文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级消防工程师重点学习笔记

一级消防工程师重点学习笔记

一级消防工程师重点学习笔记
一级消防工程师重点学习笔记

第一篇消防基础知识

第一章燃烧基础知识

第一节燃烧条件

1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。

2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。

3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。

第二节燃烧类型

4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。

5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。

6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。

第三节燃烧方式及其特点

7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。

8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

9.固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴

燃)、动力燃烧(爆炸)。

第二章火灾基础知识

第一节火灾的定义、分类与危害

10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。

12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为:

死亡人数一般火灾 3 较大火灾10 重大火灾30 特别重大

火灾

重伤人数10 50 100

损失财产1000万5000万1亿

只上不下,取小于号时带等于号

13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。

第二节火灾发生的常见原因

14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

第三节建筑火灾蔓延的机理与途径

15.建筑火灾蔓延的传热基础为:热传导、热对流、热辐射。

16.延期的扩散路线:着火房间→走廊→楼梯间→上不各楼层→室外;着火房间→室外;着火房间→相邻上层房间→室外。17.烟气流动的驱动力:烟囱效应、火风压、外界风的作用。

18.烟气蔓延的途径:孔洞开口蔓延、穿越墙壁的管线和缝隙、闷顶内蔓延、外墙面的蔓延。

19.建筑火灾发展的三个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。

第四节灭火的基本原理和方法

20.灭火的基本原理:冷却灭火、隔离灭火、窒息灭火、化学抑制灭火。

第三章爆炸基础知识

第一节爆炸的概念以及分类

21.爆炸:由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或者两者同时增加的现象。

22.爆炸分为:物理爆炸、化学爆炸、核爆炸。

23.化学爆炸包括:炸药爆炸、气体爆炸、粉尘爆炸等。

第二节爆炸极限

24.气体和液体蒸汽的爆炸极限通常用体积分数(%)表示,通常,在氧气中的爆炸极限要比空气中的爆炸极限范围宽。

25.可燃粉尘的爆炸极限通常用单位体积重粉尘的质量(g/m3)表示。

26.爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据,爆炸范围越大,下限越低,火灾危险性就越大。

第三节爆炸危险源

27.引起爆炸的直接原因:物料原因、作业行为原因、生产设备

原因、生产工艺原因、人的故意破坏、自然灾害。

28.常见爆炸引火源有:机械火源、热火源(高温表面、日光照射)、电火源(电火花、静电火花、雷击)、化学火源。

29.最小点火能量:是指在一定条件下,每一种气体爆炸混合物的起爆最小点火能量,目前都采用毫焦(mj)作为最小点火能量的单位。

第四章易燃易爆危险品消防安全知识

第一节爆炸品

30.爆炸品的分类:整体爆炸、喷射爆炸、局部爆炸、局限爆炸、不敏感不爆炸、无危险爆炸。

第二节易燃气体

31.易燃气体的分级:

I级爆炸下限<10% 爆炸极限范围≥12个百分点

II级10%≤爆炸下限<13% 爆炸极限范围<12个百分点

32.易燃气体的火灾危险性表现在:易燃易爆性、扩散性、压缩性和膨胀性、带电性、腐蚀性、毒害性。

33.可燃气体的气体静电荷产生和杂质与流速有关。

第三节易燃液体

34.易燃液体的分级

I级初沸点≤35℃

II级闪点<23℃,且初沸点>35℃

III级闪点≥23℃且≤35℃,且初沸点>35℃闪点>35℃且≤60℃,初沸点>35℃

35.易燃液体的火灾危险性表现在:易燃性、爆炸性、受热膨胀

性、流动性、带电性、毒害性。

第四节易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃

气体的物质

36.易燃固体:燃点高于300℃的固体称为可燃固体,燃点低于300℃的固体称为易燃固体。

第二篇建筑防火

第一章概述

第一节建筑火灾的原因

37.建筑火灾的原因主要有电气火灾、生产作业类火灾、生活用火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、静电等原因引起的火灾。

第二节建筑火灾的危害

38.建筑火灾的危害主要表现在危害人员生命、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定。

第三节建筑火灾的原理和技术方法

39.建筑火灾预防的技术方法有:总平面布置、建筑结构防火、建筑材料防火、防火分区分隔、安全疏散、防排烟、建筑防爆和电气防火。

40.建筑总平布置中,要从建筑周围环境、地势条件、主导风向等方面综合考虑。

41.建筑结构防火常用的方法:适当增加构件的截面积;对钢筋混凝土上构件增加保护层厚度;在构件表面涂覆防火涂料做耐火

保护层;对钢梁、钢屋架以及木结构做耐火吊顶和防火保护层包覆等。

42.建筑材料防火应当遵循的原则主要是:控制建筑材料中可燃物的数量,受条件限制或装修特殊要求必须使用可燃材料的,应当对材料进行阻燃处理;与电气线路或发热物体接触的材料应采用不燃材料或进行阻燃处理;楼梯间、管道井等竖向通道和供人员疏散的走道内应当采用不燃材料;

43.防火分区包括水平防火分区和竖向防火分区。水平防火分区是指在同一水平面上,利用防火隔墙、防火卷帘、防火门以及防火水幕等分隔物,将建筑平面分为若干个防火分区;竖向防火分区指上下层分别用耐火的楼板等构件进行分割。

44.防排烟系统分为排烟系统和防烟系统。排烟系统是指利用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑外;防烟系统是指采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道,防烟楼梯间以及前室或消防电梯前室的系统。

45.建筑主动防火的措施包括:灭火器材、消防给水系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、自动灭火系统、疏散系统等;46.建筑被动防火的措施包括:防火间距、防火构造、耐火等级、防火分区分隔、安全疏散措施。

47.建筑内可燃物分析时,应着重分析:1.潜在的引火源;2.可燃物的种类以及燃烧性能;3.可燃物的分布情况;4.可燃物的火灾荷载密度。

第二章生产和储存物品的火灾危险性分析

第一节生产的火灾危险性分类

48.爆炸极限和自燃点是评定气体火灾危险性的主要指标。气体的比重和扩散性、化学性质活泼性、带电性以及受热膨胀性等也都从不同角度揭示了其火灾危险性。

49.闪点是评定液体火灾危险性的主要指标(评定可燃液体火灾危险性最直接的指标是蒸汽压,蒸汽压越高,越易挥发,闪点越低)。液体的爆炸温度极限,受热蒸发性、流动扩散性和带电性也是衡量液体火灾危险性的标志。

