UT35A操作手册

■ 产品的安全、保护和改装■UT32A 3. 如何安装

Operation

Guide

UT35A/UT32A

数字温度控制器

操作手册

(1) 为了安全使用本仪表以及由本仪表构成的系统,操作时请务必遵守本手册中所述

说明和注意事项,如果违反操作规程,则可能会使本仪表所提供的保护失效。由

以上情况产生的质量、性能、功能和产品的安全问题,本公司不承担责任。

(2) 客户需根据需要自行实施下列安装:有关避雷器的保护和 /或安全电路;产品所

控制系统以及产品本身的保护设备;使用产品所控制系统或产品本身某个环节或

线路的安全设计或失效保险设计;以及 /或者其它保护性和安全性电路的设计和

安装。

[类型:S3]

■ 安装场所

可选后缀

代码

型号后缀代码说明

数字温度控制器(具有传送输出或15 V D C回路电

源、2个DI端口、3个D O端口)(电源:100-240

V A C)

本仪表应安装在符合下列条件的室内场所:

2 仪表盘

IM 05P01D31-11ZH UT32A

本仪表安装在仪表盘中使用。将本仪表安装在不会意外触摸到端子的地方。

2 通风良好的场所

第三版:2011年1月-0

-1

-2

标准类型

类型1:

基本控制

位置比例类型

横河电机株式会社(3) 更换零件或耗材时,请务必使用横河电机认可的备用零件。

(4) 本产品并不针对直接影响或威胁人类生命的严酷条件下使用而设计或制造。如一

些特定的应用场所,包括核电站设备、使用放射能的设备、铁路设施、航空设施

和医疗设备等。如果在这样的环境下使用,则用户需自行负责在系统附加设备中

包括以及保证个人安全的设备。

将本仪表安装在通风良好的场所,防止设备内部温度升高。

但是,请确保端子部分未暴露在风中。暴露在风中可能会导致温度传感器准确性下

降。若要安装多个温度控制器,请参见下面的外观尺寸 /面板切面图尺寸。如果

在本仪表附近安装其它设备,请遵照面板切面图尺寸安装,为设备之间保留足够的

空间。

加热/冷却类型

本操作手册介绍了开始操作本仪表之前的安装、布线及其他准备工作。0

1

2

类型2:

功能

R S-485通信(Max. 38.4 kbps,2线制/4 线制)

2个附加DI和2个附加D O

类型3:

开放式网络

目录0 无

(5) 严禁对产品改装。2 机械振动少的场所

将本仪表安装在机械振动少的场所。

-1 英语

(6) 操作本仪表时,必须由具备仪表操作技能的专业人员进行操作。

(7) 本仪表是U L已认可零部件。为了符合U L标准,必须由具备U L要求知识的人员

设计用户的最终产品。

-2

-3

-4

德语

1. 安全注意事项

2. 型号和后缀代码

3. 如何安装

显示语言(*1)2 水平位置

法语

水平安装本仪表并保证安装在水平位置,不向右侧或左侧倾斜。

西班牙语

白色(浅灰色)

黑色(炭灰色)

固定为“-00”

24 V D C回路电源(2)

4. 硬件规格

5. 如何接线

6. 端子接线图

外壳颜色

固定代码

1

控制器前面板

在30°范围内

将该角度保持

电源00

/LP

/HA

/DC

/CT

*

在打开电源前,确保仪表的电源电压符合电源电压。

切勿在可燃性气体中使用本仪表加热器停止报警(3)

*

前言警告可选后缀代码电源24 V A C/D C

请不要在有可燃性气体、爆炸性气体或蒸气的场所操作本仪表,在这样

的环境下使用本仪表非常危险,在有高浓度的腐蚀性气体(H S,SO 等)

30°控制器背面

涂层(4)

*

2 X

感谢您购买U T35A/U T32A数字温度控制器。

本操作手册介绍了U T35A/U T32A的基本操作。本手册应提供给本产品的最终用户。

使用产品前,请务必阅读本操作手册以保证正确操作。

*

*

环境中长时间使用本仪表容易引起故障。

不要打开仪表外壳

1:指南显示可以显示为英语、德语、法语和西班牙语。

2: /LP选项可结合类型1代码(“-0”或“-1”)和类型2代码(“-0”或“-1”)来指定。

另外,当类型2代码为“1”时,RS-485通信为2线制系统。

非横河电机的技术人员,请不要打开本仪表的外壳。仪表内局部存在高

压,打开外壳十分危险。另外,请勿自行更换保险丝。

对保护性结构的损坏

* 3:类型1代码为“-0”或“-2”时,可以指定/H A选项。

4:指定/C T选项时,U T35A无法符合安全标准(U L和CS A)和C E标记。

如果将本设备从低温、低湿位置移动到高温、高湿位置,或者如果温度迅速变化,则

将会造成冷凝。另外,使用热电偶输入时,会造成测量误差。为避免发生这种情况,

使用前请将本仪表放在新环境的环境温度下1小时以上。

有关各种功能的详细信息,请参见电子版说明书。在使用产品之前,请参见型号和后

缀代码表,以确保已交付的产品符合您所订购的型号和后缀代码。另外请确认在包装

中是否包含下列项目。

*

■ 附件(另售)

请按照本手册所述方法操作,否则可能会损坏本仪表的保护性结构。

以下为单独购买的零部件。

2 数字温度控制器(您所订购的型号) (x1)

2 安装支架 (x1)

2 单位标签(L4502V Z) (x1)

2 标签条 (L4502V E)(仅订购时) (x1)

2 操作手册(本文件)....................................x6(A3尺寸)

(安装和布线、初始设置、操作、参数)

切勿将本仪表安装在下列场所:

2 室外

2 LL50A 参数设定软件2 阳光直射或靠近加热器的位置

本设备为EMC 的A 类产品。在室内环境下,本产品可能会造成无线电干

扰,用户需要采取适当的措施。

型号后缀代码说明将本仪表安装在接近常温 23°C,具有稳定温度的场所。切勿将其安装在阳光直射

或靠近加热器的位置。否则会对仪表造成不良影响。

2 有大量油烟、蒸汽、水分、灰尘或腐蚀性气体的场所

油烟、蒸汽、水分、灰尘或腐蚀性气体会对本仪表造成不良影响。

2 靠近电磁场发生源的地方

LL50A -00 参数设定软件

注意2 端子盖

对于U T35A:型号U T A P001;对于U T32A:型号U T A P002

●目标读者2 使用说明书(A4 尺寸)

注:可以从网站下载使用说明书。

2 使用说明书(C D-R O M版),型号:U T A P003。

注:包含所有的说明书。

2. 型号和后缀代码

本手册适合下列人员使用:

2 负责设备安装、布线和维修的工程师。

2 负责设备运转和维护的人员。

切勿在仪表附近摆放磁铁或能产生磁力的工具。如果在强电磁场发生源附近使用本

仪表,电磁场可能会造成测量误差。

2 很难看到显示屏的位置

UT35A

■2 安装支架本仪表使用 L C D作为显示器单元,距离其角度过大时难以看到。尽量将本仪表安

装到可以从正面查看显示屏的位置。

1. 安全注意事项部件号码:L4502TP(数量2,用于垂直安装)

[类型:S3] 2 靠近可燃物体的地方

切勿将本仪表直接放在可燃物表面上。如果无法避免

可选后缀

代码

本仪表上使用下列符号。它表示可能会造成用户人身伤害或仪表损坏,需要严格参照

使用说明书进行操作。在使用说明书中的相应页面上,该符号同“警告”或“注意”

一起使用。

型号后缀代码说明

这种情况并且必须将本仪表放在可燃物体附近,请准

备使用 1.43 m m的厚钢板或 1.6 m m厚的未镀层钢板

制作的外罩,外罩与设备顶部、底部和侧面至少距离

150 m m。

150mm

数字温度控制器

(具有传送输出或15 V D C回路电源、2个DI端口、

3个D O端口)

(电源:100-240 V A C)

UT35A

150mm150mm

150mm

-0

-1

-2

标准类型2 容易被溅水的区域误操作会危及人身安全或生命时,使用该标志并说明防止危险发生的注意

事项。

类型1:

基本控制

位置比例类型

加热/冷却类型

1

2

警告安装在面板上前,请务必将控制器的电源关闭以免触电。

类型2:功能2个附加DI和2个附加D O

5个附加DI和5个附加D O

1

2

3

4

5

无警告误操作会导致人体轻微伤害,仪表损坏或财产损失时,使用该标志并说明

防止上述危险发生的注意事项。

R S-485通信(Max. 38.4 kbps、2线制/4线制)

类型3:

开放式网络

以太网通信(带串行网关功能)

C C-Link通信(带Modbus master 功能)

注意

P R O FIB US-D P通信(带Modbus master 功能)

AC DeviceNet通信(带Modbus master 功能)

-1 英语

AC/DC-2

-3

-4

德语

显示语言(

*

1)

法语

西班牙语

白色(浅灰色)

黑色(炭灰色)

固定为“-00”

完全受双重绝缘或加强绝缘保护的设备。外壳颜色

固定代码

1

-00

功能接地端子(切勿将该端子作为保护性接地端子使用)。/LP

/HA

/DC

/CT

24 V D C回路电源(2)

*

加热器停止报警(3)

*

可选后缀代码

电源24 V A C/D C

注涂层(4)

*

■ 报废电子电气设备指令(2002/96/EC)

*

*

表示操作设备需要的重要信息。1:指南显示可以显示为英语、德语、法语和西班牙语。

2:同时指定类型2代码(“0”或“1”中任意一个)和类型3代码(“0”或“1”中任意一个)时,

可以指定/LP选项。

3:类型1代码为“-0”或“-2”时,可以指定/H A选项。

4:指定/C T选项时,U T35A无法符合安全标准(U L和CS A)和C E标记。

根据报废电子电气设备指令(2002/96/E C)对本产品的报废方法进行了说明。该指

令仅对欧盟内部才有效。

*

*

■ 警告和免责声明

标记横河电机株式会社

地址:东京都武蔵野市中町2-9-32

邮编:180-8750

(1) 横河电机除对另附保修单中的所述内容之外对产品不做任何担保。

(2) 本产品“按原样”提供。横河电机对因使用本产品或本产品中其它不可预料的缺陷,

而导致对任何人或实体所造成的直接或间接损失或损坏不承担任何责任。

本产品符合W E E E指令(2002/96/E C)标记要求。

该标记表示,不要将本电气/电子产品废弃在家庭生活垃圾中。

产品分类横河电机(中国)有限公司

地址:上海市长宁区天山西路568号卡帝乐鳄鱼大厦D座3楼

邮编:200335

由于对W E E E 指令附录 1中的设备类型会产生干扰,本产品被分类为“监控和控制

仪器”产品。不要将本产品废弃在家庭生活垃圾中。在欧盟国家废弃本产品时,请与

当地的Yokoga wa Europe B. V.办公室联系。

https://www.wendangku.net/doc/4b12290254.html,/ns

All Rights Reserved, Copyright ? 2010 2okogawa 3lectric Corporation

IM 05P01D31-11Z H 第1/12页

■ 安装设备主单元 4. 硬件规格2 容许导线电阻:

R T D输入:最大150 Ω/导线(三根导线之间的导线电阻应该相等。)

导线电阻影响:±0.1°C/10 ?

2 容许输入电压/电流:

接点输入规格

请提供1至10 m m厚的设备面板钢板。2 输入端口数:参照型号和后缀代码表。

2 输入类型:无电压接点输入或晶体管接点输入

2 输入接点额定值:12 V D C,10 m A或更大

使用最小开启电流为1 m A或更大的接点。

2 开/关检测:

在面板上开安装孔后,请按照下列步骤安装控制器:

1) 从面板前面将控制器插到开口,使背面的接线端子板在远端。

2) 如下图所示,将支架放置在控制器顶部和底部,然后拧紧支架的螺丝。注意不要

拧得过紧。

T C、m V、m A和R T D输入:±10 V D C

V输入:±20 V D C

m A输入:±40 m A

本仪表仅供I 类测量(CAT.I)使用。不要在II 类、III 类和IV 类所规定场

所进行测量。

警告无电压接点输入:

2 噪声抑制比:

面板支架

(上部安装硬件)

串模:40 dB或更高(50/60 Hz时)

共模:120 dB或更高(50/60 Hz时)

1 kΩ或更小的接点电阻会被视为“开”,50 kΩ或更大的接点电阻会被

视为“关”。

晶体管接点输入:

室内配线

II对于100-240 V A C,电源频率可手动设置。也可以使用自动检测。

对于24 V A C/D C,电源频率可手动设置。

III T

接入IV电缆I 2 V或更小的输入电压会被视为“开”,“关”时泄露电流不得超过100 μA。

2 最小状态检测保持时间:控制周期+50 ms

2 用途:SP切换,操作模式切换以及事件输入插入控制器的方向

将控制器插入到面板

前面的开口。

2 参比端补偿误差:

±1.0°C(15至35°C)

接线端子电源插座

±1.5°C(-10至15°C以及35至50°C)

2 适用标准:适用于T C和R T D的JIS/IE C/DI N(ITS-90)■ 晶体管接点输出规格

类别测量类别说明备注

使用螺丝刀拧紧螺丝以固定支架。

适用于未直接连接到M AI NS的电路上所进行的

测量。

I C A T.I -

■ 模拟输出规格2 输出端口数:参照型号和后缀代码表。

2 输出类型:集电极开路(SIN K电流)

2 输出接点额定值:最大24 V D C,50 m A

2 输出时间分辨率:200ms

适用于在直接连接到低电压设备电路上所进行的

测量。

I I C A T.II 家用电器、便携式设备等。

支架

(下部安装硬件)

2 输出端口数:

适当扭矩:0.25 N?m

I I I

IV

C A T.III

C A T.IV

适用于在固定设备中所进行的测量。配电盘、断路器等。控制输出:1

加热/制冷类型的制冷端控制输出(传送输出端子):1

2 输出类型:电流输出或电压脉冲输出

适用于在低电压设备电源上所进行的测量。高架电线、电缆系统等。

■ 加热器断线报警规格

■ 输入规格2 电流输出:4至20 m A D C或0至20 m A D C/600 Ω或更低的负载电阻

2 电流输出精度:输出范围的±0.1%(1 m A或更低时为范围的±5%)

精度为标准操作条件下的数值:23±2°C、55±10%R H,电源频率为50/60 Hz。

2 电压脉冲输出:

2 输入端口数:2

2 输出端口数:2(晶体管接点输出)2以0.25 N ? m 以内的适当扭矩拧紧螺丝。否则会造成外壳变形或支架

损坏。

2确保异物不会通过外壳裂口进入设备内部。

● 通用输入(标准配置)2 用途:使用外部变流器(C T)测量加热器电流并在测量值不满断线检测值时发生

加热器断线报警。

2 输入端口数:1

注意用途:时间比例输出

2 输入类型、测量量程以及测量精度:请参见下表。2 变流器输入电阻:约9.4 ?

