文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂区室外给水管道施工方案

厂区室外给水管道施工方案

厂区室外给水管道施工方案
厂区室外给水管道施工方案

--

目录

1、适用范围

2、编制依据

3、工程概况

4、参加作业人员资格要求

5、主要机械及工、器、具

6、施工准备

7、作业程序

8、作业方法、工艺要求及质量标准

9、安全、文明施工措施

10、强制性条文

11、工序交接及成品保护

12、环境管理

13、绿色施工与节能减排

14、职业健康安全危险源辨识与风险评价、控制措施

15、主要进度计划

适用范围

本方案适用于神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区给水管道安装。

2、编制依据

2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

2.4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

2.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

2.6 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

2.7《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2.8 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

2.9《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

2.10 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2012

2.11 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2011版

2.12《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2013版

2.13 《电力建设安全健康与环境管理规定》国电电源(2002)49号

2.14《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014

2.15 《厂区室外生活、消防给水管道安装图》F1642IIS-S0501

2.16 《神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段土建专业施工组织设计》

3、工程概况及工程量

3.1本工程为神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区室外给水管道工程。给水管道包括生活给水、消防给水,生活给水管道材料采用DN100钢骨架塑料复合管,工作压力0.5MPa,管道之间为电熔焊接连接,管道与阀门之间为电熔法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.2m左右阀门井采用D1200砖砌圆形立式闸阀井。消防给水管道采用(DN200、DN250、DN300)的焊接钢管,工作压力0.9MPa,管道之间为焊接连接,管道与阀门之间为法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.5m左右,消火栓采用室外地下消火栓SA100/65型,采用GH4型环氧煤沥青冷缠带加强级防

腐。阀门井采用砖砌圆形立式闸阀井D1200阀门井盖为DN800球墨铸铁。

3.2主要工程量统计表:

4、参加作业人员资格要求

4.1 所有施工人员必须经过三级安全教育,考试合格方准上岗;具有较强的安全意识。

4.2 所有施工人员工作前必须经过技术交底,方可进入施工现场,应具有较强的质量意识。

4.3焊接人员的准备及要求

4.3.1焊工应取得相应位置项目的施焊资格,持证上岗,焊工不允许超出资格证范围施焊。

4.3.2焊工施焊前应熟悉作业方案,参加技术交底,严格按要求施焊。

4.4技术人员应深入现场,根据技术措施进行技术监督和指导。

4.5焊接材料的准备及要求

4.5.1焊接时室外有风,应搭设帐篷,以达到防风、防雨、防雪的目的。

4.5.2机具检查:焊工施焊前应检查焊机、焊枪等是否处于完好状态,并检验氩气纯度是否满足焊接要求。

4.6 工机具的准备及要求

4.6.1本项目施焊的焊工要保证每人配置一台逆变直流焊机,且完好能正常使用。

4.6.2 焊机按规定摆放到位有序, 接线接零完好,有防风、防雨措施;焊机必须挂牌标示清晰,符合规定要求。

4.6.3 焊工常用的施工工具配备齐全。

4.7特殊工种工作人员均应持证上岗,挖机及驾驶员必须要有操作证。

4.8 施工班组长应能识图,并有较强的施工组织能力。

4.9 所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度。

5、主要机械及工、器、具

必须经检验合格并有校验证明。

6、施工准备

6.1、组织合理的施工机械设备进场,所进机械设备确保其具有良好的连续运行能力。对各种施工机具严格按操作规程使用及养护,同时应具有备用设备。

6.2、施工人员准备

6.3现场基础轴线控制网及水平高程基准点已交接。

7、作业程序

7.1本着开挖一次,将沟内所有给水管道全部施工完毕的原则进行开挖和施工。每一开挖区段内所有给水管道全部安装完毕后将这些管道进行连通,同时进行水压试验,合格后回填,然后继续进行下一区段施工。

7.2工艺流程具体如下:

定位放线→挖土及破路→基础处理→管道安装→水压试验→阀门井砌筑→回填8.作业方法、工艺要求及质量标准

8.1施工方法

8.1定位及高层控制:

8.1.1根据厂区控制网为基准点,使用全站仪按照管道中心坐标点进行定位,定位完成的坐标点需做好标记。

8.1.2为减少高程控制的误差,由专业测量人员根据厂区控制网将水准点转测到基坑周边,开挖过程中以此点对基坑内的开挖标高及基础高程进行控制。开挖完毕后重新以厂区控制网高层对基坑开挖及管道高程进行复核。

8.2挖土及破路

8.2.1土方开挖采用机械开挖与人工挖土相结合,以机械为主,人工为辅(机械开挖至设计底标高上200mm,余下为人工清基,由挖掘机挖走)。清基应根据挖掘机的进度配置人员,不可太滞后,清基土随清随运走。管道安装施工工作面按两边各0.5m

考虑,边坡为1:0.75,机械修整边坡,且人工配合修坡。开挖时,不得超挖,要有专人检查控制,对局部松土,安排人工用铁锹拍实,做到坡度一致,平整美观,余土及时运走。

8.2.2标高按高程控制桩上高程点用水准仪往下测量控制沟底标高,当挖土接近设计标高时,由人工进行清底至设计标高。

8.2.3在管沟侧边堆土时,应保证边坡的稳定,抛于沟边的土应距沟边两米以外,并对现场堆土进行人工修整,符合现场安全文明施工要求。

8.2.4开挖管沟的土方,在场地有条件堆放时,一定留足需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次倒运。