50.对于绝大多数固体来说,熔点和燃点是评定其火灾危险性的主要标志参数。另外,还应从其反应危险性、燃烧危险性、毒害性、腐蚀性以及放射性等方面进行分析。

51.当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定:当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定,火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;丁戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。

52.生产火灾危险性分类以及举例

生产类别火灾危险特征火灾危险性分类举例

甲类生产物质:1.闪点小于28℃的液体;2.爆炸下限小于

10%的气体;3.常温下能自行分解或在空气中氧化既

能导致迅速自燃或爆炸的物质;4.常温下遇水能引起

燃烧的物质

乙类生产物质:1.闪点大于或等于28℃且小于60℃的液

体;2.爆炸下限大于等于10%的气体;3.不属于甲类

的氧化剂;4.助燃气体;5.不属于甲类的易燃固体;

6.闪点大于或等于60℃的液体雾滴以及浮游状态的

粉尘、纤维。

丙类生产物质:1.闪点大于或等于60℃的液体;2.可燃固

体。

丁类常温下使用或加工难燃烧物质的生产,难燃物品的生

戊类常温下使用或加工不燃烧物质的生产

53.上述分类中,甲乙丙类液体分类,以闪点为基准。将甲类火灾危险性的液体闪点基准定为小于28℃,乙类定为大于等于28℃并小于60℃,丙类定为大于60℃,这样划分甲乙丙是以汽油、煤油、柴油的闪点为基准的。

54.生产的火灾危险性分类主要是看整个生产过程中的每个环节是否有引起火灾的可能性,并按其中最危险的物质确定,主要考虑:生产中使用的全部原材料的性质;生产中操作条件的变化是否会改变物质的性质;生产中产生的全部中间产物的性质;生产中最终产品以及副产物的性质。

第二节储存物品的火灾危险性分类

55.储存物品的火灾危险性分类与生产物品的火灾危险性分类一致,分为甲乙丙丁戊五种,但是要注意,丁戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装的重量大于物品本身重量的1/4或可燃包装体积大于物品本身体积1/2时,应按丙类确定。

第三章建筑分类与耐火等级

第一节建筑分类

56.建筑分类按照使用性质分类分为:民用建筑、工业建筑、农业建筑

57.民用建筑按照功能和建筑高度分类,主要分为住宅建筑和公共建筑。或分为高层民用建筑和单、多层民用建筑。

名称

高层民用建筑

单多层民用建筑一类二类

住宅建筑建筑高度大于54米的住

宅建筑(包括设置商业服

务网点的住宅建筑)

建筑高度大于27米,但

是不大于54米的住宅建

筑(包括设置商业服务网

点的住宅建筑)

建筑高度不大于27

米的住宅建筑(包括

设置商业服务网点

的住宅建筑)

公共建筑1.建筑高度大于50米的

公共建筑;2.任一楼层建

筑面积大于1000㎡的商

店、展览、电信、邮政、

财贸金融建筑和其他多种

功能组合的建筑;3.医疗

建筑、重要公共建筑;4.

省级以上含省级广播电视

和防灾指挥调度建筑;5.

藏书超过100万册的图书

馆、书库

除住宅建筑和一类高层

公共建筑以外的其他高

层民用建筑

1.建筑高度大于24

米的单层公共建筑;

2.建筑高度不大于

24米的其他民用建

58.工业建筑分为加工、生产类厂房和仓储类库房两大类。

59.建筑分类按照建筑高度分类分为:单层、多层建筑(27米以下住宅建筑、建筑高度不超过24米的公共建筑和工业建筑)和高层建筑(建筑高度大于27米的住宅建筑和其他建筑高度大于24米的非单层建筑)。

第二节建筑材料的燃烧性能以及分级

60.建筑材料以及制品的燃烧性能等级分为四级:A/B1/B2/B3。燃烧性能等级名称燃烧性能等级名称

A 不燃材料B2 可燃材料

B1 难燃材料B3 易燃材料第三节建筑构件的燃烧性能和耐火极限

61.耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。

62.影响耐候极限的因素:1.材料本身的属性;2.构配件的结构特性;3.材料与结构件的构造方式;4.标准所规定的试验条件;

5.材料的老化性能;

6.火灾种类和使用环境要求。

63.建筑材料对火灾的影响有四个方面:一是影响点燃和轰然的速度;二是火焰的连续蔓延;三是助长了火灾的热温度;四是产生浓烟以及有毒气体。

64.根据火灾的统计数据来看,88%的火灾可在1.5h之内扑灭,80%的火灾可在1h之内扑灭,因此将一级建筑物楼板的耐火极限定为1.5h,二级建筑物楼板的耐火极限定为1h,以下级别的则相应降低要求。在建筑中起主要支撑作用的柱子,其耐火极限值要求相对较高,一级耐火等级的建筑要求 3.0h,二级耐火等级的建筑要求2.5h。

第四节建筑耐火等级的要求

65.不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限

构件名称

耐火等级

一级二级三级四级

防火墙不燃3小时不燃3小时不燃3小时不燃3小时

承重墙不燃3小时不燃2.5小时不燃2小时难燃0.5小时楼梯间、前室的墙、电梯

井的墙

不燃2小时不燃2小时不燃1.5小时难燃0.5小时

疏散走道两侧的隔墙不燃1小时不燃1小时不燃0.5小时难燃0.5小时非承重外墙房间隔墙不燃0.75小时不燃0.5小时难燃0.5小时难燃0.25小时柱不燃3小时不燃2.5小时不燃2小时难燃0.5小时

梁不燃2小时不燃1.5小时不燃1小时难燃0.5小时

楼板不燃1.5小时不燃1小时不燃0.75时难燃0.5小时屋顶承重构件不燃1.5小时不燃1小时难燃0.5小时可燃性疏散楼梯不燃1.5小时不燃1小时不燃0.75时可燃性吊顶不燃0.25小时难燃0.25时难燃0.15时可燃性66.不同耐火等级民用建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限

构件名称

耐火等级

一级二级三级四级

防火墙不燃3小时不燃3小时不燃3小时不燃3小时

承重墙不燃3小时不燃2.5小时不燃2小时不燃0.5小时楼梯间、前室的墙、电梯

井的墙

不燃2小时不燃2小时不燃1.5小时难燃0.5小时疏散走道两侧的隔墙不燃1小时不燃1小时不燃0.5小时难燃0.5小时非承重外墙房间隔墙不燃0.75小时不燃0.5小时难燃0.5小时难燃0.25小时柱不燃3小时不燃2.5小时不燃2小时难燃0.5小时梁不燃2小时不燃1.5小时不燃1小时难燃0.5小时楼板不燃1.5小时不燃1小时不燃0.5时可燃屋顶承重构件不燃1.5小时不燃1小时可燃0.5小时可燃性疏散楼梯不燃1.5小时不燃1小时不燃0.5时可燃性吊顶不燃0.25小时难燃0.25时难燃0.15时可燃性