开启电压:12 V或更大/600 Ω或更高负载电阻

关闭电压:0.1 V D C或更低

时间分辨率:10 ms或输出值的0.1%,取两者中的较大数值

2 变流器输入范围:0.0至0.1 Ar ms(无法应用0.12 Ar ms或更高。)

2 加热器电流设置范围:OF F, 0.1至300.0 Ar ms

测量量程

输入类型

■ 外观尺寸和面板切面图尺寸精度

°C°F

加热器电流测量值显示范围:0.0至360.0 Ar ms

注:可以设置C T比例。C T比例设置范围:1至3300

2 建议使用的C T:U.R.D., Ltd.的C T

-270.0至1370.0°C -450.0至2500.0°F 0°C或更高时,测量量程的±0.1%

-270.0至1000.0°C -450.0至2300.0°F ±1 digit

UT35A单位:m m K■ 步阶响应时间规格

低于0°C时,测量量程的±0.2%

961165支架-200.0至500.0°C -200.0至1000.0°F ±1 digi t

端子盖

C T L-6-S-H:C T比例800,可测量电流范围:0.1至80.0 Ar ms

C T L-12L-30:C T比例3000,可测量电流范围:0.1至180.0 Ar ms

2 加热器电流测量周期:200 ms

20J -200.0至1200.0°C -300.0至2300.0°F 低于热电偶K的-200.0°C时,测量量

-270.0至400.0°C -450.0至750.0°F 程的±2%±1 digi t,低于热电偶T的

-200.0°C时,测量量程的±1%

1 s内

上述时间指从输入发生阶跃变化(从输入范围的10%变化到输入范围的90%)到模拟

输出达到输出范围的63%时的响应时间

T

0.0至400.0°C -200.0至750.0°F ±1 digi t

2 加热器电流测量精度:±5%变流器输入范围跨度± 1 digi t(不包括C T误差。)

2 加热器电流检测分辨率:变流器输入量程范围的1/250以内

2 断路检测开启时间:最少0.2秒(时间比例输出时)

400°C或更高时,测量量程的±0.15%

±1 digi t

低于400°C时,测量量程的±5%

±1 digi t

■ 继电器接点输出规格

B0.0至1800.0°C 32至3300°F

2 接点类型和输出端口数:

S 0.0至1700.0°C

0.0至1700.0°C

32至3100°F

32至3100°F

24 V DC 回路电源规格

测量量程的±0.15% ±1 digi t控制输出:接点1c;1个端口

R

加热/制冷类型:接点1a;加热和制冷端均2个端口

报警输出:接点1a;3个端口(共模独立)

测量量程的±0.1% ±1 digi t

-200.0至1300.0°C -300.0至2400.0°F 低于0°C时,测量量程的±0.25%

±1 digi t

支架热电偶2 用途:向2线制变送器供给电源。

2 电源:21.6至28.0 V D C

N

2 接点额定值:

1至10 m m(面板厚度)

2 额定电流:4至20 m A D C

2 最大供电电流:约30 m A(带短路限流电路)

?普通安装?并排紧密安装E

L

-270.0至1000.0°C -450.0至1800.0°F 0°C或更高时,测量量程的±0.1%接点1c(控制输出):250 V A C、3 A或30 V D C、3A(电阻负载)

接点1a(控制输出):240 V A C、3 A或30 V D C、3A(电阻负载)

接点1a(报警输出):240 V A C、1 A或30 V D C、1A(电阻负载)

2 用途:时间比例输出,报警输出,FAIL输出等。

2 控制输出的时间分辨率:10 ms或输出值的0.1%,取两者中的较大数值

注:不能用于10m A或以下的较小负载。

[(N-1)×96+92]+0.8-200.0至900.0°C -300.0至1600.0°F ±1 digi t

最小117 0低于0°C时,测量量程的±0.2%

±1 digi t

-200.0至400.0°C -300.0至750.0°F

U-200.0至1000.0°F 低于热电偶E的-200.0°C时,测量量

0.0至400.0°C

程的±1.5% ±1 digi t。

W0.0至2300.0°C

0.0至1390.0°C

32至4200°F 测量量程的±0.2% ±1 digi t(注2)

Plat ine l 2 32.0至2500.0°F 测量量程的±0.1% ±1 digi t

800°C或更高时,测量量程的±0.5%

(53)最小145 ■ 位置比例输出规格

P R20-40 0.0至1900.0°C 32至3400°F ±1 digi t

低于800°C时,无法保证精确度。

“N”表示要安装的控制器数。

92+0.8

但是,如果N≥5,则按照实际测量值。2 位置信号输入:

W97Re3-

W75Re25 0.0至2000.0°C 32至3600°F

测量量程的±0.2% ±1 digi t

滑动变阻器:总电阻的100 Ω至2.5 kΩ

100%部分的滑动线路:带断路检测

0%部分:无断路检测

正常公差:

±(JIS B 0401-1998公差级IT18的数值)/2

-200.0至500.0 C -300.0至1000.0 F 测量量程的±0.1% ±1 digi t(注1)

°°

92+0.8(25)JPt100 -150.00至150.00°C -200.0至300.0°F 测量量程的±0.1% ±1 digi t

热电阻-200.0至850.0°C -300.0至1560.0°F

测量量程的±0.1% ±1 digi t(注1)

-200.0至500.0°C -300.0至1000.0°F

电流输入:4至20 m A(带断路检测)

2 采样周期:50 ms

2 测量分辨率:输入范围的0.1%

Pt100

UT32A单位:m m-150.00至150.00°C -200.0至300.0°F 测量量程的±0.1% ±1 digi t

481165支架

0.400至2.000 V

1.000至5.000 V

4.00至20.00 m A

端子盖

2位置比例继电器输出:

20标准信号

U T35A:接点1a;2个端口、250 V A C、3 A或30 V D C、3A(电阻负载)

U T32A:接点1a;2个端口、240 V A C、3 A或30 V D C、3A(电阻负载)

注:不能用于10m A或以下的较小负载。

0.000至2.000 V

测量量程的±0.1% ±1 digi t

0.00至10.00 V

直流电压/电流0.00至20.00 m A

-10.00至20.00 m V

0.0至100.0 m V

■ 传送输出规格

2 输出端口数:传送输出;1,与15 V D C回路电源或制冷部分控制输出共用。

2 电流输出:4至20 m A D C或0至20 m A D C/600 Ω或更低的负载电阻

2 电流输出精度:范围的±0.1%(1 m A或更低时输出范围的±5%)

精度为标准操作条件下的数值:23±2°C、55±10%R H,

电源频率为50/60 Hz。

精度为标准操作条件下的数值:23±2°C、55±10%R H,电源频率为50/60 Hz。

注1:0 至100°C范围内为±0.3°C ±1 digi t,-100至200°C范围内为±0.5°C ±1 digi t

注2:W: W-5% Re/W-26% Re(Hoskins M fg.Co.). AS T M E988

支架

1至10 m m(面板厚度)2 输入采样(控制)周期:200 ms

2 断偶检测:

?普通安装?并排紧密安装

[(N-1)×48+45]+0.6使用T C、R T D和标准信号时起作用。

可以指定为上升、下降和关闭。

对于标准信号,在0.1 V或0.4 m A以下时判断为发生断偶。

2 输入偏差电流:0.05 μA(对于T C或R T D)

2 实测电流(R T D):约0.16 m A

2 输入电阻:

最小70 015 V DC 回路电源规格

(与传送输出或制冷部分控制输出共用。)

2 电源:14.5至18.0 V D C

2 最大供电电流:约21 m A(带短路限流电路)

最小

145

(53)T C或m V输入:1 MΩ或更高

V输入:约1 MΩ

m A输入:约250 Ω

“N”表示要安装的控制器数。

92+0.8

但是,如果N≥5,则按照实际测量值。

2 容许信号源电阻:

正常公差:

±(JIS B 0401-1998公差级IT18的数值)/2 T C或m V输入:250 Ω或更低

信号源电阻影响:0.1 μV/Ω或更低

D C电压输入:2 kΩ或更小

45+0.6

(25)

信号源电阻影响:约0.01%/100 Ω

IM 05P01D31-11Z H 第2/12页

■ 安全和EMC 标准2 5至9 Hz时的持续振动:1.5 m m或更低的半幅,在三个轴方向上每个轴在90分

钟内为1 oct/min

● 推荐的压接端子■DC 继电器导线

2 安全:符合IE C/E N61010-1(C E)。取得C A N/C S A C22.2 No.61010-1(CS A)以

及U L61010-1认证。

安装类别:C A T. II 污染度:2

9至150 Hz时的持续振动:4.9 m/s

内为1 oct/min

2 或更低,在三个轴方向上每个轴在 90分钟(?d)UT35A/UT32A

外部D C电源

继电器

2 短周期振动:14.7 m/s

2

,15秒或更短

2 冲击:98 m/s 或更小,11 ms

2 高度:海平面以上2000 m或更低

(A) 5.5 3.3

测量类型:I(C A T. I) 2 R

额定测量输入电压:最大10 V D C

额定瞬态超压:1500 V(注)

(F)

2 预热时间:打开电源后30分钟或更长时间

2 启动时间:10秒内二极管

(直接安装到继电器线

圈端子(插座)。)

注:这是IEC/E N/CS A/U L61010-1测量I类的参考安全标准值。该值无法绝对保证设备性能。

2 符合E M C标准:

C E标志

建议扭矩:0.6 N2m

适用导线尺寸:电源线1.25 m m 或更长

2

*:在本产品上显示器部分使用L C D(液晶显示器)。

L C D在低温下具有显示动作会变延迟的特点。但是,控制功能不会受到影响。

继电器

U T接点

(使用小于U T接点额定值的

继电器线圈额定值。)

E N61326-1 A类,表2(适用于工业场所)

E N61326-2-3

运输和保存条件:端子适用导线尺寸 mm 2 (AWG#)(φ d) (A) (F)

M30.25至1.65(22至16) 3.3 5.5 4.2

2 温度:-25至70°C

2 温度变化率:20°C/h或更低

2 湿度:5至95% R H(不允许冷凝)

E N 55011 A类,组1

E N 61000-3-2 A类

E N 61000-3-3

● 电缆规格及推荐产品AC 继电器导线

用途名称和制造商

操作条件的影响

600 V耐热P V C绝缘线,JIS C 3317(HIV),0.9至2.0 m m2

C-tick标志

E N 55011 A类,组1

本仪表在测试过程中可持续在测量量程的±20%以内的测量精度范围内运行。

电源,继电器接点输出

热电偶

外部A C电源

UT35A/UT32A

2 环境温度的影响:屏蔽补偿导线,JIS C 1610

电压或T C输入:±1μV/°C或F.S./°C的±0.01%,取两者中的较大数值

电流输入:F.S./°C的±0.01%

R T D输入:±0.05°C/°C(环境温度)或更低

模拟输出:F.S./°C的±0.02%或更低

2 电源电压波动的影响

R T D屏蔽导线(三芯/四芯导线),UL2482(日立电缆)

其它信号线(接点输入/输出之外)屏蔽导线

■ 结构、安装和布线R

其它信号线(接点输入/输出)

R S-485通信

非屏蔽导线

屏蔽导线

2 防尘和防滴性能:IP56(适用于前面板)(不适用于并排紧密安装)

2 材料:聚碳酸脂(阻燃性:U L94V-0)

2 外壳颜色:白色(浅灰色)或黑色(炭灰色)

2 重量:0.5 kg或以下

以太网通信100 B ASE-T X (C A T-5)/10 B A SE-T

P R O FIB US-D P专用电缆(两线制屏蔽导线)

DeviceNet 专用电缆(五线制屏蔽导线)

C C-Link专用电缆(三线制屏蔽导线)

模拟输入:F.S.的±0.05%或更低

模拟输出:F.S.的±0.05%或更低

(每个数值都在额定电压范围内)

P R O FIB US-D P通信

DeviceNet通信U T接点继电器C R滤波器

(直接安装到继电器线

圈端子(插座)。)

C C-Link通信(使用小于U T接点额定值的

继电器线圈额定值。)

2 外观尺寸(m m):

P R O FIB US-D P/C C-Link连接器(接线侧)(零件号:A1987JT)

DeviceNet连接器(接线侧)(零件号:L4502B W)

建议扭矩:0.5 至 0.6 N?m

U T35A:96(宽)3 96(高)3 65(从前面板到后面板的深度)

U T32A:48(宽)3 96(高)3 65(从前面板到后面板的深度)