8.2.5土方运输采用20T自卸汽车运输,土方运往指定堆场堆放,弃土区设推土机配合堆高弃土,保证土场整齐不凌乱;运输道路派专人时刻清扫。

8.2.6在临时道路下的管道,破除前须经过业主同意,土方开挖后预留部分原土就近堆放整齐,堆土高度不超过1.5米,距沟槽边缘不小于2米,待施工完毕后回填。其余渣土采用卡特336反铲挖掘机进行转运、装车运至场外。

8.2.7风化岩层采用卡特336挖岩破碎机进行破碎后采用卡特336反铲挖掘机进行转运、装车运至场外。基坑挖分两层进行,第一次开挖至岩石顶面,邀请监理、业主、勘察等单位验收确认后,再进行下挖施工至垫层底以上300mm,再采用人工清底。

8.3管道基础处理

8.3.1.垫层施工:管道地基处理前应先进行地基验槽,验槽合格后方可垫层施工,垫层铺设前管沟挖土清基到位,垫层采用中粗砂或石屑垫层,垫层厚度为200mm,采用挖机培填,人工铺设平整。平整过程中及时跟踪检查砂垫层标高,标高控制按5m一个点位间隔进行。

8.3.2.阀门井基础采用C10混凝土垫层,垫层施工前在其边框上采用100mm高的木方(外用钢筋固定),形成围护结构。此围护结构必须牢固。垫层砼由搅拌站集中供料,浇筑时垫层中间部位要拉线控制好标高,垫层砼浇筑施工完毕后,用木抹子将其表面抹平。

8.4管道安装

8.4.1厂区室外生活给水管道采用钢骨架塑料复合管,消防给水采用焊接钢管,管材之间采用电熔套筒或其它电熔管件连接,焊接采用专用电焊机将管件与管材连接起来。管材与阀门之间用电熔法兰连接。焊接前对管子、管件、管道附件及阀门检验

1、管子检验:

1)对所使用的管子核对材质证明,符合国家或行业技术标准;

2)设计压力大于0.1MPa的有缝管子使用前,应检查其焊缝检验报告。

3)管子表面的滑痕、凹坑、腐蚀等局部缺陷应作检查鉴定,凡经处理过后的管壁厚度不应小于直管计算厚壁,并作记录及提交检验报告。

4)检验合格的钢管应妥善保管,防止腐蚀。

2、管件检验:

1)对所使用的管件核对材质证明,符合国家或行业技术标准;

2)法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。

3)法兰断面上连接螺栓的支承部位应与法兰结合面平行,以保证法兰连接时的端面受力均匀。

4)法兰使用前,应按设计图纸校核各部尺寸,并与待连接设备上的法兰进行核对,以保证正确的连接。

3、管道附件检验:

1)螺栓及螺母的螺纹应完整,无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母配合良好,无松动或卡涩现象。

2)法兰的垫片材料应符合设计要求。如无具体要求时,可参照《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL-5031-94内附录A中表A5的规定选用。

4、阀门检验:

1)阀门安装前进行下列检查;

A填料用料是否符合设计要求,填装方法是否正确。

B填料密封处阀杆有无腐蚀。

C开关是否灵活,指示是否正确。

2)阀门安装前进行严密性试验,其严密性试验压力为铭牌压力的1.25倍。

8.4.2生活给水管道安装,管道采用钢丝骨架塑料复合管,管材之间采用电熔套筒或其它电熔管件连接,焊接采用复合管电焊机将管件与管材焊接。管材与阀门之间用电熔法兰连接。给水管道在沟槽内连接,采用电熔连接时注意以下事项:(1)如管材需要切断要保证切口与管径垂直,切口位置的毛刺必须清理干净。

(2)熔焊前要保证电熔套筒内表面和封口表面清洁,不允许有污物、油等。

(3)熔焊表面要干净,处理完毕后使用塑料薄膜封住避免二次污染。

(4)熔焊表面不允许有水,一旦熔区内有水直接影响焊接质量。

(5)对于钢骨架复合管与钢骨架的收缩膨胀不同,因此焊接时必须严格按焊接工艺参数,同时注意观察孔电熔套筒外表面温度。

(6)阀门安装采用法兰连接。首先将阀门下的支墩做好,保证标高符合阀门安装要求。然后将阀门和电熔法兰进行连接。在拧紧螺栓的时候要先将螺栓和阀门垫全部安放好,然后开始紧固螺栓。紧固螺栓的时候要求对角拧紧,扳手每次行程不超过180°。以上工序施工完毕后,将阀门位置和角度调整好,然后与管道进行焊接。

8.4.3消防管道安装:

1、主管道安装:

1)定准管道中心线及标高后,将组合管段平稳起吊就位,不得急速起吊避免与物体相碰。

2)对接管口时,为保证连接的两管同一中心及不错口。

3)在地面进行与管件对接后,根据现场实际吊装情况进行相互连接组合。

4)管道水平段的坡度方向及坡度保证按设计要求。

5)管道对接时,保证管道平直度,检查平直度用直尺距接口中心200mm处测量。

6)阀门安装时,内部清洁、保持关闭状态,安装及搬运时不得手轮为起吊点。

7)法兰连接时,保持法兰间的平行,其偏差不大于(D为法兰外径)1.5D/1000,且不大于2mm,并与管子轴线相垂直,平焊法兰内侧角焊缝不得漏焊,焊后清除氧化物等杂物。

8)所有阀门连接自然,不得强力对接或承受外加重力负荷,并保证安装方向正确。

9)法兰连接,使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固对称均匀,且螺栓露出螺母2-3扣。

2、管道焊接及焊接施工方法:

1)采用手工电弧焊的焊接方法,分打底和盖面两次焊接。

2)焊前应检查对口装配情况,坡口型式和尺寸应符合下图要求(均为60~70°V型坡口,间隙2~3mm,钝边0.5~1mm)。

3)管道在组装前,应将坡口边缘10~15mm范围内的油、漆、锈、垢等清理干净,直至露出金属光泽,并检查管端应无重皮、裂纹、毛刺等缺陷。

4)焊件对口时应做到内壁齐平,如有错口,则局部错口值不得超过壁厚的10%,且不大于1mm。

3、打底焊及检查

1)打底过程中应密切注意焊枪的角度,注意熔池的保护。

2)打底焊应确保根部熔透和坡口边缘熔合良好,要防止产生焊瘤或焊丝头粘在管子内壁,打底时应控制好电弧,焊枪摆动及送丝要均匀,不能靠送丝的力量来突出根部。打底层厚度一般在2.4~3mm左右。

3)焊接过程中,应严格按照给定的工艺参数施焊,严禁采用大电流快速焊接。

4)打底焊结束应及时进行表面检查,确认无表面缺陷时再进行填充层焊接。

4、盖面层焊接

1)盖面层焊接前,要检查填充层是否将坡口基本填满,一般以低于坡口平面1mm

为宜,这样既可保证在盖面时有清晰的坡口线,也不至于将盖面层焊接的太厚。如果填充层焊缝超出坡口平面或不平整时,可进行适当的打磨和补焊,以保证焊缝表面成形美观。

2)盖面层焊接时,不允许将焊道焊得太厚或太宽,以防止熔池温度过高而影响成型和导致氧化、咬边等缺陷的产生。焊缝较宽时必须按照工艺要求进行多道焊,一般焊缝厚度以2~3mm,宽度≯8mm为宜。

3)每一段焊缝停止后都应及时清渣,不允许留着焊渣进行接头或焊接下一道焊缝。

4)盖面层焊接时,要注意控制好熔池的温度,一般情况下坡口两侧停留时间是焊缝中心的两倍

8.4.4管道除锈及防腐

1、除锈:除锈采用磨光机手工除锈,要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净。

2、环氧煤沥青冷缠带防腐:钢管表面处理合格后,必须在返锈前尽快涂底胶。环氧煤沥青冷缠带层表面应平整、压边宽度均匀,粘接紧密。环氧煤沥青冷缠带外防腐管的留头长度为150±10mm 之间, 环氧煤沥青冷缠带防腐层总厚度要达到60μm。

3、环氧煤沥青工艺:使用前将漆料(A组份)、固化剂(B组份)按规定比例配置,搅拌均匀,熟化 510分钟即可使用。涂料的配制量应在适用期内能使用完为止。钢管表面应先按照《涂装前钢材表面处理规范》规定的清洗方法进行处理,去除铁锈、油脂、灰尘、漆、水分和其他沾染物,钢管采用磨光机除锈。钢管表面预处理合格后,尽快涂底漆,底漆要求涂敷均匀、无漏涂、无气泡、无凝块,干膜厚度不应小于25μm。钢管两端各留100~150mm 不涂底漆,待底漆表干后缠带。固化前涂第一道面漆。实干后、固化前涂第二道面漆,随即缠绕玻璃布。玻璃布要拉紧,表面应平整、无皱折和鼓包,压边宽度为20~25mm,布头搭接长度为100~150mm。玻璃布缠绕后即涂第三道面漆, 要求漆量饱满,玻璃布所有网眼应灌满涂料。

8.4.5管道试压

给水管道安装完毕后管道进行水压试验,试压时将压力提升到设计压力(生活管道为1.0MPa,消防管道为1.4MPa),稳压15min,当15min压力下降不超过0.03MPa 时,将压力降至工作压力(生活管道为0.5MPa,消防管道为0.9MPa),稳压30min,检查外观无漏水现象为试压合格,水压试验合格后方可回填。

8.4.6井室砌筑

1、阀门井为?1200mm圆形立式砖砌井,消火栓井为?1200mm圆形砖砌井,井室采

用Mu7.5机制砖,水泥砂浆采用M5.0,井壁外采用1:2水泥砂浆抹面20mm厚。。

2、工艺流程: 井底垫层→砌筑井室→井室收口→预留支管的安装与井壁衔接处理→井身二次接高至规定高程→内外1:2防水砂抹面→安装井圈→井盖就位。

3、施工砌筑井室时,用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖之间灰缝保持 1cm。

4、砖砌井室时,应随时检测井壁间尺寸,当需要收口时,如为四面收进,则每次收进不应大于 30mm;如为三面收进,则每次收进不应大于50mm;砌筑检查井的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝并应压实。

5、砌筑阀门井井的预留管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口应用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。

6、当砖砌井身不能一次砌完,在二次接高时,应将原砖面的泥土杂物清理干净,再用水清洗砖面并浸透。

8.4.7回填:

回填土工程施工措施:

1)管沟回填应在管道安装完毕,并经试验和验收合格后方可回填。

2)回填前应检查回填土质是否符合要求,不符合要求的土质不能回填。

3)填土前应将沟内垃圾等杂物清理干净。

4)管道两侧及管顶以上回填,应同时从管道两侧填土分层夯实,每层厚度控制在200~300mm之间。机械用蛙式打夯机,每层摊铺后,随即平整,夯实遍数不少于4遍,并一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,验收合格后方可进行上一层回填。

5)管顶上部500mm内和管道两侧不得回填直径大于100mm的石块、砖块与大冻土。

6)各管沟回填土完成后,按照场平标高进行平整。

8.2质量保证措施及质量要求

8.2.1 土方开挖允许偏差项目

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

厂区室外地埋管道安装施工方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编制依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及要求 6 职业健康安全与环境保证措施及文明施工要求 7 附录

