广东省物价局关于建筑消防设施检测收费有关问
题的批复
广东建筑消防设施检测中心有限公司:
你公司《关于按单项收取消防设施检测费的请示》(粤消检〔2001〕42号)悉。经研究,现批复如下:
一、为提高建筑消防设施检测收费的透明度,减少价格纠纷。同意简化消防设施检测收费项目分类(详见附表),并改按附表的检测项目和收费标准收费。上述标准为最高收费标准,检测单位可在不超过此标准内,根据检测工作量的大小,与委托人协商确定具体的收费标准。
二、其余事项仍按我局粤价〔2000〕313号文规定执行。
三、新的收费办法及收费标准自2002年1月1日起执行。
请到我局换领《广东省经营服务性收费许可证》。
附件:建筑消防设施检测项目收费标准
附件:
建筑消防设施检测项目收费标准
(一)自动报警系统
金额单位:元
序号检查项目名称
计算
单位
收费标准备注
1火灾报警控制设备(安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、
消音、复位、主备电源转换、火警优先)
套1000
2CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置)套800 3区域显示器或重复显示器(接线、报警、显示、消音、复位、二次火警功能)套300 4联动控制器(自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志)台600 5联动设备点区50 6手动报警按纽(警铃、报警、反馈及联动)只20 7消防广播联动功能(背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响)层30 8电话插孔与电话机配备只15 9电梯手动、自动迫降台80
10布线、穿管(线、管、盒配置与规范,明敷管防火处理)区域50.00-150.00住宅、塔楼/地下室、裙楼、办公楼
11火灾探测器(安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈套18 12备用发电机自动启动与反馈信号台300 13消防供电与末端配电箱切换处50 14应急灯、疏散指示标志(安装、配置、指向、掉电保持时间)套8 15探测器清洗只80
(二)防火门、防火卷帘系统
金额单位:元
序号检查项目计算单位收费标准16防火卷帘(手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量)立方米19
17防火门立方米10(三)气体灭火系统
金额单位:元
序号检查项目计算单
位
收费标
准
备注
18气体灭火系
统
立方米15按保护面积
(四)水喷淋灭火系统
金额单位:元
序号检查项目计算单位收费标
准
备注
19水喷淋系统(喷头、管网、水流指示、闸阀、温式报警阀、放水、压力、
泵房、水泵、控制箱、联动)
立方米0.95按保护面积(五)消火栓系统
金额单位:元
序
号
检查项目名称计算单位收费标准
20消火栓泵房与泵组(泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、
控制箱功能)
套1200
21消火栓(安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者,设直接启破玻按钮)套50 22消防栓按钮(报警、信号反馈、启泵)套20 23消防栓充实水柱及压力(最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压)每支水枪300
24水泵接合器(安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开
通功能)
套100(六)防排烟系统
金额单位:元
序号检查项目名称计算单位收费标准
25正压送风机与控制设备(专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启
动、信号反馈、安装容量)
套200.00
26正压送风口与送风阀(梯间2-3层,前室每层设送风口、阀一个,手动、自动、开套50.00
启、手动复位,信号反馈、安装位置)
27正压送风风速与余压测试(送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30pa、楼梯
间余压40-50pa)
处50.00
28排烟风机与控制设备(配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号
反馈)
套200.00
29排烟口设置与功能(设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离,平时关闭、
设手动、自动开启装置,开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s)
套20.00
30排烟及通风空调防火阀设置与功能(设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号
反馈、手动复位)
套50.00(七)水喷雾系统
金额单位:元
序号检查项目名称计算单位收费标准311、水雾喷头只30.00
321、雨淋阀组安装、设置、功能(雨淋阀、水力警铃、压力开关、压力
