文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 焊接作业指导书

焊接作业指导书

焊接作业指导书
焊接作业指导书

目录

1适用范围 (1)

2编制依据 (1)

3工作流程 (2)

4焊接要求 (2)

5施工操作 (3)

5.1坡口加工 (3)

5.2管口清理 (3)

5.3管口组对 (4)

5.4管口预热 (5)

5.5焊接 (5)

5.6外观检查及标记 (7)

5.7焊缝检测 (9)

5.8返修 (10)

6焊接安全规定 (11)

附表:焊接工艺规程 (11)

1 适用范围

本作业指导书适用于天然气和成品油管道工程线路工程标段的焊接作业。

2 编制依据

2.1

2.3 《管道下向焊接工艺规程》Q/CNPC78-2002

2.4 《油气长输管道工程施工及验收规范》G50369-2006

2.5 《油气输送管道穿越工程施工规范》G50424-2007

2.6 《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道线路工程》SY4208-2008 2.7 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007

2.8 《石油建设工程质量检验评定标准输油输气管道线路工程》SY/T 0429-2000 2.9 《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2006

2.10 《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T 4109-2005

2.11 《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002

3 工作流程

4 焊接要求

4.1 焊接设备应能满足焊接工艺要求和施工要求,并具有良好的工作状态和安全性。

4.2 焊接应由具有天然气和成品油管道工程线路工程上岗证的焊工施焊。

4.3 用于焊接的材料应合格且满足工艺要求。焊条、焊丝、保护气体等材料在运输和保管时,应符合生产厂家说明的规定。包装开启后,应保证其不变质,药皮焊条应避免受潮湿,凡损坏或变质的材料不得使用。焊条无破损、变色,无油污杂物;焊丝无锈蚀、污染现象;焊剂无变质现象;保护气体的纯度和干燥度应满足焊接工艺规程。

4.4 焊接现场应设恒温干燥箱(筒),焊条随用随取。

4.5 当外界环境出现恶劣气候条件(如大风、雨雪天气等)时,施工承包商应采取有效措施,如采用防风棚、保温棚等以保证焊接质量不受影响。

4.6 在下列环境下且没有有效防护措施时,不应进行焊接作业:

4.6.1 雨雪天气;

4.6.2 大气相对湿度大于 90%;

4.6.3 自然环境温度低于 5℃;

4.6.4 低氢型焊条电弧焊,风速大于 5m/s;

4.6.5 纤维素型焊条手工电弧焊,风速大于 8m/s;

4.6.6 自保护药芯焊丝半自动焊,风速大于 8m/s;

4.6.7 熔化极气保护电弧焊,风速大于 2m/s。

5 施工操作

5.1 坡口加工

5.1.1 如果由钢管制造厂生产的管子的坡口不适用于现场坡口要求,须根据所采用的焊接工艺规程规定的坡口形式在现场加工。在本管道工程中,天然气管道坡口角度为60-70°,,成品油管道坡口角度为55-65°,钝边1-2mm,间隙2-3mm。

5.1.2 用机械加工坡口时,所采用的坡口机、吊管机等设备应处于良好操作状态和安全状态;操作人员应能熟练操作设备,经验丰富,并有专人统一指挥。

5.1.3 主体焊接的坡口加工应使用坡口机,连头处应采用机械或火焰切割。

5.1.4 用坡口机对管口切割时,应先调整坡口机与管口保持一定的角度,坡口参数应满足管口组对要求。

5.1.5 用火焰切割机加工管口时,应检查氧气瓶、乙炔瓶、压力表、割炬等,确保其处于安全状态,操作由有资质的气割工执行。

5.1.6 坡口加工后,应对坡口角度、坡口钝边等进行测量检查,对于不合格的要重新加工。

5.1.7 坡口加工完毕后,应进行外观检验。机械加工如有形成的内卷边,应用锉刀或电动砂轮机清除整平;对于火焰切割的管口,应采用角向磨光机对管口进行修整,除去切割痕迹、氧化皮和淬硬层后检查。

5.1.8 对于不同管子壁厚对口时,应根据相应的焊接工艺规范要求对厚壁管按要求打磨内坡口,打磨宽度不应小3倍的壁厚差,使打磨坡度平缓过渡。

5.1.9 坡口加工合格后,应重新测量管子长度并记录。

5.2 管口清理

5.2.1 管口清理前,应保证管端有足够的操作空间。

5.2.2 对管内目测检查,采用清管器等工具清理管子内部的泥土和石块、砂子以及其它杂物。清除时应注意保护管道内涂层不受伤害。应避免采用硬质、尖锐的物体接触管道内涂层。

5.2.3 应先用抹布、棉纱等除去表面的泥土,石块、泥污,油脂等。对于管口存在水分的,应用火焰加热除去水分。

5.2.4 管口清理应采用角向磨光机,动力钢丝刷、棉纱、除油脂的化学剂等。操作人员应配备适当的个人劳保防护用品。

5.2.5 用电动钢丝刷清理管口内外表面两侧 25mm 范围内的铁锈除去,露出金属光泽。5.2.6 对自动超声检测的管端两侧各 150mm 范围内的制管外焊缝(如螺旋焊缝、直焊缝)应采用机械方法修磨至与母材平齐,但不应伤及母材;修磨后的余高应为 0mm~0.5mm,且应与母材圆滑过渡以满足探伤检测的要求。

5.2.7 管端损坏或有缺陷的修整方法取决于缺陷的程度,缺陷的深度<1mm 时,采用打磨法除去。缺陷的深度>1mm 时,按 5.1 条重新加工坡口。不允许用补焊修整坡口。

5.2.8 清口工作完成后应尽快组对焊接。当天完成的清口应当天组对并焊接完成,对于未组对完的管口应用遮盖物保护,下次组对前应重新检查清理。

5.2.9 现场切割防腐管时,应将切管部分管端 140mm 宽的外防腐层清除干净。

5.3 管口组对

5.3.1 组对前,按照施工图核对管壁厚和材质,按顺序登记每根管子的管号、长度、壁厚等信息,若缺少相关信息,不予使用。

5.3.2 组对前,先针对管口的尺寸进行配管。

5.3.3 对于一般地段,应采用内对口器组对,吊管机配合。

5.3.4 组对由有资格证的管工、起重工、机手操作,所用的吊管机、对口器、吊具等应具有足够的载荷能力,处于正常工作的安全状态下。组对所使用的吊带、吊具等应有保护管子免受伤害的措施。

5.3.5 组对时,应将被组对的一根管子稳固。另一根活动的管子,应将尼龙带放置在管子的中心处进行吊装。

5.3.6 在土质地段,可将管子直接放在软土堆上,在存在石方或卵石的地段,应用装软土的编制袋垫管。管口组对离地高度应满足焊接空间操作方便和安全,一般不小于0.5m。5.3.7 被组对的两个管子母材的焊缝(直焊缝、螺旋焊缝)在对口处应相互错开,距离不应

小于 100mm。

5.3.8 同公称壁厚对接钢管的错边量不应大于钢管壁厚的1/8,错边应沿管口圆周均匀分布,禁止强行组对。

5.3.9 相邻两环焊缝间的距离应大于1.5倍的钢管直径。

5.3.10 接头坡口角度、钝边、根部间隙应符合焊接工艺规程要求。

5.3.11 使用内对口器时,必须在根焊道完成后才能撤出;若根部焊道承受敷设应力比正常情况高,且有可能发生裂纹,应在完成热焊道后撤离内对口器。使用外对口器时,根焊道应均匀分布在管子的圆周上,其累计长度必须大于管圆周的 50%以上,才能撤离外对口器。

5.3.12 在纵向坡度地段组对应根据地质情况,对管子和施工机具采取稳固措施,山区石方地段宜采用沟下组对,沟下作业时吊管机应与管沟边缘保持一定的安全距离,组对前根据现场实际测量角度准备弯头、弯管,对号入座进行安装。

5.4 管口预热

5.4.1 在管口组对合格且焊接准备条件完成后,在焊接前对管口进行预热。

5.4.2 本标段使用的管材是L450M、L415M材质,在0℃以上环境中施工,焊前预热温度为100-150℃,采用氧乙炔预热,预热宽度为焊道两侧各50mm;环境温度低于 0℃时,宜采用感应加热或电加热的方法进行管口预热,预热宽度宜为坡口两侧各50mm。