1、工程概况及工程量 工程概况 山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程厂址位于山西省吕梁市临县城庄镇境内。临县位于山西省中西部,地势北高南低,东高西低,海拔高度在~。本期工程建设规模为700MW,拟安装2×350MW超临界循环流化床空冷机组,建设场地留有扩建条件,由山西京能吕临发电有限公司负责建设、运营和管理。江西省火电建设公司承建的B标段主要工程范围为2#机组及水工、化水系统建筑安装工程。 地质情况 厂址所在区域地貌单元属中低山区的黄土丘陵区,黄土冲沟发育,地形较破碎,本区域地面标高一般为~。厂址处于黄土丘陵区中的河谷地带,地处湫水河支流的Ⅰ~Ⅱ阶地,岩土层上部以第四系全新统冲洪积的黄土状粉土、卵石、砂层为主,厚度~;下部以中更新统粉质粘土夹姜结石透镜体为主,下伏三叠系中下统砂页岩及石炭-二叠系煤系地层。城庄沟右岸河滩原为古河道,经上世纪七十年代前后改河造地,场地土类型为中硬场地土,场地类别为Ⅱ类;地下水类型为松散层孔隙潜水和基岩裂隙水,厂址的松散层孔隙水水位一般3~5m,由于下层粘性土的隔水作用,该浅层地下水为区域性的上层滞水,季节性变幅1~2m。 工程量 主要工程量

2、编写依据 山西临县低热值煤2×350MW超临界发电机组新建工程勘测结果 华北电力设计院地埋部分管道安装图 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007 《电力建设施工技术规范第 5 部分:管道及系统》DL —2012 《电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统》DL/T —2009《焊接工艺评定规程》DL/T 868—2004 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869—2012 《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T —2014 《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T 5001-2004 《起重机械安全规程第 1 部分:总则》GB -2010 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212-2002 《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》DL 《电力建设安全施工管理规定》电建[1995]671号 《施工工艺纪律》(第三版)江西省火电建设公司 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

室外管网工程施工方案

室外管网工程施工方案 一、工程简介 本工程为XX综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作:①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充足的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池可以储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC复合管,粘胶连接。 ③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 1施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

2测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 3沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为 DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,夯实整平,石方超挖的部分采用砂或细土回填,沟底整平夯实,然后按设计标高铺混凝土垫层,敷设管道。 本设计为给出沟槽开挖宽度,按下式进行沟槽开挖 B=D0+2(b1+b2)公式一 式中B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表选取; b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; 管道一侧的工作面宽度 管道的外径D0管道一侧的工作面宽度b1(mm) 混凝土类管道金属类管道、化学建材管道 D0≤500刚性接口400300

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

厂区室外污水、雨水管道施工方案

施工方案 第一节工程概况 本工程位山西新华化工有限责任公司综合技术改造项目厂区生活污水、雨水管道改造工程,施工内容为厂区内的污水、雨水管道改造,材料选用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管、De300MM及以上钢带增强聚乙烯双壁波纹管采用电热熔带加热熔挤出焊接组合方式,De300mm以下双壁波纹管采用橡胶密封圈承接连接。 管道基础为原土夯实,管底铺中细砂100mm,腋角部分及管顶200mm以下铺中细砂,从管底基础至管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。 第二节施工要求 一技术要求 1、开工前由项目经理部对施工班组作好各级技 术准备和技术交底工作并做好记录,施工员、测量工 要熟悉图纸,领会施工方案的作业要求,建立现场水 准测量网。 2、专职测量工要配合施工员进行质量控制,要 及时复撒灰线,及时控制开挖标高。

3、施工员、测量工换班时,要认真进行书面交 接,确保开挖质量。 4、防陷措施,开挖施工中应采取防陷措施。当 遇软弱基础时,应铺垫30~50cm厚碎石垫层。 5、基坑开挖时,应做好坑外排水工作,避免雨 水流入基坑。基坑顶做出排水坡度,以防雨水流入基 坑。 6、冬季施工 二、安全要求 开工前要做好各级安全教育和安全交底工作,制定切实可行的安全和文明施工责任制,组织所有施工 人员施工前安全知识培训,土方外运时,为了确保安 全,在出入口处应设安全岗,配备专人指挥车辆。车 辆必须经冲洗干净才准许放行,为解决施工人员上、 下基坑,应用?48钢管搭设靠梯,梯宽700mm,靠梯 两侧设置900mm高扶手栏杆。夜间应用红色安全灯. 第二节施工准备 一准备工作 1 施工全过程要做到“六落实”即施工负责人、施工员、质量员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术

厂区室外管道施工方案

一、工程概况及编制依据 1.工程概况: 神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。 1.2 工程量和工期 1.2.1 工程量 1.2.2 施工工期 计划施工日期为2013年09月01日至2014年07月 2. 编制依据

2.1、《厂区室外给排水管道安装图》 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2012 2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212-2002) 2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224-2010)《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012) 2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)第5章、第19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99 2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1-2002) 2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403 2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401 2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502 2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定 二、施工准备 1、技术准备: 现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。 2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。 3、各种机具准备到位,施工各个工种人员配备齐全。