表)
套300.00
33管网(管材、阀门、排气、支吊架,阀、管理、配合安装)区50.00 34系统联动450.00
(八)泡沫灭火系统
金额单位:元
序号检查项目名称计算单位收费标准35混合器型号、安装功能只80.00
36泡沫发生器型号、安装、功能只80.00
37泡沫消火栓(设置、组件、功能)只60.00
38泡沫罐规格、安装只100.00
39泡沫(喷头设置、安装)只20.00
40电磁(动)阀安装、功能只30.00
41泵运转(启、停、控制、工作、故障显示)台150.00
42系统联动(密封、水压、手动、自动、启动、停止、联动、报警、
信号反馈)
台450.00
消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期
说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。
项目负责人:技术负责人:编制人:
消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:
四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能
自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能
消防设施维护 根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。 我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。 系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 二、消防系统中各子系统的服务范围 1、火灾自动报警系统 (1) 对火灾报警系统作定期检查和试验 a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。 b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自 动切换试验。 (2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验 a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 (3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。 (4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。 (5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主 机接地线路的故障的检查及维修。 2、消火栓系统 (1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动 启泵试验。 (2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工 作状态。 (3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 (4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 (5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题 及时通报用户。 (6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。 (7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检 查。 3、自动喷水灭火系统
消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日
为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维 保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;
c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 五、季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统: a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 4、防排烟系统:
建筑消防设施检测合同 建筑消防设施检测合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 落实新消防法有关精神的原则,按照本市的有关规定,结合本单位消防设施的具体情况,经双方约定,甲方委托乙方对所属建筑物内部运行的消防设施、设备进行规范化的消防安全检测,特签订本合同。 a:项目名称及范围:。 b:检测内容--建筑固定消防设施检测第项 1、消防供电配电 2、火灾自动报警系统 3、消防供水设施 4、消火栓灭火系统 5、自动喷水灭火系统 6、气体灭火系统 7、机械加压送风系统 8、机械排烟系统 9、应急广播系统 10、防火分隔 11、干粉灭火系统 12、受委托的其他系统 第三条:检测内容—建筑电气消防安全设施第项 1、接地、接零 2、线缆绝缘 3、开关、插座和照明器 4、电动机 5、发电机 6、电缆桥架 7、架空线路及杆上电气设备安装 8、蓄电池(组)