67.民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列几项规定:地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级;

68.建筑高度大于100米的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2小时,一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.5小时和1小时。

69.一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料,但屋面防水层可采用可燃材料。

70.二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极

限不应低于0.75小时,当房间的建筑面积不大于100㎡时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.5小时的难燃性墙体或耐火极限不低于0.3小时的不燃性墙体。二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。

71.二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级的医疗建筑、中小学的教学建筑、老年人建筑以及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25小时;二、三级耐火等级建筑中门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。

72.建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

第四章总平面布局和平面布局

第一节建筑消防安全布局

73.生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头必须设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

74.甲乙丙类的液体仓库,宜布置在地势较低的地方,避免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势高处,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站等遇水产生可燃性气体容易发生火灾爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。

75.散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或侧风向。液化

石油气储罐区宜布置在本单位或本区域全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。

第二节建筑防火间距

76.防火间距的确定原则:防止火灾蔓延、保障灭火救援场地需要,节约土地资源,防火间距的计算。

77.一、二级耐火等级的低层建筑,保持6-10米的防火间距;一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6米;其他三四级耐火等级的民用建筑在一二级耐火等级的基础上有所增加。

78.防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算。如外墙有凸出的可燃构建,则应从其凸出部分外缘算起。

79.乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50米,与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30米。

80.单多层戊类厂房之间以及与戊类仓库的防火间距可按照规定减小2米,单多层戊类厂房与戊类仓库之间的防火间距规定为一二级10米,三级12米,四级14米。

81.为丙丁戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按照民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6米。

82.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4米。

83.两座丙丁戊类厂房(或厂房与仓库)相邻两面外墙均为不燃性

墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和不大于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按照规定减少25%。

84.两座一、二级耐火等级的厂房(或厂房与仓库),当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一面厂房的屋顶耐火极限不低于1小时时,或相邻较高一面外墙的门窗洞口等开口部位设甲级防火门窗或防火水幕,或设置防火卷帘时,乙类厂房之间的防火间距不应小于6米,丙丁戊类厂房(或厂房与仓库)之间的防火间距不应小于4米。

85.发电厂的内的主变压器:其油量可以按照单台确定。

86.甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50米,与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30米。

87.厂房外附设化学易燃物品的设备时,其室外设备外壁与相邻厂房室外附设设备的外壁或相邻厂房外墙的防火间距,不小于规定的距离,用不燃材料制作的室外设备,可按一、二级耐火等级建筑确定。

88.厂区围墙与厂区内建筑之间防火间距不宜小于5米,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。

89.甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量不大于2t,第1、2、6项物品储量不大于5t时,不应小于12m,甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13米。(3.常温下能自行分解或在空气中氧化既能导致迅速自燃或爆炸的物质;4.常温下遇水能

引起燃烧的物质))(1.闪点小于28℃的液体;2.爆炸下限小于10%的气体;6.受撞击摩擦与氧化剂,有机物接触时能引起燃烧或发生爆炸的物质)

90.单层、多层戊类仓库之间的防火间距,根据一二级,三级,四级的防火间距分别为10米,12米,14米,可以按照此间距减少2米。

91.乙丙丁戊类两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但是丙类不应小于6米,丁戊类不应小于4米,两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积不大于仓库的最大允许占地面积的规定,其防火间距不限。

92.除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于25米,与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50米,与铁路,道路等的防火间距不宜小于与甲相同。

93.民用建筑之间的防火间距

建筑类别高层民用建筑裙房和其他民用建筑一二级一二级三级四级

高层民用建筑一二级13 9 11 14

裙房和其他民用建筑一二级9 6 7 9 三级11 7 8 9 四级14 9 10 12

94.相邻两座单、多层民用建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门窗洞口不正对开设,且面积之和不大于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按照规定减少25%。

95.两座民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高处相邻较低

一座一二级耐火等级建筑的屋面15米以及以下范围内外墙为防火墙时,其防火间距不限。

96.相邻两座高度相同的民用建筑,都是一二级耐火等级,相邻任一侧外墙为防火墙时,其防火间距不限。

97.相邻两座民用建筑中,较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于1小时,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5米,对于高层建筑,不应小于4米。

98.相邻两座民用建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高处较低一座建筑的屋面15米以及以下范围内开口部位设置甲级防火门窗,或设置防火分隔水幕或规范规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5米,对于高层建筑,不应小于4米。

99.耐火等级低于四级的民用既有建筑,其耐火等级可按照四级确定。

100.建筑高度大于100米的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小条件是,仍不能减少。

101.防火间距不足时的消防技术措施:1.改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分机构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级;2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能;3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的

开口面积;4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且新建筑物相邻的原有陈旧建筑物;5.设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目,顾此失彼。

第三节建筑平面布置

102.建筑布置原则:1.建筑内部某部位着火时,能限制火灾和烟气在(或通过)建筑内部和外部蔓延,并未人员疏散、消防人员的救援和灭火提供保护;2.建筑物内部某处发生火灾时,减少对邻近(上下层、水平相邻空间)分隔区域受到强辐射热和烟气的影响;3.消防人员能方便进行救援、利用灭火设施进行作战活动;

4.有火灾或爆炸危险的建筑设备设置部位,能防止对人员和贵重设备造成影响或危害或采取有效措施防止发生火灾或爆炸,及时控制灾害的蔓延扩大。

103.燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所布置,不应在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

104.燃油和燃气锅炉房,变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常压燃油燃气锅炉可设置在地下三层,当常压燃气锅炉距离安全出口的距离大于6米时,可设置在屋顶上。燃油锅炉应采用丙类液体做燃料,采用相对密度大于或等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑内。

105.锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1米的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2米的窗槛墙。

106.锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2小时的不燃烧体隔墙和1.5小时的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。

107.当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

108.变压器室之间,变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2小时的不燃烧体墙隔开。

109.油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。

110.油浸变压器的总容量不应大于1260KV*A,单台容量不应大于630KV*A。

111.锅炉房,变压器室应设置火灾报警装置。

112.锅炉房、变压器室应设置与建筑规模匹配的灭火设施。113.燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统。

114.柴油发电机房宜布置在建筑物的首层以及地下一二层,不应布置在地下三层以及以下,柴油发电机房应采用丙类柴油作为燃

料。

115.柴油发电机房应采用耐火极限不低于2小时的不燃烧体隔墙和1.5小时的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门。