室外管线施工方案39601

室外管线施工方案 第一章编制依据 (一)、编制依据 1、名墅海景度假村二期工程施工图纸; 2、名墅海景度假村二期室外工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 5、《建筑排水用聚氯乙稀管》(GB/T5836.1-1992) 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑电气安装工程通用图集》(92DQ) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 9、现行国家、地区及行业施工及验收规范和现行国家质量检验评定标准。 第二章工程概况 (一)、工程概况 本工程为名墅海景度假村二期主体建筑的配套工程,工程地点位于深圳市龙岗区大鹏镇下沙村。工程建设用地面积为32833.6m2,本项目共有11栋住宅,分别为:B型南1-南5、A型南6-南10另加管理用房组成。 第三章施工方案 室外工程建设过程中,各个工程都有其施工顺序和技术指标。为了能优质、准时竣工,我们在施工过程中除了抓住各工程的管理要点外,同时把握住: 1、施工的全局观念。 2、各工种、各设施的特征。总体施工顺序: (1)场地清理及修筑施工便道;(2)测设控制点和工程细部测量;(3)管沟开挖及管基施工;(4)管道敷设及检查井砌筑施工等;(5)管道闭水试验;(6)管沟回填;(7)电缆安装施工; 下面分别对各分部分项工程的施工工艺进行描述: 一、综合机械化施工方案 根据该工程施工特点,确定使用综合机械化施工方案,以满足工程的工期及质量要求。结合我公司现有机械设备及可投入本工程的机械设备,计划配置的主要施工机械有:反铲挖掘机、打夯机、自卸汽车、压路机、生产设备一套等。 二、测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 (一)、测量工作程序 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监

厂区室外雨水排水管道安装施工方案概论

华润雪花啤酒《辽阳》有限公司 厂 区 雨 污 分 离 工 程 施 工 方 案 盘锦晨宇建安有限公司 2015年8月5日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工劳动力组织及机具 (4) 四、主要施工方法及措施 (4) 五、质量保证措施 (8) 六、安全施工保证措施 (9) 七、季节性施工措施 (11) 八、附表:危害辨识及危险性评价 (14) 九、高温季节(防暑)施工应急预案 (15)

厂区雨(污)水室外排水管道安装 施工方案 一、工程概况 本工程为华润雪花啤酒(辽阳)有限公司;厂区室外雨水排水管道安装工程。 主要技术交底:生活污水及生产污水排至污水提升站,清洁雨水排至站外市政管网。生产、生活污水排水管采用¢300、24m;承插混凝土排水管(Ⅱ级)管道采用承插连接,配套专用橡胶圈,雨水排水管采用DN300管道约355米,DN500管道约146米,下做200mm厚砂石垫层基础;雨水管道均采用承插混凝土排水管(Ⅱ级),胶圈接口,基础做法同06S516;基础采用120°混凝土基础;雨水管径小于等于DN300的雨水支管,采用?1000mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-12;雨水管径大于DN500的雨水支管,采用?1250mm圆形砖砌雨水检查井,见02S515-15;雨水管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管小于等于DN400时,直线采用矩形直线混凝土检查井,见02S515-33,90°转弯采用扇形混凝土检查井(90°),见02S515-60;雨水管管径大于等于DN1000的雨水干管,当支管等于DN600时,采用矩形90三通混凝土检查井,见02S55-35;水封井ZS5-ZS13做法参见02S515-25。 排水井一览表:

建筑工程室外管道施工方案

室外管道施工方案 一、工程概况:XXX新建研发测试厂房项目,工程位于XXXXX内,地块,位于XX路以南,XX路以北,XX路以西。球墨铸铁管采用承插式接口。 二、球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程: 三、管道运输及堆放

铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。 四、沟槽开挖 1、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下情况,采取有效措施加以保护。 2、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 ⑴槽帮坡度的确定:槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; ⑵管道一侧工作面宽度情况详见下表: 3、开挖方法 ⑴土方开挖采用机械开挖,槽底预留20㎝由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基,对有地下障碍物(现况管线)的地段由人工开挖,严禁破坏。 ⑵沟槽开挖按先深后浅顺序进行,以利排水。 ⑶挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存和外弃相结合的原则。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填,回填土施工前合理的土方调配计划。作好土方平衡,减少土方外运及现场土方调运。

⑷开槽后及时约请有关人员检槽,槽底合格后方可进行下道工序,如遇槽底土基不符设计要求,及时与设计监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 五、铸铁管安装施工 (1)开挖管沟待监理单位等验收合格后,在管沟底部铺垫100mm碎石(或沙子)垫层,在铸铁管运至施工现场后,待碎石(或沙子)垫层施工完毕后即可进行管道安装。施工安装时采用吊车将铸铁管从堆放场地吊至管沟内。吊装时,钢丝绳与铸铁管接触处用废旧橡胶垫隔以保护铸铁管和防腐层。吊装钢绳应拴牢固,起吊和放下时的速度不宜太快,做到小心轻放,避免摔跌、碰撞管道。管道吊放安装到位后在其上方另行铺垫100mm 碎石(或沙子)。 (2)管道安装施工前,应用钢丝刷、绵纱布等仔细将承口内腔和插口端外表面的泥沙及其它异物清理干净,不得含有泥沙、油污及其它异物。清理承口清刷承口,铲去所有粘结物,如沙子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 (3)管道接口清理干净后,将随管配套的胶圈清理干净并捏成心形或花形放在承口内槽就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避沈,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面或用其他东西罩上。 (4)仔细检查胶圈安放位置是否正确,准确无误后用木锤沿管口内周围轻敲打,使胶圈完全安放在承口凹槽内。 (5)胶圈安放完毕后用肥皂水作润滑剂,将承口内胶圈和插口端充分湿润,起到润滑作用,管道承插安装时节约劳动力和减轻施工难度。 (6)铸铁管在安装时采用由无缝钢管、钢绳和手板葫芦组成的三角架扒杆作少许起吊,起吊高度以铸铁管底高出碎石土垫层5cm为宜。在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致。同时在各接口处

厂区室外管道施工方案

厂区室外管道施工 方案 1

一、工程概况及编制依据 1.工程概况: 神华国能哈密煤电有限公司4×660MW机组新建工程。位于哈密大南湖煤矿北邻约一公里处。新建工程为4台机组,本方案为3#机组厂区给排水管道安装工程使用。(本工程施工以设计院设计图纸为施工技术依据,以本作业指导书中内容及其中所涉及相关的国家标准、规范,用于指导该项施工的全过程)。 1.2 工程量和工期 1.2.1 工程量 1.2.2 施工工期 计划施工日期为 09月01日至 07月 2. 编制依据 2.1、《厂区室外给排水管道安装图》 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-

