采取外侧补桩措施,保证止水帷幕 (1)水泥土搅拌桩采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,水泥掺量(即消耗水泥重量和被加固土体重量的百分比)20%,土体容重统一取18kN/m3。 (2)SMW工法水泥土搅拌桩的施工采用三轴搅拌设备,桩型采用Φ850@600水泥土搅拌桩,在桩体围必须做到水泥搅拌均匀,桩体垂直偏差不得大于1/250。 (3)围护桩施工前必须对施工区域地下障碍物进行探测,如有障碍物必须对其清理及回填素土,分层夯实后方可进行围护桩施工。 (4)现场施工时第一批桩(不少于3根),须始终在监理人员检查下施工。检查容:水泥投放量、浆液水灰比(宜用比重法控制)、浆液泵送时间、搅拌下沉及提升时间、桩长及垂直度控制方法。

(5)搅拌桩施工应有连续性,不得出现24小时施工冷缝(施工组织设计预留除外)。如因特殊原因出现施工冷缝,则需补强并在图纸及现场标明位置以便最后统一考虑加强方案,超过48小时须在接头旁加桩或进行压密注浆补强。 (6)型钢须保持平直,若有焊接接头,接头处须确保焊接可靠。 (7)型钢插入左右定位误差不得大于20mm,宜插在搅拌桩靠近基坑一侧,垂直度偏差不大于1/250,底标高误差不大于200mm。 (8)型钢必须在搅拌桩施工完毕后3小时插入,施工方应有可靠措施保证型钢的插入深度。 (9)待主体结构施工完后拔除H型钢。拔型钢的同时,搅拌桩空隙跟踪灌浆封孔。 3、场地回填 三轴搅拌设备施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域的表层硬物和地下障碍,素土回填夯实,路基承重荷载以能行走150t吊车及步履式重型桩架为准。 4、测量放线 (1)施工前,先根据设计图纸和甲方提供的坐标基准点,精确计算出围护中心线角点坐标(或转角点坐标),利用测量仪器精确放样出围护中心线,并进行坐标数据复核,同时做好护桩。 (2)根据已知坐标进行垂直防渗墙轴线的交线定位,按要求每边外放10cm,放样定线后填写《施工放样报验单》,提请监理进行复核验收签证,确认无误后进行搅拌施工。 5、导槽开挖 (1)根据放样出的水泥土搅拌桩围护中心线,用挖掘机沿围护中心线平行方向开掘工作沟槽,沟槽宽度根据围护结构宽度确定,槽宽约1.2m,深度约0.6m~1.0m。 (2)场地遇有地下障碍物时,利用镐头机将地下障碍物破除干净,如破除后产生过大的空洞,则需回填压实,重新开挖沟槽,确保施工顺利进行。暗浜区埋深较深,应对浜土的有机物含进行调查,若影响成桩质量则应清除及换土。 6、定位型钢放置 在平行导槽方向放置两根沟槽定位型钢,规格300×300mm,长约8~12m,在

SMW工法桩施工方案

黄浦江上游水源地连通管工程C4标 SMW工法桩施工方案 编写: 审核: 审定: 上海城建市政工程(集团)有限公司 黄浦江上游水源地连通管工程C4标项目经理部 二○一五年三月

目录 1 工程概况 (1) 1.1SMW工法搅拌桩概况 (1) 1.2地质概况 (2) 1.3水文条件 (3) 2 施工部署 (4) 2.1施工区段划分 (4) 2.2施工步骤 (4) 2.3施工场地布置 (4) 2.4主要施工机械设备 (4) 2.5劳动力组织计划 (5) 2.6管理网络图 (5) 3 施工方案 (6) 3.1SMW工法施工流程图 (6) 3.2SMW工法搅拌桩施工方法 (7) 3.3SMW工法施工质量保证措施 (12) 3.4SMW工法质量检验标准 (12) 4 质量、安全、文明施工及环境保护控制措施 (13) 4.1施工质量控制措施 (13) 4.1.1 原材料质量管理保证措施 (13) 4.1.2 施工机械、设备质量管理保证措施 (14) 4.1.3 工法围护质量管理保证措施 (15) 4.2施工安全控制措施 (15) 4.2.1 用电安全 (15) 4.2.2 施工安全 (16) 4.2.3 设备操作安全 (16) 4.3文明施工及环境保护控制措施 (16) 4.3.1 文明施工保证措施 (16) 4.3.2 周边建筑物和地下管线保护措施 (17)