(深度不包括突起部分)

5. 如何接线

2 安装:面板嵌入式安装;安装支架,上、下各1个

2 面板切面图尺寸(m m): 6. 端子接线图

2必须由具有基本电气知识和实际经验的人员进行接线工作。

2进行接线前,请务必将控制器的电源关闭以免触电。请使用检测器等设

备,确任要连接的电缆未通电后再进行接线。

2作为其中一项安全措施,请务必将断路器(符合IEC 60947 的产品,5 A,

100 V 或220 V AC)安装在仪表附近易于操作的位置。另外,请准备

标示,说明哪个开关是用来关闭仪表电源的装置。

2安装电源线时,与其它信号线保持1 cm 以上的距离。

2电源线需符合相关的IEC 标准或者安装仪表所在区域的要求。

2接线时应符合NEC(国家电气代码:ANSI/NFPA-70)或安装地所在

国家或地区的布线工程标准。

U T35A:92

U T32A:45

+0.8/0 (宽)3 92

(宽)3 92

+0.8/0 (高)

(高)

+0.6/0 +0.8/0

警告

2 安装位置:水平方向向上30度。不允许向下倾斜。

2 布线:带方垫圈的M3螺丝端子(用于信号导线和电源导线)

2切勿将未指定的端子作为继电器端子使用。

切勿为24 V AC/DC 型号使用100-240 V AC 电源;否则,本仪表将发

生故障。

■电源规格和绝缘

2 电源:注意

额定电压:100-240 V A C (+10%/-15%),50/60 Hz

24 V A C/D C (+10%/-15%)(指定/D C选项时)

2 功率消耗:U T35A:18 V A(如果指定了/D C选项,D C:9 V A,A C:14 V A)

U T32A:15 V A(如果指定了/D C选项,D C:7 V A,A C:11 V A)

2 数据备份:非易失性存储器

■ UT35A

2对于控制继电器输出、报警继电器输出和电源端子连接,请使用耐热电

缆。

2各继电器输出端子之间是功能绝缘,因此,请根据需要对仪表外部进行

加强绝缘。(参见下图)

OUT PV(标准配置)RET(标准配置)

(后缀代码:类型 1=-0)出厂默认值:

P V输入类型未

定义。

未用于传送输出时可用于15 V D C

回路电源。

继电器接点输出T C输入R T D输入传送输出15 V D C回路电源

2 电量保持时间:20 ms(对于100 V A C驱动)

2 耐电压

进行加热/制冷控制或位置比例调节时

端子接线不同。默认值:P V传送

NC

NO

101A201

本仪表

本仪表

请参见下面位置比例控制输出和加热/

制冷控制输出的端子。

出厂默认值:控制输出为继电器。

+

-

202

203

+

-

205+

14.5-18.0 V D C

205

206主端子和备用端子之间:1分钟2300 V A C

主端子之间:1分钟1500 V A C

备用端子之间:1分钟500 V A C

102

103

b2024-20 m A D C或

0-20 m A D C206(最大21 m A D C)-

安全电压

回路

安全电压

回路

安全电压

回路

B203负载电阻600 Ω或更小

默认值:4-20 m A D C

COM

接点额定值:250 V A C,3 A

30 D C,3 A(电阻负载)

电流(m A)输入

电压(m V,V)输入(主端子:电源

接点输入端子、通信端子和功能接地端子。)

* 和继电器输出端子;备用端子:模拟I/O信号端子;功能绝缘V RET/OUT2

功能绝缘强化绝缘

(后缀代码:类型1=-2)

-203

204

+

-

202

203

电流/电压脉冲输出

危险电压

回路

危险电压

回路

当使用电流/ 电压脉冲输出时,无法用于传送输

出或15 V D C回路电源。

未使用控制输出时,可以用于传送输出或15 V

D C回路电源。

当前输出范围可以更改。

* :24 V A C/D C 型号的电源端子为备用端子。

2 绝缘电阻:使用500 V D C时,在电源端子和接地端子之间为20 MΩ或更大

2 绝缘规格

安全电压

回路++205

0-20 m A D C,

4-20 m A D C,

电压脉冲(12V)

加热/制冷继电器接点输出(后缀代码:类型 1=-2)

强化绝缘E4端子区域

501

E1端子区域-206

OUT2部分制

101

NO

101401301201 P V(通用)输入端子本仪表OUT加热NO

102

部分

-112

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

-512-412-306-212

COM103501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

401301

302

303

304

305

306

201

202

203

204

205

206

207

208控制,传送(模拟)输出端子(在模拟输出端子之间

不隔离)阀门位置(反馈)输入端子

危险电压

回路

危险电压

回路

接点额定值: 240 V A C,3 A

30 V D C,3 A(电阻负载)OUT(后缀代码:类型1=-0,-1或-2)

功能绝缘强化绝缘

电流/电压脉冲输出传送输出15 V D C回路电源控制继电器(接点c/接点a 3 2)输出端子接线方向

默认值:未定义

危险电压

回路

危险电压

回路

+207

208报警1继电器(接点a)输出端子

报警2继电器(接点a)输出端子

+

0-20 m A D C,

4-20 m A D C

-

207

208

+

-

207

208

0-20 m A D C,

4-20 m A D C,

电压脉冲(12V)

14.5-18.0 V D C

(最大21 m A D C)

-

强化绝缘407

408

409

410

411

412

内部电路电源默认值:4-20 m A D C 报警3继电器(接点a)输出端子

位置比例继电器输出端子

当控制输出未使用电流/电压脉冲输出时,可用于传送输出或15 V D C回路电源。

当前输出范围可以更改。

位置比例类型时,可用于传送输出或15 V D C回路电源。

ALM(标准配置)

外部接点输出(继电器)210

211

212接点输入端子(全部)报警3输出

(P V上限)

UT

104

105

106

107

108

109

R S-485通信终端(2个端口)2在1 个端子块中连接 2 个以上的压接端子时,请在接线前事先弯曲压

接端子后再拧紧螺丝。

2对仪表电源及继电器等高压端子进行上述接线( 在一个端子块中连接 2

个以上的压接端子) 时,不适用安全规格。

AL3

112

公共DI(标准配置)

外部接点输入

24 V D C回路电源端子

接点输出(晶体管)端子

报警2输出

(P V下限)

注意AL2

AL1

E3端子区域UT

210DI2

无电压接点UT晶体管接点+5V

+5V

公共当DI2=O N时S T O P

当DI2=O F F时R U N210DI2

211DI1以太网通信端子报警1输出

(P V上限)211DI1

当DI1=O N时A U T O

当DI1=O F F时M A N P R O FIB US-D P/DeviceNet/C C-Link 通信端子

变流器输入端子

公共COM

212

VALV212COM

2请使用单相电源供电。如果电源有噪声,请在主端子侧安装隔离变压器,

备用端子侧使用线路滤波器。为消除噪声,在主侧和备侧使用被覆线式

电线时,不要让两个电线接近。

公共

继电器接点额定值: 240 V A C,1 A

30 V D C,3 A(电阻负载)继电器接点输出反馈输入(后缀代码:类型1=-1)

接点额定值:12 V D C,10 m A或更大按线路划分的电路被同时绝缘。HI G H507100%510

511

512

可将功能分配到无功能的端子。

(正向)

注意2如果有外部雷涌的危险,请使用避雷器等设备。L O W

(反向)

508

509

■ 环境条件2对于TC 输入,请使用屏蔽补偿导线进行接线。对于RTD 输入,请使

用具有低电阻并且不会在三条导线之间产生电阻差的屏蔽导线。

2由于控制输出继电器具有一定使用期限(100,000 次的电阻负载),请

使用辅助继电器进行负载的开/ 关控制。

2使用电感(L)负载,如辅助继电器、电机和电磁阀会导致误操作或继

电器故障;使用交流电时请务必将CR 滤波器(使用直流电时插入二极

管)作为消除火花的电涌抑制电路插入到与负载并联的线路中。

2完成接线后,建议安装端子盖(另售)。

100-240 V A C电源24 V A C/D C电源HBA(可选后缀代码 /H A)

COM0%

N

L

110N

L

-外部接点输出(晶体管)加热器电流检测输入

110接点额定值:250 V A C,3 A电阻:100 Ω至2.5 kΩ

30 V D C, 3 A

(电阻负载)

UT

正常操作条件:510

111

112

+111

112

反馈输入加热器断线报警-1

输出

HAL1507

HAL2508

COM509

CT1

511

CT2

2 环境温度:-10至50°C(并排紧密安装时为-10至40°C)电流(m A)

输入+510

511

512

加热器断线报警-2

输出带C C-Link选配件时:0~50°C(并排紧密安装时为0至40°C)

2 环境湿度:20至90% R H(不允许冷凝)

2 磁场:400 A/m或更小

512

容许范围:(24 V A C/D C电源:可选后缀代码/D C)COM

公共

100-240 V A C (±10%)

(宽幅电压)

50/60 Hz 共用

-

晶体管接点额定值:24 V D C,50 m A

反馈输入为电流时

IM 05P01D31-11Z H 第3/12页

UT35A(续第3页)UT32A

OUT PV(标准配置)RET(标准配置)

E4端子区域E1端子区域(后缀代码:类型 1=-0)出厂默认值:P V

输入类型未定义。

301-306501-506E4端子区域继电器接点输出进行加热/制冷控制或位置比例调节时

端子接线不同。

请参见下面位置比例控制输出和加热/制

冷控制输出的端子。T C输入R T D输入传送输出15 V D C回路电源未用于传送输出时可用于15 V D C

回路电源。

E1端子区域 A

b 201

202

203

默认值:P V传送

NC 101

102

103 +

-

202

203

+ 205

206

+

14.5-18.0 V D C

(最大21 m A D C)

-

205

206

101501401301201

NO 4-20

0-20 m A

m A

D C或

D C

-112 101 102 103 104 105 106-512-412-306-212-

DI(后缀代码:类型 2=2)DO (后缀代码:类型 2=2)出厂默认值:控制输出为继电器。

COM B 负载电阻600 Ω或更小

默认值:4-20 m A D C

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

401301

302

303

304

305

306

201

202

203

204

205

206

207

208

外部接点输入外部接点输出

接点额定值: 250

30

V

V

A C,3 A电流(m A)输入

电压(m V,V)输入

UT D C,3 A(电阻负载)

无电压接点UT晶体管接点UT RET/OUT2

(后缀代码:类型1=-2)公共301COM出厂默认值:无功能DO45501

301COM-

203

204

+

-

202

203

+5V

+5V

+5V

+5V

+5V

电流/电压脉冲输出

302DI11

303DI12

304DI13

305DI14

306DI15

出厂默认值:无功能DO44502

出厂默认值:无功能

当使用电流/ 电压脉冲输出时,无法用于传送输

出或15 V D C回路电源。

未使用控制输出时,可以用于传送输出或15 V

D C回路电源。

出厂默认值:无功能

出厂默认值:无功能

302DI11

303DI12

304DI13

305DI14

306DI15

+

+ 205

DO43503

0-20 m A D C,

4-20 m A D C,

电压脉冲(12V)

- 206

E1端子区域

出厂默认值:无功能DO42504

出厂默认值:无功能DO41505

当前输出范围可以更改。

出厂默认值:无功能

出厂默认值:无功能

101

-112

301

-312

201

-212

加热/制冷继电器接点输出(后缀代码:类型 1=-2)

107 108 109 110 111 112

407

408

409

410

411

412

OUT2制

部分冷

NO

NO

101

102

103

可将功能指定到

无功能的端子。

公共COM506101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

301

302

303

304

305

306

201

202

203

204

205

206

207

208

出厂默认值:无功能

接点额定值:12

OUT加热部分

V D C,10 m A或更大可将功能指定到无功能的端子。晶体管接点额定值:24 V D C,50 m A

COM OUT(后缀代码:类型1=-0,-1或-2)210

211

212

接点额定值: 240

30

V

V

A C,3 A接线方向电流/电压脉冲输出传送输出15 V D C回路电源

D C,3 A(电阻负载)

默认值:未定义

DI/DO(后缀代码:类型 2=1)+ 207

208

0-20 m A D C,

4-20 m A D C,

+ 207 +

14.5-18.0 V D C

208 (最大21 m A D C)-

207

208

0-20 mA DC,

4-20 mA DC

外部接点输入24 V D C回路电源LPS24

(可选后缀代码/LP)

电压脉冲(12 V)

- -

307

308

309

310

311

312

无电压接点UT晶体管接点UT

E3端子区域默认值:4-20 m A D C 公共301COM+

-

505

506

301COM21.6-28.0 V D C

D C)

DI11+5V

302

+5V

当控制输出未使用电流/电压脉冲输出时,可用于传送输出或 15 V D C 回路电源。

当前输出范围可以更改。

使用位置比例类型时,可用于传送输出或15 V D C回路电源。

(最大30 m A ALM(标准配置)

出厂默认值:无功能

出厂默认值:无功能

302DI11

303DI12303DI12外部接点输出(继电器)210

211

212

报警3输出

(P V上限)

公共

UT

104

105

106

107

108

109

接点额定值:12 V D C,10 m A或更大

AL3

AL2

AL1

可将功能指定到

无功能的端子。

外部接点输出

DI(标准配置)

UT报警2输出

(P V下限)

出厂默认值:无功能DO12304

外部接点输入

公共无电压接点UT 晶体管接点UT

210 DI2 出厂默认值:无功能DO11305+5V

+5V

当DI2=O N时S T O P

当DI2=O F F时R U N

报警1输出

(P V上限)