116.柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8小时的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机组隔开的方式;当必须在防火墙上开门时,应采用甲级防火门。

117.柴油发电房应设置火灾报警装置和与之匹配的灭火设施。118.消防控制室宜单独建造,且耐火等级不应低于二级。

119.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。

120.消防控制室严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。121.消防控制室不应在电磁场干扰较强以及其他可能影响消防控制设备工作的的设备用房附近。

122.消防设备用房附设在建筑物内,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开。独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的楼层;消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外,设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出

口。消防水泵房的门应采取甲级防火门;电梯机房应与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于2小时的隔墙分开。

123.高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二三层;当必须设在其他楼层时,应符合:1.一个厅室的建筑面积不宜超过400㎡;2.一个厅室的安全出口不应少于两个;3.必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;4.幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

124.歌舞厅等游艺场所应布置在建筑的首层或二三层,宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽段,面积按厅室建筑面积计算,这里的一个厅室是指场所内一个相互分隔的独立单元,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1小时的楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级防火门。

125.歌舞厅等游艺场所设置在非首层或二三层的其他楼层时,应满足1.不应设置的地下二层以及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10米。

126.歌舞厅等游艺场所一个厅室的建筑面积不应超过200㎡。127.歌舞厅等游艺场所一个厅室的出口不应少于两个,当一个厅室的建筑面积小于50㎡,可以设置一个出口。

128.歌舞厅等游艺场所应该设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统以及防排烟设施等。

129.电影院、剧场等不宜设置在住宅楼、仓库、古建筑内。设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层或二层,当设置在四

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重要

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重 要 作为建筑业人士,一定听过建造师和消防工程师这两个词,甚至经常有人问一建和一消可以同时挂靠吗?消防师和建造师有些什么区别?这些问题的答案网上一搜一片儿。今天,我们来聊点别的!同是资格类考试,你觉得什么才是最重要? 首先,考试通过率 不管是什么考试,作为考生永远会关注的一点便是这个考试的通过率怎么样? 消防工程师是最近两年才开考,据统计,2017、2017年一级注册消防工程师考试全国报考人数大约58万、50万,实际参考人数30-35万人,全科通过人数分别是2017年3400余人,2017年9400余人,通过率0.92%和2.59%。 建造师早在2004年便开考,据统计2017年一级建造师报考人数约118万,2017年报考人数130万,2017年平均通过率6.51%;就近期浙江人事考试网发布的通知来看,2017年全省一级注册消防工程师考试合格人员260人,一级建造师全省考试合格人员3928人。 相信看到这里,大家心里已经大概有个数,每个考试会有多少人跟你竞争?竞争有多激烈? 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/4b12368419.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

其次,证书含金量 除了通过率,还有一个至关重要的问题就是这个考试通过后,含金量有多高?这个行业前景怎么样? 1、关于一个考试的含金量,必然与考试命题、难度脱不了关系。 话说建设部的证,一级建造师,二级建造师。从身边的人就可以看出,很多人都是办公室的文员或是根本没在工程公司呆过的就能考过。建造师的命题,出的全是书上的原话,一个字不变,连标点都没变。这就注定了建造师的持证人绝大部份是非实际施工的,或是工程相关的人持有。真正的实际施工人,考经验和现场知识,无法作出死板的建造师题。按照这种趋势下去,势必行不通。so,在经过近10年的考试后,住建部领导也意识到一个问题,一个注册类的全国证书,成了大部份非行业的人员持有多,行业内的持有少的奇怪现像。因此,2017年的法规,2017年的经济整出一个全网都唏嘘的,好多没见过的怪题,被考生骂得体无完肤。 而公安部的证,消防工程师考试,以进过考场的经验来看,用简单实用的现场知识进行渗透,靠背书绝对不行,只在现场打酱油走过程,没实操的也绝对不行。消防工程师试题规格高,高得既爱又恨,爱的是,命题老师水准绝对高,知识融合渗透力太强,十分注重专业性和实践性。恨的是只恨自己当初考前没把知识学扎实,只恨自己考前太懒,太大意,明明这个考点看了,就是没有看透,看的那几个关键字,命题老师都已经写在题干上了,无法运用。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/4b12368419.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

一级消防工程师报名表

中华考试网教育培训界的翘楚! 一级注册消防工程师资格考试实行网上报名、现场资格审查(部分省市实行报名初审、考后复核)、网上缴费的方式,符合报考条件的人员需在规定时间内在指定网站填写并提交报名信息,上传照片,并按有关规定进行资格审查,确认符合报考条件后,在规定时间内进行网上缴费。 一级消防工程师报名表示在资格审核过程中一项重要的材料,各位考生在打印好以后一定要保存好。那么,在一级注册消防工程师报名的时候要如何打印报名表呢,一起看看:填写报考信息,打印报名表 1、首先选择报考人员所在地市和审核点,接着选择报考级别和报考专业,选择报考的考试科目,如实填写本人其它报考信息。 2、考生照片审核通过后,需要登录前台进行报名信息确认,点击报考状态中的报名信息确认图标,进入报名信息确认页面。 3、使用A4纸打印《一级注册消防工程师报名表》,牢记报名序号 一级注册消防工程师报名表样式: 一级注册消防工程师资格考试报名表 报名序号条形码: 姓名性别民族 政治面貌国籍地区出生日期 证件类型证件号码 学历学位 所学专业毕业日期 E-mail 毕业学校

中华考试网 教育培训界的翘楚! 报考级别 报考专业 收费合计 专业年限 工作年限 专业职称 专业技术职务聘任日 期 专业技术职务 工作单位 单位性质 通讯地址 邮政编码 报考科目 我承诺,以上报考信息真实正确,符合报考 条件,自觉履行本网站的办理协议,严格遵 守考试纪律。 承诺人签名: 年 月 日 报名序号条形码 单位意见: 年 月 日 审核部门意见: 年 月 日 以上就是一级消防工程师报名表的介绍。希望能帮助到各位考生。