1 工程概况 1.1 SMW工法搅拌桩概况 本工程SMW工法搅拌桩主要用于13#和15#顶管井周围泖岛公路的保护措施,尽量减小施工过程中对泖岛公路的影响。三轴SMW水泥搅拌桩直径850mm,间距600mm,搭接长度≥250mm,水泥掺量20%,内插H700×300×13×24型钢间距1200mm,深度至搅拌桩桩底上方50cm。各顶管井周围桩顶标高为地面标高,桩底标高为沉井刃脚下2.0m,水泥掺量为20%。详见下附图1-1和1-2及附表1-1。 图1-1 15#工作井SMW工法搅拌桩平面布置图

SMW工法桩施工工法

扩大头锚杆反拉SMV工法桩基坑围护施工工法 1 前言 苏虞张公路快速化改造工程主线下穿基坑开挖施工中,采用了SMW T法桩围护, 本次SMW T法桩取消了常规的横向内支撑,采用了扩大头锚杆反拉支撑,本文结合工该程实际情况,介绍一下扩大头锚杆反拉SMW T法桩基坑支护施工工法。 2工法特点 2.1 对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物的沉降。 2.2 抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,使水泥与土得到充分搅拌,而且连续作业的墙体无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 2.3刚度大,支护效果好。 2.4 构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 2.5 无环境污染。 2.6由于型钢可回收重复使用,成本较低。 3适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 4工艺原理 SMW T法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H型钢所形成的一种加劲复合围护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构,加之用扩大头锚杆反拉支撑,提高整体抗倾覆能力。 5工艺流程及操作要点 5.1 SMW工法桩施工 SMV工法桩工艺流程:施工放样一开挖导槽一设置导向定位型钢一桩机就位一制备水泥浆液—喷浆、喷气搅拌下沉至桩底标高—喷浆、喷气搅拌提升至桩顶标高—H 型钢垂直起吊、定位(H型钢涂减摩剂)—校核H型钢垂直度—插入H型钢—固定H 型钢。 为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止

SMW工法桩施工实施方案

SMW工法桩施工方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 1. 工程概况 (3) 2. 施工前准备 (3) 3. 主要技术措施 (3) 3.1. 施工方法 (4) 3.2. SMW施工流程 (4) 3.3. 施工工艺流程 (4) 3.4. 主要技术参数 (6) 4. 质量保证措施 (6) 5. 安全生产与文明施工 (7) 6. 主要机具设备、材料 (7)