9、等电位 第四条:变配电所(室)(收费见物价局文件附表) 第五条:检测面积为平方;固检、电检及变配电所(室)检测费合计为人民币(大写):元。 第六条:付款方式 1、合同签定生效后甲方即预付人民币(大写)元。 2、乙方应向甲方提交正式书面检测报告,提交检测报告前甲方应付清合同余额。 第七条:争议处理 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,双方应本着友好协商的原则解决;若双方协商不成,可采用以下方式解决: 1、因本合同所发生的争议,申请仲裁委员会仲裁。 2、按司法程序解决。 第八条:本合同自双方签字盖章后生效。第九条:本合同一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):法定代表人或授权代表:年月日年月日乙方(盖章):法定代表人或授权代表: 声明:以上内容系本平台编辑整理,目的在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请通过百度站内消息与本平台联系,我们将在第一时间处理! 3
No.200706 (05)量认苏字(L020)号 建筑消防设施 检测报告 委托单位 建筑名称 检测类别新建/扩建/装修改造/消防整改工程 XXXXXXXXX有限公司 二ΟΟX年月
注意事项 1、报告无检测专用章、齐缝印无效。 2、报告无编制、审核、批准人签字(章)无效。 3、报告涂改、印章复印无效。 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起一向检测单位提 出,逾期不予受理。 5、检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责。 单位名称: 地址: 电话: 传真: 电子信箱: 邮政编码:
(XXXX工程名称) 建筑消防设施检测情况 受的委托,我所根据省消防条例(第三次修正)以及公安部(96)第30号令和省公安厅消防局有关文件精神,于二ΟΟ七年月日至月日对贵单位建筑消防设施进行了检测,现将检测情况汇报如下: 一、检测概况: XXX工程属多层建筑(注:建筑类别为一类高层、二类高层、多层建筑、甲、乙、丙、丁、戊类厂房[仓库]),占地面积m2,建筑总面积m2。该工程共有幢建筑组成。其中XX建筑主体层,局部层,地下层,建筑高度为m,建筑结构为框架、砖混结构。建筑物各层使用功能为:(注:若由多个单体组成,应说明各单体的建筑概况及使用功能)。该工程消防设计由设计(注:建筑与消防分开设计或由几个设计的应分别表述),由公司负责施工安装(注:由多个施工单位施工的应分别表述),本工程共设有火灾应急照明和疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施,其中火灾自动报警及联动控制系统由公司负责调试。 防火分隔设施: 1、首先表述建筑防火分区的总体情况。 2、其次表述各防火分区的分区情况及分区设置的防火分隔设施情况、联动逻辑关系。(主要是针对设置常开防火门、防火卷帘的部位) 火灾应急照明和疏散指示系统: 1、首先表述应急照明灯具的控制式。(即是否通过消控中心直接控制,还是通过楼层配电柜或其他式控制,火灾报警联动或手动切断非消防电源后,应急照明灯具是否投入运行) 2、应急照明灯具的应急供电式(集中供电、自带电源型、子母电源型),有不同供电式的应分别表述。 3、应急照明线路的敷设式(应对楼梯间、走道、大空间、包厢等不同部位的设置情况分别说明,按照一个楼层还是几个楼层、或者垂直布线) 4、设备用房的应急照明应单独说明。(设备用房的应急照明的照度不低于正常工作照度,采用双头灯作为应急照明判不合格)。 5、参与火灾应急照明和疏散指示的不同类别灯具、EPS电源的数量等。 火灾自动报警及联动控制系统:
文件编号:TP-AR-L6546 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防设施检测和年度评估要求正式样本
消防设施检测和年度评估要求正式 样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消防设施检测和年度评估要求 《中华人民共和国消防法》第十六条(三)规 定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测, 确保完好有效,检测记录应当完整准确、存档备查; 《建设工程消防监督管理规定》第二十一条:建设 单位申请消防验收应当提供下列材料:(五)消防设施 检测合格证明文件;《消防监督检查规定》(公安部 令120号)第十条:对单位履行法定消防安全职责 情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列 内容:(五)电器线路、燃气管路是否定期维护保