5.4.3 预热应在焊口两侧及周向均匀进行,应防止局部过热,预热温度为 100—150℃。

5.4.4 温度测量可用数字测温计测量在距管口 50mm 的圆周上均匀测量。

5.5 焊接

5.5.1 焊接设备启动前,应检查设备、指示仪表、开关位置和电源极性。在正式焊接前,应在试板上进行焊接工艺参数调试。不应在坡口以外的管表面上起弧。

5.5.2 由持有天然气和成品油管道工程焊接岗位证的焊工,穿戴齐全的劳保防护服,按照业主批准的焊接工艺规程要求施焊。

5.5.3 焊机地线靠近焊缝内,用卡具将地线与焊缝接触良好,使之不宜滑落,避免产生电弧,击伤母材。

5.5.4 为防止焊接飞溅烧伤管材防腐层,采取足够宽度和足够耐热耐烧能力的橡胶皮在焊口两侧,对防腐层进行防护。

5.5.5 每层焊道由两名焊工在管口两侧分别起弧进行施焊。

5.5.6 焊道的起弧或收弧处应相互错开 30mm 以上,严禁在坡口以外的钢管表面起弧。必须在每层焊道全部完成后,才能开始下一层焊道的焊接。

5.5.7 坡口和每层焊道上的焊渣,在下一步焊接前应清除干净。采用自动焊或半自动焊时,焊接下一焊道前,应用砂轮磨除已完成焊道表面的熔渣、密集气孔、引弧点高凸处。

5.5.8 根焊使用手工焊条电弧焊,焊接材料选用E6010/φ4.0mm焊条,焊接电压为25-35V,焊接电流为60-140A,焊接速度90-160mm/min,焊缝金属厚度应为0-2mm。

5.5.9 结束后立即进行热焊。根焊与热焊的时间间隔不超过 10 分钟。

5.5.10 热焊采用半自动自保护焊,焊接材料选用E71T8Ni1J/φ2.0mm,焊接电压为17-20V,焊接电流为150-250A,焊接速度180-350mm/min。

5.5.11 热焊后各层焊道的焊接应没有中断,尽可能快地完成,层间温度应大于100℃小于350℃。

5.5.12 填充盖面采用半自动自保护焊,焊接材料选用E71T8Ni1J/φ2.0mm,焊接电压为17-24V,焊接电流为150-290A,焊接速度180-350mm/min。

5.5.13 填充焊接时,由于坡口宽度的增加,焊丝可做适当的摆动,为避免发生熔池满溢、气孔和夹渣等缺陷,焊接速度要控制适当以保持熔池前移。

5.5.14 焊接时,焊条或焊丝不宜摆动过大,对较宽焊道宜采用多道焊方法。焊接时发现偏吹、粘条、表面气孔或其它不正常现象时应立即停止焊接。

5.5.15 为保证盖面焊的良好成型,填充焊道宜填充(或修磨)至距离管外表面 1mm~2mm 处。可根据填充情况在立焊部位增加立填焊。盖面焊缝为多道焊时,后续焊道至少宜覆盖前一焊道 1/3 宽。

5.5.16 在焊接过程中,焊工应时刻注意电弧和熔池的变化,并及时检查每层焊道是否存在气孔、裂纹、夹渣等缺陷,对发现的缺陷应立即清理修补。修补过程中应保证控制层间温度。每处修补长度应大于 50mm,且小于或等于200mm。若相邻两修补处的距离小于50mm 时,按一处缺陷进行修补。

5.5.17 当日进行焊接的焊口应尽量完成全部焊接,对于当日不能完成的焊口应完成 50%钢管壁厚且不少于三层焊道。未完成的焊口应采用干燥、防水、隔热的材料覆盖好。次日焊接前,应预热至100℃-350℃。

5.5.18 收工后,必须在管段的开口端装上防尘管帽,不允许将工具及杂物存放在管内。

5.5.19 每天焊接施工完毕,应填写记录。

5.6 外观检查及标记

5.6.1焊缝外观检查

5.6.1.1 焊缝外观检测主要采用目测法

5.6.1.2 焊缝外观成形应均匀一致,焊缝宽度应比外表面坡口宽度每侧增加0.5mm~2.0mm。错边量不应大于钢管壁厚的 1/8。

5.6.1.3 焊缝表面不应低于母材表面,焊缝余高不应大于 2.0mm,当焊缝余高超高时,应进行打磨,打磨时不应伤及母材,并应与母材圆滑过渡。

5.6.1.4 盖面焊缝为多道焊时,相邻焊道间的沟槽底部应高于母材,焊道间的沟槽深度(焊道与相邻沟槽的高度差)不应超过 1.0mm。焊缝表面鱼鳞纹的余高和深度应符合多道焊的沟槽要求。

5.6.1.5 焊缝及其附近表面上不应有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、引弧痕迹、焊瘤、凹坑等缺陷。咬边深度不应超过 0.5mm。咬边深度小于0.3mm 的任何长度均为合格。咬边深度在 0.3mm~0.5mm 之间的,单个长度不应超过 30mm,累计长度不应大于焊缝周长的15%。

5.6.2焊缝区域外外观检查

5.6.2.1 如果发现外观缺陷,应给予清除(例如,在表面用砂轮磨去)。

5.6.2.2 如果由于施工时未按规定执行而导致电弧击伤母材,当深度不大时可采取机械打磨清除。打磨深度不应过大。如果深度过大,应从管口上切掉或去除缺陷区域。打磨结束时,应使用测厚仪检查打磨区域的残留厚度,以确保最后的厚度不低于管材供应商执行技术标准中允许的最小值。

5.6.2.3 如果电弧击伤母材处过深,并将削弱钢管厚度的完整性时,应割掉该焊缝以去除缺陷。

5.6.2.4返修由具有返修资格的焊工采用评定合格的焊接工艺返规程执行。

5.6.2.5 如果业主代表或监理认为,在焊缝以外的母材上存在严重的外观缺陷,则有缺陷的管段应被切除。

5.6.3 焊口标记

5.6.3.1线路焊口编号为:YTW-XQ(XY)-SL-机组编号-桩号±XXX-XX;

具体表示如下:

1)YTW为本工程代码;

2)线路标段编码:线路标段天然气管道为XQ;线路标段成品油管道为XY;

3)SL 表示为胜利油建编码,为施工承包商名称的代表性简称; 4)机组表示方法:一机组为Z1,二机组为Z2,三机组为Z3……; 5)桩号按施工图编排执行,如:ANH001……;

6)焊口编号沿介质流向焊接时,为加号(+),逆介质流向焊接时,为减号(-); 7)焊口形式及表示方法:连头口(死口)用L 表示,变壁厚口用表示,冷弯管连接口用LW 表示,热煨弯头连接口用RW 表示,所有穿越和定向钻焊口(施工图所列穿越)用C 表示,割口后增加焊口用1G 、2G ……表示,其他为普通焊口不加任何字母; 8)焊口出现不合格时,返修后的焊口编号要加R (复探申请、复探底片都要加); 9)当出现冷弯管同时需要连头碰死口时,编号原则为“LW-L ”;

10)焊口编号写在顺气流方向距焊口下游1m 处,用不褪色油漆笔写在顺气流方向的9点位。

11)由于定向钻穿越、河塘或公路铁路穿越等原因造成同一桩号不能连续焊接,进行分段编号(举例说明),第一段按桩号+1+1,2,3……;第二段按桩号+2+1,2,3……;第三段按桩号+3+1,2,3……。

5.6.2.2阀室焊口编号 YTW--A------C----D

具体表示如下:

1)阀室代码:(待拿到图纸后具体再编号)

天然气管道阀室用QFS 表示:江瑶阀室代码为QFS04,岭南阀室代码为QFS05,桑洲阀室代码为QFS06。

成品油管道阀室用YFS 表示:4#阀室代码为YQFS04。

2)焊工编号或焊接机组编号:焊工编号以焊工考试委员会下发上岗证的证件号为准;焊接机组以线路施工机组编号一致。

3)设计图工艺线位图编号(单线图):按施工单位提交的单线图为准。

代表代表焊口编号和形式

代表代表设计图工艺线位编号(单线号) 代表焊工编号或焊接机组编号 代表阀室代码

4)焊口编号和形式:

焊口形式及表示方法:连头口(死口)用L表示,变壁厚口用表示,弯头焊口用W表示,所有穿越站内道路焊口用C表示,割口后增加焊口用1G、2G……表示,其他为普通焊口不加任何字母;

5)焊口出现不合格时,返修后的焊口编号要加R(复探申请、复探底片都要加);

例:YTW-QFS01-S0028-101+7W-R表示天然气管道XX阀室,证件编号为S0028的焊工焊接,单线图为101的第7号弯头返修焊口。

例:YTW-YFS02-Z1-101+7W-R表示成品油管道YY阀室,焊接一机组,单线图为101的第7号弯头返修焊口。

5.7 焊缝检测

焊缝检测需根据设计要求和相关规范执行。无损检测包括外观检验、射线检测、超声波检测及其它无损检测方法(如磁粉探伤和着色探伤)。

5.7.1射线探伤

5.7.1.1 天然气所有手工焊接或半自动焊接的焊缝采用 100%射线检测。成品油管道焊缝射线探伤比例如下:

成品油管道焊口X射线检查比例分布情况统计表

5.7.1.2 X射线检测底片应清晰,黑度分明,像质计和检测标记齐全。

5.7.1.3 如可疑之处,或标记不清楚、不完整,应重新进行射线探伤。

5.7.1.4 X检测过程中遇有缺陷判定疑问,应使用 X 光射线照相方法进行对照性复检。

5.7.2超声波检测

5.7.2.1 成品油管线需超声波检测焊口:

成品油管道焊缝超声波探伤比例分布情况统计表

注:各项重叠部分以探伤要求严格的为准。

5.7.2.2 天然气管线焊口:二级及以上公路穿越、铁路穿越、断裂带穿越段除100%射线检测外,还需进行 100% 超声波检测。

5.7.2.3 管线施工过程中,除了进行X射线检测外,还可以随机进行超声波检测。

5.7.2.4 在特殊情况下,如果需要,可根据需要求采用磁粉探伤或着色探伤等方法检测。

5.8 返修

5.8.1 返修由具有返修资格的焊工采用评定合格的焊接工艺返规程执行。

5.8.2 所有带裂纹的焊口应从管线上切除。

5.8.3 根焊道、填充焊道及盖面焊道中出现的非裂纹性缺陷可直接返修。

5.8.4 同一焊缝位置只可返修一次。若返修不合格,该焊口应从管线上切除。

5.8.5 每处返修长度应大于 50mm。相邻两返修处的距离小于 50mm 时,按一处缺陷进行返修。

5.8.6应使用动力角向砂轮机去除缺陷,返修焊接前应仔细检查焊道以证实缺陷完全清除。

5.8.7返修焊接分为全壁厚返修和非全壁厚返修两种。全壁厚返修时应按焊接工艺规程的预热温度和宽度要求对整个焊口进行预热,非全壁厚返修可对返修部位及其上下各100mm 范围内的焊道进行局部预热。预热温度为≥100℃。

5.8.8 进入管内进行修补或焊接的最大管长不宜超过二根钢管,否则应有批准的安全措施。

5.8.9 修补采用E5515焊条。

6 焊接安全规定

6.1 沟上组装时,钢管摆放在距管沟边缘不小于 1.2mm 的地方,防止管沟塌方或管子滚动,避免人员伤亡和设备损害。

6.2 开始对口前,应对内对口器、吊管机、空压机、电焊机及配套设备进行检修,不合格设备不准使用。

6.3 对口时要安排专人指挥,工人不允许站在管端。如果需要工人进入管内检查焊缝,必须使用系绳的小推车,工人需佩带照明灯和手机,并派专人在管外,随时与其联系,避免管内工人被烫伤或晕到。

6.4 采用土墩或采用沙袋垫高管线时,管墩必须坚固牢靠,防止管子滚落伤人或损坏设备。

6.5 二次接线电缆的绝缘保护应良好。焊机空载电压较高时,当焊工大量出汗或衣服潮湿以及在潮湿地点作业,应在操作地点用绝缘垫板与管子进行隔离绝缘。

6.6 在焊接作业点周围5m 内不应有易爆物品。.

6.7 地面或沟中作业前,应先检查管墩、沟壁是否有松动、塌方的可能,必要时应采取防范措施以保证安全。

6.8 在工地移动焊机、更换保险丝、检修焊机、改接二次线时,必须切断电源。推拉电源开关时,必须带绝缘手套,同时头部要偏斜,以防止弧光伤人。

6.9 手提式照明灯的电压不应超过36V。

6.10 夏季作业气温高,应采取降温防暑措施。

6.11 停止作业时,应随即切断电源,焊钳应放在安全的地方,严禁短路、接地或接零。附表:焊接工艺规程

天然气和成品油管道工程线路工程标段

天然气和成品油管道工程线路工程标段

天然气和成品油管道工程线路工程标段

天然气和成品油管道工程线路工程标段

天然气和成品油管道工程线路工程标段

天然气和成品油管道工程线路工程标段

天然气和成品油管道工程线路工程标段

天然气和成品油管道工程线路工程标段

焊接作业指导书及焊接工艺

焊接作业指导书及焊接 工艺 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

焊接作业指导书及焊接工艺 1.目的:明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2.范围: .适用于钢结构的焊接作业。 .不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3.职责:指导焊接操作者实施焊接作业等工作。 4.工作流程 作业流程图 4.1.1.查看当班作业计划 4.1.2.阅读图纸及工艺 4.1.3.按图纸领取材料或半成品件 4.1.4.校对工、量具;材料及半成品自检 4.1. 5.焊接并自检 4.1.6.报检

.基本作业: 4.2.1.查看当班作业计划:按作业计划顺序及进度要求进行作业,以满足生产进度的需要。 4.2.2.阅读图纸及工艺:施焊前焊工应仔细阅读图纸、技术要求及焊接工艺文件,明白焊接符号的涵义。确定焊接基准和焊接步骤;自下料的要计算下料尺寸及用料规格,参照工艺要求下料。有半成品分件的要核对材料及尺寸,全部满足合焊图纸要求后再组焊。 4.2.3.校准:组焊前校准焊接所需工、量具及平台等。 4.2.4.自检、互检:所有焊接件先行点焊,点焊后都要进行自检、互检,大型、关键件可由检验员配合检验,发现问题须及时调整。 4.2. 5.首件检验:在批量生产中,必须进行首件检查,合格后方能继续加工。 4.2.6.报检:工件焊接完成后及时报检,操作者需在图纸加工工艺卡片栏及施工作业计划上签字。(外加工件附送货单及自检报告送检)。 5.工艺守则: .焊前准备

高炉炉壳焊接作业指导书(1)

高炉炉壳气横焊、立焊、作业指导书 一、使用范围 本作业指导书适用于我公司承接的xx1080m3高炉工程中高炉炉壳立缝(对接纵缝)及横缝(对接环缝)的手工电弧焊焊接(SMAW),埋弧自动焊接(SAW)和气电立焊焊接。 二、编制目的 由于我公司所承接的该高炉工程高炉炉体较大,壳体较厚、材质为低合金高强钢,焊接难度较大,而且高炉炉壳作为重要焊接构件其焊接质量要求非常高,焊接工艺也更为复杂。因此为确保该炉壳焊接质量,特编制此焊接作业指导书。 三、焊接方法 根据该工程实际情况并结合我公司多年的焊接经验,该高炉炉壳焊接决定采用我公司传统优势焊接方法—手工焊条电弧焊和最近几 年焊接大型冶金高炉炉壳所采用的先进焊接方法—横缝埋弧自动焊 和高效气电立焊焊。 四、施工准备 1、材料及主要机具 1.1、电焊条:由于该高炉炉壳材质(钢号)为Q345B,因此根据设 计和规范要求焊条电弧焊所采用的焊条型号统一为E5016型 (对应牌号为J506)。该焊条在使用前必须按说明书或规范要 求进行严格和烘焙,要求烘干温度为350-400度,时间为1-2 小时,烘干完毕后及时放入保温桶内保存,随时取用。所用焊