210

211

DI2 公共COM

306

211 DI1

VALV当DI1=O N时A U T O

当DI1=O F F时M A N

DI1

公共

晶体管接点额定值:24 V D C,50 m A COM

212

继电器接点额定值: 240

30

V

V

A C,1 A继电器接点输出反馈输入(后缀代码:类型1=-1)212COM

D C,1 A(电阻负载)公共

HI G H101

100% 310

311

312

(正向)接点额定值:12 V D C,10 m A或更大

L O W

(反向)

102

103

可将功能指定到无功能的端子。

100-240 V A C电源24 V A C/D C电源(24 V A C/D C电源:COM

0% HBA(可选后缀代码/H A)

加热器电流检测输入

可选后缀代码/D C)

N N

110 - 110

111

112

接点额定值:240 V A C, 3A

电阻:100 Ω至 2.5 kΩ

30 V D C, 3 A

外部接点输出(晶体管)

(电阻负载)

L L 反馈输入UT

111 + 310

加热器断线报警-1

输出

HAL1 307

HAL2 308

COM 309

电流(m A)

输入+ 310

311

312

CT1

311

CT2

112

加热器断线报警-2

输出

容许范围:312

100-240 V A C(±10%)COM

(宽幅电压)- 公共

50/60 H z共享

晶体管接点额定值:24 V D C,50 m A

反馈输入为电流时

401-412 E3端子区域

E1端子区域

301-306

RS485

RS-485 (后缀代码:

类型 3=1)

ETHR

(后缀代码:类型 3=2)

PROF

(后缀代码:类型 3=4)

RS485

VP

10B ASE-T/100B AS E-T X

RJ45 连接器 1

2

3

4

5

390Ω

CHK数据线RS-485

SDB(+) 407 (后缀代码:

类型 2=1)

24 V DC回路电源LPS24

RxD/TxD-P

RDY

220Ω如果U T位于用于

RxD/TxD-N P R O FIB US通信接线

的区段末端,则需要

(后缀代码:类型 2=0

和可选后缀代码 /LP)

SDA(-) 408

SG 409

ERR数据线SDB(+)301

SDA(-)302

上部LE D(波特率)+

-

305

306

21.6-28.0 V DC

DC)

颜色

亮起

不亮

琥珀色

100M bps

10M bps

390Ω(最大30 mA

DGND 使用不同的终端电阻。

需要由用户自行准备。

(390 Ω:2 个,

RDB(+) 410 RS-485 SG303

针脚信号名称说明

+5V总线电源

数据信号

下部LE D(连接)

绿色

1 VP

RDA(-) 411 RSB(+) 407

RSA(-) 408

220 Ω:1 个,或者一

个主动式终端器。)

RDB(+)304

颜色

亮起

闪烁

不亮

2

3

RxD/TxD-P

RxD/TxD-N

已连接(正极的数据接收/传输)RDA(-)

305

正在通信

连接失败

数据信号

(负极的数据接收/传输)

SG 409

4

5

DGND 信号接地

屏蔽接地

SHIELD DI/DO(后缀代码:类型 2=2)

LED 亮起不亮RS-485

外部接点输入

C H K

(红色)

用户配置文件错误。正常

晶体管接点UT

RSB(+) 407

RSA(-) 408

SG 409

无电压接点UT

公共301COM

R D Y正常。

(绿色)通信成功。

没有电,

或通信失败

301COM

+5V

+5V

出厂默认值:无功能

出厂默认值:无功能

302DI11

303DI12

302DI11

303DI12

E R R 未连接,或通信

(红色)失败(闪烁)

正常

接点额定值:12 V DC,10 mA或更大

可将功能指定到

无功能的端子。

外部接点输出

UT

CC-L CAN_H

121Ω

DNET

(后缀代码:类型3=5,

但是类型2=3除外)

出厂默认值:无功能DO12304

DA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

CHK 110Ω(后缀代码:类型3=3)

出厂默认值:无功能DO11305

DB CHK

MNS

CAN_L

如果U T位于用于

C C-Link通信接线

的区段末端,则需

要使用不同的终端

电阻。需要由用户

自行准备。

L ERR

L RUN

如果UP位于用于COM

306

公共

DeviceNet通信接线

的区段末端,则需要使

用不同的终端电阻。

需要由用户自行准备。

(121Ω:1个,)

晶体管接点额定值:24 V DC,50 mA

针脚信号名称

FG

说明针脚信号名称

V+

说明

1

2

3

4

5

壳体接地 1

2

3

4

5

DeviceNet 电源24V

R X/T X+ 信号

(110 Ω:1 个)

SLD

DG

屏蔽CAN_H

DRAIN

CAN_L

V-

R X/T X信号接地

R X/T X-信号

R X/T X+信号

屏蔽/加蔽线

DB R X/T X- 信号RS-48524 V DC回路电源RS485/LPS24

DA DeviceNet 电源C O M

(后缀代码:类型 2=1

305

和可选后缀代码 /LP)

LED

C H K

亮起不亮LED

CHK

亮起/不亮不亮

正常

RSB(+)301

RSA(-)302

+

-

21.6-28.0 V DC

DC)

(红色)用户配置文件错误/地址异常正常(红色) 用户配置文件错误。(最大30 mA

RS-485 RS-485 306

正常、正在通信(绿灯亮)/

未连接(绿灯闪烁)

L E R R 通信失败(C R C错误)

(红色)

SG303

正常RSB(+) 407

RSA(-) 408

RSB(+) 407

RSA(-) 408

M N S

(红色/ 硬件异常或通信失败

绿色)(红灯亮)/超时(红灯闪烁)

未通电

L R U N正常

(绿色)通信成功

无载波检测/连

接超时SG 409 接通电源或通信异常(绿灯/

红灯闪烁)

SG 409

使用快速设置功能进行设置

■ Operation Guide

UT35A/UT32A 数字温度控制器 操作手册

示例:设置为 PID 控制,热电偶类型 K (0.0 至 500.0°C 的量程),以及电流控制输出 有关详细步骤和显示切换,请参见下面的“快速设置功能流程”。有关要设置的参数, 请参见下一页。

快速设置功能是使您轻松设置控制器基本功能的一种功能。 打开控制器电源,启动快速设置功能。

该功能可以使您轻松地设置控制类型、输入和输出,并快速启动控制操作。 在快速设置功能中可以设置的项目(参数)如下。 (1) 控制类型(PID 控制、加热/制冷控制等)

(1) 当QSM (快速设置模式)显示为YES 时按SET/ENTER 键。 (2) 将控制类型参数(CNT )设置为PID (PID 控制)。

(3) 将PV 输入类型参数(IN )设置为K1(-270.0至1370.0°C )。 (4) 将PV 输入单位参数(UNIT )设置为C (摄氏度)。 (5) 将PV 输入量程参数的最大值(RH )设置为500.0。 (2) 输入功能(PV 输入类型、量程、范围(电压输入)等) (3) 输出功能(控制输出类型和循环时间)

横河电机株式会社

(6)

(4) 本操作手册介绍了 UT35A/UT32A 的基本设置和操作。 有关各种功能的详细信息,请参见电子版说明书。 指南滚动显示在参数设置画面中的 PV 显示器上。 可以使用 Fn 键打开 / 关闭该指南。

(4) (1) (2)

(1) (2)

打开控制器电源后,首先决定是否使用快速设置功能。

(6) 将PV 输入量程参数的最小值(RL )设置为0.0。

(7) 将输出类型选择参数(OT )设置为OUT 端子(电流=00.02)。

(8) 最后,显示EXIT 。将NO 变为YES 并按SET/ENTER 键完成设置。显示运行画面。

初始画面中的操作

(5) (6)

(5)

· 显示YES 时按SET/ENTER 键,启动快速设置功能。

(3)

· 如果将YES 更改为NO 并按SET/ENTER 键,不启动快速设置功能,显示运行画面。

图中编号 名称

说明

设置操作

用来切换运行画面。

在运行画面中按下此键切换提供的运行画面。

在菜单画面或参数设置画面中按下此键返回运行画面。 UT35A :DISPLAY 键 UT32A :DISP 键 · 若要将显示的参数设置选择为初始值,按下箭头键移动到下一个参数。

· 若要更改并设置参数设置,按SET/ENTER 键开始设定值闪烁。闪烁状态便可以更 改(设置模式)。使用上/下/左/右箭头键更改设定值。按SET/ENTER 键确定设置。

(1)

1.前面板的名称和功能

2.设置步骤

按住此键3秒,移动到运行参数设置画面。

同时按住此键和左箭头键3秒,移动到设置参数设置画面。

在参数设置画面中按键,返回菜单画面。按下此键一次取消参数 设置(设定值闪烁)。

UT35A :

PARAMETER 键 UT32A :PARA 键

(2)

(3)

3.快速设置功能(输入和输出设置)

4.自动调整阀门位置(仅适用于位置比例类型控制器)

5.设置报警类型 SET/ENTER 键

在菜单画面中按键,移动到菜单的参数设置画面。在参数设置画 面中按下按键,移动到参数设置模式(设定值闪烁),并可以更改 参数设定值。参数设置模式中按下按键注册设定值。

上/下/左/右箭头键

■ 快速设置功能流程

6.设置报警设定值

SET/ENTER 键 在快速设置模式中,在PV 显示部分显示参数指南。 可以使用Fn 键打开/关闭该指南。

上/下/左/右箭头键 按下菜单画面中的左/右箭头键切换画面。

按下参数设置画面中的上/下/左/右箭头键切换画面。

参数设置模式中按上/下箭头键(设定值闪烁)更改设定值。 参数设置模式中按左/右箭头键(设定值闪烁),在参数的位数之 间移动。 7.

8.

显示PV 输入单位参数(UNIT )。 初始值:C (摄氏度) 打开电源

从PC 设置并保存参数时,这是所使用适配器电缆的通信接口。需 Light-loader 接口 (1) (4)

(5)

要使用LL50A 参数设定软件(另售)。

(2) (3) 用来在AUTO 和MAN 模式之间切换。

A/M 键 每次按下按键时,设置会在AUTO 和MAN 之间切换。 (8) 快速设置开始

按向下箭头键。

(2) (11) (4) UT35A 有F1、F2和Fn 键。

UT32A 只有Fn 键。用户可将某种功能指定到按键。该功能可通 过参数来设置。

(4) (3) 1.

(6)

用户功能键

显示参数RH (PV 输入量程的最大值)的设置 量程上限值。

(9) (10) (11)

(9)

(5) (6)

(5) (6) (10) (7) 注:LL50A 参数设定软件的通信连接器(维护端口)在仪表本体的上部。

[NO]

按SET/ENTER 键。

[YES]

9.

下面的流程图显示了UT35A/UT32A 的设置步骤。

(8)

使用向下箭头键选择NO 并按SET/ENTER 键。

上限值的最后一位数闪烁。

显示YES 时按SET/ENTER 键, 启动快速设置。

(2) + (3) + (4) : 设定值显示部分

安装和布线

电源打开

安装并为控制器接线。

2.

3.

4.

使用向上/向下箭头键增大和减小设定值,使 用向左/向右箭头键在位数之间移动。

图中编号 名称

说明

显示PV 。

如果发生错误,显示错误代码。

指南显示开/关设置为开时,在菜单画面和参数设置画面中滚动显 示指南。

首先,显示控制类型参数 (CNT )。

初始值:PID (PID 控制)

PV 显示部分 (白色或红色)

(1)

10.

11.

参数RH (PV 输入量程的最大值)变为500.0。

按向下箭头键。

显示群组号(1至4或R )和端子区域(E1至E4)。 1至4表示操作画面中的SP 号码。 R 和E1至E4显示在参数设置画面中。 NO

(2) 群组显示(绿色) 使用快速设 置功能? 按SET/ENTER 键。

(3) (4) 符号显示(橙色) 数据显示(橙色) 显示参数符号。

显示PV 输入类型 参数(IN )。 显示参数设定值和菜单符号。

YES

显示控制输出值(OUT )和测量输入值(PV )。 要显示的数据可通过参数来设置。

初始值:偏差,加热部分控制输出(进行加热 / 制冷控制时) 初始值:OFF

条形图显示 (橙色) 控制类型设置

输入设置

(5) 参数RH 的设定值已注册。

按SET/ENTER 键。

事件显示 (橙色)

发生报警1至4时亮起。

报警以外的事件显示可通过参数来设置。 (6) (7)

控制类型设置 输入/输出设置

导航键显示(绿色)

可以进行上/下或左/右箭头键操作时亮起或闪烁。 显示参数显示级别功能的设置状态。

OFF 闪烁。

闪烁状态可以更改设置。

按向下箭头键。

参数显示级别 简易设置模式 标准设置模式 高级设置模式

EASY 亮起 不亮 不亮

PRO 不亮 不亮 亮起

(8) 参数显示级别(绿色)

按照相同的步骤将RL 设为0.0,将 OT 设为00.02。

位置比例 类型? YES

YES

位置比例 类型? 按向上箭头键。

根据需要设置其它参数。

显示运行状态和控制状态。

NO

对于位置比例类型 阀门位置调节

NO 5.

6.

显示

说明

选择NO 返回运行画面。

输出设置

最后,显示EXIT 。

状态显示

(绿色和红色)

REM 处于远程模式(REM )时亮起。 处于停止模式(STOP )时亮起。 (9)

按SET/ENTER 键切换为设置模式。 将NO 变为YES 并按SET/ENTER 键完成 基本功能的设置。 显示运行画面。

STOP 显示K1。

处于手动模式(MAN )时亮起。 自整定过程中闪烁。

MAN

12.

(10) (11)

安全显示(红色) 设置密码时亮起。设置参数设置被锁定。 按SET/ENTER 键。

快速设置功能继续保持在NO 状态。

梯形运行显示(绿色) 执行梯形运行时亮起。

其它设置

PID 整定

根据需要设置其它参数。

使用自整定或手动方式调节PID 进行PID 控制。 正常运行的监视和操作

K1已被注册。

运行画面

运行

显示测量输入 值(PV )。 显示目标设定 值(SP )。

按向下箭头键。

IM 05P01D31-11ZH 第5/12页

5.