养、检测;建设工程竣工后,建设单位报公安机关消防机构验收或者备案前,消防设施应当依照国家有关规定检测合格。建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度,对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测,检测报告存档备查。 一、依法开展消防设施维护保养检测工作 (一)开展消防验收和竣工验收消防备案前的消防设施检测。各级公安消防机构在受理建设工程消防验收业务时,对受理材料应认真审查把关,严格核查检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件、消防设施检测合格证明文件。对建设单位无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,应不予受理。建设单位依法进行竣
电气消防安全检测收费标准 电气消防安全检测收费配套项目与标准 I单项检测报价 1、电气消防安全检测: 2.2元/米2; 2、建筑消防设施检测: 2 元/米2; 3、防雷设施安全检测: 1.5元/米2; II综合检测报价 1、电气消防安全检测建筑消防设施检测: 3.5元/米2; 2、电气消防安全检测防雷设施检测:3元/米2; 3、建筑消防设施检测防雷设施检测:3元/米2; 4、电气消防检测消防设施检测防雷设施检测:5元/米2 III工业生产线安全检测报价:130元/小时。 IV防暴风防暴雨设施、抗洪能力及地下管道的检测:130/小时。 V 防灾安全检测项目部分检测报价:130/小时。 附:电气消防检测分类收费价目表 序号检查检测场所分类收费标准 一类夜总会、歌舞厅、卡拉OK厅、游乐厅、网吧、桑拿浴室、美容美发厅、按 摩中心、茶楼、餐厅、超市、商场、移动通讯、电信公司、宾馆、饭店、培 训中心、计算机房、银行 2.5元/米2 二类科技机构、影视台站、摄影棚、演播场所、文物古建、写字楼、展览场所、 旅社、招待所、录像厅、文化馆、礼堂、保龄球馆、室内市场、机场、车站、 证券公司、保险公司、医院、邮政局所、易燃易爆场所 2.2元/米2 三类工矿企业、大专院校、职业学校、体育场馆、图书馆、书店(书城)、实验 室、人防工程、地下场所 1.8元/ 米2 四类党政机关、中小学校、库房、托幼园所、公园、室外市场、住宅楼 1.2元/米2五类福利企事业0.6元/米2六类加油站、加汽站、小型可燃气体储配站(贮量50立方米以下)1200元 七类100平米以下的场所300 元 备注100平米以下的场所 1、以上标准按建筑面积计算。 2、检测发现的火灾隐患整改后须复检的,根据工作量初检费用的30%-50%计算。 3、用电密度系数是以二类检测场所即系数为1,用密度大的场所有一类各项;用电密度小的 场所的三、四类各项。 4、二类场所的易燃易爆场所包括:可燃气体储配库、八台加油机以上的加油站、贮量50立方米的可燃气体储配站。 5、五类场所的收费包括:发政部门审定的非营利性福利企业、事业单位。
消防法规关于检测的内容 新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定: 一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。 四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 资料: 消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试报告以及维护保养的记录;消防设施、电气防火技术检测合格证明文件,施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件,有关燃气、电气检测(包括防雷、防静电)报告等记录资料。在有消防工程的竣工验收合格资料中、质检站对工程竣工验收前必须要有消防大队出具的:建筑电气设施消防安全检测报告,否则不予备案及验收。 一、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构,依照法律、行政法规和执业准则,接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。 第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。 第三十条生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 第六十二条承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。 第八十三条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (六)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; (八)特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用的;