条必须附有质量证明书,其技术条件应符合现行国家标准的规 定(GB/T5117-1995),严禁使用无质量证明书以及药皮开裂脱 落、焊芯生锈的焊条。 1.2、焊剂和焊丝 1.2.1、横缝埋弧自动焊所用的焊丝牌号为H08MnA,焊丝直径为 3.2mm,焊丝盘选用标准的25kg。对应焊剂牌号为SJ301,焊剂颗粒大小选用80-120目为宜,用前要按焊剂要求进行烘干。 1.2.2、气电立焊所选用的焊丝为药芯焊丝,其牌号为SQL507,(对应ER50-6),焊丝直径为1.2mm,保护气体采用普通CO2气体,其纯度应大于99.8%。 1.3、主要机具:电焊机、横缝埋弧自动焊机、气电立焊焊操作机、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、保温桶、钢丝刷、碳弧气刨、磨光机等。 2、作业条件 2.1、熟悉图纸,焊接前项目部必须对焊工进行焊接工艺技术交底,交底完毕后,所有参加人员必须当场签字。 2.2、焊工要求必须持证上岗,施焊前应检查焊工合格证是否在有效期内,并且合格项目是否能满足该工程的焊接要求。否则,项目部必须对其进行岗前培训,并参加实际和理论考核,经考核合格后方能上岗操作。 2.3、我项目部将对所有施焊焊工进行登记建档,统一进行编号,并制作统一的胸卡,实行持证上岗。

焊接工艺作业指导书终版

2015-12发布2015-12实施 秦皇岛环亚设备发展有限公司技术工艺部门发布页码版本更改人日期更改单号49 A版

前言 本作业指导书针对东方电气集团东方锅炉股份有限公司锅炉栓焊钢结构产品而编制,所引用的相关标准以东方电气集团东方锅炉股份有限公司所编制和要求的标准为基础,并结合本公司生产特点而编制。

1范围 本标准规范了东方电气集团东方锅炉股份有限公司锅炉栓焊钢结构产品焊接工序的工艺要求。 本标准适用于东方电气集团东方锅炉股份有限公司锅炉栓焊钢结构产品的焊前预热、焊接、焊后热处理。 2 规范性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 当本文的引用文件被新文件代替时,应按最新版本的文件执行。 DG1109-2013 锅炉栓焊钢结构制造 JB/T6963-1993 钢制件熔化焊工艺评定 DG1411-2006 钢板超声波检测方法 DG1411.5-2006 对接焊缝超声波检测方法 DG1411.11-2006 T型焊缝超声波检测 DG1416-2006 磁粉检测 NC334(SG)-2007 钢结构焊工考试与管理明细

3 焊接要求 本作业指导书的内容全部依据焊接工艺而编制,如果有与焊接工艺相 冲突的地方,按焊接工艺执行。 3.1焊接人员要求: 3.1.1参与锅炉钢架焊接的焊工必须取得相应项目的合格证方可上岗,且必 须有自己的钢印,施焊完后按要求打上焊工钢印号。 焊接施焊完毕后,应打上焊 工钢印号。 3.1.2 焊工在作业时,遇有不符合要求的质量问题时,应及时报告项目负 责工程师,处理合格后方可施焊。 3.1.3 焊工应遵守工艺规范要求和安全操作规程进行作业。 3.1.4按照规定穿着工作服,焊工手套,劳保鞋,面罩,防护眼镜等。 3.1.5焊工应能根据焊接任务不同,自行选择调节参数,自己识别缺陷。并

二氧化碳气体保护焊作业指导书

二氧化碳气体保护焊作业指导书 1,目的和范围 本指导书规定了结构钢的二氧化碳气体保护半自动焊,混合气体保护半自动焊和药芯焊丝半自动电弧焊的工艺及操作应遵守的规则。 本指导书适用于一般机械及钢结构产品的二氧化碳气体保护半自动焊,混合气体保护半自动焊和药芯焊丝半自动电弧焊。 2,引用相关文件 GB/3375-94焊接术语 GB985-88气焊,手工电弧焊及气体保护焊,焊缝坡口的基本形式与尺寸。 WI0903-02钢结构手工电弧焊。 3,技术要求 3.1焊工 焊工须经二氧化碳气体保护焊理论学习和实践培训,经考核并取得相应的合格证书,方可从事有关焊接工作。 3.2焊接材料 3.2.1焊丝 3.2.1.1焊丝应符合《二氧化碳气体保护焊用钢焊丝》的规定,并有制造厂的质量证明书或合格证。 3.2.1.3应根据母材的化学成分和对焊接接头的机械性能的要求,合理选用焊丝。 3.2.1.3为提高熔敷速度,减少飞溅率,提高抗风能力;可选用药芯焊丝。3.2.1.4常用焊丝牌号为H08MnSi,H08Mn2Si,H08Mn2SiA。其中H08MnSi用于400MPa级结构钢件,H08Mn2Si及H08Mn2SiA用于500Mpa级结构件。H08Mn2SiA含S,P量比H08Mn2Si控制严,可用于要求更高的构件。 常用焊丝的化学成份见表1,熔敷金属力学性能见表2。 表1

表2 3.2.1.5常用焊丝直径规格有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6mm等。 3.2.1.6焊丝按表面状态分为镀铜和未镀铜。常用镀铜焊丝,代号为DT。焊丝按交货状态分为捆(盘)状和缠轴,常用缠轴,代号为CZ。 3.2.1.7镀铜焊丝的最大含铜量不得超过0.5,焊丝表面应光洁无油污,无锈蚀以及无肉眼所能见到的镀层脱落。 3.2.1.8缠轴焊丝重量一般每轴为15~20kg。 3.2.1.9焊丝质量保证期,从出厂日标起,一般为半年。 3.2.1.10气保护药芯焊丝分类情况见表3,表4。按保护气体分,二氧化碳保护和自保护。常用二氧化碳保护。常用药芯焊丝类型为EF11-43;EF11-50;EF13-43;EF13-50。 表3

钢结构焊接作业指导书

钢结构焊接作业指导书 编制部门:生产部 编制: 审核: 批准: XXXXX钢结构公司 2013年2月

钢结构焊接工艺指导书 根据我公司现有的技术和装备能力,钢结构工厂制作焊接方法有:手工电弧焊;埋弧自动焊;二氧化碳气体保护焊。该焊接工艺指 导书配合《钢结构工厂制作工艺指导书》使用。 本标准所引用的技术规范与标准分为“执行技术规范与标准”和 “参考技术规范与标准”两部分。 2.1执行技术规范与标准 2.1.1 GB50205-2002 《钢结构工程施工及验收规范》 2.1.2 GB986-88 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺 寸》 2.1.3 JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》 2.1.4 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.1.5 GB5293 《碳素钢埋弧焊用焊剂》 2.2参考技术规范与标准 2.2.1 《钢结构制作安装手册》 2.2.2 《建筑钢结构施工手册》 2.2.3 《焊接手册》 2.2.4 《钢结构工程施工工艺标准》 一、焊接材料 1、焊接材料 1.1电焊条、埋弧焊丝、二氧化碳气体保护焊丝、埋弧焊剂都应有出 厂质量证明书。钢结构常用钢材所对应的焊材见附表(一)。 一般焊接材料选用附表(一) 钢材强CO 2气体保护焊

度等级 σ (MPa ) 钢 号 手弧焊 焊 条 埋 弧 焊 焊 丝 焊 剂 焊 丝 235 Q235 (A) Q235F (A\F) E4303 E4301 E4316 E4315 E4310 H08A H08MnA HJ431 H10MnSi H08MnA 345 16Mn 16Mnq E5016 E5015 不开坡口对接 H08A 中板开坡口对接 H08MnA H10Mn2 H10MnSi 厚板深坡口 H10Mn2 HJ431 HJ350 H08Mn2Si 390 15MnV 15MnVq E5016 E5015 E5516 E5515 不开坡口对接 H08A 中板开坡口对接 H10Mn2 H08Mn2Si HJ431 H08Mn2Si