2.3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242- ) 2.4、《建筑防腐蚀施工及验收规范》(GB 50212- ) 2.5、《建筑防腐蚀施工质量验收规范》(GB 50224- )《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1- ) 2.6、《电力建设施工质量验收及评价规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1- )第5章、第19章;《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 2.7、《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB11836-99 2.8、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL50009.1- ) 2.9《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203- ) 2.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- ) 2.11《给水排水标准图集》05S5182、《给水排水标准图集》02S403 2.13、《给水排水标准图集》02S701、《给水排水标准图集》03S401 2.15、《给水排水标准图集》04S516、《给水排水标准图集》01S502 2.17、《给水排水标准图集》04S519 、2.18、电力建设安全健康与环境管理工作规定 二、施工准备 1、技术准备: 现场技术人员应先熟悉图纸,进行图纸会审,根据图纸结合现场实际情况编写详细的、切实可行的施工方案,然后逐级进行技术交底、安全交底,并组织施工班组开会进行技术交底,并全员签字,使交底工作真正落实到实处。 2、现场准备:施工各级人员紧密配合主体施工进度。

室外综合管线施工方案

管线工程监理实施细则 一、监理工作依据 (一)国家和省市有关法律、法规及相应规定 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《建设工程监理规范》 (二)《建设工程委托监理合同》 (三)设计文件及其变更 (四)现行施工规范及质量验收评定标准 1、《中华人民共和国建设工程质量标准强制性条文》 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002) 3、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004 4、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 5、《电气安装工程施工图集》 6、《湿陷性黄土地区室外给水排水管道基础及接口》04S531-1 7、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《给排水管道施工及验收规范》GB50268 二、监理工作内容 负责济南奥林匹克体育中心工程弱电、电力、热力、污水、给水、中水管线工程内容的施工监理,及上述内容在施工期间可能发生的变更内容、相应工程保修阶段的监理,配合工程跟踪审计单位做好工程量计量的审核工作。 一、一般规定 (一)所有排水设施的管道和弱电及照明管道的位置、标高、形式、尺寸和纵坡均应符合图纸要求或监理工程师的指示,进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的管网的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个管网工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后,应绘制沟槽纵断面图并按照GB50289-98、GB50013-2006、GB50242-2002和GB50268-97的有关规定设置。

室外给水管道施工工艺

1、给水管道施工工序 2.1.1 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 2.1.3 开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 2.1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。 2.1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2.2 管道施工 2.2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2.2 管材及配件的性能要求: 2.2.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。

2.2.3 管材及配件的运输和存放 2.2. 3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。 2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.2.4 管材吊运与下管: 2.2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 2.3 PE管接口施工热熔对接连接2. 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 2.3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 2.3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 2.3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 2.3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: A、将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; B、清洁管材待连接端并铣削连接面; C、校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;

室外排水管道的施工方案

海军航空兵学院6061新建公寓住房工程室外改管线施工方案 编制人(签章):郭广智 审核人(签章): 编制单位:沈阳中达建筑工程有限公司 编制日期:2017年9月18日 目录 工程概况 (3) 排污水管道的施工方案 (3) 一、排污水管道铺设一般流程 (3) 二、混凝土排污水管道的施工 (3)

三、检查井 (6) 四、回填土 (7) 五、主要施工方法及步骤 (7) 六. 施工质量标准及质量记录 (10) 七. 成品及半成品防护 (15) 八.职业安全卫生和环境控制 (15) 九.质量通病治理措施 (17) 十.采暖工程强制性条文 (17) 十一、绿色施工导则 (17) 十二.保证工期措施 (18) 十三.厂区室外供热管网工程施工劳动力配置表 (19) 工程概况 本工程位于海军航空兵学院新建公寓住房工程1、2#楼旁,因原来排污管线、供暖综合管沟在楼基槽内需新建平移排污管线及供暖综合管沟。新建排污管沟130米DN1000;新建供暖管沟130米,含供暖DN150管线260米,中水DN100260米,给水管线DN90130米。 排污水管道的施工方案 一、排污水管道铺设一般流程

(1)按设计图纸上的管道布置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度。 (2)检查并贯通各预留孔洞。 (3)按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号; (4)按实测小样图进行配管和预制; (5)按设计标高和坡度铺设排水管; (6)作灌水试验,合格后作隐蔽工程验收。 (7)排水管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm 砂垫层然后混凝土垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5 倍,其坡度应与管道坡度相同。管沟回填士应采用细土回填至管顶以上至少200mm 处,压实后再回填至设计标高。 (8)湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区,排水管敷设应符合有关规范的规定。 二、混凝土排污水管道的施工 1、材料要求 (1)、管外观质量及尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。 (2)、接口材料应符合下列规应 ①、选用粒径0.5 ~ 1.5mm ,含泥量不大于3%的洁净砂及网格10mm ×10mm、丝径为20 号的钢丝网。 ②水泥宜采用425 号水泥; (3)、管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前应修补并经鉴定合格后,方可使用。 2、混凝土管接口施工 (1)、当采用水泥砂浆填缝及抹带接口时,落入管道内的接口材料应清除。管径大于或等于1000mm 时,应采用水泥砂浆将管道内接口纵向间隙部位抹平、压光;当管径小于1000mm 时,填缝后应立即拖平。 (2)、钢丝网水泥砂浆及水泥砂浆抹带接口施工应符合下列规定: ①、抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净,当管径小于或等于400mm时,水泥砂浆抹带可一次抹成;当管径大于400mm 时,应分两层抹成; ②、钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内,在混凝土初凝前,分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带; ③、抹带完成后,应立即用平软材料覆盖,3~4h 后洒水养护。 (3)水泥砂浆抹带及接口填缝时,水泥砂浆配合比应符合设计规定。