序号 检测收费项目及标准名称 检测方法 计费单位 收费标准 备注 一 火灾自动报警系统 (一) 布线检测 仪器量具 元/处 80 检测项目包括:布线质量、绝缘电阻及接地电阻测量、导线横截面积测量及计算、传输线路管路材料、控制、通讯、报警线路防火保护 (二) 安装质量检测 量具 1 火灾探测器 量具 元/只 15 安装质量及尺寸测量 2 手动火灾报警按钮 量具 元/只 8 3 火灾报警控制器 量具 元/台 5 4 区域报警显示器 量具 元/台 8 5 讯响器 量具 元/只 5 6 消防控制盘(柜) 量具 元/台 10 7 保护接地安装质量 量具 元/处 3 (三) 系统功能检测 8 火灾探测器报警功能 仪器 元/只 55 9 手动火灾报警按钮功能 仪器 元/只 20 10 消防电源及其配电 仪器 元/台 30 11 电源自动切换功能 仪器 元/台 10 12 备用电源自动充电 仪器 元/台 20 13 报警音响 仪器 元/台 5 14 主备电源自动充电 仪器 元/台 200 15 主电源电压稳定度及负载稳定度 仪器 元/台 200 16 控制器和区域显示器功能 仪器 元/台 150 检测项目包括:火灾报警功能、二次报警功能、报警记忆功能、消音及消音复位功能、报警自检功能、故障报警功能、火警优先功能 17 民用建筑广播音响 仪器 元/区域 20 18 工业建筑广播音响 仪器 元/区域 20 19 火灾事故广播强行切换及选层功能 仪器 元/区域 30 20 消防通讯功能 仪器 元/区域 20 21 讯响器功能 仪器 元/只 10
序号检测收费项目及标准名称检测方法计费单位收费标准备注 22 电梯迫降功能仪器元/部80 23 切断非消防电源功能仪器元/区域50 24 消防控制盘(柜)功能仪器元/种70 二、水灭火系统 (一)布线检测 25 水泵及稳压泵电源布线仪器元/台20 26 水流指示器布线保护仪器元/处10 27 压力开关布线保护仪器元/处10 28 电磁阀开关布线仪器元/处15 29 导线总截面积测量计算量具元/规格 5 (二)质量安装检测 30 供水总控制阀量具元/个 3 31 消防水池建筑安装质量量具元/水池15 包括:水位指示、防冻措施等安装质量,容积测量及计算,取水口位 置深度 32 消防水箱装置安装质量量具元/个10 包括:容积测量及计算 33 气压给水装置安装质量量具元/台10 34 水泵及稳压泵安装质量量具元/台100 包括:水泵出水管径及流量、水泵吸、出水管道布置 35 监测、报警及控制装置安装质量量具元/套340 包括:水力警铃与报警阀(延迟期)连接、报警阀控制喷头数量、喷 头、控制装置安装质量 36 水力警铃安装质量量具元/个 3 37 延迟器安装质量量具元/个 3 38 压力开关安装质量量具元/个 3 39 水流指示器安装质量量具元/个30 40 减压孔板、节流装置量具元/处10 41 消防水管道安装质量量具、仪器元/条30 包括:管道连接、光路安装质量 42 消火栓安装质量量具元/套100 43 水泵接合器安装质量量具元/台35 44 末端试水装置安装质量量具元/台25 45 喷头安装质量量具元/个12
消防设施检测内容 消防设施检测内容有七大项 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定:一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,
应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。
吴江城市应急处置指挥中心 建筑消防设施和电气消防安全检测 招标文件 工程名称:吴江城市应急处置指挥中心 建筑消防设施和电气消防安全检测工程招标人:苏州工业园区建设监理有限责任公司投资人:吴江市代建项目管理局 日期:2012年7月25日
目录 第1章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表 二、投标须知 ㈠总则 ㈡招标文件 ㈢投标文件的编制 ㈣投标文件的递交 ㈤评标原则 ㈥合同的授予 第2章建筑消防设施和电气消防安全检测合同主要条款 第3章技术规范 第4章投标文件格式 一、投标申请资料封面 二、投标申请书 三、投标函 四、《企业营业执照》(副本)复印件(含年检页) 五、《企业资质证书》(副本)复印件 六、检测组人员配备表 七、拟任项目负责人的职称证、资格证、注册执业证书等复印件 八、专业工程师的职称证、资格证、注册执业证书复印件 九、主要检测设备仪器表 十、检测单位近五年已完成类似业绩一览表 十一、项目负责人近五年已完成类似业绩一览表 十二、招标文件要求提供的其他资料及投标人认为应提供的说明材料十三、检测组人员、主要检测设备仪器全部到位承诺书 十四、建筑消防设施和电气消防安全检测工程投标报价书
第1章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表 项 号 条款号内容说明与要求 1 1.1 工程名称吴江城市应急处置指挥中心工程建筑消防设施和电气消防安全检测 2 1.1 建设地点吴江市学院路北、花园路路东 3 1.1 建设规模地上21层,地下一层,总建筑面积59941平方米 4 1.1 项目主要特征建筑消防设施和电气消防安全(内容详见施工图纸) 5 1.1 检测要求根据国家、江苏省及苏州市消防验收方面的有关规定,开展工程建筑消防设施和电气消防安全检测工作(包含对工程设计图纸的审查,向招标人提交审查意见);负责与苏州市消防支队的沟通、协调,确保工程顺利通过验收。要求检测后一日内提交完整的验收、检测报告。 6 1.1 质量要求确保建筑消防设施和电气消防安全验收通过、拿到审图验收报告 7 2.1 招标范围根据设计图纸及相关的规范规程要求 8 2.2 检测期限合同签订、招标人提供设计图纸后30日内,完成施工图纸建筑消防设施和电气消防安全方面的审查,递交审查意见。接到招标人书面通知后10日内完成检测工作。 9 3.1 资金来源政府投资 10 4.1 投标人 资质等级 1.具有江苏省消防检测中介服务组织资格评审委员会颁 发的《江苏省消防检测中介服务组织资格证书》; 2.具有由省级或以上人民政府质量技术监督行政部门颁 发的CMA计量认证证书