1. 工程概况 本工程为上海市轨道交通12号线9标龙漕路站南侧附属围护结构。基坑止水帷幕结构部分采用Φ850 SMW工法桩(约47组),内 插H型钢HN500×300;SMW工法桩的桩长为20.5米。SMW工法 桩插入型钢长20米,场地标高4.37~4.80米。 2. 施工前准备 1)设备进场:合理选择设备的堆放场地,既要考虑施工车辆出入和材料进场的方便,又要考虑堆放场地不影响自己和其它单位的施工,还要充分 考虑接电,接水的方便性; 2)对施工人员进行“三通一平”交底,要求相关部门和人员按施工要求布置好供电、供水、排水、排浆设施和场地; 3)向施工方进行安全交底和施工现场管线布设通知,同施工方相关负责人在现场探明管线的具体位置,如施工区域内有在用管线,则配合施工做 好管线搬迁和保护工作; 4)按施工平面图的要求做好施工区域的清理工作,桩机移动范围内及时覆土压实,保持场地内外道路整洁,并清除施工区域表层硬物; 5)工程放样:根据施工图纸在现场确定搅拌桩的轴线和孔位,做好标记并请监理现场复核,复核合格后方可施工; 6)根据放样的轴线进行搅拌桩沟槽开挖,以便于正常施工后泥浆的排放与外运; 7)做好设备的安装及调试工作,确保机器在开工后能够正常运转; 8)做好原材料复试及配比试验; 9)对所有参加施工作用的人员进行技术、安全和质量交底; 10)要求施工方提供相关的(包括机械设备、材料等)资料。 3. 主要技术措施 3.1、施工方法 SMW围护由Ф850水泥土搅拌桩素桩及内插型钢组成,Ф850水泥土搅拌桩内插型钢搭接为250mm;施工过程中采用“套打”进行。搅拌桩水泥掺量为20%,搅拌桩28天无侧限抗压强度qu不小于1.0Mpa。

深基坑支护SMW工法桩规程范本

工作行为规范系列 深基坑支护SMW工法桩规 程 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-43678深基坑支护SMW工法桩规程 SMW construction method for deep foundation pit support 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 深基坑支护SMW工法桩 1设计施工要求 ⑴.止水帷幕为水泥土搅拌桩,截面形式为3×650@450,水泥土搅拌桩采用标准连续方式施工,搭接形式为套接一孔法。 ⑵.插入深层搅拌桩内的的H型钢采用H500×300×11×18。 ⑶.采用650×2三轴搅拌动力装置,配备DH-608履带式桩机各1台,实行一次钻搅达到设计深度,沿基坑围护中心线制作单排水泥土连续墙。 ⑷.桩体采用PO42.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺量为20%。 ⑸.水泥土试块28天龄期无侧限抗压强度:qu≥1.2MPa。水泥搅拌桩的定位误差不得超过15mm,必须严格控制搅拌桩

的垂直度不大于1/250。 ⑹.H型钢规格:500mm×300mm×11mm×18mm。 2、SMW工法施工工艺流程图 3、施工方法 1.测量放线、开挖导沟 根据甲方提供的坐标基准点和设计图,测放围护结构的轴线,报监理复核,采用0.6m3挖机开挖施工沟槽。 2.定位、钻孔、移机 在开挖的工作沟槽两侧铺设导向定位型钢(详见型钢定位示意图),在导向定位型钢上做出钻孔位置和插H型钢位置,根据确定的位置严格控制钻机桩架的移动,确保钻孔轴心就位不偏,同时控制钻孔下钻深度的达标,利用钻杆和桩架相对错位原理,在钻管上做出钻孔深度的标尺线,控制下钻、提升的速度和深度。 机械设备沿基坑围护轴线移动,采用施工顺序示意图的方法套钻。以此循环直至围护墙体成型。水泥土搅拌桩为基坑内隔水帷幕。 施工顺序:转角或有施工间断情况

SMW工法桩施工要点

(3)SMW工法桩 SMW工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下挡土止水结构,H型钢可回收利用。该工法始于日本,在华东地区基坑工程中得到了较广泛的应用,在香港地铁工程中也有应用。 SMW工法桩围护施工现场 SMW工法施工顺序如下:①测量放线;②导沟开挖;③置放导轨;④桩机就位;⑤SMW钻拌;⑥桩机移位(移至下道工序);⑦H型钢插入;⑧SMW桩硬化。 SMW工法的优点是:施工速度快,占用施工场地小,土方外运少,型钢可重复利用,节省投资。但该工法也存在一定的局限性,根据近几年完成的一些工程实例,在建筑基坑常规支撑设置下,搅拌桩直径为650的型钢水泥土搅拌墙,一般开挖深度不大于8.0m;搅拌桩直径为850的型钢水泥土搅拌墙,一般开挖深度不大干11.Om;搅拌桩直径为1000的型钢水泥土搅拌墙,一般开挖深度不大于13.Om,适用于常规地铁车站的出入口通道及风道基坑支护。常规地下两层地铁车站基坑深约17.0m,可通过增加支撑道数的方法来满足开挖深度,但综合考虑车站楼板浇筑工序和支撑撤除工况,需多次换撑,工序复杂,不一定可取。