钛焊接作业指导书1

钛/钢(TA2/Q235B)复合板焊接作业指导书

目录1 主题内容及适用范围 1.1 主题内容 1.2 适用范围 2 书引用文件 3 材料 3.1 钛/钢(TA2/Q235B)复合板 3.2 钛(TA2)盖条 3.3 焊接材料 4 焊工 5 焊接方法与设备 6 焊接工艺评定 7 焊前准备 7.1 下料 7.2 坡口制备 7.3 焊前清理、准备 8 焊接 8.1 焊接工艺参数 8.2 技术要求 9 质量检验 9.1 检验人员 9.2 检验项目 10 焊接缺陷返修 11 焊接环境 12 安全防护

1主题内容及适用范围 1.1 主题内容 本焊接施工指导书规定了电厂用TA2/Q235B复合板焊接时,对材料、焊工、焊前准备、焊接工艺、焊接质量检验以及焊接过程中焊接缺陷返修等的技术条件,作为钛/钢(TA2/Q235B)复合板现场施工作业指导书。 1.2 适用范围 适用于电厂烟囱用钛/钢(TA2/Q235B)复合板,即以钛(TA2)为复层,以低碳结构钢(Q235B)为基层的钛/钢(TA2/Q235B)复合板的焊接。 凡本指导书涉及的内容,如与设计图纸、技术协议不相符合处,均应首先满足设计要求;凡本书未涉及的内容,则以相应的国家标准、设计图纸和技术说明为准。 2 书引用文件 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-1989 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程)DL/T5210.1-2005 《钛及钛合金复合钢板焊接技术要求》GB/T13149-91 《钛制焊接容器》JB/T4745-2002 《钛-钢复合板》GB8547-2006 3 材料 本指导书中所有材料应符合设计施工图、技术要求的规定,且都必须有合法有效的材料质量证明书。 3.1 钛-钢(TA2/Q235B)复合板 钛-钢(TA2/Q235B)复合板应符合GB/T8547-2006《钛-钢复合板》的规定及订货合同中技术协议的要求,其尺寸规格、坡口形式及刨边尺寸以设计图纸、技术要求和订货合同为准。

焊接作业指导书及焊接工艺

1.目的:明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2.范围: 2.1.适用于钢结构的焊接作业。 2.2.不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3.职责:指导焊接操作者实施焊接作业等工作。 4. 工作流程 4.1作业流程图

4.2.基本作业: 4.2.1.查看当班作业计划:按作业计划顺序及进度要求进行作业,以满足生产进度 的需要。 4.2.2.阅读图纸及工艺:施焊前焊工应仔细阅读图纸、技术要求及焊接工艺文件, 明白焊接符号的涵义。确定焊接基准和焊接步骤;自下料的要计算下料尺寸及用料规格,参照工艺要求下料。有半成品分件的要核对材料及尺寸,全部满足合焊图纸要求后再组焊。 4.2.3.校准:组焊前校准焊接所需工、量具及平台等。 4.2.4.自检、互检:所有焊接件先行点焊,点焊后都要进行自检、互检,大型、关 键件可由检验员配合检验,发现问题须及时调整。 4.2. 5.首件检验:在批量生产中,必须进行首件检查,合格后方能继续加工。 4.2.6.报检:工件焊接完成后及时报检,操作者需在图纸加工工艺卡片栏及施工作 业计划上签字。(外加工件附送货单及自检报告送检)。 5.工艺守则: 5.1.焊前准备 5.1.1.施焊前焊缝区(坡口面、I型接头立面及焊缝两侧)母材表面20~30mm宽范 围内的氧化物、油、垢锈等彻底清理干净,呈现均匀的金属光泽。

5.1.2.检查被焊件焊缝(坡口形式)的组对质量是否符合图纸要求,对保证焊接质 量进行评估,如有疑义应向有关部门联系,以便采取相应工艺措施。 5.1.3. 按被焊件相应的焊接工艺要求领取焊接材料,并确认焊接牌号无误。 5.1.4. 检查焊接设备是否运转正常,各仪表指数是否准确可靠,然后遵照本工艺提 供的工艺规范参数预调焊接电流、电压及保护气体流量。 5.1.5.合焊前应先行组对点焊,点焊的焊材应与正式施焊焊材相同,点焊长度一般 应为10-15mm(可视情况而定),点焊厚度应是焊脚高度的1/2(至少低于焊脚高度)。 5.1. 6.对于有焊前预热要求的焊件,根据工艺文件要求规范参数预热,温度必须经 热电偶测温仪测定,预热范围宽度应符合工艺文件的规定。 5.2.焊接过程 5.2.1.施焊过程应密切注视电弧的燃烧状况及母材金属与熔敷金属的熔合情况,发 现异常应及时调整或停止焊接,采取相应的改进措施。 5.2.2.多层焊时层间清渣要彻底,并自检焊缝表面发现缺陷及时修复,如焊接工艺 文件对层间温度有要求,必须保证层间温度符合工艺要求再焊下一层。 5.3.减少焊接应力变形的措施 5.3.1.刚性固定法:通常用于角变形较大的构件,施焊前加装若干块固定筋板其厚 度一般不小于8mm,对于较厚的焊件固定筋板的厚度应随之增大。

气体保护焊作业指导书

二氧化碳气体保护焊作业指导书 1围 本指导书适用于本公司钢结构产品的气体半自动焊。 2引用相关文件 GB/3375 焊接术语 GB/T8110 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝 GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊、焊缝坡口的基本形式与尺寸 HG/T2537 焊接用二氧化碳 JGJ 81 建筑钢结构焊接技术规程 DL/T 868 焊接工艺评定规程 3技术要求 3.1 焊工 焊工须经气体保护焊理论学习和实践培训,经考核并取得相应项目的合格证书,方可从事有关焊接工作。特殊工程的焊接人员应取得相关工程要求的资质证书。 3.2 焊接材料 3.2.1焊丝 3.2.1.1焊丝应符合《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》(GB/T8110)的规定,并有制造厂商的质量证明书和产品合格证。 3.2.1.2应根据母材的化学成分和对焊接接头的机械性能的要求,合理选用焊材。 3.2.1.3本公司常用焊丝牌号为ER50-6,此外特殊材料焊接时应按照《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》(GB/T8110)选择相应的焊丝。ER50-6焊丝的化学成份见表1 3.2.1.4本公司所用焊丝直径规格为1.2mm。 3.2.1.5焊丝按表面状态,常用镀铜焊丝,焊丝以焊丝盘状态。 3.2.1.6焊丝表面应光洁无油污、无锈蚀以及无肉眼所能见到的镀层脱落。 3.2.1.7焊丝盘焊丝重量为20kg。 3.2.1.8焊材供应商的更改必须经总工程师同意。 3.2.2 保护气体 3.2.2.1混合气体的配比应符合规定的要求,质量稳定。常用的混合气体:Ar(80~85%)+CO 2 (20~15%)。 3.3焊接设备的使用 3.3.1选择焊接电源形式 气体保护焊使用电源均为直流电源。

焊接作业指导书

******* 焊接作业指导书 编写:** 审核:** 批准:** 2016年9月

焊接作业指导书 1、工程概况 抚**** ,材质均为Q235B,所有管道对接焊缝采用V型坡口焊接,采用单面焊双面成型焊接工艺。焊接方法采用手工电弧焊(DS)焊接,氩弧焊打底,2遍电焊焊接,焊条使用J427。 2、编制依据 3、作业准备和条件要求 (1)焊接准备,ZX7-400逆变焊机、BX3-500型,切割工具G01-100割炬,打磨工具Φ100角向磨光机。 (2)焊接材料:采用J427焊条,规格为Φ2.5-4,焊材应有质保书,使用前应按其说明书要求进行烘焙,烘焙温度:350°,时间:恒温为一小时。(3)焊接前由技术人员向焊工进行技术措施、安全措施交底,完成签证:焊工本人对施焊部位的焊接工艺要求要理解清楚。 (4)人员安排:焊接技术人员、质量检查员、焊工。 (5)焊工必须是经过基本知识和实际操作技能培训,取得焊工合格证书的人员担任。凡担任管子工作的焊工,必须有相应项目合格证。