消防检测收费标准 省消防协会: 你协会《关于核准自动消防设施检测收费标准的建议》收悉。根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国消防法》、《贵州省价格条例》和《贵州省消防条例》等有关政策规定,为规范消防技术服务机构检测收费行为。经研究,现将规范自动消防系统、电气设施检测服务收费的有关事项通知如下: 一、自动消防系统检测、电气设施消防安全检测服务收费属重要经营服务性收费,实行政府指导价。 二、具有自动消防系统检测、电气设施消防安全检测相关资质的消防技术服务机构,按照国家消防安全规范提供检测服务的,应严格按本通知规定收取检测服务费。开展自动消防系统检测、电气设施消防安全检测的消防技术服务机构,必须与委托方签订服务协议或合同,履行协议或合同约定的检测服务项目、服务内容和收费标准,严禁强制或变相强制服务并收费。 三、自动消防系统检测服务收费范围及标准 (一)设有火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等自动消防系统的(新建、改建、扩建)建设工程检测服务最高收费标准为被检测自动消防系统工程造价的2%;对初检不符合国家有关标准的自动消防系统进行第一次复检,不收取费用;再次检测的,可再收取一次检测费(直accurate grasp five big development concept of rich connotation, advocate innovation, and focused on coordination, and advocate green, and thick plant open, and advance shared, put five big development concept implementation to "xxxx xxxx" construction of specific practice in the, effective improve led economic
. .. . .. .. 合同编号: 建筑消防设施 年度 检测合同 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 委托单位: 检测单位:深圳市云安消防装饰工程有限公司汕尾分公司签订日期:2017年月日
建筑消防设施年度检测合同 甲方: 乙方:深圳市云安消防装饰工程有限公司汕尾分公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及相关法律、法规、结合本工程具体情况,为满足___陆河县消防年度检测___工程建设的需要,在乙方已全部了解本工程性质。检测工作内容及各种技术标准要求,明确所需检测的工程量,甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则,经双方友好协商,现甲方委托乙方对甲方指定建筑的消防设施进行技术、质量检测。为了保证检测工作顺利进行,甲、乙双方达成如下协议,以资双方共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点:陆河县城河东 三、受检建筑面积:/层数:/ 高度: 受检建筑类别/使用性质: 四、检测内容:对甲方申报的下列消防设施进行系统性能检测:
备注:需委托检测的项目请打√ 五、检测约定时间:2017年12 月29日至2018年12月29日。 六、工程检测费用及支付方式: 1、检测费用为人民币小写:元(大写:元整) 2、甲方在签约后三日内预付工程检测费用小写:元整(大 写:元整)给乙方,便于检测工作的顺利开展。 3、乙方完成检测工作后通知甲方一次性支付余款小写:元整(大写:元整)给乙方,余款付清后乙方将正式的检测报告 交付甲方。 七、对初次检测不合格的项目,甲方7天内整改完毕申请复检的,初次复检免费;再次复检和超过15 天整改完毕申请复检的,乙方将对复检 部分收取全额检测费用。、、、揭阳、潮州等离公司较远地区每次2000元
消防设施检测和年度评估要求 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0798