一级消防工程师考试培训哪家好

近几年消防行业异常火热,市场上消防培训机构也如雨后春笋般出现。选择好的消防培训机构,可大大提高你的学习效率,并助力你顺利通过消防考试。互联网时代,在线培训网校已成主流趋势,好处是学习时间自由,不影响工作。那么面对良莠不齐的培训学校,哪家比较好?我们应该如何选择呢?下面就来听小编好好给您介绍一番吧。 一、机构的相关资质,判断一个机构是否正规,合法,首先就得看相关资质。 二、机关的师资力量,大部分机构都在说一句话。最重要的是你必须自己学习。这话不仅没有缺点,而且很重要。但是,那只是内因,也有外因。读书的时候,老师至今仍教我记忆犹新的语言。她说:一切教师都规定大家“触类旁通”,我告诉他大家,极难,若简直那般,满全球全是超级天才了,大家也不用我这教师了,绝大部分状况下,老师是什么水准,你就是说哪些水准。因此,师资队伍是一个重要的指标,机构的师资队伍应该有丰富的教学经验,不仅知识水平高,而且善于表达,能够以科学合理的方式教授给每个人,让学习者每天受

益。因此,选择学校就是选择老师。 三、机构的服务和专业性,我们如何选择消防试验机构呢?重要的一方面是专业性和服务性,参加消防证考试的学生大多需要上班,需要更合理的学习时间和学习顺序,采用灵活的授课形式和授课学习顺序尤为重要,专业和服务是机构实力的象征,细致的服务不仅能提高学生的信赖性,还能吸引更多的人。例如,在网上学习中发生问题,老师的解答是否有疑问,开讲和学习过程中,不知道软件的使用方法,是否有人及时指导。 四、性价比,市面有多种多样价钱、不一样款式的课程类型;一些组织不要看学生报考条件就强大推天价班,性价比高不高,学生选择课程类型时,不可以盲目跟风挑选,依据本身状况,只能合适自身的算是好的;现在现场直播的课程比录像的课程要贵得多,但是根据自己的课程价格可能会不合理提高的服务,追求品质才获得听讲者的好评。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

2019一级消防工程师报名信息填写要求

一级消防工程师实行统一网上报名,报名官网为中国人事考试网。 以下是关于在中国人事考试网填写消防工程师报名相关信息的要求。 填写报名信息要求及流程 选择考试(一级消防工程师):照片上传完成后,点击左侧的【进入网上报名】,在右侧的考试列表中选择要报考的考试,点击【选择】按钮进入选择省份界面(见下图)。 点击【确定】之后,跳转至选择报考省份界面,如图: 选择报名省份,点击【下一步】,显示【专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制告知书】,如图。阅读完毕后,选中【我已阅知并同意】,点击【下一步】,可进入报考须知。若考生不想报名,点击【放弃报名】,退出该考试报名。

考生进入报考须知,如图

重点提示:报考须知为报考人员必须阅读并了解的重要事项,请报考人员务必认真阅读。若考生不想报名,点击【放弃报名】,退出该考试报名。 点击【下一步】按钮,进入报名信息维护页面,填写报考信息。 首先选择报考人员所在地市和审核点,接着选择报考级别和报考专业,选择报考的考试科目,如实填写本人其它报考信息(见下图)。填写完成之后,输入验证码并点击【保存】,会出现保存信息确认框,包括证件类型、证件号码、姓名、报考级别、报考专业以及考试科目的信息,经核对无误后,点击【确定】按钮。

一级消防工程师报考条件: (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合以下条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试(报名系统显示的级别为“考全科”)。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

注册消防工程师报名流程

中华考试网教育培训界的翘楚! 2019年一级注册消防工程师报名时间8月开始,一般来说,一级消防工程师考试报考流程分为网上预报名、现场审核、网上缴费三部分。但部分地区实行诚信报考,考后审核;另外,新、老考生报名方式也略有不同。 一、新考生报名流程:网上注册/登记-现场审核-网上缴费注意:1、报考人员按照“老考生”和“新考生”两类人员管理。2、“新考生”是指未在当地成功报考过一级注册消防工程师资格考试或级别有变的人员。 二、老考生报名流程:网上注册/登记-网上缴费注意:1、“老考生”是指在当地成功报考过一级消防工程师资格考试且级别不变的人员。2、“老考生”于规定时间登录平台,按要求直接办理网上报名和缴费。一般无需再审核,具体以当地政策为准。 三、报考与审核:一级注册消防工程师考试资格审核方式不一样,报名流程也不一样。各位考生可先参考各地区2018版资格审核方式(https://www.wendangku.net/doc/4b12368419.html,/cfe/cn/737076/),2019年具体以当地官方通知为准! 四、“考前现场审核”报考流程:注册:1、打开中国人事网“全国专业技术人员资格考试报名服务平台”,点击“注册”。2、阅读“专业技术人员资格考试网上报名协议”,并点击下方“接受”。3、阅读“注册须知”,并点击下方“下一步”。4、设置“用户名”、“密码”,如实填写个人基本信息。输入本人手机号码,收到验证码短信后,将验证码输入,并点击“提交”。如未收到验证码,请点击“重新获取”。5、提交信息后,重新输入姓名、证件信息以进行确认。输入信息后,点击“提交”。6、注册成功,点击“确定”。 现场审核:报考人员须本人携带《报名表》、本人身份证明(身份证、军官证、机动车驾驶证,下同)、学历证书、学位证书,报考级别为“免1科”的人员还须持高级工程师职称证书或通过全国统一考试取得的一级注册建筑师、勘察设计各专业注册工程师资格证书,上述证件均须为原件,按规定时间、地点进行现场资格审核。 网上缴费:应试人员可使用用户名及密码登录报名详细页面查看审查确认结果,确认通过的应试人员,可进入缴费页面进行缴费。未通过确认的应试人员将无法进入缴费页面。已缴费的应试人员可使用用户名及密码登录报名系统详细信息页面,查看缴费是否成功。未在网上缴费成功的应试人员,报名无效。

一级消防工程师通过率

中华考试网教育培训界的翘楚! 很多考生都很关心消防工程师通过率,想通过每年的数据来推测考试的难度。 一级消防工程师每年报考人数都很多,但是通过率低,历年一级消防工程师通过率是怎样的呢?通过率与各科存在什么关系? 一、消防工程师考试分析 1、历年通过率 2015年一级消防工程师考试报考人数为587961人,完成缴费的考生数为441096人,实际参加考试人员的通过率如下表所示: 2016年度注册消防工程师资格考试共有415733名考生报名参加考试,通过人数10767人。 2017年度注册消防工程师资格考试已经公布成绩,但具体通过率情况各省暂未公布,据推测通过率在3.5%左右(不会超过4%)。 2.历年分值分配

中华考试网教育培训界的翘楚! 3.一级消防工程师各科目的关联度

中华考试网教育培训界的翘楚! 二、消防复习方法和策略 1.教材学习顺序:消防技术实务——消防综合能力——消防案例分析 (1)教材较厚,坚持很重要,不要想一口吃成胖子,要耐得住寂寞、守得住清贫! (2)对于基础性知识要搞透,个别难点不要在一开始就想解决点,先易后难,循序渐进,日积月累。 (3)特别提醒:免考技术实务的考生,务必记住“免考不免学”! 2.重视真题的作用:真题是方向,是指引,具有纠偏功能 (1)注意冷门和热门的关系,抓重点,抓主要矛盾,抓应该的得分点。 (2)真题至少看3遍,找感觉、寻规律、指方向,考什么、学什么,将自己打造成国家需要的人才。 3.高度重视消防设施:突出关注系统原理、设计、施工、安装、调试检测和维护管理。 4.重视图表和数字:这是消防考试最典型的特点,数字为王!