(6)焊工应凭焊接工作单领取焊条,并严格按焊接材料管理程序执行,携带焊条保温桶,保温桶应通电保存80-100℃,保温桶内的焊条,应随用随取。 当天没用完的焊条即时退回;第二天用时焊条重新烘干,重复烘焙次数不超过两次。 (7)焊接前,应清理干净焊口表面及近缝区的油、漆、垢、锈等,直至发出金属光泽,清理范围为:对接焊口每侧各为10-15mm。 (8)破口加工要求按照设计院提供的安装图纸进行,所有管道对接采用V型坡口。 (9)组对参数如图: 4、工序关键点控制施 (1)见证控制点 ①焊工资格审核。 ②焊接工艺卡。 ③焊接材料合格证书。 ④作业指导书技术交底签证记录。 ⑤焊接过程中质量监督及作业指导书执行情况。 (2)检查点 ①坡口清理情况的抽检。 ②焊接完成后对焊缝的质量进行自检、专检。 ③焊接完成后,由质量部门进行复检验收。 5、作业程序:焊接组装时待焊工件垫置牢固,以防止在焊接过程中产生变形和

焊接作业指导书(1)

焊接作业指导书(1)

焊接作业指导书 一、焊工资格审查 1、焊工无色盲、弱视,身体健康。 2、所有进入现场作业的焊工要有技术监督部门颁发的焊工操作证,并经过公司岗前培训,能独立担任焊接工作。 3、焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。 二、编制依据 1、参照设计图纸及技术要求 2、DL/T5418—2009《火电厂烟气脱硫工程施工验收及评定规范》 3、接头形式除图中注明外,其余焊接接头形式均参照 HG20853的规定 4、《焊工技术考核规程》 三、施工组织部署 1、劳动力及设备计划安排:由于本工程时间紧,任务重,作业面较窄,必须科学地调配人力资源,避免工程滞后、造成不应有的损失,因此;根据本工程特点拟投入以下专业施工人员; 人力计划表(表一) 序号工种名 称 单 位 数 量 备注 1 电焊工人16 持证 2 管道工人12

3 钣金工人10 5 技工人15 随时增添 6 技术员人 3 7 计划用于本工程的焊接设备(表二) 序号设备名称规格型号现 状 单 位 数 量 备注 1 交流焊机BX1-315型台 2 2 交流焊机BX-400-2 台 2 3 逆变焊机ZX7-400ST3 400A 台8 4 逆变焊机ZX7-400ST3 350A 台 3 电焊条保 温筒 W-3 台18 5 远红线烘 干箱YGCN-X-150 50kg 台 2 6 氧、乙炔表 绳 黑;红套10 7 角磨机台10 8 手锤 1.5 把20 9 扁产把20

10 钢丝刷把50 11 锉刀常用把30 12 敲渣锤把30 13 2、工程简述;本工程主要设备有吸收塔系统,石灰石粉仓系统,事故浆液箱系统,烟气系统,废水系统,工艺水系统,脱硝系统,电气系统,热工仪表控制系统等 三、管道及吸收塔等物件的焊接 1、工序过程 (1)管节焊接前应先修口,清根.管端坡口角度、钝边,间隙符合焊接工艺要求。 (2)对口时应使内壁平齐,错口偏差应小于壁厚的10%,且不得大于2mm,管道对口采用专业对口人员和有关机具完成。 (3)管道坡向、坡度应消除接口端面偏差缺陷,符合规范要求。 (4)法兰、焊缝及其它连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁或设备上。并保证螺栓自由穿入。 (5)容器类壁板以及其它结构件均采用图纸设计要求和有关规范进行坡口加工。 (6)严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。 (7)对口前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围为每侧各为10-15mm,对口

焊接作业指导书

工程编号: 工程名称: 焊接工艺指导书 编制:日期: 审核:日期: 审定:日期:

为确保产品的施工精度和焊接要求,施焊过程中必须严格遵守本工艺要求。 焊前准备 一、焊工要求: 从事焊接生产的焊工必须是持有有效期范围内合格证书的焊工,均应根据有关部门指定的焊工考试规则进行考试,并取得相应的焊工等级合格证书,才能独立担任规定范围的焊接工作。 二、焊接环境要求: 1,狭小区域的焊接必须具有良好的通风和照明设施。 2,高空作业的焊接必须有可靠的防范措施,以创造良好的安全工作条件。 3,外场露天作业在雨、雪天气时,应停止施焊;风力大时,应采用挡风罩施焊;霜冻天气时,应提前烘干;环境温度(普通钢)低于-5℃、(高强钢)低于0℃时,应采取焊前预热措施才能施焊。 4,特殊钢焊前应按其相关规定执行。 5,环境确认包括对不安全因素的确认。 6,焊前应将接缝附近30mm~50mm范围内的铁锈、油污等杂质清除干净。 三、焊接记录的要求: 1,焊接特殊过程确认表-----确认焊接特殊过程的设备、从事焊接特殊过程的人员、特殊过程的工艺方法和程序、焊接过程控制记录。 2,焊接过程控制记录表-----记录焊接部位、焊接种类、焊接参

数、焊接人员和类别、焊接日期。 四、焊接方法: 1,焊条电弧焊 a)按照产品焊接设计要求,进行焊条电弧焊工艺认可试验(需要时)。 b)根据焊条电弧焊工艺认可试验结果和产品焊接设计要求,确定焊条电弧焊工艺的使用范围和焊接材料选用范围。 c)编制焊条电弧焊工艺标准(需要时),规范操作。 d)编制焊接过程控制记录表并由操作者进行跟踪记录,车间汇总保存(附录A)。 2,CO2气体保护焊 a)按照产品焊接设计要求,进行CO2气体保护焊工艺认可试验(需要时)。 b)根据CO2气体保护焊工艺认可试验结果和产品焊接设计要求,确定CO2气体保护焊的使用范围和焊接材料选用范围。 c)编制CO2气体保护焊工艺标准(需要时),规范操作。 d)编制焊接过程控制记录表并由操作者进行跟踪记录,车间汇总保存(附录A)。 3,埋弧自动焊 a)按照产品焊接设计要求,进行埋弧自动焊工艺认可试验(需要时)。 b)根据埋弧自动焊工艺认可试验结果和产品焊接设计要求,确定埋

焊接作业指导书

焊接作业指导书 [断点连头-沟道内组对-壁厚~㎜范围] 编制 审核: 批准: 2012年11月10日 目录 1 总则 2 参考依据及规范性引用文件 3 技术要求 4 母材及焊材 5 焊接设备及工具 6 焊前准备 7 焊接操作过程 操作注意事项 根焊 热焊 填充焊 盖面焊 8 外观检查 9 安全作业

10 关于焊缝返修 焊接作业指导书 作业对象:陕西神渭输煤管道安装 作业项目:Φ559×δ㎜、Φ610×δ㎜壁厚范围的管子组对(SMAW+FCAW)焊接 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 焊接方法:焊条电弧焊(SMAW)根焊(打底焊道向上焊)、熔化极药芯焊丝半自动(FCAW)热焊、填充、盖面下向焊。 1 总则 为了保证输煤管道的焊接质量,指导现场安装焊接机组清理、打磨、对口、点固焊、预热及施焊作业,特制定本“焊接作业指导书(WWI)”以下简称。 本“(WWI)”是依据“焊接工艺评定报告(PQR)”编制的操作细则性作业文件,是焊工施焊时使用的作业指导书,可保证施工时质量的再现性。 本“(WWI)”适用于输煤管道Ф610㎜、Ф559㎜,壁厚~㎜(管线、断点连头、沟道内组对)的施焊作业。 本输煤管道的焊接,除应执行本“管理部”所编制的“(WWI)”规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定,以及设计图纸的技术要求。 本“(WWI)”自2012年10月30日发布起,将在全神渭管道输煤项目EPC项目管理部(分包方)施工单位范围内推荐执行。 本“(WWI)”由神渭管道输煤项目EPC项目管理部工程部负责解释。 2 参考依据及规范性引用文件。 下列文件中的内容通过本“(WWI)”的引用而成为本文件内容,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于“(WWI)”。 然而,鼓励依据本“(WWI)”达成共识的各施工方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本“(WWI)”。