消防设施检测和年度评估要求(通用版) 消防设施检测和年度评估要求 《中华人民共和国消防法》第十六条(三)规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确、存档备查;《建设工程消防监督管理规定》第二十一条:建设单位申请消防验收应当提供下列材料:(五)消防设施检测合格证明文件;《消防监督检查规定》(公安部令120号)第十条:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:(五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;建设工程竣工后,建设单位报公安机关消防机构验收或者备案前,消防设施应当依照国家有关规定检测合格。建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维
修、保养、建档等工作制度,对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测,检测报告存档备查。 一、依法开展消防设施维护保养检测工作 (一)开展消防验收和竣工验收消防备案前的消防设施检测。各级公安消防机构在受理建设工程消防验收业务时,对受理材料应认真审查把关,严格核查检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件、消防设施检测合格证明文件。对建设单位无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,应不予受理。建设单位依法进行竣工验收消防备案时,应提供《建设工程消防监督管理规定》第二十一条规定的相关材料。对于无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,各级公安消防机构应当场或者在五个工作日内一次性告知需要补正的全部内容。 (二)开展消防安全重点单位消防设施维护保养。各级公安消防机构对设有自动消防设施的消防安全重点单位,应督促其委托具有相关资质的消防设施维护保养检测机构(以下简称“维护保养检
消防设施检测报告 项目名称___________________________________ 委托单位___________________________________ 检测机构名称______________________________ 检测机构资质______________________________ 报告日期___________________________________ 说明
1、本报告书统一使用国际标准A4 型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无” 。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页” 处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格” 的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格” “不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。
消防设施检测和年度评估要求 消防设施检测和年度评估要求 《中华人民共和国消防法》第十六条(三)规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确、存档备查;《建设工程消防监督管理规定》第二十一条:建设单位申请消防验收应当提供下列材料:(五)消防设施检测合格证明文件;《消防监督检查规定》(公安部令120号)第十条:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:(五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;建设工程竣工后,建设单位报公安机关消防机构验收或者备案前,消防设施应当依照国家有关规定检测合格。建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度,对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测,检测报告存档备查。 一、依法开展消防设施维护保养检测工作 (一)开展消防验收和竣工验收消防备案前的消防设施检测。各级公安消防机构在受理建设工程消防验收业务时,对受理材料应认真审查把关,严格核查检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件、消防设施检测合格证明文件。对建设单位无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,应不予受理。建设单位依法进行竣工验收消防备案时,应提供《建设工程消防监督管理规定》第二十一条规定的相关材料。对于无法提供消防设施检测合格证明文件或提供的检测证明文件综合判定结论为不合格的,各级公安消防机构应当场或者在五个工作日内一次性告知需要补正的全部内容。 (二)开展消防安全重点单位消防设施维护保养。各级公安消防机构对设有自动消防设施的消防安全重点单位,应督促其委托具有相关资质的消防设施维护保养检测
吴江城市应急处置指挥中心工程建筑消防设施和电气消防安全检测招标文件 吴江城市应急处置指挥中心 建筑消防设施和电气消防安全检测 招标文件 工程名称:吴江城市应急处置指挥中心 建筑消防设施和电气消防安全检测工程招标人:苏州工业园区建设监理有限责任公司 投资人:吴江市代建项目管理局 日期:2012年7月25日