完整word版一级消防工程师重点学习笔记

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。 2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。 3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。 第二节燃烧类型 4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。 5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。 6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。 第三节燃烧方式及其特点 7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。 8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴9. 燃)、动力燃烧(爆炸)。 第二章火灾基础知识 第一节火灾的定义、分类与危害 10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。 12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为: 13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。 第二节火灾发生的常见原因 14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

报考一级消防工程师,只有这5种单位可开具有效证明!

报考一级消防工程师,只有这5种单位可开具有效证明! 每年都有不少考生在报考一级消防工程师时,明明符合报考条件,但往往因为缺乏有效的单位证明,影响考试报名,进而耽搁复习进度。中域消防特整理了2016年一级消防工程师报考常见问题表,帮助大家解惑。 在与学员交流过程中,中域消防发现,在考试报名前后,关于去哪儿开具有效单位证明这一问题,占据考前疑问榜前列,不少考生问中域在线老师——去年报考时提交的单位证明中,“单位性质”是哪些单位盖的章才有效,具体名称能不能说一下。很多考生就因为想报考一级消防工程师,但是不知找什么单位开证明,愁得不行。 中域消防答:消防技术服务机构、消防重点单位、消防队、建筑设计院、消防设施施工企业等才可以证明您从事了消防安全技术工作。 其中消防重点单位有以下11个类别: (一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所(以下统称公众聚集场所); (二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园; (三)国家机关; (四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽; (五)客运车站、码头、民用机场; (六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案信以及具有火灾危险性的文物保护单位; (七)发电厂(站)和电网经营企业; (八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位; (九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业; (十)重要的科研单位; (十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。 除此之外,像高层办公楼(写字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑,城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道,粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场,国家和省级等重点工程的施工现场,中域消防表示,都应按照本规定对消防安全重点单位的要求,实行严格管理。

一级消防工程师考几门,几年通过

中华考试网教育培训界的翘楚! 一级消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防案例分析》3个科目。 考试分3个半天进行。《消防技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试时间均为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 《消防案例分析》科目均为主观题,其他科目均为客观题。客观题即选择题,包括单选题和多选题。多选题的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,不能得全分,按选对选项数计分。 2019年一级消防工程师考试定于11月9日至10日举行,具体考试时间和科目为: 一级注册消防工程师需要在三年之内考过。 《注册消防工程师资格考试实施办法》第四条规定:一消考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。 以上就是一级消防工程师考几门,几年通过的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://www.wendangku.net/doc/4b12368419.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

中华考试网教育培训界的翘楚! 中华考试网,是专业的职业考试辅导网站,专注于考试资讯与辅导、视频课程、考试系统研发、考试题库软件等多个方面。主要面向社会广大考证人群,提供消防工程师,一级建造师,二级建造师,造价工程师,初级会计师,中级会计师,经济师,注册会计师,教师资格证,执业药师,健康管理师,人力资源管理师,出版资格考试,成人高考,银行从业资格考试,证券从业资格考试等400多种考试的资讯与辅导。 更多详情,登录中华考试网(https://www.wendangku.net/doc/4b12368419.html,)咨询。

一级消防工程师60个重点难点考点

一级消防工程师60个重点难点

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m;多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m 的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外

一级消防工程师出题十大陷阱

2016年一级消防工程师考试已经结束,成绩查询时间预计为:2017年1月中下旬开始,请考友们及时查询。那么2017一级消防工程师出题十大陷阱,你是否知道呢?更多一级消防工程师相关信息请关注学尔森一级消防工程师考试频道! 点击查看: 消防考题第一陷阱:燃烧类型 陷阱指数:★★★ 对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【解析】乍一看,很简单,按常规说液体燃烧选闪燃,但本题题干问的是原油,且选择不会产生的现象。熟悉教材的考友看到原油会联想到沸溢和喷溅,不好意思,选项里没有,那么只能一个个分析了。闪燃是易燃、可燃液体燃烧的现象,可排除A,沸溢和喷溅会形成热波,排除B。很多考友会误把蒸发燃烧当成固体燃烧的独有燃烧形式,其实液体在受热时蒸发出来的液体蒸气也会被分解、氧化达到燃点并燃烧,即蒸发燃烧,排除C。选项中只有阴燃(熏烟燃烧)才是固体材料特有的燃烧形式。本题答案为D。 消防考题第二陷阱:甲类厂房 陷阱指数:★★★ 某独立建造且建造面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 【解析】对于甲类厂房,考友们立刻想到的就是火灾危险性大,不应低于二级,但根据《建筑设计防火规范》GB50016-20143.2.2,建筑面积不大于300㎡的

独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,本题中的甲类厂房符合独立建造、面积不大于300㎡、单层的三个条件,故最低可采用三级耐火等级。本题答案为C。 消防考题第三陷阱:防爆措施 陷阱指数:★★★ 下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()。 A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置【解析】老司机容易掉陷阱里,因为15年已经考了建筑防爆且有一个选项就是采用不发火花的地面,潜意识里就会排除C选项。但建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施,预防性技术措施包括排除能引起爆炸的各类可燃物质和消除或控制能引起爆炸的各种火源,C选项属于预防性措施;减轻性技术措施包括采取泄压措施、采用抗爆性能良好的建筑结构体系和采取合理的建筑布置。本题答案为C。 消防考题第四陷阱:加油站等级分类 陷阱指数:★★★★ 某汽车加油站设置2个单罐容积为30m的汽油罐,1个单罐容积为50m柴油罐。该加油站的等级是()。 A.一级 B.二级 C.四级 D.三级 【解析】本题常规思路是2*30+50=110100,符合二级加油站的分类标准(总容积大于90m且不大于150m,且单罐50m),但对于柴油罐,可折半计入总容积,故正确的容积V=2*30+2/50=85m,应为三级加油站。本题答案为D。消防考题第五陷阱:联动控制模块