压力管道焊接作业指导书1

某发电集团六盘山热电厂2×330M W 机组烟气脱硝改造工程 脱硝压力管道安装方案 编写: 审核: 批准: 某龙净环保股份某 二零一三年三月

目录 一、编写依据0 二、工程概况与X围0 三、管道安装工程、焊接工序及方法0 四、无损检测4 五、压力试验要求7 六、焊接主要机械工器具准备人员配置10 七、质量保证措施11 八、施工技术措施12 九、安全施工措施12

一、编写依据 1.1、《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收技术规程》(DL/T5257-2010) 1.2、《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》(DL/T5417-2009) 1.3、/4735-2005,《钢制焊接常压容器》 1.4、电力建设安全健康与环境管理工作规定 1.6、电力建设安全工作规程 (火力发电厂部分) 二、工程概况与X围 2.1 工程概况: 六盘山热电厂位于某回族自治区某市原州区清水河西岸,电厂北邻福银高速公路,东接宝中铁路,西邻西吉县、南连某省某市。本工程总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝反应区域布置在#1、#2机锅炉与电除尘之间,即电厂送风机室的上部,主要设备有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵等。 2.2工程施工X围: ①.六盘山项目氨区压力管道 液氨管道、氨气管道(DN>25)、废氨气管道(DN>25)、蒸汽管道(DN>25)、压缩空气管道(DN>25)、氮气管道(DN≧25) ②.管道分级 工业金属压力管道按其安全等级划分为GC1、GC2、GC3 三级。其中GC1 级安全等级最高;GC3 级安全等级最低。本工程工业压力管道为GC2 级 三、管道安装工程、焊接工序及方法 1)设备检查 管子外观应无裂纹、撞伤、分层等现象;未喷砂的管道压缩空气吹扫合格并及时封堵严实,坡口型式符合图纸;单根管外径、管厚、长度、弯曲角度符合图纸。 2)管道清理 用压缩空气对管子内部进行吹扫,保证管子内部清洁,无尘土、锈皮、积水、金属余

焊接作业指导书

**********热力工程(****段) 焊接作业指导书 编制: 审核: 审批: *****有限公司

目录 第一章总则 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2 编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程概况 (1) 第三章母材及材料设备 (1) 3.1 母材 (1) 3.2 焊材 (1) 3.3 焊接设备 (2) 第四章焊接准备 (2) 4.1 作业人员 (2) 4.2 焊工安全操作规程 (2) 4.3 焊接工艺评定 (3) 第五章焊接工艺 (3) 5.1焊接坡口 (3) 5.2对口点焊 (3) 5.3焊接方法 (4) 5.4焊接工艺要求 (4) 5.5焊缝返修 (5) 第六章质量检测 (5) 6.1 外观检测 (5)

6.2 无损检测 (6) 第七章安全管理措施 (6) 7.1 现场安全管理 (6) 7.2 危险因素及其控制措施 (7)

第一章总则 1.1 适用范围 本作业指导书适用******热力管道的焊接工作。 1.2 编制依据 (1)《城市供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28—2014 (2)《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010 (3)《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011 (4)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011 (5)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011 (6)******设计图纸 第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1本工程项目为********,管线全长为860米。该管道为GB2级压力管道,钢管材质Q235-B;管道采用有补偿与无补偿直埋相结合的冷安装方式敷设。热力管道主线包括DN500、DN450、DN400三个规格,起点为***,DN1000热力主干线,终点至***,端点设DN500、DN400的堵板各一个,穿越****采用顶管方式,在****东侧设置固定支架,主线阀门及波纹补偿器。在主干线上预留三个热力分支,一个DN300、两个DN250,在分支末端处设阀门井,内设分支阀门。 第三章母材及材料设备 3.1 母材 3.1.1本工程的复合钢管焊接坡口均为V形坡口,焊缝均为环形对接焊焊缝;其所用预制直埋保温管管径为Φ529*8、Φ478*8、Φ426*7、Φ325*7、Φ273*6五种规格;管材钢号均为Q235-B。 3.2 焊材 3.2.1焊条选用为E6010纤维素焊条、自保护药芯焊丝,焊条规格为φ3.2*350mm、φ2.0mm。各种规格的预制直埋保温管和焊条,均须有材料质量证明书和出厂合格证。 3.3焊接设备

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1.0目的 为了规范CO2气体保护焊的参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善的焊接参数的技术作业指导书。 2.0范围 适用于方正机械厂的CO2气体保护焊生产线 3.0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4.0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确的持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。

c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。 d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池的形状、工件熔和情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上的点动开关或焊枪上的控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起的倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当的倾斜和枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧

焊接作业指导书内容

篇一:焊接作业指导书 焊接作业指导书 (一)、电焊作业指导书 为确保生产、安装和服务的质量,使生产过程在受控状态下进行,根据国家职业技能鉴定教材内容,结合我处电焊作业实际情况,特制定电焊作业工艺规范。 一、对人员、设备、安全的要求 1、对从事电焊作业的人员,必须经过培训、考试合格、取得国家颁发的特殊工种操作证方能上岗作业。 2、从事电焊作业的人员,必须按照gb9448—88《焊接与切割》的要求,正确执行安全技术操作规程。 3、应确认电焊机技术状况良好。氧气、乙炔、发生器,经专业部门检查合格,方能投入使用。 二、手工电弧焊的工艺参数 焊接工艺参数(焊接规范)是指焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量。 a、焊接位置的种类: 1、平焊:平焊是在水平面上任何方向进行焊接的一种操作方法。由于焊缝处在水平位置,溶滴主要靠自重过度, 34操作技术比较容易掌握,可以选用较大直径焊条和较大焊接电流,生产效率高,因此在生产中应用较为普遍。如果焊接工艺参数选择和操作不当,打底时容易造成根部焊瘤或未焊透,也容易出现熔渣或熔化金属混杂不清或溶渣超前而引起的夹渣。常用平焊有对接平焊、t 形接头平焊和搭接接头平焊。 2、立焊:是在垂直方向进行焊接的一种操作方法,由于受重力作用,焊条溶化所形成的溶滴及溶池中的金属要下淌,造成焊缝成形困难,质量受影响。因此,立焊时选用的焊条直径和焊接电流均应小于平焊,并采用短弧焊接。 3、横焊:是在垂直面上焊接水平焊缝的一种操作方法。由于溶化金属受重力作用,容易下淌而产生各种缺陷,因此要采用短弧焊接,并选用较小直径焊条和较小焊接电流以及适当的运条方法。 4、仰焊:焊缝位于燃烧电弧的上方,焊工在仰视位置进行焊接。仰焊劳动强度大,是最难焊的一种焊接位置。由于仰焊时,熔化金属在重力作用下较易下淌,溶池形状和大小不易控制,容易出现夹渣。未焊透,凹陷现象,运条困难,表面不易焊得平整。焊接时,必须正确选用焊条直径和焊接 35电流,以便减少溶池的面积,尽量使用厚药皮焊条和维持最短的电弧,有利于溶滴在很短时间内过渡到溶池中,促使焊缝成形。 b、焊条种类和牌号的选择 主要根据母材的性能、接头的刚性和工作条件选择焊条,焊接一般碳钢和低合金钢主要是按等强原则选择焊条的强度级别,对一般结构选择酸性焊条,重要结构选用碱性焊条。(见表1—1—1) c、焊电源种类和极性的选择 手弧焊时采用的电源有交流和直流两大类,根据焊条的性质进行选择。通常,酸性焊条可同时采用交、直流两种电源,一般优先选用交流弧焊机。碱性焊条常采用反接、酸性焊条如使用直流电源时通常采用正接。采用低压高流电源,一般电焊机容量多在5~45仟伏安之间。 d、焊条直径 可根据焊件厚度进行选择,厚度越大,选用的焊条直径应越粗,见表1—1。但厚板对接接头坡口打底焊要选用较细焊条,另外接头形式不同,焊缝空间位置不同,焊条直径也有所不同。如:t形接头应比对接接头使用的焊条粗些, 36立焊、横焊等空间益比平焊时所选用的应细一些。立焊最大直径不超过5mm,横焊和仰焊

焊接工艺作业指导书(1)