6.

■ 要设置的参数 报警类型的设置画面 待机动作

1.

oC

正常

异常 控制类型

显示运行画面。

设定值的最后一位数闪烁。

正常处理

报警输出ON 。

MAN 亮起

参数符号

参数名称

设置范围

PV 下限报警 设定值

使用向上/向下箭头键增大和减小设定值, 使用向左/向右箭头键在位数之间移动。

PID :PID 控制

报警类型

ONOF :ON/OFF 控制(1点滞后) ONOF2:ON/OFF 控制(2点滞后) 2P2L :2位置2级别控制 无(0)或有(1)待机动作

即使PV 值在PV 下限报警设定值以下, 在该区域中也不进行报警输出。

CNT 控制类型

+

励磁(0)/非励磁(1) 按住键3秒。

按SET/ENTER 键。

H/C :加热/制冷控制

锁定动作(0/1/2/3/4) 请参见使用说明书。

*设置密码时,则会显示PASS 。

如果未输入正确的密码,则无法更改设置参数。

2.

3.

4.

5.

6.

7.

注:根据型号和后缀代码,一些设定值可能不会显示。

报警-1类型设定数02(PV 下限)被注册。

完成设置后,按一下DISPLAY 键或DISP 键返回 运行画面。

电源打开

时间

输入功能

显示CTL 菜单。

参数符号

参数名称

设置范围

按向右箭头键直到显示OUT 菜单。

OFF :未设定

待机动作 励磁/非励磁 锁定动作

K1:-270.0至1370.0 °C / -450.0至2500.0 °F K2:-270.0至1000.0 °C / -450.0至2300.0 °F K3:-200.0至500.0 °C / -200.0至1000.0 °F J :-200.0至1200.0 °C / -300.0至2300.0 °F T1:-270.0至400.0 °C / -450.0至750.0 °F T2:0.0至400.0 °C / -200.0至750.0 °F B :0.0至1800.0 °C / 32至3300 °F S :0.0 至1700.0 °C / 32至3100 °F R :0.0至1700.0 °C / 32至3100 °F

N :-200.0至1300.0 °C / -300.0至2400.0 °F E :-270.0至1000.0 °C / -450.0至1800.0 °F L :-200.0至900.0 °C / -300.0至1600.0 °F U1:-200.0至400.0 °C / -300.0至750.0 °F U2:0.0至400.0 °C / -200.0至1000.0 °F W :0.0至2300.0 °C / 32至4200 °F

PL2:0.0至1390.0 °C / 32.0至2500.0 °F P2040:0.0至1900.0 °C / 32至3400 °F WRE :0.0至2000.0 °C / 32至3600 °F

JPT1:-200.0至500.0 °C / -300.0至1000.0 °F JPT2:-150.00至150.00 °C / -200.0至300.0 °F PT1:-200.0至850.0 °C / -300.0至1560.0 °F PT2:-200.0至500.0 °C / -300.0至1000.0 °F PT3:-150.00至150.00 °C / -200.0至300.0 °F 0.4-2V :0.400至2.000 V 符号

下面的操作步骤介绍了将组1的报警-1设定值设置为180.0的示例。 设置报警设定值之前,请检查报警类型。

若要更改报警类型,请参见“5.设置报警类型”。

显示OUT 菜单。

若要更改报警类型,请更改5位数值的最后2位数值。 按SET/ENTER 键。

选择1或0将打开或关闭待机动作和励磁。(请参见“报警 类型的设置显示”。)

1. 显示运行画面。

有关锁定动作,请参见使用说明书。

2. 使用与设置报警类型相同的步骤显示MODE 菜单。

显示参数V.AT (阀门位置自动调整)。

按SET/ENTER 键。

按向右箭头键。

IN PV 输入类型

报警类型(报警设定值)

报警动作(通电)

报警动作(未通电)

无报警(00)

-

-

3.

OFF 闪烁。

滞后

滞后

打开 (不亮) 关闭 (亮起) 关闭 (不亮)

打开 (亮起)

PV 上限(01)

模拟输入PV 上限(19)

显示SP 菜单。

按向上箭头键。

报警设定值

滞后

报警设定值

PV

PV

1-5V :1.000至5.000 V 4-20:4.00至20.00 mA 0-2V :0.000至2.000 V 0-10V :0.00至10.00 V 显示ON 。

更改状态时闪烁。

滞后

0-20:0.00至20.00 mA -1020:-10.00至20.00 mV 0-100:0.0至100.0 mV

PV 下限(02)

模拟输入PV 下限(20)

关闭 (亮起)

打开 (不亮)

打开 (亮起)

关闭 (不亮)

按SET/ENTER 键。

按SET/ENTER 键。

报警设定值

报警设定值

PV

PV

-:无单位,C :摄氏度

-:无单位,- -:无单位,- - -:无单位,F :华氏度 按向下箭头键直到出现A1。

UNIT RH PV 输入单位

ON 确认后,便开始自动调整阀门位置。 自动调整过程中V.AT 闪烁。

完成调整后,按一下DISPLAY 键或DISP 键返 回运行画面。

4.

根据输入类型。 - 对于温度输入 -

滞后

滞后

PV 输入量程的最大值

SP 上限(03) 目标SP 上限(09)

显示参数A1。

A1至A4表示报警-1至-4设 定值。

设置实际控制的温度范围。(RL

设置应用的电压/电流信号的范围。

电压/电流信号实际控制的范围应使用输入量程的最大值 (SH )和输入量程的最小值(SL )进行设置。 (当RL = RH 时,输入始终为0%。) 打开 (不亮)

关闭 (亮起)

关闭 (不亮)

打开 (亮起)

SP 或目标SP 报警设定值 SP 或目标SP

报警设定值

RL PV 输入量程的最小值

滞后

滞后

0:无小数点 1:小数点后1位 2:小数点后2位

3:小数点后3位 4:小数点后4位

SP 下限(04) 关闭 (亮起) 打开 (不亮)

打开 (亮起)

关闭 (不亮)

可以在报警的参数设置画面中使用箭头键更 改每个参数和群组。 SDP PV 输入量程小数点位置 正常完成调整后,指示自动返回OFF 。

目标SP 下限(10)

在PV 显示上显示VAT.E 时,则表示发生错误。

检查反馈输入的接线并重新执行自动调整。 若要手动执行阀 门调整,请参见使用说明书。

报警设定值

SP 或目标SP 报警设定值

SP 或目标SP

SH SL

PV 输入量程的最大值 PV 输入量程的最小值

向上/向下箭头键:参数 向左/向右箭头键:群组

-19999至30000,(SL

滞后

滞后

偏差上限(05)

打开 (不亮)

关闭 (亮起) 关闭 (不亮)

打开 (亮起)

注1:SDP 、SH 和SL 仅供电压/电流输入显示。

注2:W: W-5%Re/W-26%Re (Hoskins Mfg.Co.), ASTM E988

目标SP 偏差上限(11)

PV

偏差设定值 PV

偏差设定值 显示需要更改的参数和群组。

按SET/ENTER 键。

输出功能

SP 或目标SP

SP 或目标SP

滞后

滞后

参数符号

参数名称

设置范围

下面的操作步骤介绍了将报警 -1类型(出厂默认值:PV 上限报警)更改为 PV 下限 报警(设定值“02”)的示例。

关闭 (亮起)

打开 (不亮)

打开 (亮起)

关闭 (不亮)

偏差下限(06)

目标SP 偏差下限(12)

控制输出或加热部分控制输 出(后两位数) 00:OFF

01:OUT 端子 (电压脉冲)

02:OUT 端子(电流) 03:OUT 端子(继电器) 06:OUT2端子(继电器) 07:RET/OUT2端子(电

压脉冲)

制冷部分控制输出(前两位 数)

00:OFF

01:OUT 端子 (电压脉冲)

02:OUT 端子(电流) 03:OUT 端子(继电器) 06:OUT2端子(继电器) 07:RET/OUT2端子(电

压脉冲)

5.

偏差设定值

PV

偏差设定值

PV

1.

输出类型选择

更改过程中闪烁。

SP 或目标SP

SP 或目标SP

OT

滞后

滞后

滞后

滞后

显示运行画面。

前两位数

偏差上限和下限(07) 打开 (不亮) 打开 (亮起)

关闭 (不亮)

打开 (亮起)

关闭 (亮起)

关闭 (亮起)

后两位数

使用向上/向下箭头键增大和减小设定值, 使用向左/向右箭头键在位数之间移动。

目标SP 偏差上限和下限(13)

偏差设定值

PV

偏差设定值

PV

08:RET/OUT2端子(电流)

08:RET/OUT2端子(电流)

SP 或目标SP SP 或目标SP 控制输出循环时间 加热部分控制输出循环 时间(进行加热/制冷 控制时) 滞后

滞后

滞后

滞后

CT

按住键3秒。

上限和下限范围内的偏差(08)

打开 (不亮) 关闭 (亮起) 打开 (不亮)

打开

(亮起)

关闭 (不亮)

按SET/ENTER 键。

关闭 (不亮)

0.5至1000.0 s 上限和下限范围内的目标SP 偏差(14) 2.

制冷部分控制输出循环 时间(进行加热 / 制 冷控制时)

偏差设定值 PV

偏差设定值 PV

CTc

SP 或目标SP SP 或目标SP 滞后

6.

设定值已被注册。

完成设置后,按一下DISPLAY 键或DISP 键返回运行画面。

显示MODE 菜单。

滞后

关闭 控制输出上限(15)

制冷部分控制输出上限(17)

按向右箭头键直到显示ALRM 菜单。

打开 (不亮)

关闭 (不亮)

打开 (亮起)

(亮起)

3.

输出值 报警设定值 输出值 报警设定值

以下操作步骤介绍了如何从控制阀输入反馈信号并自动调整控制阀门的全开和全关位 置。阀门的全开和全关位置可通过从阀门输入反馈信号来自动调整。若要调整阀门位 置,需要接线并将控制器切换到手动模式。有关接线,请参见“安装和接线”中的“6.端 子接线图”,有关手动模式,请参见“操作”中的“5.在AUTO 和MAN 之间切换”。

显示ALRM 菜单。

滞后

滞后

打开 控制输出下限(16)

制冷部分控制输出下限(18)

关闭 (亮起)

打开 (不亮)

关闭 (不亮)

按SET/ENTER 键。

(亮起)

报警设定值 输出值

报警设定值 输出值

4.

显示参数AL1(报警-1类型)。

反馈输入上限(27) 反馈输入下限(28)

PV 速度(29)

故障诊断报警(30)

PV 输入、ADC 故障,RJC 错误。 FAIL (31)

按SET/ENTER 键。

对于出厂默认值,在正常操作时接点输出变为ON ,发生FAIL 时变为 OFF 。 控制输出:OFF 或0%,报警输出:OFF

注1:“打开/关闭”表示继电器接点的状态,而“亮起/不亮”显示EV (事件)指示灯的状态。 注2: 正设定值, 负设定值

IM 05P01D31-11ZH 第6/12页

5.

6.

Operation Guide

UT35A/UT32A 数字温度控制器 操作手册

OFF 闪烁。

按上/下箭头键显示需要的设定值。

更改过程中闪烁。

横河电机株式会社

本操作手册介绍了操作 UT35A/UT32A 的关键事项。

本手册使用了 UT35A 的画面,对于 UT32A 也可进行相同的操作。

基于外部接点输入的操作步骤,请参见“安装和布线”中介绍的“6. 端子电路图”的“DI”。 在设置过程中忘记了具体操作步骤时,按 DISPLAY 键或 DISP 键便显示接通电源时出现 的画面 (运行画面 )。

设置范围是 1 至 4(表示组号)或 R 。

对组 1 的 PID 执行自整定时,将参数 AT 设置为 1。 停止自整定时,将参数设置为OFF 。

1. 显示SP 画面(运行画面)。

(将目标设定值设为150.0的示例。)

MAN 指示灯在MAN 模式中亮起。

参数设置画面中,在PV 画面上滚动显示指南。 按 SET/ENTER 键。

可以使用Fn 键打开/关闭该指南。

2. 按SET/ENTER 键,使设定值的最后 一位数开始闪烁。 闪烁时,可更改数值。

设定值已被注册。 这时开始自整定。

可以在自整定过程中,对输出设置限制。 有关详细信息,请参见使用说明书。

7.

8.

每次按下 键时,将交替切换 AUTO 和MAN 。

3.

若要设置设定值,使用向左/向右 箭头键在数位间移动,使用向上/ 向下箭头键增大和减小数值。

在自整定过程中, ?MAN 指示灯闪烁。 ?OUT 符号出现。

4.

画面中显示所需数值后,按 SET/ENTER 键确认设定值。

?交替显示输出值的 100.0% 和 0%。

MAN 指示灯熄灭,表示自整定正常完成。

1. 2.

显示运行画面。

在 STOP 模式中显示

210 212

DI2

DI2

关:操作开始

开:操作停止

按住PARAMETER 键或PARA 键3秒以显示 MODE 菜单。

注意

210 212

按SET/ENTER 键。

SP 画面

(可以更改SP 。) OUT 画面

(可以更改OUT 。)

3.

4.

5.

1. 预设输出值(PO )

位置比例类型的阀门开度(0-100%) 显示运行画面。

如果指定了通信,则会显示参数R.L (REMOTE/LOCAL 切换)。

2.