注册消防工程师报名条件及专业对照表

一级消防工程师报名条件解析及专业对照表 一级注册消防工程师资格考试报名条件: (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 (二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 (三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 (四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 (五)取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

(六)取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。 一级消防工程师免考报名条件 符合《暂行规定》中一级注册消防工程师资格考试报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。 (一)2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的; (二)通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。 消防工程相关专业新旧对照表

2018年一级注册消防工程师数据记忆

2018注册消防工程师重要类数字总结 一、1.4m (1)技术实务 厂房疏散宽度: 厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。 人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。 公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内不应设置踏步,疏散门应为推闩式外开门。 ②二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa±1.4MPa(表压)。 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 (2)综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。 二、300mmor0.3m (1)技术实务 防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。 (3)出水管上应设置闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。 当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。 电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。 当泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m.当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。 据实验测暈,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s。 电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m。 专业知识分享

你想不到的消防工程师的一个月薪水竟然是……

最近的2018一级注册消防工程师考试终于尘埃落定了,经过一番估分后,不少考过的同学心里美滋滋的,经过一年的努力,终于把“香饽饽”收入囊中了! 喜悦的同时也有些疑惑,拿了这个证成为一名真正的一级消防师,真的像大家所说的那样有“钱”景吗?今天雅祺教育小编就想给大家分享,消防工程师的月薪到底是多少,又有什么地方值得大家注意的。 而早在今年年初,一消考试成绩刚公布后,不少公司、机构都已经纷纷发布招聘信息,招聘一级注册消防工程师兼职和全职岗位,而这些公司开出的薪资可谓十分的诱人。 不同地区的一级消防工程师工资水平也不完全相同,像广州之类的一线城市一级消防工程师全职工资大概是20万-28万/年,兼职一般为8-12万/年;二三线城市一级消防工程师全职最低也是15万/年以上,兼职是6万/年以上。 一级消防工程师执业资格证书供不应求,别的不说,最少短期内,价格只会涨,降价的可能性很低。 福利待遇方面,一级消防工程师大多都会享受到五险一金,工作餐,年度旅游,年度体检,周末双休及法定节假日和证书补贴。 从目前市场上的招聘信息看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等,这些公司一般按照相关法律规定要配备一定数量的一级消防工程师,而目前这些职位可以说都是虚位以待,因此这些公司开出的工资待遇和福利水平都是非常可观的。 聘用工资

一般情况是甲方应在收到乙方提供的关于一级注册消防工程师注册的所需资料(第二条中的证件及文件)后,应于当日一次性支付给一级注册消防工程师注册的3年的聘用工资,这样一级注册消防工程师们就不必为拿不到费用而发愁了,或许,有的单位觉得这样对甲方要求太严格了,一次性支付3年的费用,对于单位来说确实却是一个不小的压力。 从客观来说,一级注册消防工程师注册三年也有利于单位人员的稳定,单位也实惠。一级注册消防工程师省心,用证书的甲方单位也省心,即便甲方公司有人员的变动也影响不大。 甲方为乙方完成一级注册消防工程师的注册后,应于本年度所在省消防总队公示期最后期限之日起,15日内将第二条中的第1、2、3项的证件、甲方新领取的一级注册消防工程师注册证书和一级注册消防工程师执业印章交给乙方。以上物件是否归还,均以乙方开出的带有亲笔签名的收条为证。归还时间,以收条上的时间为准。 聘用期间的一级注册消防工程师证书维护所需费用(包括注册费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费、注册地业务培训、以及继续教育的差旅费)均由聘用方负担,并由甲方请人代之完成。 这里雅祺教育小编特别要强调一下关于一级注册消防工程师继续教育的问题,要是本人不能够去参加学习的一定要单位去学习,如果继续教育达不到的话,注册期满后是无法进行注册的,这个请即将持证的一级注册消防工程师朋友们多多留意。 作为持证的一级注册消防工程师的乙方只是将一级注册消防工程师资格证书注册在需要一级注册消防工程师的甲方,一级注册消防工程师本人

一级消防工程师如何快速通过,高效学习

消防工程师证书,是工程类证书中的热点,它含金量高,市场需求量大,但考试难度也很大,很多学员都对“难”字犯愁,通过一级消防师考证的学员,大部分都认为为,“难”的原因,只是因为你没有尝试!老师告诉你所谓的“难度大”的真正原因。因为它有三大“潜规则”,使其不同于一般的考试。而破解这些规则,考试就简单许多了!今天就来教大家一下如何高效学习。 1、依据法律法规及规范命题 应对方法:掌握6本重要规范 消防考试是依据规范而非教材进行出题,命题人和编教材的不是同一拨人,很多人都忽视了这一点,于是盲目迷信教材。 当教材和现行规范相冲突,要以规范为准! 高频考点出现多的规范主要有以下四种:《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》。 有余力的考友还可以将其他设计规范、防火规范、施工及验收规范再多看看。 2、不出已考过的原题 应对方法:研究透真题套路 所谓的重提率,对消防考试来说,是不存在的,并且,很多考题更偏向于实践,会给我

们设定一个场景,通过对建筑物的判断来确定其建筑防火要求和消防设施的配置。 但也不能因此就否定历年真题的价值,通过历年真题中我们可以看出考试题的形式及难度。同时建议大家多做高质量的习题,一看题干便知答案的习题,不足以代表消防考试的难度水平。 3、不出三科教材中的原话 应对方法:模块化学习 教材不是万能的,但是优悦学的老师很是头疼地看到,很多考生一开始就陷入了误区,大家要明白:考试是按三科来考,但学习时三科是不分家的。当前比较高效,也是老师们普遍推荐的学习方法是——模块化学习。 我们可以将三科教材分为“消防基础及法律法规篇”、“建筑防火篇”、“消防设施篇”、“消防性能化评估篇”和“消防管理篇”这五大板块。 制定学习计划,将五大板块内容各个击破,切忌眉毛胡子一把抓,稀里糊涂一场空。 优悦学专注职业技能认证培训,提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析!