焊接工艺作业指导 一、原材料、成品、辅材进场管理 1、进场钢材应附有合格的质量验收证明书。证明书的各项指标应符合设计和国家标准要求。现场人员必须严格按照质量证明书中标注的钢号、规格、批号等与实际进场料核对无误后方可使用。 2、钢材表面不允许有裂缝、结疤、气泡和夹渣,钢材表面锈蚀、麻点或划痕的深度不得大于该钢材厚度负偏差值的一半。 3、进入现场的钢材应分类、分规格堆放,并作好标记。不得混放。钢材底部用木方垫起,保持通风,雨季要求采取一定的保护措施。 4、高强螺栓存放应防潮、防雨、防粉尘,按规格、类型、批号分类存放。 5、焊接材料:Q235钢的焊接采用碳钢焊条E43系列,Q345钢采用低合金钢焊条E50系列。焊接材料应按批号、牌号和规格分别存放在适温、干燥的储藏室内。 二、结构焊接工程: (一)、加工前的准备工作 1、审查设计图纸:对图中的结构构件种类、数量、材质、各构件相互关系及接头的细部尺寸进行认真核对,复杂的构件需放样审查。做好技术质量交底工作。 2、绘制加工工艺图:以设计图纸为依据,编制详细的加工工艺图图纸。该图纸必须包括材质、材料规格、材料拼接、加工工艺要求、构件加工精度和焊接、收缩预留量。 3、备料:根据加工工艺图计算各种材料,不同材质、不同规格型号的净用量。钢材用量应包括工艺损耗和非工艺损耗。焊接材料均附有质量证明书,并符合设计要求和国家规定标准。焊条型号与主体金属相匹配。 (二)、钢结构焊接 1、钢结构加工工艺流程:审查图纸绘制加工工艺图-编制各类工艺流程图-原材料验收复验 T制作胎具及钻模T号料T分类堆放T原材料矫正T连接材料验收T放样T放样验收T制作样板 T号料检验T切割T制孔T边缘加工T弯制T零件矫正T防腐T分类堆放T组装焊接T

手工焊接作业指导书

手工焊接作业指导书 篇一:电子焊接作业指导书 目的:使焊点光滑饱满,产品性能稳定、可靠,符合客户的要求。 适用范围:SMT 人员、手工焊接及检验人员。 内容: 一. 印刷锡膏: 1. 首先将网板固定在丝印台上,取一块光板调整网板的漏锡孔,使各个焊盘完全显露出来,让焊盘和网板的漏孔完全吻合,其偏移范围不能超过±0.2mm。另外一定要注意网板的平整度,因为网板的翘曲直接影响锡膏的厚度、图形的完整。

2. 锡膏的选用应使用免清洗型(TUMARA)锡膏,具体锡膏的保存及使用规范请参考《印刷锡膏工艺》,此类锡膏的粒度一般在 25-35um,四号粉颗粒,印刷出来不会有坍塌,支撑度高,回流前持续时间长。 3. 进行首块印刷时,丝印机的速度不要太快,用力要均匀,刮力的角度45°为宜。首块印出后,一定要严格检查所有的焊 盘以及锡膏图形,是否有漏印、图形偏移、图形不完整、锡膏厚度 不均匀等现象。发现缺陷后立即纠正过来,再印刷第二块直至调整 符合要求为止。 二.自动贴片: 1.要求各装配位号元器件的类型、型号、标称值和极性等特 征标记要符合产品的装配图和物料清单要求,不能贴错位置和用错料。

2.贴片机的压力要适当,贴片压力过小,元器件焊端或引脚 浮在锡膏表面,锡膏粘不住元器件,在传递和回流焊时容易产生位 置移动,另外由于Z 轴高度过高,贴片时组件从高处扔下,会造成贴片位置偏移。贴片压力过大,锡膏挤出量过多,容易造成锡膏粘连,回流焊时容易产生桥接,同时也会由于滑动造成贴片位置偏移,严重时还会损坏元器件。贴装好的元器件要完好无损。 3.贴装元器件焊端或引脚不小于1/2 厚度要浸入焊膏。对于一般元器件贴片时的锡膏挤出量(长度)应小于0.2mm,对于窄间距 元器件贴片时的锡膏挤出量(长度)应小于0.1mm。 4.元器件的端头或引脚均和焊盘图形对齐、居中。由于回流 焊时有自定位效应,因此元器件贴装位置允许有一定的偏差。在PCB 焊盘设计正确的条件下,组件的宽度方向焊端宽度3/4 以上 在焊盘上,在组件的长度方向组件焊端与焊盘交叠后,焊盘伸出部

焊接作业指导书2018

最新焊接作业指导书2018 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

焊接作业指导书 (一)、电焊作业指导书 为确保生产、安装和服务的质量,使生产过程在受控状态下进行,根据国家职业技能鉴定教材内容,结合我处电焊作业实际情况,特制定电焊作业工艺规范。 一、对人员、设备、安全的要求 1、对从事电焊作业的人员,必须经过培训、考试合格、取得国家颁发的特殊工种操作证方能上岗作业。 2、从事电焊作业的人员,必须按照gb9448—88《焊接与切割》的要求,正确执行安全技术操作规程。 3、应确认电焊机技术状况良好。氧气、乙炔、发生器,经专业部门检查合格,方能投入使用。 二、手工电弧焊的工艺参数 焊接工艺参数(焊接规范)是指焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量。 a、焊接位置的种类: 1、平焊:平焊是在水平面上任何方向进行焊接的一种操作方法。由于焊缝处在水平位置,溶滴主要靠自重过度, 34操作技术比较容易掌握,可以选用较大直径焊条和较大焊接电流,生产效率高,因此在生产中应用较为普遍。如果焊接工艺参数选择和操作不当,打底时容易造成根部焊瘤或未焊透,也容易出现熔渣或熔化金属混杂不清或溶渣超前而引起的夹渣。常用平焊有对接平焊、t形接头平焊和搭接接头平焊。 2、立焊:是在垂直方向进行焊接的一种操作方法,由于受重力作用,焊条溶化所形成的溶滴及溶池中的金属要下淌,造成焊缝成形困难,质量受影响。因此,立焊时选用的焊条直径和焊接电流均应小于平焊,并采用短弧焊接。 3、横焊:是在垂直面上焊接水平焊缝的一种操作方法。由于溶化金属受重力作用,容易下淌而产生各种缺陷,因此要采用短弧焊接,并选用较小直径焊条和较小焊接电流以及适当的运条方法。 4、仰焊:焊缝位于燃烧电弧的上方,焊工在仰视位置进行焊接。仰焊劳动强度大,是最难焊的一种焊接位置。由于仰焊时,熔化金属在重力作用下较易下淌,溶池形状和大小不易控制,容易出现夹渣。未焊透,凹陷现象,运条困难,表面不易焊得平整。焊接时,必须正确选用焊条直径和焊接 35电流,以便减少溶池的面积,尽量使用厚药皮焊条和维持最短的电弧,有利于溶滴在很短时间内过渡到溶池中,促使焊缝成形。 b、焊条种类和牌号的选择 主要根据母材的性能、接头的刚性和工作条件选择焊条,焊接一般碳钢和低合金钢主要是按等强原则选择焊条的强度级别,对一般结构选择酸性焊条,重要结构选用碱性焊条。(见表1—1—1) c、焊电源种类和极性的选择 手弧焊时采用的电源有交流和直流两大类,根据焊条的性质进行选择。通常,酸性焊条可同时采用交、直流两种电源,一般优先选用交流弧焊机。碱性焊条常采用反接、酸性焊条如使用直流电源时通常采用正接。采用低压高流电源,一般电焊机容量多在5~45仟伏安之间。 d、焊条直径 可根据焊件厚度进行选择,厚度越大,选用的焊条直径应越粗,见表1—1。但厚板对接接头坡口打底焊要选用较细焊条,另外接头形式不同,焊缝空间位置不同,焊条直径也有所不同。如:t形接头应比对接接头使用的焊条粗些, 36立焊、横焊等空间益比平焊时所选用的应细一些。立焊最大直径不超过5mm,横焊和仰焊直径不超过4mm。 表1—1 焊条直径与焊件厚度的关系(mm)

相关文档