STOP 指示灯亮起。

按向下箭头键直到参数SPNO. 出现。

按住PARAMETER 键或PARA 键3秒以显示 MODE 菜单。

显示参数SPNO.(SP 号选择)。

按SET/ENTER 键。

在 STOP 模式中显示

210 按SET/ENTER 键。

DI2

DI2

OFF :操作开始

212

3.

4.

使用向上/向下箭头键更改设定值。 更改过程中闪烁。

如果指定了通信,则会显示参数R.L (REMOTE/LOCAL 切换)。

210 212

ON :操作停止

按SET/ENTER 键。

按向下箭头键直到出现参数AT 。

SP 画面

(可以更改SP 。)

加热/制冷OUT 画面 (可以更改OUT 。)

6.

7.

设定值已被注册。

按一下DISPLAY 键或DISP 键返回运行画面。

加热部分预设输出值(PO ) 冷却部分预设输出值(POc ) STOP 指示灯亮起。

显示参数AT (自整定切换)。

按SET/ENTER 键。

SPNO.已变为2。

打开电源时的错误

下面所示错误可能会在打开电源进行错误诊断时发生。(有关发生每种错误时的设定值显示和输入/输出动作的详细信息,请参见使用说明书。)

可以使用以下方式进行远程和本地切换:

(1)接点输入,(2)参数,(3)通信,以及(4)用户功能键。

PV 显示 (运行画面) 设定值显示 (运行画面)

状态指示器 (运行画面)

显示错误详细信息的参数

错误说明

原因和诊断

解决方案

LCL (本地)

在手动模式中,通过操作按键来进行控制输出(使用上/下箭头键更改数值,然后输出)。 即使未按下SET/ENTER 键,控制输出值也会按照显示的数值更改。 在停止模式中(STOP 指示灯亮起),无法操作控制输出。

故障。

请联系我们进行维修。 使用控制器中设置的目标设定值进行控制。

指示关闭

指示关闭

— —

错误的MCU RAM / MCU ROM MCU RAM / MCU ROM 发生故障。 REM (远程)

故障。

请联系我们进行维修。

SYS - - - - -

系统数据错误

系统数据损坏。 使用设定值通过目标设定值的通信进行控制。下面显示了使用参数从本地切换到远程 的示例。(仅在指定了通信时可用。)

有关其它切换方法的详细信息,请参见使用说明书。 向上箭头键:增大控制输出值。 向下箭头键:减小控制输出值。

PAR 0004 (仅限用户默认值错误)

用户参数损坏。

初始化为出厂默认值。 用户(参数)默认值错误

设置参数错误 设置参数已被初始化,请确认及重新设 置参数。再次打开电源时错误指示被删 除。

PAR 0010 (仅限设置参数错误) 设置参数数据损坏。 初始化为用户默认值。 设置参数(PA.ER )

ERR

· 在远程模式中将本地SP 编号的PID 组作为PID 使用。

PAR 0020

(仅限操作参数错误)

操作参数数据损坏。 初始化为用户默认值。

操作参数错误

SLOT 0015

(0015:E1至E4端子区域的 所有硬件上均发生了错误。) 系统数据和扩展功能的硬件不一致。

扩展功能(E1 至E4 端子区域)的硬件之

间无通信响应。

扩展功能(E1 至E4端子区域)的 硬件无响应 故障。

请联系我们进行维修。

MAN 指示灯 亮起。

设置参数(OP.ER )

设置参数(PA.ER )

接点输入开启时,无法使用参数、通信或按键进行操作。接点输入关闭时并且使用参数、 通信或按键切换设置时,会执行最后一次的切换操作。

进行位置比例控制时: 向上箭头键:打开阀门。

向下箭头键:关闭阀门。

输出:仅限按住某个按键时。OUT :阀门开度(0-100%)

PV 显示右下角的小数点 闪烁。

由于出厂默认值损坏,将初始化到校正后的

默认值。 校正值错误

故障。

请联系我们进行维修。

正常显示 正常显示

符号显示右下角的小数 点闪烁。

1. 故障FRAM 无法将数据写入(保存)到FRAM 。 显示运行画面。

框架程序已损坏。

不使用框架程序来操作。 正常显示 正常显示

正常显示

LADDER 指示灯闪烁

设置参数(LA.ER ) 设置参数(OP.ER )

框架程序损坏 用户配置文件错误

重新下载框架程序。 2.

位置比例控制中的输出操作不受限于输出限制(OH ,OL )。

0.000 00000

(符号显示左侧的小数点闪烁)

用户配置文件损坏。

重新下载用户配置文件。

按住PARAMETER 键或PARA 键3秒以显示 MODE 菜单。

加热 / 制冷控制中的手动操作

■ 操作中的错误

下面显示的错误可能会在操作中发生。(有关发生每种错误时的输入/输出动作的详细信息,请参见使用说明书。)

加热部分控制输出

加热部分的符号

PV 显示 (运行画面)

设定值显示 (运行画面)

状态指示器 (运行画面)

显示错误详细信息的参数 错误说明

原因和诊断

解决方案

按SET/ENTER 键。

模拟输入端子ADC 错误 ?PV 输入

故障。

请联系我们进行维修。

制冷部分控制输出

AD.ERR 正常显示(注) RJC.E

(交替显示 正常显示(注)

RJC.E 和

— 设置参数(AD1.E )

模拟输入端子AD 值错误

3.

制冷部分的符号 故障。

通用输入端子RJC 错误 ?PV 输入

请联系我们进行维修。

将参数RJC 设置为关闭以删除错误指 示。

目标设定值(SP )编号

设置参数(AD1.E ) 通用输入端子RJC 错误

显示参数R.L (REMOTE/LOCAL 切换)。

PV 。) 上箭头键:降低制冷部分控制输出值的同时增大加热部分控制输出值。

下箭头键:增大制冷部分控制输出值的同时降低加热部分控制输出值。 (根据死区设置,加热部分和制冷部分的输出值有时会均无或均有。)

模拟输入端子硬件错误 ?PV 输入 检查导线和传感器。

错误指示在正常操作中消除。 设置参数(AD1.E ) 设置参数(PV1.E )

模拟输入端子传感器断线 连接于PV 的模拟输入断线

按SET/ENTER 键。

B.OUT

正常显示(注) —

检查所连接的模拟输入端子的导线和传 感器。

错误指示在正常操作中消除。

4.

PV 输入断偶错误

使用向上/向下箭头键更改操作模式。 更改过程中闪烁。

实际输出(%) 100

实际输出(%) 100

PV 输入超过范围 PV 输入范围之内

(-5至105%之外的PV 值) OVER -OVER

PV 输入在-5至105%之外。输入梯形计算 结果,范围外的数据时也会发生。

加热部分 操作输出

正常显示 — — 设置参数(PV1.E )

设置参数(AD2.E ) 检查模拟输入值或梯形程序。

制冷部分 操作输出

制冷部分 操作输出

加热部分 操作输出

按SET/ENTER 键。

OUT - - - - -

检查反馈输入电阻/电流的导线。错误 指示在正常操作中消除。 正常显示

反馈输入电阻/电流断线 梯形计算溢出

反馈输入断线

5.

梯形计算的浮点计算为无穷大。 检查梯形程序。

-12.4 0 12.4

-12.4 0 12.4

计算未在控制周期内结束(负载系数为 100%或更大)。

负载系数超过100% 更改控制周期或减小梯形程序的步阶数。 控制计算输出 DB=24.8

控制计算输出 REM 指示灯亮起。

负载系数超过200% (强制结束) 计算未在控制周期内结束(负载系数为 200%或更大)。 死区:操作参数DB

DB= -24.8 正常显示

LADDER 指示灯闪烁

设置参数(LA.ER )

更改控制周期或减小梯形程序的步阶数。 死区为正(+)时 操作输出值的变化

死区为负(-)时 操作输出值的变化

正常显示

重新下载梯形程序。如果错误指示仍未 删除,则说明有故障。请联系我们进行 维修。

梯形程序错误

梯形程序已损坏。

点对点通信错误

0.000 00000

(符号显示左侧的小数点闪 烁) 确认目标设备已正确连接。 在正常接收时恢复。

— 设置参数(OP.ER ) 点对点通信错误 AT.E 正常显示 — —

设置参数(PV1.E ) 设置参数(AD2.E )

自整定功能超时 甚至在开始整定后24小时仍未完成自整定。请确认流程。按住任意键删除错误指示。 执行自动阀门位置调节后,全封闭阀门位置 检查导线和阀门。按住任意键删除错误 VAT.E

正常显示

阀门位置自动调节错误

等于或大于全打开阀门位置。 指示。 框架奇偶选择错误 缓存溢出

内部字符超时

校验和错误(与校验和的PC link 通信)

CRC 校验错误(Modbus/RTU ) LRC 校验错误(Modbus/ASCII ) 0.000 00000

(符号显示左侧的小数点闪 烁)

检查通信参数。

在正常接收时恢复。

按住任意键停止闪烁。

通信错误

(RS-485通信)

正常显示

— 设置参数(OP.ER )

■ 故障排除流程

■ 在操作过程中发生停电时的

解决方案

如果接通控制器电源后不出现运行画面,请检查下列流程图中的步骤。 如认为问题较为复杂,请联系销售代表。

检查通信参数。 在正常接收时恢复。

从远程模式更改为本地模式以停止闪烁。 模式从远程变为本地后,即使设置为开 启,SP 跟踪也不会起作用。

协同主机和从机之间回路不一致

0.000 00000

(符号显示左侧的小数点闪 烁)

通信错误 (协同操作)

正常显示

正常显示

— —

设置参数(OP.ER )

设置参数(OP.ER )

控制器是否失效?

· 20 ms 内的瞬间停电。

协同主机的通信中断了2秒。

用户配置文件损坏。

未检测到停电。继续正常操作。

· 少于5秒或者约5秒或更长时间的停电。

会影响“设置”和“操作状态”。 有关详细信息,请参见使用说明书。

Yes

0.000 00000

(符号显示左侧的小数点闪 烁) 用户配置文件错误 故障FRAM

重新下载用户配置文件。 No

No

No

No

按键操作 故障?

I/O 信号 故障?

完全不进行 通信?

通信故障?

Yes

显示故障?*

符号显示右下角的小数 点闪烁。

正常显示 未定义

正常显示 设置参数(PA.ER )

无法将数据写入(保存)到FRAM 。 MCU / DCU 已损坏。

故障。请联系我们进行维修。 故障。请联系我们进行维修。

Yes

Yes

Yes

Yes

故障的MCU / DCU

(ROM / RAM 错误,已损坏)

未定义

检查电源端子 的导线。

关闭电源,然后 重新打开。

检查控制器的I/O

规格。

检查键锁设置。

检查控制器的规格。

注:模拟输入显示(运行画面)中显示的输入中出现错误时,显示与PV 显示相同的符号。

请记录参数设置以备维修。

检查所连设备的规

格和极性。

No

检查电源电压。

带有通信?

Yes

No

检查通信相关

参数。

无通信能力

正常? No

Yes

按键被锁?

Yes

修正错误。

检查通信导线。

* 在本产品的显示器部分使用LCD (液晶显示器)。 LCD 具有在低温下显示动作会变慢的特点。 No

正确?

另外,由于老化会造成亮度和对比度下降。

但是,控制功能不会受到影响。

检查通信设备 的规格。

Yes

取消设置。 请联系我们进行维修。 问题已解决。

IM 05P01D31-11ZH 第8/12页

SP 和报警设定值设置参数报警功能设置参数PID 设置参数

■■

Operation

Guide

UT35A/UT32A

数字温度控制器

操作手册

菜单符号:(SP) 菜单符号:(ALRM) 菜单符号:(PID)

参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别

0.0至100.0%的PV输入范围(EU)

(设置范围:SPL至SPH)

以下列顺序设置一个5位数数值。

[报警类型:2位数(参见下面)]+

[没有(0)或带有(1)待机动作]

+ [通电(0)或未通电(1)] + [锁

存动作(0/1/2/3/4)]

比例带

加热部分比例带(进行

加热/冷却控制时)

0.0至999.9%

目标设定值SPL

(SP) 设置为0.0%时,会以0.1%运行。

在加热/制冷控制设置为0.0%时,

适用加热部分的ON/OFF控制

5.0%

副目标设定值

(进行2个位置2个级

别调节时)

PV输入

范围的

0.0%

(P)

-100.0至100.0%的PV输入范围跨

度(EUS)。设置SP.的偏移值。

(SUB) 积分时间

加热部分积分时间(进

行加热/制冷控制时)

有关锁存动作,请参见使用说明书。OFF:禁用

1至6000 s

横河电机株式会社240 s

60 s

设置要使用的PID组号。

1至4(取决于设置参数PIDG.的设

置。)

报警类型:2位数

00:禁用

01:PV上限

02:PV下限

03:SP上限

04:SP下限

05:偏差上限

06:偏差下限

07:偏差上限和下限

08:上限和下限范围内的偏差

(I)

PID号选择1至4 下表EASY

(PIDN)

该操作手册简单介绍了参数的功能。列出的参数符号按显示上所示的顺序显示在菜单

符号的各个组里。另外,每个参数表都具有“用户设置”栏,可让您在控制器中进行

设置时记录下您的设定值。在参数设置画面中的 PV 显示中滚动显示指南。可以使用

Fn 键打开 / 关闭该指南。

微分时间

加热部分微分时间(进

行加热/制冷控制时)

OFF:禁用

1至6000 s

设置PV报警、SP报警、偏差报警、

输出值报警或速度报警设定值的显示

值。

-19999至30000(在输入范围内设置

数值。)

小数点位置取决于输入类型

(D)

AL1,

AL3:PV

上限(01)

无待机

动作(0)

通电(0)