一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一级消防工程师是近年来热门考试证书之一,其含金量高、就业前景好,不少人纷纷加入考试大军。那么,一级消防工程师含金量到底怎么样?薪资待遇高不高?那里就业岗位多?下面,证才通小编就为大家详细分析下,一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一、证书含金量 01、随着消防领域新政策的出台,执业证书将成为刚性需求。行业人才短缺,加上职业证书的专业性强,职业对口程度高,让不少从业人员洞察了证书的良好发展前景,越早取证,越早受益。 02、消防工程师挂靠费用丰厚,跟一级建造师不冲突! 二、工资待遇

消防工程师平均工资:¥8069元/月 挂靠:由于国家政策的扶持,通过消防工程师考试的考生可以用证书进行挂靠,一旦挂靠,每年8-15万的利润可以说是相当可观! 图表显示:最低工资4K-6K,最高工资15K-20K 薪酬最高的地区是:北京 该数据根据企业近一年相关招聘职位发布的薪酬数据统计所得,可能因职位索引稳定性出现偏差。 招聘要求针对消防工程专业,招聘企业给条件: 工资面议最多,占比100%; 3-5年工作经验要求的,占比66%; 大专学历要求的,占比33%。

三、就业岗位 就业岗位:业务经理、项目经理、消防工程师、预算员、消防工程项目经理、水电工程师、消防施工员、施工员、消防项目经理、消防工程预算员、机电工程师、资料员等。 消防专业就业岗位最多的地区:北京 由此可见,消防工程师主要用于维保,没有大的风险。主要是用于评估。因此,消防工程师是应用类的,不是设计类的,风险不会超过一建。看了这么多,此时小伙伴们心里应该豁然开朗了吧,一消和一建相比,一消的难度未必有一建难,一消的挂靠费用与一建旗鼓相当,最重要的是一级消防工程师的未来前景比一级建造师要好,又有国家的政策加以扶持,而且据可靠数据分析,北京是全国消防工程师挂靠费用最高的,就业指数最高的,所以小编也建议其他省市的老铁想要报考一级消防工程师来北京!毕竟挂靠费用高,就业机会多,未来市场一片光明!

2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因

2019一级消防工程师网上资格审核未通过,主要是因为: (1)未按要求上传资格审核材料; (2)《教育部学历证书电子注册备案表》未通过验证; (3)所学专业或学历不符合报考条件; (4)上传的资格审核材料图片不清楚; (5)资格审核材料上传格式不符合要求; (6)工作或专业工作年限不符合要求; (7)不属于网络资格审核报考人员; (8)其他相关信息不符合要求等。 1、“老考生”是指在当地成功报考过一级注册消防工程师资格考试且级别不变的人员。 2、“老考生”于规定时间登录平台,按要求直接办理网上报名和缴费。一般无需再审核,具体以当地政策为准。 一级消防工程师报名条件: (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合一级注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 以上就是2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://https://www.wendangku.net/doc/4b12368419.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

一级消防工程师通过率低,原因在这里

2019年迎来了一级消防工程师第五次考试,由于报考不限专业,证书高含金量,不少人投入了备考中。 但高含金量也意味着消防工程师考试在建工类考试中难度指数最高,通过率最低,使得许多考生备考信心不足,那消防工程师到底为什么这么难考呢? 原因分析如下: 报考无专业限制,报考基数大,弃考率高,拉低通过率 消防工程师报考目前报考不限制专业,不需要专业学习消防的经历,相比其他的高含金量证书中,它的报考和学习门槛又是最低的,且高薪挂靠的福利引诱了大批人都慕名而来报考。 消防考生中十个有九个不是相关专业,许多人对消防一点也不了解,这对备考造成了一定难度。而且许多考生报完名后却由于学习太仓促,复习不到位,考试没自信等各种原因而半途而废的考生不在少数。更有很多人压根没有复习过,抱着"试试看"、"观望一波,反正不亏"的态度去考试。可想而知,为数不少的观望者通不过考试,是自然而然的。 就是因为这种很多人报了名,却压根不去考的情况,从而增大了报名基数,拉低了通过率,造成了现在消防工程师成为史上通过率最低的考试之一。 注册消防工程师要求高,涉及的专业知识面广,综合性太强 注册消防工程师注册在公安部消防局,责任重大,国家绝对不允许出现色目混珠的现象,公安部为保证消防执业质量,对于考生的技术素质、应用能力要求也更高。因此消防考试对于考生的综合性、专业性进行全面考察。 考试牵扯到水、电、气、化学、法规、建筑、装修等等,内容庞杂,要想在这行立足都需要十几年的磨练,想要短时间内学透拿证就更难了。而且即使是相关专业或行业的考生,也只是接触其中一部分,其他部分也不是很了解,考生必须花很多时间苦下一番工夫才能通过!

一级消防工程师重点记忆口诀

设置环形消防车道:3千体商展, 2千座会堂; 3千甲乙丙,半地乙丙仓。 设置消防电梯: 32公建33宅, 地下10米且3千。(设置消防电梯的前提下) (每层不超2人和局部面积不超 50平方可不设) 防烟楼梯间: 32公建33宅 三层或10米 32厂房层10人 封闭楼梯间: 商图会展老医旅,歌舞娱乐6公建 甲乙丙多高厂房 消防用电负荷等级: 一级负荷一高三大(石油化工、联合钢铁、大型厂库) 二级负荷 5倍567,公共厂库堆: 3千体商展,半座看影剧; 二高和粮食,广电财金到市级 设置排烟设施: 歌舞娱乐100平,二十3百和中庭; 丙厂300库1000,32高层道20 地下200房50,另道40五千丁 自然排烟: 小于等于50m的公共建筑和工业建筑,以及小于等于100m的住宅。防火间距: 厂房 较高或等高二级1小时,甲为4 二级较低1小时或较高甲级门窗帘甲乙为4其他6 不燃不露不对丙丁戊,5%减25% 厂库: 两面不然1小时,丁戊为6丙为4 民建: 较高、二级15米或等高二级1小时不限 二级较低1小时或较高15米甲级门窗帘,多层3.5高为4 多层不燃不露不正对,5%减25% 面积小于等于300平方的甲乙类厂房单独建造,可以是四级建筑。 输煤栈桥分段至少每段100米。 防烟分区:

小于等于3 500平 小于等于6 1000平 小于等于9 2000平 加油加气站配置灭火毯和消防沙的数量: 二 5 2 三 2 2 建筑室外保温无空腔: 公建 B2 24米 B1 50米 A 住宅:B2 27米 B1 100米A 0.5小时有空腔:小于等于24米 B1 大于24米 A 内保温:危险的,重要的,人员密集的 地上/高架 280°C 0.5小时地下/隧道 250°C 1小时 汽车库和修车库的分级: 50 150 300 面积 X40 2000 5000 10000 2 5 15 面积 X200取整 500 1000 3000 自动喷水系统火灾危险分级 轻危险级:老幼住(小于24米的)办旅 中危险I级其他(如高层民建、公共建筑医院影剧院、文化遗产、木古建筑、文物保护单位、冷藏库) 中危险II级:商地51台超级酷车丙类二项厂房厂库 严重危险I级:可燃液体、印刷等工厂

相关文档