小区室外管网施工方案

第一章工程概述 一.工程概况: 门头沟米空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程位于门头沟黑山地块,占地面积约30亩,建筑面积约45万平方米,建设单位为门头沟区采空棚户区改造建设中心,由北京市日盛达建筑企业集团有限公司承建,由北京方正建设工程管理有限公司监理,室外弱电消防管网及管井工程量约:弱电消防管网约2300米,管井约41个,工程质量要求达到国家质量验收合格标准. 二.自然条件及地质情况 1门头沟米空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程,地形条件为北高南低,地质条件主要为回填区域,地质条件较好. 2. 管网工程弱电消防管网以北高南低走向. 3. 市政工程无机料已施工完成,在施工管线主路、辅路、停车位部 位预留管线需要恢复的路面采用C25冬施混凝土。 三.工程特点 1. 施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 2. 施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排, 科学管理。 3. 工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物 力和财力的投入。

4. 该工程采用机械配合人工开挖的方式进行 5. 各弱电线缆和管路敷设及电缆井施工做法按图集?地下通信线缆敷 设7 05X101-2,?建筑电气通用图集?09BD4及?通信管道人孔和管块组群图集?YDJ-101严格执行。 第二章施工组织机构和施工部署 第一节组织机构 在该工程项目部的领导和协作下,组织有针对性的专业施工人员,合理安排施工工序,作业流程,控制施工进度.质量.安全.文明施工 等施工环节。 项目部经理:温志奇生产经理:杜宝国技术负责人:刘腾飞 土建工长:李长华赵智慧王铁鹰赵奎高国强 资料员:张萌试验员:张福盛安全员:马华曹二兴张山英 若在施工过程中,工程项目有所调整,另行调整管理机构。 第二节主要施工方案选择 一.沟槽开挖与回填 由于本工程回填土及市政道路无机料施工完成的特殊性,沟槽开挖以机械加炮锤及人工为主,遇道路无机料使用炮锤破碎。土方开挖采用自然放坡的方式进行,开挖深度为1.1米,宽度0.8米。开挖及回填土使用双层草帘覆盖防止冻土。 沟槽的回填均采用人工回填,在弱电管四周100mm范围内使用细沙回填,上做保护板,回填土进行分层夯实,其压实度应达到96%

室外给水管道安装工程施工方案2

专业文档 目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (4) 5.1管道的安装 (4) 5.2管道的连接 (5) 5.3沟槽的开挖、回填 (5) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (7) 6.1试验前准备工作 (7) 6.2水压试验 (8) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (9) 八、安全及文明施工措施 (9) 九、成品保护 (10)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水量 为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒; 火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图;

2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。 3.2工程材料、施工机械等应在开始施工前准备齐全。 3.3施工供水、供电等必须保证可以正常投入使用。 3.4施工人员必须认真熟悉图纸,掌握管线的走向及安装要求。 3.5施工前由厂家对施工人员进行安装技术培训,保证施工质量及避免不必要的材 料浪费。 3.6土建专业在开工前做好除管道安装和试验以外的其余施工各项的相关准备工 作。 四、施工工艺流程:

厂区外循环水排水管道施工方案(精)

CEPCC/ZJDC-JZ-YBFA-NO.002 国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程 循环水排水管道施工方案 重庆电力建设总公司 2015年2月10日 国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程 循环水排水管道施工方案审批表 编制章节内容编制人签名日期 工程队会签编制/会签章节内容意见签名日期安全员 劳资员 材料员 质检员 审核 工程队专责工程师/技 术负责人:日期: 批准:

分公司主任工程师/副 主任工程师:日期: 目录 1.工程概况及主要工程量 1 2.编制依据 1 3.施工进度计划 2 4.主要的作业程序、方法 2 4.1作业程序 2 4.2作业步骤、方法 2 5.主要施工准备、机具、材料及人力资源配置 5 5.1施工应具备的条件 5 5.2主要施工机械、器具 5 5.3人员配备 6 6.质量要求 6 7危险源及预控措施(详见:附表) 7 8.安全文明施工措施 7 9.工程建设强制性条文 8 10.精细化管理措施 8 11.应急预案 8 附表:危险源及预控措施 9

1.工程概况及主要工程量 1.1工程概况 国电织金电厂2×660MW新建工程位于贵州省织金县八步镇杨家寨。本工程排水点位于洪家渡水库,由我公司施工厂区外循环水排水管道。该工程采用单管布置方式,地埋与架空相结合,地埋管道深度1.3米-1.5米,支墩高度分为2米及2米以上,2米以下混凝土支墩,2米以上在支墩上架钢结构。由厂区循环水排水管道(DN300*4接出,经过变径(DN200*4,最后变径为(DN150*3流入水渠。管道长约5410m。 主要施工内容:地表土方开挖、管沟土石方破碎开挖、循环水排水管安装、混凝土支墩施工、过公路段混凝土路面恢复,管沟回填至管顶以上1000mm等。 1.2主要工程量 序号项目名称单位数量备注(单根管质量) 一厂外循环水排水管 道 1焊接钢管DN300×4m16610.6T 2焊接钢管DN200×4m23180.3T 3焊接钢管DN150×3m17010.2T 4防水锤型空气阀 DN50 套4 5普通型空气阀DN50套12

室外供水管线改造专项施工方案

XXXXXXXX供水管线改造工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:XXXXXXXXXXXXX 编制日期:二〇一五年十月