锁存动作

(0)

to

报警-1至-4类型

示例:报警1

控制输出上限

报警-1至-4设定值0 -4.9至105.0%,(OL

进行加热/制冷控制时:0.1至

105.0%(OL

加热部分控制输出上限

值(进行加热/制冷控

制时)

100.0%

(A1 to A4)(OH)

to

操作参数在参数SP(目标设定值)中,出厂默认值显示4组。可通过设置参数SPGR.(SP 组数)

更改组数。对于报警设定值参数,报警 -1至-4显示为出厂默认值。可以使用设置参数

ALNO.(报警数量)更改报警数量。若要更改SP组数或报警数,请参见使用说明书。

报警09:目标SP上限控制输出下限值

加热部分控制输出下限

(进行加热/制冷控制

时)

-5.0至104.9%,(OL

气密性关闭

进行加热/制冷控制时:0.0至

104.9%(OL

锁存动作类型10:目标SP下限

11:目标SP偏差上限

12:目标SP偏差下限

13:目标SP偏差上限和下限

14:上限和下限范围内的目标SP

偏差

0.0%

AL2,

AL4:PV

下限(02)

无待机

动作(0)

通电(0)

锁存动作

(0)

(AL1 to AL4)(OL)

(MR)

向下按住PARAMETER键或PARA键3秒钟,从运行画面移动到运行参数设置画面。

按一下DISPLAY键或DISP键返回运行画面。

通电 / 未通电

待机动作

使用下表记录SP和报警设定值。积分时间为OFF时启用。

手动复位值为PV = SP时的输出值。

-5.0至105.0%

手动复位50.0%

EASY

运行画面DISPLAY键或

DISP键

参数

SP

n=1 n=2 n=3 n=4

按住PARAMETER键或PARA键3秒。15:OUT上限

16:OUT下限

进行

ON/OFF

控制时

下表

SUB

PIDN

A1

17:制冷部分OUT上限

18:制冷部分OUT下限

19:模拟输入PV上限

20:模拟输入PV下限

27:反馈输入上限

28:反馈输入下限

29:PV速度

菜单

参数

菜单菜单END 或键键2个位置

2个级别

调节时:

0.5%的

PV输入范

围跨度

EASY SET/ENTER键PARAMETER键

或PARA键

滞后(进行开/关控制、进行ON/OFF控制或2个位置2个

级别调节时:0.0至100.0%的PV输

入范围跨度(EUS)

A2 位置比例控制、或2个

位置2个级别调节时)

加热部分开/关控制滞

后(进行加热/制冷控

制时)

菜单画面和参数设置画

面呈环状切换。

参数参数A3

(HYS)

A4 进行加热/制冷控制或位置比例控制

时:0.0至100.0%

进行加热

/

制冷

控制时

位置比例

控制时:

0.5%

键键键30:故障诊断

31:FAIL

参数

END

参数

END

参数

END

n:组号

to

SP- 相关设置参数PV速度报警时间设定值

1至4

■0.01至99.59(分.秒) 1.00

10

可以使用,键切换参数组。

(VT1 to VT4)

移动到设置参数设置画面:菜单符号:(SPS)

to 设置滞后设定值的显示值。

-19999至30000(在输入范围内

设置数值。)

同时按住PARAMETER键或PARA键以及向左箭头键3秒。

0.5%

的PV

输入范围

跨度

参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别副滞后(进行2个位置2

个级别调节时)

报警-1至-4滞后

(SU.HY)

(HY1 to

HY4)

SP = 远程输入× RT + 远程输入

偏差0.001至9.999

小数点位置取决于输入类型。

设置操作远程输入比例

远程输入偏差

1.000

(RT)

to

· 若要选择显示为初始值的参数设置,按下箭头键移动到下一个参数。

· 若要更改并设置参数设置,按 SET/ENTER键以使设定值闪烁。闪烁状态下可进行

更改(设置模式)。使用上/下/左/右箭头键更改设定值。按 SET/ENTER键注

册设置。

STD

0.0%的

PV输入

范围跨度

达到报警设定值后超过延迟定时

时,报警输出为ON。

0.00至99.59(分.秒)

0.5%

的PV

输入范围

跨度

-100.0至100.0%的PV输入范围跨

度(EUS)

报警-1至-4延迟

定时

上部滞后(进行开/关

(HY.UP) 控制)

0.0至100.0%的PV输入范围跨度

(EUS)

0.00

(RBS) (DYN1 to

DYN4)STD

用来防止SP突然变化。

SP升高比率OFF 0:始终有效

1:在STOP模式中无效

2:在STOP或MAN模式中无效

设置每小时或每分钟的升高比率或降

低比率。使用参数TMU设置时间单

位。

OFF,0.0 + 1 digit至100.0%的PV

输入范围跨度(EUS)

请注意,根据型号和后缀代码、控制类型(CNT)等,一些参数不会显示。(UPR) 报警模式0 0.5%

的PV

输入范围

跨度

(AMD) 下部滞后(进行开/关

控制)

本操作手册未记述高级设置模式(LEVL: PRO)的参数,关于其内容,请参阅使用说明书。

(HY.LO)

(DR)

SP降低比率OFF

HOUR

ON

EASY 在报警功能设置参数中,出厂默认值显示 4 个。可以通过设置参数 ALNO.(报警数)

更改报警数。若要更改报警数,请参见使用说明书(光盘)。

■ 运行模式(DNR)

(TMU)

(SPT)

HOUR:每小时的升高比率或降低比

MIN:每分钟的升高比率或降低比率

菜单符号:(MODE) 参数

ALn

n=1 n=2 n=3 n=4

SP斜率时间单位

SP跟踪选择

直接/反向操作切换RVS 参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别RVS:反向操作

DIR:直接操作

STD

模式从远程变为本地时进行跟踪。(本

地设定值追踪远程设定值。)

OFF,ON

VTn

STOP:停止模式

RUN:运行模式

预设输出(PO)在STOP模式中生成。RUN

默认值:不显示。STOP/RUN切换分

配到接点输入。

副直接/反向操作切换

(进行2个位置2个级别

调节时)

HYn

DYNn

DIR STOP/RUN切换(SU.DR)

(Pc) (S.R)

(R.L)

(AT)

使设定值跟踪PV,这样设定值将以

预设变化率自动恢复到原始数值。与

UPR、DNR和TMU组合使用。运行

条件:1) MAN → AUTO,2) STOP OFF

→ AUTO,3) 打开电源,4) SP号变

更,5) SP变更

n:报警号

STD 0.0至999.9%

(加热/制冷控制为0.0%时,适用制

冷部分的ON/OFF控制)

制冷部分比例带 5.0% LCL:本地模式

REM:远程模式

(仅在指定了通信时显示。)

REMOTEL/LOCAL

切换

PV跟踪选择

PV- 相关设置参数

LCL (PVT)

OFF:禁用

1至6000 s

制冷部分积分时间240 s

60 s

OFF,ON 菜单符号:(PVS)

OFF:禁用(Ic)

(Dc)

EASY

1至4:执行自整定。整定结果保存

在指定编号的PID中。

R:整定结果保存在用于参考偏差的

PID中。

参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别OFF:禁用

1至6000 s 自整定功能切换OFF 制冷部分微分时间

0.0%

-100.0至100.0%的PV输入范围跨度的PV输

(EUS)

PV输入偏差制冷部分控制输出上限

制冷部分控制输出下限

0.1至105.0%,(OLc

0.0至104.9%,(OLc

0.0至100.0%

100.0%

0.0%

1至4(取决于设置参数SPGR.的设

置。)

入范围

跨度

(OHc)

(OLc)

(HYSc)

SP号选择

PID号

1

1

(BS)

(FL)

(SPNO.)

(PID)

EASY

显示正在选择的PID组号。

1至4,R:用于参考偏差的PID组PV输入滤波器OFF,1至120 s OFF

EASY

制冷部分开/关控制滞

0.5%

■ 选择参数输出死区(进行加热

/制冷控制或位置比例

控制时)

进行加热/制冷控制时:-100.0至

50.0%

进行位置比例控制时:1.0至10.0%

3.0%

0.0%

0%

菜单符号:(CS) (DB)

(PO) 参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别预设输出

加热部分预设输出(进

行加热/制冷控制时)

在STOP模式中,可以产生固定控制

输出。进行位置比例控制时,可设置

阀门开度;-5.0至105.0% 注册参数的

符号

注册参数的设置范围。

有关详细信息,请参见使用说明书。

选择参数10至19 - 下表EASY

在STOP模式中,可以产生副固定控

制输出。

0%,100%

副预设输出(进行2个

位置2个级别调节时)

(SU.PO) 参数

CSn

n=10 n=11 n=12 n=13 n=14 n=15 n=16 n=17 n=18 n=19

在STOP模式中,可以产生制冷部分

固定控制输出。

-5.0至105.0%

制冷部分预设输出0.0%

有关选择参数的注册,请参见使用说明书。(POc)

在PID设置参数中,出厂默认值显示4组。可以通过设置参数PIDG.(PID组数)更改组数。

若要更改PID组数,请参见使用说明书。

IM 05P01D31-11ZH 第9/12页

如果使用两个或多个PID 参数组,请使用下表记录其设置值。

设置参数

PV 输入设置参数

■ ■ 区域控制参数

参数 P n=2

n=3

n=4

R

菜单符号:

(ZONE) 菜单符号:

(PV) 同时按住PARAMETER 键或PARA 键和向左箭头键3秒钟,从运行画面或运行参数设 置画面移动到设置参数设置画面。

按一下DISPLAY 键或DISP 键返回运行画面。

I 参数符号

参数名称

设置范围

初始值 用户设置 显示级别

参数符号

参数名称

设置范围

初始值

用户设置 显示级别

D to

根据给定的温度区域,设置在PID 常 数组之间进行切换的参考点。

0.0至100.0%的PV 输入范围(EU ) (RP1 ≤ RP2 ≤ RP3)

OFF :禁用

OH 100.0% 的PV 输入范围 K1:-270.0至1370.0°C/-450.0至2500.0°F K2:-270.0至1000.0°C/-450.0至2300.0°F K3:-200.0至500.0 °C/-200.0至1000.0 °F J :-200.0至1200.0 °C/-300.0至2300.0 °F T1:-270.0至400.0 °C/-450.0至750.0 °F T2:0.0至400.0 °C/-200.0至750.0 °F B :0.0至1800.0 °C/32至3300 °F S :0.0至1700.0 °C/32至3100 °F 参考点1至3

区域PID 切换滞后

参考偏差 下表

运行画面

OL (RP1 to RP3)

同时按住PARAMETER 键或PARA 键以及向 左箭头键3秒。

DISPLAY 键或 DISP 键

MR HYS SU.HY HY.UP HY.LO DR 可以设置滞后以在参考点切换。 0.0至10.0%的PV 输入范围跨度 (EUS )

0.5%的 PV 输入 范围跨度

STD

(RHY)

(RDV)

菜单

参数

菜单

菜单

END

PARAMETER 键 或PARA 键 键

设置SP 的偏差。 若大于预设参考偏 差,则会使用参考偏差的PID 。 OFF :禁用

0.0 + 1digit 至100.0%的PV 输入 范围跨度(EUS )

SET/ENTER 键

R :0.0至1700.0 °C/32至3100 °F

N :-200.0至1300.0 °C/-300.0至2400.0 °F E :-270.0至1000.0°C/-450.0至1800.0°F L :-200.0至900.0 °C/-300.0至1600.0 °F U1:-200.0至400.0°C/-300.0至750.0°F U2:0.0至400.0°C/-200.0至1000.0°F W :0.0至2300.0 °C/32至4200 °F

PL2:0.0至1390.0 °C/32.0至2500.0 °F P2040:0.0至1900.0°C/32至3400°F WRE :0.0至2000.0 °C/32至3600 °F

JPT1:-200.0至500.0°C/-300.0至1000.0°F JPT2:-150.0至150.0°C/-200.0至300.0°F PT1:-200.0至850.0°C/-300.0至1560.0°F PT2:-200.0至500.0°C/-300.0至1000.0°F PT3:-150.00至150.00°C/-200.0至300.0°F 0.4-2V :0.400至2.000 V OFF

菜单画面和参数设置 画面呈环状切换。

参数

参数

SU.DR Pc 对于区域控制,请将设置参数ZON (区域PID 选择)设置到区域PID 选择中。

Ic 使用下表记录参考点设置值。

参数 END

参数 END

参数 END

PV 输入类型 OFF

(IN)

Dc 参数 RPn

n=1

n=2

n=3

OHc OLc HYSc DB 移动到运行参数设置画面:

按住PARAMETER 键或PARA 键3秒。

P 参数(用于梯形程序)

■ PO 菜单符号:

(PPAR)

设置操作

1-5V :1,000至5,000 V 4-20:4.00至20.00 mA 0-2V :0.000至2.000 V 0-10V :0.00至10.00 V 0-20:0.00至20.00 mA -1020:-10.00至20.00 mV 0-100:0.0至100.0 mV SU.PO POc 参数符号

参数名称

设置范围

初始值 用户设置 显示级别

· 若要选择显示为初始值的参数设置,按下箭头键移动到下一个参数。

· 若要更改并设置参数设置,按 SET/ENTER 键以使设定值闪烁。闪烁状态下可进行 更改(设置模式)。使用上/下/左/右箭头键更改设定值。按 SET/ENTER 键注 册设置。 to

n :组号

-19999至30000(使用LL50A 参数 设置软件设置小数点位置。)

P01至P10参数

0 下表 STD

EASY

■ 整定参数

菜单符号:

(P01 to P10)

请注意,根据型号和后缀代码、控制类型(CNT)等,一些参数不会显示。

参数

Pn

n=01

n=02

n=03

n=04 n=05 n=06 n=07 n=08 n=09 n=10

-:无单位,C :摄氏度 -:无单位,- -:无单位, - - -:无单位,F :华氏度

(TUNE) 本操作手册未记述高级设置模式(LEVL: PRO)的参数,关于其内容,请参阅使用说明书。

PV 输入单位

C

(UNIT)

(RH)

参数符号

参数名称

设置范围

初始值 用户设置 显示级别

OFF :禁用

■ 控制功能设置参数

1:超调抑制功能(正常模式)

2:与搜索抑制功能(稳定模式)、

响应模式相比,可适应更大的特征 变化。

PV 输入范围的 取决于输入类型。

取决于

输入类型

菜单符号:

(CTL )

最大值

- 对于温度输入 - 设置实际控制的温度范围。 (RL

参数符号

参数名称

设置范围

初始值 用户设置 显示级别 3:搜索抑制功能(响应模式)可对

更改的SP 进行PV 的快速跟踪、 缩短PV 收敛时间。

4:超调抑制功能(强抑制模式)

注:必需在PID 控制或PI 控制中 使用设定值2和3。 在下列控制 中禁用:1) ON/OFF 控制, 2) PD 控制,3) P 控制, 4) 加热/制冷控制。

PID :PID 控制

PID (加热 /制冷 类型 时为 H/C) 设置应用的电压/电流信号的范围。电压/ 电流信号实际受控的量程应使用输入量程 的最大值(SH )和输入量程的最小值

(SL )进行设置。 ONOF :ON/OFF 控制(1点滞后) ONOF2:ON/OFF 控制(2点滞后) 2P2L :2个位置2个级别调节 H/C :加热/制冷控制 超调抑制功能 OFF EASY

控制类型 SP 组数

EASY

(SC)

(CNT)

PV 输入范围的 最小值 取决于 输入类型

(RL)

(当RL = RH 时,输入始终为0%。)

设置使用的SP 组数。 1至4

4

4

(SPGR.)