其次,搅拌桩施工前需滤除地下障碍物(如块石、抛石、球状风化体等)。 (3)水泥搅拌桩和SMW工法桩施工 工法桩施工流程:测量放线→开挖导沟→设置定位型钢→搅拌桩机就位→喷浆下沉→喷浆提升→插入H型钢→下根桩循环施工→主体结构完成后H型钢回收。 1)SMW工法桩施工流程:测量放线→开挖导沟→设置定位型钢→搅拌桩机就位→喷浆下沉→喷浆提升→插入H型钢→下根桩循环施工→主体结构完成后H型钢回收。 2)控制要点: A.设置的导向定位型钢架必须固定牢固; B.桩机应平正、稳固,确保钻机垂直度; C.三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,不得中断,同时严格控制好下沉和提升速度,浆液严格按照配比制备,需充分搅拌均匀; D.三轴水泥搅拌桩施工完毕后,吊机应立即通过定位器吊放H型钢,并确保垂直度; E.型钢拔出采用液压千斤顶施工,型钢拔出后应立即注浆回填。 (4)旋喷桩施工流程:平整场地→桩位放样→钻机就位→钻孔→插管→高压喷射注浆→喷射结束→冲洗→移位。 旋喷深度、直径、抗压强度和透水性应符合设计及规范要求。

SMW工法桩深基坑开挖支护及降水施工方案

SMW工法桩深基坑开挖支护及降水施工方案

目录 1.总体概述 (5) 1.1工程周边环境及施工组织总体设想 (5) 1.2工程概况 (5) 1.3编制依据 (7) 1.4场地工程地质条件 (8) 1.5水文地质概况 (8) 1.6施工准备 (8) 2.主要施工技术方案 (9) 2.1基坑支护围护方案 (9) 2.2基坑降水方案 (10) 2.3基坑围护结构、降水形式 (11) 2.4压密注浆方案 (15) 2.5土方开挖方案 (17) 3.施工现场平面布置及测量控制 (18) 3.1施工平面布置总则 (18) 3.2施工平面布置 (18) 3.3测量控制 (19) 4.施工进度计划和各阶段的保证措施 (23) 4.1施工步骤 (23) 4.2形象进度 (23) 4.3施工进度计划 (23) 4.4本工程工期节点 (24) 4.5保证措施 (24) 5.分部分项工程专项施工方案及质量保证措施 (26) 5.1施工测量放线 (26) 5.2SMW工法桩施工方案 (29)

5.3圈梁体系施工 (44) 5.4土方开挖专项施工方案 (48) 6.施工组织 (57) 6.1管理人员及劳动力投入计划 (57) 6.2施工管理网络 (57) 6.3施工设备、材料的投入计划 (59) 7.安全文明施工及环境保护措施 (62) 7.1安全施工目标 (62) 7.2安全施工保证措施 (62) 7.3文明施工保证措施 (63) 7.4环境保护措施 (64) 8.其他保证措施 (65) 8.1合理加快进度,缩短工期措施 (65) 8.2降本增效措施 (65) 8.3优质服务承诺及保证措施 (65) 8.4冬季施工措施 (65) 8.5雨季施工措施 (65) 8.6夜间施工措施 (66) 8.7消防管理措施 (66) 8.8社会治安综合治理措施 (66) 8.9成本节约措施 (66) 9.施工重点难点及处理措施 (67) 9.1管线保护 (67) 9.2管线保护应急预案 (68) 10.应急预案 (69) 10.1组织机构及职责 (69)

相关文档