第一章工程概况 1、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX 2、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 3、项目名称:XXXXXXXXXXXXXXX 4、建设地点:XXXXXXXXXX 5、编制范围: 6、计划开竣工日期: 7、工期要求: XX 日历天 8、质量要求:合格 第二章编制依据 1、施工招标文件。 2、施工招标文件采用的相关图纸。 3、由招标文件明确规定的现行设计要求、施工规范及技术规程,质 量检验评定标准及验收办法。 4、勘察工程现场、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集 的信息。 5、依据本公司的施工能力,现有机械设备、技术实力和类似工程施 工中积累的施工经验。 6、依据国家法律、法规、法令条款及有关施工安全、工地保安、人 员健康、劳动保护、土地使用及管理、环境保护与文明施工等方面的具体规定和技术标准。

7、我公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》。 8、国家、地方、行业现行的有关建设规范和标准。 第三章施工计划 1、本程甲方要求总工期为25日历天,我公司计划用25天完成全部 施工内容收,并交付甲方使用。 2、根据本工程施工之特点和工期要求,为配合业主工程的施工进度, 合理组织施工,拟将室外工程划分为:土方开完、管道安装、土方回填三个施工分项进行交叉流水组织施工。 3、如场地满足堆管沟土的要求,应合理组织存放临时堆土场地,及 时组织管道的开挖和回填,避免雨天发生已经开挖的管道被掩埋或堵塞,形成二次施工,造成损失,同时可安排道路基础施工。 4、具体施工时间安排详见下表

小区室外管网施工方案

第一章工程概述 一.工程概况: 门头沟采空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程位于门头沟黑山地块,占地面积约30亩,建筑面积约45万平方米,建设单位为门头沟区采空棚户区改造建设中心,由北京市日盛达建筑企业集团有限公司承建,由北京方正建设工程管理有限公司监理,室外弱电消防管网及管井工程量约:弱电消防管网约2300米,管井约41个,工程质量要求达到国家质量验收合格标准. 二.自然条件及地质情况 1 门头沟采空棚户区改造黑山地块定向安置房项目A1、A2、A3地块弱电消防外线该工程,地 形条件为北高南低,地质条件主要为回填区域,地质条件较好. 2.管网工程弱电消防管网以北高南低走向. 3.市政工程无机料已施工完成,在施工管线主路、辅路、停车位部位预留管线需要恢复的路 面采用C25冬施混凝土。 三.工程特点 1. 施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 2. 施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排,科学管理。 3. 工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物力和财力的 投入。 4. 该工程采用机械配合人工开挖的方式进行。 5. 各弱电线缆和管路敷设及电缆井施工做法按图集?地下通信线缆敷设?05X101- 2,?建筑电气通用图集?09BD4及?通信管道人孔和管块组群图集?YDJ-101严格执行。 第二章施工组织机构和施工部署 第一节组织机构 在该工程项目部的领导和协作下,组织有针对性的专业施工人员,合理安排施工工序,作业流程,控制施工进度.质量.安全.文明施工等施工环节。 项目部经理:温志奇生产经理:杜宝国技术负责人:刘腾飞土建工长:李长华赵智慧王铁鹰赵奎高国强 资料员:张萌试验员:张福盛安全员:马华曹二兴张山英 若在施工过程中,工程项目有所调整,另行调整管理机构。 第二节主要施工方案选择 一.沟槽开挖与回填 由于本工程回填土及市政道路无机料施工完成的特殊性,沟槽开挖以机械加炮锤及人工为主,遇道路无机料使用炮锤破碎。土方开挖采用自然放坡的方式进行,开挖深度为1.1米,宽度0.8米。开挖及回填土使用双层草帘覆盖防止冻土。 沟槽的回填均采用人工回填,在弱电管四周100mm范围内使用细沙回填,上做保护板,回填土进行分层夯实,其压实度应达到96﹪以上,在施工管线穿主路、辅路、停车位部位预留管线需要恢复的路面采用C25冬施混凝土。 二.管道基础施工 弱电消防管道的基础夯实后按10cm厚C15砼浇筑,机械振捣。 三.安装施工 弱电消防采用九孔格栅管,过路管使用SC50、70、80、100镀锌钢管,根据沟槽的作业面和开挖深度,采用人工下管,人工稳管和接口处理。 四.弱电井施工

室外给水工程施工方案

室外给水工程施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管沟内无杂乱碎石等。 (二)材质要求 本工程室外给水管材采用PE管,管材、管件颜色应该均匀一致,内外表面应该光滑、平整、清洁,应无凹痕、气泡、明显划伤和其他影响性能的表面缺陷。管材断面应切割平整,并应与轴线垂直。产品应有合格证。 二、工艺流程 管沟开挖——管道连接——过渡连接——管道安装——管沟回填——管道试压——管道冲洗——通水试验 三、操作工艺 (一)安装准备 认真熟悉图纸,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (二)管道连接 1、PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 1)把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2)管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3)校直两对接件,使其错位量不大于2mm; 4)放入加热板; 5)加热完毕,取出加热板; 6)迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却; 7)热熔完成。 2、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表

三)过渡连接 在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 (三)管道安装: 给水PE管的安装 沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。埋地干管在回填土前进行预检、单项强度试压、评定,并做隐蔽验收,填写隐检记录。埋地干管不得有活接头,埋地管道回填土时,采取保护措施 若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 (四)管沟回填: 管道安装完毕,经验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。 管道回填分两步: 1)用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为100~150 mm,捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100mm处。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注意夯实。管道接口前后200mm范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。 2)管道试压合格后的大面积回填(500mm厚),管顶300mm以上部分回填原土并填实,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管上行驶。 管顶以上300mm回填后,在进行管道试压,以防试压时管道系统产生推移。