0:无小数点位置 切勿为响应较快的控制流程使用此 功能,如流量或压力控制。 如果设置为“SP 组号选择”,允许为 每个SP 组选择PID 常数。

如果设置为“区域PID 选择”,则会根 据在参考点设置的范围自动选择PID 常数。

1:一个小数点位置 2:两个小数点位置 3:三个小数点位置 4:四个小数点位置

PV 输入量程 小数点位置

取决于 输入类型

(SDP)

0:正常 1:稳定性

自整定功能类型 0 STD

(AT.TY)

(AR) 区域PID 选择

STD

取决于 输入类型 (ZON)

0:SP 组号选择1

PV 输入量程的 最大值 反复位终结(积分饱 和预防) AUTO ,50.0至200.0% AUTO

OFF

1:区域PID 选择(由PV 选择)

2:区域PID 选择(由目标SP 选择) 3:SP 组号选择2

(SH)

(SL)

-19999至30000,(SL

PV 输入量程的 最小值 取决于 输入类型 输出速度限制

OFF :禁用,0.1至100.0%/s 4:区域PID 选择(由SP 选择) (OPR)

设置使用的PID 组数。 1至4

选择从AUTO 切换到MAN 模式时在 MAN 模式中使用的输出。

OFF :保留AUTO 模式(无波动)中

的控制输出值

PID 组数

OFF :禁用 UP :上升 DOWN :下降

(PIDG.)

PV 输入断偶 操作

取决于 输入类型 (BSL)

(A.BS)

(A.FL)

PV 输入 范围跨度 的0.0% 手动预设输出号选择 1:使用手动预设输出1(输出波动) 2:使用手动预设输出2(输出波动) 3:使用手动预设输出3(输出波动) 4:使用手动预设输出4(输出波动) 5:使用手动预设输出5(输出波动) OFF

STD

PV 模拟输入偏

PV 输入范围跨度的-100.0~100.0%(EUS)

OFF 、1~120秒

STD

显示级别

STD

(MPON)

PV 模拟输入过

OFF

to

W: W-5% Re/W-26% Re(Hoskins Mfg.Co.). ASTM E988 WRE: W97Re3-W75Re25

-5.0至105.0%

但是,输出受限于输出上限和下限。

手动预设输出1至5

0.0%

下表

(MPO1 to MPO5)

■ 输入范围,SP 限制设置参数

使用下表记录手动预设输出设置值。

菜单符号:

(MPV)

参数 n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

MPOn

参数符号

参数名称

设置范围

初始值

用户设置

-:无单位 C :摄氏度 -:无单位 - -:无单位 - - -:无单位 F :华氏度 同于PV 输入单位

控制PV 输入单位

(P.UNI)

(P.DP)

0:无小数点位置 1:一个小数点位置 2:两个小数点位置 3:三个小数点位置 4:四个小数点位置

控制PV 输入小数点 位置

1

控制PV 输入范围的 最大值

取决于 输入类型 (P.RH)

(P.RL)

-19999至30000,(P.RL

控制PV 输入范围的 最小值

取决于 输入类型 100.0% 的PV 输 入范围 SP 上限

SP 下限

(SPH)

(SPL)

0.0至100.0%的PV 输入范围跨度 (EU ),(SPL

0.0%的 PV 输入 范围

IM 05P01D31-11ZH 第10/12页

■ 输出设置参数■ 加热器断线报警设置参数■ 以太网通信设置参数(E3 端子区域)CC-Link 通信设置参数(E3 端子区域)

菜单符号:(OUT) 菜单符号:(HBA) 菜单符号:(ETHR) 菜单符号:(CC-L)

参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别

参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别

控制输出或加热部分控制输出(后两

位数)

00:OFF

01:OUT端子(电压脉冲)

02:OUT端子(电流)

03:OUT端子(继电器)

06:OUT2端子(继电器)

07:RET/OUT2 端子(电压脉冲) 00.03

08:RET/OUT2 端子(电流)

制冷部分控制输出(前两位数)

00:OFF

01:OUT端子(电压脉冲)

02:OUT端子(电流)

03:OUT端子(继电器)

06:OUT2端子(继电器)

07:RET/OUT2 端子(电压脉冲)

08:RET/OUT2 端子(电流)

156K: 156k bps

加热器断线报警-1功能

选择

1 625K: 625k bps

2.5K: 2.5k bps

5M: 5M bps

(HB1.S)

(HB2.S)

(HB1)

0:加热器电流测量

1:加热器断线报警(加热部分)

快速响应模式

波特率

OFF,1至8 1

(HSR)

(BPS)

波特率10M

(BR)

加热器断线报警-2功能 2:制冷部分加热器断线报警

选择

9600:9600 bps

19200:19.2k bps

38400:38.4k bps

1 10M: 10M bps

输出类型选择38400

标准类

型:加热器断线报警-1电流

设定数

OFF,0.1至300.0 Arms

加热器断线报警-2电流

设定数

地址1至64 1

38400

OFF

OFF

800

NONE:无

EVEN:偶数

ODD:奇数

(ADR)

(BPS)

(FILE)

EASY

奇偶选择EVEN

EASY (PRI) 9600: 9600 bps

19200: 19.2k bps

38400: 38.4k bps (OT) 前两位数加热/制

冷类型:

06.03

波特率后两位数(HB2) ~0至255

初始值:(IP1).(IP2).(IP3).(IP4) =

(192).(168).(1).(1)

IP地址1至4 参见左侧

参见左侧

参见左侧

下表

下表

下表

CT1线圈绕组数比例

1至3300

配置文件编号0至3

(IP1 ~IP4)

(CT1.T)

(CT2.T)

(HDN1)

(HDN2)

~0至255

初始值:(SM1).(SM2).(SM3).(SM4)

= (255).(255).(255).(0)

CT2线圈绕组数比例800

子网掩码1至4

默认网关1至4

控制输出循环时间

加热部分控制输出循环

时间(进行加热/制冷

控制时)

(SM1 ~SM4)

加热器断线报警-1延迟

定时

0.00至99.59(m.s)

加热器断线报警-2延迟

定时

30.0 s

30.0 s

0.00

0.00

(CT) 0至255

初始值:(DG1).(DG2).(DG3).(DG4)

= (0).(0).(0).(0)

EASY STD

0.5至1000.0 s EASY

(DG1 ~DG4)

(PRT)

制冷部分控制输出循环

时间

(CTc) 如果使用了由U.R.D. Co., Ltd生产的变流器,请为线圈绕组数比例设置下列数值。端口号502,1024至65535 502

CTL-6-S-H: 800

CTL-12L-30: 3000

OFF:停止自动调节

ON:开始自动调节

自动阀门位置调节

阀门位置设置复位

OFF

OFF

IP访问限制OFF:禁用,ON:启用OFF

(V.AT)

(V.RS)

(IPAR)

将V.RS设置为ON可复位阀门调整

设置,并使指示“V.RS”闪烁。

■ RS-485 通信设置参数(UT35A: E3 端子区域,UT32A:

E1 端子区域)

用下箭头键将阀门位置设置在全关位

置后,按SET/ENTER键可将调整后

的数值保存起来。完成V.L调整,V.L

便停止闪烁。

0至255

允许的IP地址1-1

至1-4

允许的IP地址2-1

至2-4

初始值:(1.IP1).(1.IP2).(1.IP3).

(1.IP4) = (255).(255).(255).(255)

(2.IP1).(2.IP2).(2.IP3).(2.IP4)

= (255).(255).(255).(255)

全封闭阀门位置设置-

(V.L) 参见左侧下表

菜单符号:(R485)

(1.IP1 ~

1.IP4,

2.IP1 ~

2.IP4)

用上箭头键将阀门位置设置在全开位

置后,按SET/ENTER键可将调整后

的数值保存起来。完成V.H调整,

V.H便停止闪烁。

参数符号参数名称设置范围

PCL:PC link 通信

初始值用户设置显示级别

全打开阀门位置设置

阀门运行时间

-

(V.H)

PCLSM:PC link 通信(带校验和)

LADR:梯形通信

CO-M:协同主机

将该参数设置为“ON”可启用以太网

通信参数设置。

OFF,ON

5至300 s 60 s 以太网设置切换OFF

(TR.T) CO-S:协同从机(ESW)

协议选择MBRTU

(PSL) MBASC:Modbus(ASCII)

MBRTU:Modbus(RTU)

CO-S1:协同从机(回路-1模式)

CO-S2:协同从机(回路-2模式)

P-P:点对点通信

0:阀门位置反馈类型

1:阀门位置反馈类型

(如果发生反馈输入错误或断线,

则移动到预测类型。)

2:阀门位置预测类型

使用下表记录以太网通信设置值。

STD

阀门调节模式0 参数

IPn

n=1 n=2 n=3 n=4

(V.MOD)

600:600 bps SMn

DGn

1.IPn

2.IPn

OFF:禁用

PV1:PV

SP1:SP

OUT1:OUT(位置比例控制时的阀门

开度为0至100%)

LPS:15 V DC回路供给电源

TSP1:目标SP

HOUT1:加热部分OUT

COUT1:制冷部分OUT

MV1:位置比例输出(内部计算值)

PV:PV端子模拟输入

1200:1200 bps

2400:2400 bps

4800:4800 bps

9600:9600 bps

19200:19.2k bps

38400:38.4k bps

波特率19200

(BPS)

(PRI)

EASY

RET的传送输出类型PV1 EASY

PROFIBUS-DP 通信设置参数(E3 端子区域)

(RTS)

(RTH)

NONE:无

EVEN:偶数

ODD:奇数

奇偶选择EVEN 菜单符号:(PROF)

参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别

结束位

数据长度

地址

1:1位,2:2位

7:7位,8:8位

1至99

1

8

1

当RTS = PV1、SP1、TSP1、PV时9.6K: 9.6k bps

(STP)

(DLN)

(ADR)

100%的

PV输入

范围

RET的传送输出量程最 RTL + 1 digit 至30000

大值

19.2K: 19.2k bps

93.75K: 93.75k bps

187.5K: 187.5k bps

0.5M: 0.5M bps

1.5M: 1.5M bps

3M: 3M bps

-19999至RTH - 1 digit

小数点位置:

STD

当RTS = PV1,SP1或TSP1时,

与PV输入的小数点位置相同。

当RTS = PV时,与PV输入量程的

小数点位置相同。

RET的传送输出量程最

小值

0%的PV

输入范围

波特率AUTO

(BR)

(RTL)

(O1RS)

(O1RH)

6M: 6M bps

12M: 12M bps

AUTO

45.45K: 45.45k bps

OUT电流输出的传送输

出类型

同RTS OFF

-

EASY

当O1RS = PV1、SP1、TSP1、PV时,

OUT电流输出的传送输 O1RL + 1 digit 至30000

地址0 至 125 3

38400

(ADR)

(BPS)

(FILE)

出量程最大值-19999至O1RH - 1 digit

小数点位置:

当O1RS = PV1,SP1或TSP1时,

与PV输入的小数点位置相同。

当O1RS = PV时,与PV输入量程

的小数点位置相同。

9600: 9600 bps

19200: 19.2k bps

38400: 38.4k bps

波特率

STD

OUT电流输出的传送输

出量程最小值

-

(O1RL) 配置文件编号0 至 3

OUT电流输出范围

RET电流输出范围

4-20:4至20 mA

0-20:0至20 mA

20-4:20至4 mA

20-0:20至0 mA

4-20

4-20

(OU.A) DeviceNet 通信设置参数(E3 端子区域 )

(RET.A) 菜单符号:(DNET)

参数符号参数名称设置范围初始值用户设置显示级别

125K:125k bps

250K:250k bps

500K:500k bps

波特率125

(BR)

(ADR)

(BPS)

(FILE)

地址0~63 63

38400

EASY

9600:9600 bps

19200:19.2k bps

38400:38.4k bps

波特率

配置文件编号0至3

IM 05P01D31-11ZH 第11/12页