目录 第1章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表 二、投标须知 ㈠总则 ㈡招标文件 ㈢投标文件的编制 ㈣投标文件的递交 ㈤评标原则 ㈥合同的授予 第2章建筑消防设施和电气消防安全检测合同主要条款 第3章技术规范 第4章投标文件格式 一、投标申请资料封面 二、投标申请书 三、投标函 四、《企业营业执照》(副本)复印件(含年检页) 五、《企业资质证书》(副本)复印件 六、检测组人员配备表 七、拟任项目负责人的职称证、资格证、注册执业证书等复印件 八、专业工程师的职称证、资格证、注册执业证书复印件 九、主要检测设备仪器表 十、检测单位近五年已完成类似业绩一览表 十一、项目负责人近五年已完成类似业绩一览表 十二、招标文件要求提供的其他资料及投标人认为应提供的说明材料十三、检测组人员、主要检测设备仪器全部到位承诺书 十四、建筑消防设施和电气消防安全检测工程投标报价书
第1章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表
二、投标须知 ㈠总则 1. 工程说明 1.1 工程说明详见投标须知前附表。 2. 招标范围 2.1 本次招标的范围详见“前附表”。 2.2 本工程的检测服务期限要求及施工工期要求详见“前附表”。 3. 资金来源 3.1 本工程立项计划己得到有关部门的批准,工程资金通过“前附表”第9项所述的方式获得,并将部分资金用于本工程建筑消防设施和电气消防安全检测合同项下的合理支付。 4. 合格的投标人 4.1 投标人资质等级要求和投标人资格要求详见“前附表”第10、11项所述。 5. 投标费用 5.1投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任。 5.2投标单位将被邀请对工程施工现场和周围环境进行踏勘,投标单位踏勘现场所发生的费用自行承担。
云南省建筑消防设施施工安装质量检测收费标准(试行) 序号检测收费项目及标准名称 一火灾自动报警系统 检测方法计费单位收费标准备注 (一)布线检测仪器量具元/处80检测项目包括:布线质量、绝缘电阻及接地电阻测量、导线横截面积 测量及计算、传输线路管路材料、控制、通讯、报警线路防火保护 (二)1 2 3 4 5 6 7(三)8 9 10 11 12 13 14 15 16安装质量检测 火灾探测器 手动火灾报警按钮 火灾报警控制器 区域报警显示器 讯响器 消防控制盘(柜) 保护接地安装质量 系统功能检测 火灾探测器报警功能 手动火灾报警按钮功能 消防电源及其配电 电源自动切换功能 备用电源自动充电 报警音响 主备电源自动充电 主电源电压稳定度及负载稳定度 控制器和区域显示器功能 量具 量具 量具 量具 量具 量具 量具 量具 仪器 仪器 仪器 仪器 仪器 仪器 仪器 仪器 仪器 元/只15 元/只8 元/台5 元/台8 元/只5 元/台10 元/处3 元/只55 元/只20 元/台30 元/台10 元/台20 元/台5 元/台200 元/台200 元/台150 安装质量及尺寸测量 检测项目包括:火灾报警功能、二次报警功能、报警记忆功能、消音 及消音复位功能、报警自检功能、故障报警功能、火警优先功能 17 18 19 20 21民用建筑广播音响 工业建筑广播音响 火灾事故广播强行切换及选层功能 消防通讯功能 讯响器功能 仪器 仪器 仪器 仪器 仪器 元/区域20 元/区域20 元/区域30 元/区域20 元/只10
序号22 23 24 检测收费项目及标准名称 电梯迫降功能 切断非消防电源功能 消防控制盘(柜)功能 检测方法 仪器 仪器 仪器 计费单位 元/部 元/区域 元/种 收费标准 80 50 70 备注 二、(一)水灭火系统布线检测 25 26 27 28 29水泵及稳压泵电源布线 水流指示器布线保护 压力开关布线保护 电磁阀开关布线 导线总截面积测量计算 仪器 仪器 仪器 仪器 量具 元/台 元/处 元/处 元/处 元/规格 20 10 10 15 5 (二)质量安装检测 30 31供水总控制阀 消防水池建筑安装质量 量具 量具 元/个 元/水池 3 15包括:水位指示、防冻措施等安装质量,容积测量及计算,取水口位 置深度 32 33 34 35消防水箱装置安装质量 气压给水装置安装质量 水泵及稳压泵安装质量 监测、报警及控制装置安装质量 量具 量具 量具 量具 元/个 元/台 元/台 元/套 10 10 100 340 包括:容积测量及计算 包括:水泵出水管径及流量、水泵吸、出水管道布置 包括:水力警铃与报警阀(延迟期)连接、报警阀控制喷头数量、喷 头、控制装置安装质量 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45水力警铃安装质量 延迟器安装质量 压力开关安装质量 水流指示器安装质量 减压孔板、节流装置 消防水管道安装质量 消火栓安装质量 水泵接合器安装质量 末端试水装置安装质量 喷头安装质量 量具 量具 量具 量具 量具 量具、仪器 量具 量具 量具 量具 元/个 元/个 元/个 元/个 元/处 元/条 元/套 元/台 元/台 元/个 3 3 3 30 10 30 100 35 25 12 包括:管道连接、光路安装质量